文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 绝缘子污闪的发生及发展

绝缘子污闪的发生及发展

绝缘子污闪的发生及发展
绝缘子污闪的发生及发展

绝缘子污闪的发生及发展

在线运行的绝缘子,在大气环境中,受到工业排放物以及自然扬尘等环境因素的影响,表面逐渐沉积了一层污秽物。当遇到潮湿天气时,污层中的可溶性物质溶于水中,形成导电水膜,这样就有泄露电流沿绝缘子的表面流过,其大小主要取决于脏污程度和受潮程度。由于绝缘子的形状、结构尺寸等因素的影响,绝缘子表面各部位的电流密度不同,电流密度比较大的部位会先形成干区,干区的形成使得绝缘子表面电压的分布更加不均匀,干区承担较高的电压。当电场强度足够大时,将产生跨越干区的沿面放电,依脏污和受潮程度的不同,放电的类型可能是辉光放电、火花放电或产生局部电弧。局部电弧是一个间歇的放电过程,这种间歇的放电状态可能持续相当长时间,当脏污和潮湿状态严重时,局部电弧会逐步发展;当达到和超过临界状态时,电弧会贯穿两极,完成闪络。

3.1 污闪的发生

污闪放电是一个涉及到电、热、和化学现象的错综复杂的变化过程,宏观上可将污闪过程分为以下4个阶段:

1)绝缘子表面的积污

2)绝缘子表面的湿润

3)局部放电的产生

4)局部电弧发展,完成闪络

1)绝缘子表面的积污

绝缘子表面沉积的污秽物,来源于该地域大气环境的污染,也受大气条件的自清洗(例如,风吹和雨淋),还与绝缘子本身的结构形状、表面光洁度等因素有着密切的关系。

长期的运行经验表明,在城市工业区及大气污染较严重的地区绝缘子表面的积污也较多,工业规模愈大,对周围影响的范围也愈大。一般来说,距工业污染源愈愿,影响愈弱,绝缘子表面积污程度的表征量——等值附盐密度也减少。据重点工业城市对44条输电线路上绝缘子表面沉积污秽的盐度值统计,其值可用式(5-3)表示

ESDD=Ae-BL(5-3)式中,ESDD为绝缘子表面污秽物等值附盐密度,mg/cm2;L为距污源的距离,A,B为常数。

大气污染比较严重地区的浓雾,对绝缘子表面的污染也是明显的。研究表明,城市工业区的浓雾的雾水电导率可达200uS/cm左右,一次大雾可稳定地维持数小时。城市工业区的边缘及邻近农村的浓雾的雾水电导率也可达数百至1000Us/cm以上。

大气环境中充满了各种气态、液态污染物和固体微粒。绝缘子表面污秽物的积聚,一方面取决于促使微粒接近绝缘子表面的力,另一方面也取决于微粒和表面接触时保持微粒的条件。微粒在绝缘子表面上的沉积,受风力、重力、电场力的作用,其中于风力对绝缘子表面积污起主要作用,因此,有风、无风及风大、风小均对微粒的沉积影响较大,也直接影响绝缘子上、下表面积污的差别以及带电与否对积污的影响。

带电与否对绝缘子积污的影响,与地区的地理、气象等条件有很大关系,一般说来,如果污秽是急剧形成的(如风、海、雾),带电与否对积污的影响不大;如果污秽是缓慢积聚的,则带电与否有较大的影响,带电绝缘子的积污比带电绝缘子的积污要严重,在直流电压下绝缘子的积污比交流电压下绝缘子的积污要严重。

另外,绝缘子表面的光洁度等也影响微粒在其表面的附着。因此,新的、光洁度良好的

绝缘子与留有残余污秽的或者表面粗糙的绝缘子相比,其沉积污秽的状况是不同的。绝缘子表面的光洁度越高,越不沉积污秽。

2)绝缘子表面的湿润

大多数的污秽物在干燥状态下是不导电的,该状态下绝缘子放电电压和洁净干燥时非常接近。但是当这些污秽物吸水受潮时,在绝缘子表面就会形成一层导电水膜,污物中的电解质成分电离,在水溶液中以离子形态存在时,污秽面的电阻就变小,绝缘子的闪络电压明显降。

污秽绝缘子表面的湿润由于小雨和雾等可直接产生,其他也可由相对湿度、绝缘子表面与周围空气的温差等而产生湿润。若相对湿度增高,表面上附着的电解质会吸湿,开始湿润。开始吸湿的相对湿度依电解质的种类而异,例如,食盐为75%左右,氯化镁约为35%,取决于电解质水溶液的饱和蒸汽压。另一方面,由于夜间的辐射冷却和暖气的流入等,绝缘子表面温度比周围的低,其表面附近的空气层的相对湿度上升,导致吸湿。当然,绝缘子表面的吸湿量随相对湿度、温差或附盐密度的增高而增大。

闪络电压降低的程度与润湿污层的电导率有关,长期的运行经验表明,雾、露、毛毛雨最容易引起绝缘子的污秽放电,其中雾的威胁性最大。华北电力科学研究院统计了1970—1983年华北地区110~220kV线路污闪跳闸的气象条件,其中大雾天气下的污闪占76.4%,毛毛雨占9.7%。这些气象条件之所以容易发生污闪,是因为它们能构使污层充分湿润,使污层中的电解质成分溶解,但又不使污层被冲洗掉。在这种条件下污层的电导率最大,污闪电压最低。

露和雾一样也能使绝缘子的上下表面都湿润,是容易造成污闪的气象条件,污闪事故多发生在凌晨,这也与该时刻容易凝露有关。在埃及较干燥的沙漠地区曾发生由凝露引起的严重污闪事故。凝露气象条件对绝缘子污闪的影响是严重的,对此不可掉以轻心。近年来,凝露对室内10kv设备曾造成一连串的闪络事故,也应引起重视。

毛毛雨一般仅仅能湿润绝缘子的上表面,在相同的条件下,一般污闪电压比浓雾条件高20%~30%。

雨一般分为大雨、中雨和小雨。小雨时,雨点清晰可见,无漂浮现象,1h内的降水量可达2.5mm。大雨和中雨的水滴较大,雨滴的降落速度也较快,对染污绝缘子表面有冲洗的作用,净化绝缘子表面积污的作用较大,一般在大雨和中雨条件下发生污闪的可能较少。因此,一般地说,大雨不是污秽地区绝缘子运行的危险条件。然而,对于伞裙较密、伞伸出不长的棒形支柱绝缘子、套管等设备,特别时在久旱无雨积污较多又突然降大雨的条件下,大雨的情况下,又可能发生闪络。

3)局部放电的产生

在潮湿的气象条件下污秽绝缘子受潮湿润后,污秽物中的可溶物质会逐渐溶与水中,在绝缘子的表面会形成一层导电水膜。污秽中的不溶物质可起吸附水分的作用,形成水膜,构成了沿绝缘子表面导电的通路,从而有泄漏电流沿绝缘子表面流过。泄漏电流流过就产生焦耳热,其结果,在绝缘子表面上电流密度最大部分(例如在绝缘子的钢脚和铁帽附近,棒式支柱绝缘子的法兰交接处等)形成干区,干区具有很大的表面电阻,从而中断了泄漏电流,沿绝缘子表面的电压分布也随之发生变化。加在绝缘子两端的电压主要由干区分担,当干区某处的场强超过沿介质表面空气放电的临界场强时,该处就会发成沿面的局部放电。

对于污秽面上产生的放电,可观测到有电弧放电、电晕放电、及辉光放电。电弧放电由电压降小的充分电离的等离子通道构成,肉眼可以观测到。另一方面,电晕放电和辉光放电是电离密度低的放电,由于电弧放电的加热,干区充分形成后容易产生。灯丝状的电晕放电是与前沿2~5sμ、持续时间100~300sμ的短时电流波形相对应,产生在电压峰值附近。然后,有时产生从电晕向电弧的转移。从这种现象至闪络或表面充分干燥后放电停止,取决于

污秽量、湿润量、电压等条件。

这种放电时不稳定的,呈间歇的脉冲状态。当放电火花熄灭时,泄漏电流的烘干作用几乎终止,大气的潮气会使干区重新湿润,从而在某场强较高处又会产生新的放电火花。放电火花出现的部位使随机的,在一支绝缘子上可能同时出现多个放电火花。这种间歇的沿面放电可持续相当长时间,但绝缘子发生闪络的危险性不大。随着使绝缘子受潮因素的减弱,这种放电现象会逐渐减弱,并最终消失。

沿绝缘子表面流过的泄漏电流是不稳定的,泄漏电流的大小不仅取决于绝缘子脏污的程度及污秽物中的可溶物质,不溶物质影响也不能忽略。

4) 局部电弧发展,完成闪络

如果绝缘子的脏污比较严重,绝缘子表面又充分受潮,再加上绝缘子的泄漏距离较小,绝缘子的湿污层的电阻较小,在这种条件下会出现较强烈的放电现象。此时跨越干区的放电形式为电弧放电,电弧呈树枝形状,放电通道中的温度可增高到热电离的程度。与这种放电形式相对应的泄漏电流脉冲值较大,可达数十或数百毫安,局部放电的小电弧越强烈,相应的泄漏电流值就越大。这种间歇脉冲状的放电现象的发生和发展也是随机的、不稳定的,在一定的条件下,局部电弧会逐步沿面伸展并最终完成闪络。

