一、工程概况

1.1郑州航空港河东四棚户区一标5#地块位于郑州市东南部中牟县三官庙乡教场

袁村(万三公路旁),主要包括7栋28层住宅楼及一座地下车库,总建筑面积约20.5万平方米。住宅范围地下室为剪力墙结构,公建范围地下室为框架结构。

5#地块基坑深度9.8m-10.0m。基坑侧壁安全等级段为Ⅱ级,基坑工程边坡变形控制等级为Ⅱ级。基坑南北长228.1m,东西长180m,边坡面积为8160㎡,微型桩1100根,土钉3300根,锚杆1100根,降水井99眼,观测井17眼。

建设单位:郑州航空港区航程置业有限公司;

勘查单位:黄河勘测规划设计有限公司;

设计单位:北京市建筑设计研究院;基坑设计单位:河南省地矿建设工程有限公司;

监理单位:山东省建设监理咨询有限公司;

施工单位:中铁四局集团有限公司

二、施工计划及安排

2.1施工技术准备

2.1.1技术部门做好图纸会审工作,并按设计回复意见对相关部门做好交底,施工

过程中发现疑问及时与设计做好沟通,及时处理。

2.1.2召开现场技术交底会议,就深基坑支护施工技术要求对现场施工及质量部门交底并划分相应职责范围,使其施工做好充分准备。

2.1.3对劳务队伍全体人员进行进场前安全文明施工教育及管理宣传。

2.1.4对特殊工作作业人员集中培训,考核合格取证后方可上岗。

2.1.5对各专业队伍施工前进行技术、质量交底。

2.1.6施工前由技术人员根据图纸内容及现场施工情况,制定土方开挖及边坡支护施工顺序,对工人进行技术交底,试验人员全面负责相关工序的试验、资料的整理移交工作。

2.2物资材料准备

根据材料分析及施工进度计划要求,编制材料需要量计划,为施工备料,确定堆放场地及组织运输提供依据,详见表2.2。

2.3机具设备配置

根据工期的具体要求,结合劳动力的配备情况,投入的机械设备见附表2.3.1,测量办公设备见附表2.3.2。

附表2.3.1 施工机械设备一览表

附表2.3.2 测量办公设备一览表

2.4施工计划

根据总体施工进度要求,本区域的土方开挖及支护施工计划见附表2.4。

附表2.4施工进度计划

施工进度具体计划详见基坑支护及降水横道图和网络图

三、施工工艺技术

3.1 预应力锚杆施工

3.1.1施工工艺流程

3.1.2施工顺序

1)锚孔杆的测量放线:按照施工平面图,根据现场以测定的几个标高点带线,放出所有锚杆标高定出锚杆位置,砸上钢筋头,定出锚杆孔位置。

2)杆体制作:锚杆制作应严格按照图纸设计要求,钢筋之间搭接采用焊接,焊接

长度符合规范要求,锚杆钢筋同锚栓之间采用绑条焊接,焊接长度为250mm。锚杆钢筋要平直、顺直、除油除锈。

3)钻机就位、钻孔:

(1)钻机搭设

钻机采用横木做搭设平台,根据侧壁测放的孔位,准确安装固定钻机,并严格认真进行机位调整,确保锚杆孔开钻就位纵横误差不得超过±50mm。锚杆与水平面的交角第一道为10°,第二道为10°。

(2) 钻孔方式

要求干钻,禁止采用水钻,钻孔时,导杆或立轴与钻杆倾角一致,并在同一轴线上,以确保锚杆施工不致于恶化边坡工程的地质条件和保证孔壁的粘结性能。钻孔速度根据使用钻机性能和锚固地层严格控制,防止钻孔扭曲和变径,造成下锚困难或其它意外事故。

(3) 钻进过程

钻进过程中对每个孔的地层变化,钻进状态(钻压、钻速)、地下水及一些特殊情况作好现场施工记录。如遇塌孔缩孔等不良钻进现象时,须及时作好现场施工记录。

(4)孔径孔深

钻孔孔径、孔深要求不得小于设计值。为确保锚杆孔直径,要求实际使用钻头直径不得小于设计孔径。锚杆孔深不小于设计长度,也不大于长度的1%。

4)锚杆安装:安放锚杆杆体时,应防止杆体扭曲、压弯,注浆管宜随锚杆一同放入孔内,管端距孔底为50-100mm,杆体放入角度与钻孔倾角保持一致,安好后使杆体始终处于钻孔中心。若发现孔壁坍塌,应重新透孔、清孔,直至能顺利送入锚杆为止。

5)锚固注浆:注浆根据设计要求,注浆采用水灰比0.45~0.5的素水泥浆,一次注浆压力控制在0.5~0.8MPa,二次注浆应在一次注浆完成8小时后进行,二次注浆压力应在2.0~2.5MPa,注浆时浆液中应加入适量减水剂。浆液应搅拌均匀,过筛,随搅随用,浆液应在初凝前用完,注浆管路应经常保持畅通,常压注浆采用压浆泵将浆液经压浆管输送至孔底,再由孔底返出孔口,待孔口溢出浆液或排气管停止排气时,可停止注浆。浆液硬化后不能充满锚固体时,应进行补浆,注浆量不得小于计算量。注浆时,宜边灌注边拔出注浆管。但应注意管口应始终处于浆面以下,注浆时应随时活动注浆管,待浆液溢出孔口时全部拔出,拔出套管,拔管时应注意钢筋有无被带出的情况,否则应再压进去直至不带出为止,再继续拔管。注浆完毕应将外露的锚栓清洗干净,并保护好。

6)本工程锚杆腰梁采用14b#槽钢制作;锚杆垫板采用150mm×150mm×15mm的Q235钢制作;腰梁缀板采用200mm×100mm×8mm的Q235钢制作。

7)锚杆张拉应在锚索施工龄期10天,且锚固体强度达到设计强度的80%后进行。锚杆抗拔力应通过现场试验确定,如果与设计抗拔力不符,应对锚杆长度进行适当调整。锚杆应在锚固体和外锚头强度达到设计强度的80%后进行土层锚索(杆)验收试验,检测单根锚杆承载力,试验数量为锚杆总数的5%,且每层不少于3根。锚索(杆)试验方法参照相关规范。

3.2 土钉墙及喷射混凝土施工

3.2.1施工工艺

挖土测量放样→人工修坡→土钉打入→第一次喷射底层混凝土→坡面钢板网→安装泄水管→喷射坡面混凝土。

3.2.2施工方法

1)挖土测量放样:首先测量出自然地面标高,按基坑定位线先放出坡肩边线,根

据不同剖面确定挖土的方法。放坡段按放坡系数和基坑底坡脚线首先测放出坡肩线,再按第一层土方开挖深度和各个剖面的放坡系数放出第一层土方挖运的底边线,先挖一处至设计第一层标高;挖土时用水准仪控制挖土深度;基坑土方开挖时必须分层分段开挖。

2)人工修坡:土方每层挖运结束,需用人工修坡,修整后坡面高差小于±10mm。

3)土钉施工:土钉采用Ⅲ级螺纹钢筋,长度见图,水平间距1.4m,土钉孔径为100mm,土钉倾角10°。土钉注浆施工采用素水泥注浆,素水泥浆水灰比为0.45~0.5。成孔及注浆工艺同预应力锚杆。

4)坡面钢筋网片:面层内为¢6.5@200mm*200mm钢筋网片,C14加强筋X形与土钉焊牢。

5)泄水管安装:PVC管材,在泄水管的前端1/3处用切割机加工进水口,安装时用麻袋或透水性较好的其它材料将前端绑扎好放入孔内,泄水管后应设置反滤层。

6)坡面混凝土施工:

①首先对所使用的原材料进行复试,复试合格后才能使用,同时对设备进行组装和调试,全部准备工作做好并验收合格后,施工坡面喷射混凝土,先按设计要求配比拌制混凝土原料,调整好空气压力和水压力,才能进行细石混凝土面层的喷射,细石混凝土标号为C20,喷射厚度为100mm。

②喷射作业应分段进行,同一分段内喷射顺序自下而上,一次喷射厚度不小于40mm。

喷射混凝土时,喷头尽量与受喷面保持垂直。

④喷射混凝土面层终喷2h后,喷水养护,养护时间根据气温确定。

3.3土方开挖施工

3.3.1施工工艺

平整清理场地→交接桩→测量放线定位→第一层土方开挖→挂网及喷射砼施工→养护→第二层土方分层分段开挖→土钉、挂网及喷射砼施工→养护→第三层土方分层分段开挖→土钉、挂网及喷射混凝土施工→养护→第四层土方分层分段开挖→土钉、挂网及喷射混凝土施工→第五层土方分层分段开挖→土钉、挂网及喷射混凝土施工→养护→第六层土方分层分段开挖→土钉、挂网及喷射混凝土施工→第七层土方分层分段开挖→土钉、挂网及喷射混凝土施工→养护→第八层土方分层分段开挖→挂网及喷射混凝土施工→养护。

