文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供电局《预防性试验规程》实施细则

供电局《预防性试验规程》实施细则

供电局《预防性试验规程》实施细则

《预防性试验规程》是一份电力系统运行管理的重要文件,对于确保

电力供应的安全稳定起着至关重要的作用。为了配合其实施,有必要制定

相应的实施细则,以确保规程能够有效执行。以下是对《预防性试验规程》实施细则的一个参考,供电局在制定具体细则时进行参考。

一、试验内容和目的

1.根据《预防性试验规程》的要求,明确所涉及的试验内容和试验目的。

2.确定试验的类型,包括定期试验、技术状态变化试验和事故后试验等。

3.确定各类试验的试验依据和试验参数。

二、试验计划和组织

1.制定试验计划,明确试验的时间、地点、试验人员、试验设备和试

验方法等。

2.设立试验小组,明确各成员的职责和任务。

3.对试验设备进行必要的检验和校准。

4.编制试验报告模板,明确试验结果的记录和汇总要求。

三、试验设备和工具

1.确保试验设备能够正常工作,包括试验仪器、测试设备和保护装置。

2.确保试验设备符合国家和行业标准,定期检修和维护。

3.提供必要的工具和安全防护装备,确保试验人员的工作安全。

四、试验方法和过程

1.对各类试验制定相应的试验方法,包括试验步骤、试验条件和试验时限等。

2.采取必要的措施,确保试验不影响电网和用户的正常供电。

3.在试验过程中保持良好的沟通和协调,确保试验顺利进行。

五、试验结果和分析

1.对试验结果进行记录和分析,包括试验的数据、曲线和规律等。

2.根据试验结果,分析电力设备的运行状态和存在的问题。

3.提出相应的改进和整改意见,确保电力设备的性能和可靠性。

六、试验报告和总结

1.由试验小组负责编制试验报告,包括试验的目的、内容、方法和结果等。

2.对试验结果进行总结和评价,提出相应的建议和改进措施。

3.报送试验报告给相关部门和领导,以便进行进一步的决策和措施制定。

七、试验结果的应用和监督

1.根据试验结果,及时采取相应的措施和改进,确保电力供应的安全稳定。

2.建立健全的监督机制,对试验结果的执行和改进措施的实施进行监督和评估。

3.持续改进和完善试验工作,提高电力设备的可靠性和可用性。

总之,《预防性试验规程》的实施细则对于确保电力供应的安全稳定具有重要意义。供电局应根据实际情况,制定相应的细则,并配合试验工作的执行和监督,以提高电力系统的可靠性和稳定性,保证电力供应的质量和效果。

供电局《预防性试验规程》实施细则

供电局《预防性试验规程》实施细则 《预防性试验规程》是一份电力系统运行管理的重要文件,对于确保 电力供应的安全稳定起着至关重要的作用。为了配合其实施,有必要制定 相应的实施细则,以确保规程能够有效执行。以下是对《预防性试验规程》实施细则的一个参考,供电局在制定具体细则时进行参考。 一、试验内容和目的 1.根据《预防性试验规程》的要求,明确所涉及的试验内容和试验目的。 2.确定试验的类型,包括定期试验、技术状态变化试验和事故后试验等。 3.确定各类试验的试验依据和试验参数。 二、试验计划和组织 1.制定试验计划,明确试验的时间、地点、试验人员、试验设备和试 验方法等。 2.设立试验小组,明确各成员的职责和任务。 3.对试验设备进行必要的检验和校准。 4.编制试验报告模板,明确试验结果的记录和汇总要求。 三、试验设备和工具 1.确保试验设备能够正常工作,包括试验仪器、测试设备和保护装置。 2.确保试验设备符合国家和行业标准,定期检修和维护。

3.提供必要的工具和安全防护装备,确保试验人员的工作安全。 四、试验方法和过程 1.对各类试验制定相应的试验方法,包括试验步骤、试验条件和试验时限等。 2.采取必要的措施,确保试验不影响电网和用户的正常供电。 3.在试验过程中保持良好的沟通和协调,确保试验顺利进行。 五、试验结果和分析 1.对试验结果进行记录和分析,包括试验的数据、曲线和规律等。 2.根据试验结果,分析电力设备的运行状态和存在的问题。 3.提出相应的改进和整改意见,确保电力设备的性能和可靠性。 六、试验报告和总结 1.由试验小组负责编制试验报告,包括试验的目的、内容、方法和结果等。 2.对试验结果进行总结和评价,提出相应的建议和改进措施。 3.报送试验报告给相关部门和领导,以便进行进一步的决策和措施制定。 七、试验结果的应用和监督 1.根据试验结果,及时采取相应的措施和改进,确保电力供应的安全稳定。