对一串绝缘子而言,污闪过程基本如上所述,但有以一些特点:单个绝缘子表面的电压分布取决于整串绝缘子的状态,当其中某个绝缘子首先形成环状干区,跨越干区的电压将是整串绝缘子总电压中的一部分,所以较易发生跨越干区的局部电弧;只有当多个绝缘子均已形成环状干区,分在一个干区上的电压才会减少下来。

流过某个绝缘子的泄漏电流,不仅取决于该绝缘子,而且取决于整串绝缘子在次时外绝缘变化的状态,它们互相关联,互相影响。当某个绝缘子的干区被局部电弧桥络时,原来加在该绝缘子上的较高的电压将转移到其他绝缘子上,电压分配的突变,犹如一个触发脉冲,会促使其他绝缘子产生跨越干区的电弧,甚至会迫使整串绝缘子一起串联放电。一旦所有绝缘子的干区都被电弧桥络,泄漏电流将决定于绝缘子串的剩余湿污层电阻,此时泄漏电流大增,强烈的放电有可能发展成整串绝缘子的闪络。

3.2 污闪特性

污秽闪络现象的理论分析很早就有许多研究人员进行研究,在这里将具有代表性的奥本诺斯的研究做简单介绍。奥本诺斯(Obennaus )于20世纪50年代首先提出了表面电弧与剩余污层电阻相串联的污闪物理模型,如图5-1所示:

图5-1 污闪的物理模型

X —总长度,12X x x =+; L —爬电距离; L X -—剩余污层长度

当外施电压为U 时,电弧的持续方程如下:

)(X IR AX U I n +=- (5-4)

其中,X 为电弧长度;I 为流过表面的电流;R(x)为电弧长度为X 时的剩余污闪电阻;A , n 为静态特性常数。

上式中,I n AX -代表局部电弧的压降,为负伏安特性,压降随着电流的增大而减小;)(X IR 代表剩余污层电阻上的压降,为正伏安特性,压降随电流的增大而增大。外施电压U 为两者之和,如图5-2所示。对于某一电弧长度为X ,必须有一外施电压的最小值U min 。若外施电压小于U min ,则电弧不能维持;若外施电压大于U min ,则电弧可以维持并向前

延伸发展。最小维持电压U min 和电弧长X 的关系如图5-3所示。当狐长X c 时,每增加弧

长X ?,必须将外施电压相应增加U ?,否则电弧不能维持,弧长将缩回原长;当弧长大雨X c 时,即使外施电压不增加,电弧仍能自动延伸,直至贯通两端电极。

U U U

U 图5—2 污秽放电试品两端电压与电流关系 图5—3 最小维持电压U min 和弧长X 的关系

为简化分析,假设染污表面是一块长度为L 的矩形玻璃板(如图5-2),板上污染均匀,每单位长度污层电阻为

r c ,板上电流分布也均匀,即)()(X L r X R -=。可以推导出,电弧发展的临界弧长X c 及污闪临界电压U c 为

X c =)1/(+n L (5-5)

U c =1

11n n n c Lr A ++? (5-6)

式中,L 为绝缘子的爬电距离;X c

为临界弧长;A ,n 为电弧常数。 当外施电压U ≥Uc 时,便会发生闪络。

第四节、电力线路防止污闪技术措施(李德超)

我国在防治污闪方面做了大量的研究,已经有40多年的防污闪的历史。在电力系统中,造成电力设备发生污闪的原因是相当复杂的,它涉及电力设备外绝缘本身的耐污闪能力、当地的气象条件、环境的污染状况、现场运行维护管理水平,以及设备的制造质量、安装水平

等许多因素。因此,防治污闪是个需综合治理的复杂问题。

绝缘子表面受到污染和绝缘表面的污染物被湿润,是使绝缘子发生污闪的两个必备条件,缺少其中的任何一个条件,都可使污闪事故不发生。因此,针对任何一个因素采取对策,都可以达到防止污闪的目的。

4.1 加强绝缘

1.加强绝缘

加强绝缘,限制绝缘子泄露电流是针对作用电压而采取的防污闪方法,主要是可通过增加绝缘子的爬距和改善绝缘子的结构、材料(采用防污型绝缘子或符合绝缘子)来实现。

(1)绝缘子的爬电比距

一般来说,绝缘子的爬距越长,其耐污闪能力越高。应根据电力设备所在环境下的污秽和潮湿特征来选择绝缘子的爬距,越是脏污和潮湿的地区,爬电比距就越大,原电力部颁布了外绝缘污秽等级的划分标准,其目的就是为了确定不同污区对电力设备外绝缘的爬电比距的最低要求。

电瓷外绝缘爬电比距的配置,应符合《部标》电瓷外绝缘所处地区污秽等级的要求。在未达到《部标》要求,需要调整时,应力求以电力系统安全经济运行为基础,同时也需要考虑我国国情及现实的可能性和经济性。因此是否需调优先加强绝缘、是否取相应的污秽等级规定的爬电比距的上限,应根据电力系统的实际情况,并分先后急缓,逐步调整到位。

(2)防污型绝缘子

(a)双伞形(一)(b)双伞形(二)(c)钟罩型

(d)流线型(e)大爬距型

图5—4 防污型绝缘子

采用防污型绝缘子是解决污闪问题的一项重要措施。各国多年来研制的防污型绝缘子品种甚多,世界上采用较多的几种防污型绝缘子我国都能制造,有以下一些型式如图5-4所示。

双伞型:如图(a)(b)

伞型绝缘子的外形大同小异,这种绝缘子的特点是伞型光滑积污量少,自清洗效果好,

同时又便于人工清扫,它不仅比普通型绝缘子的积污少,而且在同等积污条件下比普通型绝缘子的污闪电压要,因此在我国电力系统得到普遍推广应用。

钟罩型:如图(c)

钟罩型绝缘子是伞棱深度比普通型大得多的耐污型绝缘子,采用深棱的目的一即可以增大爬距,也可以使绝缘子的下表面被海水喷溅、海雾等条件润湿,这种类型的绝缘子适合于沿海地区,在国外是占主导地位的耐污型绝缘子。其特点是便于机械成型,生产效率比较高,但是伞槽间距比较小,易于积污,且不便于人工清扫,在我过内陆地区使用效果并不好。

流线型:如图(d)

流线型绝缘子表面比较光滑,不易积污,但爬距较小,且缺少能阻抑电弧发展延伸的伞棱结构。该类绝缘子除自清洗效果好、不易积污外,也有便于人工清扫的优点。

大爬距或大盘径绝缘子:如图(e)

绝缘子的爬距增大可以提高其污闪性能,而增大爬距可以通过增大盘径或增大伞棱来实现。增大盘径并适当布置伞棱尺寸的一些绝缘子通常称之为大爬距绝缘子,其伞棱大小和普通型接近。但并不是任意设计的伞棱型式都具有优良的性能,实践证明,有些设计是成功的,有些设计则并未达到预期的效果。

(3)采用增爬裙

适当的安装增爬裙也可以起到防污闪的作用。防污闪增爬裙的绝缘子一般包括芯棒和伞裙,芯棒一端有固定安装件,关键是固定安装件侧表面设有一绝缘材料层,绝缘材料层与伞裙连接。绝缘材料层可直接套在绝缘子上部固定安装件上或经过整体硫化使其与固定安装件形成具有一定粘接强度的绝缘层,上述的绝缘材料层(可称为防污闪增爬裙)必须与绝缘子的伞裙间相互形成一个整体式的绝缘表层,则极大增加表面爬电隔离,减小泄漏电流,并使高压电荷集中的尖端被全部覆盖,因电荷聚集而产生的高压电不能击穿绝缘层,从而降低绝缘子闪络故障的发生概率,最终提高了绝缘子的电气安全性能。

4.2 清扫

我国现行的《部标》对电瓷外绝缘爬距的要求对大多数设备来说还达不到不需清扫即能防止发生污闪的目的,而是建立在一年一清扫的基础上制定的,因此,电力系统仍广泛采用清扫绝缘子的方法以防止污闪。清扫是一项工作量很大的艰辛工作,同时又是对清扫效果要求很高的细致工作。

1.清扫原则

为了提高清扫的有效性,就要掌握本地区设备的绝缘配置状况、气候的特点、积污的情况,掌握污闪的规律,以便确定合理的清扫周期,选择适当的时间有目的的清扫。如果遇到干旱持续时间较长,没有雨水的自清洗作用,绝缘子的积污就会比较严重,这时如果突降大雾,很容易发生污闪。因此需要在雨季或雾季来临之前,及时安排清扫。

