文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 深基坑工程土方开挖

深基坑工程土方开挖

深基坑工程土方开挖
深基坑工程土方开挖

一、深基坑工程土方开挖

(一)开挖平面及出图方向示意图

为保证3号楼工期,计划先集中开挖3号楼基坑,后向西侧推挖。在基坑西侧设置两个出土口。

(二)方案编制依据

1、编制说明

根据《天津市建设工程基坑降水及土方开挖方案论证文件编制标准》要求并结合本工程实际情况,本方案内容包括:方案编制依据与工程概况、土方开挖方案、降水方案、监测专项方案、应急专项方案、季节施工措施、质量保证措施及安全生产、文明施工、环境保护保证措施等。

按照《基坑降水及土方工程施工方案报件标准》要求,方案含盖范围为:自工程桩、围护结构、止水帷幕完成后开始,至土方挖完、垫层浇筑完成期间的施工内容。包括降水井施工及降水运行、土方开挖施工等内容。

2、编制依据

<1>本工程基础结构施工图纸

<2>本工程基坑支护设计图纸

<3>地质勘察报告

<4>有关国家及地方的规范、规程

<4.1>《建筑基坑工程技术规程》(DB29-202-2010)

<4.2>《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

<4.3>《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)

<4.4>《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)

<4.5>《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)

<4.6>《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2011)

<4.7>《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

<4.8>《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)

<4.9>《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)

<4.10>《地下防水工程质量验收规范》(GB502082011)

<4.11>《工程测量规范》(GB50026-2007)

<4.12>《城市测量规范》(CJJ/T8-2011)

<4.13>《国家一、二等水准测量规范》GB/T12897-2006

<4.14>《城市地下水动态观测规程》(CJJ/T76-2012)

<4.15>《建筑变形测量规范》(JGJ8-2008)

<4.16>《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011

<4.17>《天津市建设工程施工现场安全管理规程》DB29-113-2011

(三)3号楼深基坑土方开挖方法

1、表层土方开挖

支撑及冠梁部位表层土方挖土,开挖深度为地面至第一道混凝土支撑梁底标高。表层土方开挖采用反铲式挖掘机,配合自卸汽车出土,开挖至第一道混凝土支撑底部标高时,夯实地基铺设模板做为地模,然后进行第一道钢筋混凝土支撑施工,待强度满足要求后再开挖下一步土方。

2、施做冠梁及内支撑

施工顺序:平整土胎→绑扎钢筋→支设侧模浇筑混凝土→养护至设计要求强度钢筋连接:采用直螺纹连接。

支撑梁模板:采用15mm厚木模板组拼,为加强模板整体的刚度,在模板外侧加设50×80的木方子作为背楞。该工程现浇支撑梁采用Φ48双钢管加两道φ14大纹穿墙螺栓(加塑料管)对拉作为梁模板支撑系统,钢管锚入地下深度不小于300mm。自底部起第一道螺栓距地面300mm,第二道螺栓与第一道螺栓间距为300mm,螺栓水平间距为600mm。

50×80mm通长木方子

帽梁、压顶梁模板:采用15mm厚木模板组拼,为加强模板整体的刚度,在模板外侧加设50×80的木方子作为背楞。采用Φ48双钢管加设一道φ14大纹穿墙螺栓(加塑料管)对拉作为梁模板支撑系统,支顶模板的地锚钢管锚入地下300mm。螺栓设置于梁截面中间位置,螺栓水平间距为600mm。

帽梁、连梁提前将超灌部分的混凝土和浮浆剔除至设计标高,并注意扶直探出钢筋,探出筋长度不符合要求时,予以接长,其搭接长度符合设计要求。座落于开挖面

的支撑梁模板其基底必须平整,坚实,且地耐力满足支模要求。保证结构各部分形状及尺寸和相互位置的准确,模板的接缝确保不漏浆。

3、第二步土方开挖

待支撑梁强度等级达到设计强度等级80%且地下水位降至设计坑底下皮标高以下1m处后进行第二步土方开挖。分三步退台开挖,每步开挖高度约3m,土体放坡比例为1∶1.5。

出土口回填土夯实,并与施工道路浇筑相同厚度的混凝土硬化路面保护冠梁。

基坑分步开挖示意图

4、局部深挖

对于局部深挖部位采用坑底放坡开挖,放坡比例均为1∶1,工作面宽度不小于1m。由于邻近降水井和内撑柱桩,故换用小型挖掘机进行开挖。如下图所示:

局部地坑深挖示意图

5、支撑拆除方案

支撑采用如下图所示的柴油破碎锤机械拆除,用EX200型挖掘机臂展可以满足要求。

一、施工前准备

(1)拆撑前应完成工况,如下图所示:

(2)建立拆除工程项目管理小组,明确各自责任与分工,共同协调拆除进度,按时完成工程。

(3)落实主要工程技术人员,选调有丰富经验的人员为骨干,认真热悉拆除对象和拆除环境。

(4)根据结构构件情况,针对施工特点对施工人员分阶段作安全、技术交底,确定施工的对象、方法、须保护的对象和安全标准,加强对施工人员安全教育、提高安个生产自觉性。

(5)按照拆除施工步骤划定机械工作区域,设立警示标志并落实安全警戒人员。

(6)组织相关人员认真学习拆除技术方案,针对周边环境,分别确定各自的具体拆除方案及拆除步骤、人力及机械配置,以及安全管理措施。

(7)组织好现场拆除施工管理,指派有资质、安个意识强、技术能力强的施工管理、安全管理、后勤人员组成该项目部,进行施工的统一管理和现场指挥。在拆除期间应做好成品结构保护。

二、机械设备、工具配置

拆除施工机具一览表

三、劳动力组织

四、钢架道板制作

为了方便和机械停靠在支撑上对支撑拆除施工,必须要架设施工平台。根据本工程的特点,混凝上支撑间的最大间距约为10米,为了便于吊装和安装移动,道板制作尺寸为:长12米,宽度1.2米。道板采用20#工字钢井格式上封8#钢板焊接而成,用塔吊按开行方向布设。

五、施工顺序

机械进出场、就位→液压破碎机械行走到钢走道板→支撑、围檩分割拆除→气割工分割钢筋→人工回收废钢筋→钢筋、渣土起吊外运。

六、拆除施工方法

建筑结构符合拆撑条件后,着手拆除钢筋混凝土支撑。根据建筑施工特点,将钢架道板铺设在支撑梁上。拆除机械液压破碎机械行走到钢走道板进行由基坑里侧斜撑向基坑边斜撑拆除施工。

支撑拆除剖面示意图

七、钢道板校核计算

(一)道板吊装校核

钢道板自重:3根12m20#工字钢+12块1200×1000 8#钢缀板+24块600×200 8#钢肋板,共计自重2.2t。

本工程基坑内角撑附近塔吊为50m臂长QTZ63塔吊,其38m臂长范围内最小吊重2.3t,基坑边缘处设置50t汽车式起重机,27m半径12m高度幅度内起重能力为7.5t。二者配合可以覆盖拆撑工作面,满足钢道板吊运要求。

(二)道板承载力验算

EX-20

计算简图

挖掘机荷载为20t,约为200kN,其中作用在道板上的荷载为100kN,前后支撑工字钢共计三组9根,行走阶段按2/3受力,按为两组6根计算,每根工字钢作用的局部均布荷载为100/6/0.6=27.8kN/m,动荷载系数取1.4,无恒载,不考虑其他施工荷载,计算过程及结果如下:

1 计算依据的规范和规程

《建筑结构荷载规范》(GB 50009--2012)

《钢结构设计规范》(GB 50017--2003)

