文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 沙河抽水蓄能电站机组进相运行试验

沙河抽水蓄能电站机组进相运行试验

沙河抽水蓄能电站机组进相运行试验
沙河抽水蓄能电站机组进相运行试验

沙河抽水蓄能电站机组进相运行试验

张春波

(江苏沙河抽水蓄能发电有限公司,江苏溧阳213333)

摘要:沙河抽水蓄能电站两台机组励磁装置改造后,对其进相运行能力进行试验,通过试验,获得了机组进相运行数据,为电网下达机组进相运行定值提供了技术支持。关键词:发电机;进相;试验

中图分类号:TM 761

文献标识码:B

文章编号:1672-5387(2012)06-0062-03

收稿日期:2012-08-07

作者简介:张春波(1964-),男,工程师,从事抽水蓄能电站设备管理工作。

0前言

沙河抽水蓄能电站位于江苏省溧阳市境内天目湖畔,安装有两台单机容量为50M W 混流可逆式水泵/水轮机组,于2002年7月投产发电。电站主机设备由法国ALSTOM 公司引进,以一回220kV 输电线路接入江苏省电网,承担电网的调峰填谷任务以及事故备用、调相、黑启动等电力辅助服务功能。机组运行十年来,为江苏电网的安全稳定运行发挥了一定作用。但随着运行时间延长,励磁装置稳定性和可靠性出现逐年下降、故障率增高等问题。电站于2011年和2012年先后对两台机组进行励磁装置的改造工作,设备改造选用南瑞继保公司RCS-9400型微机励磁装置。改造后为校核发电机进相运行能力,2012年6月在江苏电网配合下分别进行了两台发电机进相运行能力试验(本文有关数据取自2号机试验过程)。

1进相原理与设备参数

1.1进相原理

在电力系统中,当负荷处于低谷时,系统所需要的无功容量将大为减少,过剩无功功率会使系统电压升高,当超过电网运行电压最高允许值时,将会给电网带来灾难性后果。因此,电网需要具备一定补偿过剩无功能力。同步发电机进相运行具有无功调节灵活、简便可行和经济性较高等特点,目前已广泛在电网中应用。

同步发电机进相运行是一种同步低励磁持续运行方式,在向电网输出一定有功功率的同时使发电机从系统中吸收一定无功功率,以有效解决电网低

谷运行期间的无功功率过剩问题。其中,由于水轮发电机组大多为凸极结构,散热效果好,各工况下功角均有较大的静稳裕度,进相能力较强,更适合电力系统作为无功功率调整的首选。1.2设备参数

电动/发电机参数

主变压器参数

2试验限制标准设定

2.1静态稳定限制

对于凸极式水轮发电机,交轴同步电抗不等于

第35卷第6期

水电站机电技术

Vol.35No.62012年12月

M echanical &Electrical Technique of Hydropower Station

Dec.2012

62

2020年前后抽水蓄能电站已建在建规划项目一览表

2020年前已建在建拟建抽水蓄能项目

22个省区选点规划抽水蓄能电站 日前,随着国家能源局批复福建、海南等22个省(区)59个站点的抽水蓄能电站选点规划,我国新一轮抽水蓄能电站规划选点工作基本完成。这也为到2020年,我国抽水蓄能电站7000万千瓦的规划装机容量奠定了良好的基础。 截至2013年底,全国抽水蓄能电站投产容量已达2154.5万千瓦,在建容量1424万千瓦,保持稳定增速。业内普遍认为,届时完成7000万千瓦装机目标问题不大。但抽水蓄能电站建设运行中存在的电价机制不够科学,投资运营主体单一等问题将制约其发展。 选点规划注重因地制宜 随着风电、光伏等新能源大规模集中并网,电力系统调峰压力加大,迫切需要抽水蓄能电站发挥移峰填谷、事故备用等作用,这也带动了抽水蓄能电站的发展。

“世界上抽水蓄能电站的建设与运行已有100多年的历史,目前国外的发展情况相对比较成熟,像日本抽水蓄能电站的装机容量已经超过了常规水电的装机容量。”中国水力发电工程学会副秘书长张博庭告诉记者,我国对于抽水蓄能电站的需求是由以煤电为主、缺少油气电站,调节性能差的发电结构所决定的。 据介绍,常规火电机组每分钟能调整的额定容量在1%~2%之间,而抽水蓄能电站从启动到满负荷发电不超过2分钟,调峰调频的作用十分明显。从20世纪60年代后期我国就开始研究开发抽水蓄能电站,并相继兴建了广州抽水蓄能、天荒坪和北京十三陵等一批大型抽水蓄能电站。 在本轮选点规划伊始,国家能源局组织规划设计单位、电网公司等进行了座谈,结合“十二五”能源发展规划,按照距负荷中心近、地形地质条件和技术指标优越的原则,以省或区域(电网)为单位,全面系统地开展了全国22个省(市、自治区)抽水蓄能选点规划工作。 “本轮抽水蓄能电站的选址规划更加注重因地制宜,本着适应当地电网需求、新能源发展、紧急事故备用等原则做了大量的工作。”国网新源控股有限公司发展策划部陈同法向记者介绍,以河北丰宁抽水蓄能电站的选点规划为例,需要着重考虑河北千万千瓦风电基地的调峰作用以及保卫首都电网的紧急事故备用。 能源结构调整带来发展机遇 “从目前我国的电源构成及布局看,抽水蓄能电站的比重依然偏低,占总装机容量只有1.76%。”张博庭表示,要实现规划的装机目标,需要从投资建设、电价等方面打破体制机制束缚。 目前,抽水蓄能电站投资运营主体主要为电网企业,占到总容量的90%以上。 根据政策规定,不允许电网企业与发电企业(或潜在的发电企业)合资建设抽水蓄能电站项目,也限制了其他投资主体。 电价则是限制抽水蓄能电站发展的另一个重要原因。由于目前百万千瓦级的抽水蓄能电站大多采用租赁费“包干”模式,由电网企业自己消化成本,影响了企业积极性。 对此,国家能源局专门下发了《关于加强抽水蓄能电站运行管理工作的通知》,要求研究完善抽水蓄能运行管理机制和措施,积极探索电力系统辅助服务政策,推动发电侧分时电价机制建立,充分调动蓄能电站低谷抽水蓄能和高峰发电顶峰的积极性,促进抽水蓄能电站作用有效发挥。