2.清扫方法

清扫一般分为带电清扫和停电清扫两种:

人工停电清扫:

人工停电清扫是指用抹布或刷子等简易工具,在停电的条件下登高对绝缘子进行手工清扫,这是最原始的,也是最常用的方法。当污秽比较严重时,手工很难擦干净,对无法擦干净的绝缘子,可用瓷瓶专用的清洁剂浸泡,待污垢溶解后,再用清水漂洗可以获得良好的效果。

人工清扫的优点是简单易行,缺点是停电时间长,工作量大,质量难以保证。在严重的污秽地区虽频繁清扫,污闪仍难免,国内曾出现刚清扫过十余天即发生污闪事故的实例。

机械带电清扫:

机械带电清扫是指利用专业工具设备,如利用电或压缩空气作动力,转动用尼龙或猪鬓制成的毛刷,通过绝缘杆将转动的毛刷伸到绝缘子表面上进行清扫。

最近几年来,过内外已经研制出各种各样的自动清扫工具,国外研制出一种爬行式自动清洗机,具有喷气、喷水、旋转毛刷等功能,用于清洗线路绝缘子,我国也已研出500KV 电压等级的带电清扫车,用来清扫变电站内的电气设备。

3.水冲洗

带电水冲洗是指使用专门设备喷射一定压力的水柱,冲洗带电设备的电瓷绝缘子表面,以达到清除绝缘子表面污秽的一种作业。

带电水冲洗方法中,按装置结构的特点,分移动式和固定式两种。国外广泛采用固定式水冲洗装置,该装置固定在被冲洗设备的旁边;我国多采用移动式水冲洗(又称手持喷嘴式水冲洗),一套工具可以到处冲洗。

4.3 憎水涂料

在采用增加爬距或采用加强清扫的方法后仍满足不了防污闪的要求时,对可能发生污闪的设备可采用涂敷防污闪憎水涂料方法。

20世纪60年代初,华东、山东和华北等电力试验研究所就采用了硅油、硅脂和地腊等有机材料做防污闪涂料并取得较好的效果,20世纪80年代清华大学研制出RTV 防污闪憎水长效涂料,并积极在电力部门推广应用。

(1)几种憎水涂料的特点:

硅油涂料的特点是有效稳定、安全可靠、无不良后果、涂敷方法比较简单、容易实施,缺点是有效期较短,不到一年。

硅脂的有效期比硅油长,缺点是清除困难,重新涂敷的工作量大。

地腊会产生裂纹,长期使用的效果不好,重新涂敷的工作量大。

RTV 防污闪憎水涂料的耐污闪能力强、使用寿命长,有效期可达数年,它已经成为上述三种涂料的更新换代品。

(2)涂料的防污闪原理

涂料涂敷在绝缘子上,能使电瓷表面从亲水性变为憎水性。电瓷的表面为高能面,具有亲水性。在潮湿的天气下,附着在瓷裙表面的水分就会形成水膜而成为导电的通道。在它的表面覆盖一层具有憎水性的涂料后, 它的表面就变成憎水性,这样水分就被凝聚成粒粒水珠,而不致形成连续导电的水膜,使绝缘子表面保持着较高的绝缘电阻,限制泄漏电流的增长,从而防止污秽闪络。水分在憎水性的表面和亲水性的瓷表面的表现如图5—5所示:

表面水分在憎水性的涂料涂料表层

水滴

瓷表面水性的水分在亲水滴

图5—5 水分在瓷表面

(3)选择防污闪涂料的基本原则

憎水性涂料有很多,比如绝缘油、凡士林、牛油、松香、清漆、地腊、硅油、硅脂、

硅树脂、硅橡胶等。这些涂料刚涂在绝缘子表面的时候都具有憎水性,因此都有一定的防污闪特性。但是在长期运行的考验中,这些涂料的性能就表现出明显的差别,选择涂料应该考虑以下因素。

良好的绝缘性能:

不能因为涂层影响绝缘子的各项绝缘性能,即使涂层失效也不能对绝缘子的整体绝缘性能有不良影响。

耐环境老化能力:

涂料应能耐受环境温度的变化、风吹日晒、雨雪冰霜、日光照射等,在上述严酷的环境下涂料应不溶化、不硬化、不裂开、不脱落。

耐电晕及电弧的烧蚀能力:

因为绝缘子在一定气象条件下会不可避免的出现电晕甚至电弧放电现象,要求涂料能对电晕及电弧放电有一定的抗烧蚀能力。

良好的工艺性能和较长的使用寿命:

涂敷工艺简单,容易现场操作,当涂层需要更新时,能较容易的祛除旧涂层,涂敷新涂层,更新的周期要长。

憎水迁移特性:

要求涂层不仅在表面洁净状态能有良好的憎水性能,而且希望当表面积灰后也表现出憎水性,即要求涂料能有憎水迁移特性。

4.4 采用复合绝缘子

为了提高绝缘子的机械强度、绝缘强度和耐污闪性能,提高生产效率和降低成本,克服电瓷和玻璃绝缘子固有的缺点,适应电力系统的发展,世界各国均着手研制以高分子有机材料基材料的复合绝缘子,用来代替传统的电瓷和玻璃绝缘子。自19世纪末出现高压输电线路以来,瓷绝缘子用于高压外绝缘领域已有100多年历史,随着电压等级的提高,绝缘子所受的机点负荷的加重,以及大气污染的加剧,瓷绝缘子在使用中暴露出性能上的缺陷。复合绝缘子的使用弥补了瓷绝缘子的缺陷与弱点。

早期复合绝缘子,一般多以高分子聚合物为伞裙护套和以树脂增强的玻璃纤维为芯棒组成。伞裙护套主要材料有硅橡胶、乙丙橡胶和聚四氟乙烯等。随着时间的推移,从运行经验中认识到早期乙丙橡胶容易老化龟裂,他的伞裙于芯棒界面的结合处易发生局部腐蚀;室温硫化硅橡胶伞裙容易产生伞裙变形、硬度下降;聚四氟乙烯伞裙表面容易积污,积污后憎水性小时等等缺点。惟独高温硫化硅橡胶伞裙不容易老化,耐漏电痕迹及电蚀均相对比较好,在其表面积污后仍呈现两好的憎水性,即硅橡胶的憎水性会迁移到污层表面,所以它取代了其他复合绝缘子,以具有突出的防污闪作用而著称。

随着时代的发展,复合绝缘子不断获得改进和改善。针对早期复合绝缘子在运行中所暴露的问题,除改善了伞裙的配方外,还增加了芯棒的机械强度和耐水解的性能,改进了粘接剂的材质和复合绝缘子两端的金具的密封结构和金具卡装结构,从而使复合绝缘子的整体性能得到了改善。我国电力部门及生产厂家在多年的悬挂式复合绝缘子应用与制造的经验中,也逐渐体会到复合绝缘子除耐污性能优异外的其他诸多优点,如重量轻、体积小、不易破碎、运输安装方便、生产工艺简单、废品率低、生产耗能低、生产过程对环境污染小等。在野外施工及运行维护时,电力部门对复合绝缘子的优点则有更深刻的认识,从而不断扩大了硅橡胶绝缘子的应用范围,在不少轻污秽区或清洁公司也开始推广使用复合绝缘子。

户外绝缘子的污闪及其防护

户外绝缘子的污闪及其防 户外绝缘子,特别是在工业区、海边或盐碱地区运行的绝缘子,常受到工业污染或自然界盐碱、灰尘、鸟粪等污染。 在干燥情况下,这些附着在绝缘子的污染物电阻一般都很大,对运行暂时没有造成什么危险。但当空气湿度较大时,绝 缘子表面的污染物被湿润,其表面导电率剧增,使绝缘在工频和操作冲击电压下的闪络电压显着降低,甚至可以使绝缘 子在工频电压下就发生闪络。这类闪络通常被称为污闪。我市位于海边,其中一个变电站离海边不足5 公里,在毛毛 雨、大雾等不利的天气条件下,常常可以听到绝缘子表面闪络时发出“吱吱”声,在晚上巡查时,可以看到明显的闪 光。绝缘子表面产生污闪常常使我市分布于海边的路发生故障,严重影响我市电力系统的安全运行。下面谈谈污 10kV 线闪形成的机理和防止绝缘子污闪的措施。 、绝缘子表面污闪的形成 在潮湿污秽的绝缘子表面,在电压作用下,流经绝缘子表面污秽层的泄漏电流使污层加热。由于污染物在绝缘子表 面是分布不均匀的,也由于绝缘子的结构复杂,造成了各部分电流密度不一样,污层的加热也是不平衡的。在电流密度 最大且污层较薄的部分,水分迅速蒸发、变干,电阻也就增大,沿面电压的分布亦随之改变,大部分电压降落在这些部分。结果这些部分就可能出现火花放电通道,形成局部电弧。由于火花放电通道的电阻低于原来干燥部分的表面电阻, 使泄漏电流增大,从而使污层进一步干燥。与此同时,局部电弧根部附近的表面也迅速受热变干,使电弧变长。总之, 全部表面的干燥将使电阻增大泄漏电流减小,而局部电弧的伸长则使泄漏电流增大。如果总的结果是泄漏电流减小,则 局部电弧将熄灭;如果总的结果是泄漏电流增大,则局部电弧将继续伸长,发展到沿整个绝缘子表面的闪络,以致引发 线路发生故障。 、绝缘子表面污闪的因素和防止发生污闪的措施