南方电网35KV电缆试验标准

广东电网公司部门文件 广电生部〔2005〕117号 —————————————————— 关于橡塑绝缘高压电缆现场耐压试验的规定 各供电局、试验研究所: 以交联乙烯绝缘电缆为代表的橡塑绝缘电缆已成为输配电工程中高压电缆的主流品种,电缆安装后的现场试验最重要的试验项目是耐压试验。各种研究表明,传统的直流耐压试验方法对橡塑绝缘电缆是低效而且有害的;空载运行24小时的方法有效性较差,且需使用系统电源进行试验有可能造成系统短路事故(国内及我省采用该方法都曾引起110kV系统短路);变频谐振耐压试验相对于工频交流试验具有很好的等效性。由于橡塑绝缘电缆现场耐压试验技术较新,发展较快,各项标准更新速度不一,现行各类标准存在一些差异,为确保电网及设备安全,规范现场试验要 求,对橡塑绝缘高压电缆现场耐压试验规定如下: 一、橡塑绝缘电力电缆现场耐压试验宜以交流耐压试验方案为首选,对于高压电缆(35kV及以上电压)必须进行交流耐压试验。 二、新安装电缆现场交流耐压试验参照IEC有关标准(IEC60502-1998、IEC60840-2004、IEC62067-2001)和即将颁布的《电气装 置安装工程电气设备交接试验标准(征求意见稿)》为依据,具体试验电压和时间要求参见附页。 三、大修新做终端或接头后的试验应依照Q/CSG1 0007-2004中国南方电网有限责任公司企业标准《电力设备预防性试验规程》源于 橡塑绝缘电力电缆试验项目、周期和要求的规定进行。具体要求参见附件。 四、由于空载运行24小时的试验方法不能有效检查电缆可能存在的缺陷,一般不推荐采用此方法进行试验,只有在不具备其它试验条 件的情况下(如电缆长度过长,或现场无法外加电压进行试验等),报各单位总工程师批准后,才可采用此方法。 各单位在执行上述规定的过程中如出现问题,应及时报电网公司生技部和省电力试验研究所高压室。 附页:关于橡塑绝缘高压电缆现场耐压试验的具体规定 1、新安装电缆 用变频谐振试验方法时,试验频率范围为20-300Hz,谐振耐压试验标准见表1。 表1 20-300Hz谐振耐压试验标准

广东电网公司预防性试验管理业务指导书

广东电网公司预防性试验管理业务指导书 1.业务说明 1.1本业务指导书旨在规范一次设备预防性试验业务,明确预防性试验工作管理流程及管控要点,达到预防设备损坏,保证安全运行的目的。 1.2本业务指导书的管控策略为指导型,统一规范策略为全省统一,包含了设备预试流程。 2.适用范围 3.引用文件 中国南方电网有限责任公司设备管理规定(Q/CSG—210019-2014) 中国南方电网有限责任公司设备检修管理办法(Q/CSG 210021-2014) 中国南方电网有限责任公司预防性试验业务指导书(Q/CSG431038-2014)中国南方电网有限责任公司电力设备预防性试验规程(Q/CSG114002—2011)

4.术语和定义 4.1预防性试验 指为了发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏,对设备进行的检查、试验或监测,也包括取油样或气样进行的试验。以下简称预试。 4.2设备管理部门 指设备管理归口部门。 4.3设备运维部门 指各单位设备运维管理部门,包括:变电管理所(试验所)、输电管理所、区县供电局等。 5 管理要点 5.1管理内容 预防性试验要坚持“应试必试、试必试全”的原则,设备不应超期预试,不应任意调整预试项目。预试业务的管理内容包含以下几方面:制定设备年度预试计划,分解形成月度、周计划,开展预试工作,开展预试绩效评估。 5.2 编制设备年度预试计划 设备运维部门应根据预试规程、维护检修手册、设备安装使用说明书、反措要求、状态评价和风险评估结果及特巡特维要求等内容,结合停电计划安排,形成设备年度预试计划。 a)设备运维部门计划专责每年9月前组织编制本部门下一年度的年度预试计划。500kV设备预试计划应在9月20日前、220kV设备预试计划应在10月15日前、其他设备预试计划应在10月30日前报本单位设备部。 b)地方局设备管理部门计划专责每年组织对设备运维部门的年度预试计划

2.1.6 35kV 真空断路器预防性试验作业指导书范本

Q/GZDW 贵州电网公司企业标准 Q/GZDW ××××-2009 35kV 真空断路器预防性试验 作业指导书范本 2009-**-**发布 2009-**-**实施 贵州电网公司发布

前言 为使工作或作业活动有章可循,使工作(作业)安全风险和过程控制规范化,保证全过程安全和质量,根据南方电网公司生[2008]19号关于印发《作业指导书编写导则》的通知要求,贵州电网公司组织编写了《35kV 真空断路器预防性试验作业指导书范本》,本范本用于指导和规范贵州电网公司系统编写35kV真空断路器预防性试验作业指导书,同时作为相关专业人员学习与培训资料。 本范本由贵州电网公司生产技术部提出、归口。 本范本主要编写单位:贵阳供电局 本范本主要编写人:何愈杰 本范本主要审核人:孙建江田维国丁恒洪陈忠雷赖罗彬朱宇 本范本通过贵州电网公司标准化委员会批准,自颁布之日起实施。执行中的问题和意见,请及时向贵州电网公司生产技术部反馈。

目次 前言 (Ⅰ) 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 支持文件 (1) 4 术语和定义 (1) 5 安全及预控措施 (1) 6 作业准备 (2) 6.1 人员要求 (2) 6.2 预试工器具准备 (2) 7 作业周期 (3) 8 工期定额 (3) 9 设备主要参数 (3) 10 作业流程 (4) 11 作业项目、工艺要求、质量标准 (4) 12 作业中可能出现的主要异常现象及对策 (5) 13 作业后的验收和交接 (5) 14 附录 (5)

