文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防增压稳压设备操作说明

消防增压稳压设备操作说明

消防增压稳压设备操作说明

消防增压稳压设备操作说明

1、此设备主要目的使消防管道系统始终保持消防所需压力,设备组成部分由2台增压泵,1台隔膜气压罐及底座、附件和电控柜组成。

2、此设备到现场安装后检查各个部位是否平整,联接处是否拧紧,地脚螺栓处的隔震垫是否按平。若安装全部符合常规要求后,把电接点压力表调节到所规定的上下限,然后通电、通水。

3、检查各部位是否漏电、漏水现象,若一切正常后,把进口阀门全部开启,出口阀门关闭,打开放气阀把泵内的空气放尽后,拧紧放气阀。启动增压泵并慢慢打开出口阀门,一边调节阀门开启度(千万不能把阀门全开)观察电接点压力表的压力,如压力到所规定的上限增压泵停止运转,这时出口阀门的开启度为正好。

4、打开出口管网上的放水阀,这时管网上压力下降,下降到电接点压力表下限时,这时增压泵自动启动运转,关闭放水阀,管网压力上升,上升到电接点压力表上限时,增压泵停止运转。在增压泵运转时用钳流表测一下电机电流,若电流在额定电流范围内,则调试正常完毕,若电流超出额定电流值时,把出阀门略关小一点,电流值就下降,下降到额定电流范围内即可。

5、电控柜为一用一备,一台运行一台备用,如有故障备用泵自动切换,故障指示灯会亮起,电控柜有手动、自动功能,在平时不用专人看管但定时巡检。

上海申银泵业制造有限公司[此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容做得更好]

消防泵房管理制度及操作规程

消防泵房操作规程 1、启泵前的检查与准备 1.1检查密封、中开面应无渗漏,地脚螺栓紧固,联动器、泵机组处于完好状态。 1.2检查泵机组相关检测仪表完好,接头无渗漏,一次仪表与二次仪表显示一致。 1.3泵的入口阀处于全开状态,盘车检查泵转子转动灵活,无卡阻。 1.4检查泵机组润滑油油质、油量。 1.5泵出口水力控制阀应灵活好用。 2、泵机组启动 2.1将消防泵控制柜手动/自动开关切换到“自动”位置时,值班员远控消防泵自动启动。将消防泵控制柜手动/自动开关切换到“手动”位置时,按启动钮即可“手动”启动消防水泵。 2.2启泵过程中,泵机组应无异常响声,机组振动不超标,密封漏水不为线状。 2.3泵机组可在冷态下连续启动两次,间隔时间不少于45分钟。 3、运行中检查 3.1检查泵出口压力变化情况,检查电机电流,检查泵和电机轴承温度。 3.2检查泵体中开面、连接管段、法兰等结合面不渗漏。 3.3检查泵机组振动不超过0.05毫米。 4、正常停泵 4.1远控操作时,直接停运消防泵。 4.2现场手动操作时,按停泵按钮停运消防泵。 4.3 检查消防系统停运后的状态。 5、柴油泵机组操作 5.1启泵前的检查与准备 5.1.1柴油机进气管道连接可靠,空气滤清器洁净。 5.1.2冷却系统管路连接可靠无渗漏,冷却充足。 5.1.3机油液面应在油标尺的L-H之间。 5.1.4冷却水水箱水位应保持三分之二水位。 5.1.5燃油箱柴油充足,管路满足使用要求。 5.1.6电瓶电压不低于24VDC。 5.1.7启动机连接导线可靠。 5.2泵机组手动启动 5.2.1将手动/自动开关切换到手动挡。 5.2.2切断浮充电开关。 5.2.3总开关接通系统电源。 5.2.4按下启动按钮,怠速运行3-5分钟稳定后,升速到所需转速。 5.3泵机组自动启动 5.3.1将手动/自动开关切换到自动挡。 5.3.2值班员远控操作,按下操作台上启动按钮。 5.4运行中检查 5.4.1检查泵出口压力变化情况,检查电机电流,检查泵和电机轴承温度。 5.4.2检查泵体中开面、连接管段、法兰等结合面不渗漏。

消防泵房操作规程

消防泵房操作规程 一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开。二、消防泵1、启泵程序:打开泵的进出口阀按泵的启动按钮起泵检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常做好记录2、停泵程序:按停泵按钮停泵关闭进出口阀做好记录;3、消防泵控制柜处于自动位置,按动消火栓报警按钮,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动4、消防泵控制柜处于手动位置,按启动钮即可手动启动消防水泵。5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在自动位置。三、稳压泵1、启泵程序:打开泵的进出口阀按泵的启动按钮起泵检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常做好记录2、停泵程序:按停泵按钮停泵做好记录将控制箱手柄置于自动位置3、喷淋泵控制柜处于自动位置,喷淋头爆裂时,联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。4、喷淋泵控制柜处于手动位置,按启动钮即可手动启动喷淋泵。5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在自动位置。四、维护保养1、每天对消防水源、水泵、阀门、报警阀组等进行外观巡视检查,并应保证系统处于无故障状态,在值班记录中详细记载2、每月检查一次消防水池、气压给水设备,保证消防用水量的水位、水质及气压给水设备的压力处于正常状态;寒冷季节,采取良好的保温措施,保证储水设备的任何部位不得结冰3、消防水泵每月启动运转一次,并保证其处于无故障状态4、系统上所有的控制阀门应处以开启或规定的状态。在系统进行检修时,应认真做好记录,每月对系统中的阀门检查并做开启、关闭试验5、消防泵房维修工按要求对设备进行维修保养,并将维修保养情况进行记录6、消防设备维修后必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路。