防污闪涂料施工技术措施

防污闪涂料施工技术措施 编制单位: 联系人: 联系电话: 编制日期:2008年3月2日 防污闪涂料施工技术措施 一、概述 架空线路污闪事故是一种影响面广,危害性大的事故,随着工业的发展,空气被污染程度愈来愈重,线路的污闪事故也日益增多。 污闪事故有明显的季节性,污秽季节一般为从初秋到来年初春。我国东北、西北地区约200天,华北地区约180天,华东地区约120天。在污秽季节内,绝缘子串表面积污多,等值附盐密度大,如未及时清扫,遇潮湿天气很可能发生污闪。 污闪事故面积大,维持时间长。污闪一旦发生,往往不能依靠重合闸迅速恢复送电,有时还会导致导线断线事故。因此,在处理污闪事故时,需要更换一批损坏的绝缘子,更换损坏的导线,还要清扫绝缘子,处理事故时间长,停电损失也大,所以大面积污闪事故常为恶性事故。 由于污秽问题的严重性,在一些大城市、工业区附近,污闪跳闸次数已经大大超过雷击跳闸次数。我国现在污闪事故造成的损失电量为雷害的9.3倍。 二、污闪事故的原因 线路在运行过程中,绝缘子表面难免粘附一些污秽物。这污秽物一般均有一定的导电性和吸温性,在温度较大的条件下会大大降低绝缘子的绝缘水平,

从而加大绝缘子表面泄漏电流,以致在工作电压下也能发生绝缘子闪络事故。 1、污秽的种类:自然污秽、工业污秽、生活污秽等; 2、污秽事故的发生:污秽事故的沿面放电(简称污闪)是在工频运行电压长期作用下产生的。 普通的灰尘容易被雨水冲刷掉,所以对绝缘性能影响不大。可是工业粉尘附着在绝缘子表面上形成一层薄膜,就不易被雨水冲掉,因此对绝缘子影响很大。污秽物质在干燥情况下,电阻很大,导电不好,对线路安全运行没有很大危险。但在雾、雨的潮湿天气里,绝缘子表面污物吸收水分而呈离子状态,此时电导大为增加,泄漏电流也急剧增加。泄漏电流大小与积污量、污秽物的导电性能、污层吸潮性能的强弱以及水的导电性能有关。当泄漏电流增加时,绝缘子表面某些污层较薄的地方或潮湿程度较轻的地方,尤其像直径最小的绝缘子钢脚附近电流密度大的地方,局部污秽首先发热烘干,形成高电阻的干燥带。此干燥带的电压迅速升高,如果空气的耐压强度低于加在干燥带上的电压,则在干燥带上首先发生局部放电。此时电压加在干燥带的其余部分,当电压大于此部分空气的耐压强度时,使整个绝缘子发生闪络。当一个绝缘子发生闪络时,绝缘子串上的电压就加在其余绝缘子的干燥带上,迫使所有绝缘子快速串联放电而形成污闪。 3、污闪的四个阶段: ⑴绝缘表面积污; ⑵绝缘表面湿润; ⑶局部放电的产生; ⑷局部放电的发展并导致闪络。 4、污闪事故的特点

±660直流线路绝缘子防污闪问题的探讨

±660直流线路绝缘子防污闪问题的探讨 摘要 ±660kV银东直流输电工程正式双极投运,标志着西电东送、外电入鲁的战略目标的初步实现。本文通过对特高压直流输电系统的绝缘子防污闪问题的探讨、并结合±660kV银东直流输电线路的运行特点,提出±660直流线路绝缘子防污闪的可行性措施,为今后±660kV银东直流输电线路的防污闪工作提供参考。 Abstract the successfully putting into operation of ±660kV Yin-East HVDC project, marks the preliminary realization of the strategic target of west-east power transmission and the outside power’s entering into Shandong province . In this article, through the discussion to UHVDC system insulator‘s antifouling question and combination with the operation characteristics of ±660kV Yin-East HVDC transmission lines, we put forward some feasible measures to insulator’s antifouling problem in ±660kV HVDC transmission lines。through this ,we want to provide some reference for the antifouling question of ±660kV Yin-East HVDC project in the days to come。 前言 作为世界上第一条±660kV直流输电工程,银东直流输电线路在特高压直流输电领域开辟了先河,作为外电入鲁战略的重要组成部分,其双极投运的总容量能够满足整个青岛市的用电量,重要性不言而喻。由于银东直流的电压等级的特殊性,所以在线路维护和设计方面与交流甚至其他电压等级的直流线路有着很多的不同之处,其中,防污闪问题也是有待于进一步加强解决的重点和难点。所以,我们有必要对±660kV直流输电线路绝缘子防污闪问题进行探讨,并提出建设性意见,为进一步完善和提高其防污闪能力提供相关的理论支持。 本文通过分析电力线路防污闪方面的相关方法内容,结合±660kV银东直流

绝缘子污闪及憎水性

绝缘子污闪及憎水性 合成绝缘子具有污闪电压高的优点,在同样的爬距及污秽条件下,合成绝缘子的污耐压明显高于瓷绝缘子和玻璃绝缘子。其原因是硅橡胶伞裙表面为低能面,它具有良好的憎水性,而且硅橡胶材料的憎水性还具有迁移性。通过迁移到污秽表面使污秽也具有了憎水性,污层表面的水分以小水珠的形式出现,难以形成连续的水膜。在持续电压的作用下,不像瓷和玻璃绝缘子那样形成集中而强烈的电弧,表面不易形成集中的放电通道,从而具有较高的污闪电压。另外,合成绝缘子杆径小,在同样的脏污条件下,其表面电阻比瓷、玻璃绝缘子要大。一般来说,表面电阻越大,污闪电压也越高。此外,与瓷和玻璃绝缘子下表面伞棱式结构不同,合成绝缘子伞裙的结构和形状也不利于污秽的吸附及积累。而且合成绝缘子不需要清扫积污,有利于线路的运行维护。但是,运行经验表明:合成绝缘子耐污闪能力强并不等于不会污闪,造成污闪的原因有:表面快速积污或积污过多,造成憎水性难以迁移;气候环境等外因造成绝缘子憎水性减弱或暂时丧失;硅橡胶材料老化造成憎水性及污闪性能下降等。试验及运行中均已发现合成绝缘子在长期受潮后,如在连续雨雾的气候条件下,硅橡胶的表面憎水性能有程度不同的下降,有的绝缘子甚至暂时丧失憎水性能,造成漏电增大,污闪性能明显降低。在外部连续雨、雾等潮湿条件消失后,憎水性会逐渐恢复。影响憎水性能恢复的主要因素有:①伞裙的硅橡胶材料配方不同,性能良好的硅橡胶材料其憎水性恢复速率快,性能较差的硅橡胶材料其憎水性恢复速率慢,污层表面憎水性迁移的速率也较慢。对不同厂家生产的绝缘子进行憎水性试验,发现不同绝缘子的憎水性、憎水迁移性及憎水性恢复速率均有一定差异,甚至有的厂家新绝缘子的憎水性仅达到瑞典输电研究所推荐的憎水性分类等级的4级水平。这说明硅橡胶材料配方及加工工艺是影响憎水性及憎水恢复性的一个重要因素。②合成绝缘子连续受潮的时间越长,恢复憎水性所需时间越长。③环境温度低,憎水性恢复较慢,环境温度高,则憎水性恢复较快。④绝缘子表面粗糙度高的,憎水性恢复较慢。运行时间长的旧绝缘子比新绝缘子憎水性恢复慢,材料的老化亦会影响憎水性的恢复。⑤发生闪络后且有一定烧痕的绝缘子其憎水性恢复明显减慢,虽然在试验中仍然可能通过各项电气试验,但在一定的气候条件下,特别是湿度很大、温度较低的气候环境下,闪络的概率明显增大。因此,合成绝缘子在一定的气候条件下,发生污秽闪络是完全有可能的。但是,从全国线路污秽统计数据来看,与瓷和玻璃绝缘子相比,合成绝缘子由污闪造成的故障次数要明显低得多。

防污闪涂料施工技术措施

防污闪涂料施工技术措 施 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

我国现在污闪事故造成的损失电量为雷害的倍。 二、污闪事故的原因

线路在运行过程中,绝缘子表面难免粘附一些污秽物。这污秽物一般均有一定的导电性和吸温性,在温度较大的条件下会大大降低绝缘子的绝缘水平,从而加大绝缘子表面泄漏电流,以致在工作电压下也能发生绝缘子闪络事故。 3、污闪的四个阶段: ⑴绝缘表面积污; ⑵绝缘表面湿润; ⑶局部放电的产生;