抽水蓄能电价

对抽水蓄能新价格政策与产业发展的认识 余贤华 (国网新源控股有限公司北京市 100761) [摘要]本文对国家发改委下发的《关于完善抽水蓄能电站价格形成机制有关问题的通知》文件进行全 面剖析,在详细分析新价格政策出台对抽水蓄能电站运营和产业发展影响的基础上,提出了新价格政策实 施后保证抽水蓄能有序发展、制定市场运作机制、完善电费疏导、健全抽水蓄能运行评价和超前研究抽水 蓄能市场机制等方面的管理建议。 [关键词] 抽水蓄能电站价格政策产业发展 1 引言 2014年7月31日,国家发改委印发了《关于完善抽水蓄能电站价格形成机制有关问题的通知》(发改价格【2014】1763号文,以下简称"新价格政策"),对抽水蓄能电站电价模式、电费回收、机组运营考核和逐步建立市场定价机制等方面政策进一步规范和完善。这是继国家发改委2004年发布《关于抽水蓄能电站建设管理有关问题的通知》(发改能源【2004】71号文”,以下简称“71号文”)、2007年发布《关于桐柏、泰安抽水蓄能电站电价问题的通知》(发改价格【2007】1517号文,以下简称"1517号文")后,国家主管部门再次对抽水蓄能电站价格政策进行完善与调整,将对今后我国抽水蓄能电站运营和产业发展产生深远影响。本文主要就抽水蓄能价格政策和政策实施后对产业发展的影响进行简要分析,并对提出相关管理建议。 2 新价格政策的主要内容 本次发布的抽水蓄能电站新价格政策文件共5条10款,涉及抽水蓄能电站价格机制、市场定价、费用回收、电站建设和运营、政策实施范围和时间等管理事项,其主要内容可概括为以下4点:(1)明确抽水蓄能电站的定价原则、电价模式和结算方式 电力市场形成前,按合理成本加准许收益的原则核定抽水蓄能电站电价;抽水蓄能电站实行两部制电价模式,容量电价主要弥补电站建设和运行固定成本以及准许收益,电量电价主要弥补运行抽发损耗等变动成本;抽水蓄能电站与电网按月结算电费,容量电费支付与机组运行考核结果挂钩,上网电价按受益电网燃煤机组标杆环保电价结算,抽水电价按上网电价的75%执行。 (2)明确抽水蓄能电站的电费回收方式 电力市场化前,抽水蓄能电站容量电费和运行抽发损耗费用纳入受益省级电网(或区域电网)运行费用统一核算,并作为销售电价调整因素统筹考虑。 (3)明确加强抽水蓄能电站的建设和运行管理 抽水蓄能电站建设应纳入国家选点规划和相关建设规划,并根据电力系统需要和资源条件统一规划、合理布局和有序建设;对抽水蓄能电站机组运行可靠性和电网调度方式安排合理性等情况加强监管,加大对违规行为的考核。 (4)对抽水蓄能电站逐步推行市场定价做了制度性安排 明确本次新出台的价格政策仅适用于电力市场化前;提出逐步对新投产抽水蓄能电站实行标杆容量电价;鼓励具备条件的地区采用招标、市场竞价等方式确定项目业主、电量和电价等。 文件同时还明确,今年8月1日以后新投产抽水蓄能电站按新电价机制执行;已投产未核价的抽水蓄能电站按新电价机制核定电价;已核定电价的抽水蓄能电站逐步实行两部制电价。 3 对新价格政策的认识 3.1 本次价格政策与“1517号文”政策出台时产业环境发生了根本性改变

我国抽水蓄能电站概况简介

目录 宝泉抽水蓄能电站 (3) 概况 (3) 工程建设 (3) 湖北白莲河抽水蓄能电站 (3) 简介 (3) 枢纽布置 (4) 丹东蒲石河抽水蓄能电站 (4) 电站概况 (4) 电站枢纽 (5) 上下水库 (5) 响水涧蓄能电站 (5) 广州抽水蓄能电站 (6) 简介 (6) 枢纽布置 (6) 水泵水轮机特性 (7) 工程相关信息 (7) 惠州抽水蓄能电站 (9) 电站概况 (9) 工程意义 (9) 枢纽布置及水工建筑物 (10) 机组参数 (10) 天荒坪抽水蓄能电站 (11) 简介 (11) 构成 (12) 桐柏抽水蓄能电站 (12) 河北张河湾抽水蓄能电站 (13) 简介 (13) 工程概况 (13) 清远抽水蓄能电站 (14) 概述 (14) 效益 (14) 仙居抽水蓄能电站 (15) 概述 (15) 地理位置 (15) 装机容量 (15) 功能 (15) 开工建设 (15) 泰安抽水蓄能电站 (16) 电站概述 (16) 上水库 (16) 下水库 (16) 电站建设 (17)

电站效益 (17) 阳江抽水蓄能电站 (17) 概述 (17) 枢纽 (18) 建设 (18)

宝泉抽水蓄能电站 概况 宝泉抽水蓄能站位于河南省辉县市薄壁镇大王庙以上2.4km的峪河上。电站与新乡市、焦作市和郑州市的直线距离分别为45km、30km和80km,对外交通十分便利。电站装机容量120万kW,年发电量20.10亿kW·h,年抽水耗电量26.42亿kW·h,综合效率0.76。电站建成后,在电网中主要担任调峰、填谷任务,同时还兼有事故备用、调频、调相等功能。 工程建设 电站的主要建筑物包括上下水库大坝、引水道、地下厂房洞群系统及地面开关站等。 上水库位于宝泉水库峪河左岸支流东沟内,距宝泉村约1km,引水道进/出水口位于水库左岸,距大坝左坝头约200m。 下水库比较了峡口下库方案和宝泉下库方案,选定了宝泉水库作为宝泉抽水蓄能电站的下水库,下水库进/出水口位于宝泉水库左岸,距宝泉水库大坝约1km。输水道在上水库进/出水口后转了一个35.8゜的角度后直达下水库。 上水库档水建筑物为混凝土面板堆石坝,下水库是利用峪河上已建成的宝泉水库,但要对大坝加高、加固。原宝泉水库大坝为浆砌石重力坝。档水坝段坝顶高程252.1m,溢流堰堰顶高程244.0m,总库容4458万m,工程等别为三等,规模为中型,大坝按3级建筑物设计。加高后堰顶高程为257.5m,堰顶上再加设2.5m橡胶坝。大坝加高后基本维持原总体布置不变,即坝轴线不变,坝顶高程268.0m,坝顶长为535.5m,其中:左岸挡水坝坝长277.0m,右岸档水坝段长197.5m。其工程等别提高为一等,规模为大(1)型,大坝按一级建筑物设计。 宝泉抽水蓄能电站引水道主洞直径为 6.5m,上游调压井前、后段及尾水段洞径均为6.5m,岔管段洞径为4.5m;上水库正常蓄水位为788.6m,下水库死水位220.0m,最大毛水头为568.6m;上水库死水位为758.0m,下水库正常蓄水位为260.0m,电站最小毛水头为498m;上水库总库容为827万m,发电库容620万m;下水库总库容6750万m,灌溉兴利库容3575万m,扩大兴利库容515万m;防洪标准为100年一遇洪水设计,1000年一遇洪水校核,最大泄量分别为3530m3/s和6760m3/s。 湖北白莲河抽水蓄能电站 简介 湖北白莲河抽水蓄能电站工程位于黄冈市罗田县境内,离武汉市公里距离为

