文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 交换机房环境控制要求

交换机房环境控制要求

交换机房环境控制要求
交换机房环境控制要求

交换机房环境控制要求

机房环境和管理是对电源系统、空调系统、监控系统、门禁系统、报警系统、消防系统的维护,对机房清洁、电源电压、地线、接地、环境温度、环境湿度、地板或天花板的各种电缆走线及网络布线,防静电、防霉、防虫害、防火、防水、防易燃易爆品和防电磁波等方面都要按规范进行检查和控制。

1、机房应防尘,各种设备应整齐,设备表面应整洁、无灰尘和汗迹。机房照明须有应急备用,各种照明设备应有专人负责,定期检修。

2、机房内设置专用空调、UPS电源等,保障温度、湿度符合维护技术指标要求,空调机房温度在15-25摄氏度之间,相对湿度要求在30-70%之间,保持正常通风。

3、机房应建立防尘缓冲区,备有工作服和工作鞋。

4、机房应有良好的防静电设施、防火和烟感测试装置。

5、存放磁盘、磁带的环境应有电磁屏蔽措施,新购置磁盘磁带至少在机房放置24小时后方能使用。

6、机房应定期打扫,定期清理,机房门前道路应保持畅通无阻。

7、机房内应设立分区标志。

8、机房必须有专用地线。

各包机人结合上述要求管理维护所包设备;值班人员每天检查电源系统、空调系统、监控系统、门禁系统、报警系统、消防系统等,搞好机房卫生,有问题及时处理。安全员定期检查消防器材及防虫、防鼠设施是否有效。

机房环境监控系统方案

AYLCE机房综合监控系统解决方案 1.概述 通过对某客户机房动力和环境集中监控系统项目需求的分析和我们多次对机房现场勘察及与技术管理人员的沟通和交流,我们推荐选用最新版的专业机房动环设备集中监控管理软件――“AYLCE机房综合监控系统”。该系统可以很好实现对计算机机房的动力(包括供配电、防雷、UPS、蓄电池)、环境(包括温湿度、空调监测、漏水监测)、安保(视频监控、门禁)等三部分的各个子系统进行现场实时监控和管理。通过采用先进的计算机技术、网络通讯技术、视频传输技术、图像处理技术和软件组态技术等,可方便地实现对各个智能设备运行状态、运行参数的显示、处理和存储等;并可实现各子系统之间的数据流动,并且具有强大的联动功能;同时,本系统的故障自动检测与专家诊断功能以及丰富的报警功能,也极大地减轻了机房维护人员负担,在提高了机房系统的可靠性的同时提高了整个机房的运行效率,实现了对于机房的科学管理。强大的二次开发接口,内置完整VBScript,兼容各种通用控件,能够及其方便快速地对用户的特殊需求作开发,完全不必担心影响系统稳定性。 通过AYLCE机房综合监控系统对所有的信息、报警事件进行记录,实现相关信息采集的实时化以及报警信息处理的自动化,为某客户的信息化、网络化系统提供一个稳定、安全的机房环境保障。 2.设计依据 ◆用户机房动力环境集中监控需求 ◆《电子信息系统机房设计规范(GB 50174-2008)》 ◆《电子计算机机房设计规范(GB 50174-93)》 ◆《计算机站场地技术条件(GB 2887-89)》 ◆《计算机站场地安全要求(GB 9361-88)》 ◆《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统(YDt 1363.2-2005)》 ◆《智能建筑设计标准(GB/T50314-2006)》 ◆《低压配电设计规范(GB 50054-95)》

CT 使用环境和要求

CT 使用环境和要求 1、机房布置要求 a、机房环境:CT机房应建在周围振动小、无严重电磁场:干扰、噪声低、空气净度较高的环境中,可能的话还应考虑离配心房较近及病必进出和机器安装方便。 b、部件位置: 基础、各大部件在机房的安放位置要兼顾机器运行安全、维修留有空间、病员进出通畅、医生操作方便和通风换气良好等几个方面.要尽可能地减少各个工作区域的相互干扰。 c、地面和线缆铺设:机房的地面支撑要满足机器的载荷要求。要抗静电、防火、防尘、耐压和耐磨擦。电缆的铺设应避开交流电磁场(变压器、电感器、马达等),且信号线和电源线应屏蔽、分路铺设。必要时需要做有白铁皮衬里的电缆暗沟,上面加盖,且有防鼠害措施。电缆线若太长,必须波形铺设,不可来回折叠或圈缆。 d、安全紧急装置:扫描室和控制室要装紧急断电开关,以便工作人员一旦发 现机组情况异常,可就近立即进行断电操作,防止意外事故的发生。安全紧急开关应安置在离地1.6—1.8米的墙上,防止人员*墙而引起误触碰。在扫描室、控制室离地0.3米的墙壁上,需设若干个单相三线的电源插座,以便今后机器维修、保养、局部照明和其他辅助用电设备或仪器的使用。每组插座旁最好能有单板空气开关控制保护。 2、空气要求 除非另有说明,否则,CT扫描装置的空气环境工作条件应满足: a:环境温度:扫描室为20--28℃、控制室为18---28℃; b:相对湿度:扫描室为30%—70%、控制室为20%~80%; c:大气压力:700-1060hpa. 1.3电源要求: a、供电要求:CT电源电压值的允许范围为额定值的90%~110%;电源频率为50Hz 或60Hz,频率值的允差为±1Hz;电源容量由各企业标准规定。 CT机所需的电源应尽量由配电室专用电缆引来。切不可和空调电梯等具它感性负载设备共用同—变压绕组。 为了确保CT机的供电稳定,抑制脉冲浪涌干扰,一般需加接交流稳压器。若条件许可,则建议每相再安—个滤波器。 系统计算机若本来没配置UPS,则最好去购买一台,以保证计算机系统正常工 作。防止突然断电造成数据丢失和程序损坏。