电网污秽类型_绝缘子的积污特性及防污闪措施

中华民居2011年08月 电网污秽类型、绝缘子的积污特性及防污闪措施 陈明毅 (江西省电力设计院输电工程部) 摘要:本文作者结合工作经验,论述了电力输电工程中电网污秽类型、绝缘子的积污特性及防污闪措施,可供同行参考。 关键词;绝缘子;积污特性;防污闪措施 1 电网污秽类型 污秽类型分为固体层型和盐雾型,并对污秽度以等值附盐密度(ESDD)、不溶性密度(又称等值附灰密度)(NSDD)和现场等值盐度(SES)三个参数定量表示。改变传统上仅以ESDD来定量表示的方式。 污秽的基本类型有两种,即A类和B类,分别介绍如下: A类:沉积在绝缘子表面上的有不溶成分的固体污秽,湿润时该沉积物变成导电。这种类型污秽的最好表征方法是进行ESDD/NSDD测量。A类污秽最常见于内陆地区、荒漠地区或工业污秽地区。当在沿海地区形成了干盐层,然后迅速地被露、雾或毛毛雨等变湿时,也可认为是A类污秽。 A类污秽有两种主要成分,即湿润时形成导电层的可溶污秽物和与可溶污秽物粘合在一起的不溶污秽物。其中,可溶污秽物可分为高溶解度盐(即迅速溶于水的盐)和低溶解度盐(即很难溶解的盐)。可溶污秽物用等值盐密(ESDD)度量,单位mg/cm2;不溶污秽物的例子有灰尘、沙、粘土、油等。不溶污秽物用不溶沉积物密度(NSDD)来度量,其单位为mg/cm2。 B类:沉积在绝缘子上的不溶成分很少或没有不溶成分的液体电解质。这种型式污秽的最好表征方法是进行电导或泄漏电流测量。B类污秽最常见于沿海地区,由盐水或导电雾沉降在绝缘子表面。B类污秽的其它来源的例子有:喷洒农作物、化学雾以及酸雨。 2 绝缘子的积污特性 2.1 影响绝缘子积污的因素 大气中的固体或液体微粒沉积在绝缘子表面形成污秽层,污层的多少与污秽微粒重量、绝缘子附近受到的风力、电场吸引力、微粒与绝缘子表面的附着力有关。有关研究表明,当风速较大时,风压力是决定污秽微粒运动并使其附着在绝缘子表面的主要因素;当风速较小时,电场力对较小的带电污秽微粒起着控制作用。 绝缘子的积污受环境影响很大,风、雨对绝缘子积污的增加和清洗均有作用。工业和交通污秽物受电场作用较海盐污秽物更明显。电压极性对绝缘子积污的影响存在不同看法,美国测试结果表明正极性电压较负极性电压绝缘子积污量平均多60%;日本测试结果表明负极性和正极性电压下均存在绝缘子积污量高的情况;我国电科院测试结果比较中,除测得正极性电压下污秽沿绝缘子串分布更不均匀外,没有观察到极性的特别影响。美国和中国的某些试验证实绝缘子的电位梯度对表面积污量有正面影响,电晕放电会加重绝缘子表面的积污量。 2.2 绝缘子的积污特点 影响绝缘子串污闪电压的主要因素是绝缘子上下表面的积污情况。美国对绝缘子积污一年未清扫时的测量表明,其下表面的积污量为上表面的3.3倍,暴雨后为10~15倍。我国电科院对±500kV葛南直流线路华东段的测试结果表明,绝缘子上下积污量相差2~10倍。 根据国内外测试结果,绝缘子串的积污主要分布在串的两端,串中间的积污量较少。 2.3 表征污秽的特征量——等值盐密 外绝缘的污秽等级应根据各地的污湿特征、运行经验并结合其表面污秽物质的等值附盐密度(简称盐密)三个因素综合考虑划分,当三者不一致时,应依据运行经验决定。 盐密与绝缘子的污秽量、成分和性质有关。根据污秽成分对绝缘子污闪电压的影响的有关测试结果,可溶性物质如Na+、K+等一价性离子,虽然在整个污秽物中占较少比例(10~20%),但它对绝缘子污闪电压却起到决定性作用。在等值盐密相同情况下,CaCl2污秽较NaCl 的污秽其污闪电压约高10%,此外绝缘子的污闪电压还受非可溶性灰密的影响(这一条对我国非常重要,国外过去是忽略的),绝缘子结构形式不同,在相同等值盐密情况下,其绝缘子污闪电压不同,随灰密的增加而下降,但在灰密达1mg/cm2处开始趋于饱和。污秽绝缘子的运行状态用等值盐密来表征。绝缘子表面在长期积污过程中,经历积污~清洗~再积污这一循环往复,一般经过2-3年可达动态平衡状态,该状态下的盐密值可视为饱和盐密。 3 防污闪主要措施 在电力系统中造成电网污闪的因素很复杂,它和设备本身的抗污能力、当地的气象条件、环境的污染状况、现场运行管理水平,以及设备的设计思想、设备的制造、施工水平等诸多因素有关。因此防污闪是一个综合治理问题。 污闪最主要的因素是绝缘子表面受到脏污。污源是客观存在的,根治污源仍是防止污闪的最彻底办法。污源除了含盐的海水、海雾、盐咸等自然污秽外,主要工业污源都是人为的。因此,要防污闪就要控制污源、减少大气污染,火电厂的煤烟就是很严重的污源。如将除尘效率达99%以上,安装脱离装置,改善冷水塔,提高烟窗高度,就会有力的减少大气污染。 把电力设备装在户内,是避开污染和潮湿的好方法,但要建筑物设计得当,因屋内灰尘多,若门窗有缝隙,雨雾飘进室内也容易发生污闪事故。因此户内变电所还要配备除尘器、通风设备和吸潮装置,使户内的相对湿度小于80%,以防止污秽和潮湿同时出现使绝缘子发生污闪事故。 由于污闪与绝缘子造型和爬距关系密切,一般情况下绝缘子造型好、爬距大的耐污闪电压就高。因此按照污秽分级标准配备足够的绝缘爬距是防污闪的根本方法,但要认识到我国污秽标准中所配备的绝缘爬距是达不到不需清扫即能防污闪的,因此我国电力系统仍广泛采用清扫绝缘子的方法防止污闪的发生。 在采用增加爬距加强清扫后,仍满足不了防污闪的要求时,可在绝缘子表面涂刷有机硅脂、硅油、地蜡等相关防污涂料或加装硅橡胶增爬裙等方法。 国内外电网总结多年防污闪的方法,主要是加强绝缘,加强清扫和涂刷防污涂料,即被人们简称的“爬扫涂”。这几十年来经验的总结,它们各有优缺点,即使同一种方法,也由于采用的工具、涂料质量或技术水平的差异,效果也就不一样,而且这些方法也不是静止不变的,随着认识的提高与科技的进步,相信定会得到不断的发展。 ?138?

电力设备外绝缘用持久性就地成型防污闪复合涂料

附件: 华北电网 电力设备外绝缘用持久性就地成型 防污闪复合涂料(PRTV)技术条件及使用导则 1围 本标准规定了电力设备外绝缘用持久性就地成型防污闪复合涂料(PRTV)的基本技术要求﹑检验规则﹑试验方法﹑包装与贮存﹑选用与验收﹑施工﹑运行维护等。本标准适用于华北电网所属交流系统额定电压1000V以上、环境温度-50~+50℃条件下运行的变电站(含开闭站、串补站、电厂升压站等)及架空输电线路等电力设施外绝缘采用的PRTV。 2规性引用标准及文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T1408.1-1999 固体绝缘材料工频电气强度试验方法工频下的试验(EQV IEC 60243-1:1988) GB1409-1988 固体绝缘材料在工频、高频、交频下相对介电系数和介质损耗因数的试验方法 GB/T1692-1992 硫化橡胶绝缘电阻率测定 GB1739-1989 绝缘漆漆膜耐油性测定法 GB1763-1989 漆膜耐化学试剂性测定法 GB1720-1989 漆膜附着力的测定法 GB/T1001.1-2003 标称电压高于1000V的架空线路绝缘子第1部分:交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件——定义﹑试验方法及判定准则 GB/T19519-2004 标称电压高于1000V的交流架空线路用复合绝缘子——定义﹑试验方法及验收准则 GB/T528-1998 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T529-1999 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定 GB/T13488-1992 橡胶燃烧性能测定——垂直燃烧法 GB6753.2-1986 涂料表面干燥试验——小玻璃球法 GB6753.3-1986 涂料贮存稳定性试验方法

户外绝缘子的污闪及其防护标准版本

文件编号:RHD-QB-K9609 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 户外绝缘子的污闪及其防护标准版本

