文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机房环境要求-及回答

机房环境要求-及回答

机房环境要求-及回答
机房环境要求-及回答

机房环境需求

1概述

将来,呼和浩特云计算的机房中,需要放置部分委办局的现有的设备(网络、服务器、存储、小型机等)以及部分委办局新业务或者设备太旧而需要的新设备(网络、服务器、存储、小型机等)。为了更好的完成呼和浩特市云计算的迁移工作,各单位之间更好的沟通,机房需要满足有一定的环境要求。

2机房规划

下面是机房规划图:

下面分别介绍一下:

第A、B列:两列给电子政务外网使用。

第C、D列:两列给电子政务敏感信息网使用。

第E、F、G、H、I列:五列给部分有需求专网的使用,比如公安等。其中第I列安放K1小型机。

3机房环境

机房供电、空调新风、消防、防水、防雷、防静电、防尘、接地、抗震、承重、温湿度、环境智能监控等机房运行环境满足《数据中心的通信基础设施标准》(ANSI TIA-942-2005)规定的3级及以上要求,并符合《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) A级标准。具体指标要求如下:

3.1机房总体要求

1、数据中心使用面积不少于700平方米,其中机房使用面积至少

500平方米、办公场地使用面积不少于150平方米,库房场地使

用面积不少于50平方米。此部分需机房提供商提供针对于本项

目的服务承诺函。

回答:现提供了A6-303机房,500平米,181个机架,现改造1例(22个机架)交流电,库房现已提供,办公场地现在可以提供,地点暂定,(正在协调)

2、机房供应商须提供ISO20000或ISO27001认证证书。

回答:可以提供ISO27001认证证书

3、机房供应商须提供已通过政府相关部门检测验收的场地有效使用权大于10年以上或独立自主产权相关证明;并提供消防检验合格证、防雷检测合格证。

4、符合《数据中心的通信基础设施标准》(ANSI TIA-942-2005)规定的3级要求。

5、机房供应商须提供允许三家(电信、联通、移动)通讯运营商进场承诺书。3家运营商可以进线,但承诺书不予以提供,

3.2机房选址要求

机房所在的区域地势平坦开阔,区域中无明显沉降带和地震带,地理地质条件稳定。水文条件稳定,不会发生积水内涝。与机房相邻的区域内无强腐蚀或污染源,无强电磁或强振动源,无有害气体或易燃易爆物质,无重大军事目标和重大工程设施。电力水源充足,通信设施齐备,自然环境优美。

3.3机房建设标准与要求

机房运行环境整体可用性指标达到ANSI TIA-942-2005规定的3级及以上要求,基础设施同时可维修。符合GB50174-2008A级要求,即在主干系统在运行期间,两个双活数据中心机房的运行环境不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致主干业务系统运行中断。

1、机房分区:机房分区包括主机房、办公辅助区域。主机房应独立封闭,面积不少于500平米,需要200个机柜,机柜数量按ANSI TIA-942-2005规定的3级标准实配,并考虑50%的扩容能力。应有抗震防倒措施。提供机房内机柜的布局图、综合布线和本次采购信息化设备在机柜的摆放位置图。

2、机房建筑参数:机房净高(梁下净高)不小于3.9米,建筑结构安全等级要求为一级,抗震烈度设计为8度。机房场地楼板活荷载应不低于800kg/平米。数据中心机房楼面等效均布活核载如下:

3、消防要求:消防已经经过消防局验收通过采用气体灭火材料,全淹没有管网灭火方式,贮存压力4.2Mpa,喷射时间≤8s,灭火浓度8%。防护区围护结构承受内压的允许压强不小于1.2KPa,防护区围护结构及门窗的耐火极限均不应低于0.5h,吊顶的耐火极限不应低于0.25h。如果是无管网设计不做上面技术要求。

4、防水要求:精密空调等处应有防水和漏水检测措施,与机房智能环境监控系统联动。

5、机房供电:机房应从两个不同变电站引入专用供电线路,每个变电站能提供不小于10000KVA的电力容量。采用双电源末端自动切换方式,机房内电子信息设备采用不间断电源供电。不间断电源系统容量不小于机房内的电子信息设备计算负荷的1.2倍。机房内的动力设备与电子信息设备的不间断电源系统由不同的回路配电。从外电输入到IT设备负载全供电路由应为冗余设计,不应存在单点故障隐患。机房应根据机柜摆放方式和数据,配置一定比例数量的电源列头柜和足够的单、三相交流电源开关。整个配电系统应考虑留有一定的扩展配电容量。电源质量:

6、机房环境智能监控:能够实时监视机房内的动力系统、环境系统、消防系统、安保系统、网络系统设备的运行状态及工作参数。可以及时发现设备故障和参数异常,即时采取多媒体动画、语音、电话、短消息、邮件等多种报警方式,记录历史数据和报警事件,为及时排除故障提供数据支持。环境监控系统应对机房温度、湿度、漏水、用电负荷以及供配电系统、空调系统、UPS系统等基础设施进行有效的实时监控,出现问题及时报警;应配置7×24小时值班人员,负责数据中心基础设施的日常巡检,检查、记录基础设施运行情况,发现问题及时处理。

7、机房温湿度:温度23±1℃,相对湿度40%~55%。

8、机房中每台机柜,具备两条32A PDU,每条PDU的前端配置一个220V/32A的工业连接器。

9、每台机柜的设计功率必须满足至少5KW。

10、两条PDU分别来自两个UPS的输出配电柜。且列头中有能独立控制每条PDU的控制开关。输出电压压为交流220V±3%。

11、PDU要包括至少14位10A的三孔万用插孔和至少4为国标16A的三孔插孔。

12、需要给K1提供合适位置,尺寸为(长*宽*高单位:毫米)1668*970*1925,重量为1.2吨。K1供电为三相五线制,双路电源供电,供电电压要求为交流380V±3%。根据机房承重和机柜自重,设计合适的散

力承重底架。属于自带机柜,数量为5台。在机房规划中的第I列。

13、机房电磁干扰:主机房内无线电干扰场强,在频率为0.15~1000MHZ 时,不应大于126dB。

14、防静电:静电电位不大于1KV

15、防雷接地:机房电源进线、机房电源切换柜及网络设备配电回路采用三级防雷保护,通讯专线采用专门防雷保护,机房要求采用综合接地方式,接地电阻应≤1Ω。机房内使用的电缆应采用A级阻燃国标电缆,相线、零线、PE线分色应符合国家相应标准规范要求。

16、机房含尘度:≤18000粒/ m3(粒度≥0.5μm)