4.3.2施工工序

1)根据图纸进行基坑边线及边坡线定位,撒出石灰线,然后开挖。先挖去面层渣土层,再按照施工工艺逐层逐段进行开挖,挖至基坑最后一层时预留200mm厚余土人工修整,具体基坑开挖顺序详见(附图2:土方开挖顺序图)。

2)开挖过程中边挖边修整边坡,放坡系数为1:0.4,局部放坡系数为1:1(附图8:基坑支护3-3剖面图),施工过程中确保边坡符合安全要求。

3)大开挖完成后,进行人工修整。施工、测量人员要控制好轴线、标高,确保符合设计要求。

4.3.3土方施工技术要求

1)土方开挖从上往下分层分段依次进行,严格按设计附图要求放坡。

2)做好地表和坑内排水,坑内周边设排水沟和积水井,配备相应的抽水机或潜水泵,确保坑内的雨水能及时排走。

3)坑内的积水不得直接排入水系,应设沉砂井,把泥沙沉淀后才能排入。

4)土方开挖工程质量验收标准:标高应控制在-50mm以内,基坑槽的长度偏差应不大于200mm,宽度偏差不小于50mm,表面平整度偏差不大于20mm,基底土质符合设计要求。

5)土方开挖应从上往下分层分段依次进行,随时做成一定的坡势,以利泄水及边坡的稳定。凡挖土标高超深时,不准用松土回填到设计标高,用砂、碎石或低强度混凝土填实至设计标高。当土挖至设计标高,而全部或局部未挖至老(实)土时,必须通知设计单位等有关人员进行研究处理。

6)基坑开挖过程中,应及时对边坡土层进行喷射混凝土保护,防止雨水浸泡和施工扰动土层,减少土层曝露时间。

7)在土方开挖前开始监测,在基坑回填完之前不得停止监测,及时反馈监控结果,做到动态设计、信息化施工。在施工中如发现局部边坡位移较大,须立即停止开挖,做好加固,待稳定后继续开挖。

8)如施工过程中发现水量过大,及时采取降排水措施,坑边不得有常流水,防止渗水进入基坑及冲刷边坡,降低边坡稳定。

9)坑边不准堆积弃土,不准堆放建筑材料、存放机械、水泥罐及行车。

3.4微型桩施工

3.4.1施工工艺:

平整场地---注浆钢管制作焊接---测量放线---孔距定位---钻孔机就位钻孔---清孔---注浆机安装---安装下放钢管 ---安装注浆管----拌制水泥浆---注水泥浆---二次加压注浆直至上口翻浆。

3.4.2施工顺序

1、根据设计要求放出基坑边线及定出桩位,安装钻机进行成孔作业;待施工完毕后泥土外运至施工区域外,检查并保护成桩。

2、注浆钢管制作焊接:根据设计图纸要求的深度进行下料,钢管连接处进行加强焊接。

3、测量放线:根据设计要求的间距、排距及设计提供的标高进行测量放线。

4、孔距定位:根据设计的孔洞直径、间距、排距使用筷子打入地下进行定位;

5、微型桩定位:本工艺采用长螺旋钻机钻孔,根据微型桩定位,在成孔位置上进行螺旋钻准确定位,确保其稳定。

6、钻孔:钻孔前按设计方案要求将钢管接长,焊接处的焊缝应饱满,并应检查钢管的垂直度,焊工必须有焊工证,施焊前应试焊;桩尖端部焊成封闭尖状,并在下部4米以下范围内钻出浆口,直径15mm,间距300mm,出浆孔呈梅花型交错布置。

7、清孔:在注水泥浆前,要对桩孔进行清孔,使孔内泥浆全部排出,要求孔底沉渣厚度不大50mm;

8、注浆机安装:在现场指定位置固定注浆机,电源由指定的配电箱接入,采用6平方三相五线制电缆,把拌制的水泥浆放入6mm钢板焊接制成的1m*1m*1m灰槽内,然后由注浆机注浆。注浆管需装设压力表,注浆压力为0.5Mpa,水灰比控制在0.45~0.5之间,注浆后暂不拔管,直至水泥浆从管外流出为止,拔出注浆管,密封钢管端部,加压数分钟,待水泥浆再次从钢管外流出为止。

9、安装下放钢管:待孔清洗后及时在孔内安装预先制作好的钢管,钢管上套100mmPVC管露出地面200mm。便于接入注浆管。

10、安装注浆管:下放钢管完毕后,要及时进行注浆,注浆管由注浆机只接接入到下入孔内的钢管上,接口要密封连接,注浆管采用橡胶管输送。

11、拌制水泥浆:水泥浆采用专用机械进行拌制,水灰比控制在0.45~0.5之间,把拌制的水泥浆放入钢制的1m*1m*1m灰槽内,然后由注浆机注浆。

12、注水泥浆:注浆管需装设压力表,注浆压力为0.5Mpa,水灰比控制在0.45~0.5之间,注浆后暂不拔管,直至水泥浆从管外流出为止,拔出注浆管,密封钢管端部,加压数分钟,待水泥浆再次从钢管外流出为止。

13、多次加压注浆:因一次注浆难以得到冲盈系数要求,得到注浆压力为0.5Mpa,需要多次间隙注浆,一般为三到五次,直至管口翻浆为止。

14、微型桩施工中,应仔细测量孔深、钢管长度及注浆管长度,避免出现假桩断桩现象。

15、严格控制桩顶桩底标高。

16、微型桩桩径150㎜,内置钢管为70mm钢管。注浆钢管下部4米范围为内每隔300mm梅花型布设出浆孔,出浆孔直径15mm。

17、浆料水灰比0.5:1,水泥P.C32.5,每米水泥用量不少于50㎏。

18、第一次注浆压力0.4~1.0 Mpa,并保持3分钟,以保证压力压破胶带,使浆液压出管外注满桩体。第二次注浆压力不小于1.5Mpa,两次注浆间隔时间不小于1.5~4小时之间。

19、钻孔直径不小于设计直径,垂直度小于1%H,桩位偏差不大于50mm。

3.5位移、沉降监测

3.5.1 监测目的

通过监测各种变形数据(地面沉降;坡顶沉降、水平位移;地表裂缝观测、基坑内外地下水位、周边管线及建筑物变形等),及时反映工程的各种施工影响,并做出相应措施,保证工程的安全和避免对周围环境造成过大的影响,确保工程的顺利进行。一般可以达到以下目的:

1)为施工开展提供及时的反馈信息

根据监测分析结果调整施工参数,必要时,采取附加工程措施,以此达到信息化施工的目的,现场施工管理和技术人员可根据监测数据和成果判别工程是否安全。

2)作为设计与施工的重要补充手段

设计计算中未曾考虑的各种复杂因素,都可以通过对现场监测结果分析加以局部修改和完善,即将施工监测和信息反馈看作设计的一部分,前期设计和后期设计互为补充,相得益彰。

3) 作为施工开挖方案修改的依据

根据工程施工的结果来判断和鉴别原设计方案是否安全和适当,必要还需对原开挖方案进行局部的调整和修改。

4) 保证基坑支护结构和相邻建筑物的安全

只有对基坑支护结构、基坑周围的土体和相邻的建筑物进行全面、系统的监测,才能对基坑工程的安全性和对周围环境的影响程度有全面的了解,以确保工程的顺利进行,在出现异常情况时及时反馈,并采取必要的工程应急措施,甚至调整施工工艺或修改设计。

5)积累经验以提高基坑工程的设计和施工水平

基坑现场监测不仅确保了本基坑工程的安全,在某种意义上也是一种实体试验,所取得的数据是结构和土层在工程施工过程中真实反应,是各种复杂因素影响和作用下基坑系统的综合体现,因而也为该领域的科学和技术发展积累了第一手资料。

3.5.2 监测内容和项目

1)基坑的监测内容包括

基坑及3倍开挖深度范围内的周边建(构)筑物、道路等。

2)主要的监测项目

根据设计要求,结合规范规定应监测的项目一般有以下方面:地面沉降;坡顶沉降、水平位移;地表裂缝观测、基坑内外地下水位、周边管线及建筑物变形等,具体按设计

要求及规范规定综合确定需要监测的项目。

3.5.3 基准点、观测点布设与保护

1)基准点的布设

基准点点位应选择在基坑土建施工影响范围外的稳定区域,一般情况下,应布设在3倍的开挖深度以外的稳定区域,其数量和分布在保证观测精度的前提下,应便于施工、观测和保存。根据实际情况,可采用基岩式基准点,基准点保持相互通视,并定期对基准点进行联测,以保证观测成果的正确性。