户外绝缘子的污闪及其防护标准版 本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 户外绝缘子,特别是在工业区、海边或盐碱地区运行的绝缘子,常受到工业污染或自然界盐碱、灰尘、鸟粪等污染。在干燥情况下,这些附着在绝缘子的污染物电阻一般都很大,对运行暂时没有造成什么危险。但当空气湿度较大时,绝缘子表面的污染物被湿润,其表面导电率剧增,使绝缘在工频和操作冲击电压下的闪络电压显著降低,甚至可以使绝缘子在工频电压下就发生闪络。这类闪络通常被称为污闪。我市位于海边,其中一个变电站离海边不足5公里,在毛毛雨、大雾等不利的天气条件下,常常可以听到

绝缘子表面闪络时发出“吱吱”声,在晚上巡查时,可以看到明显的闪光。绝缘子表面产生污闪常常使我市分布于海边的10kV线路发生故障,严重影响我市电力系统的安全运行。下面谈谈污闪形成的机理和防止绝缘子污闪的措施。 一、绝缘子表面污闪的形成 在潮湿污秽的绝缘子表面,在电压作用下,流经绝缘子表面污秽层的泄漏电流使污层加热。由于污染物在绝缘子表面是分布不均匀的,也由于绝缘子的结构复杂,造成了各部分电流密度不一样,污层的加热也是不平衡的。在电流密度最大且污层较薄的部分,水分迅速蒸发、变干,电阻也就增大,沿面电压的分布亦随之改变,大部分电压降落在这些部分。结果这

防污闪涂料

目录 一、天津市恒迪尔科工贸有限公司简介 二、天津市恒迪尔科工贸有限公司资质证件 三、纳米含填料单组分RTV长效防污闪涂料技术说明 四、电力工业部电气设备质量检验测试中心RTV试验报告 五、电力工业部电气设备质量检验测试中心PRTV试验报告 六、国家电力行业DL/T627-2004标准 七、公司部分供货单位一览表

天津市恒迪尔科工贸有限公司简介 天津市恒迪尔科工贸有限公司是以清华大学及天津市技术物理研究所为技术支持而成立的高科技民营企业。公司创始于2001年,坐落在天津市南开区科技园区,2004年公司通过了IS09001:2000国际标准认证。公司以其先进的经营理念和管理模式为依托,凭借坚实的技术后盾和先进的生产工艺,通过不懈努力解决了在恶劣天气环境下如何保证电网安全运行的种种难题,应用高科技纳米技术研制出有色纳米含填料单组份R1W防污闪涂料,业已投放市场,取得了显著的社会效益和经济效益并赢得广泛的社会赞誉,为电力系统安全运行及降低营运成本做出了巨大的贡献。 我公司采用先进技术对RTV涂料进行了充分研究,开发出了高效含填料RTW涂料(即带颜色的RTV涂料)。这种涂料的技术指标不仅完全满足DL /T627-2004《绝缘子用常温固化硅橡胶防污闪涂料》等标准的要求,而且其中关键性技术指标及性能与同类产品相比,也有了大幅度的提高。高效含填料砌Ⅳ涂料利用纳米技术实现了使RTV有颜色的梦想——不仅避免了RTV施涂过程中可能出现的漏洞,而且还便于用户验收管理。公司具备一支高素质及多年施工经验的RTV施涂队伍,使恒迪尔成为国内集RTV研发、生产、实验、销售、施工于一体的综合性公司。 公司用户遍及天津、河北、河南、宁夏、山东、江苏、新疆、东北等省市,产品在冶金、水泥、化工、矿山及盐雾等各种污秽环境广泛应用,在实际应用中得到用户高度评价。 05年我公司在RTV研发基础上研制出RTV升级替代产品PRTV。PRTV 防污闪涂料,是一种电力系统用新型电气功能材料,是专为电网及各发、

绝缘子种类及防污闪措施

绝缘子的种类及防污闪措施 输电0911班魏开成 摘要列举了我国近年来主要运用的绝缘子有哪些,严重污闪的危害,根据合成绝缘子和防污闪憎水长效涂料在我国电力系统的使用情况及出现的问题。 关键词:绝缘子种类污闪措施 0引言 随着我国的迅速发展,电力事业也进展飞速,各种新型绝缘子面临于世,优缺点不一,对于我国这样幅员辽阔,地形多样,气候复杂的地理条件,不同绝缘子在不同地区的使用是受限的,特别是大气污染造成的输变电设备外绝缘污闪对电力系统造成了极其严重的危害,本文讨论绝缘子种类以及防污闪的一些措施。 1绝缘子的性能与分析 1.1瓷绝缘子 在80年代以前,大部分的瓷质绝缘子为X-45/XP-7等,其特点是加工制作容易控制,取材方便,价格便宜,因而,在早期我国输电线路得到了广泛的应用。随着社会的发展,X-45、XP-7等类型绝缘子不断暴露出各种问题。如爬距小(290mm),110kv线路单串

按7片计算,其爬距为2030mm,计算爬电比距为27.9mm/kv,排除各类因素的影响,最高污秽等级也只能达到B级,显然无法满足防污的要求,容易引起污闪;同时,瓷绝缘子在长期运行中,易受到机电联合荷载及环境的影响,会逐渐产生低值及零值绝缘子,而对运行中绝缘子的检测手段大多采用“火花间隙法”,其准确率较低。特别是对低值绝缘子无法进行有效地监控,往往使整条线路的绝缘水平下降。随着绝缘子制造厂家对瓷质绝缘子的设计和制作水平的提高,排除各类因素的影响,最高污秽能达到D级和E级的要求,防污能力大大提高。其耐雷水平也得到了提高,但也存在一个问题,目前带电作业工具不能进行取销,如需更换单片绝缘子,则需将整串绝缘子放至地面更换,增加了带电作业的工作量和劳动强度,不利于带电作业。瓷质绝缘子的使用寿命一般为30a左右。 1.2钢化玻璃绝缘子 玻璃绝缘子是70年代以后出现的新型绝缘子。由于其低值和零值自爆的特点,运行中不需要进行零值检测。自爆后在地面巡视中便能发现,不需登杆检查,大大减少了输电线路的维护工作量。由于玻璃绝缘子的面积大,所以爬距也大。玻璃绝缘子的稳定性很好,不会随着运行时间的增长、受机电和张力的影响而产生零值绝缘子。故对运行时间长的线路,玻璃绝缘子的耐雷水平远高于瓷质绝缘子。玻璃绝缘子的使用寿命一般为30至50年。钢化玻璃绝缘子更是显著地提高了玻璃绝缘子的机械强度和耐冷热急变的性能,故在雷击跳闸过程中,极少发生掉串现象,如经过雷击,出现零值,

接触网绝缘子污闪原因分析及防范措施Word版

接触网绝缘子污闪原因分析及防范措施 石家庄供电段郝继国 摘要:电气化铁路绝缘子污闪的发生和绝缘子爬电距离、绝缘子所处空间的污染程度及大气湿度有关。绝缘子积污程度受绝缘子型式、降雨及距污染源距离等影响。合理的选择外绝缘的爬电比距,增加绝缘子清扫力度是防范绝缘污闪的重要措施。 由于电气化铁路绝缘子表面积污,在恶劣天气下引起绝缘子在正常工作电压下发生污秽闪络,造成大面积和长时间的停电故障,是目前电气化铁路频发性事故之一。我国大气环境污染比较严重,城乡大气环境质量在一个较长时期内还将日趋恶劣化。所以,分析影响绝缘子污闪放电的因素,人事绝缘子表面积污规律,加强绝缘管理和采取针对性的防范措施,最大限度的减少污闪对电气化铁路运输具有重要意义。 1 绝缘子污闪分析 1.1 污闪原来 绝缘子表面积污受潮后导致绝缘性能下降,产生沿面气体放电现象(成为沿面放电),沿介质表面放电的蓝色火花是紧贴着表面向前延伸最后导致闪络发生。闪络发生后,介质表面并无明显烧伤痕迹,甚至光滑的介质表面在发生闪络经拭擦后依然如故,所以说闪络放电时加上就是电流沿固体表面放电的发展打了两极间的击穿。闪络击穿的不是固体介质,而是固体介质表面的空气。闪络电压值不但低于固体介质击穿电压值,也低于空气间隙的击穿电压值。绝缘子闪络将