浅析建筑消防给水稳压系统

浅析建筑消防给水稳压系统 摘要:对建筑消防给水系统的几种稳压方式进行了阐述,分析了稳压系统的控制形式,总结了增压稳压设施在实际应用中应该注意的问题,以提高工程技术人员对增压稳压设施的认识,充分发挥增压稳压设施的作用。 关键词:稳压系统;增压;消防给水 0 引言 水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配合气压给水装置稳压和气压给水装置取代高位水箱稳压方式两种。 1 稳压泵配合高位水箱稳压方式 系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不大及系统规模不大的消火栓给水系统可以采用此种方式。 2 稳压泵配合地下水池直接稳压方式 稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是不设高位消防水箱的系统。“稳高压”消防给水系统的稳压泵必须在平时保持运行状态,维持管网压力,在火灾发生时,仍应能运行一段时间,直至主消防泵启动时为止,须按主、备泵设置稳压泵。由于需要稳压泵一直保持运行状态,浪费能源,而且对稳压泵长期处于工作状态,对其使用寿命有很高要求,所以工程中此种方式已不使用。 3 高位水箱配合气压给水装置稳压方式 其气压罐均按“小罐”的容量要求设置,气压水罐的有效容积对于消火栓系统来说为300L,对于自动喷水系统来说为150L,若两种系统合用则为450L。这一类气压给水装置在稳压泵故障时,仍能在30s内维持系统压力。而且可在系统工作压力降至主消防泵设定压力时及时发生启动主消防泵的信号,因此稳压泵故障对系统供水安全影响是不大的,即使在极端的情况下,高位水箱仍能担负向系统供水的任务,只是系统最不利位置的水压受到影响而已。这种方式的工作流程大概为:气压水罐的压力由稳压泵提供,当气压水罐压力达到设定要求后,稳压泵停止,平时管网压力由气压水罐提供,满足系统的水压水量要求。当系统压力下降到一定设定的程度后,稳压泵启动,将系统压力补足后再停止。如此反复使系统时刻处于“准工作”状态。若系统压力持续下降,则判断为火灾(此时喷头爆破或消防水枪射水),稳压泵持续向消防管网供水,同时启动消防泵房的消防主泵,向系统供水,实现对火灾的扑救。这种方式稳压泵不需要一直工作,电费支出也比较小。此种方式为现行设计中最

消防稳压泵设置规范.docx

稳压泵 对于采用临时高压消防给水系统的高层或多层建筑,当消防水箱设置高度不能满足系统最不 利点灭火设备所需的水压要求时,应设稳压泵。当稳压泵的控制不能实现防止频繁启动时, 应增加隔膜式气压罐; (一)稳压泵 稳压泵是在消防给水系统中用于稳定平时最不利点水压的给水泵;通常选用小流量、高 扬程的水泵;消防稳压泵也应设置备用泵,通常可按“用一备一”原则选用,宜采用单吸单级或单吸多级离心泵,泵外壳和叶轮等主要部件的材质宜采用不锈钢。 1、稳压泵的工作原理 稳压泵通过三个压力控制点(P2、P3、P4)分别与压力继电器相连接,用来控制其工 作。(1 )稳压泵向管网中持续充水时,管网内压力升高,当达到设定的压力值P4 (稳压上限)时,稳压泵停止工作;(2)若管网存在渗漏或由于其他原因导致管网压力逐渐下降,

当降到设定压力值P3 (稳压下限)时,稳压泵再次启动;如此周而复始,从而使管网压力始终保持在P3-P4之间;(3)若稳压泵启动并持续给管网补水,但管网压力仍继续下降, 则可认为有火灾发生,管网内的消防水正在被使用。因此,当水压继续下降到设定压力值 P2 (消防主泵启动压力点)时,将联锁启动消防主泵,同时稳压泵停止工作。 I a L,t F3 IIY il 2、稳压泵流量的确定 消防给水系统消防稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和习题自动启动流量, 当没有管网渗漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的计算,且不宜小于1L∕s ;消 1%-3%防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。 3、稳压泵设计压力的确定 (1)稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求; (2)稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于 系统设置自动启泵压力,且增加值宜为0.07-0.1Mpa ; (3)稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力 大于0.15MPa ; 4、稳压泵的供电要求 消防稳压泵的供电要求同消防泵的供电要求。 (二)气压罐 1、气压罐的工作原理 实际中,由于各种原因,稳压泵常常频繁启动,不但泵容易损害,而且对整个管网系统和电网系统不利。因此,稳压泵常与小型气压罐配合使用,当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不

消防给水及消火栓系统技术规范中稳压泵设置的理解

消防给水及消火栓系统技术规范中稳压泵设置的理解

对《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974- 中稳压泵设置的理解提要:对规范中关于消防给水系统稳压泵设置的相关要求进行理解和分析 Abstract: analysis of the relevant requirements of fire jockey pump for fire water supply system in GB50974- 关键词:稳压气压罐消防主泵 Keywords: pump pressure tank the main fire pump -10-01开始实施的《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974- (以下简称消规)是一本全新的重要的消防类技术规范,凝聚了很多专家的经验和心血,包括了消防给水和消火栓系统的设计、施工和验收的相关标准和要求。作为一名给排水专业的设计人员,对本规范进行了学习,现就从设计的角度将自己对规范中关于稳压泵设置相关条文的理解与大家探讨! 关于消防给水系统中稳压泵的设置,设计人员迷惑的问题应该有如下几个:1、系统什么时候需要设稳压泵?2、稳压泵设置在哪里?3、稳压泵气压罐设施是否启动消防主泵?4、稳压泵的启、停泵压力值和消防主泵启泵压力值究竟如何确定?5、稳压泵的流量如何确定? 首先我们要理解本次规范已将原来《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95( )中7.4.7.2条和7.4.8条“增压泵”“增压设施”的概念舍去,将增压和稳压的概念分清。《消规》中提到的是“稳压”,即经过稳压设施使消防给水系统在准工作状态时管网充满水并保持一定的压力,一旦有火情,立即投入使用。对于上述的5个问题个人理解总结如下:

消防泵房操作规程(正式版)

消防泵房操作规程(完整正式规范) 编制人:___________________审核人:___________________ 日期:___________________

消防泵房操作规程 一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开。 二、消防泵1、启泵程序:(1)打开泵的进出口阀(2)按泵的启动按钮起泵(3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常(4)做好记录2、停泵程序:(1)按停泵按钮停泵(2)关闭进出口阀(3)做好记录; 3、消防泵控制柜处于自动位置, 按动消火栓报警按钮, 联动柜发出声光报警, 同时消防泵自动启动 4、消防泵控制柜处于手动位置, 按启动钮即可手动启动消防水泵。 5、试验时, 关闭系统阀门, 开启泄水阀, 试验完毕后, 重新复位;查看控制柜手柄是否在自动位置。 三、稳压泵1、启泵程序: (1)打开泵的进出口阀(2)按泵的启动按钮起泵(3)检查泵的进出口压力、电机及泵体温度、杂音正常(4)做好记录2、停泵程序: (1)按停泵按钮停泵(2)做好记录(3)将控制箱手柄置于自动位置 3、喷淋泵控制柜处于自动位置, 喷淋头爆裂时, 联动柜发出声光报警, 同时喷淋泵自动启动。 4、喷淋泵控制柜处于手动位置, 按启动钮即可手动启动喷

淋泵。 5、试验时, 关闭系统阀门, 开启泄水阀, 试验完毕后, 重新复位;查看控制柜手柄是否在自动位置。 四、维护保养 1、每天对消防水源、水泵、阀门、报警阀组等进行外观巡视检查, 并应保证系统处于无故障状态, 在值班记录中详细记载 2、每月检查一次消防水池、气压给水设备, 保证消防用水量的水位、水质及气压给水设备的压力处于正常状态;寒冷季节, 采取良好的保温措施, 保证储水设备的任何部位不得结冰 3、消防水泵每月启动运转一次, 并保证其处于无故障状态 4、系统上所有的控制阀门应处以开启或规定的状态。在系统进行检修时, 应认真做好记录, 每月对系统中的阀门检查并做开启、关闭试验 5、消防泵房维修工按要求对设备进行维修保养, 并将维修保养情况进行记录 6、消防设备维修后必须恢复原来状态, 不得随意更改原器材、线路。

消防水泵房操作规程及管理制度正式样本

文件编号:TP-AR-L5080 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 消防水泵房操作规程及 管理制度正式样本

消防水泵房操作规程及管理制度正 式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 管理制度 1. 消防冰泵房应当落实专人管理,定期检查保 养和维护,保持室内清洁; 2. 严格执行设备操作规程,每月启动水泵不少 于一次,保持高位消防水箱、消防水池、气压水罐等 储水充足,稳压泵正常运行; 3. 保持系统出水管网及管道阀门常开,水泵类 别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关状态等标 识清晰,配电柜开关处于自动(接通)状态; 4. 禁止无关人员进入泵房和操作水泵房内设

备,严禁擅自关停设备和阀门; 5. 设备投入使用后应保证其处于正常运行或准工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作; 6. 建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障,应当及时组织修复,因故障、维修等原因,需要暂时停用系统时,应当经单位消防安全责任人批准,系统停用时间超过24小时的,在单位消防安全责任人批准的同时,应当报当地公安机关消防机构备案,并采取有效措施确保安全。 操作规程 1. 消防水泵房值班人员使用消防水泵应按规定要求及时通知运行消防中心值班人员。 2. 消防水泵房的消防水泵确定为自动启动和手动停止的运行方式。 3. 消防泵房的消防水泵的自动(压力开关控

消防增压设备工作原理

消防增压设备工作原理 1、利用高位消防水池(例如山顶上的高位消防水池)对消防管网增压稳压。这种系统称为常高压消防系统,但在实际工作中很少见到。 2、利用设在建筑顶层的高位消防水箱对消防管网增压稳压;按“高规”GB 50045—95的规定,当高位消防水箱提供的水压不能满足最不利点处的消防水压,则应设高位消防水箱增压装置。按我国现行“高规”GB50045—95及《建筑设计防火规范》GBl6—87的规定,对于临时高压消防给水系统均应设置高位消防水箱。 此时应注意: (1)稳压泵应能自动启停,并受控于设置在系统管道上的压力检测装置。 (2)稳压泵宜设置在系统顶部靠近高位水箱处,以降低稳压泵的额定工作压力,节约能源。(3)稳压泵组应设在旁线的管道上。 (4)对自动喷水灭火系统,稳压泵的加压点,应设在系统的水源侧。 3、利用设在水泵房内的专用稳压泵与气压罐协同工作对消防管网增压稳压,使之处于准备消防状态。 (1)当规范允许用气压罐代替高位水箱时,气压罐必须储存十分钟的消防用水量,平时不能动用,火灾时方可动用,通常称这样的气压罐为“大罐”,“大罐”只能启动稳压泵和停止稳压泵,一般不要求用它的信号去启动主泵,更不允许用它的信号去停运主泵。 (2)“小罐”是指按规范要求,配合高位水箱增压而设置的气压给水装置。该装置的气压罐仅储存火灾初期的30S的消防用水量,对消火栓给水系统,其调节容积为2支水枪30S用水量,即2×5(L/S)×30=300(L);对自动喷水灭火系统,其调节容积为5只标准喷头30S的用水量,即5×1(L/S)×30=150(L)。 当采用“小罐”时,气压罐不但能发出启动和停止稳压泵的信号,而且还能发出启动消防主泵的信号。即设备投入正常运行后,系统水压将保持在设定的上下限(即稳压泵的启动和停机压力)之间,当管网泄露、系统压力降至设定压力下限P2时,稳压水泵自动启动,对管网进行补水稳压,以供消防供水系统保证最不利配水点的消防所需压力,当系统压力达到设定压力上限P1时稳压泵停止工作,每次压力下降时,都将重复上述的运行过程,以稳定消防管网的压力和气压罐的调节水容积。消防用水时,稳压泵持续运行阻止不住压力的下降,当系统压力降至消防主泵启动压力P3时,电控系统发出报警信号,启动消防主泵进行供水,当消防主泵运行达到额定流量和压力时,控制系统关闭稳压水泵运行。当单台消防泵运行仍阻止不住压力的下降,系统压力降至消防最低压力P4时,消防备用泵启动。