发电机进相运行

功率因素=有功功率/ 视在功率 视在功率的平方=有功功率的平方+无功功率的平方 何谓发电机进相运行有何注意事项 发电机正常运行时,向系统提供有功的同时还提供无功, 定子电流滞后于端电压一个角度, 此种状态即迟相运行.当逐渐减少励磁电流使 发电机从向系统提供无功而变为从系统吸收无功, 定子电流从滞后而变为超前发电机端电压一个角度, 此种状态即进相运行. 同步发电机进相运行时较迟相运行状态励磁电流大幅度减少, 发电机电势Eq亦相应降低.从P-功角关系看,在有功不变的情况下,功角必将相应增大, 比值整步功亦相应降低, 发电机静态稳定性下降. 其稳定极限与发电机短路比,外接电抗,自动励磁调节器性能及其是否投运

等有关. 进相运行时发电机定子端部漏磁较迟相运行时增大. 特别是大型发电机线负荷高, 正常运行时端部漏磁比较大, 端部铁芯压指连接片温升高, 进相运行时因为漏磁增大, 温升加剧. 进相运行时发电机端部电压降低, 厂用电电压也相应降低, 如果超出10%,将影响厂用电运行. 因此, 同步发电机进相运行要通过试验确定进相运行深度. 即在供给一定有功状态下, 吸收多少无功才能保持系统静态稳定和暂态稳定各部件温升不超限, 并能满足电压的要求. 发电机进相运行受哪些因素限制. 当系统供给的感性无功功率多于需要时, 将引起系统电压升高, 要求发电机少发无功甚至吸收无功, 此时发电机可以由迟相运行转变为进相运行. 制约发电机进相运行的主要因素有: (1)系统稳定的限制

(2)发电机定子端部件温度的限制 (3)定子电流的限制 (4)厂用电电压的限制 为什么汽轮发电机进相运行时, 定子端部铁芯严重发热 汽轮发电机运行时, 定子绕组端部的漏磁场也是以同步转速对定子旋转的,其漏磁场的一部分是经过定子绕组端部空间, 转子护环,气陷及 定子端部铁芯构成磁路的, 因此使定子端部铁芯平面上产生涡流而发热.此外,励磁绕组紧靠护环,因此它的漏磁场主要经护环闭合, 当进相运行时, 由于励磁电流减小励磁绕组端部漏磁场减弱, 于是护环的饱和程度下降,减小了定子端部漏磁场所经过磁路的磁组, 从而使定子端部漏磁场增大,铁笋加大, 致使定子端部铁芯严重受热.

沙河抽水蓄能电站机组进相运行试验

沙河抽水蓄能电站机组进相运行试验 张春波 (江苏沙河抽水蓄能发电有限公司,江苏溧阳213333) 摘要:沙河抽水蓄能电站两台机组励磁装置改造后,对其进相运行能力进行试验,通过试验,获得了机组进相运行数据,为电网下达机组进相运行定值提供了技术支持。关键词:发电机;进相;试验 中图分类号:TM 761 文献标识码:B 文章编号:1672-5387(2012)06-0062-03 收稿日期:2012-08-07 作者简介:张春波(1964-),男,工程师,从事抽水蓄能电站设备管理工作。 0前言 沙河抽水蓄能电站位于江苏省溧阳市境内天目湖畔,安装有两台单机容量为50M W 混流可逆式水泵/水轮机组,于2002年7月投产发电。电站主机设备由法国ALSTOM 公司引进,以一回220kV 输电线路接入江苏省电网,承担电网的调峰填谷任务以及事故备用、调相、黑启动等电力辅助服务功能。机组运行十年来,为江苏电网的安全稳定运行发挥了一定作用。但随着运行时间延长,励磁装置稳定性和可靠性出现逐年下降、故障率增高等问题。电站于2011年和2012年先后对两台机组进行励磁装置的改造工作,设备改造选用南瑞继保公司RCS-9400型微机励磁装置。改造后为校核发电机进相运行能力,2012年6月在江苏电网配合下分别进行了两台发电机进相运行能力试验(本文有关数据取自2号机试验过程)。 1进相原理与设备参数 1.1进相原理 在电力系统中,当负荷处于低谷时,系统所需要的无功容量将大为减少,过剩无功功率会使系统电压升高,当超过电网运行电压最高允许值时,将会给电网带来灾难性后果。因此,电网需要具备一定补偿过剩无功能力。同步发电机进相运行具有无功调节灵活、简便可行和经济性较高等特点,目前已广泛在电网中应用。 同步发电机进相运行是一种同步低励磁持续运行方式,在向电网输出一定有功功率的同时使发电机从系统中吸收一定无功功率,以有效解决电网低 谷运行期间的无功功率过剩问题。其中,由于水轮发电机组大多为凸极结构,散热效果好,各工况下功角均有较大的静稳裕度,进相能力较强,更适合电力系统作为无功功率调整的首选。1.2设备参数 电动/发电机参数 主变压器参数 2试验限制标准设定 2.1静态稳定限制 对于凸极式水轮发电机,交轴同步电抗不等于 第35卷第6期 水电站机电技术 Vol.35No.62012年12月 M echanical &Electrical Technique of Hydropower Station Dec.2012 62

