文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高层建筑结构与抗震1

高层建筑结构与抗震1

高层建筑结构与抗震1
高层建筑结构与抗震1

高层建筑结构与抗震

一、选择题

1.在高层建筑结构设计中,(C)起着决定性作用。

A.地震作用

B.竖向荷载与地震作用

C.水平荷载与地震作用

D.竖向荷载与水平荷载

2.(A)的有点是建筑平面布置灵活,可以做成有较大空间的会议室、餐厅、车间、营业室、教室等。需要是,可以隔断分割成小房间。外墙用非承重墙构建,可以是立面设计灵活多变。

A.框架结构体系

B.剪力墙结构体系

C.框架——剪力墙结构体系

D.简体结构体系

3.(A)具有造价较低、取材财富,并可浇注各种复杂断面形状,而且强度高、刚度大、耐火性和延性良好、结构布置灵活方便,可组成多种结构体系等优点。

A.钢筋混凝土结构

B.钢结构

C.刚—钢筋混凝土组合结构

D.刚—钢筋混凝土混合结构

4.(D)最主要的特点是它的空间受力性能,它比单片平面结构具有更大的抗侧刚度和承载力,并具有很好的抗扭刚度。因此,该中体系广泛应用与多功能、多用途、层数较多的高层建筑中。

A.钢架结构体系

B.剪力墙结构体系

C.框架—剪力墙结构体系

D.简体结构体系

5.下列关于荷载对结构影响的叙述中,错误的是(C)

A.底层和多层建筑的竖向荷载为主要荷载

B.高层建筑的水平荷载为主要荷载

C.所有建筑都必须考虑风荷载作用的影响

D.在地震区需要考虑地震作用的影响

6.“小震不坏,中震可修,大震不倒”是建筑抗震设计三水准的设防要求,所谓小震,下列叙述正确的是(C)

A.6度或7度的地震

B.50年设计基准期内,超越概率大于10%的地震

C.50年设计基准期内,超越概率约为63.2%的地震

D.6度以下的地震

7.在目前,国内设计规范,仍沿用(A)方法计算结构内力,按弹塑性极限状态进行截面设计。

A,弹性B,塑性 C.弹塑性

8.框架梁的弯矩调幅只对(C)作用下的内力进行。

A.地震荷载

B.水平荷载

C.竖向荷载D风荷载

9.在修正反弯点法中,梁、柱的线刚度比值越大,修正系数a值(A)

A也越大B不变C越小

10.剪力墙设计时应首先判断它属于哪一种类型,当满足(B)时,按壁式框架计算。

Ⅰ.a≥10

Ⅲ.洞口面积与剪力墙立面总面积之比不大于0.15

Ⅳ.洞口净距及孔洞至墙边的净距大于洞口的长边尺寸

A.Ⅰ+Ⅱ B.Ⅱ C.Ⅱ D.Ⅲ+Ⅳ

11.剪力墙设计时应首先判断它属于哪一种类型,当满足(D)时,一般可作为整体剪力墙考虑。

Ⅰ.a≥10

Ⅲ.洞口面积与剪力墙立面总面积之比不大于0.15

Ⅳ.洞口净距及孔洞至墙边的净距大于洞口的长边尺寸

A.Ⅰ+Ⅱ B.Ⅱ C.Ⅱ D.Ⅲ+Ⅳ

12.框架——剪力墙协同工作的特点是(A)

A.在房屋上部,框架“帮剪力墙”;在房屋下部,剪力墙“帮”框架

B.在房屋上部,剪力墙“帮框架”;在房屋下部,框架“帮”剪力墙

C.不论在房屋的上部还是下部,都是剪力墙“帮”框架

D.不论在房屋的上部还是下部,都是框架“帮”剪力墙

13.框架结构和框架——剪力墙结构在水平荷载作用下的侧向变形分别为(A)

A.剪力型和弯曲型

B.弯曲型和剪切型

C.弯曲型和弯剪型

D.弯剪和剪力型

14进行抗震设防的高层框架角柱,下列(C)要求符合规定。

A.对一二级框架角柱应按双向偏心受力构件进行正截面承载计算,取调整后的弯矩,剪力设计值宜乘以增大系数1.30

B.对一级框架角柱应按双向偏心受力构件进行正截面承载力计算,取调整后的弯矩,剪力设计值应乘以正大系数1.30

C.对一二三级应按双向偏心受力构件进行正截面承载力计算,取调整后的弯矩,剪力设计值乘以不小于

1.30的增大系数

D,对一二三几框架角柱应按双向偏心受力构件进行正截面承载力计算,取调整后的弯矩,剪力设计值乘以不小于1.1增大系数。

15.剪力墙墙肢的相对受压区高度(D)时为大偏心受压破坏。

16.下列结构体系中,建筑抗震性能差的是(A)。

A.砌体结构

B.框架结构

C.剪力墙结构

D.筒体结构体系

17.下列关于高层建筑结构平面布置的一般规定中,不正确的是(D)。

A.平面宜简单、规则、对称,减少偏心

B.平面长度不宜过长,突出部分长度宜减小

C.宜选用风压较小的形状,并应考虑邻近高层建筑对其风压分布的影响

D.应尽量设置变形缝来划分结构单元

18.结构计算中如采用刚性楼盖假定,相应地在设计中不应采用(A)。

A.装配式楼板

B.现浇钢筋混凝土楼板

C.装配整体式楼板

D.楼板局部加厚、设置边梁、加大楼板配筋等措施

19.框架梁端调幅后,在相应荷载作用下的跨中弯矩(A),这时应校核梁的静力平衡条件。

A.增加

B.不变

C.减小

20.框架在竖向荷载作用下的内力计算,可以采用(A)。

A.分层法

B.反弯点法

C.D值法

21.以下关于框架的观点,(C)是正确的。

A.按照D值法,线刚度大的柱上的剪力必大于线刚度小的柱上的剪力

B.反弯点法在计算柱的抗侧移刚度时考虑了节点的转动

C.按照D值法框架柱的反弯点位置与框架层数有关

D.D值法比反弯点法求得的柱抗侧移刚度大

22.(B)在水平荷载作用下,利用材料力学公式计算内力和侧移,再考虑局部弯曲应力的影响,进行修正。

A.整体剪力墙

B.小开口整体剪力墙

C.双肢剪力墙

D.多肢剪力墙

23.在水平荷载作用下,(A)的变形曲线是以剪切变形为主,称为剪切型曲线。

A.框架

B.剪力墙

C.框架——剪力墙

D.筒体

24.所谓框架的抗推刚度,是使框架产生(C)。

A.单位扭转角所需的剪力值

B.单位转角所需的弯矩值

C.单位剪切角所需的剪力值

25.框架——剪力墙的刚度特征值λ是框架抗推刚度(或广义抗推刚度)与剪力墙抗弯刚度的比值,当λ较大(如λ=6)时,结构的侧移曲线接近(C)。

A.弯曲型

B.弯剪型

C.剪切型

26.有地震作用组合的框架梁端箍筋加密区:二、三级抗震等级时,(B)。

A.x≤0.25ho

B.x≤0.35ho

C.x≤ξbho

27.(B)具有强度高、构件断面小、自重轻、延性及抗震性能好等优点。

A.钢筋混凝土结构B钢结构

C.钢——钢筋混凝土组合结构

D.砌体结构

28.(B)在自身平面内的刚度大、强度高、整体性好,在水平荷载作用下侧向变形小,抗震性能较强。其局限性在于平面布置不灵活,自重也比较大。目前我国10~30层的高层住宅大多采用这种结构体系。

A.框架结构体系

B.剪力墙结构体系

C.框架——剪力墙结构体系

D.筒体结构体系

29.剪力墙结构不适用于(D)建筑。

A.高层住宅

B.高层旅馆

C.高层公寓

D.高层大空间工业厂房

30.随着房屋高度的增加,(B)产生的内力越来越大,会直接影响结构设计的合理性、经济性,成为控制荷载。

A.结构自重和楼(屋)盖上的均布荷载

B.风荷载和地震作用

C.结构自重和地震作用

D.结构自重和风荷载

31.我国颁布的建筑抗震规范(GBH11-89)提出的抗震设防目标为(A)

A.三水准两阶段

B.三水准三阶段

C.两水准三阶段

D.单水准单阶段

32.高层多跨框架在水平集中力作用下的弯矩图(A)。

A.各杆均为直线

B.柱为直线,梁为曲线

C.柱为曲线,梁为直线

D.各杆均为曲线

33.在水平荷载作用下的总侧移,可近似地看作(C)

A.梁柱弯曲变形

B.柱的轴向变形

C.梁柱弯曲变形和柱的轴向变形的叠加

34.剪力墙设计时应首先判断它属于哪一种类型,当满足(A)时,按小开口整体墙计算。

I.α≥10

Ⅱ.Jn/J≤ε

Ⅲ.洞口面积与剪力墙立面总面积之比不大于0.15

Ⅳ.洞口净距及孔洞至墙边的净距大于洞口的长边尺寸

A.I+Ⅱ

B.I

C.Ⅱ

D.Ⅲ+Ⅳ

35.无洞口的剪力墙或剪力墙上开有一定数量的洞口,但洞口的面积不超过墙体面积的

(C),且洞口至墙边的净距及洞口之间的净距大于洞孔长边尺寸时,可以忽略洞口对墙体的影响,这种墙体称为整体剪力墙。

A.5%

B.10%

C.15%

D.25%

36.在水平荷载作用下,(C)的变形曲线称为弯剪型曲线。

A.框架

B.剪力墙

C.框架——剪力墙

D.筒体

37.框架——剪力墙结构的剪力分布的特点之一是,框架剪力与剪力墙剪力的分配比例

随截面所在位置的不同而不断变化。其中(B)

A.剪力墙在下部受力较大,而框架在上部受力较大

B.剪力墙在下部受力较大,而框架在中部受力较大

C.剪力墙在下部受力较小,而框架在中部受力较大

D.剪力墙在下部受力较小,而框架在上部受力较大

38.框架中允许梁端出现塑性铰,对于现浇框架,支座弯矩的调幅系数采用(C)

A.0.6——0.7

B.0.7-0.8

C.0.8—0.9

39.为体现“强梁弱柱”强的设计原则,三级抗震等级框架柱端弯矩应大于等于同一节点左、右梁端弯矩设计值之和的(A)

