文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的详细资料:

1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的详细资料:

1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的详细资料:
1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的详细资料:

本产品适用于交流额定电压0.6/1kV的线路中,供输、配电能用。一、生产执行标准

GB12706.2等同采用国际电工委员会IEC60502。

二、使用特点

1.电缆导体长期允许工作温度不超过70℃;

2.短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆导体的最高温度不超过160℃;

3.敷设电缆时的环境温度应不低于0℃。

三、电缆的型号、名称及适用场合

注:本公司另可根据用户需要提供普通阻燃型、低烟低卤阻燃型、低烟无卤阻燃聚烯烃型等类型的产品。

1、普通阻燃型:在原型号前加“ZR”,如ZR-VV

2、低烟低卤阻燃型:

a 、在原型号前加“DDZ”,如DDZ-VV

b 、在原型号前加“ZR”,并将型号中字母“V”改写为“VD”如ZR-VDVD

3、低烟无卤阻燃聚烯烃型:在原型号前加“ZR”并将型号中字母“V”改写为“E”,如ZR-EE 四、型号、芯数、标称截面

注:(1)用户也可向本公司订购5芯制电力电缆,如:3+2型、4+1型。

(2)中性线可以采用双色线。 五、交货长度

电缆交货长度按双方协议规定,长度计量误差不超过±0.5%

金属屏蔽电力电缆

规格型

号:

产品报

价:

产品特

点:

适用于额定电压0.6/1kV 及以下的电力线路中作输送电能用。本产品具有较强的抗电磁干

扰、抗雷击及均匀电场,改善供电品质的特性,

特别适用具有精密电子装置的场所,如计算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等。

一、产品用途

适用于额定电压0.6/1kV及以下的电力线路中作输送电能用。本产品具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场,改善供电品质的特性,特别适用具有精密电子装置的场所,如计算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等。

二、执行标准

本产品按Q/HX-15设计制造

烯绝缘电力电缆有所不同,在型号上以“-P”后缀加以区分,如:VV-P、YJV-P、YJLV22-P 等等。

1、线缆导体长期工作温度应不超过70℃

2、短路时,电缆导体的最高温度应不超过160℃

3、敷设时的环境温度不低于0℃,低于0℃应预先加热电缆敷设时的最小弯曲半径

4、单芯电缆不小于电缆外径的20倍

5、多芯电缆不小于电缆外径的15 倍

6、敷设时,应将屏蔽层两端可靠接地,并不使屏蔽层断裂或松散,否则会降低屏蔽效果

电缆绝缘线芯:1—5芯,标称截面:1.5—300mm2,单芯截面为:1.5--1000 mm2

交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

一、产品标准

本产品按GB12706《额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》和GB12666《电线电缆燃烧实验方法》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐的IEC标准、英国BS标准、德国DIN标准、美国ICEA标准及日本JIS标准生产。

二、用途

本产品适用于35KV及以下电力输配电系统中、供输配电能之用。广泛用于电力、建筑、工矿、治金、石油、化工、交通等部门,已完全替代了油浸纸绝缘电力电缆和部分替代聚氯乙烯绝缘电力电缆。

三、使用特性及主要技术性能

1.额定电压U0/U分为0.6/1KV、1.8/3KV、3.6/6KV、6/6KV、6/10KV、8.7/15KV、12/20KV、21/35KV、26/35KV。

2.导体长期允许的最高工作温度为90度,短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆导体的最高温度不超过250度

3.导体直流电阻符合GB/T3956的规定。

4.敷设时的环境温度不低于0度,低于0度时应先加热,最小弯曲半径不小于电缆外径的15倍。

5.电缆敷设不受落差限制。

6.工频电压试验:U0为3.6KV及以下电缆:2.5 U0+2KV/5min不击穿,U0

为3.6K及上电缆:2.5 U0/5min不击穿。

7.局部放电实验:U0为1.8KV以上和18KV及以下时1.5 U0下放电量不大

于20PC;U0为18KV以上,1.5 U0下放电量不大于10PC。

8.阻燃特性:阻燃电缆能经受GB18380规定的成束燃烧试验。低烟低卤阻燃电缆能经受GB18380规定的成束燃烧试验,且燃烧时烟浓度应符合GB18380的规定,燃烧析出气体中HCL含量应≤100mg/g,并符合IEC754-1的要求。低烟无卤阻燃电缆能经受GB18380规定的成束燃烧试验、且燃烧时的烟浓度应符合

GB18380的规定,燃烧析出气体水溶液的PH值≥4.3,导电率≤10μs/mm并符合IEC754-2的要求。

四、电缆的型号、名称及适用场合

注:还可根据用户需要,生产钢丝铠装型结构,如:YJV32、YJLV32型等。

阻燃型电缆,订货时在原型号前加“ZR-”。

五、电缆的额定电压、标称截面及芯数

YJV22、YJLV22(4+1芯) 0.6/1KV5芯(4+1)芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

七、型号规格表示

例1:0.6/1KV铜芯聚氯乙烯绝缘和护套、3芯120mm2 交联电力电缆表示

为:YJV0.6/1KV 3×120mm

例2 :8.7 /10KV铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套、3芯70mm2 高压交联电力电缆表示为:YJV22 8.7/10KV 3×70

电线电缆的选型

一、电线电缆选用的一般原则

在选用电线电缆时,一般要注意电线电缆型号、规格(导体截面)的选择。

⒈电线电缆型号的选择

选用电线电缆时,要考虑用途,敷设条件及安全性;例如,

根据用途的不同,可选用电力电缆、架空绝缘电缆、控制电缆等;

根据敷设条件的不同,可选用一般塑料绝缘电缆、钢带铠装电缆、钢丝铠装电缆、防腐电缆等;

根据安全性要求,可选用不延燃电缆、阻燃电缆、无卤阻燃电缆、耐火电缆等。

⒉电线电缆规格的选择

确定电线电缆的使用规格(导体截面)时,一般应考虑发热,电压损失,经济电流密度,机械强度等选择条件。

根据经验,低压动力线因其负荷电流较大,故一般先按发热条件选择截面,然后验算其电压损失和机械强度;低压照明线因其对电压水平要求较高,可先按允许电压损失条件选择截面,再验算发热条件和机械强度;对高压线路,则先按经济电流密度选择截面,然后验算其发热条件和允许电压损失;而高压架空线路,还应验算其机械强度。若用户没有经验,则应征询有关专业单位或人士的意见。