消防水泵操作规程

消防泵房安全操作规程 一、检查消防水池进入消防泵、喷淋泵的阀门是否常开。 二、消防泵 1、启泵程序:(1)打开泵的进出口阀;(2)按泵的启动按钮启泵;(3)检查泵的进出口压力及泵体温度、杂音是否正常;(4)做好记录。 2、停泵程序:(1)按停泵按钮停泵;(2)关闭进出口阀;(3)做好记录。 3、消防泵控制柜处于“自动”位置,按动消火栓报警按钮,联动柜发出声光报警,同时消防泵自动启动。 4、消防泵控制柜“手动”位置,按“启动”钮即可手动启动消防水泵。 5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。 三、稳压泵 1、启泵程序:(1)打开泵的进出口阀;(2)按泵的启动按钮启泵;(3)检查泵的进出口压力及泵体温度、杂音是否正常;(4)做好记录。 2、(1)按停泵按钮停泵;(2)做好记录;(3)将控制箱手柄置于自动位置。 3、喷淋泵控制柜处于“自动”位置,喷淋头爆裂时,联动柜发出声光报警,同时喷淋泵自动启动。

4、喷淋泵控制柜处于“手动”位置,按启动按钮即可手动启动喷淋泵。 5、试验时,关闭系统阀门,开启泄水阀,试验完毕后,重新复位;查看控制柜手柄是否在“自动”位置。 四、维护保养 1、每天对消防水源、水泵、阀门报警阀组等进行外观巡视检查,并应保证系统处于无故障状态,在值班记录中详细记载。 2、每月检查一次消防水池、气压给水设备,保证消防用水量的水位、水质及气压给水设备的压力处于正常状态;寒冬季节,采取良好的保温措施,保证储备设备的任何部位不得结冰。 3、消防水泵每月启动运转一次,并保证其处于无故障状态。 4、系统上所有的控制阀门应处以开启或规定的状态。在系统进行检修时,应认真做好记录,每月对系统中的阀门检查并做开启、关闭试验。 5、消防泵维修工按要求对设备进行维修保养,并将维修保养情况进行记录。 6、消防设备维修后,必须恢复原来状态,不得随意更改原器材、线路。

消防水泵操作规程

消防水泵操作规程 一、消防水泵房消防设备投入使用处于状态 1、确保消防水泵控制柜电源通电正常: 2、确保消防水池水位处于高水位; 3、确保消防泡沫罐泡沫液充足和有效期: 4、确保消防全部阀门处于工作状态。 二、消火栓水泵操作规程 1、消火栓泵组由两台主泵(一主一备)和两台稳压泵(一主一备)组成。 2、消火栓泵组应为自动状态投入使用。消火栓管网工作压力设置为0.5mpa。泵房消火栓管网安装一个自动泄压阀,管网压力高时自动泄压,防止压力过高造成管网爆破,泄压阀设置泄压为0.65mpa。 3、水泵启动方式均为手动和自动。 A、手动操作: 在消火栓水泵控制柜上将转换开关转到手动位置,启动/停止相应水泵。 B、自动操作: (1)、消防泵房的消防水泵的自动(压力开关控制)启动过程:消防水泵控制柜打到自动状态,当消防水管网的压力低于0.35mpa时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;消防水管网的压力达到0.5mpa时自动停泵。 (2)、消防中心报警主机远程启动及联动操作步骤: (远程启动方式)在消防控制中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择手动后,在消防中心的消防主控盘按下消防栓水泵“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防中心的消防主控盘按下消防消防水泵“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。 (联动启动方式)消防报警主机和消防水泵自动投入使用时,当库区

内消火栓报警按钮按下,消防报警主机接收报警信号联动消防警铃报警同时联动启动消防栓水泵起动。 三、消防喷淋水泵操作规程 1消防喷淋泵组由三台主泵(二主一备)和两台稳压泵(一主一备)组成。 2、消防喷淋泵组应为自动状态投入使用。喷淋管网工作压力设置为0.8mpa。泵房喷淋管网安装一个自动泄压阀,管网压力高时自动泄压,防止压力过高造成管网爆破,泄压阀设置泄压为0.9mpa。 3、水泵启动方式均为手动和自动。 A、手动操作: 在喷淋水泵控制柜上将转换开关转到手动位置,启动/停止相应水泵。 B、自动操作: (1)、消防泵房的喷淋水泵的自动(压力开关控制)启动过程:喷淋水泵控制柜打到自动状态,当喷淋水管网的压力低于0.6mpa时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;消防水管网的压力达到0.8mpa时自动停泵。 (2)、消防中心报警主机远程启动及联动操作步骤: (远程启动方式)在消防控制中心的消防主控盘的“自动/手动”选择开关上选择手动后,在消防中心的消防主控盘按下喷淋水泵“启动”按钮,启动消防泵房的喷淋水泵;在消防中心的消防主控盘按下消防喷淋水泵“停止”按钮,停止消防泵房的喷淋水泵。 (联动启动方式)消防报警主机和喷淋水泵自动投入使用时,当库区内喷淋管网水流指示器动作,消防报警主机接收报警信号联动消防警铃报警同时联动启动消喷淋水泵起动。