图3.5.3 位移观测基准点(单位:cm)

2)基准点编号

本工程设监测基准点暂定3个(根据现场情况具体确定),基坑位移监测点拟布置42个位移监测点,(详见附图4:监测点平面布置图)。

3)基准点校核

位移监测基准点每隔一定时间校核一次,计算以假设任一基准点的坐标推算另一点坐标,往返观测,定期对投测出的第三点进行复核,确保观测数据有效,减小测量误差。

3.5.4 监测预警值

1)支护结构顶部水平位移小于40mm,并小于5mm/d;

2)支护结构顶部竖向位移小于40mm,并小于5mm/d;

3)基坑周边地表竖向位移小于40mm,并小于5mm/d;

4)周边管线沉降小于15mm,并小于3mm/d;

5)基坑内地下水位控制在基坑底以下0.5m-1.0m,并降水速率≤1.0m/d;

3.5.5 监测频率

1、基坑围护体系监测频率

基坑支护桩顶部水平位移观测、基坑支护桩顶部竖向位移观测、(深层水平位移观测-桩体测斜)按下面监测频率执行。

1)、围护桩浇灌完成后开始布点,进行第一次观测

2)、后期观测根据现场施工进度而定,并按照第一次观测的方法固定设备、固定人员、固定线路进行观测

表3.5.5.1 整个监测期内的监测频率如下表

上述监测频率为正常施工情况下的频率,当出现下列情况之一的,应增加监测次数直至危险或隐患解除为止。

①监测数据达到报警值;

②监测数据变化量较大或者速率加快;

③存在勘察中未发现的不良地质条件;

④超深、超长开挖或未及时加撑等未按设计施工;

⑤基坑及周边大量积水、长时间连续降雨、市政管道出现泄漏;

⑥基坑附近地面荷载突然增大或超过设计限值;

⑦支护结构出现开裂;

⑧周边地面出现突然较大沉降或严重开裂;

⑨邻近的建(构)筑物出现突然较大沉降、不均匀沉降或严重开裂;

⑩基坑底部、坡体或支护结构出现管涌、渗漏或流砂等现象;

?基坑工程发生事故后重新组织施工;

?出现其他影响基坑及周边环境安全的异常情况。

3.5.6 监测报警及异常情况下的监测措施

1、监测控制值及报警值

当出现下列情况之一时,必须立即进行危险报警,若情况比较严重,应立即停止施工,并对基坑支护结构和周边的保护对象采取应急措施。

1)当监测数据达到监测报警值的累计值;

2)基坑支护结构或周边土体的位移出现异常情况或基坑出现渗漏、流砂、管涌、隆起或陷落等;

3)基坑支护结构的支撑或锚杆体系出现过大变形、压屈、断裂、松弛或拔出的迹象;

4) 周边建(构)筑物的结构部分、周边地面出现较严重的突发裂缝或危害结构的变形裂缝。

5) 周边管线变形突然明显增长或出现雷锋、泄漏等。

6) 根据当地工程经验判断,出现其他必须报警的情况。

2、监测应急措施

1)如果出现险情,应立即停止险情处的施工工作,并及时疏散现场施工人员至安全地带,及时向上级部门汇报。

2)观测位移变形,若变形较小且趋于稳定,可在原有支护体系上加固处理。

3)若变形较大,原有支护体系已经失效,则可用机械辅助人工分层分段重新加固(由专业资质单位施工)。

4)基坑支护体系未达到可施工条件前,设安全警示标志,专人巡检,禁止任何闲杂人员靠近。

5)监测位移异常时,及时向建设单位、设计单位、监理单位通报,并持续观测,

及时提供最新监测数据。

3.5.7 监测数据记录、处理与信息反馈

1、监测数据的记录

1)监测数据的记录使用正式的监测记录表格,监测数据应及时整理;对监测数据的变化及发展情况应及时分析和评述。观测数据出现异常,应及时分析原因,必要时进行重测。

2、当日报表内容涵盖以下范围:

1)当日的天气情况和施工现场的工况;

2)仪器监测项目各监测点的本次测试值、单次变化值、变化速率以及累计值等,必要时绘制有关曲线图;

3)巡视检查的记录;

4)对监测项目应有正常或异常的判断性结论;

5)对达到或超过监测报警值的监测点应有报警标示,并有原因分析及建议;

6)对巡视检查发现的异常情况应有详细描述,危险情况应有报警标示,并有原因分析及建议;

7)监测数据除应有监测人员、复核人员签字外,项目部总工及项目经理也应及时签字并对监测数据作出判断。

3、监测数据处理方法

结合其他相关项目的监测数据和自然环境、施工工况等情况以及以往数据进行监测项目数据误差分析,列出数据计算及误差分析公式,确保监测成果的质量。考量其发展趋势,并做出预报。若分析成果不符合相关精度要求,则分析原因,必要时进行相关测段返测。

4、监测管理

1)各项数据由现场监测人员如实记录,参与监测人员签字确认,并保留原始记录,以备后查。

2)任何原始记录不得涂改、伪造和转抄,并有测试、记录人员签字。现场测试人员对监测数据的真实性负责,监测分析人员对监测报告的可靠性负责,监测单位对整个项目监测质量负责。

3)监测记录、监测当日报表、阶段性报告和监测总结报告提供的数据、图表确保客观、真实、准确、及时。

5、监测信息反馈制度

当发现有较大或异常的位移量时,组织相关专家人员分析引起位移异常的原因,提出解决方案,并及时反映给建设单位供分析决策。

及时向建设单位、设计单位、监理单位通报监测数据,向建设单位呈送监测报告。监测成果包括当日报表、阶段性报告、总结报告。报表按时报送。报表中监测成果用表格和变化曲线或图形反映。

3.5.8 监测人员的配备:

项目部建立施工现场测量机构及作业队的测量小组,项目部设一名专业测量工程师,专门负责测量工作的管理。同时采用最先进的测量仪器,制定严密、合理的测量控制方案,确保工程的施工进度和施工精度,提高施测效率,实现数字化测量。测量人员的配备如下:

表3.5.8 监测小组人员配置表

3.5.9 监测仪器设备

根据工程的实际情况,测量仪器配置情况如下表:

表3.5.9 测量仪器配备表

测量中所用的仪器和钢尺等器具,根据有关规定,送具有仪器校验资质的检测单位进行校验,检验合格后方可投入使用。

3.6排水措施

基坑底面设置排水盲沟,排水盲沟断面300×300mm,沿基坑每100m设置800X800X1000mm的集水井一座,找坡引流。

基坑顶部设置排水沟,排水沟断面300×300mm,找坡引流,阻止地表水流入基坑内。

3.7降水措施

本工程基坑降水采用水泥管井结合轻型井点降水,管井布置在基坑内和基坑外侧,基坑外侧布置41眼井,基坑内布置58眼井,共布置99眼井,管井底标高-21.13m,基

坑内电梯井及集水坑等局部加深部位采用轻型井点加强降水。

3.7.1管井降水施工工艺流程

测量放点钻井就位→调整钻孔至设计孔深下井管→填滤料洗井→封井水泵安装→试抽水。

1)根据图纸及现场情况确定基坑开挖线以及管井的位置及间距(详见附图5:管井布置图)。

2)钻机就位时调整其底座与钻塔垂直并用机台木垫实。钻机钻头要对准孔位、钻杆垂直偏差不大于10%。

3)首先测量孔深,根据井深进行配管,下管时应注意井管与孔壁的环形距离均匀,确保孔壁安全且井管位于钻孔中心

4)井管安装完毕并验收合格后,及时进行填料,滤料采用采用粒径0.4mm-0.6mm 的纯净中粗砂。

5)洗井时采用水泵抽水,洗至水清砂净,洗井结束后立即测量管内沉淀厚度,当沉淀物过多时,应及时清理。

6)洗井结束后进行单井试验抽水,为施工降水的运行提供监控依据。

3.7.2管井降水技术要求

1)管井施工成孔直径不小于600mm,井管直径300mm。对砂层要求在井管外包裹80-100目滤网。井管外滤料要求采用粒径为0.4mm-0.6mm的纯净中粗砂。

2)管井施工完成后应及时洗井,洗井应直至过滤器及滤料水畅通,抽水含沙量≤3/10000

3) 降水期间,定期取样测试含沙量,含沙量不应大于1/10000

4)降水期间应对净水水位和抽水量进行监测,当基坑侧壁出现渗水时,应检查井

的抽水效果,并采取有效措施。

5)施工期间应连续降水,并在坑内外设置水位临时观测井,使地下水位低于开挖基底标高0.5-1m。

6)基坑工程使用期间,应控制基坑内外水位,基坑内的水位保持在基坑底以下0.5-1m,严禁基坑内过度降水。基坑内水位降至基底以下0.5-1.0m后可根据现场情况适当停止部分管井运行