抽水蓄能电站安全管理

桐柏抽水蓄能电站工程的安全文明施工管理 方元山 浙江省电力建设总公司桐柏项目部 摘要:结合抽水蓄能电站的特点和施工难度,通过四年多的管理实践与探索,桐柏项目在安全文明施工管理方面积累了一定经验。本文介绍了桐柏工程的安全文明施工管理特点,重点阐述了管理的手段、方法以及施工总布置、施工进度、设计优化、提高作业环境和管理观念的转变与统一等方面的策划和引导在安全文明施工管理中的重要性,为同类项目的管理提供借鉴,共同提高。 关键词:桐柏抽水蓄能电站安全文明施工管理管理特点。 1 工程建设概况 2000年5月,桐柏抽水蓄能电站(4×300MW)工程的主厂房顶拱施工支洞开始施工。同年底,完成地下厂房施工招标和“四通一平”、顶拱施工支洞、首级控制网以及部分临时设施等工程,主体工程具备了高标准的开工条件。2001年8月,主厂房第一层开始正式开挖,2003年6月15日开挖支护结束,历时22.5个月,此阶段是开挖和填筑工程的施工高峰期。包括地下厂房在内的68个隧洞的开挖支护、上下库大坝填筑、上下库进出水口开挖、下水库导流工程和开关站工程的施工全面铺开。至目前累计完成全部明挖、洞挖96%,填筑98%,混凝土50%。2003年7月6日,主副厂房工作面正式移交安装,工程的施工重心由土建转向机电安装,同时,土建的施工重心由开挖和填筑转向混凝土浇筑。目前,四台机组的安装已全面铺开。 2 安全文明施工管理特点 2.1 强化业主管理职能 针对我国目前推行以“项目法人制”为核心的工程建设管理体制以及水电工程建设周期长、涉及面广、不确定因素多和风险大的特点以及浙江省电力公司要把桐柏工程“建设成全国一流的抽水蓄能电站”目标定位,业主在组织落实好政策处理、资金筹措、工程与采购招标和生产准备的同时,委托浙江省电力建设总公司进行工程建设全过程管理。负责项目的总体管理策划,包括质量、安全和环境管理体系的导入、施工组织总设计的编制、施工总平面布置的规划与控制,“四大控制”目标的建立。有效地强化了业主在工程建设阶段对项目的计划、组织、管理和协调的宏观控制职能,强化了业主对工程实施全过程安全文明施工控制能力,为桐柏工程的安全文明施工的管理奠定了坚实的基础。 2.2 推行标准化管理体系,强化传统安全管理 项目开工前,导入质量(ISO9001)、职业健康安全(OHSMS)、环境(ISO14001)管理体系,结合工程特点和管理重点,并有机融合形成三合一项目管理体系。实施统一的《桐柏抽水蓄能电站工程质量、职业健康安全与环境管理计划》和《桐柏抽水蓄能电站工程质量、职业健康安全与环境管理制度》。定期组织体系内外部评审,定期开展工程施工危险源和环境因素辩识和评价分析,根据每一个影响因素发生频率和危险程度,制定相应的管理措施。对重大危险源、重大质量和环境影响因素,制定相应的管理方案,管理方案包括技术措施、管理措施、责任人、完成时间和费用等,管理 220

1福建省高峰抽水蓄能电站简介

1.福建省高峰抽水蓄能电站简介 1.1 前言 高峰季调节抽水蓄能电站位于福建省邵武市晒口镇附近,距邵武市区约15km,距220kV固县变约12km。电站装机容量200MW,下水库拟在富屯溪干流安家渡村下游建低堰形成,正常蓄水位174.0m,形成调节库容137.6万m3,上水库拟利用高峰农场所在的两相邻高山盆地筑坝连通形成,水库正常蓄水位500m,调节库容为13896万m3。 根据水规总院的安排,在福建省计委、电力局和地方政府的大力支持下,华东勘测设计研究院于1991年开始进行福建省抽水蓄能电站普查工作,并于1993年2月提出《福建省抽水蓄能电站普查报告》,当时针对福建省水电比重大、调节性能差、枯水期出力不足及丰水期弃水电量大等特点,选择并推荐了邵武高峰、泰宁开善、永泰梧桐等3处季调节抽水蓄能电站站址,其中邵武高峰站址:①下库富屯溪截雨面积大,丰水期有充沛水量可供抽水;②上水库库容大,水头较高,电站蓄能电量较多;③下游有已建的千岭、沙溪口、水口等梯级水电站,高峰电站的建成相当于为这些电站增加了一个库容较大的上游龙头水库,减少了这些电站的汛期弃水,增加了这些电站的保证出力和枯水期发电量。由于具有以上等优点,高峰电站成为季调节抽水蓄能电站的首选站址。1993年9月福建省电力局与华东勘测设计研究院共同对高峰站址进行了复勘,于1993年12月提出的《福建省抽水蓄能电站复勘报告》中选择推荐高峰季调节抽水蓄能电站站址为进一步

工作研究对象。 1996年5月,福建省电力局委托我院开展高峰抽水蓄能电站的专题研究工作,重点论证福建省建设季调节抽水蓄能电站的必要性及高峰电站的建设规模和效益,进行初步的工程枢纽布置、投资估算及初步经济评价。我院在承接任务后,即组织专业人员进行现场查勘和调研收资工作,并委托福建省测绘局航测大队完成工程区25km2的1/5000航测地形图,地质专业于1996年9月进行了地质查勘外业工作,水库专业于1 996年1 0月进行了水库调查外业工作。同时设计内业方面加紧做了大量工作,在福建省电力局计划处,水调中心和邵武市地方有关部门的大力帮助和密切配合下,已完成专题研究阶段各项工作并正提出专题研究报告。现将本工程主要情况简述如下,仅供参考。 1.2工程建设必要性 1.2.1 电网及水电弃水现状 截止1995年底,福建省全网水火电总装机容量6358MW,其中水电装机容量3881Mw,占全网总装机容量的61%,火电装机容量2477Mw,占全网总装机容量的39%。福建省目前电源结构不合理,全网水电中,装机100MW及以上的只有水口、沙溪口、古田、安砂、池潭等5处,其余多为25MW以下的小水电。现有水电调节性能差,除古田具有年调节性能、池潭具有不完全年调节、安砂具有季调节、水口具有不完全季调节性能外,其余大多为调节性能差的或径流式水电站,电量受天制约因素大,丰水期、枯水期出力严重不均,在目前

地坪裂缝修补方案

地坪裂缝修补方案 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

浙江仙居抽水蓄能电站机电设备安装工程EMI标合同编号:仙蓄计合DGCSG(2013) 13号 地坪裂缝修补施工方案 编写: 审核: 批准: 中国水利水电第五工程局有限公司 浙江仙居机电安装工程项目经理部 2016年09月30日

目录

1、裂缝原因分析 地坪产生裂缝的原因不外乎三个:一是伸缩裂缝;二是温度裂缝;三是由伸缩和温度共同产生的裂缝。经业主、监理及我司现场勘查,厂房内一年四季基本处于恒温状态,因此厂房内的金刚砂地坪裂缝产生的原因为伸缩裂缝。2、施工准备 技术准备 设备及物资准备 3、施工步骤 步骤1:对现场需维修的空鼓、裂逢处进行画圈标记确认,并用中、小型切割机把空鼓、裂缝处原金刚砂浆块切宽(7~10mm)保证胶水能容易倒入,治理贯穿裂缝十字切割的深度为水泥砂浆基层的2/3,间距为25cm左右。 步骤2:清理掉金刚砂浆层松散的边缘,用吸尘器把裂缝和结合处的灰尘吸干净。放置波纹钢片在切口处。 步骤3:调制胶水,可根据实际情况调制稠厚度不一的专业胶水。 步骤4:将调制完的胶水完全灌注裂缝,使用窄铲顺着裂缝或者收缩缝将多余的树脂铲平。 步骤5:用石英砂撒在树脂上,待完全粘住后,用吸尘器吸走多余的石英砂。 步骤6:大约30分钟左右裂缝被封闭,可以继续施工裂缝上面的一层。 4、工期控制 本工程开工时间暂定2016年10月11日,竣工时间为2016年11月20日,总施工工期预计10天。 5、质量控制标准 处理过的裂缝,胶水与地坪之间无裂缝、无空鼓,波纹钢片镶嵌牢固不晃动。检测方法:用小锤轻击检测。 6、成品保护

