文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 绝缘子的污闪过程

绝缘子的污闪过程

绝缘子的污闪过程

绝缘子的污闪过程

这是一种需要一定时间和一定电能聚集下的一种热击穿过程。污闪的三要素有:污源、雾与雨、工频电压。污闪的机理过程有是个阶段:绝缘子表面积污、绝缘子表面污层受潮、局部放电使表面干层形成、电弧形成,导致沿面闪落。

绝缘子污闪的具体过程如下:绝缘子表面受潮后,污层湿润后变为干层。在运行电压作用下,表面产生泄漏电流,产生焦耳热。在电流密度大、污层电阻高的局部区域烘干污层,称为干带。干带中断了泄漏电流,是作用电压集中形成高场强,而引起干带上空气击穿和泄漏电流的脉冲。干带上出现的放电与未烘干的污层电阻串联,但串联电阻较低而泄漏电流脉冲较高时,放电将转为电弧,其燃烧和持续发展将导致绝缘子两极间的闪络。

户外绝缘子的污闪及其防护

户外绝缘子的污闪及其防 户外绝缘子,特别是在工业区、海边或盐碱地区运行的绝缘子,常受到工业污染或自然界盐碱、灰尘、鸟粪等污染。 在干燥情况下,这些附着在绝缘子的污染物电阻一般都很大,对运行暂时没有造成什么危险。但当空气湿度较大时,绝 缘子表面的污染物被湿润,其表面导电率剧增,使绝缘在工频和操作冲击电压下的闪络电压显着降低,甚至可以使绝缘 子在工频电压下就发生闪络。这类闪络通常被称为污闪。我市位于海边,其中一个变电站离海边不足5 公里,在毛毛 雨、大雾等不利的天气条件下,常常可以听到绝缘子表面闪络时发出“吱吱”声,在晚上巡查时,可以看到明显的闪 光。绝缘子表面产生污闪常常使我市分布于海边的路发生故障,严重影响我市电力系统的安全运行。下面谈谈污 10kV 线闪形成的机理和防止绝缘子污闪的措施。 、绝缘子表面污闪的形成 在潮湿污秽的绝缘子表面,在电压作用下,流经绝缘子表面污秽层的泄漏电流使污层加热。由于污染物在绝缘子表 面是分布不均匀的,也由于绝缘子的结构复杂,造成了各部分电流密度不一样,污层的加热也是不平衡的。在电流密度 最大且污层较薄的部分,水分迅速蒸发、变干,电阻也就增大,沿面电压的分布亦随之改变,大部分电压降落在这些部分。结果这些部分就可能出现火花放电通道,形成局部电弧。由于火花放电通道的电阻低于原来干燥部分的表面电阻, 使泄漏电流增大,从而使污层进一步干燥。与此同时,局部电弧根部附近的表面也迅速受热变干,使电弧变长。总之, 全部表面的干燥将使电阻增大泄漏电流减小,而局部电弧的伸长则使泄漏电流增大。如果总的结果是泄漏电流减小,则 局部电弧将熄灭;如果总的结果是泄漏电流增大,则局部电弧将继续伸长,发展到沿整个绝缘子表面的闪络,以致引发 线路发生故障。 、绝缘子表面污闪的因素和防止发生污闪的措施

防污闪涂料施工技术措施

防污闪涂料施工技术措施 编制单位: 联系人: 联系电话: 编制日期:2008年3月2日 防污闪涂料施工技术措施 一、概述 架空线路污闪事故是一种影响面广,危害性大的事故,随着工业的发展,空气被污染程度愈来愈重,线路的污闪事故也日益增多。 污闪事故有明显的季节性,污秽季节一般为从初秋到来年初春。我国东北、西北地区约200天,华北地区约180天,华东地区约120天。在污秽季节内,绝缘子串表面积污多,等值附盐密度大,如未及时清扫,遇潮湿天气很可能发生污闪。 污闪事故面积大,维持时间长。污闪一旦发生,往往不能依靠重合闸迅速恢复送电,有时还会导致导线断线事故。因此,在处理污闪事故时,需要更换一批损坏的绝缘子,更换损坏的导线,还要清扫绝缘子,处理事故时间长,停电损失也大,所以大面积污闪事故常为恶性事故。 由于污秽问题的严重性,在一些大城市、工业区附近,污闪跳闸次数已经大大超过雷击跳闸次数。我国现在污闪事故造成的损失电量为雷害的9.3倍。 二、污闪事故的原因 线路在运行过程中,绝缘子表面难免粘附一些污秽物。这污秽物一般均有一定的导电性和吸温性,在温度较大的条件下会大大降低绝缘子的绝缘水平,

从而加大绝缘子表面泄漏电流,以致在工作电压下也能发生绝缘子闪络事故。 1、污秽的种类:自然污秽、工业污秽、生活污秽等; 2、污秽事故的发生:污秽事故的沿面放电(简称污闪)是在工频运行电压长期作用下产生的。 普通的灰尘容易被雨水冲刷掉,所以对绝缘性能影响不大。可是工业粉尘附着在绝缘子表面上形成一层薄膜,就不易被雨水冲掉,因此对绝缘子影响很大。污秽物质在干燥情况下,电阻很大,导电不好,对线路安全运行没有很大危险。但在雾、雨的潮湿天气里,绝缘子表面污物吸收水分而呈离子状态,此时电导大为增加,泄漏电流也急剧增加。泄漏电流大小与积污量、污秽物的导电性能、污层吸潮性能的强弱以及水的导电性能有关。当泄漏电流增加时,绝缘子表面某些污层较薄的地方或潮湿程度较轻的地方,尤其像直径最小的绝缘子钢脚附近电流密度大的地方,局部污秽首先发热烘干,形成高电阻的干燥带。此干燥带的电压迅速升高,如果空气的耐压强度低于加在干燥带上的电压,则在干燥带上首先发生局部放电。此时电压加在干燥带的其余部分,当电压大于此部分空气的耐压强度时,使整个绝缘子发生闪络。当一个绝缘子发生闪络时,绝缘子串上的电压就加在其余绝缘子的干燥带上,迫使所有绝缘子快速串联放电而形成污闪。 3、污闪的四个阶段: ⑴绝缘表面积污; ⑵绝缘表面湿润; ⑶局部放电的产生; ⑷局部放电的发展并导致闪络。 4、污闪事故的特点

