文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 氧化锌避雷器的工作原理及特性 民熔 图文

氧化锌避雷器的工作原理及特性 民熔 图文

氧化锌避雷器的工作原理及特性  民熔 图文
氧化锌避雷器的工作原理及特性  民熔 图文

避雷器

避雷器是保护变电站设备免受雷电冲击波的一种设备。

当进入沿线变电所的雷电冲击波超过避雷器的保护等级时,避雷器先放电,雷电电流通过良好的导体安全地引入大地。利用接地装置将雷电电压幅值限制在被保护设备的雷电冲击水平以下,从而保护电气设备。

避雷器按其发展的先后可分为:保护间隙--是最简单形式的避雷器;管型避雷器--也是一个保护间隙,但它能在放电后自行灭弧;

阀型避雷器--是将单个放电间隙分成许多短的串联间隙,同时增加了非线性电阻,提高了保护性能;

磁吹避雷器--利用了磁吹式火花间隙,提高了灭弧能力,同时还具有限制内部过电压能力;

氧化锌避雷器--利用了氧化锌阀片理想的伏安特性(非线性极高,即在大电流时呈低电阻特性,限制了避雷器上的电压,在正常工频电压下呈高电阻特性),具有无间隙、无续流残压低等优点,也能限制内部过电压,被广泛使用。

氧化锌避雷器七大特性:

一、氧化锌避雷器的通流能力大

二、氧化锌避雷器的保护特性优异

三、氧化锌避雷器的密封性良好

四、氧化锌避雷器的机械性能

五、氧化锌避雷器的良好的解污秽性能

六、氧化锌避雷器的高运行可靠性

七、工频耐受能力

氧化锌避雷器的工作原理_优点_功能特性分析_高岩

氧化锌避雷器的工作原理、优点、功能特性分析 高 岩 (中央广播电视塔动力部,北京 100036) 摘 要:氧化锌避雷器因具有齐全的防护功能,在特性上可保持长期稳定运行,且体积较小有利于手车柜的安装,故得到了广泛的应用。笔者细致深入的分析了氧化锌避雷的工作原理、优点、功能特性。希望通过本文使广大电力系统工作者对氧化锌避雷器有全面的,更深层次的理解。 关键词:氧化锌避雷器;原理;优点;功能特性 一、氧化锌避雷器工作原理 1.避雷器的作用 避雷器的作用是限制过电压以保护电气设备。避雷器就是在线路或设备上人为地制造绝缘薄弱点即间隙装置,间隙的击穿电压比线路或设备的雷电冲击绝缘水平低,在正常运行电压下间隙处于隔离绝缘状态,在过电压下间隙被击穿接地,放电降压起到保护线路或设备绝缘的作用。 2.氧化锌避雷器(阀型避雷器的第三代产品) 工作原理 图1 Z n0避雷器的伏安特性 氧化锌避雷器是世界公认的当代最先进防雷电器。其结构为将若干片Z nO 阀片压紧密封在避雷器瓷套内。Z nO 阀片具有非常优异的非线性特性,在较高电压下电阻很小很小,可以泄放大量雷电流,残压很低,在电网运行电压下电阻很大,泄漏电流只有50~150μA ,电流很小,可视为无工频续流,这就是可以做成无间隙氧化锌避雷器的原因,它对陡波和雷电幅值同样有限压作用,防雷保护功能完全是其突出优点。在我国先生产使用的正是无间隙氧化锌雷器,运行实践表明,它有损坏爆炸率高,使用寿命短等缺点。究其原因,暂态过电压承受能力差是其致命弱点。而串联间隙氧化锌避雷器仍有无间隙氧化锌避雷器的保护性能优点,同时有暂态过电压承受能力强的特点,是一种理想的扬长避短的产品, 结合我国国情可在3~35kV 系统串联间隙氧化锌避雷器。 氧化锌避雷器伏安特性如图1所示。 二、氧化锌避雷器的优点及功能特性1.氧化锌避雷器的优点 (1)具有完全的防雷功能,即对雷电陡波和雷电幅值同样有限压保护作用;(2)防雷保护作用不会造成电力网接地故障或相间短路故障;(3)防雷保护作用不应有短路电流或工频续流等工频能源浪费;(4)动作特性应具有长期运行稳定性,免受暂态过电压危害;(5)具有连续雷电冲击保护能力;(6)有较小的外形尺寸,小型化轻量化更便于室内手车柜使用;(7)具有20年以上使用寿命;(8)能附带脱离器监察运行工况,当其失效时自动退出运行。 2.氧化锌避雷器功能特性 (1)避雷器是过电压保护电器,氧化锌避雷器具有过电压防护功能 对于能量有限的过电压如雷电过电压和操作过电压,避雷器泄流能起限压保护作用。对能量是无限(有补充能源)的过电压,如暂态过电压(工频过电压和谐振过电压的总称),其频率或为工频或为工频的整数倍或分数倍,与工频电 源频率总有合拍的时候,如因某些原因而激发暂态过电压,工频电源能自动补充过电压能量,即使避雷器泄流过电压幅值不衰减或只弱衰减,暂态过电压如果进入避雷器保护动作区,势必长时间反复动作直至热崩溃,避雷器损坏爆炸,因此暂态过电压对避雷器有致命危害。如果已将全部暂态过电压限定在保护死区内不受其危害的避雷器,称之为暂态过电压承受能力强,反之称暂态过电压承受能力差。碳化硅避雷器暂态过电压承受能力强,但由于运行中动作特性稳定性 差,常因冲击放电电压(保护动作区起始电压)值下降,仍可能遭受暂态过电压危害。无间隙氧化锌避雷器因其拐点电压(可近似地把参考电压当作拐点电压)偏低,仅2.21~2.56Uxg (最大相电压),而有些暂态过电压最大值达2.5~3.5Uxg ,故有暂态过电压承受能差的缺点。对暂态过电压危害有效防护办法是加结构性能稳定的串联间隙,将全部暂态过 作者简介:高岩(1973-),男,北京人,中央广播电视塔动力部电力运行科,工程师。 中国电力教育2008年研究综述与技术论坛专刊