最新发电机进相实验方案

发电机进相实验方案

****能源有限责任公司 #3发电机进相运行试验方案 中国电力科学研究院 2006年10月

****能源有限责任公司#3机进相运行试验方案 1 试验目的 为确定****能源有限责任公司#3发电机进相运行参数,使该发电机能够根据电网需要,安全投入进相运行。 2 试验项目 2.1 #3发电机带300MW有功功率时,机组进相能力测试。 2.2 #3发电机带600MW有功功率时,机组进相能力测试。 低励限制预整定:0—300MW为-250Mvar;600MW为-150Mvar;300MW-600MW 之间为-250Mvar—-150Mvar直线特性。 3 #3发电机铭牌参数 制造厂:东方汽轮发电机有限公司 发电机型号: QFSN-600-2-22C 额定容量: 667 MVA 额定有功功率: 600 MW 最大连续功率: 655.2MW(728MVA) 额定定子电压: 22000 V 额定定子电流: 17495 A 额定功率因数: 0.9 额定转速: 3000r/min 额定励磁电压: 400.1 V(计算值) 额定励磁电流: 4387 A(计算值)

额定频率: 50 Hz 绝缘等级: F级 4 试验前的准备工作 4.1 成立试验组织机构。 4.2 调整#3发电机厂各厂用变压器的分接头位置至额定分接。由****能源有限责任公司负责。 4.3 进行#3发电机自动励磁调节器低励磁限制环节预整定试验及试验过程中的低励磁限制定值调整由励磁调节器厂家试验人员负责。 4.4 发电机功角测试仪工作正常。没有功角测量设备的应临时加装,中国 电科院提供功角仪,****能源有限责任公司负责接线。 功角仪需要一次发电机空载额定电压状态确定零位。 4.5 审核当#3发电机进相运行和发电机及其厂用电压降低时,对全厂继电保护有无影响。由****能源有限责任公司负责。 4.6 检查#3发电机失磁保护,并传动良好。由****能源有限责任公司负责。 4.7 检查云南滇东能源有限责任公司#3机与本次进相试验有关的运行指 示仪表,应在检验有效期内,否则重新检验。由****能源有限责任公司。 4.8 热工审核,当厂用电压降低时,对#3发电机组的热工设备有无影响。 4.9 检查#3发电机厂用备用电源自动投入和手动投入,应良好。 4.10 检查#3汽轮机调速系统应工作正常。

抽水蓄能电站

抽水蓄能水电站 —21世纪海河流域特大城市经济发展的必由之路 一、海河流域概况 海河,是我国七大江河之一,她源于太行山,蜿蜒曲折东流,穿过美丽富饶的华北平原,在天津汇合注入渤海。海河流域跨8个省、直辖市、自治区,包括北京、天津两个特大城市和18个中等城市,总面积31.79万平方公里。流域内煤、石油等矿产资源丰富,工农业基础良好,特别是京、津、唐地区是技术、人才密集区,作为老牌的工业基地,战略地位十分重要。 二、抽水蓄能电站问题的提出 海河流域包括的首都北京是我国的政治、经济、文化、艺术中心,天津和唐山则是悠久的重要工业基地。因此,我们在大力重视水问题以保障人民生活的同时,更不能忘记要以同样甚至更多的目光去关注维持和促进工农业生产的电力资源。 改革开放以来,天津在党中央的正确领导下,全市各方面都取得了长足的进步。特别是“三步走”战略的提出和实施,给天津在21世纪的发展指明了方向。连续()年以来,天津都以()%的速度快速健康持续的发展,为天津迈进世界一流城市的行列奠定了坚实的基础。而“让夜晚亮起来”的号召,也让天津向美丽、和谐、温馨的城市特征迈进了一大步。

但是,与此同时,有很多实际问题也暴露在我们的面前。电力问题就是其中比较突出的一项。据统计,天津部分市区平均每天都发生停电现象。排除一小部分由于电路的改造和维修,其中一大部分是由于系统不能满足调峰填谷要求而被迫“让电”。停电的损失是巨大的,(纽约停电事例) 我们知道,电力系统的调峰电站可以为常规水电站、燃气轮机电站、柴油机电站、燃油或燃气电站、燃煤电站。 可是常规水电站只能调峰,不能填谷,而且在汛期弃水,造成水能资源的浪费,有供水灌溉任务的水电站还不能随意进行调峰。我国东、中部地区已建水电站的调节性能多数为日调节和径流式,也无法进行调峰。燃气轮机多数系进口设备,因此发电成本高,也不能频繁启动、旋转备用和调频。柴油机组虽然启动特性好,一般仅需几秒,即使是大功率柴油机,也可在15~40min 内进到全负荷,但是发电成本也较高。2000年夏,随着国际油价上涨,广东650万kW柴油发电机停止发电即是明证。燃油或燃气机组不能进行负荷控制,不能快速启动,不能调相,由于我国油气资源缺乏,也不提倡。 目前调峰大都依靠燃煤机组。然而燃煤机组从点火到满负荷运行需要较长时间:125MW机型为7h,200MW以上机组则为18h以上,启动时间太长。同时,调峰运行导致故障增多,发电煤耗上升,电厂用电率增加,检测期缩短,成本提高。目前采用燃煤机组调峰是一种不得已的办法。