A.1.10倍

B.1.15倍

C.1.20倍

D.1.40倍

40.剪力墙墙肢的相对受压区高度(A)时,为小偏心受压破坏。

A.ε>εb

B.ε<εb

C.ε≥εb

D.ε≤εb

41.下列关于多层与高层房屋结构荷载的说法,错误的是(C)

A.主要包括竖向荷载、水平荷载和温度作用

B.对结构影响较大的是竖向荷载和水平荷载

C.水平荷载不随房屋高度的增加而变化

D.对于超高层房屋,水平荷载有可能对结构设计起绝对控制作用

42.(A)在水平荷载下表现出抗侧刚度较小,结构顶点位移和层间相对位移较大,使得非结构构件在地震时破坏较严重,在设计时一般控制在10~15层。

A.框架结构

B.剪力墙结构C砌体结构 D.筒体结构

43.框架结构在竖向荷载作用下的内力计算可近似地采用(A)

A.分层法

B.反弯点法

C.值法D底部剪力法

44.采用分层法计算框架结构内力时,(D)的线刚度均应乘以0.9的折减系数。

A.底层柱

B.顶层柱

C.各层柱

D.除底层以外其他各层柱

45.关于框架一剪力墙协同工作的特点,下列叙述正确的是(A)。

A.在房屋的上部,框架"帮"剪力墙

B.在房屋的下部,框架"帮"剪力墙

C.在房屋的上部,剪力墙"帮"框架

D.抗震方面,可将框架作为第一道防线,剪力墙作为第二道防线

46.(A)具有造价较低、取材丰富,并可浇注各种复杂断面形状,而且强度高、刚度大、耐火性和延性良好、结构布置灵活方便,可组成多种结构体系等优点。

A.钢筋混凝土结构

B.钢结构

C.钢一钢筋混凝土组合结构

D.钢一钢筋混凝土混合结构

47.下列关于荷载对结构影响的叙述中,错误的是(C)。

A.低层和多层建筑的竖向荷载为主要荷载

B.高层建筑的水平荷载为主要荷载

C.所有建筑都必须考虑风荷载作用的影响

D.在地震区需要考虑地震作用的影响

48.(B)具有强度高、料断面小、轻、性及抗震性能好等优点。构二自重延

A.钢筋混凝土结构

B.钢结构

C.钢——钢筋混凝土组合结构

D.砌体结构

49.(D)最主要的特点是它的空间受力性能。它比单片平面结构具有更大的抗侧刚度和

承载力,并具有很好的抗扭刚度。因此,该种体系广泛应用于多功能、多用途、层数较多的高层建筑中。

A.框架结构体系

B.剪力墙结构体系

C.框架——剪力墙结构体系'

D.筒体结构体系

50.剪力墙结构的特点如下,其中不正确的是(C)。

A.在自身平面内刚度大,强度高,整体性好

B.在水平荷载作用下侧向变形小,抗震性能好

C.可布置成大空间,使用灵活

D.采用大模板或滑升模板等方法施工,施工进度快

51.下列关于高层建筑结构平面布置的一般规定中,不正确的是(D)。

A.平面宜简单、规则、对称,减少偏心

B.平面长度不宜过长,突出部分长度宜减小

C.宜选用风压较小的形状,并应考虑邻近高层建筑对其风压分布的影响

D.应尽量设置变形缝来划分结构单元

52.在抗震设防中,小震对应的是(B)。

A.小型地震

B.多遇地震

C.偶遇地震

D.罕遇地震

53.框架梁的弯矩调幅只对(C)作用下的内力进行。

A.地震荷载

B.水平荷载

C.竖向荷载

D.风荷载

54.框架梁端调幅后,在相应荷载作用下的跨中弯矩(A),这时应校核梁的静力平衡条

A.增加

B.不变

C.减小

55.框架结构在水平力作用下采用D值法分析内力及位移,关于D值法与反弯点法之间的区别,下列(B)是正确的。

A.D值法与反弯点法的物理意义没有区别,都是以柱抗剪刚度比值分配楼层剪力

B.D值法中,柱的抗剪刚度考虑了楼层梁刚度的影响,反弯点法假定楼层梁刚度为无

穷大,楼层柱反弯点在柱高度的中点

C.D值法和反弯点法柱的抗剪刚度都考虑了楼层梁约束的影响,反弯点法取柱高中

点为反弯点位置,而D值法由计算确定

D.D值法中,柱的抗剪刚度考虑了楼层梁约束作用的影响,反弯点法中,柱的抗剪刚

度不考虑楼层梁的影响

56.在水平荷载作用下,(B)的变形曲线是以弯曲变形为主,称为弯曲型曲线。

A.框架

B.剪力墙

C.框架——剪力墙

D.筒体

57.框架结构,柱子弯矩和轴力组合要考虑下述四种可能情况:(B)

I.︱M︱max及相应的N

Π.︱M︱min及相应的N

Ⅲ.Nmax及相应的M

Ⅳ.Nmin及相应的M

Ⅴ.︱M︱比较大,但N比较小或比较大

A.I、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ

B.I、Ⅲ、Ⅳ、V

C。Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

58.框架——剪力墙的刚度特征值λ是框架抗推刚度(或广义抗推刚度)与剪力墙抗弯刚度的比值,当λ较大(如λ=6)时,结构的侧移曲线接近(C)

A.弯曲型

B.弯剪型

C.剪切型

59.(D)既具有极大的抗侧移刚度,又能因剪力墙的集中部获得较大的空间,使建筑平面获得良好的灵

活性,适用于30层房屋。

A.框架结构

B.剪力墙结构

C.磁体结掬D简体结构

60.我国《建筑结椅抗震规范》以(C)作为抗震设计的依据,其数值应依据烈度、场地类别、设计地震分组以及结构自振周期和阻尼比确定。

A.地震系数

B.动力系数

C地震影响系数D.冲击影响系数

61.框架结持在节点水平集中力作用下,(C)

A.柱的弯矩图呈直线形,梁的弯矩图呈曲线形

B.梁的弯矩图呈线性,柱的弯矩图呈曲线形

C..梁和柱的弯矩图都呈直线形

D.梁和柱的弯矩图都呈曲线形

62.地震作用或风荷载对框架结构的水平作用,一般都可简化为作用于(D)上的水平力。

A.在架粱

B.框架柱

C.框架板D框架节点

63.关于框架一剪力墙结构刚度特征值λ,下列叙述错误的是(D)。

A.λ是框架抗推刚度与剪力墙抗弯刚度的比值

Bλ值很大,结构的变形特性及受力将以框架为主

C.λ值很小,结构的变形特性及受力将以剪力墙为主

D.λ是剪力墙抗弯制度与框架抗推刚度的比值

64.所谓框架的抗推刚度,是使框架产生(C)。

A.单位扭转角所需的剪力值

B.单位捏转角所需的弯矩值

C.单位剪切角所需的剪力值

D.单位位移所需的推力值

65.(B)在水平荷载作用下,利用材科力学公式计算内力和侧移,再考虑局部弯曲应力的

影响,进行修正。

A.整体剪力墙

B.小开口整体剪力墙

C.双肢剪力墙

D.多肢剪力墙

66.目前,国内设计规施,仍沿用(A)方法计算结构内力,按弹塑性极限状态进行截面设计。

A.弹性

B.塑性

C.弹期性

D.刚性

二、判断题

1.在高层建筑结构中,水平荷载和的证作用起着决定性作用(×)

2.单独的剪力墙在水平荷载作用下以弯曲变形为主,位移曲线呈弯曲型;二单独的框架以剪切变形为主,位移曲线呈剪切型。(√)

3.单独基础和条形基础的高层建筑结构常用的形式。(×)

4.我国抗震设计的原则与设计方法是三水准设防原则,二阶段设计方法。(√)

5.地震烈度是指地震时震中强烈程度。(×)

6.实际上,建筑物主要是通过抗震构造措施保证结构构件的变形能力,来提高结构的安全性,防止建筑物倒塌。(√)

7.把高层结构看成一根最简单的竖向悬臂构件,轴力与高度成正比,水平力产生的弯矩与高度的二次方成正比,水平力产生的侧向顶点位移与高度的四次方成正比。(√)

8.由于水平荷载均可简化为水平集中力的形式,所以高层多跨框架在水平荷载作用下的弯矩图通常柱为直线形,梁为曲线形。(×)

9.在由节点弯矩平衡求各梁端弯矩时,中间节点成的梁端弯矩和将该节点处柱端不平衡弯矩按梁的相对线刚度进行分配。(√)

10反弯点处的剪力为零,弯矩不为零。(×)

11.在反弯点法中,在同一楼层内,各柱按截面的大小分配楼层剪力。(×)

12.框架——剪力墙结构中剪力墙均匀对此布置,是为了减少结构的扭转效应。(√)

13.下图所示的框架支座形式,可分别简化为固定支座和铰支座。(√)

14框架横梁在采用塑性调幅法时,只需降低支座处的弯矩,不需要对跨中处的弯矩进行调整。(×)15所谓框架的抗推刚度,是使框架产生单位剪切角所需的剪力值(√)

16.三水准,二阶段"抗震设防目标是小震不坏,中震不修,大震不倒。(×)

17.一个地区地震的基本烈度是指该地区在今后50年期限内,在一般场地条件下可能遭遇超越概率为10%的地震烈度。(√)

18.当结构重量和刚度沿高度分布比较均匀、高度不超过40m,并以弯曲变形为主的结构可按底部剪力法求水平地震作用。(×)

19.高层建筑结构分析时,为了简化计算,采用的两个假定是:平面结构架定与楼面刚度无限大假定。(√)

20.实际上,建筑物主要是通过抗震承载力计算保证结构构件的变形能力,来提高结构的安全性,防止建筑物倒塌。(×)

21.D值法的计算步骤与反弯点法相同,计算简单、实用,精度比反弯点法高,因而在高层建筑结构设计中得到广泛应用。(√)

22分层法中,除底层柱外,各柱的刚度均应乘以折减系数0.9,弯矩传递系数为1/3。(×)

23.框架结构是由梁和柱为主要构件组成的承受竖向和水平作用的结构,节点一般为刚性节点。(×)

24.反弯点法的计算步骤与D值法相同,计算简单、实用,精度比D值法高,因而在高层建筑结构设

计中得到广泛应用。(×)