说明:1.同一规格铝芯导线载流量约为铜芯的0.7倍,选用铝芯导线可比铜芯导线大一个规格,交联聚乙烯绝缘可选用小一档规格,耐火电线电缆则应选较大规格。

2.本表计算容量是以三相380V、Cosφ=0.85为基准,若单相220V、Cosφ=0.85,容量则应×1/3。

3.当环境温度较高或采用明敷方式等,其安全载流量都会下降,此时应选用较大规格;当用于频繁起动电机时,应选用大2~3个规格。

4.本表聚氯乙烯绝缘电线按单根架空敷设方式计算,若为穿管或多根敷设,则应选用大2~3个规格。

5 以上数据仅供参考,最终设计和确定电缆的型号和规格应参照有关专业资料或电工手册。

二、电线电缆的使用特性

产品使用特性详见具体产品目录。

三、电线电缆的运输和保管

⒈运输中严禁从高处扔下电缆或装有电缆的电缆盘,特别是在较低温度时(一般为5℃左右及以下),扔、摔电缆将有可能导致绝缘、护套开裂。{HotTag}

⒉尽可能避免在露天以裸露方式存放电缆,电缆盘不允许平放。

⒊吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘要用合适方法加以固定,防止互相碰撞或翻倒,以防止机械损伤电缆。

⒋电缆严禁与酸、碱及矿物油类接触,要与这些有腐蚀性的物质隔离存放.贮存电缆的库房内不得有破坏绝缘及腐蚀金属的有害气体存在。

⒌电缆在保管期间,应定期滚动(夏季3个月一次,其他季节可酌情延期)。滚动时,将向下存放盘边滚翻朝上,以免底面受潮腐烂。存放时要经常注意电缆封头是否完好无损。

⒍电缆贮存期限以产品出厂期为限,一般不宜超过一年半,最长不超过二年。

四、电线电缆的安装与施工

电线电缆敷设安装的设计和施工应按GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。供电系统运行质量、安全性和可靠性不仅与电线电缆本身质量有关,还与电缆附件和线路的施工质量有关。

通过对线路故障统计分析,由于施工、安装和接续等因素造成的故障往往要比电线电缆本体缺陷造成的故障可能性大得多。因此要正确地选用电线电缆及配套附件,除按规范要求进行设计和施工外,还应注意如下几个方面的问题:

⒈电缆敷设安装应由有资格的专业单位或专业人员进行,不符合有关规范规定要求的施工和安装,有可能导致电缆系统不能正常运行。

⒉人力敷设电缆时,应统一指挥控制节奏,每隔 1.5~3米有一人肩扛电缆,边放边拉,慢慢施放。

⒊机械施放电缆时,一般采用专用电缆敷设机并配备必要牵引工具,牵引力大小适当、控制均匀,以免损坏电缆。

⒋施放电缆前,要检查电缆外观及封头是否完好无损,施放时注意电缆盘的旋转方向,不要压扁或刮伤电缆外护套,在冬季低温时切勿以摔打方式来校直电缆,以免绝缘、护套开裂。

⒌敷设时电缆的弯曲半径要大于规定值。在电缆敷设安装前、后用1000V兆欧表测量电缆各导体之间绝缘电阻是否正常,并根据电缆型号规格、长度及环境温度的不同对测量结果作适当地修正,小规格(10mm 2 以下实芯导体)电缆还应测量导体是否通断。

⒍电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的埋设深度不小于0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防直埋电缆受到意外损害,必要时应竖立明显的标志。

电线电缆中BV、BLV、BVVB、BVR、RV、RVS、RVV、QVR、AVVR、VV、VLV、KVV 是什么意思?

都是电线的一些型号

B系列归类属于布电线,所以开头用B,电压:300/500V

V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料)

L就是铝芯的代码

R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数

BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线

BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线

BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软电线

以上电线结构:导体+绝缘

拿2.5mm2为例:

BV是1根直径1.78mm和7根0.68两种

BLV是1根直径1.78mm

BVR是19根直径0.41mm

RV铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电线

它比BVR更软,还是2.5是49根0.25mm铜丝

RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线

比RV多了一层塑料护套

另外:我们最常用的“护套线”

BVVB铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆

就是2根BV线,在+一层白色的护套

规格型号名称使用范围

VV VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受机械外力作用。

VY VLY 聚乙烯护套电力电缆

VV22 VLV22 VV23 VLV23 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯聚乙敷设在室内、隧道内直埋土壤,电缆能承受机械外力作用。

烯护套钢带铠装电力电缆

VV32 VLV32 VV33 VLV33 VV42 VLV42 VV43 VLV43 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯敷设在高落差地区,电缆能承受机械外力作用及相当的拉力。

聚乙烯护套钢丝铠装电力电缆

YJV YJLV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受机械外力作用。

YJY YJLY 聚乙烯护套电力电缆

YJV22 YJLV22 YJV23 YJLV23 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯敷设在室内、隧道内直埋土壤,电缆能承受机械外力作用。

聚乙烯护套钢带铠装电力电缆

YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33 YJV42 YJLV42 YJV43 YJLV43 交联聚乙烯绝缘聚氯乙

烯敷设在高落差地区,电缆能承受机械外力作用及相当的拉力。

聚乙烯护套钢丝铠装电力电缆

KVV KVVR 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯敷设在室内、电缆沟、管道内及地下。

KVY KVYR 聚乙烯护套控制电缆

KVV22 KVV23 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯敷设在室内、电缆沟、管道内及地下,电缆能承受机械外力作用。

聚乙烯护套钢带铠装控制电缆

KVVP KVVP2 KVVRP 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带敷设在室内、电缆沟、管道内及地下,电缆具有防干扰能力。

铜丝编织屏蔽控制电缆

KYJV KYJVR KYJY KYJYR 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯敷设在室内、电缆沟、管道内及地下。

聚乙烯护套控制电缆

KYJV22 KYJV23 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯敷设在室内、电缆沟、管道内及地下,电缆能承受机械外力作用。