17、机房零地电压:≤1V

18、列头柜到机柜的电缆必须满足机柜满载情况只有一路电源支撑业务不掉电。

19、每个机房的机柜尺寸宽度为600mm,深度至少为1100mm。

20、机房空调通风:机房应配置机房专用的恒温、恒湿空调系统。每平方米的制冷量不小于1000W,每小时换气次数不小于机房容积的30倍。以40m3/1h/人或精密空调总送新风量的5%~10%计算,并取两者间大值。空调系统应以不低于N+1冗余方式运行,以保证在空调系统维护、检修时不影响机房的正常运行。

21、办公场地资源:数据中心需要提供不少于150平米,供招标人专属使用的运行支持办公场地资源服务,且所提供的办公场地资源应有可扩展性。

22、库房场地资源:需要提供不低于50平方米、供招标人专属使用的设备周转或备品备件库房,且所提供的库房场地资源应有可扩展性。

23、电信提供的互联网总带宽至少为1000M,前期可能只使用400M带宽即可满足互联网应用,可以根据实际情况在做调整。同时保证联通和移动也允许接入。呼和浩特政务云到呼和浩特办公厅需要两根专线;总带宽至少为1000M,前期可能只使用400M。

24、对于用户单位是电子政务内网或专网的,需要针对每个用户单位单独设计。

3.4机房提供相关证明材料

1、机房供电国家电网出具的双路电源证明材料;园区供电是蒙西电网供

电,与呼和浩特市供电局有合同;公司内部文件,不方便提供;

2、消防局签署的消防合格认证文件,请说明是针对机房还是整个建筑物

的消防证明;见附件;

3、消防设计证明;见附件;

4、防雷检测合格证明;见附件;

5、机房接地电阻测试照片;可配合客户技术工程师到机房实地进行测量;

6、大楼抗震、防火等级、防水等级、称重载荷等设计院出具的设计证明

文件;见附件;

7、和加油站的或者油库的共有协议;与呼和浩特中石油有紧急供油协议;

公司内部文件,不方便提供;

8、提供ISO20000或者ISO27001认证证书;见附件,

9、电磁干扰强度证明。在频率为0.15~1000MHz时,不应大于126Db;

无可配合客户技术工程师到机房实地进行测量;

10、机房零地电压测量的照片;可配合客户技术工程师到机房实地进行

测量;

11、主机房的绝缘体的静电电位测量照片,不应大于1KV;可配合客

户技术工程师到机房实地进行测量;

12、大楼的产权证明;开发建设部正在办理过程中

13、机房含尘度证明。可配合客户技术工程师到机房实地进行测量;

4接口人员清单

4.1商务接口人

商务方面主要是协调日常工作,包括呼和浩特市发改委、电信以及浪潮分别指定接口人。

按照发改委指定的人员。

4.2技术接口人

技术接口人主要是沟通呼和浩特市云计算的相关技术问题,建议电信和浪潮分别在下面的各个方面指定技术专家:

电信:机房装修设计板块、电源系统板块、空调系统板块、新风系统板块、消防系统板块、发电机系统板块、监控系统板块、综合布线板块和机房运维板块等。

浪潮:机房环境板块、机房网络板块、机房布线板块、设备监控板块和

整体运维板块等。

按照发改委指定的人员。

CT 使用环境和要求

CT 使用环境和要求 1、机房布置要求 a、机房环境:CT机房应建在周围振动小、无严重电磁场:干扰、噪声低、空气净度较高的环境中,可能的话还应考虑离配心房较近及病必进出和机器安装方便。 b、部件位置: 基础、各大部件在机房的安放位置要兼顾机器运行安全、维修留有空间、病员进出通畅、医生操作方便和通风换气良好等几个方面.要尽可能地减少各个工作区域的相互干扰。 c、地面和线缆铺设:机房的地面支撑要满足机器的载荷要求。要抗静电、防火、防尘、耐压和耐磨擦。电缆的铺设应避开交流电磁场(变压器、电感器、马达等),且信号线和电源线应屏蔽、分路铺设。必要时需要做有白铁皮衬里的电缆暗沟,上面加盖,且有防鼠害措施。电缆线若太长,必须波形铺设,不可来回折叠或圈缆。 d、安全紧急装置:扫描室和控制室要装紧急断电开关,以便工作人员一旦发 现机组情况异常,可就近立即进行断电操作,防止意外事故的发生。安全紧急开关应安置在离地1.6—1.8米的墙上,防止人员*墙而引起误触碰。在扫描室、控制室离地0.3米的墙壁上,需设若干个单相三线的电源插座,以便今后机器维修、保养、局部照明和其他辅助用电设备或仪器的使用。每组插座旁最好能有单板空气开关控制保护。 2、空气要求 除非另有说明,否则,CT扫描装置的空气环境工作条件应满足: a:环境温度:扫描室为20--28℃、控制室为18---28℃; b:相对湿度:扫描室为30%—70%、控制室为20%~80%; c:大气压力:700-1060hpa. 1.3电源要求: a、供电要求:CT电源电压值的允许范围为额定值的90%~110%;电源频率为50Hz 或60Hz,频率值的允差为±1Hz;电源容量由各企业标准规定。 CT机所需的电源应尽量由配电室专用电缆引来。切不可和空调电梯等具它感性负载设备共用同—变压绕组。 为了确保CT机的供电稳定,抑制脉冲浪涌干扰,一般需加接交流稳压器。若条件许可,则建议每相再安—个滤波器。 系统计算机若本来没配置UPS,则最好去购买一台,以保证计算机系统正常工 作。防止突然断电造成数据丢失和程序损坏。

机房环境要求-及回答

机房环境需求 1概述 将来,呼和浩特云计算的机房中,需要放置部分委办局的现有的设备(网络、服务器、存储、小型机等)以及部分委办局新业务或者设备太旧而需要的新设备(网络、服务器、存储、小型机等)。为了更好的完成呼和浩特市云计算的迁移工作,各单位之间更好的沟通,机房需要满足有一定的环境要求。 2机房规划 下面是机房规划图:

下面分别介绍一下: 第A、B列:两列给电子政务外网使用。 第C、D列:两列给电子政务敏感信息网使用。 第E、F、G、H、I列:五列给部分有需求专网的使用,比如公安等。其中第I列安放K1小型机。

3机房环境 机房供电、空调新风、消防、防水、防雷、防静电、防尘、接地、抗震、承重、温湿度、环境智能监控等机房运行环境满足《数据中心的通信基础设施标准》(ANSI TIA-942-2005)规定的3级及以上要求,并符合《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008) A级标准。具体指标要求如下: 3.1机房总体要求 1、数据中心使用面积不少于700平方米,其中机房使用面积至少 500平方米、办公场地使用面积不少于150平方米,库房场地使 用面积不少于50平方米。此部分需机房提供商提供针对于本项 目的服务承诺函。 回答:现提供了A6-303机房,500平米,181个机架,现改造1例(22个机架)交流电,库房现已提供,办公场地现在可以提供,地点暂定,(正在协调) 2、机房供应商须提供ISO20000或ISO27001认证证书。 回答:可以提供ISO27001认证证书 3、机房供应商须提供已通过政府相关部门检测验收的场地有效使用权大于10年以上或独立自主产权相关证明;并提供消防检验合格证、防雷检测合格证。 4、符合《数据中心的通信基础设施标准》(ANSI TIA-942-2005)规定的3级要求。

计算机房建设标准

计算机机房建设标准 机房环境、电源及防雷接地应满足《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS 72:97)的要求。计算机机房的设计应符合下列规定:★设备间内所有设备应有足够的安装空间,其中包括计算机主机,网络连接设备等。 ★设备间的地面面层材料应能防静电。 ★设备间至少提供离地板255CM高度的空间,门的高度应大于210CM,门宽应大干90CM,地板的平均荷载应大于5kN/m2。凡是安装综合布线硬件的地方,墙壁和天棚应涂阻燃漆。 ★设备间应采用全封闭房间,防止有害气体(如SO2、H2S、NH3、N O2等)侵入,并应有良好的防尘措施。 ★设备间室温应保持在10℃至25℃之间,相对温度应保持60%至8 0%。 ★设备间应安装符合法规要求的消防系统,应使用防火防盗门,至少能耐火1小时的防火墙。

★机房内的尘埃要求低于0.5um;对于开机时机房内的噪音,在中央控制台处测量时应小于70dB。 ★机房内无线电干扰场强,在频率范围为0.15—1000MHz时不大于12 0dB。机房内磁场干扰场不大于800A/m。 ★计算机房内的照明要求在离地面0.8m处,照度不应低于200lx,其它房间的照明不应低于5lx,主要通道及有关房间可根据需要设置,但其照度要求是在离地面0.8m处不低于1lx。 ★设备间应采用UPS不间断电源,防止停电造成网络通讯中断。UPS 电源应提供不低于2小时后备供电能力。UPS功率大小应根据网络设备功率进行计算,并具有20-30%的余量。设备间电源设备应具有过压过流保护功能,已防止对设备的不良影响和冲击。 ★防雷接地可单独接地或同大楼共用接地体。接地要求每个配线柜都应单独引线至接地体,保护地线的接地电阻值,单独设置接地体时,不应大于2欧姆;采用同大楼共用接地体时,不应大于1欧姆。 机房建设所涉及系统 ★机房装修系统 ★机房布线系统(网络布线、电话布线、DDN、卫星线路等布线) ★机房屏蔽、防静电系统(屏蔽网、防静电地板等)

运行环境配置基本要求

运行环境配置基本要求 一、基础软件要求 1.服务器操作系统:64位Window Server 2008 R2 Enterprise 或以上 2.数据库管理软件:64位Oracle 11g(11.2.0.1.0) 3.GIS软件:ARCSDE 10.X、ARCGIS DESTOP 10.X、ARCGIS SERVER 10.X 4.客户机操作系统:Windows 7 或以上版本 5.客户机浏览器:IE8或以上版本 6.客户机OFFICE软件:OFFICE 2007或以上版本 二、硬件要求 1.服务器要求 各局按照预计日均不动产登记业务量来配置服务器,具体如下表所示:

2.客户机要求 对客户机不做特殊要求,一般个人PC电脑即可。为了保障系统使用的效率,宜采用内存大于2G的品牌机。 3.可选配置 系统具备身份证读卡器、高拍仪、扫码枪接口,各地可根据实际情况进行选配。具体型号要求如下: (1)高拍仪:USB接口的扫描设备即可(推荐设备:多易拍DS530) (2)身份证读卡器:标准身份证读卡器(推荐设备:普天或神思)

(3)扫码枪:USB接口的扫码枪即可(推荐设备:YOUJIE(2D)YJ4800) 三、政务网接入要求 1.有条件的单位参考数字福建对政务网局域网模式接 入的要求如下图: 图1局域网模式接入政务网示意图 可使用带路由、防火墙、入侵防御、恶意代码检测的UTM 设备替代路由器、访问控制、入侵检测与阻断设备,上网行为管理设备替代网络准入与外联控制、网络行为审计设备。 2.条件尚不满足的单位至少应使用硬件防火墙作为网 络边界防护设备(参数不低于1U机架式防火墙,100M网络接入)。

机房设备的防雷接地及环境要求措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K1090 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 机房设备的防雷接地及环境要求措施标准版本

机房设备的防雷接地及环境要求措 施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、通信设备的防雷措施 (一)天馈线避雷 1.通信局(站)的天线必须安装避雷针,避雷针必须高于天线最高点的金属部分lm以上,避雷针与避雷引下线良好焊接,引下线直接与地网线连接。 2.天线馈线金属护套应在顶端及进入机房人口处的外侧作保护接地。 3.出人站的电缆金属护套,在人站处作保护接地,电缆内芯线在进站处应加装保安器。 4.在架空避雷线的支柱上严禁悬挂电话线、广

播线、电视接收天线及低压架空线等。 5.通信局(站)建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的电源线,应采用具有金属护套的电力电缆,或将电源线穿人金属管内布放,其电缆金属护套或金属管道应每隔l0m就近接地一次。电源芯线在机房入口处应就近对地加装保安器。 (二)供电系统避雷 1.交流变压器避雷 (1)交流供电系统应采用三相五线制供电方式。当电力变压器设在站外时,宜在上方架设良导体避雷线。 (2)电力变压器高、低压侧均应各装一组避雷器,避雷器应尽量靠近变压器装设。 2.电力电缆避雷 (1)当电力变压器设在站内时,其高压电力线

应采用地埋电力电缆进入通信局(站),电力电缆应选用具有金属恺装层的电力电缆或其他护套电缆穿钢管埋地引入通信局(站)。 (2)电力电缆金属护套两端应就近接地。 (3)地埋电力电缆与地埋通信电缆平行或交叉跨越的隔距应符合设计要求。严禁采用架空交、直流电力线引出通信局(站)。 (4)通信局(站)内的工频低压配电线,宜采用金属暗管穿线的布设方式,其垂直部分应尽可能靠近墙,金属暗管两端及中间应就近接地。 3.电力设备避雷 (三)太阳电池、风力发电机组、市电混合供电系统防雷措施 (四)接地系统的检查二、通信设备的环境要求