引起变电所馈线断路器跳闸,中断供电。

1.2 影响绝缘污闪的主要因素 ⑴绝缘子本身的原因,绝缘子的泄露距离是否足够。绝缘子爬距、结构与污闪电压密切相关,一般情况下,污闪电压随爬距的增大而增加。绝缘子的防污性能,合理的结构设计,其表面光滑,不易形成涡流,积污量较小,提高污闪电压。 泄露比距小。计算泄露比距采用额定电压与实际运行电压不符。通常,实际污闪季节,系统电压高出额定电压的10%左右,也就是说,计算的泄露比距比实际底10%左右,故污闪必然会出现。 绝缘子不能满足污秽要求。以往,我们常采用普通绝缘子和防污绝缘子。这两种绝缘子的耐压层,只有几片或十几片水泥浇注层厚度,一旦出现零值绝缘子,耐压水平就会降低,从而影响泄露电流的变化,出现污闪。 ⑵外部因素,即绝缘子所处空间的污染程度及大气湿度。一是大气污染造成的绝缘子表面积污。接触网绝缘子暴露在露天大气中运行,受到大气尘埃的污染是不可避免的。脏污使本来较为光滑的表面变的粗糙,容易引起放电。脏污的成分如果是尘埃、酸、碱性及金属性导电物质,就会缩短放点距离,更容易引起放电。二是能使积聚污秽物质充分受潮的气象条件。在干燥气象条件下,表面脏污的绝缘子仍有很高的绝缘强度。但在大雾、凝露、毛毛雨等气象条件下,污层中的电解质成分会充分溶解在水中,在绝缘子表面形成导电通路,使绝缘强度大大降低,在正常运行电压下就能导致绝缘子污闪。通常情况下,造成接触网接院子闪络往往是绝缘子表面积污和空气潮湿两个因素

提高线路绝缘子防污闪及抗泄漏性能的新方法

提高线路绝缘子防污闪及抗泄漏性能的新方法 李晓峰1李正瀛1陈俊武1王燕1张国胜1 J.M.K.MacAlpine2 (1.华中科技大学电力系,湖北省武汉市430074;2.香港理工大学电力系,香港SAR) 摘要:文章介绍了通过在传统的瓷质或玻璃线路绝缘子的铁帽底部加装一表面覆盖硅橡胶的金属环片的新方法,可以使绝缘子表面电场分布更均匀,以提高起晕和闪络电压;使电场方向更垂直于绝缘子上表面,以抑制放电的发展;同时金属环片外表面覆盖的具有良好防污性能的硅橡胶材料可以极大地增加爬电距离,降低泄漏电流和提高闪络电压。实验结果和理论分析相吻合,证实了采用该方法改进后的新型绝缘子的优良性能。经10克/升的氯化钠溶液充分浸泡后,新型绝缘子的干污闪电压比普通绝缘子至少提高了170%,起晕电压提高了近70%,泄漏电流减少了近30%。 关键词:线路绝缘子电晕污秽闪络泄漏电流 1 引言 传统的瓷质和玻璃绝缘子在严重污秽条件下经常发生污闪放电,越来越难以满足输电线路运行稳定性和安全性的要求,这主要是由于瓷和玻璃表面自由能很高,容易吸附水分和污物的缘故[1,2]。为了提高瓷和玻璃绝缘子在严重污秽状况下的闪络电压、降低泄漏电流,国内目前通常采取的措施有: (1)设计适宜的几何结构如加大爬电距离、增加防雨淋区域、利用空气动力学原理降低污物积聚等措施[1,3]。但实际应用证明,采用这些方法设计制造的防污型绝缘子在洁净和比较洁净的环境下很有效,但在严重污秽的环境下效果却很不理想,而且更进一步改进的余地不大[4]。 (2)在绝缘子表面涂自由能较低的涂料,如涂室温硫化硅橡胶RTV等来阻止绝缘表面形成水膜[1,5]。这一方法在新涂时效果较显著,但RTV等涂层易受电弧、紫外线及其它外界环境的侵害,寿命一般只有几年。停电更换线路绝缘子、除净受损涂层、再重新涂上新涂料的工作量是十分巨大的,在有些线路上是不可能的[6]。 (3)在绝缘子边缘粘贴一圈增爬裙来加大爬电距离这一方法效果也很明显,但增爬裙和绝缘子的接合部位结构脆弱,影响了其寿命,限制了其使用[7]。 另外,上述各项措施都仅仅从增加爬电距离、改变几何形状和选用防污型材料着眼,没有从改善电场分布这一导致起晕和闪络的根本原因考虑。改善绝缘子外表面的电场分布,包括减小场强最大区域的电场强度值和使基本上平行于绝缘子上表面的电场方向变为基本上垂直于上表面,都能从根本上抑制放电的发生和发展[4]。本文介绍的提高线路绝缘子防污闪及抗泄漏性能的新方法即着眼于此,并通过可靠的工艺手段,采用高温硫化硅橡胶这一优良防污材料来综合提高绝缘

绝缘子污闪的发生及发展

绝缘子污闪的发生及发展 在线运行的绝缘子,在大气环境中,受到工业排放物以及自然扬尘等环境因素的影响,表面逐渐沉积了一层污秽物。 3.1 污闪的发生 污闪放电是一个涉及到电、热、和化学现象的错综复杂的变化过程,宏观上可将污闪过程分为以下4个阶段: 1)绝缘子表面的积污 2)绝缘子表面的湿润 3)局部放电的产生 4)局部电弧发展,完成闪络 1)绝缘子表面的积污 绝缘子表面沉积的污秽物,来源于该地域大气环境的污染,也受大气条件的自清洗(例如,风吹和雨淋),还与绝缘子本身的结构形状、表面光洁度等因素有着密切的关系。 长期的运行经验表明,在城市工业区及大气污染较严重的地区绝缘子表面的积污也较多,工业规模愈大,对周围影响的范围也愈大。一般来说,距工业污染源愈愿,影响愈弱,绝缘子表面积污程度的表征量——等值附盐密度也减少。据重点工业城市对44条输电线路上绝缘子表面沉积污秽的盐度值统计,其值可用式(5-3)表示 ESDD=Ae-BL(5-3)式中,ESDD为绝缘子表面污秽物等值附盐密度,mg/cm2;L为距污源的距离,A,B为常数。涂RTV长效绝缘子防污闪涂料技术协议

喷涂RTV长效绝缘子防污闪涂料技术协议 甲方:XX电业局 乙方:XX复合材料技术有限公司 XX复合材料技术有限公司(乙方)负责为XX电业局(甲方)提供RTV长效绝缘子防污闪涂料,同时负责对甲方进行喷涂施工,双方就有关技术问题进行友好协商,达成如下协议: 1、总则: 1.1本协议仅适用于甲方所属配电装置外绝缘喷涂RTV 涂料的生产与施工,涂料的生产和施工全部委托乙方完成,并根据甲方设备的停电计划分期进行喷涂,乙方应积极配合。 1.2乙方提供的产品及施工质量均符合本技术协议及有关国标、行业标准等。涂料应为综合性能高于《绝缘子用常温固化硅橡胶防污闪涂料》(DL/T627-2004)、各项指标符合企标《绝缘子用超长效室温固化硅氟橡胶防污闪涂料》(Q/12HX3951-2005)的优质产品,满足产品说明书技术要求。 1.3产品型号:RTV长效绝缘子防污闪涂料。 2、喷涂施工质量要求: 2.1涂敷前乙方应对设备进行彻底清扫,必须保证清扫质量后方可涂敷。

2.2喷涂过的绝缘子表面应完整、均匀、平整、无气泡、无挂丝、滴流现象。完工后不能存在拉丝现象。 2.3绝缘子上喷涂RTV涂料后,有涂层绝缘子的干闪络电压(湿闪络电压)相对无涂层绝缘子的闪络电压(湿闪络电压)不得降低。 2.4在0.1mg/cm2及以上盐密下,相同试验条件的有涂层绝缘子的污闪电压U1相对无涂层绝缘子的污闪电压U2之比U1:U2不得小于2。 2.5涂料应具有良好的憎水性及憎水迁移性,防污闪稳定有效期为10年。 2.6RTV涂层的耐温变化-40℃--+80℃,涂层应在30分钟内表面固化(表面不沾手),24小时内实干,7天内完全固化(可以踩踏)。 2.7乙方应组织专业队伍施工并确保施工条件,确保涂料中不混入水分及污秽。 2.8运行10年后可考虑涂敷第二涂料,如测试的各项指标在正常范围内可延长使用寿命。 3、验收: 3.1乙方向甲方提供产品详细技术指标与技术说明书,有效的出厂合格证、出厂试验报告,所供产品有效期内的型式试验报告。 3.2乙方涂料运到甲方指定地点后,由甲方按