7)管井施工前应对照结构施工图,避开桩位、承台、基础梁。

8)基坑降水应设置独立排水系统,排水管采用直径200钢管焊接而成,沿基坑四周环形布置,在每个间距50m增设一个500mm*1000mm,深1000mm沉淀池,沉淀池采用采用钢板焊接而成,排水主管分为东西两个环路排入主排水管,排水系统不得向土钉支护体发生渗漏。基坑坡顶应采取有效防排水措施,防止雨水渗入边坡。

3.7.3轻型井点降水施工工艺流程

井点放线定位→安装高位水泵→凿孔安装埋设井点管→布置安装总管→井点管与总管连接→安装抽水设备→试抽与检查→正式投入降水程序

3.7.3.1井点管埋设

(1)根据建设单位提供测量控制点,测量放线确定井点位置,然后在井位先挖一个小土坑,深大约500mm,以便于冲击孔时集水,埋管时灌砂,并用水沟将小坑与集水坑连接,以便于排泄多余水。

(2)用绞车将简易井架移到井点位置,将套管水枪对准井点位置,启动高压水泵,水压控制在O.4-0.8Mpa,在水枪高压水射流冲击下套管开始下沉,并不断地升降套管与水枪。一般含砂的粘土,按经验,套管落距在1000mm之内。在射水与套管冲切作用下,大约在10-15min时间之内,井点管可下沉1Om左右,若遇到较厚的纯粘土时,沉管时

基坑开挖及支护安全技术交底

工程名称: 基坑开挖及支护安全技术交底 **建设集团有限公司

基坑开挖及支护安全技术交底 一、基坑开挖安全技术交底内容 1、进入施工现场必须戴好安全帽,必须遵守安全生产六大纪律。 2、现场施工区域应有安全标志和围护设施,深基坑周围要设临边防护,人员上下要有专用爬梯。 3、所有现场作业人员应严格执行有关施工机具安全操作规程,无特种作业证禁止操作施工机械。 4、挖土方前对周围环境要认真检查,不能在危险岩石或建筑物下面进行作业。 5、挖土时要注意土壁及支撑稳定情况,在确保安全的情况下继续工作,并且不得将土和其他物件堆在支撑上,不得在支撑下行走或站立。 6、坑壁渗水、漏水应及时排除,防止因长期渗漏而使上体破坏,造成挡土结构受损。 7、坑壁渗水、漏水应及时排除,防止因长期渗漏而使土体破坏,造成挡土结构受损。 8、挡土中发现管道、电缆及其他埋设物应及时报告,不得擅自处理。 9、人工挖土,前后操作人员间要保持安全距离,一般不应小于2.5米,堆土要在1m以外,并且不得超过1.5m;多台机械开挖,挖土机间距应大于10米,挖图要自上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚的危险作业。 10、机械挖图,启动前应检查离合器、钢丝绳等,经验收合格和空车试运转正常后再开始作业。

11、机械挖土,应严格控制开挖面坡度和分层厚度,防止边坡和挖土机下的土体华东。挖土机作业半径内不得有人进入。机械手必须持证作业。 12、弃土应及时运出,如需要临时堆土,或留作回填土,堆土坡脚至坑边距离应按挖坑深度、边坡坡度和土的类别确定,在边坡支护设计时应考虑堆土附加的侧压力。 13、土方开挖时,挖土机机械应停在坚实的地基上,如基础过差,应采取走道板等加固措施。不得将挖土机履带与挖空的基坑平行2米停、驶。运土汽车不宜靠近基坑平行行驶,防止塌方翻车。 二、基坑支护安全技术交底内容 1、施工现场应划定作业区,安设护栏并设安全标志,非作业人员不得入内。 2、先开挖后支护的沟槽、基坑,支护必须紧跟挖土工序,土壁裸露时间不宜超过4小时。先支护后开挖的沟槽、基坑,必须根据施工设计要求,确定开挖时间。 3、施工场地应平整、坚实、无障碍物,能满足施工机具的作业要求。 4、在现场建(构)筑物附近进行桩工作业前,必须掌握其结构和基础情况,确认安全;机械作业影响建(构)筑物结构安全时,必须先对建(构)筑物采取安全技术措施,经验收确认合格,形成文件后,方可进行机械作业。 5、沟槽、基坑支护施工前,主管施工技术人员应熟悉支护结构施工设计图纸和地下管线和地下管线等设施状况,掌握支护方法、设计要求和地下设施的位置、埋深等现况。 6、上下沟槽、基坑应设安全梯或土坡道、斜道,其间距不宜大于50m,严

深基坑支护施工方案(优.选)

施工组织设计(方案)报审表

GD220103□□单位工程施工组织设计(施工方案) 单位(子单位)工程名称:中新景新四季花园工程 工程地点:增城市中新镇风光路风门坳 总承包施工单位:(法人章)广州金大建筑工程有限公司 施工单位:(法人章)广州金大建筑工程有限公司 编制单位:广州金大建筑工程有限公司 编制人: 编制日期:二O一一年七月五日 审核人: 审批人:(编制企业技术负责人) 审批日期:二O一一年七月五日

基坑边坡支护施工方案 一、工程概况 1、增城市中新镇景新四季花园项目位于增城市中新镇风光路风门坳,北临广汕公路、交通十分便利。该工程建设单位为增城市增林贸易有限公司,设计单位为广东粤建设计研究院有限公司,监理单位为广州创源汇美工程建设监理有限公司,施工单位为广州金大建筑工程有限公司。该工程为地上2~18层商住楼,部分地段设半地下车库。具体为: 1期地下室:1栋,面积23246㎡;商业A:1栋,地上2层,建筑面积6862㎡;商业B:1栋,地上2层,建筑面积1332㎡;安居楼A1~A4,4栋,地上18层,建筑面积共23766㎡;酒楼:1栋,地上5层,建筑面积7335㎡;商住楼1#~8#,3栋,地上18层,建筑面积共54489㎜,整个项目的总建筑面积为117030㎡,目前,场地的管桩基础已施工完毕,场地地势平坦,场地周围无固定居民点,整个环境有利于工程施工。。 2、根据岩土工程勘察报告,结合附近场地的工程经验,各层土层特征具体如下: 第一层:填土:层厚4.5~6.3米,平均厚度5.09米。 第二层:粉质粘土:层厚2.1~3.0米,平均厚度2.5米。 第三层:粉土:层厚1.7~3.0米,平均厚度2.25米。 第四层:粉质粘土:层厚2.1~3.5米,平均厚度3.04米。 以下各层略。 3、基坑地质条件特点及周边环境: 基坑开挖深度范围内主要为粉土和粉砂,地质条件较好。基坑周边场地开阔,地质条件简单,无发现不良地质现象,需考虑基坑四周施工通道和临

基坑支护施工方案完整版

xxx工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人:日期:审核人:日期:审批人:日期:

目录 第一章工程概况 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、地基条件及水文特征 (2) 四、基坑周边环境概况 (2) 第二章施工方案 (2) 一、基坑土方开挖 (2) 二、降水工程施工方案 (3) 三、基坑支护方案 (4) 四、边坡变形观测方案 (5) 六、排水处理 (6) 七、基坑后期维护 (6) 第三章质量控制措施 (7) 一、关键工序质量控制措施 (7) (一)、修整面壁质量控制措施 (7) (二)、土钉制作质量控制措施 (7)

(三)、喷射作业质量控制措施 (7) 二、特殊工序质量控制措施 (7) 三、重要部位控制措施 (8) 第四章施工中有关问题的影响及处理措施 (8) 一、施工噪音 (8) 二、环境保护 (8) 第五章基坑支护施工过程中的应急预案 (9) 一、局部垮塌 (9) 二、裂缝处理 (9) 三、软弱层处理 (9) 第六章安全施工措施 (10) 一、管理目标 (10) 二、组织管理 (10) 三、安全防护管理 (11) 第七章应急预案 (13) 第八章文明施工措施 (15) 一、现场总平面管理 (15) 二、环保措施 (16)

三、施工操作现场文明施工管理措施 (17) 四、消防管理措施 (17)

第一章工程概况 一、编制依据 1.本工程岩土工程地质勘察报告 2.本工程业主有关要求 3.本工程有关设计图纸 4.选用规范 1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 2)《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97 3)《工程测量规范》GB50026-93 4)《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97 5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 8)《基坑支护设计与施工》 9)《混凝土结构设计规范》GBJ10-89 10)《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 11)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-91) 12)《建筑物变形测量规程》 二、工程概况 工程名称:柴桑郡 建设单位:xxxxxxxxxxxxxxx