2 几何信息

2.1 支座信息: 左端铰支,右端铰支

2.2 截面信息

截面编号: 1

热轧H型钢高度H=200(mm); 上翼缘宽Bu=102(mm); 下翼缘宽Bd=100(mm); 腹板厚Tw=9(mm); 上翼缘厚Tu=11.4(mm); 下翼缘厚Td=8(mm); 轧制半径r=9(mm) 钢材类型:Q235; 抗拉抗压强度f=215(MPa); 抗剪强度fv=125(MPa); 屈服强度fy=235(MPa); 弹性模量E=2.06e+005(MPa)

2.3 梁几何信息

跨号跨度(mm) 平面外长度截面号布置方向

1 7420 0 1 0度

3 荷载信息(kN,kN*m,kN/m,mm)

3.1 活荷载

跨号荷载类型荷载大小参数a 参数b

1 局部均布荷载 27.8 2080 600

5 计算结果(kN,kN*m,mm)

符号说明及单位:

M:弯矩, M+:正包络弯矩, M-:负包络弯矩, kN*m;

Q:剪力, Q+:正包络剪力, Q-:负包络剪力, kN;

θ:转角, 弧度;

f:标准值组合下挠度, f+:正包络挠度, f-:负包络挠度, mm;

σ:强度应力, σw:整体稳定应力, MPa;

As:纵筋配筋面积, mm2

Asv:箍筋配筋面积, 按照截面中给定的箍筋间距和箍筋肢数换算, mm2

5.1 各荷载标准值下杆端内力

5.1.1 活荷载

跨号左端弯矩M 右端弯矩M 左端剪力Q 右端剪力Q 左端转角θ右端转角θ

1 0.0000 0.0000 11.3298 -2.3864 -0.01207

2 0.009506

5.2 各杆件组合内力及内力包络值

5.2.1 杆件1

5.2.1.1 荷载组合1: 1.4*活

M 0.00 14.71 29.42 34.74 27.79 20.84 13.89 6.95 0.00

Q 15.86 15.86 15.86 39.21 39.21 39.21 39.21 39.21

39.21

f 0.0000 10.8709 19.7871 24.8547 25.4223 22.2975 16.4035

8.6633 .0000

5.2.1.2 内力包络值及应力:

M- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

σ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

σw 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

M+ 0.00 14.71 29.42 34.74 27.79 20.84 13.89 6.95 0.00

σ 0.00 67.53 135.05 159.44 127.55 95.66 63.78

31.89 0.00

σw 0.00 70.90 141.81 167.41 133.93 100.45 66.96

33.48 0.00

Q- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

τ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Q+ 15.86 15.86 15.86 39.21 39.21 39.21 39.21

39.21 39.21

τ 10.36 10.36 10.36 25.61 25.61 25.61 25.61 25.61 25.61

f- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000

f+ 0.0000 10.8709 19.7871 24.8547 25.4223 22.2975 16.4035 8.6633 0.0000

最大负应力σ=0.00 ≤ 215.00(MPa),满足要求。

最大负稳定应力σw=0.00 ≤ 215.00(MPa) ,满足要求。

最大正应力σ=159.44 ≤ 215.00(MPa) ,满足要求。

最大正稳定应力σw=167.41 ≤ 215.00(MPa) ,满足要求。

最大负剪应力τ=0.00 ≤ 125.00(MPa) ,满足要求。

最大正剪应力τ=25.61 ≤ 125.00(MPa) ,满足要求。

最大负挠度f=-0.00

最大正挠度f=25.42

八、成品保护

对底板面以上钢筋的保护,根据现场实际情况,铺设设钢板及木模板。拆除过程中不可避免的对墙柱钢筋产生影响,将采取如下措施对钢筋进行最大限度的保护。对于支撑腰梁处周围的内衬墙柱插筋进行保护,应以单侧遮盖钢板进行保护:其他部位的墙柱插筋进行保护,应以覆盖较坚硬的遮盖物进行保护。现场渣土清理时机械尽量不经过插筋区域。个别钢筋被砸断采用植筋进行处理。液压破碎机械拆除时,不得停靠在塔吊附近,以免发生意外损坏塔吊。控制破碎时的块度大小,减小碎渣对成品结

构的损坏。

九、安全施工措施

1、必须按设计要求回填后方可拆除支撑。

2、设专人负责拆撑作业安全。

3、拆撑期间加强基坑监测,做到信息化施工。

4、施工人员必须进行进场教育,牢固树立安全第一的思想;

5、进场必须佩戴安全帽,严禁穿拖鞋;

6、现场严禁吸烟;

7、高空作业必须系安全带,穿防滑鞋,有恐高症状人员严禁到作业面施工

8、气焊工必须持证上岗,动火作业必须开动火证,施工作业而要配备足够灭火器。

6、施工注意事项

1、开挖过程中要保证支撑系统格构柱的结构安全,挖掘机距离支撑格构柱不小于200mm。支撑底模板人工拆除,严禁机械臂碰撞混凝土构件。

2、挖掘过程中合理安排行走路线,尽量保护好降水井,派设专人进行指挥,对降水井采用绕挖。

3、水泵电源线,夜间施工照明线路,布置合理,随时进行调整,严禁线路拖地,防止被碾压。

4、遇到格构柱与工程桩时,采用小型挖掘设备进行绕挖,尽量避免碰撞,工程桩超灌部位随挖随处理。

5、机械挖槽挖至桩顶标高以上0.2m处为止,余留部分用人工进行清理和修底,以保证槽底无扰动。人工修底的同时,要抄平测量,确保槽底标高准确。

6、桩头处理采用空压机,注意扶直探出钢筋,探出筋长度不符合要求时,予以接长,保证其搭接长度符合设计要求。

(四)地库基坑放坡施工方案

挖土总体方案按照“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的原则进行作业。

测量放线→基坑降水→第一步土方开挖(待地下水位降至开挖面以下1m处后进行)→支撑体系施工→第二步土方开挖(地下水位降至开挖面以下1m处且第一道支撑强度等级达到设计要求后进行)→垫层及桩头处理→垫层→底板→地下二层结构→回填地下二层土方→拆支撑→地下一层结构→回填

1、施工准备

(1)现场硬化道路

围护结构施工前为满足大型机械设备的地基承载力要求,同时满足雨季施工要求,将整体施工场区进行硬化,硬化标准为:底层双向Φ12@200钢筋、C25混凝土,20cm厚,满足土方施工机械设备对地面强度的要求。场地内设置3‰排水坡,控制好

标高,做到场内排水畅通,无积水现象。并根据场地所处地段,在场内设置沉淀池,沉淀池与洗车槽相连,场内施工及生活污水经沉淀后排入邻近市政污水管道。

(2)测量定位

1)建立测量控制网

根据业主提供的交桩资料,组织测量班组对控制网进行复测,对施工区段内有关水准点和控制桩点等基本数据进行复测,并及时将复测结果报业主和监理工程师,结果获批准后在施工中采用。

地面控制网复测无误后,利用地上施工控制网对施工区段进行平面定位控制和高程控制,将地面施工控制点引入基坑内,整个施工过程中定期对地上施工控制网及内测量基准网进行检验复核。

2)施工控制测量成果的检查和检测

⑴根据设计人员提供的基本数据测量资料精确地测定建筑物的位置,进行放样和全部测量数据的计算工作。

⑵要保护和保存好本现场内全部水准点和控制点,防止移动和损坏。

3)土方施工测量工作

地面施工高程测量以二级水准点为基准点,采用常规方法控制标高。土方开挖施工主要包括控制导线测量、水准控制测量等,在施工过程中及时纠正土方开挖偏差。

(3)技术准备工作

项目部技术人员在土方开挖施工前,对该分项工程施工要点、注意事项、检验批划分和质量预控目标向施工人员进行分项工程技术交底。各分项工程技术交底不少于3份,项目部技术负责人、施工队负责人各一份,存档一份。在进行施工技术交底的同时,做好安全技术交底,并要求接收对象全员签字。

