文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 楼宇自控系统技术方案(可做模板)

楼宇自控系统技术方案(可做模板)

楼宇自控系统技术方案(可做模板)
楼宇自控系统技术方案(可做模板)

楼宇自控系统技术方案

前言:

楼宇自控系统技术方案很多朋友不知道怎么做?薛哥整理了一篇分享给大家,收藏做标准模板也可以。

正文:

概述

本方案针对楼宇自控系统(BAS)而进行设计,根据该项目的特点,我们将利用BAS系统对建筑物内的公共照明、空调系统、供暖通风、给水排水系统等实行全时间的控制和管理,系统收集、记录、保存有关系统的重要信息及数据,作到一体化管理,达到提高运行效率、保证办公环境需要、节省能源、节省人力的效果,最大限度安全延长设备寿命的目的。

1、设计依据

提供一些标准和规范

以及招标文件提供的相关资料及技术文件;

2、需求分析

楼宇自控系统的主要任务是对大厦内的机电设备进行监控和管理。要想管理好大厦内的机电设备,首先必须要知晓它们的运行情况、所处系统中担任的角色以及设备的特性等。楼宇自控系统(BAS)是建立在机电系统的基础上,利用自控技术、计算机软件技术、计算机网络通信技术,将大厦中的不同机电系统设备产生的信息汇集起来,实现各类设备之间的数据、信息交换,并对各种不同类型的信息进行综合处理,以实现对所有被监控机电设备的综合管理。

等现代城市综合体本案需要楼宇自控系统(BAS)监控内容具体描述如下:

空调及动力设备(通过DDC接入BAS)

送/排风机系统

新风系统

排风排烟

给排水系统(通过DDC及接入BAS)

集水井

排水泵

公共照明(通过DDC接入BAS)

公共照明

3、BAS系统监控内容

根据项目要求,本项目楼宇自控系统监控的机电设备包括:公共照明、空调系统、供暖通风、给水排水系统。根据某大厦内各类功能建筑的以上各系统设置情况不同,建筑设备监控系统的设置范围及监控内容如下:

3.1 新风机控制

监控内容控制方法

启停控制空调可以通过BAS系统自动控制启动停止,也可以在现场手动控制;具有定时启停功能,可以根据预定的时间表启停设备;具有联锁功能,送风机启动前,风阀全开,送风机启动后,温度、流量控制回路使能,送风机停止后,风阀关闭,水阀关闭;支持消防联动,接受消防强制信号控制送风机以及风阀。根据消防系统提供的情况实现。

温度监控监测送风、回风的温度,并根据预定的高低限值判断,超限则输出报警信息;我们使用串级控制回路对回风温度进行控制。其内环控制通过PID

控制送风温度。送风温度的设定值可以通过操作员手动或BMS自动进行重设。这就是外环控制(设定值重设回路)。当回风温度超出其上限并维持预设的时间死区,则送风温度设定值将自动较少一个偏移量。当回风温度低于其下限并维持预设的时间死区,则送风温度设定值将自动增加一个偏移量。

风阀控制风阀执行器为模拟量控制,通过BAS可控制风阀执行器的任意开度。

压差状态监控在过滤器前后设置压差开关,监测过滤器的堵塞情况,输出报警信号;

报警故障处理监测送风机的故障报警状态、风机压差状态和过滤器的压差报警状态,一旦检测报警状态,空调机停机,按关机步骤执行。

软件控制模式控制软件对送风机的启停提供一个延迟开启的功能,用以保护设备在开启过渡情况下可能造成的损坏;提供时间表控制功能,空调机组可按日夜模式、节假日模式和定制时间模式启停使用。

根据招标文件要求,本项目中空调机的控制内容如下:

风阀控制

压差状态监控

3.2、送风、排风系统

3.2.1风机开关控制

风机的开关控制主要是通过BA系统预设的时间表来进行启停控制的。在一些特别的情况,如加班情况,风机有需要在预先设定时间表之外的时间启动,用户可选择在BAS操作站上操作启/停风机。BA系统允许用户自行设定风机状态与控制之间的联锁监察功能。在设定此功能后,BA 系统会自动监测风机的状态

是否与控制要求一致,如果不一致,则说明此控制点的设备有故障,BA 系统会以报警形式在操作站上显示,以提醒操作人员做出相应的处理。另外,BA 系统会将有关的事项一一记录,以作日后检查之用. 还有,BA 系统允许用户自行设定测量设备的累积运行时间,以便维修人员在设备运行至一定时间后, 进行维修工作。

3.2.2风机运行状态

BA 系统通过风机主接触器测量风机的实际状态,以便操作人员实时了解风机的运行状态。

3.2.3运行时间累计

BA系统利用软件统计记时功能,可以实时的累计风机的运行时间,并记录显示。

3.2.4风机报警监测

DDC控制器会检测风机热继电器跳闸报警。在有报警时,停下风机并报警形式在操作站上显示,以提醒操作人员安排有关人员做检修工作。而BA 系统也会将有关的事项一一记录,以作日后检查之用。

3.3、给排水系统

某大厦给排水系统主要由排污泵、集水坑、空调补水泵等组成。

3.3.1系统设计内容

监控设备设计内容硬件配置软件设置

集水坑高、低水位监测。高、低水位监测(DI)。设置设备联动参数。

排水泵、空调补水泵启停、运行状态、故障报警、手自动状态。启停(DO)、运行状态、故障报警、手自动状态(DI)。累计运行时间。

3.3.2系统设计要点

(1)DDC参数采集监测

监测集水坑的高液位超限时报警;

监测潜水排水泵的运行状态和故障状态并可按照设备的累积运行时间,实现设备的轮流运行,提高设备的使用寿命;

监测空调补水泵的运行状态和故障状态并可按照设备的累积运行时间,实现设备的轮流运行,提高设备的使用寿命;

(2)软件控制功能

监测集水井的高、低液位报警状况,并生成动态趋势图;

累计有关设备运行时间;

监测和记录有关水箱、水池的液位报警情况,并生成动态趋势图;

中央管理站软件功能;

三维图象显示每台机组及水泵的系统图;

打印有关报警信号;

3.4照明系统

监控内容控制方法

开关控制DDC输出DO接点控制辅助继电器,实现远程启停。

定时/特种效果控制于预定时间启停照明回路,通过软件实现逻辑控制

运行时间统计软件实现对照明时间进行累计

3.5节能措施

本设计在不影响舒适性的前提下,通过对冷冻水温度的最佳设定值及实际冷负荷计算,对空调系统进行优化启停控制,以缩短设备的运行时间,从而达到节能目的,具体节能措施如下:

1) 冷冻水温度设定

系统节能程序根据不同季节及每天室外温度的变化情况,自动调节冷冻水的出水温度,对系统进行动态控制。

2) 空调场所温度设定

对于办公建筑,在大厅、走道等公共区域,适当提高设定温度可减少能耗。如办公区温度设定在25℃左右,在室内外过渡的前厅,若同样设于25℃左右,则与室外温差过大,人一进门会感觉不适,可设定在28℃~30℃,比室外低

(4~5)℃;走道可设定在27℃~28℃;这样逐渐过渡到办公区域,不但人体感觉舒适,还可有效地减少不必要的能耗。

3)克服设备容量冗余

传统的空调设计,由于季节变化和人员、设备发热量等变数太多,难以精确的计算出空调系统的负荷需求,因此设计中会有一定的设备容量冗余,用人工简单的启停制势必造成能源的浪费。运用BA系统的节能控制算法和群控模式,根据末端实际所需冷负荷,动态调整设备运行时间和投入台数,保证冷量供求平衡,让冷源设备运行在最高效率特性上,避免大马拉小车,有效克服由于设备容量冗余而造成的能源浪费。

4)新风控制

根据季节变化,合理地进行新风控制是节能的另一个措施。以XXX地区为例,在设计工况(夏季室温26℃,相对湿度60%;冬季室温22℃,相对湿度55%)

下,处理一公斤室外新风量需冷量6.5Kw,热量12.7Kw,故在满足室内空气卫生的前提下,减少新风量,有显著的节能效果。新风量控制的措施有以下几种方法:o 在夏季午夜室外温度最低时,开启新风机,将室外低温空气充盈室内,然后关闭风门,从而减少第二天上班前空调系统的预冷时间。

o 根据室内人员变动规律,采用统计学的方法,建立新风机启停控制模型,以减少新风机的开启时间和冷负荷损失,如在午餐时间室内人员较少时,可减少新风机的开启台数。

o 在过渡性季节,尽量使用室外新风,以减少冷负荷损失。

5)提高室内温湿度控制精度

大厦内温湿度的变化与大厦节能有着紧密的关系,根据美国国家统计资料,如果在夏季将温度设定值下调10℃,将增加9%的能耗,因此将大厦内温湿度控制在设定值精度范围内是大厦空调节能的又一个有效措施。

4、系统设计

本项目采用XXXBAS系统XX系列来实现楼宇自控相应功能。该系统是目前世界上最为先进的高效能、集成化的BMS系统,该系统根据需要可将大楼的楼宇控制系统、动力监控、消防报警系统及安保自动化系统集成在某系统平台上,并适用于大楼的建筑特点及先进的控制和管理要求,包括选用最先进的LonWorks技术的数字控制器,以及与其他供应商系统及OA系统的开放性接口。

系统设计以满足工程的要求、采用最先进的技术和系统、根据招标文件的要求,以最高价格性能比为原则,采用优化的设备配置、运行方案及管理方式,为大楼提供高效率的系统管理,为大楼的机电设备提供良好的运行环境,为大楼提供舒适的工作及生活环境。

某大厦楼宇自控BAS系统共有2000个左右物理点。在设计本监控方案时,我司亦根据以上的原则,对控制器及其控制模块进行了合理安排,并对系统留有足够的系统扩充容量,使控制器保持冗余的可扩充性。

4.1设计思路

该项目设置一套某系统BAS管理软件,并与31个网络控制器进行连接,直接接入某大厦的局域网。网络控制器将LonWorks总线中的数据通过IP网络进行传输,将236个台LonWorks扩展模块连接起来。此外,控制器控制器是一个多协议集成平台,支持包括Modbus, LonWorks等在内的多种协议。某系统可以灵活地以多种方式实现系统集成,既可直接与现场控制器互连,也可以通过以太网接入系统。

使用这套BAS系统即可方便完成楼宇的设备管理作业的全部工作,给用户提供舒适、安全的环境,在满足用户的各种使用要求的同时,亦能够最大限度节省能量消耗,从而更好地发挥建筑物的潜能。

4.2通讯网络

本BAS系统为分布式智能系统(DISTRIBUTED INTELLIGENCE SYSTEM),其网络结构分为三层:网络管理层、自动控制层和现场控制层。管理层为IP控制器,采用TCP/IP通讯协议;自动控制层为数字控制器(DDC),采用LonTalk标准通讯协议与数字控制器之间的通信。在Xenta701网络控制器失效时,各现场数字控制器的DDC均能独自继续其正常运行。现场控制层是各种传感器、执行器,接入DDC中,实现信号采集与实时控制。

a.以太网(TCP/IP):国家标准推荐用总线拓扑结构的以太网作为局域网的干线,以实现网络资源的共享。

b.现场总线:由双绞线连接各分站与中央控制室,组成的区域网络,构成分站总线,以数字形式进行传输,通信协议采用标准LonTalk总线形式。

BAS系统的设计/结构符合以下技术规格要求:

DDC至DDC之间的通讯通讯速率为78.6Kbps。

IP设备至各DDC之间的通讯速率为78.6Kbps。

IP设备之间通讯为10Mbps。

IP设备和工作站之间的通讯在同一个层面上为10Mbps。工作站只作为操作人员接口之用,即使工作站失效时,网络通讯亦可以正常运行。

4.3控制中心

中央控制中心直接接入大楼内部局域网,它是系统的主管–远程监视、控制、数据处理和中央管理的中心。此外,中央控制站对来自各分站的数据和报警信息进行实时监测,向各分站发出各种控制指令,进行数据处理、报表打印,通过屏幕以文字和图形方式来控制设备运行或确定报警信息等。

硬件包括原装商用PC机、在线式不间断电源不间断电源(带有自动关闭/运行功能的软件)、打印机、网络控制器等;软件包括基于某系统的多种操作软件。

4.4网络控制器(DDC)

网络控制器(DDC)直接对某大厦内的冷水机组系统、空调系统、供暖通风、给水排水、公共区域照明、景观照明、配电系统以及电梯系统等设备进行监视和控制。针对本项目的建筑特点,我们对DDC的选择配置遵循根据不同区域受控设备数量及分布配置DDC的数量,依据某系统DDC特色,灵活配置,既保证受控点数的要求余量,又方便安装接线。Xenta系列网络控制器功能完善可

靠性高,控制器还可就近就地实现现场编程、修改,给调试维修带来方便。当外界断电时,DDC 可永久的保存数据;当外电重新供应时,DDC能自动恢复正常工作,而不需要人工干预。一旦DDC存放的数据非正常丢失时,用户可通过网络操作站将数据重新写入。DDC既可导轨挂墙安装,实现就地现场布置;也安装在控制箱内,简单方便,减少现场布缆。

4.5现场末端设备

XXXBAS系统提供完善、匹配的现场末端设备,包括各种传感器、阀门、执行器等。

4.6某系统简介

某5系列是XXX楼宇系统在原有某4系列基础上推出的最新楼宇管理系统,其产品序列包括模块化的现场控制器,功能强大的IP控制器以及各种硬件网关。

在功能方面:某系统由先进的LonWorks总线技术开发而成,成功解决了集散式实时控制系统中常见的各种实际问题。例如,软件为用户提供欲先设定并经过测试的对象块,用户可使用模块轻松生成;图形对象库可被扩充。

作为一项解决方案:自动化及信息系统的过时并非由于其使用磨损而致;当系统无法适应或无法集成至新的应用程序或新兴技术时便会被淘汰。某系统提供了一个开放式构造,它在保持实时控制基本功能的基础上,允许用户构筑下一代互操作控制系统,以满足日渐广泛使用的互联网提出得开放的要求。因此可以说,某系统提供了一个支持用户的工作环境和可调节的系统构造,从而实现不同协议及系统间轻松集成,减少了重叠和重复工作,避免系统被淘汰。

对于最终用户:某系统的用户对其设备掌握充分的控制权,用户可可以根据需求从自己满意的供应商处购买确实满足要求的产品。根据时刻变化的需要,用户可通过互联网以动态方式对其控制系统迅速进行重新配置。

同时,某系列是一个开放的系统,可提供多种接口以实现系统集成,满足用户的要求。其前所未有的强大的集成第三方设备管理系统的能力保证了第三方系统功能可完全通过BAS实现,并保证独立性。

4.7基本网络结构和系统构成

4.7.1基本网络结构

某5楼宇自控系统由中央站计算机Xenta网络控制器及现场数字控制器构成,组成分布式体系结构。管理级由中央监控电脑配以某系列软件和Xenta网络控制器组成;智能控制级则由各种控制子站(DDC)连接而成,控制器包括多系列Xenta控制器。控制器之间以LonWorks FTT-10总线方式互联,控制器与中央计算机以普通双绞线通过TCP/IP接口连接;Xenta网络服务器及控制器与中央计算机通过以太网(Ethernet)方式互连。智能控制级则直接与现场控制元件(阀门执行器,继电器接点)、传感元件(温度、压力压差、流量等传感器)连接。某系列系统的这种网络结构实现了目前流行于楼宇自控系统中“分散控制,集中管理”的控制模式。这种自控模式不仅便于系统的扩充,而且每个子站的工作都是独立的,这样就大大减少了系统故障的几率和范围。具有高可靠性、灵活性、先进性。

某系统管理总线采用10M高速以太网,保证了整个系统的高速运行。

除对标准及以往的设备的网络管理功能外还提供:

完整的图形化用户界面.;

同步、保存和备份控制器的数据库;

密码保护;

数据收集并提供企业级的信息交换;

全局时间及中央时间表的同步功能;

报警的处理及传递;

对所有的标准能量管理功能的广泛支持;

支持通过IP地址网络与正在运行的工作站之间的在线通信;

支持通过直接读取工作站的数据库而达到的离线通信;

基于磁碟的程序库,支持网络及本地浏览,包含建立工作站数据库的节点、图像等资源;

拥有基于文本格式的帮助系统,包含一整套在线或离线系统文件。

4.7.2网络层组成部分

管理层网络

XXXTAC 某TM运行在Microsoft Windows 2000/NT/XP平台上,在其内置的点对点局域网中,可以将多达16个工作站连成一个某TM控制网络系统,其中最多有6个工作站与控制单元进行直接通信,控制网络的总容量可以达到240,000个物理点。LAN上的所有工作站都是对等的,并可在需要时在它们之间建立通讯。如果一个工作站关闭,其它工作站继续工作。网络上每一个工作站均可与三台打印机相连。

l采用总线型的网络拓扑结构来构成局域网,支持TCP /IP协议,能够提供基于Internet的远程管理解决方案。同时,操作人员还能够采用浏览器IE对系统进行监控,输入IP地址或域名即可通过互联网或企业内部网浏览和控制

Lonworks 网络中的单元。系统产生的报警能够通过互联网或企业内部网以

E-mail的方式传给一个或者多个接收者。

l设备的远程监控无需通过中央站软件,系统可采用小型Web服务器的方式对被控设备实现直观和动态的监控。联网用户(已经被授权)能够修改系统的参数和设定点;检查和确认报警。根据被授权用户的级别,用户也可以浏览系统中的特定文件,如技术文件、报表等等。所有更新的值均能以动态的方式实时显示。如果用户修改了设定值,所有联网用户数据能够实时更新。

l能容易地实现与建筑物中其它相关系统和独立设置的智能化系统之间的数据通信、系统集成以及与其它厂商设备和系统的联接。

l通过这层网络能够把BAS中所有监控信息及时地反馈到中央站显示画面,而中央站系统也可通过这一网络传送程序、指令等到有关设备。

l提供OPC或DDE的第三方接口软件。

l数据传输速率不低于10Mbps。

控制层网络

采用TP/FT-10网络时,每个TAC网段可以包含60个网络节点或30台控制器,通讯速率78Kbps,总线长度可达到2700米;可以使用一个延伸器连接两个TAC网段来扩展系统容量,使每条总线可以达到60台控制器;每台工作站可以有四个LonTalk适配器以支持四条总线和240台控制器。

采用TP/XF-1250主干网络时,每条总线可以通过路由器连接到通讯速率为1.25Mbps的LonWorks主干上,路由器的数量可以达到63个,整个网络可以达到400台控制器;主干通过LonTalk适配器连接到工作站上,并支持大量先进的网络特性,如:虚拟子网、工作组、域等概念和先进的寻址方式。

l采用国际领先的Lonworks控制网络技术,所有可自由编程控制器都具有LonMark认证标志。

l控制器具有4个CPU, 3个8位的神经元芯片负责lonworks通讯,1个32位的CPU负责应用程序,并且A/D和D/A转化分辨率均为12位。

l作为集散控制分站之间的通信网络采用总线拓扑结构或自由拓扑结构实现各个分站之间、分站与中央站之间以及它们与专用控制、接口设备的数据通信。

l中央站可以通过这层网络把信息传送到任何指定的数据通信。

l所有分站以同等地位即点到点方式彼此互通信息。

l监控层网络可以根据实际需要建立其子网。

l数据传输速率不低于78Kbps,并且可以根据需要提高到1.25Mbps。总线通讯距离不低于2700米。

适用于所有DDC控制器统一、图形化的编程工具-Menta

XXX的某系统除Xenta100系列之外的所有DDC控制器都可通过Menta进行编程与输入输出设置。整个系统采用分散智能控制方式,合理的设计保证了系统运行的稳定可靠,这样系统中任何一个节点的故障就不会影响到系统其他部分的正常工作。在大型系统中,Menta编程工作可在中央与现场同时进行,大大提高编程、调试效率。

l通过上位机Workstation直接下载程序,调试方便

l控制器数据库管理有上传下载应用程序的功能

l基于项目编制应用程序,简化各种数据库管理任务

l提供方便的使用指导

Menta 软件是图形化的控制器组态工具软件,用于创建、修改、下载和上载Xenta280/300/401/700 系列控制器的控制程序。Menta 可在安装在手提式或台式电脑上运行。它可以通过进入应用软件,修改应用参数,和打印应用文件以及下载数据库,节点选择等方法实现对文件的管理。Menta软件通过LonWorks 通讯卡或以太网与某Xenta系列控制器连接。

4.7.3系统主要特点

从医院到高层建筑,从学校到摩天大楼,各式各样、不同规模的建筑现在都可以达到更高层次的运行功效。通过使用XXX真正开放的、互操作,功能强大的某智能楼宇自动化系统,我们已经使这一切变成可能。

现在,从一个简单的工作站,您就可以收集到各种所需信息,从而使您的设施变得更加稳定、舒适、安全,而且更为重要的是,在运营成本上变得更加具有效益。XXX的某系统通过使用开放的网络架构,使您的投资风险大大降低。

某系列产品多次获得专利大奖,其中的HVAC控制系统和配套装置更是全行业中最具革新理念的尖端产品。出色的工程技术、FDA认证,保证了我们的产品达到国际公认的最高水准,使我们的客户享受到稳定可靠的产品性能、无与伦比的产品价值以及独一无二的产品质量。

便于访问

-互联网提供了舒适的操作环境,用户普遍熟悉互联网并了解如何应用

-用户可从任何地方访问他们的系统

成本更低

-比传统的客户/服务器型应用程序具有优势

-当客户数量增加时,优势更为明显

-真正的集成平台

-构造可与不同硬件设备兼容

-具备集成LON和BACnet的能力

-Modbus, DDE和SNMP 驱动程序提升集成方案能力

-目标库的设立便于方案重复使用,减少方案加工时间

数据集成功能

-可与多个协议,多种设备连接

可实现控制系统数据与企业应用程序间集成

-应用程序开发可适应任何实际要求

-企业层信息共享采用行业统一标准

协议- TCP/IP, HTTP

语言- HTML, TGML

薛哥总结:

本篇文章大部分内容是专业做楼宇自控的厂家提供的,内容比较多,也比较全,细细读读,取其精华去其槽。可以学到很多知识

技术方案模板

1、工程概况 拟建建筑物概况 西安华鑫房地产开发有限公司拟建的位于电子二路与太白南路交叉口西南,由中国建筑西北设计研究公司设计。拟建建筑物有关设计参数如下: 建筑物概况一览表表 总图编号建筑物 名称 层数 (层) 高度(m) 结构 类型 基础 形式 地下室 层数 基础 埋深 (m) 基底平均 压力 (标准组合) Pk(kPa) A 高层 住宅 32 剪力墙桩筏 2 540 B 高层 住宅 27 剪力墙CFG 2 450 左C1、C2 高层 住宅 30 剪力墙CFG 2 500 右C1 高层 住宅 30 剪力墙桩筏 2 500 D 多层 住宅 9 剪力墙梁筏 1 160 其它商铺2/5 8/ 框架条基 1 200 按《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB4)划分,高层住宅属甲类建筑,多层住宅楼属乙类建筑,商铺属丙类建筑;按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)划分,工程重要性等级为二级,岩土工程勘察等级为乙级;按《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004)划分,建筑岩土工程勘察等级为乙级。 场地已有资料 根据我公司邻近己有资料,本场地工程地质概况如下:

场地地貌单元 场地地貌单元为黄土梁洼中梁与洼的交界地段。 地层 场地内地层较为复杂,主要为第四纪人工填土、黄土、古土壤及中更新统冲洪积地层构成。其埋藏深度大致为:人工填土层:2~4m;黄土、古土壤层:10~40m;冲洪层>40m。 地下水 场地内浅层地下水埋深在10-20米,属潜水类型。 黄土湿陷性场地内预计为非自重湿陷性黄土场地,地基湿陷等级为Ⅱ级。 2、勘察方案 执行的主要技术标准 l)《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001); 2)《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72-2004); 3)《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004); 4)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 5)《建筑抗震设计规范》(GBmoll-2001); 6)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 7)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 8)《土工试验方法标准》(GB/T50123-1999); 勘察目的与要求 1)判明建筑场地内及其附近有无影响工程稳定性的不良地质作用及

楼宇自控系统设计方案

楼宇自控系统 设 计 方 案 工程公司 年月日

目录 一、概述 二、设计依据 三、设计原则 四、系统设计描述 五、楼宇自控系统产品介绍

楼宇自控系统设计说明 一、概述 当今,世界各地的大厦管理部门为了使其客户拥有更舒适的环境而正在寻找创建完美室内环境的方法,他们越来越注重于通过优化控制提高管理水平和环境质量的可调性。智能大厦向人们提供全面的、高质量的、快捷的综合服务功能,它是现代高科技的结晶,是建筑艺术与信息技术完美的结合。楼宇自控系统( ,简称)是智能大厦的一个重要的组成部分。它的监控范围通常包括冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等。 高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理最优化组合的要求越来越高,要求建筑物提供一个合理、高效、节能和舒适的工作环境。节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分。楼宇自控系统正是顺应了这一潮流,它的建立,对于大厦机电设备的正常运行并达到最佳状态,以及大厦的防火与保安都提供了有力的保证。同时,依靠强大软件支持下的计算机进行信息处理、数据分析、逻辑判断和图形处理,对整个系统做出集中监测和控制;通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗。 当前现代化大厦就空调系统而言,是一栋大楼耗能大户,也是节能潜力最大的设备。从统计数据来看,中央空调系统占整个大楼的耗能50%以上,而大楼装有楼宇自控系统以后,可节省能耗25%,节省人力约50%。出现故障,能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态。当前随着建筑物的规模增大和标准提高,大厦的机电设备数量也急剧增加,这些设备分散在大厦的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现。如采用楼宇自控系统,利用现代的计算机技术和网络系统,实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,就能确保楼内所有机电设备的安全运行,同时提高大楼内人员的舒适感和工作效率。 **大厦是采用西欧古典三段式的、国际化标准的智能型建筑,采用楼宇自动化系统将为大厦的管理者提供自动化水平较高的先进运行手段,并为用户提供舒适宜人的生活和工作环境。 二、设计依据 2.1 《民用建筑电气设计规范》16-92 2.2 《电气装置安装工程施工及验收规范》50254-50259-96

楼宇自控系统设计方案[详细]

目录 一、概述 二、设计依据 三、设计原则 四、系统设计描述 五、TAC楼宇自控系统产品介绍

楼宇自控系统设计说明 一、概述 当今,世界各地的大厦管理部门为了使其客户拥有更舒适的环境而正在寻找创建完美室内环境的方法,他们越来越注重于通过优化控制提高管理水平和环境质量的可调性.智能大厦向人们提供全面的、高质量的、快捷的综合服务功能,它是现代高科技的结晶,是建筑艺术与信息技术完美的结合.楼宇自控系统(Building Auto米ation Syste米,简称BAS )是智能大厦的一个重要的组成部分.它的监控范围通常包括冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等. 高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理最优化组合的要求越来越高,要求建筑物提供一个合理、高效、节能和舒适的工作环境.节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分.楼宇自控系统正是顺应了这一潮流,它的建立,对于大厦机电设备的正常运行并达到最佳状态,以及大厦的防火与保安都提供了有力的保证.同时,依靠强大软件支持下的计算机进行信息处理、数据分析、逻辑判断和图形处理,对整个系统作出集中监测和控制;通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗. 当前现代化大厦就空调系统而言,是一栋大楼耗能大户,也是节能潜力最大的设备.从统计数据来看,中央空调系统占整个大楼的耗能50%以上,而大楼装有楼宇自控系统以后,可节省能耗25%,节省人力约50%.出现故障,能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态.当前随着建筑物的规模增大和标准提高,大厦的机电设备数量也急剧增加,这些设备分散在大厦的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现.如采用楼宇自控系统,利用现代的计算机技术和网络系统,实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,就能确保楼内所有机电设备的安全运行,同时提高大楼内人员的舒适感和工作效率. **大厦是采用西欧古典三段式的、国际化标准的智能型建筑,采用楼宇自动化系统将为大厦的管理者提供自动化水平较高的先进运行手段,并为用户提供舒适宜人的生活和工作环境.

项目技术管理实施计划模板

XXX工程 项目技术管理实施计划 版次:A 版 编制: 审核: 审批: 日期: 中国建筑第二工程局有限公司 XXXX工程项目部

一、 项目技术部组织机构 二、 技术部职责 识别并建立项目部适用的技术规范有效版本目录清单,及时更新有关技术标准、规范;配置项目部适用的技术标准、规范、规程,并负责保管、发放、回收,并监督使用; 具体负责现场技术文件资料的汇总与控制; 负责图纸的接收、保管、发放、回收等工作;组织图纸会审,整理正式图纸会审记录,在完成签字、盖章手续后发至图纸持有人,并定期检查图纸会审内容执行情况; 按照项目技术负责人的安排,编制项目技术方案编制计划,并按计划项目总工 项目副总工 技术部经理 技术部副经理 绿色施工管理员 钢 筋下料工程师 内业技术工程师 BIM 工程师 测量工程师 资料员

与进度要求,及时编制施工组织设计、施工技术方案,并完成审批手续; 按工程施工的需要进行三级技术交底,交底内容包括:施工组织设计交底、施工方案交底、分部分项工程施工技术交底,内业技术工程师需对技术交底的实施情况进行检查和督促; 协助项目技术负责人处理现场日常现场技术问题、统计技术的应用,技术变更的办理与接收、发放等工作; 配合质量部、工程部、施工队及时做好技术复核,凡验收不符合要求的,需施工队整改完成后,复查验收,否则不允许进入下道工序; 完成建筑物的测量复核工作,包括建筑物定位测量、基础施工测量、轴线测量、楼层间高程传递检测、预埋件定位测量、建筑物施工过程中沉降变形观测、基坑变形监测、建筑物垂直度检测、管网或线路定位测量等; 负责编制工程所用材料用量表,配合现场物资部编制材料进场计划,负责编制钢筋配筋及加工图; 负责专业分包方施工技术方案的审批,监督专业分包进行技术交底; 具体负责项目监测设备的管理,建立计量器具台账,对本项目部的计量器具进行日常维护保养、修理、校准、调整、标识等管理; 具体负责绿色施工相关的各项工作,编制《绿色施工实施方案》,收集过程资料,完成绿色施工月报。 按《项目检验和试验计划》组织实施试验; 项目部资料员从开工准备之日起,根据《工程技术资料收集计划》开始收集、整理工程技术资料,确保工程技术资料准确,并与施工进度同步; 建立科技管理目标,负责推广应用新技术,积极开发新技术,组织技术成果总结、申报、认定,负责编制项目技术总结; 参与环境合规性评价,参加事故的调查、分析,编制所涉及的技术处理方案; 参与《项目实施策划书》、《项目环境管理计划书》、《项目职业健康安全管理计划书》、《项目检验和试验计划》的编制; 参与QC活动,配合质量部门完成QC活动总结。 负责项目影像资料的收集,包括上、中、下旬不同时期的工程进度、

小区项目楼宇自控系统方案..

国际银座[第三城?映象欣城]项目楼宇自控系统方案

目录 一、工程概述 ........................................................................................................................... - 3 - 1.1 系统管理目的............................................................................................................... - 3 - 1.2 楼宇自控基本概念简述............................................................................................... - 3 - 二、系统设计 ........................................................................................................................... - 4 - 2.1 给排水系统................................................................................................................... - 4 - 2.1.1 排水系统................................................................................................................... - 4 - 2.1.2 给水系统................................................................................................................... - 4 - 2.2.3 消防水系统............................................................................................................... - 5 - 2.2 电梯系统....................................................................................................................... - 5 - 2.3 照明系统....................................................................................................................... - 6 - 2.4 送排风系统................................................................................................................... - 6 - 三、系统及产品概述 ............................................................................................................... - 7 - 3.1系统概述........................................................................................................................ - 7 - 3.2产品概述........................................................................................................................ - 8 - 3.2.1 工作站(上位计算机)........................................................................................... - 8 - 3.2.2 信号转换器(PSG-10)........................................................................................... - 8 - 3.2.3 通讯中继器(通讯节点)..................................................................................... - 8 - 3.2.4 现场DDC(直接数字控制器).............................................................................. - 9 - 四、系统平台功能: ............................................................................................................. - 10 - 4.1 操作应用功能............................................................................................................. - 11 - 4.1.1 用户管理................................................................................................................. - 11 - 4.1.2 登录管理................................................................................................................. - 12 - 4.1.3 实时监控管理......................................................................................................... - 13 - 4.1.4 记录管理................................................................................................................. - 14 - 4.1.5 计划编辑管理......................................................................................................... - 14 - 4.1.6 设备属性管理......................................................................................................... - 15 - 4.1.7 设备维修提醒管理................................................................................................. - 16 - 4.2 组态配置功能............................................................................................................. - 16 - 4.2.1 组态配置................................................................................................................. - 16 -

技术方案—模板.pdf

技术方案书——模版 1 序言 简述项目实施的必要性及意义。 2 需求分析 2.1 技术现状 描述用户现有技术应用环境、人员技术状况。 2.2 用户需求 着重描述用户的目前需求及未来的设想。 3 硬件系统技术方案设计 3.1 网络方案设计 3.1.1 设计原则 根据项目具体情况,提出设计原则,应突出可靠性、安全性、高性能、和可管理性四项原则。 3.1.2 设计要点 强调方案设计过程中技术要点及难点。 3.1.3 方案设计 画出网络方案拓扑结构图。 3.1.4 方案描述 根据网络方案拓扑结构图,描述出采用的网络产品及其配置和特点、网络互联、端口设计等。 3.1.5 方案设计理由 主要从性能价格比的角度来阐述关键设备采用的恰当性。 3.1.6 方案特点及优势 该部分需重点论述,应突出可靠性、安全性和高性能等特点和优势。 3.2 服务器方案设计 3.2.1 设计原则 根据实际情况,列出若干设计原则,应突出可靠性和高性能设计原则。 3.2.2 设计依据 提供选型方案依据,可定性或定量来分析,主要指标应包括TPC-C值。 3.2.3 选型方案 根据用户需求,分文别类阐述,具体应包括产品型号及其配置、应用环境、网络接口。 3.2.4 系统总体设计图 画出方案整体设计图,应包括网络和服务器部分。 3.2.5 方案特点及优势 该部分需重点论述,应突出可靠性和高性能等特点和优势。 3.3 网络管理方案设计 3.3.1 网络管理概述 简述网络管理的五大功能。 3.3.2 网络管理产品选择 网络管理产品选型及其功能。 3.4 网络安全方案设计

从网络角度来阐述安全方面的设计措施。 3.5 系统软件方案设计 a) 阐述系统软件的选型及特点。 b) 根据情况,本部分可以和“服务器方案设计”部分合并。 4 软件应用系统技术方案设计 5 技术应答 a) 本节是专为投标书而设置的,对于一般的项目方案建议书,本节可以忽略。 b) 本节应根据招标书的具体规定来回答,如招标书没有要求,也可忽略。 6 项目实施与服务计划任务书 6.1 交货期 6.2 组织机构 确定项目实施的组织机构。 6.3 工程实施进度安排 列表说明工程实施进度。 6.4 测试及验收 应分为设备的到货验收、系统初验和最终验收。 6.5 技术文件 提供本次采购的所有设备、软件和服务的详细文件资料。 6.6 培训 提供培训课程及内容、时间安排、人员要求等。 7 报价 应列出单项产品的清单、报价及折扣、产品总价、系统集成总价、产品保修、软件开发等费用,并计算出项目总体价格。 8 产品资料 分文别类描述产品。

楼宇自控系统施工方案

楼宇自控系统施工方案 本工程楼宇自控采用集散型计算机控制系统,系统由现场传感器及执行器、直接数字控制器(DDC)、网络控制器中央操作站等四大部分组成。控制范围:空调机组、新风机组、洁净空调、风机、供电、照明、温度传感、给排水、远传抄表。施工流程如下: 1)线缆敷设 `在本工程中,线缆比较集中的地方采用电缆桥架敷设,出桥架和比较分散的地方采用穿镀锌钢管敷设,竖井内的线缆敷设在线槽内。 输入输出设备至接线盒部分采用金属软管,管长尽量控制在1米以内。 楼宇自控系统布线和照明系统穿线同期进行。 2)输入输出设备检测接线 输入设备主要有:温度传感器、湿度传感器、压力压差传感器、流量传感器电量变送器、空气质量传感器、温控器、风速传感器。 输出设备主要有:电磁电动调节阀、电动风阀驱动器等。 (1)温湿度传感器不应安装在阳光直射的位置,远离有强烈震动、电磁干扰的区域,不破坏建筑物外观与完整性,室外温湿度传感器设防风雨

防护罩。尽可能远离门窗和出风口的位置,若无法避开则至少相距2米,并列安装的传感器距地高度一致,高度差不大于1毫米,同区域内高度差不大于5毫米,传感器和DDC之间的连线的电阻要求小于1Ω。 (2)压力、压差传感器、压差开关的安装 传感器应安装在便于调试、维修的位置。 传感器应安装在温、湿度传感器的上游侧。 风管型压力、压差传感器的安装应在风管保温层完成之后。 风管型压力、压差传感器应在风管的直管段,如不能安装在直管段,则应避开风管内通风死角和蒸汽放空的位置。 水管型、蒸汽型压力与压差传感器的安装应在工艺管道预制和安装的同时进行,其开孔与焊接工作必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力实验前进行。 水管型、蒸汽型压力、压差传感器不宜安装在管道焊接缝及其边缘上开孔及焊接处。 水管型、蒸汽型压力、压差传感器的直压段大于管道口径的三分之二时可安装在管道顶部,小于管道口径的三分之二时可安装在侧面火底部和水流流束稳定的位置,不宜选在阀门等阻力部件的附近、水流流束死角和振动较大的位置。 安装压差开关时,宜将薄膜处于垂直与平面的位置。

楼宇自控系统技术方案

楼宇自控系统技术方案 概述 本方案针对楼宇自控系统(BAS)而进行设计,采用施耐德楼宇自控系统。根据该项目的特点,我们将利用BAS系统对建筑物内的公共照明、空调系统、供暖通风、给水 排水系统等实行全时间的控制和管理,系统收集、记录、保存有关系统的重要信息及数据,作到一体化管理,达到提高运行效率、保证办公环境需要、节省能源、节省人力的效果,最大限度安全延长设备寿命的目的。 现代建筑几乎都是全封闭或半封闭式,楼内空气完全依靠空调系统进行输送新风或循环处理,长期处于空调间内的人员完全依赖空调系统获得良好的环境。可是由于种种原因空调系统的运行不尽人意,产生诸多问题,例如人们长期待在忽冷忽热空调间内容易患上空调病,还有可能加速病菌的传播等。从节约能源的角度考虑,空调系统又是“耗能大户”,建筑中几乎一半的能源是被空调系统消耗的,所以我们讲人们离不开空调,但又惧怕空调。如何解决这个矛盾,让空调系统根据人们的意愿为人服务呢?采用先进的控制技术、计算机技术、网络技术的楼宇自控系统可以助我们一臂之力:楼宇自控系统对建筑内包括空调系统在内的机电设备进行监控,指挥这些设备的运行。例如,空调系统根据季节变化调整供风温度,让室内气温随着室外气温的变化而变化,即节约了能源又让人感觉舒适。冬天气候干燥我们可以加湿空气,提高室内相对湿度;夏季高温高湿让人感到不适,我们可以在降低湿度的同时保持适宜的温度,不会让人感到阴冷。楼宇自控系统可以实现的功能美不胜数,是大厦管理者的好帮手、好管家。 1、设计依据 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《智能建筑防雷设计规范》DB32/T1198-2008 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《低压配电设计规范》GB50054-95 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《商用建筑线缆标准》(EIA/TIA—568A) 《信息技术互连国际标准》(ISO/IECl1801—95) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 以及招标文件提供的相关资料及技术文件; 2、需求分析 楼宇自控系统的主要任务是对大厦内的机电设备进行监控和管理。要想管理好大厦内的机电设备,首先必须要知晓它们的运行情况、所处系统中担任的角色以及设备的特性等。

项目技术方案编制范本

项目技术方案编制范本

施工方案编制范本

工程施工组织方案 编写规范 (以电警工程为例说明) ********有限公司 月 日

目录 第一部分总述 (8) 第一章编制原则 (8) 第二章规章制度 (8) 第一节设计评审制度 (8) 第二节协调会议通知制度 (9) 第三节合同与资料管理制度 (9) 第四节质量分析会制度 (9) 第五节验收制度 (9)

第六节项目组工作制度 (9) 第三章工作流程 (10) 第二部分工程施工计划 (10) 第一章施工方案设计 (10) 第二章组织保障 (10) 第三章人员安排 (11) 第一节岗位素质要求、分工及职责 (11) 第二节人员配备 (11) 第四章施工进度安排 (12) 第一节施工准备阶段 (14) 第二节施工阶段 (14) 第三节完成阶段 (15) 第五章施工准备 (15) 第一节文件准备 (15) 第二节材料准备 (15) 第三节施工现场准备 (15) 第四节开工报告 (15) 第六章施工安全保障设计 (16) 第七章施工质量保障设计 (16) 第三部分工程施工组织管理 (16) 第一章施工方法及工艺标准 (16) 第二章主要施工工序及方法 (16)

第一节管道和立杆基础施工 (17) 第二节环形线圈施工 (18) 第三节布线施工 (20) 第四节供电与接地 (21) 第五节立杆构件吊装 (21) 第六节设备安装调试 (22) 第三章质量保证体系 (25) 第一节公司质量体系构成 (25) 第二节公司质量体系运行情况 (25) 第三节工程质量保证体系 (26) 第四节质量保证措施 (28) 第五节工序质量控制与检验 (28) 第四章施工安全 (29) 第一节安全生产组织管理体系及职 责 (29) 第二节防范重点 (29) 第三节安全措施 (30) 第五章文明施工措施 (31) 第四部分工程验收 (32) 第一章竣工报告 (32) 第二章验收小组 (32) 第三章验收方法 (32)

楼宇自控系统方案

目录 第1卷系统概述 (2) 第2卷设计依据 (3) 第3卷设计原则 (3) 第4卷设计方案 (4)

第1卷系统概述 本系统是为昆山科技文化博览中心实现智能化楼宇管理而设计的一个集散控制系统,该系统能使管理者在中央控制室内就可实现对整座建筑内机电设备的监控和相应的各种现代化管理。 我公司推荐采用瑞典TAC VISTA楼宇自控系统。 作为清华同方所倡导的“数字化人居环境”新概念的应用,TAC VISTA自控系统具备诸多全新的、超前和开放特点。 TAC VISTA建筑物自动化系统,是一个由高效能PC机和微处理器组成的开放性网络系统-LonWorks。它为整个大楼的管理提供了简便、有效的手段。该系统遵守LonWorks网络协议,是一套集散型网络系统。本系统使用的控制器包括有T AC VISTA 300、400控制器以及TAC VISTA 411、421、451、471、491等扩展模块,并配置适当的现场设备,满足BAS设计的需要。 TAC VISTA系统的产品为瑞典TAC公司生产。瑞典TAC公司全名为TOUR & AN DERSSON,是欧洲最早的楼宇自控公司,具有近百年历史。其总部设在瑞典,在全世界设有14家分公司,负责在世界各地的销售业务。亚太地区分公司设在新加坡。 TAC公司是由瑞典第一家族威伦伯格控股的SEP属下的一家独立的子公司,S EP还拥有ERICSSON、VOLVO、ABB、SAAB、Electrolux、SKF、Atlas、Copco等瑞典其他一流的大公司。由Percy Briarnevik(现任ABB总裁)组成的高级董事会对其进行管理。 TAC公司生产从DDC子站到阀门、执行器机构、传感器、变频器等全部产品,系统成套性高,为用户提供高质量、高可靠性的楼宇自动化系统。加上清华同方获得ISO9001认证的设计、生产和工程体系,TAC VISTA系统在售后服务和今后系 2

医院项目技术方案模板

***医院智能化系统工程 设 计 方 案 模 板 合肥未来计算机技术开发有限公司 2012年4月

第1章项目概述 (医院历史介绍) ***人民医院***楼建筑面积***平米,框架结构,地上三层;医疗综合楼建筑面积约***平米,框架结构,地下*层,地上**层。 数字化医院的建设是***人民医院门诊医技楼发展的必然趋势,因此本次我们充分 结合数字化医院的建设需求,针对***人民医院门诊医技综合楼的特点对其智能化系统进行最优的设计,以期达到为全面实现医院内部医教研和管理信息的数字化采集、存储、传输及处理,能够实现与医院外部的信息体系进行数据交互、信息共享,建有支持医院各项业务和管理流程的数字化运作、融合数字化医疗设备、计算机网络平台和各类应用软件所组成的三位一体的覆盖整个医疗中心的楼宇及公共设施的技术先进、可扩展性强的智能化数字化医院建设打下一个坚实的基础、创造一个高效稳定的应用平台。 第2章智能化系统建设目标 ***人民医院门诊住院楼建筑智能化系统是通过采用现代信息技术、网络技术和 自动化控制技术来更高效、便捷、准确的提高新院区管理水平、医疗服务质量及医护工作效率。本次医院智能化建设的目标就是要着重解决怎样通过智能化系统的建设来实现对新院区的安全、设备、信息的合理有效管理,并最终使得建成的智能化系统能为医院业务管理、设备运行以及对外服务提供一个运行平台,提供一种高科技高效率的管理和服务手段,适应医院信息化条件下管理、控制、服务一体化集成的要求,建立一个安全、舒适、便捷的信息化、网络化、智能化的高水平数字化医院。现阶段我们对医院智能化系统建设的重点应该是为医院提供优质的医疗服务手段和智能化管理平台,归结到一句话也就是智能化系统是为数字化医院应用和管理服务的。 具体地说,***人民医院门诊住院综合楼智能化建设的目标就是以下 6点: 第一点、方便病人就医(医院的智能化导诊、窗口显示等服务手段为就医者提供清晰准确的指导);

楼宇自控系统施工方案

1.1 楼宇自控系统 1.1.1 设备定位、安装 1.中央控制及网络通讯设备应在中央控制室的土建和装饰工程完工 后安装; 2.设备及设备各构件间应连接紧密、牢固,安装用的坚固件应有防锈 层; 3.设备在安装前应做检查,并应符合下列规定: 设备外形完整,内外表面漆层完好; 设备外形尺寸、设备内主板及接线端口的型号、规格符合设计规定。 4.有底座设备的底座尺寸应与设备相符,其直线允许偏差为每米1mm, 当底座的总长超过5m时,全长允许偏差为5mm。 5.设备底座安装时,其上表面应保持水平,水平方向的倾斜度允许偏 差为每米1mm,当底座的总长超过5m时,全长允许偏差为5mm。 6.中央控制及网络通讯设备的安装要符合下列规定: 应垂直、平正、牢固; 垂直度允许偏差为每米1.5mm; 水平方向的倾斜度允许偏差为每米1mm; 相邻设备顶部高度允许偏差为2mm; 相邻设备接缝处平面度允许偏差为1mm; 相邻设备接缝的间隙,不大于2mm; 相邻设备连接超过5处时,平面度的最大允许偏差为5mm。 7.室内、室外温湿度传感器:应安装在避免阳光直射的位置,远离有 较强振动、电磁干扰的区域;尽可能远离门窗和出风口;并列安装的传感器,距地高度应一致; 8.风管型温、湿度传感器:应安装在风速平稳的风管直管段,应在风 管保温层完成之后安装;

9.水管温度传感器:应与工艺管道预制安装同时进行,应在水流温度 变化灵敏和具有代表性的地方安装,不宜在阀门等阻力件附近和水流流速死角和振动较大的位置安装; 10.压力、压差传感器、压差开关:应安装在温度传感器的上游侧;风 管型压力、压差传感器应在风管的直管段安装;安装压差开关时,宜将薄膜处于垂直于平面的位置; 11.水流开关:应与工艺管道预制安装同时进行;应安装在水平管段上, 不应安装在垂直管段上; 12.电磁流量计:应安装在避免有较强交直流磁场或有剧烈振动的场所; 应设置在流量调节阀的上游,上游应有一定的直管段,长度为L=10D(D—直径),下游段应有L=4~5D的直管段; 13.水阀与执行机构:阀体上箭头的指向应与水流方向一致,阀门的口 径与管道通径不一致时,应采用渐缩管件,同时阀口径一般不应低于管道口径二个等级;执行机构应固定牢固,操作手轮应处于便于操作的位置;有阀位指示装置的阀门,阀位指示装置应面向便于观察的位置;一般安装在回水管口,如条件允许,安装前宜进行模拟动作和试压试验; 14.风阀与执行机构:风阀控制器上开闭箭头的指向应与风门开闭方向 一致;风阀控制器应与风阀门轴连接牢固;风阀控制器应与风阀门轴垂直安装,垂直角度不小于85度;风阀控制器安装前宜进行模拟动作; 1.1.2 系统调测 调试应具备的条件: 1.BA系统的全部设备包括现场的各种阀门、执行器、传感器等全部安 装完毕,线路敷设和接线全部符合设计图纸的要求; 2.BA系统的受控设备及其自身的系统不仅安装完毕,而且单体或自 身系统的调试结束;同时其设备或系统的测试数据必须满足自身系统的安装要求;

楼宇自控系统技术方案(可做模板)

楼宇自控系统技术方案 前言: 楼宇自控系统技术方案很多朋友不知道怎么做?薛哥整理了一篇分享给大家,收藏做标准模板也可以。 正文: 概述 本方案针对楼宇自控系统(BAS)而进行设计,根据该项目的特点,我们将利用BAS系统对建筑物内的公共照明、空调系统、供暖通风、给水排水系统等实行全时间的控制和管理,系统收集、记录、保存有关系统的重要信息及数据,作到一体化管理,达到提高运行效率、保证办公环境需要、节省能源、节省人力的效果,最大限度安全延长设备寿命的目的。 1、设计依据 提供一些标准和规范 以及招标文件提供的相关资料及技术文件; 2、需求分析 楼宇自控系统的主要任务是对大厦内的机电设备进行监控和管理。要想管理好大厦内的机电设备,首先必须要知晓它们的运行情况、所处系统中担任的角色以及设备的特性等。楼宇自控系统(BAS)是建立在机电系统的基础上,利用自控技术、计算机软件技术、计算机网络通信技术,将大厦中的不同机电系统设备产生的信息汇集起来,实现各类设备之间的数据、信息交换,并对各种不同类型的信息进行综合处理,以实现对所有被监控机电设备的综合管理。 等现代城市综合体本案需要楼宇自控系统(BAS)监控内容具体描述如下:

空调及动力设备(通过DDC接入BAS) 送/排风机系统 新风系统 排风排烟 给排水系统(通过DDC及接入BAS) 集水井 排水泵 公共照明(通过DDC接入BAS) 公共照明 3、BAS系统监控内容 根据项目要求,本项目楼宇自控系统监控的机电设备包括:公共照明、空调系统、供暖通风、给水排水系统。根据某大厦内各类功能建筑的以上各系统设置情况不同,建筑设备监控系统的设置范围及监控内容如下: 3.1 新风机控制 监控内容控制方法 启停控制空调可以通过BAS系统自动控制启动停止,也可以在现场手动控制;具有定时启停功能,可以根据预定的时间表启停设备;具有联锁功能,送风机启动前,风阀全开,送风机启动后,温度、流量控制回路使能,送风机停止后,风阀关闭,水阀关闭;支持消防联动,接受消防强制信号控制送风机以及风阀。根据消防系统提供的情况实现。 温度监控监测送风、回风的温度,并根据预定的高低限值判断,超限则输出报警信息;我们使用串级控制回路对回风温度进行控制。其内环控制通过PID

(完整版)楼宇自控技术方案-江森自控

建筑设备管理系统 1.1系统概述 在提倡建设节约型社会的今天,本项目作为酒店项目,能源与设施的管理工作尤为重要,无论对自身运营还是社会效益都有着重大的意义。 在这样规模的建筑中,需要大量的机电设施协同运转才能为建筑物内的工作人员提供舒适的空间环境,这也是我们楼宇自控系统的建设目标。另外,为实现整个建筑设施管理的现代化,和最佳的节能需求,我方在设计楼宇自控系统时,充分考虑了全年不间断地运行需求、电磁环境的影响、山东地区气候等特点,以及系统兼容性等问题。系统工程的设计和实施,以长期的经营需求为主,充分满足遵循国内国外的相关规范与标准。 1.1.1BA系统的必要性 1)智能建筑能耗分析 2)系统功能 ■ 实现楼宇内各机电设备的自动控制-由于负载的变化,是随人员多少、设备开关、室外冷热程度及时段特性而异,人工管理无法适应如此及时、繁琐的调整,而自动控制系统可自动完成; ■ 降低大厦的运营成本、能源成本-降低大厦的运行费用,可节约电费30%左右; ■ 延长机电设备的使用寿命,提高大楼安全性-延长设备的使用寿命20%; ■ 控制大楼内空气温湿度,达到需要的、适宜的办公、餐饮、休闲环境; ■ 减少设备维护、维修费用及管理人员的开支。

1.1.2产品选择 我们本着确保系统整体的安全性和可靠性,并在一定时期内保持技术的先进性,认真的研读了各类图纸与文件的需求,并对该项目的建筑布局及形态进行了仔细的研究,最终选用了江森自控的系统架构。 1)江森自控 ■ 是一线产品,80~90%的项目都会选择一线品牌; ■ 产品稳定,调试风险小; ■ 产品寿命长; ■ 产品体系全,可以提供全套产品,没有兼容性风险; ■ 江森是世界上唯一一家同时生产暖通空调设备和楼宇自控设备的生产厂家,因此江森自控对新风机组及空调机组的控制原理和方法具有针对性,对于空调设备与楼宇自控设备的融合控制优于其他厂家,其控制理念和逻辑算法代表了世界最前沿的技术。 2)系统特点 ■ 先进性:全新的概念、全新的技术、全新的系统; ■ 开放性:开放式网络、开放式协议、开放式用户界面; ■ 兼容性:兼容多种通信标准及机电厂商设备; ■ 经济性:易于施工、安装、操作和维护; ■ 灵活性:易于扩展、升级、改造; ■ 可靠性:安全、稳定,并已在全球范围成功应用。 1.2设计原则 我们认为楼宇自动化系统的设计方面应该考虑以下原则: ■ 先进性 大楼内必须选用一流设备,在技术上适度超前,符合今后发展趋势,同时又要注意其针对性、实用性,充分发挥每一设备的功能和作用。因此,考虑系统设计方案时,我们建议重要的系统应采用当前国际上先进的主流技术产品。 系统采用分布式集散控制方式的两层网络结构,管理层建立在以太网络上,控制层则采用BACnet或LonWorks的总线技术,点对点通讯,并允许在线增减

bas楼宇自控系统设计方案

BAS楼宇自控系统设计方案 1、楼宇自控系统设计综述 1. 1系统设计概述 楼宇山控系统(Build in Automation System.简称BAS )是智能建筑的一个重要的纟II 成部分。BAS是基丁?现代分布控制理论而设计的集故系统,通过网络系统将分布在各监控现场的系统控制器连接起来.共同完成集中操作,管理和分散控制的综合自动化系统。RAS 的11标就是对建筑内部的机电设备采用现代计算机技术进行全血仃效的监控,以确保建筑物内舒适和安全的办公环境,同时实现高效节能的要求,并对特定事物作出适当反应.通过BAS対大原内机电设备的门动化监控和冇效的管理,可以便大厦内的温湿度控制达到最舒适的程度,同时以最低的能源和电力消耗来维持系统和设备的iE常工作,以求取得最低的大厦运作成本利最高的经济效益。这极大的方便了设备的操作与维修,减少管理和维护人员。取得H?约能源和人力资源的点好效益。 为了真正实现设备的良好运转、大大地节省电能、保持良好的环境控制粘度、降低设备管理及维护的成本,根据先进性和实用性相结合的原则,本方案采用中美合资企业怕斯顿公司(BESTON)的最新一代楼宇自控系统 IBS-5000楼宇自控系统。 本项目设计的楼宇自控系统是对建筑内的公用机电设备.包括对建筑群内的空调系统、冷水系统,新风系统,排水系统、送排风系统.照明系统等进行集中监測和遥控管理,以提高整个建筑的数字化管理程度,降低设备故障率,减少维护及营运成本。 1. 2系统设计原则 1.先进性;采用国际或国内通行的先进技术,适应时代发展需要; 2.成熟性:以实用为原则采用成熟的经过工程验证的先进技术: 3.开放性:采用开放的技术标准,避免系统联或扩展的障碍: 4.按需集成:根据本项目特点,按照需要分层次实现集成:

楼宇自控维护方案内容..

目录 一、系统概述 (一)、Honeywell楼宇自控系统 (1) (二)、奥莱斯(ALC)楼宇自控系统 (2) 二.系统结构 (一)、Honeywell楼宇自控系统 (4) 1)、EBI服务器 (工作站) (4) 2)、Excel500和Excel100直接数字控制器(DDC) (4) 3)、末端传感器、执行器 (4) (二)、奥莱斯(ALC)楼宇自控系统 (4) 1)、系统网络结构 (4) 2)、管理层网络 (4) 3)、监控层网络 (4) 4)、系统简述 (5) 三.BA系统监控设备检测维护方案内容 (6) 3.1、空调机组的检测维护方案 (6) 3.2、新风机组测试方案 (8) 3.3、送、排风机的检测维护方案 (10) 3.4、排水系统检测维护方案 (10) 3.5、照明系统检测维护方案 (11) 四.主体楼BAS终端点检测项目表 五.主体楼BA监控点状态表 六.综合楼BAS终端检测项目表 七.综合楼BA监控点状态表

楼宇自控系统维保方案内容 一、系统概述 (一)、Honeywell楼宇自控系统 XXXXXXX是一座以高标准设计建造的综合性智能建筑,建筑面积大、楼层高,机电设备多。大楼的楼宇自控系统采用Honeywell公司的Excel5000建筑物自动化系统EBI。大楼BA系统主要监控系统包括: 1、中央空调系统;2、通风空调系统(新风及空调机-风机盘管-主要的通风和排风机)3、给水/排水设备。主要配设的机电设备有XX台Q9200通讯接口、XX台ExceL 500 DDC控制器、XX台ExceL 100 DDC控制器、XX台ExceL 500 扩展箱、各类监控模块、各种传感器、变送器、执行器。在首层中央控制室配置一台中央图形工作站。对空调、送排风设备、制冷系统、照明系统、给排水系统、供气系统等设备进行监控,集中管理。系统采用集散系统,现场控制域内的通讯总线为无主式的点对点同层通讯。系统通讯速度9600-1M波特,用单一窗口方式可对整个系统进行管理。直观的图形操作员接口,包括历史和动态趋势报表,操作简单,中文及图形显示。 (二)、奥莱斯(ALC)楼宇自控系统 楼宇自动控制系统(BAS)针对楼宇内各种机电设备进行集中管理和监控。其中主要包括:空调及新风系统、冷冻系统、热源系统、照明系统、给排水系统等。在整个楼宇范围内,通过整套楼宇自动控制系统及其内置最优化控制程序和预设时间程序,对所有机电设备进行集中管理和监控。在满足控制要求的前提下,实现全面节能,用控制器的控制功能代替日常运行维护的工作,大大减少日常的工作量,减少由于维护人员的工作失误而造成的设备失控或设备损坏。 本系统采用美国奥莱斯公司(ALC)的WebCTRL的楼宇自控系统,提供直观的操作者接口及强大的控制功能。你可以在世界的任何地方透过标准的互联网浏览器(不需要特定的软件或外加组件的浏览器)进行WebCTRL系统的操作。单单使用了浏览器,你就可以做到远程控制执行楼宇自控设备管理功能。 WebCTRL楼宇自动化系统在产品的软件、硬件、HVAC节能、集成平台等方面具有以下特点:

相关文档