深基坑支护专项施工方案

城南新区数梦小镇客厅一期项目工程 边坡支护、土方开挖专项施工方案 江苏中柢建设集团有限公司 2018年3月

目录 1 编制依据 .......................................................... - 3 -1.1相关工程施工合同文件、图纸和技术资料 . (3) 1.2相关的标准、规范、规程 (3) 1.3公司标准、规程参考文献 (4) 2 工程概况及地质条件................................................. - 5 -2.1工程概况 .. (5) 2.2现场、环境条件 (5) 2.3工程地质水文条件 (5) 2.4边坡支护、降排水设计概况 (6) 2.5主要施工要求 (6) 2.6本工程的重点难点分析及应对措施 (7) 3 施工计划及工期保证措施............................................. - 9 -3.1总工期及进度计划安排 .. (9) 3.2资源需求计划 (9) 4 施工工艺技术 ..................................................... - 11 -4.1施工现场与施工平面布置 (11) 4.2施工顺序 (13) 4.3主要施工方法 (13) 5 质量保证措施 ..................................................... - 32 -5.1质量目标 . (32) 5.2质量管理体系 (32) 5.3质量控制程序和措施 (33) 5.4工程创优措施 (35) 6 施工安全保证措施.................................................. - 36 -6.1安全组织管理措施 (36) 6.2施工安全技术措施 (39) 6.3监测监控 (42) 7 文明(绿色)施工.................................................. - 44 -7.1文明施工技术措施 .. (44)

基坑支护专项方案 (修复的)

第一部分基坑支护专项施工方案 第1章、工程概况 第2章概述 §1、工程地型水文地质情况及支护方式 地形、地貌及周边情况 本工程场地地位于西咸新区丰西新城李家庄村,沉积地层为粘性土为主。场地施工范围内周围无污水管、给水管等地下管线。施工范围内无线塔及电杆,基坑开挖边线距原有建筑物、管线道路距离均超过10m。 基坑支护方式 土壤主要为粉质粘土,基坑开挖采用挖掘机整体大开挖,分层进行,基坑支护采用土钉墙随开挖层,分层支护。 第3章、土钉支护施工方案 §1、设计计算依据 1、《建筑基坑工程技术规范》(JGJ120-2012) 2、《混凝土结构设计规范、》(GB50010-2002) 3、《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 5、《深基坑支护设计与施工》(中国建筑工业出版社)

§2、地质情况及采用参数 1.杂填土:h1=1.00mc1=5.0kPaΦ1=10.0°、γ1=18kN/m3 2.粉质粘土:h2=2.50mc2=18.3kPa 、Φ2=12.00°、γ2=19.0kN/m3 3.粉质粘土:h3=1.50mc3=17.9kPa 、Φ3=11.20°、γ3=19.1kN/m3 3.设定地面超载、q=15kPa §3、土钉设计计算遵循原则 1.只考虑土钉的受拉作用; 2.土钉的尺寸应满足设计内力的要求,同时应满足支护内部整体稳定性的需要。 §4、土钉支护各组成部分尺寸及参数的选取 根据《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97)及《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)的有关规定,结合边坡特点,初步选取参数如下: 1.土钉层数、n=3 d=10cm 2.锚固体孔径、 3.锚固体水平间距、S h=2.00m、,纵向间距、S v=1.50m 4.土钉钻孔的向下倾角、θ=10° 5.边坡按1:0.34放坡,则坡角、β=71° §5、土钉支护设计计算书 一、工程概况 基坑开挖深度为6m,基坑坡角为71 ,采用土钉墙作围护结构,共设3道土钉。计算时考虑地面超载15kPa。 ----------------------------------------------------------------------

(最新)XX工程深基坑支护施工方案(地下室2层)

第1 章工程概况及说明 1.1 总述 XXXX部分基坑支护工程施工组织设计作为指导施工的指导性文件,在编制过程中我们对项目管理机构设置、劳动力安排、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要分部分项及子分项工程的施工方法、市政道路上施工布署、工种质量控制措施、安全生产保证措施、文明施工及环境保护措施、降低成本的措施等诸多因素进行了综合考虑,以突出施工组织设计的科学性、可行性。 本工程由泉州百捷房地产开发有限公司兴建,基坑支护由福建省闽南建筑工程有限公司设计,拟建工程由北京市工业设计研究院设计,福州弘信工程监理有限公司监理,福建省闽南建筑工程有限公司施工。 拟建XXXX部分建筑场地位于 XXXX区市民广场边,东侧为一号路,西侧为建筑空地,南侧为建筑空地,北临在建的XXXX项目。由一幢高层建筑组成,总建筑面积约135902.67怦,设二层地下室。场地呈 L方形,长约240m,宽约140米,基坑周长约 760m设计土 0.000 为黄海高程6.20m,基坑开挖深度为—10.75m。 1.2 基坑支护设计概况 1 、基坑东 2/01-1 轴至 2-14 轴段 由于东侧与一号路相临, 考虑到车辆通过时的震动及运动荷载需要重点保护, 场地的限制,设计中采用水泥搅拌桩挡墙支护形式。 (1 )、由于地质条件的约束,放弃了采用人工挖孔桩技术,其理由: a.地下水量较大,人工 成孔有一定的难度。 b. 出于安全考虑,稍有不慎就可能出事。 采用SJB-1型和仿SJB-1型双轴搅拌机,每轴直径 700mm双轴中心距500mm形成了宽700mm长1200mm的"^”形加固截面,因此水泥土围护结构断面就是由众多"^”形单元组成。施做三排水泥搅拌桩,断面主要采用了格栅式布置,嵌固深度7.0m; (2)、为了增强水泥土搅拌桩墙体的整体性,搅拌桩之间的搭接不小于200mm并在顶部设 置钢筋混凝土的压顶圈梁,也称为压板。其厚度为 0.2m , 宽度至少与墙身的宽度一致。圈梁与水泥搅拌桩之间用插筋连接,插筋直径不小于12mm插入搅拌桩顶的深度不小于 1.0m,每 根搅拌桩中部设置一根插筋,并与压板的水平筋绑扎。

基坑支护安全专项施工方案编制要点

基坑支护安全专项施工方案编制要点 一、工程概况 (一)基坑所处的地段,周边的环境。 (二)四周市政道路、管、沟、电力电缆和通信光缆等情况。 (三)基础类型、基坑边坡支护形式、基坑开挖深度、降排水条件、施工季节、支护结构使用期限及其他要求。 二、编制依据 相关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸(国标图集)、施工组织设计等。 三、工程地质情况及现场环境 (一)施工区域内建筑基坑的工程地质勘察报告,要包含土的常规物理试验指标,土的固结块剪内摩擦角φ、内聚力c、渗透系数K等数据。 (二)施工区域内及邻近地区地下水情况。 (三)场地内和邻近地区地下管道、管线图和有关资料,如位置、深度、直径、构造及埋设年份等。 (四)邻近的原有建筑、构筑物的结构类型、层数、基础类型、埋深、基础荷载及上部结构现状,如有裂缝、倾斜等情况,需作标记、拍片或绘图,形成原始资料文件。 (五)基坑四周道路的距离、堆放物及车辆载重情况。 四、基坑支护设计 依据《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120―2012、工程地质勘察报告进行支护方案选择及设计,内容有: (一)设计原则(3.1.1、3.1.3、3.1.4、3.1.5、3.1.6条)。 (二)支护结构选型(3.3.1、3.3.2、3.3.3条)。 (三)荷载标准(3.4、3.5条)。 (四)质量检测(3.6条)。 五、支护施工工序及施工方法 根据选择的支护方案和支护设计,安排支护施工工序及施工方法。 如采用挡土板桩,施工顺序: 建筑工程定位→板桩墙定位→安装导向围檩→沉打板桩→拆除导向围檩→安装拉锚或支撑装置→挖土(视基础深度,确定分层开挖厚度和相应支护设施)→基础施工→填土→拆除拉锚

深基坑支护施工方案技术交底

基坑支护施工方案技术交底 时间: 地点:项目部会议室 参加人员:项目部领导、各部门部长、主管、技术员 内容: 一、工程概况 1.1郑州航空港河东四棚户区一标5#地块位于郑州市东南部中牟县三官庙乡教场 袁村(万三公路旁),主要包括7栋28层住宅楼及一座地下车库,总建筑面积约20.5万平方米。住宅范围地下室为剪力墙结构,公建范围地下室为框架结构。 5#地块基坑深度9.8m-10.0m。基坑侧壁安全等级段为Ⅱ级,基坑工程边坡变形控制等级为Ⅱ级。基坑南北长228.1m,东西长180m,边坡面积为8160㎡,微型桩1100根,土钉3300根,锚杆1100根,降水井99眼,观测井17眼。 建设单位:郑州航空港区航程置业有限公司; 勘查单位:黄河勘测规划设计有限公司; 设计单位:北京市建筑设计研究院;基坑设计单位:河南省地矿建设工程有限公司; 监理单位:山东省建设监理咨询有限公司; 施工单位:中铁四局集团有限公司 二、施工计划及安排 2.1施工技术准备 2.1.1技术部门做好图纸会审工作,并按设计回复意见对相关部门做好交底,施工

