文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 热工仪表考试复习题

热工仪表考试复习题

热工仪表考试复习题
热工仪表考试复习题

考试复习题

一、名词解释:

1、测量:测量就是通过实验的方法把被测量与其所采用的同一种类的单位量进行比较,求出其数值的过程。

2、测量结果的真实值:测量结果的真实值是指在某一时刻、某一位置或某一状态下,被测物理量的真正大小。一般把标准仪器所测量的结果视为真实值。

3、测量仪表:被测量与其单位用实验方法进行比较,需要一定的设备,它输入被测量,输出被测量与单位的比值,这种设备就叫测量仪表。

4、测量结果的真实值:测量结果的真实值是指在某一时刻、某一位置或某一状态下,被测物理量的真正大小。一般把标准仪器所测量的结果视为真实值。

5、绝对压力:指被测介质作用在物体单位面积上的全部压力,是物体所受的实际压力。

6、弹性元件输出特性:弹性元件上的压力与弹性元件产生的相应唯一活弹性力的关心为线性关系

7、弹性迟延:给弹性元件加压力或减压力时,输出特性曲线不相重合的现象。

8、弹性后效:当弹性元件加压力或减压力到某一数值时,弹性变形不能同时达到相应值,而是要经历过一段时间之后才能达到应有的应变量。

9、刚度:弹性元件产生单位变形所需要的压力

10、灵敏性:在单位压力作用下产生的输出变形。

11、固有频率:弹性原件的无阻尼自由振动频率或自振频率。

12、分度误差:由于热电阻材料纯度和工艺的差异将产生分度误差。

13、亮度温度在波长为λ的单色辐射中,若物体在温度T时的亮度Lλ和全辐射体在温度T s时的亮度L0λ相等,则把T s称为被测物体在波长λ时的亮度温度。

14、辐射温度:若物体在温度为T时的总辐射出射度与全辐射体在温度为T’时的总辐射出射度相等,则把T’称为实际物体的辐射温度。

15、比色温度:若温度为T的实际物体在两个波长下的光谱辐射出射度的比值与温度为T c 的全辐射体在同样两波长下的光谱辐射出射度的比值相等,则把T c称为实际物体的比色温度。

16、热电偶的补偿导线:热电偶的补偿导线实际上是一对在规定温度范围(一般为0~100℃)内使用的热电偶丝。采用与热电偶电极材料相同的金属材料或在规定温度范围内,热电特性与所配接的热电偶相同,且易于获得的价格低廉的金属材料做成。在测温中作为热电偶与二

次仪表的连接导线,使用方便,达到测量温度准确的目的。

17、铠装热电偶:铠装热电偶是由热电极、绝缘材料和金属套管,三者组合,拉伸加工而成的组合体。

二、问答题:

1、热工测量仪表按其功能件可以分成哪些?各部件的功能是什么?

答:热工测量仪表按其功能可以分为:感受件,显示件,传递件。其中感受件直接与被测对象相联系,感受被测量的量值,并将感受到的被测量信号转换成相应的信号输出。而显示件最终是通过它向观察者反映被测量的变化,其功能可以分为:①显示被测量瞬间值;②记录被测量随时间变化;③显示被测量对时间的积分结果;④反映被测量是否超过允许限值;⑤根据被测量与规定值的偏差情况,发出对被测对象进行调节的信号。传递件的功能如下;①单纯起传递作用;②将感受件输出的信号放大,以满足远距离传输以及驱动显示,记录装置的需要;③为了使各种感受件的输出信号便于与显示仪表和调节装置配接,要通过传递件转换成标准化的统一信号。

2、简述力平衡式压力变送器的工作原理。

答:此压力变送器是按力平衡原理工作的,被测压力通过弹性敏感元件转换成作用力,使平衡杠杆产生偏转,杠杆的偏转由检测放大器转换为O毫安~10毫安的直流电流输出,电流流入处于永久磁场内的反馈动圈中,使之产生与作用力相平衡的电磁反馈力。当作用力与该电磁反馈力达到动平衡时,杠杆系统就停止偏转。此时的电流即为变送器的输出电流,它与被测压力成正比。

3、如何根据被测对象正确地选用压力表?

答:压力表的选用应根据生产过程对压力测量的要求、被测介质的性质、现场环境条件等来选择。对压力表的型式、准确度等级、测量范围等都必须从实际出发,本着节约原则,合理选用。为了保证弹性元件能在弹性变形的安全范围内可靠地工作,一般在被测压力较稳定的情况下,最大压力值应不超过仪表量程的3/4;在被测压力波动较大情况下,最大压力值应不超过仪表量程的2/3。为了保证测量准确度,被测压力最小值应不低于满量程的1/3。

4、压力测点位置的选择遵循的原则是什么?

答:压力测点位置的选择应遵循以下几点:

(1)取压口不能处于管道的弯曲、分叉和能形成涡流的地方。

(2)当管道内有突出物时,取压口应选在突出物之前。

(3)在阀门前附近取压时,则与阀门的距离应大于管道直径的两倍。若取压口在阀门后,则与阀门距离应大于3倍的管道直径。

(4)对于宽容器,取压口应处于流速平稳和无涡流的区域。

5、简述用精密压力表比较法检定弹簧管一般压力表的方法。

答:将精密压力表和被校表垂直装在符合要求的压力试验台上,仪表在工作位置与大气相通,观察指针压力应为零,然后均匀加压以被检表有数字的分度线为准,加压到第一个检定点上,然后读取精密压力表的读数,以此类推检定其他各点,当正行程升压完毕后,耐压3分钟,再缓慢降压,作相同检定点的下降值检定。

6、弹性压力计的误差及其改善途径?

答,弹性压力计存在迟滞误差,弹性后效误差,间隙误差,摩擦误差,温度误差。

(1)采用无迟滞误差或迟滞误差极小的“全弹性”材料和温度误差很小的“恒弹性”材料制造弹性元件。

(2)采用新的转换技术,减少或取消中间传动机构,以减少间隙误差和摩擦误差。

(3)限制弹性元件的位移量,采用无摩擦的弹性支撑或磁悬浮支撑

(4)采用合适的制造工艺,使材料的优良性得到充分的发挥。

7、电位式,电感式,电容式压力传感器的工作原理?

○1电位式:电位式压力传感器的原理是,把测量弹性元件的输出位移转换成微型电位器滑动触点的位移,从而把被测压力的变化变换成电阻的变化,然后用动圈式仪表或电子自动平衡电桥来测量电阻值的变化.

○2电感式:该传感器中,弹性元件受压力作用后产生的位移可改变磁路中空气隙大小或改变铁芯与线圈之间的相对位置,使线圈的电感量发生改变,从而使压力变化的信号转换成线圈电感量变化的信号

○3电容式:电容式压力变送器中,以测压弹性膜片为电容器的可动极板,它与固定极板之间形成一可变电容,随着被测压力变化,膜片产生位移,使电容器的可动极板与固定极板之间的距离改变,从而改变了电容器的电容量,这样就完成了压力信号与电容量之间的变换.

8、力平衡式和振弦式压力变送器的特点

力平衡式压力变送器的特点:1、是一种带反馈的闭环系统,使弹性元件恢复到接近原来位置,系统在测量中始终处于力平衡状态。2、弹性元件的集中力输出和压力之间具有良好的线性关系,以及弹性元件几乎无位移,所以输出信号不受弹性元件的弹性滞后和弹性后效的影响,对仪表的准确度的影响很小,变送的准确度可达0.5级。但力平衡变送器结构复杂,

体积及重量均较大,又由于使用杠杆等机械部件,所以动态特性较差.

振弦式压力变送器的特点:1、振弦式变送器的输出为频率信号,因此具有较强的抗干扰能力,而且零漂小、温度特性好、准确度高,通常为0.2级。2、易于与计算机等数字监控系统联接。

9、如何校验测压仪表?

10Pa压力以上;另一类答: 使用标准器来校验测压仪表。一类是活塞式压力计,常用于5

10Pa。在低压范围内也可用空气浮球式压力计来替代液柱式是液柱式压力计,用于0~5

压力计作标准器。

活塞压力计:可用准确度较高的活塞式压力计来校验标准弹簧管压力表。校验时,为减少活塞与活塞筒之间的静摩擦力的影响,用手轻轻拨转砝码盘,如被检验压力表的准确度不高,则不用砝码来校验,而在另一个压力表的接头上装上标准的压力表来校验。

液柱式压力计:可用于0.1 Mpa以下的压力和负压测量仪表的校验,测量时,应注意当地重力加速度和标准加速度的区分。

10、测压仪表使用的注意事项

答:(1)从选用角度讲,测压仪表的选用与被测压力的种类,被测介质的物理,化学性质和参数,用途,以及要求的测量准确度,被测压力的变化范围有关。

(2)为了保护测压仪表,一般不允许压力计指针经常处于刻度上限处,但选用测量测量范围过大的仪表又会影响测量结果的准确性。如果被测压力相当稳定,则被测压力的正常值应在压力计测量范围的2/3处;如果被测压力经常变动,则其正常值应在压力计测量范围的1/2处。

(3)对于某些特殊的介质,例如:氧气、氨气等专用性压力表,不能乱用。氧气压力表在安装、使用和校验中禁止接触油类。

(4)此外,在安装、使用中还应注意:①取压管口应与工质流速方向垂直,与设备内壁平齐,不应有突出物和毛刺;②防止仪表感受件与高温或有害的被测介质接触;③仪表与取压口如果不在同一水平上,则应注意校正由于两者高度误差对仪表读数造成的额外误差;特别应注意在测量蒸汽介质的差压时,必须保证两侧信号管路中凝结水液面在同一高度,并应使两信号管路中的凝结水温度一致;④压力取出口位置,测量气体介质一般在工艺管道上部,测量蒸汽的应在工艺管道的两侧,测量液体的应在工艺管道的下部,信号管路上在靠近取压口处应装有隔离阀,用以在仪表或信号管路发生故障时切断仪表信号管路的敷设应有一定的

斜度,在信号管路的最高处应有排气装置(测量液体或蒸汽时),在信号管路的最低处应有排水装置(测量气体时)。

11、热电偶要产生热电势必须具备什么条件?

答:热电偶必须具备下面两个条件才能产生热电势:

(1)热电偶必须是由两种性质不同但符合一定要求的导体(或半导体)材料构成。

(2)热电偶测量端和参考端之间必须有温差。

12、使用热电偶补偿导线时应注意什么问题?

答:使用补偿导线时,必须注意以下几点:

(1)补偿导线必须与相应型号的热电偶配用。

(2)补偿导线在与热电偶、仪表连接时,正负极不能接错,两对连接点要处于相同温度。

(3)补偿导线和热电偶连接点温度不得超过规定使用的范围。

(4)要根据所配仪表的不同要求选用补偿导线的线径。

14、热电阻温度传感器产生误差的原因有哪几个方面?

答:有下面三个方面:

(1)分度误差:由于热电阻材料纯度和工艺的差异将产生分度误差。

(2)线路电阻变化引起误差:热电阻是通过测量电阻大小来测温的;因此,线路电阻的大小将影响测量结果,引起测量误差。

(3)通电流发热引起误差:测量热电阻的阻值时,要通过一定的电流,产生热量,若散热量小于产生的热量,电阻体将升温而引起温度测量的附加误差,其大小与流过电流的大小有关。

15、热电偶的误差来源主要有哪几个方面?

答:热电偶的误差来源主要有下面四个方面:

(1)分度误差:由于热电偶材料成分不符合要求和材料的均匀性差等原因,使热电偶的热电性质与统一的分度表之间产生分度误差。

(2)补偿导线所致误差:由于补偿导线和热电偶材料在100℃以下的热电性质不同将产生误差。

(3)参比端温度变化引起的误差:在利用补偿电桥法进行参比端温度补偿时,由于不能完全补偿而产生误差。

(4)由于热电偶变质,使热电性质变化而产生误差。

16、用热电偶测管道流体温度可采取哪些措施提高精度?

答:(1)为了减少误差,应该把露出在管道外的测温管用保温材料包起来,这样不仅使得露出部分温度提高,减少导热损失,而且也使露出部分与外界介质的热交换减少,放热系数减小,因而可以减小测量误差。

(2) 插到管道内介质部分测温管长度增加,露出在管道外的测温管长度减小;

(3)应该把感受件放在管道流体速度最高的地方,即管道中心轴线上。

(4)应该使测温管的壁厚、外径尽量减小,也就是应将测温管做成外形细长而壁厚很薄的形状。

(5)测温管常用导热性质不良的材料如陶瓷、不锈钢等来制造。

17、璃液体温度计与其他测温仪表相比有哪些优点?

答:玻璃液体温度计与其他测温仪表相比有以下优点:

(1)结构简单.价格便宜.制造容易。

(2)具有较高的准确度。

(3)直接读数,使用方便。

18、标准孔板和标准喷嘴相比较各有哪些优缺点?

答;标准孔板优点是:结构比较简单,加工方便,安装容易,省材料和造价低。缺点是压力损失较大,孔板入口边缘抗流体腐蚀性能差,难以保证尖锐,孔板膨胀系数的误差也较喷嘴大。标准喷嘴的优点是测量范围大,需要直管段较短,压力损失较小,使用时对介质冲刷的敏感性低,耐磨损,使用寿命长。其缺点是结构复杂,加工工艺要求高,造价高。

19、测压仪表在安装、投入运行及使用过程中应注意哪些事项?(1)仪表投入使用前,应先对取压管路进行压力冲洗,然后待取压管路冷却,装上压力表投入使用。(2)差压计投用前先开平衡门,再开高压侧二次针形阀,再关闭平衡门,再开低压侧二次针形阀,尽量不让仪表受静压过载及冷凝水流失。(3)压力表投入后应检查传压的灵敏性,否则应重新冲管再启动。(4)对于未预先调整仪表机械零位的压力表,在使用中其读数应注意安装高度的液柱修正。(5)一些重要参数压力表,为方便运行中读数,将高度修正值Hρg用仪表机械零位调整法预先进行修正,则运行中不必再进行修正。(6)精密测量压力尚须考虑大气压力读数、仪表修正值等综合运算。

20、标准节流装置的节流件是什么?它的适用范围?相应的取压装置有哪些?管道条件?

标准节流装置的节流件是孔板和喷嘴;

标准节流装置只适用于:①测量圆形截面管道中的单相、均质流体的流量,并要求流体充满管道;②在节流件前后一定距离内不发生相变或析出杂质;③流速小于音速,流动属于

非脉动流;④流体在流过节流件前,流束与管道轴线平行,不得有旋转流。

相应的取压装置:标准孔板—角接取压、法兰取压

标准喷嘴—角接取压

管道条件:节流件上游侧10D以内管道内壁应没有肉眼可见的明显凸凹,相对粗糙度应在所对应的表格给出的限值内,必要时对此长度内的管道内壁进行拉光,这样不但能满足粗糙度要求,而且保证得到准确的管道内径D值和满足管道圆度的要求;管道圆度的要求是指:直径的任意单测值与平均值的偏差不得大于±0.3%,并且在离节流件上游端面起的2D长度的下游直管段上任何一个直径单测值与上述平均值的偏差不得大于±3%。

三、综合题:

一、用K分度热电偶测温时,热端浊度为t℃时测得热电势E(t,t0)=16.395毫伏,同时测得冷端环境温度为50℃,求热端的实际温度。

已知K分度热电偶在50℃时的热电势值为2.022毫伏,450℃时的热电势值为18.531毫伏,448.7时的热电势值为18.417毫伏。

E(t,0℃)=E(t,t0)+E(t0, 0℃)=16.395+2.022=18.417(毫伏)

所以热端的实际温度为448.7℃。

答:热端的实际温度为448.7℃。

二、检定一只测量范围为0—10MPa,准确度为1.5级的弹簧管式压力表,所用的精密压力表的量程和准确度等级应为多少?

检定一般压力表时,作为标准器的精密压力表的允许误差的绝对值应不大于被检表允许误差绝对值的1/3,其测量上限值一般应比被检表的测量上限值大1/3为好。为此:

精密表的测量上限应为

10×(1+1/3)=13.3MPa

根据弹簧管式精密压力表的产品系列,可选用0~16MPa的精密压力表。

被检表允许基本误差的绝对值为:

10×1.5/100=o.15MPa

则精密表的允许基本误差的绝对值应不大于0.05MPa

设精密表的准确度级别为a,则a应为a≤0.05×100/16=0.3125

答:可选用0.25级精密压力表

三、现有2.5级、2.0级、1.5级三块测温仪表,对应的测量范围分别为-100~+500℃、-

50~550℃、0~1000℃,现要测量500℃的温度,其测量值的相对误差不超过2.5%,问选用哪块表最合适?

(500+100)×2.5%=15,15÷500×100%=3%;

(550+50)×2.0%=12, 12÷500×100%=2.4%;

(1000-0)×1.5%=15, 15÷500×100%=3%;

所以准确度2.0级量程范围-50~550℃的测温仪表最合适。

四、欲测量60mV电压,要求测量误差不大于0.4%,现有两块电压表,一块量程为0-75mV,

0.2级毫伏表,一块量程为0~300mV,0.1级毫伏表,问应选用哪一块毫伏表,并说明理由。

量程为0--75mV,0.2级毫伏表的允许误差

△1=75×0.2%=0.15mV

量程为0~300mV,0.1级毫伏表的允许误差

△2=300×0.1%=0.3mV

而根据题意测量60mV电压的误差要求不大于

△=60×0.4%=0.24mV

答:应选用75mV,0.2级毫伏表。

五、已知扩散硅压力变送器输出电流为4~20mA,原测量范围0~1MPa改为测量范围为1~

2.5MPa后,则原来0.6MPa压力的电流表工作点对应于改测量范围后的被测压力是多少MPa?

因为输出电流与被测压力成正比,设0.6MPa时电流为Ix

则(0.6-0)/(1-0)=(Ix-4)/(20-4)

得Ix=13.6mA

量程改动后设13.6mA对应被测压力为Px,则

(Px-1)/(2.5-1)=(13.6-4)/(20-4) 得Px=1.9MPa

答:原来0.6MPa压力的电流表工作点对应于改测量范围后的被测压力是1.9MPa。

六、已知某热电偶热电动势有E(1000,0)=41.27mV,E(20,0)=0.8mV和E(30,20)=0.4mV。试求该热电偶的热电动势E(30,0)、E(1000,20)和E(30,1000)?

由中间温度定律,可得

E(30,0)=E(30,20)+E(20,0)

=0.4mV+0.8mV=1.2mV

E(1000,20)=E(1000,0)-E(20,0)

=41.27mV-0.8mV=40.47mV

E(30,1000)=E(30,0)-E(1000,0)=1.2mV-41.27mV=-40.07mV

七、已知某测点压力约10MPa,要求其测量误差不超过±0.1MPa。试在平稳压力和波动压力下分别确定该测点用的压力表标尺范围及精度等级?

设测点压力为Px=10MPa,量程为Pp,则

对于平稳压力的测量,有

Pp<3Px=3×10MPa=30MPa

Pp>Px=1.5×10MPa=15MPa

则所选压力表的标尺范围应是0~16MPa或0~25MPa。

对于波动压力的测量,有

Pp=2Px=2×10MPa=20MPa

八、已知图中单室平衡容器的汽水连通管之间的跨距L=6300mm,汽包水位H=150mm,饱和水密度ρω=680.075kg/m3,饱和蒸汽密度;ρs=59.086kg/m3,正压管中冷凝水密度;

ρ1=962.83kg/m3。试求此时平衡容器的输出差压为多少?

按力学原理,当汽包水位在任意值H时,平衡容器的输出差压ΔP为

ΔP=P+-P-=Lρ1g-Hρωg-(L-H)ρs g=L(ρ1-ρs)g-H(ρω-ρs)g

由此可得,平衡容器的输出差压为

ΔΡ=0.3×(962.83-59.086)×9.8066-0.15×(680.075-59.806)×9.8066=1745Pa

答:输出差压为1745Pa。

十、1151型电容式差压变送器,已知ΔP=-200~2000Pa对应输出4~20mA,负载电阻650Ω,试求:(1)差压为1000Pa时,输出电流为多少mA?(2)电源供电电压至少多少?

设输出电流为I,则

I------

4 204

1000(200)

2000(200)=

解得I=12.7(mA)

∵因为回路最大电流为20mA,

则供电电压至少为U=IR=20×10-3×650=13(V) 答:输出电流为12.7mA,供电电压至少13V。

热工仪表试题库.

热工仪表试题库 一、填空题: 1、在测量误差的分类当中,误差大小和符号固定或按一定规律变化的是系统误差。 2、测温范围在1000℃左右时测量精度最高的温度计为铂铑10-铂热电偶。 3、鉴定变送器时,选用的标准器及配套设备所组成的检定装置,其测量总不确定度应不大于被检 变送器允许误差的1/4 。 4、LC振荡器和RC振荡器的工作原理基本相同,但LC振荡器产生的频率较高。 5、在三相对称正弦交流电路中,三相间的角度差为120°。 6、工业用弹簧管压力表校验方法采用示值比较法。 7、A/D转换器的输入量一般都为电压。 8、工业用热电偶检定时,与二等标准水银温度计进行比较,检定时油槽温度变化不得 超过±0.1℃ 9、双积分式A/D转换是将一段时间内的模拟电压平均值转换与其成比例的时间间隔。 10、电擦除可编程只读存储器的代号为 EEPROM 。 11、中温区温度的范围为 273.15~630.527K 。 12、电容式压力(差压)变送器的输出信号为 4~20mA 。 13、补偿式水位/差压转换装置(补偿式平衡容器)在正常水位时达到全补偿。 14、测量仪表热电偶热电动势的理论依据是中间导体定律。 15、以0℃为冷点温度的分度表,可用于冷点温度不是0℃的热电势与温度之间进行查找。它的理 论依据是中间温度定律。 16、标准节流装置用于截面形状为圆形的管道,单相流体且充满管道。 17、智能仪表是指以单片机为核心的仪表。 18、电位差计是以伏级直流电压信号为输入量的平衡仪表。 19、采用声循环法的超声波流量计能消除声速对测量的影响。 20、电动机的旋转磁场的转速与电源频率成正比,与磁极对数成反比。 21、汽轮机液压调节系统采用比例式调节器。 22、仪表的精确度用允许误差来表示。 23、反应测量结果中系统误差大小程度的是准确度。 24、能把高级语言编写的源程序转换成机器语言的程序称为编译程序。 25、用标准节流装置测管道流量时,要求流体在前 1 倍管道直径长处形成典型的紊流,同时 流束充满管道。 26、在运算放大电路中,漂移的主要原因是温度。 27、V / F转换器的作用是实现电压/ 频率转换。 28、用镍铬-镍硅热电偶测量主汽温度时,误用了镍铬-康铜热电偶的补偿导线,会造成测量误差, 使仪表的指示偏大。 29、分散控制系统中不常采用的网络结构为树型。 30、弹簧管压力表量程偏大时应将示值调整螺钉向内移。 31、使数字显示仪表的测量值与被测量值统一起来的过程为标度变换。 32、单元机组采用汽轮机跟随控制时,汽轮机调节器的功率信号采用实发功率信号,可使汽 轮机调节阀的动作比较平稳。 33、工作用热电偶的检定周期一般为半年。 34、火焰监视器探头电路中的对数放大器将光电元件输出信号进行放大。

仪表工考试试题库带答案解析

一.基础填空题 1、初级基础填空题(YCJTIA001-026) 001、调节阀由( )与( )两部分组成。 执行机构阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点与温度一次点,压力一次点在温度一次点的( ) 上游 003、热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于( )o C 100o C 004、压力取压部件的安装应选在介质( )稳定的地方。 流速 005、安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过( )。 1o 006、如果孔板流向装反,则入口处的阻力( ) ,因而流量系数增大,仪表指示度变小。 减小 007、测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度( )关。 无 008、用万用表测量一个电路的电流,电流表必须与这个电路( )。 串联 009、一般油品脏污介质,常用( )*3的中低压无缝钢管。 Φ18 010.螺纹接头的密封常采用( )带。 聚四氟乙烯生料 011、供气管路在接仪表前,应安装( ) 过滤器减压阀 012、变压器绕线圈数与电压成( )。 正比 2.中级基础填空题(YZJTIA001-025) 001、自动调节系统就是由( )、( )、( )、( )四个主要环节组成。 调节阀调节器被调对象测量变送 003、100oC时,分度号K的热电势为( )mv、 4、095 004、热电偶产生热电势的条件就是:( ),( )。 两热电极材料相异两接点温度相异 005、在继电器线圈通电后,其常开接点处于( )状态,其常闭接点处于( )状态。 闭合断开 006、DDZ-Ⅲ型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件就是( )条件与( )条件。 相位振幅

测量仪表复习题整理全解

温度测量仪表习题 1、常用的温标有几种?它们之间的关系如何? 答:常用温标有摄氏温标(℃)、华氏温标(℉)和凯氏温标(K)三种;华氏温标和摄氏温标关系是:℃=5/9 (℉-32),℉=9/5 ℃+32;凯氏温标和摄氏温标关系:℃=K-273.15。 2、试简述摄氏温标,华氏温标和凯氏温标对温度表示的不同处是什么? 答:摄氏温标(℃)又称百分温标,它把标准大气压下冰的融点定为零度(0℃);把水的沸点定为壹百度(100℃),在0℃至100℃之间划分一百等份,每一等份为一摄氏度。 华氏温标(℉)规定标准大气压下冰的融点为32℉,水的沸点为212℉,中间划分180等分,每一等分为1华氏度。 凯氏温标(K)又称热力学温标,是一种绝对温标。它规定分子运动停止时的温度为绝对零度或最低理论温度(0K)。 。 4、玻璃温度计是利用(感温液体受热膨胀)原理工作的。压力式温度计利用气体、液体或蒸气的体积或压力随温度变化性质设计制成;双金属温度计是利用(固体受热膨胀)的性质制成。 5、压力式温度计主要由(温度)、(毛细管)、(弹簧管压力计)三部分组成。 6、压力式温度计是怎样工作的?有何特点? 答:它是利用感温物质的压力随温度而变化的特性工件的。当温包内感温物质受到温度的作用后,密闭系统内的压力发生变化,使弹簧管的自由端产生位移,通过连杆和传动机构带动指针,在刻度盘上指示相应的温度。其特点是:可远距离显示,但滞后大,反应慢。 7.热电偶产生热电势的条件是:(两热电极材料不同)及(两接点温度不同)。 11、热电偶测温时为什么需要进行冷端补偿? 答:热电偶热电势的大小与其两端的温度有关,且只有在冷端温度恒定不变时是,热电势值

热工仪表技师-理论考试习题大全

<<热工仪表检修>>技师理论试卷 一、选择题 1(La2A1063).反应测量结果中系统误差大小程度的是( )。 (A)准确度;(B)正确度;(C)精确度;(D)真实度。案:A 2(La2A2065).计算机的一个Byte的长度为( )。 (A)8个二进位;(B)4个二进位;(C)1个二进位;(D)16个二进位。答案:A 3(La2A3067).V/F转换器的作用是( )。 (A)实现电压变换;(B)实现数/模转换;(C)实现电压-频率转换;(D)实现模/数转换。答案:C 4(Lb2A2119).电子皮带称应变电阻荷重传感器是通过粘贴在弹性元件上的应变电阻将压力转换成( )来实现信号间转换的。 (A)电阻值;(B)电压值;(C)电流值;(D)电压或电流。答案:A 5(Lb2A2121).火焰的( )信号更能区分不同类型的火焰。 (A)频率;(B)强度;(C)亮度;(D)形状。答案:A 6(Lb2A2123).振动传感器根据测振原理的不同可分为接触式和非接触式两类,( )称为接触式相对传感器。 (A)电容式传感器;(B)电感式传感器;(C)电涡流式传感器;(D)感应式传感器。答案:D 7(Lb2A3125).扩散硅压阻片的测压原理是半导体的电阻变化率与被测压力( )。 (A)成正比;(B)成反比;(C)成线性关系;(D)成一定的函数关系。答案:A 8(Lb2A3127).对管道中流体压力的正确测量,所测得的压力值应是流体的( )。 (A)全压力;(B)静压力;(C)动压力;(D)脉动压力。答案:B 9(Lb2A3129).测振仪器中的某放大器的放大倍数K随频率上升而( )的称微分放大器。 (A)增加;(B)下降;(C)恒定;(D)不能确定。答案:A 10(Lb2A3131).DEH系统正常运行时有4种控制水平,其中具有应力监视功能的控制水平称为( )级水平。

仪表工考试题库(带答案)

一.基础填空 题 1、初级基础填空题( YCJTIA001- 026 ) 001. 调节阀由( )和( 执行机构 阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点和温度一次点,压力一次点在温度一次点的( 上游 003. 热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于( 100 oC 004. 压力取压部件的安装应选在介质( 流速 )两部分组成。 )稳定的地方。 )o C 005. 安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过( 1 o 006. 如果孔板流向装反,则入口处的阻力( 减小 )。 ) ,因而流量系数增大,仪表指示度变小。 007. 测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度( 无 008. 用万用表测量一个电路的电流, 串联 009. 一般油品脏污介质,常用( ①18 010.螺纹接头的密封常采用( 聚四氟乙烯生料 011. 供气管路在接仪表前,应安装 过滤器减压阀 012. 变压器绕线圈数与电压成( 正比 电流表必须和这个电路( ) *3 的中低压无缝钢管。 )带。 )。 2.中级基础填空题( YZJTIA001-025 ) 001.自动调节系统是由( )、( 调节阀 调节器 被调对象 测量变送 )。 )关。 )四个主要环节组成。 003.100oC 时,分度号 K 的热电势为( 4.095 004.热电偶产生热电势的条件是: ( 两热电极材料相异 两接点温度相异 005.在继电器线圈通电后,其常开接点处于( )状态,其常闭接点处于( 闭合 断开 006.DDZ-川型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件是( 相位 振幅 )mv. )。 )状态。 )条件和( )条件。

热工仪表自动化复习题(带答案)

热工仪表自动化复习题 一.名词解释 1.冶金生产过程自动化的概念。 答:自动化就是在工业生产的设备上配备自动化装置以代替工人的直接劳动,从而使生产在不同程度上 自动地进行。那么,这些用自动化装置来管理和控制生产过程的方法则称为自动化。而用相应的自动化装 置来管理和控制冶金生产过程的则称为冶金自动化。 2.生产过程自动化主要包括哪几方面的内容? 答:1)自动检测系统2) 自动信号和联锁保护系统3)自动操纵及自动开停车系统4) 自动控制系统 3.自动调节系统主要由哪几个环节组成? 答:㈠自动化装置1测量元件与变送器2自动控制器3执行器㈡被控对象 4.自动调节系统的最大偏差的概念。 答:最大偏差是指在过渡过程中,被控变量偏离给定值的最大数值。在衰减振荡过程中,最大偏差就是 第一个波的峰值。 5.什么是自动调节系统的余差? 答:当过渡过程终了时,被控变量所达到的新的稳态值与给定值之间的偏差叫做余差,或者说余差就是 过渡过程终了时的残余偏差。 6.测量仪表的理论上的绝对误差和工程上的绝对误差有什么不同? 答:理论上的绝对误差是仪表指示值与被测量的真值的差值;工程上的绝对误差被校表的读数值与标准表 的读数值的差值.因为真值无法得到 7.测量仪表的相对误差的定义? 000x x x x y -=?=x :被校表的读数值,x 0 :标准表的读数值 8.测量仪表的指示变差的概念。 答:变差是指在外界条件不变的情况下,用同一仪表对被测量在仪表全部测量范围内进行正反行程(即 被测参数逐渐由小到大和逐渐由大到小)测量时,被测量值正行和反行所得到的两条特性曲线之间的最大 偏差。 9.测压仪表主要有哪几类? 答:1.液柱式压力计2.弹性式压力计3.电气式压力计4.活塞式压力计 10.生产过程检测中,主要的工艺参数是什么? 答:温度、压力、流量、物位 二.简答题 1.仪表的选型原则,尤其是压力仪表的选择时,其量程范围的确定原则是什么? %100max ?-?=测量范围下限值 测量范围上限值δ相对百分误差δ

仪表工考试题库(带答案)

一.基础填空题 1、初级基础填空题(YCJTIA001-026) 001.调节阀由()和()两部分组成。 执行机构阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点和温度一次点,压力一次点在温度一次点的()上游 003.热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于()oC 100oC 004.压力取压部件的安装应选在介质()稳定的地方。 流速 005.安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过()。 1o 006.如果孔板流向装反,则入口处的阻力(),因而流量系数增大,仪表指示度变小。 减小 007.测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度()关。 无 008.用万用表测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路()。 串联 009.一般油品脏污介质,常用()*3的中低压无缝钢管。

Φ18 010.螺纹接头的密封常采用()带。 聚四氟乙烯生料 011. 供气管路在接仪表前,应安装() 过滤器减压阀 012.变压器绕线圈数与电压成()。 正比 2.中级基础填空题(YZJTIA001-025) 001.自动调节系统是由()、()、()、()四个主要环节组成。 调节阀调节器被调对象测量变送 003.100oC时,分度号K的热电势为()mv. 4.095 004.热电偶产生热电势的条件是:(),()。 两热电极材料相异两接点温度相异 005.在继电器线圈通电后,其常开接点处于()状态,其常闭接点处于()状态。 闭合断开 006.DDZ-Ⅲ型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件是()条件和()条件。 相位振幅

007.喷嘴挡板机构的作用是把微小的()转换成相应的()信号。 位移压力 008.执行器按其能源形式分为()、()、()三大类。 气动电动液动 009.调节阀前后压差较小,要求泄漏量小,一般可选()阀。 单座 010.电缆、电线和补偿导线等在铺设前,应用500VMΩ表测定()及芯线对绝缘外皮间的绝缘电阻。 芯线之间 011.用锡焊丝连接导线时,应根据焊接对象正确选择电烙铁的类型和功率,最好用 ()作焊剂。 松香或松香的酒精溶液 012. 铺设电线、电缆时,导线连接接头必须在保护管的()并且导线不承受机械拉力。 中间接线盒内 013.管道连接的方法很多,仪表安装常用的有()三种。 螺纹连接法兰连接焊接连接 014.钢管的焊接一般采用电焊和气焊,当管壁厚小于4mm时应采用()。 气焊

热工仪表检修工复习题(DOC)

<<热工仪表检修>>初级工 题目部分 一、选择题(共66题) 1.压力的法定计量单位名称是( C )。 (A)mmH2O;(B)bar;(C)Pa;(D)Ton。 2.表征仪表的主要质量指标之一是( D )。 (A)绝对误差;(B)相对误差;(C)引用误差;(D)基本误差。 3.下列( A )是三位有效数字。 (A)0.0170;(B)0.1070;(C)1.7×103;(D)1070。 4.下列关于电压的描述中,( A )是正确的。 (A)衡量电场力转移电荷做功的能力的物理量;(B)电压的单位为焦耳;(C)电压的方向是从低位能指向高位能;(D)电压的大小与电荷绕行的途径有关。 5.在负载中,电流的方向与电压的方向总是( A )的。 (A)相同;(B)相反;(C)视具体情况而定;(D)任意。 6.根据欧姆定律,相同的电压作用下,下列( B )的描述是对的。 (A)电阻越大,电流越大;(B)电阻越大,电流越小;(C)电阻越小,电流越小;(D)电流大小与电阻无关。 7.根据欧姆定律,线性电阻的大小与( D )有关。 (A)电流;(B)电压;(C)电位;(D)材料。 8.下列有关几个电阻并联的述中,( D )是正确的。 (A)电阻越大,电压越大;(B)电阻越大,电压越小;(C)电阻越大,电流越大;(D)电阻越小,电流越大。 9.两个10Ω的电阻并联后再与一个10Ω的电阻串联,其等效电阻为( C )Ω。 (A)5;(B)10;(C)15;(D)20。 10.一般指示式仪表希望在( D )刻度下工作。 (A)任意;(B)大于10%满量程;(C)大于20%满量程;(D)大于30%满量程。 11.下列( A )是法定计量单位。 (A)米;(B)公尺;(C)公分;(D)公厘。

热工仪表试卷试题及答案

期末考试试卷 科目:热工测量仪表二00八~二00九学年第一学期班级___________姓名__________ 学号_______ 一、填空题(每空2分,共26分) 1.误差的表示方法分绝对误差和相对误差。 2.测量系统的基本特性静态特性和动态误差。 3.温标分为经验温标、热力学温标、国际实用温标。 4.传热的三种基本方式:导热、对流换热和辐射换热。 5.当物体温度高于绝对零度时,就会以电磁波的形式向外辐射能量,这一过程被 称为辐射。 6.热电偶两端所处温度不同,在热电偶回路中会产生热电势,这种现象称为热电效应。 7.玻璃液体温度计是根据物体的热胀冷缩原理制成的。 8.膜片分为平面膜片,波纹膜片和挠性膜片。 9.工业上常用的弹性元件有膜片、波纹管和弹簧管。 10.压电式压力计的原理是压电效应。 11.流量计按测量方法分类为容积法、速度法和质量流量法。 12.管内流体有两种流动状态层流和紊流。 二、选择题(共30分) 1.热电偶测温三要素,其中不包括( D )。 A 不同材料 B 不同温度 C 闭合回路 D 相同温度 2.双金属温度计应用的原理是( A )。 A 热胀冷缩 B 热电效应 C 辐射原理 D 压电效应 3.金属热电阻温度计的引线方式不采用( C )。 A 两线制 B 三线制 C两相三线制 D 四线制 4.铂电阻温度计不具有( B )。 A 准确度好、稳定性好 B 有较低的电阻率 C 复现性好 D铂容易提纯 5.不属于热电偶的基本定律是( D )。 A 均质导体定律 B 参考电极定律 C 中间导体定律 D 电阻定律 6.在光纤结构中,最主要的是( C )。 A 芯线 B 包层 C 芯线和包层 D 保护层 7.不属于压电晶体的是( B )。 A 石英晶体 B 压电陶瓷 C 铌酸锂晶体 D 水溶性压电晶体 8.不属于单相流的是( D )。 A 固体 B 气体 C 液体 D 稳定流 9.雷诺数属于( A )测量中。 A 流量 B 压力 C 温度 D 物位 10.不属于标准节流装置的结构是( D )。 A 标准孔板 B 标准喷嘴 C 文丘里管 D 偏心孔板 三、简答题(共44分) 1.电阻式温度计的特点?(9分) 答:(1)工业上广泛用于测量-200︿800℃内的温度,其性能价格比高;(2)在中、低温区稳定性好、准确度高,且不需要冷端温度补偿;(3)灵敏度高,输出信号大,

仪表工试题题库(原版)概要

仪表工试题集 1-2什么是真值?什么是约定真值,相对真值? 1-3什么是绝对误差,相对误差和引用误差? 1-4用一只标准压力表检定甲、乙两只压力表时,读得标准表的指示值为100kPa,甲、乙两表的读数各为101.0kPa和99.5kPa,求它们的绝对误差和修正值。 1-5某压力表刻度0~100kPa,在50kPa处计量检定值为49.5kPa,求在50kPa处仪表示值的绝对误差,示值相对误差和引用误差? 1-6校验压力表时,得被校表的示值为50kPa,标准表的示值为49.5kPa。则被控校表的相对误差△按下面的(1)式计算,还是按(2)式计算? (1)△=(50-49.5)/49.5=1.01% (2)△=(50-49.5)/50=1.0% 1-7什么叫系统误差、偶然误差和疏忽误差?各有什么特点产生的原因是什么? 1-9为什么要以“均方根误差”作为衡量测量精度的标准?在实际生产中,均方根误差如何计算? 1-10由于偶然误差的存在,因此需多次重复测量才能获得正确的结果,但在工业生产中,由于被测参数处于不断的波动之中,因此不可能进行多次同条件下的重复测量。这样,工业测量的结果是否正确? 1-11下列数据是7台压缩机在某同一时刻的三段入口的压力测量值(单位:kPa),各台压缩机三段入口接同一气体总管。试计算这一时刻进入各台压缩机三段入口气体压力的平均值及均方根误差。 1-13某测量系统由测量元件、变送器和指示仪表组成。要求系统的允许误差(相对额定误差)为±1%。试问,选用精度分别为0.1级、0.5级和1级的测量元件、变送器和指示仪表能否满足系统对误差的要求?请用数据说明之。如不能满足,此矛盾又该如何解决? 1-14什么叫基本误差和附加误差? 1-17生产过程的数据记录、试验数据记录以及数据处理应当遵循的最基本的原则是什么?请应用这一原则,计算如下题目。 用五位数字电压表测一只20%精度的150欧电阻上的电压,显示值为10.523V,试算出该电阻的耗散功率和流过的电流。 1-18在上题中,如果把电阻精度由20%改为2%,则耗散功率和电流如何计算? 1-19什么叫准确度和准确度等级? 1-22一台精度为0.5级的电桥,下限刻度值为负值,为全量程的25%,该表允许绝对误差是1℃,试求该表刻度的上下限。

热工检修试题1

一、填空题 1、同一设备系统有两名以上人员进行工作时,必须明确工作负责人。 2、对随机组运行的主要热工仪表及控制装置,应进行现场运行质量检查,其检查周期 一般为三个月,最长周期不应超过半年。 3、电接点压力表的信号端子对外壳的绝缘电阻,在正常条件下,用500V绝缘表测试, 应不小于20MΩ。 4、直吹式制粉系统的磨煤机控制包括:一次风量控制、出口温度控制、给 煤量控制系统。 5、汽轮机保护装置的作用包括两个方面:一是监视,二是保护。 线路变更后,须经查线、编号和遥测绝缘电阻合格后,方可给电。 6、超速保护控制是一种抑制超速的控制功能。有采用加速度限制方法实现的,也有采用 双位控制方式实现的,例如汽轮机转速达到额定转速的 103%时,自动关闭调节汽门,当转速恢复正常时再开启调节汽门,如此反复,直至正常转速控制回路可以维持额定转速。 7、差压式流量计是以伯努利方程和流动连续性方程为依据,当流体流经节流件(或传感 器)时,在其两侧产生差压,而这一差压与流量的平方成正比. 8、技术监督告警分一般告警和重要告警。 9、热工电缆的设计应注意强电和弱电必须分开,所有二次回路测量电缆和控制电缆 必须避开热源和有防火措施;进入计算机的信号电缆、补偿导线都应符合计算机使用规定的抗干扰的屏蔽要求。 10、在火力发电厂中,工业电视一般用于对锅炉炉膛火焰和汽包水位进行远 距离和实时的监视。 11、当汽轮机启动时,胀差一般表现为正向变化,当汽轮机停机时,胀差一般表 现为负向变化。 12、直插补偿式氧化锆测氧计的测量系统由氧化锆探头、温度补偿装置。 13、施工前必须对施工人员进行技术交底,以便科学地组织施工,保证热工仪表及 控制装置的安装和调试质量;严禁非专业人员施工、接线。 14、建立DCS系统软件修改制度,提交软件修改报告,审批后由专人执行,定期存档。 15、施工中若发现图纸有误时,应停止施工并及时汇报,经设计人员核对无误后方 可继续施工。 16、热控设备需暂时退出运行的重要保护系统,应报厂级领导审判并限时恢复。 17、系统运行期间,不得在计算机系统规定的范围原则上3米以内距离内使用对讲 机 18、日巡检中,做好缺陷记录;并按有关规定及时安排消缺。 19、平衡容器或容器上部形成参比水柱的管路不得保温;引到差压变送器的两根取 样管应平行敷设共同保温。 20、锅炉跟随、汽机跟随、协调控制三种方式的切换试验。 21、进行103%超速试验时,首先选择投入103%电气超速试验,然后再设置目标转 速为 3100r/min ,速率设为 180r/min/min,选择“进行”,即可进行103%电气超速试验。 22、保护试验应按试验操作止逐步进行,做好详细试验记录并建立试验档案。

仪表工入职或转正考试试题(含答案)

化工仪表自动化考试题 姓名:得分: 一.填空:(共计70空,每空0.5分,总计35分) 1.热电偶产生热电势的条件是(两热电极材料相异)、(两接点温度相异)。2.用热偶测量温度时,其连接导线应该使用(补偿导线);补偿导线是热偶的延长,但必须考虑热偶冷端的(补偿)。 3.弹性式压力计是根据弹性元件的(变形)和(所受压力)成比例的原理来工作的。 4.常用的弹性式压力表有(膜片)式、(波纹管)式和(弹簧管)式。 5.精密压力表精度等级较高,一般有(0.1)、(0.4)、(0.25)级。 6.活塞式压力计一般分为单活塞、双活塞两种,其工作原理是(静压平衡);活塞式压力计上的砝码标的是(压力)。 7.气体的密度随(温度)升高而减小,随(压力)的增大而增大。 8.差压变送器的膜盒内充有(硅油),它除了传递压力之外,还有(阻尼)作用,所以仪表输出平稳。 9.浮筒式液位计测量液位是基于(阿基米德)原理。 10.浮球式液位计是根据(恒浮力)原理。 11.一个10的电阻上加载220VAC电压,那么流过此电阻上的电流在理论上应该是(22A)。 12.PN结的特性是(单向导电性)和(电容效应)。 13.数字电路中三种最基本的逻辑关系为(与)、(或)、(非)。 14.自动调节系统主要由(调节器)、(调节阀)、(调节对象)和(变送器)四大部分组成。 15.自动调节系统按调节器具有的调节规律来分,通常有(比例)、(比例积分)、(比例微分)、(比例积分微分)等调节系统。 16.在测量过程中,由仪表读得的被测值与真实值之间存在一定的差距称为(测量误差)。

17.系统输出的被调量和输入端之间存在着反馈回路的系统为(闭环)系统。18.调节阀所能控制的最大流量Qmax与最小流量Qmin之比,称为调节阀的(可调比),以R表示。 19.流体的流量与其压力成(方根)关系。 20.调节阀前后压差较小,要求泄露量小,一般可选用(单座)阀;调节阀调节低差压,大流量气体,可选用(蝶阀);即调节,又要切断时,可选用(偏心旋转)阀。 21.汽包给水调节阀应选用(气关)式或附加保位阀。 22.气动调节阀中阀门定位器包括(电气)阀门定位器和(气动)阀门定位器。23.可编程调节器采用国际标准模拟信号,即电压(1~5V),电流(4~20mA)。24.锅炉汽包液位一般用(给水流量)、(蒸汽流量)、(汽包液位)组成三冲量液位控制系统。 25.反馈分为(正)反馈和(负)反馈。 26.转子流量计是属于(恒压)降流量计;涡轮式流量计是一种(速度)式流量计,涡轮流量变送器应(水平)安装。 27.温度越高,铂、镍、铜等材料的电阻值越(大)。 28.管道连接的方法常用的有(螺纹连接)、(法兰连接)和(焊接)三种方式。29.在自控系统中,仪表位号首位为F代表(流量),D代表(密度)。 30.按误差本身单位不同,误差可分为(绝对)误差、(相对)误差和(引用)误差。 31.涡轮流量变送器输出信号的(频率)与流量成正比。 32.自动调节系统常用的参数整定方法有(经验法)、(衰减曲线法)、(临界比例度法)、(反应曲线法)。 33.测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路(串联)。为了使电流表的接入不影响电路的原始状态,电流表本身的(内阻抗)要尽量小。 二.选择题。(共计35题,每题1分,总计35分) 1.220VAC电压可用以下工具测量其电压值:(3) 1)24V直流电源2)电笔3)万用表AC~档4)校验仪(气压) 2.直流电与交流电说的是:(3)

热工仪表班长考试题及答案

阅卷人:李宗杰、高洪增审卷人:孙曙光、马波 热工仪表班长考试题及答案 一、判断题(每题2分,共20分) 1.温度变送器的作用是把一次元件(热电偶或者热电阻)的不同输出转变为统一的4~20mA 的直流电流信号,作为调节、控制、记录、显示等装置的标准输入信号。()√ 2.标准节流装置在选型时要考虑其压力损失不应超过规定要求,但对前后直管段要求不 高。()× 3.角接取压装置有消除和平衡压差的效果,使节流件的测量精确度提高,且使压力信号稳 定。()× 4.热电偶分度表是在其冷端温度为0℃的条件下制成的,使用热电偶时,如果冷端温度不 为0℃时,必须将冷端温度修正到0°C。()√ 5.差压与流量的平方成对数关系。()× 6.热电偶的测温范围较宽但动态响应速度比较慢。()× 7.仪表的灵敏度是指仪表在到达稳态后,输出增量与输入增量之比。()√ 8.将混合在一起的K型和J型热电偶分别套上绝缘管,使其测量端同时放入盛有热水的容 器中,冷端处在环境温度下,用电位差计分别测量其热电势,热电势高的为K型热电热电偶。()× 9.氧化锆传感器输出电压与烟气中含氧量呈对数关系。()√ 10.在同一量的多次测量过程中,保持恒定或以可预知方式变化的测量误差称为偶然误差。 ()× 二、不定项选择题(每题2分,共40分) 1.当工艺管道内有爆炸和火灾危险的介质密度大于空气时,安装的保护套管(槽)线路就 应在工艺管道的()。A、5m处;B、10m处;C、上方;D、下方。 C 2.在安装就地控制接线箱时,要尽量避免电缆从箱子的()接入。 A、左侧;B、右侧;C、 箱底;D、箱顶。 D 3.铜电阻的测量范围是()。A、-50℃—150℃;B、-100℃—150℃;C、-50℃—250℃; D、-100℃—250℃。 A 4.下列弹性膜片中,能用作弹性式压力表弹性元件的是()。A、金属膜片;B、塑料膜片; C、波纹管; D、弹簧管。 ACD 5.氧化锆传感器中的感受元件的材料利用它能传递()的性质。A、锆离子;B、氧离子; C、氧化锆离子晶体; D、氧离子空穴。 B 6.铠装热电偶的优点主要有()。A、测量端的热容量小;B、动态响应快;C、机械强度 高;D、机械强度低。 ABC 7.仪表管道应敷设在环境温度()?C的范围内,否则应有防冻成隔热措施。 A、0-50;B、 10-40;C、0-60;D、5-50。 D

最新年热工测量及仪表考试题

2015年江西省火电建设公司热控工程处 《热工仪表安装与仪表调试考试题》 单位_______姓名_______分数______。。。一、填空题(10分)每题1分 1.电气设备着火时,应立即将有关设备_断开电源,然后进行救火, 对带电设备使用_干式灭火器或二氧化碳灭火器灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。 2.测量推力瓦块温度计的连接线导线,由于____、____等原因很容 易折断,安装时要注意引线不受_____和_____,并用卡子固定。 答:振动;油冲击;机械损伤;磨擦。 3.热工测量回路的导线不应和_____回路、_____回路等导线穿入同一条管内。 答:动力;信号。 4.为热电偶铺设补偿导线或一般导体作为热电偶和变器的引线时,如遇有电力线,两者应避免______走线。 答案:平行 5.热电偶测温时,补偿导线极性接反,将给测量造成______。 答:负误差 6.一级旁路的减温水是______,二级旁路的减温水是______。 答:给水;凝结水。 7.按参数种类不同,热工仪表可为(温度)、(压力)、(流量)、(料位)、(成分分析)及(机械量)等仪表。 8.测量过程有三要素:一是(测量单位)、二是(测量方法)、三是(测量工具)。 9.仪表的校验一般都采用被校表与标准表的示值直接比较的方法,称

为(直接比较法),标准表的测量上限不应超过被校表上限的(25%);量程调整应包括(下限调整)和(上限调整)两个方面。 10.仪表调校的主要内容(调零点)、(调量程)、(调线性)。 二、选择题(30分)每题2分 1、仪表必须在规定的温度、湿度条件下工作才能保证其准确度,这是因为(B) A. 有一个统一的环境条件 B. 仪表因周围环境温度、湿度改变而使实际值发生变化,当温度、湿度超过一定范围时仪表的示值误差会超过其允许误差 C. 按仪表使用说明书要求 D. 仪器仪表必须在20℃、60%湿度的环境条件下使用,才能保证不超出其准确度等级所表示的误差值。 2、测量时环境温度的改变造成的误差属于(C )。 A. 疏失误差 B. 随机误差 C. 系统误差 D. 基本误差 3、仪表的校验点应在全刻度范围内均匀选取,其数目除特殊规定外,应不少于(B) A. 3 B. 5 C. 7 D. 9 4、测量热电偶产生的热电势应选用(C)来测量。 A. 功率表 B. 电流表 C. 直流电位差计 D. 直流电桥 5、热电阻测温时,当仪表指示为无限大时,其故障原因之一是热电阻(A)

仪表工考试试题库(带答案解析)

精心整理一.基础填空题 1、初级基础填空题(YCJTIA001-026) 001.调节阀由()和()两部分组成。 执行机构阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点和温度一次点,压力一次点在温度一次点的()上游 003.热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于()oC 100oC 004.压力取压部件的安装应选在介质()稳定的地方。 流速 005.安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过()。 1o 006.如果孔板流向装反,则入口处的阻力(),因而流量系数增大,仪表指示度变小。 减小 007.测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度()关。 无 008.用万用表测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路()。 串联 009.一般油品脏污介质,常用()*3的中低压无缝钢管。 Φ18 010.螺纹接头的密封常采用()带。 聚四氟乙烯生料 011.供气管路在接仪表前,应安装() 过滤器减压阀 012.变压器绕线圈数与电压成()。 正比 2.中级基础填空题(YZJTIA001-025) 001.自动调节系统是由()、()、()、()四个主要环节组成。 调节阀调节器被调对象测量变送 003.100oC时,分度号K的热电势为()mv. 4.095 004.热电偶产生热电势的条件是:(),()。 两热电极材料相异两接点温度相异 005.在继电器线圈通电后,其常开接点处于()状态,其常闭接点处于()状态。 闭合断开 006.DDZ-Ⅲ型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件是()条件和()条件。 相位振幅 007.喷嘴挡板机构的作用是把微小的()转换成相应的()信号。 位移压力 008.执行器按其能源形式分为()、()、()三大类。

热工仪表考试复习题

考试复习题 一、名词解释: 1、测量:测量就是通过实验的方法把被测量与其所采用的同一种类的单位量进行比较,求出其数值的过程。 2、测量结果的真实值:测量结果的真实值是指在某一时刻、某一位置或某一状态下,被测物理量的真正大小。一般把标准仪器所测量的结果视为真实值。 3、测量仪表:被测量与其单位用实验方法进行比较,需要一定的设备,它输入被测量,输出被测量与单位的比值,这种设备就叫测量仪表。 4、测量结果的真实值:测量结果的真实值是指在某一时刻、某一位置或某一状态下,被测物理量的真正大小。一般把标准仪器所测量的结果视为真实值。 5、绝对压力:指被测介质作用在物体单位面积上的全部压力,是物体所受的实际压力。 6、弹性元件输出特性:弹性元件上的压力与弹性元件产生的相应唯一活弹性力的关心为线性关系 7、弹性迟延:给弹性元件加压力或减压力时,输出特性曲线不相重合的现象。 8、弹性后效:当弹性元件加压力或减压力到某一数值时,弹性变形不能同时达到相应值,而是要经历过一段时间之后才能达到应有的应变量。 9、刚度:弹性元件产生单位变形所需要的压力 10、灵敏性:在单位压力作用下产生的输出变形。 11、固有频率:弹性原件的无阻尼自由振动频率或自振频率。 12、分度误差:由于热电阻材料纯度和工艺的差异将产生分度误差。 13、亮度温度在波长为λ的单色辐射中,若物体在温度T时的亮度Lλ和全辐射体在温度T s时的亮度L0λ相等,则把T s称为被测物体在波长λ时的亮度温度。 14、辐射温度:若物体在温度为T时的总辐射出射度与全辐射体在温度为T’时的总辐射出射度相等,则把T’称为实际物体的辐射温度。 15、比色温度:若温度为T的实际物体在两个波长下的光谱辐射出射度的比值与温度为T c 的全辐射体在同样两波长下的光谱辐射出射度的比值相等,则把T c称为实际物体的比色温度。 16、热电偶的补偿导线:热电偶的补偿导线实际上是一对在规定温度范围(一般为0~100℃)内使用的热电偶丝。采用与热电偶电极材料相同的金属材料或在规定温度范围内,热电特性与所配接的热电偶相同,且易于获得的价格低廉的金属材料做成。在测温中作为热电偶与二

热工仪表试题

热工仪表试题 2010年热工仪表试题 一、填空: ,、按照测量结果得到的程序,测量分为直接测量和间接测量。 ,、按照仪表是否与被测对象接触,测量分为接触测量和非接触测量。 ,、无论简单仪表还是复杂仪表,其部件按功能可看成是由传感器和变换器、显示器三个环节组成,它们之间用信号线路或信号管路联系。 ,、国际单位制中,温度的单位是开尔文。 ,、热力学温度的符号是,,其单位名称是开尔文。 ,、热力学温度单位的符号是,,其定义是水的三相点热力学温度的 1/273.16。 ,、摄氏温度的符号是t,其单位名称是摄氏度,单位符号为?。 ,、热力学温度和摄氏温度之间的关系是t=T-273.16。 ,、玻璃液体温度计由装有工作液体的感温包、毛细管、和刻度标尺等组 成。 ,,、玻璃液体温度计按结构可分为棒式温度计、内标式温度计、和外标式温度计。 ,,、玻璃液体温度计按用途可分为工业用、试验室用、标准水银温度 计。 ,,、工业用玻璃液体温度计一般做成内标尺式,实验室用玻璃液体温度计一般是棒式。 ,,、热电偶是由两根不同性质的导体焊接或绞接构成的。 ,,、热电偶两端所处温度不同,在热电偶回路中便会产生热电势。 ,,、热电偶焊接的一端称为热端,与导线连接的一端称为冷端。 ,,、热电厂常用测温热电偶有K型,J型和S型等几种。 ,,、热电阻温度计是基于导体和半导体的电阻值随温度而改变的特性而测温的。 ,,、工业热电阻由感温元件、绝缘管、内引线、保护套管、接线盒等五部分组成的。 ,,、热电阻的测温范围宽、精度高,铂热电阻常用作-,00,+500?范围的

标准温度计。 ,,、常与热电偶配套测温的二次表有测温毫伏表和电子电位差计两种。 ,,、电子自动平衡电桥作为二次表,常与热电阻配套使用测温。 ,,、补偿导线在0,100范围内具有与热电偶相同的热电特性。 ,,、工业常用热电阻有铂电阻、铜电阻、镍电阻三种。 ,,、铜热电阻一般只用于150?以下的没有水分及无浸蚀性介质中的湿度测 量。 ,,、国际单位制中,压力的单位是牛顿/米2,又叫帕斯卡,符号是Pa,其定义是1牛顿力垂直均匀作用在1米2面积上所产生的压力。 ,,、1帕斯卡等于1.01971×10-5 Kgf/cm2 ,,、1帕斯卡等于0.987×10-5物理大气压 ,,、1帕斯卡等于1.01971×10-4米水柱 ,,、1千克/厘米2压力等于10米水柱。 ,,、压力表的精度等级是用引用误差表示的。 ,,、具有单向标尺的压力表,其允许误差是按测量上限的百分数计算 的。 ,,、具有双向标尺的压力表,其允许误差的按测量上限和下限之和的百分数计算的。 ,,、具有无零标尺的压力表,其允许误差是按测量上限和下限之差的百分数计算的。 ,,、在选择使用压力表时,为使压力表能安全可靠地工作,压力表的量程应选得比被测压力值高1/3。 ,,、安装压力表时,取样点的选择应有代表性,不能将测点选在有涡流的地方。 ,,、一般取样点与压力表安装点间距应不超过50米。 ,,、压力表的轻敲位移就是在同一点上由轻敲表壳所引起的指针位置移 动。 ,,、工业用压力表的精度等级有1.0,1.5,2.5三种。 ,,、标准压力表的精度等级有0.25,0.4,0.6三种。

2010年热工仪表培训试题试题B答案

一填空 1.测量方法和理论引起的误差属于(系统)误差。 2.本质安全型仪表的特点是仪表在正常状态下和故障状态下,电路、系统 产生的火花和达到的温度都不会引起(爆炸性混合物)发生爆炸。 3.干扰线与套管之间以及套管与信号线之间存在分布电容,所以容易形成 静电感应,只有(接地),这种静电感应才会消失。 3.为了解决导压管线被腐蚀、被堵塞的问题,可采用(法兰式差压变送 器),这种变送器的(法兰)直接与容器上的法兰相接,在膜盒,毛细管和测量室所组成的密封系统充满(硅油),作为传压介质。 5.随着DCS和PLC的发展,两者之间的界线越来越(模糊),功能相互(渗透)。 7.现代可编程序控制的输出信号有(开关信号)、(数字信号)、(频率信号) 脉冲信号和模拟信号等。 8.孔板的锐边或喷嘴的曲面侧应(迎着)被侧流体的流向。 9.爆炸性环境包括爆炸性(气体环境)和爆炸性(粉尘环境)。 10.节流孔板前的直管段一般要求为(10)D,孔板后的直管段一般要求为 (5)D。为了正确测量,孔板前的直管段一最好为(30~50)D。11.按测量原理分,超声波流量计测量流量的方法现在用得最多的是传播速 度差法和(多普勒频移法)。 43.横河EJA智能变送器的传感器是(硅谐振)式,它将被测参数转换成(硅 梁的振动频率),然后通过测频率来得到被测差压或压力值。 44.现场总线通讯传送的是(数字)信号,模拟通信传送的是(4~20mA模拟)信号。 10.补偿导线型号中的第一个字母与热电偶的(分度号)相对应,第二个字母X表示(延伸)型补偿导线,字母C表示(补偿)型补偿导线。。 10.流量系数C的定义是:调节阀全开,阀前后差压为( 100KPa ),流体重度为(1gf/cm3 )时,每(小时),所通过的流体(立方米)数。 45.对补偿导线进行中间和终端接线时,不得(接错极性)。 46.变频器是利用电力半导体器件的(通断作用)作用将(工频电源)变换为另一频率的电能控制装置 二、选择题 1.我国生产的单、双座调节阀,R值一般为(B ). A.10; B.30; C.50 2.( A )是采用扫描方式工作的. A.可编程序控制器; B.工控机; C.普通PC机; D.单片机 3.变频器与电动机之间一般( B )接入接触器。

热工仪表检修简答题库

热工仪表检修简答题库 1.什么是检定证书?什么是检定结果通知书? 答:检定证书是证明计量器具检定合格的文件。检定结果通知书是证明计量器具检定不合格的文件。 2.试说明电压与电位、电压与电动势间的相互关系。 答:电压是表明电场力作功能大小的物理量;两点间点位差的大小即为电压;电动势是指电源力作功能力大小的物理量;电动势的方向与电压的方向相反。 3.正弦量的有效值是否就是正弦量的平均值?为什么? 答:正弦量的有效值不是正弦量的平均值。因为有效值等于瞬时值的平方在一个周期内的平均值,和同值直流量作用于同一电阻是产生的热量相等,而正弦量的平均值为零。 4. 二极管的主要参数有哪几个? 答:(1)最大整流电流; (2)反向电流; (3)工作频率; (4)最大反向工作电压。 5.写出压力、大气压力、绝对压力、表压力、负压力(疏空压力)的定义。 答:压力是指垂直且均匀地作用于单位面积上的压力。 大气压力是指地球表面大气自重所产生的压力。 绝对压力是指以完全真空作为零标准(参考压力)表示压力。 表压力是指绝对压力低于大气压力的表压力。 6.什么叫温度计的时间常数和热响应时间? 答:温度计的时间常数是指由于被测量的阶跃变化,温度计输出上升到最终值的63.2%是所需的时间。温度计的响应时间是指激励受到突变时刻起,直至响应到达某一定时刻为止的时间间隔。 7.什么是仪表的灵敏度?灵敏度过高对仪表有什么影响? 答:(1)仪表的灵敏度:仪表在到达稳态后,输出增量与输入增量之比。 (2)仪表的灵敏度过高会增大仪表的重复性误差。 8.什么是系统误差?什么是随机误差? 答:系统误差是指在同一量的多次测量过程中,保持恒定或以可预知方式变化的测量误差; 随机误差也称偶然误差,指在同一量的多次量过程中,误差的绝对值和符号以不可预定的方式变化的误差。 9.说明三极管如何实现开关功能? 答:打开:三极管处于截止状态。 闭合:三极管处于饱和状态。 当三极管处于以上两种状态时即实现了开关功能。 10.将N级放大电路串联后,放大倍数和通频带将如何变化? 答:放大倍数增大,通频带变窄。 11.单相半波整流电路中,二极管的正向电压(最大值)为多少?与全波整流电路相比,承受的反向电压哪个大?电源变压的利用率哪个高? 答:在单相半波整流电路中,二极管的反向电压(最大值)为U2,即交流电源的幅值。两个电路中,二极管承受的反向电压相同。全波整流电路中电源变电器的效率高。 12.试简述整流电路中滤波电容的工作原理。 答:滤波电容的作用是使滤波后输出的电压为稳定的直流电压,其工作原理是整流电压高于电容电压是电容充电。当整流电压低于电容电压时电容放电,在充放电的过程中,使输出电压基本稳定。 13.热力学温标是如何定义的? 答:以热力学第二定律为基础制订的温标称为热力学温标。 根据卡诺定理的推论可知。工作于两个恒定热源之间的一切可逆卡诺热机的效率与工作介质无关,只与这两个热源的温度有

相关文档