±660直流线路绝缘子防污闪问题的探讨

±660直流线路绝缘子防污闪问题的探讨 摘要 ±660kV银东直流输电工程正式双极投运,标志着西电东送、外电入鲁的战略目标的初步实现。本文通过对特高压直流输电系统的绝缘子防污闪问题的探讨、并结合±660kV银东直流输电线路的运行特点,提出±660直流线路绝缘子防污闪的可行性措施,为今后±660kV银东直流输电线路的防污闪工作提供参考。 Abstract the successfully putting into operation of ±660kV Yin-East HVDC project, marks the preliminary realization of the strategic target of west-east power transmission and the outside power’s entering into Shandong province . In this article, through the discussion to UHVDC system insulator‘s antifouling question and combination with the operation characteristics of ±660kV Yin-East HVDC transmission lines, we put forward some feasible measures to insulator’s antifouling problem in ±660kV HVDC transmission lines。through this ,we want to provide some reference for the antifouling question of ±660kV Yin-East HVDC project in the days to come。 前言 作为世界上第一条±660kV直流输电工程,银东直流输电线路在特高压直流输电领域开辟了先河,作为外电入鲁战略的重要组成部分,其双极投运的总容量能够满足整个青岛市的用电量,重要性不言而喻。由于银东直流的电压等级的特殊性,所以在线路维护和设计方面与交流甚至其他电压等级的直流线路有着很多的不同之处,其中,防污闪问题也是有待于进一步加强解决的重点和难点。所以,我们有必要对±660kV直流输电线路绝缘子防污闪问题进行探讨,并提出建设性意见,为进一步完善和提高其防污闪能力提供相关的理论支持。 本文通过分析电力线路防污闪方面的相关方法内容,结合±660kV银东直流

绝缘子污闪及憎水性

绝缘子污闪及憎水性 合成绝缘子具有污闪电压高的优点,在同样的爬距及污秽条件下,合成绝缘子的污耐压明显高于瓷绝缘子和玻璃绝缘子。其原因是硅橡胶伞裙表面为低能面,它具有良好的憎水性,而且硅橡胶材料的憎水性还具有迁移性。通过迁移到污秽表面使污秽也具有了憎水性,污层表面的水分以小水珠的形式出现,难以形成连续的水膜。在持续电压的作用下,不像瓷和玻璃绝缘子那样形成集中而强烈的电弧,表面不易形成集中的放电通道,从而具有较高的污闪电压。另外,合成绝缘子杆径小,在同样的脏污条件下,其表面电阻比瓷、玻璃绝缘子要大。一般来说,表面电阻越大,污闪电压也越高。此外,与瓷和玻璃绝缘子下表面伞棱式结构不同,合成绝缘子伞裙的结构和形状也不利于污秽的吸附及积累。而且合成绝缘子不需要清扫积污,有利于线路的运行维护。但是,运行经验表明:合成绝缘子耐污闪能力强并不等于不会污闪,造成污闪的原因有:表面快速积污或积污过多,造成憎水性难以迁移;气候环境等外因造成绝缘子憎水性减弱或暂时丧失;硅橡胶材料老化造成憎水性及污闪性能下降等。试验及运行中均已发现合成绝缘子在长期受潮后,如在连续雨雾的气候条件下,硅橡胶的表面憎水性能有程度不同的下降,有的绝缘子甚至暂时丧失憎水性能,造成漏电增大,污闪性能明显降低。在外部连续雨、雾等潮湿条件消失后,憎水性会逐渐恢复。影响憎水性能恢复的主要因素有:①伞裙的硅橡胶材料配方不同,性能良好的硅橡胶材料其憎水性恢复速率快,性能较差的硅橡胶材料其憎水性恢复速率慢,污层表面憎水性迁移的速率也较慢。对不同厂家生产的绝缘子进行憎水性试验,发现不同绝缘子的憎水性、憎水迁移性及憎水性恢复速率均有一定差异,甚至有的厂家新绝缘子的憎水性仅达到瑞典输电研究所推荐的憎水性分类等级的4级水平。这说明硅橡胶材料配方及加工工艺是影响憎水性及憎水恢复性的一个重要因素。②合成绝缘子连续受潮的时间越长,恢复憎水性所需时间越长。③环境温度低,憎水性恢复较慢,环境温度高,则憎水性恢复较快。④绝缘子表面粗糙度高的,憎水性恢复较慢。运行时间长的旧绝缘子比新绝缘子憎水性恢复慢,材料的老化亦会影响憎水性的恢复。⑤发生闪络后且有一定烧痕的绝缘子其憎水性恢复明显减慢,虽然在试验中仍然可能通过各项电气试验,但在一定的气候条件下,特别是湿度很大、温度较低的气候环境下,闪络的概率明显增大。因此,合成绝缘子在一定的气候条件下,发生污秽闪络是完全有可能的。但是,从全国线路污秽统计数据来看,与瓷和玻璃绝缘子相比,合成绝缘子由污闪造成的故障次数要明显低得多。