机房环境要求-及回答

机房环境需求 1概述 将来,呼和浩特云计算的机房中,需要放置部分委办局的现有的设备(网络、服务器、存储、小型机等)以及部分委办局新业务或者设备太旧而需要的新设备(网络、服务器、存储、小型机等)。为了更好的完成呼和浩特市云计算的迁移工作,各单位之间更好的沟通,机房需要满足有一定的环境要求。 2机房规划 下面是机房规划图:

下面分别介绍一下: 第A、B列:两列给电子政务外网使用。 第C、D列:两列给电子政务敏感信息网使用。 第E、F、G、H、I列:五列给部分有需求专网的使用,比如公安等。其中第I列安放K1小型机。

3机房环境 机房供电、空调新风、消防、防水、防雷、防静电、防尘、接地、抗震、承重、温湿度、环境智能监控等机房运行环境满足《数据中心的通信基础设施标准》(ANSI TIA-942-2005)规定的3级及以上要求,并符合《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) A级标准。具体指标要求如下: 3.1机房总体要求 1、数据中心使用面积不少于700平方米,其中机房使用面积至少 500平方米、办公场地使用面积不少于150平方米,库房场地使 用面积不少于50平方米。此部分需机房提供商提供针对于本项 目的服务承诺函。 回答:现提供了A6-303机房,500平米,181个机架,现改造1例(22个机架)交流电,库房现已提供,办公场地现在可以提供,地点暂定,(正在协调) 2、机房供应商须提供ISO20000或ISO27001认证证书。 回答:可以提供ISO27001认证证书 3、机房供应商须提供已通过政府相关部门检测验收的场地有效使用权大于10年以上或独立自主产权相关证明;并提供消防检验合格证、防雷检测合格证。 4、符合《数据中心的通信基础设施标准》(ANSI TIA-942-2005)规定的3级要求。

SensaphoneIMS-4000机房环境监控系统解决方案-广州置信机电教案资料

Sensaphone IMS-4000机房环境监控系统解决方案 广州置信机电科技有限公司 2008年1月

随着信息技术的发展和普及,计算机系统及通信设备数量与日俱增,规模越来越大,中心机房、计算机系统和通讯网络已成为各大单位业务管理的核心部分。为保证其安全正常运行,与之配套的机房动力系统、环境系统、消防系统、保安系统必须时时刻刻稳定协调工作。如果机房动力及环境设备出现故障,轻则影响电脑系统的运行,重则造成计算机和通信设备报废,使系统陷入瘫痪,后果不堪设想。因此对中心机房的动力及环境系统进行实时集中的监控极其必要。 随着计算机及网络设备的普及化,计算机及网络系统对企业的重要性愈来愈高,其配套的环境设备也日益增多。因此,机房的管理及监控是现代计算机及网络通信机房非常重要的一个环节。 IMS-4000是专为现代计算机及网络通信机房而设计的远程环境及网络监控报警系统。IMS-4000 除可监视机房内的环境参数外,更可监控网络上的IP设备。它可通过多种不同的通信方式发送报警信息。而且IMS-4000 已结合了网页服务器及电邮服务器的功能,用户可方便地在互联网或通过电子邮件得到机房的信息。 IMS-4000实现了机房集中分布式监控和智能化专家管理,在电信、金融、海关、税务、电力、公安、交通等许多行业的机房中得到良好的应用,其系统设计先进、运行稳定、操作方便获得用户一致好评。 1. 系统介绍 SensaphoneIMS-4000 远程环境与网络监控报警系统将改变计算机、网络机房的监控方式,包括环境条件和网络设备,系统将会随时告知机房状态,例如:温度、湿度、电压、漏水、服务器、UPS故障等。IMS 将及时地通知任何的被发现的问题,方式有:电话、传真机、传呼机、E-Mail等。主要功能: 1台IMS主机可扩展31个IMS副机。 每主机有8个传感器输入,以检测环境条件。 10 M网络端口与网络设备连接。 本地的配置RS-232 串联端口。 不间断的后备电池组。 噪音探测的麦克风。 允许机架、挂壁或桌面安装。 ConsoleView 软件设计,处理IMS系统。 1.1. 环境监控 IMS-4000可监控机房的各项环境参数,包括温度、湿度、烟雾报警、声音、漏水、门禁、红外线感应、电源及其它设备,如空调、UPS的报警等。IMS-4000更细微到检测机柜内、服务器、散热器或特定设备的温度,比监控空调设备或房间温度更准确。 1.2. IP网络设备监控与服务

计算机房建设标准

计算机机房建设标准 机房环境、电源及防雷接地应满足《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS 72:97)的要求。计算机机房的设计应符合下列规定:★设备间内所有设备应有足够的安装空间,其中包括计算机主机,网络连接设备等。 ★设备间的地面面层材料应能防静电。 ★设备间至少提供离地板255CM高度的空间,门的高度应大于210CM,门宽应大干90CM,地板的平均荷载应大于5kN/m2。凡是安装综合布线硬件的地方,墙壁和天棚应涂阻燃漆。 ★设备间应采用全封闭房间,防止有害气体(如SO2、H2S、NH3、N O2等)侵入,并应有良好的防尘措施。 ★设备间室温应保持在10℃至25℃之间,相对温度应保持60%至8 0%。 ★设备间应安装符合法规要求的消防系统,应使用防火防盗门,至少能耐火1小时的防火墙。

★机房内的尘埃要求低于0.5um;对于开机时机房内的噪音,在中央控制台处测量时应小于70dB。 ★机房内无线电干扰场强,在频率范围为0.15—1000MHz时不大于12 0dB。机房内磁场干扰场不大于800A/m。 ★计算机房内的照明要求在离地面0.8m处,照度不应低于200lx,其它房间的照明不应低于5lx,主要通道及有关房间可根据需要设置,但其照度要求是在离地面0.8m处不低于1lx。 ★设备间应采用UPS不间断电源,防止停电造成网络通讯中断。UPS 电源应提供不低于2小时后备供电能力。UPS功率大小应根据网络设备功率进行计算,并具有20-30%的余量。设备间电源设备应具有过压过流保护功能,已防止对设备的不良影响和冲击。 ★防雷接地可单独接地或同大楼共用接地体。接地要求每个配线柜都应单独引线至接地体,保护地线的接地电阻值,单独设置接地体时,不应大于2欧姆;采用同大楼共用接地体时,不应大于1欧姆。 机房建设所涉及系统 ★机房装修系统 ★机房布线系统(网络布线、电话布线、DDN、卫星线路等布线) ★机房屏蔽、防静电系统(屏蔽网、防静电地板等)

机房环境监控系统介绍

机房环境监控系统介绍 一、概述 机房环境监控系统是一个综合利用计算机网络技术、数据库技术、通信技术、自动控制技术、新型传感技术等构成的计算机网络,提供的一种以计算机技术为基础、基于集中管理监控模式的自动化、智能化和高效率的技术手段,系统监控对象主要是机房动力和环境设备等设备(如:配电、UPS、空调、温湿度、漏水、烟雾、视频、门禁、消防系统等)。 二、机房环境监控的项目和内容 1、配电系统 主要对配电系统的三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、频率、功率因数等参数和配电开关的状态监视进行监视。当一些重要参数超过危险

界限后进行报警。 2、UPS电源(包含直流电源) 通过由UPS厂家提供的通讯协议及智能通讯接口对UPS内部整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部件的运行状态进行实时监视,一旦有部件发生故障,机房动力环境监控系统将自动报警。系统中对于UPS的监控一律采用只监视,不控制的模式。 3、空调设备 通过实时监控,能够全面诊断空调运行状况,监控空调各部件(如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等)的运行状态与参数,并能够通过机房动力环境监控系统管理功能远程修改空调设置参数(温度、湿度、温度上下限、湿度上下限等),以及对精密空调的重启。空调机组即便有微小的故障,也可以通过机房动力环境监控系统检测出来,及时采取措施防止空调机组进一步损坏。 4、机房温湿度 在机房的各个重要位置,需要装设温湿度检测模块,记录温湿度曲线供管理人员查询。一旦温湿度超出范围,即刻启动报警,提醒管理人员及时调整空调的工作设置值或调整机房内的设备分布情况。 5、漏水检测 漏水检测系统分定位和不定位两种。所谓定位式,就是指可以准确报告具体漏水地点的测漏系统。不定位系统则相反,只能报告发现漏水,但不能指明位置。系统由传感器和控制器组成。控制器监视传感器的状态,发现水情立即将信息上传给监控PC。测漏传感器有线检测和面检测两类,机房内主要采用线检测。线检测使用测漏绳,将水患部位围绕起来,漏水发生后,水接触到检测线发出报警。 6、烟雾报警 烟雾探测器内置微电脑控制,故障自检,能防止漏报误报,输出脉冲电平信号、继电器开关或者开和关信号。当有烟尘进入电离室会破坏烟雾探测器的电场平衡关系,报警电路检测到浓度超过设定的阈值发出报警。 7、视频监控 机房环境监控系统集成了视频监控,图像采用MPEG4视频压缩方式,集多画面测览、录像回放、视频远传、触发报警、云台控制、设备联动于一体,视频

机房设备的防雷接地及环境要求措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K1090 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 机房设备的防雷接地及环境要求措施标准版本

机房设备的防雷接地及环境要求措 施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、通信设备的防雷措施 (一)天馈线避雷 1.通信局(站)的天线必须安装避雷针,避雷针必须高于天线最高点的金属部分lm以上,避雷针与避雷引下线良好焊接,引下线直接与地网线连接。 2.天线馈线金属护套应在顶端及进入机房人口处的外侧作保护接地。 3.出人站的电缆金属护套,在人站处作保护接地,电缆内芯线在进站处应加装保安器。 4.在架空避雷线的支柱上严禁悬挂电话线、广

播线、电视接收天线及低压架空线等。 5.通信局(站)建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的电源线,应采用具有金属护套的电力电缆,或将电源线穿人金属管内布放,其电缆金属护套或金属管道应每隔l0m就近接地一次。电源芯线在机房入口处应就近对地加装保安器。 (二)供电系统避雷 1.交流变压器避雷 (1)交流供电系统应采用三相五线制供电方式。当电力变压器设在站外时,宜在上方架设良导体避雷线。 (2)电力变压器高、低压侧均应各装一组避雷器,避雷器应尽量靠近变压器装设。 2.电力电缆避雷 (1)当电力变压器设在站内时,其高压电力线

应采用地埋电力电缆进入通信局(站),电力电缆应选用具有金属恺装层的电力电缆或其他护套电缆穿钢管埋地引入通信局(站)。 (2)电力电缆金属护套两端应就近接地。 (3)地埋电力电缆与地埋通信电缆平行或交叉跨越的隔距应符合设计要求。严禁采用架空交、直流电力线引出通信局(站)。 (4)通信局(站)内的工频低压配电线,宜采用金属暗管穿线的布设方式,其垂直部分应尽可能靠近墙,金属暗管两端及中间应就近接地。 3.电力设备避雷 (三)太阳电池、风力发电机组、市电混合供电系统防雷措施 (四)接地系统的检查二、通信设备的环境要求

