1、《AQC余热锅炉房上部结构图基顶~5.000m 层柱配筋平面图 5.000m层梁、板配筋图》(NCA10241S-T0302-02)中⑥

轴线以外无配筋,而在《AQC锅炉建筑图±0.000m 层钢楼梯平面图 5.000m层钢楼梯平面图》(NCA10241S-T0303-02)中,⑥轴线以外却有4.0米的挑檐,请予以明确。考虑到将来给水操作台的布置,建议在AQC炉5.000米层平台上设计出足够的位置(目前暂无机务管道设计图);

回复意见同三。

2、AQC锅炉5.000米平台上无任何孔洞设计,链运机将布置在0.000米,将来沉降室和AQC 炉的灰从何处下灰?请尽快将孔洞予以明确,否则将来不易在楼面上再行开洞;

孔洞及埋件,设备基础沟道均在上部结构卷册此部分内容正在设计。

3、《AQC锅炉建筑图±0.000m 层钢楼梯平面图 5.000m层钢楼梯平面图》(NCA10241S-T0303-02)图中,AQC锅炉配电室设计在⑥轴线以外的0.00米层,后设计刘逸提出,原设计错误,配电室将布置在⑤~⑥轴线之间,请尽快出《设计变更单》;

配电室在5~6轴线之间,6轴线外无板。详见04变更

4、《主厂房建筑图7.0米层平面图》(T0203-03)图中,建议将卫生间蹲位提高150mm,行否?卫生间室外管网及化粪池等未设计;

答复:同意将卫生间蹲位提高150mm,做法参见

西南04J517-P34-1-1a。

5、《主厂房建筑图建筑施工图设计总说明》中未注明门窗厂家及质量等级要求,施工单位为省钱可能会采购低质产品,请明确;

答复:设计图中,门窗表已经注明门窗选用图集编号,具体质量等级建设方在招投标文件中应注明。

6、高低压配电室电缆沟的设计(含埋件、大样等)请尽快出图,在高低压配电室回填时就将进行施工;

见回复2

7、主厂房C~D、③~⑥轴线间电缆沟建议取消,电缆敷设可以仿青白江台玻项目设计从空中布置,因为该电缆沟设计出来有诸多弊端:易积水、无排水措施、影响泵类排水等等;可以取消电缆沟,采用电缆桥架方式走

线,但桥架的具体走向需要根据现场情况确定。

8、变压器室电缆沟宽度未明确;

见回复2

9、主厂房7.000米层楼面的主蒸汽、补汽等管道的留孔未明确,建议尽快出机务图,确定孔洞预留位置;

见回复2

10、《汽机岛上部结构图汽机岛底层柱、墙配筋平面图》(NCA10241S-T0701-05)图中,Q-5墙与T0701-01图中位置不一致,建议按T0701-05图施工,请予以明确;

回复:请按照T0701的位置施工,Q5墙是分叉的要注意。

11、《汽机岛上部结构图汽机岛底层柱、墙配筋平面图》(NCA10241S-T0701-05)图中,DQ-1、DQ-2、Q-3、Q-4墙厚均设计为120mm,中间夹竖筋Ф14@150、水平筋Ф12@150,浇筑时振动棒无法操作,可否改为200mm厚的墙?

回复:不能修改

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 工程名称:贵州省林业学校综合实训基地建设项目 会议时间:2018年6月13日(星期三) 会议地点:林校会议室 主持人:廖凯 参会单位: 建设单位:贵州省林业学校 监理单位:贵阳新宇建设监理有限公司 施工单位:中北交通建设集团有限公司 设计单位:华蓝设计(集团)有限公司 会议内容: 一、施工单位提出图纸问题: 1、建筑总说明±0.00=1311.95,但现场未提供控制高程,如何控制标高? 2、建施一层平面图显示本层面积为63.08m2,是否有误? 3、结施阶梯教室踏步标高与建施图不一致,采用哪个标高施工? 4、建施总说明有2台电梯,但施工图中未显示,是否由我方进行施工。 5、建施立面图1-10/10-1轴一层窗台为1200mm,F-A/A-F轴一层窗台为900mm,但一层檐口大样图为1200mm,F-A/A-F轴一层窗台与檐口大样有冲突。 6、建施门窗说明第十条所有门窗设计制作安装均应由有资质的专业公司承担,是否还需要按门窗表施工,还是按此说明施工。 7、18.55m标高层梁配筋图边上两根梁为800*1600,但立面图上窗台高度为1200mm,存在40cm冲突,窗子如何安装。 8、电气总说明电视、电话、网络及门禁对讲系统由甲方委托专业

公司另行设计,在施工过程中是否需要我方进行线路预埋。 9、结施柱平面图KZ5图例钢筋显示为20根,但标注为1220 10、结施无屋顶檐口大样图,具体如何施工。 二、设计单位的意见: 1、±0.00确定为足球场旁沥青道路-45cm。 2、一层架空层,63.08m2为楼梯总面积。 3、阶梯教室踏步以结施图为准。 4、本工程无电梯,该说明有误。 5、F-A/A-F轴一层窗台改为1200mm 6、本工程门窗按图施工,但具体尺寸根据现场定 7、窗子位置高度降40cm,窗边线条降20cm。 8、需要根据校方意见进行预埋 9、KZ5配筋回去审查后再做答复 10结施屋顶檐口具体做法,另出设计通知单。 三、建设单位提出的问题及解决方案: 1、施工过程中需根据校内线路情况把电话线和网络线位置预留出来。 2、根据校内实际情况,排污下水管型号应改为300mm。 3、一层架空层配电箱位置调整致楼梯中段 4、每层增加取暖插座,插座用电线单独接 5、每层会议室后侧需增加一个开关控制。 会签栏

图纸会审甲方发言稿

图纸会审甲方发言稿 会议发言材料 本项目为湖北省汉孝高速公路机场北线,道路全长。位于汉孝高速公路K7+173,终点位于孝天延长线跃进水库附近,与机场规划轴线相接,设臵互通与汉孝高速公路、孝天延长线交叉,分别设臵甘夏湾互通及跃进互通相接。 经监理部初步审定,认为本设计参照了国内外的有关技术标准和规定,吸收了许多国外已建的高速公路的经验教训,采用了具有国内先进水平技术和设备,是一份较为合理的设计。监理部依照设计文件,编制了对本工程具有针对性的监理细则,以此来更好的为本项目提供优质的监理服务。 本设计主要涵盖了机电工程中的收费土建、监控系统、收费系统、通令系统、通信管道、供电照明,六个系统。机电工程应与路桥主体融为一体,各子系统相互协调,始终以提供良好的道路使用条件为宗旨,机电工程应与路桥主体融为一体加强道路监控和交通参数的检测,在出现故障时能迅速恢复正常交通,为车辆提供高速有效的服务,减少交通延误,阻塞人为的财务漏洞,保证与其他相关道路的互联性,实现全省乃至全国的联网。 考虑到机电工程的关键性及特殊性,施工人员要具有相当的专业技术;机械设备要满足工程施工所需,同时还要满