浅析输电线路绝缘子防污闪技术

浅析输电线路绝缘子防污闪技术 摘要在输电线路运行中,绝缘子污闪有着其独特的原理、特征,因此需要相关技术人员采取具有针对性的防污闪措施。以此为基础,在日常工作中,加大关于防污闪技术的交流,对于绝缘子喷洒的防污涂料,清扫绝缘子表面的积污,充分发挥了防污闪技术的价值,从而有效解决了污闪问题,提高了输电线路运行的稳定性。所以,为了能够在根本上发挥输电线路绝缘子防污闪技术的作用,可以将文中的技术方式应用在日常的工作中。 关键词输电线路;绝缘子;防污闪技术 1 输电线路绝缘子污闪机理与监测特征量 1.1 机理分析 输电线路中的绝缘子,其长期处于户外的环境中运行,所以无法避免其受到污染。在环境干燥的条件下,空气中尘埃的电阻较高,所以并不会影响绝缘子的安全运行;在环境较为湿润的条件下,空气中的尘埃也会变得湿润,此时其电阻较小,受外加电压的作用,积污的电导、电流都会明显增加,最终导致绝缘子发生污闪问题。实际上,绝缘子发生污闪的过程包含四个阶段,主要为:①绝缘子的表面被污染;②绝缘子表层的积污,变得湿润;③形成干燥带、局部电弧;④局部电弧贯穿两极,最终产生闪络现象,影响输电线路运行的稳定性。 1.2 特征量的选择与应用 在分析绝缘子表面特征量的过程中,等值盐密法成为主要的方式之一,在进一步加深污秽绝缘子表面放电的基础上,我国的很多地区都将这一方式应用在污闪测量之中。同时,随着技术的进步,已经有很多国家将支持向量机法、神经网络法、多元统计线性回归分析法、量纲分析法等应用在绝缘子污闪测量之中。通过这样的方式,能够实现对绝缘子测量参数的实时监测,便于及时发现漏电的现象,有针对性的解决绝缘子污闪问题,保证输电线路能够更加稳定的运行。所以,为了能够掌握污闪的相关参数,就需要技术人员将合理的特征量的方式应用在工作中[1]。 2 浅析输电线路绝缘子防污闪的技术形式 2.1 重视技术交流 在应用防污闪技术的过程中,相关单位、部门需要结合实际制定工作计划,从而绝缘子防污闪工作渗透在各个环节之中,所以就应该重视技术的交流,主要包括以下几点:①技术监督。依据当前电力企业、输电线路运行的状态,建立关于绝缘子污闪的台账,从而能够更加详细的记录关于绝缘子配置的相关信息。同时,在设计输电线路的过程中,必须以分布图为基础,并以高一级的水平配置防

接触网绝缘子污闪原因及预防措施教学提纲

接触网绝缘子污闪原因及预防措施

接触网绝缘子污闪原因及预防措施 摘要:本文系统的简述了绝缘子在接触网中的作用、运行中出现污闪的原因及机理和预防措施。 关键词:接触网绝缘子污闪供电 绝缘子是悬挂和支持各种导线使之保持电气绝缘性能,并使带电导体或导体与接地体之间有足够的距离和绝缘的重要部件。其在接触网中起着两个基本的作用,即支撑导线和防止电流回地。 电气化铁路接触网中有成千上万只各种类型的绝缘子,若其中一只绝缘子发生污闪损坏,其造成的危害对于牵引供电系统而言,由于三相牵引变电所牵引变压器27. 5kV侧其中一相是接地的,绝缘子损坏就相当于两相短路,强大的短路电流将造成牵引变电所馈线跳闸,中断铁路供电,处理不及时就会构成行车事故。 1、绝缘子污闪的定义 绝缘子污闪是一种需要一定时间和一定电能聚集的热击穿过程,是指电气设备绝缘表面附着的具有导电性能的污秽物在潮湿条件下,其可溶物质逐渐溶于水,在绝缘表面形成一层导电膜,使绝缘子的绝缘水平大大降低,在电力场作用下出现的强烈放电现象。绝缘子表面的污秽物质,一般分为两大类:(1)自然污秽:空气中漂浮的微尘,海风带来的盐雾(在绝缘子表面形成盐霜)和鸟粪等。

(2)工业污秽:火力发电厂、化工厂、玻璃厂、水泥厂、冶金厂和各类机车等排出的烟尘和废气。 绝缘子污闪的机理 绝缘子污闪的机理过程分为四个阶段:绝缘子表面积污、绝缘子表面污层受潮、绝缘子局部放电使表面干燥带形成、电弧形成,导致沿面闪络。绝缘子污闪的具体过程如下:在线运行的绝缘子,在大气环境中,受到自然扬尘以及工业排放物等环境因素的影响,表面逐渐沉积了一层污秽物。在天气干燥的情况下,这些表面带有污秽物的绝缘于仍能保持较高的绝缘水平,其放电电压和洁净、干燥状态时相接近。然而,当遇有雾、露、毛毛雨以及融冰、融雪等潮湿天气时,绝缘子表面受潮后,在绝缘子表面就会形成水膜。污层中的可融性盐类就会融于水中,从而就会形成导电的水膜,导致污层湿润后变为导电层。在运行电压作用下,表面产生泄漏电流,产生焦耳热。在电流密度大、污层电阻高的局部区域烘干污层,形成干燥带。干燥带的形成中断了泄漏电流,使得绝缘子表面电压分布更加不均匀,干燥带承受较高的电压。当电场强度足够大时,就会引起干燥带上空气击穿和泄漏电流的脉冲。干燥带上出现的放电与烘干的污层电阻相串,在串联电阻较低而泄漏电流脉冲较高时,放电就将转成局部电弧。局部电弧是一个间歇的放电过程,这种间歇的放电状态可能持续相当长的时间,当脏污和潮湿状态较严重时,局部电弧就会逐步发展,当达到和超过临界状态时,电弧就会贯穿两极,导致产生闪络。 3、绝缘子发生污闪的原因

绝缘子的污闪与防治

绝缘子污闪是导致电气化铁道供电发生跳闸故障的主要因素,多发生在冬末春初和秋末冬初。频繁的污闪跳闸给正常的供电带来不良影响,严重时还能引起断线事故的发生,给安全供电带来极大的隐患。比如今年元月份京广线因大雾造成的大面积污闪跳闸故障,长时间停电,旅客列车长时间滞留于区间,给铁路的形象造成不良的影响。随着我国电气化铁路里程的增多,牵引供电部门的责任也越来越大,防治绝缘子污闪跳闸已是接触网不间断供电,铁路正常运输的重要保证。 1 绝缘子污闪的成因 (1)受周围环境影响。铁路沿线建造的燃煤发电厂、水泥厂、化工厂、冶金厂等工矿企业排出的煤尘、粉尘和废气的主要成分含氧化硅、氧化硫、氧化铝和氧化钙,沿海地区及盐场附近的盐雾含氧化钠,这些含导电性颗粒的烟尘和化学性污秽源大多是酸、碱、盐性物质,一旦受潮,导电将显著提高,易造成闪络故障,使设备绝缘水平降低。 (2)与气候条件有关。干燥天气,污垢表面电阻较大不易形成闪络。大雨天气,污垢被雨水冲掉,闪络几率也小。而大雾、细雨和溶雪天气,空气湿度大,绝缘表面污垢吸潮,这些污秽物质溶解在水分中,形成电解质的覆盖膜,使瓷件和绝缘子的绝缘性能大大降低,致使表面泄漏电流增加,当泄漏电流达到一定数值时,导致闪络事故发生。 2 绝缘子污闪的防治 为了防止绝缘子污闪造成停电、断线事故的发生,必须加强绝缘子的防污闪工作。首先要正确了解线路通过地区的大气污秽程度和污秽性质,确定线路的污秽期和污秽等级,正确划分出污秽区,以便为防污闪工作提供可靠依据。其次,根据实际情况选择适合本地区的防污闪方法。目前,在供电运营中防治污闪的方法很多,经归纳主要以下有五种。 (1)定期清扫绝缘子。在污秽季节到来之前,逐杆清扫绝缘子,除去绝缘表面的污秽物。一般每年在雨季前清扫一次,可用干布或蘸去污粉的湿布擦干净,也可带电水冲洗。对污秽严重,不易在现场清扫的绝缘子,更换新的绝缘子,将旧绝缘子带回工厂进行清扫。 (2)更换不良和零值绝缘子。定期对绝缘子串进行绝缘检测,发现不良绝缘子和零值绝缘子,及时更换。 (3)增加绝缘子串的单位泄漏比距。绝缘子表面泄漏电流越大,污闪越严重,而泄漏电流的大小与绝缘子串的单位泄漏比距成反比。因此,可以增加绝缘子片数或改为耐污型绝缘子来增加绝缘子串的单位泄漏比距。 (4)采用防污涂料。对污秽严重地区的绝缘子,可采取定期在表面涂憎水性防污涂料的方法,增强其抗污能力。 (5)采用合成绝缘子(又称硅橡胶绝缘子)。合成绝缘子由环氧玻璃纤维棒制成芯棒,以硅橡胶为基本绝缘体构成。环氧玻璃纤维棒抗张强度相当高,硅橡胶绝缘伞具有良好的耐污闪性能,所以采用合成绝缘子是最近几年在新建线路上应用较广,是防污闪的有效措施。 3 各种、防污闪方法优缺点的比较 (1)定期清扫。这种方法是应用最为广泛,也是最简单的防污闪方法,一直被各供电部门所延用。缺点是按周期进行清扫,每年要专门计划出一两个月的时间进行成批绝缘子清扫工作。在一些重污区,几乎是每季都要清扫一次或是每月清扫一次,职工劳动强度大,而且在天窗点压缩的客观情况下,浪费了许多

相关文档