未来水电工程建设抽水蓄能电站BIM项目

客户: 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司(简称:北京院)始建于1953年,是大型综合性勘测设计研究单位,现为中国电力建设集团有限公司(世界500强企业)的全资子企业。 北京院主要从事水电、水利、工民建、新能源、市政、路桥等领域的规划、测绘、勘察、设计、科研、咨询、监理、环保、水保、监测、岩土治理、工程总承包,投资以及文物保护工程勘察、设计、施工等业务。 北京院拥有工程勘察综合甲级,测绘甲级,电力、水利、水运、建筑等行业工程设计甲级,工程咨询甲级,工程造价咨询企业甲级,建设项目环境影响评价甲级,水文、水资源调查评价甲级,建设项目水资源论证甲级,水土保持方案编制甲级,地质灾害治理工程勘查、设计甲级,工程总承包甲级,水利电力、电力、市政、房屋建筑、人防等工程监理甲级,文物保护工程勘察设计甲级、施工一级等近20项国家甲级资质证书,具有对外经营资格证书、进出口资格证书,以及CMA计量证书。 北京院致力于科技创新平台建设和科技创新,获批设立国家水能风能研究中心北京分中心、北京市设计创新中心,并为北京市科学技术委员会、财政局、北京市国家税务局和地方税务局联合认定的高新技术企业;近三十年来,北京院先后获得230余项技术成果奖,其中国家级奖24项,省部级奖114项;获得专利59项,软件著作权21项,负责或参与编写了44项国家和行业规程规范和技术标准,在业界的影响力不断扩大。 未来,北京院将继续秉承“务实、创新、担当”的企业精神和“诚信卓越,合作共赢”的经营理念,服务国家能源和基础设施建设,促进人与自然和谐发展;以不断创新的技术和管理,竭诚为顾客提供更加优质的服务;以海纳百川的胸怀,凝聚一批优秀的精英人才,并为他们提供更加广阔的发展空间;以积极敏锐的眼光,不断把握机遇,推动企业转型升级、跨域式发展,稳步向“学习型、科技型、创新型”国际一流工程公司的目标迈进。 案例: 丰宁抽水蓄能电站项目 相关软件及解决方案: AutoCAD AutoCAD Civil 3D

抽水蓄能电站的发展趋势

抽水蓄能电站的探讨 导读:抽水蓄能电站财务内部控制体系研究,抽水蓄能电站调速器的原理及应用,抽水蓄能电站电气主接线设计浅析,抽水蓄能电站岩锚梁开挖及锚杆施工技术,抽水蓄能电站中的应用,抽水蓄能电站的发展前景,抽水蓄能电站的发展趋势,抽水蓄能电站的效益及作用。 中国学术期刊文辑(2013)

目录 一、理论篇 分析抽水蓄能电站电气设备发热量确定 1 丰宁抽水蓄能电站开工建设本刊 2 丰宁抽水蓄能电站开工建设本刊编辑部 3 佛子岭抽水蓄能电站地下厂房围岩分类 4 复杂料源条件下仙游抽水蓄能电站下水库堆石坝填筑技术 8 高水头抽水蓄能电站机组冷却水系统压力振荡 11 高压帷幕灌浆在喀斯特地区抽水蓄能电站中的应用 15 高压压水试验在呼和浩特抽水蓄能电站中的应用 18 高压压水试验在呼和浩特抽水蓄能电站中的应用周敏 23 广东清远抽水蓄能电站地下厂房岩体结构面直剪试验 28 广东清远抽水蓄能电站水环境保护设计 32 广东阳江抽水蓄能电站征地移民生产安置方案研究 38 国电南自成功进入抽水蓄能电站市场 40 二、发展篇 国家重点工程清远抽水蓄能电站年底开始蓄水本刊 41 含混合式抽水蓄能电站的梯级水电站群调度规则建模方法 42 河南国网宝泉抽水蓄能电站下水库浆砌石重力坝三维有限元分析 52 呼和浩特抽水蓄能电站下水库拦河坝固结灌浆试验分析金良智 1 55 呼和浩特抽水蓄能电站下水库拦河坝固结灌浆试验分析金良智 58 惠州抽水蓄能电站黏土心墙坝黏土碾压试验研究 61 惠州抽水蓄能电站球阀动水关闭试验研究 64 江苏溧阳抽水蓄能电站大坝填筑质量分析 68 江苏沙河抽水蓄能电站厂用电监控系统改造 72 溧阳抽水蓄能电站水泵水轮机模型验收试验 74 溧阳抽水蓄能电站通风洞塌方的处理 77 蒲石河抽水蓄能电站地下厂房围岩地质条件分析 80 蒲石河抽水蓄能电站发电电动机推力轴承设计 83 浅谈深圳抽水蓄能电站交通洞明挖边坡土钉墙支护技术 88 清远抽水蓄能电站地下厂房岩体变形试验研究 89 世界上首座海水抽水蓄能电站上库的设计与施工 93 桐柏抽水蓄能电站座环蜗壳的安装 100 西龙池抽水蓄能电站直流系统浅析高敏 105 仙居抽水蓄能电站上下库连接公路施工布置规划 107 响水涧抽水蓄能电站水泵水轮机洛桑模型验收试验 110 响水涧抽水蓄能电站水淹厂房应急排险施工 115 宜兴抽水蓄能电站水泵水轮机主要结构特点和调试结果严丽 117 宜兴抽水蓄能电站尾水洞裂缝处理 121

福建仙游抽水蓄能电站工程概况

福建仙游抽水蓄能电站工程概况 仙游抽水蓄能电站位于福建省莆田市仙游县西苑乡,距县城约33km。为周调节的抽水蓄能电站。电站安装四台单机容量为300MW的混流可逆式水泵水轮发动机组,总装机容量为1200MW(4×300MW)。本工程属大(1)型一等工程,主要永久性建筑物按1级建筑物设计,次要永久性建筑物按3级建筑物设计。枢纽主要由上水库、输水系统、地下厂房系统、地面开关站和下水库等建筑物组成。 上水库工程主要包括主坝、湾尾副坝、虎歧隔副坝、库盆、拦渣坝及环库公路等。主坝为钢筋混凝土面板堆石坝,坝顶高程747.6m,坝轴线长337.24m,最大坝高72.6m;虎歧隔副坝坝轴线长70m,最大坝高14m,为分区土石坝;湾尾副坝坝顶全长27m,最大坝高3m,亦为分区土石坝。 输水系统连接上、下水库,为二洞四机布置方式,由上库进/出水口、2条引水洞、4条引水支管、4条尾水支管、2个尾水调压井、2条尾水洞和下库进/出水口等组成。其中单条输水隧洞总长约2254m(指1#输水系统长度,下同);单条引水隧洞总长约1103m,衬砌内径6.5m,上斜井段上、下高差270.11m,倾角50°,单条斜长约381m(包括上、下弯段);下斜井段高差219.40m,倾角502,单条斜长318m(包括上、下弯段);单条尾水隧洞总长约1105m,衬砌内径7.0m,其中927m长尾水洞纵

坡为7.7%。 地下厂房系统主要由主/副厂房洞、进厂交通洞、母线洞、主变洞、主变运输洞、尾闸洞、出线斜井、通风兼安全洞及排水廊道等洞室群组成,另有开关站、中控楼等地面建筑物。主/副厂房洞尺寸为162.0m×24.0m×53.3m(长×宽×高),厂内安装四台单机容量为300MW的混流可逆式水泵水轮机发电机组;主变洞尺寸为135.0m×19.5m×22.0m(长×宽×高)。厂房区域的围岩为晶屑凝灰熔岩与花岗斑岩,岩石新鲜、坚硬、完整,无大的断层破碎带通过,围岩类别为II类,工程地质条件较好。 下库坝址位于西苑乡半岭村上游1km处溪口溪峡谷中,河谷呈“V”字型,主要包括大坝、溢洪道、导流放水洞及库盆等。主坝为钢筋混凝土面板堆石坝,坝顶高程299.9m,坝轴线长276.97m,最大坝高74.9m。溢洪道位于右岸,在右岸坝肩位置开挖而成。导流放水洞布置在左坝头山体内,利用前期导流隧洞改建而成。 本工程主体工程施工开始至第一台机组投产的工期为54个月(包括三个月施工准备期),总工期66个月。