安全技术交底要全面、有针对性,符合有关安全技术操作规程的规定,内容要全面准确。安全交底后,项目技术负责人、安全员、班组长要对安全交底的落实情况进行检查和监督、督促操作工人严格按照交底要求施工,制止违章作业现象发生。2、土方开挖示意图

(1)地库可以一步到底的开挖示意图

(2)楼座分步开挖示意图

(3)收口长臂开挖示意图

3、土方开挖方法

基槽开挖,重点保护工程桩,指挥人员必须在槽内指挥司机并标出桩的位置,使挖掘机铲头避开桩位,找准桩间空隙挖土,铲头不得碰撞桩体。同时机械挖土在设计标高以上留300mm厚余土由人工清槽,避免挖掘机碰撞桩体,同时人工清槽要及时,避免存土过多,造成人工基槽运土,影响挖土进度。

(1)土方施工测量放线

由专业测量技术人员依据有关图纸,依次放样上口开挖线的交点,经多方检验无误后再用平行线法放样开挖下口线。最后在开挖范围外作好开挖控制桩并保护。

深基坑土方开挖专项方案67070

安都国际总部基地 土方开挖专项施工方案 项目经理: 审批: 审核: 编制: 总包单位:中机建工西南分公司 专业分包单位:中冶成都勘察研究总院有限公司 2013年8月5日 土方开挖专项方案

一、总体部署 针对深基坑特点,基坑土方开挖必须做到合理划分施工区域,土方施工应遵循分区、分层、对称开挖的原则,使基坑对称卸载;支撑梁施工必须做到混凝土强度达到设计要求后开挖下一层基坑。 考虑到基坑较宽大,支撑梁横跨基坑,而基坑四周均无施工场地,无法满足自卸汽车在基坑边通行。鉴于此情况,基坑土方开挖前期应采用铺设坑内场地道路,自卸汽车直接进入基坑内装土外运;基坑土方开挖后期应采用大型机械配合小型机械以及人工开挖。 二、土方开挖方案 根据本工程按设计要求,现场土方分为3阶段分层开挖,总体开挖思路是: 1、土方分3阶段分层开挖,每阶段实施再分小段开挖,即“竖向分层、水平分段”开挖; 2、开挖原则为“分层开挖、先支后挖、不得超挖”。根据设计要求,各层土方开挖过程中随开挖进度,当机械挖至距支护柱、支撑柱及支撑梁连梁1米范围后,防止机械对支护柱、支撑柱、支撑梁及连梁的影响,其周边1米范围采用人工开挖。(1米范围指构件外边沿起1米的范围)

图1.1 基坑土方分层开挖示意图 3、第1阶段施工流程(519.50m-513.1米): 施工需要时间约30天。2013年10月25日-2013年11月25日(具体详施工组织设计进度计划表) 由于支护排桩采用机械旋挖成孔施工以及在自然地貌下18-22米有土质含水量丰富,该层土质具有较强的流塑性,机械成孔出部分“淤泥”土,对原场地影响较大,需在冠梁施工前对场地进行清理,平整,将现场土方予以清除外运。因此,将第一阶段分成3个步骤进行施工。 1)第一步骤,519.5米上机械成孔及淤泥清除、场地平整。 2)第二步骤,冠梁及支撑梁部位土方开挖及钢筋砼施工。 3)第三步骤,等冠梁及支撑桩强度达到设计值的80%时,开始进行冠梁及支撑梁下的土方开挖。 从场地南侧16号桩与24号桩间预留马道至场地中部作为土方运输道路,并分区进行土方开挖。 第一:运输马道由南向北逐渐降低,坡度控制在15°~20°,由519.50m开挖至513.10m (第二层钢筋砼水平支撑底面) ,出口通车位置必须用30mm厚钢板全部覆盖,以免运土车辆对支撑体系造成破坏;马道宽6米,由于是粘土路面,汽车行驶易打滑,马道上铺筑50㎝厚建渣或砂夹石。并备用50型装载机对马道进行随时进行修补。 图1.2马道做法剖面示意图 第二:第一道钢筋砼水平支撑底面与第二道钢筋砼水平支撑底面之间土方开挖,施工时应遵循分区、分层、对称开挖的原则,使基坑

深基坑土方开挖方法

深基坑土方开挖方法 深基坑土方开挖有下列要求: 在深基坑土方开挖前施工前,必须编制土方开挖工程专项施工方案,属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范畴的必须组织专家论证并严格按论证通过的方案进行施工。要对支护结构、地下水位及周围环境进行必要的监测和保护。 (1)深基坑工程的挖土方案,主要有放坡挖土、中心岛式(也称墩式)挖土、盆式挖土和逆作法挖土。前者无支护结构,后三种皆有支护结构。 (2)土方开挖顺序、方法必须与设计工况一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 (3)防止深基坑挖土后,土体回弹变形过大: 施工中减少基坑回弹变形的有效措施,是设法减少土体中有效应力的变化,减少暴露时间,并防止地基土浸水。因此,在基坑开挖过程中和开挖后,均应保证井点降水正常进行,并在挖至设计标高后,尽快浇筑垫层和底板。必要时,可对基础结构下部土层进行加固。 (4)防止边坡失稳。 (5)防止桩位移和倾斜: 打桩完毕后基坑开挖,应制定合理的施工顺序和技术措施,防止桩的位移和倾斜。 如果打桩后紧接着开挖基坑,由于开挖时的应力释放,再加上挖土高

差形成一侧卸荷的侧向推力,土体易产生一定的水平位移,使先打设的桩易产生水平位移。软土地区施工,这种事故已屡有发生,值得重视。为此,在群桩基础桩打设后,宜停留一定时间,并用降水设备预抽地下水,待土中由于打桩积聚的应力有所释放、孔隙水压力有所降低、被扰动的土体重新固结后,再开挖基坑土方。而且土方的开挖宜均匀、分层,尽量减少开挖时的土压力差,以保证桩位正确和边坡稳定。 (6)配合深基坑支护结构施工: 挖土方式影响支护结构的荷载,要尽可能使支护结构均匀受力,减少变形。为此,要坚持采用分层、分段、均衡、对称的方式进行挖土。深基坑土方开挖方法: 1、基坑排水在土方开挖施工过程中,当开挖底面标高低于地下水位的基坑(或沟槽)时,由于切断了土的含水层,地下水会不断渗入坑内。基坑内存在地下水,非但造成土方开挖施工困难,费工费时,容易造成边坡塌方,而且会导致地基被水浸泡,地基土被扰动,造成工程竣工后建筑物的不均匀沉降,造成建筑物破坏或开裂。因此,基坑槽开挖施工中,应根据工程地质和地下水文情况,采取有效地降低地下水位措施,使基坑开挖和施工达到无水状态,以保证工程质量和工程的顺利进行。 2、边坡防护开挖基坑时,如条件允许可放坡开挖,与用支护结构支挡后垂直开挖比较,在许多情况下放坡开挖比较经济。放坡开挖要正确

深基坑土方开挖方案()知识讲解

三号地块地下车库楼工程 土 方 开 挖 专 项 方 案

编制人:编制日期: 审批人:审核日期: 批准人:批准日期: 上海绿地工程建筑有限公司 一、工程概况: 1、工程概况 地下车库位于盐城市近临331省道、光伏路南侧、生态大道西侧,总体上交通运输情况良好,本建筑设计标高±0.000,相当于绝对标高 3.100,基坑开挖深度为自然土往下-6.03、5.83m,基坑围护周长约为500m,面积10560m2。由上海海达工程监理咨询有限公司、采用剪力墙结构,基础形式为实心方桩基础。 2、编制依据 1、主要规范、规程 《建筑地基基础处理技术规程》 《建筑工程质量检验评定标准》 《建筑机械使用安全技术规程》 《建筑地基基础工程施工质量验收规程》 地基与基础施工手册 2、施工图纸