聚乙烯护套钢带铠装控制电缆

KYJVP KYJYP2 KYJYRP 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯敷设在室内、电缆沟、管道内及地下,电缆具有防干扰能力。

聚乙烯护套铜带

铜丝编织屏蔽控制电缆

JKV JKLV 聚氯乙烯用于架空电力传输等场所。

JKY JKLY 聚乙烯

JKYJ JKLYJ 交联聚乙烯绝缘架空电缆

JKTRYJ 软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆用于变压器引下线。

JKLYJ/Q 交联聚乙烯绝缘轻型架空电缆用于架空电力传输等场所。

JKLGYJ JKLGYJ/Q 钢芯铝绞线交联聚乙烯绝缘架空电缆用于架空电力传输等场所,并能承受相当的拉力。

LJ LGJ 铝绞线及钢芯铝绞线用于架空固定敷设。

-=特种电缆=-

ZR-X 阻燃电缆敷设在对阻燃有要求的场所,GZR电缆敷设在阻燃要求特别高的场所。

GZR-X 隔氧层阻燃电缆

WDZR-X 低烟无卤阻燃电缆敷设在对低烟无卤和阻燃有要求的场所,GWDZR电缆敷设在要求低烟无卤阻燃性能特别高的场所。

GWDZR-X 隔氧层低烟无卤阻燃电缆

NH-X 耐火电缆敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中,GNH电缆除耐火外要求高阻燃的场所。

GNH-X 隔氧层耐火电缆

WDNH-X 低烟无卤耐火电缆敷设在有低烟无卤耐火要求的室内、隧道及管道中,GWDNH电缆除低烟无卤耐火特性要求外,对阻燃性能有更高要求的场所。

GWDNH-X 隔氧层低烟无卤耐火电缆

FS-X 防水电缆敷设在地下水位常年较高,对防水有较高要求的地区。

H-X 耐寒电缆敷设在环境温度常年较低,对抗低温有较高要求的地区。

FYS-X 环保型防白蚁、防鼠电缆用于白蚁和鼠害严重地区以及有阻燃要求地区的电力电缆、控制电缆。

常见电缆型号说明及用途

常见电缆型号说明及用途 型号名称用途 铜芯 NA-YJV,NB-YJV,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。 NA-YJV22, NB-YJV22,交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆适宜对耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 NA-VV,NB-VV,聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。 NA-VV22,NB-VV22,聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆适宜对耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 WDNA-YJY,WDNB-YJY,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A(B)类无卤低烟耐火电力电缆可敷设在对无卤低烟且耐火有要求的室内、隧道及管道中。 WDNA-YJY23,WDNB-YJY23,交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B)类无卤低烟耐火电力电缆适宜对无卤低烟且耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 常见型号名称用途 铜芯铝芯 ZA-YJV,ZA-YJLV,ZB-YJV,ZB-YJLV,ZC-YJV,ZC-YJLV,交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。 ZA-YJV22,ZA-YJLV22,ZB-YJV22,ZB-YJLV22,ZC-YJV22,ZC-YJLV22,交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 ZA-VV,ZA-VLV,ZB-VV,ZB-VLV,ZC-VV,ZC-VLV,聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。 ZA-VV22,ZA-VLV22,ZB-VV22,ZB-VLV22,ZC-VV22,ZC-VLV22,聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 WDZA-YJY,WDZA-YJLY,WDZB-YJY,WDZB-YJLY,WDZC-YJY,WDZC-YJLY,交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在对阻燃且无卤低烟有要求的室内、隧道及管道中。 WDZA-YJY23,WDZA-YJLY23,WDZB-YJY23,WDZB-YJLY23 ,WDZC-YJY23,WDZC-YJLY23, 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆适宜对阻燃且无卤低烟有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 电缆名称用途 VV、VLV, 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中或户外托架敷设,不承受压力和机械外力 VY、VLY ,铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆

电缆型号大全附图

电缆型号大全附图 HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘 (3)内护层:A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套 (4)特征:T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式 (5)外护层:23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层

33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层 43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层 53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 2)BV铜芯聚氯乙烯绝缘电线; BLV铝芯聚氯乙烯绝缘电线; BVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线;BLVV铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线;BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线; RV铜芯聚氯乙烯绝缘安装软线;

RVB铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接线软线; BVS铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线; RVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线; BYR聚乙烯绝缘软电线; BYVR聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线; RY聚乙烯绝缘软线; RYV聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线 3)电缆的型号由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套

五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 有关电缆型号的问题 1、SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆 2、SYWV(Y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程 SYWV(Y)、SYKV有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线物理发泡聚乙烯(绝缘)(锡丝铝)聚氯乙烯(聚乙烯) 3、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程 RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V2-24芯 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装

电缆设计

设计资料 目录 目录 前言 第一部分:结构设计与物料用量计算---------2 (一).导体部分 --------------------------------2 (二).押出部分 --------------------------------4 (三).芯线绞合 --------------------------------5 (四).斜包部分 --------------------------------7 (五).编织部分 --------------------------------9 (六).其它部分 -------------------------------10 第二部分:电气性能计算部分-----------------13 (一).等效介电常数-------------------------13 (二).对称电缆 -------------------------------14 1.一次传输参数-----------------------14 2.二次传输参数-----------------------17 (三).同轴电缆 --------------------------------20 1.一次传输参数-----------------------20 2.二次传输参数-----------------------21

设计资料 前言部分 前言 此数据主要是把一些有关产品设计的技术数据加以集总归纳,作为设计人员在设计过程中参考数据,为设计者提供方便.也可作为设计人员的培训资料. 数据主要分为两部分,第一部分主要讲述电缆各组成部分的结构设计及各组成部分的物料用量.第二部分电气性能计算部分,主要是讲述通信线材的主要电气性能与各结构参数之间的关系.并在数据的最后列出设计过程中常用的表格.

聚氯乙烯绝缘护套电力电缆

聚氯乙烯绝缘护套电力电缆 型号名称适用范围 VVVLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用。 VV22VLV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其他外力作用。 VV32VLV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中,水中,电缆能承受相当的拉力。 VV42VLV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在竖井、水下等垂直场合,能承受相当的轴向拉力。 ZR-VVZR-VLV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用。 ZR-VV22ZR-VLV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其他外力作用。 ZR-VV32ZR-VLV32 聚氯乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在室内、矿井中,水中,电缆能承受相当的拉力。 ZR-VV42ZR-VLV42 聚氯乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套阻燃电力电缆敷设在竖井,水下等垂直场合,能承受上相当的轴向拉力。 聚氯乙烯绝缘护套耐火电力电缆 型号及名称 型号名称 NH-VV 聚氯乙烯绝缘和护套耐火电力电缆 NH-VV22 聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装耐火电力电缆 交联聚乙烯绝缘电力电缆 型号及名称 型号名称 YJV YJLV 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆 YJV22 YJLV22 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 YJV32、42 YJLV32、42 铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆 编辑本段代号及其含义 1.绝缘种类:V代表聚氯乙稀;X代表橡胶;Y代表聚乙烯;YJ代表交联聚乙烯;Z代表纸。 2.导体材料:L代表铝;T(省略)代表铜。

电线 电缆知识大全

(一)电线电缆的概念及电线与电缆的区分: 电线电缆是指用于电力、通信及相关传输用途的材料。“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。 电线电缆主要包括裸线、电磁线及电机电器用绝缘电线、电力电缆、通信电缆与光缆。 电线电缆命名: 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢? 电线电缆产品的命名有以下原则: 1、产品名称中包括的内容 (1)产品应用场合或大小类名称 (2)产品结构材料或型式; (3)产品的重要特征或附加特征 基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。 2、结构描述的顺序 产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。 3、简化 在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。 实例: 额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 “额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级 “阻燃”——强调的特征

“铜芯”——导体材料 “交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料 “钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包) “聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料) “电力电缆”——产品的大类名称 与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15,型号的写法见下面的说明。 型号: 电线电缆的型号组成与顺序如下: [1:类别、用途][2:导体][3:绝缘][4:内护层][5:结构特征][6:外护层或派生]-[7:使用特征] 1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。 型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。 第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项,把此项写到最前面。如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。 数字标记 铠装层 外被层或外护套 无 --- 1

电力电缆设计选型

聚氯乙烯绝缘电力电缆 型号产品名称电压芯数截面主要使用范围 VV VLV 铜芯、铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯 乙烯护套电力电缆 0.6/1 (3.6/6) 1, 2, 3, 4, 3+1, 5, 4+1, 3+2, (1,3) 1-240 50-240(T) 敷设在室内、隧道、及沟 管中,不能承受机械外力 的作用 VV22 VLV22铜芯、铝芯聚氯乙烯绝缘钢带 铠装聚氯乙烯护套电力电 4-240 50-240(T) 同VV型,能直埋在土壤 中可承受机械外力,不能 承受大的拉力 ZVV ZVLV 铜芯、铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯 乙烯护套阻燃电力电缆 1-240 50-240(T) 同VV型,适用于有阻燃 要求的场 ZVV22 ZVLV22铜芯、铝芯聚氯乙烯绝缘钢带 铠装聚氯乙烯护套阻燃电力 电缆 4-240 50-240(T) 同VV22型,适用于有阻 燃要求的场合 NHVV-A NHVV-B 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯 护套耐火电力电缆 4-240 50-240(T) 同VV型,适用于有耐火 要求的场合 NHVV22-A NHVV22-B 铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装 聚氯乙烯护套耐火电力电缆 10-240 50-240(T) 敷设在室内、电缆沟、管 道等要求阻燃的固定场 合 聚氯乙烯绝缘控制电缆 型号产品名称电压芯数截面主要使用范围 KVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆450/7504-370.75-10敷设在室内、电缆 沟、管道等固定场 合 KVV22铜芯氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装控制电缆450/7504-370.75-10敷设在室内、电缆 沟、管道直埋等能 承受较大机械外力 的固定场合 KVVP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆450/7504-370.75-10敷设在室内、电缆 沟、管道等能要求 屏蔽的固定场合 KVVR铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆软电缆450/7504-370.75-10敷设在室内,有移 动要求的场合 KVVRP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆450/7504-370.75-10敷设在室内,有移 动屏蔽要求的场合 ZKVV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆450/7504-370.75-10敷设在室内、电缆 沟、管道等要求阻 燃的固定场合

“2019年湖北电力公司普考复习题”2电气试验共8页

考生答题不准超过此线 姓名 单位名称 准考证号 身份证号 国网湖北省电力公司“双基”普考试卷B 专业 注意事项 1、考试时间:闭卷120分钟。 2、请在试卷标封处填写姓名、准考证号、所在单位及报考专业等信息;漏填、 错填责任由考生自负。 3、请仔细阅读答题要求,在规定位置填写答案。 一、单选题(每小题1分、共50小题,本题共50分) 1. 几个电容器并联连接时,其总电容量等于()。 (A) 各并联电容量的倒数和; (B) 各并联电容量之和; (C) 各并联电容量的和之倒数; (D) 各并联电容量之倒数和的倒数。 答案:B 2. 已知R=3Ω,X L=5Ω,X C=1Ω,将它们串联连接时,总阻抗Z等于()。 (A) 9Ω; (B) 7Ω; (C) 5Ω; (D) 1Ω。 答案:C 3. 电容器电容量的大小与施加在电容器上的电压()。 (A) 的平方成正比; (B) 的一次方成正比; (C) 无关; (D) 成反比。答案:C 4. 在R、L、C串联的交流电路中,如果总电压相位落后于电流相位,则()。 (A) R=X L=X C; (B) X L=X C≠R; (C) X L>X C; (D) X L<X C。 答案:D 5. 已知A点对地电位是65V,B点对地电位是35V,则U BA等于()。 (A) 100V; (B) 30V; (C) 100V; (D) 30V。 答案:D 6. 交流电路中,分别用P、Q、S表示有功功率、无功功率和视在功率,而功率因数则等于()。 (A) P/S; (B) Q/S; (C) P/Q; (D) Q/P。 答案:A 7. 对均匀带电的球面来说,球内任何点的场强()。 (A) 等于零; (B) 小于零; (C) 大于零; (D) 与球面场强相等。 答案:A 8. 试验电荷在静电场中移动时,电场力所做的功与该试验电荷的()。 (A) 大小及距离有关; (B) 大小有关; (C) 大小及位移有关; (D) 大小及位移无关。 一二三四五六七总分阅卷人应得分50202010 实得分

(完整版)常用电力电缆规格型号

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 1、用途:本产品适用于交流50HZ,额定电压0.6/1KV的线路中,供输配电能之用。 2、产品标准:GB12706·2-91额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆、聚氯乙烯绝缘电力电缆 3、使用特性:1)电缆导体的最高额定温度为70℃。2)短路时(最长持续时间不超过5S)电缆导体的最高温度不超过160℃。3)敷设电缆时的环境温度应不低于0℃,最小弯曲半径应不小于电缆外径的10倍。 4、型号、名称和使用范围 6、生产范围

交联聚乙烯绝缘电力电缆 1、产品用途:本产品适用于额定电压(U0/U)为3.6/6至26/35KV电力线路,供输配电能之用。 2、产品标准:GB12706-91额定电压35KV及以下铜芯,铝芯塑料绝缘电力电缆。 3、产品使用特性:(1)电缆在环境温度不低于0℃条件下敷设时,无须预先加温。电缆的敷设落差不受限制。(2)电缆线芯长期允许工作温度不得超过下列规定:外护层是聚氯乙烯套的电缆为90℃;外护层是聚乙烯套的电缆为80℃。(3)线芯短路时(最长持续5S)温度不得超过250℃(4)电缆敷设时的最小弯曲半径规定如下:单芯电缆:20(d+D)±5%;三芯电缆:15(d+D)±5%。式中:D为电缆的实际外径,d为导体的实际外径。 4、产品型号、名称及使用范围 注:一根或二根单芯电缆不允许敷设在铁质管道中。 5、生产范围

聚氯乙烯绝缘电线 1、用途:本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设。 2、产品标准:GB502 3、2-85《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆(电线)固定敷设用电缆(电线)》 3、产品使用特性:1)额定电压U0/U分为450/750V和300/500V。2)电缆的长期允许工作温度:BV-105型……应不超过105℃;其他型号……应不超过70℃。3)电缆的敷设温度应不低于0℃;

GB 50217-2007电力工程电缆设计规范

UDC 中华人民共和国国家标准 P GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范 Code for design of cables of electric engineering 2007—10—23发布 2008—04—01实施 中华人民共和国建设部 联合发布中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

本规范是根据建设部《关于印发“二00一~二00二年度工程建设国家标准制定、修订计划”的通知》(建标〔2002〕85号)的要求,由中国电力工程顾问集团西南电力设计院会同有关单位对《电力工程电缆设计规范》GB20217-1994修订而成的。 本规范修订的主要技术内容包括: 1.增加了中、高压电缆芯数选择要求; 2.增加了电缆绝缘类型选择要求,取消了粘性浸渍纸绝缘电缆的相关内容; 3.增加了主芯截面400mm2<S≤800mm2和S>800mm2的保护地线允许最小截面选择要求; 4.增加了大电流负荷的供电回路由多根电缆并联时对电缆截面、材质等要求; 5.增加了电缆终端一般性选择要求; 6.增加了直接对电缆实施金属层开断并作绝缘处理内容; 7.增加了交流系统三芯电缆的金属层接地要求; 8.增加了城市电缆系统的电缆与管道相互间允许距离相关规定; 9.增加了架空桥架检修通道设置要求; 10.增加了电缆遂道安全孔设置间距要求; 11.增加了附录B和附录F。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国电力企业联合会标准化中心负责具体管理,由中国电力工程顾问集团西南电力设计院负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,注意积累资料,随时将意见和建议反馈给中国电力工程顾问集团西南电力设计院(地址:四川省成都市东风路18号,邮编:610021),以便今后修改时参考。 本规范主编单位、参编单位和主要起草人: 主编单位:中国电力工程顾问集团西南电力设计院 参编单位:中国电力工程顾问集团东北电力设计院 喜利得(中国)有限公司 主要起草人:李国荣熊涛张天泽齐春陶勤万里宁王鑫王聪慧

中级-电力电缆工技能-复习题

( 11-0481 ) 电力职业技能鉴定考试 《电力电缆工(第二版)》中级工技能复习题 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共50题) 1. 相同截面的铝导体与铜导体连接如无合适铜铝过渡端子时,可采用( )连接。 (A)铝管; (B)铜管; (C)镀锡铜管; (D)绑扎丝。 答案:C 2. 在一般情况下,当电缆根数少,且敷设距离较长时,宜采用( )敷设法。 (A)直埋; (B)隧道; (C)电缆沟; (D)架空。 答案:A 3. 对于被挖掘而全部露出的电缆应加护罩并悬吊,吊间的距离应不大于( )。 (A)1.5m ; (B)1.8m ; (C)2.2m ; (D)2.5m 。 答案:A 4. 在事故状况下,电缆允许短时间地过负荷,如6~10kV 电缆,允许过负荷15%,但连续时 间不得超过( )h 。 (A)1; (B)1.5; (C)2; (D)4。 答案:C 5. 对于聚乙烯和交联聚乙烯电缆采用模塑法密封时,在增绕绝缘层的内外各包2~3层未硫 化的乙丙橡胶带,再夹上模具加热到( )℃,保持30~45min 。 (A)120~130; (B)140~150; (C)160~170; (D)180~190。 答案:C 6. 遇到带电电气设备着火时,应使用( )进行灭火。 (A)泡沫灭火器; (B)沙子; (C)干粉灭火器; (D)水。 答案:C 7. 电焊机的外壳必须可靠接地,接地电阻不得大于( ) 。 (A)10; (B)5; (C)4; (D)1。 答案:C 8. 为了( ),国际上一些发达国家开始限制PVC 电缆的生产和使用。 (A)经济原因; (B)保护生态环境; (C)使用功能原因; (D)原材料原因。 答案:B 9. 电缆热收缩材料的收缩温度应是( )。 (A)100~120℃; (B)120~140℃; (C)140~160℃; (D)160~180℃。 答案:B 10. 开挖直埋电缆沟前,只有确知无地下管线时,才允许用机械开挖,机械挖沟应距离运行 电缆( )以外。 (A)0.8m ; (B)1m ; (C)2m ; (D)3m 。 答案:C 11. 电缆热缩材料绝缘管的长度一般为( )mm 。 (A)500; (B)600; (C)700; (D)800。 答案:B 12. ( )主要用于大长度电缆线路各相电缆金属护套的交叉换位互联接地,以减小电缆 金属护套的感应电压。 (A)直线接头; (B)绝缘接头; (C)过渡接头; (D)塞止接头。 答案:B 13. 三相四线制的电力电缆,中性线的截面积应达到主线截面积的( )。 (A)10%~20%; (B)30%~60%; (C)40%~50%; (D)70%~80%。 答案:B 14. 悬吊架设的电缆与桥梁构架间应有不小于( )m 的净距,以免影响桥梁的维修作业。 (A)0.5; (B)1; (C)2; (D)3。 答案:A 15. 电缆隧道内要保持干燥,因此应设置适当数量的蓄水坑,一般每隔( )左右设一个 蓄水坑,使水及时排出。 (A)30m ; (B)50m ; (C)70m ; (D)90m 。 答案:B 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

0.6~1kv聚氯乙烯交联聚乙烯绝缘耐火电力电缆.

0.6/1kv聚氯乙烯交联聚乙烯绝缘耐火电力电缆 发布:2008-8-1 23:35:47 点击: ( 409 ) PVC(XLPE)InsulatedFire-Resistant Power Cable 产品标准 本产品按GB12706《额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》和GB12666《电线电缆燃烧实验方法》标准生产,同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐的IEC标准、英国BS标准、德国DIN标准、美国ICEA标准及日本JIS标准生产。 The product is manufactured according to the standard of GB12706 and GB12666 or IEC,BS,DIN,ICEA,and JIS upon request. 适用范围 本产品适用于工频额定电压0.6/1kV及以下配电线路或工业装置中有耐火要求的固定敷设场所使用。 The product is suitable for use in power distribution lines or fixed installations with rated power-frequency voltage up to and including 0.6/1kV. 使用特性 ·工频额定电压U0/U:0.6/1kV。 Rated power-frequency voltage U0/U:0.6/1kV. ·电缆导体的最高允许长期工作温度(PVC/XLPE):70℃/90℃. Max.permissible continuous operating temperature of conductor (PVC/XLPE): 70℃/90℃ ·短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体最高允许温度 PVC:导体截面≤300mm2-160℃ 导体截面>300mm2-140℃ XLPE:250℃ Max.short-circuit temperature of the conductor shall not exceed(5s maxiumduration): PVC:cross-section of conductor≤300mm2-160℃ cross-section of conductor>300mm2-140℃

电缆型号的组成及代号

电缆型号的组成及代号1)类别:H——市内通信电缆 HP——配线电缆 HJ——局用电缆 (2)绝缘:Y——实心聚烯烃绝缘 YF——泡沫聚烯烃绝缘 YP——泡沫/实心皮聚烯烃绝缘 (3)内护层:A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套 (4)特征:T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式 (5)外护层:23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层 33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层 43——单层粗钢丝铠装聚乙烯被层 53——单层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 553——双层钢带皱纹纵包铠装聚乙烯外被层 2)BV 铜芯聚氯乙烯绝缘电线; BLV 铝芯聚氯乙烯绝缘电线; BVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线; BLVV 铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线; BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软线; RV 铜芯聚氯乙烯绝缘安装软线; RVB 铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接线软线; BVS 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线; RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线; BYR 聚乙烯绝缘软电线; BYVR 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线; RY 聚乙烯绝缘软线;

RYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软线 3)电缆的型号由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 1、SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆 2、SYWV(Y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程 SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆结构:(同轴电缆)单根无氧圆铜线物理发泡聚乙烯(绝缘)(锡丝铝)聚氯乙烯(聚乙烯) 3、信号控制电缆(RVV护套线、RVVP屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报警、消防、自动抄表等工程 RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆电压300V/300V2-24芯 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装 4、RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆用于同轴光纤混合网(HFC)中传输数据模拟信号 5、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆用途:电器、仪表、配电装置的信号传输、控制、测量 6、RVV(227IEC52/53)聚氯乙烯绝缘软电缆用途:家用电器、小型电动工具、仪表及动力照明 7、AVVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆 8、SBVV HYA 数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连接以及电话配线网的分线盒接线用 9、RV、RVP 聚氯乙烯绝缘电缆 10、RVS、RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明连接用电缆 11、BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用 12、RIB 音箱连接线(发烧线) 13、KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量 14、SFTP 双绞线传输电话、数据及信息网 15、UL2464 电脑连接线 16、VGA 显示器线

电缆设计规范

电缆设计规范
1.导线材料选择 电缆一般采用铝芯线。 下列场合应采用铜芯电缆及电缆: (1)需要确保长期运行中连线可靠的回路。如:重要电源,重 要的操作回路二次回路,电机的励磁,移动设备的线路及剧烈振动场 合的线路。 (2)对铝有严重腐蚀而对铜腐蚀轻微的场合。 (3)爆炸危险环境或火灾危险环境有特殊要求者。 (4)特别重要的公共建筑物 (5)高温设备 (6)应急系统,包括消防设施的线路。 此外,经全面技术经济分析确证宜用铜芯电缆及电缆的,如有高 层建筑,大、中型计算机房的建筑,重要的公共建筑等以及国外工程 和外资工程等适应国外要求者。 2.电缆芯数的选择 (1)电压 1KV 及以下的三相四线低压系统,若第四芯为 PEN 线时,应采用四芯型电缆而不得用三芯电缆加单芯电缆组合成的回路 的方式。当 PE 线作为专用而与带电导体 N 线分开时,则应用五芯型 电缆。若无五芯型电缆时可用四芯电缆加单芯电缆电缆捆扎组合的方 式;PE 线也可利用电缆的护套,屏蔽层,铠装等金属外护层等。分

支单相回路带 PE 线时应采用三芯电缆。如果是三相三线制系统则采
用四芯电缆,第四芯为 PE 线。
(2) 3-35KV 交流系统应采用三芯电缆.
(3)在水下或重要的较长线路中为避免或减少中间接头或单芯电
缆比多芯电缆有较好的综合技术经济性时,可选用单芯电缆。但应注
意用于交流系统的单芯电缆不得采用钢带铠装,应采用经隔磁处理的
钢丝铠装电缆。
3.电缆绝缘水平选择
表 1 电缆绝缘水平选择
单位 KV
系数
标称电压 U
0.22/0.38
3
6
10
35
N
电缆 的额 定电 压 U /U
0
U
0

Ⅰ 类 0.6/1
(0.3/0.5)
U
0
(0.45/0.75)



1.8/3 3/3 3/6 6/6 6/10 8.7/10
21/35 26/35
缆芯之间的 工频最高电 压 Umax
3.6
7.2
12
42
缆芯对地的 雷电冲击而 授电压的峰 值 Up1
60 75 75
95
200
250
注:括号内数值只能用于建筑物的电气线路,不包括建筑物电源

《电力电缆》高级工理论复习题及答案

《电力电缆》高级工理论复习题及答案 一、选择 1(La3A2201).对称的三相电源星形连接时,相电压是线电压的()倍。(A)1;(B)2;(C);(D)。 答案:C 2(La3A3202).叠加原理、欧姆定律分别只适用于()电路。(A)线性、非线性;(B)线性线性;(C)非线性、线性;(D)线性、非线性。答案:B 3(La3A3203).当电源频率增加后,图A-2中的()亮度会增加。图A-2 (A)A灯;(B)B灯;(C)C灯;(D)D灯。答案:A 4(La3A4204).三相对称负载的功率,其中角是()的相位角。 (A)线电压与线电流之间;(B)相电压与对应相电流之间;(C)线电压与相电流之间;(D)相电 压与线电流之间。答案:B 5(La3A5205).线圈中自感电动势的方向是()。 (A)与原电流方向相反;(B)与原电流方向相同;(C)阻止原磁通的变化;(D)加强原磁通的变化。答案:C 6(Lb3A2206).电缆线芯的功能主要是输送电流,线芯的损耗是由()来决定。(A)导体截面和电导系数;(B)电压高低;(C)电阻系数;(D)温度系数。答案:A 7(Lb3A2207).当应力锥长度固定后,附加绝缘加大,会使轴向应

力()。(A)减少;(B)增大;(C)略有减少;(D)略有增大。答案:B 8(Lb3A2208).单芯电缆的铅皮只在一端接地时,在铅皮另一端上的正常感应电压一般不应超过()V。 (A)50;(B)55;(C)60;(D)65。答案:C 9(Lb3A2209).自容式充油电缆外护套和接头外护套的直流耐压值为()。(A)6kV;(B)10kV;(C)25kV;(D)35kV。答案:A 10(Lb3A3210).堤坝上的电缆敷设,其设置要求()。 (A)与直埋电缆相同;(B)与沟内敷设相同;(C)与隧道敷设相同; (D)有特殊规定。答案:A 11(Lb3A3211).半导体屏蔽纸除了起均匀电场作用外,也可以起()作用。(A)改善老化;(B)改善绝缘;(C)改善温度;(D)改善老化和绝缘性能。答案:D 12(Lb3A3212).110kV电缆终端头出线应保持固定位置,其带电裸露部分至接地部分的距离应不少于()。 (A)0.5~0.9m;(B)0.9~1.0m;(C)1.0~1.5m;(D)1.5~2.0m。答案:B 13(Lb3A3213).电缆事故报告中,事故中止的时间指()时间。(A)汇报时间;(B)接头完毕;(C)试验完毕;(D)施工完毕。答案:A 14(Lb3A3214).低油压充油电缆的长期允许油压()kg。 (A)0.5~3;(B)1~4;(C)2~5;(D)2.5~4。答案:A 15(Lb3A3215).电缆线路的正常工作电压一般不应超过电缆额定

1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的详细资料:

本产品适用于交流额定电压0.6/1kV的线路中,供输、配电能用。一、生产执行标准 GB12706.2等同采用国际电工委员会IEC60502。 二、使用特点 1.电缆导体长期允许工作温度不超过70℃; 2.短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆导体的最高温度不超过160℃; 3.敷设电缆时的环境温度应不低于0℃。 三、电缆的型号、名称及适用场合 注:本公司另可根据用户需要提供普通阻燃型、低烟低卤阻燃型、低烟无卤阻燃聚烯烃型等类型的产品。 1、普通阻燃型:在原型号前加“ZR”,如ZR-VV 2、低烟低卤阻燃型:

a 、在原型号前加“DDZ”,如DDZ-VV b 、在原型号前加“ZR”,并将型号中字母“V”改写为“VD”如ZR-VDVD 3、低烟无卤阻燃聚烯烃型:在原型号前加“ZR”并将型号中字母“V”改写为“E”,如ZR-EE 四、型号、芯数、标称截面 注:(1)用户也可向本公司订购5芯制电力电缆,如:3+2型、4+1型。 (2)中性线可以采用双色线。 五、交货长度 电缆交货长度按双方协议规定,长度计量误差不超过±0.5% 金属屏蔽电力电缆 规格型 号: 产品报 价: 产品特 点: 适用于额定电压0.6/1kV 及以下的电力线路中作输送电能用。本产品具有较强的抗电磁干 扰、抗雷击及均匀电场,改善供电品质的特性, 特别适用具有精密电子装置的场所,如计算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等。

一、产品用途 适用于额定电压0.6/1kV及以下的电力线路中作输送电能用。本产品具有较强的抗电磁干扰、抗雷击及均匀电场,改善供电品质的特性,特别适用具有精密电子装置的场所,如计算机中心、航空航天监控中心、智能大厦等。 二、执行标准 本产品按Q/HX-15设计制造 烯绝缘电力电缆有所不同,在型号上以“-P”后缀加以区分,如:VV-P、YJV-P、YJLV22-P 等等。

电力电缆结构及种类

电力电缆的结构及种类简介 一、电力电缆的基本结构 不论是何种种类的电力电缆,其最基本的组成有三部分,即导体、绝缘层和护层。对于中压及以上电压等级的电力电缆,导体在输送电能时,具有高电位。为了改善电场的分布情况,减小导体表面和绝缘层外表面处的电场畸变,避免尖端放电,电缆还要有内外屏蔽层。总得来说,电力电缆的基本结构必须有导体(也可称线芯)、绝缘层、屏蔽层和护层四部分组成,这四部分在组成和结构上得差异,就形成了不同类型、不同用途的电力电缆,多芯电缆绝缘线芯之间,还需要添加填芯和填料,以利于将电缆绞制成圆形,便于生产制造和施工敷设。 1.导体(或称导电线芯): 其作用是传导电流。有实芯和绞合之分。材料有铜、铝、银、铜包钢、铝包钢等,主要用的是铜与铝。铜的导电性能比铝要好得多。 2.耐火层: 只有耐火型电缆有此结构。其作用是在火灾中电缆能经受一定时间,给人们逃生时多一些用电的时间。 3.绝缘层: 包覆在导体外,其作用是隔绝导体,承受相应的电压,防止电流泄漏。 绝缘材料有多种多样,有的要求介电系数要小,以减少损耗,有的要求有阻燃性能或能耐高温,有的要求电缆在燃烧时不会或少产生浓烟或有害气体,有的要求能耐油、耐腐蚀,有的则要求柔软等。 4.屏蔽层: 在绝缘层外,外护层内,作用是限制电场和电磁干扰。 对于不同类型的电缆,屏蔽材料也不一样,主要有:铜丝编织、铜丝缠绕、铝丝(铝合金丝)编织、铜带、铝箔、铝(钢)塑带、钢带等绕包或纵包等。 5.填充层: 填充的作用主要是让电缆圆整、结构稳定,有些电缆的填充物还起到阻水、耐火等作用。主要的材料有聚丙烯绳、玻璃纤维绳、石棉绳、橡皮等,种类很多,但有一个主要的性能要求是非吸湿性材料,当然还不能导电。 6.内护层:

电力电缆300问资料

电力电缆300问

电线电缆知识问答 1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类? 答:按用途分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等。 2、绝缘电线有哪几种? 答:常有的绝缘电线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电线、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等。 3、电缆桥架适合于何种场合? 答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆,亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。 4、电缆附件有哪些? 答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等。 5、什么叫电缆中间接头? 答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层,以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头。 6、什么叫电气主接线? 答:电气主接线是发电厂、变电所中主要电气设备和母线的连接方式,包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式。 7、在选择电力电缆的截面时,应遵照哪些规定? 答:(1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压;(2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流;(3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求;(4)根据电缆长度验算电压降是否符合要求;(5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作。 8、交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点? 答:(1)易安装,因为它允许最小弯曲半径小、且重量轻;(2)不受线路落差限制;(3)热性能好,允许工作温度高、传输容量大;(4)电缆附件简单,均为干式结构;(5)运行维护简单,无漏油问题;(6)价格较低;(7)可靠性高、故障率低;(8)制造工序少、工艺简单,经济效益显著。 9、固定交流单芯电缆的夹具有什么要求?为什么?

电力系统稳态分析复习资料教学文案

电力系统稳态分析 一、单项选择题 1. 工业、农业、邮电、交通、市政、商业以及城乡居民所消耗的功率之和是(C)。 A. 厂用电 B. 供电负荷 C. 综合用电负荷 D. 发电负荷 5. 高峰负荷时,电压中枢点的电压升高至105%U N;低谷负荷时,电压中枢点的电压下降为U N的中枢点电压调整方式是(A )。 A. 逆调压 B. 顺调压 C. 常调压 D. 故障时的调压要求 6. 升压结构三绕组变压器高、中压绕组之间的短路电压百分值(A)。 A. 大于中、低压绕组之间的短路电压百分值 B. 等于中、低压绕组之间的短路电压百分值 C. 小于中、低压绕组之间的短路电压百分值 D. 不大于中、低压绕组之间的短路电压百分值 8. 在原网络的两个节点切除一条支路,节点导纳矩阵的阶数(C)。 A. 增加一阶 B. 增加二阶 C. 不变 D. 减少一阶 7. 线路末端输出有功功率与线路始端输入有功功率的比值,常用百分值表示的是(A)。 A. 输电效率 B. 最大负荷利用小时数 C. 线损率 D. 网损率 9. 电力系统电压波动产生的原因有(B)。 A. 由幅度很小,周期很短的偶然性负荷变动引起 B. 由冲击性或者间歇性负荷引起 C. 由生产和生活的负荷变化引起 D. 由气象变化引起 10. 下列说法不正确的是(B)。 A. 所谓一般线路,是指中等及中等以下长度的线路 B. 短线路是指长度不超过300km的架空线 C. 中长线路是指长度在100~300km之间的架空线路和不超过100km的电缆线路

D. 长线路指长度超过300km的架空线路和超过100km的电缆线路 二、多项选择题 1.导线材料的电阻率略大于材料的直流电阻所考虑的因素有(ABD)。 A. 集肤效应的影响 B. 绞线每股长度略有增长 C. 相间距离略有增大 D. 额定截面积略大于实际截面积 5. 牛顿-拉夫逊迭代法用泰勒级数展开非线性方程后保留(AB )。 A. 常数项 B. 一阶偏导数项 C. 二阶偏导数项 D. 高阶偏导数项 6. 调相机(AD )。 A. 投资大和运行维护困难 B. 只能发出感性无功功率 C. 不能连续调节 D. 在一定条件下,当电压降低时发出的无功功率可以上升 7. 产生循环功率的原因是(ABD )。 A. 双端供电网络两端的电源有电压差 B. 两台并列运行的变压器的变比不同 C. 两回并列运行的输电线路的长度不同 D. 环网中变压器的变比不匹配 8. 原子能电厂原则上应持续承担额定容量负荷的原因是(AB )。 A. 一次投资大 B. 运行费用小 C. 可调容量大 D. 可调速度快 9. 实际中,三绕组变压器各绕组的容量比组合有(ACD )。 A. 100/100/100 B. 50/100/100 C. 100/50/100 D. 100/100/50 10. 确定电力系统结线的基本原则有(ABCD )。 A. 可靠、优质、经济 B. 运行灵活 C. 操作安全 D. 便于发展 三、判断题 2.手算潮流时,在求得各母线电压后,应按相应的变比参数和变量归算至原电压级。(√) 4. 我国交流电力系统的额定频率是50Hz。(√)

相关文档
相关文档 最新文档