25.对于框架横梁,其两端要组合最大负弯矩及最大剪力,也要组合可能出现的正弯矩;而跨中控制截面常常是最大正弯矩作用处。(√)

26.等效地震荷载的合力作用点,与各片抗侧移结构的抗侧移刚度有关,称为刚度中心。(×)

27.剪力墙斜截面剪拉破坏和斜压破坏比剪压破坏显得更脆性,设计中应尽量避免。(√)

28.框架结构的优点是建筑平面布置灵活,可以做成有较大空间的会议室、餐厅、车间营

业室、教室等。(√)

29.框架——剪力墙结构体系的变形曲线一般呈弯剪型。(√)

30.“三水准,二阶段”抗震设防目标是小震不坏,中震不修,大震不倒。(×)

31.地震烈度是指地震时震中的强烈程度(×)

32.目前国内设计规范,仍沿用弹性方法计算结构内力,按弹塑性极限状态进行截面设计。(√)

33.分层法中,除底层柱外,各柱的刚度均应乘以折减系数0.9,弯矩传递系数为l/3。(√)

34.在反弯点法中,在同一楼层内,各柱按侧移刚度的比例分配楼层剪力。(√)

35.D值法相对于反弯点法,主要从以下两个方面做了修正:修正同一楼层各柱剪力的分配

和调整反弯点高度。(×)

36.整体剪力墙就是剪力墙上没有洞口的剪力墙。(×)

37.在框架结构中,层剪力按各柱的抗侧刚度在各柱间分配;在剪力墙结构中,层剪力按

各片墙的等效抗弯刚度在各片墙间分配。(√)

38.框架——剪力墙所以能协同工作是由于楼屋盖自身平面刚度很大,因而协调变形。(√)

39.框架横梁在采用塑性调幅法时,支座弯矩降低后,必须相应加大梁跨中弯矩。(√)

40.我国《高层建筑混凝土结构技术规程》把10层及10层以上或房屋高度大于28m的建

筑物定义为高层建筑,10层以下的建筑物为多层建筑。(√)

41.框架结构广泛应用在多、高层建筑中,它的特点是建筑平面布置灵活,可以形成较大

的使用空间以满足车间、餐厅、实验室、会议室、营业室等使用要求。(√)

42.震级的大小是地震释放能量多少的尺度,一次地震只有一个震级。(√)

43..我国抗震规范提出的"三水准"抗震设防目标是小震不坏、中震可修、大震不倒。(√)

44.我国抗震规范将建筑按其重要程度不同,分为甲乙丙丁四类。(√)

45.框架结构的近似于算方法包括水平荷载作用下的分层法、竖向荷载作用下的反弯点

法和改进反弯点法(D值法)。(×)

46.采用调整框架柱的线刚度来考虑支座转动的影响,其方法是:1)各层柱的线刚度均乘

0.9的折减系数;2)各层柱的弯矩传递系数取为1/3。(×)

47.框架结构中,如果柱上下端转角相同,反弯点就在柱高的中央;如果柱上下端转角不

同,则反弯点偏向转角较小的→端,亦即偏向约束刚度较大的一端。(×)

48.在水平荷载作用下,框架结构的变形曲线以剪切变形为主,称为剪切型曲线。(√)

49框架一剪力墙结构布置的关键是剪力墙的数量及位置,它直接影响到建筑使用功能

和结构的整体抗侧刚度。(√)

50.在高层建筑结构中,竖向荷载和地震作用却起着决定性作用。(×)

51.单独的剪力墙在水平荷载作用下以弯曲变形为主,位移曲线呈弯曲型;而单独的框架以剪切变形为主,位移曲线呈剪切型。(√)

52.“三水准,二阶段”抗震设防目标的通俗说法是“小震不坏,中震可修,大震不倒。”(√)

53.地震烈度是指地震时在一定地点振动的强烈程度。对于一次地震,表示地震大小的震

级只有一个,但它对不同地点的影响程度是不一样的。(√)

54.在研究场地条件对建筑震害的影响时,场地土的刚性一般用土的剪切波速表示。(√)

55.当结构重量和刚度沿高度分布比较均匀、高度不超过40m,并以弯曲变形为主的结构可按底部剪力

法求水平地震作用。(×)

56.高层建筑结构分析时,为了简化计算,采用两个假定是:平面截面假定与楼面刚度无限大假定。(×)

57.所谓框架的抗推刚度,是使框架产生单位剪切角所需的扭矩值。(×)

58.框架——剪力墙结构的刚度特征值λ愈小,则愈接近剪力墙的变形特征。(√)

59.对于现浇框架,支座弯矩的调幅系数采用0.8—0.9。(√)

60.简体结构广泛应用在多、高层建筑中,它的特点是建筑平面布置灵活,可以形成较大

的使用空间以满足车南、餐厅、实验室、会议室、营业室等使用要求。(×)

61.我国《高层建筑混凝土结构技术规程》把7层及7居以上或房屋高度大于28m的建筑

物定义为高层建筑.7层以下的建筑物为多层建筑。(×)

62.地震烈度是指某一地区的地面及建筑物遭受到一次地震影响的强弱程度。(√)

63.我国抗震规范提出的"三水准"抗震设防目标是小震不坏、中震不倒、大震可修。(×)

64.一般认为,场地条件对建筑震害产生影响的主要因素是场地土的刚性和地基覆盖层

厚度。(√)

65.采用分层法进行框架结构竖向荷载作用下的内力计算时,必须考虑挺架的侧移。(×)

66.一般认为,当梁的线刚度与柱的钱刚度之比不超过3时,反弯点法的计算误差能够满

足工程设计的精度要求。(×)

67.框架结构中,若某层柱的上、下横梁线刚度不同,则该层柱的反弯点位置将向横梁刚

度较大的一侧偏移。(×)

68.在水平荷载作用下,框架结构的变形曲线以弯曲变形为主,称为弯曲型曲线。(×)

三、简答题

1.为什么还要正确运用“概念设计”?

答:理论与实践表明,一个先进而合理的设计,不能仅依靠力学分析来解决,应为对于较复杂的高层建

筑,某些部位无法用分析方法精确计算;特别是在地震区,地震作用的影响因素很多,要求精确计算是不可能的。因此,不能仅仅依赖于计算设计,还要正确运用概念设计。

2.场地土的刚性一般用什么表示?场地条件对建筑震害的主要影响因素有哪些?

答:场地土的刚性一般用土的剪切波速表示。

一般认为,场地条件对建筑震害的主要影响因素有:场地土的刚性(即坚硬或密实程度)大小和场地覆盖层厚度,震害经验指出,土质愈软,覆盖层愈厚,建筑物震害愈严重,反之愈轻。

3.D值法的修正反弯点高度随哪些因素变化?

答:D值法的修正反弯点高度值一下因素变化:

①梁柱线刚比度

②该柱所在楼层位置

③上下楼梁的线刚度

④上下层层高

⑤框架总层数

4.作为抗震设计的指标,为什么是双控制条件?

答:作为抗震设计的指标,应是双控制条件,使结构能同时满足极限强度和极限变形,这是因为一般结构并不具备足以抵抗强烈地震的强度储备,而是利用结构的弹塑性能吸收地震能量,以达到抗御地震的目的。

5.梁柱的延性设计的措施有哪些?

答:梁柱的延性设计的措施有

(1)“强剪弱弯”设计原则——控制构件的破坏心态;

(2)梁、住剪跨比限制;

(3)梁、柱剪压比限制;

(4)柱轴压比限制级其他措施

(5)箍筋加密区

(6)纵筋配筋率。

6.《建筑抗震设计规范》根据建筑使用功能的重要性,将建筑抗震设防类别分为哪四个抗震设防类别?答:《建筑抗震设计规范》根据建筑使用功能的重要性,将建筑抗震设防类别分为甲类、乙类、丙类、丁类四个抗震设防类别

7.将空间结构简化为平面结构的两个假定是什么?

答:将空间结构简化为平面结构的两个假定是"平面结构假定"与"楼面刚度无限大假定"。

8.反弯点法有何缺点?D值法相对于反弯点法,主要做了哪两个方面的修正?

答:反弯点法缺点如下:

(1)柱的抗侧刚度只与柱的线刚度及层高有关。

(2)柱的反弯点位置是个定值。

D值法相对于反弯点法,主要从以下两个方面做了修正:修正柱的侧移刚度和调整反弯点高度。

9.框架——剪力墙结构的剪力分布有何特点?

答:框架——剪力墙结构的剪力分布特点:

(1)框架上下各层的层剪力趋于均匀,而剪力墙上下各层剪力很不均匀。

(2)框架剪力与剪力墙剪力的分配比例随截面所在位置的不同而不断变化。其中,剪力墙在下部受力较大,而框架在中部受力较大,所以设计框剪结构时应着重底部和中部。

(3)结构的顶部,尽管外荷载所产生的总剪力应该等于零,但框架和剪力墙的顶部剪力均不为零,它们大小相等,方向相反。

10.框架柱的设计控制截面在哪里?柱子弯矩和轴力组合要考虑哪四种可能情况?

答:柱的设计控制截面为上、下两个端截面。柱子弯矩和轴力组合要考虑下述四种可能情况:(1)︱M︱

max及相应的N;(2)Nmax及相应的M;(3)Nmin及相应的M;(4)︱M︱比较大(不是绝对最大),但N 比较小或比较大(不是绝对最小或绝对最大)。

11.地震作用与一般静载荷有何不同?

答:地震作用与一般静载荷不同,它不仅取决于地震烈度大小,而且与建筑物的动力特性

(结构的自振周期、阻尼)有密切关系,而一般静荷载与结构的动力特性无关,可以独立地确定。例如,屋面的雪载只与当地的气候条件有关;楼面的使用荷载只取决于房间的用途等等。

12.平面结构的空间协同计算分哪两步进行?

答:平面结构的空间协同计算分两步进行:

(1)按位移协调条件,将水平力(风力或地震作用)分配到各片壁式框架(包括框架、剪力

墙),得到每片壁式框架的各层作用的水平力

(2)逐片壁式框架进行单片平面框架分析,计算杆件内力。

13.剪力墙按受力特性的不同主要可分为哪几种?剪力墙的受力特性与变形状态主要取

决于什么?