机房环境建设基本要求

机房环境建设基本要求 一、装饰装修设计 (1)装修材料具备以下特点:消防、气密、隔热、不起尘、易清洁、抗静电、环保、耐用免维护,且温湿度变化下变形小。 (2)墙面:采用彩钢夹岩棉夹心板,彩钢板下部要有坚实支撑,采取措施进行加固和美化。 (3)吊顶:上部的四周墙面作净化处理,以提高机房洁净度和耐久度。 (4)隔断:采用槽钢、全钢结构框架及防火钢化玻璃隔断。 (5)大门:机房大门应为双平开门,采用防火钢化玻璃门,并安装有门禁。 (6)防静电地板:对地面做彻底清洁处理后进行铺设。 二、机房供配电系统设计 (1)市电电源为380V/220V、50HZ, (2)采用市电直供、UPS供电两种方式。 UPS主要为以下设备供电:服务器、交换机、安全设备、动环境监控设备、备用照明、门禁监控设备等;市电主要为以下设备供电:空调系统、主照明和备用电源插座等。 (3)机房采用三相五线制,由电力配电站室引至UPS配电机房。由UPS输出至列头配电柜,分别输出至各机柜内的PDU内。 (4)配电柜 配电柜能方便随时直观查看电压、电源、功率等电量参数。在配电柜总输入开关上端,安装三相四模块电源防雷装置。配电柜设有N、PE汇流排,所有空气开关连接均用铜排和软铜线。配电箱、柜内内留有备用电路,作机房设备扩充时用电。对配电箱、柜进行编号,并标明箱、柜内各开关的用途以便于操作和检修。(5)机房插座 市电插座为测试和清洁等设备供电。机房两侧墙面均预留相应插座,墙面插座安装位置高于地板表面300mm 处。 (6)照明 根据机房的的有关标准,照明标无频闪、无眩光、流明度大、光线分布均匀、不直接照射光面,特别是显示设备和控制面板,离地面0.8M处均布照度≥500勒克斯(LX),设备无电磁辐射。 照明灯具采用嵌入式安装,固定在吊顶内专设的框架上,边框外缘紧贴吊顶,并与吊顶金属明龙骨平行。应急照明使用UPS电源,照度为地面0.8m处≥10勒克斯(LX)。 三、UPS不间断电源系统 选用机房专用在线式UPS。机型功率为20KV A三台,全功率整流器和逆变器的在线式双变换工作方式。后备电池采用具有国家免检资质的免维护铅酸蓄电池,后备时间≥4小时,UPS系统外置维修旁路1套,实现UPS系统的完全隔离,便于系统维护、维修。 四、机房空调 满足机房环境对温湿度要求,并留有备份余量。采用三台大金邮电恒温空调,确保机房7*24不间断工作。 五、防雷接地系统设计 确保数据中心的安全,具备良好的接地系统,并在此基础上,电源系统、空调系统、监控系统、通信和数据系统等采取防雷保护措施。按国家建筑物防雷设计规范,并对机房电气电子设备的外壳、金属件等实行等电位连接,并在低压配电电源电缆进线输入端加装电源防雷器。 在机房防静电活动地板下,采用30×3紫铜排沿机房四周配置等电位连接带。等电位连接带端点与机房内预留的弱电接地排可靠电气连接。 经测防雷接地电阻小于10Ω,零地电压小于1V。 六、消防系统设计 根据机房动力环境监控系统对机房内环境进行实行监控,在发生火灾时采用二氧化碳气体进行灭火。

机房环境监控系统操作指导手册

机房环境集中监控系统 吉林好泰电子技术有限公司2009年12月26日

目录 1. 系统概述 (3) 2. 系统构成描述 (3) 3. 功能描述 (5) 3.1.水浸告警与监测 (5) 3.2.UPS电源系统告警与监测 (6) 3.3.空调设备的控制与监测 (8) 3.4.温度监测 (8) 3.5.湿度监测 (9) 3.6.图象监控 (9) 3.7.及时通知 (9) 4. 系统的二次开发 (9)

1.系统概述 随着网络通信、银行、期货及证券交易业务的飞速发展,为了保证业务系统的长期稳定运行,对于无人值守机房的环境远程监控的需要越来越强烈。它主要采用计算机、通信、网络、数据采集技术,构成一个一体化的网络监控系统,可以在计算机屏幕上看到监控点的图形,了解监控点的信息,降低劳动强度和生产成本,提高效率。 本系统可以单机房应用,也可以采用电话网或者互联网作为传输手段以及分级的结构形式,可以做到地区联网、省内联网乃至全国联网。监控系统主要包括三个部分构成:监控装置、传输通道、监控中心,如下图所示。 本地监控中心 2.系统构成描述 监控装置提供一个GPRS或者GSM短信接口,一个以太网接口;以太网口可以直接接入互联网。

考虑到无人机房在发生火灾或被盗时,可能所有的有线通信手段都完全中断,所以一定要有无线通信的方式,GPRS或者GSM短消息接口作为一个紧急告警的备用接口显得非常重要。 采用标准的TCP/IP协议,所以网络的大小和拓扑结构可以任意。地区互联、地区上联、省级互联、省级上联都采用电话网与互联网互为备份的形式,协议采用统一的TCP/IP协议。 由于采用上述的结构,一个管理中心从理论上说可以管理无限多个无人机房。下面介绍系统中各部件的功能: 监控装置:监控装置包括以下几个模块:通信主控模块、数据采集模块、图象监控接口模块。 通信主控模块提供1个GPRS或者GSM短信接口及一个以太网接口,与本地监控中心的通信服务器通信。还提供多个232接口,用于与其他的系统通信,如数控云台、温度采集器、湿度采集器、烟感探头、温感探头、智能UPS电源及机房空调等。 通信主控模块包括了模拟量采集、开关量采集的功能。如果接口数量不够还可以扩展。 主要采集的模拟量包括:机房温度、湿度,电池电压、电池工作电流,电源系统的工作电压、工作电流,设备温度,交流电源电压、电流等。 采集开关量包括电源跳闸、合闸、各种开关的通断、设备的投入与推出、进水告警、门窗开关状态告警、门禁系统告警、消防系统报警等等。 监控工作站: 操作系统采用WindowsXP 或者 Win2003,运行机房环境监控软件、图象监控软件、通信协议软件件。监控软件和图象监控软件在同一台计算机上运行,开机后24小时运行。图象监控软件还提供图象查询功能,用户可以按照给定的查询条件对存储图象进行查询和播放。通信协议软件主要完成监控装置与监控中心的的通信。 机房环境监控软件系统可采用目前流行的界面运行,监控主画面可以采用地理分布图,在地理分布图上标出每个无人机房,可以方便地进入每个被监控无人机房的内部浏览信息,甚至可以浏览设备的信息。在有紧急的告警信息到来时,系统会立即推出发出告警信息的机房的画面,发出声光报警,可以帮助监控人员找出问题,及时处理。而且可以拨通值班人员的手机或发送短信,通知值班人员。

机房和环境安全管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 机房和环境安全管理规定 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8210-96 机房和环境安全管理规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一章总则 第一条目的: 第二条为保证机房内设备处于最佳运行状态,使其运行服务质量能够满足用户业务使用的需求,特制定此制度,陕西广电网络传媒股份有限公司所有机房应按照本制度严格执行。 第三条本制度主要为了确保机房的安全,提高机房管理的质量,做到提前预防,开展全面质量、安全管理,树立全程全网观念,以及质量第一、安全第一、用户第一的思想。 第四条范围:陕西广电网络传媒股份有限公司拥有的机房。 第二章机房设备规定 第五条机房内设备必须按照公司IT和运营支

撑中心的相关规定布置,未经公司IT和运营支撑中心允许,任何部门不可以放置任何设备于机房。 第六条设备的维护必须由专职维护人员负责,他人不可随意操作;设备需要停机检查时,应经公司IT和运营支撑中心批准后,方可进行;关闭通信设备时,应经公司IT和运营支撑中心同意。 第三章机房环境管理规定 第七条在机房工作应建立防尘缓冲带,备有工作服和工作鞋。 第八条机房应防尘,门窗要严密,做到地面清洁、设备无尘、排列正规、布线整齐、仪表正常、工具就位、资料齐全、设备有序、使用方便。 第九条机房温、湿度应符合维护技术指标要求,机房内的温度应保持在+15℃至+25℃,相对湿度应保持在20%至60%。 第十条机房应有良好的防静电措施。 第十一条机房照明应有应急备用,各类照明设备要由专人负责,定期检修。

机房环境基本要求

机房环境基本要求 根据国家标准,计算机机房分为A类、B类、C类三个基本类别。结合我市交通指挥系统实际需求与财力,核心机房机房按照国家A级标准为主;配电室及电池间按照国家B级标准为主,但根据需要某些指标须参照A级标准。 1、温度、湿度要求 (1)开机时 温度:设备15~30℃,最佳22℃;工作人员22~26℃,最佳25℃; 湿度:40%~70%,最佳55%;温度变化率:〈10℃/H,不结露. (2)停机时 温度:设备5~35℃,最佳22℃;工作人员22~26℃,最佳25℃; 湿度:20%~80%,最佳55%;温度变化率:<10℃/H,不结露。 2、尘埃:大于或等于0、5∪m,粒子数<18000粒/升,〈50万粒/ft; 3、照明:计算机机房内在离地面0、8m处,照度不应低于200Lx; 4、噪声:开机时机房内得噪声,在中央控制台处测量应小于70dB(A); 5、电磁场干扰 (1)无线电干扰环境场强。机房内无线电干扰场强,在频率范围为0、15~1000MHz时不大于120dB。 (2)磁场干扰环境场强。机房内磁场干扰场强不大于800A/m(相当于100 e)主机房内磁场干扰场强应低于800A/m。 6、防火等级要求:B类安全机房与重要得已记录媒体存放间,其建筑物得耐火等级必须符合GBJ45《高层民用建筑设计防火规范》中规定得二级耐火等级,A、B类安全机房相关得其余基本工作房间及辅助房间,其建筑物得耐火等级不应低于TJ16中规定得二级耐火等级。 7、机房内部装修 (1)机房装修材料:应符合TJ16中规定得难燃材料与非燃材料,应能防潮、吸音、不起尘、抗静电等。 (2)活动地板:应就是难燃材料或非燃材料。活动地板应有稳定得抗静电性能与承载能力,同时耐油、耐腐蚀、柔光、不起尘等。具体要求应符合GB6650《计算机机房用活动地板技术条件》。异型活动地板提供得各种规格得电

机房环境监控建议方案

XX某县供电公司信息机房综合监控系统 (动力、环境监控系统) XX欣能控股XX编辑 建议方案书 二○一五年四月 1.1 用户现状3 1.2 实现目标3 1.2.1 系统总体功能需求4 1.2.2 子系统功能需求9 第2章系统设计12 2.1 设计原则12 2.2 设计依据13

2.3 设计思想14 2.4 系统选型15 第3章方案设计27 3.1 系统组成结构27 3.2 功能分解28 3.2.1 本地监控站29 3.2.2 远程浏览站29 3.3 系统结构特点29 3.4 各子系统功能描述30 3.5 双机热备、综合报表、维护流程管理的功能预留43 3.6 CM-Desk系统功能列表46 3.7 用户清单(部分)50 第4章监控系统的工程实施54 4.1 实施环境及人员资质54 4.2 测试及复核的技术条件55 4.3 测试调试的内容55 4.4 系统路由调试56 4.5 监控点测试56 4.6 设备调试56 4.7 上位机软件的调试56 4.8 时间进度安排57 第5章培训服务58

5.1 培训的目的59 5.2 设备维护管理人员的培训内容59 5.3 培训时间及地点安排61 第6章方案中涉及的部分产品清单及介绍62 6.1 系统清单62 6.2 主要设备参数62 用户需求分析 1.1 用户现状 XX电力县供电公司已建设有一个信息中心机房,配套设施有:精密空调、消防系统、、主机系统、网络系统、等。 随着 XX电力县供电公司的快速扩展,机房内配套的环境设备也日益增多,依靠值班人员的定时巡检来进行系统监控,面对数量众多、系统复杂的各种设备,有限的人力资源并不能有效的对整个机房环境进行实时监控,日常管理工作存在较大的安全生产隐患,当设备发生故障时报警信息不能及时传达,不能及时进行响应处理,这都将严重影响业务系统的正常运行。 1.2 实现目标 为提高XX电力县供电公司机房的各种管理上的水平,为更有效的对整个机房环境进行实时监控,发生故障时能及时报警通知管理员使之快速响应并处理,杜绝工作生产中存在的安全生产隐患,根据

五种机房动力环境监控系统的优缺点

五种机房动力环境监控系统的优缺点 摘要:本文主要介绍了五种机房动力环境监控系统的优缺点,云安防底端存储机房环境动力监控系统、嵌入式机房动力环境监控系统、多串口服务器动力环境监控系统、传统动力环境监控系统与早期机房动力环境监控系统。 一、云安防底端存储机房环境动力监控系统 在“嵌入式协议解释、主动上报”的基础上,进一步完善底端离线存储、底端告警脱机上报机制,实现在线监控主动上报,网络异常时底端存储,并通过底端设备将告警通知。 优点:监控内容全面、布线简洁、实时数据传输效率高、支持底端告警通知、监控不缺失、功能强大。 缺点:相对成本比较高,功能较为复杂。 如上图所示:设备监控接入控制器完成底端采集、底端协议解释,在通信网络正常时,采用主动上报机制,将发生变化的数值上报给服务器;当发生网络中断时,其负责存储底端事件及告警,并通过电信短信模块将告警通知负责人。 图中智能设备协议采集器作为设备监控接入控制器与智能设备(如智能UPS)之间通信桥梁,其作用: 统一前端协议解释。对接入的智能设备统一接入的标准协议解释及转化,底端完成协议解释工作。λ λ下载通信协议驱动后,自动与智能设备通信,自动点明智能设备、采集数据包,并在其本地存储,当设备监控接入控制器需该智能设备信息时,快速响应。不支持透明传输,加快采集效率。 完成接口转换功能。其对下,与智能设备通信提供RS232或RS422或RS485接口,适应现场的接线需求。λ λ统一接口通信参数,其对下,与智能设备的通信参数因具体设备各异;但对上通信,与设备监控接入控制器通信时,采用统一的通信参数(波特率、停止位、数据位等)。 本方案采用以上监控采集方式进行设计,采用先进的设计理念,满足不同场合的更高效应用。

