文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 远传水表解决方案

远传水表解决方案

远传水表解决方案
远传水表解决方案

远传水表解决方案

一.系统建设概述

1. 项目背景

根据国家节能减排总体要求,在确保用户正常供应使用的同时,通过管理措施、技术措施、经济措施、再生资源的综合利用等手段,不断加强人民群众用能节能管理,通过节能监管体系建设,逐步推进指标化管理和节能改造。采用我司的远程集中抄表系统进行管理,对小区住户用水进行实时监控,可以及时了解住户用水情况,对用水故障进行及时的排查,提高用水效率。

2.系统概述

远程集中抄表系统是一个由远传水表、数据采集终端和服务器构成的计算机应用系统。其中,水表与数据采集终端通过有线(M-bus)通讯方式相连;数据采集终端与服务器一般通过无线(GPRS/CDMA)方式相连。

整个系统可实现对住户用水数据的自动抄读、设备的监测巡检等功能,并能对数据进行存储、处理、分析、发布,实现居民用水监测、用水统计分析、阶梯水价管理、漏损分析等功能。该系统的实施与应用将有助于提高自来水公司管理水平和服务质量,同时也为整个社会的能源管理自动化提供有力支撑。

3. 建设效益

●消除估抄率、根治错抄率、避免漏抄率,提高抄表数据的准确性、可靠性、实

时性;

●费用的通知与收取:通常执行现场逐户抄表的抄表员在抄表的同时还兼有通知

或收取费用的任务。实行自动抄表后,此类任务可由强大的银行联网系统或会

计电算化系统和银行卡工程承担,同时可以辅以电话语音查询系统、电话短信

自动催费系统等辅助手段;

●用水价格调整实行联动机制,同时可实行阶梯水价,促进水资源的合理、节约

利用;

●节约了人工成本。以前抄表需要大量人力,时间,现在采用远程抄表系统,每

月统计一次只需要不到半天时间,提高了抄表工作效率,且准确率达到了

100%;

●管理水平明显提高。由于实行微机管理,避免了人工抄表造成的人为误差因素,

提高了计量的准确率;能及时对用水情况进行综合分析,制定有针对性的工作

措施;避免上门抄表收缴费用的困难和打扰居民的现象,同时可以对欠费的用

户随时分户关断。

二.系统总体设计

1. 系统整体架构

远程抄表工作站采用B/S架构系统结构,系统具有表计数据抄读、集抄设备维护、用水营销管理等功能。

◆方案-有线远传抄表:

系统由水表、集中器和管理中心计算机组成了三级网络,并进行计量数据的三级储存,系统结构拓扑图如下:

说明:

◆光电直读水表通过M-bus总线与集中器进行数据通讯;

◆集中器下行通过M-bus总线抄收水表数据,上行通过GPRS方式上传数据到

系统主站。每台集中器可接256台水表;

◆该方案适合应用水表出户且集中安装的情况。

2. 系统软件建设

(1)软件架构

基于B/S架构的基础数据管理模块、运行管理、查询分析、远程开关阀、收缴费等模块结合在一起,构建一体化系统平台,满足不同客户的实际需求。

(2)系统特点

●模块化的平台设计,B/S架构,技术先进,稳定可靠

●界面设计清新典雅,操作简洁,易维护

●计费系统业务流程设计严谨、高效、安全

●系统支持IC卡预付费、远程自动抄表等多种业务需要系统同时支持Oracle

和SQL Server两种数据库

●带下行RS485\MBUS\小无线\载波通讯和上行GPRS\CDMA\以太网通讯的集中

支持多种缴费方式:支持窗口现金支付、终端机自助缴费、移动POS机充值和网上缴费等方式

(3)系统功能

1. 基础数据管理

实现对基础数据的管理,主要完成建立用户表计档案、建立集中器、设定水费单价等功能。

表计报装:报装、批量报装(导入)

表计档案维护

表计日常管理:换表、拆除

2.

方便进行集中器新装、更换、拆除,可远程对时、重启、升级集中器,尽量减少去现场

表计运行监测:实时监测表计运行状态,记录故障信息,查看当前表码、表计工作状态和阀门状态,并按图表方式进行显示。

故障监测: 实时监测表计和集中器上报的故障,产生报警信息。

3.收费管理

实现水费抄核收工作全过程的量化监管和控制,保障抄表收费及资金安全,确保费用准确全额回收。

发布抄表表码

表码复核

现场复核单打印

手动录入

退费

退补

账务管理

可直接打印/补打销售发票

发票格式可根据客户要求定义

收费模式:日结月扣模式,支持预付费与后付费

收费方式:营业厅缴费、走收、POS机刷卡、网银支付、手机缴费、第三方支付等

多手段催费:手机短信、语音催缴、打印催费通知单等

4.催费管理

支持欠费自动关阀,缴费开阀的整体流程 提供了短信/语音催缴服务

可批量打印催缴单张贴到小区或住户门口 欠费自动关阀、费自动开阀

特例用户、节假日不关阀

5.统计报表

所有报表均可导出excel或直接打印,可根据客户要求定制。

收费员收费日报汇总–明细/汇总

营业厅收费汇总报表–明细/汇总

用户帐户余额统计表

用户费用分项统计表

收费项目分类回收率

收费项目分区回收率

三.方案产品简介

1. 无源光电直读干式远传水表

概述

光电直读水表由高精度机械水表内嵌光电直读模块和

M-BUS数据通讯模块,在正常机械计量的同时,可以通

过总线供电,且不失真抄读机械表盘示值。光电直读水

表安装简便,可以迅捷的将计量表计和通讯线路连接到

一起,平时无需供电,抄表时通过总线供电,使用安全

可靠。

功能特点

●支持M-BUS通讯方式;支持CJ/T188-2004扩展规约。

●可通过远程或本地信道关断阀门。

●采用新颖的4位光电直读技术,从编码源头上解决了光电编码直读表的读数

临界误读问题,确保任何时间的实时读数均与水表机械示数一致,无需内置

电源和备用电源,不会因停电、网络故障而丢失数据。

●通过自主技术,解决了对射式光电直读技术存在的液封气泡干扰和液体浑浊

导致的数据跳变问题。

●采用光电对射采样,没有机械接触和机械动作,不受管道或其他因素引起的震

动影响而产生的故障;没有使用磁性元件,不受铁磁物质干扰;无需内部电

池,不受电池寿命制约。

●布线施工,安装简便、施工成本低、调试简单。

2. 集抄器

概述

集抄器通过M_bus总线与各个住户内的水表相连,通过半

点或者整点采集用户的用水量,并将数据传送到集中器内。

功能特点

●通过YL-600模块实现与集中器的自组网

●有整点/半点抄表两种模式设定

●布线施工,安装简便、施工成本低、调试简单。

3.集中器

概述

集中器通过无线与集抄器自组网,并将集抄器收集的数据传

输给GPRS-DTU,在每一个小区内安置一个集中器即可满足

所有集抄器的连接

功能特点

●具有硬件时钟,时间误差≤0.5s/d

●具备远程通信功能,可采用GPRS或以太网进行远程数据通讯;