足合同要求;材料设备应尽量选用国内成熟、先进的产品,少量关键性设备可以国际采购的形式适当引进,材料的检验要从细、从严,绝不允许不合格的材料进场,更不得使用;施工中要有完整、全面、细致的施工组织设计,对每道工序进行技术交底;每一道环节必须进行报检,检查合格后才能进行下道工序。在确保工程质量的同时必须抓好安全工作,完整、质量好又环保的工程才是优质工程。 施工组织设计图纸会审发言稿 批准: 审核: 编制: ***工程公司项目部 二〇一六年三月 图纸会审发言稿 篇一:图纸会审发言材料 本项目为湖北省汉孝高速公路机场北线,道路全长。位于汉孝高速公路K7+173,终点位于孝天延长线跃进水库附近,与机场规划轴线相接,设臵互通与汉孝高速公路、孝天延长线交叉,分别设臵甘夏湾互通及跃进互通相接。 经监理部初步审定,认为本设计参照了国内外的有关技术标准和规定,吸收了许多国外已建的高速公路的经验教训,采用了具有国内先进水平技术和设备,是一份较为合理

关于作好工程项目图纸会审的几点建议

关于作好工程项目图纸会审的几点建议 根据《建设工程质量管理条例》及其相关规定和市公司《关于加强电力建设工程施工图设计文件质量管理工作的通知》精神,施工图图纸会审是工程开工前期一项十分重要的工作,为确保工程质量,减少质量通病的发生,项目部务必在工程前期和建设单位、监理公司共同组织好施工图会审工作,为此在会审过程中作好以下几点工作。 做好图纸会审的准备工作 图纸会审的准备工作主要体现在施工现场的管理层—工程项目经理部。图纸会审的准备工作的统筹安排是项目技术负责人。工程项目技术负责人应组织有关技术人员对图纸进行分工审阅和消化,并制定图纸会审的进度计划。 从总体来说,施工单位应着重于图纸自身的问题并结合实际需要进行审阅,建设单位则对使用功能提出合理的要求。从施工单位内部来说,检查图纸与线路结构设计和施工规范等规定是否相符合;研究图纸与施工质量、安全、工期、工艺、材料供应、效益等关系;地质与环境对施工的影响由技术负责人统一负责外(必要时由公司总工程师负责),施工图纸自身的问题一般按其工种和工作职责进行划分。一般情况下基础施工负责建施和结施部分,安装负责杆搭、金具、架线等。土建部分由土建工长负责基础施工图的检查、安装工长负责组搭部分的搭材,内业技术员重点应对施工图的尺寸和标高进行检查,质量员则应对基础和安装图纸进行相应地核对。 对会审准备中的图纸等问题进行汇总,由项目技术负责人召集有关人员进行一次内部 初审,对初审后的问题分门另类地进行整理,确立会审会议上需要解决的相关问题,并指定专人发言和补充发言人员。 二、编写图纸会审纪要 图纸会审一般由建设单位主持,设计、施工、监理、勘察、政府相关部门质检站、消 防、环保等单位参加。首先由设计单位对到会的单位和人员进行图纸设计的意图、各工种图纸的特点及有关事项的交底。通过交底,使与会者了解有关设计的依据、功能、过程和目的,对会审图纸提供一个良好的基础和信息。 建设单位交底后,各单位按相关工种在一起分别进行分组会审,由施工单位为主提出 问题,相关人员进行补充,设计单位进行答疑,建设单位、监理和政府有关

图纸会审会议纪要表格

图纸会审会议纪要表格 篇一:图纸会审记录表格 施工图纸会审记录 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。 篇二:图纸会审会议纪要 图纸会审会议纪要 时间:20XX年4月17日下午2:00 地点:深圳市荷康城房地产开发有限公司会议室 工程名称:坳园路二期(Ko+000~Ko+435)道路施工工程 主持人:邵华 参加人员:吴明平、邵华、张国胜、汤国龄、赖国政、李林峰、叶振和、孙学柱、李明、陈迪 会议议程及(:图纸会审会议纪要表格)内容: 由深圳市荷康城房地产开发有限公司投资建设的坳园路二期道路施工工程,工程主要坳园路二期及龙岗大道拓宽段部分,包括了路基、排水、通信管,电力管沟、给水、燃气、人行道、挡土墙、护坡、路灯照明工程;建设单位安排在20XX年4月17日进行图纸会审,通过施工单位提出的问题几方协商形成以下意见:

一、设计单位对坳园路二期(Ko+000~Ko+435)道路施工工程进行了图纸技术交底。 二、图纸会审内容: 道路工程: 1、面层施工技术标准:4%、5%水泥稳定层碎石的回弹模量(mpa)数据1500、1300是否笔误。位置:《施工图设计说明》《道路路面结构图》,是否跟参照坳牌路数据600mpa,400mpa。 答: 2、人行道:级配碎石储水层20cm是否为3%水泥稳定碎石储水层。位置:《施工图设计说明》是否跟参照坳牌路数据3%水泥稳定碎石储水层。 答: 3、人行道的结构层级配滤水层建议变更为浇筑c15的混凝土垫层,方网式(2m*2m)预留d150的渗水孔,人行道砂砾石垫层建议采用为干水泥砂浆,更能确保铺设的平整度。 答: 4、龙岗大道拓宽部分:c40新铺水泥混凝土面层厚度:1、《工程量表》为24cm厚2、《道路路面结构图》《施工图设计说明》为25cm 厚;选择哪个施工标准。 答: 5、人行道面砖颜色确定。 6、路基图纸开挖土方量与现场存在误差,需重新复测。

