ABB智能定位器故障判断 1、气缸给信号不动:将运行操作模式设为(手动),通过操作增加和 减少键,观察OUT1和OUT2是否有输出。两个孔有交替输出,则问题出在气缸或负载;若只有一个孔输出或两个孔同时输出或一个孔常输出,则是定位器内器件有杂质卡塞,需更换定位器。 2、位置反馈信号不正常:用万用表带载测量31、32端子直流电压,应 在17-23V之间,电压在这个范围内,一般为反馈电路板问题;电压不在这 个范围内,故障出在 DCS接口或传输导线上。 3、液晶无显示:用万用表带载测量11、12端子直流电压,观察电压正负极是 否接线正确,没问题需要确定11 、12端子电压是否在之间,电压在这个范围内,一般为主板问题;电压不在这个范围内,故障出在DCS接口或传输导线上。 4、执行机构振荡:检查OUT1和OUT2至气缸入口管接头是否漏气;将运行操 作模式设为(手动),检查OUT1和OUT2是否有一个口总是漏气,如果总是有漏气,可能定位器阀体内部有轻微堵塞。如果定位器并无漏气,但在手动操作时,有一端出气量在正常开和加速开的操作中无变化,这时同样会引起振荡,这种故障需要将定位器用菜单P11选项恢复出厂设置,再重新自整定。 5、定位器无法自整定:自整定时在屏幕上显示这表示电角度不 在规定范围内,这要求安装时需注意,如下图画圈处所示,不要超出指示范围。 ABB TZID-C智能定位器安装及操作说明书 (仅供调试维修人员使用参考) ※气动连接 ·使用与定位器气源端口处标识的标准接口连接气源 ·连接定位器的输出与气动执行器的气缸 ※电气连接 ※调试步骤 1. 接通气源,检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气压力 为7Bar,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力); 2. 接通4---20mA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线制供电,端电 压为左右,不能将DC24V直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路); 3. 检查位置反馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则由执行器供货商安装调试

美卓定位器调试步骤

美卓定位器 “C”键代表返回键“+”、“-”键代表上下翻页键“←”代表确认键 调试步骤: “+、-”键同时按进入菜单,显示屏会出现MODE(模式)界面(模式分为手动模式和自动模式,一般不需要更改)。然后按“+”键显示屏显示PAR(参数),再按“←”进入修改参数,此时屏幕上会显示: 1、PEAF(增益):“C”代表优化(建议使用)、“A”代表最快、超调也最大、“E”代表最慢、超调最小。然后按“+”键,以此类推到 2、CUTL(小信号切除):一般为2.0% 3、DIR(阀门作用方式):OPE代表气开、CLO代表气关 4、UTYP(阀门形式):ROE代表角行程、LIN代表直行程 5、ATYP(单作用、双作用):1-A代表单作用、2-A代表双作用 6、PFA(故障位置):CLO代表故障关、OPE代表故障开 7、ROT(顺时针、逆时针):CC代表顺关阀、CCC代表逆关阀 8、AO(死区):默认为0,一般不需要更改、如需更改的话改到0.6 改完参数后按“C”键返回,然后按“+”键屏幕显示CAL(校验)再按“←”键进入选择AUTO CAL(自动校验),然后按“←”键阀门自动整定。 修改参数方法: 举例说明:DIR(阀门作用方式)这一级菜单下有OPE(气开)、CLO(气关)两个参数要修改。就先按“←”键让显示屏DIR这个单词闪烁,然后按“+”键修改想要的参数,修改好后按“←”键让显示屏DIR这个单词不闪烁,即代表参数已修改保存成功。其它步骤以此类推!

手动设置: 先把模式改成MAN手动模式,然后返回界面后按“+”键到QPOS参数下,按“←”键显示屏闪烁,然后再按“+“、”-“键阀门就可以动作。 (注:文档可能无法思考全面,请浏览后下载,供参考。可复制、编制,期待你的好评与关注)

压力和差压变送器详细使用说明

压力和差压变送器详细使用说明 (一)差压变送器原理与使用 本节根据实际使用中的差压变送器主要介绍电容式差压变送器。 1. 差压变送器原理 压力和差压变送器作为过程控制系统的检测变换部分,将液体、气体或蒸汽的差压(压力)、流量、液位等工艺参数转换成统一的标准信号(如DC4mA~20mA 电流),作为显示仪表、运算器和调节器的输入信号,以实现生产过程的连续检测和自动控制。 差动电容式压力变送器由测量部分和转换放大电路组成,如图1.1所示。 图1.1 测量转换电路 图1.2 差动电容结构 差动电容式压力变送器的测量部分常采用差动电容结构,如图1.2所示。中心可动极板与两侧固定极板构成两个平面型电容H C和L C。可动极板与两侧固定极板形成两个感压腔室,介质压力是通过两个腔室中的填充液作用到中心可动极板。一般采用硅油等理想液体作为填充液,被测介质大多为气体或液体。隔离膜片的作用既传递压力,又避免电容极板受损。

当正负压力(差压)由正负压导压口加到膜盒两边的隔离膜片上时,通过腔室内硅油液体传递到中心测量膜片上,中心感压膜片产生位移,使可动极板和左右两个极板之间的间距不相对,形成差动电容,若不考虑边缘电场影响,该差动电容可看作平板电容。差动电容的相对变化值与被测压力成正比,与填充液的介电常数无关,从原理上消除了介电常数的变化给测量带来的误差。 2. 变送器的使用 (1)表压压力变送器的方向 低压侧压力口(大气压参考端)位于表压压力变送器的脖颈处,在电子外壳的后面。此压力口的通道位于外壳和压力传感器之间,在变送器上360°环绕。保持通道的畅通,包括但不限于由于安装变送器时产生的喷漆,灰尘和润滑脂,以至于保证过程通畅。图1.3为低压侧压力口。 图1.3 低压侧压力口 (2)电气接线 ①拆下标记“FIELD TERMINALS”电子外壳。 ②将正极导线接到“PWR/COMN”接线端子上,负极导线接到“-”接线端子上。注意不得将带电信号线与测试端子(test)相连,因通电将损坏测试线路中的测试二极管。应使用屏蔽的双绞线以获得最佳的测量效果,为了保证正确通讯,应使用24AWG或更高的电缆线。 ③用导管塞将变送器壳体上未使用的导管接口密封。 ④重新拧上表盖。 (3)电子室旋转 电子室可以旋转以便数字显示位于最好的观察位置。旋转时,先松开壳体旋转固定螺钉。 3. 投运和零点校验

ABB定位器中文说明书

气路连接 ?使用与定位器气源端口处标识的标准接口连接气源 ?连接定位器的输出与气动执行器的气缸 电气连接 根据下列接线端子图以及设计要求进行相应的配线(一般只需+11,-12,+31,-32) +11 -12 控制信号输入端子(DC4---20mA,负载电阻Max.410欧姆) +31 -32 位置返馈输出端子(DC4---20Ma,DCS+24V供电) +41 -42 全关信号输出端子(光电耦合器输出) +51 -52 全开信号输出端子(光电耦合器输出) +81 -82 开关信号输入端子(光电耦合器输入) +83 -84 报警信号输出端子(光电耦合器输出) +41 -42 低位信号输出端子(干簧管接点输出,5---11VDC, <8 mA) +51 -52 高位信号输出端子(干簧管接点输出,5---11VDC, <8 mA) 调试步骤 1.接通气源,检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气 压力为7BAR,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力)。 2.接通4---20mA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线制供 电,不能将DC24V直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路)。 3.检查位置返馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则已经由执行器供货 商安装调试完毕,只需作检查确认,该步并非必须): ?按住MODE键。 ?并同时点击?或?键,直到操作模式代码1.3显示出来。 ?松开 MODE键。 ?使用?或?键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端角度 ?两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移20度,无需严格对称)直行程应用范围在 -28o--- +28o 之内。 角行程应用范围在 -57o--- +57o 之内。 全行程角度应不小于25o 4.切换至参数配置菜单 ?同时按住?和?键 ?点击ENTER键 ?等待3秒钟,计数器从3计数到0 ?松开?和?键 程序自动进入P1.0配置菜单。 5.使用?和?键选择定位器安装形式为直行程或角行程。 角行程安装形式:定位器没有返馈杆,其返馈轴与执行器角位移输出轴同轴心

ND9000系列智能阀门定位器的原理和应用

ND 9000?系列智能电气阀门定位器的原理和应用 李宝华 摘要:ND 9000?是美卓-耐莱斯(METSO-Neles )的一种采用32位ARM RISC 微处理器、性能先进、智能 和可靠性结合的高端智能电气阀门定位器,2003年产品首次发布,2010年推出增强的故障诊断、在线诊断以及控制性能改善的新版本,可在metso FieldCare? 系统和美卓设备管理解决方案支持下进行控制阀预测性维护。ND 9000系列为模块化结构、坚固耐用设计,有本安、隔爆(Ex d )类型和支持HART 、Profibus-PA 、Ff 等现场总线通信以及FDT 开放性平台,适用各种工业过程控制阀的气动执行机构。 关键词:ND9000?;智能电气阀门定位器;原理;应用 引言 ND 9000?是一种采用32位ARM RISC 微处理器、性能先进、智能和可靠性结合的高端智能电气阀门定位器,是芬兰美卓公司(METSO )旗下美卓自动化的阀门业务的耐莱斯(Neles )公司2003年首发的智能产品。 美卓公司是一家全球化的供货商,以领先的技术为矿山、建筑、自动化、制浆、造纸、电力以及石油、天然气等工业的可持续发展提供支持。业务机构遍布全球50多个国家,共有雇员约30000人,2012年度的销售额超过75亿欧元,其中美卓自动化分部的年销售额占12%。2013年10月1日美卓集团被拆分为二个公司,美卓制浆造纸和电力分部将组建新公司维美德(V almet );矿山与建筑,自动化分部则继续在美卓旗下运营。 美卓自动化-耐莱斯研发生产阀门定位器产品由来已久,上世纪七十年代开始有NP 4气动阀门定位器和NE 4电气阀门定位器,1990年推出新的电气阀门定位器NE 7,1996年推出数字式电气阀门定位器ND 800,2001年开始在ND 800基础上研发新一代智能电气阀门定位器,至2003年发布ND 9000系列,2009年增加ND 9000系列的不锈钢外壳隔爆型,到2010年推出增强的故障诊断、在线诊断以及具有鲁棒性、控制性能改善的ND 9000系列新版本,可在metso FieldCare? 系统或Metso V alve Manager?系统(美卓设备管理解决方案)支持下进行在线诊断的控制阀预测性维护。ND 9000系列为模块化结构、坚固耐用设计,有本安、隔爆(Ex d )类型和支持HART 、Profibus-PA 、FOUNDATION fieldbus (Ff )等现场总线通信以及FDT 开放性平台,适用各种工业过程控制阀的气动执行机构(参见图1)。 ND 9000系列主要面对工业过程控制的高端应用,并派生出适用于安全仪表系统ESD 控制阀在线监视和测试的ValvGuard VG 9000(符合IEC 61508的SIL 3认证)和适用于开/关控制阀的SwitchGuard SG 9000。为了争夺中低端HART 用户市场,2013年在对ND 9000系列功能简化和减少配置后形成经济型的ND 7000系列。本文仅对ND 9000系列智能电气阀门定位器进行介绍。 结构组成 ND 9000系列基于模块化设计,坚固耐用外壳(防护等级IP 66),其ND 9100型为外壳铸铝和塑料材料的本安型(重1.8kg )、ND 9200型为外壳铸铝和强化玻璃材料的Ex d 隔爆型(重3.4kg )、ND 9300型为外壳全不锈钢316材料的Ex d 隔爆型(8.6kg )。支持VDI/VDE 3845和IEC 60534-6安装连接标准,适用于单作用或双作用气动角行程执行机构(轴转角45-95o)和气动直行程执行机构(10-120mm )。型号代码的第五位表示控制输入信号和现场总线通信类型:H 为HART 、 P 为 Profibus-PA 、F 为FF 。ND 9000系列还可选扩展集成二线制阀位变送器、阀位开关(微动开关、接近开关)以及外接端子盒、加排气端口等。阀位传感器图1 ND 9000智能电气阀门定位器 ND 9100本安型 ND 9200隔爆型 ND 9300不锈钢外壳隔爆型 控制阀诊断

压力变送器说明书

压力变送器说明书-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

YBY-1 压力变送器 使用说明书 青岛奥博仪表设备有限公司

目录 一.概述……………………………………………… 二.工作原理与特点 (1) 三 .技术指标 (1) 四 .接线及安装 (2) 五. 调整 (5) 六. 注意事项 (6)

一、概述: 本压力变送器是依据《JJG882-2004中华人民共和国国家计量检定规程--压力变送器》,同时以《JB/中华人民共和国机械行业标准DDZ-ZZZ系列电动单元组合仪表力单元平衡式变送器》为产品标准以Ⅲ型电动组合仪表的变送单元,可广泛应用于测量工业领域液体、气体的压力,把被测压力参数值转换成4~20mA标准信号,可与多种仪表相配套。因而可广泛应用于石油、化工、冶金、电站、锅炉、轻工等许多部门。 二、工作原理与特点 1、本变送器的传感元件是扩散硅力敏器件。这种器件是利用集成电路工艺,在晶体硅片上制成敏感压阻,组成惠斯登电桥,作为力电转换的敏感器件。当受到外力作用时,电桥失去平衡。当给桥路加一恒流激励电源时,可以将压力信号线性地转换成毫伏级电压信号,经放大转换变成4~20mA标准信号输出,便于远距离传送。 2、由于本送器采用了扩散硅式力敏器件,使其体积和重量大大减小。不仅外型美观、结构简单,而且各项技术性能稳定可靠,所以安装和维护特别方便,无需现场调试。输出的标准电流信号,实现远距离传输便于用户便用。因此,本变送器是过程控制中的理想仪表。 三、技术指标: 1.量程:0~;0~; 0~60MPa。 2.基本误差:≤% 3.反映时间:<500mS 4.电源:24VDC±5% 5.输出:4~20mADC 6.负载电阻:≤350Ω 7.被测介质温度:-10~60℃ 8.重量:约㎏ 1

Fisher定位器使用说明书

Fisher定位器使用说明书 一、Fisher定位器调校基本步骤 1.将375手操器连接到接线端子上,进入菜单 选择 Setup(设置)→Basic setup(基本设置)→Auto setup(自动设 置)→Setup wizard(设置向导) 2.根据Setup wizard的提示选择相应的参数 ⑴instrument mode is in service ,continue for prompts to please out of service. 仪表模式是在线状态,继续须要准时设置为离线状态 选择 Yes. ⑵output will not track input when instrument mode is out of service. 当仪表在离线状态时,仪表的输出将不随输入的变化而变化 选择Yes. ⑶change to out of service to continue. 继续需改变为离线模式 选择out of service 选择enter 说明:仪表正常工作时其模式为in service状态,当对仪表进行调 校时需改为out of service状态。 ⑷Tru/Press select 行程/压力选择 选择Travel control ⑸Pressure units 压力单位 选择psi ⑹Max supply press 最大供气压力 此时输入的最大供气压力值应与空气过滤减压阀的输出压力一致,此 值不宜过大,过大,阀门易损坏,超行程。应调整空气过滤减压阀使 阀门刚好全行程,这时输入此时的压力值。 ⑺Actuator manufacturer 执行机构制造商 选择Fisher controls ⑻Actuator model 执行机构型号 查看阀体上的铭牌,有此执行机构型号,选择相应型号,如667,1035, 1051等。 ⑼Actuator size 执行机构尺寸 查看阀体上的铭牌,有此执行机构尺寸,选择相应尺寸,如30,34, 40,45,50,46,60,70,100等。 ⑽setup wizard is ready to send config to the Drc6000 选择send ⑾use factory default 使用工厂默认,选择Yes. ⑿To finish setting up the value run Auto Travel Calib 完成阀门设置运行自动行程调校,选择OK. ⒀Warning! Calibration will cause sudden changes in instrument output , continue?

美卓(mesto)nelesnd9000定位器校验

(3)调试 A、设备通电后,自动进入显示界面。其菜单结构见图1。 备注:1.查看当前所选物理量单位的方法:按直到屏幕上面一行显示出1/1或ANG为止。 2.按住不松开,显示出当前所选单位之后,使用或可以进行改变。 3.设备闲置一个小时,无人触动表头,测量单元内滚动显示上述五个参数值。 B、向导式启动 在这种情况下,我们可以对ND9100H调节器、执行器和阀门有关的关键参数配置进行快速的查看,具体参数对应的含义及其操作方法见表1。

表1关键参数的查看及其对应含C、参数设置 PAR

进入参数设置界面方法 1.按下不松开,再按即可进入主菜单界面(首先显示的是“MODE”); 2.按显示“PAR”,这是参数设置的主菜单名称; 3.按开始进行参数的查看与设置等调试工作。 使用方法 1.当某一参数出现在屏幕上时,稍微用力按下,下面一行可选参 数开始闪烁,这时进入编辑状态; 2.用、来进行选择; 3.用来确认操作,同时退出编辑状态。 校验 检验仅工作在AUTO模式下。 进入校验界面方法 1.按下不松开,再按即可进入主菜单界面(首先显示的是 “MODE”);

2.按一次或者按两次即显示“CAL”,这是校验菜单; 3.按开始进行调试。 “AUTO CAL”是自动校验; “MAN CAL”是手动校验; “TUNE”表示自诊断功能; “CAL run”表示正在进行校验。 使用方法 1.按下,用、选择“AUTO CAL”或“MAN CAL”或“TUNE”(使 用自诊断功能并准备开始校验); 2.前两种情况下,需要进一步选择是否使用自诊断功能; 3.校验自动结束,按返回主菜单“CAL”。

FESOO PEV智能阀门定位器说明书

FESOO PEV型智能阀门定位器说明书 中文版 赵迪 北京岳能科技股份有限公司

1 用户须知 1.1 安全指示 定位器先上电,后供气源; 产品使用过程中,不要随意的触摸; 产品必须正确安装、正确操作和正确维护。 1.2 开箱清单 PEV型智能阀门定位器; 安装配件; 用户手册; 另外订制附件,详见装箱清单。 1.3 重要信息提示 为了您能更好地应用这份说明,以及保障你在调试,运行和维修这台仪器时的安全,请注意下列符号的用途: 在安装和调试前请认真阅读此手册。 2 概述 PEV型智能阀门定位器是一种二线制现场仪表。本定位器作为气动阀门的配套控制部件,广泛运用于石油、化工、电力、冶金、轻工等领域的自动控制系统中。 PEV型智能阀门定位器接受来自控制系统的4~20mA 阀位设定信号,通过A/D 转换得到阀位设定值;同时通过位置传感器得到实际的阀位信号;两者经过控制软件的计算处理,从而控制气动执行机构的进气与排气,驱动阀位到达设定点(如图1 所示) PEV型智能阀门定位器是基于微处理器技术的高性能电/气阀门定位器,能很好地克服摩擦力和阀芯上的不平衡力,提高调节阀的响应速度,使其定位迅速准

确。它不仅完全能替代传统的电/气阀门定位器,而且可直接接入HART 协议网络,实现与控制系统的信息交换。 2.1 功能介绍 自适应功能:自动寻找阀门零点和满度,优化阀门控制参数, 提高控制精度 组态功能:可设置阀门特性曲线、动作方式、死区、行程范围、关断值、事件输出 自诊断功能:能显示输入电流值、上/下行程时间、死区、预判值等 故障模式:故障时定位器可选择全开、全关、保持、手动等模式 通讯功能:HART 协议的通讯功能 电流反馈功能:输出4~20mADC 阀位反馈信号 2.2 特点 定位精度高,达0.5%F.S 操作无需开壳,高防护等级下实现真正的就地操作 具有本质安全型防爆,性能安全可靠 结构简单,体积小,可安装在小型执行机构上 自动整定,自动诊断,阀门特性曲线可组态设定 机械零件少,抗振性能好; 可就地或远程进行参数设置; 低功耗、低耗气量、低运行成本;

ABB定位器说明书Word版

ABB智能定位器故障判断 1、气缸给信号不动:将运行操作模式设为 1.3(手动),通过操作增加和减少键,观察OUT1 和OUT2是否有输出。两个孔有交替输出,则问题出在气缸或负载;若只有一个孔输出或两个孔同时输出或一个孔常输出,则是定位器内器件有杂质卡塞,需更换定位器。 2、位置反馈信号不正常:用万用表带载测量31、32端子直流电压,应在17-23V之间,电 压在这个范围内,一般为反馈电路板问题;电压不在这个范围内,故障出在 DCS接口或传输导线上。 3、液晶无显示:用万用表带载测量11、12端子直流电压,观察电压正负极是否接线正确, 没问题需要确定11 、12端子电压是否在8.2-8.7V之间,电压在这个范围内,一般为主板问题;电压不在这个范围内,故障出在DCS接口或传输导线上。 4、执行机构振荡:检查OUT1和OUT2至气缸入口管接头是否漏气;将运行操作模式设为 1.3 (手动),检查OUT1和OUT2是否有一个口总是漏气,如果总是有漏气,可能定位器阀体内部有轻微堵塞。如果定位器并无漏气,但在手动操作时,有一端出气量在正常开和加速开的操作中无变化,这时同样会引起振荡,这种故障需要将定位器用菜单P11选项恢复出厂设置,再重新自整定。 5、定位器无法自整定:自整定时在屏幕上显示这表示电角度不在规定范 围内,这要求安装时需注意,如下图画圈处所示,不要超出指示范围。 ABB TZID-C智能定位器安装及操作说明书 (仅供调试维修人员使用参考) ※气动连接 ·使用与定位器气源端口处标识的标准接口连接气源 ·连接定位器的输出与气动执行器的气缸 ※电气连接 ※调试步骤 1. 接通气源,检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气压力 为7Bar,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力); 2. 接通4---20mA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线制供电,端电 压为DC8.7V左右,不能将DC24V直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路); 3. 检查位置反馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则由执行器供货商安装调试 完 毕,只需作检查确认,该步并非必须): ·按住MODE键 ·同时点击↑或↓键,直到操作模式代码1.3显示出来

metso_neles_NDX系列智能阀门定位器原理和应用

Metso-neles NDX 系列智能阀门定位器原理和应用 李宝华 摘要:metso (美卓)旗下的neles (耐莱斯)在阀门定位器领域有着超过五十年的研发和生产经验,智能阀 门定位器高端产品方面已有ND9000系列和ND7000系列,而技术研发始终以市场需求为导向,根据工业领域各应用客户的需求和建议来推动新品研发,美卓于2016年新推出一款NDX 系列智能阀门定位器,主要针对应用HART 通信的一般用户,适用于各个工业领域的单作用气动执行机构/控制阀,为不同用户提供通用的解决方案和设备智能管理的技术支持。 关键词:NDX ;智能阀门定位器;原理;结构;应用 引言 metso (美卓)旗下的neles (耐莱斯)在阀门定位器领域有着超过五十年的研发和生产经验,参见图1,从1961年生产第一台NP 系列气动阀门定位器开始,又先后推出NE 系列电气阀门定位器和ND800系列智能阀门定位器,之后在ND800基础上研发新一代智能阀门定位器,2003年发布ND9000系列智能阀门定位器,2010年推出增强的故障诊断、在线诊断以及具有鲁棒性、控制性能改善的ND9000系列新版本,随后在2013年推出ND9000固件简化后的ND7000系列智能阀门定位器,ND9000系列和ND7000系列均属智能阀门定位器高端产品,得到市场广泛认可。美卓的技术研发始终以市场需求为导向,根据工业领域各应用客户的需求和建议来推动新品研发,于2016年新推出一款NDX 系列智能阀门定位器,主要针对应用HART 通信的一般用户,具有超群的性能、独特的增强版诊断、高可靠性和高可用性,适用于各个工业领域的单作用气动执行机构/控制阀,易于安装和组态,可为不同应用提供通用的解决方案、可靠服务和设备智能资产管理的技术支持。NDX 系列与ND9000/7000系列形成产品层级搭配,有利于多品种差异化选择对比营销。 NDX 系列智能阀门定位器 图1 metso-neles 阀门定位器的发展历程 图2 metso-neles NDX 系列智能阀门定位器

美卓METSO球阀

美卓METSO球阀“中国总代理” 联系:郑-工15 260 822 709 Q 72 827 45 85 METSO美卓公司介绍: METSO美卓集团是全球领先的过程加工及控制行业的供应商。在全球50多个国家设有经营机构,美卓在全球约有22,000名员工。主要业务领域为光纤及造纸技术,矿石加工和自动化控制。公司在赫尔辛基及纽约的股票市场上市。 美卓是一家全球性的工程技术公司,2006年销售额约50亿欧元。有25, 500名雇员在50 多各国家为用户服务。应用在造纸、采矿、能源工业、石油、化工等领域。

美卓Metso主要产品: 美卓Metso控制阀,美卓Metso开关阀,美卓Metso球阀,美卓Metso 蝶阀, 美卓Metso执行机构,美卓Metso限位开关,Metso气锁阀,Metso 气动保位阀,Metso锁止阀,Metso气控换向阀,Metso继动器,Metso气动放大器,Metso空气过滤减压器,Metso阀门定位器,Metso电气转换器,Metso气电转换器,Metso调压阀,Metso针型阀。 neles控制阀设计用于能源和石油化工等领域 我们为工厂提供多种解决方案,如有特殊情况也可为用户定做普通控制阀基本参数: 钨铬钴合金阀座,表面硬化处理 阀内件采用高性能合金材料 阀杆防喷溅设计 阀体单片式,管道超压不会影响到阀门性能

气动执行机构 ND9000智能阀门定位器 每台阀都做性能测试 性价比高 产品名称:METSO 产品型号:SN1000002353 产品品牌:metso 产品产地:芬兰简单描述:metso,芬兰metso,metso定位器,metso阀门定位器,metso阀门Metso控制阀,美卓Metso开关阀,美卓Metso 球阀,美卓Metso蝶阀, 美卓Metso执行机构,美卓Metso限位开关,Metso气锁阀,Metso气动保位阀,Metso锁止阀,Metso气控换向阀,Metso继动器,Metso气动放大器,Metso空气过滤减压器,Metso阀门定位器,Metso电气转换器,Metso气电转换器,Metso调压阀,Metso针型阀 美卓Metso主要产品: 美卓Metso控制阀,美卓Metso开关阀,美卓Metso球阀,美卓Metso 蝶阀, 美卓Metso执行机构,美卓Metso限位开关,Metso气锁阀,Metso 气动保位阀,Metso锁止阀,Metso气控换向阀,Metso继动器,Metso气动放大器,Metso空气过滤减压器,Metso阀门定位器,Metso电气转换器,Metso气电转换器,Metso调压阀,Metso针型阀。 neles控制阀设计用于能源和石油化工等领域,我们为工厂提供多种解决方案,如有特殊情况也可为用户定做,普通控制阀基本参数: 1.钨铬钴合金阀座,表面硬化处理

(精选文档)因斯特YST3051型差压变送器使用说明书

前言 非常感谢您选择本公司仪器! 在使用本产品前,请详细阅读本说明书,请遵守本说明书操作规程及注意事项,并保存以供参考。 ◆由于不遵守本说明书中规定的注意事项,所引起的任何故障和损失均不在厂家的保修范 围内,厂家亦不承担任何相关责任。请妥善保管好所有文件。如有疑问,请联系我公司售后服务部门。 ◆如果您需要电子版说明书,请登陆本公司网站下载,或拨打服务热线,联系我公司售后 服务部门。 ◆在收到仪器时,请小心打开包装,检查仪器及配件是否因运送而损坏,如有发现损坏, 请联系我公司售后服务部门,并保留包装物,以便寄回处理。 ◆当仪器发生故障,请勿自行修理,请联系我公司售后服务部门。 以下标识将会在本手册或者仪器上出现: 注意保险丝接地端

公司简介 大连因斯特科技有限公司是专注于自动化领域的仪器仪表设计、制造、销售、安装、售后服务为一体的现代化高新技术企业,公司与国内外知名仪表企业精诚合作,采用进口原件研制生产具有国内领先、国际先进的自控仪表产品,开发“因斯特”品牌系列分析、流量、液位、压力等在线监测产品,长期与国外诸多知名仪表企业进行技术交流合作,产品不但性能品质过硬,还融入了符合中国思维模式的操作菜单界面。产品不断更新换代,自投入市场以来,广泛应用于自来水、污水处理、石油、化工、电力、冶金、环保、制药等行业,得到了广大用户的一致好评。公司拥有高级职称技术人员十余名,并长期与大连工业大学等高校合作,为企业不断输入技术、销售等多方面人才,确保满足不同客户的服务需求。 公司自主研发、生产、营销:PH计、ORP仪、化学膜溶解氧(DO)、荧光法溶解氧(DO)、浊度计(SS)、余氯检测仪、电导率、光电污泥浓度计(MLSS)、超声波污泥浓度计、超声波泥水界面仪、超声波液位计、超声波液位差计、超声波明渠流量计、电磁流量计(DN15-DN2000)、超声波流量计、COD在线监测仪、氨氮在线监测仪、总磷(TP)在线监测仪、总氮(TN)在线监测仪、总磷总氮一体机、六价铬在线检测仪、总铜在线分析仪、总镍在线分析仪、总铬在线分析仪、总镉在线分析仪、总砷在线分析仪、总铅在线分析仪、总汞在线分析仪、总锰在线分析仪、挥发酚在线分析仪、氰化物在线分析仪、氟化物在线分析仪。配套营销:有毒气体检测仪、压力变送器、投入式液位计、压差变送器、气体质量流量计等水处理行业在线分析仪表。

南自美卓学习总结

南自美卓学习总结 maxDNA 分散控制系统是美卓自动化向全球电力工业和其他重要过程应用提供的完全集成的控制系统。maxDNA 系统包括一个基于现代化的Windows XP 的人机接口maxVUE,一套功能强大的设计工具maxTOOLS 和maxVUE 编辑程序,可以用来维护和扩展系统数据库和操作员画面。这些连接到一套经过现场验证的和严格测试的分散处理装置(DPU)和maxPAC I/O 系统,为我们各个客户工厂提供一致的、可靠的集散控制服务。 分散处理装置—DPU 4F 和maxPAC I/O 已经在系统应用中得到验证,这些DCS 系统有的规模可多达30,000 点,电子部件经受了最苛刻环境的考验。 MAXDNA系统中在信息管理层、用户界面层、通信网络层、分散控制系统等所有层次上采用工业标准的硬件和软件。DPU的核心设计采用专为工业嵌入式应用开发的低功耗工业微处理器。开放的标准和新技术的应用使得MAXDNA 永远不会过时,并且性能不断的得到提升。 maxNET是网络和考虑到系统的物理分散和功能分散的中间设备。它连接分散过程控制站(DPU),连接I/O摸件,工作站,打印机和其他电厂自动化系统。 工作站(maxSTATION)可包括运行员或工程师站,历史站,以及连接其它网络和系统的maxLINKS网关站。

maxNET是系统的中枢。它的设计必须有很高的可靠性。整个网络是冗余的。没有单独失败的点。 maxNET是要确保快速响应,无迟延,以及无等待时间的数据高速公路。maxNET保证所有的站都可以无限制访问,且无延迟,无需交通导向。 maxNET为满足最大的信息产量和最小的网络信息流通量而设计,但是在扰动的条件下可以使用备用的带宽。 系统带有在所有传输上使用的自诊断功能。 maxNET没有真正限制站的数量。整个网络的长度和接点的数量只有通过可得到的地址来限制。网络交换机扩展了以太网驱动器和有效的长度。通过两个网络交换机确保了SOE的同步。另外,下一代的站可以很容易的添加进来,因为maxNET是基于已经被验证并且在全世界范围内的许多工业场合使用过的工业标准。 maxNET可以在恶劣条件下使用,并且可以用光纤电缆来连接。 maxDNA系统图形界面能提供迅速响应的性能和控制图形、趋势、报警、历史数据、诊断、报表等高分辨率画面,支持系统和人机界面(HMI)所需的各种软件模块的应用。界面基于标准的Windows操作系统,操作简单易学。 maxDPU4F控制器冗余性使得其在线更换稳定可靠。在maxDPU4F的冗余配置中,任意一台DPU可被指定为主DPU,

ABB阀门定位器TZIDC说明书

TZID-C 智能定位器 简明安装及操作说明书(V3.0) ABB (中国)自动化有限公司 仪器仪表总部 Tel: 021 5048 0101 F ax: 021 6105 6992 HOT LINE: 8008190190 4006209919

气路连接 ?使用与定位器气源端口处标识的标准接口连接气源 气源的要求:仪表气体(无油、无尘、无水,符合DIN / ISO8573-1污染及含油三 级标准,最大颗粒直径< 5um,且含量<5mg/m3,油滴<1mg/m3。露点温度低于工作 温度10k。 ?连接定位器的输出与气动执行器的气缸 电气连接 根据下列接线端子图以及设计要求进行相应的配线(一般只需+11,-12,+31,-32) +11 -12 控制信号输入端子(DC4---20mA,负载电阻Max.410欧姆) +31 -32 位置返馈输出端子(DC4---20Ma,DCS+24V供电) +41 -42 全关信号输出端子(光电耦合器输出) +51 -52 全开信号输出端子(光电耦合器输出) +81 -82 开关信号输入端子(光电耦合器输入) +83 -84 报警信号输出端子(光电耦合器输出) +41 -42 低位信号输出端子(干簧管接点输出,5---11VDC, <8 mA) +51 -52 高位信号输出端子(干簧管接点输出,5---11VDC, <8 mA) 调试步骤 1.接通气源前,先将气源管放空一段时间以排除管路中可能存在的灰尘、杂质、水、油等。 建议放空时间30分钟,可以用手或者白纸、白布进行气源质量的检查。声明:如由于灰尘、杂质、水、油等造成定位器的损坏,ABB将不提供质保。检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气压力为6 BAR,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力)。 2.接通4---20mA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线制供电,直接加 至定位器的电压不能超过30V / 50mA,否则有可能损坏定位器电路)。 3.检查位置返馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则已经由执行器供货商安装调 试完毕,只需作检查确认,该步并非必须): ?按住MODE键。 ?并同时点击?或?键,直到操作模式代码1.3显示出来。 ?松开 MODE键。 ?使用?或?键操作,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端角度 ?两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移20度,无需严格对称) 直行程应用范围在 -28o--- +28o 之内。 角行程应用范围在 -57o--- +57o 之内。 全行程角度应不小于25o 若角度未符合上述要求,则需通过调节反馈杆、联轴器或者定位器的安装位置使得角度值满足上述要求。 Page 2 of 11

压力和差压变送器详细详解使用说明书样本

压力和差压变送器详细使用说明 ( 一) 差压变送器原理与使用 本节根据实际使用中的差压变送器主要介绍电容式差压变送器。 1. 差压变送器原理 压力和差压变送器作为过程控制系统的检测变换部分, 将液体、气体或蒸汽的差压(压力)、流量、液位等工艺参数转换成统一的标准信号(如DC4mA~20mA 电流), 作为显示仪表、运算器和调节器的输入信号, 以实现生产过程的连续检测和自动控制。 差动电容式压力变送器由测量部分和转换放大电路组成, 如图1.1所示。 图1.1 测量转换电路

图1.2 差动电容结构差动电容式压力变送器的测量部分常采用差动电容结构, 如图 1.2所示。中心可动极板与两侧固定极板构成两个平面型电容 H C和L C。可动极板与两侧固定极板形成两个感压腔室, 介质压力是经过两个腔室中的填充液作用到中心可动极板。一般采用硅油等理想液体作为填充液, 被测介质大多为气体或液体。隔离膜片的作用既传递压力, 又避免电容极板受损。 当正负压力(差压)由正负压导压口加到膜盒两边的隔离膜片上时, 经过腔室内硅油液体传递到中心测量膜片上, 中心感压膜片产生位移, 使可动极板和左右两个极板之间的间距不相对, 形成差动电容, 若不考虑边缘电场影响, 该差动电容可看作平板电容。差动电容的相对变化值与被测压力成正比, 与填充液的介电常数无关, 从原理上消除了介电常数的变化给测量带来的误差。 2. 变送器的使用 ( 1) 表压压力变送器的方向 低压侧压力口( 大气压参考端) 位于表压压力变送器的脖颈处,

在电子外壳的后面。此压力口的通道位于外壳和压力传感器之间, 在变送器上360°环绕。保持通道的畅通, 包括但不限于由于安装变送器时产生的喷漆, 灰尘和润滑脂, 以至于保证过程通畅。图1.3为低压侧压力口。 图1.3 低压侧压力口 ( 2) 电气接线 ①拆下标记”FIELD TERMINALS”电子外壳。 ②将正极导线接到”PWR/COMN”接线端子上, 负极导线接 到”-”接线端子 上。注意不得将带电信号线与测试端子( test) 相连, 因通电将损坏测试线路中的测试二极管。应使用屏蔽的双绞线以获得最佳的测量效果, 为了保证正确通讯, 应使用24AWG或更高的电缆线。 ③用导管塞将变送器壳体上未使用的导管接口密封。 ④重新拧上表盖。 ( 3) 电子室旋转 电子室能够旋转以便数字显示位于最好的观察位置。旋转时, 先松开壳体旋转固定螺钉。

DCS常用分子块说明

MaxDNA 分子块使用说明 南京国电南自美卓控制系统有限公司

自动时可输出2个变送器信号的平均值、低值或高值,手动时可选任一变送器信号。当有一个变送器坏时,输出就选质量码好的变送器的数值。当变送器全坏时,输出保持上一次有效值,此时质量码为坏。 EnHHLL:高高低低报警有效,0=None,1=LL,2=HH,3=Both,4=Delta EnHiLo:高低报警有效,0=None,1=Lo,2=Hi,3=Both EnRange:越限报警有效,0=None,1=Lo,2=Hi,3=Both In1Ctl:变送器1信号输入 In2Ctl:变送器2信号输入 LimDelta:偏差报警值设置 LimDeltaHi:偏差高报值设置 LimDeltaLo:偏差低报值设置 LimHi:高报值设置 LimHiHi:高高报值设置 LimLo:低报值设置 LimLoLo:低低报值设置 LimRangeHi:量程上限值 LimRangeLo:量程下限值 ManSelect:手动选择变送器信号 SelAuto:设置自动选择,输出值根据SelStrat定义的方式 SelStrat:自动选择方式,0=平均,1=小选,2=大选 In1Qual:变送器1质量码 In1Value:变送器1数值 In2Qual:变送器2质量码 In2Value:变送器2数值 InQualCode:变送器质量码,0=2变送器都好,1=变送器1坏,2=变送器2坏,3=变送器全坏

自动时可输出3个变送器信号的平均值、低值、高值或中间值,手动时可选任一变送器信号。当有一个变送器坏时,输出为另2个变送器的平均值、低值或高值。当变送器全坏时,输出保持上一次有效值,此时质量码为坏。 EnHHLL:高高低低报警有效,0=None,1=LL,2=HH,3=Both,4=Delta EnHiLo:高低报警有效,0=None,1=Lo,2=Hi,3=Both EnRange:越限报警有效,0=None,1=Lo,2=Hi,3=Both In1Ctl:变送器1信号输入 In2Ctl:变送器2信号输入 In3Ctl:变送器3信号输入 LimDelta:偏差报警值设置 LimDeltaHi:偏差高报值设置 LimDeltaLo:偏差低报值设置 LimHi:高报值设置 LimHiHi:高高报值设置 LimLo:低报值设置 LimLoLo:低低报值设置 LimRangeHi:量程上限值 LimRangeLo:量程下限值 ManSelect:手动选择变送器信号 SelAuto:设置自动选择,输出值根据SelStrat定义的方式 SelStrat:自动选择方式,0=平均,1=小选,2=大选,3=取中(偶数取小),4=取中(偶数取大)SelStratBK:当一变送器坏时,另2个变送器自动选择方式,0=平均,1=小选,2=大选 In1Qual:变送器1质量码 In1Value:变送器1数值 In2Qual:变送器2质量码 In2Value:变送器2数值 In3Qual:变送器3质量码 In3Value:变送器3数值 InQualCode:变送器质量码,0=3变送器都好,1=变送器1坏,2=变送器2坏, 3=变送器1和2

ABB定位器使用说明书

ABB定位器使用说明书 气路连接 ●使用与定位器气源端口处标识的标准接口连接气源 气源的要求: 仪表气体(无忧、无尘、无水、符合DIN/ISO8573-1污染及含油三级标准,最大颗粒直径<5um,且含量<5mg/m3,滴油<1mg/m3。露点温度低于工作温度10k ●连接定位器的输出与气动执行机行器的气缸 电气连接 根据下列接线端子图以及设计要求进行相应的配线(一般只需+11,-12,+31,-32)+11-12控制信号输入端子(DC4---20MA,负载电阻Max.410欧姆)+31 +41 +51 +81 +83 +41 +51-32 -42 -52 -82 -84 -42 -52位置反馈输出端子(DC4---20MA,DCS+24V供电)全关信号输出端子

全开信号输出端子 开关信号输入端子 报警信号输出端子 低位信号输出端子(干簧管接点输出,5—11VDC,<8MA)高位信号输出端子(干簧管接点输出,5—11VDC,<8MA调试步骤 1.接通气源前,现将气源管放空一段时间以排除路中可能存在的灰尘、杂质、水、油等。建议放空时间30分钟,可以用收或者白纸、白布进行气源质量的检查。检查减压阀后压力是否符合执行器的铭牌参数要求(定位器的最大供气压力为6BAR,但实际供气压力必须参考执行器所容许的最大气源压力) 2.接通4—20MA输入信号。(定位器的工作电源取自输入信号,由DCS二线制供电,不能将DC24V直接加至定位器,否则有可能损坏定位器电路)。 3.检查位置返馈杆的安装角度(如定位器与执行器整体供货,则已经由执行器供货商安装调试完毕,只需作检查确认,该步并非必须)。 .按住MODE键 .并同时点击↑或↓键,直到操作模式代码 1.3显示出来。 .松开MODE键。 .使用↑或↓,使执行器分别运行到两个终端位置,记录两终端角度 .两个角度应符合下列推荐角度范围(最小角位移20度,无需严格对称)执行程应用范围在-28°----+28°之内 角行程应用范围在-25°-----+57°之内 全行程角度应不小于25° 4.切换参数配置菜单