35kV真空断路器预防性试验作业指导书范本 1 范围 本范本适用于贵州电网公司35kV真空断路器预防性试验工作。 2 规范性引用文件 下列标准、规程及技术资料所包含的条文,通过在本范本中引用,而构成为作业导则的条文。本书出版时,所有标准都会被修订,适用本书的各方,应探讨适用标准最新版本的可能性。 ISO 14001-1996环境管理体系规范及使用指南 ISO 9000-2000 质量管理体系基础和术语 ISO 9001-2000 质量管理体系要求 GB/T 1.1-2000 《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》 GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系规范 DL 408-1991《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) DL/T 600-2001《电力行业标准编写基本规定》 Q / CSG 1 0007-2004 《电力设备预防性试验规程》 Q / CSG 1 0004-2004 《电气工作票技术规范》(发电、变电部分) 3 支持文件 3.1 厂家的资料 3.2《高压电气设备试验方法》(第二版) 4 术语和定义 4.1 导电回路电阻:指隔离开关在合闸状态下动、静触头间的接触电阻。 4.2 预防性试验:为了发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏,对设备进行的检查、试验或监测,也包括取油样或气样进行的试验。 5 安全及预控措施 按照《电业安全工作规程》等相关规定编写出与本作业相应的安全措施,并根据安全生产风险管理体系的相关要求,对本作业的危险点进行分析,提出预控措施。 表1 危险点及预控措施表

220kV丹阳站全站设备预防性试验和定检方案

220kV丹阳站220kV、110kV系统及35kV2号所变一、二次电气设备预防性试验和定检方案 (安全措施技术措施组织措施环境保护措施) 批准: 校核: 编写: 广西河池供电局变电管理所 2011年09月20日

220kV丹阳站220kV、110kV系统及35kV2号所变一、二次电气设备预防性试验和定检方案 一、主要工作内容和试验项目 1、变压器:35kV所变1台,主要预试项目:绝缘电阻、直流电组、介损、直流泄漏电流、绝缘油试验、油位检查、擦拭瓷瓶、除锈防腐等。 2、断路器:220kV断路器5台,110kV断路器9台,35kV断路器1台,要检查项目:绝缘电阻、回路电阻、工频交流耐压,低电压试验、SF6微水测试、擦拭瓷瓶、防腐除锈等。 3、刀闸:220kV刀闸16台、110kV刀闸28台、主要检查项目:传动部位注润滑油、电动手动是否正常、合闸同期、刀闸口接触情况检查、擦拭瓷瓶、防腐除锈等。 4、互感器:220kV电流互感器5台、10kV电压互感器2台,110kV电流互感器9台、110kV电压互感器2台、35kV电流互感器1台,主要检查项目:绝缘电阻、绝缘油试验、SF6微水测试、介损、油位检查、擦拭瓷瓶、防腐除锈等。 5、各项变电停电设备缺陷处理消缺。 6、室外避雷器放电计数器安装位置下移。 二、主要检验设备 变电站内220kV、110kV系统及35kV2号所变的电气设备 三、停电安排(2011.09.20-2011.09.26)

安全措施 1、所有工作人员应听从指挥,严格遵守电业安全工作规程和检修现场安全措施,进入施工现场 必须戴安全帽,高空作业应系好安全带,杜绝违章作业。 2、工作负责人必须严格按照《电业安全工作规程》、南方电网公司《工作票技术规范》的要求填 用工作票,并履行许可手续,严禁无票工作。 3、同一电气连接部分或同一间隔设备,在没有明显断开点的两个工作地点,高压试验工作票和 检修票不得同时许可。 4、工作许可前,工作负责人必须会同工作许可人到工作现场检查、确认安全措施的落实情况。 5、参加工作的学徒工、实习人员、临时工,必须经过安全知识教育后,方可在监护人的指导下 参加指定的工作。 6、工作前,工作负责人必须组织工作班人员开好班前会,组织全体工作人员学习本方案及方案 所列相关内容,向工作人员详细交代当天的工作内容、停电范围、工作的重大风险和现场的安全注意事项。 7、所有工作人员必须掌握当天的停电范围、工作内容、危险点及现场的安全措施、注意事项及 相关要求。 8、工作中,工作负责人、安全负责人要始终在工作现场,督促工作班人员严格执行电业安全工 作规程和现场安全措施。 9、各个工作班在工作中必须做好协调工作,严禁交叉作业,高压试验时,要做好试验围栏,做 好监护,并停止其他相关工作;保护传动前,保护工作负责人应通知现场工作总负责人和其他班组工作人员,得到他们许可后方可进行传动工作。 10、工作中出现异常或者发现设备缺陷时,应及时向现场工作总负责人汇报,以便及时妥善处理, 保障检修工作的顺利进行。 11、在进行SF6设备检修作业时,应严格遵循SF6设备检修作业指导书,做好防护措施,严防中 毒事故发生。 12、高处作业时人员应配带工具袋,传递物时,严禁抛掷。 13、在变电站搬动梯子等长物件时,应由两人放倒搬运,与带电部分保持足够的安全距离。

国家电网公司电力安全预警管理办法(试行)

国家电网公司文件 国家电网生[2004]291号 关于印发《国家电网公司电力安全 预警管理办法(试行)》的通知 公司系统各区域电网公司、省(自治区、直辖市)电力公司,中国电力科学研究院、国电信息中心、国电动力经济研究中心、国电电力建设研究所、国电自动化研究院、武汉高压研究所,国电通信中心、中国安能建设总公司、中国超高压输变电建设公司,宜昌、常州、惠州、三门峡超高压管理处: 根据安全管理工作需要,为了进一步建立和完善安全预警机制,完善对安全生产实施过程管理的手段,公司组织编制了《国家电网公司电力安全预警管理办法(试行)》,现印发给你们,请认真贯彻执行。执行中的意见和建议,请及时向国家电网公司生产运营部发映。 —1 —