过程中发现疑问及时与设计做好沟通,及时处理。 2.1.2召开现场技术交底会议,就深基坑支护施工技术要求对现场施工及质量部门交底并划分相应职责范围,使其施工做好充分准备。 2.1.3对劳务队伍全体人员进行进场前安全文明施工教育及管理宣传。 2.1.4对特殊工作作业人员集中培训,考核合格取证后方可上岗。 2.1.5对各专业队伍施工前进行技术、质量交底。 2.1.6施工前由技术人员根据图纸内容及现场施工情况,制定土方开挖及边坡支护施工顺序,对工人进行技术交底,试验人员全面负责相关工序的试验、资料的整理移交工作。 2.2物资材料准备 根据材料分析及施工进度计划要求,编制材料需要量计划,为施工备料,确定堆放场地及组织运输提供依据,详见表2.2。 2.3机具设备配置 根据工期的具体要求,结合劳动力的配备情况,投入的机械设备见附表2.3.1,测量办公设备见附表2.3.2。 附表2.3.1 施工机械设备一览表

深基坑(槽)支护专项施工方案

福州市浮村污水处理厂厂外管网工程FG-02标段(西园路、西凤路) 深 基 坑 (槽) 支 护 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 2010年07月

目录 一、工程概况: (3) 二、现场施工组织机构及劳动力组合 (4) 三、施工方案 (6) 1、测量放线 (6) 2、深井井管降水施工 (6) 3、沟槽开挖 (7) 4、管道基础处理 (10) 5、管道铺设 (10) 6、窨井施工 (11) 7、闭水试验 (11) 8、沟槽回填 (11) 四、安全保证措施 (12) 五、安全应急预案 (13)

第一章工程概况 一、工程概况: 本工程为福州市浮村污水处理厂厂外管网工程FG-02标段,施工地点位于福州市西园路及西凤路。主要内容为污水管道铺设,检查井砌筑,过河倒虹管施工。根据本工程管道设计,基槽开挖深度在2.514m 至4.750m。本工程重难点工程为IV-I10~ IV-I 17段管道DN1000管径施工,开挖深度在4.041-4.750m之间,为确保工程质量及施工安全,我单位计划基槽采取采用分台阶大开挖施工,按照规范放坡的方法进行。具体采用工艺流程见下图:

第二章现场施工组织机构及劳动力组合 一、施工组织机构 1、根据本工程特点,组建工程项目经理部实行项目法管理,负责工程施工的组织实施。 在项目的组织机构上,将设项目经理一名,项目技术人员一名,下设3个施工班组,其中开槽埋管2个班组,道路1个班组, 施工排水围堰1个班组。在管理上科学施工,强化指挥;在施工组织落实上,采取一切科学有力的措施,确保本工程安全、优质、按期完成。 项目部组成人员配备

基坑支护及土方专项施工方案知识交流

基坑支护及土方专项施工方案 一、工程概况 永隆国际服装城及永隆城市酒店工程位于江西省上饶市城区东北面带湖路片区,本工程C区地下一层为人防工程,地上12层,为 A、B两幢单体。本建筑物室内地面标高±0.000M相当于绝对标高 7.500M,本建筑物建筑面积为15073M2建筑占地面积为1041 M2。 该工程建筑平面为矩形,围护桩内基坑平面尺寸约为68m x 50m,占地面积约3400m2。基坑开挖深度11米左右。基坑围护采用φ800钻孔灌注桩结合两道钢筋砼内支撑挡土,排桩间穿插φ700素砼桩止水,桩间的中心距为1100mm(详见基坑围护方案)。基坑围护方案由杭州市勘测设计院设计。 二、工程地质条件 根据浙江泛华工程有限责任公司勘察院提供的地质勘察报告显示,自然地坪标高约为6.700米,±0.00相当于黄海标高8.250米,地下室挖土深度在12米左右,基坑围护按杭州市勘测设计研究院方案确定。 根据浙江泛华工程有限责任公司勘察院的勘察报告,我项目部在基坑开挖范围内共涉及八层土质,具体内容如下: ①-1 杂填土:灰、灰黄色,稍湿~湿,含较多的生活垃圾及建筑垃圾。 ①-2塘泥:灰色,饱和,有臭味,含较多的腐植物及有机物。 ②粉质粘土:灰黄、浅灰色,饱和,软塑~可塑状态,含氧化物 及云母片,局部为粉质粘土。 ③-1 砂质粉土:黄灰、浅灰色,饱和,稍密状态,含较多的云母片,

局部夹砂,有一定的层理性。 ③-2粉砂:灰色,饱和,稍密~中密状态,含云母片,局部夹砂质粉土。 ③-3粘质粉土:灰色,饱和,稍密状态,含云母片,局部夹淤泥质 粉质粘土层理发育。 ④淤泥质粘土:灰色,饱和,流塑,含有机质、腐植质,有臭味, 局部为淤泥质粘土。 ⑤粘土:灰色,饱和,软塑状态,含少量有机质。 详见本工程地质勘察报告。 三、基坑降水 根据本工程实际,基坑将采用围护桩间穿插素砼桩完全止水。基坑上部的地表水将在基坑四周设置300 X 300砖砌集水沟,基坑四周每边设置一个集水井排水。基坑内设置12只简易自渗管井,管井内放置潜水泵降排水(详见基护-9修),以减小坑底压力,保持坑底干燥。 四、土方开挖 1. 土方开挖遵循原则: (1)坚持在设计方案的指导下,根据工序(工况)发生的先后顺序进行施工,严格执行先支护后挖土的原则。 (2)坚持在监测数据的指导下,进行土方作业及其它施工作业。(3)坚持在施工组织设计指导下,进行土方开挖,坚定不移的执行安全第一的原则。 (4)坚持在施工组织设计指导下,减少挤土,对工程基桩的影响。(5)坚持在基坑支护方案指导下,严格按照分层分段开挖,支护

深基坑支护安全专项施工方案

入帘青(原壹瓶商贸大丰项目) 基坑支护工程 深 基 坑 专 项 施工单位:四川省欧荣岩土工程有限公司 编制人: 审核人: 审核日期:

目录 第一节、工程概况 (3) 第二节、编制依据…………………………………………………………………………3~4第三节、支护方案………………………………………………………………………4~8第四节、基坑变形监测及因周边管廊沉降而采取的措施………………8~11第五节、深基坑土方护壁坍塌事故应急救援预案…………………11~12

一、工程概况 入帘青项目工程位于成都市新都区大丰街道办蓉北路225号,东侧为蓉北路(成彭高架),南侧与天晨·花溪碧(已建)一路之隔,西侧现为厂房,北侧为华美路,交通十分方便。 本工程地下2层,规划总建筑面积 m2 ,其中地上建筑面积m2,地下建筑面积 m2。开挖后形成深度为—的土质基坑。 本工程为现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构,基本靠红线而建。建筑物周边环境相当复杂,四周均有地下管廊及管线(其基础埋深在-9~-14m之间,而且管廊侧壁和顶部回填土质量较差),管廊距基坑东侧、北侧和南侧均较近,对基坑安全影响较大,开挖过程存在不可预测的困难情况,因此深基坑支护有较大难度,必须在保证基坑安全的前提下,综合考虑施工方案的经济及施工安全。施工难度经多方案比较,综合权衡,选择了采用土钉墙和护壁桩相结合的支护方案,并在土方开挖过程中根据实际情况,随时调整方案,确保基坑安全。 二、编制依据 该施工组织设计方案的编制主要依据:招标文件及图纸;现行规范、规程以及现场实际情况。主要规范、规程如下:《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-1998)

深基坑及支护专项施工方案

深基坑及边坡支护设计及施工方案 目录 第一章.工程概况及周围环境条件-----------------------------------------------------------2 第二章.设计及施工依据----------------------------------------------------------------------3 第三章.基坑及支护设计----------------------------------------------------------------------3 第四章.施工部署-------------------------------------------------------------------------------8 第五章.支护施工方案-------------------------------------------------------------------------12 第六章.质量保证措施-------------------------------------------------------------------------15 第七章.安全生产及文明施工----------------------------------------------- -----------------18 第八章.确保工期的技术组织措施--------------------------------------------- -------------26 第九章.基坑安全措施及应急措施---------------------------------------- ---------------27 第十章.工程监测----------------------------------------------------------- ----------------33 第十一章.附图----------------------------------------------------------------------------------35