#1发电机进相运行试验报告

#1发电机进相运行试验报告

发电机进相运行试验报告 (A版/0)

参加工作单位:山东电力研究院 山东中实易通集团有限公司 太阳纸业热电厂 工作人员:张维超、孙善华等 项目负责人:张维超 工作时间:2008年2月15日至2008年2月16日编写: 审核: 批准:

1.前言 随着山东电网装机容量的增加,输电线路的容量和距离不断扩大,线路相间和对地电容相应地增大,系统的容性负荷大量增加。在负荷低谷时,系统发出的总感性无功可能超过用户的感性无功和线路的无功损耗总和,导致电网局部电压超出容许范围,影响电网设备的安全运行。为吸收系统多余无功调整电网电压,一般采用并联电抗器或调相机的办法,但这不仅增加了设备投资,而且增加了损耗。如果降低发电机的励磁电流,使发电机由通常的定子电流滞后于机端电压(发电机向系统提供感性无功)的迟相运行,转变为由于欠励磁使发电机的定子电流超前定子电压(发电机从系统吸收感性无功)的进相运行,也可以达到同样目的。显然,这种方式比使用电抗器或调相机节约投资和能耗,而且操作也很简便。为此调度中心要求新建及改造机组在投产前做进相运行试验,利用试验结果指导机组的实际运行,确保系统电压控制在允许范围内。 太阳纸业热电厂#1发电机为空气冷却方式发电机,2008年2月,由山东电力研究院负责,电力研究院、太阳纸业热电厂双方共同对#1发电机进行了进相运行试验,以确认该机的进相运行能力。 2.试验依据的标准 GB/T 1029-2005 《三相同步电机试验方法》 《WX21-D85LLT型汽轮发电机技术数据及有关说明》 GB/T 7064-2002 《透平型汽轮发电机技术要求》 #1发电机运行规程 3.#1发电机有关参数: #1发电机参数 型号:WX21-D85LLT 额定容量:176.5 MV A 额定功率:150 MW 额定电压:15.75 kV 额定电流:6469 A 励磁电流:1344 A

2020年前后抽水蓄能电站已建在建规划项目一览表

2020

22 个省区选点规划抽水蓄能电站 日前,随着国家能源局批复福建、海南等22 个省(区)59 个站点的抽水蓄能电站选点规 划,我国新一轮抽水蓄能电站规划选点工作基本完成。这也为到2020 年,我国抽水蓄能电站7000 万千 瓦的规划装机容量奠定了良好的基础。 截至2013年底,全国抽水蓄能电站投产容量已达万千瓦,在建容量1424万千瓦,保持稳定增

速。业内普遍认为,届时完成7000 万千瓦装机目标问题不大。但抽水蓄能电站建设运行中存在的电价机制不够科学,投资运营主体单一等问题将制约其发展。 选点规划注重因地制宜 随着风电、光伏等新能源大规模集中并网,电力系统调峰压力加大,迫切需要抽水蓄能电站发挥移峰填谷、事故备用等作用,这也带动了抽水蓄能电站的发展。 “世界上抽水蓄能电站的建设与运行已有100 多年的历史,目前国外的发展情况相对比 较成熟,像日本抽水蓄能电站的装机容量已经超过了常规水电的装机容量。”中国水力发电 工程学会副秘书长张博庭告诉记者,我国对于抽水蓄能电站的需求是由以煤电为主、缺少油气电站,调节性能差的发电结构所决定的。 据介绍,常规火电机组每分钟能调整的额定容量在1%~2%之间,而抽水蓄能电站从启动 到满负荷发电不超过 2 分钟,调峰调频的作用十分明显。从20 世纪60 年代后期我国就开始研究开发抽水蓄能电站,并相继兴建了广州抽水蓄能、天荒坪和北京十三陵等一批大型抽水蓄能电站。 在本轮选点规划伊始,国家能源局组织规划设计单位、电网公司等进行了座谈,结合“十二五”能源发展规划, 按照距负荷中心近、地形地质条件和技术指标优越的原则, 以省或区域(电网)为单位,全面系统地开展了全国22 个省(市、自治区)抽水蓄能选点规划工作。 “本轮抽水蓄能电站的选址规划更加注重因地制宜,本着适应当地电网需求、新能源发展、紧急事故备用等原则做了大量的工作。”国网新源控股有限公司发展策划部陈同法向记者介绍,以河北丰宁抽水蓄能电站的选点规划为例,需要着重考虑河北千万千瓦风电基地的调峰作用以及保卫首都电网的紧急事故备用。 能源结构调整带来发展机遇 “从目前我国的电源构成及布局看,抽水蓄能电站的比重依然偏低,占总装机容量只有%。”张博庭表示,要实现规划的装机目标,需要从投资建设、电价等方面打破体制机制束缚。 目前,抽水蓄能电站投资运营主体主要为电网企业,占到总容量的90%以上。 根据政策规定,不允许电网企业与发电企业(或潜在的发电企业)合资建设抽水蓄能电站项目,也限制了其他投资主体。 电价则是限制抽水蓄能电站发展的另一个重要原因。由于目前百万千瓦级的抽水蓄能电站大多采用租赁费“包干”模式,由电网企业自己消化成本,影响了企业积极性。 对此,国家能源局专门下发了《关于加强抽水蓄能电站运行管理工作的通知》,要求研究完善抽水蓄能运行管理机制和措施,积极探索电力系统辅助服务政策,推动发电侧分时电价机制建立,充

发电机进相试验

发电机的进相运行,是由于系统电压太高,影响电能质量,而采取的一种运行方式。目的是为了让发电机吸收系统无功功率,从而达到降低系统电压作用,这是由调度部门下令执行的。发电机能不能进相运行,取决于发电机的无功进相能力。由于制造工艺和安装质量不一样,每台机的进相情况是不同的。每台机都必须单独做进相试验,然后得出在不同负荷下的进相深度,再将这些数据写入运行规程,一般情况都是这样的。在做进相试验时.先是维持发电机有功负荷某一固定值(如空载,50%,75%,100%),再按要求的速度进行减磁.直到励磁调节器低励限制动作为止,记录各点的相关数据。目的是为了在不破坏机组静态稳定性前提下,得出机组对系统调压的能力。 发电机进相试验专题 鉴于电网内发电机进相试验的广泛开展,本贴专门讨论发电机进相试验有关问题,并不定期上传进相试验相关资料。希望大家积极参与。 何谓发电机进相运行?发电机进相运行时应注意什么?为什么? 答:所谓发电机进相运行,是指发电机发出有功而吸收无功的稳定运行状态。 发电机进相运行时,主要应注意四个问题:一是静态稳定性降低;二是端部漏磁引起定子端部温度升高;三是厂用电电压降低;四是由于机端电压降低在输出功率不变的情况下发电机定子电流增加,易造成过负荷。 ⑴进相运行时,由于发电机进相运行,内部电势降低,静态储备降低,使静 态稳定性降低。 ⑵由于发电机的输出功率P=EdU/Xd•Sinδ,在进相运行时Ed、U 均有所降低,在输出功率P不变的情况下,功角δ增大,同样降低动稳定水平。 ⑶进相运行时由于助磁性的电枢反应,使发电机端部漏磁增加,端部漏磁引起定子端部温度升高,发电机端部漏磁通为定子绕组端部漏磁通和转子端部磁通的合成。进相运行时,由于两个磁场的相位关系使得合成磁通较非进相运行时大,导致定子端部温度升高⑷厂用电电压的降低: 厂用电一般引自发电机出口或发电机电压母线,进相运行时,由于发电机励磁电流降低和无功潮流倒送引起机端电压降低同时造成厂用电电压降低。 离输电网络不断扩大,导致系统无功增多,如220 kV、330 kV和500 kV级的架空线路,每公里对地的容性无功分别为130kvar、400 kvar和1 000~1 300 kvar。加之,为弥补系统高峰负荷时的无功不足,在电网中还装设了一定数量的电容器,这些电容器有时难以适应系统调节电压的需要而及时投切。因此,在节假日或午夜等系统负荷处于低谷时,其过剩无功必导致电网电压升高,甚至超过运行电压容许的规定值,不仅影响供电的电压质量,还会使电网损耗增加,经济效益下降。发电机进相运行能吸收网络过剩的无功功率,降低系统电压。发电机进相运行是结合电力生产需要而采用的切实可行的运行技术,它可使发电机由改变运行工况而达到降压的目的。仅是利用系统现有设备增加的一种调压手段,便可扩大系统电压的调节范围,改善电网电压的运行状况。该方法操作简便,在发电机进相运行限额范围内运行可靠,其平滑无级调节电压的特点,更显示了它调节电压的灵活性,发电机进相运行是改善电网电压质量最有效而又经济的必要措施之一。

沙河蓄能电站简介

沙河蓄能电站简介 沙河抽水蓄能电站位于江苏省溧阳市天目湖镇境内,距溧阳市区18km,距常州103km。电站所处位置交通便利,地形、地质条件较好,水源有保证,开发条件优越。电站装机容量100MW,按日调节运行。电站以一回220kV输电线路接入江苏省电网溧阳变电站,承担常州和溧阳市的调峰、填谷任务。年发电量1.82亿kW·h,年抽水电量2.44亿kW·h。 沙河蓄能电站枢纽由上水库、输水系统、尾水渠、厂房和变电站等工程组成,下水库为已建成的沙河水库上水库位于沙河水库东侧龙NFDA3沟源荒田冲处,由主坝、东副坝和库周山岭围成。库周主要由侏罗系上统灰白色熔结凝灰岩组成,岩性致密,岸坡整体稳定。上水库集水面积0.145km2,正常蓄水位136.00m,设计洪水位(P=1%)136.34m,校核洪水位(P=0.5%)136.38m,正常发电消落水位120.00m,死水位116.00m。上水库总库容为244.97万m3,其中有效库容为230.20万m3。主坝和东副坝为混凝土面板堆石坝,最大坝高分别为47m 和30m,坝顶长度分别为528.71m和234.10m。主坝上游边坡1∶1.4,下游边坡为1∶1.3~1∶1.4,每隔20m高设宽2m的马道。东副坝上、下游边坡均为1∶1.3,为保证下游边坡的稳定,在坡脚设置了高8m的混凝土挡墙。筑坝材料采用库盆和输水洞开挖料。主坝、东副坝和北库岸部分地段基岩的地下水位和相对不透水层低于水库正常蓄水位,按常规进行了帷幕灌浆防渗处理。上水库有宽约2m的F6、F8断层以及其他若干条小断层穿越主、副坝趾板和库岸,对这些的断层采取以垂直防渗为主的断层处理。由于北库岸垭口地势较低,对在路面以下较厚的强风化带采用混凝土截水墙防渗。 输水系统沿水竹沟山和龙兴亭山脊由东向西布置,由上进、出水口、引水隧洞上平段、上游事故检修闸门井、竖井、引水隧洞下平段、尾水隧洞、下游事故检修闸门井、下进、出水口等组成。上、下进出水口均采用侧式布置。上游输水采用一洞两机联合供水方式,引水隧洞采用钢筋混凝土衬砌,内径 6.5m,长574.11m;下平段靠厂房竖井上游采用了钢衬,主管长56.78m,内径5.0m,两条支管内径3.4~2.8m,每条长24.22~27.81m,岔管为对称Y形内加强月牙肋形式。尾水隧洞采用单洞单机布置,采用钢筋混凝土衬砌,内径为 4.8m。电站运行最大水头121m,输水道平均长度约890m,引水道和尾水道均不设调压室。上、下游设置了拦污栅和事故检修闸门,上游4孔拦污栅不设固定启闭机,下游6孔拦污栅采用单向门机起吊,上游的1扇闸门、下游的2扇闸门均采用固定式卷扬机启闭。 下水库为已运行30多年的大(2)型沙河水库。本电站下水库正常蓄水位19.00m,设计洪水位(P=1%)21.23m,校核洪水位(P=0.5%)21.64m,死水位13.00m。尾水渠是连接下水库的通道,长459m,采用对称梯形断面,底宽50m,深12.5m,边坡1∶2。渠底和边坡采用浆砌块石保护。在下进、出水口下游95m 处,横跨尾水渠设置了拦鱼设施,防止下水库的鱼进入输水道。 厂房位于龙兴亭山坡西侧,采用一井两机的竖井半地下式布置。厂房竖井内径为29m,井周采用1m厚的混凝土衬砌,井深42.3m。井筒内安装2台50MW 的单级可逆式水泵水轮机和发电电动机组,分发电电动机层、中间层、水泵水轮机层,下游侧的副厂房有7层。地面主厂房长51m,宽23.40m,高21.3m,安装1台125/50t的桥机;下游侧地面副厂房共4层,长51m,宽10.1m,高18.0m,中控室设在顶层。厂房下游布置有220kV开敞式变电站,长81m,宽57.5m;紧

相关文档