A级机房环境要求

A级机房环境要求 A 级机房环境要求1.空调机房环境温湿度:温度:冬季:20±2℃夏季:23±2℃温度变化率≤5℃/h 相对湿度:50%±5% 洁净度:符合标准ASHRAE52-76,粒度≥0.5mm,个数≤10000 粒/dm 噪声:关闭主设备的条件下,在工作人员正常办公位置处测量不高于68dB(A).(GB) 机房单位面积的冷负荷为:257w/m2h 系统控制室单位时间换气数:≥23 次/h 数据中心机房单位时间换气数:≥22 次/h 2.防火防火系统基于以下原则建设:- 采用高灵敏度火灾自动报警系统;-采用环保型FM200 气体灭火系统;FM-200 气体火火系统保护区及存储环境温度为0~54℃,存储压力25kg/cm2 -本气体灭火系统能以自动、机械手动和远程启动三种方式启动;设有备用电源,操作时间为24 小时。-所有气体灭火保护区的维护构件满足一定的抗压要求,其允许压强差不低于1.2kPa。防护区的隔墙和门的耐火极限均不低于0.6h;吊顶的耐火极限不低于0.25h -灭火系统在启动前能自动检测被保护区区是否有人员存在;- 火灾发生时,自动声光报警,警示相应区域人员撤离。防火动作原理:当防护区火灾发生,感烟探测器报警时:火灾自动报警系统报警,闪灯、警铃动作,提示工作人员撤离火灾发生区域;当感烟探测器报警和感温探测器同时报警时:火灾自动报警系统报警,防护区外闪灯、蜂鸣器动作,控制联动系统切除非消防电源、关闭相应区域防火阀等联动设备,同时启动红外探测系统;当红外探测系统确认相应保护区无人员存在时,启动气体灭火系统进行灭火。防火系统建设的标准和规范:建筑设计防火规范GBJ16-87 火灾自动报警系统设计规范GB50116-98 电子计算机房设计规范GB50174-93 3.门禁系统选用系列感应卡式门禁设备,并具有联机管理功能4.防雷满足执行10/350us 坡形,可防护雷电流150kA 对建筑物的破坏。建筑物内部的计算机机房用电器可承受10/350us 75kA 的雷电流的冲击[IEC1312 的标准]。雷击建设可满足如下相关标准。GB2887-89《计算机场地安全要求》GB50174-93《电子计算机房设计规范》GB50057-94《建筑物防雷设计规范》GB50054-95《低压配电设计规范》GA173-1998《计算机信息系统防雷保安器》GB3482-3483-83《电子设备雷击试验》GB11032-89《交流无间隙避雷器》邮电部《通讯产品入网检定认证细则》IEC1024-1∶1990《建筑防雷》IE1312-1∶1995《雷电电磁脉冲的防护.通则》ITU.TS.K20∶1990《电信交换设备耐过电压和过电流能力》ITU.TS.K21∶1998《用户终端耐过电压和过电流能力》5.地板抬升系统阻燃性:60REI 抗静电性:105-109 隔音:大于32D B 集中承受力2000-7000N 地板抬升高度≥350mm 分散承受力15000-35000N/ m2 施工标准为:国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》(GB6650-86)6.漏水检测系统漏水检测系统可提供24 X 7X365 的实时检测。7.布线布线系统在每个机架上提供结构化布线槽,为每个机架提供局域接入服务。机架布线槽有两种规格:16 端口或8 端口。伟伯数据中心采用超五类布线系统。伟伯数据中心综合布线系统采用下走线方式布线。伟伯数据中心综合布线系统建设采用的标准如下:中华人民共和国建筑物结构化布线标准:建筑与建筑群结构化布线系统工程设计规范修订本(CECS 72:97)中华人民共和国建筑物结构化布线标准:建筑与建筑群结构化布线系统工程施工及验收规范修订本(CECS 89:97)中华人民共和国行业标准:城市住宅区和办公楼电话通信设施设计标准(YD/T2008-93)中华人民共和国通信行业标准:总配线架技术要求和试验方法(YD/T694-93)中华人民共和国通信行业标准:通信设计安装抗震设计暂行规定(YD2003-92)中华人民共和国邮电部部标准:市内通信全塑电缆线路工程设计规范(YDJ9-90)中华人民共和国邮电部部标准:电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定(YDJ44-89)中华人民共和国邮电部部标准:市内电话程控交换设备安装工程施工及验收暂行技术规定(YDJ50-88)中华人民共和国邮电部部标准:市内电话线路工程施工及验收技术规范(试行)(YDJ38-85)ISO/IE C 11801 国际商用建筑物布线标准EIA/TIA 568 商用建筑物电信布线标准EIA/TIA 569 电信通路和空间商用建筑标准EIA/TIA 570

机房环境监控系统设计方案

机房环境监控系统 设计方案 二〇一三年七月

目录厂家简介3 第1章方案概述4 1.1前言4 1.2工程概况4 1.3项目状况4 1.4监控对象错误!未定义书签。 1.5建设目标5 第2章技术方案优点5 2.1先进的系统设计5 2.2统一的软件、硬件、配件平台6 2.3先进的软件技术6 2.4全开放模式6 2.5优异的“防误报警”智能逻辑技术6 2.6优异的网络性能,带宽要求低6 2.7特有的系统快速恢复设计6 2.8优异的扩容能力7 2.9优异的分布式部署能力7 2.10高可靠嵌入式设备7 2.10.1 工业级嵌入式监控主机7 2.10.2 双网卡7 2.10.3 高集成7 2.10.4 无风扇,无硬盘、低功耗7 2.10.5 系统独立性好,实施风险低8 第3章系统设计方案8 3.1系统网络拓扑8 3.2软件部署9 3.3集中监控管理系统运行支撑平台要求10 3.3.1 硬件平台10 3.3.2 运行平台10 3.4IMCP综合监控管理平台功能模块介绍10 3.4.1 全功能组态平台10 3.4.2 电子地图功能13

3.4.3 权限管理14 3.4.4 告警管理14 3.4.5 日志管理15 3.4.6 报表及统计分析16 3.4.7 数据存储17 3.4.8 数据管理17 3.4.9 系统维护18 3.4.10 双机热备19 3.4.11 运维管理19 3.5各监控子系统功能介绍20 3.5.1 配电柜监测子系统20 3.5.2 配电开关监测21 3.5.3 UPS监测22 3.5.4 精密空调监测23 3.5.5 漏水监测(区域式)24 3.5.6 温湿度监测25 3.5.7 门禁监控25 3.5.8 视频监控26 3.6硬件产品介绍27 3.6.1 ZHT-NMS2056S动力环境监控主机27 3.6.2 三相智能电量仪30 3.6.3 市电&开关监测模块31 3.6.4 区域式泄漏检测控制器31 3.6.5 数字型温湿度传感器32 3.6.6 门禁控制主机32 3.6.7 红外半球彩色摄像机33 3.6.8 高清硬盘录像机35

