文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气运行、维护及安全技术规程

电气运行、维护及安全技术规程

电气运行、维护及安全技术规程

1电动机1电动机应在额定频率及额定电压条件下运行。额定电压在±5%范围内变动;或电压在额定电压时,频率在±5%范围内变动,其输出功率不变。2电动机除启动过程外,运行电流不应超过额定值, 在不同冷却温度下,其运行电流应符合表5.2.2的规定。表2? 电动机运行电流?

冷却空气(进风)温度℃≦253035404550允许运行电流(A)相当额定电流Im的倍数1.0801.0501.0000.9500.9000.850?3在冷却空气最大计算温度为40℃时,电动机各部运行温度和温升应符合表3的规定:表3 电动机各部允许运行温度和温升(℃) ?

名称允许温度允许温升测定方式定子绕组A级绝缘E级绝缘B级绝缘F级绝缘H级绝缘

100110120XX0165607080100125??电阻法转子绕组A级绝缘E 级绝缘B级绝缘F级绝缘H级绝缘

105120XX0140165607585100125??电阻法定子铁心A级绝缘E 级绝缘B级绝缘F级绝缘H级绝缘

105120XX0140165607585100125?温度法(用酒精?温度计)滑环?15070温度计法轴承滚动95?温度计法滑动80??4电动机运

行时轴承振动允许值,不应超过表4规定数值。表5.2.4 电动机运行时轴承振动允许值?

额定转速?? r/min300015001000750及以下振动允许双振幅mm0.050.0850.100.125运行中的电动机当采用熔丝保护时,熔丝容量不应大于电动机额定电流的1.5~2.5倍。当采用热继电器保护时,热继电器容量不应大于电动机额定电流的1.1~1.25倍。当二次回路系统采用继电保护装置时,其保护的整定值应按设计手册的计算要求进行。6由室外供给冷却空气的电动机,在停机后应立即停止冷却空气的供给,以免电动机受潮。7水风冷电动机,开机前先开冷却水,停机时顺序相反;环境温度低于0℃时,放掉冷却水,以免冻裂冷却器。8防爆通风的电动机与通风系统应有联锁装置。运行时必须先开通风系统。一般情况下,只有在予通风的时间内,通过的新鲜空气量不少于电动机及其通风系统容积的五倍时,才能接通电动机的主电源。9同步电机或绕线式电机的电刷与滑环(或整流子)的接触面应不小于80%,滑环(或整流子)表面应无凹痕,清洁平滑;同步电动机的滑环极性应每年更换2~3次,同一极性不应使用不同品质的电刷。10无功率因数补偿装置时,同步电动机应通过励磁调节电流,在超前的功率因数下运行(即过励方式),励磁电流不应超过转子绕组的额定电流。11水冷却的轴承,其水流通过轴承冷却箱的温升不应大于

10oC,进水水温不应超过28OC。12在线备用电动机要按其所

处环境不同制定合理的防潮日期,并按期防潮运行。超过防潮期限的电动机在投入运行前,应作绝缘检测。测试项目按当地现行行业标准《电力设备预防性试验规程》执行。13电动机

的运行应符合下列规定:1 启动应符合下列要求:1)检查三

相电源电压;2) 检查轴承油位及冷却系统;3) 同步电机或绕线式电机,检查滑环与电刷的接触状态;4) 检查启动装置;5) 不同型式的电动机,应按规定的操作方式合闸启动;6)交流电动机的带负载启动次数,应符合产品技术条件的规定;当产品技术条件无规定时,应符合下列规定:在冷态时,可启动两次,每次间隔时间不得小于5min;在热态时,可启动一次。

当在处理事故以及电动机启动时间不超过2~3s时,可再启动

一次。2 运行检查应包括下列项目:1) 电动机的温升及发热

情况;2) 轴承温度;轴承的油位、油色及油环的转动状况;3) 同步机和绕线电机的电刷与滑环接触情况是否良好,同步机励磁系统运行是否正常;4) 电动机和各接触器有无异常声音、

异味,各部温度、振动及轴向窜动的变化状况及开关控制设备状况;5) 电动机的周围环境,通风条件等。3 停机应符合下列规定:1) 鼠笼型异步电动机从电源侧断电;2) 绕线式异步电动机从电源侧断电,变阻器由短路恢复到启动位置;3) 同步