附件:《国家电网公司电力安全预警管理办法(试行)》 二○○四年六月十四日 主题词:电网安全管理办法通知 抄送:中国长江电力股份有限公司,阳城国家发电有限责任公司国家电网公司总经理工作部2004年6月15日印发 —2 —

附件: 国家电网公司 电力安全预警管理办法(试行) 第一章总则 第一条为了进一步完善对安全生产实施过程管理的手段和安全监督管理的常态机制,依据《安全生产工作规定》、《安全生产监督规定》、《国家电网公司重特大生产安全事故预防与应急处理暂行规定》等有关规定,结合电力生产及事故(障碍)发生的规律和特点,制定本办法。 第二条各单位应及时掌握电力生产活动中的安全状况,通过电力安全预警管理,通报可能发生事故(障碍)的危险程度和阶段性、苗头性、关键性、倾向性问题,督促积极采取有效的预防事故措施,加强对生产过程动态管理和闭环控制,达到国家电网公司控制重特大事故,网、省公司控制重大事故和人身伤亡事故,基层企业控制重伤和一般事故,保障实现安全生产目标。 第三条安全预警实行分级、分区管理,并设定预警线。各单位应建立以行政正职亲自领导,分管生产领导具体负责,以 —3 —

光伏电站预防性试验四措一案及施工方案

` ******电场预试四措一案编写: 审核: 批准: ********** 2016.10

目录 一、概述 1.1编制依据 1.2施工执行标准 1.3工程概况 二、准备工作 2.1施工机具及仪器准备 2.2施工人员配置 2.4施工技术资料准备 2.5临时电的准备 三、调试安全管理和保障措施 3.1、组织措施 3.2、技术措施 3.3、安全措施 3.4、环保措施 四、施工方案 4.1工期及工程施工进度计划安排4.2保护、试验方案 4.2.1保护、测控调试

4.2.2高压试验 4. 2. 3 保护元件调试 4.2.4系统保护调试 4.2.5仪表调试 4.2.4高压试验 4.3 继电保护调试注意事项 4.4 调试及高试工作容 一、概述 1.1编制依据 本方案为升压站电气设备调试方案,主要任务是在电气设备运行安全,按照国家有关规、规程和制造厂的规定,规调试操作、保证试验结果的准确性,检验安装质量及设备质量是否符合要求,并得出是否适宜投入运行的结论,为设备运行、监督、检修提供依据。为保证电气设备试验工作的顺利进行,确保按时按质的完成调试工作,特制定本方案。 1.2施工执行标准 本方案执行国家标准: 国家电力公司颁发的《输变电工程达标投产考核评定标准(2006年版)》公司ISO9002质量程序文件、《电力建设安全工作规程(变电所部分)》、《电力建设安全管理制度》、《职业健康安全管理体系规(GB/T2800-2001)》以及其它规定、规。 现场实地调查了解的信息资料和我公司历年变电站工程施工的实践经验及施工方法、工程总结。 主要规及标准:

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91 《电力设备预防性试验规程》GB 50150-2006 《电力建设安全工作规程》(变电所部分)DL5009.3-1997 《电业安全工作规程( 发电厂和变电所电气部分)》DL 408—91 《电业安全工作规程( 高压试验室部分)》DL 560-95 1.3工程概况 本工程主要有站用系统采用35kV所用变压器、接地变压器,35kV开关柜,箱变及SVG系统,保护和监控系统,其装置集中组屏于继电保护屏室。35kV进线为电缆进线。站二次设备有微机综合自动化系统、交直流电源系统以及电能计量系统等组成。测控装置可完成遥测、遥信、遥控。 二、准备工作 2.1施工机具及仪器准备

国家电网公司电气设备性能技术监督规定

国家电网公司电气设备性能技术监督规定 (讨论稿) 第一章总则 第一条电气设备性能技术监督是保证电网安全、可靠、经济和稳定运行的重要手段之一,也是电网生产技术管理的一项重要基础工作。为适应电网发展的需要,进一步加强和规范绝缘技术监督工作,特制订本规定。 第二条电气设备性能技术监督应坚持贯彻“安全第一,预防为主”的方针,积极推行全过程、全方位技术监督,发现电网和设备隐患,及时消除缺陷,防止事故发生,提高电网的安全运行水平。 第三条电气设备性能技术监督在管理上应严格执行《国家电网公司技术监督工作管理规定》的要求,建立相应的管理体制和制度,规范技术监督工作。 第四条电气设备性能技术监督按照统一制度、统一标准和分级管理的原则开展工作。 第五条电气设备性能技术监督以电网设备可靠性为中心,标准为依据,状态评估为手段开展工作。 第六条本规定适用于国家电网公司系统各企业。其它企业接入电网的涉网设备也适用本规定。 第二章绝缘技术监督的范围及主要内容 第七条电气设备性能技术监督包括电气设备的内外绝缘、过电压保 - 1 -