步进电动机的工作原理与特点

步进电动机的工作原理及特点随着微电子和计算机技术的发展,步进电机的需求量与日俱增,它广泛用于打印机、电动玩具等消费类产品以及数控机床、工业机器人、医疗器械等机电产品中,其在各个国民经济领域都有应用。研究步进电机的控制系统,对提高控制精度和响应速度、节约能源等都具有重要意义。 1 步进电机概述 步进电动机又称脉冲电动机或阶跃电动机,国外一般称为Steppingmotor、Pulse motor或Stepper servo,其应用发展已有约80年的历史。步进电机是一种把电脉冲信号变成直线位移或角位移的控制电机,其位移速度与脉冲频率成正比,位移量与脉冲数成正比。步进电机在结构上也是由定子和转子组成,可以对旋转角度和转动速度进行高精度控制。当电流流过定子绕组时,定子绕组产生一矢量磁场,该矢量场会带动转子旋转一角度,使得转子的一对磁极磁场方向与定子的磁场方向一着该磁场旋转一个角度。因此,控制电机转子旋转实际上就是以一定的规律控制定子绕组的电流来产生旋转的磁场。每来一个脉冲电压,转子就旋转一个步距角,称为一步。根据电压脉冲的分配方式,步进电机各相绕组的电流轮流切换,在供给连续脉冲时,就能一步一步地连续转动,从而使电机旋转。步进电机每转一周的步数相同,在不丢步的情况下运行,其步距误差不会长期积累。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,同时步进电机只有周期性的误差而无累积误差,精度高,步进电动机可以在宽广的频率围通过改变脉冲频率来实现调速、快速起停、正反转控制等,这是步进电动机最突出的优点[1]。 正常情况下,步进电机转过的总角度和输入的脉冲数成正比;连续输入一定频率的脉冲时,电动机的转速与输入脉冲的频率保持严格的对应关系,不受电压波动和负载变化的影响。由于步进电动机能直接接收数字量的输入,所以特别适合于微机控制。 2国外的研究概况 步进电机是国外发明的。中国在文化大革命中已经生产和应用,例如、、、、都生产,而且都在各行业使用,驱动电路所有半导体器件都是完全国产化的,当时是全分立元器件构成的逻辑运算电路,还有电容耦合输入的计数器,触发器,环形分配器。国外在大功率的工业设备驱动上,目前基本不使用大扭矩步进电动机,因为从驱动电路的成本,效率,噪音,加速度,绝对速度,系统惯量与最大扭矩比来比较,比较不划算,还是用直流电动机,加电动机编码器整体技术和经济指标高。一些少数高级的应用,就用空心转杯电机,交流电机。国外在小功率的场合,还使用步进电机,例如一些工业器材,工业生产装备,打印机,复印件,速印机,银行自动柜员机。国外用许多现代的手段将步进电机排挤出驱动应用,除了前面提到的旋转编码器,打印机还使用光电编码带或感应编码带配合直流电动机,实现闭环直线位移控制。国过去是用大力矩步进电动机实现机床数控,有实力的公司现在也采用交流电动机驱动数控机床,在驱动设备的主要差距,是国外对交流电动机的控制理论与工程分析和应用能力强,先进的控制理论作为软件,写在控制器部。 总的来说,步进电机是一种简易的开环控制,对运用者的要求低,不适合在大功率的场合使用。 在卫星、雷达等应用场合,中国在文化大革命后期,就生产了力矩电机,就生产了环形

氧化锌避雷器工作原理

避雷器 1 牵引变电所避雷器 在牵引变电所的高压电气设备,随时可以遭到大气过电压、操作过电压的侵袭。为防止其伤害牵引变电所均装设有相应的过电压保护装置,包括避雷针、避雷器。 2避雷器的作用 为了防雷害,在牵引变电所的进线、出线侧,都并联装设避雷器以削减、限制侵入所内的雷电波至较低的各型避雷器的残压水平,并将雷电流泄入大地,从而使其保护的范围内的电气设备的绝缘得到保护,并能在短时间内切断续流,使系统自动恢复正常运行,续流是指避雷器放电结束,由电力系统继续提供并流过避雷器的电流。 放电保护间隙与避雷器有相同的设置目的,但他没有切断续流的功能。 3避雷器的分类 避雷器,又叫做过电压限制器,它的作用是把已侵人电力线、信号传输线的雷电高电压限制在一定范围之内,保证用电设备不被高电压冲击击穿。常用的避雷器种类繁多,但归纳起来可分为为四大类:(1)阀型;(2)放电间隙型;(3)高通滤波型;(4)半导体型。我们主要讲氧化锌避雷器 4避雷器的工作原理 氧化锌避雷器的工作原理:额定电压下通过氧化锌避雷器阀片的电流仅很小,相当于绝缘体。当金属氧化锌避雷器上的电压超过定值时,阀片“导通”将大电流通过阀片泄入地中,其残压不会超过被保护设备的耐压。当作用电压下降到动作电压以下时,阀片自动终止“导通”状态,恢复绝缘状态。 5构造 阀片由微小氧化锌晶粒为主要材料,加入一些金属氧化粉,经过加工成氧化锌电阻片。