机房环境监控系统-推荐下载

机房环境监控系统 6.6.1 机房环境监控系统总体要求 机房环境监控系统主要对恒温恒湿空调机、UPS 电源、配电柜、电池等设 备进行实时监控,为值班人员提供设备的状态信息。 本系统可对机房设备进行全面管理,监视各种设备的状态及参数,并可诊 断设备部件情况。更为重要的是融合了机房的管理措施及监视控制。 6.6.2 机房环境监控系统设计要求 ? 配电监测子系统;? UPS 电源监测子系统;? 精密空调监测子系统; ? 漏水监测子系统;? 温湿度监测子系统;? 消防报警监测子系统。 配电监测子系统本系统安装智能电量仪监测机房总市电、UPS 输出配电柜的电流、电压、功率因数、三相平衡率等参数情况,安装开关状态采集模块监测配电 柜主要配电开关情况。 UPS 电源设备监测在弱电机房监测UPS 情况。采用RS-485总线通讯方式,通过UPS 厂家 提供的通信协议及通讯接口对UPS 进行全面系统的监测与诊断。一旦有故 障发生,自动弹出报警画面,通过多媒体或电话语音报警,告之相关人员。 精密空调设备监测 在弱电机房监测精密空调情况。精密空调采用RS-485总线通讯方式, 通过精密空调厂家提供的通讯协议及通讯接口对空调运行状态及参数进行 监控。一旦有故障发生,自动弹出报警画面,通过多媒体或电话语音报警, 告之相关人员。 、管路敷设技术通过管线不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。管线敷设技术包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行 高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。 、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

机房环境管理规定

机房环境管理规定 1目的/目标: 1.1保证机房环境整洁,为客户提供高标准的调试环境 1.2发现问题,及时改进 1.3明确各部门在机房环境管理中职责 2职责: 2.1机房服务部负责制定机房区域的卫生标准制定、执行、检查、改进。 2.2行政部负责按此标准督促保洁执行。 2.3设备运维部负责机房设备(机柜门锁、灯)的维修。 2.4客户服务部负责对需要通知客户的卫生环境问题的客户通知、处理。 3定义 机房环境指酒仙桥机房内的卫生环境、客户调试环境、机柜内设备及布线情况;从区域上看包括酒仙桥机房一、二期机房全部面积。 机房空间环境整理:包括机房地面(墙面)、机房玻璃、门等位置的清洁,机房门锁(机柜门锁)、灯状态检查以及相关环境磨损的补救。 机柜内环境整理:包括机柜内卫生清理、布线(托板)整理。 机柜内卫生清理主要指清理机柜内废弃的网线头、电话头、螺丝、空纸箱(空纸盒)等以及机柜内灰尘清理,必要时包括机柜内设备的灰尘清理。 布线、托板整理主要指机柜内规范布线、托板等资源及时释放回收。 客户调试用资源管理:主要指客户调试用的键盘、鼠标、小车调试用小车等的管理

1.机房环境整理: ?机房服务部、设施运维部负责巡视及问题通知,对于发现的问题需及时处理,MIS上做清 洁记录,如需通知行政部处理的需及时通知行政部或直接通知保洁。机房服务部巡视方式是随机,设施运维部相关巡视办法按有关规定。 ?地面清洁办法详见《机房地面清洁办法》 2.机柜环境整理: ?在新机房、机柜投入使用前,机房硬件工程师需提前通知机房保洁,机房保洁需对机柜进 行清理,保证机柜内干净、卫生、无杂物。 ?在设备初装及变更期间,机房服务部硬件工程师需将机柜内不用或遗弃的网线头、电话线 头、空纸箱、螺丝等相关物品及时清理出机柜,如不能及时清理需通知保洁清理。 ?机柜内环境需定期处理,在目前人员情况下,需首先保证核心客户的机柜内环境,核心客 户机柜一月清理一次,其它客户机柜两个月清理一次。 ?布线、托板整理由机房服务部负责,机柜内布线需按《机房布线规范》标准执行,机房服 务部需定期对机柜内布线、托板进行整理。相应整理规范及标准请见《机房布线规范》。

机房动力环境监控实施方案

机房动力环境监控方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

*****公司 机房动力环境集中监控 设计方案 设计单位: 设计日期:

目录

一、概述 1.1 工程概况 (1)项目名称: (2)工程地点:** (3)集中监控内容:UPS监测子系统、配电监测子系统、精密空调监控子系统、温湿度监测子系统、漏水检测子系统、门禁管理子系统、智能消防监测子系统、发电机组及发电机房环境监测子系统、电池房环境监测子系统、考勤子系统、图像监控子系统。 1.4 系统实施简介 以上提到动力环境监控的各个子系统均通过ICP7000系列工业采控模块采集数据,以RS485方式传输至现场智能控制器,进入现场工控机的多设备驱动板。多设备驱动板中有专用的通讯芯片,通过内部管理模块的控制,现场的数据按预先的安排,有条不紊地进入软件系统,由于响应的时间迅速,所以监控计算机能对现场设备达到实时监控,在现场设备异常报警时,系统立刻弹出相应的报警窗口,同时发出多媒体声音报警,并且自动拨打设定的电话号码,采用语音方式通知有关人员。监控主机通过网卡与用户内部局域网相连,系统的实时数据源源不断发送到客户端或WEB网页端,机房管理人员即可实行远程监控,实时了解机房内部的动态变化趋势。由此减少了机房管理人员的大量工作,工作效率的提高,增加了管理人员的反映灵敏程度,确保机房的长期稳定运行。 为了保证系统的可靠性与稳定性,动力环境监控部份与图像监控部份分成两套系统

独立运行。进口的高精度摄像机信号通过专业数字录像机的采集,连续不断地保存在高速稳定硬盘上,使机房内的每一个细节都记录在案,可随时进行查阅. 可利用局域网实现图像网上传输,管理人员直接在自己办公室监控系统内各只摄像机的清晰图像。远程接收的图像流畅清晰,绝无马赛克现象,平均帧率在25帧/秒,确保监控的质量。

相关文档
相关文档 最新文档