绿地璟庭地下车库施工总平面图,地下车库结构施工图、建筑施工图、电气施工图、给排水施工图。 3、施工组织设计 绿地璟庭地下车库工程施工组织设计。 二、工程挖土具体情况 1、本工程基础承台及基础地梁均设置在筏板底部。腹部埋深较深,土方开挖量较大。因此采用直接将土方开挖到基础承台及基础地梁的底标高。待基础承台及基础地梁垫层砖模施工完成后,对筏板底部用粉质粘土分层夯填并在垫层底铺设100mm厚级配层。 2、根据总平面图布置情况,以及劳务队的安排情况,确定本工程的土方开控形式。该楼为筏板基础,土方开挖进行全面大开挖挖土方向由西向东进行。由设计可知楼基础选用打入式预应力实心方桩基础。承台及基础地梁设计要求开挖深度在5.2m左右。根据现场施工情况:基坑底操作面考虑排水沟及基础施工操作空间,按基础边外放1m定位;基坑放坡按1:1。(开挖平面布置详见附图) 三、施工准备 1、做好测量放线工作,在不受基础施工影响的范围内设置测量控制网,包括轴线和水准基点,根据龙门桩上的轴线,放出基坑灰线和水准标志,龙门桩设置在离基坑边缘3.0m左右,灰线、标高、轴线进行技术复核后方可破土动工。 2、基坑上部积水排除,防止地面水流入坑内冲刷边坡,造成塌方和破坏基底。注意雨水的排放,使场地保持干燥,以利于土方施工。

地下室基坑土方开挖方案

淮安康居花园17#、20#、21#楼 基坑支护方案 编制: 审核: 审批: 施工单位:中博建设集团有限公司 2011年 4月2日

17#、20#、21#楼基坑开挖方案 一、编制依据 1、无锡轻大建筑设计院设计的淮安康居花园17#、20#、21#楼施工图。 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002。 3、江苏华信勘测设计有限公司出具的地质勘察报告。 4、省、市建设部门颁布的有关文件、规定。 5、本公司编制的施工组织设计。 二、工程概况 本工程建设单位为淮安市保障性住房建设管理中心,无锡轻大建筑设计研究院有限公司设计,监理公司为江苏淮安万源建设工程监理有限公司。17#、20#、21#楼拟建场地位于淮安市健康西路南侧,地质路西侧,地势平坦,场地较开阔,周围无建筑物,地面平均高程为+16.50m。 17#楼为(18+1)层框剪结构,地基基础设计等级为乙级,基坑底板平面开挖长约30m,宽约20m,开挖深度约3m,放坡系数1.0,开挖土方量约为2650立方。20#、21#楼为(23+1)层框剪结构,地基基础设计等级为乙级,基坑底板平面开挖长约61m,宽约15m,开挖深度约3.5m,放坡系数1.0,开挖土方量均约为5000立方。 三、施工准备 1、基坑工程分析 1.1 本工程开挖深度范围内土层主要为○1层耕土、○2层粉质粘土夹粉土,地下水属孔隙潜水,透水性和富水性一般。基坑底部为粉质粘土夹粉土,基坑侧壁主要为耕土和粉质粘土夹粉土,在外力作用下易产生蠕变而产生滑动变形和管涌失稳,基坑开挖的主要问题是边坡失稳、涌水和对周边建(构)筑物的影响。 1.2 根据基坑深度及场地周围环境因素,影响本基坑工程施工的主要因素为地下水,因此基坑工程施工时,必须进行基坑降水(降水方案见《地下室基坑排水方案》);基坑支护采用喷锚网与锚杆护面,放坡系数参考地质勘察报告取1.0(具体设计方案另见《基坑支护方案》),基坑周围地面应采用抹砂浆、设排水沟等防护措施,防止雨水渗入,并不得在影响边坡稳定的范围内堆载或积水。

基坑土方开挖各施工方式

基坑土方开挖 基坑工程开挖常用的方法有直接分层开挖、有内支撑分层开挖、盆式开挖、岛式开挖及逆作法开挖等,工程中可根据具体条件选用。在无内支撑的基坑中,土方开挖中应遵循“土方分层开挖、垫层随挖随浇”的原则;在有支撑的基坑中,应遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的原则,垫层也应随挖随浇。此外,土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致。基坑(槽)土方开挖时应对支护结构、周围环境进行观察和监测,如出现异常情况应及时处理,待恢复正常后方可继续施工。 1直接分层开挖 直接分层开挖包括放坡开挖及无支撑的基坑开挖。放坡开挖适合于基坑四周空旷、有足够的放坡场地,周围没有建筑设施或地下管线的情况,在软弱地基条件下,不宜挖深过大,一般控制在6~7m左右,在坚硬土中,则不受此限制。 放坡开挖施工方便,挖土机作业时没有障碍,工效高,可根据设计要求分层开挖或一次挖至坑底;基坑开挖后主体结构施工作业空间大,施工工期短。 无内支撑支护可分为悬臂式(图1-42a)、拉锚式(图1-42b、c)、重力式(图1-42d)、土钉墙(图1-42e)等几种。无内支撑支护的土壁可垂直向下开挖,因此,不需在基坑边留出很大的场地,便于在基坑边较狭小、土质又较差的条件下施工。同时,在地下结构完成后,其坑边回填土方工作量小。 a)悬臂式;b)拉锚式;c)土锚杆;d)重力式;e)土钉墙

图1-42无内支撑支护的基坑开挖 2有内支撑支护的基坑开挖 在基坑较深、土质较差的情况下,一般支护结构需在基坑内设置支撑。有内支撑支护的基坑土方开挖比较困难,其土方分层开挖主要考虑与支撑施工相协调。图1-43是一个2道支撑的基坑工程土方开挖及支撑设置的施工过程示意图,从中可见在有内支撑支护的基坑中进行土方开挖,其施工较复杂。 a) 浅层挖土、设置第一层支撑;b) 第二层挖土; c) 设置第二层支撑;d) 开挖第三层土 图1-43 有内支撑支护的基坑土方开挖 3盆式开挖 盆式开挖适合于基坑面积大、支撑或拉锚作业困难且无法放坡的基坑。它的开挖过程是先开挖基坑中央部分,形成盆式(图1-44a),此时可利用留位的土坡来保证支护结构的稳定,此时的土坡相当于“土支撑”。随后再施工中央区域内

深基坑土方开挖方案

深基坑土方开挖专项施工方案编制人: 审核人: 批准人: 批准部门: 编制日期: 目录 一、编制依据 二、工程概况 2.1工程概述 2.2工程目标 2.3周围环境条件 2.4 场地工程地质情况 三、基坑维护设计概况 3.1基坑围护设计方案 3.2基坑排水方案

四、施工部署及施工计划 4.1总体部署 4.2项目班子组织和管理 4.3施工准备工作 4.4水平与垂直运输方案 4.5施工进度计划 4.6挖土阶段施工平面布置 五、施工方案和技术措施 5.1压顶梁支撑系统施工 5.2挖土施工方案 5.3土钉墙及喷锚施工 5.4支撑的拆除 5.5基坑回填土施工 六、基坑及周围管线工程监测 6.1设计要求的施工监测 6.2施工单位监测措施 七、文明施工、质量安全保证措施

7.1文明施工措施 7.2质量安全保证措施 八、基坑支护应急措施 九、冬、雨季及台风等季节的施工措施 附件 1、基坑围护设计专家论证意见书和设计对论证意见的回复 2、施工进度计划表 3、施工现场总平面布置图(基坑阶段) 4、土方开挖示意图 5、基坑周围环境示意图 6、典型地质状况剖面图、土层物理力学性质参数表 7、基坑围护结构设计图纸 土方开挖专项施工方案 一、编制依据 1、勘察研究院提供的地质勘察报告 2、设计提供的基坑围护施工图纸