图纸会审问题和答复记录

. 图纸会审问题和答复记录表 工程名称:黄草镇湖滨湿地建设工程共2页第2页 会审地点:资兴市会审时间:2017年5月3日 会审议定事项 图纸编号提出的事项或者问题 主要答复人确定事项 签名 根据我施工方现场测量放线定位,有 3处施工范围在东江湖水位以下,其 中客运码头处深入东江湖水位以下 4m,政府码头处深入东江湖水位以下 2m,浮筒码头深入东江湖水位以下3m。 东江湖水深浪急,现场围堰困难,我 方建议能否进行设计变更。 根据设计单位及监理单位领导指示, 自嵌式挡土块外露面为自然面,而原 设计图纸为普通面,请设计院及建设 单位确定是否可行 自嵌式挡土墙块石砌筑上宽及下宽尺 JG-14.2 寸未标注,其片石斜撑尺寸也未标注。 如按③④⑤⑥ 等按台阶做法,部分台 阶在水位涨高时,将处于水中,水流 JG-12长期冲击下,基层空洞,将会产生结 构性影响,建议其基层混凝土配置Ф 10@200钢筋网,必要时增加砼柱。 施工单位意见:施工单位意见:建设单位意见: 项目负责人:总监理工程师:建设单位代表: (项目章)(项目监理章)(项目办章) 年月日年月日年月日

. 图纸会审问题和答复记录表 工程名称:黄草镇湖滨湿地建设工程共2页第2页会审地点:资兴市会审时间:2017年5月3日 会审议定事项 图纸编号提出的事项或者问题 主要答复人确定事项 签名 因为工期短,进度赶。据当地居民描 述东江湖水位 5 月底至 6 月初将大幅 度升高。将大范围淹没我施工范围内 的自嵌式挡土墙。而自嵌式混凝土砖 我湖南省境内没有生产厂家,需外地 订货,生产,拖运。而且本施工场地 材料进场困难,陆运交通不便。只能 走水路。达到施工场地的周期较长, 严重影响施工进度。 施工单位意见:施工单位意见:建设单位意见: 项目负责人:总监理工程师:建设单位代表: (项目章)(项目监理章)(项目办章) 年月日年月日年月日

图纸会审意见(结构专业)

比华利国际城北区施工图图纸会审意见 (结构专业) 共性问题: 1、标准层梁配筋图中室内梁截面高度均改为300~400mm。 2、凡穿过厅的梁高均小于等于400mm。 3、建筑1/3高度上部内剪力墙厚度均由200mm均改为180mm, 其梁宽相应也改为180mm。 4、空调板挑出净长度700mm。 5、结施图中所有圆6.5钢筋改为圆6钢筋。 6、电梯间招呼按钮应预留孔洞及穿线孔管。 7、建施说明中构造柱是见结构图,请统一构造柱的表示地方。 8、结施二层结构平面除客厅较大块板厚120、140外,其余板厚应 由120改为100mm。 9、剪力墙基础顶~4.450中分布筋三级圆8,二级圆10建议替换。 10、不同的设计师剪力墙的配筋率不统一,建议配筋原则统一。 11、1#、2#、3#、9#剪力墙的构造拉筋、箍筋过密,需调整。 4#、8#楼剪力墙较为合适。 12、5#、6#、7#楼剪力墙的构造拉筋、箍筋过稀,有些地方缺少拉 筋。 13、所有卫生间梁200x450改为200x400,使板底与梁底平齐。 14、门厅上方女儿墙结构厚度如计算无问题将300mm改为200mm,

由装修造型。 15、技术措施表厨房一栏改为:有洗菜盆的位置从墙底上翻0.9m, 其余处为0.3m。 16、技术措施表中卫生间防水材料采用1.2厚水泥基防水涂膜,建 议用1.5厚JS防水涂膜或聚氨酯涂膜。 17、技术措施表1中圆6@200改为圆4@200。 18、物管用房分区应调整。 19、应考虑公共卫生间及杂物间。 20、所有建施平面图图幅大小不符合我司要求,字太小看不清楚, 要求放大些。 9#楼:(1#、2#、3#楼中有同样的问题) 21、楼1/F轴构造柱建施图有结施没有。 22、楼图名中剪力墙4.450~13.450有误,应为剪力墙4.450~7.450, 取消AZ-4中一根拉筋,因钢筋间距只有200mm。 23、板配筋图中M/12,18轴要加放射筋。 24、屋面平面图中板厚130处,表示板的斜线标错。 25、屋面平面图中F/12,18轴取消放射筋。 26、奇、偶标准层板配筋图中P/18轴,F/13,19轴均取消放射筋。 7#楼: 2、KL27(1)调整为400

建筑工程施工图图纸会审技巧(最新)

建筑工程施工图图纸会审技巧 工程开工之前,需熟悉图纸、审图,再进行图纸会审工作。如果有识图、审图经验,掌握一些要点和技巧,则事半功倍。结合以往工程项目谈谈识图、审图方面的经验。 识图、审图的程序是:熟悉拟建工程的功能;熟悉、审查工程平面尺寸;熟悉、审查工程立面尺寸;检查施工图中容易出错的部位有无出错;检查有无改进的地方。 一、熟悉拟建工程的功能 图纸到手后,首先了解本工程的功能是什么,是车间还是办公楼?是商场还是宿舍?了解功能之后,再联想一些基本尺寸和装修,例如厕所地面一般会贴地砖、作块料墙裙,厕所、阳台楼地面标高一般会低几厘米;车间的尺寸一定满足生产的需要,特别是满足设备安装的需要等等。最后识读建筑说明,熟悉工程装修情况。 二、熟悉、审查工程平面尺寸 建筑工程施工平面图一般有三道尺寸,第一道尺寸是细部尺寸,第二道尺寸是轴线间尺寸,第三道尺寸是总尺寸。检查第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸、第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸,并留意边轴线是否是墙中心线,广东省制图习惯是边轴线为外墙外边线。识读工程平面图尺寸,先识建施平面图,再识本层结施平面图,最后识水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图,检查它们是否一致。熟悉本层平面尺寸后,审查是否满足使用要求,例如检查

房间平面布置是否方便使用、采光通风是否良好等。识读下一层平面图尺寸时,检查与上一层有无不一致的地方。 三、熟悉、审查工程立面尺寸 建筑工程建施图一般有正立面图、剖立面图、楼梯剖面图,这些图有工程立面尺寸信息;建施平面图、结施平面图上,一般也标有本层标高;梁表中,一般有梁表面标高;基础大样图、其它细部大样图,一般也有标高注明。通过这些施工图,可掌握工程的立面尺寸。正立面图一般有三道尺寸,第一道是窗台、门窗的高度等细部尺寸,第二道是层高尺寸,并标注有标高,第三道是总高度。审查方法与审查平面各道尺寸一样,第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸,第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸。检查立面图各楼层的标高是否与建施平面图相同,再检查建施的标高是否与结施标高相符。建施图各楼层标高与结施图相应楼层的标高应不完全相同,因建施图的楼地面标高是工程完工后的标高,而结施图中楼地面标高仅结构面标高,不包括装修面的高度,同一楼层建施图的标高应比结施图的标高高几厘米。这一点需特别注意,因有些施工图,把建施图标高标在了相应的结施图上,如果不留意,施工中会出错。 熟悉立面图后,主要检查门窗顶标高是否与其上一层的梁底标高相一致;检查楼梯踏步的水平尺寸和标高是否有错,检查梯梁下竖向净空尺寸是否大于2.1米,是否出现碰头现象;当中间层出现露台时,检查露台标高是否比室内低;检查厕所、浴室楼地面是否低几厘米,

图纸会审记录全回复

图纸会审记录 工程名称 建设单位设计单位 施工单位监理单位 图纸名称及 图号 主要内容结论意见 1—37号楼电气 38号楼电气1、BV5*10+E10预埋管子为TC32,建议改为TC40? 2、等电位位置平面图没有注明,是否增加? 3、由表箱到配电箱的是4*120+E70预计预埋穿线 管为SC80,建议改为SC100。 1、4*4+4E预埋设计是SC25,建议改为SC32的管 子(共5路同样)箱号(blatsh) 2、3*35+E16的电缆设计预埋管子是SC50,建议更 改为SC65的管子,箱号(blatxp) 3、三层apcf箱子引进电源从桥架分出来用多大管 子,这箱子没有系统图 4、由BIAPKT箱引出车库排风机11kw,P1回路, 其管线太小? 5、BIATBP箱至送风机、排风机,现场隔离开关是 否可取消? 6、电气-06图中,变配电间桥架规格太小和总等电 位箱无位置? 7、由低压柜到电梯及消防电梯的电缆规格,两张系 统图上不一致,按哪个做? 1、可以。改为SC32或TC40。 2、1-37号楼目前建筑功能为 研发,卫生间无需局部等电 位。 3、按图施工 1、如现场因弯道过多距离过 长导致施工困难经业主同意 后,放大尺寸 2、按图施工 3、WDZA-YJY-3*150+2*70, CT,SC100 4、是,出线开关:MD325P 30mA;接触器:LC1-D25; 热继电器:LR2-D1322;导线 截面、管径及敷设方式: WDZA-YJV-3*4+PE4,SC25, WC 5、建议不要取消 6、改为800*100及 800*200B1ATBF附近增设总 等电位箱 7、以电施08系统图为准

图纸会审意见和建议

图纸是电子版,蓝图还没有出来,只是自己简单的意见和看法,在以后图纸会审中和施工中及时发现,希望王处指出。 主厂房电子图 建施图、结施图平面图轴线的分尺寸相加等于总尺寸,立面图上标高和各分尺寸计算无误,细部大样图尺寸和标高与平面图、立面图相符,标注无遗漏。 问题 建施图 1、设计总说明和说明中图纸排版字体重叠,无法辨认,很多字都给打错了,还有繁体字,句子不通顺,读不通。 2、设计施工应遵循的标准及规范、规程在总说明里看不清楚。 3、工程做法表书写不清楚。 结施图 1、设计依据条件在总说明中看不清楚。 2、各层结构平面图总尺寸和分尺寸无误。 3、梁高度能满足建施图上门窗洞口尺寸的要求。 4、建筑图与结构图的表示方法不清楚;不符合制图 标准。 5、地基处理方法和基础回填部分就是否做防腐处 理没有说清楚。

6、从pkpm软件导出的cad中DWG格式图纸不符合 要求,很多?号没有调整过来,柱、梁配筋无法辨 认。 7、和建施图排版出现同类的问题。 总的来说,土建电子版建筑图与结构图的表示方法不清楚;钢筋的构造要求在图中表示不清楚,不符合制图标准。 储罐基础 1、图纸在设计、校核、审计和审核一栏中没有设计单位的签字。 2、基础处理中有回填要求,但没有提及是否有防腐处理要求。 3、防雷施工要求在图中没有看到。 2、设计地震烈度查高规。 3、核对图纸目录,无缺少施工图及其图纸中注明的局部大样图,设计图纸与说明齐全。 4、地质勘探资料在设计总说明里提及。 5、平、立面图纸完整、表达准确。 6、关键部位的节点、大样图无遗漏 7、设计说明中编制说明,工程概况,主要部位所用材料及做法等很清楚符合国家规范和地方法律法规的要求。

图纸会审问题及回复-22页文档资料

金科开县开州城一期 图纸会审纪要 一、通用部分(开州城一期) 1、洋房5~10#楼进户门需要向电梯井方向平移100mm。 2、所有洋房和高层外门、洞口原高度为2500mm的均改为2300mm高,不带亮子。 3、洋房A5-A9号楼三层平面阳台、露台标高统一,栏杆高度统一,补充大样图。答复:同意修改,将阳台,露台标高统一为6.000。阳台为非保温部位,现场用陶粒混凝土回填,保证完成面标高同露台一致,阳台栏杆提高同露台栏杆,做法同露台栏杆做法。 4、洋房5~9#主卧室外空调机位两端的装饰小墙做法更改如下: 5、所有屋面(车库顶种植屋面除外)将防水层改为1.5mm厚聚氨酯涂膜防水。 6、12~15号楼9.000标高处墙身立面线子,补充大样如下图。 7、A2-4号楼单元入口门改为BM1830,现场预留门洞口详见后补图。 8、所有屋面檐口线条造型按建施图执行,并洋房5~9#结构施工图第15页檐口大样2更改如下: 9、一期工程所有电梯底坑水平施工缝增加防水要求,详上图: 10、由于新一级钢HPB300市场采购困难,且根据相关文件HPB235钢筋仍有一年的使用过渡期,因此本工程(开州城一期)一级钢仍采用HPB235,请设计复核是否需要作配筋加强。 答:因结构新规范已无HPB235这个钢种,所以图中的一级钢均为HPB300,在不影响相关验收的情况下,若确因市场不容易采购,需使用HPB235,应作配筋加强。经设计院复核设计后,仅部分配筋需作加强,具体需加强部位及加强作法见附图。

11、洋房5~9#后浇带改为膨胀加强带,平面定位及尺寸同原有后浇带。膨胀加强带 做法如下: a、板筋(后浇带短向)增加50%; b、加强带内ZY外加剂掺量为12%; c、砼强度提高一级。 12、根据初设总图报园林后的意见,对施工图总图进行修改。 答复:设计补蓝图。 13、高层C、C’、E户型厨房烟道放到灶台转角处,以利于厨房布置。 答复:同意修改,布置如下图,现场施工注意相应厨房污水管位置调整。 14、高层B、E户型客厅空调板重新设置,方便放置客厅及可变空间的空调外机。答复:建议沿着阳台外边设置空调外机位,如下图调整。 15、缺一层有上下两层空调位的大样(高层A户型主卧与次卧需要设置上下两层空调外机位)。 答复:详见补图。 16、卫生间窗高由1500mm改为1350mm,窗台高950mm。 答复:同意修改。 17、厨房门由2500mm高改为2300mm,门从下面至上950mm高做成百叶。 答复:详见补图。 18、所有阳台改为卧室的地方,阳台做500高栏板,上面做栏杆,满足规范高度。答复:洋房窗台做600高,上部做栏杆;高层做950高的窗台,上面做栏杆,满足净空高度规范要求,详见补图。 19、D户型入户门换个方向,留出鞋柜的位置。 答复:门位置靠墙侧留300宽门垛,预留鞋柜位置。详见补图。

图纸会审流程及注意事项

图纸会审内容全攻略 一、关于图纸会审流程 (1)、图纸会审目的 为优化设计,保证图纸质量,保障工程质量进度,才建立完整的图纸会审制度。 (2)、适用范围 房建施工项目、市政工程项目及给排水项目。 施工图纸包括:施工图纸、设计联系单、施工技术联系单及其他技术要求文件。 (3)、图纸会审制度 1、设计图纸控制:在设计招标或与设计单位签定合同时特别强调设计图纸的各个专业设计 人员的图纸会签制度,以尽量减少图纸中各个专业的矛盾错误。点这免费下载施工技术资料图 纸接受制度:现场工程师代表负责接收设计院图纸,检查图纸质量,要求清晰明确,设计及相 关人员签字,设计院盖章,现场负责人做好图纸接收记录及存档图纸保管。 2、图纸发放制度:现场工程师代表负责向监理单位发放施工图纸并做好图纸发放记录,记 录清楚发放图纸名称、图号、份数、接受单位、接受时间及接受人签字。由监理单位负责对施 工图纸进行审核后向各个施工单位发放。各个施工单位接受的图纸必须有监理单位盖施工图纸 专用章。 (4)、图纸会审人员:下列人员必须参加图纸会审 建设方:现场负责人员及其他技术人员; 设计方:设计院总工程师、项目负责人及各个专业设计负责人; 监理方:项目总监、副总监及各个专业监理工程师; 施工单位:项目经理、项目副经理、项目总工程师及各个专业技术负责人; 其他相关单位:技术负责人。 (5)、图纸会审时间控制:设计图纸分发后三个工作日内由监理负责组织业主、设计、监理、施工单位及其他相关单位进行设计交底。设计交底后十五个工作日内由建设单位或监理负 责组织上述单位进行图纸会审。 (6)、图纸会审,施工单位、监理所单位及其他各个专业的工程技术人员针对自己发现的 问题或对图纸的优化建议以文字性汇报材料分发会审人员讨论。 (7)、图纸会审会议由业主或监理主持,主持单位应做好会议记录及参加人员签字。 (8)、图纸会审每个单位提出的问题或优化建议在会审会议上必须经过讨论作出明确结论;对需要再次讨论的问题,在会审记录上明确最终答复日期。 (9)、图纸会审记录由监理负责整理并分发各个相关单位执行、归档。 (10)、图纸会审可采用全部图纸集中会审、分部图纸会审、分阶段图纸会审及分专业图 纸会审,具体会审形式由监理确定。 (11)、各个参建单位对施工图、工程联系单、及图纸会审记录做好备挡工作。 (12)、作废的图纸设计以书面形式通知,各个施工单位自行处理。

图纸会审注意事项(超实用)

图纸审查注意事项 发现施工图中问题,集中汇总,列出问题的部位和需更改的内容,提供给设计单位。组织设计交底,将提出的问题形成解决方案文件,进行会签确认,并及时办理设计变更、洽商的签字、盖章手续。 1.檐沟增加挑梁,并预埋过水管道,梁高应≥350mm。 2.钢筋砼雨水沟、栏板等水平长度超过12m时应设置10mm的 伸缩缝,间距≤12m。 3.大梁上层筋超过4根要改为二层筋设置。是否有次梁比主梁大 的情况。 4.门窗标高与梁有无冲突,特别是外围一圈,楼层增高时门窗高 度不变时应考虑过梁的标高。 5.外墙、楼梯间、卫生间的砖砌体是否与柱外边平齐。 6.临空栏板、栏杆离地面100mm高度内不留空。 7.卫生间、厨房间排气道预留孔建施、结施对照,并在最低层的 卫生间、厨房间上层开始留孔。 8.室内外交接处如:落地窗、阳台、雨蓬、卫生间、屋面炮台墙 脚处、空调板、外挑板、露台相联的外墙、砌体女儿墙等地面 用素砼上翻200mm宽同墙厚。 9.平面、立面之间有无矛盾,标注是否遗漏。 10.预埋件是否表示清楚。(雨蓬、局部钢结构) 11.外墙采用花岗岩干挂时,外墙细部构造是否符合干挂作业要求 (线条小的没有必要按图施工,直接干挂就可以)。

12.楼梯间门窗,踏步尺寸复核。门窗位置与砼梁位置、室内外门 窗位置与砼梁、柱、是否冲突。 13.土方回填工程量清单与图纸核对。 14.卷材防水附加层层数总说明与施工图对照,檐沟是否有附加 层。 15.楼梯梁端部增设TZ短柱,配筋4Φ16 Φ6@100/200 截面250 ×墙宽,TL 6Φ14 Φ6@100/200 250×300. 16.门垛位置调整≤12mm的取消。门窗框设包框柱宽100,厚同 墙体,纵筋3Φ10,S形拉筋Φ6@200。 17.±以上无墙体,地圈梁以下不用砌筑。 18.材料来源有无保证,能否代换。(砖) 19.外墙如贴保温其厚度与门窗、主体结构尺寸核对。保温材料易 用阻燃型,(胶粉聚苯颗粒) 20.屋面排水坡度不应小于3%,建筑(构造)找坡改为结构找坡。 21.上人屋面女儿墙、栏板、栏杆等净高不应小于1.2m。砼山墙 改为MU10砖墙。 22.建议角柱箍筋全长加密。 23.板上砌墙,板底须附加2Φ16钢筋,长度取板跨长,钢筋两端 锚入支座,长度满足锚固长度要求。 24.墙体下的楼板无梁处均上下另加2×2Φ12的加筋,加筋两端 均搁置在结构梁上,并满足钢筋锚固要求。 25.砼楼层现浇板厚度增厚,(层高有影响) 26.现浇板四角增设8根Φ10辐射形加筋。

给排水图纸会审意见ACE

给排水图纸会审意见ACE 一、设计说明与图纸中的共性问题: 1.PP--S是何种管材?此种管材与PP—R管有什么区别? 2.设计给出的管道支架间距表,是否已考虑沟槽卡篐连接的管线中沟槽卡篐及其胶圈的影响? 3.喷头动作温度等级? 4.卫生间内设喷头的设计意图。 5.报警阀的型号与承压能力? 6.各类阀门的承压能力? 7.自动喷水系统压力超过0.4 Mpa时设减压孔板;应像消火栓系统那样,对设减压孔板的楼层进行明确;同时应明确减压孔板的材质、不同楼层的减压孔板的制作标准(或给出制作图)和安装图。 8.缺少整个自动喷水系统等工作压力是多少?设计说明试压要求中未明确试验压力、试压时间,允许压降。 9.请设计给出消火栓系统的工作压力、试验压力、试压时间、允许压降及检查标准。 10.设计在说明中给出的“消火栓”的标准图集号04S202是“室内消火栓”的标准图集总编号,其中还分各种不同的箱内配置与不同的安装方式;请设计把选定消火栓及消火栓箱的标准图集号给具体点,同时请设计给消火栓的型号。 11.请设计给出消防水两个系统的减压阀的参数,其中应包括阀后压力与调压能力(或选定减压阀的型号)。 12.请设计给出加厚镀锌管的规格标准。 13.机房内的试验消火栓是否需要防冻? 14.从各楼一层给排水平面图中均看不出管井门开在哪?影响对管井内管道布置合理性的判断。土建是否也有管井大样图? 15.厨房是否需要设地漏? 16.排水立管几层设一个检查口? 17.穿楼板套管标高问题:设计说明中对于厨房卫生间的套管高处装饰地面高度与普通房间一样? 18.屋面与厨卫间的防水施工时,对排水立管穿楼板处,应有“八”字台,应有围排水周边的防水加强层。 19. 排水立管施工图,与招标图要求不一致 20. 污水提升泵没有标明型号,通气管,材质不明 21.请给出厨卫间大样图 22.请给出水暖井大样图 23.空调台排水管道没系统图,体现不出管道规格尺寸 24.请给出防水套管统一标准 25.消防电梯排水原为铸铁管,是否改为焊接钢管 26.雨水管道UPVC给水管不能热熔,请确定连接方式 27. 缺少自来水低、中、高及市政给水表示。 28.图中超过1.2米加设喷头,其集垫板的安装要求既间隙超过多大时应加设集垫板。 29、自动喷淋无标高 二、标高问题: 3.入户后的给水管线无标高。 4.各用户室内的排水(水平)管无标高。 三、各楼存在疑问: C---1楼: 1.各层平面图中洗衣机地漏正在洗衣机正下方,不合理。 2.设计选用报警阀室地漏为多大规格? 3.缺以下编号立管系统图:WL—8、WL—11;

开工前图纸会审的注意事项

各工程相继开工了,我总结一些图纸会审的细节与重点,希望给大家带来帮助! 工程开工之前,需识图、审图,再进行图纸会审工作。如果有识图、审图经验,掌握一些要点,则事半功倍。现谈谈本人的识图、审图经验,供参考。 识图、审图的程序是:熟悉拟建工程的功能;熟悉、审查工程平面尺寸;熟悉、审查工程立面尺寸;检查施工图中容易出错的部位有无出错;检查有无改进的地方。 一、熟悉拟建工程的功能 图纸到手后,首先了解本工程的功能是什么,是车间还是办公楼?是商场还是宿舍?了解功能之后,再联想一些基本尺寸和装修,例如厕所地面一般会贴地砖、作块料墙裙,厕所、阳台楼地面标高一般会低几厘米;车间的尺寸一定满足生产的需要,特别是满足设备安装的需要等等。最后识读建筑说明,熟悉工程装修情况。 二、熟悉、审查工程平面尺寸 建筑工程施工平面图一般有三道尺寸,第一道尺寸是细部尺寸,第二道尺寸是轴线间尺寸,第三道尺寸是总尺寸。检查第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸、第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸,并留意边轴线是否是墙中心线,广东省制图习惯是边轴线为外墙外边线。识读工程平面图尺寸,先识建施平面图,再识本层结施平面图,最后识水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图,检查它们是否一致。熟悉本层平面尺寸后,审查是否满足使用要求,例如检查房间平面布置是否方便使用、采光通风是否良好等。识读下一层平面图尺寸时,检查与上一层有无不一致的地方。 三、熟悉、审查工程立面尺寸 建筑工程建施图一般有正立面图、剖立面图、楼梯剖面图,这些图有工程立面尺寸信息;建施平面图、结施平面图上,一般也标有本层标高;梁表中,一般有梁表面标高;基础大样图、其它细部大样图,一般也有标高注明。通过这些施工图,可掌握工程的立面尺寸。正立面图一般有三道尺寸,第一道是窗台、门窗的高度等细部尺寸,第二道是层高尺寸,并标注有标高,第三道是总高度。审查方法与审查平面各道尺寸一样,第一道尺寸相加之和是否等于第二道尺寸,第二道尺寸相加之和是否等于第三道尺寸。检查立面图各楼层的标高是否与建施平面图相同,再检查建施的标高是否与结施标高相符。建施图各楼层标高与结施图相应楼层的标高应不完全相同,因建施图的楼地面标高是工程完工后的标高,而结施图中楼地面标高仅结构面标高,不包括装修面的高度,同一楼层建施图的标高应比结施图的标高高几厘米。这一点需特别注意,因有些施工图,把建施图标高标在了相应的结施图上,如果不留意,施工中会出错。 熟悉立面图后,主要检查门窗顶标高是否与其上一层的梁底标高相一致;检查楼梯踏步的水平尺寸和标高是否有错,检查梯梁下竖向净空尺寸是否大于2.1米,是否出现碰头现象;当中间层出现露台时,检查露台标高是否比室内低;检查厕所、浴室楼地面是否低几厘米,若不是,检查有无防溢水措施;最后与水电空调安装、设备工艺、第二次装修施工图相结合,检查建筑高度是否满足功能需要。 四、检查施工图中容易出错的地方有无出错 熟悉建筑工程尺寸后,再检查施工图中容易出错的地方有无出错,主要检查内容如下: 1、检查女儿墙砼压顶的坡向是否朝内。 2、检查砖墙下有梁否。 3、结构平面中的梁,在梁表中是否全标出了配筋情况。 4、检查主梁的高度有无低于次梁高度的情况。 5、梁、板、柱在跨度相同、相近时,有无配筋相差较大的地方,若有,需验算。 6、当梁与剪力墙同一直线布置时,检查有无梁的宽度超过墙的厚度。 7、当梁分别支承在剪力墙和柱边时,检查梁中心线是否与轴线平行或重合,检查梁

图纸会审-会议纪要

福建海泰机械装备制造有限公司-1#车间、办公综合楼 图纸会审 会 议 纪 要

会审时间:二0一六年七月十一日 福建海泰机械装备制造有限公司-1#车间、办公综合楼 图纸会审会议记录 会议时间:2016年7月11日 会议地点:项目部会议室 主持人:章治华与会单位人员见会议签到表会议由建设单位业主代表主持,会议内容如下: 一、业主代表介绍参加图纸会审单位及人员 参加单位: 建设单位:福建海泰机械装备制造有限公司 设计单位:福建省固成建设工程管理有限公司 厦门市住宅设计院有限公司 监理单位:厦门宏久工程监理咨询有限公司 施工单位:福建省佳鑫建设工程有限公司 二、设计院对福建海泰机械装备制造有限公司-1#车间、办公综合楼进行了图纸技术交底 三、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: 1、1#车间

1)照明吊灯是14.3m,吸顶灯是17.3m,考虑以后维修方便,是否安装于车间两侧。 设计院回复:照度计算不满足要求 2、办公综合楼 1)结施-18 1#楼梯间第一踏步位置建施与结施对差20cm. 设计院回复:按原设计施工 2)结施-19 2#楼梯间第一踏步位置建施与结施对差12.5cm. 设计院回复:按原设计施工 3)结施-05 A-D轴交6-7轴卫生间隔墙处基础无地梁,是否在此处增设一条地梁。 设计院回复:此处墙下增设一条200*400梁,纵向钢筋4根16;箍筋6@200 4)建施-13、建施-04 二层立面图设有工字型线条,结施与建施均未有节点做法;线条没有装饰做法 设计院回复:参考幕施 5)建施-06、建施-09G 屋面FM1乙在1-8轴立面图处有雨蓬,结施与建施均没有节点做法 设计院回复:详设计修改通知单(2016.07.30) 6)结施-16 六层女儿墙节点做法,平面图与所有立面图不符 设计院回复:按平面图标注节点做法 7)建施-09G 圆形葡萄花架所有立面图处均有实线表示但未有节点做法设计院回复:补节点做法 8)建施-03G、建施-09G 2-3轴交D轴C2平面图有体现,8-1轴立面图没有

图纸会审意见

图纸会审记录 编号:表

图纸会审记录

图纸会审记录 编号: 表 见签到表 个别施工段落特殊路基处理数量表与特殊路基处 理平面图参数不一致,请复核。 已核查图纸方案设计,设计中考虑 采用两 层水稳+—层级配碎石,已 按照重载交通计算,现结构层已满 足计算。 参照周边项目经验采用 PHC 高强度 管桩,本项目预应力值采用 AB 型。 (PC 桩和PTC 桩一般采用常压蒸汽 养护,一 般要经过28天才能施打。 而PHC 桩,脱模后进入高压釜蒸养, 经10个大气压、180度左右的蒸压 养护,混凝土强度等级达 C80从成 型到使用的最短时间只需一两 天。) 技术负责人: 技术负责人: 技术负责人: 技术负责人: 建设单位(盖章) 设计单位(盖章) 监理单位(盖章) 施工单位(盖早) 建议将预制卧石换为现浇混凝土。 经沟通维持原设计。 10 编号: 工程名称 杨湖路北部片区 PPP 项目长江智汇港园区 市政道路EPC 工程-北外环东段 共5页,第2页 鄂州市 日期 2019年2月26日 参加人员 序号 提出图纸问题 图纸修订意见 ?T?fcE 別 面图 KMG35-KIhSX 塁也d 陛2溯 PHC 醉5酊酗 KO+63Q-(<0+?∣5 K0+735-K0+3S 框枚2?n 北外环建成后重载车辆比较多,主路面水稳结构 层采用两层的结构方案,安全系数是否有保障。 预应力管桩有效预应力值为 A B 、AB C 型,混 凝土强度等级分为 PC (—般强度)、PH (高强度)。 图纸中只说用PHC 管桩,不明确,请设计院明确, 而且说明为什么只用 PHC 高强度管桩。 记录整理人 已核查相应图纸并修改,原特殊路 基处理图附注描述有误,应以特殊 路基处理数量表正确。

图纸会审会议纪要

图纸会审会议纪要 会议议题:李家嘴片区场平、河道改造及道路工程施工图纸会审 工程名称:李家嘴片区场平、河道改造及道路桥梁工程 时间:2014年9月4日下午3点 地点:李家嘴片区场平、河道改造及道路桥梁工程项目部会议室 主持人: 参加单位及人员:(见附后会议签到表) 会议议程及内容: 一、设计院对李家嘴片区场平、河道改造及道路桥梁工程进行了图纸技术交底. 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: 1、河道改造工程 (1)本工程无工程数量; 答:设计补充工程量表,工程量按原设计。 (2)临江河-施工图-水工-03-04堤防细部结构图中未示出堤顶通道栏杆规格材质。请明示栏杆规格材质。 答:不小于1.2m高,材质由业主定。

2、道路桥梁工程 (1)道路工程 A.路基填筑与场平平场压实度设计为85%,而路基压实度为94%,路基工程量是在场平施工达到设计标高后施工路基产生的。存在技术问题,请予以解决; 答:按道路压实度要求做道路范围内的场平工程。其余场平范围按场平压实度施工。 B.施工设计图中无软基处理方法及其工程量,而实际已产生软基处理。请予以更正。 答:以施工单位上报处理方式为主,淤泥面与路基顶面浅(换填);深(抛石挤淤),设计出图说明。 C.路面附属工程变更,路沿侧石、人行道面砖及盲道块材规格变更。 李家嘴现设计侧石规格:预制砼侧石12*30*100(60,30),预制砼块石20*15*30; 变更为:机制C30砼立式路缘15*70*35,机制C25砼花带石12*20*100(60,30)。 人行道面砖变更为:60*30*4。(道路透水砖只有厚度。) 盲道块材变更为:25*25*5(黄色盲道砖)。 (尺寸均以cm为单位) 答:以业主下发统一标准为准。

图纸审查意见

江西境内7 条高速公路共计13 座桥梁维修加固工程施工图设计文件审查报告书 1 概述 1.1 审查依据受江西省高速公路投资集团有限责任公司养护部的委托,江西中煤勘察设计总院有限公司就江西省天驰高速科技发展有限公司出具的江西境内7 条高速公路共计13 座桥梁的病害维修加固项目施工图设计文件,进行施工图审查。 审查工作的主要依据: (1)国家和交通运输部颁发的现行“强制性条文”、“技术标准”、“规范”、“规程”及“设计文件编制办法”等。 (2 )江西省天驰高速科技发展有限公司,《厦蓉高速公路隘岭至瑞金段瑞金绵江高架桥维修工程一阶段施工图设计》,2015 年11 月。 (3 )江西省天驰高速科技发展有限公司,《杭瑞高速公路景德镇至黄山段晓起一大桥等二桥维修加固工程施工图设计》,2015 年11 月。 (4 )江西省天驰高速科技发展有限公司,《福银高速公路乐化至温家圳段瑶湖大桥等二桥维修加固工程施工图设计》,2015 年11 月。 (5 )江西省天驰高速科技发展有限公司,《泉州至南宁高速公路石城至吉安段兴莲大桥等三桥维修加固工程施工图设计》,2015 年

11 月

(6 )江西省天驰高速科技发展有限公司,《大广高速公路泰和至赣州段金溪大桥等二桥维修工程一阶段施工图设计》,2015年11月。 (7 )江西省天驰高速科技发展有限公司,《济广高速公路鹰潭至瑞金(北段)K1152+473 主线上跨桥维修加固工程施工图设计》,2015 年11 月。 (8 )江西省天驰高速科技发展有限公司,《济广高速公路鹰潭至瑞金(南段)老禾高架二桥等二桥维修加固工程施工图设计》,2015 年11月。 (9 )江西省天驰高速科技发展有限公司,《杭瑞高速公路景德镇至黄山段K254+647 晓一大桥现浇箱梁底面横向裂缝计算分析报告》,2015年9月。 (10 )江西省天驰高速科技发展有限公司,《乐温、石吉、鹰瑞南、景婺黄等高速公路部分桥梁下部结构竖向裂缝计算分析报告》,2015年9月。 (11 )江西省天驰高速科技发展有限公司,《泉州至南宁高速公路石城至吉安段K433+988兴莲大桥薄壁墩墩身竖向裂缝计算分析报告》,2015年9月。 (12 )江西省天驰高速科技发展有限公司,《济广高速公路鹰潭至瑞金(南段)K1405+485老禾高架二桥右幅12#墩顶横向裂缝计算分析报告》,2015年9月。 1.2审查范围及内容 根据本项目施工图审查委托协议的要求,我院依据国家和交通运 输部颁发的现行技术标准、规范、规程及设计文件编制办法等,对设计单位江西省天驰高速科技发展有限公司编制的下列13座桥梁维修

图纸会审基本知识

图纸会审 图纸会审是指工程各参建单位(建设单位、监理单位、施工单位)在收到设计院施工图设计文件后,对图纸进行全面细致的熟悉,审查出施工图中存在的问题及不合理情况并提交设计院进行处理的一项重要活动。图纸会审由建设单位负责组织并记录(也可请监理单位代为组织)。通过图纸会审可以使各参建单位特别是施工单位熟悉设计图纸、领会设计意图、掌握工程特点及难点,找出需要解决的技术难题并拟定解决方案,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前。 1主要内容 (1)是否无证设计或越级设计;图纸是否经设计单位正式签署。 (2)地质勘探资料是否齐全。 (3)设计图纸与说明是否齐全,有无分期供图的时间表。 (4)设计地震烈度是否符合当地要求。 (5)几个设计单位共同设计的图纸相互间有无矛盾;专业图纸之间、平立剖面图之间有无矛盾;标注有无遗漏。 (6)总平面与施工图的几何尺寸、平面位置、标高等是否一致。 (7)防火、消防是否满足要求。 (8)建筑结构与各专业图纸本身是否有差错及矛盾;结构图与建筑图的平面尺寸及标高是否一致;建筑图与结构图的表示方法是否清楚;是否符合制图标准;预埋件是否表示清楚;有无钢筋明细表;钢筋的构造要求在图中是否表示清楚。 (9)施工图中所列各种标准图册,施工单位是否具备。 (10)材料来源有无保证,能否代换;图中所要求的条件能否满足;新材料、新技术的应用有无问题。 (11)地基处理方法是否合理,建筑与结构构造是否存在不能施工、不便于施工的技术问题,或容易导致质量、安全、工程费用增加等方面的问题。 (12)工艺管道、电气线路、设备装置、运输道路与建筑物之间或相互间有无矛盾,布置是否合理,是否满足设计功能要求。 (13)施工安全、环境卫生有无保证。 (14)图纸是否符合监理大纲所提出的要求。 2会审的程序 图纸会审应开工前进行。如施工图纸在开工前未全部到齐,可先进行分部工程图纸会审。(1)图纸会审的一般程序:业主或监理方主持人发言→设计方图纸交底→施工方、监理方代表提问题→逐条研究→形成会审记录文件→签字、盖章后生效。 (2)图纸会审前必须组织预审。阅图中发现的问题应归纳汇总,会上派一代表为主发言,其它人可视情况适当解释、补充。 (3)施工方及设计方专人对提出和解答的问题作好记录,以便查核。 (4)整理成为图纸会审记录,由各方代表签字盖章认可 (5)参加图纸会审的单位:GB50319-2000第5.2.2条“项目监理人员应参加由建设单位组织的设计技术交底会,总监理工程师应对设计技术交底会纪要进行签认。”由此可证,图纸会审和设计交底由建设单位主持。 监理工程师对施工图审核的原则和重点

相关文档
相关文档 最新文档