●定时抄表功能:按规定时间间隔进行抄表,并将抄表数据进行保存;

●随抄功能:可根据系统主站命令抄读表计实时数据;

4.GPRS-DTU

概述

DTU的主要功能是把远端设备的数据通过无线的方式传送回后

台中心,即将无线集中器的数据发送到自来水公司的服务器,

实现数据的无线远传。

功能特点

●通过移动的数据网将本地采集的数据传输到服务器,免去了传输线的铺设,大

大降低了施工的难度

●内置SIM卡,可提供8年的数据流量

●内嵌TCP/IP协议

●使用方便、灵活、可靠

水表施工组织方案

水表施工组织方案 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

目录

第一章编制依据 编制依据 招标文件; 国家及吴江市现行有关规程、规范及文件; 给水管道设计图纸; 《建筑给排水设计规范》(CGB50015-13) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006); 《管网叠压供水设备选用与安装》(06SS109); 《给排水管道结构设计规范》(GB50332-2002); 《给排水管道工程施工及验收规范》(GB502fi8-9); 《居住小区给排水设计规范》(GEG557:97); 《给排水管道施工及验收规范》(GB50268-2008); 《冷水表规范》(GBIT冷水表规范); 工商用户水表更换技术要点、当地有关技术规定; 其它有关国家及地方的现行规程规范; 第二章工程概况及编制原则 工程概况 长沙水业投资管理有限公司智能远传水表改造

编制原则 ①实行“一户一表、分户计量”的用水制度,可以提高用水管理水平,达到节能降耗、堵漏保收的目的,充分保护用户和供水单位双方的利益。 ②确保满足招标文件对木工程施工工期、质量、安全、等方面所作的要求。 ③充分考虑本工程的特点和施工环境。以主要工程项目及关键工序的施工方法和技术措施作为木施工组织设计的重点。 第三章施工总体部署 劳动力配备表

施工组织机构 按照惯例,该项目的施工也将采用项目部组织施工,其组织机构如下图所示。项目经理部是公司直接派出机构,是代表公司对该项目进行管理的机构,行使公司赋予的有关管理职能。 项目班子施工组织结构图 施工机具设备用量计划及进退场安排 配备足够的机具,分期分批进场备用。还应按设备进场计划进行施工设备的调配,现场的施工机械应满足施工需要。并且应对机械设备操作人员的资格进行确认。无证或资格不符合者,严禁上岗。 计划投入的主要施工机械设备表

联网水表使用说明书

远传型预付费水表(集中刷卡、联网、GPRS远传控制 型) 使 用 说 明 书 一、产品概述 该类型水表是我公司在原普通预付费水表的基础上研发的又一款新型产品。该水表是综合利用了现代微电子技术、现代传感技术、射频卡技术对用水量进行计量并对用水数据进行存储、传递和结算的新型水表。该产品不但可通过RS485将每户预付费水表联网付费、管理,还可让用户直接通过公用刷卡器刷卡将所购水量充入表中,也可直接在刷卡器端的显示屏上直接查询各人的用水信息,具有技术先进、性能优良、结构合理、计量准确、稳定可靠等一

系列优点,主要适用于城市供水部门、物业小区、企事业单位和工矿住宅小区的供水计量和收费管理。 该类型水表具有集中刷卡、RS485连网和GPRS远传控制功能,三者可分开使用,也可结合使用,极大地方便了物业管理,是逐步实现物业管理智能化的理想产品。该产品各项性能符合GB/T778—2007和CJ/T133—2012标准中的全部要求。 一、产品功能特点 1、具有预付费功能:先购水、后用水,水表中的水量用完后,阀门自动关闭,用户需要到 管理部门通过射频卡购水或通过联网购水后方可开阀用水,并且两种方式可同时使用。 2、联网功能:物业管理部门可通过485通讯网络实现给用户充值、抄取表中信息、远程强 制开关阀等功能,实时监控各个用户的用水信息,管理人员足不出户便可方便的查询到表中信息。 3、集中刷卡和显示功能:可单独配备与水表分离的外置刷卡器,通过485线可将多块(建 议30块以下)水表连接到一个外置刷卡器上,多个用户可共用一个刷卡器进行刷卡以将卡内所充数值转储到水表中。当水表安装在管道井中时,外置刷卡器可安放于用户便于刷卡和查询信息的地方,有效的避免了非同类型水表存在的以下问题(1)业主刷卡需物业管理人员开管道井门(2)管道井内人员出入频繁,易造成财物被破坏或被盗,且责任人不易追查(3)因冬季气温低,刷卡必须在表上,不便于在表上包装保温材料(4)如表安装位置低,老年人刷卡时,需弯腰低头,有心血管病的老人易出现意外。 刷卡器采用单独的电池供电,功耗低,电池使用寿命可达6年以上。 5、GPRS无线远传控制功能:物业管理部门可通过GPRS DTU经电信网络(移动、联通或电 信)直接对用户水表进行充值或强制开关阀等操作。 6、用户充值购水后,在刷卡器上刷卡时液晶屏依次显示房间号、用户号(hh)、购水次数 (cs)、本次购水量、报警量(bL)、当前剩余水量、刷卡器编号、囤积限量(hL)等信息; 当用户在水表上刷用户卡时水表液晶屏依次显示本次购水量、水表编号(bh)、用户号(hh)、购水次数(cs)、报警量(bL)、总用水量、当前剩余水量、囤积限量(hL)等信息。 7、当物业管理部门需要查询用户用水信息时,管理部门可通过物业检测卡在刷卡器上查 询某一户的用水信息。另外,物业管理部门也可以通过控阀卡在刷卡器上或在水表上强制开阀、关阀,以便于追缴物业管理费用或处理用户外出而水龙头忘关造成积水外溢至其他楼层等特殊情况。 8、该产品采用独特的密封设计,密封效果极佳。电池仓门设计在水表正面,更换电池极