6氧化锌避雷器伏安特性 7氧化锌避雷器特点 氧化锌避雷器是由非线性电阻片叠装而成,具有非常优越的非线性伏安特性,可以取消串联火花问隙,实现避雷器无间隙无续流,且造价低廉,因而在国内外电力系统中各电压等级电网中得到了广泛应用。其主要具有以下优点; ①保护选择性好 由于MOA具有很好的非线性特性,所以在正常运行电压下呈现很高的阻 值,正常工作时流过它的电流只是微安级;当施加在它上面的电压超过参考电压时,其伏安特性渐呈平坦曲线,通过它的电流增加很快,从而可以有效地抑制过电压,保护其它电气设备的安全运行。 ②通流能力大 氧化锌阀片的密度高,比热大,通流能力大约是碳化硅阀片的4倍,因此 在需要大通流能力的场合其优越性更加明显。 结构简单,可靠性高 由于可以取消传统碳化硅避雷器的串联间隙,提高了可靠性,动作稳定性 好,同时新一代MOA的抗污秽能力也得到了很大的改善。 8避雷器预防性试验 避雷器投入运行前应做下列预防性试验。 (1)绝缘电阻试验。使用中的阻值应大于2000MΩ,非使用中的应大于2500MΩ。 (2)泄漏电流试验。数值规定不超过lOμA。

10KV避雷器试验报告

检测试验报告 客户名称:淮北供电公司 工程名称:淮北滂汪110kV变电站工程 项目名称:10kV氧化锌避雷器 检验时间:2012年8月27日 报告编号:AHQH—RET/KG19—001—022 报告编写/日期: 报告审核/日期: 报告批准/日期: (检测报告章) 安徽强华电力工程检测试验有限公司

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-001 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路10开关柜 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-002 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路9开关柜 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-003 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路8开关柜 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-004 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路7开关柜 一、铭牌及安装位置: 二、绝缘电阻测量:温度:34℃湿度55% (单位:MΩ) 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 四、结论判断 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

金属氧化锌避雷器

金属氧化锌避雷器 一.概述 避雷器是电力系统各类电气设备(变压器、电抗器、电容器、发电机、电动机、PT、CT、断路器、接触器、线路等)绝缘配合的基础。由避雷器的保护性能确定电力系统所有电气设备的内外绝缘指标(短时工频耐压、雷电冲击耐压和操作冲击耐压等)。 金属氧化物避雷器是20世纪八十年代由美、日等国开始在国际上普及推广的新一代避雷器,是常规避雷器最先进的产品。 我国八十年代中期全面引进该项技术后,通过多年实践消化,目前各专业避雷器厂的交流避雷器性能与美、日、西欧等国的最先进产品并不大,某些性能指标甚至达到或超过他们,真正达到了国标全部要求的产品也可以满足国际IEC标准的全部要求。 该产品核心工作元件采用以氧化锌为主的多元金属氧化物粉末烧制,具有优异的非线性伏—安特性,陡波响应快,通流容量大。有间隙产品采用自吹间隙,带均压照射结构,降低了放电的分散性,冲击系数小。 复合绝缘外套的采用,顺应了国际电力产品小型化、安全化,免维护的发展趋势。高分子有机复合材料与传统的陶瓷和玻璃等无机材料相比,具有体积小、重量轻、耐污秽免清扫、防爆防震动的优点。是集成化、规模化的中高压输电线路成套设备中首选的防雷元件。 二.用途及执行标准

本产品使用于220KV及以下发电、输电、变电、配电系统,用于将雷电和系统内部操作过电压的幅值限制到规定水平,是整个系统绝缘配合的基础设备。同时,本产品不能用于限制谐振过电压,系统消谐要采用其它方式。 本产品型号按JB/T8459—1996《避雷器产品型号编制方法》规定进行编制,无间隙产品执行GB11032—2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》,有间隙产品执行JB/T9672—1999《有串联间隙金属氧化物避雷器》标准。对以上标准中未明确定义的重要参数及配置方式,按DL/T620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》的要求修正执行。 三.使用条件 ●环境温度不高于40℃,不低于-40℃,日温差不超过25℃; ●太阳光的辐射; ●海拨高度不超过1000m; ●电源的频率不小于48HZ,不超过62Hz; ●长期施加在避雷器端子间的工频电压应不超过避雷器的持续运 行电压; ●地震裂度为7度及以下地区; ●最大风速不超过35m/s; ●覆冰厚度不超过2cm; 四.型号及含义 本产品型号定义完执行JB/T8459—1996《避雷器产品型号编制

避雷器试验报告模板

金属氧化锌避雷器试验报告 试验站名500kV 忻州变电站 型号Y10W1-200/520W 运行编号1#主变220kV侧避雷器额定电压(kV)200 持续运行电压(kV)156 制造厂家抚顺电瓷制造有限公司出厂编号51341/51250/51242出厂日期2005.12.06 投运日期2006.07.12 环境温度(℃)26 相对湿度(%)30 一.直流1mA电压U1mA及0.75U1mA下的泄漏电流 测试部位上节中节下节 A相U1mA(kV) 初值149.3 - 149.8 实测值150.0 - 150.4 初值差(%) 0.47 - 0.40 I(uA) 初值12.0 - 9.0 实测值18.4 - 20.7 初值差(%) - - - B相U1mA(kV) 初值152.2 - 149.2 实测值151.7 - 151.2 初值差(%) -0.33 - 1.34 I(uA) 初值16.0 - 15.0 实测值18.0 - 16.7 初值差(%) - - - C相U1mA(kV) 初值148.1 - 153.1 实测值150.3 - 152.0 初值差(%) 1.49 - -0.72 I(uA) 初值10.0 - 13.0 实测值22.3 - 15.9 初值差(%) - - - 试验仪器直流高压发生器仪器编号苏州海沃Z-VI-03试验标准: 1.U1mA初值差不超过±5%且不低于GB 11032规定值(注意值) 2. 0.75U1mA下的泄漏电流初值差≤30%或≤50 uA(注意值) 二.底座绝缘电阻 测试相别A相B相C相 测试结果(MΩ)10000 10000 10000 试验仪器绝缘电阻测试仪仪器编号日本共立3124-03 试验标准: 1.底座绝缘电阻≥100MΩ 三.放电计数器功能检查 检查相别A相B相C相 动作情况正常正常正常