消防增压稳压给水设备

消防增压稳压给水设备 《产品特性文件表》申报指南 1.基本要求 1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。 1.2 产品特性文件表内容应填写完整,并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 1.3 填表时间应据实准确。 1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。如:消防稳压给水设备、消防增压给水设备、消防增压稳压给水设备。 2.填写指南 2.1 “铭牌标志” 将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处,并附产品说明书,产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定,对于铭牌照片、操作指导书中不完全的部分及缺少部分,如:警示用语等其它信息,据实填写于特性文件表对应栏目中。 注: 1)基本性能参数 a)消防稳压给水设备和消防无负压(叠压)稳压给水设备 基本性能参数应包括稳压压力上限、稳压压力下限、气压水罐总容积

或稳流补偿器总容积、止气/充气压力或取水压力下限、气压水罐设计安全使用寿命、操控柜总功率、水泵台等数。 b)消防增压给水设备 基本性能参数应包括消防额定工作流量、消防额定工作压力、操控柜总功率、水泵台数等。 c)消防增压稳压合用给水设备 基本性能参数应包括稳压压力上限、稳压压力下限、消防泵启动压力、止气/充气压力、消防额定工作流量、消防额定工作压力、气压水罐总容积或稳流补偿器总容积、气压水罐设计安全使用寿命、水泵台数、操控柜总功率等。 2)系统示意图、简要的操作说明:铭牌上应具有系统示意图和操作说明。 3)标志: 指获证后3C标志的施加方式及位置。 4)警告用语:指设备各部位使用的警告用语。 2.2“关键元器件” 1)橡胶隔膜 具有橡胶隔膜的设备应填写橡胶隔膜具体的规格型号、生产单位,并将产品出厂合格证或质量合格证明书(照片、复印件等)粘贴在特性文件表附页指定空白处。 不存在此产品关键元器件时,填“/”。 2)稳流补偿装置 具有稳流补偿装置的设备应填写稳流补偿装置具体的规格型号、生产单位,并将产品出厂合格证或质量合格证明书(照片、复印件等)粘贴在特性文件表附页指定空白处。

消防栓泵操作规程

消防栓泵操作规程 一、 本消防系统为临时高压消防栓给水系统。 从地下室消防水池抽水, 水 池补水管为 D N100 , 天面设有 120 立方的整幢大楼的高位水箱作消防 稳压和消防用水。 消防水泵采用自灌式引水设施, 加压系统设有消防 主泵各两台(一备一用) ,消防主泵采用消火栓启泵按钮、消防控制室多线制控制、 泵房现场手动应急操作三种启停方式, 启停信号与火

灾自动报警系统主机反馈应答, 相应启动其它报警设备, 控制方式有 手动、自动两种,泵故障能自动切换投入。电源由市电、发电在泵房 内末端互投,保证在火场断电时仍能正常供电给水泵。 二、正常情况下,消防泵处于自动控制状态。 三、消防主泵的工作原理(自动控制状态下) : 当消火栓启泵按钮按下, 消防泵自动起动加压, 复位后停泵; 消控室 多线控制盘按下相应按钮,消防泵自动起动加压;泵启、停、故障信 号及消火栓启泵按钮位置均能反馈在消控室火灾报警控制器显示位置, 相关消防责任人应到现场监控确认是否发生火灾, 当消防泵运行 后要责任人到现场监控, 人工手动控制复位停消防泵

(把切换开关切 换到手动位置) 。 * 上述中的“设定值”由施工单位人员调试时设定,其他人员严禁擅动。 四、 在紧急情况下: 如消防泵自动控制部分发生故障时,应改用现场手动 操作,操作如下(手动控制状态下) : 1 . 把控制箱面板中的切换开关切换到手动位置。 2 .

操作起动按钮,消防泵起动,指示灯亮,操作停止按钮 , 消防泵停止 工作。 ( 2# 和 1# 消防泵的工作方式相同) 。 3 . 直接使用“消防启动”按扭。 五、消防栓管网、泵系统的控制阀门平时要检查确认处于常开状态。 六、调试保养运行泵时,一定要让泵运行正常后 2 分钟左右后才能停泵, 否则启停频繁会造成泵损坏。

消防水箱及增压稳压设施

1.消防水箱 在高层建筑临时高压消防给水系统扑救初期火灾(指火灾的前10 min)时,主要依靠消防给水系统中贮存一定消防水量的高楼供水设备。当建筑内发生火灾而消防泵尚未启动时,依靠高位水箱的设置高度,把水箱中贮存的消防用水输送到着火点附近的消火栓进行灭火,这是一种在火灾初期非常经济可靠的措施。 (1)高位水箱的贮水量。高位水箱的贮水量应按建筑物的室内消防用水总量的10 min进行计算。消防水箱的最小贮水量应符合下列要求:一类建筑(住宅除外)不应小于18立方米;二类建筑(住宅除外)和一类建筑的住宅不应小于12立方米;二类建筑的住宅不应小于6立方米。 (2)高位水箱的设置高度。高位水箱的设置高度,应保证最不利点消火拴静水压力。建筑高度不超过100 m时.高层建筑最不利点的静水压力不应小于0.07 MPa;建筑高度超过100 m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应小于0. 15 MPa。 (3)消防水箱的设置。消防水箱宜与其他用水的水箱合用.使水箱内的贮水经常处于流动状态,以防止水质变坏。消防用水与其他用水合用水箱时.应有确保消防用水不被动用的技术措施. (4)止回阀设置。消防水箱的出水甘上应设置止回阀,以防止火灾时,消防泵供给的消防用水进人消防水箱,影响消防给水系统正常工作。

2.消防给水系统的增压设备 设有高位消防水箱的消防给水系统.当高位水箱安装高度不能满足上述静压力要求时.应采用增压设备。增压设备有以下几种: (1)管道泵。系统中除设有消防主系外.在屋顶水箱间设置管道泵。火灾发生后,管道泵由远距离按钮及时启动,从无塔供水设备的水箱吸水加压后送至管网进行灭火。管道泵的流量对消火栓系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s,以满足一个消火栓用水量或一个自动喷头的用水量。管道泵的扬程按照保证本区消防管网最不利消火栓所需要的压力.通过计算确定。 (2)气压罐。气压罐相当于压力水箱,既可贮水又可维持系统所需压力.安装位置不受限制。并且可通过气压罐的压力控制自动启动消防水泵。但是,气压罐的缺点是有效贮水容积小.用其代替高位水箱贮存火灾初期10 min用水时,其总容积必将很大.占有较大的空间.同时造价也高。采用气压罐贮存火灾初期10min消防用水,适用于没有高位水箱的建筑。 (3)稳压泵。稳压泵是一种小流量高扬程的水泵.设在屋顶水箱间,其作用是补充系统所需的水量,保持系统所需的压力。 稳压泵的运行设有三个压力控制点一般为设计工作压力的正负0.1 MPa间.当系统处在设计工作压力时.稳压泵启动,在压力提高了0.1 MPa时停泵。火灾发生时消火栓启用.则系统压力

消防水泵和稳压泵安装

消防水泵和稳压泵安装 目录 一般要求 ........................................... 2 , 吸水管和附件的安装 .................................. 2 , 消防水泵出水管及其附件安装(在泵安装完毕后进行) (3) 泵基础及附件安装 .................................... 3 , 泵的清洗和装配 ...................................... 4 , 泵的安装 ........................................... 4 , 泵的找平、找正 ...................................... 5 , 泵房管道安装........................................ 5 , 水泵安装分项工程质量技术交底(1) .................... 5 , 水泵安装分项工程质量技术交底(2) (7) 一般要求 消防水泵机组的水泵、电动机及配电启动控制设备的规格、型号、技术性能应符合设计要求,产品应有出厂合格证及安装使用说明书。安装工作宜由具备一定技能和经验的钳工和管工共同承担。 每一组消防水泵均应设工作泵和备用泵,备用泵的工作能力应与工作泵的工作能力相等。 消防水泵应采用自灌式吸水,一组消防水泵的吸水管不应少于两路,当其中一路损坏或检修时;其余吸水管仍能通过全部水量。当消防水池分成2个(格)时;应保证检修清洗任一个(格)水池时;每一组消防水泵吸水管仍能从另一个(格)水池吸水。

生产、消防水泵房操作规程完整

1 岗位生产目的及原理 1.1 本岗位主要生产任务是将一次水水送往循环水站、冷冻等岗位。 深井泵将地下水抽出送至生产、消防水管网。 1.2 本岗位主要是利用离心泵的工作原理来进行工业水的输送和传递。 离心泵的工作原理:基于叶轮转动时所产生的离心力的作用。在开启泵之前,先将泵壳和吸水管路充满液体,离心泵依靠旋转叶轮对液体的作用把原动机的机械能传递给液体,由于离心力的作用,液体在从叶轮进口流向叶轮出口的过程中,其速度能和压力能都得到增加,被叶轮排出的液体经过压出室,大部分速度能转换成压力能,然后沿排出管路输送出去,这时叶轮进口处则因液体的排出而形成低压或真空,吸入池中的液体在大气压的作用下,经吸水管路流入叶轮进口,于是,旋转着的叶轮就这样连续不断地吸入和排出液体。 泵的两种现象: 气缚:离心泵若在启动前未充满液体,则泵壳存在空气,由于空气密度很小,所产生的离心力也很小,此时在吸入口处所形成的真空不足以将液体吸入泵,所以虽启动泵,但不能输送液体。 气蚀:离心泵通过旋转的叶轮对液体做功,使液体能量增加,在叶轮上流动的过程中,液体的速度和压力是变化的,通常离心泵叶轮入口处是压力最低的地方,如果这个地方液体的压力等于或低于在该温度下液体的饱和蒸汽压,就会有蒸汽从液体量逸出,形成许多蒸汽和气体混合物的小气泡,这些小气泡随液体流到高压区时,由于气泡为饱和蒸汽压,而气泡周围大于饱和蒸汽压,因而产生压差,在这个压差作用下,气泡受压破裂而重新凝结。在凝结过程中,液体质点从四周向气泡中心加速运动,在凝结瞬间,质点相互碰撞,产生局部高压,气泡如在金属表面附近破裂而凝结,则液体质点就象无数小弹头一样,击打在金属表面,使其受损,这种现象

2.3.0 消防增压稳压计算说明

2.3.0消防增压稳压设备选用计算表说明 1 基本原理 图1气压罐简图 1) 平时稳压泵在P s1和P s2之间运行,消防储水量V x 不被动用。 2) 火灾发生时消火栓或喷头喷水,压力下降至P 2,报警并开始启动消防大泵(稳压泵停止运转),启泵过程一般不超过15s ,罐内消防储水容积V x 可供2个消火栓10L/s 流量和4个喷头5L/s 流量使用30s 。 3) 自动喷水与消火栓系统合用时,需设置其他报警信号确定启动消火栓大泵还是自动喷水大泵。自动喷水系统可通过报警阀处压力开关判定,消火栓系统稳压管上需设置水流开关判定。 4) 由于稳压泵不需灭火只起稳压作用,因此水泵流量可很小(一般1L/s 左右),如流量过大稳压时水泵运行不稳定。 5) 高位水箱与水泵出口应设置旁通管(标准设备没有,需另设),为管网大流量充水用,且如大泵未及时启动,其他层着火时,高位水箱水可通过旁通管供水灭火。 2 最低供水压力P 1的确定 1)P 1一般应按下式计算确定 P 1=P 0+Δh-0.01h 1 P 0——满足最不利消火栓充实水柱或最不利喷头最低压力的栓口或喷头处水压(MPa ),可 按表1取值。 0Δ 水箱P 2 P 1 水箱管网

h1——气压罐最低水位高于最不利消火栓或喷头的几何高差(m);当气压罐高于最不利消火栓或喷头时,h1为正值;当气压罐低于最不利消火栓或喷头时,h1为负值。 注:合用系统应取较大P1值 2)采用标准图集《消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐)》(98S205)选型表,且增压稳压设施为上置式时,P1按表3简化取值。 表3 图集P简化取值表 3)P1不应小于高位水箱设置高度规定的静压要求: 建筑物高度≤100m,P1≥0.01(7-h1); 建筑物高度≥100m,P1≥0.01(15-h1)。 3其他压力值确定 1)最高供水压力和大泵启泵压力P2(MPa) P2=((P1+0.10)/α)-0.1,α=0.6~0.85 2)稳压泵启泵压力P s1(MPa) P s1=P2+0.02~0.03 3) 稳压泵停泵压力P s2(MPa) P s2=P s1+0.05~0.06 4气压罐容积确定 1)罐内消防贮水容积V x: 自动喷水系统——150L 消火栓系统——300L 合用系统——450L 无高位水箱的自动喷水系统——3000L 2)罐总容积V(L) V=V x/(1-α) 3)缓冲容积V h(L): V h = V(1-α’)- Vx,α’=(P1+0.1)/(P s1+0.1) 4)稳压容积V w: V w = V(1-α”)- V x-V h,,α”=(p1+0.1)/(P s2+0.1) V w应≥50L,不满足时应增大α值重新计算。 5稳压泵选择 1)扬程H b(MPa) H b=(P s1+P s2)/2-h2 式中:h2——稳压泵与吸水的高位水箱或低位水池的高差,当稳压泵与水箱或水池设于同层时,h2近似取0。 2)流量Q b(L/s) 消火栓系统Q b≤5L/s,自动喷水系统Q b≤1L/s,一般1L/s左右。 6电算表使用说明

消防水泵和稳压泵安装施工作业指导书

消防水泵和稳压泵安装施工作业指导书 消防水泵机组的水泵、电动机及配电启动控制设备的规格、型号、技术性能应符合设计要求,产品应有出厂合格证及安装使用说明书。安装工作宜由具备一定技能和经验的钳工和管工共同承担。 每一组消防水泵均应设工作泵和备用泵,备用泵的工作能力应与工作泵的工作能力相等。 消防水泵应采用自灌式吸水,一组消防水泵的吸水管不应少于两路,当其中一路损坏或检修时;其余吸水管仍能通过全部水量。当消防水池分成2个(格)时;应保证检修清洗任一个(格)水池时;每一组消防水泵吸水管仍能从另一个(格)水池吸水。 每台消防水泵出水管上应安装上止回阀和压力表;并直安装检查和试水用的放水阀(管径由设计定)。泵组的总出水管上还应安装止回阀和泄压阀。压力表安装应加设缓冲装置;压力表和缓冲装置之间还应安装旋塞;便于压力表的拆换和维修;压力表量程应为工作压力的2-2.5倍。 吸水管和附件的安装: (1)吸水管在安装时应使用水平尺找平;吸水喇叭口与水池底部距离由设计确定,喇叭口口径应比吸水管管径大2倍左右;喇叭口与吸水管的连接方式采用焊接,并要用支架固定于池底。喇叭口上应安装防护网。防止一些大型脏物被泵吸入造成阻塞。吸水管管径应符合设计要求,且不得小于水泵吸入口口径;吸水管穿过池壁的中心标高与水泵吸入接口标高应符合设计要求,吸入管水平段宜有向水泵方向的上扬坡度;与水泵吸入口的连接应采用偏心异径管;上平下斜安装;吸水管不得呈现倒坡向及产生气襄的弯曲、变形现象。

1、压力表 2、可调式安全泄压阀 3、总出水管 4、明杆闸阀 5、缓闭式止回阀 6、真空压力表 7、软接头 8、偏心变径管 9、吸水喇叭 10、防护网 11、固定支架 12、预埋套管 13、放水试验管 14、水 (2)吸水管上应安装明杆控制阀门,阀门安装应在水泵固定于基础上后进行;不应采用蝶阀、阀门口径应与吸水管管径相同;吸水管上的柔性接头应安装在控制阀之后。吸水管上宜安装真空压力表。安装位置直靠近水泵吸水口。阀门应用支架、支撑其重量防止下垂。 (3)吸水管安装完后;应对所有焊接口及法兰接口进行严密检查;不得有渗水和漏气现象。 (4)当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上,且互为刚性连接时,吸水管上应安装一段柔性连接管。 (5)吸水管与池壁预埋套管之间的间隙应用防水材料填密实;并参照标准图集中柔性防水套管有关固定进行。 消防水泵出水管及其附件安装:(在泵安装完毕后进行) (1)水泵出水管管径、管道连接形式应符合设计规定; (2)当设计无规定时,水泵出水管上应安装压力表、止回阀、闸阀及试验查用的DN65mm放水阀,放出的水宜返回水池;消防水泵泵组总出水管上还应安装压力表和安全泄压阀。试验检查用的放水间安装位置;要能保证水泵单独检查试验和操作方便。条件可能时,应安装在泵出水管止回阀与闸阀之间;不应安装在止回阀之前; (3)水泵总出管应根据需要设控制阀门,以保证其中任一条故障检修时;其余供水管仍应保证供给全部消防用水流量;止回阀应采用缓闭式的;控制应采用明杆阀门、泄压阀应采用可调式安全泄压阀; (4)水泵出水管上所安装的柔性接头的位置和数量应符合设计规定;通常应分别安装在水泵出口处及出水管架空管段上;要既能防振又要保持管道位移在允许范围之内;水泵出水管上的压力表宜带有放气的旋塞及缓冲装置;其量程应为工作压力的2-2.5倍表上应有校验标志; (5)水泵出水管及其附件应用支、吊架固定不得使管道重量承压在水泵设备上。

建筑消防给水稳压系统的优化

建筑消防给水稳压系统的优化 为了促进建筑消防综合效益的实现,展开相关消防给水稳压系统的健全是非常必要的,这是现代化的消防工作的稳定运行的需要。为了满足现实工作的需要,积极展开相关建筑消防给水系统的稳压模式的优化是非常必要的。这要针对实际运作过程中的难题展开分析,实现其增压稳压设施的深入了解,促进其设施使用综合效益的提升,来满足现代化的消防工作的开展需要。 标签:稳压系统;存在问题;管理应用;消防给水 前言 在实际消防工作中,影响建筑消防给水稳压系统稳定运行的因素是非常多的,有消防给水系统自身的因素,也有一些环境因素,无论是哪种因素,都要进行最大化的控制,满足消防工作的发展需要。该文就建筑消防给水稳压系统运作过程中的问题展开分析,实现其相关问题的有效解决,确保现实工作的正常开展,这需要引起相关人员的重视,更需要工作人员的积极配合。 1 关于消防给水稳压方式的分析 为了更好的进行消防系统给水稳压系统的分析,要针对其稳压方式展开分析,该环节分为两种应用模式分别是气压水罐配合稳压模式及其直接稳压模式等。无论是哪种应用模式都离不开稳压泵的有效配合,只有这样才能实现日常工作难题的解决。我们把稳压泵直接稳压模式进行具体划分,分为高位水箱配合稳压模式及其地下消防水池直接稳压模式,从而满足现实工作的需要。系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不大及系统规模不大的消火栓给水系统可以采用此种方式。稳压泵配合地下水池直接稳压方式,稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是不设高位消防水箱的系统。 所谓的稳高压消防给水模式就是通过对稳压泵的有效应用,实现其运行状态的有效保持,促进管网压力的有效控制。一旦应对火灾情况,就可以进行一系列的运作,当然这种运作模式存在一系列的弊端,比如较低的运行时间,但是这种模式可以支撑到消防泵的启动。对于一些能源的节约是非常不利的。并且该运作模式中,由于稳压泵的长期工作状况,对于其使用寿命有严格的要求,这种模式的应用范围是比较狭隘的。一般来说,由于高位水箱配合气压给水装置的优势性能,对一定场景的有效应用。高位水箱配合气压给水装置稳压方式,其气压罐均按“小罐”的容量要求设置,气压水罐的有效容积对于消火栓系统来说为300L,对于自动喷水系统来说为150L,若两种系统合用则为450L。这一类气压给水装置在稳压泵故障时,仍能在30s内维持系统压力。而且可在系统工作压力降至主消防泵设定压力时及时发生启动主消防泵的信号,因此稳压泵故障对系统供水安全影响是不大的,即使在极端的情况下,高位水箱仍能担负向系统供水的任务,

消防泵房操作规程

消防泵房管理制度 一、消防水泵房应当落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室内清洁; 二、严格执行设备操作规程,每月启动水泵不少于二次,保持高位消防水箱、气压水罐等储水充足,稳压泵正常运行; 三、保持系统出水管网及管道阀门常开,水泵类别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关状态等标识清晰,配电柜开关处于手动状态; 四、禁止无关人员进入泵房和操作水泵房内设备,严禁擅自关停设备和阀门; 五、设备投入使用后应保证其处于正常运行或正常工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作; 六、建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障,应当及时组织修复,因故障、维修等原因,需要暂时停用系统时,应当和物业部消防责任人协商,系统停用时间超过24小时的,应经分公司经理批准,并采取有效措施确保安全。

消防水泵房操作规程 一、消防水泵房值班人员使用消防水泵应按规定要求及时通知运行消防中心值班人员。 二、消防水泵房的消防水泵确定为自动启动和手动停止的运行方式。 三、消防泵房的消防水泵的自动(压力开关控制)启动过程:在消防泵房的配电消防水泵控制柜,把电源开关操作按钮打在自动位置;当消防水管网的压力低于0.75MPa时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;低于0.55MPa时,消防泵房的另一台消防水泵启动供水,这时两台消防泵同时工作。 四、消防水泵房消防水泵的“停止”操作步骤:在消防控制中心的消防联动控制柜上的选择开关上选择手动后,按下消防泵房的消防水泵的“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作,或在现场消防泵控制柜上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作。 五、水泵房消防水泵手动控制操作步骤:在消防中心的消防联动控制柜上选择开关上选择“手动”;在消防泵房的消防水泵控制箱上,把电源开关操作手柄打在自动的位置;在消防中心的消防联动控制柜上按下消防泵“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防中心的消防联动控制柜按下消防水泵“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。

相关文档