护以及设备通流能力,电气设备主要指变压器、电抗器、电容器、组合电器、断路器、互感器、避雷器、耦合电容器、输电线路、电力电缆、接地装置、发电机、调相机、电动机、封闭母线、晶闸管等。 第八条在电力工程的规划、可行性论证、设计、招标采购阶段,应根据相关技术标准、运行经验、反事故措施等提出电气设备性能技术监督的意见和要求。如变压器承受短路能力等要求;根据污湿特征、运行经验等综合考虑绝缘子的选型;室内变电站、GIS变电站和土壤腐蚀性较强地区的变电站接地网材质的选用;发电机非正常工况运行能力等。 第九条对入网新设备、新技术的应用,应提出电气设备性能技术监督的具体要求,并对使用情况进行跟踪检查。 第十条在设备采购合同中,明确制造和出厂验收过程中电气设备性能技术监督的要求,加强对设备进行监造和出厂验收。监造工作应依据《电力设备用户监造技术导则》和有关技术标准进行。 第十一条重要设备运输至现场后,应按合同规定进行验收并形成验收报告。重点检查有可能影响绝缘性能的冲击记录、密封(渗漏或压力变化)等情况。 第十二条在设备安装阶段,按照有关标准、规定和技术合同,做好交接试验工作,形成完整的设备交接资料,及时移交生产单位。重要设备的主要试验项目,如变压器局部放电测量、GIS耐压、接地网测试、发电机进相运行等应由具有相当技术力量和资质的单位负责实施。 第十三条在设备的验收启动阶段,应对设备的安装、调试进行绝缘技术监督检查验收,出具绝缘技术监督检查报告,提交运行和建设单位,建设单位应对存在问题进行整改。 第十四条在设备的生产运行过程中,应根据设备特点、运行情况、季节变化等加强运行监测和数据分析。如变压器(电抗器)的油温、油位、绝缘油色谱;SF6气体绝缘设备的气体压力;避雷器的泄漏电流;- 2 -

220KV升压站预防性试验

220KV升压站预防性试验LT

目录 一、工程概况 (1) 二、主要施工内容及试验项目 (1) 三、主要检修设备 (2) 四、工程安排 (2) 五、人员组织结构 (3) 六、安全措施 (3) 七、技术措施 (5) 八、环境保护措施 (9) 九、危险点预防控制措施 (10) 十、附件 (13)

某某有限公司220kV升压站 电气设备预防性试验组织措施 一、工程概况 本工程某某有限公司220kV升压站位于某地,施工内容为一次电气设备预防性试验,每年分五次进场施工,检修内容包括某线、某线两路某某有限公司内部进线部分,220KV正副母线,#1、#2联合循环机组系统、#01启动变、15KV高厂变部分、#1、#2、#3、#4主变系统、6KV备用段部分等,具体每次检修部分、停送电时间由业主方确定。 二、主要工作内容和试验项目 1、变压器:220kV变压器4台,15kV变压器2台,主要预试项目:绝缘电阻、直流电阻、介损、直流泄漏电流、中性点间隙CT、中性点避雷器、变压器冷却器水清洗、检查、清扫,螺丝紧固擦拭瓷瓶等。 2、启动变:220kV启动变1台,主要预试项目:绝缘电阻、直流电阻、介损、直流泄漏电流、有载调压开关、变压器冷却器水清洗、检查、清扫,螺丝紧固擦拭瓷瓶等。 3、断路器:220kV断路器8台,要检查项目:绝缘电阻、回路电阻、低电压试验、开关动作特性试验﹑分合闸线圈直流电阻测试﹑擦拭瓷瓶等。 4、刀闸:220kV刀闸24台、接地刀闸19台、变压器中性点接地刀闸4台,主要检查项目:接触电阻、传动部位注润滑油、电动手动是否正常、合闸同期、刀闸口接触情况检查、接触部分增补导电膏、擦拭瓷瓶等。 5、互感器:220kV电流互感器24台、220kV电压互感器8台,主要检查项目:绕组及末屏的绝缘电阻、介损及电容量测试、励磁特性、擦拭瓷瓶等。6kV电压互感器备用段3台,主要检查项目:PT一次直流电阻、绝缘电阻。 6、避雷器:220kV避雷器21台、6kV备用段3台,主要检查项目:绝缘电阻、直流1mA参考电压及0.75U1mA的泄漏电流、放电计数器校验、带电测量运行电压下的交流泄漏电流和阻性电流、检查、清扫,螺丝紧固擦拭瓷瓶等。 7、电缆:6kV电缆5根,主要检查项目:绝缘试验和耐压试验。 8、6kV母线耐压和全站接地电阻试验。

《供电局《预防性试验规程》实施细则》

《供电局《预防性试验规程》实施细则》xx供电局 电力设备预防性试验规程执行规定 随着我局电网规模的扩大和生产管理制度化、规范化的要求,以往的预防性试验管理和执行过程已不适应目前的运行情况,向我们的生产管理提出了新的要求。根据《电力设备预防性试验规程》和新颁布的《修订说明》,结合我局当前主网设备运行、维护情况,特制订本规定。要求各相关单位在今后的检修维护工作和预防性试验中遵照执行。 一、预防性试验时间的安排 每年的预防性试验任务分春秋两季分别执行,春季时间安排在3—5月份,重点安排全部防雷工作及部分设备预防性试验;秋季时间安排在8—10月份,完成春季预试未安排设备的预防性试验工作。 二、预防性试验执行细则 1、预防性试验中各设备试验项目应严格按照《预规》及《修订说明》执行,如因试验设备或技术条件达不到规程要求时,试验单位应及时向生技科反馈信息,提出整改方案。 2、110kv、35kv、10kv变电主设备的预防性试验工作周期统一确定为三年,达到设计使用年限或长期平均负荷在额定值70%以上的周期缩短为一年。新投运设备在交接投运一年后进行首次预防性试验,以后按周期进行。 3、110kv、35kv线路绝缘子零值检测雷击严重地段每年一次,其