深基坑支护技术交底(1)讲解

技术交底记录编号 工程名称 部位名称地下室部分工序名称深基坑边坡支护 施工单位交底日期 2 交底内容: 本深基坑工程不同于常规的深基坑,该深基坑工程为层层错台布置,整个基坑工程有 四个不同的开挖深度,分别为 2.1米、6.08 米、6.58米和11.08米,本深基坑工程指工会及演播厅部分的地下室部分(下图中虚线范围内),其中11米深基坑指演播厅处的升降舞台部分。如下图所示: 基坑平面布置图 一、主要机具 1.1、主要机械有:砼喷射砼机1台,砂浆搅拌机2台,注浆泵1台,钢筋调直机1台,砂轮切割机1台,电焊机2台,洛阳铲20把,旋挖钻机1台。 1.2、一般机具有:铁锹、铁镐、手推车、白线、20号铅丝和钢卷尺等。 1.3、测量仪器有:经纬仪1台,水准仪1台、100m钢卷尺、坡度尺等。 二、施工准备

2.1、场地准备 根据要求放出边坡开挖线,并人工挂线修坡,要求坡面平整。上顶修1米宽的平台, 里高外低,靠坑边阳角要顺直,坡面要求基本平整,控制好放坡宽度。 2.2、材料准备 组织施工材料按计划进场。提前作好材料复验工作,必须配合试验员进行现场取样。三、操作工艺3.1、工艺流程: 总体施工顺序如下图所示: 在第一层土方开挖完毕后,立即进行降水井的施工及降水工作,同时,进行微型桩的施工,在施工过程中进行基坑监测。 3.2、各部位基坑支护设计3.2.1 1-1 剖面基坑支护设计 1-1剖面基坑支护采用素喷 60mm 厚C20细 石混凝土进行支护,挖土放坡系数为1:0.3,基底标高为-2.10m 。场地自然标高为±0.00左右。1-1剖面施工部位为1-15/A-H ,工程量约为400㎡。 1-1剖面基坑支护设计如右图所示:3.2.2 2-2 剖面基坑支护设计 2-2剖面处基坑底标高为-6.08米,顶标高为-2.1米, 2-2剖面支护设计如下图所示,土钉内倾角为10°,土钉长度为 6.0m ,水平间距为1500mm ,竖向间距为1500mm ,土钉直 挖边线 第一层土方开挖( -2米) 边坡支护 降水井、降水 微型桩施工第二层土方开挖(-2米) 第三层土方开挖(-5.8米) 基坑支护(锚喷)第四层土方开挖(-8米) 基坑支护(锚喷) 第五层土方开挖(-10.9米) 基坑支护(锚喷) 清槽验槽转入下道工序 边坡支护 -5.9m -11.08m (基础底标高) 土钉墙支护 -7.1m -11.58m 地下水位 拟将水位 滤管长度 -11.58m 拟将水位 施工准备 1-1剖面基坑支护设计

深基坑支护施工方案技术交底模板

深基坑支护施工方案技术交底

基坑支护施工方案技术交底 时间: 地点:项目部会议室 参加人员:项目部领导、各部门部长、主管、技术员 内容: 一、工程概况 1.1郑州航空港河东四棚户区一标5#地块位于郑州市东南部中牟县三官庙乡教场袁村(万三公路旁),主要包括7栋28层住宅楼及一座地下车库,总建筑面积约20.5万平方米。住宅范围地下室为剪力墙结构,公建范围地下室为框架结构。 5#地块基坑深度9.8m-10.0m。基坑侧壁安全等级段为Ⅱ级,基坑工程边坡变形控制等级为Ⅱ级。基坑南北长228.1m,东西长180m,边坡面积为8160㎡,微型桩1100根,土钉3300根,锚杆1100根,降水井99眼,观测井17眼。 建设单位:郑州航空港区航程置业有限公司; 勘查单位:黄河勘测规划设计有限公司; 设计单位:北京市建筑设计研究院;基坑设计单位:河南省地矿建设工程有限公司; 监理单位:山东省建设监理咨询有限公司; 施工单位:中铁四局集团有限公司 二、施工计划及安排

2.1施工技术准备 2.1.1技术部门做好图纸会审工作,并按设计回复意见对相关部门做好交底,施工过程中发现疑问及时与设计做好沟通,及时处理。 2.1.2召开现场技术交底会议,就深基坑支护施工技术要求对现场施工及质量部门交底并划分相应职责范围,使其施工做好充分准备。 2.1.3对劳务队伍全体人员进行进场前安全文明施工教育及管理宣传。 2.1.4对特殊工作作业人员集中培训,考核合格取证后方可上岗。 2.1.5对各专业队伍施工前进行技术、质量交底。 2.1.6施工前由技术人员根据图纸内容及现场施工情况,制定土方开挖及边坡支护施工顺序,对工人进行技术交底,试验人员全面负责相关工序的试验、资料的整理移交工作。 2.2物资材料准备 根据材料分析及施工进度计划要求,编制材料需要量计划,为施工备料,确定堆放场地及组织运输提供依据,详见表2.2。 表2.2主要材料用量计划表 2.3机具设备配置

深基坑支护安全专项施工方案

深基坑支护安全专项施工方案

四川合江临港工业园区污水处理厂(一期)深基坑支护专项施工方案 编制人:__________________________________ 审核人:________________________________ 审核日期: _______________________________ 福建联泰建设工程有限公司

2017年7 月27 日 第一节、工程概况..................................................3…第二节、编制依据................................................. 3-4- 第三节、支护方案................................................ 4~8?第四节、基坑变形监测及因周边管廊沉降而采取的措施............. 8?11 第五节、深基坑土方护壁坍塌事故应急救援预案............... 11?12

、工程概况 福建联泰建设工程有限公司承建的四川合江临港工业园区污水处理厂 (一期),位于四川省泸州市合江县临港工业园区中部,天华公司西侧,本 工程为钢筋混凝土结构,建筑抗震设防类别为乙类,建筑结构安全等级为 二级,设计使用年限为50年;占地面积:13801.92 m2 建构筑物规模:6栋建筑物和9栋构筑物 二、编制依据 该施工组织设计方案的编制主要依据:招标文件及图纸;现 行规范、规程以及现场实际情况。主要规范、规程如下: 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013) 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-1998 ) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012 ) 《基坑土钉支护技术规程》(CCECE96-97 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2015) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011 ) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012 ) 三、支护方案

深基坑防护施工方案

专项方案 工程名称:侨城花园二期二区15~17#楼 专项名称:深基坑支护 江苏华建建设股份有限公司深圳分公司 技术质量处 年月日

施工组织设计及专项方案 会签页

一、工程概况 侨城花园二期(二区)位于侨城欢乐谷北侧,西临侨城花园一期工程,本工程占地面积22956m2,基坑长约175m,宽约85m,平面形状不规则。该工程为三栋连体的高层住宅组成(31层,高99.45m),地下车库两层,地下建筑面积85682.72m2,地下工程建筑面积为27112.00m2。基坑已开挖至绝对标高18.2m,基坑上口标高为绝对标高27.25~28.9m,目前人工挖孔桩工程混凝土已施工完毕,正在进行抽芯检验。 场地内土层自上而下依次为: ①人工填土层厚度0.4~7.40m; ②粘土厚度1.2~9.30m; ③淤泥粘土厚度0.4~2.80m,强度为100Kpa; ④砾砂层厚度1.6~5.10m,层顶标高为14.84~16.84m,强度为220Kpa; ⑤含砾粘土厚度0.8~6.20m,强度为240Kpa; ⑥砾质粘土厚度0.5~8.80m,强度为220Kpa,施工区域内水位变化较大; 地下水为潜水型,地下水标高为12.99~19.00m; 二、深基坑支护方案选定 本工程地下室二层,根据《深圳地区建筑深基坑支护技术规范(SJG05-96)》的有关规定,该建筑基坑支护工程安全等级为三级,支护方案可选择坡率法,土钉墙支护。 1、地下室基坑外围 场地西北侧因土质较差,已做了部分土钉墙支护,场地西南侧靠