电动机从电源侧断电,励磁绕组连接灭磁电阻灭磁。14异常

情况的处理应符合下列规定:1 运行中有下列情况之一者,应立即停机:1) 电动机及控制系统发生打火或冒烟;2) 电动机剧烈振动或撞击、扫膛以及电动机所拖动的机械设备发生故障;3) 电动机温度或轴承温度超过允许温度;4) 缺相运行;5) 同步电动机出现异步运行;6) 滑环严重灼伤;7) 滑环与

电刷产生严重火花及电刷剧烈振动;8) 励磁机整流子环火;9) 运行中发生人身事故。2 运行中出现下列情况之一者,可根据情况先启动备用机组后再停机:1) 铁芯和出口空气温度升高

较快;2) 电动机出现不正常的声响;3) 定子电流超过额定允许值;4) 电流表指示发生周期性摆动或无指数;5) 同步电动机连续发生追逐现象。3 电动机在运行中发生自动跳闸时,在未查明原因前,不得重新启动;因电源失压或非直流电源故障失励,可重新启动(有特殊技术要求者除外)。 2变压器1

无励磁调压变压器在额定电压±5%范围内改变分接位置运行时,其额定容量不变。如为-7.5%和-10%分接时,其容量按制

造厂的规定;如无制造厂规定,则容量应相应降低2.5%和

5%。有载调压变压器分接位置容量按制造厂规定。2变压器的

运行电压不应高于该运行分接额定电压的105%。对于特殊的

使用情况,允许在不超过110%的额定电压下运行。3变压器的工作负荷应符合下列规定:1 变压器三相负荷不平衡时,应监视最大一相的电流。接线为Ynyno的大、中型变压器允许的中

性线电流,按制造厂及有关规定。接线为Yyno(或Ynyno)和Yzn11(或Ynzn11)的配电变压器,中性线电流的允许值分别为额定电流的25%和40%,或按制造厂规定。2 油浸式变压器顶层油温不超过表3规定(制造厂有规定的按制造厂规定)当冷却介质温度较低时,顶层油温也相应降低。自然循环冷却变压器的顶层油温不宜超过85℃。变压器的报警温度为80℃,冷却风扇在65℃启动,55℃返回(制造厂另有规定除外)。表3? 油浸变压器顶层油温一般规定值?? ?

冷却方式冷却介质最高温度℃最高顶层油温℃自然循环自冷、风冷4095强迫油循环风冷4085强迫油循环水冷30703 干式变压器的温度限值应按制造厂的规定。4 变压器允许正常和事故过负荷情况下运行,变压器过负荷运行时应密切注视运行温度,当变压器过负荷或顶层油温达到报警温度时,应降低负荷,并做记录。5 变压器负荷达到额定容量的130%时,即便运行温度未达到最高油温限值时,应立即减负荷。6 变压器负荷达到额定容量的120%时,暂停有载调压操作(制造厂另有规定除外)。7 油浸风冷变压器的正常负荷为额定容量的70%以上时,风扇应自动或手动投入运行(制造厂另有规定除外)。8 干式变压器的正常周期性负载和急救负载的运行要求,按制造厂的规定。9 强迫冷却变压器的运行条件:1) 强油循环冷却变压器运行时,必须投入冷却器。各种负载下投入

冷却器的相应台数,应按制造厂的规定,按温度和(或)负载投切冷却器的自动装置应保持正常;2) 油浸风冷和干式风冷变压器,风扇停止工作时,允许的负载和运行时间,应按制造厂规定。油浸风冷变压器当冷却系统故障停风扇后,顶层油温不超过65℃时,允许带额定负载运行;当顶层油温超过85℃而风扇不能恢复运行时,应立即减负荷;3) 强油循环风冷和强油循环水冷变压器,当冷却系统故障,切除全部冷却器时,允许带额定负载运行20min,如20min后顶层油温尚未达到75℃,则允许上升到75℃。但在这种状态下运行的最长时间不得超过1h。若厂家说明书上有规定时,按厂家规定执行。4变压器运行应符合下列规定:1 有人值班变电站,应每班至少巡视一次;无人值班变电站,应每周至少巡视一次,并在每次停运后与投入前进行现场检查。2 在接班时,必须检查油枕和气体继电器的油面。3 在下列情况下应对变压器进行特殊巡视检查,增加巡视检查次数:1)?新装或经过检修的变压器,在投运72h内;2)?有严重缺陷时;3)?气象突出(如大风、大雾、冰雹、寒潮等)时;

3预防性试验应符合当地现行行业标准<电力设备预防性试验规程>的规定.

相关文档
相关文档 最新文档