防污闪涂料施工技术措施

防污闪涂料施工技术措 施 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

防污闪涂料施工技术措施 编制单位: 联系人: 联系电话: 编制日期:2008年3月2日 防污闪涂料施工技术措施 一、概述 架空线路污闪事故是一种影响面广,危害性大的事故,随着工业的发展,空气被污染程度愈来愈重,线路的污闪事故也日益增多。 污闪事故有明显的季节性,污秽季节一般为从初秋到来年初春。我国东北、西北地区约200天,华北地区约180天,华东地区约120天。在污秽季节内,绝缘子串表面积污多,等值附盐密度大,如未及时清扫,遇潮湿天气很可能发生污闪。 污闪事故面积大,维持时间长。污闪一旦发生,往往不能依靠重合闸迅速恢复送电,有时还会导致导线断线事故。因此,在处理污闪事故时,需要更换一批损坏的绝缘子,更换损坏的导线,还要清扫绝缘子,处理事故时间长,停电损失也大,所以大面积污闪事故常为恶性事故。 由于污秽问题的严重性,在一些大城市、工业区附近,污闪跳闸次数已经大大超过雷击跳闸次数。我国现在污闪事故造成的损失电量为雷害的倍。 二、污闪事故的原因

线路在运行过程中,绝缘子表面难免粘附一些污秽物。这污秽物一般均有一定的导电性和吸温性,在温度较大的条件下会大大降低绝缘子的绝缘水平,从而加大绝缘子表面泄漏电流,以致在工作电压下也能发生绝缘子闪络事故。 1、污秽的种类:自然污秽、工业污秽、生活污秽等; 2、污秽事故的发生:污秽事故的沿面放电(简称污闪)是在工频运行电压长期作用下产生的。 普通的灰尘容易被雨水冲刷掉,所以对绝缘性能影响不大。可是工业粉尘附着在绝缘子表面上形成一层薄膜,就不易被雨水冲掉,因此对绝缘子影响很大。污秽物质在干燥情况下,电阻很大,导电不好,对线路安全运行没有很大危险。但在雾、雨的潮湿天气里,绝缘子表面污物吸收水分而呈离子状态,此时电导大为增加,泄漏电流也急剧增加。泄漏电流大小与积污量、污秽物的导电性能、污层吸潮性能的强弱以及水的导电性能有关。当泄漏电流增加时,绝缘子表面某些污层较薄的地方或潮湿程度较轻的地方,尤其像直径最小的绝缘子钢脚附近电流密度大的地方,局部污秽首先发热烘干,形成高电阻的干燥带。此干燥带的电压迅速升高,如果空气的耐压强度低于加在干燥带上的电压,则在干燥带上首先发生局部放电。此时电压加在干燥带的其余部分,当电压大于此部分空气的耐压强度时,使整个绝缘子发生闪络。当一个绝缘子发生闪络时,绝缘子串上的电压就加在其余绝缘子的干燥带上,迫使所有绝缘子快速串联放电而形成污闪。 3、污闪的四个阶段: ⑴绝缘表面积污; ⑵绝缘表面湿润; ⑶局部放电的产生;