避雷器知识

1. OBO 480、481地极保护器 OBO地极保护器功能 对于独立地网如果地网的布放的距离过小,在过电压来临的时候容易产生地电位反击的问题,故需要在两个地极之间安装地极保护器480或481。480、481地极保护器由两个电极组成间隙放电装置,如果发生雷击,产生危险电位差,该间隙就会瞬间被击穿,达到等电位。 OBO地极保护器应用 480、481地极保护器是用来避免不同接地地网之间产生不同电位差的危险。当雷电来临时,由于不同的接地地网布放距离过近时,会有其中的某个地网的地电位在瞬间被抬生到很高的水平,从而与其他接地网之间产生很高的电位差,该电位差可能会造成在连接于不同地极间的线路或设备形成网络,即平常所称的地电位反击,它对设备和人员的安全存在着巨大的危险。此时需要在不同地网之间安装地极保护器来避免地电位反击的问题。 OBO地极保护器特性 480型内部采用钨铜电极,提供防爆功能,481型内部采用不锈钢电极。由于采用全密封设计,地极保护器可应用在不同的环境下。 OBO地极保护器技术参数 OBO地极保护器安装 480、481地极保护器安装在不同地网的主等电位连接排之间,这些等电位连接排将通过连接电缆与保护器连接在一起。

2.氧化锌避雷器 氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压 时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种避雷器和传统的避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。 介绍 氧化锌避雷器测试仪介绍:采用微电脑进行采样、控制等先进技术,可测量氧化锌避雷器在工频电压下的全电流、三次谐波、阻性电流、阻性电流峰值、容性电流、有功功率等。 发展来源 氧化锌避雷器是七十年代发展起来的一种新型避雷器,它主要由氧化锌压敏电阻构成。每一块压敏电阻从制成时就有它的一定开关电压(叫压敏电阻),在正常的工作电压下(即小于压敏电压)压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,但在冲击电压作用下(大于压敏电压),压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路状态。然而压敏电阻被击状态,是可以恢复的;当高于压敏电压的电压撤销后,它又恢复了高阻状态。因此,在电力线上如安装氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,使电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电器设备的安全。 分类 1.按电压等级分 氧化锌避雷器按额定电压值来分类,可分为三类; 高压类;其指66KV以上等级的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为500kV、220kV、110kV、66k V四个等级等级。 中压类;其指3kV~66kV(不包括66kV系列的产品)范围内的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分 为3kV、6kV、10kV、35KV四个电压等级。 低压类;其指3KV以下(不包括3kV系列的产品)的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为1kV、0. 5kV、0.38kV、0.22kV四个电压等级。 2.按标称放电电流分 氧化锌避雷器按标称放电电流可划分为20、10、5、2.5、1.5kA五类。 3.按用途分 氧化锌避雷器按用途可划分为系统用线路型、系统用电站型、系统用配电型、并联补偿电容器组保护型、电气化铁道型、电动机及电动机中性点型、变压器中性点型七类。 4.按结构分 氧化锌避雷器按结构可划分为两大类; 瓷外套;瓷外套氧化锌避雷器按耐污秽性能分为四个等级,Ⅰ级为普通型、Ⅱ级为用于中等污秽地区(爬电比距20mm/KV)、Ⅲ级为用于重污秽地区(爬电比距25mm/kV)、Ⅳ级为用于特重污秽地区(爬 电比距31mm/kV)。 复合外套;复合外套氧化锌避雷器是用复合硅橡胶材料做外套,并选用高性能的氧化锌电阻片,内部采用特殊结构,用先进工艺方法装配而成,具有硅橡胶材料和氧化锌电阻片的双重优点。该系列产品除具有瓷外套氧化锌避雷器的一切优点外,另具有绝缘性能、高的耐污秽性能、良好的防爆性能以及体积小、重量轻、平时不需维护、不易破损、密封可靠、耐老化性能优良等优点。

避雷器的分类及氧化锌避雷器优点 (图文) 民熔

避雷器的分类及氧化锌避雷器优点 避雷器的种类很多,包括金属氧化物避雷器、线型金属氧化物避雷器、无间隙线型金属氧化物避雷器、全绝缘复合护套金属氧化物避雷器、可拆卸式避雷器。 避雷器主要有管式避雷器、阀式避雷器和氧化锌避雷器。 每种避雷器的主要工作原理不同,但其工作本质是相同的,即保护通信电缆和通信设备不受损坏。 管式避雷器实际上是一种具有高灭弧能力的保护间隙。它由两个串联间隙组成。大气中有一个间隙,叫做外部间隙。其任务是隔离工作电压,防止采气管道被流经管道的工频泄漏电流烧毁; 另一种安装在燃气管道内,称为内间隙或灭弧间隙。管式避雷器的灭弧能力与工频连续电流有关。这是一种间隙式避雷器,主要用于供电线路的防雷。 阀式避雷器由火花隙和阀片电阻组成,由特种碳化硅制成。 采用碳化硅制成的发电机电阻能有效地防止雷电和高压,保护设备。 当有雷电高电压时,火花间隙被击穿,阀片电阻的电阻值下降,将雷电流引入大地,这就保护了线缆或电气设备免

受雷电流的危害。在正常的情况下,火花间隙是不会被击穿的,阀片电阻的电阻值较高,不会影响通信线路的正常通信。 氧化锌避雷器是一种保护性能优越、质量轻、耐污秽、性能稳定的避雷设备。它主要利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种避雷器和传统避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。 以上介绍了几种避雷器,每种避雷器各自有各自的优点和特点,需要针对不同的环境进行使用,才能起到良好的避雷效果。

氧化锌避雷器型号介绍: 民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV

氧化锌避雷器的特点和使用方法 (图文) 民熔

氧化锌避雷器的特点 民熔 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境:a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%;d.地震强度不超过8级;e.安装场所:无火灾、 易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用 ②电气试验: 1)绝缘电阻,用2500V兆欧表测量绝缘电阻,与同类避雷器试验值进行比较,绝缘电阻值应未有明显变化; 2)工频击穿电压试验,FS型避雷器工频放电电压标准:额定电压为3kV、6kV、10kV时;新装和大修后的避雷器为9~11kV、16~19kV、27~30kV;运行中的避雷器为8~12kV、15~21kV、23~33kV; 3)FZ型避雷器一般可不做工频放电试验,但要做避雷器

泄漏电流测量。民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器10KV电站型金属氧化锌避雷器 35KV高压避雷器HY5WZ-51/134户外电站型氧化锌避雷器复合型 七大特性:一、氧化锌避雷器的通流能力大这主要体现在避雷器具有吸收各种雷电过电压、工频暂态过电压、操作过电压的能力。川泰生产的氧化锌避雷器的通流能力完全符合甚至高于国家标

常见氧化锌避雷器型号及参数

常见型号氧化锌避雷器0.22~0.38kV低压避雷器 类别避雷器型号避雷器 额 定电压 kV (有效 值) 系统标 称 电压kV (有效 值) 持续运 行 电压kV (有效 值) 直流 U1mA 参考电 压 ≮kV 陡波冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 雷电冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 操作冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 2mS 方波电 流 A(峰值) 4/10μs 冲击电 流 kA(峰 值) 低压(H)Y1.5W S-0 .28/1.3 0.28 0.22 0.24 0.60 ---- 1.30 ---- 50 10 (H)Y1.5W S-0 .50/2.6 0.50 0.38 0.42 1.20 ---- 2.60 ---- 50 10 3kV配电型/电站型 类别避雷器型号避雷器 额 定电压 kV (有效 值) 系统标 称 电压kV (有效 值) 持续运 行 电压kV (有效 值) 直流 U1mA 参考电 压 ≮kV 陡波冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 雷电冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 操作冲 击 电流残 压 ≯kV(峰 值) 2mS 方波电 流 A(峰值) 4/10μs 冲击电 流kA(峰 值) 配电(H)Y5W S-3.8 /15 3.8 3 3.0 7.5 17.3 15.0 12.8 75 40 (H)Y5W S-5/1 5 5 3 4.0 7.5 17.3 15.0 12.8 75 40 电站(H)Y5W Z-3.8 /13.5 3.8 3 3.0 7.2 15.5 13.5 11.5 200 65 (H)Y5W Z-5/1 3.5 5 3 4.0 7.2 15.5 13.5 11.5 200 65 3kV配电型/电站型(带脱离装置) 配电(H)Y5W S-3.8 /15L 3.8 3 3.0 7.5 17.3 15.0 12.8 75 40 (H)Y5W S-5/1 5L 5 3 4.0 7.5 17.3 15.0 12.8 75 40 电站(H)Y5W Z-3.8 /13.5L 3.8 3 3.0 7.2 15.5 13.5 11.5 200 65 (H)Y5W Z-5/1 3.5L 5 3 4.0 7.2 15.5 13.5 11.5 200 65 6kV配电型/电站型 类别避雷器型号避雷器 额系统标 称 持续运 行 直流 U1mA 陡波冲 击 雷电冲 击 操作冲 击 2mS 方波电 4/10μs 冲击电

氧化锌避雷器的工作原理与特点

氧化锌避雷器的工作原理与特点 金属氧化锌避雷器是一种过电压保护装置,它由封装在瓷套内的若干非线性电阻阀片串联组成。其阀片以氧化锌为主要原料,添加微量的三氧化二铋、三氧化二钴、二氧化锰、三氧化二锑等金属氧化物经过成型、烧结、表面处理等工艺过程而制成,所以又称为氧化锌避雷器。氧化锌避雷器是20世纪60年代末70年代初研制成功的氧化锌非线性电阻片及电力用氧化锌避雷器。它是一种新型避雷器,主要由氧化锌压敏电阻构成。每一块压敏电阻从制成时就有它的一定开关电压(叫压敏电阻),在正常的工作电压下(即小于压敏电压)压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,但在冲击电压作用下(大于压敏电压),压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路状态。然而压敏电阻被击状态,是可以恢复的;当高于压敏电压的电压撤销后,它又恢复了高阻状态。因此,在电力线上如安装氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,使电源线上的电压控制在安全范围内,从而保护了电器设备的安全在额定电压下,流过氧化锌避雷器阀片的电流很小,相当于绝缘体。 在正常运行情况下。氧化锌避雷器内部电流主要是容性电流,其内部阀片的等效电路如图2-2所示。其中品界电容C的大小在工程上可以视为恒定值,而非线性电阻随加在阀片上的电压大小的变化而变化。当作用于ZnO阀片上的电压小于参考电压时,ZnO阀片呈现很大的电阻,相当于绝缘体,其值变化不大。当作用于ZnO阀片上的电压幅值接近甚至是超过参考电压时,其非线性电阻值减小很快,阻性电