机房环境建设基本要求

机房环境建设基本要求 一、装饰装修设计 (1)装修材料具备以下特点:消防、气密、隔热、不起尘、易清洁、抗静电、环保、耐用免维护,且温湿度变化下变形小。 (2)墙面:采用彩钢夹岩棉夹心板,彩钢板下部要有坚实支撑,采取措施进行加固和美化。 (3)吊顶:上部的四周墙面作净化处理,以提高机房洁净度和耐久度。 (4)隔断:采用槽钢、全钢结构框架及防火钢化玻璃隔断。 (5)大门:机房大门应为双平开门,采用防火钢化玻璃门,并安装有门禁。 (6)防静电地板:对地面做彻底清洁处理后进行铺设。 二、机房供配电系统设计 (1)市电电源为380V/220V、50HZ, (2)采用市电直供、UPS供电两种方式。 UPS主要为以下设备供电:服务器、交换机、安全设备、动环境监控设备、备用照明、门禁监控设备等;市电主要为以下设备供电:空调系统、主照明和备用电源插座等。 (3)机房采用三相五线制,由电力配电站室引至UPS配电机房。由UPS输出至列头配电柜,分别输出至各机柜内的PDU内。 (4)配电柜 配电柜能方便随时直观查看电压、电源、功率等电量参数。在配电柜总输入开关上端,安装三相四模块电源防雷装置。配电柜设有N、PE汇流排,所有空气开关连接均用铜排和软铜线。配电箱、柜内内留有备用电路,作机房设备扩充时用电。对配电箱、柜进行编号,并标明箱、柜内各开关的用途以便于操作和检修。(5)机房插座 市电插座为测试和清洁等设备供电。机房两侧墙面均预留相应插座,墙面插座安装位置高于地板表面300mm 处。 (6)照明 根据机房的的有关标准,照明标无频闪、无眩光、流明度大、光线分布均匀、不直接照射光面,特别是显示设备和控制面板,离地面0.8M处均布照度≥500勒克斯(LX),设备无电磁辐射。 照明灯具采用嵌入式安装,固定在吊顶内专设的框架上,边框外缘紧贴吊顶,并与吊顶金属明龙骨平行。应急照明使用UPS电源,照度为地面0.8m处≥10勒克斯(LX)。 三、UPS不间断电源系统 选用机房专用在线式UPS。机型功率为20KV A三台,全功率整流器和逆变器的在线式双变换工作方式。后备电池采用具有国家免检资质的免维护铅酸蓄电池,后备时间≥4小时,UPS系统外置维修旁路1套,实现UPS系统的完全隔离,便于系统维护、维修。 四、机房空调 满足机房环境对温湿度要求,并留有备份余量。采用三台大金邮电恒温空调,确保机房7*24不间断工作。 五、防雷接地系统设计 确保数据中心的安全,具备良好的接地系统,并在此基础上,电源系统、空调系统、监控系统、通信和数据系统等采取防雷保护措施。按国家建筑物防雷设计规范,并对机房电气电子设备的外壳、金属件等实行等电位连接,并在低压配电电源电缆进线输入端加装电源防雷器。 在机房防静电活动地板下,采用30×3紫铜排沿机房四周配置等电位连接带。等电位连接带端点与机房内预留的弱电接地排可靠电气连接。 经测防雷接地电阻小于10Ω,零地电压小于1V。 六、消防系统设计 根据机房动力环境监控系统对机房内环境进行实行监控,在发生火灾时采用二氧化碳气体进行灭火。

机房要求

如图可以看到共分这么几个大的功能区。先说说机房的基本要求。 第一:防静电 (大家可以看到防静电地板。条件好的还要在盖房子的时候就在墙壁里面打上铜带做全屏蔽) 第二:恒温、防尘 (因为拍摄视角问题,大家没看到空调。本机房安装有中央空调,但是中央空调对专业机房来说作用不大,所以还安装有5匹的柜机) 第三:足够的电力保障 (电力的重要不用赘说,一般机房不但有专线供电,而且都安装有不间断UPS,可不是一般的稳压电源啊!因为一般的稳压电源有一个瞬间波动峰值,而网络电子设备最怕就是这个。) 如果还有条件的话。防雷击也要做,顺便说一下,可不是普通的避雷针就能用的!。简单就说这么多。 然后就UPS 给大家拍几个图 顺便说一下。这个UPS我们用了2年多了。硬是要得。一点问题没有还超额完成任务,因为它标定是4小时,其实我们满载情况下用7个小时8个小时都用过。一般的大型IDC 机房用的品牌都是 APC 的。但是经过我的使用比较,还是现在用的这个牌子,爱默生。质量真是好。价格也不贵,才2万多。 下面这个图就是 UPS的控制中心了:

好,接下来我们接着看重要的核心设备。这里就相当于一个机房,甚至于说一个网络的核心了! 如图大家看到的是标准的机柜里面放了一堆家伙。请注意一个小小的细节:这个柜子里面的网线和光纤插头应该有2百多个,不过大家想想,如果不采用标

准的布线方式的话,这里肯定都是蜘蛛网子了,对一个网络管理员来说,将是巨头疼的事啊! 建议书 目录 第一章工程概况 1 第二章机房装饰方案 3 第三章电气系统 7 第四章空气调节系统 13 第一章工程概况 某公司信息中心机房建设建议采用5*4总面积约为20m2,根据业务发展需要,某公司信息委托武汉索软有限公司进行机房的设计规划。 1、设计内容 该中心机房装修设计内容主要包括如下几个方面: (1)机房装饰装修 (2)电气工程 (3)空气调节系统 2、功能间划分: 按照国家对机房建设设计的规范要求,结合信息网络中心的具体要求和机房建筑结构特点和设备情况等。 3、主要装修材料 主要装饰材料见“主要装饰材料表”。 主要装饰材料表 机房材料预算表 装饰部位材料名称品牌产地备注数量 机房天花600*600方型微金霸上海九佛格栅灯具

机房和环境安全管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 机房和环境安全管理规定 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8210-96 机房和环境安全管理规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一章总则 第一条目的: 第二条为保证机房内设备处于最佳运行状态,使其运行服务质量能够满足用户业务使用的需求,特制定此制度,陕西广电网络传媒股份有限公司所有机房应按照本制度严格执行。 第三条本制度主要为了确保机房的安全,提高机房管理的质量,做到提前预防,开展全面质量、安全管理,树立全程全网观念,以及质量第一、安全第一、用户第一的思想。 第四条范围:陕西广电网络传媒股份有限公司拥有的机房。 第二章机房设备规定 第五条机房内设备必须按照公司IT和运营支

撑中心的相关规定布置,未经公司IT和运营支撑中心允许,任何部门不可以放置任何设备于机房。 第六条设备的维护必须由专职维护人员负责,他人不可随意操作;设备需要停机检查时,应经公司IT和运营支撑中心批准后,方可进行;关闭通信设备时,应经公司IT和运营支撑中心同意。 第三章机房环境管理规定 第七条在机房工作应建立防尘缓冲带,备有工作服和工作鞋。 第八条机房应防尘,门窗要严密,做到地面清洁、设备无尘、排列正规、布线整齐、仪表正常、工具就位、资料齐全、设备有序、使用方便。 第九条机房温、湿度应符合维护技术指标要求,机房内的温度应保持在+15℃至+25℃,相对湿度应保持在20%至60%。 第十条机房应有良好的防静电措施。 第十一条机房照明应有应急备用,各类照明设备要由专人负责,定期检修。

机房环境基本要求

机房环境基本要求 根据国家标准,计算机机房分为A类、B类、C类三个基本类别。结合我市交通指挥系统实际需求与财力,核心机房机房按照国家A级标准为主;配电室及电池间按照国家B级标准为主,但根据需要某些指标须参照A级标准。 1、温度、湿度要求 (1)开机时 温度:设备15~30℃,最佳22℃;工作人员22~26℃,最佳25℃; 湿度:40%~70%,最佳55%;温度变化率:〈10℃/H,不结露. (2)停机时 温度:设备5~35℃,最佳22℃;工作人员22~26℃,最佳25℃; 湿度:20%~80%,最佳55%;温度变化率:<10℃/H,不结露。 2、尘埃:大于或等于0、5∪m,粒子数<18000粒/升,〈50万粒/ft; 3、照明:计算机机房内在离地面0、8m处,照度不应低于200Lx; 4、噪声:开机时机房内得噪声,在中央控制台处测量应小于70dB(A); 5、电磁场干扰 (1)无线电干扰环境场强。机房内无线电干扰场强,在频率范围为0、15~1000MHz时不大于120dB。 (2)磁场干扰环境场强。机房内磁场干扰场强不大于800A/m(相当于100 e)主机房内磁场干扰场强应低于800A/m。 6、防火等级要求:B类安全机房与重要得已记录媒体存放间,其建筑物得耐火等级必须符合GBJ45《高层民用建筑设计防火规范》中规定得二级耐火等级,A、B类安全机房相关得其余基本工作房间及辅助房间,其建筑物得耐火等级不应低于TJ16中规定得二级耐火等级。 7、机房内部装修 (1)机房装修材料:应符合TJ16中规定得难燃材料与非燃材料,应能防潮、吸音、不起尘、抗静电等。 (2)活动地板:应就是难燃材料或非燃材料。活动地板应有稳定得抗静电性能与承载能力,同时耐油、耐腐蚀、柔光、不起尘等。具体要求应符合GB6650《计算机机房用活动地板技术条件》。异型活动地板提供得各种规格得电

A级机房环境要求

A级机房环境要求 A 级机房环境要求1.空调机房环境温湿度:温度:冬季:20±2℃夏季:23±2℃温度变化率≤5℃/h 相对湿度:50%±5% 洁净度:符合标准ASHRAE52-76,粒度≥0.5mm,个数≤10000 粒/dm 噪声:关闭主设备的条件下,在工作人员正常办公位置处测量不高于68dB(A).(GB) 机房单位面积的冷负荷为:257w/m2h 系统控制室单位时间换气数:≥23 次/h 数据中心机房单位时间换气数:≥22 次/h 2.防火防火系统基于以下原则建设:- 采用高灵敏度火灾自动报警系统;-采用环保型FM200 气体灭火系统;FM-200 气体火火系统保护区及存储环境温度为0~54℃,存储压力25kg/cm2 -本气体灭火系统能以自动、机械手动和远程启动三种方式启动;设有备用电源,操作时间为24 小时。-所有气体灭火保护区的维护构件满足一定的抗压要求,其允许压强差不低于1.2kPa。防护区的隔墙和门的耐火极限均不低于0.6h;吊顶的耐火极限不低于0.25h -灭火系统在启动前能自动检测被保护区区是否有人员存在;- 火灾发生时,自动声光报警,警示相应区域人员撤离。防火动作原理:当防护区火灾发生,感烟探测器报警时:火灾自动报警系统报警,闪灯、警铃动作,提示工作人员撤离火灾发生区域;当感烟探测器报警和感温探测器同时报警时:火灾自动报警系统报警,防护区外闪灯、蜂鸣器动作,控制联动系统切除非消防电源、关闭相应区域防火阀等联动设备,同时启动红外探测系统;当红外探测系统确认相应保护区无人员存在时,启动气体灭火系统进行灭火。防火系统建设的标准和规范:建筑设计防火规范GBJ16-87 火灾自动报警系统设计规范GB50116-98 电子计算机房设计规范GB50174-93 3.门禁系统选用系列感应卡式门禁设备,并具有联机管理功能4.防雷满足执行10/350us 坡形,可防护雷电流150kA 对建筑物的破坏。建筑物内部的计算机机房用电器可承受10/350us 75kA 的雷电流的冲击[IEC1312 的标准]。雷击建设可满足如下相关标准。GB2887-89《计算机场地安全要求》GB50174-93《电子计算机房设计规范》GB50057-94《建筑物防雷设计规范》GB50054-95《低压配电设计规范》GA173-1998《计算机信息系统防雷保安器》GB3482-3483-83《电子设备雷击试验》GB11032-89《交流无间隙避雷器》邮电部《通讯产品入网检定认证细则》IEC1024-1∶1990《建筑防雷》IE1312-1∶1995《雷电电磁脉冲的防护.通则》ITU.TS.K20∶1990《电信交换设备耐过电压和过电流能力》ITU.TS.K21∶1998《用户终端耐过电压和过电流能力》5.地板抬升系统阻燃性:60REI 抗静电性:105-109 隔音:大于32D B 集中承受力2000-7000N 地板抬升高度≥350mm 分散承受力15000-35000N/ m2 施工标准为:国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》(GB6650-86)6.漏水检测系统漏水检测系统可提供24 X 7X365 的实时检测。7.布线布线系统在每个机架上提供结构化布线槽,为每个机架提供局域接入服务。机架布线槽有两种规格:16 端口或8 端口。伟伯数据中心采用超五类布线系统。伟伯数据中心综合布线系统采用下走线方式布线。伟伯数据中心综合布线系统建设采用的标准如下:中华人民共和国建筑物结构化布线标准:建筑与建筑群结构化布线系统工程设计规范修订本(CECS 72:97)中华人民共和国建筑物结构化布线标准:建筑与建筑群结构化布线系统工程施工及验收规范修订本(CECS 89:97)中华人民共和国行业标准:城市住宅区和办公楼电话通信设施设计标准(YD/T2008-93)中华人民共和国通信行业标准:总配线架技术要求和试验方法(YD/T694-93)中华人民共和国通信行业标准:通信设计安装抗震设计暂行规定(YD2003-92)中华人民共和国邮电部部标准:市内通信全塑电缆线路工程设计规范(YDJ9-90)中华人民共和国邮电部部标准:电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定(YDJ44-89)中华人民共和国邮电部部标准:市内电话程控交换设备安装工程施工及验收暂行技术规定(YDJ50-88)中华人民共和国邮电部部标准:市内电话线路工程施工及验收技术规范(试行)(YDJ38-85)ISO/IE C 11801 国际商用建筑物布线标准EIA/TIA 568 商用建筑物电信布线标准EIA/TIA 569 电信通路和空间商用建筑标准EIA/TIA 570

电力通信机房基本要求

电力通信机房基本要求

批准人:

目录 1.总则 (3) 2.适用范围 (4) 3.相关文件 (4) 4.通信机房基本要求 (4) 发文范围:(共29份)

1.总则 电力通信机房是电力通信网工程建设的基础,为了满足电力通信机房工程建设的需要,加强通信机房的的管理,确保电力通信的可靠运行,使电力通信机房

的设计、施工、验收有一个统一的规范,特制定本要求。 2.适用范围 本要求适用于广电集团公司管理的电力通信中继站、无人值守站和变电站通信机房的建设,通信中心站、枢纽站和有人值守站的机房建设可参照本要求执行;机房的扩建、改建工程也可参照执行。 3.相关文件 3.1 《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》(GB50259—96) 3.2 《计算机机房设计规范》(GB50174-93) 3.3 《低压配电设计规范》(GB50054-95) 3.4 《建筑设计防火规范》(GBJ16) 3.5 《电力系统通信站防雷运行管理规程》(DL548-94) 4.通信机房基本要求 4.1 机房建筑要求 4.1.1 机房面积和结构要求 4.1.1.1 机房面积参照《计算机机房设计规范》(GB50174-93),按下式设计: A=KN

式中K——单台设备占用面积,可取4.5~5.5(m2/台); N——机房内所有设备的总台数。 4.1.1.2 机房净高应按机柜高度和通风要求确定,宜为2600~3000mm。 4.1.1.3 机房的楼面荷载应按 5.0~10KN/m2设计。 4.1.2 机房内部装修要求 4.1.2.1 机房内不宜采用天花板和活动地板,墙面要求光洁耐用并采用适当的涂料粉刷。 4.1.2.2 机房窗户应采用密封性好并能减少光透射的材料,窗帘要求采用轻质、完全隔光且防火的卷帘,或者不采用窗帘,直接使用玻璃隔光材料;机房可以不要窗户,但要考虑到整座建筑物的外观要求,要采用通风措施(如排气扇),通风出口要有防雨、防鼠及其它小动物的措施。 4.1.2.3 机房采用水磨石地面并采用防静电措施或其它防静电地板,地面要求平整、耐磨、不起尘。 4.1.2.4 机房门高应大于2100mm,门宽应大于900mm,机房门要采用防火材料,要求牢固、密封、门缝尽量小,机房门向外开,建议采用不锈钢材料并有橡胶圈结构,既防火防锈也防鼠防虫。

机房环境管理规定

机房环境管理规定 1目的/目标: 1.1保证机房环境整洁,为客户提供高标准的调试环境 1.2发现问题,及时改进 1.3明确各部门在机房环境管理中职责 2职责: 2.1机房服务部负责制定机房区域的卫生标准制定、执行、检查、改进。 2.2行政部负责按此标准督促保洁执行。 2.3设备运维部负责机房设备(机柜门锁、灯)的维修。 2.4客户服务部负责对需要通知客户的卫生环境问题的客户通知、处理。 3定义 机房环境指酒仙桥机房内的卫生环境、客户调试环境、机柜内设备及布线情况;从区域上看包括酒仙桥机房一、二期机房全部面积。 机房空间环境整理:包括机房地面(墙面)、机房玻璃、门等位置的清洁,机房门锁(机柜门锁)、灯状态检查以及相关环境磨损的补救。 机柜内环境整理:包括机柜内卫生清理、布线(托板)整理。 机柜内卫生清理主要指清理机柜内废弃的网线头、电话头、螺丝、空纸箱(空纸盒)等以及机柜内灰尘清理,必要时包括机柜内设备的灰尘清理。 布线、托板整理主要指机柜内规范布线、托板等资源及时释放回收。 客户调试用资源管理:主要指客户调试用的键盘、鼠标、小车调试用小车等的管理

1.机房环境整理: ?机房服务部、设施运维部负责巡视及问题通知,对于发现的问题需及时处理,MIS上做清 洁记录,如需通知行政部处理的需及时通知行政部或直接通知保洁。机房服务部巡视方式是随机,设施运维部相关巡视办法按有关规定。 ?地面清洁办法详见《机房地面清洁办法》 2.机柜环境整理: ?在新机房、机柜投入使用前,机房硬件工程师需提前通知机房保洁,机房保洁需对机柜进 行清理,保证机柜内干净、卫生、无杂物。 ?在设备初装及变更期间,机房服务部硬件工程师需将机柜内不用或遗弃的网线头、电话线 头、空纸箱、螺丝等相关物品及时清理出机柜,如不能及时清理需通知保洁清理。 ?机柜内环境需定期处理,在目前人员情况下,需首先保证核心客户的机柜内环境,核心客 户机柜一月清理一次,其它客户机柜两个月清理一次。 ?布线、托板整理由机房服务部负责,机柜内布线需按《机房布线规范》标准执行,机房服 务部需定期对机柜内布线、托板进行整理。相应整理规范及标准请见《机房布线规范》。

机房环境基础建设项目

机房环境基础建设项目 数据中心房环境基础建设项目 第1章项目概述 (3) 1.1 项目概况 ................................................ .. (3) 1.2 项目设计原 则 (4) 1.3 项目设计依 据 ........................... .. (4) 1.4 项目设计内 容 (5) 第2章项目整体设计方 案..................................................... .. (5) 2.1 总体方案设计内 容 (6) 2.2 机房装修系 统 ...................... (6) 2.3 机房电力系 统 (10) 2.3.1 机房照 明 (11) 2.4 精密空调及新风系 统 (12) 2.5 机房防雷接地系 统 (13) 2.5.1 接地措 施 (13) 2.6 机房消防系 统 (14) 2.7 机房环境运维管理系 统 (17) 2.8 机房环境运维管理系 统 (17) 数据中心房环境基础建设项目

Xxxx业股份有限公司第3页 第1章项目概述 机房是各类信息数据的处理中心。由于系统内各类信息数据的重要性、敏感性、及时性,机房内放置的计算机设备、通讯设备、网络设备及辅助系统设备不仅因为是高科技产品而需要一个非常严格的操作环境,更重要的是只有计算机系统可靠地运行,才能保证通讯网络枢纽畅通无阻地传递信息。而计算机系统可靠运行要依靠计算机房的严格的环境条件(机房温度、湿度、洁净度、供电质量及其控制精度)和工作条件(防静电性、屏蔽性、防火性、安全性等),因此在机房设计过程中,包括以下几方面内容: 1)整个机房的设计严格按照国家相关标准执行。 2)整个机房必须具有调 试可靠性,安全性和稳定性; 3)机房装修以清新,淡雅为主,提倡外观优美,内部装修简洁实用; 4)机房所先设备要技术先 进,具有可扩充性; 5)突出环保、追求人性化和智能化的完美统一和最佳的性能价格比。 装修所用材料采用非燃烧或难燃烧材料,并充分考虑环保因素,以淡雅、柔和格调为主。 1.1 项目概况 1.2 项目设计原则 结合本项目的实际应用和发展要求,在进行本次方案设计过程中,应始终坚持以下原则:实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来业务的发展和技术升级的需要。安全可靠性: 为保证各项业务应用,系统必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对指挥中心结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高各子系统的安全可靠性。灵活性与可扩展性: 本次项目建设必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。经济性与投资保护: 应以较高的性价比构本次项目,使资金的产出投入比达到最大值。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转,提供高效能与高效益。尽可能保留并延长已有系统的投资,充分利用以往在资金与技术方面的投入。 1.3 项目设计依据 客户方提供的项目图纸。 客户方提供的设计要求。

机房环境要求V2

机房环境要求V2 机房环境需求 根据公路局机房内各类计算机设备对机房环境的技术指标要求,综合对应计算机GB标准;建议以A类标准机房为设计标准,具体需求如下: 1控制中心选址及平面规划 根据机房现有的计算机机房设备类型、数量、功能要求,经整理后,规划总机房面积需要500平米左右,其中主机房面积:200平方米,维护室200平方米, 电池间100平方米,钢瓶间25平方。层高原则上要求不低于 3.5米(净高,梁下),机房区对楼板承重要求为800-1000kg/m2,普通办公楼楼板承重载荷为 300-500kg/m2,要求对楼板承重进行核算。 2机房工艺需求 2.1机房规划 机房内预留40个600*1000标准服务器机柜位置。(走线槽最好由我方安装,位置比较好控制)

2.2机房装修 建筑内墙面、柱面装修的目的是为了保证室内环境使用条件,创造一个舒适、美观而整洁的环境。普通办公区采用环保涂料粉刷墙面,机房区墙面采用金属铝板或彩钢板装饰。 机房吊顶 机房区根据规范的防火要求,采用金属板天花吊顶,在安装吊顶之前,顶板及吊顶内墙壁做防尘处理。(可以由我方先安装走线架后,也可由我方负责安装)吊挂方式:暗龙骨方式。 灯具:采用金属格栅荧光灯具,节能因素,可考虑采用LED光源产品 机房地板采用架空地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,地面需要先涮防尘漆做防尘处理。需由装修方来完成。 待防尘处理完成后,在机房区以及机房辅助区铺设硫酸钙防静电地板。对于机房区和采用规格为600mmx600m无缝防静电活动地板,冷通道宽度设置为1800mm需敷设防静电通风地板(考虑到可能需要安装机柜、ups、空调、设备 抗震底座,地板敷设需在安装底座之后,地板敷设也可以由我方负责安装)O 机房门窗工程 机房采用甲级防火门,满足消防甲级要求,门向外开,密闭性优。机房主通道的门的设计尺寸双开门不小于1500mm< 2500mm尺寸的选择要满足最大设备进出的方便。窗采用防火密闭窗,进行密封处理。其他功能区出入口门采用甲级防火门,窗采用塑钢平开窗。 机房门需要加装门禁控制系统。 机房防火、防水处理 机房装修主材为非燃性或难燃性外,其它材料尽可能选用难燃性材料,所有木质隐蔽部分均刷防火漆作防火处理。 机房专用空调设备周边做混凝土防水围堰,高度120mm与机房无关的管线 不得穿越机房。

计算机机房建设要求

信息中心计算机机房建设要求 一、计算机机房选址: 1、机房要求设在办公区内,晚上下班后便于工作人员进出。 2、远离大负荷用电设备、远离强震源和强噪声源。 3、要考虑便于安装空调外挂机。 二、机房建设的需求 首先需要保证机房设备安全可靠地运行,主要考虑机房的供配电系统、UPS不间断电源、防雷和接地等方面。其次要充分满足机房设备对环境的要求,主要考虑机房环境的温湿度、空气的洁净度、防静电和防电磁干扰、机房智能化等方面。因此不但要通过相应的设备(如空调、新风机等)对机房环境进行控制,而且要考虑装饰材料对机房环境的影响。另一方面针对机房的特点,还要考虑机房环境足够的照度和防眩光处理以及机房对噪声的要求。 三、机房房间的设置及面积要求 计算机机房一般设有服务器室、终端室、设备室、人员值守室,总面积应不小于60平方米。

要求服务器室与设备间要相邻,服务器室与终端室间采用玻璃割断。各房间的面积可根据实际需要确定。 服务器室内通道与设备间的距离应符合下列规定: 1、两相对机柜正面之间的距离不应小于1.5m; 2、机柜侧面(或不用面)距墙不应小于0.5m,当需要维修测试时,则距墙不应小于1.2m; 3、走道净宽不应小于1.2m。 服务器室净高,应按机柜高度和通风要求确定,宜为2.4~3.0m。 四、服务器室的基本要求: 服务器室是机房系统中的核心部分,对环境的要求较高。对施工的具体要求有: ①、地面要进行防尘处理并铺设防静电地板,防静电地板要有可靠的接地措施; ②、有条件时墙面、天棚也要采取防静电措施; ③、静电地板下要分别设有强电线槽、弱点线槽。 ④、墙壁上要均布足够的10A的三孔插座,地板下要设有若干个10A 的三孔插座,均由UPS供电。另外在墙壁上再设一个非UPS插座。这些线路在控制柜中都要有独立的开关。 ⑤、要采用单独的精密空调系统,要有新风装置; ⑥、不宜设采暖散热器。如设散热器必须采取严格的防漏措施。 ⑦、有必要的消防措施,要采用气体灭火,不可使用液态或固态灭火。 ⑧、服务器室的上层地面要采取防水措施。