电网污秽类型_绝缘子的积污特性及防污闪措施

中华民居2011年08月 电网污秽类型、绝缘子的积污特性及防污闪措施 陈明毅 (江西省电力设计院输电工程部) 摘要:本文作者结合工作经验,论述了电力输电工程中电网污秽类型、绝缘子的积污特性及防污闪措施,可供同行参考。 关键词;绝缘子;积污特性;防污闪措施 1 电网污秽类型 污秽类型分为固体层型和盐雾型,并对污秽度以等值附盐密度(ESDD)、不溶性密度(又称等值附灰密度)(NSDD)和现场等值盐度(SES)三个参数定量表示。改变传统上仅以ESDD来定量表示的方式。 污秽的基本类型有两种,即A类和B类,分别介绍如下: A类:沉积在绝缘子表面上的有不溶成分的固体污秽,湿润时该沉积物变成导电。这种类型污秽的最好表征方法是进行ESDD/NSDD测量。A类污秽最常见于内陆地区、荒漠地区或工业污秽地区。当在沿海地区形成了干盐层,然后迅速地被露、雾或毛毛雨等变湿时,也可认为是A类污秽。 A类污秽有两种主要成分,即湿润时形成导电层的可溶污秽物和与可溶污秽物粘合在一起的不溶污秽物。其中,可溶污秽物可分为高溶解度盐(即迅速溶于水的盐)和低溶解度盐(即很难溶解的盐)。可溶污秽物用等值盐密(ESDD)度量,单位mg/cm2;不溶污秽物的例子有灰尘、沙、粘土、油等。不溶污秽物用不溶沉积物密度(NSDD)来度量,其单位为mg/cm2。 B类:沉积在绝缘子上的不溶成分很少或没有不溶成分的液体电解质。这种型式污秽的最好表征方法是进行电导或泄漏电流测量。B类污秽最常见于沿海地区,由盐水或导电雾沉降在绝缘子表面。B类污秽的其它来源的例子有:喷洒农作物、化学雾以及酸雨。 2 绝缘子的积污特性 2.1 影响绝缘子积污的因素 大气中的固体或液体微粒沉积在绝缘子表面形成污秽层,污层的多少与污秽微粒重量、绝缘子附近受到的风力、电场吸引力、微粒与绝缘子表面的附着力有关。有关研究表明,当风速较大时,风压力是决定污秽微粒运动并使其附着在绝缘子表面的主要因素;当风速较小时,电场力对较小的带电污秽微粒起着控制作用。 绝缘子的积污受环境影响很大,风、雨对绝缘子积污的增加和清洗均有作用。工业和交通污秽物受电场作用较海盐污秽物更明显。电压极性对绝缘子积污的影响存在不同看法,美国测试结果表明正极性电压较负极性电压绝缘子积污量平均多60%;日本测试结果表明负极性和正极性电压下均存在绝缘子积污量高的情况;我国电科院测试结果比较中,除测得正极性电压下污秽沿绝缘子串分布更不均匀外,没有观察到极性的特别影响。美国和中国的某些试验证实绝缘子的电位梯度对表面积污量有正面影响,电晕放电会加重绝缘子表面的积污量。 2.2 绝缘子的积污特点 影响绝缘子串污闪电压的主要因素是绝缘子上下表面的积污情况。美国对绝缘子积污一年未清扫时的测量表明,其下表面的积污量为上表面的3.3倍,暴雨后为10~15倍。我国电科院对±500kV葛南直流线路华东段的测试结果表明,绝缘子上下积污量相差2~10倍。 根据国内外测试结果,绝缘子串的积污主要分布在串的两端,串中间的积污量较少。 2.3 表征污秽的特征量——等值盐密 外绝缘的污秽等级应根据各地的污湿特征、运行经验并结合其表面污秽物质的等值附盐密度(简称盐密)三个因素综合考虑划分,当三者不一致时,应依据运行经验决定。 盐密与绝缘子的污秽量、成分和性质有关。根据污秽成分对绝缘子污闪电压的影响的有关测试结果,可溶性物质如Na+、K+等一价性离子,虽然在整个污秽物中占较少比例(10~20%),但它对绝缘子污闪电压却起到决定性作用。在等值盐密相同情况下,CaCl2污秽较NaCl 的污秽其污闪电压约高10%,此外绝缘子的污闪电压还受非可溶性灰密的影响(这一条对我国非常重要,国外过去是忽略的),绝缘子结构形式不同,在相同等值盐密情况下,其绝缘子污闪电压不同,随灰密的增加而下降,但在灰密达1mg/cm2处开始趋于饱和。污秽绝缘子的运行状态用等值盐密来表征。绝缘子表面在长期积污过程中,经历积污~清洗~再积污这一循环往复,一般经过2-3年可达动态平衡状态,该状态下的盐密值可视为饱和盐密。 3 防污闪主要措施 在电力系统中造成电网污闪的因素很复杂,它和设备本身的抗污能力、当地的气象条件、环境的污染状况、现场运行管理水平,以及设备的设计思想、设备的制造、施工水平等诸多因素有关。因此防污闪是一个综合治理问题。 污闪最主要的因素是绝缘子表面受到脏污。污源是客观存在的,根治污源仍是防止污闪的最彻底办法。污源除了含盐的海水、海雾、盐咸等自然污秽外,主要工业污源都是人为的。因此,要防污闪就要控制污源、减少大气污染,火电厂的煤烟就是很严重的污源。如将除尘效率达99%以上,安装脱离装置,改善冷水塔,提高烟窗高度,就会有力的减少大气污染。 把电力设备装在户内,是避开污染和潮湿的好方法,但要建筑物设计得当,因屋内灰尘多,若门窗有缝隙,雨雾飘进室内也容易发生污闪事故。因此户内变电所还要配备除尘器、通风设备和吸潮装置,使户内的相对湿度小于80%,以防止污秽和潮湿同时出现使绝缘子发生污闪事故。 由于污闪与绝缘子造型和爬距关系密切,一般情况下绝缘子造型好、爬距大的耐污闪电压就高。因此按照污秽分级标准配备足够的绝缘爬距是防污闪的根本方法,但要认识到我国污秽标准中所配备的绝缘爬距是达不到不需清扫即能防污闪的,因此我国电力系统仍广泛采用清扫绝缘子的方法防止污闪的发生。 在采用增加爬距加强清扫后,仍满足不了防污闪的要求时,可在绝缘子表面涂刷有机硅脂、硅油、地蜡等相关防污涂料或加装硅橡胶增爬裙等方法。 国内外电网总结多年防污闪的方法,主要是加强绝缘,加强清扫和涂刷防污涂料,即被人们简称的“爬扫涂”。这几十年来经验的总结,它们各有优缺点,即使同一种方法,也由于采用的工具、涂料质量或技术水平的差异,效果也就不一样,而且这些方法也不是静止不变的,随着认识的提高与科技的进步,相信定会得到不断的发展。 ?138?

电力设备外绝缘用持久性就地成型防污闪复合涂料

附件: 华北电网 电力设备外绝缘用持久性就地成型 防污闪复合涂料(PRTV)技术条件及使用导则 1围 本标准规定了电力设备外绝缘用持久性就地成型防污闪复合涂料(PRTV)的基本技术要求﹑检验规则﹑试验方法﹑包装与贮存﹑选用与验收﹑施工﹑运行维护等。本标准适用于华北电网所属交流系统额定电压1000V以上、环境温度-50~+50℃条件下运行的变电站(含开闭站、串补站、电厂升压站等)及架空输电线路等电力设施外绝缘采用的PRTV。 2规性引用标准及文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T1408.1-1999 固体绝缘材料工频电气强度试验方法工频下的试验(EQV IEC 60243-1:1988) GB1409-1988 固体绝缘材料在工频、高频、交频下相对介电系数和介质损耗因数的试验方法 GB/T1692-1992 硫化橡胶绝缘电阻率测定 GB1739-1989 绝缘漆漆膜耐油性测定法 GB1763-1989 漆膜耐化学试剂性测定法 GB1720-1989 漆膜附着力的测定法 GB/T1001.1-2003 标称电压高于1000V的架空线路绝缘子第1部分:交流系统用瓷或玻璃绝缘子元件——定义﹑试验方法及判定准则 GB/T19519-2004 标称电压高于1000V的交流架空线路用复合绝缘子——定义﹑试验方法及验收准则 GB/T528-1998 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T529-1999 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定 GB/T13488-1992 橡胶燃烧性能测定——垂直燃烧法 GB6753.2-1986 涂料表面干燥试验——小玻璃球法 GB6753.3-1986 涂料贮存稳定性试验方法

户外绝缘子的污闪及其防护标准版本

文件编号:RHD-QB-K9609 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 户外绝缘子的污闪及其防护标准版本

户外绝缘子的污闪及其防护标准版 本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 户外绝缘子,特别是在工业区、海边或盐碱地区运行的绝缘子,常受到工业污染或自然界盐碱、灰尘、鸟粪等污染。在干燥情况下,这些附着在绝缘子的污染物电阻一般都很大,对运行暂时没有造成什么危险。但当空气湿度较大时,绝缘子表面的污染物被湿润,其表面导电率剧增,使绝缘在工频和操作冲击电压下的闪络电压显著降低,甚至可以使绝缘子在工频电压下就发生闪络。这类闪络通常被称为污闪。我市位于海边,其中一个变电站离海边不足5公里,在毛毛雨、大雾等不利的天气条件下,常常可以听到