流分量迅速增加,因此它可以不用火花间隙来隔离工作电压与阀片。当作用于氧化锌避雷器上的电压超过定值(起动电压)时,阀片“导通”,将大电流通过阀片泄人地中,此时其残压不会超过被保护的耐压,达到了保护目的。此后,当作用电压降到定值(起动电压)以下时,阀片自动终止“导通”状态,恢复高阻(可以看做绝缘)状态,因此,整个过程不存在电弧燃烧与熄灭问题。 氧化锌避雷器是目前先进的过电压保护器。由于其核心元件采用氧化锌电阻片,与传统碳化硅避雷器相比,改善了避雷器的伏安特性。相对提高了输变电设备的绝缘水平。当避雷器在正常工作电压下,流过避雷器的电流仅有微安级,当遭受过电压时,由于氧化锌电阻片的非线性,流过避雷器的电流瞬间达数千安培,避雷器处于导通状态,释放过电压能量,从而有效地限制了过电压对输变电设备的侵害。

氧化锌避雷器交流特性试验方法 图文 民熔

氧化锌避雷器 氧化锌产品介绍 民熔氧化锌避雷器 HY5WS-17/50氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量: 100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压) 注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻, 耐碰撞运输无碰损失, 安装灵活特别适合在开关柜内使用 民熔 HY5WZ-17/45高压氧化锌避雷器10KV电站型金属氧化锌避雷器

民熔 35KV高压避雷器 HY5WZ-51/134 户外电站型 氧化锌避雷器复合型 氧化锌氧化锌避雷器交流特性是用于测量避雷器在运行时的交流特性,比如,相位角、全电流,阻性电流等,可以有效的检查避雷器的受潮情况,在实际的应用中,用户比较担心带电操作是否存在不安全, 我们先看看氧化锌避雷器交流特性试验的接线方法,分为两种,一种是在实验室的测量方法,也就是避雷器拆卸后的测量方法,第二种就是我们所说的在线测量,看接线图:下图是离线状态时的测量接线图: 下图是在线状态时的测试接线图:

氧化锌避雷器试验方法按照上图所示,接好联线和仪器电源,打开电源,设置好变比值和补偿角,如果不会设置可以看看的使用说明书或者,设置完成后点击测试即可,氧化锌避雷器在线测试仪会自动刷新数据,显示最新的结果,避雷器的绝缘情况我们可以参考全电流和相位差进行鉴别。

氧化锌避雷器应用

合成绝缘氧化锌(ZnO)避雷器及其应用 永安煤业公司永安矿区供电所张栋仁 【内容摘要】:本文对传统碳化硅SiC避雷器与合成绝缘氧化锌避雷器的优缺点进行比较分析,对合成绝缘氧化锌避雷器的试验、使用进行详细阐述,有助于该种 新型避雷器的推广应用,增加供电系统的可靠性。 【关键词】:合成绝缘氧化锌避雷器碳化硅避雷器 避雷器作为供电系统中不可缺少的电气元件,其作用是限制过电压以保护电气设备。目前,在变电所和发电厂用于过电压保护的避雷器主要还是碳化硅(SiC)避雷器,其电阻阀片是以SiC为主要原料烧制而成的,?但是SiC避雷器从其材料性能方面来讲,伏安特性的非线性较不理想,非线性系数α较高?(α越小,非线性程度越高,保护性能越好)?,SiC避雷器普通型的α一般在0.2左右,?磁吹型约为0.24。而且SiC避雷器的预试周期短,一般每年一次,淘汰率及运行成本高,通流能力小,有时因对雷电流泄放不及时而引起爆炸事故。?从其结构方面讲,SiC避雷器采用瓷外套密封结构,?密封效果较差,无防爆功能,容易引起SiC 阀片受潮,当雷电流袭来时,内部压力迅速增大,引起爆炸。 SiC避雷器基于上述一系列缺点,?被新型避雷器取代已是大势所趋。为了解决这个问题,从七十年代初就出现了氧化锌避雷器。经过二十多年的发展,目前已有各方面技术都成熟的氧化锌避雷器出现并有不少挂网运行。 我公司永安矿区总变电站从一九九九年推广使用合成绝缘氧化锌避雷器,其型号为:HY5W__─17/50 │││││││ ││││││└─标准放电电流残压峰值(KV) │││││└───避雷器额定电压(KV) ││││└─────使用场合:Z:电站 R:电容 ││││ S:配电 G:环网 ││││ D:电动机 ││││ J:中性点接地 │││└──────无间隙 ││└───────标准放电电流峰值(KA) │└────────氧化锌避雷器 └─────────合成绝缘外套 该种避雷器采用近代氧化锌非线性电阻技术及新型合成材料研制而成的全新型高可靠防雷保护装置。它由氧化锌阀柱、电极、硅橡胶裙套等部件组成,用特殊树脂灌封而构成无间隙氧化锌避崐雷器,?克服了传统避雷器的缺点。ZnO避雷器具有很理想的非线性伏安特性。下图是ZnO避雷器与SiC避雷器及理想避雷器的伏安特性曲线。从图中可以看出,ZnO避雷

氧化锌避雷器特性测试仪说明书

HRYBJ 氧化锌避雷器特性测试仪 使用说明书 一、概述: HRYBJ 氧化锌避雷器特性测试仪是用于现场和实验室检测避雷器各项相关电气参数的专用仪器,广泛应用于氧化锌避雷器的现场在线监测(带电测试)和实验室(停电检修)的测试中。符合中华人民共和国电力行业标准《DL474.5—92现场绝缘试验实施导则—避雷器试验》的要术。本仪器采用微电脑进行采样、控制等先进技术,可测量氧化锌避雷器在工频电压下的全电流、三次谐波、阻性电流、阻性电流峰值、容性电流、有功功率等。在直流试验中,可测出氧化锌避雷器的全电流。并显示电压、电流的波形及打印输出。采用大屏幕液晶显示,汉字菜单提示操作,使人机交换功能更强,同时提供现场的接线显示。本仪器具有接线简单、测量精度高、可靠性强等特点。 二、仪器面板结构图: 输入 1 2. 电压信号输入端; 7.电源开关; 3. 安全接地端 8. 微型打印机;