答:剪力墙按受力特性的不同主要可分为整体剪力墙、开口整体剪力墙、双肢墙(多肢

剪墙)和壁式框架等几种类型。

14.框架——剪力墙结构在水平荷载作用下的内力计算可分为哪两步?

答:框架——剪力墙结构在水平荷载作用下的内力计算可分两步:首先求出水平力在各榀

框架和剪力墙之间的分配;然后再分别计算各榀框架或剪力墙的内力。

15.为什么“范规规定,在框架梁端、柱端塑性铰区,箍筋必须加密”?

答:在塑性铰区配置足够的箍筋,可约束核心混凝土,显著提高塑性铰区混凝土的极限应变值,提高抗压强度,防止斜裂缝的开展,从而可充分发挥塑性铰的变形和耗能能力,提高梁、柱的延性;而且刚箍作为纵向钢筋的侧向支撑,阻止纵筋压屈,使纵筋充分发挥抗压强度。所以规范规定,在框架梁端、柱

端塑性铰区,箍筋必须加密。

16.什么叫做"概念设计"?概念设计对设计人员提出了怎样的要求?

答:"概念设计"是指对一些难以做出精确计算分析或在某些规程中难以具体规定的问题,

应该由设计人员运用概念进行判断和分析,以便采取相应的措施,做到比较合理地进行结构设计。

概念设计要求设计人员应具有多学科知识和实践经验,在设计中处处都要带着清晰的概

念和正确的理解去处理理论和构造问题。

17.影响砂土液化的主要因素有哪些?

答:抄土的组成和相对密度、土层的埋深、地下水位、地震烈度大小和地震持续时间。

18.框架、剪力墙和框架一剪力墙结构体系通常可以简化为平面体系进行计算,这是由于

采用了哪两个基本假定?

答:平面结构假定和楼面刚度无限大假定。

19.何谓剪力墙的等效抗弯刚度?

答:剪力墙的等效抗弯刚度就是按剪力墙顶点侧移相等的原则,考虑弯曲变形和剪切变形

后,折算成一个竖向悬臂受弯构件的抗弯刚度。

20简述扭转近似计算中刚度中心的定义及计算思路。

答:所谓刚度中心,在近似计算中是指各片抗侧移结构的抗侧移刚度的中心,计算方法与

形心计算方法类似,即把抗侧力单元的抗侧移刚度作为假想面积,则此假想面积的形心就是刚度中心。

21简述提高框架结构延性的基本措施。

答:(1)"强柱弱梁"设计原则一一控制塑性镜的位置;

(2)梁柱的延性设计;

高层建筑结构抗震与设计考试重点复习题(含答案).

1.从结构的体系上来分,常用的高层建筑结构的抗侧力体系主要有:_框架结构, 力墙结构, _框架 -剪力墙_结构, _筒体_结构,悬挂结构和巨型框架结构。 2.一般高层建筑的基本风压取 感的高层建筑, 采用 _100_年一遇的风压值; 在没有 _100_年一遇的风压资料时, 可近视用取 _50_年一遇的基本风压乘以 1.1的增大系数采用。 3.震级―― 地震的级别,说明某次地震本身产生的能量大小 地震烈度―― 指某一地区地面及建筑物受到一次地震影响的强烈程度 基本烈度―― 指某一地区今后一定时期内,在一般场地条件下可能遭受的最大烈度设防烈度―― 一般按基本烈度采用,对重要建筑物,报批后,提高一度采用 4. 《建筑抗震设计规范》中规定, 设防烈度为度及度以上的地区, 建筑物必须进行抗震设计。 5.详细说明三水准抗震设计目标。 小震不坏:小震作用下应维持在弹性状态,一般不损坏或不需修理仍可继续使用中震可修:中震作用下,局部进入塑性状态,可能有一定损坏,修复后可继续使用大震不倒:强震作用下,不应倒塌或发生危及生命的严重破坏 6.设防烈度相当于 _B _ A 、小震 B 、中震 C 、中震 7.用《高层建筑结构》中介绍的框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构的内力和位移的近似计算方法,一般计算的是这些结构在__下的内力和位移。 A 小震 B 中震 C 大震

8. 在建筑结构抗震设计过程中, 根据建筑物使用功能的重要性不同, 采取不同的抗震设防标准。请问建筑物分为哪几个抗震设防类别? 甲:高于本地区设防烈度,属于重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害的建筑乙:按本地区设防烈度,属于地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的建筑 丙:除甲乙丁外的一般建筑 丁:属抗震次要建筑,一般仍按本地区的设防烈度 9. 下列高层建筑需要考虑竖向地震作用。 (D A 8°抗震设计时 B 跨度较大时 C 有长悬臂构件时 D 9°抗震设计 10. 什么样的高层建筑结构须计算双向水平地震作用下的扭转影响? 对质量和刚度不对称、不均匀的结构以及高度超过 100m 的高层建筑结构 11. 结构的自振周期越大,结构的刚度越 _小_,结构受到的地震作用越 _小_。 12. 高层建筑设计一般要限制结构的高宽比(H/B ,为什么?房屋高度 H 是如何计算的? 高层建筑设计中,除了要保证结构有足够的承载力和刚度外,还要注意限制位移 的大小,一般将高层建筑结构的高宽比 H/B控制在 6以下。详细参考 P26表 2.2 房屋高度指室外地面至主要屋面的高度,不包括局部突出屋面部分的高度,而房屋宽度指所考虑方向的最小投影宽度。 13. 高层建筑结构设计采用的三个基本假定是什么? 弹性变形假定

建筑结构抗震设计课后习题答案

武汉理工大学《建筑结构抗震设计》复试 第1章绪论 1、震级和烈度有什么区别和联系? 震级是表示地震大小的一种度量,只跟地震释放能量的多少有关,而烈度则表示某一区域的地表和建筑物受一次地震影响的平均强烈的程度。烈度不仅跟震级有关,同时还跟震源深度、距离震中的远近以及地震波通过的介质条件等多种因素有关。一次地震只有一个震级,但不同的地点有不同的烈度。 2.如何考虑不同类型建筑的抗震设防? 规范将建筑物按其用途分为四类: 甲类(特殊设防类)、乙类(重点设防类)、丙类(标准设防类)、丁类(适度设防类)。 1 )标准设防类,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用,达到在遭遇高于当地抗震设防烈度的预估罕遇地震影响时不致倒塌或发生危及生命安全的严重破坏的抗震设防目标。 2 )重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施;地基基础的抗震措施,应符合有关规定。同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。 3 )特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施;但抗震设防烈度为9度时应按比9度更高的要求采取抗震措施。同时,应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用。 4 )适度设防类,允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低其抗震措施,但抗震设防烈度为6度时不应降低。一般情况下,仍应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。 3.怎样理解小震、中震与大震? 小震就是发生机会较多的地震,50年年限,被超越概率为63.2%; 中震,10%;大震是罕遇的地震,2%。 4、概念设计、抗震计算、构造措施三者之间的关系? 建筑抗震设计包括三个层次:概念设计、抗震计算、构造措施。概念设计在总体上把握抗震设计的基本原则;抗震计算为建筑抗震设计提供定量手段;构造措施则可以在保证结构整体性、加强局部薄弱环节等意义上保证抗震计算结果的有效性。他们是一个不可割裂的整体。 5.试讨论结构延性与结构抗震的内在联系。 延性设计:通过适当控制结构物的刚度与强度,使结构构件在强烈地震时进入非弹性状态后仍具有较大的延性,从而可以通过塑性变形吸收更多地震输入能量,使结构物至少保证至少“坏而不倒”。延性越好,抗震越好.在设计中,可以通过构造措施和耗能手段来增强结构与构件的延性,提高抗震性能。 第2章场地与地基 1、场地土的固有周期和地震动的卓越周期有何区别和联系? 由于地震动的周期成分很多,而仅与场地固有周期T接近的周期成分被较大的放大,因此场地固有周期T也将是地面运动的主要周期,称之为地震动的卓越周期。 2、为什么地基的抗震承载力大于静承载力? 地震作用下只考虑地基土的弹性变形而不考虑永久变形。地震作用仅是附加于原有静荷载上

结构抗震及高层建筑作业

结构抗震及高层建筑第1次作业 一、单项选择题(只有一个选项正确,共10道小题) 1. 随高度增加,多、高层建筑结构在水平荷载下的侧移增加较内力增加()。 (A) 一样; (B) 更慢; (C) 更快; (D) 无规律。 正确答案:C 2. 高层建筑结构的受力特点是()。 (A) 竖向荷载为主要荷载,水平荷载为次要荷载; (B) 水平荷载为主要荷载,竖向荷载为次要荷载; (C) 竖向荷载和水平荷载均为主要荷载; (D) 不一定。 正确答案:C 3. 框架是多、高层建筑中常用的结构体系之一,其主要特点是()。 (A) 平面布置受限,刚度大侧移小; (B) 平面布置灵活,刚度大侧移小; (C) 平面布置灵活,刚度小侧移大; (D) 平面布置受限,刚度小侧移大。 正确答案:C 4. 框架结构是多高层建筑中常用的结构体系之一,它适用于()。 (A) 单层建筑; (B) 多层建筑; (C) 高层建筑; (D) 多层及高度不大的高层建筑。 正确答案:D 5. 剪力墙结构是高层建筑中常用的结构体系之一,其主要特点是()。 (A) 平面灵活,刚度小侧移大; (B) 平面受限,刚度大侧移小; (C) 平面灵活,刚度大侧移小;

(D) 平面受限,刚度小侧移大。 正确答案:B 6. 框架-剪力墙结构是高层建筑中常用的结构体系之一,其主要特点是()。 (A) 平面布置灵活,刚度小侧移大 (B) 平面布置受限,刚度大侧移小 (C) 平面布置灵活,刚度大侧移小 (D) 平面布置受限,刚度小侧移大 正确答案:C 7. 下列条件中,满足高层建筑规则结构要求的是()。 (A) 结构有较多错层 (B) 质量分布不均匀 (C) 抗扭刚度低 (D) 刚度、承载力、质量分布均匀、无突变 正确答案:D 8. 高层建筑在天然地基上时,其基础埋深不宜小于建筑物高度的( ) (A) 1/20 (B) 1/18 (C) 1/15 (D) 1/12 正确答案:D 9. 在框架结构布置中,梁中线与柱中线()。 (A) 不宜重合 (B) 必须重合 (C) 偏心距不宜过小 (D) 偏心距不宜过大 正确答案:D 10. 在地震区须设伸缩缝、沉降缝、防震缝的房屋,缝宽均按()考虑。 (A) 伸缩缝缝宽 (B) 沉降缝缝宽 (C) 防震缝缝宽 (D) 三者平均值 正确答案:C

建筑结构抗震设计试卷及答案1

1、影响土层液化的主要因素是什么? 影响土层液化的主要因素有:地质年代,土层中土的粘性颗粒含量,上方覆盖的非液化土层的厚度,地下水位深度,土的密实度,地震震级和烈度。土层液化的三要素是:粉砂土,饱和水,振动强度。因此,土层中粘粒度愈细、愈深,地下水位愈高,地震烈度愈高,土层越容易液化。 2、什么是地震反应谱?什么是设计反应谱?它们有何关系? 单自由度弹性体系的地震最大加速度反应与其自振周期的关系曲线叫地震(加速度)反应谱,以S a (T )表示。设计反应谱:考虑了不同结构阻尼、各类场地等因素对地震反应谱的影响,而专门研究可供结构抗震设计的反应谱,常以a (T ),两者的关系为a (T )= S a (T )/g 3、什么是时程分析?时程分析怎么选用地震波? 选用地震加速度记录曲线,直接输入到设计的结构,然后对结构的运动平衡方程进行数值积分,求得结构在整个时程范围内的地震反应。应选择与计算结构场地相一致、地震烈度相一致的地震动记录或人工波,至少2条实际强震记录和一条人工模拟的加速度时程曲线 5、抗震设计为什么要尽量满足“强柱弱梁”、“强剪弱弯”、“强节点弱构件”的原则?如何满足这些原则? “强柱弱梁”可有效的防止柱铰破坏机制的出现,保证结构在强震作用下不会整体倒塌;“强剪弱弯”可有效防止脆性破坏的发生,使结构具有良好的耗能能力;“强节点弱构件”,节点是梁与柱构成整体结构的基础,在任何情况下都应使节点的刚度和强度大于构件的刚度和强度。 6、什么是震级?什么是地震烈度?如何评定震级和烈度的大小? 震级是表示地震本身大小的等级,它以地震释放的能量为尺度,根据地震仪记录到的地震波来确定 地震烈度是指某地区地面和各类建筑物遭受一次地震影响的强弱程度,它是按地震造成的后果分类的。 震级的大小一般用里氏震级表达 地震烈度是根据地震烈度表,即地震时人的感觉、器物的反应、建筑物破坏和地表现象划分的。 7、简述底部剪力法的适用范围,计算中如何鞭稍效应。 适用范围:高度不超过40米,以剪切变形为主且质量和刚度沿高度分布比较均匀的结构,以及近似于单质点体系的结构,可采用底部剪力法计算。 为考虑鞭稍效应,抗震规范规定:采用底部剪力法计算时,对突出屋面的屋顶间、女儿墙、烟囱等的地震作用效应,宜乘以增大系数3,此增大部分不应往下传递,但与该突出部分相连的构件应予以计入。 9、什么是动力系数、地震系数和水平地震影响系数?三者之间有何关系? 动力系数是单质点弹性体系的最大绝对加速度反应与地震地面运动最大加速度的比值 地震系数是地震地面运动最大加速度与重力加速度的比值 水平地震影响系数是单质点弹性体系的最大绝对加速度反应与重力加速度的比值 水平地震影响系数是地震系数与动力系数的乘积 10、多层砌体房屋中,为什么楼梯间不宜设置在房屋的尽端和转角处? 楼梯间横墙间距较小,水平方向刚度相对较大,承担的地震作用亦较大,而楼梯间墙体的横向支承少,受到地震作用时墙体最易破坏2)房屋端部和转角处,由于刚度较大以及在地震时的扭转作用,地震反应明显增大,受力复杂,应力比较集中;另外房屋端部和转角处所受房屋的整体约束作用相对较弱,楼梯间布置于此,约束更差,抗震能力降低,墙体的破坏更为严重 11、试述纵波和横波的传播特点及对地面运动的影响? 纵波在传播过程中,其介质质点的振动方向与波的传播方向一致,是压缩波,传播速度快,周期较短,振幅较小;将使建筑物产生上下颠簸;(横波在传播过程中,其介质质点的振动方向与波的传播方向垂直,是剪切波,传播速度比纵波要慢一些,周期较长,振幅较大;将使建筑物产生水平摇晃 14为什么要限制多层砌体房屋抗震横墙间距? (1)横墙间距过大,会使横墙抗震能力减弱,横墙间距应能满足抗震承载力的要求。)2)横墙间距过大,会使纵墙侧向支撑减少,房屋整体性降低(3)横墙间距过大,会使楼盖水平刚度不足而发生过大的平面内变形,从而不能有效地将水平地震作用均匀传递给各抗侧力构件,这将使纵墙先发生出平面的过大弯曲变形而导致破坏,即横墙间距应能保证楼盖传递水平地震作用所需的刚度要求。 16.地震作用和一般静荷载有何不同?计算地震作用的方法可分为哪几类? 不同:地震作用不确定性,不可预知,短时间的动力作用,具有选择性,累积性,重复性。方法:拟静力法,时程分析法,反应谱法,振型分解法。 17.什么是鞭端效应,设计时如何考虑这种效应? 答:地震作用下突出建筑物屋面的附属小建筑物,由于质量和刚度的突然变小,受高振型影响较大,震害较为严重,这种现象称为鞭端效应;设计时对突出屋面的小建筑物的地震作用效应乘以放大系数3,但此放大系数不往下传。 18.强柱弱梁、强剪弱弯的实质是什么?如何通过截面抗震验算来实现? 答:(1)使梁端先于柱端产生塑性铰,控制构件破坏的先后顺序,形成合理的破坏机制 (2)防止梁、柱端先发生脆性的剪切破坏,以保证塑性铰有足够的变形能力 在截面抗震验算中,为保证强柱弱梁,《建筑抗震设计规范》规定: 对一、二、三级框架的梁柱节点处,(除框架顶层和柱轴压比小于0.15及框支梁与框支柱的节点外),柱端组合的弯矩设计值应符合: ∑∑ =b c c M M η

高层建筑结构与抗震综合练习

《高层建筑结构与抗震》综合练习1 一、选择题 1.下列关于高层建筑结构平面布置的一般规定中,不正确的是( D )。 A.平面宜简单、规则、对称,减少偏心 B.平面长度不宜过长,突出部分长度宜减小 C.宜选用风压较小的形状,并应考虑邻近高层建筑对其风压分布的影响 D.应尽量设置变形缝来划分结构单元 2.一幢五层办公楼,顶层是打开间会议室,层高为m 6.3,应优先选用( B )。 A.砌体结构 B.框架结构 C.钢结构 D.剪力墙结构 3.框架梁端调幅后,在相应荷载作用下的跨中弯矩(A ),这时应校核梁的静力平衡条件。A .增加B .不变C .减小 4.在水平荷载作用下的总侧移,可近似地看作( C )。 A .梁柱弯曲变形 B .柱的轴向变形 C .梁柱弯曲变形和柱的轴向变形的叠加 5.剪力墙设计时应首先判断它属于哪一种类型,当满足( D )时,一般可作为整体剪 力墙考虑。I .10≥αII .ξ≤J J n /III .洞口面积与剪力墙立面总面积之比不大于0.15IV .洞 口净距及孔洞至墙边的净距大于洞口的长边尺寸 A .I+II B .I C .II D .III+IV 6.框架结构,柱子弯矩和轴力组合要考虑下述四种可能情况:(B )。 I .max M 及相应的N II .min M 及相应的N III .max N 及相应的M IV .min N 及相应的M V .M 比较大,但N 比较小或比较大 A.I 、II 、III 、IV B.I 、III 、IV 、V C.II 、III 、IV 、V D.I 、II 、III 、V 二、判断题(每小题2分,共20分。正确的画√,错误的画×) 1.框架——剪力墙结构的刚度特征值λ愈小,则愈接近剪力墙的变形特征。(√) 2.框架梁非加密区的箍筋最大间距不宜大于加密区箍筋间距的2倍;否则破坏可能转移到加密区之外。(√ ) 3.剪力墙经受反复荷载时,其正截面承载力要比承受单调加载时降低。( ×) 4.分层法中,各柱的刚度均应乘以折减系数0.9。(× ) 5.等效地震荷载的合力作用点,与各片抗侧移结构的抗侧移刚度有关,称为刚度中心。 ( ×) 6.高层多跨框架在水平荷载作用下的弯矩图中,梁柱的弯矩图均为直线,且均有一弯矩为零的点。(√ ) 7.把高层结构看成一根最简单的竖向悬臂构件,轴力与高度成正比,水平力产生的弯矩与高度的二次方成正比,水平力产生的侧向顶点位移与高度的四次方成正比。(√ ) 8.框架结构主要构件是由组成的承受竖向和水平作用的结构,节点一般为梁和柱组成。 ( √)

建筑结构抗震设计要点

建筑结构抗震设计的要点分析 提要:本文主要针对建筑结构抗震设计的要点展开了分析,对建筑混凝土框架结构抗震薄弱的部位作了详细的概述,并给出了一系列提高混凝土框架结构抗震性能的措施,以期能为有关方面的需要提供有益的参考借鉴。 近年来,随着我国地震灾害的频繁发生,建筑抗震设计成为了我国建筑结构设计一个新的重要发展方向。但是由于实际操作经验缺乏经验,建筑抗震设计存在着一定的薄弱环节,是需要相关的工作人员给予足够的重视,并采取有效措施提高建筑抗震的性能,以减轻地震灾害对建筑的破坏。 1 混凝土框架结构抗震薄弱部位 1.1 从震害中找出结构薄弱部位 某次地震中,多层混凝土框架教学楼的倒塌,使我们对混凝土框架结构的抗震性能有了进一步的认识。根据地震现场的调查,混凝土框架结构的震害大致如下:6、7度区,底层柱上下端出现斜裂缝,并且柱头比柱脚更厉害。8、9度区,底层柱上下端保护层混凝土脱落,箍筋拉脱,柱心混凝土被压碎,纵筋压成灯笼状。二层柱端及底层梁端也出现不同程度的开裂。在地震中倒塌的框架结构,估计也是底层柱上下端先出现斜裂缝,最后被折断的,只不过整个过程时间很短。不难判断:框架结构薄弱层在底层,底层柱是薄弱构件,底层柱的上下端是最薄弱的部位。震害同时表明:在底层柱中存在某些比较薄弱的柱,地震作用下,这些柱的柱端首先出现斜裂缝,最先形成塑

性铰,使整个结构内力重新分布,导致底层柱逐根被击破,引起连续倒塌。 1.2 从结构分析中确定结构薄弱部位 混凝土框架结构抗震有其特性,与带有剪力墙的其他混凝土结构相比,框架结构侧向刚度小,变形能力强。对抗震有利的是吸收地震总能量少,不利的是抗侧力能力差。框架唯一的竖向构件——柱的侧向刚度比剪力墙的墙肢小得多,比梁板组成的楼层平面刚度也小很多。地震通过地层土晃动框架楼房,刚度大而且质量集中的各楼层就会前后左右来回移动,产生楼层水平地震剪力,这些力由梁传给柱。结构的整体变形主要是各楼层按一定的振型和周期往复侧移。柱本身刚度较小,其竖向变形被动地随各楼层。梁属于楼层的一部分,变形较小。框架的水平地震力和侧移变形主要来自梁板,而抗侧力和侧移主要靠柱。在结构分析中,若忽视板对梁刚度的影响是不现实的,尤其是一起现浇的梁板。相对于梁来说,柱是薄弱构件。因此,“强柱弱梁”便成为框架结构抗震设计的基本原则之一。 框架结构底层柱托起整栋楼房,除了承受整栋楼全部垂直力外,还要承受地震产生的水平力。结构分析显示:底层任何一根柱的轴力、剪力及弯矩都比上层柱大,底层柱比上层柱更容易被破坏。底层柱上下端弯矩最大,成为整个框架结构内力最大的部位,也就是最薄弱的部位。不难理解:为什么地震时,首先出现裂缝的总是底层柱上下端。各楼层抗剪承载力分析结果表明,底层抗剪承载力最小,验证了底层是抗震薄弱层。底层柱既是框架结构抗震的“中流砥柱”,又是薄弱

建筑结构抗震设计(第三版)习题解答1-5章

第一章的习题答案 1.震级是衡量一次地震强弱程度(即所释放能量的大小)的指标。地震烈 度是衡量一次地震时某地区地面震动强弱程度的尺度。震级大时,烈度就高;但某地区地震烈度同时还受震中距和地质条件的影响。 2.参见教材第10面。 3.大烈度地震是小概率事件,小烈度地震发生概率较高,可根据地震烈度 的超越概率确定小、中、大烈度地震;由统计关系:小震烈度=基本烈度-1.55度;大震烈度=基本烈度+1.00度。 4.概念设计为结构抗震设计提出应注意的基本原则,具有指导性的意义; 抗震计算为结构或构件达到抗震目的提供具体数据和要求;构造措施从结构的整体性、锚固连接等方面保证抗震计算结果的有效性以及弥补部分情况无法进行正确、简洁计算的缺陷。 5.结构延性好意味可容许结构产生一定的弹塑性变形,通过结构一定程度 的弹塑性变形耗散地震能量,从而减小截面尺寸,降低造价;同时可避免产生结构的倒塌。 第二章的习题答案 1.地震波中与土层固有周期相一致或相近的波传至地面时,其振幅被放 大;与土层固有周期相差较大的波传至地面时,其振幅被衰减甚至完全过滤掉了。因此土层固有周期与地震动的卓越周期相近, 2.考虑材料的动力下的承载力大于静力下的承载力;材料在地震下地基承 载力的安全储备可低于一般情况下的安全储备,因此地基的抗震承载力高于静力承载力。 3.土层的地质年代;土体中的粘粒含量;地下水位;上覆非液化土层厚度; 地震的烈度和作用时间。 4.a 中软场地上的建筑物抗震性能比中硬场地上的建筑物抗震性能要差 (建筑物条件均同)。 b. 粉土中粘粒含量百分率愈大,则愈容易液化. c.液化指数越小,地震时地面喷水冒砂现象越轻微。 d.地基的抗震承载力为承受竖向荷载的能力。

高层建筑结构与抗震综合练习及参考答案1(2)

高层建筑结构与抗震综合练习及参考答案1 一、选择题 1.在高层建筑结构设计中,()起着决定性作用。 A.地震作用B.竖向荷载与地震作用 C.水平荷载与地震作用D.竖向荷载与水平荷载 2.()在自身平面内的刚度大、强度高、整体性好,在水平荷载作用下侧向变形小,抗震性能较强。其局限性在于平面布置不灵活,自重也比较大。目前我国10~30层的高层住宅大多采用这种结构体系。 A.框架结构体系B.剪力墙结构体系 C.框架——剪力墙结构体系D.筒体结构体系 3.()具有造价较低、取材丰富,并可浇注各种复杂断面形状,而且强度高、刚度大、耐火性和延性良好、结构布置灵活方便,可组成多种结构体系等优点。 A.钢筋混凝土结构B.钢结构 C.钢——钢筋混凝土组合结构D.钢——钢筋混凝土混合结构 4.随着房屋高度的增加,()产生的内力越来越大,会直接影响结构设计的合理性、经济性,成为控制荷载。 A.结构自重和楼(屋)盖上的均布荷载B.风荷载和地震作用 C.结构自重和地震作用D.结构自重和风荷载 5.下列关于荷载对结构影响的叙述中,错误的是()。 A.低层和多层建筑的竖向荷载为主要荷载 B.高层建筑的水平荷载为主要荷载 C.所有建筑都必须考虑风荷载作用的影响 D.在地震区需要考虑地震作用的影响 6.结构计算中如采用刚性楼盖假定,相应地在设计中不应采用()。 A.装配式楼板B.现浇钢筋混凝土楼板 C.装配整体式楼板D.楼板局部加厚、设置边梁、加大楼板配筋等措施7.在目前,国内设计规范,仍沿用()方法计算结构内力,按弹塑性极限状态进行截面设计。 A.弹性B.塑性C.弹塑性

8.在水平荷载作用下的总侧移,可近似地看作( )。 A .梁柱弯曲变形 B .柱的轴向变形 C .梁柱弯曲变形和柱的轴向变形的叠加 9.在修正反弯点法中,梁、柱的线刚度比值越大,修正系数α植( )。 A .也越大 B .不变 C .越小 10.无洞口的剪力墙或剪力墙上开有一定数量的洞口,但洞口的面积不超过墙体面积的( ),且洞口至墙边的净距及洞口之间的净距大于洞孔长边尺寸时,可以忽略洞口对墙体的影响,这种墙体称为整体剪力墙 A .5% B .10% C . 15% D .25% 11.剪力墙设计时应首先判断它属于哪一种类型,当满足( )时,一般可作为整体剪力墙考虑。 I .10≥α II .ξ≤J J n / III .洞口面积与剪力墙立面总面积之比不大于0.15 IV .洞口净距及孔洞至墙边的净距大于洞口的长边尺寸 A .I+II B .I C .II D .III+IV 12.框架—剪力墙结构的剪力分布的特点之一是,框架剪力与剪力墙剪力的分配比例随截面所在位置的不同而不断变化。其中( )。 A . 剪力墙在下部受力较大,而框架在上部受力较大 B . 剪力墙在下部受力较大,而框架在中部受力较大 C . 剪力墙在下部受力较小,而框架在中部受力较大 D . 剪力墙在下部受力较小,而框架在上部受力较大 13.框架结构和框架——剪力墙结构在水平荷载作用下的侧向变形分别为( )。 A .剪切型和弯曲型 B .弯曲型和剪切型 C .弯曲型和弯剪型 D .弯剪型和剪切型 14.为体现“强梁弱柱”的设计原则,三级抗震等级框架柱端弯矩应大于等于同一节点左、右梁端弯矩设计值之和的( )。

西南交大-结构抗震及高层建筑-离线作业

西南交大-结构抗震及高层建筑-离线作业

2015—2016年第1学期离线作业 科目:结构抗震及高层建筑 姓名: XX 学号: XX 专业:土木工程(工民建)

西南交通大学远程与继续教育学院 直属学习中心 结构抗震及高层建筑第1次作业(主观题) 三、主观题(共13道小题) 16. 在框架-剪力墙结构体系中,如结构刚度特征值很大,则其性能趋近于(框架)结构。 17. 在框架-剪力墙结构体系中,如结构刚度特征值很小,则其性能趋近于(剪力墙)结构。 18. 高层结构平面布置时,应使其平面的质量中心和刚度中心尽可能靠近,以减少(扭转效应)。 19. 在地震区须设伸缩缝、沉降缝、防震缝的房屋,缝宽均按(防震缝缝宽)考虑。 20. 用手算方法计算框架在水平荷载作用下的内力时,一般可采用(反弯点和D值)法。 21. 高层建筑结构设计有哪些特点? ①水平荷载成为设计的主要荷载和决定因素; ②侧向变形成为设计的主要矛盾和控制指标;③层数较多时,构件轴向变形的影响不容忽略;④结构延性成为设计的重要指标。

22. 多层及高层建筑钢筋混凝土结构有哪几种主要体系? 有框架、剪力墙、框架,剪力墙(筒体)、筒中筒、成束筒、巨形框架等 23. 在进行高层建筑结构的平面布置时应注意什么? 应注意:①有利于抵抗水平和竖向荷在;②受力明确,传力路径清楚;③形状简单、规则、对称; ④尽量使刚度对称,以减小扭转的影响 24. 高层建筑设计中,应遵循什么基本原则来处理变形缝的设置? 在高层建筑中设置变形缝会给结构及建筑设计带来困难,并增加造价和施工复杂性,因此尽量不设缝,而采取各种措施来解决好沉降不均匀、温度收缩应力或体型复杂等问题 25. 高层建筑设计中,可采取哪些措施以使高层部分与裙房部分不设沉降缝? ①采用桩基或采取减少沉降的有效措施,使沉降差降低在允许范围内;②主楼与裙楼采用不同的基础形式,并宜先施工主楼,后施工裙房,调整土压力使后期沉降基本接近;③地基承载力较高、沉降计算较为可靠时,主楼与裙楼的标高预留沉降差,待沉降基本稳定后再连为整体,使两者标高最后保持基本一致 26. 框-剪结构中剪力墙布置要点什么? 剪力墙布置要点:剪力墙宜对称布置;剪力墙应贯通全高;在层数不多时,剪力墙可做成T形或L形等;剪力墙靠近结构外围布置;剪力墙的间距不应过大 27. 有一正方形截面的钢筋混凝土框架柱,抗震等级为三级,柱底截面的内力设计值N=6300kN,M=1260kN-m,采用对称配筋,混凝土强度等级C40,

工程建筑结构抗震

1:罕遇烈度50年的超越概率为1 1.2-3% 2.20% 3.10% 4.5% 2:与地震烈度无关的因素是(3 ) 1.震级 2.震源深度 3.结构类型 4.土质条件 3:钢筋混凝土房屋的抗震等级应根据那些因素查表确定( 2 ) 1.抗震设防烈度、结构类型和房屋层数 2.抗震设防烈度、结构类型和房屋高度 3.抗震设防烈度、场地类型和房屋层数 4.抗震设防烈度、场地类型和房屋高度 4:框架结构中布置填充墙后,结构的基本自振周期将( 2 ) 1.增大 2.减小 3.不变

4.说不清 5:关于多层砌体房屋设置构造柱的作用,下列哪句话是错误的( 4 ) 1.可增强房屋整体性,避免开裂墙体倒塌 2.可提高砌体抗变形能力 3.可提高砌体的抗剪强度 4.可抵抗由于地基不均匀沉降造成的破坏 6:抗震设防区框架结构布置时,梁中线与柱中线之间的偏心距不宜大于( 1 ) 1.柱宽的1/4 2.柱宽的1/8 3.梁宽的1/4 4.梁宽的1/8 7:水平地震作用标准值F 的大小除了与质量,地震烈度,结构自振周期有关 ek 外,还与下列何种因素有关? 1 1.场地特征周期 2.场地平面尺寸 3.荷载分项系数 4.抗震等级 8:考虑内力塑性重分布,可对框架结构的梁端负弯矩进行调幅( 4 )

1.梁端塑性调幅应对水平地震作用产生的负弯矩进行 2.梁端塑性调幅应只对竖向恒荷载作用产生的负弯矩进行 3.梁端塑性调幅应对内力组合后的负弯矩进行 4.梁端塑性调幅应对竖向荷载作用产生的负弯矩进行 9:为保证__________,则需进行结构非弹性地震反应分析。(3) 1.小震不坏 2.中震可修 3.大震不倒 4.强震不倒 10:震害的发生是由什么促成的?(2) 1.地理位置 2.地震动 3.地形 4.气候 11:混凝土框架结构中,不属于框架柱常见震害的是(4 ) 1.剪切破坏 2.受压破坏 3.压弯破坏 4.弯曲破坏

西南交大-结构抗震及高层建筑-离线作业

—年第学期 离线作业 科目:结构抗震及高层建筑 姓名: 学号: 专业:土木工程(工民建) 西南交通大学远程与继续教育学院 直属学习中心

结构抗震及高层建筑第次作业(主观题) 三、主观题(共道小题) .在框架-剪力墙结构体系中,如结构刚度特征值很大,则其性能趋近于(框架)结构。 .在框架-剪力墙结构体系中,如结构刚度特征值很小,则其性能趋近于(剪力墙)结构。 .高层结构平面布置时,应使其平面的质量中心和刚度中心尽可能靠近,以减少(扭转效应)。 .在地震区须设伸缩缝、沉降缝、防震缝的房屋,缝宽均按(防震缝缝宽)考虑。 .用手算方法计算框架在水平荷载作用下的内力时,一般可采用(反弯点和值)法。 .高层建筑结构设计有哪些特点? ①水平荷载成为设计的主要荷载和决定因素;②侧向变形成为设计的主要矛盾和控制指标;③层数较多时,构件轴向变形的影响不容忽略;④结构延性成为设计的重要指标。 .多层及高层建筑钢筋混凝土结构有哪几种主要体系? 有框架、剪力墙、框架,剪力墙(筒体)、筒中筒、成束筒、巨形框架等 .在进行高层建筑结构的平面布置时应注意什么? 应注意:①有利于抵抗水平和竖向荷在;②受力明确,传力路径清楚;③形状简单、规则、对称;④尽量使刚度对称,以减小扭转的影响 .高层建筑设计中,应遵循什么基本原则来处理变形缝的设置? 在高层建筑中设置变形缝会给结构及建筑设计带来困难,并增加造价和施工复杂性,因此尽量不设缝,而采取各种措施来解决好沉降不均匀、温度收缩应力或体型复杂等问题 .高层建筑设计中,可采取哪些措施以使高层部分与裙房部分不设沉降缝? ①采用桩基或采取减少沉降的有效措施,使沉降差降低在允许范围内;②主楼与裙楼采用不同的基础形式,并宜先施工主楼,后施工裙房,调整土压力使后期沉降基本接近;③地基承载力较高、沉降计算较为可靠时,主楼与裙楼的标高预留沉降差,待沉降基本稳定后再连为整体,使两者标高最后保持基本一致.框-剪结构中剪力墙布置要点什么? 剪力墙布置要点:剪力墙宜对称布置;剪力墙应贯通全高;在层数不多时,剪力墙可做成形或形等;剪力墙靠近结构外围布置;剪力墙的间距不应过大 .有一正方形截面的钢筋混凝土框架柱,抗震等级为三级,柱底截面的内力设计值=,,采用对称配筋,混凝土强度等级,,钢筋为级,,轴压比限值[],请根据轴压比限值初步确定此框架柱的截面尺寸。 为满足框架柱抗震设计的轴压比要求: 由≤[ μ ] 可得到:≥ [ μ ] × ≈

《建筑结构抗震》知识点汇总

第1章 绪论 1.地震按震源深度可分为 浅源地震、中源地震和深源地震。 2.地震按成因可分为 构造地震、火山地震和塌陷地震。 3.地震波包含在地球内部传播的 体波 和沿地球表面传播的 面波。 4.体波可分为 纵波(压缩波)和 横波(剪切波)。 5.面波可分为 瑞雷波 和 勒夫波。 6.地震波到达次序是 纵波(P波) 、 横波(S波) 、 面波 。 7.简答:地震波特性分别是什么,各自描述什么? 答:地震动三个基本要素是 幅值、频谱和持时;幅值描述地面震动强弱程度,是地震烈度的参考指标; 频谱揭示地震动的周期分布特性,是结构抗震设计的基础;持时描述地震动的持续时间,影响地震作用对结构的破坏程度。 8.地震灾害可分为 直接灾害 和 次生灾害 ;直接灾害又可分为 地表破坏 和 建筑物破坏 ;建筑物破坏又可分为 结构丧失整体稳定 、 结构强度不足 、结构塑性变形能力不足 、 地基失效 等原因引起的破坏。 9. 抗震设防 的依据是抗震设防烈度,确定抗震设防烈度采用 基本烈度(中震 烈度) ,即 50年 期限内,一般场地条件下,可能遭遇的超越概率为 10% 的地震烈度值。 10.简答:三水准抗震设防要求和两阶段抗震设计方法的关系是什么? 答:①第 一阶段抗震设计是按多遇地震烈度对应的地震作用效应与其他荷载效应组合后,验算构件的承载力和结构的弹性变形,保证了第一水准的承载力要求及变形要求(小震不坏)。②第二阶段抗震设计是按罕遇地震烈度对应的地震作用效应验算结构的弹塑性变形,保证了第三水准的抗震设防要求(大震不倒)。 ③通过良好的构造措施保证第二水准的抗震设防要求(中震可修)。 11.填表:抗震设防标准应按本地区抗震设防烈度确定 抗震措施 和 地震作用 。设防标准 抗震措施 地震作用 备注 按本地区烈度确定 丙(标准) 按本地区烈度确 定 乙(重点) 提高一度确定 按本地区烈度确定 甲(特殊) 提高一度确定 提高一度确定 丁(适度) 降低一度确定 按本地区烈度确定 6度区不降 12.为了强化结构抗震的 安全目标 和提高结构抗震的 功能要求 ,提出了基于 性能的抗震设计思想和方法。 第2章建筑抗震的概念设计总则 1.简答:建筑抗震设计概念设计总则是什么? 答:①注意场地选择;②把握建 筑体型;③提高抗震性能;④加强结构整体性;⑤重视非结构构件。 2.平面不规则的类型有 扭转不规则 、 凹凸不规则 、及 楼板局部不连续 等。 3.简答:建筑抗震设计包含哪三个方面的要求及其关系? 答:包含概念设计、 抗震验算和构造措施;概念设计从总体上把握抗震设计的主要原则,减少由于建筑物自身导致地震作用及结构地震反应的复杂性而造成抗震计算不准确;抗震计算为结构抗震提供定量依据;构造措施是概念设计和抗震计算的有效保障。 4.简答:填充墙对结构抗震性能的影响有哪些? 答:对钢筋砼结构房屋,砌体 填充墙的影响为①使结构抗侧刚度增大,自振周期缩短,从而使作用于整个建筑上的水平地震力增大;②改变了结构的地震剪力分布;③限制了框架的

高层建筑结构与抗震期末复习题指导

《高层建筑结构与抗震》期末复习题 1.在高层建筑结构设计中,( C )起着决定性作用, A.地震作用 B.竖向荷载与地震作用 C.水平荷载与地震作用 D.竖向荷载与水平荷载 2.( A )的优点是建筑平面布置灵活,可以做成有大空间的会议室,餐厅、车间、营业室教室等,需要时,可用隔断分割成小房间,外墙用半承重构件,可使立面灵活多变。 A.框架结构体系 B.剪力墙结构体系 C.框架—剪力墙结构体系 D.筒体结构体系 3.( A )具有造价低廉,取材丰富,并可浇筑各种复杂断面形状,而且强度高、刚度大、耐火性和延性良好、结构平面布置方便,可组成多种结构体系等优点。 A.钢筋混凝土结构 B.钢结构 C.钢—钢筋混凝土组合结构 D.钢—钢筋混凝土组合结构 4.( D )最主要的特点是它的空间受力性能。它比单片平面结构具有更大的抗侧移刚度和承载力,并具有较好的抗扭刚度。因此,该种体系广泛用于多功能、多用途、层数较多的高层建筑中。 A.框架结构体系 B.剪力墙结构体系 C.框架—剪力墙结构体系 D.筒体结构体系 5. 下列关于荷载对结构的影响叙述中,错误的是( C )。 A .低层和多层建筑的竖向荷载为主要荷载 B .高层建筑的水平荷载为主要荷载 C .左右建筑都必须考虑风荷载作用的影响 D .在地震区需要考虑地震作用的影响 6.“小震不坏,中震可修,大震不倒”是建筑抗震设计三水准的设防要求,所谓小震,下列叙述正确的是( C )。 A.6度或7度的地震 B.50年设计基准期,超越概率大于10%的地震 C.50年设计基准期内,超越概率为63.2%的地震 D.6度以下的地震 7.在目前,国内设计规范,仍沿用( A )方法计算结构内力,按弹塑性极限状态进行截面设计。 A.弹性 B. 塑性 C.弹塑性 D.都不对 8.框架梁的弯矩调幅只对( C )作用下的内力进行。 A.地震荷载 B.水平荷载 C.竖向荷载 D.风荷载 9. 在修正反弯点法中,梁、柱的线刚度比值越大,修正系数α植( A )。 A .也越大 B .不变 C .越小 10. 剪力墙设计时应首先判断它属于哪一种类型,当满足( D )时,按整体墙计算。 I .10≥α II .ξ≤J J n / III .洞口面积与剪力墙立面总面积之比不大于0.15 IV .洞口净距及孔洞至墙边的净距大于洞口的长边尺寸

建筑结构抗震设计方法

谈建筑结构抗震设计方法 摘要:地震具有突发性,且可预见性低,因此应以贯彻预防为主要方针,而其最根本的就是要搞好抗震设防和提高现代高层建筑抗震能力。本文从多个角度的建筑抗震设计方法,建筑抗震概念设计两方面进行概述。 地震是自然灾害在我国比较常见的之一,它的特点是突发性强,破坏性和可预见性低,所以为了增强建筑结构的抗震性能,一定要科学合理的抗震设计,有效提高现代建筑的抗震性能,以预防为主,从根本上有效保证建筑物的抗震性能,如何尽量减少地震所造成的破坏和损失。 一、建筑抗震概念设计 地震是一种难以把握的随机振动,其自身的复杂性和不确定性对于准确预测房屋遭遇的参数和特性无非是现代建筑科技的挑战。抗震在结构分析方面仍存在许多不确定性因素,例如未充分考虑非弹性性质,空间结构作用和阻尼变化,材料实效等诸多因素,因此抗震设计不能完全依赖计算得到的结果。长期抗震经验总结的抗震工程基本概念和抗震工程的基本理论应是抗震问题的基本立足点,同时也是良好结构性能的决定因素。 1 建筑场地的选择 地震中经常出现的“轻灾区有重灾,重灾区有轻灾的现象,就是由于地震对房屋的破坏不只是在结构上还有对房屋周围场地条件的破坏。例如地基土的不均匀沉陷滑坡,粉土沙土液化,地表的错动

与地裂。抗震设防区的建筑工程场地选择应遵循以下几点原则:(1)密实均匀的中硬场地土和开阔平坦的坚硬场地土是建筑抗震有利地段的最好选择。 (2)避开对建筑抗震的不利地段,例如突出的山嘴、高耸孤立的山丘、河岸和边坡边缘、采矿区、软弱场地土、非岩质陡坡、在平面分布上岩性状态成因明显不均匀的场地土。 二、建筑结构抗震设计的主要方法 建筑结构的抗震设计所采用的方法是多样的,在抗震设计过程中不但要设计出完美的方案,还应该做好建筑物的补救措施。因此,通常建筑师在抗震设计过程中需要进行综合分析,合理的对结构的布置与材料使用进行探讨,这将直接影响到建筑结构抗震能力的效果。所以,在设计过程中要合情合理,不偷工减料,这样才能够最大程度的减轻地震带来的破坏。 1、建筑抗震结构体系的选择 建筑的抗震结构体系是建筑结构设计需要重点考虑的内容,建筑结构方案的选择是否合理对整个建筑的安全性与经济性起着至关重要的作用。具体来看,应该从以下几个方面进行设计: (1)建筑结构体系应该尽量避免由于部分结构或作建筑构件破坏而造成整个结构失去抗震能力,甚至失去其自身的承载能力。抗震结构设计的一个基本原则就是要求结构具有足够的赘余度以及内力的重分配能力,即使由于地震而使得建筑结构的部分构件丧失,其他的构件依然可以承担其建筑载荷的能力,保证整个结构的稳定性;

高层建筑结构与抗震模拟试卷

高层建筑结构与抗震模拟试卷 一、填空题(每空1分,共20分) 1、高层建筑结构平面不规则分为、、 几种类型。 2、高层建筑基础类型有、和。 3、框架结构近似手算方法包括、、 。 4、高层建筑框架结构柱反弯点高度应考虑、 、的影响。 5、隔震又称为“主动防震”,常用的隔震形式包括、、、 。 6、对于钢筋混凝土框架和抗震墙之类的杆系构件,抗震设计的优化准则是四强四弱,包括: 、、、。 二、单项选择题(每题2分,共10分) 1、高层建筑采用()限制来保证结构满足舒适度要求。 A、层间位移 B、顶点最大位移 C、最大位移与层高比值 D、顶点最大加速度 2、高层建筑地震作用计算宜采用()。 A、底部剪力法 B、振型分解反应谱法 C、弹性时程分析法 D、弹塑性时程分析法 3、当框架结构梁与柱线刚度之比超过()时,反弯点计算假定满足工程设计精度要求。 A、2 B、3 C、4 D、5 4、联肢剪力墙计算宜选用()分析方法。 A、材料力学分析法 B、连续化方法 C、壁式框架分析法 D、有限元法 5、框剪结构侧移曲线为()。 A、弯曲型 B、剪切型 C、弯剪型 D、复合型 三、多项选择题(将正确的答案的编号填入括弧中,完全选对才得分,否则不得分,每小题4分,共20分) 1、抗震设防结构布置原则() A、合理设置沉降缝 B、合理选择结构体系 C、足够的变形能力 D、增大自重 E、增加基础埋深 2、框架梁最不利内力组合有() A、端区-M max,+M max,V max B、端区M max及对应N,V C、中间+M max D、中间M max及对应N,V E、端区N max及对应M,V 3、双肢和多肢剪力墙内力和位移计算中假定() A、连梁反弯点在跨中 B、各墙肢刚度接近 C、考虑D值修正 D、墙肢应考虑轴向变形影响 E、考虑反弯点修正 4、高层建筑结构整体抗震性能取决于() A、构件的强度和变形能力 B、结构的刚度

高层建筑结构与抗震综合练习及参考答案2

高层建筑结构与抗震综合练习及参考答案(2) 一、选择题 1.()具有强度高、构件断面小、自重轻、延性及抗震性能好等优点。 A.钢筋混凝土结构B.钢结构 C.钢——钢筋混凝土组合结构D.砌体结构 2.()在自身平面内的刚度大、强度高、整体性好,在水平荷载作用下侧向变形小,抗震性能较强。其局限性在于平面布置不灵活,自重也比较大。目前我国10~30层的高层住宅大多采用这种结构体系。 A.框架结构体系B.剪力墙结构体系 C.框架——剪力墙结构体系D.筒体结构体系 3.剪力墙结构不适用于()建筑。 A.高层住宅B.高层旅馆 C.高层公寓D.高层大空间工业厂房 4.随着房屋高度的增加,()产生的内力越来越大,会直接影响结构设计的合理性、经济性,成为控制荷载。 A.结构自重和楼(屋)盖上的均布荷载B.风荷载和地震作用 C.结构自重和地震作用D.结构自重和风荷载 5.我国颁布的建筑抗震规范(GBH11-89)提出的抗震设防目标为:()。 A.三水准两阶段B.三水准三阶段 C.两水准三阶段D.单水准单阶段 6.结构计算中如采用刚性楼盖假定,相应地在设计中不应采用()。 A.装配式楼板B.现浇钢筋混凝土楼板 C.装配整体式楼板D.楼板局部加厚、设置边梁、加大楼板配筋等措施 7.高层多跨框架在水平集中力作用下的弯矩图()。 A.各杆均为直线B.柱为直线,梁为曲线 C.柱为曲线,梁为直线D.各杆均为曲线

8.在水平荷载作用下的总侧移,可近似地看作( )。 A .梁柱弯曲变形 B .柱的轴向变形 C .梁柱弯曲变形和柱的轴向变形的叠加 9.剪力墙设计时应首先判断它属于哪一种类型,当满足( )时,按小开口整体墙计算。 I .10≥α II .ξ≤J J n / III .洞口面积与剪力墙立面总面积之比不大于0.15 IV .洞口净距及孔洞至墙边的净距大于洞口的长边尺寸 A .I+II B .I C .II D .III+IV 10.无洞口的剪力墙或剪力墙上开有一定数量的洞口,但洞口的面积不超过墙体面积的( ),且洞口至墙边的净距及洞口之间的净距大于洞孔长边尺寸时,可以忽略洞口对墙体的影响,这种墙体称为整体剪力墙 A .5% B .10% C . 15% D .25% 11.在水平荷载作用下,( )的变形曲线称为弯剪型曲线。 A .框架 B .剪力墙 C .框架——剪力墙 D .筒体 12.框架—剪力墙结构的剪力分布的特点之一是,框架剪力与剪力墙剪力的分配比例随截面所在位置的不同而不断变化。其中( )。 A . 剪力墙在下部受力较大,而框架在上部受力较大 B . 剪力墙在下部受力较大,而框架在中部受力较大 C . 剪力墙在下部受力较小,而框架在中部受力较大 D . 剪力墙在下部受力较小,而框架在上部受力较大 13.框架中允许梁端出现塑性铰,对于现浇框架,支座弯矩的调幅系数采用( )。 A . 0.6—0.7 B . 0.7—0.8 C . 0.8—0.9 14.为体现“强梁弱柱”的设计原则,三级抗震等级框架柱端弯矩应大于等于同一节点左、右梁端弯矩设计值之和的( )。 A . 1.10倍 B . 1.15倍

相关文档