文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 楼宇自控系统设计方案

楼宇自控系统设计方案

楼宇自控系统设计方案
楼宇自控系统设计方案

楼宇自控系统

XX工程公司

年月日

目录

一、概述

二、设计依据

三、设计原则

四、系统设计描述

五、TAC楼宇自控系统产品介绍

楼宇自控系统设计说明

一、概述

当今,世界各地的大厦管理部门为了使其客户拥有更舒适的环境而正在寻找创建完美室内环境的方法,他们越来越注重于通过优化控制提高管理水平和环境质量的可调性。智能大厦向人们提供全面的、高质量的、快捷的综合服务功能,它是现代高科技的结晶,是建筑艺术与信息技术完美的结合。楼宇自控系统(Building Automation System,简称BAS )是智能大厦的一个重要的组成部分。它的监控范围通常包括冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等。

高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理最优化组合的要求越来越高,要求建筑物提供一个合理、高效、节能和舒适的工作环境。节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分。楼宇自控系统正是顺应了这一潮流,它的建立,对于大厦机电设备的正常运行并达到最佳状态,以及大厦的防火与保安都提供了有力的保证。同时,依靠强大软件支持下的计算机进行信息处理、数据分析、逻辑判断和图形处理,对整个系统作出集中监测和控制;通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗。

当前现代化大厦就空调系统而言,是一栋大楼耗能大户,也是节能潜力最大的设备。从统计数据来看,中央空调系统占整个大楼的耗能50%以上,而大楼装有楼宇自控系统以后,可节省能耗25%,节省人力约50%。出现故障,能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态。当前随着建筑物的规模增大和标准提高,大厦的机电设备数量也急剧增加,这些设备分散在大厦的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现。如采用楼宇自控系统,利用现代的计算机技术和网络系统,实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,就能确保楼内所有机电设备的安全运行,同时提高大楼内人员的舒适感和工作效率。

**大厦是采用西欧古典三段式的、国际化标准的智能型建筑,采用楼宇自动化系统将为大厦的管理者提供自动化水平较高的先进运行手段,并为用户提供舒适宜人的生活和工作环境。

二、设计依据

2.1 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92

2.5 “**大厦智能化设计招标书”

2.6 **大厦相关设计图纸

三、设计原则

实用性和先进性

本工程楼宇自控系统按照智能建筑设计标准的甲级标准进行设计,系统的设置既强调先进性也注重实用性,以实现功能和经济的优化设计。

标准化和结构化

系统设计依照国家有关标准外,还根据系统的功能要求,作到系统的标准化和结构化,能综合体现出当今的先进技术。

集成性和可扩展性

系统设计遵循全面规划的原则,并有充分的余量,以适应将来发展的需要。

保证楼宇自控系统总体结构的先进性、合理性、可扩展性和兼容性。

四、系统设计描述

4.1 工程概况

**大厦整栋建筑物基本采用西欧古典三段式。建筑有地下一层,地上主体建筑为十二层。大楼的应用功能可以划分为四个区,即:业务区、办公区、科技用房区、设备管理区、机动车车库区。根据办公楼的结构,它分为东区和西区。

4.2 楼宇自控系统控制方式及网络型式

**大厦楼宇自控系统采用集散型控制方式,即现场区域控制,计算机局域网通讯,最后进行集中监视、管理的系统控制方式。这种控制方式保证每个子系统都能独立控制,同时在中央工作站上又能做到集中管理,使得整个系统的结构完善、性能可靠。

楼宇自控系统网络结构可分为三级,第一级为中央工作站,即控制中心,控制中心

内设中央工作站,中央工作站系统由PC主机、彩色大屏幕显示器及打印机组成,是BAS 系统的核心,整个大厦内所受监控的机电设备都在这里进行集中管理和显示,它可以直接和以太网相连;第二级为直接式数字控制器,第三级为采集现场信号的传感器和执行机构。直接数字控制器、传感器及执行机构随被控设备就近设置。

楼宇自控系统留有与消防报警系统、综合保安系统、闭路电视监控系统、停车场管理系统等系统的通讯接口,这有利于实现对各弱电子系统的信息集中管理,系统之间的事件联动,提高系统总体决策能力。

4.3 楼宇自控系统监控内容

冷热源系统

空调系统

送排风系统

给排水系统

变配电系统

照明系统

电梯监测等。

4.3.1 冷热源系统

**大厦的冷热源由位于11层的冷热水系统提供。系统监控对象:6台风冷热泵机组、8台离心水泵及相关温度、压力、流量参数。由于冷热源系统是建筑物内的用电大户,也是直接决定办公环境好坏的重要系统,并且该系统设备价格昂贵、日常保养和维护工作所需的人力和物力也很大。因此,对冷/热源系统实施有效的监控和管理是至关重要的。楼宇自控系统能实施以下功能:

系统负荷控制

通过监测空调水供回水温度和空调水流量计算出大楼的冷/热负荷,在此基础上对机组进行台数控制。

领先/滞后的控制

在拥有多台风冷热泵机组的情况下,为了使每台机组的运行时间趋于合理,通过比较各台机组的运行时间,从而决定各台机组开启的顺序。

对于冷热源系统,楼宇自控系统具体监控内容如下:

·监测

- 风冷热泵机组手/自动状态、运行状态和故障状态;

- 风冷热泵机组累计运行时间,发出定时检修提示;

- 离心水泵手/自动状态、运行状态和故障状态;

- 离心水泵累计运行时间,发出定时检修提示;

- 空调水(冷冻水/空调热水)供、回水温度和回水流量;

- 空调水供、回水压差;

- 空调膨胀水箱高、低液位报警。

·控制

- 定时控制;

按预先编排的时间程序控制系统启停。

- 根据空调水供、回水温度和回水流量,计算大楼实际冷或热负荷,进行机组台选控制,并控制相应的水泵;

- 根据DDC内部存储的风冷热泵机组累计运行时间,对风冷热泵机组进行时间均衡调节,系统为优先权设计:需要启动时,开启累计运行时间最短的机组;需要关闭时,关闭累计运行时间最长的机组;

- 按正确顺序依次联锁启停设备;

启动:离心水泵→风冷热泵机组

停机:风冷热泵机组→离心水泵

- 根据空调水供、回水总管压差,PID调节旁通阀开度,保持空调水供水压力稳定。

4.3.2 空调系统

**大厦空调系统监控对象为空调机组、新风机组,空调/新风机组位于各层空调机房内。

楼宇自控系统具体监控内容包括:

·监测

- 过滤器阻塞状态,提醒操作人员及时清洗;

- 风机的手/自动状态、运行状态和故障状态;

- 风机累计运行时间,定时发出检修提示信号;

- 对新风机组,监测送风温度;对空调机组,监测回风温度。

·控制

- 定时控制;

按预先编排的时间程序控制机组启停。

- 新风风阀与风机联锁;

风机停机时,新风风阀关闭。

- 在冬/夏季,采用最小新风量;在过渡季,采用焓值控制方式。

- 根据送风温度(回风温度)与设定值(可调)的偏差,通过PID运算,输出相应的控制信号,调节回水管上电动阀的开度,以保持送风温度(回风温度)的恒定。

注:在大楼的典型位置,测取室外新风的温、湿度,为整个系统使用。

4.3.3 送、排风系统

纳入楼宇自控系统的送排风机为用于地下室配电间、汽车库、自行车库的送/排风机;用于卫生间的屋顶排风机;用于会议室、餐厅的通风机;用于厨房的通风机。

楼宇自控系统具体监控内容包括:

·监测

- 各风机手/自动状态、运行状态和故障状态;

- 各风机累计运行时间,定时发出检修提示信号。

·控制

- 定时控制:

按预先编排的时间程序控制风机启停。

4.3.4 给排水系统

纳入楼宇自控系统的给排水系统包括生活给水系统和生活污水系统。系统中的水泵与水箱或水池液位状态联动,仅在需要时才投入运转,避免不必要的浪费,节约水源。楼宇自控系统具体监控内容包括:

·监测

- 各水箱高、低液位监测;

- 水泵手/自动状态、运行状态和故障状态;

- 水泵累计运行时间,定时发出检修提示信号;

- 水箱及水池超高(低)液位报警;

·控制

- 根据水箱及水池高、低液位信号,控制水泵的启停;

4.3.5 变配电系统

纳入楼宇自控系统的供配电系统包括其高压、变压器、低压配电。大厦内高压进线,通常为两路10KV独立电源,两路可自动切换,互为备用。电力的管理是大厦内最重要的部分之一。基于目前的技术水平和管理水平,楼宇自控系统对变配电系统只监测不控制。

楼宇自控系统具体监控内容包括:

·监测

- 变压器超温报警;

- 低压进线开关状态、三相电压和三相电流;

- 低压母线联络柜开关状态。

4.3.6 照明系统

楼宇自控系统对建筑照明实行监控不仅可简化操作,还可以按时间要求或照度要求进行控制,使被控灯具要求点亮或熄灭,利于节约电能。**大厦照明系统包括泛光/航空标志灯照明、车库照明。

楼宇自控系统具体监控内容包括:

·监测

- 要求控制的照明回路的手/自动状态、开关状态。

·控制

- 根据工作时间表进行照明回路的开关控制。

4.3.7 电梯监测

楼宇自控系统对电梯的运行状态、故障报警进行监测,以保证电梯系统的正常运行。

4.4 管线敷设和设备安装

从中央控制站至现场直接数字控制器之间采用专用的通讯电缆沿镀锌钢管敷设,从直接数字控制器至执行机构采用屏蔽或非屏蔽线,在冷冻站、变配电所、空调机房等处线缆集中的地方采用金属线槽进行敷设,其它零散测点线缆较少的地方采用穿镀锌钢管进行敷设。

通讯系统由通讯卡、现场通讯接口和通讯线路组成,通讯卡安装在中央管理工作站,与中央管理工作站的计算机相联,现场通讯接口安装在每台现场控制机内,通讯线将中央通讯卡与现场通讯接口依次相连。

为控制器配置的控制柜可提供控制器工作所必需的电源、继电器板、接线端子等,控制器内置于控制柜中。控制柜安装在被控对象附近,便于操作及施工,每台现场控制柜需提供一个220V,1000W的电源,或在附近留有电源插座。需要控制的风机或水泵等设备的配电柜内需设置手自动转换开关,转换开关置于手动状态时,用手动启停按扭控制风机或水泵启停;转换开关置于自动状态时,由现场控制机提供的无源常开触点控制风机、水泵启停。被控风机或水泵配电柜需提供一对常开无源辅助触点,留有现场控制机使用,以检测风机或水泵的运行状态。

传感器、执行器安装在工艺管道上,每个元件需要的电缆视不同产品而有所不同。当风道温度传感器与湿度传感器一同安装时,应注意顺风走向,温度应置湿度传感器上测。

各个传感器不应安装于管路弯头处。

风阀驱动器安装一定要注意阀的叶片轴与驱动器轴同心。

电动阀门驱动器安装,注意阀的实际开启方向与驱动器指示方向相符。

流量计一定要注意于直管段竖直安装,流量计前至少要有10倍流量计通径的距离;流量计后至少要有5倍流量计通径的距离。

4.5 系统供电

中央控制室设专用配电盘,采用末端自动切换的双回路供电方式,直接数字控制器由现场供电。

4.6 接地

本系统采用联合接地,接地电阻不大于1欧姆。

对于正常情况下不带电的仪表外壳、设备及控制箱均应接地。

五、TAC楼宇自控系统产品介绍

TAC公司最新的TAC Vista楼宇自控系统,是一个由高效能PC机和微处理器组成的开放性网络系统-LonWorks。它为整个大楼的管理提供了简便、有效的手段。该系统遵守LonWorks网络协议,是一套开放的集散型网络系统。

LonWorks全分布式智能控制网络技术由美国Echelon公司于1990年推出,被广泛用于工业控制、设备自动化、家电自动化、动力传输等领域。在目前多种现场总线技术标准并存的情况下,LonWorks技术十分出色,被欧美许多厂商使用,我国建设部也把LonWorks技术列为国家标准。它是一套开放式架构,各LonWorks产品可直接互连,易于扩展。并且LonWorks是通用的总线,可应用于Sensor Bus、Device Bus、Field Bus 等任何一层总线中。

开放的楼宇自控系统使业主从被某一个供货商/系统限制死的窘境中解放出来。在开放的环境下,业主将不再把主要精力集中在哪个系统最好,而是选择能在开放环境下提供最佳解决方案的供货商。

5.1 开放的楼宇自控系统的优势

-开放的系统结构;

-在系统中可以根据需要选择不同厂商的LonMark产品直接互联,选择的范围更广;

-低造价,低安装成本;

-低运行维护成本;

-低升级改造成本;

-增加新功能简单;

-规模能大能小的结构;

-从单台PC到基于网络技术的管理网;

-符合用户需要的各种连接方式;

-总线型网络、星型网络、闭环型网络、混合型网络多种拓扑结构;

-调制解调器和“拨号控制”;

-多种介质的通讯网络总线;

-高的性能/价格比;

-有竞争力的软件费用;

-容易安装、学习、使用及维护;

-提供通用的BMS功能;

-点的显示和命令

-历史数据的采集

-图形

-报表

5.2 TAC Vista楼宇自控系统的特点

TAC Vista系统适应性非常强,系统为模块化结构。可很方便地构造出不同等级的独立系统,每级都具有非常清楚的功能和权限,这就使Vista既可用于单独的楼宇管理,也可用于一个区域分散的楼群的集中管理。用户可通过计算机直观、详细地监测并控制楼宇设备的运行状况,完全将HV AC、照明、能源管理、时间表安排以及安全等系统置于自己的监控之下。

5.2.1 系统开放性好

LonMark产品,即插即用。

TAC公司是第一个全面支持LonWorks技术的生产楼宇自控产品的厂家,也是第一个生产荣获LonMark认证标志产品的厂家。

采用国际LonTalk通讯协议,即该系统的通讯协议对其它用户是透明的,为用户的系统集成和未来的系统升级、扩展和改造留下很大的余地。

利用视窗的动态数据交换功能,可以很方便地与其它视窗软件进行数据交换,如TAC Vista可以直接发送数据到EXCEL电子表格中或者抄送资源运行数据到大楼的物业管理系统和办公自动化系统中去,实现楼宇自控系统与其它系统的智能集成。

多厂商支持

TAC Vista拥有多数系统和厂商的支持。借助于大量的支持商,它一开始就可以和大

量的不同类型的系统沟通。如集成控制、传呼机、火警和内部的电视系统,都很容易实现与本系统的集成。

LonMark协会是由国际上包括暖通空调制冷行业几百家著名公司组成的独立国际互操作协会。该协会定义每一种互操作(即插即用)产品的技术细节和生产指南。只有经过协会测试、并满足互操作要求的产品才能得到LonMark认证标志。获得LonMark认证标志的产品表示它不仅能与其它产品互联,而且能实现互操作(即插即用)。用户可以选用其它公司具有LonMark标志的产品加入到系统中。

现在几乎所有的楼宇自动化系统供货商都声称自己的系统是开放的。但严格地说它们只是实现某种程度上的互联。虽然它们可以将不同厂商的产品或系统集成在一个系统内,并且可以通过某个主系统界面监视、控制多个子系统,但其付出的代价也是很大的。首先,可能由于通信协议的不相配而导致某些子系统的功能的损失;还可能引起对某些系统的依赖。无论是对现有产品新增功能,还是对一个新的系统和产品,都需要以较大的成本编制连接软件,修改连接界面;更为可怕的是这还可能引起系统的混乱。

真正的开放系统提供给用户的是一种选择的自由,自由地选择最适合系统的产品,这些产品从控制角度来看不仅是互联的而且是互操作的,即实现不同厂商的楼宇自动化系统产品的“即插即用”。TAC Vista系统是实现了“即插即用”的开放式系统。

5.2.2 系统扩展性

系统可采用自由拓扑结构或总线型拓扑结构由单个的子站拓展为超大型的分布式综合集散控制系统。这种模块结构特点对于楼宇管理系统而言,在先期资金条件有限的情况下,既可保证建筑物的高标准和舒适性,又不会影响以后新功能的扩展,所以说在物业管理方面具有很好的经济性。

5.2.3 系统的独立性

控制处理单元TAC Xenta是具有独立的CPU和存储器的DDC控制器,因此只需将一台该站置于控制现场如空调机房内,通过便携式计算机将程序输入即可对现场设备进行控制,所有的现场信息将在子站存储,可随时调出查看。同时,子站也可作为网络的一部分,所有单元均可通过网络中心控制。

5.2.4 系统的高可靠性

由于具备了独立控制功能,使得子站在中央系统停止工作、通讯完全断绝的情况下,仍可独立完成所有的控制功能,从而保证了控制的连续性和可靠性。此外,系统中的各

级设备可通过网络通讯在同一时刻组成不同级别的集散控制系统或不同的结构组织形式,从而最大限度提高了系统的可靠性和灵活性。

另外,TAC也是世界上第一家获得楼宇自控系统ISO9001质量认证的公司。

5.2.5 对用户需求的考虑

TAC Xenta控制子站是为供热厂或空气处理等单元进行一对一控制而设计的,基于解决所有需求的原则,能够很方便地靠近最终的控制对象安装,这样最大限度地减少了线缆和安装费用。

5.2.6 先进的网络通讯

TAC楼宇自控系统中控制网络已具备Internet和Infranet的主要特征,已从一般的控制网络升级为Infranet(基础网),Internet、Intranet和Infranet之间通过TCP/IP协议实现互联。整个企业内部可实现资源共享。

网络操作系统可以采用主从式、对等式或客户/服务器结构。

网络结构可以是总线型、环型、星型、混合型等拓朴结构。组网方式灵活,升级改造费用低。

控制网络Infranet的传输速率高达78kbps,需要可提高到1.25M。

通讯单元PCLTA将Xenta子站联结成LONWORK网络,TAC Vista的每个用户都能控制可监视联网的各个单元,远程终端可通过调制解调器与网络相连来操作系统。5.2.7 多种通信介质

可采用双绞线、电力线、光纤、同轴电缆、无线电和红外线多种通信介质,并且多种电缆接转方式可以在同一网络中混合使用,给系统的设计和未来的升级改造带来更大灵活性,安装布线成本低。

5.3 TAC楼宇自控系统组成

TAC Vista楼宇自控系统主要由三部分组成:

-管理层,包括中央操作站硬、软件和通讯接口设备

-控制层,包括现场控制器及输入/输出模块

-设备层,包括前端的现场传感器和执行器件

下图显示一个基本的TAC楼宇自控系统配置的例子。

5.3.1 TAC Vista网络结构

整个TAC Vista楼宇集散控制系统网络由两层构成。

第一层为Intranet网监控中心电脑(管理层)之间通讯网络,支持MS WindowsNT、Novell Netware和Unix,以TCP/IP为基本通讯协议是企业级INTRANET的重要组成部分。同时TAC公司可根据协议通过Internet提供远程网络诊断、维护服务;TAC Vista 也可以通过Internet与远方的控制站或监控子网通讯。

第二层为监控系统主机与监控子站之间、子站与子站之间的通讯网络,采用的是LonWorks网络通信技术,无主从点对点方式,这是目前世界上最先进的现场控制网络技术。网络结构可进行自由拓朴,系统之间的通信介质采用Belden单双绞线,使得在不加装信号放大器的情况下,主机到现场控制器之间的最远距离可达2700米。

第一层为大厦高速数据网络,主要任务是以几百兆的带宽高速传输大块的数据。第二层Infranet是控制网络发展的最新阶段,其主要特征是:消息简短,响应快速,发送可靠;控制子站体积小,造价低;拓朴结构灵活,规模可大可小;分布式控制方案。在Infranet里,传感器不再是仅向小的控制系统发送消息,它已成为整个企业网络的共享资源。两层网络之间通过TCP/IP协议实现互连。

5.3.1.1 TAC管理层网络

TAC Vista 运行在Microsoft Windows 95/98/NT平台上,在其内置的点对点局域网中,可以将多达16个工作站连成一个TAC控制网络系统,其中最多有6个工作站与控制单元是对等的,并可在需要时在它们之间建立通讯。如果一个工作站关闭,其它工作站继续工作。网络上每一个工作站均可与三台打印机相连。

永久性布线网络可以设计成总线形、星形或环形网络,可以用Microsoft Windows 支持的通讯方式如以以太网、令牌环等。控制网络可以通过永久性布线或通过Modem实现工作站之间的连接。通过调制解调器和专用的软件还可将一个工作站与系统远程连接,用户可在网络上控制工作站(这称作远程连接)。TAC分布式数据库存储在网络节点上,设备内的一个单元的数据存储在与该单元相连的操作单元中。

5.3.1.2 TAC控制层网络

TAC控制层网络的主要特性如下:

采用TP/FT-10网络时,每个TAC网段可以包含60个网络节点或30台控制器,通讯速率78Kbps,总线长度可达到2700米;可以使用一个延伸器连接两个TAC网段来扩展系统容量,使每条总线可以达到60台控制器;每台工作站可以有四个LonTalk适配器以支持四条总线和240台控制器。

采用TP/XF-1250主干网络时,每条总线可以通过路由器连接到通讯速率为1.25Mbps 的LonWorks主干上,路由器的数量可以达到63个,整个网络可以达到400台控制器;主干通过LonTalk适配器连接到工作站上。

TAC支持大量先进的网络特性,如:虚拟子网、工作组、域等概念和先进的寻址方式。

5.3.1.3 LonTalk适配器

LonTalk适配器在操作单元和LonWorks网络之间转换信号。

Echelon公司生产的许多型号的LonTalk适配器可以用于LonTalk中的操作单元。

PC LonTalk适配器可以安装在操作单元中的扩展槽上,并占据一个网络驱动地址(例如:PCLT: PCCLON )。

目前有许多型号的PC LonTalk适配器,TAC支持下列型号:

-PCLTA

-PCLTA-10,20

-PCC-10

-Xenta 901

可与操作单元相连的LonTalk适配器个数受限于操作单元中可供使用的中断数。

通常在一个操作单元中有3-6个可供使用的中断,操作单元中可供使用的中断数取决于与操作单元相连的外围设备数目,例如:鼠标、硬盘、CD驱动器等。

5.3.2 现场控制单元模块

5.3.2.1 子站单元TAC Xenta

TAC Xenta是在瑞典生产的可自由编程控制器、是目前市场上唯一全部使用LonWorks TM网络控制技术的最新产品,而不象其他公司的产品只是部分采用LonWorks TM技术。它既可作为智能控制器独立运行,控制现场设备,监视现场环境,也可接入LON总线,从而成为控制网络的一部分,与其它系统实现智能集成。每一个TAC Xenta控制单元都受TAC Vista中央系统的监视和控制,能和其它厂商的LonWorks TM 产品实现互连,与LonWorks TM产品实现互操作。

TAC Xenta控制器有两个系列:TAC Xenta 300和TAC Xenta 400,其中TAC Xenta300系列有两种不同的I/O配置:TAC Xenta 301和TAC Xenta 302,下表列出各种控制器的输入/输出点数量及可扩展的I/O模块数量:

规格说明:

电源要求24V AC ±20%,50/60Hz或19-40V DC

应用程序大小

程序和数据:56 kB (Xenta301/302)

234 KB (Xenta 401)

参数:64 kB (Xenta 301/302)

234 kB (Xenta 401)

通讯TAC Menta;Modem:RES232,RJ45 (通讯速率:9600bps)TAC Vista:TP/FT-10,螺丝压接(通讯速率:78Kbps)

TAC Xenta OP/B:TP/FT-10,螺丝压接(通讯速率:78Kbps)尺寸(mm) 180*110*75 (Xenta 301/302)

90*110*75 (Xenta 401)

重量 1.0Kg (Xenta 301/302)

0.5Kg (Xenta 401)

TAC Xenta 300/400控制器提供HV AC及建筑物内其它子系统的全部控制功能,包括循环控制、控制曲线、时间控制、报警管理等等,使用图形编程工具TAC Menta,使编程和操作非常简便。

TAC Xenta 300/400控制器采用无屏蔽双绞线连接在LonTalk TP/FT-10网络上。控制器由安装在一起的端子部分和电子部分组成,终端设备的线缆仅与端子部分连接,因此可根据需要移去电子部分,而不影响端子连接。

TAC Xenta 300/400可以连接到中央管理系统TAC Vista。现场使用的TAC Xenta OP 操作盘可以连接至TAC Xenta。TAC Xenta OP操作盘带有显示器和几个按键,用于读取数据和改变设置。

TAC Xenta OP操作盘可以搭扣在TAC Xenta控制器上、安装在控制柜前面或作为便携终端使用。

由于控制器采用非易失(快闪)存储器,在电源故障后控制单元仍保存用户的设定值,确保电源恢复后就能正常工作。

实时时钟以年、月、日、星期几、小时、分、秒的形式提供时间数据。万一电源出现故障,内置的电容器可以维持时钟运行至少72小时。

此外,Xenta控制器还有强大的函数运算处理能力,适宜进行设备智能控制和管理。

5.3.2.2 灵活的I/O模块

TAC Xenta 400系列I/O模块作为Xenta控制单元专用的扩展模块,直接与现场的各种设备相连,根据需要可灵活地与子站进行搭配。

该系列I/O模块有5种不同型号:TAC Xenta 411/412、421/422、451/452、471和

491/492,下表列出具体的I/O点配置:

DI:数字输入UI:通用输入TI:热敏电阻输入

DO:数字输出AO:模拟输出

以上输入/输出模块借助于图形编程工具TAC Menta与指定的控制器相连。

输入/输出模块固定在TS 35毫米DIN标准导轨上。所有模块由两部分组成:端子部分包括螺旋端子,电子部分包括线路板,为了简化程序,端子部分可以预先固定在控制柜中。

5.3.2.3 安装简单、维护方便

如前所述,TAC Xenta控制器及其I/O模块由端子底座板和插入式电子单元组成,可直接安装在35mmDIN标准导轨上。现场设备的接线接入底座板,这些底座板可以首

先安装、接线和检查,然后在系统开通和运转时再连接电子部分。电子单元可以不受端子连接影响而移动,可以迅速、安全地取出维修。

5.3.2.4方便的扩展

TAC Xenta系列产品为模块化结构,可以从一个小的基本单元开始,根据需要增加I/O扩展模块,没有模块范围的限制。

5.4 TAC Vista系统软件功能

软件由实时操作系统及楼宇自动化系统控制的应用软件组成。应提供顺序控制程序、功能联锁程序、用电管理程序、照明控制程序、维修记录程序、统计程序、报表产生程序和历史数据与处理等程序。

5.4.1 图形显示和操作

TAC Vista3.2提供面向对象的彩色图形界面,在专用的控制、监视和管理操作环境,操作员只需使用鼠标“指点及按动”的方法选择功能输入指令及操作软件,而不必熟记代码。彩色图象不仅能清楚地显示整个系统的布局还能显示记录图象和三维物体。可以通过图象的快速切换改变时间的设置参数值或状态值。

在图形界面上,操作员可以很方便地执行如下操作:

-执行或接通有关监控点的状态;

-执行或接通有关监控点的运行时间累积记录;

-调整有关比例微积分控制回路的参数设定值;

-输入临时性的超越控制表;

-设立假期表;

-修正系统的时间;

-加入或更改模拟量输入点的报警门限数值;

-加入或更改模拟量输入点的危险门限数值;

-检测报警及提示危险上下限数值;

-执行或终止执行每个任务的“工作次序”。

5.4.2 迅速、可靠的报警功能

完美的报警处理功能使得操作简单,报警信号可自动驱动一台或多台打印机打印出

报警信息并同时显示在屏幕上。

楼宇自控系统设计方案

楼宇自控系统 设 计 方 案 工程公司 年月日

目录 一、概述 二、设计依据 三、设计原则 四、系统设计描述 五、楼宇自控系统产品介绍

楼宇自控系统设计说明 一、概述 当今,世界各地的大厦管理部门为了使其客户拥有更舒适的环境而正在寻找创建完美室内环境的方法,他们越来越注重于通过优化控制提高管理水平和环境质量的可调性。智能大厦向人们提供全面的、高质量的、快捷的综合服务功能,它是现代高科技的结晶,是建筑艺术与信息技术完美的结合。楼宇自控系统( ,简称)是智能大厦的一个重要的组成部分。它的监控范围通常包括冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等。 高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理最优化组合的要求越来越高,要求建筑物提供一个合理、高效、节能和舒适的工作环境。节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分。楼宇自控系统正是顺应了这一潮流,它的建立,对于大厦机电设备的正常运行并达到最佳状态,以及大厦的防火与保安都提供了有力的保证。同时,依靠强大软件支持下的计算机进行信息处理、数据分析、逻辑判断和图形处理,对整个系统做出集中监测和控制;通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗。 当前现代化大厦就空调系统而言,是一栋大楼耗能大户,也是节能潜力最大的设备。从统计数据来看,中央空调系统占整个大楼的耗能50%以上,而大楼装有楼宇自控系统以后,可节省能耗25%,节省人力约50%。出现故障,能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态。当前随着建筑物的规模增大和标准提高,大厦的机电设备数量也急剧增加,这些设备分散在大厦的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现。如采用楼宇自控系统,利用现代的计算机技术和网络系统,实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,就能确保楼内所有机电设备的安全运行,同时提高大楼内人员的舒适感和工作效率。 **大厦是采用西欧古典三段式的、国际化标准的智能型建筑,采用楼宇自动化系统将为大厦的管理者提供自动化水平较高的先进运行手段,并为用户提供舒适宜人的生活和工作环境。 二、设计依据 2.1 《民用建筑电气设计规范》16-92 2.2 《电气装置安装工程施工及验收规范》50254-50259-96

楼宇自控系统设计方案[详细]

目录 一、概述 二、设计依据 三、设计原则 四、系统设计描述 五、TAC楼宇自控系统产品介绍

楼宇自控系统设计说明 一、概述 当今,世界各地的大厦管理部门为了使其客户拥有更舒适的环境而正在寻找创建完美室内环境的方法,他们越来越注重于通过优化控制提高管理水平和环境质量的可调性.智能大厦向人们提供全面的、高质量的、快捷的综合服务功能,它是现代高科技的结晶,是建筑艺术与信息技术完美的结合.楼宇自控系统(Building Auto米ation Syste米,简称BAS )是智能大厦的一个重要的组成部分.它的监控范围通常包括冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等. 高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理最优化组合的要求越来越高,要求建筑物提供一个合理、高效、节能和舒适的工作环境.节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分.楼宇自控系统正是顺应了这一潮流,它的建立,对于大厦机电设备的正常运行并达到最佳状态,以及大厦的防火与保安都提供了有力的保证.同时,依靠强大软件支持下的计算机进行信息处理、数据分析、逻辑判断和图形处理,对整个系统作出集中监测和控制;通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗. 当前现代化大厦就空调系统而言,是一栋大楼耗能大户,也是节能潜力最大的设备.从统计数据来看,中央空调系统占整个大楼的耗能50%以上,而大楼装有楼宇自控系统以后,可节省能耗25%,节省人力约50%.出现故障,能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态.当前随着建筑物的规模增大和标准提高,大厦的机电设备数量也急剧增加,这些设备分散在大厦的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现.如采用楼宇自控系统,利用现代的计算机技术和网络系统,实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,就能确保楼内所有机电设备的安全运行,同时提高大楼内人员的舒适感和工作效率. **大厦是采用西欧古典三段式的、国际化标准的智能型建筑,采用楼宇自动化系统将为大厦的管理者提供自动化水平较高的先进运行手段,并为用户提供舒适宜人的生活和工作环境.

某生物安全实验室节能控制方案

某生物安全实验室节能控制方案 中国疾病预防控制中心蒋晋生许学年 铭基电子技术(北京)有限公司张韦达 中国疾病预防控制中心张利民郭达 中国药品生物制品检定所乔胜利 摘要以病毒所科研楼一实验单元为例,介绍了该实验单元内生物安全二级实验室的送、排风系统,在传统楼宇自控基础上采用就地控制方案实现了新节能控制,并详细阐述了运用该方法后实验室的控制方案及达到的节能效果。 关键词生物安全实验室就地控制节能楼宇自控 1病毒所科研楼概况 中国疾病预防控制中心(Chinese Center for Disease Control and Prevention)新址病毒所科研楼位于北京市昌平区,是中国疾病预防控制中心一期工程建设的重要单体。该楼建筑面积15 932.66m2,共7层,地上6层,地下1层,是集办公和实验于一体的科研楼。 该楼1层为普通办公用房,2~6层为实验区域,实验区每层均分为西侧和东侧实验单元,其中6层西侧为生物安全三级实验室区域,其余均为生物安全二级及以下实验室单元(生物安全二级实验室,简称为BSL-2,俗称P2实验室)。本文选取具有典型代表性的6层东侧实验单元为例,详细介绍P2实验搴新的节能控制方案。 2病毒所科研楼6层东侧实验单元送、排风系统 2.1生物安全实验室特点 生物安全实验搴要保证气流组织合理,即正常工作时气流应由清洁空间向污染空间流动,形成合理的定向流。这种定向流是靠自动控制系统调节各房间的总送、排风量来实现的,通过调节房间送风量和排风量差来保证房间的负压值LI-3]。该实验单元控制系统不仅能保证各实验室内气流组织合理,而且能实现生物安全实验室最大程度的节能,还解决了实验室内常见的生物安全柜排风倒灌问题。下面介绍该实验单元组成及单元内各实验室的送、排风系统。 2.2 6层东侧实验单元组成 因为整个科研楼实验室众多,为节省设备机房空间,各层空调(新风)机组放于实验室和屋顶楼板之间的夹层内,而排风机则放置在屋顶层机房内;同时为减少设备投资,某一空调(新风)机组町能同时为某实验单元内几个实验室送风,同样实验单元内几个实验室的排风也可能共用1台变频排风机。这样各层实验室到屋顶机房的排风管道也不会占用很大的建筑空间。 该实验单元内共有5个实验室,分别为细胞学实验室、血清学实验室、病原污染实验室l、病原污染实验室2、PCR(polymerase chain reaction,聚合酶链式反应)实验室,各实验室均由缓冲间和主实验室组成。为了更好地形成定向流,要求缓冲问压力为+10 Pa,主实验室压力为一10 Pa。 2.3该实验单元排风系统 可以看出,病原污染实验室l、病原污染实验室2和PCR实验室中各有1台B2型生物安全柜(即全排风型生物安全柜,为防止循环风造成实验标本的交叉污染,没有使用内循环型生物安全柜),3台B2型生物安全柜排风口末端各连接有1台排风机。为防止B2型牛物安全柜在不使用时房间排风引起安全柜内部倒灌现象,3台生物安全柜排风管道上均设置了防倒灌阀(CD),并且配置的生物安全柜排风机为双速风机,即在生物安全柜不使用时其

小区项目楼宇自控系统方案..

国际银座[第三城?映象欣城]项目楼宇自控系统方案

目录 一、工程概述 ........................................................................................................................... - 3 - 1.1 系统管理目的............................................................................................................... - 3 - 1.2 楼宇自控基本概念简述............................................................................................... - 3 - 二、系统设计 ........................................................................................................................... - 4 - 2.1 给排水系统................................................................................................................... - 4 - 2.1.1 排水系统................................................................................................................... - 4 - 2.1.2 给水系统................................................................................................................... - 4 - 2.2.3 消防水系统............................................................................................................... - 5 - 2.2 电梯系统....................................................................................................................... - 5 - 2.3 照明系统....................................................................................................................... - 6 - 2.4 送排风系统................................................................................................................... - 6 - 三、系统及产品概述 ............................................................................................................... - 7 - 3.1系统概述........................................................................................................................ - 7 - 3.2产品概述........................................................................................................................ - 8 - 3.2.1 工作站(上位计算机)........................................................................................... - 8 - 3.2.2 信号转换器(PSG-10)........................................................................................... - 8 - 3.2.3 通讯中继器(通讯节点)..................................................................................... - 8 - 3.2.4 现场DDC(直接数字控制器).............................................................................. - 9 - 四、系统平台功能: ............................................................................................................. - 10 - 4.1 操作应用功能............................................................................................................. - 11 - 4.1.1 用户管理................................................................................................................. - 11 - 4.1.2 登录管理................................................................................................................. - 12 - 4.1.3 实时监控管理......................................................................................................... - 13 - 4.1.4 记录管理................................................................................................................. - 14 - 4.1.5 计划编辑管理......................................................................................................... - 14 - 4.1.6 设备属性管理......................................................................................................... - 15 - 4.1.7 设备维修提醒管理................................................................................................. - 16 - 4.2 组态配置功能............................................................................................................. - 16 - 4.2.1 组态配置................................................................................................................. - 16 -

楼宇智能化安防系统课程设计

智能楼宇课程设计说明书题目:某公寓大楼安防系统设计 课程名称:楼宇智能化原理及工程应用 题目:某公寓大楼安防系统设计 院(系、部、中心):电力工程学院 专业:建筑电气与智能化 班级:建筑电气111 学生姓名: _ 学号: 同组学生姓名: 设计地点:工程实践中心8-213 起止日期: 2014年06月16日至06月20日指导教师:周云红

目录 一、课程设计任务书 二、课程设计正文 1、安防监控对象、系统概述 2、安全需求分析 3、公寓安防系统具体设计 1)门禁系统原理及工作过程 2)可视对讲系统原理及工作过程 3)视频监控系统原理 4、系统配置及说明 1)系统配置连接图 2)系统配置说明 5、课程设计心得

(3)答辩:未经指导教师许可或无故不到者,缺勤率达50%的学生不能参加答辩。答辩时,设计者在阐述自己的设计过程和结果,突出设计中遇到的主要问题和解决方法,回答教师提问。 4.主要参考文献 [1] 胡木. 中国安防行业现状及发展趋势《安防科技》 [2] 刘希清. 安全防范技术与建筑智能化系统北京:工程设计CAD与智能建筑 [3] 马川鑫. 高校校园综合安防系统的设计与研究西安建筑科技大学硕士论文 [4] 黄与群. 中国智能建筑的需求分析《工程建设与设计》1998年第6期 [5] 秦兆海. 智能楼宇安全防范系统[M] 北京:清华大学出版社 [6] 于滔. 能建筑中安全防范系统设计与实现南京交通大学研究生学士论文 [7] 黎连业. 智能大厦智能小区基础教程[M] 北京:科学出版社 [8] 陈龙. 电视监控与安全防范系统[M].北京:科学出版社. [9] . 智能楼宇安防系统工程设计[J]. ,2001年10卷3期. [10]王芳. [D].大连理工大学,2003. 5.课程设计进度安排 起止日期工作内容

楼宇自控系统施工方案

楼宇自控系统施工方案 本工程楼宇自控采用集散型计算机控制系统,系统由现场传感器及执行器、直接数字控制器(DDC)、网络控制器中央操作站等四大部分组成。控制范围:空调机组、新风机组、洁净空调、风机、供电、照明、温度传感、给排水、远传抄表。施工流程如下: 1)线缆敷设 `在本工程中,线缆比较集中的地方采用电缆桥架敷设,出桥架和比较分散的地方采用穿镀锌钢管敷设,竖井内的线缆敷设在线槽内。 输入输出设备至接线盒部分采用金属软管,管长尽量控制在1米以内。 楼宇自控系统布线和照明系统穿线同期进行。 2)输入输出设备检测接线 输入设备主要有:温度传感器、湿度传感器、压力压差传感器、流量传感器电量变送器、空气质量传感器、温控器、风速传感器。 输出设备主要有:电磁电动调节阀、电动风阀驱动器等。 (1)温湿度传感器不应安装在阳光直射的位置,远离有强烈震动、电磁干扰的区域,不破坏建筑物外观与完整性,室外温湿度传感器设防风雨

防护罩。尽可能远离门窗和出风口的位置,若无法避开则至少相距2米,并列安装的传感器距地高度一致,高度差不大于1毫米,同区域内高度差不大于5毫米,传感器和DDC之间的连线的电阻要求小于1Ω。 (2)压力、压差传感器、压差开关的安装 传感器应安装在便于调试、维修的位置。 传感器应安装在温、湿度传感器的上游侧。 风管型压力、压差传感器的安装应在风管保温层完成之后。 风管型压力、压差传感器应在风管的直管段,如不能安装在直管段,则应避开风管内通风死角和蒸汽放空的位置。 水管型、蒸汽型压力与压差传感器的安装应在工艺管道预制和安装的同时进行,其开孔与焊接工作必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力实验前进行。 水管型、蒸汽型压力、压差传感器不宜安装在管道焊接缝及其边缘上开孔及焊接处。 水管型、蒸汽型压力、压差传感器的直压段大于管道口径的三分之二时可安装在管道顶部,小于管道口径的三分之二时可安装在侧面火底部和水流流束稳定的位置,不宜选在阀门等阻力部件的附近、水流流束死角和振动较大的位置。 安装压差开关时,宜将薄膜处于垂直与平面的位置。

智能楼宇课程设计报告

智能楼宇课程设计报告 学号:090603113 姓名:陈仁稀 班级:自动化 2012/11/20

空调热湿处理设计 一.方案选择 1.空调的热湿处理大致分为两种:热湿联合处理和温湿度独立控制。 现有的热湿联合处理的空调方式存在如下问题:(1)热湿联合处理的能 源浪费。由于采用冷凝除湿方法排除室内余湿,冷源的温度需要低于室 内空气的露点温度,考虑传热温差与介质输送温差,实现16.6oC的露 点温度需要约7oC的冷源温度,这是现有空调系统采用5~7oC的冷冻水、 房间空调器中直接蒸发器的冷媒蒸发温度也多在5oC的原因。在空调系 统中,占总负荷一半以上的显热负荷部分,本可以采用高温冷源排走的 热量却与除湿一起共用5~7oC的低温冷源进行处理,造成能量利用品位 上的浪费。而且,经过冷凝除湿后的空气虽然湿度(含湿量)满足要求, 但温度过低,有时还需要再热,造成了能源的进一步浪费与损失。(2) 难以适应热湿比的变化。(3)室内空气品质问题。大多数空调依靠空气 通过冷表面对空气进行降温除湿,这就导致冷表面成为潮湿表面甚至产 生积水,空调停机后这样的潮湿表面就成为霉菌繁殖的最好场所。空调 系统繁殖和传播霉菌成为空调可能引起健康问题的主要原因(4)室内 末端装置的问题。为排除足够的余热余湿同时又不使送风温度过低,就 要求有较大的循环通风量(5)输配能耗的问题。为了完成室内环境控 制的任务就需要有输配系统,带走余热、余湿、CO2、气味等。在中央 空调系统中,风机、水泵消耗了40~70%的整个空调系统的电耗。在常 规中央空调系统中,多采用全空气系统的形式。所有的冷量全部用空气 来传送,导致输配效率很低。 2.温湿度独立控制空调系统的基本组成为: (1)处理显热的系统与处理潜热的系统,两个系统独立调节分别控制室内的温度与湿度。处理显热的系统包括:高温冷源、余热消除末 端装置,采用水作为输送媒介。由于除湿的任务由处理潜热的系统承担, 因而显热系统的冷水供水温度不再是常规冷凝除湿空调系统中的7oC, 而是提高到18oC左右,从而为天然冷源的使用提供了条件,即使采用 机械制冷方式,制冷机的性能系数也有大幅度的提高。余热消除末端装

楼宇自控系统技术方案

楼宇自控系统技术方案 概述 本方案针对楼宇自控系统(BAS)而进行设计,采用施耐德楼宇自控系统。根据该项目的特点,我们将利用BAS系统对建筑物内的公共照明、空调系统、供暖通风、给水 排水系统等实行全时间的控制和管理,系统收集、记录、保存有关系统的重要信息及数据,作到一体化管理,达到提高运行效率、保证办公环境需要、节省能源、节省人力的效果,最大限度安全延长设备寿命的目的。 现代建筑几乎都是全封闭或半封闭式,楼内空气完全依靠空调系统进行输送新风或循环处理,长期处于空调间内的人员完全依赖空调系统获得良好的环境。可是由于种种原因空调系统的运行不尽人意,产生诸多问题,例如人们长期待在忽冷忽热空调间内容易患上空调病,还有可能加速病菌的传播等。从节约能源的角度考虑,空调系统又是“耗能大户”,建筑中几乎一半的能源是被空调系统消耗的,所以我们讲人们离不开空调,但又惧怕空调。如何解决这个矛盾,让空调系统根据人们的意愿为人服务呢?采用先进的控制技术、计算机技术、网络技术的楼宇自控系统可以助我们一臂之力:楼宇自控系统对建筑内包括空调系统在内的机电设备进行监控,指挥这些设备的运行。例如,空调系统根据季节变化调整供风温度,让室内气温随着室外气温的变化而变化,即节约了能源又让人感觉舒适。冬天气候干燥我们可以加湿空气,提高室内相对湿度;夏季高温高湿让人感到不适,我们可以在降低湿度的同时保持适宜的温度,不会让人感到阴冷。楼宇自控系统可以实现的功能美不胜数,是大厦管理者的好帮手、好管家。 1、设计依据 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《智能建筑防雷设计规范》DB32/T1198-2008 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《低压配电设计规范》GB50054-95 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《商用建筑线缆标准》(EIA/TIA—568A) 《信息技术互连国际标准》(ISO/IECl1801—95) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 以及招标文件提供的相关资料及技术文件; 2、需求分析 楼宇自控系统的主要任务是对大厦内的机电设备进行监控和管理。要想管理好大厦内的机电设备,首先必须要知晓它们的运行情况、所处系统中担任的角色以及设备的特性等。

楼宇自控系统方案

目录 第1卷系统概述 (2) 第2卷设计依据 (3) 第3卷设计原则 (3) 第4卷设计方案 (4)

第1卷系统概述 本系统是为昆山科技文化博览中心实现智能化楼宇管理而设计的一个集散控制系统,该系统能使管理者在中央控制室内就可实现对整座建筑内机电设备的监控和相应的各种现代化管理。 我公司推荐采用瑞典TAC VISTA楼宇自控系统。 作为清华同方所倡导的“数字化人居环境”新概念的应用,TAC VISTA自控系统具备诸多全新的、超前和开放特点。 TAC VISTA建筑物自动化系统,是一个由高效能PC机和微处理器组成的开放性网络系统-LonWorks。它为整个大楼的管理提供了简便、有效的手段。该系统遵守LonWorks网络协议,是一套集散型网络系统。本系统使用的控制器包括有T AC VISTA 300、400控制器以及TAC VISTA 411、421、451、471、491等扩展模块,并配置适当的现场设备,满足BAS设计的需要。 TAC VISTA系统的产品为瑞典TAC公司生产。瑞典TAC公司全名为TOUR & AN DERSSON,是欧洲最早的楼宇自控公司,具有近百年历史。其总部设在瑞典,在全世界设有14家分公司,负责在世界各地的销售业务。亚太地区分公司设在新加坡。 TAC公司是由瑞典第一家族威伦伯格控股的SEP属下的一家独立的子公司,S EP还拥有ERICSSON、VOLVO、ABB、SAAB、Electrolux、SKF、Atlas、Copco等瑞典其他一流的大公司。由Percy Briarnevik(现任ABB总裁)组成的高级董事会对其进行管理。 TAC公司生产从DDC子站到阀门、执行器机构、传感器、变频器等全部产品,系统成套性高,为用户提供高质量、高可靠性的楼宇自动化系统。加上清华同方获得ISO9001认证的设计、生产和工程体系,TAC VISTA系统在售后服务和今后系 2

楼宇自动化论文汇总

楼宇自动化 题目:浅谈智能建筑 班级: 1201 姓名:陈庚 学号; 120410130 2015年11月18日 浅谈智能建筑建筑设备管理系统、它包括信息设施系 统、信息化应用系统、摘要:智能建筑是一个大概念。计算机、网络统统收/公共安全系统和机房工程。原来的安防、消防、楼宇自控、电话/电视入囊中,包括信息通信、计算机、自动化控制、建筑电气等技术领域,涵盖新建、扩建和改建的办公、商业、文化、媒体、体育、医院、学

校、交通和住宅等民用工业建筑等智能化系统的工程设计。关键字:智能自动化一、智能建筑的定义及组成智能建筑的定义、1 )对智能建筑定义为“以建GB/T50314-2006修订版的国家标准《智能建筑设计标准》(筑物为平台,兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等,集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体,向人们提供安全、高效、便捷、节能、环 保、健康的建筑环境”。智能建筑的组成2、 智能建筑主要由三部分组成,即:楼宇自动化系统、通信网络系统和办公自动化系统。 BAS楼宇自动化系统()① 楼宇自动化系统实现建筑物(群)内的各种机电设备的自动控制,包括供暖、通风、空 气调节、给排水、供配电、照明、电梯、消防、保安、车库管理等。通过信息网络组成分散控制、集中监视与管理的监控管理一体化系统,实时检测、显示设备运行参数;监视、控制环境因素、负载变化情况自动调节各种设备,使其始终运行设备运行状态;根据外界条件、于最佳状态;自动实现对电力、供热、供水等能源的调节与管理;提供一个安全、舒适、高效而且节能的工作环境。 CNS 通信网络系统()②并提供网络支持能内、外各种通信联系畅通无阻,通信网络系统用来保证建筑物(群) 力。实现对话音、数据、文本、图像、电视及控制信号的收集、传输、控制、处理与利用。)为核心的、以话音为主,兼有数据与传真通信的通信网络包括:以数字程控交换机(PABX传真网、、WAN)LAN、计算机广域网()(电话网,连接各种告诉数据处理设备的计算机局域网)等。借助这些通信网络可ISDN公用数据网、卫星通信网、无线电话网和综合业务数字网(我们也把通信网络系统资料查询和资源共享。国内外的信息互通、内外、)群(以实现建筑物. )。称为通信自动化系统(CAS )③办公自动化系统(OAS办公自动化系统由多功能办公自动化系统是服务于具体办公业务的人机交互信息系统。 、文字处理机、主计算机、声像存储装置等各种办公PC电话机、高性能传真机、各类终端、综合型智信息传输与网络设备和相应配套的系统软件、工具软件、应用软件等组成。设备、能大楼的办公自动化系统、一般包括两大部分:一是服务于建筑物本身的办公自动化系统,如金服务部分;二是用户业务领域的办公自动化系统,如物业管理、运营服务等公共管理、融、外贸、政府部门等专用的办公系统。总之,办公自动化系统是应用计算机技术、通信技并由使人们的部分办公业务借助与各种办公设备,多媒体技术和行为科学等先进技术,术、这些办公设备与办公人员构成服务于某种办公目标的人机信息系统。二、智能建筑的功能创造了安全、健康、舒适宜人和能提高工作效率的办公环境 1、其空调系统能监其防火与保安系统均已智能化;智能建筑首先确保环境的安全和健康,。智能大厦对温测出空气中的有害污染物含量,并能自动消毒,使之成为“安全健康大厦”度、湿度、照度均加以自动调节,甚至控制色彩、背景噪声,使人们心情舒畅,从而能大大提高工作效率。节能 2、。在满足70% 以现代化的商厦为例,其空调与照明系统的能耗很大,约占大厦总能耗的(或“智能”使用者对环境要求的前提下,智能大厦应通过其,尽可能利用自然光和大气冷量热量)来调节室内环境,以最大限度减少能源消耗。按事先在日历上确定的程序,区分“工作”与“非工作”时间,对室内环境实施不同标准的自动控制,下班后自动降低室内照度与最大限利用空调与控制等行业的最新技术,温湿度控制标准,已成为智能大厦的基本功能。其经济性也是智能建筑得以迅速推广的重要原因度地节省能源是智能建筑的主要特点之一。之一。能满足多种用户对不同环境功能的要求3、 智能建筑要求其建筑结传统建筑是根据事先给定的功能要求,完成其建筑与结构设计。允许用户迅速而方便地改变建筑物的使用功构设计必须具有智能功能,必须是开放式结构,通过结构能或重新规划建筑平面。室内办公所必需的通信与电力供应也具有极大的灵活性,就可快速在室内分布着多种标准化的弱点与强电插座,只要改变跳接线,化综合布线系统,一天智能建筑的灵活性与机动性极强,如变程控电话为计算机通信接口等。改变插座功能,

楼宇自控系统施工方案

1.1 楼宇自控系统 1.1.1 设备定位、安装 1.中央控制及网络通讯设备应在中央控制室的土建和装饰工程完工 后安装; 2.设备及设备各构件间应连接紧密、牢固,安装用的坚固件应有防锈 层; 3.设备在安装前应做检查,并应符合下列规定: 设备外形完整,内外表面漆层完好; 设备外形尺寸、设备内主板及接线端口的型号、规格符合设计规定。 4.有底座设备的底座尺寸应与设备相符,其直线允许偏差为每米1mm, 当底座的总长超过5m时,全长允许偏差为5mm。 5.设备底座安装时,其上表面应保持水平,水平方向的倾斜度允许偏 差为每米1mm,当底座的总长超过5m时,全长允许偏差为5mm。 6.中央控制及网络通讯设备的安装要符合下列规定: 应垂直、平正、牢固; 垂直度允许偏差为每米1.5mm; 水平方向的倾斜度允许偏差为每米1mm; 相邻设备顶部高度允许偏差为2mm; 相邻设备接缝处平面度允许偏差为1mm; 相邻设备接缝的间隙,不大于2mm; 相邻设备连接超过5处时,平面度的最大允许偏差为5mm。 7.室内、室外温湿度传感器:应安装在避免阳光直射的位置,远离有 较强振动、电磁干扰的区域;尽可能远离门窗和出风口;并列安装的传感器,距地高度应一致; 8.风管型温、湿度传感器:应安装在风速平稳的风管直管段,应在风 管保温层完成之后安装;

9.水管温度传感器:应与工艺管道预制安装同时进行,应在水流温度 变化灵敏和具有代表性的地方安装,不宜在阀门等阻力件附近和水流流速死角和振动较大的位置安装; 10.压力、压差传感器、压差开关:应安装在温度传感器的上游侧;风 管型压力、压差传感器应在风管的直管段安装;安装压差开关时,宜将薄膜处于垂直于平面的位置; 11.水流开关:应与工艺管道预制安装同时进行;应安装在水平管段上, 不应安装在垂直管段上; 12.电磁流量计:应安装在避免有较强交直流磁场或有剧烈振动的场所; 应设置在流量调节阀的上游,上游应有一定的直管段,长度为L=10D(D—直径),下游段应有L=4~5D的直管段; 13.水阀与执行机构:阀体上箭头的指向应与水流方向一致,阀门的口 径与管道通径不一致时,应采用渐缩管件,同时阀口径一般不应低于管道口径二个等级;执行机构应固定牢固,操作手轮应处于便于操作的位置;有阀位指示装置的阀门,阀位指示装置应面向便于观察的位置;一般安装在回水管口,如条件允许,安装前宜进行模拟动作和试压试验; 14.风阀与执行机构:风阀控制器上开闭箭头的指向应与风门开闭方向 一致;风阀控制器应与风阀门轴连接牢固;风阀控制器应与风阀门轴垂直安装,垂直角度不小于85度;风阀控制器安装前宜进行模拟动作; 1.1.2 系统调测 调试应具备的条件: 1.BA系统的全部设备包括现场的各种阀门、执行器、传感器等全部安 装完毕,线路敷设和接线全部符合设计图纸的要求; 2.BA系统的受控设备及其自身的系统不仅安装完毕,而且单体或自 身系统的调试结束;同时其设备或系统的测试数据必须满足自身系统的安装要求;

楼宇自控系统技术方案(可做模板)

楼宇自控系统技术方案 前言: 楼宇自控系统技术方案很多朋友不知道怎么做?薛哥整理了一篇分享给大家,收藏做标准模板也可以。 正文: 概述 本方案针对楼宇自控系统(BAS)而进行设计,根据该项目的特点,我们将利用BAS系统对建筑物内的公共照明、空调系统、供暖通风、给水排水系统等实行全时间的控制和管理,系统收集、记录、保存有关系统的重要信息及数据,作到一体化管理,达到提高运行效率、保证办公环境需要、节省能源、节省人力的效果,最大限度安全延长设备寿命的目的。 1、设计依据 提供一些标准和规范 以及招标文件提供的相关资料及技术文件; 2、需求分析 楼宇自控系统的主要任务是对大厦内的机电设备进行监控和管理。要想管理好大厦内的机电设备,首先必须要知晓它们的运行情况、所处系统中担任的角色以及设备的特性等。楼宇自控系统(BAS)是建立在机电系统的基础上,利用自控技术、计算机软件技术、计算机网络通信技术,将大厦中的不同机电系统设备产生的信息汇集起来,实现各类设备之间的数据、信息交换,并对各种不同类型的信息进行综合处理,以实现对所有被监控机电设备的综合管理。 等现代城市综合体本案需要楼宇自控系统(BAS)监控内容具体描述如下:

空调及动力设备(通过DDC接入BAS) 送/排风机系统 新风系统 排风排烟 给排水系统(通过DDC及接入BAS) 集水井 排水泵 公共照明(通过DDC接入BAS) 公共照明 3、BAS系统监控内容 根据项目要求,本项目楼宇自控系统监控的机电设备包括:公共照明、空调系统、供暖通风、给水排水系统。根据某大厦内各类功能建筑的以上各系统设置情况不同,建筑设备监控系统的设置范围及监控内容如下: 3.1 新风机控制 监控内容控制方法 启停控制空调可以通过BAS系统自动控制启动停止,也可以在现场手动控制;具有定时启停功能,可以根据预定的时间表启停设备;具有联锁功能,送风机启动前,风阀全开,送风机启动后,温度、流量控制回路使能,送风机停止后,风阀关闭,水阀关闭;支持消防联动,接受消防强制信号控制送风机以及风阀。根据消防系统提供的情况实现。 温度监控监测送风、回风的温度,并根据预定的高低限值判断,超限则输出报警信息;我们使用串级控制回路对回风温度进行控制。其内环控制通过PID

基于组态软件的智能楼宇控制系统设计

自动控制系统课程设计 《自动控制系统》课程设计任务书 设计题目:基于组态软件的智能楼宇控制系统设计 一、设计实验条件 地点:自动化系实验室 实验设备:PC机 二、设计任务 1、根据题目要求进行资料收集及监控方案的设计。 2、利用力控组态软件,完成控制系统软件组态,包括:建立实时数据库;绘制控制主界面;包括数据采集、显示(界面动画等)、报警组态、数据保存、历史数据查询、报表打印等功能。 3、撰写课程设计说明书 三、设计说明书的容 1、设计题目与设计任务(设计任务书) 2、前言(绪论)(设计的目的、意义等) 3、主体设计部分 4、参考文献 5、结束语 四、设计时间与设计时间安排 1、设计时间:6月27日~7月8日 2、设计时间安排: 熟悉课题、收集资料: 3天(6月27日~ 6月29日) 具体设计(含上机实验): 6天(6月30日~ 7月5日) 编写课程设计说明书: 2天(7月6日~ 7月7日) 答辩: 1天(7月8日)

前言 随着工业自动化水平的迅速提高和计算机在工业领域的广泛应用,人们对工业自动化的要求越来越高,种类多的控制设备和过程监控装置在工业领域的应用,使得传统的工业控制软件已无法满足用户的各种要求。通用工业自动化组态软件的出现未解决上述实际工程问题提供了一种崭新的方法,因为它能够很好的解决传统工业控制软件存在的种种问题,使用户能根据自己的控制对象和控制目的任意组态,完成最终的自动化控制工程。目前世界上组态软件品种繁多,国外产品有美国Wonderware公司的InTouch,美国Intellution公司的iFIX等,国产品有三维力控,组态王,MCGS等。 一.组态软件基本概述 组态软件通常是被用来为工业过程控制,计算机集散控制和实时监测领域进行服务的一种计算机系统软件。大部分的组态软件都具有功能完善、操作简便、可视性好、可维护性强等优点。它一般采用图形化编程结构,真实将现场的运行情况反映在计算机的屏幕上。 力控ForceControl6.1 监控软件概述 力控Forcecontrol6.1 工业监控组态软件是三维力控科技根据当前的 自动化技术的发展趋势,总结多年的开发、实践经验和大量的用户需求而设计开发的高端自动化软件产品,是力控科技全体研发工程师集体智慧的结晶,该产品主要定位于国高端HMI/SCADA 自动化市场及应用,是企业信

(完整版)楼宇自控技术方案-江森自控

建筑设备管理系统 1.1系统概述 在提倡建设节约型社会的今天,本项目作为酒店项目,能源与设施的管理工作尤为重要,无论对自身运营还是社会效益都有着重大的意义。 在这样规模的建筑中,需要大量的机电设施协同运转才能为建筑物内的工作人员提供舒适的空间环境,这也是我们楼宇自控系统的建设目标。另外,为实现整个建筑设施管理的现代化,和最佳的节能需求,我方在设计楼宇自控系统时,充分考虑了全年不间断地运行需求、电磁环境的影响、山东地区气候等特点,以及系统兼容性等问题。系统工程的设计和实施,以长期的经营需求为主,充分满足遵循国内国外的相关规范与标准。 1.1.1BA系统的必要性 1)智能建筑能耗分析 2)系统功能 ■ 实现楼宇内各机电设备的自动控制-由于负载的变化,是随人员多少、设备开关、室外冷热程度及时段特性而异,人工管理无法适应如此及时、繁琐的调整,而自动控制系统可自动完成; ■ 降低大厦的运营成本、能源成本-降低大厦的运行费用,可节约电费30%左右; ■ 延长机电设备的使用寿命,提高大楼安全性-延长设备的使用寿命20%; ■ 控制大楼内空气温湿度,达到需要的、适宜的办公、餐饮、休闲环境; ■ 减少设备维护、维修费用及管理人员的开支。

1.1.2产品选择 我们本着确保系统整体的安全性和可靠性,并在一定时期内保持技术的先进性,认真的研读了各类图纸与文件的需求,并对该项目的建筑布局及形态进行了仔细的研究,最终选用了江森自控的系统架构。 1)江森自控 ■ 是一线产品,80~90%的项目都会选择一线品牌; ■ 产品稳定,调试风险小; ■ 产品寿命长; ■ 产品体系全,可以提供全套产品,没有兼容性风险; ■ 江森是世界上唯一一家同时生产暖通空调设备和楼宇自控设备的生产厂家,因此江森自控对新风机组及空调机组的控制原理和方法具有针对性,对于空调设备与楼宇自控设备的融合控制优于其他厂家,其控制理念和逻辑算法代表了世界最前沿的技术。 2)系统特点 ■ 先进性:全新的概念、全新的技术、全新的系统; ■ 开放性:开放式网络、开放式协议、开放式用户界面; ■ 兼容性:兼容多种通信标准及机电厂商设备; ■ 经济性:易于施工、安装、操作和维护; ■ 灵活性:易于扩展、升级、改造; ■ 可靠性:安全、稳定,并已在全球范围成功应用。 1.2设计原则 我们认为楼宇自动化系统的设计方面应该考虑以下原则: ■ 先进性 大楼内必须选用一流设备,在技术上适度超前,符合今后发展趋势,同时又要注意其针对性、实用性,充分发挥每一设备的功能和作用。因此,考虑系统设计方案时,我们建议重要的系统应采用当前国际上先进的主流技术产品。 系统采用分布式集散控制方式的两层网络结构,管理层建立在以太网络上,控制层则采用BACnet或LonWorks的总线技术,点对点通讯,并允许在线增减

bas楼宇自控系统设计方案

BAS楼宇自控系统设计方案 1、楼宇自控系统设计综述 1. 1系统设计概述 楼宇山控系统(Build in Automation System.简称BAS )是智能建筑的一个重要的纟II 成部分。BAS是基丁?现代分布控制理论而设计的集故系统,通过网络系统将分布在各监控现场的系统控制器连接起来.共同完成集中操作,管理和分散控制的综合自动化系统。RAS 的11标就是对建筑内部的机电设备采用现代计算机技术进行全血仃效的监控,以确保建筑物内舒适和安全的办公环境,同时实现高效节能的要求,并对特定事物作出适当反应.通过BAS対大原内机电设备的门动化监控和冇效的管理,可以便大厦内的温湿度控制达到最舒适的程度,同时以最低的能源和电力消耗来维持系统和设备的iE常工作,以求取得最低的大厦运作成本利最高的经济效益。这极大的方便了设备的操作与维修,减少管理和维护人员。取得H?约能源和人力资源的点好效益。 为了真正实现设备的良好运转、大大地节省电能、保持良好的环境控制粘度、降低设备管理及维护的成本,根据先进性和实用性相结合的原则,本方案采用中美合资企业怕斯顿公司(BESTON)的最新一代楼宇自控系统 IBS-5000楼宇自控系统。 本项目设计的楼宇自控系统是对建筑内的公用机电设备.包括对建筑群内的空调系统、冷水系统,新风系统,排水系统、送排风系统.照明系统等进行集中监測和遥控管理,以提高整个建筑的数字化管理程度,降低设备故障率,减少维护及营运成本。 1. 2系统设计原则 1.先进性;采用国际或国内通行的先进技术,适应时代发展需要; 2.成熟性:以实用为原则采用成熟的经过工程验证的先进技术: 3.开放性:采用开放的技术标准,避免系统联或扩展的障碍: 4.按需集成:根据本项目特点,按照需要分层次实现集成:

相关文档
相关文档 最新文档