它地段三年一次;线路杆塔接地电阻测试变电站侧2km以内每二年一次,其它部分每五年一次;等值附盐密度检测每年一次;线路绝缘子清扫根据等值附盐密度检测结果确定,等值附盐密度检测值为2级及以上时进行清扫。 4、110kv、35kv、10kv系统防雷周期为一年。110kv、35kv、10kv 线路变电站出线侧避雷器试验每年一次,项目按《预规》执行。开关柜内防操作过电压避雷器的试验跟随所属设备进行。 5、变压器及断路器油的试验周期为一年,项目按《预规》执行。50mva以上或长期平均负荷在70%以上变压器油色谱分析每年二次。 6、sf6气体的常规试验周期为三年,新装及大修后一年复测一次,检测项目为水分、酸度和可水解氟化物。 7、接地装置的常规试验与检查按《预规》和《榆林供电局防止电力设备重大事故的十五项重点要求》的规定执行。总体接地电阻和设备接地引下线与接地网测试接地电阻周期为三年,设备接地引下线与接地网的连接情况每年检查一次。运行十年以上的电缆沟接地带、十五年以上的接地引下线、二十年以上的主接地网应进行选点检查或开挖检查。 8、各变电站悬式绝缘子、支柱绝缘子每五年测绝缘电阻;每年进行一次表面等值附盐密度测试;110kv母线零值绝缘子的检测每五年一次。 9、高压电缆每三年测外护套绝缘电阻。电缆外护套间隙箱内避雷器试验每年一次,项目按《预规》执行。

预防性试验工作计划

电力设备预防性试验 工 作 计 划 书

一、电力设备预防性试验的目的和意义: 电力设备的预防性试验是判断设备能否继续投入运行,预防设备损坏及保证设备安全可靠运行的重要依据,是国家电力部颁发的《电气设备预防性试验规程》的要求。通过与历年试验结果相比较,与同类设备试验结果相比较,参照相关的试验结果,根据变化规律和趋势,进行全面分析后做出判断,可以及时发现电力设备内部的、深层次的缺陷和隐患,做到及时检修处理,从而提高电力设备的供电可靠性,使设备能长期、安全、经济地运行。 二、电气设备预防性试验的法律依据: 1、《中华人民共和国电力法》第十九条:电力企业应当加强安全生产管理,坚持安全第一、预防为主的方针,建立、健全安全生产责任制度。电力企业应当对电力设施定期进行检修和维护,保证其正常运行。第六十条:因电力运行事故给用户或者第三人造成损害的,电力企业应当依法承担赔偿责任。 2、《中华人民共和国安全生产法》第五十六条:负有安全生产监督管理职责的部门依法对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查,对检查中发现的事故隐患,应当责令立即排除;重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当责令从危险区域内撤出作业人员,责令暂时停产停业或者停止使用;重大事故隐患排除后,经审查同意,方可恢复生产经营和使用。 3、《电气设备预防性试验规程》GBDL/T596-1996 4、《东莞供电局农电系统安全性评价》第二章:电气设备是否按规定周期项目进行了试验,并有试验报告。

三、电力设备缺陷产生的危害: 1、变压器:变压器作为配电装置的核心配件,其不合格造成的危害是相当严重的。变压器存在的主要问题是直流电阻不合格、本体油耐压不合格、绝缘电阻严重降低、变压器漏油等。直流电阻不合格主要是因为螺丝松动或焊接不良引起的,如果长期运行会发热造成导线断股而过电流不足,严重的可能使变压器发生匝间短路烧毁,变压器长期发热也加大了变压器损耗,造成电能不必要的损失。变压器漏油说明变压器密封性能不良,容易导致绝缘油吸湿受潮,绝缘油受潮后,绝缘油耐压强度达不到规程要求,随时可能产生对设备外壳放电造成变压器烧坏,特别是遇到雷击或线路过电压立即就可能被击穿。这些缺陷,随时会引起变压器喷油或爆裂,危及人身安全。按照《供电企业安全性评价》和《电力设备预防性试验规程》的要求,这些变压器是不允许上网运行的。如果强行送电运行,随时会引发安全事故,影响电网安全运行,甚至危及人身安全或引发火灾。 2、电容器不合格,电容器熔丝熔断、自动补偿控制器失灵、交流接触器和热继电器烧坏,都会导致无功补偿不够的情况,浪费电网电能。而且电容器等设备绝缘下降时可能会产生爆炸,烧毁其它运行设备,甚至产生火灾。 3、避雷器不合格。当雷雨天气时,雷电产生的过电压就有可能直接加在其他的电气设备上,从而使设备损坏、击穿,严重的就有可能发生爆炸。 4、高压开关柜断路器操作机构失灵会使设备发生故障时不能及

预防性试验施工方案

一、编制依据: (1) 二、工程概况及特点: (2) 三、施工人员: (3) 四、主要技术标准及规范 (4) 五、技术管理措施 (4) 六、工艺质量保证措施 (2) 七、施工进度计划: (3) 八、现场工作人员职责: (5) 九、注意事项: (5)

一、编制依据 1.1任务来源 云南电网公司信息中心箱变运维合同。 1. 2工程相关资料 施工图纸:《云南电网公司信息中心箱变电气接线图》 1. 3现场勘査情况 (1)勘察时间:2013年11月11日 (2)勘察单位: (3)工作任务:本工程为云南电网公司信息中心1、2、3、4号箱变预防性试验工程主供电源:由10kV经开环网II回1. 1号户外开关站02B开关供电: 备供电源:由10kV经开环网III回4. 1号户外开关站03B开关供电; (4)勘察地点:施工现场 (5)现场需停电范围:10kV云南电网公司信息中心3号箱变020开关、10kV云南电网公司信息中心4号箱变030开关。 (6)工作现场保留的带电部位:10kV云南电网公司信息中心3号箱变020开关间隔及其进线电缆带电;10kV云南电网公司信息中心4号箱变030开关间隔及其进线电缆带电。 (7)工作现场存在的危险点:触电、物体打击、车俩伤害、砸伤、火灾。 二、工程概况及特点 2.1工程施工相关单位 (1)建设单位:云南电网公司信息中心 (2)施工单位:云南里徳尔电气安装有限公司 2. 2施工范围及主要工程量 (1)施工范围:(1)10kV云南电网公司信息中心1、2、3、4号箱变及低压岀线电缆 (2)主要工程呈:: 1)10kV云南电网公司信息中心1、2、3、4号箱变髙压开关,母线电压互感器,变压器本体,低压岀线开关,低压出线电缆及相关联络电缆的预防性试验。 2.3工程施工进度计划2013年11月26日一2013年11月27日

安全工器具使用管理规定

安全工器具使用管理规定 1.范围 本规定规范对平安工器具的方案、验收、试验、检验、检查、使用、保管、存放、报废、考核等全过程管理。 2.引用标准 下列标准所包含的条文通过在本规定中引用而构成为本规定的条文,在规定出版时所示标准均为有效。 2.1《中华人民共和国劳动法》 2.2《中华人民共和国平安生产法》 2.3《平安生产工作规定》(国家电网总[2021]407号) 2.4《国家电网公司电力平安工作规程》(试行)(国家电网安监[2021]83号) 2.5《电力平安工器具预防性试验规程》试行 (国电发[2021]777号) 2.6《国家电网公司电力平安工器具管理规定》(试行)[2021]516号 2.7《国家电网公司平安技术劳动爱护七项重点措施》(试行)(国家电网安监[2021]618号) 3.总则 3.1为了保证员工在电力生产活动中的人身平安,确保电力平安工器具的产品质量和平安使用,进一步规范电力平安工

器具的管理,依据国家及电力行业的有关规定,结合风电场的实际,制定本规定。 3.2本规定所称“电力平安工器具”系指为防止触电、灼伤、坠落、摔跌等事故,保障工作人员人身平安的各种专用工具和器具。 3.4风电场主任工程师、值长均应熟识本规定,并仔细执行。 4.管理职责 4.3主任工程师管理职责 4.3.1负责制定平安工器具暨现场平安措施规范管理职责、分工和工作标准。 4.3.2负责制定、申报平安工器具的订购、配置、备品、报废方案;组织、监督检查平安工器具的定期试验、管理、使用等工作;督促指导开展平安工器具的培训工作和现场平安措施规范化布置工作。 4.3.3建立平安工器具台帐,做到分类统一编号 4.3.4 负责每季对平安工器具检查一次,并做好记录,将检查状况每季准时书面上报公司。 4.4值长管理职责 4.4.1值长是平安工器具的专职管理员。负责平安工器具的申领、验收、检查、申报试验、保管、存放、报废、培训、考核等工作。负责收集使用中发觉的问题、存在的缺陷及整改建议,

牵引变配电所电气设备试验规程

牵引变配电所电气设备试验规程 前言 根据国家《电气设备交接试验标准篇》及水电部《电气设备预防性试验规程》及铁道部铁运[1999]101铁运[1999]103文件规定,参照中华人民共和国行业标准TB10208-98《铁路电力牵引供电施工规范》。北京供电局《电气设备试验规程》,华北电力集团《电力设备交接和预防性试验规程》,及北京铁路局Q/BT 143-96《牵引供电设备试验标准》结合朔黄铁路电气设备的具体情况,并经过有关单位专业人员进行修订和补充,特制定本规程,在执行本规程过程中遇有问题请随时报有关部门。 1 总则 1.1 电气设备的试验是检查鉴定设备的健康状况,防止设备在运行中发生损坏的重要措施,是电气设备全过程管理工作的重要组成部分。 1.2 试验结果应与本设备历次试验结果相比较,与同类设备试验结果相比较参照相关的试验结果,根据变化规律和趋势,进行全面分析后做出正确判断。 1.3 额定电压为27.5Kv及以下电力设备,应按本标准进行耐压试验(有特殊规定者外) 27.5Kv以上的电力设备,在必要时应进行耐压试验。对于电力变压器和互感器在局部和全部更换绕组后,应进行耐压试验(可选用感应耐压,操作波耐压或外施耐压法)。 50HZ交接耐压试验,加至试验电压后的持续时间,凡无特

殊说明者,均为1min其它耐压试验方法的施加时间,见有关设备的试验标准中规定。 非标准电压等级的电力设备其交流耐压试验值可根据本标准规定的相邻电压等级按插入法计算。 充油电力设备在注油后,应有足够的静置时间才可进行耐压试验,静置时间如无制造厂规定,则应依据设备额定电压满足以下要求:110Kv及以下>24h 1.4 进行耐压试时应尽量将连在一起的各种设备分离开来单独试验,但同一试验电压的设备可以连在一起进行试验。若对分开有困难的不同电压等级设备试验时,应取所连设备中最低试验电压。 1.5 无特殊说明直流电阻一般换算到75℃,绝缘电阻、泄漏电流、介质损失角正切值一般换算至20℃进行比较。 1.6 当进行与温度和湿度有关的各种试验时(如测量直流电阻、绝缘电阻、介质损失角正切值、泄漏电流等),应同时测量被试物和周围空气的温度和湿度。 绝缘试验应在良好天气下,且被试物温度不低于+5℃,空气相对湿度不高于80%条件下进行。 试验时注意温度影响,油浸式变压器以上层油温作为测试温度。 1.7 本规程所列绝缘电阻测量,规定用60S的绝缘电阻值(R60);吸收比的测量,规定用60S与15S绝缘电阻比值(R60/R15);极比指数(PI)的测量,规定用10min与1min 绝缘电阻的比值(R600/R60)。

220KV升压站预防性试验

某某有限公司 检修工程 技术标 3

关于印发《国家电网公司电力安全工器具管理规定(试行)》的通知 国家电网安监〔2005〕516号

国家电网公司文件 国家电网安监〔2005〕516号 关于印发《国家电网公司电力安全工器具 管理规定(试行)》的通知 公司系统各区域电网公司,省(自治区、直辖市)电力公司,有关直属单位: 为规范电力安全工器具的管理,公司在有关国家标准、行业标准和有关规程的基础上,制定了《国家电网公司电力安全工器具管理规定(试行)》,现予印发。执行中有何问题,请及时告国家电网公司安全监察部。 附件:国家电网公司电力安全工器具管理规定(试行) 二○○五年八月九日 — 1 —

主题词:电力安全管理规定通知 抄送:内蒙古电力公司。 国家电网公司办公厅2005年8月9日印发 — 2 —

附件: 国家电网公司 电力安全工器具管理规定 (试行) 目录 第一章总则 1 第二章管理职责 1 第三章购置及验收 4 第四章试验及检验 5 第五章检查及使用 7 第六章保管及存放 15 第七章报废 17 第八章附则 17 附件一:参考标准 18 附件二:电力安全工器具的分类 20 附件三:脚扣验收参考标准 24 附件四:绝缘工具最小有效绝缘长度 25 附件五:绝缘安全工器具试验项目、周期和要求 26 附件六:登高工器具试验标准表 30 附件七:变电站安全工器具配置参考表 31 附件八:班组安全工器具配置参考表 32 — 3 —

第一章总则 第一条为了保证员工在生产活动中的人身安全,确保电力安全工器具的产品质量和安全使用,规范电力安全工器具的管理,根据国家及电力行业的有关规定,结合公司系统的实际,制定本规定。 第二条本规定所称“电力安全工器具”系指为防止触电、灼伤、坠落、摔跌等事故,保障工作人员人身安全的各种专用工具和器具。 第三条本规定规范了电力安全工器具的购置、验收、试验、使用、保管、报废等环节的管理。 第四条各单位有关部门及专业人员均应熟悉本规定,并在购置、验收、试验、使用、保管等工作中贯彻执行。 第五条本规定适用于公司系统的生产性企业和单位以及管理生产性企业的区域电网公司、省(自治区、直辖市)电力公司,其它企业参照执行。 第二章管理职责 第六条国家电网公司统一负责公司系统安全工器具的监督管理工作。 第七条电力工业电力安全工器具质量监督检验测试中心负责电力安全工器具的质量检测工作,负责发布电力安全工器具相关信息。 第八条各单位应制定安全工器具的管理细则,明确分工,落实责任,对安全工器具实施全过程管理。 第九条各单位应遵照国家电网公司《安全生产工作规定》的要求,结合本单位的实际,每年列专项资金,专款专用,用于购置和配足安全工器具。 第十条各级安监部门是安全工器具的归口管理部门,负责制定管理制度,并监督、检查所属单位贯彻执行有关安全工器具的管理规定。 第十一条各单位安监部门应设安全工器具管理专责人(或兼职),负责安全工器具的监督管理工作,监督安全工器具购置计划的实施。 第十二条输变电、供电、发电、集中检修和施工企业管理职责: (一)负责制定本企业的安全工器具管理制度。 (二)负责编制安全工器具购置计划,并付诸实施。 (三)单位安监部门负责本单位安全工器具的选型、选厂(在上级公布的名单内选择)。 (四)负责监督检查安全工器具的购置、验收、试验、使用、保管和报废工作。 (五)每半年对各车间安全工器具进行抽查,所有检查均要做好记录。 第十三条车间管理职责: (一)车间应制定安全工器具管理职责、分工和工作标准。 (二)车间安全员是管理安全工器具的兼责人,负责制定、申报安全工器具的订购、配置、报废计划;组织、监督检查安全工器具的定期试验、保管、使用等工作;督促指导班组开展安全工器具的培训工作。 (三)车间应建立安全工器具台帐,并抄报安监部门。 — 4 —

220KV升压站预防性试验

220KV升压站预防性试验

某某有限公司检修工程 技术标