4.液晶对比度调节;;9.菜单操作键。 5.电源插座; 三、主要技术指标: 1.测量参数及范围 试验电压:kV 三次谐波电压:kV 全电流(峰值):0~ 10 mA 三次谐波电流:0~ 10 mA 阻性电流(峰值):0~ 10 mA 阻性电流峰值:0~ 10 mA 容性电流(峰值):0~ 10 mA 避雷器功耗:0~ 4W(pt为1:1) 除显示上述各测量值外,还可显示电压及全电流的波形。 2.测量误差: 试验电压:±5% 全电流:±2% 阻性电流:±5% 容性电流:±5% 避雷器功耗:±5% 3.输入信号: 电压信号(PT的低压测):AC 5 ~ 200V 电流信号:AC 0 ~ 10mA 4.工作电源: AC 220V±10% 50Hz 四、使用方法: 1.将仪器的接地端可靠的接地并接通电源,打开电源开关显示屏显示为: 点击“确认”键屏幕进入显示接线方式

各种型号的金属氧化物避雷器

各种型号的金属氧化物避雷器 金属氧化物避雷器型号说明: 一、有机复合外套无间隙氧化物避雷器有机复合外套无间隙氧化物避雷器采用通流能力较强的氧化锌非线性电阻片叠加组装,密封于外套腔内,无任何放电间隙。在正常持续运行电压状态下,避雷器不动作,呈高阻状态。当大气过电压或操作过电压的幅值超过一定范围时,避雷器导通。由于氧化锌电阻片优良的非线性伏安特性,导通后其两端的残压被抑制在被保护设备的绝缘安全值以下,从而使电气设备受到保护。氧化锌电阻片通流容量大,保护残压低,电压响应迅速,是近十余年兴起的高性能新型限压元件。优点:有机复合外套是我国硅橡胶复合绝缘子技术在避雷器外套上的应用。由于采用硅橡胶外套,从根本上消除了瓷套式避雷器可能存在的外瓷套爆裂现象,并提高了防潮、耐污、抗老化、散热等性能,同时体积小重量轻,免于维修。因此,该产品聚集了有机外套和氧化锌电阻片的全部优点,是新型的过电压保护电器。二、带脱离装置的复合外套无间隙氧化锌避雷器脱离装置是避雷器本体所带的一种自我保护装置,通常接在避雷器的底部,避雷器通过其接地。当避雷器在系统雷击或操作过电压下泄放能量,外界电动力、机械力及环境温度变化等综合作用时,脱离器不会动作,即避雷器正常工作时,脱离装置不影响其工作。当避雷器自动运行的稳定性受到损坏,或避雷器已经损坏时,脱离器迅速工作,将避雷接地线断开,避雷器电位悬空,退出运行。优点:安秒特性稳定、反应快、灭弧效果好、分断能力强、工作可靠性高、体积小、密封性好、为故障避雷器提供了明显标记、便于迅速发现故障点并及时维修。三、金属氧化物避雷器外形尺寸

避雷器型号D(mm)h(mm)H(mm)伞数重量(kg)YH5WS1-17/50 90 190 260 5 1.5 YH5WZ1-17/45 92 190 260 5 1.7

10kv避雷器试验报告

10kv避雷器试验报告 河南天瑞电力工程有限公司 氧化锌避雷器试验报告 安装地点: AH4柜天气温度15? 试验日期:2014年11月10日相对湿度 68 % 相序 PB 型号出厂编号厂家出厂日期 A HY5WS-17/50 3295 郑州发达电力设备有限公司 2010.8 B HY5WS-17/50 3318 郑州发达电力设备有限公司 2010.8 C HY5WS-17/50 3301 郑州发达电力设备有限公司 2010.8 试验相目 A B C 元件绝缘电阻(MΩ) 5000 5000 5000 直流1mA时电压(KV) 27 27.1 26.8 直流1mA出厂值 (KV) 75%直流1mA电压下的电导电流(μA) 2 2 2 结论: 合格 备注: 无 试验负责人赖占杰试验人员张润朋 审核赖占杰校对张豪宾 河南天瑞电力工程有限公司 氧化锌避雷器试验报告 安装地点: AH5柜天气温度15? 试验日期:2014年11月10日相对湿度 68 % 相序 PB 型号出厂编号厂家出厂日期 A HY5WS-17/50 3322 郑州发达电力设备有限公司 2010.8 B HY5WS-17/50 3296 郑州发达电力设备有限公司 2010.8

C HY5WS-17/50 3326 郑州发达电力设备有限公司 2010.8 试验相目 A B C 元件绝缘电阻(MΩ) 5000 5000 5000 直流1mA时电压(KV) 27 26.9 26.8 直流1mA出厂值 (KV) 75%直流1mA电压下的电导电流(μA) 2 3 2 结论: 合格 备注: 无 试验负责人赖占杰试验人员张润朋 审核赖占杰校对张豪宾 河南天瑞电力工程有限公司 氧化锌避雷器试验报告 安装地点:AH8柜天气温度15? 试验日期:2014年11月10日相对湿度 68 % 相序 PB 型号出厂编号厂家出厂日期 A HY5WS-17/50 3339 郑州发达电力设备有限公司 2010.10 B HY5WS-17/50 3572 郑州发达电力设备有限公司 2010.10 C HY5WS-17/50 3337 郑州发达电力设备有限公司 2010.10 试验相目 A B C 元件绝缘电阻(MΩ) 5000 5000 5000 直流1mA时电压(KV) 26.7 26.8 26.9 直流1mA出厂值 (KV) 75%直流1mA电压下的电导电流(μA) 2 1 2 结论: 合格 备注: 无 试验负责人赖占杰试验人员张润朋 审核赖占杰校对张豪宾 河南天瑞电力工程有限公司