侨城花园一期东入口处已做了部分土钉墙支护,其余部分因土质较好,甲方未进行边坡支护。现场地北侧坡顶标高为28.9m~27.25m。基坑底标高目前为18.2m。其中CT5承台底标高为15.8m,故开挖后深度达14m。因目前放坡约为1:0.3~0.5之间,故不满足《深圳地区建筑深基坑支护技术规范》土质边坡坡率允许值规定。因北侧为绿化带及侨香路,环境决定不允许采用加大坡率法确保边坡稳定,故北侧均采用土钉墙支护,由专业分包公司施工。 场地东西因有坡道,边坡已设置了近3m的过渡平台,且坡度较缓,故不需采取支护措施。 场地南侧靠土钉墙处已设置了3~5m的过渡平台,坡度较缓,故不需采取支护措施。场地南侧西北片坡度为1:0.5之间,不满足《深圳地区建筑深基坑支护技术规范》土质边坡坡率允许值规定,可采用在坡顶开挖在距坑底2~3m设置过渡平台的方法确保边坡稳定。 2、基坑内承台、基础梁开挖 基坑范围内承台、基础梁土方开挖时,从现基坑底向下开挖,一般为0.5~2.5m之间,电梯井承台约4米,可直接视情况放坡开挖。采用间断式水平支撑或连续式水平支撑的方法确保边坡稳定。 三、基坑边坡防护的技术措施 1、地下室基坑周边 离基坑上口边缘2000设置300×500截水沟,防止地面水流入坑内,造成基坑浸水,破坏边坡稳定,截水沟在基坑转角处及每隔40m 设一个800×1200的集水坑,基坑北面可从集水坑预埋Ф150PVC管将集水坑内雨水排入侨香路市政雨水井内,基坑南边可在每个集水坑内加设潜水泵抽水,并对截水沟经常清理,确保截水沟排水畅通。

深基坑专项施工方案(钢板桩支护)

第1章工程概况 (3) 第1节工程名称 (3) 第2节工程项目概述 (3) 第3节工程水文地质条件 (3) 第4节工程场地周边环境条件 (3) 第2章施工方案 (4) 第1节采用大开挖部分 (4) 1.1基坑开挖 (4) 1.2基坑支护施工顺序 (4) 1.3沟槽内支护 (4) 第2节采用钢板桩支护部分 (5) 2.1沟槽基坑支护施工顺序 (5) 2.2施工准备 (6) 2.3打支护桩 (6) 2.4打桩机械选择 (6) 2.5打桩方式的选择 (6) 2.6打桩施工中常见问题的分析及处理: (6) 2.7打桩深度、开挖宽度的确定 (7) 第3章基坑支护工程的现场监测 (8) 第1节基坑观测的内容 (8) 第2节基坑观测点的布置 (8)

第3节监测频率 (9)

第4 节钢板桩的检验与矫正 4.1 钢板桩检验 (9) 4.2 钢板桩矫正 (10) 4.3 钢板桩允许偏差 (11) 4.4 钢板桩的支撑 (11) 第 4 章基坑开挖中出现的问题及相应的应变措施 (12) 第1 节开挖中可能出现的问题 (12) 第2 节安全、稳定应变措施 (13) 第3 节支撑 (13) 第 5 章污水管道安装 (14) 第 6 章沟槽回填 (14) 第7 章钢板桩的拔除 (14) 第1 节拔桩作业开始时的注意事项 (14) 第2 节拔桩作业结束后的注意事项 (15) 第8 章劳动力及机械设备配置 (15) 第1 节劳动力配置 (15) 第2 节机械配置 (15) 第9 章施工进度计划 (15) 第10 章安全措施 (16)

第 1 章工程概况 第 1 节工程名称 松白路光明新区段工程n标-深基坑支护工程。 第 2 节工程项目概述 本标段设计起点为K14+160 ,终点为K17+880 ,路线全长 3.72km 。本标段主要位于松白路光明新区 段,主要将道路中央分隔带由原设计0.6m宽的中央防撞墙调整为 3.0m宽的中央绿化带,原设计4.5?5.0m 宽的人行道及自行车道加宽为 2.5m 自行车道+1.5m 绿化带+4.0m 人行道,同时将原设计局部路段的双向六车道加宽至双向八车道,以满足公交专用道的设置。n标范围内污水管埋深大多在3m~7m范围内,污水管 道埋深比较深,污水管径有:DN400、DN500、DN600、DN800、DN1000、DN1200等,污水管埋深w 6m 时,均采用增强型HDPE中空壁缠绕结构管,电热熔接口;污水管埋深〉6m时,采用n级承插式钢筋混凝土排水管,接口采用橡胶圈接口。 第3节工程水文地质条件沿线未跨越大的地表水系,地下水主要补给来源是降水,水位受降水量的影响,在降水集中的季节,地表水补充地下水,水量相对丰富,局部地势较低地段地下水与地表水具较好的水利联系。地下水主要赋存在上部土层和基岩风化带中,分别属上部滞水?潜水类型、基岩裂隙水,具承压性。 沿线无明显大断裂构造与之相交,局部有小断裂带发育,成为地下水的良好通道,表现为涌水量大、分布集中且具承压性。构造裂隙水的复杂情况对桥梁工程影响较大。 根据原施工图设计现场钻探揭露和室内土工试验结果,路段内分布的地层从上而下为:人工填土层 (Qml)、埋藏植物层(Qpd)、第四系全新统冲洪积层(Q4al+pl)、第四系全新统坡洪积层(Q4dl+pl)、第四系上更新统统冲洪积层(Q3al+pl)、下伏基岩为三叠系砂质泥岩(T)、加里东期混合花岗岩(M 丫3)。 第 4 节工程场地周边环境条件 本工程位于深圳市宝安区光明街道,交通便利。各施工点均有道路可通车,沿路红线内建筑及构筑物 拆迁问题也在进行。 第 2 章施工方案

基坑支护专项施工方案

基坑围护水泥搅拌桩施工方案
《基坑支护》专项施工方案
工程名称: 中信龙潭岭项目一期二标段 工程地点:海南省琼海市博鳌镇龙潭岭及东侧的龙潭村周边 施工单位: 中天建设集团有限公司海南分公司
编制单位: 中天建设集团有限公司海南分公司
编 制 人:
审 核 人:
审 批 人:
审批日期: 日


页脚内容 13

基坑围护水泥搅拌桩施工方案
施工专项(方案)报审表
工程名称:中信龙潭岭项目一期二标段
编号:
致: 上海振华工程咨询有限公司 (监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了中信龙潭岭项目一期二标段工程《基坑支护专项施工 方案》的编制,并经我单位上级技术负责人批准,请予以审查。 附:基坑支护专项施工方案
日 期: 专业监理工程师审查意见:
承包单位(章): 项目经理:
专业监理工程师: 日 期:
页脚内容 13

基坑围护水泥搅拌桩施工方案
总监理工程师审核意见:
项目监理机构:
总监理工程师:

期:
基坑支护专项施工方案目录
No table of contents entries found.第八章 雨季基坑支护管理 及保护措施 ........................................................Error! Bookmark not defined.
页脚内容 13

基坑围护水泥搅拌桩施工方案
第一章

制依据
1. 海南省建筑设计院设计的中信.龙潭岭一期项目工程设计
图纸。(施工图要求加盖:施工图审查专用章)
2. 海南省博鳌投资控股有限公司中信.龙潭岭一期项目岩土
工程详细勘察报告及施工现场的实地踏勘;
3. 《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》(GBJ202-2002)
4. 《建筑施工手册》
5.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)
第二章 工程概况
本工程位于海南省琼海市博鳌镇(位于博鳌镇西南约6KM,培兰 至博鳌公路西侧龙潭岭),该块地由南北两个区组成,本工程为一期 二标段的南区,分别由A.B.C户型组成高密度住宅,其中A型别墅30栋, B型别墅20栋;C型别墅28栋;均为砼框架结构,总建筑面积约2.6万 平方米。本工程耐火等级为二级,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈 度为7度,屋面防水等级为Ⅱ级(防水层耐用年限15年),设计使用年 限为:三类50年。
第三章 工程地质条件 (一)地形地貌及自然条件
拟建场地位于海南省琼海市博鳌镇(位于博鳌镇西南约 6KM,培 兰至博鳌公路西侧龙潭岭)其地貌单元属于丘陵地貌。现场地面标高 相差较大,勘察期间,测量场地内各钻孔孔口标高介于 6.18~41.73 米之间。
(二)地层岩性及岩土物理力学性质
2.1 地层岩性 本次勘察查明,在钻探所达深度范围内,场地地层层序及野外特 征描述如下: 1)人工素填土(Qml) 人工素填土(Qml)①(①为地层编号,下同):褐黄、褐灰色, 局部灰黑色,主要由粘性土及碎石等组成,局部含生活垃圾及部分淤 泥质土,结构松散。 2)第四系坡残积(Qd1+e1) 粉质粘土②:褐红,褐黄,灰白色,夹约 20—30%的强风化板岩 角砾及碎块,呈可塑—硬塑状态。摇振无反应,干强度及韧性中等, 光泽反应稍有光泽。 3)志留系板岩(S) 褐黄、褐色、灰色,主要矿物成份为粘土、云母、绿泥石、石英 等,板状构造,节理裂隙发育,本次勘察范围内可分为强风化种中风 化两带,分析如下: