文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 浅谈消防增压稳压设备的选用

浅谈消防增压稳压设备的选用

浅谈消防增压稳压设备的选用
浅谈消防增压稳压设备的选用

浅谈消防增压稳压设备的

选用

摘要:结合现行消防给水技术规范,简要叙述了增压稳压设备的工作原理及设置类型,以及设备技术参数的计算方法,并通过实例进行计算。

关键词:消防增压稳压设备工作原理设备选型

Introduction to the selection of fire pressure stabilizing device Abstract:Combined with the current technical code for fire protection, introduces the pressure stabilizing device 's working principle and setting types, describes the calculation method of technical parameters, then calculate with an example.

Keyword:fire protection pressure stabilizing device working principle equipment selection

引言

在建筑消防给水系统设计中,保证系统最不利点供水压力,一直是消防给水设计中着重考虑的问题。现行的《消防给水及消火栓系统技术规范》规定高位消防水箱的设置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力并有:一类高层公共建筑最不利点处的静水压不应低于0.10MPa,当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa;工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体

积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa;自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa。当消防水箱的设置高度不能满足上述规范中规定的最不利点的静水

压力要求时,应设置消防增压稳压设施。

1.消防增压稳压设备的组成及工作原理

消防增压稳压设备由隔膜式气压罐、增压水泵、电控柜、仪表、管道附件等组成(如图1所示。)

图1 消防增压稳压设备组成示意图

消防增压稳压设备的工作原理:在气压罐内有四个压力控制点P1、P2、P s1、P s2(如图2所示),分别与四个压力继电器相连接,用以控制增压稳压设备的工作。其中,P1为气压罐设计最小工作压力,P2为消防水泵启动压力,P s1为稳压泵启动压力,P s2为稳压泵停泵压力。系统处于稳定状态时,由于系统管网有时发生渗漏泄压等情况,控制稳压水泵不断补水稳压,在P s1与P s2之间反复运行。一旦发生火情,管道系统大量缺水,造成P s2压力下降,降至P2时,发出报警信号,立即启动消防泵(手动或自动启动由设计确定),消防泵启动后,稳压泵自动停止,直至消防泵停止运转,手动恢复设备的控制功能。

图2 气压罐压力控制原理图

2.消防增压稳压的方式

2.1按增压稳压给水设施安装位置分类

2.1.1上置式消防增压稳压给水设备

将消防增压稳压设备设置在高位水箱间,称为上置式消防增压稳压设备。采用上置式消防增压稳压设备的优点时所配用的稳压泵的扬程低,气压水罐的充气压力小,承压低,节省钢材和运行费,但对隔震要求高。

2.1.2下置式消防增压稳压给水设备

将消防增压稳压设备设置在底层消防水泵房内,称为下置式消防增压稳压设备。由于气压水罐内的供水压力是依靠罐内的压缩空气来维持,因此罐体的安装高度不受限制,可设置在建筑物的任何部位。当高位水箱间的面积有限时,可采用这种下置式消防增压稳压设备。

2.2按供消防给水系统分类

2.2.1消火栓给水系统增压稳压给水设备

消防增压设备仅用于消火栓给水系统。

2.2.2自动喷水灭火系统消防增压稳压给水设备

消防增压设备仅用于自动喷水灭火系统。

2.2.3消火栓和自动喷水灭火系统合用消防增压稳压给水系统

消火栓给水系统和自动喷水灭火系统合用一套消防增压稳压设备。

2.3按消防增压稳压给水设施气压罐设置分类

消防增压稳压给水设施按照气压罐设置分为:补气式消防增压稳压给水设备和隔膜式式消防增压稳压给水设备。

3. 消防增稳压设备的设计

3.1气压罐储水容积的确定

消防增压稳压设备设置气压罐的主要作用是防止稳压泵频繁起停以及维持消火栓或自动喷淋系统在消防水泵启动前的系统水压要求。《消防给水及消火栓系统技术规范》规定:气压水罐调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h 计算确定,但有效容积不宜小于150L 。 气压水罐的总容积:

1ql q b

V V βα=- 式中:V q —气压水罐的总容积(m3);

V q2—气压水罐的调节容积(m3);

β—气压水罐的容积系数,隔膜式气压水罐宜为1.05,卧式水罐宜为1.25,立式水罐宜为1.10;

αb —气压水罐内的工作压力比(绝对压力),其值为气压水罐最低工作压力与最高工作压力的比值,宜采用0.65~0.85,当有特殊要求时也可在0.50~0.90范围内选用。

气压水罐的调节容积:

4b ql n q

q V n α= 式中:V q l —气压水罐的调节容积(m3);

q b —水泵出水量(m3/h );

n q —水泵一小时内最多启动次数(次/h );

αn —安全系数,宜采用1.0~1.3。

3.2气压罐运作压力的确定

3.2.1气压罐的最小设计压力

气压罐的最小设计压力应满足系统最不利点消火栓或喷头所需水压的要求,计算可按下式:

P 1=?H +∑H 1+H 2

式中:P 1—气压罐最小设计压力,MPa ;

?H —罐底与最不利点消火栓或喷头高差静水压,MPa ;当为上置式消防增压稳压设备时,取负值;当为下置式消防增压稳压设备时,取正值;

∑H 1—罐底至最不利点消火栓或喷头管路的总水头损失;

H 2—最不利点消火栓或喷头所需水压。

3.2.2消防水泵启动压力

消防泵的启动压力按下式计算:

120.0980.0981x P P V V

β+=-- 式中:P 2—消防水泵的启泵压力,MPa ;

P 1—气压罐的最小设计压力,MPa ;

V x—消防储存水容积,m3;

V—气压罐的总容积,m3;

β—容积系数,根据所选气压罐类型确定。

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》所述,气压罐储水容积作为消防稳压所用,不再包含消防储水容积,即V x=0。由上计算公式可推出P2=P1。

3.2.3稳压泵的启动压力

稳压泵的启动压力值的设置一般稍大于消防水泵启动压力,以保证在正常情况下消防水泵不被启动。一般按下式计算:

P s1=P2+(0.02~0.03)= P1+(0.02~0.03)

式中:P s1—稳压泵启动压力,MPa。

3.2.3稳压泵的停泵压力

稳压泵的停泵压力一般按下式计算:

P s2=P s1+(0.05~0.06)=P1+(0.07~0.09)

式中:P s2—稳压泵停泵压力,MPa。

3.3稳压泵流量及扬程的确定

3.3.1稳压泵的流量

稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量;消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/s。

3.3.2稳压泵的扬程

稳压泵的扬程通常按下式计算:

121(0.05~0.06)2

s s P P P P ω+==+ P ω—稳压泵的扬程,MPa 。

4. 消防增稳压设备选用的工程实例

某办公楼地下二层,地上十三层,建筑高度49.90m 。消防水泵房设置于地下二层,地面标高-10.30m ,设计喷淋水泵扬程1.05 MPa ,流量30L/s 。屋顶水箱间标高为+54.3m ,水箱设置高度不能满足自动喷淋系统的要求,系统需设置增压稳压设备,设备选型计算如下: 稳压泵的设计流量为

Q =30×(1%~3%)=0.03~0.09L/s ﹤1L/s

稳压泵流量应取1L/s=3.6m3/h

气压罐的最小设计压力

P 1=(0.543-0.499)+0.03+0.1=0.174MPa

稳压泵的启动压力

P s1=P 1+0.03=0.204MPa

稳压泵的停泵压力

P s2= P 1+0.08=0.254MPa

稳压泵的扬程

P ω= P 1+0.06=0.234MPa

稳压泵启泵次数不大于15次/h ,取10次/h ,则稳压气压水罐的调节容积:

3.61.20.108410

ql V =?=?m3

气压水罐总有效容积:

1

2

1.050.108 1.050.1080.174110.254q s V P P ??==--=0.360m3 5. 小结

增压稳压设备采用上置式(设置于屋顶水箱间)优于下置式(设置在消防泵房内),上置式配用水泵扬程低,气压水罐充气压力小,承压低。

由于气压水罐只作为消防增压稳压之用,在选用气压水罐时不再计算消防储水容积。

参考文献

[1]GB50974-2014,消防给水及消火栓系统技术规范[S].

[2]GB50084-2001(2005年版),自动喷水灭火系统设计规范[S].

[3] 给水排水设计手册(第2册):建筑给水排水(第3版) [M].中国建筑工业出版社,2012.

[4]王增长,高羽飞.建筑给水排水工程(第六版)[M].中国建筑工业出版社,2010.

浅析建筑消防给水稳压系统

浅析建筑消防给水稳压系统 摘要:对建筑消防给水系统的几种稳压方式进行了阐述,分析了稳压系统的控制形式,总结了增压稳压设施在实际应用中应该注意的问题,以提高工程技术人员对增压稳压设施的认识,充分发挥增压稳压设施的作用。 关键词:稳压系统;增压;消防给水 0 引言 水消防系统的稳压方式分为稳压泵直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合高位水箱稳压和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配合气压给水装置稳压和气压给水装置取代高位水箱稳压方式两种。 1 稳压泵配合高位水箱稳压方式 系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不大及系统规模不大的消火栓给水系统可以采用此种方式。 2 稳压泵配合地下水池直接稳压方式 稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是不设高位消防水箱的系统。“稳高压”消防给水系统的稳压泵必须在平时保持运行状态,维持管网压力,在火灾发生时,仍应能运行一段时间,直至主消防泵启动时为止,须按主、备泵设置稳压泵。由于需要稳压泵一直保持运行状态,浪费能源,而且对稳压泵长期处于工作状态,对其使用寿命有很高要求,所以工程中此种方式已不使用。 3 高位水箱配合气压给水装置稳压方式 其气压罐均按“小罐”的容量要求设置,气压水罐的有效容积对于消火栓系统来说为300L,对于自动喷水系统来说为150L,若两种系统合用则为450L。这一类气压给水装置在稳压泵故障时,仍能在30s内维持系统压力。而且可在系统工作压力降至主消防泵设定压力时及时发生启动主消防泵的信号,因此稳压泵故障对系统供水安全影响是不大的,即使在极端的情况下,高位水箱仍能担负向系统供水的任务,只是系统最不利位置的水压受到影响而已。这种方式的工作流程大概为:气压水罐的压力由稳压泵提供,当气压水罐压力达到设定要求后,稳压泵停止,平时管网压力由气压水罐提供,满足系统的水压水量要求。当系统压力下降到一定设定的程度后,稳压泵启动,将系统压力补足后再停止。如此反复使系统时刻处于“准工作”状态。若系统压力持续下降,则判断为火灾(此时喷头爆破或消防水枪射水),稳压泵持续向消防管网供水,同时启动消防泵房的消防主泵,向系统供水,实现对火灾的扑救。这种方式稳压泵不需要一直工作,电费支出也比较小。此种方式为现行设计中最

增压稳压设备技术全参数

品牌上海型号ZW(L)-I-X-13 材质铸铁驱动方式电动 泵轴位置边立式叶轮吸入 方式 单吸式 流量1(L/S)压力0.45(MPa) 转速2950(Mpa)功率 1.5(w) 必需汽蚀 余量 0.41 重量2200(kg) 效率76(%)叶轮结构多级 叶轮数目 4 该设备由水泵机组、电控系统、气压罐、压力控制器、阀门管路、共同底座等组成。其中,气压罐采用隔膜式,设备运行时气水分离。 设备运行时,要根据供水压力向气压罐气室充气至适当值。同时整定压力控制器上限、下限值。装于气压罐表座并密封严。

水泵运动时,向管网及气压罐胶胆内供水。随着胶胆内充水量增加,气室内气体被压缩,压力上升。当压力升至上限值时,发信号至电控柜,停止 水泵运行,由气室内气体膨胀释放胶胆水向管网供水。伴随着胶胆内水量减少,气室气体的膨胀,压力逐渐降低,当压力降至下限时,再次启动水 泵供水。如此周而复始,实现全自动供水。 由于采用卫生胶胆作为气压罐内腔,实现了气水分离式供水,有效地避免了水质二次污染,其次气压罐一次充气,长期使用,设备运行可靠,操作 简单,使用方便,故该设备最适宜于水量不很大楼群、单栋住宅楼及其它场所生活供水选用。

ZW(L)立式消防增压稳压供水设备,ZW(W)卧式消防增压稳压供水设备,具体型号如 下:ZW(L)-I-X-7,ZW(L)-I-Z-10,ZW(L)-I-X-10,ZW(L)-I-X-13,ZW(L)-II-XZ-10,ZW(L)-I-XZ -13,ZW(L)-II-Z-A,ZW(L)-II-Z-A-B,ZW(L)-II-Z-C,ZW(L)-II-Z-D,ZW(L)-II-X-E,ZW(L)-II-X-A,ZW(L)-II-X-B,ZW(W)-II-X-C,ZW(W)-II-X-D,ZW(W)-II-X-E,ZW(W)-II-XZ-A,ZW(W)-II -XZ-B,ZW(W)-II-XZ-C,ZW(W)-II-XZ-D,ZW(W)-II-XZ-E.

消防给水及消火栓系统技术规范中稳压泵设置的理解

消防给水及消火栓系统技术规范中稳压泵设置的理解

对《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974- 中稳压泵设置的理解提要:对规范中关于消防给水系统稳压泵设置的相关要求进行理解和分析 Abstract: analysis of the relevant requirements of fire jockey pump for fire water supply system in GB50974- 关键词:稳压气压罐消防主泵 Keywords: pump pressure tank the main fire pump -10-01开始实施的《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974- (以下简称消规)是一本全新的重要的消防类技术规范,凝聚了很多专家的经验和心血,包括了消防给水和消火栓系统的设计、施工和验收的相关标准和要求。作为一名给排水专业的设计人员,对本规范进行了学习,现就从设计的角度将自己对规范中关于稳压泵设置相关条文的理解与大家探讨! 关于消防给水系统中稳压泵的设置,设计人员迷惑的问题应该有如下几个:1、系统什么时候需要设稳压泵?2、稳压泵设置在哪里?3、稳压泵气压罐设施是否启动消防主泵?4、稳压泵的启、停泵压力值和消防主泵启泵压力值究竟如何确定?5、稳压泵的流量如何确定? 首先我们要理解本次规范已将原来《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95( )中7.4.7.2条和7.4.8条“增压泵”“增压设施”的概念舍去,将增压和稳压的概念分清。《消规》中提到的是“稳压”,即经过稳压设施使消防给水系统在准工作状态时管网充满水并保持一定的压力,一旦有火情,立即投入使用。对于上述的5个问题个人理解总结如下:

消防增压设备工作原理

消防增压设备工作原理 1、利用高位消防水池(例如山顶上的高位消防水池)对消防管网增压稳压。这种系统称为常高压消防系统,但在实际工作中很少见到。 2、利用设在建筑顶层的高位消防水箱对消防管网增压稳压;按“高规”GB 50045—95的规定,当高位消防水箱提供的水压不能满足最不利点处的消防水压,则应设高位消防水箱增压装置。按我国现行“高规”GB50045—95及《建筑设计防火规范》GBl6—87的规定,对于临时高压消防给水系统均应设置高位消防水箱。 此时应注意: (1)稳压泵应能自动启停,并受控于设置在系统管道上的压力检测装置。 (2)稳压泵宜设置在系统顶部靠近高位水箱处,以降低稳压泵的额定工作压力,节约能源。(3)稳压泵组应设在旁线的管道上。 (4)对自动喷水灭火系统,稳压泵的加压点,应设在系统的水源侧。 3、利用设在水泵房内的专用稳压泵与气压罐协同工作对消防管网增压稳压,使之处于准备消防状态。 (1)当规范允许用气压罐代替高位水箱时,气压罐必须储存十分钟的消防用水量,平时不能动用,火灾时方可动用,通常称这样的气压罐为“大罐”,“大罐”只能启动稳压泵和停止稳压泵,一般不要求用它的信号去启动主泵,更不允许用它的信号去停运主泵。 (2)“小罐”是指按规范要求,配合高位水箱增压而设置的气压给水装置。该装置的气压罐仅储存火灾初期的30S的消防用水量,对消火栓给水系统,其调节容积为2支水枪30S用水量,即2×5(L/S)×30=300(L);对自动喷水灭火系统,其调节容积为5只标准喷头30S的用水量,即5×1(L/S)×30=150(L)。 当采用“小罐”时,气压罐不但能发出启动和停止稳压泵的信号,而且还能发出启动消防主泵的信号。即设备投入正常运行后,系统水压将保持在设定的上下限(即稳压泵的启动和停机压力)之间,当管网泄露、系统压力降至设定压力下限P2时,稳压水泵自动启动,对管网进行补水稳压,以供消防供水系统保证最不利配水点的消防所需压力,当系统压力达到设定压力上限P1时稳压泵停止工作,每次压力下降时,都将重复上述的运行过程,以稳定消防管网的压力和气压罐的调节水容积。消防用水时,稳压泵持续运行阻止不住压力的下降,当系统压力降至消防主泵启动压力P3时,电控系统发出报警信号,启动消防主泵进行供水,当消防主泵运行达到额定流量和压力时,控制系统关闭稳压水泵运行。当单台消防泵运行仍阻止不住压力的下降,系统压力降至消防最低压力P4时,消防备用泵启动。

消防增压稳压给水设备

消防增压稳压给水设备 《产品特性文件表》申报指南 1.基本要求 1.1 产品特性文件表要严格依据产品的设计文件、工艺文件、产品标准、检验报告等技术资料及型式试验样品实物、实物照片、定型图纸、产品说明书、铭牌标志等出具。 1.2 产品特性文件表内容应填写完整,并加盖公章。认证委托方、生产者、生产企业名称应与认证申请材料、企业注册文件及公章一致。 1.3 填表时间应据实准确。 1.4 产品名称、型号规格应按相应实施规则、实施细则及产品标准中规定的名称和表示方式填写。如:消防稳压给水设备、消防增压给水设备、消防增压稳压给水设备。 2.填写指南 2.1 “铭牌标志” 将产品的铭牌照片粘贴在特性文件表附页指定空白处,并附产品说明书,产品实物照片。申报单位应对照“项目”一栏要求及产品标准的有关规定,对于铭牌照片、操作指导书中不完全的部分及缺少部分,如:警示用语等其它信息,据实填写于特性文件表对应栏目中。 注: 1)基本性能参数 a)消防稳压给水设备和消防无负压(叠压)稳压给水设备 基本性能参数应包括稳压压力上限、稳压压力下限、气压水罐总容积

或稳流补偿器总容积、止气/充气压力或取水压力下限、气压水罐设计安全使用寿命、操控柜总功率、水泵台等数。 b)消防增压给水设备 基本性能参数应包括消防额定工作流量、消防额定工作压力、操控柜总功率、水泵台数等。 c)消防增压稳压合用给水设备 基本性能参数应包括稳压压力上限、稳压压力下限、消防泵启动压力、止气/充气压力、消防额定工作流量、消防额定工作压力、气压水罐总容积或稳流补偿器总容积、气压水罐设计安全使用寿命、水泵台数、操控柜总功率等。 2)系统示意图、简要的操作说明:铭牌上应具有系统示意图和操作说明。 3)标志: 指获证后3C标志的施加方式及位置。 4)警告用语:指设备各部位使用的警告用语。 2.2“关键元器件” 1)橡胶隔膜 具有橡胶隔膜的设备应填写橡胶隔膜具体的规格型号、生产单位,并将产品出厂合格证或质量合格证明书(照片、复印件等)粘贴在特性文件表附页指定空白处。 不存在此产品关键元器件时,填“/”。 2)稳流补偿装置 具有稳流补偿装置的设备应填写稳流补偿装置具体的规格型号、生产单位,并将产品出厂合格证或质量合格证明书(照片、复印件等)粘贴在特性文件表附页指定空白处。

增压稳压设备技术全参数

该设备由水泵机组、电控系统、气压罐、压力控制器、阀门管路、共同底座等组 成。其中,气压罐采用隔膜式,设备运行时气水分离。 设备运行时,要根据供水压力向气压罐气室充气至适当值。同时整定压力控制器上限、下限值。装于气压罐表座并密封严

水泵运动时,向管网及气压罐胶胆内供水。随着胶胆内充水量增加,气室内气体被压缩,压力上升。当压力升至上限值时,发信号至电控柜,停止 水泵运行,由气室内气体膨胀释放胶胆水向管网供水。伴随着胶胆内水量减少, 气室气体的膨胀,压力逐渐降低,当压力降至下限时,再次启动水 泵供水。如此周而复始,实现全自动供水。 由于采用卫生胶胆作为气压罐内腔,实现了气水分离式供水,有效地避免了水质二次污染,其次气压罐一次充气,长期使用,设备运行可靠,操作 简单,使用方便,故该设备最适宜于水量不很大楼群、单栋住宅楼及其它场所生活供水选用。

ZW(L)立式消防增压稳压供水设备,ZW(W)卧式消防增压稳压供水设备,具体型号如 下:ZW(L)-l-X-7,ZW(L)-l-Z-10,ZW(L)-l-X-10,ZW(L)-l-X-13,ZW(L)-ll-XZ-10,ZW(L)-l-XZ -13,ZW(L)-II-Z-A,ZW(L)-II-Z-A- B,ZW(L)-II-Z-C,ZW(L)-II-Z-D,ZW(L)-II-X-E,ZW(L)-II-X- A,ZW(L)-II-X-B,ZW(W)-II-X-C,ZW(W)-II-X-D,ZW(W)-II-X-E,ZW(W)-II-XZ-A,ZW(W)-II -XZ-B,ZW(W)-II-XZ-C,ZW(W)-II-XZ-D,ZW(W)-II-XZ-E.

消防水箱及增压稳压设施

1.消防水箱 在高层建筑临时高压消防给水系统扑救初期火灾(指火灾的前10 min)时,主要依靠消防给水系统中贮存一定消防水量的高楼供水设备。当建筑内发生火灾而消防泵尚未启动时,依靠高位水箱的设置高度,把水箱中贮存的消防用水输送到着火点附近的消火栓进行灭火,这是一种在火灾初期非常经济可靠的措施。 (1)高位水箱的贮水量。高位水箱的贮水量应按建筑物的室内消防用水总量的10 min进行计算。消防水箱的最小贮水量应符合下列要求:一类建筑(住宅除外)不应小于18立方米;二类建筑(住宅除外)和一类建筑的住宅不应小于12立方米;二类建筑的住宅不应小于6立方米。 (2)高位水箱的设置高度。高位水箱的设置高度,应保证最不利点消火拴静水压力。建筑高度不超过100 m时.高层建筑最不利点的静水压力不应小于0.07 MPa;建筑高度超过100 m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应小于0. 15 MPa。 (3)消防水箱的设置。消防水箱宜与其他用水的水箱合用.使水箱内的贮水经常处于流动状态,以防止水质变坏。消防用水与其他用水合用水箱时.应有确保消防用水不被动用的技术措施. (4)止回阀设置。消防水箱的出水甘上应设置止回阀,以防止火灾时,消防泵供给的消防用水进人消防水箱,影响消防给水系统正常工作。

2.消防给水系统的增压设备 设有高位消防水箱的消防给水系统.当高位水箱安装高度不能满足上述静压力要求时.应采用增压设备。增压设备有以下几种: (1)管道泵。系统中除设有消防主系外.在屋顶水箱间设置管道泵。火灾发生后,管道泵由远距离按钮及时启动,从无塔供水设备的水箱吸水加压后送至管网进行灭火。管道泵的流量对消火栓系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s,以满足一个消火栓用水量或一个自动喷头的用水量。管道泵的扬程按照保证本区消防管网最不利消火栓所需要的压力.通过计算确定。 (2)气压罐。气压罐相当于压力水箱,既可贮水又可维持系统所需压力.安装位置不受限制。并且可通过气压罐的压力控制自动启动消防水泵。但是,气压罐的缺点是有效贮水容积小.用其代替高位水箱贮存火灾初期10 min用水时,其总容积必将很大.占有较大的空间.同时造价也高。采用气压罐贮存火灾初期10min消防用水,适用于没有高位水箱的建筑。 (3)稳压泵。稳压泵是一种小流量高扬程的水泵.设在屋顶水箱间,其作用是补充系统所需的水量,保持系统所需的压力。 稳压泵的运行设有三个压力控制点一般为设计工作压力的正负0.1 MPa间.当系统处在设计工作压力时.稳压泵启动,在压力提高了0.1 MPa时停泵。火灾发生时消火栓启用.则系统压力

2.3.0 消防增压稳压计算说明

2.3.0消防增压稳压设备选用计算表说明 1 基本原理 图1气压罐简图 1) 平时稳压泵在P s1和P s2之间运行,消防储水量V x 不被动用。 2) 火灾发生时消火栓或喷头喷水,压力下降至P 2,报警并开始启动消防大泵(稳压泵停止运转),启泵过程一般不超过15s ,罐内消防储水容积V x 可供2个消火栓10L/s 流量和4个喷头5L/s 流量使用30s 。 3) 自动喷水与消火栓系统合用时,需设置其他报警信号确定启动消火栓大泵还是自动喷水大泵。自动喷水系统可通过报警阀处压力开关判定,消火栓系统稳压管上需设置水流开关判定。 4) 由于稳压泵不需灭火只起稳压作用,因此水泵流量可很小(一般1L/s 左右),如流量过大稳压时水泵运行不稳定。 5) 高位水箱与水泵出口应设置旁通管(标准设备没有,需另设),为管网大流量充水用,且如大泵未及时启动,其他层着火时,高位水箱水可通过旁通管供水灭火。 2 最低供水压力P 1的确定 1)P 1一般应按下式计算确定 P 1=P 0+Δh-0.01h 1 P 0——满足最不利消火栓充实水柱或最不利喷头最低压力的栓口或喷头处水压(MPa ),可 按表1取值。 0Δ 水箱P 2 P 1 水箱管网

h1——气压罐最低水位高于最不利消火栓或喷头的几何高差(m);当气压罐高于最不利消火栓或喷头时,h1为正值;当气压罐低于最不利消火栓或喷头时,h1为负值。 注:合用系统应取较大P1值 2)采用标准图集《消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐)》(98S205)选型表,且增压稳压设施为上置式时,P1按表3简化取值。 表3 图集P简化取值表 3)P1不应小于高位水箱设置高度规定的静压要求: 建筑物高度≤100m,P1≥0.01(7-h1); 建筑物高度≥100m,P1≥0.01(15-h1)。 3其他压力值确定 1)最高供水压力和大泵启泵压力P2(MPa) P2=((P1+0.10)/α)-0.1,α=0.6~0.85 2)稳压泵启泵压力P s1(MPa) P s1=P2+0.02~0.03 3) 稳压泵停泵压力P s2(MPa) P s2=P s1+0.05~0.06 4气压罐容积确定 1)罐内消防贮水容积V x: 自动喷水系统——150L 消火栓系统——300L 合用系统——450L 无高位水箱的自动喷水系统——3000L 2)罐总容积V(L) V=V x/(1-α) 3)缓冲容积V h(L): V h = V(1-α’)- Vx,α’=(P1+0.1)/(P s1+0.1) 4)稳压容积V w: V w = V(1-α”)- V x-V h,,α”=(p1+0.1)/(P s2+0.1) V w应≥50L,不满足时应增大α值重新计算。 5稳压泵选择 1)扬程H b(MPa) H b=(P s1+P s2)/2-h2 式中:h2——稳压泵与吸水的高位水箱或低位水池的高差,当稳压泵与水箱或水池设于同层时,h2近似取0。 2)流量Q b(L/s) 消火栓系统Q b≤5L/s,自动喷水系统Q b≤1L/s,一般1L/s左右。 6电算表使用说明

消防系统中增压稳压设备设置位置的探讨

消防系统中增压稳压设备设置位置的探讨 摘要:1. 设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。 2.消防给水系统稳压泵是系统平时维持压力的水泵,对系统起着监护作用和使系统具有自动控制的功能。 关键词:静压力,系统稳压,高位水箱,增压稳压设备 Abstract: 1. Set high pressure water supply system building temporary shall set up fire water tank (including water pressure, water tower, points of the water supply system area division water tank). 2. The fire water system voltage stabilizing pump is the system maintains the pressure at ordinary times water pump, the system plays a monitoring role and make the system has the function of automatic control. Keywords: static pressure, voltage system, high water tank, pressure inside the equipment 一、规范要求 我国《建筑设计防火规范》(以下简称低规)8.4.4条规定:设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定: 1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位; 2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3时,仍可采用18m3; 3 消防用水与其它用水合用的水箱应采取消防用水不作他用的技术措施; 4 发生火灾后,由消防水泵供给的消防用水不应进入消防水箱; 5 消防水箱可分区设置。

增压稳压设备的选择计算

喷淋配水支管压力不大于0.4Mpa, 民用建筑高位消防水箱增压设施的设计探讨 重庆市设计院林玲 关键词:高位消防水箱、增压泵、气压罐 内容提要:介绍当高位消防水箱压力不足时常用的2种增压设施的工作原理;并通过实例计算,说明了2种增压设施的计算内容与计算方法,对2种增压方式的优缺点进行了比较;提出了设计中增压方式的选用方法。 在民用建筑的消防给水设计中,采用临时高压给水系统的建筑物都应设置高位消防水箱,以保证最不利点消火栓或喷头的消防水压。《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(以下简称高规)规定,建筑高度不超过100m时,最不利点消火栓的静水压力不应低于0.07Mpa,建筑高度超过100m时,最不利点消火栓的静水压力不应低于0.15Mpa。在实际工程设计中,由于受建筑造型、结构设计的限制,当高位水箱的设置高度不能满足上述消火栓的静压要求时应设置增压设施。设计中常采用的增压形式有两种:一是设置增压泵;二是设置气压罐。 1增压泵 在消防水箱的出水管上设置增压泵以解决最不利点消火栓的压力要求,是一种从设计到施工都较为简单的增压形式,既方便又经济,在工程实践中得到广泛应用。其基本工作过程如图1所示: 图1 增压泵加压工作原理图 1.1增压泵的工作原理 顶部消防给水的压力在火灾初期由增压泵供给,消防水箱出水管上设有电接点压力表,压力表设3个控制点,即上限压力值、下限压力值和启动消防泵的压力值。当系统压力升至设计上限值时,停止增压泵的运行;当系统压力降至设计下限值时,启动增压泵,系统压力上升至上限值,如此反复来维持消防系统的压力需要;当发生火灾时,消火栓水枪或喷头开始喷水,系统压力下降,当降至设计压力下限值以下时,停止增压泵,启动消防泵。 1.2增压泵的设计计算 增压泵的设计计算内容主要是确定启动、停止增压泵的上限压力值、下限压力值和启动消防泵的压力值。

建筑消防给水稳压系统的优化

建筑消防给水稳压系统的优化 为了促进建筑消防综合效益的实现,展开相关消防给水稳压系统的健全是非常必要的,这是现代化的消防工作的稳定运行的需要。为了满足现实工作的需要,积极展开相关建筑消防给水系统的稳压模式的优化是非常必要的。这要针对实际运作过程中的难题展开分析,实现其增压稳压设施的深入了解,促进其设施使用综合效益的提升,来满足现代化的消防工作的开展需要。 标签:稳压系统;存在问题;管理应用;消防给水 前言 在实际消防工作中,影响建筑消防给水稳压系统稳定运行的因素是非常多的,有消防给水系统自身的因素,也有一些环境因素,无论是哪种因素,都要进行最大化的控制,满足消防工作的发展需要。该文就建筑消防给水稳压系统运作过程中的问题展开分析,实现其相关问题的有效解决,确保现实工作的正常开展,这需要引起相关人员的重视,更需要工作人员的积极配合。 1 关于消防给水稳压方式的分析 为了更好的进行消防系统给水稳压系统的分析,要针对其稳压方式展开分析,该环节分为两种应用模式分别是气压水罐配合稳压模式及其直接稳压模式等。无论是哪种应用模式都离不开稳压泵的有效配合,只有这样才能实现日常工作难题的解决。我们把稳压泵直接稳压模式进行具体划分,分为高位水箱配合稳压模式及其地下消防水池直接稳压模式,从而满足现实工作的需要。系统工作时,稳压泵从高位水箱取水升压后输入系统,进行灭火。稳压泵停止运行或者检修时,由高位水箱向系统供水稳压,所以对于火灾危险性不大及系统规模不大的消火栓给水系统可以采用此种方式。稳压泵配合地下水池直接稳压方式,稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力式,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是不设高位消防水箱的系统。 所谓的稳高压消防给水模式就是通过对稳压泵的有效应用,实现其运行状态的有效保持,促进管网压力的有效控制。一旦应对火灾情况,就可以进行一系列的运作,当然这种运作模式存在一系列的弊端,比如较低的运行时间,但是这种模式可以支撑到消防泵的启动。对于一些能源的节约是非常不利的。并且该运作模式中,由于稳压泵的长期工作状况,对于其使用寿命有严格的要求,这种模式的应用范围是比较狭隘的。一般来说,由于高位水箱配合气压给水装置的优势性能,对一定场景的有效应用。高位水箱配合气压给水装置稳压方式,其气压罐均按“小罐”的容量要求设置,气压水罐的有效容积对于消火栓系统来说为300L,对于自动喷水系统来说为150L,若两种系统合用则为450L。这一类气压给水装置在稳压泵故障时,仍能在30s内维持系统压力。而且可在系统工作压力降至主消防泵设定压力时及时发生启动主消防泵的信号,因此稳压泵故障对系统供水安全影响是不大的,即使在极端的情况下,高位水箱仍能担负向系统供水的任务,

为您分享消防增压稳压设备的工作原理

为您分享消防增压稳压设备的工作原理 1、利用设在建筑顶层的高位消防水箱对消防增压稳压设备;按“高规”GB5004595及《建筑设计防火规范》GBl6—87的规定,对于临时高压消防给水系统均应设置高位消防水箱。 此时应注意: (1)稳压泵应能自动启停,并受控于设置在系统管道上的压力检测装置。 (2)稳压泵宜设置在系统顶部靠近高位水箱处,以降低稳压泵的额定工作压力,节约能源。 (3)稳压泵组应设在旁线的管道上。 (4)对自动喷水灭火系统,稳压泵的加压点,应设在系统的水源侧。 2、利用高位消防水池(例如山顶上的高位消防水池)对消防增压稳压设备。这种系统称为常高压消防系统,但在实际工作中很少见到。 (1)当规范允许用气压罐代替高位水箱时,气压罐必须储存分钟的消防用水量,平时不能动用,火灾时方可动用,通常称这样的气压罐为“大罐”,“大罐”只能启动稳压泵和停止稳压泵,一般不要求用它的信号去启动主泵,更不允许用它的信号去停运主泵。

(2)“小罐”是指按规范要求,配合高位水箱增压而设置的气压给水装置。该装置的气压罐仅储存火灾初期的30S的消防用水量,对消火栓给水系统,其调节容积为2支水枪30S用水量,即25(L/S)30=300(L);对自动喷水灭火系统,其调节容积为5只标准喷头30S的用水量,即51(L/S)30=150(L)。 3、利用设在水泵房内的专用稳压泵与气压罐协同工作对消防增压稳压设备,使之处于准备消防状态。 当采用“小罐”时,气压罐不但能发出启动和停止稳压泵的信号,而且还能发出启动消防主泵的信号。即设备投入正常运行后,系统水压将保持在设定的上下限(即稳压泵的启动和停机压力)之间,当管网泄露、系统压力降至设定压力下限P2时,稳压水泵自动启动,对管网进行补水稳压,以供消防供水系统保证最不利配水点的消防所需压力,当系统压力达到设定压力上限P1时稳压泵停止工作,每次压力下降时,都将重复上述的运行过程,以稳定消防管网的压力和气压罐的调节水容积。消防用水时,稳压泵持续运行阻止不住压力的下降,当系统压力降至消防主泵启动压力P3时,电控系统发出报警信号,启动消防主泵进行供水,当消防主泵运行达到额定流量和压力时,控制系统关闭稳压水泵运行。当单台消防泵运行仍阻止不住压力的下降,系统压力降至消防最低压力P4时,消防备用泵启动。

消防水箱及增压稳压设备的设计探讨

消防水箱及增压稳压设备的 设计探讨 摘要:根据新的《消防给水及消火栓系统技术规范》,借鉴相关工程案例,讨论消防水箱及增压稳压设备在设计过程中相关的问题。 关键词:消防水箱增压稳压设备 Discussion on the design of gravity fire tank and make up pump Abstract: According to the Technical code for fire protection water supply and hydrant system, referring to the engineering case ,to discuss the problems of gravity fire tank and make up pump in the design process.. Key words:gravity fire tank, make up pump 1 引言 消防给水系统中,高位消防水箱及增压稳压设备起着至关重要的作用。它提供了火灾初期的用水量及水压,为后续消防灭火争取了宝贵的时间,大大提高了消防给水系统的可靠性。根据《建筑设计防火规范》[1]及《自动喷水灭火设计规范》[2]中的规定,消防水箱以重力自流的方式满足系统最不利点消火栓及喷淋的工作压力和水量要求,当无法满足时,设置由消防水泵和气压水罐等组成的增压稳压设备。 增压稳压设备作为消防给水中的辅助供水设施,辅助消防水箱满足初期消防用水要求。本质上增压设备和稳压设备所起的作用是不同的,增压设备虽设置了气压水罐上的压力开关联动,实际效果上仅对最不利点的消防用水点进行稳压,而稳压设备则是对整个系统管网的稳压。[3],消防水箱增压和稳压给水方式详见下图:

消防增压稳压给水设备安装调试分析

箱泵一体化,也叫智能化箱式泵站,其实也就是我们通常所说的箱式无负压供水设备,箱泵一体化可以直接与市政管网串接,可在原有市政管网的压力基础上进行叠压供水,差多少,补多少。使得设备选型较小,并且最大限度的节省了后期箱泵一体化运行费用,箱泵一体化采用全封闭运行方式,无需建水池,可节约一大笔土建投资,并且有效的解决了传统供水方式存在的二次污染现象。 智能型箱泵一体化消防增压稳压给水设备具体代表什么?经常有人问我WHDXBF-18-18-30-I智能型箱泵一体化消防增压稳压给水设备多少钱一套?由 什么组成的?WHDXBF-18-18/3.6-30-1智能型箱泵一体化泵站分别代表什么意思?答:WHDXBF是代表箱泵一体化泵站:,第一个18是代表水箱的有效容积,18/3.6,前面的18是代表消防泵的流量,后面的3.6是代表喷淋泵的流量,30是代表水泵的扬程,I是一用一备的意思。 箱泵一体化消防增压稳压给水设备工作原理: 1、箱泵一体化消防增压稳压给水设备微机设定给水泵工作压力,即用户用水压力。生活给水时,箱泵一体化消防增压稳压给水设备运行在低压变频状态,由箱泵一体化消防增压稳压给水设备变频器时刻监控管网压力,对反馈值和设定值进行运算和比较计算。若管网压力高于用户所需压力(设定压力)则自动减少输出频率,从而使箱泵一体化消防增压稳压给水设备水泵转速减少,出水量减少若管网压力低于用户所需压力(设定压力)则自动增加输出频率,从而使箱泵一体化消防增压稳压给水设备水泵转速增加,出水量增加,当一台箱泵一体化消防增压稳压给水设备水泵运行满足不了用户需要时,其它水泵自动投入运行以保证用户的使用压力。 箱泵一体化设备原理 箱泵一体化设备进水管与自来水管网直接相连,水在自来水管网剩余压力驱动下压入设备进水管,设备的加压水泵在进水剩余压力的基础上继续加压,将供水压力提高到用户所需的压力后向出水管网供水;当用户用水量大于自来水管网供水量时,进水管网压力下降,当设备进水口压力降到绝对压力小于0(或设定的管网保护压力)时,设备中的负压预防和控制装置自动启动工作,对设备运行状态进行调整直至设备停机待命,确保进水管网压力不再降低而对自来水管网造成不利影响;当自来水管网供水能力恢复,进水管网压力恢复到保护压力以上时,设备自动启动,恢复正常供水;当自来水管网剩余压力满足用户供水要求时,设备自动进入休眠状态,由自来水管网直接向用户供水,供水不足时设备自动恢复运行;当用户不用水或用水量很小时,设备自动进入停机休眠状态,由设在设备出水侧的小流量稳压保压罐维持用户数量用水及管网漏水,用户用水稳压保压罐不能维持供水管网所需压力时,设备自动唤醒,恢复正常运行。设备运行过程中充分利用自来水管网的剩余压力,始终既不对自来水管网造成不利影响又最大限度的满足用户需求,降低供水能耗,实现供水系统最优运行。 箱泵一体化产品特点 1、节省投资:节省投资50%左右,无需修建蓄水池或屋顶水箱,采用叠压供水,减小设备初期投入。 2、高效节能,运行成本低:可充分利用市政管网供水压力,差多少、补多少、不产生负压、与传统供水设备相比可节能30%—90%。停电也可维持市政管网水压供水。 3、智能化程度高,操作简单,节省人力:该设备由全自动智能化控制器控制,

新规增压稳压设备计算

1.消防增压稳压泵的设计计算: 稳压泵的设计计算内容:稳压泵启泵压力P1、稳压泵停泵压力P2、消火栓泵启泵压力P3、稳压泵扬程H。 3款, 稳压泵的设计应保持系统最不利点处灭火设施在准工作状态时的静水压力为。 (1)稳压泵启泵压力P1(当稳压泵设置在屋顶时): 稳压泵启泵压力P1(MPa)>(15-h1+h2)× h1——消防水箱最低水位与最不利点消火栓的静高差(m); h2——消防水箱最低水位与气压罐电接点压力表的静高差(m),取2m; 则P1(MPa)=(15-5+2)×= (2)稳压泵停泵压力P2: 稳压泵停泵压力P2(MPa)=P1(MPa)+(~)(MPa) (综合考虑稳压泵启泵次数的经验值,按150L调节容积复核稳压泵启泵次数不大于15 次/h) 则P2(MPa)=+= (3)消火栓泵启泵压力P3: 消火栓泵启泵压力P3(MPa)=P1+h3×~(MPa) h3——气压罐电接点压力表与消火栓泵压力开关的静高差(m),电接点压力表距离屋面高差取。 则P3(MPa)=+7×(4)稳压泵扬程H: 稳压泵扬程H(m)≧(P2-h2×)×100 则H(m)=(-2×)×100=17m (5)稳压泵设备选用: 水泵选用立式多级分段式离心消防专用泵两台,一用一备。单泵Q=1L/s,H=23m,3000r/min,N=,Pg=,Q~H性能曲线平滑无驼峰,电机轴功率应能满足Q~H性能曲线上任何一点的工作要求。 气压罐选用隔膜式、有效容积300L。 2.喷淋增压稳压泵的设计计算: 稳压泵的设计计算内容:稳压泵启泵压力P1、稳压泵停泵压力P2、喷淋泵启泵压力

P3、稳压泵扬程H。 3款, 稳压泵的设计应保持系统最不利点处灭火设施在准工作状态时的静水压力为。 1)稳压泵启泵压力P1(当稳压泵设置在屋顶时): 稳压泵启泵压力P1(MPa)>(15-h1+h2)× h1——消防水箱最低水位与最不利点喷头的静高差(m); h2——消防水箱最低水位与气压罐电接点压力表的静高差(m),取2m; 则P1(MPa)=(15-1+2)×= (2)稳压泵停泵压力P2: 稳压泵停泵压力P2(MPa)=P1(MPa)+(~)(MPa) 则P2(MPa)=+= (3)喷淋泵启泵压力P3: 喷淋泵启泵压力P3(MPa)=P1+h3×~(MPa) h3——气压罐电接点压力表与最不利喷头的静高差(m),电接点压力表距离屋面高差取。 则P3(MPa)=+3×(4)稳压泵扬程H: 稳压泵扬程H(m)≧(P2-h2×)×100 则H(m)=(-2×)×100=21m (5)稳压泵设备选用: 水泵选用立式多级分段式离心消防专用泵两台,一用一备。单泵Q=1L/s,H=23m,3000r/min,N=,Pg=,Q~H性能曲线平滑无驼峰,电机轴功率应能满足Q~H性能曲线上任何一点的工作要求。 气压罐选用隔膜式、有效容积150L。 3.自动扫描射水高空水泡增压稳压泵的设计计算: 1)稳压泵启泵压力P1(当稳压泵设置在屋顶时): 稳压泵启泵压力P1(MPa)>(60-h1+h2)× h1——消防水箱最低水位与最不利点水泡的静高差(m); h2——消防水箱最低水位与气压罐电接点压力表的静高差(m),取2m; 则P1(MPa)=(60-20+2)×= (2)稳压泵停泵压力P2:

多层建筑消防水箱和增压稳压设施的思考实用版

YF-ED-J1709 可按资料类型定义编号 多层建筑消防水箱和增压稳压设施的思考实用版 Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

多层建筑消防水箱和增压稳压设 施的思考实用版 提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 摘要 : 多层建筑消防水箱设置,在现行规范中 有诸多不明确之处,尤其是增压稳压设施的相 关标准。 本文通过对消防规范条文和条文说明的 分析、对比,对消防水箱、增压稳压设施及气 体顶压应急消防 供水设备的使用提出了自己的看法。 关键词 :多层建筑消防水箱增压稳压

一、引言 近年来,在很多的建筑中采用了气体顶压供水设备代替消防水箱,这些建筑存在一个共同的特点,就 是为了建筑造型的要求或是屋顶结构承重的限制,不便设置屋顶水箱间,不能按照规范设置消防水箱。但 是按照消防规范的要求,临时高压消防系统是必须设置消防水箱的,为了达到消防规范的要求,采取了一 种替代措施。下面就这种做法的必要性进行分析。 二、什么时候要设消防水箱

ZW(L)立式消防增压稳压供水设备工作原理及性能介绍

ZW(L)立式消防增压稳压供水设备工作原理及性能介绍 ZW(L)立式消防增压稳压供水设备介绍: ZW(L)立式消防增压稳压供水设备,ZW(W)卧式消防增压稳压供水设备,具体型号如 下:ZW(L)-I-X-7,ZW(L)-I-Z-10,ZW(L)-I-X-10,ZW(L)-I-X-13,ZW(L)-II-XZ-10 ZW(L)立式消防增压稳压供水设备详细描述: ZW(L)立式消防增压稳压供水设备,ZW(W)卧式消防增压稳压供水设备,具体型号如 下:ZW(L)-I-X-7,ZW(L)-I-Z-10,ZW(L)-I-X-10,ZW(L)-I-X- 13,ZW(L)-II-XZ-10,ZW(L)-I-XZ-13,ZW(L)-II-Z-A,ZW(L)-II-Z-A-B,ZW(L)-II-Z-C,ZW(L)-II-Z -D,ZW(L)-II-X-E,ZW(L)-II-X-A,ZW(L)-II-X-B,ZW(W)-II-X-C,ZW(W)-II-X-D,ZW(W)-II-X-E,Z W(W)-II-XZ-A,ZW(W)-II-XZ-B,ZW(W)-II-XZ-C,ZW(W)-II-XZ-D,ZW(W)-II-XZ-E. ◆ZW(L)立式消防增压稳压供水设备工作原理: 隔膜式气压给水设备,是利用无毒胶囊作为气水隔离的新型设备,一次充气,常年运行使用。工作时起动补水泵,水室进水,水压升高,气室的气体被压缩隔膜伸长;当水压下降时,气室气体膨胀,隔膜收缩,压迫水室出水。这样周而复始,通过电接点压力表和电控箱控制水泵运行,达到额定的压力和连续供水。当发生火警,打开消火栓时,立即喷出消防充实水柱,同时电接点压力表发出信号,启动消防泵供所需消防水。 ◆ZW(L)立式消防增压稳压供水设备特点: 1、泵、电控柜、隔膜式气压罐、组合管网四位一体,并配带有隔振器,无需预埋地脚孔,上海莲功泵业制造有限公司设计人员只需算好参数即可查得设备型号、基础尺寸等。电气设计人员无需再进行控制线路设计,只设计泵房内进线和到设备的走线。选用方便,可大大缩短设计人员的设计周期和施工人员的施工时间。 2、隔膜式气压罐一次性充气持久耐用,水气隔离能预防水质的污染。 3、ZW(L)立式消防增压稳压供水设备占地面积小,投资省,全自动运行,无需专人看管。 4、ZW(L)立式消防增压稳压供水设备有双电源接口,双路电源自动(手动)切换,设备可根据设计要求制作。 5、ZW(L)立式消防增压稳压供水设备具有自动保护及故障切换功能。任何一台水泵发生故障(电气故障或水力故障)均能启动备用泵。 6、可与消防中心连接(根据设计需要)。 7、可以根据客户的需要选择罐、稳压方式、控制功能。 8、电气主要元气件采用国产或进口名牌企业产品,质量可靠、运行稳定。 ◆产品结构该设备由稳压泵两台(根据设计要求可设一台)为一用一备,隔膜式稳压罐一台,电控柜一台,仪表阀门及组合管网各一套,组成了隔膜式稳压供水设备。◆设备选型ZW(L、W)本设备根据建设部标准图集98S205基础的性能参数做为参考,推出了两种设备型号, ①ZW(L)、ZW(W)稳压按照建设部图集98S205图集号所设计的型号; ②企业根据消防GA30-92、GA30-2002相关标准及给水设备标准规范编制的设备型号。在这里删除了

增压稳压设备

报价单 发件人:北京市美丰粤华泵业有限公司收件人:联系人:胡伟联系人:电话:/ 电话: Q Q : 2 传真

消防增压稳压给水设备 定义:由气压水罐、水泵、控制柜、控制仪表、管道附件等组成的,其泵身由电机和泵两部分组成。泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等部件,泵和电机同轴。泵的轴向力由叶轮设平衡环来进行平衡。泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同。泵设有安装底座,便于安装,增加泵运行的稳定性。 特点: 增压泵泵密封采用机械密封,具有密封可靠,无泄漏的特点。通常用于为消防管网末端增压的给水设备。 分类: 1)设备按供消防给水系统分: a.消火栓给水系统消防增压稳压给水设备 b.自动喷水灭火系统消防增压稳压给水设备 c.消火栓和自动喷水灭火系统合用消防增压稳压给水设备 2)设备按安装位置分为: a.上置式消防增压稳压给水设备 b.下置式消防增压稳压给水设备 3)设备按气压罐设置分为: a.立式罐消防增压稳压给水设备 b.卧式罐消防增压稳压给水设备 c.补气式消防增压稳压给水设备 d.胶囊式消防增压稳压给水设备 增压稳压设备型号消防压力 (mpa)P1 卧式隔膜式气压罐配用水泵 型号规格 工作 压力 比 消防储水容积(L) 型号 标定容 积 实际容 积 ZW(W)-I-X-7SQW1000*30039025LGW3-10*3 N= ZW(W)SQW1000*15031225LG3-10*3 N=

ZW(W)-I-X-10SQW1000*30031225LGW3-10*3 N= ZW(W)-I-X-13SQW1000*30031225LGW3-10*4 N= ZW(W)-I-XZ-10SQW1000*45046725LGW3-10*4 N= ZW(W)-I-XZ-13SQW1000*45045225LGW3-10*5 N= ZW(W)-II-Z-A N= C N= D N= E N= ZW(W)-II-X-A N= B N= C N= D N= E N= ZW(W)-II-XZ-A N= B N= C N= D N= E N= ZW(L)-I-X-7SQL800*30031925LGW3-10*4 N= ZW(L)-I-Z-10SQL800*15015925LGW3-10*4 N= ZW(L)-I-X-10SQL800*30031925LGW3-10*5 N= ZW(L)-I-X-13SQL1000*30032925LGW3-10*4 N= ZW(L)-I-XZ-10SQL1000*45048025LGW3-10*4 N= ZW(L)-I-XZ-13SQL1000*45045225LGW3-10*5 N= ZW(L)-II-Z-A N= C N= D N= E N= ZW(L)-II-X-A N= B N=

相关文档
相关文档 最新文档