绝缘子表面闪络时发出“吱吱”声,在晚上巡查时,可以看到明显的闪光。绝缘子表面产生污闪常常使我市分布于海边的10kV线路发生故障,严重影响我市电力系统的安全运行。下面谈谈污闪形成的机理和防止绝缘子污闪的措施。 一、绝缘子表面污闪的形成 在潮湿污秽的绝缘子表面,在电压作用下,流经绝缘子表面污秽层的泄漏电流使污层加热。由于污染物在绝缘子表面是分布不均匀的,也由于绝缘子的结构复杂,造成了各部分电流密度不一样,污层的加热也是不平衡的。在电流密度最大且污层较薄的部分,水分迅速蒸发、变干,电阻也就增大,沿面电压的分布亦随之改变,大部分电压降落在这些部分。结果这

防污闪涂料

目录 一、天津市恒迪尔科工贸有限公司简介 二、天津市恒迪尔科工贸有限公司资质证件 三、纳米含填料单组分RTV长效防污闪涂料技术说明 四、电力工业部电气设备质量检验测试中心RTV试验报告 五、电力工业部电气设备质量检验测试中心PRTV试验报告 六、国家电力行业DL/T627-2004标准 七、公司部分供货单位一览表

天津市恒迪尔科工贸有限公司简介 天津市恒迪尔科工贸有限公司是以清华大学及天津市技术物理研究所为技术支持而成立的高科技民营企业。公司创始于2001年,坐落在天津市南开区科技园区,2004年公司通过了IS09001:2000国际标准认证。公司以其先进的经营理念和管理模式为依托,凭借坚实的技术后盾和先进的生产工艺,通过不懈努力解决了在恶劣天气环境下如何保证电网安全运行的种种难题,应用高科技纳米技术研制出有色纳米含填料单组份R1W防污闪涂料,业已投放市场,取得了显著的社会效益和经济效益并赢得广泛的社会赞誉,为电力系统安全运行及降低营运成本做出了巨大的贡献。 我公司采用先进技术对RTV涂料进行了充分研究,开发出了高效含填料RTW涂料(即带颜色的RTV涂料)。这种涂料的技术指标不仅完全满足DL /T627-2004《绝缘子用常温固化硅橡胶防污闪涂料》等标准的要求,而且其中关键性技术指标及性能与同类产品相比,也有了大幅度的提高。高效含填料砌Ⅳ涂料利用纳米技术实现了使RTV有颜色的梦想——不仅避免了RTV施涂过程中可能出现的漏洞,而且还便于用户验收管理。公司具备一支高素质及多年施工经验的RTV施涂队伍,使恒迪尔成为国内集RTV研发、生产、实验、销售、施工于一体的综合性公司。 公司用户遍及天津、河北、河南、宁夏、山东、江苏、新疆、东北等省市,产品在冶金、水泥、化工、矿山及盐雾等各种污秽环境广泛应用,在实际应用中得到用户高度评价。 05年我公司在RTV研发基础上研制出RTV升级替代产品PRTV。PRTV 防污闪涂料,是一种电力系统用新型电气功能材料,是专为电网及各发、

绝缘子种类及防污闪措施

绝缘子的种类及防污闪措施 输电0911班魏开成 摘要列举了我国近年来主要运用的绝缘子有哪些,严重污闪的危害,根据合成绝缘子和防污闪憎水长效涂料在我国电力系统的使用情况及出现的问题。 关键词:绝缘子种类污闪措施 0引言 随着我国的迅速发展,电力事业也进展飞速,各种新型绝缘子面临于世,优缺点不一,对于我国这样幅员辽阔,地形多样,气候复杂的地理条件,不同绝缘子在不同地区的使用是受限的,特别是大气污染造成的输变电设备外绝缘污闪对电力系统造成了极其严重的危害,本文讨论绝缘子种类以及防污闪的一些措施。 1绝缘子的性能与分析 1.1瓷绝缘子 在80年代以前,大部分的瓷质绝缘子为X-45/XP-7等,其特点是加工制作容易控制,取材方便,价格便宜,因而,在早期我国输电线路得到了广泛的应用。随着社会的发展,X-45、XP-7等类型绝缘子不断暴露出各种问题。如爬距小(290mm),110kv线路单串

按7片计算,其爬距为2030mm,计算爬电比距为27.9mm/kv,排除各类因素的影响,最高污秽等级也只能达到B级,显然无法满足防污的要求,容易引起污闪;同时,瓷绝缘子在长期运行中,易受到机电联合荷载及环境的影响,会逐渐产生低值及零值绝缘子,而对运行中绝缘子的检测手段大多采用“火花间隙法”,其准确率较低。特别是对低值绝缘子无法进行有效地监控,往往使整条线路的绝缘水平下降。随着绝缘子制造厂家对瓷质绝缘子的设计和制作水平的提高,排除各类因素的影响,最高污秽能达到D级和E级的要求,防污能力大大提高。其耐雷水平也得到了提高,但也存在一个问题,目前带电作业工具不能进行取销,如需更换单片绝缘子,则需将整串绝缘子放至地面更换,增加了带电作业的工作量和劳动强度,不利于带电作业。瓷质绝缘子的使用寿命一般为30a左右。 1.2钢化玻璃绝缘子 玻璃绝缘子是70年代以后出现的新型绝缘子。由于其低值和零值自爆的特点,运行中不需要进行零值检测。自爆后在地面巡视中便能发现,不需登杆检查,大大减少了输电线路的维护工作量。由于玻璃绝缘子的面积大,所以爬距也大。玻璃绝缘子的稳定性很好,不会随着运行时间的增长、受机电和张力的影响而产生零值绝缘子。故对运行时间长的线路,玻璃绝缘子的耐雷水平远高于瓷质绝缘子。玻璃绝缘子的使用寿命一般为30至50年。钢化玻璃绝缘子更是显著地提高了玻璃绝缘子的机械强度和耐冷热急变的性能,故在雷击跳闸过程中,极少发生掉串现象,如经过雷击,出现零值,

接触网绝缘子污闪原因分析及防范措施Word版

接触网绝缘子污闪原因分析及防范措施 石家庄供电段郝继国 摘要:电气化铁路绝缘子污闪的发生和绝缘子爬电距离、绝缘子所处空间的污染程度及大气湿度有关。绝缘子积污程度受绝缘子型式、降雨及距污染源距离等影响。合理的选择外绝缘的爬电比距,增加绝缘子清扫力度是防范绝缘污闪的重要措施。 由于电气化铁路绝缘子表面积污,在恶劣天气下引起绝缘子在正常工作电压下发生污秽闪络,造成大面积和长时间的停电故障,是目前电气化铁路频发性事故之一。我国大气环境污染比较严重,城乡大气环境质量在一个较长时期内还将日趋恶劣化。所以,分析影响绝缘子污闪放电的因素,人事绝缘子表面积污规律,加强绝缘管理和采取针对性的防范措施,最大限度的减少污闪对电气化铁路运输具有重要意义。 1 绝缘子污闪分析 1.1 污闪原来 绝缘子表面积污受潮后导致绝缘性能下降,产生沿面气体放电现象(成为沿面放电),沿介质表面放电的蓝色火花是紧贴着表面向前延伸最后导致闪络发生。闪络发生后,介质表面并无明显烧伤痕迹,甚至光滑的介质表面在发生闪络经拭擦后依然如故,所以说闪络放电时加上就是电流沿固体表面放电的发展打了两极间的击穿。闪络击穿的不是固体介质,而是固体介质表面的空气。闪络电压值不但低于固体介质击穿电压值,也低于空气间隙的击穿电压值。绝缘子闪络将

引起变电所馈线断路器跳闸,中断供电。

1.2 影响绝缘污闪的主要因素 ⑴绝缘子本身的原因,绝缘子的泄露距离是否足够。绝缘子爬距、结构与污闪电压密切相关,一般情况下,污闪电压随爬距的增大而增加。绝缘子的防污性能,合理的结构设计,其表面光滑,不易形成涡流,积污量较小,提高污闪电压。 泄露比距小。计算泄露比距采用额定电压与实际运行电压不符。通常,实际污闪季节,系统电压高出额定电压的10%左右,也就是说,计算的泄露比距比实际底10%左右,故污闪必然会出现。 绝缘子不能满足污秽要求。以往,我们常采用普通绝缘子和防污绝缘子。这两种绝缘子的耐压层,只有几片或十几片水泥浇注层厚度,一旦出现零值绝缘子,耐压水平就会降低,从而影响泄露电流的变化,出现污闪。 ⑵外部因素,即绝缘子所处空间的污染程度及大气湿度。一是大气污染造成的绝缘子表面积污。接触网绝缘子暴露在露天大气中运行,受到大气尘埃的污染是不可避免的。脏污使本来较为光滑的表面变的粗糙,容易引起放电。脏污的成分如果是尘埃、酸、碱性及金属性导电物质,就会缩短放点距离,更容易引起放电。二是能使积聚污秽物质充分受潮的气象条件。在干燥气象条件下,表面脏污的绝缘子仍有很高的绝缘强度。但在大雾、凝露、毛毛雨等气象条件下,污层中的电解质成分会充分溶解在水中,在绝缘子表面形成导电通路,使绝缘强度大大降低,在正常运行电压下就能导致绝缘子污闪。通常情况下,造成接触网接院子闪络往往是绝缘子表面积污和空气潮湿两个因素

提高线路绝缘子防污闪及抗泄漏性能的新方法

提高线路绝缘子防污闪及抗泄漏性能的新方法 李晓峰1李正瀛1陈俊武1王燕1张国胜1 J.M.K.MacAlpine2 (1.华中科技大学电力系,湖北省武汉市430074;2.香港理工大学电力系,香港SAR) 摘要:文章介绍了通过在传统的瓷质或玻璃线路绝缘子的铁帽底部加装一表面覆盖硅橡胶的金属环片的新方法,可以使绝缘子表面电场分布更均匀,以提高起晕和闪络电压;使电场方向更垂直于绝缘子上表面,以抑制放电的发展;同时金属环片外表面覆盖的具有良好防污性能的硅橡胶材料可以极大地增加爬电距离,降低泄漏电流和提高闪络电压。实验结果和理论分析相吻合,证实了采用该方法改进后的新型绝缘子的优良性能。经10克/升的氯化钠溶液充分浸泡后,新型绝缘子的干污闪电压比普通绝缘子至少提高了170%,起晕电压提高了近70%,泄漏电流减少了近30%。 关键词:线路绝缘子电晕污秽闪络泄漏电流 1 引言 传统的瓷质和玻璃绝缘子在严重污秽条件下经常发生污闪放电,越来越难以满足输电线路运行稳定性和安全性的要求,这主要是由于瓷和玻璃表面自由能很高,容易吸附水分和污物的缘故[1,2]。为了提高瓷和玻璃绝缘子在严重污秽状况下的闪络电压、降低泄漏电流,国内目前通常采取的措施有: (1)设计适宜的几何结构如加大爬电距离、增加防雨淋区域、利用空气动力学原理降低污物积聚等措施[1,3]。但实际应用证明,采用这些方法设计制造的防污型绝缘子在洁净和比较洁净的环境下很有效,但在严重污秽的环境下效果却很不理想,而且更进一步改进的余地不大[4]。 (2)在绝缘子表面涂自由能较低的涂料,如涂室温硫化硅橡胶RTV等来阻止绝缘表面形成水膜[1,5]。这一方法在新涂时效果较显著,但RTV等涂层易受电弧、紫外线及其它外界环境的侵害,寿命一般只有几年。停电更换线路绝缘子、除净受损涂层、再重新涂上新涂料的工作量是十分巨大的,在有些线路上是不可能的[6]。 (3)在绝缘子边缘粘贴一圈增爬裙来加大爬电距离这一方法效果也很明显,但增爬裙和绝缘子的接合部位结构脆弱,影响了其寿命,限制了其使用[7]。 另外,上述各项措施都仅仅从增加爬电距离、改变几何形状和选用防污型材料着眼,没有从改善电场分布这一导致起晕和闪络的根本原因考虑。改善绝缘子外表面的电场分布,包括减小场强最大区域的电场强度值和使基本上平行于绝缘子上表面的电场方向变为基本上垂直于上表面,都能从根本上抑制放电的发生和发展[4]。本文介绍的提高线路绝缘子防污闪及抗泄漏性能的新方法即着眼于此,并通过可靠的工艺手段,采用高温硫化硅橡胶这一优良防污材料来综合提高绝缘

绝缘子污闪的发生及发展

绝缘子污闪的发生及发展 在线运行的绝缘子,在大气环境中,受到工业排放物以及自然扬尘等环境因素的影响,表面逐渐沉积了一层污秽物。当遇到潮湿天气时,污层中的可溶性物质溶于水中,形成导电水膜,这样就有泄露电流沿绝缘子的表面流过,其大小主要取决于脏污程度和受潮程度。由于绝缘子的形状、结构尺寸等因素的影响,绝缘子表面各部位的电流密度不同,电流密度比较大的部位会先形成干区,干区的形成使得绝缘子表面电压的分布更加不均匀,干区承担较高的电压。当电场强度足够大时,将产生跨越干区的沿面放电,依脏污和受潮程度的不同,放电的类型可能是辉光放电、火花放电或产生局部电弧。局部电弧是一个间歇的放电过程,这种间歇的放电状态可能持续相当长时间,当脏污和潮湿状态严重时,局部电弧会逐步发展;当达到和超过临界状态时,电弧会贯穿两极,完成闪络。 3.1 污闪的发生 污闪放电是一个涉及到电、热、和化学现象的错综复杂的变化过程,宏观上可将污闪过程分为以下4个阶段: 1)绝缘子表面的积污 2)绝缘子表面的湿润 3)局部放电的产生 4)局部电弧发展,完成闪络 1)绝缘子表面的积污 绝缘子表面沉积的污秽物,来源于该地域大气环境的污染,也受大气条件的自清洗(例如,风吹和雨淋),还与绝缘子本身的结构形状、表面光洁度等因素有着密切的关系。 长期的运行经验表明,在城市工业区及大气污染较严重的地区绝缘子表面的积污也较多,工业规模愈大,对周围影响的范围也愈大。一般来说,距工业污染源愈愿,影响愈弱,绝缘子表面积污程度的表征量——等值附盐密度也减少。据重点工业城市对44条输电线路上绝缘子表面沉积污秽的盐度值统计,其值可用式(5-3)表示 ESDD=Ae-BL(5-3)式中,ESDD为绝缘子表面污秽物等值附盐密度,mg/cm2;L为距污源的距离,A,B为常数。 大气污染比较严重地区的浓雾,对绝缘子表面的污染也是明显的。研究表明,城市工业区的浓雾的雾水电导率可达200uS/cm左右,一次大雾可稳定地维持数小时。城市工业区的边缘及邻近农村的浓雾的雾水电导率也可达数百至1000Us/cm以上。 大气环境中充满了各种气态、液态污染物和固体微粒。绝缘子表面污秽物的积聚,一方面取决于促使微粒接近绝缘子表面的力,另一方面也取决于微粒和表面接触时保持微粒的条件。微粒在绝缘子表面上的沉积,受风力、重力、电场力的作用,其中于风力对绝缘子表面积污起主要作用,因此,有风、无风及风大、风小均对微粒的沉积影响较大,也直接影响绝缘子上、下表面积污的差别以及带电与否对积污的影响。 带电与否对绝缘子积污的影响,与地区的地理、气象等条件有很大关系,一般说来,如果污秽是急剧形成的(如风、海、雾),带电与否对积污的影响不大;如果污秽是缓慢积聚的,则带电与否有较大的影响,带电绝缘子的积污比带电绝缘子的积污要严重,在直流电压下绝缘子的积污比交流电压下绝缘子的积污要严重。 另外,绝缘子表面的光洁度等也影响微粒在其表面的附着。因此,新的、光洁度良好的