3、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 6、《建筑变形测量规程》(JPJ/T-97) 7、国家及山西省的有关标准图集 8、国家及山西省的有关规范、规程和标准 9、工程的施工组织设计 二、工程概况 2.1工程概况 本工程基坑面积大深度较深,周围环境严峻,地下室基坑呈不规则梯形状态,。。。。。。以防止地表水流到基坑内,保证基坑开挖顺利。 2.2工程目标 2.2.1质量目标:达到国家现行建设工程施工质量验收规范的合格标准, 2.2.2安全生产文明施工目标:在整个施工过程中杜绝重大伤亡事故,按主管部门及公司的规定管理施工现场,达到市级标化工地。 2.2.3工期目标:确保在100天内完成土方开挖的施工任务。 2.3周围环境条件、平面图 该工程由******公司开发建设,

深基坑工程土方开挖

一、深基坑工程土方开挖 (一)开挖平面及出图方向示意图 为保证3号楼工期,计划先集中开挖3号楼基坑,后向西侧推挖。在基坑西侧设置两个出土口。

(二)方案编制依据 1、编制说明 根据《天津市建设工程基坑降水及土方开挖方案论证文件编制标准》要求并结合本工程实际情况,本方案内容包括:方案编制依据与工程概况、土方开挖方案、降水方案、监测专项方案、应急专项方案、季节施工措施、质量保证措施及安全生产、文明施工、环境保护保证措施等。 按照《基坑降水及土方工程施工方案报件标准》要求,方案含盖范围为:自工程桩、围护结构、止水帷幕完成后开始,至土方挖完、垫层浇筑完成期间的施工内容。包括降水井施工及降水运行、土方开挖施工等内容。 2、编制依据 <1>本工程基础结构施工图纸 <2>本工程基坑支护设计图纸 <3>地质勘察报告 <4>有关国家及地方的规范、规程 <4.1>《建筑基坑工程技术规程》(DB29-202-2010) <4.2>《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) <4.3>《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009) <4.4>《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) <4.5>《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) <4.6>《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2011) <4.7>《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)

<4.8>《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012) <4.9>《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) <4.10>《地下防水工程质量验收规范》(GB502082011) <4.11>《工程测量规范》(GB50026-2007) <4.12>《城市测量规范》(CJJ/T8-2011) <4.13>《国家一、二等水准测量规范》GB/T12897-2006 <4.14>《城市地下水动态观测规程》(CJJ/T76-2012) <4.15>《建筑变形测量规范》(JGJ8-2008) <4.16>《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011 <4.17>《天津市建设工程施工现场安全管理规程》DB29-113-2011 (三)3号楼深基坑土方开挖方法 1、表层土方开挖 支撑及冠梁部位表层土方挖土,开挖深度为地面至第一道混凝土支撑梁底标高。表层土方开挖采用反铲式挖掘机,配合自卸汽车出土,开挖至第一道混凝土支撑底部标高时,夯实地基铺设模板做为地模,然后进行第一道钢筋混凝土支撑施工,待强度满足要求后再开挖下一步土方。

基础基坑土方开挖施工方案

XX县立体停车库(一期)工程 基 础 ︵ 基 坑 ︶ 土 方 开 挖 施 工 方 案 XX建工集团有限责任公司 20XX年月日

一、工程概况: XX县立体停车库(一期)工程位于XX省宁德市XX县古峰镇,拟建的XX县。工程基础需挖土方的为:立体车库和水泵房工程。 a、立体车库工程:地上7层停车架(耐火等级:二级),总停车位96个,按Ⅲ类汽车库设计,总建筑面积3397.71㎡,占地面积542.85㎡,建筑高度:19.10m,工程建筑物结构体系:为多层钢框结构。工程抗震设防烈度为6度。工程耐久使用年限为50年,建筑耐火等级:二级。 b、水泵房总建筑面积251.47㎡,占地面积60.97㎡,地上地下各一层,建筑地下高度5.7m,建筑地上高度4.5m。工程防火等级:地下建筑部分,耐火等级为一级;工程地上建筑部分,耐火等级为二级。建筑结构形式:框架结构。抗震重点设防类别:丙类;抗震设防烈度:6度,主体结构合理使用年限:50年,安全等级为Ⅱ级。 二、地质概况 场地地质情况:详见《XX县立体停车库(一期)地质报告,场地上部土层自上而下依次为: 1、耕植土,厚0.6米 2、粉质粘土,厚2.5米 3、残积砂质粘性土,厚4.4米 4、全风化花岗岩,厚3.7米 三、施工及设计要求 (一)施工准备 1、生产准备:

(1)、清除(或拆迁)工程范围内所有障碍物(地下管道、电缆、旧基础等); (2)、修建临时设施工棚及堆料场,安装水电线路,并试水试电; (3)、订购施工需要的材料,提出规格数量和使用时间,签订相关购货合同。 2、技术准备: (1)、图纸会审。认真进行施工图纸学习、自会审,进行设计交底和施工技术交底,编制施工预算; (2)、编制施工操作要点,组织施工人员学习,对专业人员进行技术培训; (3)、根据设计总图作好测量总控制,设置基准点,对工程进行定位放线; (4)、组织钢筋放样,落实加工订货。 (二)基坑土方及排水要求 1、施工面复核工程坐标、水准基点、场地标高,并报验。本项目水泵房由于基坑深度达5.7m,故先对场地进行整体开挖下降1m,使之深度为4.7m,立体车库基础不足5m故不需要整体高程下降。 2、基坑土方开挖原则基本:土方开挖的顺序、方法必须与设计要求相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后禄,分层开挖,严禁超挖”的原则。基坑边界周围地面应设排水沟,对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施。具体如下: (1)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB 50202-2002

基坑开挖方法

基坑开挖方法 开挖方法主要有放坡分层挖土、有支撑分层挖土、盆式挖土、中心岛式挖土等几种,应根据基坑面积大小、开挖深度、支护结构形式、环境条件等因素选用。 (1)放坡分层开挖:分层挖土是将基坑按深度分为多层进行逐层开挖,这种开挖方式适合于四周空旷、有足够放坡场地、周围没有建筑设施或地下管线的情况。分层厚度,软土地基应 开挖方法主要有放坡分层挖土、有支撑分层挖土、盆式挖土、中心岛式挖土等几种,应根据基坑面积大小、开挖深度、支护结构形式、环境条件等因素选用。 (1)放坡分层开挖:分层挖土是将基坑按深度分为多层进行逐层开挖,这种开挖方式适合于四周空旷、有足够放坡场地、周围没有建筑设施或地下管线的情况。分层厚度,软土地基应控制在2m以内;硬质土可控制在5m以内为宜。开挖顺序可从基坑的某一边向另一边平行开挖,可从基坑两头对称开挖,或从基坑中间向两边平行对称开挖,也可交替分层开挖,这些均可根据工作面和土质情况决定。 在采用放坡开挖时,要求基坑边坡在施工期间保持稳定。基坑边坡坡度应根据土质、基坑深度、开挖方法、留置时间、边坡荷载、排水情况及场地大小确定。放坡开挖应有降低坑内水位和防止坑外水倒灌的措施。若土质较差且基坑施工时间较长,边坡坡面可采用钢丝网喷浆等措施进行护坡,以保持基坑边坡稳定。在软土地基下,不宜挖深过大,一般控制在6~7m左右,坚硬土层则不受此限制。放坡值应符合规范要求。 放坡开挖施工方便,挖土机作业无障碍,工效高,基础开挖后基础结构作业空间大,施工工期短,经济效益好。但在城市或人口密集地区施工,条件往往不允许采用这种开挖方式。 (2)有支护基坑开挖:有支护的基坑开挖包括有内支撑和无内支撑支护的基坑开挖。无内支撑支护有悬臂式、拉锚式、重力式、土钉墙等,该种支护的土壁

深基坑土方开挖专项施工方案

深基坑土方开挖专项施工方案 编制人: 审核人: 编制单位: 编制时间:

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、基坑围护概况 (5) 四、施工部署及施工计划 (5) 五、施工方案 (10) 六、质量保证措施 (14) 七、安全保证措施 (14) 八、文明施工及环保保证措施 (16) 九、应急预案 (17) 附件:1、基坑开挖断面示意图

一、编制依据 1.1 编制依据 该施工方案编制的主要依据:招投标文件、设计图纸、本工程施工组织设计;建设部现行有关规范。主要规范、规程如下: 主要规范、规程

危险源划分

二、工程概况 2.1工程概况 霍尔果斯国际会展中心(二期)工程;工程建设地点:霍尔果斯经济特区国际合作中心A7地块,其中一期东西长约200米,南北宽约122米,一层室内地坪标高为818.80米,二期呈扇形,半径长约210米,一层室内地坪标高为822.20米。二期属于钢筋框架结构;地上一层;建筑高度:23.75m;地下一层为设备、电气用房,地上南侧为服务区与北侧展览区总建筑面积:45583.03平方米。 本工程由中港(霍尔果斯)投资有限公司投资建设,中国航天建设集团有限公司第三设计研究院设计,新疆新工勘岩土工程勘察设计院有限公司承担地质勘察,有限公司监理,有限公司组织施工;由周益祥担任项目经理,苏志国担任技术负责人。 2.2 工程目标 2.2.1质量目标:达到国家现行建设工程施工质量验收规范的合格标准。 2.2.2安全生产文明施工目标:在整个施工过程中杜绝发生重大伤亡事故,按主管部门及公司的规章制度管理施工现场。 2.3 工程地质条件 拟建场地形位于霍尔果斯经济特区国际合作中心A7地块,伊犁谷地属于天山褶皱带内的新生代,南北两侧与古生界山体成断层接触,主要岩性以粉土、碎石土为主。 本次勘察查明,在勘探深度范围内,场地主要地层属冲、洪积层,由上至下为: ①杂填土:杂色,不均匀,松散,稍湿,以碎石土为主,包含粉土及建筑、生活垃圾、 植物根系等。层厚0.20~1.50米。 ②卵石:杂色,次圆,中密~很密,含漂石,级配良好,母岩呈微风化状,成分以变质 岩、沉积岩为主,含少量岩浆岩,骨架颗粒交错排列,大部分连续接触,充填物以粗砂、砾砂为主,局部夹粉土、砾砂、粗砂透镜体,钻进较困难,孔壁较稳定,层顶深度0.20~1.50米(高程814.4~821.8米),层厚大于19.8米(未揭穿)。 三、基坑围护及施工工序安排 本工程基坑边坡支护方案采用基坑四面钢筋混凝土支护桩,预应力锚索挂网喷射混凝土护坡;支护桩采用700和800直径的钢筋混凝土桩,桩中心间距1.5m,桩长20m,混凝土强度C30; 桩顶设置截面尺寸1000X800和800X600的强度等级为C30的钢筋混凝土冠梁;预应力锚索直径

基坑土方开挖施工工艺

5.6 基坑土方开挖施工工艺 根据总体施工顺序,土方开挖分区分段开挖,详见附图 1.基坑设计深度 本基坑设计分成12个不同深度的区域,基本设计深度考虑局部深度及坑底排水沟深度影响,尺寸有限且相距较大的承台对基坑的影响一般不考虑,但对尺寸较大或相距较密的承台,设计深度考虑到承台垫层底。 2.地下室周边环境条件 场地位于南宁市北湖路和明秀路交叉口,属邕江Ⅱ级阶地地貌。部分场地原为味精厂,既有建筑物部分拆除,局部尚未拆除,现状地面高程为73.83m~76.66m,场地较平坦。无不良地貌现象。场地西侧为北湖路,南侧为二期用地和明秀东路,东侧和北侧为小区建筑,西北侧为废弃厂房。 地下管线资料:根据场地周边管线调查,西侧北湖路慢车道下埋设有雨水管和通信光缆,人行道下埋设有燃气管道,明秀东路人行道下埋设有供水管和高压电缆沟,慢车道下埋设有污水管。 3.管理目标 (1)实施目标 结合本工程特点和我公司在基坑工程、边坡工程等方面的施工经验,发挥人才优势和科学经营管理手段、设备优势,科学地组织各个专业的施工和各工种的交叉作业,统筹安排,精心组织,严格履行合同,并确保实现如下目标:

1、工期目标 根据投标文件要求的工作日,在充分分析本工程难度、施工条件、我司施工设备、人力资源、施工管理优势的前提下,经研究,认为我司完成基坑支护、土方开挖的总工期为120天。 2、安全施工目标 采取有效安全措施,杜绝重大安全事故,要求全体员工提高安全意识,尽量避免现场各种事故发生。 3、文明施工目标 确保文明施工,达到“文明施工”标准 4、过程控制目标 运用施工进度网络计划图进行施工组织管理和工程质量、进度控制,确保成功。 (2)服务目标 信守合同,严格履行合同条款;认真协调与各有关方面的关系;虚心接受建设单位和质检单位、监理单位等有关部门对工程质量、工程进度、计划协调、现场管理与监督;做好工程回访及维修工作。 4.施工准备 (1)准备要求 1、组织施工管理人员深入现场踏勘,进一步了解现场的自然环境条件、供水供电情况、施工条件、交通情况。 2、组织参加本工程的领导和技术管理人员进行专题讨论,并进行纵向和横向分解,优化施工方案,科学地、有计划地、合理地组织

深基坑土方开挖施工方案

北京华联购物市场工程 深基坑土方开挖施工方案 编制人:_____________ 审核人:_____________ 审批人:_____________ 北京华联太原胜利购物市场工程项目部 二O一三年九月

目录 一、综合说明 1、工程概况 2、编制依据 3、总体施工部署 二、土方开挖施工 1、施工准备 2、开挖方法 3、确保工程质量的技术组织措施 4、确保安全生产的技术组织措施 5、确保文明施工的技术组织措施 6、确保工期的技术组织措施 7、减少噪音、降低环境污染技术措施 8、地上、地下管线及道路的保护措施 9、与其他施工队伍友好配合措施 10、质量保证措施 11、安全生产及文明施工 12、临边安全围护 三、基坑安全监测方案 四、雨季施工方案 五、应急预案

一、综合说明 1、编制依据 该施工组织设计的编制主要依据:山西省建筑设计院设计的基坑支护图纸;现行规范、规程以及现场实际情况。主要规范、规程如下: 1、国家法律、法规、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》其 它法律、行政法规。 2、现行国家有关建筑工程规范、标准和规程 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 4、《工程测量规范》(GB50026—2007) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 6、《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ∕T111-98) 7、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 8、《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497) 9、《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46—2005) 10、《地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 11、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 12、《北京华联太原胜利购物市场总平面图、地下平面图、剖面图》 13、《北京华联太原胜利购物市场岩土工程勘察报告》 14、两次专家论证意见 15、质量管理体系文件、质量保证手册、程序文件 16、施工现场及周围环境调查记录 2、工程概况 工程名称:北京华联胜利购物市场工程 建设单位:山西华联购物中心有限公司 设计单位:山西省建筑设计研究院 监理单位:山西省建设监理有限公司 施工单位:山西省第五建筑工程公司 北京华联太原胜利购物市场位于太原市解放北路75号,建筑物为地下三层、

基坑土方开挖施工组织设计方案

基坑土方开挖施工方案 一、工程概况 : 本工程沪东新村北区而街坊商品住宅工程位于上海市浦东新区莱阳路,临近浦东大道。本工程总建筑面积为 28008.23 平方米,由 9 幢号房及一地下车库组成,本工程建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为二级。抗震设防烈度7 度,设计地震分组为第一组。建筑抗震设防丙类,25#、34#、35#底层框架—剪力墙结构的框架和剪力墙的抗震等级为二级。设计使用年限 50 年。结构类型为六层砖混结构,商铺层高3.3m,住宅楼层高2.8m,地下车库3.8m。 本工程号房桩基础采用 250*250 与 300*300 预制钢筋混凝土方桩。有地下室基础埋深5.95m,无地下室的号房基础埋深为 2.6m,集水坑基坑为 23#、24#、36#、37#号房基础底标高 2.05m, 25#、35# 号房基础底标高1.8m,32#、33#号房基础底标高3.34m,地下车库基础底标高5.9m。23#、24#、33#、34#、36#、37#号房± 0.00 相当于绝对标高4.550m,25#、35#号房± 0.00 相当于绝对标高 4.300, 32# 号房± 0.00 相当于绝对 标高 4.850m。 本工程多数号房的基础下有暗浜,土质比较软,地下水位普遍高。所以挖土时对基坑的围护特别重要,尤其是地下车库的基础埋深要达到5.9 米,机械开挖时注意挖土机涡于暗浜中及倾覆。 本工程由于场地小的缘故,所有号房及地下车库的基础土方原则

全部外运出现场 本工程计划除地下车库采用井点降水外,其他号房均采用集水井降水;由于地基比较软故地下室土方开挖原则上采用1 台大挖土机与1台小挖机相互配合进行开挖;其他号房基础较浅,但由于工期紧的缘故假如几幢号房同时开挖时,应根据开挖的号房的数量配置挖土机。(具体数量根据进度的要求再定) 二、施工部署 : 25#、35#号房土方开挖时间:2 0 0 4年12月26日一28日;工 期3天。 其余号房的土方开挖待施工的进度再定。 三、施工准备 3.1 主要机具:挖土机、自卸汽车、铁锹、手推车、钢卷尺等。 3.2 作业条件: 3.2.1 土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。 3.2.2 建筑物的位置或场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完预检手续。 3.2.3 夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖和超挖。 3.2.4 开挖有地下水位的基坑槽、管沟时,应根据工程地质资料,

深基坑土方开挖方案 (2)

深基坑土方开挖方案 一、编制依据: (1)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001); (2) 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002); (3) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010); (4)《高层建筑岩土工程勘察规范》(JGJ87-92); (5) 设计图纸及规范; 二、工程概况: 本工程为“金鼎国际公寓”楼,位于张家口市赐儿山街与西坝岗路交叉口西北侧,北侧毗邻金鼎世纪城。楼占地面积1615m2,总建筑面积16000m2。基础采用混凝土筏板基础。高程控制点,±0.000相当于绝对高程785.25。基坑开挖尺寸:长99.00米,宽19.60米,深8.00米,开挖土方工程量12090m3。基坑土方开挖依据现场情况,计划采用基坑放边坡处理,其放坡系数为1:0.2。计划基础开挖回填工程50天时间完成。 三、施工条件: 1、岩土工程勘察工作已经完成,测量定位已完成。 2、现场临设施工完毕,能正常使用。 3、施工道路基本畅通,施工用临时用水、电已连接。 4、机械、劳动力已完成调配,现已进入施工现场。 四、施工准备: 1、技术准备:

1)标高水准点依据建设单位给定的高程点已引入施工区。 2)熟悉施工图纸及地质情况,埋设好轴线控制桩,了解地下管线情况,检查挖土及运输机械的准备情况,进行施工前技术质量和安全交底工作。 2、现场准备: 1)进行定位放线,放出基坑开挖线和边坡线。 2)落实基坑支护队伍,以便开挖与支护同时进行。 3、机械准备: 采用2台挖掘机,1台装载机,8辆自卸汽车配合外运。 五、土方开挖: 1)施工工艺: 测量定位→机械进场→土方开挖→边坡修护→基底平整→验槽2)施工流向:基坑分两次开完到基底,自西向东,自上而下依次开挖,依据施工开挖线进行开挖。 3)放坡:依据现场土质和周围环境情况计划坡比,进行放坡。以保证边坡稳定和施工操作安全。基坑挖方安全边坡按以下方法计算。 a、参数信息: 坑壁土类型:粉土 坑壁土的重度γ(kN/m3):19.25 坑壁土的内摩擦角φ(°):25.0 坑壁土粘聚力c(kN/m2):18.5

基坑土方开挖施工方案

中信香水湾项目-酒店工程 土方开挖工程 专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:海南金盛建筑工程有限公司 日期:年月日

目录 第1章施工方案编制说明 (1) 第2章工程概况及土方挖土设计 (1) 第3章施工组织部署 (2) 第4章施工方案 (6) 第5章质量保证体系及措施 (14) 第6章雨季施工措施 (16) 第7章地下管线及其他地上地下设施的保护措施 (16) 第8章安全文明管理目标及施工措施 (17) 第9章减少扰民、降低环境污染和噪音的措施 (19)

第1章施工方案编制说明 1.1 施工方案编制依据 1、岩土工程勘察报告; 2、建筑、结构设计图纸等资料; 3、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50204-2002); 4、其他相关资料。 1.2 施工方案编制原则 1、充分按照设计图纸,严格执行技术规范和标准; 2、实事求是,突出重点,施工组织实际可行; 3、严格执行本公司的质量管理体系; 4、推行标准化管理,达到安全、文明、整洁、高效的目的。 第2章工程概况及土方挖土设计 2.1 工程概况 (一)基本概况 1.工程名称:中信香水湾项目-酒店工程 2.场地位置:位于海南陵水黎族自治县香水湾 3.建设单位:海南弘海旅业有限公司 4.设计单位:上海新外建工程设计与顾问有限公司 5.本工程主体结构概况 由海南弘海旅业有限公司投资兴建的“中信.香水湾项目-酒店”项目,建设用地面积35127.296平方米,总建筑面积为51519平方米,其中地上建筑

面积37954平方米,地下建筑面积13565平方米。地上建筑包括:12层高四星级酒店及12层高公寓式酒店、1层会议中心。 (二) 基坑规模 1.基坑面积约:35127.296㎡。 2.基坑挖深:基坑开挖深度约为 m, 3.挖土方量:约 m3。 2.2 工程地质、水文地质条件 工程地质详见:岩土工程详细勘察报告 第3章施工组织部署 为确保质量目标、安全文明现场管理目标,完成本工程建设任务,将从施工组织、施工管理、技术管理、质量管理和安全管理等方面进行保证,在财力、物力和人力等方面投入向本工程倾斜。经分析研究,特作如下部署: 3.1施工程序 1.准备工作 立即组织有关人员进驻现场,先行做好内业和外业各项准备工作,以保证工程如期正式开工,并有条不紊地开展工作。 2.遵守基建程序,合理安排施工工序流程 总体施工顺序安排如下:土方分层分段开挖施工,由于现场条件限制,所有挖土土方均外运至业主指定处堆放,但完成±0。00以下结构工程时确保混泥土强度再将土方内运回填。 3.2基坑土方开挖施工机械与劳动力计划 根据施工安排,劳动力在各个施工阶段不很均衡,均采取混合作业的形

基坑土方开挖方案

恒利·嘉豪12~15号楼 土方开挖工程施工方案 甘肃第四建设集团有限责任公司五公司 恒利·嘉豪项目部 二○一三年三月

土方开挖工程施工方案 一、编制依据: 1. 《建筑地基基础设计规范》GB5007-2002 2. 《建筑地基处理技术规范》JG79-2002 3. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4. 《建筑基坑工程技术规程》DB62/25-3001-2000 5. 《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002 6. 依据甘肃土木工程科学研究院编制的《地质勘察报告》 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 8、由甘肃省城乡规划设计研究院设计的施工图纸。 9、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质(2009)87号 二、工程概况 本工程拟建场地位于兰州市永登县城玫乡路以北、胜利街两旁,12#楼—14#楼地下一层,1~11轴地上为二十六层,一~四层层高为3.0米,五~二十六层层高为2.90米;11~22轴地上为二十五层,一~三层为商场,一、二层层高为3.90米,三层层高为4.20米,四~二十五层层高为2.90米;地下室层高为3.60米,管道层层高为1.80米,结构主体高度为76.30米;1~11轴结构主体形式为全现浇剪力墙结构,12~22轴结构主体形式为全现浇框架-剪力墙结构;F-B轴~F-G轴、G-B轴~G-G 轴为三层商场,一、二层层高为3.90米,三层层高为4.20米,结构主体形式为全现浇框架结构;主楼基础为平板式筏形基础,裙房基础为人工挖孔灌注桩基础。 15#楼地下一层为6级人防地下室(设管道夹层),地上二十五层,一~三层为商场,四层以上为住宅,管道夹层的层高为1.800米,一~二层层高为3.90米,三层层高为4.20米。四~二十四层层高为2.90米,二十五层层高为3.0米。地下室层高为3.600米,结构主体高度为76.200

基坑土方开挖专项方案

第一章工程概况及具体施工方案 一、工程简况 本工程主体结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构、钢结构,基础为现浇钢筋混凝土独立柱基础、筏板基础、孔桩基础。现场已具备“三通一平”条件。 二、基坑土方挖运方案的选择 由于本工程现场场地狭窄,如何顺利的进行土方外运工作是保证本工程工期的重点。根据现场情况,结合我单位多年来施工同类工程的经验,本工程中土方开挖的技术措施如下: 1 符合现场施工条件和环境要求,施工技术优化、可行。 2 施工工期合理。土方工程要为后续工程施工创造出良好的工作面,要确保在计划工期内完成土方开挖,必须把土方开挖和后续工程有效地结合起来、统筹进行安排,使交叉施工合理衔接,并互相创造条件。 3 要紧密结合工程的特点和要求,充分考虑现场条件、运输条件、分阶段施工步骤和工程总体部署等各种因素,安排好各工序的穿插施工,有效投入与合理安排足够的土方工程机械设备,合理安排土方开挖的先后顺序、分阶段的开挖部位和深度、以及运输坡道的合理布置,以满足工期要求。 4 土方工程要保证在施工过程中地基土层不受扰动与破坏。 5 在整个土方开挖过程中,在垫层施工之前,要预留足够厚度的保护土层,以防止在进行土方施工时地基土层受到扰动。 6 在保证安全、可行的基础上,尽量降低工程造价。 7 基坑内土方开挖根据施工顺序进行,不得超挖。 三、技术准备 1 项目工程师组织有关人员熟悉图纸,同时取得相关的技术资料、规范、规程和标准等。 2 根据轴线控制及标高引测的依据,进场后复核建筑物控制桩,引入高程控制水准点,做好桩号的控制和水准点的测设和保护工作。

3 进入现场后,即着手对现场工作进行交接。对现场的红线桩及水准点进行交接,并根据需要进行红线桩及水准点引测,平面轴线控制网的测设,并经监理单位复测。 四、基坑土方施工 1 、土方开挖 在开工前,对土方开挖作业队进行交底,明确土方开挖顺序及分步开挖深度。本工程先进行整个场区基坑范围以外、场地红线以内清理外运部分土方,要求先将现状地面进行平整,再进行基坑内的土方开挖,基坑内土方不得超挖。 2 、现场协调 1)现场土方挖运施工实施统一指挥、统一协调。 2)设专人协调车辆运行和外部路线的关系。 3)各出入口设置疏导员,协调、指挥车辆进出,确保安全运行。 4)为防止遗撒,各出入口设专人覆盖、清扫车辆。 5)配备专用小型车辆,用于发生土方意外遗撒时的及时清理工作。 6)为确保雨天连续作业,挖掘机应不断对坡道进行修整、换填、碾压密实,以保证自卸汽车上下运移顺利,严防打滑。 3、土方开挖施工 1)场地平整: 施工土方开挖前清除地表渣土,平整场地。 2)测量放线: 根据建设单位移交的测量控制点,根据施工图纸开挖上口线,验收合格后方可土方开挖施工。 3)施工要点: (1)反铲挖土,钩端和钩侧开挖相结合,充分利用挖土半径提高效率,尽量抓紧工期,紧前不紧后。

5米深基坑土方施工方案

华能伊春“上大压小”热电联产(2X350MW)新建工程 行政、生产综合楼 土方施工方案 编制单位:中铁二十二局哈尔滨铁路建设集团有限责任公司 编制人: 编制日期:

目录目录2 第一章编制依据3 第二章工程概况3 一、整体工程概况3 二、土方开挖工程概况3 第三章工程地质条件5 一、工程地质情况5 二、水文地质情况错误!未定义书签。 第四章工程施工的重点与难点5 一、工程施工的重点7 二、工程施工的难点7 第五章施工部署7 一、施工顺序7 二、主要管理人员配备8 三、施工人员及主要机械配备8 第六章施工进度计划9 第七章施工工艺9 一、施工工艺9 二、基坑降水、排水11 三、土方开挖顺序及相关技术措施11 第八章施工质量保证措施14 一、质量标准14 二、成品保护14 三、应注意的质量问题14 第九章施工安全保证措施15 一、安全生产目标15 二、安全生产管理原则15 三、土方施工安全措施16 四、用电安全保证措施17 五、机械安全保证措施17 六、电(气)焊作业安全保证措施18 七、雨天施工安全保证措施18 八、环境保护措施18 九、基坑临边安全防护措施19 第十章施工监测及应急措施19 一、施工监测19 二、应急措施20

第一章编制依据 (1)业主提供的行政办公综合楼建筑图、结构图(2014年5月版); (2)业主提供的《岩土工程勘察报告》; (3)现场实际踏勘情况; (4)《工程测量规范》(GBJ50026-93); (5)机械挖土方工艺标准(GY102-1996); (6)人工挖土方工艺标准(GY101-1996); (7)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); (8)其它的现行国家、电力规范、规程和标准。 第二章工程概况 一、整体工程概况 本工程集控楼及行政办公楼采用一体化设计,集中控制楼区域纵向长度为43.50m,,横向宽度为16.2m,共为三层,标高分别为±0.000m、5.600m、11.600m。标高±0.000m 层设有蓄电池室、化学药品库和加药间等;标高5.600m层为电气配电间和办公用房;标高11.600m层为集中控制室、电子设备间、工程师室、打印机室和会议办公等辅助用房。空调机房布置在24.900m层。卫生间按需要分布在各层。联合建筑物地上面积:13124㎡地上部分体积:60733m3,地下面积:1809㎡地下部分体积:8683m3。办公区域分为7层,局部8层,标高分别为±0.000m、4.100m、8.000m、11.600m、17.100m、21.000m、 24.900m、28.800m。整个区域均有地下室,地下室标高为-4.800m。 二、土方开挖工程概况 土方开挖方式 本工程采用大开挖形式,因为独立基础之间距离不到一米,底部是卵石,所以采用大开挖;分层开挖防冻; 基础埋深>-5.00m,为深基坑施工,开挖深度较大,基坑开挖深度超过地下水位线约2、5m须降水,施工过程中水平运输和垂直运输难度较大,必须统筹考虑深基坑的施工组织。 采取的的措施: 1)、本工程基坑支护主要采用大放坡,大放坡的系数在本工程采用基坑放坡坡比一般为1.00~1.25,边坡采用阶梯式,梯段水平宽度>1.5米,以满足降水井布置要求。

相关文档