水表的结构和工作原理

水表的结构和工作原理 第一节旋翼式水表 旋翼式水表是速度式水表的一种,是世界上用得最多的水表品种。 在国家标准中,速度式水表的定义为“安装在封闭管道中,由一个动力元件组成,并由水流速直接使其获得运动的一种水表”。当水流通过水表时,驱动叶轮(旋翼或螺翼)旋转,而水流的流速与叶轮的转速成正比,因水流驱动叶轮处喷口的截面积为常数,故叶轮的转速与流量也成正比。通过叶轮轴上的联动部件与计数机构相连接,使计数机构累积叶轮(旋翼或螺翼)的转数,从而记下通过水表的水量。 一、多流束水表 多流(束)水表:水流通过水表时,有多束(股)水流从叶轮盒四周流人,驱动叶轮旋转。这种水表的公称口径一般为15mm~150mm。 旋翼多流束式水表由表壳、中罩、表玻璃、密封垫圈、计量机构、计数机构和滤水网等组成。水流冲击叶轮后,叶轮开始转动,所转圈数通过计数机构累计,记录显示通过水表的水量。见图2-1和2-2。 图2-l 旋翼多流束水表的结构示意图 1-接管;2-连接螺母;3-接管密封垫圈;4-铅封;5-铜丝;6-销子;7-O形密封垫圈; 8-叶轮计量机构;9-罩子;10-盖子;11-罩子衬垫;12-表壳;1-碗状滤丝网

图2—2 旋翼多流束水表的结构展开图 1-表盖;2-轴销;3-铜罩;4-罩子衬垫;5-表玻璃;6-O形密封圈;7-计数器;8-防磁环;9-中心齿轮,10-齿轮盒;11-垫圈;12-磁钢座;13-叶轮;14-叶轮盒;15-表壳;16-调节螺钉;17-调节螺钉垫片;18-调节塞;19-滤水网;20-接管垫片;21-接管;22-连接螺母 多流束水表的总体尺寸和连接方式见表2—1。 表2—Ⅱ旋翼式多流束水表的总体尺寸和连接方式mm

DN15家用智能水表使用说明书

DN-15家用智能水表使用说明书 DN15型号智能水表是普通家用住宅使用的水表,一般家庭自来水管道的直径是15毫米,所以使用DN15水表,那么它是否有使用说明书呢答案是肯定的,我们以北京慧怡顺水公司生产的这种水表为例详细介绍下,以便开放全国网民使用阅读! 本水表是用来计量流经自来水管道水的体积总量的仪表,适用于单向、非脉冲水流。智能IC卡(冷水、热水、纯净水)水表以自来水行业最常用,无故障,普通湿式水表为母体表,采用国际上最新微功耗,超大型大规模集成电脑芯片模块,以高集成化工业手段而设计制造的可靠电子控制器,配以水表公司研发的超低功耗,大扭距输出的无压损电机控制阀等相结合生产制造的新一代智能化水表,是集预付费,自动计费,报警及防止不当使用等功能于一体的高品质产品。具有计量准确,性能可靠,结构先进等特点,产品性能指标符合建设部CJ/133—2001标准和本企业标准,主要用于住宅和企业用水的计量与收费工作,该水表是以自来水公司和房产物业公司等水管部门现代管理的理想计量收费器具。 一、主要技术性能: 1. 被测水温:0o—30oC(热水表30oC-90 oC) 2. 水表的公称压力≤1Mpa 3.水表的最大允计误差:从包括最小流最qmin至不包括分界流量(qt)的低区±5%包括分界流量(qt)至包括过载流量(qs)的高区±2%。 4.管道的水压度大于Mpa. 二、工作原理 原理框图如下: #

三、功能特点 1.外观:全密封防水设计,采用食品级高强度ABS塑料材质,超大液晶屏,数字显示清楚; 2.机芯:采用干式水表机芯,确保水表字轮显示永久清晰,不受水质影响; 3.玻璃:表玻璃采用食品级透明高强度有机玻璃,有效防止外来物品对水表的损坏,防冻性能好; 4.电池:国标14505电池理论寿命6-8年,我公司18505电池实际寿命6-8年,容量提高倍; 卡:采用多点星形发讯设计,方便用户准确有效进行刷卡; 6.基表外壳:基表外壳全铜材质,采用二次静电喷涂防腐抗氧化工艺,基表永不腐蚀; 7.防拆热缩膜:杜绝了人为恶意拆表,并对接头起到有效防腐蚀、永不生锈的作用; 8.静态低功耗:我公司静态电流比国际低倍以上,我公司低于10μA,国际规定25μA 以下; ? 9.高强度防水性能:所有电子原器件均采用食品级专业电子灌封胶密封,防水性能高,安全可靠。 四、水表使用说明 用户需要手持IC卡去水管理部门缴纳一定的水费,再将IC卡插入家中的水表卡槽里(或者刷一下)就能开阀门使用水了。射频卡智能冷水表计量和监控数据是通过水表和液晶显示并用射频卡传递数据,液晶显示如下图所示:

无线远传水表及远程抄表(阀控)完整解决方案(1)

无线远传水表及远程抄表(阀控)完整解决方 案(1)

无线远传智能水表及远程抄表完整解决方案

目录 一、引言 (4) 1、概述 (4) 2、术语 (4) 二、无线远传智能水表及远程抄表系统解决方案 (4) 1、无线智能水表抄表及抄表方案介绍 (4) 2、无线抄表方式 (6) 3、系统方案的硬件组成及产品描述 (8) 4、后台远程抄表系统 (13) 5、后台远程抄表系统的主要功能 (15) 6、远传水表系统与自来水公司其他MIS系统的接口 (16) 三、无线水表远程抄表的实施 (17) 1、项目背景 (17) 2、无线远传智能水表及远程抄表的实施 (18)

一、引言 1、概述 从20世纪90年代开始,各种智能型水表、水表抄表系统等产品也开始兴起,尽管目前国内的水表种类形式多种多样,但是从发展角度来看,无线远传智能水表是一种必然的趋势,可以节省人力、物力、财力成本,提高抄表的准确度,更可以实现阶梯化收费,有效的利用有限的水资源。 目前我国很多地方采用将水表安装在用户室内,每月水表入户抄表收费给用户带来很多麻烦,给抄表人员带来烦恼,造成很多不必要麻烦。为了有效解决入户抄表收费存在的诸多弊端,提高效率,杜绝拖欠费用。因此耗能表户外计量呼声越来越高,尤其对高层、豪华居住小区,耗能表户外计量是非常必要的,传统抄表方式已经不能适应今后住宅的发展要求。 2、术语 1)无线传输免费抄表频段:470.00MHz-510MHz; 2)LORA直序扩频技术:是高安全性、抗干扰的一种无线序列型号传输方式;利用高速率的扩频序列在发射端扩展信号的频谱,而在接收端用相同的扩频码序列进行解扩,把展开的扩频信号还原成原来的信号。 3)无线远传智能水表:以干式或湿式水表为计量基表,加装具有远传发讯输出计量数据的自来水计量装置,接收无线抄表主设备(如:无线集中器或抄表机)的抄表指令发射数据。 4)点对点或一点对多点的自动集中抄表:主设备(无线手抄器或无线集中器)不经过任何中间节点发送抄表指令给无线水表进行数据抄取、设置的抄表方式。 二、无线远传智能水表及远程抄表系统解决方案 1、无线智能水表抄表及抄表方案介绍 无线远传智能水表采用低频窄带(频段:470MHz-510MHz)的微功率无线通信技术,利用目前最稳定可靠的直扩频技术,保证水表的通信距离一致性;水表数据经过无线集中器采集后利

水表型号讲解

水表基础知识讲座 -水表的型式和分类 一、分类 流量计的分类原则有许多,按测量原理、测量方法和结构形式、测量目的、测量介质、测量管径、指示值显示方式等进行分类是其主要的方法。水表的分类也基本上按这些原则。 1 、按测量原理 按测量原理是一种主要的分类方法。一般可分为速度式水表和容积式水表。 (1)速度式水表 安装在封闭管道中,由一个运动元件组成,并由水流运动速度直接使其获得动力速度的水表。 典型的速度式水表有旋翼式水表、螺翼式水表。旋翼式水表中又有单流束水表和多流束水表。 (2)容积式水表 安装在管道中,由一些被逐次充满和排放流体的已知容积的容室和凭借流体驱动的机构组成的水表,或简称定量排放式水表。 容积式水表一般采用活塞式结构。 2 、按计量等级 计量等级反映了水表的工作流量范围,尤其是小流量下的计量性能。按照从低到高的次序,一般分为A级表、B级表、C级表、D级表,其计量性能分别达到国家标准中规定的计量等级A、B、C、D等级的相应要求。 说明:一些欧洲国家的大口径水表(如涡轮式水表或复式水表等)的工作流量范围特别宽(可以到200:1以上),也标注分段误差限和标注“B、C”等级符号,但这类表的计量等级符号的具体、含义、特性流量值与国际标准 ISO4064中的相应规定不同。 3 、按公称口径 按公称口径通常分为小口径水表和大口径水表。 公称口径40mm及以下的水表通常称为小口径水表,公称口径50mm及以上的水表称为大口径水表。这二种水表有时又称为民用水表和工业用水表,同时这种分法也可以从水表的表壳连接形式区别开来,公称口径 40mm及以下的水表用螺纹连接,50mm及以上的水表用法兰连接。 4 、按用途 按用途通常分为民用水表和工业用水表。民用水表只是指用于住宅用水结算的水表,其它用途的都可归入工业用水表。工业用水表一般为大口径水表。 5 、按安装方向

超声波水表使用手册

超声波水表使用手册

感谢选用TPP-70SW系列超声波水表。 TPP-70SW系列超声波水表是基于超声波时差法原理设计而成的性能卓越的超声波测流产品。 本公司对TPP-70SW系列超声波水表拥有完整的、独立的知识产权。 使用过程中如有任何问题,欢迎来电来函。

执行标准: 生产标准:中华人民共和国国家标准GB/T778-2007《封闭满管道中水流量的测量,饮用冷水水表和热水水表》 检定标准:中华人民共和国国家计量检定规程JJG162-2009《冷水水表》 重要提示: 1、使用前请详尽阅读使用手册,并妥善保管使用手册,以备查阅; 2、本产品为精密测量仪器,在安装与使用过程中尽量远离干扰源,选择合理的安装位置,并避免严重撞击、碰撞; 3、本产品出厂前均经过严格的质量检测,严禁非规范性操作或私自拆卸,否则后果自负; 4、显示图案、提示等均为窗口操作提示,并不能作为产品检定依据; 5、产品检定,请选择符合国家计量要求,正规的流量检定装置,并严格按照规范操作; 6、TPP-70SW会不定期进行升级,产品实际功能与本手册不一致时,请以实际产品为准或向厂家咨询; 7、出现错误提示时,请及时联系厂家或经销商,否则会造成流量损失。

一、产品特点: 专门用于小区分户或其它场所的小口径用水的精准计量; 最小可测流速仅为0.003m/s,真正实现滴水计量; 可实现正反流量的双向计量; 双行同屏显示,完整的提示功能,方便查询、诊断; 机身可自由近360度旋转,方便用户查阅; 小体积微功耗设计,实际使用寿命10年以上; 优良的线性度,在满量程范围内,线性一致,无须多点校正;完美的软件扩展功能,可满足不同用户的定制要求; 多种计量单位可选,满足不同国家的用户需求; 二、产品外形尺寸

无线远传水表及远程抄表(阀控)完整解决方案(1)

无线远传智能水表及远程抄表完整解决方案

目录 一、引言 (3) 1、概述 (3) 2、术语 (3) 二、无线远传智能水表及远程抄表系统解决方案 (3) 1、无线智能水表抄表及抄表方案介绍 (3) 2、无线抄表方式 (5) 3、系统方案的硬件组成及产品描述 (7) 4、后台远程抄表系统 (10) 5、后台远程抄表系统的主要功能 (12) 6、远传水表系统与自来水公司其他MIS系统的接口 (13) 三、无线水表远程抄表的实施 (13) 1、项目背景 (13) 2、无线远传智能水表及远程抄表的实施 (14)

 二、无线远传智能水表及远程抄表系统解决方案 1、无线智能水表抄表及抄表方案介绍 无线远传智能水表采用低频窄带(频段:470MHz-510MHz)的微功率无线通信技术,利用目前最稳定可靠的直扩频技术,保证水表的通信距离一致性;水表数据经过无线集中器采集后利用现在成熟的GPRS/CDMA/3G/4G公网无线通信传输到后台抄表系统,成本便宜,通信稳定,技术成熟。 以直序扩频的微功率无线通信技术,远程抄表控制就变得简单多了,满足了后台管理系统要求计量数据能够自动产生和录入、自动完成水表数据的抄取、控制、数据存储、查询、月结、抄表结算、收费结算、报

MODBUS远传水表说明书(中性)(中性)

MODBUS/RS485远传水表说明书 (RTU模式) MODBUS/RS485远传水表简介 主要用途 与相关抄表管理系统配套可读取远传水表精确用量,实现水流量的远程监控。 主要特点: 1. 传感技术先进,信号转换精准。 ●远传水表采用目前业内处于绝对领先地位的“无源双控开关”传感技术(开关寿命1亿次),有效克 服困扰业界多年的“水锤”冲击误发信号问题,确保水表机械数据转换电子信号输出100%精确无误。 2. 分体设计,节约成本,专业制造工艺。 ●电子部分与基表部分分体设计,不改变基表成熟结构,装配工艺简单,在基表(水表)达到国家6 年强制报废年限时,电子传感部分仍可二次使用,为用户节约成本。 ●高品质组件,工艺结构合理,专业化制造,密闭防水,适应各种复杂工作环境。 主要性能参数 电池电压:3.6V; 外部输入电压:9 V; 工作电流:3mA; 静态电流:小于5μA; 开关滤波时间:500ms; 通讯方式:RS485; 通讯协议:MODBUS(RTU模式); 波特率:9600bps; 校验:无校验; 数据位:8位; 停止位:1位。 MODBUS计数模块通讯协议(RTU模式) 一、通讯设置 1. 波特率:9600 2. 校验:无校验 3. 数据位:8 4. 停止位:1 modbus协议 1、读操作(03H) 地址功能码第一个寄存 器高位地址 第一个寄存 器低位地址 寄存器数量的 高位 寄存器数量 低位 CRC校 验低位 CRC校 验高位 XX 03 XX XX XX XX XX XX

2、读操作回复(03H) 地址功能码字节数数据高字节……数据低字节CRC校 验低位 CRC校 验高位 XX 03 XX XX ……XX XX XX 3、写操作(06H) 地址功能码第一个寄存器 高位地址 第一个寄存 器低位地址 数据高字节数据低字节 CRC校 验低位 CRC校 验高位 XX 06 XX XX XX XX XX XX 4、写操作回复(06H) 地址功能码第一个寄存器 高位地址 第一个寄存 器低位地址 数据高字节数据低字节 CRC校 验低位 CRC校 验高位 XX 06 XX XX XX XX XX XX 5、写操作(10H) 地址功 能 码 第一个寄 存器高位 地址 第一个寄 存器低位 地址 寄存器 的数量 的高位 寄存器 的数量 的低位 字节 数 数据 高字 节 … 数据 低字 节 CRC 校验 低位 CRC 校验 高位 XX 10 XX XX XX XX XX XX …XX XX XX 6、写操作回复(10H) 地址功能码第一个寄存器 高位地址 第一个寄存 器低位地址 寄存器的数 量的高位 寄存器的数 量的低位 CRC校 验低位 CRC校 验高位 XX 10 XX XX XX XX XX XX 7、异常码 地址功能码异常码CRC校验低位CRC校验高位 XX XX (注3) 01H 非法功能 02H 非法数据地址 03H 非法数据值 XX XX 注3 : 异常码是正常功能码的最高位加1,如读操作03H的异常功能码为83H,写单个字06H的异常功能码为86H,写多个字的10H的异常功能码为90H。 8、寄存器地址 名称寄存器地址字节数操作备注设备地址0200H 2 读00H为单只读地址 累计流量0202H 4 读/写注1 表具状态0206H 2 读注2 倍率值0208H 2 读/写见注1中的解释 注1: 累计流量为4个字节的十六进制数,高位在前,低位在后,累计流量采用无符号的32 位数据(2个字)。 如:实际数据为123456,则高位字保存0x0001,低位字保存0xE240。

旋翼式水表的结构和工作原理

旋翼式水表的结构和工作原理 第一节旋翼式水表 旋翼式水表是速度式水表的一种,是世界上用得最多的水表品种。 图2-l 旋翼多流束水表的结构示意图 1- 接管;2-连接螺母;3-接管密封垫圈;4-铅封;5-铜丝;6-销子;7-O形密封垫圈; 8-叶轮计量机构;9-罩子;10-盖子;11-罩子衬垫;12-表壳;1-碗状滤丝网

图2—2 旋翼多流束水表的结构展开图 1-表盖;2-轴销;3-铜罩;4-罩子衬垫;5-表玻璃;6-O形密封圈;7-计数器;8-防磁环;9-中心齿轮,10-齿轮盒;11-垫圈;12-磁钢座;13-叶轮;14-叶轮盒;15-表壳;16-调节螺钉;17-调节螺钉垫片;18-调节塞;19-滤水网;20-接管垫片;21-接管;22-连接螺母多流束水表的总体尺寸和连接方式见表2—1。

远传水表解决方案

远传水表解决方案 一.系统建设概述 1. 项目背景 根据国家节能减排总体要求,在确保用户正常供应使用的同时,通过管理措施、技术措施、经济措施、再生资源的综合利用等手段,不断加强人民群众用能节能管理,通过节能监管体系建设,逐步推进指标化管理和节能改造。采用我司的远程集中抄表系统进行管理,对小区住户用水进行实时监控,可以及时了解住户用水情况,对用水故障进行及时的排查,提高用水效率。 2.系统概述 远程集中抄表系统是一个由远传水表、数据采集终端和服务器构成的计算机应用系统。3. 建设效益 ●消除估抄率、根治错抄率、避免漏抄率,提高抄表数据的准确性、可靠性、实 时性; ●费用的通知与收取:通常执行现场逐户抄表的抄表员在抄表的同时还兼有通知 或收取费用的任务。实行自动抄表后,此类任务可由强大的银行联网系统或会 计电算化系统和银行卡工程承担,同时可以辅以电话语音查询系统、电话短信 自动催费系统等辅助手段; ●用水价格调整实行联动机制,同时可实行阶梯水价,促进水资源的合理、节约 利用; ●节约了人工成本。以前抄表需要大量人力,时间,现在采用远程抄表系统,每 月统计一次只需要不到半天时间,提高了抄表工作效率,且准确率达到了 100%; ●管理水平明显提高。由于实行微机管理,避免了人工抄表造成的人为误差因素, 提高了计量的准确率;能及时对用水情况进行综合分析,制定有针对性的工作 措施;避免上门抄表收缴费用的困难和打扰居民的现象,同时可以对欠费的用 户随时分户关断。 二.系统总体设计 1. 系统整体架构 远程抄表工作站采用B/S架构系统结构,系统具有表计数据抄读、集抄设备维护、用水营销管理等功能。 ◆方案-有线远传抄表: 系统由水表、集中器和管理中心计算机组成了三级网络,并进行计量数据的三级储存,系统结构拓扑图如下:

智能水表使用说明书

智能水表 使 用 说 明 书

目录 一、概述 二、技术参数 三、操作(使用)说明 四、安装说明 五、故障处理说明 六、附件 一、概述 系列智能表是按照 CJ/T133-2007中华人民共和国城镇建设行业标准《IC 卡冷水水表》和中华人民共和国国家标准 GB/T778-2007 《饮用冷水水表和热水水表》的技术要求,由公司设计生产制造。 该系列智能表技术先进、性能优良、结构合理、计量准确、可靠。该智能表具有以下显著特点: 1、始动好; 2、基表采用四位指针、五位字轮,明确、易读; 3、阀门采用悬浮结构、开关扭矩小;寿命长、可靠; 4、表阀一体,结构合理; 二、主要技术参数 1、流量范围

2、相对误差 2.1 从包括最小流量至分界流量(不含)的流量低区,最大允许误差为±5%; 2.2 从包括分界流量至过载流量(含)的流量高区,当水温≤30°时;最大允许误差为±2%;当水温>30°时;最大允许误差为±3%。 3、工作温度:冷水水表:0.1℃~30℃;热水水表:0.1℃~90℃; 4、工作压力:≤1.0MPa 5、压力损失:≤0.063MPa 6、安装环境:B类-安装在户内的固定式IC卡水表 7、电磁环境:E1-住宅、商业和轻工业 8、工作电流:静态:( 5~6)uA 9、工作环境温度:5℃~55℃; 10、流动剖面敏感度等级:U10、D5。 11、存储环境温度:-5℃~55℃; 12、安装尺寸与重量 水表外形示意图: 安装尺寸与重量表 三、操作使用

用户使用本表时应到管理部门营业处去开户、建档,购买相应的水量的用户卡。用户卡在初次使用时必需在指定的表上使用,否则可能造成不必要的损失。 将射频卡靠近水表塑料壳体的读卡标志区处,按动按键,听到”嘀”的一声表示刷卡成功.在按按键的同时液晶显示“rd IC”表示检测到射频卡,如显示“END”表示卡操作正常,如显示“E rr XXX”表示可能有问题.请重新放一下卡的位置,再试一下,如还有问题请与管理部门联系. 当水表剩余量小于设定的报警值时(本表出厂时设定报警值2.0 m3),阀门关闭告警,同时显示请充值标志,用户发现关阀后可刷用户卡或按按键将阀门开启。IC 卡水表以此提醒用户及时充值;当剩余量递减至零时,阀门自动关闭。用户需重新购买充值后才能打开阀门。 当射频卡表出现说明2中的故障时阀门也将关闭,当故障排除后阀门才可打开。如果用户将卡丢失,须到管理终端处办理相应的补卡手续。本系统补卡后,如果原用户卡找到仍可使用。 四、安装说明 1、选择水表口径应根据安装地点的管道直径及流量等于或小于水表常用流量为依据来选择适宜口径的水表。 2、安装位置应选择方便拆卸和易读取水表计量数据的地方,应避开暴晒、雨淋、水淹、污染和有外磁干扰的环境。在有冰冻期间,除将水表和水管包扎外,不用时把水表进水端阀门关闭,出水端放水阀和水龙头打开,以防止水表因冰冻膨胀而损坏;透明吸塑罩是防止异物卡住水表转动部分而损坏水表,不读表时切记将其盖上。 3、安装时(特别是新管段)应避免将麻丝、胶带、砂石等杂物进入水表管道内,造成水表计量故障。 4、安装时,为了计量准确,水表出水口管道安装应高于水表不少于0.5米、在水表前面管道上应安装阀门,以便在拆卸水表时可以关闭水源。水表不应直接与管道连接,水表与管道间应有活接头(如管接头.连接螺母.接管密封垫圈等).拆装水表时,切不可用力硬扳.以免损坏水表; 5、安装时必须使表壳上水流指示箭头与水流方向保持一致。安装方式必须按水表读盘上标明的水平或立式安装,并使读盘朝上。

无线水表远传自动抄表系统解决方案

无线水表远传自动抄表 系统解决方案 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

无线远传系统技术方案青岛积成电子有限公司

系统组成 集中器 产品概述 先进的技术平台:进口工业级CPU硬件平台,高效的 嵌入式软件平台 灵活多样的通讯方式:支持GPRS、RF无线及 RS232/RS485/M-BUS数字通道等方式 调试方便:可使用手机进行参数设置及现场调试 数据采集、处理及存储:大容量存储体,长期保存各种数据 数据传输:中继路由和级联功能,支持数据转发 最多可下挂100只采集器,实现数据集中上传 参数设置和查询:设置终端参数、抄表参数,时钟召测及对时 本地功能及终端维护:本地显示、维护接口、拓展接口自检、 异常维护及远程在线软件升级 技术参数 项目功能及技术指标 智能表数≤320块 下挂采集器≤100只 通讯方式支持GPRS/RF无线/RS23/RS485/M-BUS 采集周期5~1440分钟,可设置 存储容量标配64Mb 时钟精度<±1秒/天 掉电保存时钟6年,数据>10年 电源范围220V,允许偏差-20%~+20%; 50HZ,允许偏差 –6%~+2% 整机功耗视在功率≤15VA,有功功率≤10W 工作条件工作温度:-40℃~+70℃,相对湿度:10%~ 100%, 工作大气压:63kPa~108kPa MTBF≥80000小时