金属氧化锌避雷器的特点,用途和执行标准

金属氧化锌避雷器的特点 一. 概述 避雷器是电力系统各类电气设备(变压器、电抗器、电容器、发电机、电动机、PT、CT、断路器、接触器、线路等)绝缘配合的基础。由避雷器的保护性能确定电力系统所有电气设备的内外绝缘指标(短时工频耐压、雷电冲击耐压和操作冲击耐压等)。 金属氧化物避雷器是20世纪八十年代由美、日等国开始在国际上普及推广的新一代避雷器,是常规避雷器最先进的产品。我国八十年代中期全面引进该项技术后,通过多年实践消化,目前各专业避雷器厂的交流避雷器性能与美、日、西欧等国的最先进产品并不大,某些性能指标甚至达到或超过他们,真正达到了国标全部要求的产品也可以满足国际IEC标准的全部要求。 该产品核心工作元件采用以氧化锌为主的多元金属氧化物粉末烧制,具有优异的非线性伏—安特性,陡波响应快,通流容量大。有间隙产品采用自吹间隙,带均压照射结构,降低了放电的分散性,冲击系数小。 复合绝缘外套的采用,顺应了国际电力产品小型化、安全化,免维护的发展趋势。高分子有机复合材料与传统的陶瓷和玻璃等无机材料相比,具有体积小、重量轻、耐污秽免清扫、防爆防震动的优点。是集成化、规模化的中高压输电线路成套设备中首选的防雷元件。 二. 用途及执行标准 本产品使用于220KV及以下发电、输电、变电、配电系统,用于将

雷电和系统内部操作过电压的幅值限制到规定水平,是整个系统绝缘配合的基础设备。同时,本产品不能用于限制谐振过电压,系统消谐要采用其它方式。 本产品型号按JB/T8459—1996《避雷器产品型号编制方法》规定进行编制,无间隙产品执行GB11032—2000《交流无间隙金属氧化物避雷器》,有间隙产品执行JB/T9672—1999《有串联间隙金属氧化物避雷器》标准。对以上标准中未明确定义的重要参数及配置方式,按DL/T620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》的要求修正执行。 三. 使用条件 ●环境温度不高于40℃,不低于-40℃,日温差不超过25℃; ●太阳光的辐射; ●海拨高度不超过1000m; ●电源的频率不小于48HZ,不超过62Hz; ●长期施加在避雷器端子间的工频电压应不超过避雷器的持续运行电压; ●地震裂度为7度及以下地区; ●最大风速不超过35m/s; ●覆冰厚度不超过2cm;

氧化锌避雷器

氧化锌避雷器 目录 展开 简述 氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种避雷器和传统的避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。 介绍 介绍:采用微电脑进行采样、控制等先进技术,可测量氧化锌避雷器在工频电压下的全电流、三次谐波、阻性电流、阻性电流峰值、容性电流、有功功率等。 分类 1.按电压等级分 氧化锌避雷器按额定电压值来分类,可分为三类; 高压类;其指66KV以上等级的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为500kV、220kV、110kV、66kV四个等级等级。 中压类;其指3kV~66kV(不包括66kV系列的产品)范围内的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为3kV、6kV、10kV、35KV四个电压等级。 低压类;其指3KV以下(不包括3kV系列的产品)的氧化锌避雷器系列产品,大致可划分为1kV、0.5kV、0.38kV、0.22kV四个电压等级。 2.按标称放电电流分 氧化锌避雷器按标称放电电流可划分为20、10、5、2.5、1.5kA五类。

3.按用途分 氧化锌避雷器按用途可划分为系统用线路型、系统用电站型、系统用配电型、并联补偿电容器组保护型、电气化铁道型、电动机及电动机中性点型、变压器中性点型七类。 4.按结构分 氧化锌避雷器按结构可划分为两大类; 瓷外套;瓷外套氧化锌避雷器按耐污秽性能分为四个等级,Ⅰ级为普通型、Ⅱ级为用于中等污秽地区(爬电比距20mm/KV)、Ⅲ级为用于重污秽地区(爬电比距25mm/kV)、Ⅳ级为用于特重污秽地区(爬电比距31mm/kV)。 复合外套;复合外套氧化锌避雷器是用复合硅橡胶材料做外套,并选用高性能的氧化锌电阻片,内部采用特殊结构,用先进工艺方法装配而成,具有硅橡胶材料和氧化锌电阻片的双重优点。该系列产品除具有瓷外套氧化锌避雷器的一切优点外,另具有绝缘性能、高的耐污秽性能、良好的防爆性能以及体积小、重量轻、平时不需维护、不易破损、密封可靠、耐老化性能优良等优点。 5.按结构性能分 氧化锌避雷器按结构性能可分为;无间隙(W)、带串联间隙(C)、带并联间隙(B)三类。 YBL-III氧化锌避雷器介绍 YBL-III氧化锌避雷器 YBL-III氧化锌避雷器是我公司系列汉化产品之一、是全面检测氧化锌避雷器在电力系统运行中的各项电气特性的专用仪器。它具有下列优点: 1、液显图文显示,汉化打印,界面直观,自动化程度高,便于现场人员操作和使用。 2、先进的数字信号处理技术,抗干扰性能强,测量结果精度高,用户可从液晶显示屏上直接观察信号波形,具有示波器功能。 3、安全可靠,采用隔离变压器和高阻分压,从而避免PT二次侧短路。 4、体积小,重量轻,便于携带。 5、生产厂商:上海舒佳电气有限公司 二、技术特性: 1、电源:AC220V±10%,50Hz±1%。 2、参考电压输入范围:AC10~220V。 3、测量参数: