1 范围

本技术规范规定了电能计量柜的主要技术要求。

本技术规范适用于福建省电力有限公司所属、合资联营各供电单位用于贸易结算电能计量柜的设计、安装、使用、订货和验收。

2 引用标准

下列标准所示条文均为有效,其所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成本技术规范的条文。以下标准均会被修订,使用本技术规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

《电能计量柜》(GB/T16934-1997)

《电能计量装置安装接线规则》(DL/T825—2002)

《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448-2000)

《电测量及电能计量装置设计技术规范》(DL/T5137-

–3–

2001)

3 技术要求

下列未提及的均应符合《电能计量柜》(GB/T16934-1997)、《电能计量装置安装接线规则》(DL/T825—2002)、《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448-2000)及《电测量及电能计量装置设计技术规范》(DL/T5137-2001)的技术要求。

3.1 计量柜设计选型

凡容量在100-315kVA(不含315 kVA)且供电方案确定为低压计量的用户应采用低压电能计量柜方式计量,容量在315 kVA及以上的用户应采用高压电能计量柜方式计量。

3.2 计量柜柜体的技术要求

3.2.1 外形尺寸要求

各类电能计量柜外形尺寸、安装尺寸应与配合使用的高压、低压开关柜协调一致。

3.2.2 柜体结构要求

3.2.2.1 柜体基本结构

–4–

计量柜的基本结构、框架型式等应力求与配用的高、低压开关柜相同。计量用电能表、电压、电流互感器及其二次回路、失压计时仪、通讯模块、接口等,应装设在可封闭的计量柜的小室(或柜)内(户外安装的互感器除外)。

3.2.2.2 柜体密封方式

计量柜体的顶部、左右侧及中间隔层(或底部)应紧固、密封,可防止从外部对其进行拆卸(推荐铁板焊接方式或内螺丝固定方式),进出线部位应密封(推荐绝缘套管或加装绝缘板方式),其外壳防护等级应满足IP30的要求。

3.2.2.3 柜门

计量柜的每扇柜门均应设置两对带有铅封眼的铅封柱,并有柜门锁紧装置(推荐采用专用门锁)。柜门在施加铅封的状态下,应能有效防止被拆卸;柜门在关闭状态下,其外壳防护等级应满足IP30的要求。

3.2.2.4仪表安装位置

柜内应预留不少于三只电能表的安装位置,柜内净深在

–5–

220mm至400mm之间,电能表的安装高度与地面的距离在600mm至1800mm之间,电能表与试验接线盒的垂直间距应不小于100mm;接线盒与壳体下部构件的间距应不小于100mm,与周围其它壳体构件的间距应不小于60mm。

3.2.2.5观察窗

计量柜前后门的观察窗框应能有效防止从外部进行拆卸(推荐采用内拴螺丝紧固方式),观察窗必须采用厚度不小于4mm的无色透明玻璃。

高、低压计量柜前门观察窗尺寸应能满足清晰地观察到电能表、失压计时仪、试验接线盒及接线部分等的需要;低压计量柜后门观察窗尺寸应能满足观察互感器的铭牌及二次接线的需要。

3.2.2.6 标志

计量柜前面板应有设备铭牌和电气一次主接线图,并在醒目位置设置警示标志(推荐采用铆钉固定警示标牌),警示标志长

150mm,宽

–6–

3.3 柜内主要设备技术要求

3.3.1 电能表应采用福建省电力有限公司统一选型入网的电能表产品。

3.3.2 失压计时仪应采用具有CMC认证的产品。

3.3.3 35kV及以下电压等级计量用电流互感器、35kV(干式)、10kV及以下电压等级计量用电压互感器的二次接线端子应具备铅封罩。电压、电流互感器铭牌、极性标志应清晰易于辨认,并能有效防止被折换(推荐采用浇注式固定铭牌)。

3.3.4计量用电压、电流互感器的额定二次负载应与实际负载相适应。

3.3.5使用低压穿芯式电流互感器时,其一次应采用单匝穿芯的接线方式。

3.4 二次回路

3.4.1计量回路

3.4.1.1电流回路

–7–

应采用计量专用电流互感器配置方式,确实不具备条件的,可采用电流互感器计量专用二次绕组配置方式。高压计量柜电流二次回路应采用二相四线或三相六线的接线方式,低压计量柜电流二次回路应采用三相六线的接线方式。

电流互感器的二次回路接线应直接至试验接线盒,中间不得有任何辅助接点、接头或连接端子,经试验接线盒后再接至电能表。

3.4.1.2电压回路

应采用计量专用电压互感器配置方式,确实不具备条件的,可采用电压互感器专用二次绕组配置方式。

35kV及以下电压等级的整体式计量柜电压互感器回路接线应直接至试验接线盒,再接至电能表,中间不得有任何辅助接点、接头、连接端子或熔断器等。

35kV电压等级的手推车式计量柜由于结构原因可允许有中间转接头,其转接处应可靠连接。若采用航空插头进行转接,则每条电压线应至少有二个接点并联使用。

–8–

分体式计量柜电压互感器二次出线侧可以装设快速熔断器(自动开关),经快速熔断器后直接至试验接线盒,再接至电能表,中间不得有任何辅助接点、接头、连接端子或熔断器等。

用于高压计量的电压互感器二次回路应装设失压计时仪。

低压计量装置中的电能表电压引入线,不得与电流线共用,电压引入线的另一端应接在电流互感器一次电源侧,并在电源侧母线上另行引出。

3.4.1.3二次回路导线

二次回路导线应采用单股绝缘铜质线(手车式计量柜电压二次回路采用航空插头转接的除外),导线的线中间不应有接头。电流互感器二次回路导线截面积应不小于4mm2,电压互感器二次回路导线截面积应不小于2.5mm2。

电压二次回路A、B、C各相导线应分别采用黄、绿、红色线,零线应采用黑色线,接地线应采用黄绿双色线。

电流互感器极性端至试验接线盒之间的二次回路A、B、C 各相导线应分别采用黄、绿、红色线,非极性端至试验接线盒之

–9–

间的二次回路A、B、C各相导线应分别采用黄黑、绿黑、红黑双色线,接地线应采用黄绿双色线。其余二次回路A、B、C各相导线可分别采用黄、绿、红色线,零线应采用黑色线。

3.4.1.4 二次回路编号

电压、电流互感器至接线盒之间的二次回路导线均应加装与图纸相符的端子编号,导线排列应按正相序(即黄、绿、红色线为自左向右或自上向下)排列。

3.4.2 远程通讯和控制回路

3.4.2.1 计量小室内应装设具有16个信号端子的接线盒,供电能表现场检验及通讯、负荷管理终端等装置使用。信号端子接线盒的接线接入方式按附录1的规定执行。

3.4.2.2 远程通讯和控制回路导线截面积不应小于1.5mm2。

3.5试验接线盒

3.5.1试验接线盒的盒盖必须是透明的。

3.5.2试验接线盒靠近电能表侧的接线端子应与电能表连接,–10–

另一侧端子与互感器等连接。

3.6接线方案

3.6.1 高压计量柜接线

3.6.1.1 整体式高压计量柜

高压引入线原则上应采用电缆进线的方式。当采用非电缆进线方式时,穿墙套管至计量柜的接线裸露部分必须采用绝缘材料进行密封处理。

计量柜进出线原则上不设置在同一侧,应优先采用下进上出或上进下出方案,进线与柜体交接部分应采用绝缘材料进行密封。当进出线同在柜体上方或下方时,进出线应进行绝缘密封。

3.6.1.2分体式计量柜

互感器为户外安装的分体式计量柜,其互感器二次回路应采用带屏蔽的铠装电缆连接。计量专用二次回路的各转接部位应可单独实施封闭和铅封。

采用由计量互感器柜和计量仪表柜组合构成的计量柜时,两者之间用电缆相联。计量互感器柜和计量仪表柜均应视为计量

–11–

柜。

3.6.1.3高压计量柜中,用电压互感器应安装在靠近电源侧,电流互感器不应安装在电压互感器之前。

3.6.2 低压计量柜接线

计量柜原则上设在第一柜,当第一柜为进线柜时,进线柜的封闭原则与计量柜相同,视同于计量柜管理。

计量柜进线和零线进线必须先引入计量柜可封闭的部分,进出线与柜体接触部分应采用绝缘材料进行密封。

变压器低压侧接线端必须采用合适的方式封闭(推荐采用可铅封绝缘罩)。变压器低压侧安装避雷器的也应采取封闭措施。

变压器到低压计量柜之间应采用电缆或密闭母线直接连接,中间不得裸露,不得分支接线和加装隔离开关。

计量柜出线侧应设有可供用户操作的有明显断开点的装置。

非计量用电流互感器不宜安装在计量小室内。

3.7 其它

3.7.1 计量柜原则上不装设电压表或电流表。

–12–

3.7.2 10kV及以下电压等级手车式的计量柜,互感器、电能表等计量器具应安装同一手车中。

3.7.3 计量箱的技术要求参照本技术规范执行。

3.7.4 计量柜改造技术要求可参照本技术规范执行。

3.7.5 “电能计量装置(送电前)竣工验收检查表”见附录2。

3.7.6 “电能计量装置(送电后)检查记录单”见附录3。

本技术规范的条文由福建省电力有限公司营销部负责解释。

–13–

–14–

附录1: 信号端子接线盒的接线接入方式

2. 电 表

信 号 接 线 盒

终 端

电 表

信 号 接 线 盒

终 端

(现场管理)福建省电力有限公司生产现场领导干部和管理人员到岗到位及“同责同

附件: 福建省电力有限公司生产现场领导干部和管理人员到岗到位及“同责同罚”规定 第一章总则 第一条为进一步加强安全生产管理,更好地落实《福建省电力有限公司安全生产职责规范》,强化生产现场安全管控,根据国家电网公司《生产现场领导干部和管理人员到岗到位标准》,并结合本公司的实际,制定本规定。 第二条本规定适用于福建省电力有限公司各直管、控股、代管输变电、供电、发电、基建、修试单位(以下简称“生产单位”)。 第三条领导干部和管理人员生产现场到岗到位包括作业现场的安全管控和事故现场应急处置的指挥协调。 第二章一般要求 第四条生产单位行政正职(局长、院长、总经理)、党委书记每月到生产班组(含变电站等)或作业现场检查安全生产工作不少于一次;分管生产、营销、基建副职及总工程师不少于两次,分管其他业务的副职不少于一次。分管生产领导和生技、安监部门负责人每年参加设备夜巡或特巡不少于一次。有作业现场时,领导干部和管理人员应按《生产现场领导干部和管理人员到岗到位标准》(见附表一)的要求到有关现场检查、督导。

第五条领导干部和管理人员到现场检查、监督和指导工作时,严禁违章指挥,并不得替代生产部门、班组或个人履行工作职责和安全职责,做到到位而不越位、不错位。 第六条领导干部和管理人员到现场应带头严格遵守现场安全规程,确保自身人身安全。 第三章生产现场到岗到位要求 第七条生产单位领导干部和管理人员要按《生产现场领导干部和管理人员到岗到位标准》的要求,适时到有关现场进行检查、督导,履行相应的职责,承担相应的责任。 第八条变电站(所)、运维操作站和调度班、配网抢修班等值班场所应放置“运行班组领导干部和管理人员到岗到位记录簿”。领导干部和管理人员到以上场所检查安全生产工作,应填写《运行班组领导干部和管理人员到岗到位记录表》(见附表二),并由被检查班组当班负责人签字确认。 第九条作业班组在出工时应随带相关的《管理人员下现场检查记录卡》至作业现场。《管理人员下现场检查记录卡》分为变(配)电倒闸操作、变电检修、送电检修、配电电气检修、配电线路检修、配电带电作业、发电机组(船闸、升船机)设备检修等专业(见附表三到附表九)。各级领导、管理人员到作业现场检查、督导时,必须在《管理人员下现场检查记录卡》上填写到岗时间和检查情况并在相应栏目签名,对发现的问题,应督促现场立即纠正并填入表格,有严重违规现象的应立即向本单位安监部报备。已填用的《管理人员下现场检查记录卡》由作业班组随同工作票、操作票集中交安监部(每月一次)。

电力监控系统技术要求

8、电力监控系统 8.1 系统描述 8.1.1 按智能楼宇管理系统设计规划,电力监控管理系统是一个相对独立的子系 统。共有2个变配电室(6台变压器),2个发电机房。 8.1.2 在配电房值班室设集中独立的电力监控管理系统工程师主站,对本站的所 有变、配电设备进行连续不断的实时监控。各变配电室设数据采集及保护 单元和通讯服务单元,通讯服务单元与工作站、服务器通过计算机局域网 相联,以实现项目变配电室无人值守、集中管理的功能,监控室门必须独 立向外开启。 8.1.3 电力监控管理系统架构基于C/S的二层或多层网络结构,管理层按 IEEE802.3标准,构建标准化的Ethernet(TCP/IP),上层工程师主站 主机、现场通讯服务器、网络交换机等网络节点设备,采用VLAN技术 纳入项目现有网络,网络物理链路可利用综合布线系统。 8.1.4 系统控制层微机综合继电保护器、智能开关、智能仪表、智能型测量控制 模块、RTU、PLC、各种单元控制器等采用标准接口(如RS-485、RS-232、RS-422等)、开放的现场总线(支持MODBUS-RTU等协议),接入现 场通讯服务器;或通过网络集线器协议转换接入上层以太网。

8.1.5 采用完全分布式集散控制系统,集中监控,分区控制,管理分级,通过网 络系统将分布在各现场的控制仪表联接起来,硬件在配电柜上完成配置,在主楼计算机上集中监控。系统内各智能仪表及模块不依赖于其他模块而 能够独立工作,模块之间应是对等关系。在TCP/IP网络发生故障情况下 能够自愈恢复。 8.1.6 配电监控管理系统主要包括主楼管理服务器工作站、工业交换机、子站通 讯服务器、高低压配电回路监控管理仪表等设备。仪表采用RS485现场 总线连接,通过子站通讯服务器完成协议转换接入上层以太网;通讯服务 器完成配电回路设备数据采集控制功能,通过工业环网交换机将各楼 TCP/IP网络组成自愈环网。环网自愈时间不大于300毫秒。 8.1.7 工程师主站设一台工作站,系统配置OPC服务器模块将电力监控管理子 系统集成纳入楼控系统。 8.1.8 系统集保护、测量、控制、报警、远传、储存、调配等功能为一体,控制 技术与网络技术相结合,实现数据共享、自动化管理,无人或少人职守。 8.1.9 电力监控系统包括:10kV中压配电系统、低压配电系统、变压器、直流 电源装置、自备应急柴油发电机组等系统监控。

国网福建省电力有限公司_微信公共服务平台_正式上线

2014 年第12卷第2期ELECTRIC POWER ICT 128 ........................................ELECTRIC POWER ICT 解决方案 Development of OPLC Connector Box SU Hai-fang , DENG Wei-feng , XU Chang-zhi , WANG Ming-ju , ZHANG Yue (Dongguan Branch, Shenzhen SDG Information Co., Ltd., Dongguan 523000, China) Abstract: Optical ? ber composite low voltage cables (OPLC) make the integration of the transmission function of the cable and the communication function of optical ? ber. In recent years, with the development of smart grid, OPLC cables will be widely used. The connection of OPLC involving photoelectric safety separation, optical connection and protection, cable connection and protection, etc., is one of the important technologies of OPLC realization of optical ? ber to the home. In order to solve the problem of these technologies, this paper develops an OPLC connector box. By analyzing the characteristics of OPLC connection and the requirements of fiber connection, this paper introduces the development process of the OPLC connector box, which will provide a reference for the promotion of smart grid. Key words: OPLC; OPLC connector box; ? ber connection; smart grid 国网福建省电力有限公司“微信公共服务平台”正式上线 近日,国网福建省电力有限公司微信公众服务平台正式上线投入运行,现在只要打开智能手机中的微信软件,在微信通讯录添加朋友-查找公众号中搜索“国网福建电力”或“sgcc-fj ”,或者使用发现-扫一扫扫描下面的二维码就可以找到该微信公众服务平台,进行关注并对用电户号进行绑定,就可以使用微信公众服务平台了。 目前,全国微信的注册用户量已突破4亿,微信正被越来越多的人所熟知和使用。为了让客户能够享受到更贴心、更便捷的服务,国网福建省供电服务中心在省公司的统一部署下积极开展供电服务创新,经过3个月的研究与筹备,推出了微信公众服务平台这一能够为客户提供全方位、多角度、及时便捷的在线智能互动服务平台。 据了解,国网福建省电力有限公司本次推出的微信公众服务平台设计了自助服务、信息咨询、网站导航三大模块。客户在关联用电户号之后,就可以在自助服务中享受电费账单查询、电费缴纳、缴费记录查询等多种用电服务。而在信息咨询模块中,客户不仅能够查询停电信息(包括停送电时间、线路、影响区域等)、营业网点,还可以查看相关的供电服务资讯,同时通过网站导航模块还可以快速链接到95598互动网站和互动微博。 推出微信公众服务平台是国网福建省电力有限公司以客户满意为目标追求,全面实施用电满意提升工程,进一步拓展服务渠道、拉近客户距离、提升服务水平的一大重要举措。据悉下一阶段,该公司供电服务中心将继续拓展服务内容,推出实时电量查询、业务信息推送、智能回复、业务办理等新功能,为客户提供更为智能化、更为便捷的用电 服务。

电力监控系统技术方案

电力监控系统技术要求 1.1 适用范围 本技术规格书适用于变电站的变电所及配电房的电力监控系统。 1.2 应遵循的主要标准 GB 50174-2008 《电子信息系统机房设计规范》 GB/T2887-2000 《电子计算机场地通用规范》 GB/T 9361-88 《计算站场地安全要求》 GB/T13729-2002 《远动终端设备》 GB/T13730-2002 《地区电网调度自动化系统》 GB/T15153.1-1998 《远动设备及系统——电源和电磁兼容性》GB/T15153.2-2000 《远动设备及系统——环境要求》 GB/T17463-1998 《远动设备及系统——性能要求》 GB/T18657-2002 《远动设备及系统——传输规约》 DL/T860(IEC61850) 《变电站通信网络和系统》 GB/T16435.1-1996 《运动设备及系统接口(电气特征)》 GB/T15532-2008 《计算机软件单元测试》 GB 50057-2010 《建筑物防雷设计规范》 GB4943-2001 《信息技术设备的安全》 GB/T17626-2006 《电磁兼容》 1.3 技术要求 1.3.1 系统技术参数 ●画面响应时间≤1s; ●站内事件分辨率≤5ms; ●变电所内网络通信速率≥100Mbps; ●装置平均无故障工作时间(MBTF)≥30000小时; ●系统动作正确率不小于99.99%。 ●系统可用率不小于99.99%; ●站间通信响应时间≤10ms; ●站间通信速率≥100Mbps;

1.3.2 系统构成概述 a)系统结构 整个系统以实时数据库为核心,系统厂家应具备自主研发的数据库,同时应该具备软件著作权或专利证书,保证软件系统与硬件系统配置相适应,应用成熟、可靠,具备模块化可配置的技术架构,相关证书投标时需要提供。 ●数据采集 数据采集软件,支持下传控制命令。将从现场网络采集的数据写入实时数据库。采用动态加载驱动方式,便于扩充特殊协议的设备。包括MODBUS485/TPC驱动、OPC驱动和仿真驱动simdrv。 ●实时数据库 实时数据库应符合Windows 64位X64版,负责数据实时和历史服务。采用基于TCP协议的应用层协议,具备LZO实时压缩传输,极大的节约网络流量资源,提供rdb4api.dll 标准DLL封装协议便于客户端使用。实时数据库应具备数据响应快、容量大、具有冗余备份存储等特点,例如美国OSI Software推出的PI实时数据库系统。 实时数据库应具备管理工具,用于管理实时库的帐号、标签、数据卷和数据查询。分为X86版和X64版,采用跨平台的基于TCP协议的应用协议。 实时库应具备备份工具,提供实时库的在线实时备份功能。比通用备份工具比如Veritas或RoseMirrorHA等效率更高、占用资源更少、使用更简单、节约工程成本。 实时数据库应提供是数据同步工具,用于数据恢复和多库之间的数据同步。 在100M网络上,标签服务秒可提供28万个标签属性记录服务,数据服务每秒可提供100万条历史数据记录服务。内置历史缓存和历史预读为多客户并发历史服务提供优异的检索和查询统计性能。 b)设计规格 ●运行平台Windows server 2003 sp2及以上服务器,同时支持windows64位和Linux64 位系统平台; ●最大标签数达到≥100万; ●最大并发连接客户数≥512万; ●最大历史数据卷个数4096个,单卷容量≥120G,每个卷数据可以存储≥100年 ●可变长度类型大小,每条记录最大1000字节 ●SOE事件最大4G空间,大于1000万条记录,自动回收利用旧空间。 ●磁盘访问方式支持直接扇区写盘 + 写通式自有缓存

【企业宣传片文案、专题片】福建电力

心系万家灯火,奉献清洁能源,建设和谐社会,胸怀基业长青的梦想,国家电网踏上百年企业的征程…… 国家电网公司,国家能源战略布局的重要组成、能源产业链条的重要环节,它以建设和运营电网为核心业务,承担着保障安全、经济、清洁、可持续的电力供应的基本使命。 电力企业专题片解说词:福建省电力公司 福建省电力公司,作为国家电网公司的全资子公司。承担着建设、运营、发展海西电网基本责任;肩负着保障海西优质能源供应、促进海西电力资源优化配置的重要责任。 电网服务党和国家工作大局、服务经济发展的责任阐述 东临大海巨涛,位立海峡西岸。福建,这片养育了千万八闽儿女的深情热土,正气势如虹地建设着海西经济区。海西建设,电网先行。国家电网福建公司走在海西经济发展的前头,提前建成500千伏电网大环网,实现了主干电网实现由220千伏升级到500千伏的历史性大跨越,实现了海西电力供应的强效保障。 一座座高压线塔,空中雕塑,凝聚了多少国家电网人的艰辛与渴望。在福建电网建设进程中,电力建设工人手拉肩扛线路塔材和施工器械,跋涉于崇山峻岭之间,酷热三伏冲在前,天寒地冻不退缩,克服重重施工阻碍,创造出一个个电网奇迹!从此,福建电网迈入坚强超高压大环网新阶段,一个超高压、大容量、现代化的海西坚强电网已初具雏形。 从此,海西的建设得到了更加坚强的能源保障,和谐海西之路必将在新电网的支持下越走越远。 服务海西建设大局,责任终重于泰山。24小时、365天不间断持续稳定电力供应,打造客户可靠信赖的坚强电网,国家电网任重道远、责无旁贷。于是,“敬业奉献、诚信履责、不辞辛苦、守护光明”,成为了福建电力全体员工的自觉行为。 为了保障电网安全,为了确保供电稳定,无数福建国家电网人,跋涉在崇山峻岭之间、坚守在各自度岗位上,巡查电网的线路,维护着电网的运行。福建电力人的恪尽职守、日夜奋战换来了万家灯火长明,海西建设蓬勃发展。(以画面展现城市夜景、5.18活动、6.18活动的盛大场面,突出电网稳定的社会及经济意义。) 在突如其来、历史罕见的自然灾害面前,福建国家电网人,更是以坚定的信念和朴素的行动诠释自己

福建省电力有限公司电能计量柜技术条件

附件: 福建省电力有限公司电能计量柜技术条件 1范围 本技术条件规定了电能计量柜的主要技术要求。 本技术条件适用于福建省电力有限公司所属、合资联营各供电单位用于贸易结算电能计量柜的设计、使用、订货和验收。 2引用标准 下列标准所示条文均为有效,其所包含的条文,通过在本技术条件中引用而构成本技术条件的条文。以下标准均会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 《电能计量柜》(GB/T16934-1997) 《电能计量装置安装接线规则》(DL/T825—2002) 《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448-2000) 3技术要求 下列未提及的均应符合《电能计量柜》(GB/T16934-1997)、《电能计量装置安装接线规则》(DL/T825—2002)、《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448-2000)的技术要求。 3.1计量柜设计选型 凡容量在100-315千伏安(不含315千伏安)且供电方案确定为低压计量的用户应采用低压计量柜方式计量,容量在315 –1–

千伏安及以上的用户应采用高压计量柜方式计量。 3.2计量柜柜体的技术要求 3.2.1外形尺寸要求 各类电能计量柜外形尺寸、安装尺寸应与配合使用的高压、低压开关柜协调一致。 3.2.2柜体结构要求 3.2.2.1柜体基本结构 计量柜的基本结构、框架型式等应力求与配用的高、低压开关柜相同。计量用电能表、电压、电流互感器及其二次回路、失压计时仪、通讯模块、接口等,应装设在可封闭的计量柜的小室(或柜)内(户外安装的互感器除外)。 3.2.2.2柜体密封方式 计量柜体的顶部、左右侧及中间隔层(或底部)应采用铁板焊接方式固定、密封,禁止采用螺丝固定方式,进出线部位应加装绝缘板或绝缘套管进行密封。 3.2.2.3柜门 计量柜的前后门应采用嵌入式的门框架结构,柜门必须配备带铅封孔的专用门锁,每扇门应分别设有两对铅封柱或铅封眼用于铅封。 3.2.2.4仪表安装位置 柜内应预留不少于三只电能表的安装位置,柜内净深应不小于220mm,电能表的安装高度与地面的距离在600mm至1800mm –2–

五大电力集团及其下属企业

以下为五大发电公司及所属电厂,基本列举了全国的发电厂家。各地热电企业、自备电厂、地方所属电厂不在其中。 五大发电公司:中国大唐集团公司、中国国电集团公司、中国华能集团公司、中国华电集团公司、中国电力投资集团 华能集团所属电厂: 华能丹东电厂华能大连电厂华能上安电厂华能德州电厂华能威海电厂华能济宁电厂华能日照电厂华能太仓电厂华能淮阴电厂华能南京电厂华能南通电厂华能上海石洞口第一电厂华能上海石洞口第二电厂华能长兴电厂华能福州电厂华能汕头燃煤电厂华能汕头燃机电厂华能玉环电厂华能沁北电厂华能榆社电厂华能辛店电厂华能重庆分公司华能井冈山电厂华能平凉电厂华能岳阳电厂华能营口电厂华能邯峰电厂 大唐集团所属: 长山热电厂湖南省石门电厂鸡西发电厂洛阳首阳山电厂洛阳热电厂三门峡华阳发电公司河北马头电力公司唐山发电总厂北京大唐张家口发电总厂兰州西固热电有限公司合肥二电厂田家庵发电厂北京大唐高井发电厂永昌电厂北京大唐陡河电厂南京下关发电厂安徽淮南洛河发电厂保定热电厂略阳发电厂微水发电厂峰峰发电厂含岳城电站天津大唐盘山发电公司内蒙大唐托克托发电公司保定余热电厂华源热电有限责任公司阳城国际发电有限公司辽源热电有限责任公司四平发电运营中心长春第二热电有限公司晖春发电有限责任公司鸡西热电有限责任公司佳木斯第二发电厂台河第一电厂江苏徐塘发电有限公司安徽省淮北发电厂安徽淮南洛能发电公司安阳华祥电力有限公司许昌龙岗发电有限公司华银电力株洲发电厂华银株洲发电公司金竹山电厂华银金竹山火力发电厂湘潭发电有限责任公司湖南省耒阳发电厂灞桥热电有限责任公司灞桥热电厂陕西渭河发电厂陕西延安发电厂陕西韩城发电厂永昌发电厂甘肃甘谷发电厂甘肃八0三发电厂甘肃连城发电厂甘肃兰西热电有限公司广西桂冠电力股份公司桂冠大化水力发电总厂广西岩滩水电厂陈村水力发电厂王快水电厂张家界水电开发公司贺龙水电厂鱼潭水电厂陕西石泉水力发电厂石泉发电有限责任公司甘肃碧口水电厂百龙滩电厂 华电所属: 1 中国华电工程(集团)有限公司 2 华电煤业集团有限公司 3 华电财务有限公司 4 华电招标有限公司 5 华信保险经纪有限公司 6 北京华信保险公估有限公司 7 河北热电有限责任公司 8 包头东华热电有限公司(在建) 9 内蒙古华电乌达热电有限公司(在建)10 华电国际电力股份有限公司11 华电国际电力股份有限公司邹县发电厂(扩建)12 华电国际电力股份有限公司莱城发电厂13 华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂14 华电青岛发电有限公司(扩建)15 华电淄博热电有限公司16 华电章丘发电有限公司(扩建)17 华电滕州新源热电有限公司 18 四川广安发电有限责任公司(扩建)19 安徽池州九华发电有限公司(在建)20 宁夏中宁发电有限公司(在建)21 华电能源股份有限公司 22 华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂23 华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂24 哈尔滨热电有限责任公司(扩建)25 中国华电集团哈尔滨发电有限公司26 铁岭发电

2017国家电网公司情况介绍

2017国家电网公司情况介绍 中公国企招聘网为您提供招聘信息、备考资料、考试题库,历年真题等,2017国家电网真题试卷试题参考,中公国企预祝各位考生考试顺利!以下信息仅供参考,一切以官方发布信息为准。 一、国家电网公司概况 国家电网公司(State Grid),简称国家电网、国网,成立于2002年(壬午年)12月29日,是经过国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点单位。公司作为关系国家能源安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业,以建设和运营电网为核心业务,承担着保障更安全、更经济、更清洁、可持续的电力供应的基本使命,经营区域覆盖全国26个省(自治区、直辖市),覆盖国土面积的88%,供电人口超过11亿人,公司员工总量超过186万人。公司在菲律宾、巴西、葡萄牙、澳大利亚等国家和地区开展业务。连续三年,公司名列《财富》世界企业500强第7位,是全球最大的公用事业企业。 (一)经营范围 除广东、广西、云南、贵州、海南以外的省(市、区)的供电服务。 (二)组织架构 1.职能部门 办公厅(党组办公厅)、研究室、发展策划部、财务资产部、安全监察质量部、生产技术部、经营销售部、农村供电工作部、科学技术部(智能电网部)、基础设施建设部、交流建设部、直流建设部、信息通信部、物资部(投招标管理中心)、产业发展部、对外联络部(品牌建设中心)、国际合作部、审计部、经济法律部、人事董事部、人力资源部、体制改革办公室、离退休干部工作部、机关工作部(直属机关工作委员会)、思想政治工作部(团委办公室)、监察局(中国共产党纪律检查委员会驻国家电网公司纪律检查组办公室)、工会、国家电力调度控制中心、国家电网电力交易中心(中能电力工业燃料公司)、企业管理协会 2.地区分部 国家电网公司华北分部——华北电网有限公司: 北京市电力公司、天津市电力公司、河北省电力公司、山西省电力公司、山东电力集团公司和冀北电力有限公司 国家电网公司华中分部——华中电网有限公司:

福建省电力有限公司电能计量柜技术规范

附件 福建省电力有限公司电能计量柜技术规范 1 范围 本技术规范规定了电能计量柜的主要技术要求。 本技术规范适用于福建省电力有限公司所属、合资联营各供电单位用于贸易结算电能计量柜的设计、安装、使用、订货和验收。 2 引用标准 下列标准所示条文均为有效,其所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成本技术规范的条文。以下标准均会被修订,使用本技术规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 《电能计量柜》(GB/T16934-1997) 《电能计量装置安装接线规则》(DL/T825—2002) 《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448-2000) 《电测量及电能计量装置设计技术规范》(DL/T5137- –3–

2001) 3 技术要求 下列未提及的均应符合《电能计量柜》(GB/T16934-1997)、《电能计量装置安装接线规则》(DL/T825—2002)、《电能计量装置技术管理规程》(DL/T448-2000)及《电测量及电能计量装置设计技术规范》(DL/T5137-2001)的技术要求。 3.1 计量柜设计选型 凡容量在100-315kVA(不含315 kVA)且供电方案确定为低压计量的用户应采用低压电能计量柜方式计量,容量在315 kVA及以上的用户应采用高压电能计量柜方式计量。 3.2 计量柜柜体的技术要求 3.2.1 外形尺寸要求 各类电能计量柜外形尺寸、安装尺寸应与配合使用的高压、低压开关柜协调一致。 3.2.2 柜体结构要求 3.2.2.1 柜体基本结构 –4–

计量柜的基本结构、框架型式等应力求与配用的高、低压开关柜相同。计量用电能表、电压、电流互感器及其二次回路、失压计时仪、通讯模块、接口等,应装设在可封闭的计量柜的小室(或柜)内(户外安装的互感器除外)。 3.2.2.2 柜体密封方式 计量柜体的顶部、左右侧及中间隔层(或底部)应紧固、密封,可防止从外部对其进行拆卸(推荐铁板焊接方式或内螺丝固定方式),进出线部位应密封(推荐绝缘套管或加装绝缘板方式),其外壳防护等级应满足IP30的要求。 3.2.2.3 柜门 计量柜的每扇柜门均应设置两对带有铅封眼的铅封柱,并有柜门锁紧装置(推荐采用专用门锁)。柜门在施加铅封的状态下,应能有效防止被拆卸;柜门在关闭状态下,其外壳防护等级应满足IP30的要求。 3.2.2.4仪表安装位置 柜内应预留不少于三只电能表的安装位置,柜内净深在 –5–

电力企业排名

电力毕业生最值得去的电力企业排名1国家电网公司总部2区域电网公司和南方电网公司总部,东部省电力公司 3五大发电集团公司总部(华能、国电、大唐、华电、中电投)电力专业与进电力公司、电力局不是一个概念(电力公司指-----五大电力集团总部及区域总部及各中心城市办事处、电网公司总部及区域总部及各中心城市办事处、各大中型城市电力局、各省电力集团总部如:粤电集团总部及各城市办事处、浙江能源集团)这些地方都是管理性质的单位,是不会招新毕业的电力专业的学生的,一般都是在偏僻的电厂或者变电站干n年,突然中500万那么幸运,你调到了总部!或者是地方小电力局一步一步爬上去!4设计院(东北、华东、中南、西北、西南、电力设计院、华北电力设计院工程有限公司) 电力设计、研究、开发是研究生的地盘! 5大城市供电公司北京>上海>苏州>广州>天津>重庆>佛山>深圳>杭州>南京>成都>厦门>哈尔滨>武汉 6发电(能源)公司鲁能、国投、北方电力、粤电、深源、京能源、浙能、晋能、苏源、滇能、华润 7百万KW电厂(新电厂或新机组)由于南方近年来普遍缺电,新电厂如雨后春笋般冒出来.内蒙也很多,都是发给北京2008的.这些电厂一般为2-- 4台60WKW发电机组,比较有发展前景.但是不一定都发电了,假如还没发电,估计10年以内效益不会很好,因为进去以后前几年帮着搞建设,后几年发电了忙着还国家贷款.等到稳定了估计能有所改善,01有个学长,02的毕业生都开始上班了,他还在培训,因为

他所在的电厂07年才能并网发电.但是培训完了以后就起码是单元长了.因此相对来说已经发电了的新电厂,它的各岗位已经满员,发展就不如前者,但是效益肯定已经走上正途了1)华能玉环电厂(一期建设两台100万千瓦超超临界燃煤机组) 2)费县电厂(总体规划装机容量7200MW,一期装2*600MW超临界凝气式燃煤发电机组,二期装2*1000MW超临界凝气式燃煤发电机组)(北极星电力新闻网)3)大唐托克托电厂(已投产发电7×600MW,2010年后装机总容量达6000MW) 4)华电国际邹县发电厂(新投100万千瓦超超临界机组,装机达到454万千瓦) 5)浙江北仑发电厂(总装机容量达到300万千瓦)6)华能九台电厂(一期2台66万国产超临界燃煤机组)7)广东台山电厂(规划装机8台60万千瓦燃煤发电机组,建成后年发电量将超过300亿千瓦时) 8)漳州后石电厂(总装机规模为10×600MW,其中一期工程装机规模2×600MW) 8知名电气(继保)公司南瑞,南自,四方,许继,ABB,西门子,通用 9省设计院(甲级电力设计院、电力勘测设计院、电力工程咨询院)各省市自治区电力设计院 10地区供电公司山东1济南2青岛3烟台4临沂5潍坊6济宁7淄博8威海浙江1杭州2宁波3温州4绍兴5台州6嘉兴7金华8湖州江苏1苏州2南京3无锡4常州5南通6徐州7盐城8扬州广东1广州2佛山3深圳4东莞5中山6惠州7茂名8江门辽宁1大连2沈阳2鞍山3盘锦4抚顺5锦州1160万KW新电

福建省电力有限公司领导班子

福建省电力有限公司领导班子 根据中共福建省委和国家电网公司党组关于开展保持共产党员先进性教育活动的部署和要求,按照《福建省电力有限公司系统开展保持共产党员先进性教育活动实施方案》的要求,现就福建省电力有限公司(以下简称省公司)领导班子开展先进性教育活动,制定如下方案: 一、充分认识先进性教育活动的重要意义在全党开展以实践“三个代表”重要思想为主要内容的保持共产党员先进性教育活动,是新世纪新阶段加强和改进党的建设的基础工程,是增强党的执政能力基础性、关键性建设。 省公司领导班子能否以身作则、带头开展先进性教育活动,关系到省公司系统能否进一步统一思想、统一行动,从而深入学习实践“三个代表”重要思想,切实解决党员队伍中存在的问题,全面提高领导班子和党员队伍建设,密切党群血肉联系,提高党的执政能力,为建设“一强三优”现代公司发展目标提供组织保证起着至关重要的作用。省公司领导班子要带头深入学习贯彻中央、省委和国家电网公司党组关于开展先进性教育活动的一系列指示精神,从政治和全局的高度,充分认识搞好省公司领导班子先进性教育活动的重要性和历史使命感,从一2开始就坚持高标准、严要求,抓紧抓好自身的先进性教育活动,确保取得实效,真正成为群众满意工程。 二、总体安排和主要任务省公司领导班子开展先进性教育活动是公司系统保持共产党员先进性教育活动的一个重要组成部分,在总体时间安排上与省公司系统整个先进性教育活动同步进行,即从2005年7月开始到2005年12月基本结束。集中学习教育时间为三个月,具体分为三个阶段进行。 第一阶段:学习动员阶段(7月上旬至8月上旬) 这个阶段的时间原则上不少于一个月,重点抓好八个环节。 1、召开动员大会。省公司党组7月上旬召开公司系统保持共产党员先进性教育活动动员大会,省公司领导班子成员全部参加大会,党组书记、总经理林野同志作动员讲话。 2、建立教育活动联系点。省公司领导班子每位成员至少联系一个下属单位。林野同志负责联系公司本部,肖世杰同志负责联系亿力集团公司,许新生同志负责联系省电建二公司,严阿章同志负责联系福州电业局,程章磊同志负责联系水口发电公司,林韩同志负责联系电力试验研究院。每位领导班子成员要充分发挥带头示范作用,定期深入了解并督促检查联系点的党员队伍思想政治建设和生产经营状况,掌握联系点先进性教育活动情况,帮助查找工作差距,理清工作思路,提出指导3性意见,解决实际问题,切实把联系点办成先进性教育活动的示范点;并通过联系点发现和解决新问题,总结和推广新经验,用以指导和推动面上的工作。 3、集中学习培训。省公司领导班子要带头通过多种形式抓好学习,认真学习《保持共产党员先进性教育读本》、胡锦涛同志《在新时期保持共产党员先进性专题报告会上的讲话》、曾庆红同志《在中央保持共产党员先进性教育活动工作会议上的讲话》和中央领导、省委领导、国家电网公司党组近期就先进性教育活动作出的重要指示精神等内容。集中学习期间,省公司党组组织三次理论中心组学习,第一次学习时间为7月中旬,主题为“围绕先进性教育活动,提高党的执政能力”;第二次学习时间为7月下旬,主题为“坚持科学发展观,建设一强三优现代公司”;第三次学习时间为8月上旬,主题为“发扬古田会议精神,加强党的先进性建设”。同时,分批参加省公司系统领导人员的集中学习培训班,

福建省电力系统污区分布图修订说明介绍

附件1: 福建省电力系统污区分布图修订说明 (二○○七版) 福建省电力有限公司 -4-

二OO七年十月 -5-

一、污区图修订的必要性 二○○七年初,国家电网公司颁布了《电力系统污区分级和外绝缘选择标准》Q/GDW152(简称新企标),并要求各省网公司年内完成按新版污区图的修订和绘制工作。 新企标与二○○五版划分污区等级的依据《国标(GB/T16434)》有较大的不同,主要表现在:一是按新企标所制定出的污区图和绝缘配置可满足设备外绝缘长期不清扫运行,而GB/T16434的则以一年一清扫为基础;二是新企标的分级标准参数污秽度测试数据为连续积污三及以上年的等值盐密和灰密,而GB/T16434中测试数据为年度等值盐密。因此,新企标对对污级划分有全面的提高,对应的绝缘配置也有更高的标准。 二、污区图绘制依据 -5-

1. 国家电网公司企业标准Q/GDW.152--2006《电力系统污区分级与外绝缘选择标准》; 2. 国家电网公司《电力系统污区分级与外绝缘选择标准》实施意见; 3.国家电网公司《电力系统污区分布图绘制规定》; 4.华东电网〔2007〕430号文件《华东电网污秽区域分布图(2007版)绘制细则》。 三、污秽等级划分和污区图绘制原则 在原《福建电力系统污区分布图(2005版)》的基础上,根据污湿特征、运行经验和外绝缘表面污秽度三个因素综合考虑,确定划分本地区污秽等级并绘制污区图,当三者不一致时,以运行经验为决定因素。 四、福建省地理环境及电网概况 -6-

1.自然地理位置 福建省地处中国东南沿海 (北纬23 ° 30′~28°22′,东经115° 50′~120° 40′), 东西宽约540公里,南北长约550公里,略似一个长方形体斜置在中国东海之滨,毗邻浙江、江西、广东、与台湾隔海相望。 2.地形地貌主要特点 福建省素有“东南山国”之称,山地、丘陵分布广泛,海拔500米以上的中、低山占全省面积75%,50~500米的丘陵占全省面积15%,其余10%为低于海拔50米的平原,地势特点为西北高、东南低,呈阶梯状降落地形,以山地丘陵为主。 福建由西、中两列大山带构成主体地形的骨架。蜿蜒于闽赣边界附近的西列大山带,由武夷山脉、杉岭 -7-

电力监控系统接口技术要求内容

.................................. 用户需求书(三)接口技术要求 (3)电力监控系统

目录 1一般要求 (3) 2与牵引降压混合变电所、降压变电所内设备接口 (3) 3与主变电站内设备接口 (4) 4与通信系统接口 (6) 5与土建的接口 (6) 6与西安市轨道交通其它线路接口 (6)

1一般要求 1)投标人应与其他系统设备的投标人密切合作,相互提供技术资料(包括通信规约),在必要 的时候应进行设计联络,解决设备之间接口的硬、软件问题。所有互提的技术资料都应同 时提交招标人。 2)各变电所内监控网络由投标人负责配置,并与所内各智能装置实现数字通信。 3)投标人中标后,应与相关系统投标人(开关柜、交直流装置等)及时制定接口实施方案, 其内容应包括: a)接口标准 b)通信规约 c)试验时间 d)试验大纲 e)试验设备 f)测试设备 g)试验报告 2与牵引降压混合变电所、降压变电所内设备接口 2.1与35kVGIS、1500V、0.4kV开关柜接口 2.1.1接口分界 在开关柜内测控保护设备的通信端子排,接口方式采用数字通信接口,开关柜内保护测控设备由其它供货商提供。 2.1.2接口责任 1)投标人负责提供与上述各设备测控单元通信接口相兼容的光纤以太网接口设备、通信电缆 及所有光缆连接附件。负责将通信接口转换成光纤以太网口,通信协议转换成统一的协议。 2)招标人负责完成光纤以太网接口设备在柜内的安装,将通信电缆或者光缆接至SCADA提供的 光纤以太网接口设备的输入通信口;负责开关柜内的所有配线(包括通信和光纤以太网接 口设备的电源线);投标人有义务配合招标人进行开关柜的工厂试验、调试。 3)投标人提供的网络接口设备的辅助电源应采用直流110V,如果电压等级不是110V,应由投 标人负责转换。 4)投标人提供光纤以太网接口设备在开关柜内的安装要求及接口设备的端子接线图,并负责 将接口设备运至招标人指定地点,包装运输费用由投标人负责。 5)投标人提供的光纤以太网接口设备、相关光电器件以及所有网络连接设备均为工业级产品, 寿命不小于10年,并应提供相应参数供招标人确认。

福建电力设备交接和预防性试验规程

福建电力设备交接和预防性试验规程 Q/FJG 福建省电力有限公司企业标准 电力设备交接和预防性试验规程 (试行) 福建省电力有限公司发布

目次 目次.............................................................................. I 前言............................................................................ II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 定义、符号 (2) 4 总则 (3) 5 电力变压器及电抗器 (4) 6 互感器 (18) 7 开关设备 (29) 8 套管 (46) 9 支柱绝缘子和悬式绝缘子 (48) 10 电力电缆线路 (50) 11 电容器 (56) 12 变压器油和六氟化硫气体 (62) 13 避雷器 (68) 14 母线 (72) 15二次回路 (73) 16 1kV及以下的配电装置和电力布线 (73) 17 1kV以上的架空电力线路 (74) 18接地装置 (75) 19 电除尘器 (78) 20 旋转电机 (79) 21 带电设备红外检测 (93) 附录A (96) 附录B (97) 附录C (98) 附录D (99) 附录E (100) 附录F (102) 附录G (103) 附录H (104) 附录I (105) 附录J (106) 附录K (110) 附录L (111) 附录M (112) 附录N (116)

前言 《电力设备的交接和预防性试验规程》(试行)分两部分:修订说明(Q/FJG10029.1-2004)与标准主体部分(Q/FJG10029.2-2004)。 电力设备的交接和预防性试验是安装、运行和维护工作中的重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。交接和预防性试验规程是电力系统绝缘监督工作的主要依据,1999年原福建省电力工业局制定颁发了《福建省电网电力设备交接及预防性试验规程实施细则》,多年来对电力生产起到了重要的作用,并积累了丰富的经验。 随着电力工业的迅速发展,新设备的大量出现,试验技术不断更新与提高,原规程的某些内容已不能适应当前电力生产的需要。为此,福建省电力有限公司组织有关人员,在广泛征求意见的基础上,依据GB50150—91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、DL/T596—1996《电力设备预防性试验规程》及国家电网公司《关于印发输变电设备技术标准的通知》(国家电网生[2004]634号)、《关于预防输变电设备事故措施的通知》(国家电网生[2004]641号)等技术标准、反措文件,结合福建省电网的实际情况,对《福建省电网电力设备交接及预防性试验规程实施细则》进行修订,并更名为《福建省电力有限公司电力设备交接及预防性试验规程(试行)》。 本标准经福建省电力有限公司批准,从生效之日起代替1999年原福建省电力工业局颁发的《福建省电网电力设备交接及预防性试验规程实施细则》。福建省电力有限公司所属各发供电单位、二级单位、基建单位、设计单位和联营单位均应遵照执行,省内并网发电厂、县级供电企业、其他电力用户应参照执行。 本标准由福建省电力有限公司提出。 本标准由福建省电力有限公司生产运行部归口管理并负责解释。 本标准在执行中如遇有问题或发现不尽完善之处,请及时与福建省电力试验研究院联系。 本标准主要起草人:张孔林于建龙应宗明连鸿松王恒山林冶周剑陈泰山陈德兴周渠林世勇章开煊吴虹鄢庆猛朱宗毅廖福旺施广宇施倩赵道阳黄维宪林一泓毛冠民王定有本标准审核人:林韩郑家松李功新郑宗安 本标准批准人:许新生

福建省电力有限公司电力设备交接和预防性试验规程

福建省电力有限公司 电力设备交接和预防性试验规程 (试行) 二00四年九月

目次 前言 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 定义、符号 (2) 4 总则 (3) 5 电力变压器及电抗器 (4) 6 互感器 (18) 7 开关设备 (28) 8 套管 (42) 9 支柱绝缘子和悬式绝缘子 (45) 10 电力电缆线路 (47) 11 电容器 (54) 12 变压器油和六氟化硫气体 (60) 13 避雷器 (66) 14 母线 (69) 15 二次回路 (70) 16 1kV及以下的配电装置和电力布线 (70) 17 1kV以上的架空电力线路 (71) 18 接地装置 (72) 19 电除尘器 (75) 20 旋转电机 (76) 21 带电设备红外检测 (90) A.1.1 附录A(标准的附录) (93) A.1.2 附录B(提示的附录) (94) A.1.3 附录C(提示的附录) (94) A.1.4 附录D(提示的附录) (94) A.1.5 附录E(提示的附录) (95) A.1.6 附录F(提示的附录) (96) A.1.7 附录G(标准的附录) (97) A.1.8 附录H (提示的附录) (98) A.1.9 附录I(提示的附录) (99) A.1.10 附录J(标准的附录) (99) A.1.11 附录K(提示的附录) (103) A.1.12附录L(提示的附录) (103) A.1.13 附录M(提示的附录) (104) A.1.14 附录N (提示的附录) (109) 修订说明

前言 电力设备的交接和预防性试验是安装、运行和维护工作中的重要环节,是保证电力系统安全运行的有效手段之一。交接和预防性试验规程是电力系统绝缘监督工作的主要依据,1999年原福建省电力工业局制定颁发了《福建省电网电力设备交接及预防性试验规程实施细则》,多年来对电力生产起到了重要的作用,并积累了丰富的经验。 随着电力工业的迅速发展,新设备的大量涌现,试验技术不断更新与提高,原规程的某些内容已不能适应当前电力生产的需要。为此,2003年福建省电力有限公司组织有关人员,在广泛征求意见的基础上,依据GB50150—91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》、DL/T596—1996《电力设备预防性试验规程》及有关反措文件,结合福建省电网的实际情况,对《福建省电网电力设备交接及预防性试验规程实施细则》进行修订,并更名为《福建省电力有限公司电力设备交接及预防性试验规程(试行)》。 本规程经福建省电力有限公司批准,从生效之日起代替1999年原福建省电力工业局颁发的《福建省电网电力设备交接及预防性试验规程实施细则》。福建省电力有限公司所属各发供电单位、二级单位、基建单位、设计单位和联营单位均应遵照执行,省内并网发电厂、县级供电企业、其他电力用户应参照执行。 本规程由福建省电力有限公司提出。 本规程由福建省电力有限公司生产运行部归口管理并负责解释。 本规程在执行中如遇有问题或发现不尽完善之处,请及时与福建省电力试验研究院联系。 本规程主要起草单位:福建省电力试验研究院 本规程主要起草人:张孔林应宗明林冶周剑 连鸿松王恒山陈泰山陈德兴周渠林世勇章开煊于建 龙吴虹鄢庆猛朱宗毅廖福旺施广宇施倩赵道阳黄维宪 林一泓毛冠民王定有 本规程主要审定人: 本规程批准人:

电力监控系统招标技术规范

山东万通石油化工集团有限公司焦化变电所电力监控系统 招标技术规范 山东万通石油化工集团有限公司 2010 年1 月6 日 山东万通集团焦化变电所 电力监控系统招标技术规范

本技术规范书是针对山东万通集团焦化变电所中的电力监控系统在功能应用、系统结构、通讯模式、性能指标、技术参数和产品品牌特性等技术及商务方面所提出的具体要求,各投标方所提供的软硬件等设备必须满足此规范书中的全部要求。 一、工程概况 本项目电力监控系统监控系统是一个相对独立的系统,对变电站的中、低压系统进行监控和管理。本次采购招标的设备为:电力监控系统包含的软件及硬件设备。 本工程采用智能化集中监控系统,在总控制室内集中控制,各分变电室无人值守。因此,本次采购招标的设备中,要求供货商配套供应电力监控系统全部软件及硬件设备并指导安装、调试,在其他供货设备中安装电力监控系统的接口部件。 二、供货范围 (1) 后台监控主机3 套DELL T410 22”液晶显示 ( 2) 打印机1 台HP5200 (3)UPS 电源2KVA 1 套 ( 4) 操作台1 套 ( 5) 16 口以太网交换机1 台 ( 6) 通讯管理机若干 ( 7) 后台监控系统软件1 套 ( 8) 智能电量仪表及智能采集模块若干 ( 10 )通讯机柜。 以上设备均应按照设备需求和技术要求采购,本设备清单仅指本次招标的主要供货范围,只是系统的必要组成部分,并非详细完整配置。投标文件必须列出上述货物的名称,型号,规格,数量,单价及总价。对清单中未列出和招标文件内未说明的,而投标人为使整套系统设备能够按招标文件要求长期正常有效运行所需的货物(包括:软件、设备、线缆、备件、附件、材料等)在清单中予以补充,并包含在投标总价内。 三、设备需求和技术要求 (一)电力监控系统的技术要求 * 要求必须完全满足。 1 对电力监控系统中设备选型要求 专业化电力监控系统软件采用全中文界面,并符合Windows 操作风格,不能采用组态软件,并需要 拥有自主知识产权,提供相关证明。 2 电力能量监控内容* 2.1 10KV 系统进线、母联、出线 10KV 系统采用继电保护装置和智能仪表结合完成10KV 系统进线、母联、出线的综合保护和测控;继电保护功能要

相关文档
相关文档 最新文档