远程升级支持远程升级、断点续传,方便功能扩展 安全措施铅封、口令 安装方式壁挂式,290×180×95mm(高×宽×厚) 1.1.抄表机 A188手持抄表软件是在广州捷宝电子科技发展有限公司A188手持抄表机(以下简称抄表机)的硬件基础上二次开发的,具有无线通讯功能,可以完成智能抄表、手工录入、查询、单表维护功能。 1.2.无线远传水表 计度器采用青岛积成电子先进成熟的光电直读专利技术,无需设置表底数、表常数等参数、无需存储数据,直接读取基表示数的窗口值,输出水表累计流量数据信号。绝无脉冲发讯水表的二次计量误差等弊端。 无线部分采用微功率无线通讯技术,同时支持路由抄表和点对点抄表方式; 宽频带设计,覆盖470-510MHz整个频带,支持自动调频技术,同时具有频率自动校准功能,超强的无线抗干扰能力; 低噪放大技术,大幅提高接收灵敏度。 采用世界最先进天线仿真软件HFSS进行天线仿真设计,极大提高了无线通讯效果,有效通讯距离大于800米。 超低功耗设计,同时采用大容量锂电池供电,使用寿命大于六年。 阀控部分采用球阀,具备开关阀到位检测功能,准确反映阀门的实际状态,同时程序中做定期开关阀处理,能有效防止水垢对阀门的堵塞。 可以对水表的当前数据,电池电压、阀门状态、通讯线道等参数进行实时监测并预警。 无线远传表的智能电子装置有地址码,可以通过集中器、抄表器设置,抄表时按地址码通讯,可保证数据唯一、正确。用户可以自行设置表计地址,方便管理。 外壳采用优质耐蚀优质黄铜制造。密封的字轮不会接触到流经水表的水,

有线远传水表集抄解决方案@201400918

有线远传水表集抄系统 解决方案 (全面支持中国城镇阶梯水价快速实施) 2014年9月 威胜集团/湖南威铭能源科技有限公司

目录 1.系统建设概述 (3) 1.1. 项目背景 (3) 1.2. 设计要求 (3) 1.3. 系统概述 (3) 1.4. 建设效益 (4) 1.5. 经济效益 (4) 1.6. 产品对比 (6) 2.系统总体设计 (7) 2.1. 系统整体架构 (7) 2.2. 系统软件建设 (8) 2.2.1.软件架构 (8) 2.2.2.系统特点 (9) 2.2.3.系统功能 (10) 3.方案产品简介 (15) 3.1. LXZD-Y4光电直读水表 (15) 3.2. WMJZ-8000U集中器 (18) 4.系统配置清单 (20)

1.系统建设概述 1.1.项目背景 根据国家节能减排总体要求,在确保学校水电正常供应使用的同时,通过管理措施、技术措施、经济措施、再生资源的综合利用等手段,不断加强学校用能节能管理,通过节能监管体系建设,逐步推进指标化管理和节能改造,确保学校的节能降耗工作取得实质性的进展。采用我司的远程集中抄表系统进行管理,对学生公寓用水进行实时监控,可以及时了解学生用水情况,对用水故障进行及时的排查,提高用水效率。通过节能监管平台的应用,逐步提高对学生宿舍的管理水平,保障学校用水的安全。 1.2.设计要求 按照住房和城乡建设部制定的《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统》、《教育部直属高等学校节能监管系统建设工作方案》、《高等学校校园建筑能耗统计审计公示办法》、《高等学校校园设施节能运行管理办法》、《高等学校节约型校园指标体系及考核评价办法》及《高等学校校园建筑节能监管系统建设技术导则》等要求执行。 1.3.系统概述 远程集中抄表系统是一个由远传水表、数据采集终端和主站软件构成的计算机应用系统。其中,水表与数据采集终端通过有线(M-bus)通讯方式相连;数据采集终端与主站软件一般通过无线(GPRS/CDMA)方式相连。 整个系统可实现对学生用水数据的自动抄读、设备的监测巡检等功能,并能对数据进行存储、处理、分析、发布,实现居民用水监测、用水统计分析、阶梯水价管理、

IC卡智能水表使用说明书

一、用途及适用范围 本企业生产制造的LXSZ(R)-15/20型IC卡智能水表是以旋翼式多流束水表(铜壳)为基表,适用于单向、非脉冲水流。产品性能指标符合GB/T 《冷水水表》国家标准和CJ/T 133-2001《IC卡冷水水表》建设部标准,热水水表还符合JB/T 8802-1998《热水水表》机械部标准。主要用于住宅和企事业用水的计量与收费工作,热水水表独有的热量测量功能○1可以为合理收费提供科学的、定量的依据,是自来水公司和房产物业公司等自来水收费管理部门现代化管理的理想计量收费器具。 注:LXSZ型为IC卡智能冷水水表;LXSZR型为IC卡智能热水水表(包括具备热量测量功能和不具备热量测量功能两种热水水表)。 二、功能及特点 一户一卡 具有预付费功能 电子采样,计量准确、精确度高、性能稳定、安全可靠 LCD汉字显示功能 具有余量不足报警功能 具有防窃水功能 具有电池欠压保护功能 具有阀门自动维护功能 具有数据回抄功能 具有赊欠功能 多种事件记录功能,12个月用水量、最近100天用水量记录功能 最近100天热量记录功能○1 内置精确时钟,可实现阶梯收费(配合管理软件) 支持水、电、气、热“一卡通”功能 三、主要技术参数 项目冷水水表热水水表 公称口径DN15、DN20 计量等级B级 压力损失ΔP≤ M Pa 公称压力1MPa 环境温度0℃—40℃0℃—55℃ 相对湿度≤93% 介质温度0.3℃—40℃30℃—90℃ 电源锂亚柱式电池 原理框图如下:

注:冷水表不具备测温元件。 控制器通过安装在基表上的电子发讯装置采集基表的水量脉冲信息,换算成为相应的用水量。(热水水表基表上安装有数字温度传感器,用于测量热水温度,环境水温可以预先设定,通过用水量和用水温度可以积算出用热量○1。)IC 卡作为信息载体,可以用于设置表内参数、充值、回读表内信息或者发出特定的控制指令。LCD 显示水表状态、水量信息。电机和减速机构用于控制阀门。电池提供能源。 五、 使用 水表显示说明 请换电池干扰 开关 购余 总断线月请充值泄漏 数值显示:冷水表显示6位整数,1位小数;热水表显示4位整数,3位小数; 时间显示:第一位显示上“-”表示年、月、日;第一位显示下“-”表示时、分、秒; “8”: 1到8表示分表号,“0”表示未开户(不显示表明未做系统设置); 请换电池:电池电压低,需要更换电池; 请换电池:电池电压过低,已进入关阀保护模式; 请充值:剩余水量小于预设报警水量,提示用户及时充值; 请充值:可用水量为零,进入关阀保护模式; 月:当月用量 总:总用量 购:本次购量 余:表内余量 ▲:指示计量单位; :阀门处于人为控制状态,含强制开关阀、维护开关阀、测试开关阀; 开:阀门处于打开状态; 关:阀门处于关闭状态; 泄漏:水表处于泄漏状态; 断线:水量传感器断线(或者温度传感器断线○1),进入关阀保护模式; 干扰:违规操作表计或水量传感器损坏,进入关阀保护模式。 IC 卡及其使用 采用大容量逻辑加密卡作为传输介质,并对卡上数据采用动态加密,以保证数据传输的安 M 3 ℃ kWh ○ 1 ○ 1

远传水表施工方案

远传抄表系统施工方案 无线远传抄表系统施工方案 积成电子

版本内容修订人修订日期V1.0 主题内容张国欣2016-7-12

目录 工程背景 (4) 1.远传抄表系统说明 (4) 2.小区平面示意图 (4) 3.用户及水表分布明细表.................................................. 错误!未定义书签。设计说明........................................................................................ 错误!未定义书签。 1.供电说明 (5) 2.施工布线说明 (5) 设计方案 (6) 1.小区水表远传系统总体示意图...................................... 错误!未定义书签。

工程背景 1.远传抄表系统说明 系统组成: 抄表数据管理软件、集中器、采集器、直读远传液封湿式冷水表四部分组成。

2.小区平面示意图 设计说明 1.供电说明 需在每栋楼提供220V电源,给采集器供电 2.施工布线说明 水表至无线采集器用无线连接,无需布线。 水表移到楼外,集中进箱安装。 水表箱安装位置应符合设计要求,便于安装和施工。 审核人: 日期:

设计方案 无线自组网抄表方案 系统概述: 通过无线采集器和集中器抄取无线远传水表数据,采集器和集中器均内置微功率多通道无线数据模块,实现无线自组网。 集中器与管理中心通过GPRS等方式进行数据交互,可按照管理中心设定的抄表任务自动向各个采集器发送抄表指令,抄取水表数据。同时具备数据补抄功能,可自动对未成功抄回的水表进行补抄。 系统能够实现对无线远传水表的实时监控,对表具的电池电压、数据变化、阀门状态、通讯信道等实时监测、预警。 系统组成: 抄表数据管理软件、集中器、采集器、直读远传液封湿式冷水表四部分组成。 无线自组网抄表方案 配套产品:

远传水表施工方案

杨宋小区远传抄表系统施工方案北京赛伟网络技术有限公司

目录 工程背景 (1) 1.远传抄表系统说明 (1) 2.小区平面示意图 (1) 3.小区市政用水管道干线图 (1) 4.小区弱电管道干线图 (2) 5.用户及水表分布明细表 (2) 设计说明 (3) 1.供电说明 (3) 2.施工布线说明 (3) 设计方案 (4) 1.小区水表远传系统总体示意图 (4) 2.电气井与设备井连线示意图 (4) 3.水表485总线连线示意图 (5) 4.采集器与交换机连接示意图 (5) 5.交换机汇聚连接示意图 (6) 6.歌华承载网连接示意图 (6) 设备器材统计 (7) 方案预算统计 (8)

工程背景 1.远传抄表系统说明 杨宋小区是怀柔区杨宋镇新建小区,本方案采用北京赛伟网络技术有限公司的远传抄表系统,实现该小区市政用水的信息化管理。 本系统分为水表数据采集网络、有线电视传输网络、数据通信管理平台和用户数据管理平台四个部分,如下图所示: 其中,有线电视传输网络分为光缆专线传输和HFC双向网多业务传输,具体选择哪种方式可由歌华有线决定,根据目前业务处于初期开展的情况,推荐采用光缆专线传输的方式,优点是组网简单、稳定,缺点是网络建设成本较高。待后期远程抄表系统大面积推广后,推荐采用HFC双向网多业务传输的方式,优点是网络建设成本低,缺点是需要歌华做同运营承载网多业务管理。 2.小区平面示意图 见附件1 3.小区市政用水管道干线图 见附件2

4.小区弱电管道干线图 见附件3 5.用户及水表分布明细表

1.供电说明 如果开发商根据北京住宅建筑设计院的有线电视系统设计,每栋楼地下弱电间及楼道内弱电竖井均提供220V交流电给放大器供电。 如果开发商根据北京歌华有线怀柔分公司的有线电视系统设计,则需要根据歌华有线实际设计情况查看每栋楼地下弱电间及楼道内弱电竖井是否提供220V 交流电。 小区1#楼地下1层,2#、3#、4#楼地下2层均有弱电间,可提供220V交流电,交换机部署在弱电间内,需另安装电源插座板提供交换机电源插口。 采集器采用交换机POE网线供电或采用PTE模块供电,水表由采集器12V直流端口供电,所有表要求集体单点接地。 2.施工布线说明 水表至采集器用RS485总线连接,要求采集器端总线和总线末端用120Ω终端电阻连接。小区内所有自来水表均为口径15的远程水表,所有中水表均为口径15的机械水表。 线缆的布放应平直、不得产生扭绞,打圈等现象,不应受外力的挤压和损伤。 缆线在布置前应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰,端正和正确、 电源线、总线电缆及建筑物内其它布线系统的线缆应分离布放。各线缆间的最小净距离应符合设计要求,线缆布放时应有容余,设备间电缆预留长度,一般2米。 数据接口箱安装位置应符合设计要求,便于安装和施工。 审核人: 日期:

远传水表施工方案

远传水表施工方案

无线远传抄表系统施工方案 积成电子

修订记录

目录 工程背景.................................................................... 错误!未定义书签。 1. 远传抄表系统说明......................................... 错误!未定义书签。 2. 小区平面示意图............................................. 错误!未定义书签。 3. 用户及水表分布明细表 ................................. 错误!未定义书签。设计说明.................................................................... 错误!未定义书签。 1. 供电说明 ........................................................ 错误!未定义书签。 2. 施工布线说明................................................. 错误!未定义书签。设计方案.................................................................... 错误!未定义书签。 1. 小区水表远传系统总体示意图 ..................... 错误!未定义书签。

工程背景 1.远传抄表系统说明 系统组成: 抄表数据管理软件、集中器、采集器、直读远传液封湿式冷水表四部分组成。