绝缘子涂层检测机器人研究设计

绝缘子涂层检测机器人研究设计 陈建平,赵海军,梁湘鹏,闫传滨 (天津科技大学机械工程学院,天津300222) 来稿日期:2017-11-24 基金项目:国家电网公司科技项目合同(东丽公司)(SGTYHT/14-JS-188)作者简介:陈建平,(1961-),男,河北保定人,硕士研究生,教授,主要研究方向:机械制造及自动化; 赵海军,( 1991-),男,河南信阳人,硕士研究生,主要研究方向:机电系统设计及集成技术1 引言 绝缘子是挂在高压电线连接塔一端的盘状绝缘体,其作用是为了增加爬电距离并对带电部件进行机械支撑与定位。绝缘子通常由玻璃或陶瓷制成,不仅要具有一定的电气绝缘性能和机械性能,还要具备耐受各种自然环境的侵袭和污染。绝缘子在长期运行中,大气中的尘埃颗粒会在其表面沉淀形成污秽层,在干燥天气时,污秽层电阻很大,绝缘性能不会下降,但是在雨雪等潮湿环境下污秽层中的电解质湿润后会使绝缘子表面电导增加,绝缘性能下降,而其中易溶于水的成分促使污秽层进一步受潮,造成绝缘子表面闪络放电,闪络放电是导致电网供电线路发生跳闸的主要原因,给供电安全带来极大的隐患。 目前,电网系统防治污闪主要方法是在绝缘子表面涂一层防污闪涂料PRTV ,该涂料具有憎水性及独特的憎水迁移性,不仅可以大幅提高输电线路绝缘子的污闪电压,而且可以有效防止 灰尘及化工污秽在其表面结垢。但是在对绝缘子进行涂抹时由于涂料本身特性和施涂工艺的限制,经常出现漏涂、少涂、涂层不均匀、拉丝、气泡等缺陷;同时,绝缘子长期裸露在外界环境之中,遭受恶劣天气不断侵蚀,使得部分绝缘子涂层破损脱落,导致污闪事故发生概率大大增加。当前电网系统中涂层缺陷是通过人工进行检测,这种作业方式使工作人员处于高空、高压及高辐射的环境中,常常发生跌落或触电等伤亡事故。涂层检测机器人可以代替人工对绝缘子涂层缺陷进行检测,当检测到涂层有缺陷时及时的发出报警,提醒工作人员会对有缺陷的绝缘子进行修复。 涂层检测机器人作为一种能够代替人工对绝缘子涂层缺陷进行检测的专用机器人,越来越多的国家开展了针对电网输电线路作业机器人的研究。英国威尔士大学研制了电磁铁吸附式电力铁塔攀爬机器人,由两个自由度组成,只能在平坦的表面移动,不具备越障能力;日本研制了三代带电作业机器人,第一代机械臂 摘要:针对电网系统中绝缘子涂层因施涂工艺和外界环境造成的涂层缺陷而导致的污闪事故问题,研究开发一种五自 由度涂层检测专用机器人。该检测机器人控制系统基于PLC+触摸屏的框架,使用PLC 控制驱动器的输出脉冲,通过脉冲控制步进电机进行定位。利用SolidWorks 软件建立涂层检测机器人的三维模型,在简化三维模型的基础上运用D-H 参数法对机械臂进行了运动学分析,并用MATLAB 软件对机器人进行工作空间分析。实验证明,涂层检测机器人能够按照指令完成预期的动作,检测误差符合行业要求,运行可靠,具有良好的应用价值和推广前景。关键词:检测机器人;结构设计;控制系统;运动学分析;MATLAB 中图分类号:TH16;TP24 文献标识码:A 文章编号:1001-3997(2018)04-0238-04 Research and Design of lnspection Robot for lnsulator Coating CHEN Jian-ping ,ZHAO Hai-jun ,LIANG Xiang-peng ,YAN Chuan-bin (College of Mechanical Engineering ,Tianjin University of Science &Technology ,Tianjin 300222,China ) Abstract:In grid system ,insulator coating caused defects due to application of technology and environment.The defects lead to pollution flashover accident.Develop a five of degree of freedom appropriative inspection robot for insulator coating according to this situation.The control system of inspection robot is constructed by PLC and touch screen ,and PLC is used to control driver the output pulse which is used to locate by output pulse control stepping https://www.wendangku.net/doc/9511371013.html,ing SolidWorks to build three-dimensional model of inspection robot for insulator coating ,and applying the method of D-H parameters to manipulator kinematic analysis on the basis of the simplified three-dimensional model and taking the MATLAB to workspace analysis.Experiments prove that the inspection robot can complete the prospective action in accordance with the instructions ,and detection error meets the demands of industry and operation is reliable ,which has good application value and promotion prospects. Key Words:Inspection Robot;Structural Design ;Control System ;KinematicAnalysis;MATLAB Machinery Design &Manufacture 机械设计与制造 第4期2018年4月 238 万方数据

涂RTV长效绝缘子防污闪涂料技术协议

喷涂RTV长效绝缘子防污闪涂料技术协议 甲方:XX电业局 乙方:XX复合材料技术有限公司 XX复合材料技术有限公司(乙方)负责为XX电业局(甲方)提供RTV长效绝缘子防污闪涂料,同时负责对甲方进行喷涂施工,双方就有关技术问题进行友好协商,达成如下协议: 1、总则: 1.1本协议仅适用于甲方所属配电装置外绝缘喷涂RTV 涂料的生产与施工,涂料的生产和施工全部委托乙方完成,并根据甲方设备的停电计划分期进行喷涂,乙方应积极配合。 1.2乙方提供的产品及施工质量均符合本技术协议及有关国标、行业标准等。涂料应为综合性能高于《绝缘子用常温固化硅橡胶防污闪涂料》(DL/T627-2004)、各项指标符合企标《绝缘子用超长效室温固化硅氟橡胶防污闪涂料》(Q/12HX3951-2005)的优质产品,满足产品说明书技术要求。 1.3产品型号:RTV长效绝缘子防污闪涂料。 2、喷涂施工质量要求: 2.1涂敷前乙方应对设备进行彻底清扫,必须保证清扫质量后方可涂敷。

2.2喷涂过的绝缘子表面应完整、均匀、平整、无气泡、无挂丝、滴流现象。完工后不能存在拉丝现象。 2.3绝缘子上喷涂RTV涂料后,有涂层绝缘子的干闪络电压(湿闪络电压)相对无涂层绝缘子的闪络电压(湿闪络电压)不得降低。 2.4在0.1mg/cm2及以上盐密下,相同试验条件的有涂层绝缘子的污闪电压U1相对无涂层绝缘子的污闪电压U2之比U1:U2不得小于2。 2.5涂料应具有良好的憎水性及憎水迁移性,防污闪稳定有效期为10年。 2.6RTV涂层的耐温变化-40℃--+80℃,涂层应在30分钟内表面固化(表面不沾手),24小时内实干,7天内完全固化(可以踩踏)。 2.7乙方应组织专业队伍施工并确保施工条件,确保涂料中不混入水分及污秽。 2.8运行10年后可考虑涂敷第二涂料,如测试的各项指标在正常范围内可延长使用寿命。 3、验收: 3.1乙方向甲方提供产品详细技术指标与技术说明书,有效的出厂合格证、出厂试验报告,所供产品有效期内的型式试验报告。 3.2乙方涂料运到甲方指定地点后,由甲方按

相关文档
相关文档 最新文档