IDC机房建设要求

Idc机房建设要求 一、计算机机房选址: 1、机房要求设在办公区内,晚上闭店后便于工作人员进出 2、远离大负荷用电设备、远离强震源和强噪声源。 3、要考虑便于安装空调外挂机。 二、机房房间的设置及面积要求: 计算机机房一般设有服务器室、终端室、设备,总面积应不小于35平方米。 要求服务器室与设备间要相邻,服务器室与终端室间采用玻璃割断。各房间的面积可根据实际需要确定。 服务器室内通道与设备间的距离应符合下列规定: 1、两相对机柜正面之间的距离不应小于1.5m; 2、机柜侧面(或不用面)距墙不应小于0.5m,当需要维修测试时,则距墙不应小于1.2m; 3、走道净宽不应小于1.2m。 服务器室净高,应按机柜高度和通风要求确定,宜为2.4~3.0m。 三、服务器室的基本要求: 服务器室是机房系统中的核心部分,对环境的要求较高。对施工的具体要求 有: ①、地面要铺设防静电地板,防静电地板要有可靠的接地措施; ②、有条件时墙面、天棚也要采取防静电措施; ③、静电地板下要分别设有强电线槽、弱点线槽。 ④、墙壁上要均布足够的10A的三孔插座,地板下要设有若干个10A的 三孔插座,均由UPS供电。另外在墙壁上再设一个非UPS插座。这 些线路在控制柜中都要有独立的开关。

⑤、要采用单独的空调系统,要有新风装置; ⑥、不宜设采暖散热器。如设散热器必须采取严格的防漏措施。 ⑦、有必要的消防措施,要采用气体灭火,不可使用液态或固态灭火。 ⑧、服务器室的上层地面要采取防水措施。 四、服务器室的环境要求: ①、工作环境温度范围:18~25℃。 ②、工作环境湿度范围:45%~65%。 ③、温度变化率:<5℃/h 不得凝露。 ④、电源电压范围:220V±10V。 ⑤、电源频率范围:50Hz±0.5Hz。 ⑥、固定网络设备的机架应有良好的通风,保持机架内温(湿)度符合工作 环境温(湿)度范围的要求。 ⑦、有必要的防尘措施,符合国际B级,粒径≥0.5μm其个数≤18000/dm3。 五、设备间的要求: ①、要按照建筑单位提供的楼板承重要求,要解决电池组的承重问题。 ②、地面要铺设防静电地板。 六、防静电地板的高度: 服务器室、设备间防静电地板的高度一般为200至300mm,具体高度要根据空调的通风方式来确定。若在铺设地板时通风方式仍未确定,可按高度为300mm。 七、UPS电源系统: UPS电源的设备和电池组都放置在设备间里。由于电池组的重量较大(例:按20KW-4小时计算,电池组的重量约为2080公斤。),一般对建筑要采取加固措施。 八、空调系统: 由于服务器室对环境要求较高,需安装使用单独空调系统。其他房间使用大厦统一的空调系统,要有新风和回风装置。 九、消防系统: 要设有由消防中心统一控制的自动火灾报警器,要采用气体灭火,不可使用液态或固态灭火。 十、接地系统: 要有可靠的接地线,接地电阻应小于4欧姆。 十一、防雷要求: 机房内所有的设备进线要求都要有防雷措施。防雷的具体措施应遵循相关的国家标准。

机房环境要求

1、机房环境要求 1.1温湿度要求 1.2空气洁净度要求 1.3 噪声和静电要求 2、机房负荷特征 2.1 空调负荷的来源 2.2 空调负荷的特点 2.3 空调负荷计算 3、机房空调系统方案 3.1 机房空调方案类型 3.2 机房空调方案选择 4 、IDC 机房新风方案选择 4.1新风量的确定 4.2新风方案 5、IDC 机房气流组织 5.1机房空调的四种送风方式 5.2 机房气流组织 6、机房空调系统与其他专业配合 6.1 与土建装修 6.2与配电系统 6.3与配电系统 6.4与消防系统 6.5与监控系统

1、机房环境要求 《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)中,明确规定了机房的环境要求。 1.1温湿度要求 主机房的温、湿度应执行A级,基本工作间可根据设备要求按A、B两级执行,其它辅助房间应按工艺要求确定。 1.2空气洁净度要求 主机房内的空气含尘浓度,在静态条件下测试,每升空气中大于或等于0.5um的尘粒数,应少于18000粒。 1.3 噪声和静电要求 主机房内的噪声,在计算机系统停机条件下,在主操作员位置测量应小于68dB(A)。 主机房地面及工作台面的静电泄漏电阻,应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的规定。主机房内绝缘体的静电电位不应大于1kV。 2、机房负荷特征 2.1 空调负荷的来源 机房负荷主要来源:建筑负荷,新风负荷,人员负荷,照明负荷,机架及设备负荷(可占总负荷的90%以上)。

2.2 空调负荷的特点 散热量大,散湿量小;焓差小,风量大;冬季仍需制冷;设备全年不停运转。 2.3 空调负荷计算 规范指出,计算机和其它设备的散热量应按产品的技术数据进行计算。对于机房中配电盘及电线、电缆的微量散热,可忽略不计。通常在设计时,为了估算机房的空调负荷,可按单位面积散热量(包括所有负荷)300~600W/m2(单层)、200~350W/m2(多层)进行估算。 就IDC机房而言,负荷设计要依据机柜布置和服务器的散热量而定,变化范围很大。就实际工程而言,从600~1400 W/m2都有,必须按照实际情况进行具体设计。 3、机房空调系统方案 3.1 机房空调方案类型 EDA系列——按氟利昴制冷循环原理制冷。通过直接膨胀蒸发器,向机房送冷风。配置室外风冷冷凝器。 EDW系列——按氟利昴制冷循环原理制冷。通过直接膨胀蒸发器,向机房送冷风。室内机配置水冷冷凝器,并利用外部冷却水循环系统。 EDM系列——制冷原理及蒸发器、冷凝器同EDA相同。但压缩机配置在室外机内,以降低机房噪声。 EDZ系列——即双冷源系列机组。在EDA系列机组基础上,多加一组冷冻水盘管,正常运行时利用外部冷冻水源进行制冷,而压缩机制冷系统作为备用。保证了机房制冷控制更加可靠。 EDF系列——即自然制冷系列机组。在EDA系列机组基础上,多加一组乙二醇热交换盘管。在北方严寒地区,可利用室外空气的冷量,对机房进行制冷。 UV系列——冷冻水盘管加控制系统的系列机组。利用机房外部提供的冷冻水源,对机房温、湿度进行精密控制。 SD和BEDA系列——这是专门为移动基站设计的一款空调机组,它从设计参数和结构特点上跟EDA系列机组类似,满足电子设备的要求。但又适应移动基站面积小、设备发热量小、地处偏远、水源电源质量不高等特点,因此它有不同的标准配置和选件。 SD和BEDA系列机组是目前应用最广泛、数量最多的空调机组。 3.2 机房空调方案选择

相关文档