中小型变电站的选址和总布置发表于2007-8-29 16:53:36分使用道具小中大楼主邱颖捷北京电力设计院变电站地址选择与总布置是一门科学性、综合性、政策性很强的工程,是电力基本建设工作的主要组成部分。站址选择是否正确,总布置是否合理,对基建投资、建设速度、运行的经济性和安全性起着十分重要的甚至决定性的作用。实践证明,凡是重视前期工作,站址选择得好,总布置合理而又紧凑的,则投资省、建设快、经济效益高,反之,将给电力建设造成损失和浪费,甚至影响安全供电。 1 站址选择的基本要求 1.1 靠近负荷中心变电站站址的选择必须适应电力系统发展规划和布局的要求,尽可能的接近主要用户,靠近负荷中心。这样,既减少了输配电线路的投资和电能的损耗,也降低了造成事故的机率,同时也可避免由于站址远离负荷中心而带来的其它问题。 1.2 节约用地节约工程用地是我们的国策,我们需要遵循技术经济合理的原则,合理布置,尽可能提高土地的利用率,凡有荒地可以利用的,不得占用耕地,凡有差地可以利用的,不得占用良田。尤其要避免占用菜地良田等经济效益高的土地。用地要紧凑,因地制宜,用劣地作为站址选择方案是决定一个设计方案好坏的主要条件之一。随着北京经济建设的飞速发展,城区用电量的增加,单独拿出一块土地用于变电站建设是很困难且不经济的,所以我们应该适当发展地下式变电站,全部设备均设置在高层建筑的地下室,以适应城市建设的要求。如北京电力设计院设计的北太平庄110 kV地下变电站和甘家口110 kV地下变电站,这些变电站占地面积小,但造价颇高,重点要解决好通风与防火问题,这将是城市特别是中心城区电力发展的趋势。 1.3 地质条件的要求随着对农业的保护及对农民利益保护的不断加强,注重山区的电力建设是非常必要的。不仅对于农业的发展有重要作用,也会为北京郊区开展旅游事业及提高山区人民生活水平提供前提条件,电力深入山区,供电范围大,交通不便,所以选好站址是非常重要的。选址阶段的工程地质勘测内容主要是研究和解决站址稳定性和建站的可行性,查明地质构造、岩性、水文地质条件等,并对站址的稳定性作出基本评价。土建专业在勘测内容详尽的情况下,对站址的抗震是否有利,作出正确的评估。由于变电站设施造价很高,如果把变电站建在不利于建筑物抗震的地段,若发生地震就可能发生滑坡、山崩、地陷等灾害。对国家财产造成损坏。对于北京地区,由于城市周围大都被山区所包围,滑坡、洪水都是可能发生的。在选

址前一定要对山区地质有充分的了解。查明地下水埋藏条件是评价水文地质条件的重要依据。一般在收集地区性的水文地质资料的基础上,结合所址具体位置,进行分析研究。对含水层的岩性、厚度、分布规律、渗透系数、出水量等尽可能的详细了解。在水文地质条件较复杂,水源地较难确定时,工程选址阶段的水源勘探尤为重要。必须进行必要的勘探,有条件时还应观察地下水位,采取水样进行水质分析,以便科学地、可靠地判断变电站的供水水源。随着变电站科技含量的增加,无人值班站是偏远山区的建设模式,但是变电站又是一个非常危险的工业设施,所以做好防火设施至关重要。变电站中的水泵房、蓄水池、上下管道,都对水源有较高的要求,故在选址阶段必须对水源(水量、水质予以落实,并对选址地区的供水水源提出评价。一般应包括下列内容:?水源的位置及可靠性;?和农业及其他工业用水的关系;?有无其他可能利用的水源;?需进行的勘探工作,如具体确定水源的补给和可开采的水量、水质,以及取水地段和取水方式。 1.4 线路走廊变电站站址的选择,应便于各级电压线路的引进和引出。变电站的进出线在变电站附近时,往往需要集中在一起架设,其所占的范围和路径的通道称为线路走廊。对于电压在110 kV及以上的大、中型变电站,在变电站周围应有一定宽度的空地,以利于线路的引进和引出,故进出线走廊应与所址选择同时确定。在确定出线走廊时,还应考虑与城镇规划相协调。 1.5 交通运输站址应尽可能选择在已有或规划的铁路、公路等交通线附近,以减少交通运输的投资,加快建设和降低运输成本。站址的选择还应考虑施工时设备材料的运输。特别应考虑大型设备,如:主变压器等大件的运输方案,以及运行时抢修、维护的道路。变电站在运行后的对外运输量是很小的。 1.6 尽量避开污秽地段选择站址应尽量避开污秽地段,因污秽地段的各种污秽物,严重影响着变电站电气设备运行的可靠性。其对电气设备危害的程度与污染物的导电性、吸水性、附着力、气象条件、污染物的数量、比重及与污染源的距离有密切联系。 1.7 环境保护随着工农业生产的发展,环境污染问题越来越受到世界各国广泛的重视,因为新工业基地的不断出现,必然给环境带来一系列的新的污染物排放问题。保护环境和改善环境是至关重要的。目前我国的自然环境和生活环境的污染已经相当严重。所以站址的选择必须认真考虑环境保护的要求,减少和防止污染。尽可能地利用站内的边角地带进行

绿化,以提高绿化率。清洁、优美的生态环境,是世界范围的话题,所以在新选站址的确定阶段都必须论及站址对环境的影响,并争得环保部门的同意。与此同时,还应考虑周围环境是否对变电站内电气设备有无不良影响,要取得良好的环境效益。变电站在运行过程中,所排放的生产废水和生活污水的污染情况是不尽相同的,因此,处理的方法也自然不一样。生产废水主要来自油系统的含油污水和蓄水池调酸废水等,一般采用化学和物理处理方法。化学处理方法有中和处理,物理处理方法有沉淀、分离等。目前对含油污水采取油水分离池和集油池的形式进行处理。再有,噪音也是一种污染。由于市内变电站有的就位于居民区附近,主变的长期噪音对人的健康也有危害。所以,市区建变电站在尽量采用低噪音设备的同时,还应在设计及基建时采取工程措施解决噪音问题,即利用各种吸音材料遮蔽噪音路径。隔绝声源的办法虽然较为被动、消极,但也较为实际。有条件的,应通过增加建筑物的间距来实现周围的噪音防护。 2 总体规划的重要性站址一经选定,就应做好变电站的总体规划。总体规划是建站的总的安排,即在拟建变电站的场地上,对变电站的站区、生活区、水源地、进出线走廊、道路、供排水管线、防排洪设施、施工、扩建等项目工程用地进行安排、布置。按照工艺要求、安全运行、经济合理、有利管理、方便生活的原则,在技术经济论证的基础上,进行合理布局与全面规划。变电站的总体规划是总布置设计的首要环节,只有在正确的总体规划指导下,才能设计出好的总布置。总体规划一般采用以下方法和步骤:第一,在已取得的建站地形图、地质资料、进出线路径规划、城镇及工业区规划图的基础上着手进行规划。第二,先标出站区位置及范围,再依次标出:①各级电压进出线方位,并与站内相对应的配电装置方位一致,标明进出线回路及走廊宽度;②进站道路接引点和路径;③站区主要的出入口位置;④水源地及供水管线走径、取水设施及建筑(构物;⑤排水设施、排放点位置及排水管走径;⑥生活区位置;⑦标出为变电站服务的生活设施的位置;⑧现场勘探,调查研究,协调各方关系,进行必要地调整和补充。 3 总平面设计的主要内容变电站的总布置设计主要包括以下内容。总平面布置。主要协调和解决全站建(构)筑物、道路在平面位置布局上的相对关系和相对位置。竖向布置。主要解决站区各建(构)筑物、道路、场地的设计标高及其在竖向上的相互关系。管、沟布置。全面统筹安排站

区地下设施。道路。合理确定站内、外道路之间的综合关系,满足运行、检修、施工运输要求。以上几方面相互间有密切的联系,是有机的整体。

【免费下载】变电站站址选择的基本要求

变电站站址选择的基本要求 楼主 小狗大熊 发表于 搜房网 - 东莞业主论坛 - 反变电站 变电站地址选择与总布置是一门科学性、综合性、政策性很强的工程,是电力基本建设工作的主要组成部分。站址选择是否正确,总布置是否合理,对基建投资、建设速度、运行的经济性和安全性起着十分重要的甚至决定性的作用。实践证明,凡是重视前期工作,站址选择得好,总布置合理而又紧凑的,则投资省、建设快、经济效益高,反之,将给电力建设造成损失和浪费,甚至影响安全供电。 1 站址选择的基本要求 1.1 靠近负荷中心 变电站站址的选择必须适应电力系统发展规划和布局的要求,尽可能的接近主要用户,靠近负荷中心。这样,既减少了输配电线路的投资和电能的损耗,也降低了造成事故的机率,同时也可避免由于站址远离负荷中心而带来的其它问题。 1.2 节约用地 节约工程用地是我们的国策,我们需要遵循技术经济合理的原则,合理布置,尽可能提高土地的利用率,凡有荒地可以利用的,不得占用耕地,凡有差地可以利用的,不得占用良田。如北京电力设计院设计的北太平庄110 kV 地下变电站和甘家口110 kV 地下变电站,这些变电站占地面积小,但造价颇高,重点要解决好通风与防火问题,这将是城市特别是中心城区电力发展的趋势。 1.3 地质条件的要求 随着对农业的保护及对农民利益保护的不断加强,注重山区的电力建设是非常必要的。在选址前一定要对山区地质有充分的了解。变电站中的水泵房、蓄水池、上下管道,都对水源有较高的要求,故在选址阶段必须对水源(水量、水质)予以落实,并对选址地区的供水水源提出评价。一般应包括下列内容: •水源的位置及可靠性; •和农业及其他工业用水的关系; •有无其他可能利用的水源; •需进行的勘探工作,如具体确定水源的补给和可开采的水量、水质,以及取水地段和取水方式 0顶或踩的标志 3 、管路敷设技术通过管线敷设技术,不仅可以解决吊顶层配置不规范问题,而且可保障各类管路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。管线敷设技术中包含线槽、管架等多项方式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件中调试对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程中高中资料试卷技术问题,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、设备制造厂家出具高中资料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场设备高中资料试卷布置情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,然后根据规范与规程规定,制定设备调试高中资料试卷方案。、电气设备调试高中资料试卷技术电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时,需要在最大限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽可能地缩小故障高中资料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷工况进行自动处理,尤其要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且拒绝动作,来避免不必要高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试卷保护装置调试技术,要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保护装置高中资料试卷调试技术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,需要进行外部电源高中资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装置。

变电站主要施工流程注意事项

110kV室内变电站主要施工流程注意事项 一、三通一平 1、接桩 现场桩位移交人应为业主项目部成员,并需在桩位移交书上签字确认。 2、复测方格网 场地树木、房屋等清理后,场地平整前,一般按照5m×5m 方格网进行复测。如复测后计算出的土方量和图纸设计量有较大误差(达到200m3),需第一时间通知施工技术科和经营计划科,经过科室复核无误后,项目部应立即联系业主、监理和设计部门,要求重新核实标高和土方量。 3、地表土清理 站内参与土方平衡的淤泥、垃圾土方量较大时,在进场施工前应联系业主、设计部门,协商站外堆放地点,为站区工作面开展提供条件。 土方施工前,需清理场地表面含淤泥、耕植土、杂草、树根等地表土,并存放于场地的合适位置,避免二次倒运。站区回填土源应采取有效防雨覆盖措施。 二、基坑支护、井点降水施工 通常室内变电站选址在邻近小区或地址条件较差处,站区土方需进行换填,基础施工过程中需进行基坑支护,地下水位较高

的还需进行井点降水施工,涉及到此类施工的工程,应和业主、监理沟通,要求设计单位对此类项目专门进行设计,按要求进行施工,确保安全。 三、接地网施工:在施工建筑物基础阶段,埋设接地主网。接地材料为铜质的,需提前备料。图纸到场后,需核对接地材料用量,发现设计量不够,及时和设计部门人员联系解决。交付电气安装前,联系电气测量接地网电阻值,如达不到设计要求,及时和设计部门人员联系解决。 四、挡土墙、围墙、护坡施工 变电站尽早施工挡土墙、围墙,实行封闭管理;有护坡的围墙段,先施工护坡、后施工围墙。在施工挡土墙或围墙基础时,按图纸设计埋设主排水管、进站电缆沟、电气埋管、接地引出线等。 五、建筑物施工 1、基础及主体施工 (1)地基处理;(2)基础、防水及地下室施工;(3)室内、外脚手架搭设;(4)框架施工。一般二层至屋面涉及若干个标高,施工时应按照由低到高的顺序,依次封顶。 2、其他需要注意的事项 在建筑物施工中需注意以下环节:(1)有地下室层的工程,先施工桩基、垫层,再施工防水层,在室外土方回填前,将地下室外墙防水施工完毕;(2)基础至±0.000且室外散水坡土方回填完

变电站选址概要

变电站施工的重点与难 点 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

变电站施工的特点及相关问题 变电站在电力系统中承担着重要任务,其项目工程的设计施工属于特殊工业建筑,与普通民用建筑有着很大区别。由于变电站项目的重要性及其特殊性,在施工过程中会遇到独特且棘手的问题,下面将以220KV变电站施工为例,从多个方面分析变电站项目在施工过程中的特点及可能出现的问题。 1.建筑工程特点: 变电站选址多远离人员密集区,且要求场地平坦开阔。平场工作量大,挖 填量严重不平衡,地上设备及附属建筑多。 施工用水、生活用水困难,需就地打井取水。 土石方工作量大、砼工程量大,地上设备需要大量基础,但砌石工程量较 小。 超深基础在平场前做好,搞好协调工作,尽量避免二次开挖。 施工工艺质量要求高,必须达到国家电力公司达标投产要求。 消防水系统比较复杂,含水喷雾系统,专业性较强。部分施工需考虑防雷措施。 2.安装工程特点 全为国产设备、合资厂设备,专业性、特殊性高,技术水平要求高,给安 装、调试带来很大困难。 电缆量大,型号多,人工展放,工期较长。 管母线种类多、敷设方式存在差异,要为以后改造升级留下空间,工程量 大。 主控、继电器室及室外盘柜量大,相关安装及验收规范较严格。

微机综合自动化程度高。 3.总体施工工序特点 先地下、后地上; 先土建、后电气,然后调试; 先综合楼(一般包括控制室、继电器室、通讯室等)后附属,先主体后装修; 先高压、后低压然后其他(如先220KV、后110KV); 先构架后支架 4.主要工序和特殊工序施工特点及其要求 220KV、110KV构支架施工,水泥杆、铁件加工质量对组装质量影响很大,故应严把原材料、半成品进料质量关,由有关施工人员对进场的每一件构件进行验收,并对加工质量进行中间控制。220Kv构架、钢横梁组装时必须全部用水平仪进行测量控制,吊装时必须同时用两台经纬仪控制或用其他有效措施保障组件水平安装。 电缆沟及明沟施工保证沟底排水坡度,禁止积水。沟底标高及墙体砌筑符合设计要求,基底用立式打夯机夯实,两侧回填土分层压夯实;沟中预理件应先焊后埋,位置准确,沟线笔直、平整,阴阳角方正,无任何开裂现象沟盖板表面光洁,四棱四角厚薄均匀,施工时制定专门措施。 特殊季节和天气措施应做好相关预防措施(如防水、防雷、防冻等)。 安装设备材料到达现场后,一定要有专人负责接管,放置在场地平实可靠的地方,防潮设备,元件应有防雨、风、日晒的措施。对到达现场的设备、元件、材料记录、标示的型号、规格、数量应一一与施工图核对,并

变电站施工的重点与难点

平场工作量大,挖填量严重不平衡,地上设备及附属建筑多。 施工用水、生活用水困难,需就地打井取水。 土石方工作量大、砼工程量大,地上设备需要大量基础,但砌石工程量较小。 超深基础在平场前做好,搞好协调工作,尽量避免二次开挖。 施工工艺质量要求高,必须达到国家电力公司达标投产要求。 消防水系统比较复杂,含水喷雾系统,专业性较强。部分施工需考虑防雷措施。 2.安装工程特点 全为国产设备、合资厂设备,专业性、特殊性高,技术水平要求高,给安装、调试带来很大困难。 电缆量大,型号多,人工展放,工期较长。 管母线种类多、敷设方式存在差异,要为以后改造升级留下空间,工程量大。

4 配变电所 4.2 所址选择 4.2.1 配变电所位置选择,应根据下列要求综合考虑确定: 1 深入或接近负荷中心。 2 进出线方便。 3 接近电源侧。 4 设备吊装、运输方便。 5 不应设在有剧烈振动的场所。 6 不宜设在多尘、水雾或有腐蚀性气体的场所,如无法远离时,不应设在污染源的下 风侧。 7 不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方,也不宜与上述场所贴邻。 8 配变电所为独立建筑物时,不宜设置在地势低洼和可能积水的场所。 9 配变电所设置在建筑物的地下层时,不宜设置在最底层,当设置在最底层时,应采 取适当抬高该所地面等防水措施。并应避免洪水、消防水或积水从其他渠道淹渍配变电所的可能性。 10 配变电所设置在地下层时,宜选择在通风、散热、防潮条件较好的场所。且尚宜加 设机械通风及去湿设备。 11 民用建筑内附配变电所,宜设置在一层或地下层,但当供电负荷较大,供电半径较 长时,也可分设在某些楼层、屋顶层、避难层、机房层等处。 4.2.2 建筑物内附配变电所不应装设带有可燃性油的电气设备,并不应使用裸露导体配线。 4.2.3 当配变电设置在建筑物的地下层、楼上层时,应充分考虑变配电所的相应电气设备,如变压器、开关柜等的水平、垂直运输通道以及对楼面荷载的要求。 4.2.4 配变电所为独立建筑物时,其位置应尽量接近负荷中心,进出线方便,且其环境要求尽量隐蔽。 4.2.5 居住小区可设独立式配变电所,也可附设在某建筑物内或选用带防护外壳的电缆进26 出线的户外预装式变电所,不宜设置杆上变电所或露天、半露天配变电所。

GB50053-94 第二章所址选择 第2.0.1条变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定: 一、接近负荷中心; 二、进出线方便; 三、接近电源侧; 四、设备运输方便; 五、不应设在有剧烈振动或高温的场所; 六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧; 七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻; 八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定; 九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。 第2.0.2条装有可燃性油浸电力变压器的车间内变电所,不应设在三、四级耐火等级的建筑物内;当设在二级耐火等级的建筑物内时,建筑物应采取局部防火措施。 第2.0.3条多层建筑中,装有可燃性油的电气设备的配电所、变电所应设置在底层靠外墙部位,且不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁。 第2.0.4条高层主体建筑内不宜设置装有可燃性油的电气设备的配电所和变电所,当受条件限制必须设置时,应设在底层靠外墙部位,且不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁,并应按现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》有关规定,采取相应的防火措施。 第2.0.5条露天或半露天的变电所,不应设置在下列场所: 一、有腐蚀性气体的场所; 二、挑檐为燃烧体或难燃体和耐火等级为四级的建筑物旁; 三、附近有棉、粮及其他易燃、易爆物品集中的露天堆场; 四、容易沉积可燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导电尘埃且严重影响变压器安全运行的场所。

2.高压变电站站址选择的基本要求

高压变电站站址选择的基本要求变电站地址选择与总平面布置是一门科学性、综合性、政策性很强的工程,是电力基本建设工作的主要组成部分。站址选择是否正确,总平面布置是否合理,对基建投资、建设速度、运行的经济性和安全性起着十分重要的甚至决定性的作用。实践证明,凡是重视前期工作,站址选择得好,总布置合理而又紧凑的,则投资省、建设快、经济效益高,反之,将给电力建设造成损失和浪费,甚至影响安全供电。 一、站址选择的基本要求 1.1 靠近负荷中心 变电站站址的选择必须适应电力系统发展规划和布局的要求,尽可能的接近主要用户,靠近负荷中心。随着北京经济建设的飞速发展,城区用电量的增加,单独拿出一块土地用于变电站建设是很困难且不经济

的,所以我们应该适当发展地下式变电站,全部设备均设置在高层建筑的地下室,以适应城市建设的要求。对于有些地区,由于城市周围大都被山区所包围,滑坡、洪水都是可能发生的。在选址前一定要对山区地质有充分的了解。查明地下水埋藏条件是评价水文地质条件的重要依据。一般在收集地区性的水文地质资料的基础上,结合所址具体位置,进行分析研究。对含水层的岩性、厚度、分布规律、渗透系数、出水量等尽可能的详细了解。在水文地质条件较复杂,水源地较难确定时,工程选址阶段的水源勘探尤为重要。必须进行必要的勘探,有条件时还应观察地下水位,采取水样进行

基于Voronoi图的变电站选址方法

第38卷第20期电力系统保护与控制Vol.38 No.20 2010年10月16日Power System Protection and Control Oct. 16, 2010 基于Voronoi图的变电站选址方法 关洪浩,唐巍 (中国农业大学信息与电气工程学院,北京 100083) 摘要:由于Voronoi图在规划选址中具有独特优势,充分利用V图的特性并结合变电站站址的选取原则来指导新建站址的选择。对V图的定义、性质及V图的对偶图Delaunay三角剖分进行了简单的介绍,对生成Delaunay三角剖分及V图的Lawson 算法进行了详细的阐述。对于新建站址的选择,以现有变电站为基础,将V图应用于负荷均匀分布和非均匀分布两种情况并对负荷非均匀分布下新建站址选择的交替迭代方法进行了实例仿真。规划结果表明该选址方法能有效地解决新建变电站的位置选择问题。 关键词:变电站选址;Voronoi图;Delaunay三角剖分;交替定位 Substation location method based on Voronoi diagram GUAN Hong-hao,TANG Wei (College of Information and Electrical Engineering,China Agricultural University,Beijing 100083,China) Abstract:Voronoi diagram has a unique superiority in planning and site selection. This paper uses Voronoi diagram to guide the location of new substations by considering the principle of the substation location. The definition and characteristics of Voronoi diagram and its dual structure Delaunay triangulation are introduced simply. The Lawson algorithm for generating Delaunay triangulations is also described in detail. In the new substation location section, this paper proposes substation location with even and uneven load distribution using Voronoi diagram. The alternating iteration algorithm for uneven load distribution is simulated through an actual location problem. The outcome shows the feasibility and effectiveness of the proposed method in new substation location. Key words:substation location;V oronoi diagram;Delaunay triangulation;alternate location 中图分类号: TM715 文献标识码:A 文章编号: 1674-3415(2010)20-0196-05 0 引言 变电站选址是电力系统规划的重要环节,变电站位置选取适当对电网结构,供电可靠性,运行的经济性以及供电质量有重要的意义。因此科学合理的选址方法能够极大地提高规划的准确性和实用性。但由于选址问题涉及到的地理因素及其他不确定因素较多,很难建立一种通用的数学模型来考虑各个因素的影响。 变电站选址问题主要分给定候选站址和未给定候选站址的选址。给定候选站址的选址问题比较简单,通常是根据一系列评价指标评分后选出最优的站址组合,如文献[1]采用模糊层次分析法对各个站址进行评估选出相对较优的站址。文献[2]采用模糊识别理论辅助站址的选择。未给定候选站址的选址方法通常是对负荷进行聚类,采用交替定位求多个聚类中心,最后求出最优的站址。如文献[3]将遗传算法和交替算法相结合,最终确定变电站的站址和容量。文献[4]采用改进粒子群算法进行站址的选择,同时将地理信息考虑到模型中,避免不可行站址的产生。 由于负荷聚类方法无法考虑现有的变电站的作用,因此不可避免出现新建站址和原有站址重叠的情况。此外,很多聚类方法的结果和初始聚类中心的位置选取有关,因此最后得到的聚类中心的位置可能并不唯一。V oronoi图(简称V图)是一种特殊几何结构的多边形;其所具有的空间最邻近特性和空心圆特性适合规划选址问题。本文充分利用V 图的特性并结合变电站选址原则指导新建站址的选择。文章首先对V图的定义、性质及V图的对偶图Delaunay三角剖分进行了简单的介绍,对生成Delaunay三角剖分及V图的Lawson算法进行了详细的阐述。对于新建站址的选择,本文以现有变电站为基础,将V图应用于负荷均匀分布和非均匀分

关于某某变电所地位置选择

校外实践教学实习作业 题目名称: 学部: 专业班级: 学号: 姓名: 学院指导教师: 企业指导教师: 实习单位: 年月日

目录 校外实践教学实习作业 ........................................... - 1 -关于变电所位置的选择............................................ - 2 -引言............................................................ - 2 -变电所的简单介绍................................................ - 3 -变电所位置选择的目的及作用...................................... - 4 -变电所位置选择的原则............................................ - 4 -新建站址的选择方法.............................................. - 6 -负荷中心的确定方法.............................................. - 6 -参考文献........................................................ - 8 -结束语.......................................................... - 8 - 关于变电所位置的选择 引言 变电所和变电站的概念基本相同,文中变电站即变电所。城市中压配电网由电源变电站、中压配站以及联系各级变、配电站的线路组成,这些变、配电站的位置直接影响着整个城市中压配电网的结构。尤其是电源变电站,其位置及容量的确定既要考虑到负荷的分布情况,又要考虑到整个电网的结构,其布局好坏直

变电站站址选择的基本要求

变电站站址选择的基本要求 楼主小狗大熊发表于搜房网- 东莞业主论坛- 反变电站 变电站地址选择与总布置是一门科学性、综合性、政策性很强的工程,是电力基本建设工作的主要组成部分。一般应包括下列内容:•水源的位置及可靠性; •和农业及其他工业用水的关系; •有无其他可能利用的水源; •需进行的勘探工作,如具体确定水源的补给和可开采的水量、水质,以及取水地段和取水方式 0顶或踩的标志 3

变电站选择原则(3)

变电站地址选择与总布置是一门科学性、综合性、政策性很强的工程,是电力基本建设工作的主要组成部分。一般应包括下列内容: •水源的位置及可靠性; •和农业及其他工业用水的关系;

变电站选址的方法和在电网建设中的作用

变电站选址的方法和在电网建设中的作用 【摘要】本文结合变电站工程设计,介绍变电站选址的重要性,并在电网建设中的各种变电站选址方法。 【关键词】电网;变电站;站址;模型 电力行业作为我国重要基础能源产业是保证各行各业正常运行和发展的基础,随着电力行业的近年来迅猛发展,电网作为整个电力系统的基础,其建设和规划关系到电力产业的健康可持续长远发展,对整个地区的电网经济和稳定运行有着直接影响,与此同时,随着城市建设的加速,对电网线路的规划增加了更多的限制,从而大大增加了对电网规划的难度,而在对电网的规划、建设中,变电站的建设是电力系统的重要组成部分,其中变电站位置的确定又是整个变电站建设工程中至关重要的环节,变电站的位置对整个电网的网络结构、供电的安全可靠性以及电网运行的经济效益性都有决定性影响,变电站站址的选择应当建立在科学、符合客观实际、综合考虑各种因素的基础之上,科学合理的确定变电站的站址将有助于提高工程的投资效益,同时有助于土地资源利用率的提高和生态环境的改善。 变电站站址的选址和确定应在对变电站工程整体规划进行深入、全面的了解之上,在符合变电站的需求以及变电站选址相关决策理论的基础上对影响变电站站址选择的因素进行综合考虑,其中包括地形地貌、气象条件、交通运输、负荷分布、电网结构、城市规划等主要因素,变电站的选址工作具有较强的技术性,同时还要符合某些政策的要求。通过对具体的技术指标以及经济、环境指标的对比分析,从初步拟定的站址方案中优选出最佳的站址方案。由于变电站科学合理的规划不但可以降低整体工程造价,而且还将会极大程度的降低电网损耗,从而保证电力系统的安全运行,使得管理水平以及调度的灵活性有明显提高,进而直接影响电力企业的经济效益和整个电网的结构。因此通过对影响变电站站址选址的因素进行全面科学的总结分析和归纳,建立一个全面合理的变电站站址优选模型对变电站进行科学的选址工作有重要的指导意义。 我国内蒙古自治区的电网地理位置是在华北电网的北部,该电网作为华北电网重要部分是整个电网的主要送电端,因此有着举足轻重的重要作用。 通过分析影响变电站站址选择的因素,在满足其技术要求和规范的基础上,结合相关现有的国内外研究资料,针对具体实际建立较为全面系统的变电站选址评价指标体系,对变电站项目进行站址选择,为变电站选址提供了决策依据,对变电站工程具有现实指导意义。 对变电站的规划与设计是整个电网系统的重要组成部分,由于变电站的规划问题具有变量多、目标多、规模大的特点,是大规模组合优化问题,是为了满足规划目标年分布负荷需求,涉及了大量不确定因素。在了解电源情况及用电量需求的基础之上,运用科学、先进的研究成果和方法,建立合理的电网结构,一方

城市规划中变电站选址的思路与思考

城市规划中变电站选址的思路与思考 摘要:近年来城市大力发展,耗电项目逐渐增多,在各地也先后出现了用电荒的局面。变电站的选址则在电力规划过程中显得特别的重要,通过现场踏勘、实地分析,从而进行资源整合,最终确立变电站的位置。但是城市快速发展形成土地紧缺,变电站特别是大型变电站对站址的条件苛刻挑剔,怎样在城市中选择一块同时满足要求的地块是重中之重。本文从近几年的变电站站址选择中,按照国家要求规划规范,以及结合当地的实际情况,建设特点,更好的符合城市建设的要求,通过重庆电厂搬迁后急需一个500KV的变电站的项目入手,详细分析了500KV变电站从方案选择到落实的经过。 关键词:电力;变电站;站址 项目背景 由于城市发展,重庆电厂环保搬迁,主城核心区失去2*22+20万千瓦的电源,直接影响了周围4座220KV变电站的供电源接入,故需在重庆电厂范围内或周边区域新增1座500KV的大型变电站来代替重庆电厂的功能,解决其4座220KV变电站的电源来源。 一、问题指出 目前为止,我们在对变电站进行站址规划的过程中,遇到了几点的问题: 1.站址选择条件限制更为苛刻。 在几年的发展过程中,重庆电厂已经形成了对周边地区的电力供应方式,原地址上遗留的电力线路防护距离不能够作为新增的500KV变电站的进出路线,在原址上安放变电站的办法行不通,因此必须要另外选择站址,而且新站址距离原重庆电厂位置不能太远,以免供电电源点失衡。 2.新站址与主城区内其他电力供电源能否均匀分布,不失衡。 一个城市,一座500KV等级、二次侧电压为220KV的变电站,其合理供电半径为200~300KM。因此,电力供电源的均匀分布显得尤为重要。 3.新站址的电力进出线需要更详细落实的规划。 500KV电力线路的特殊性在于:它不允许下方有任何的建筑物,因此落实线路的时候,必须远离居民区等任何房屋建筑。因此在无任何线路通过时只能通过下地敷设的方式进行电力传输。 4.变电站选址后,其本身的电力电源从哪来。

变电站主要施工流程注意事项

110kV 室内变电站主要施工流程注意事项 、三通一平 1、接桩 现场桩位移交人应为业主项目部成员,并需在桩位移交书上签字确认。 2、复测方格网 场地树木、房屋等清理后,场地平整前,一般按照5m X5m 方格网进行复测。如复测后计算出的土方量和图纸设计量有较大误差(达到200m 3),需第一时间通知施工技术科和经营计划科, 经过科室复核无误后,项目部应立即联系业主、监理和设计部门,要求重新核实标高和土方量。 五、建筑物施工 1、基础及主体施工 1)地基处理;(2)基础、防水及地下室施工;(3)室内、外脚手架搭设;(4)框架施工。一般二层至屋面涉及若干个标高,施工时应按照由低到高的顺序,依次封顶。 2、其他需要注意的事项 在建筑物施工中需注意以下环节:(1 )有地下室层的工程,先施工桩基、垫层,再施工防水层,在室外土方回填前,将地下室外墙防水施工完毕;(2)基础至± 0.000 且室外散水坡土方回填完毕后,设置外脚手架硬化层,并砌筑好落水管雨水井、留设出水埋管;(3)外墙脚手架搭设前,散水坡处室外电缆沟施工完毕; 4)在主体结构施工前,室内电缆沟主体施工完毕,电缆沟砌 筑前,需进行排版,杜绝异型盖板;(5)内、外脚手架立杆严禁 架设在地圈梁上,合理规划墙体砌筑时间;(6)室内满堂脚手架拆除前,顶棚批灰完毕;(7)垂直运输采用吊车;(8)外墙脚手架拆除前,屋面防水、保温和外墙装饰施工完毕;(9 )墙体砌筑完毕后的静置时间不少于30d ,墙体分层粉刷间隔时间不少于

浅谈变电站选址问题

浅谈变电站选址问题 发表时间:2017-01-14T15:32:05.817Z 来源:《电力设备》2016年第23期作者:袁文根 [导读] 变电站站址及容量的优化选择(简称为变电站选址问题)是在小区负荷分布预测之后的一项十分重要的基础工作。 (广东电网有限责任公司东莞供电局广东东莞 523000) 摘要:城市中压配电网由电源变电站、中压配站以及联系各级变、配电站的线路组成,这些变、配电站的位置直接影响着整个城市中压配电网的结构。尤其是电源变电站,其位置及容量的确定既要考虑到负荷的分布情况,又要考虑到整个电网的结构,其布局好坏直接影响到供电网络的结构是否合理以及无功电源的配置等问题。它关系到整个城市配电网建设的经济性和运行的可靠性。所以在城网规划工作中,变电站站址及容量的优化选择(简称为变电站选址问题)是在小区负荷分布预测之后的一项十分重要的基础工作。 关键词:电力规划,变电站,选址,优化 随着我国城市电网建设改造的快速发展,城市电网规划成为一项迫切任务。网络结构是城市配电网络规划设计的主体,而变电站站址的布局则直接影响着网架结构的优劣,确定变电站位置是城市电网规划中介于电力负荷预测和网络结构优化之间的关键环节,其结果直接影响未来电力系统的线路走线、网络结构、电网投资、运行经济性、供电可靠性及电能质量等。随着城市化建设的进行,人口、建筑逐渐密集,电力负荷水平不断提高,同时留给电力设施建设的空间却越来越小,尤其是变电站的站置、线路的走廊。根据负荷的发展预测,结合市政规划对变电站的位置进行合理选择,预先争取用地空间,将为未来电力建设创造出有利条件。 一、地理信息对变电站选址的影响 变电站选址需要充分考虑到站区的地质条件、施工条件、环境影响、交通因素、征地难易程度等因素。传统的变电站选址模型中难以考虑这些地理信息因素,这样往往使得选址结果可行性较差。为了避免不可建站区域以及充分考虑地理环境对建站的影响程度,本文通过设置不可建站区域的地价为无穷大保证了选址结果的合理性,并建立了地理信息模型因子,结合层次分析法和熵权法,根据主客观权重相关系数来计算综合权重。地理信息因子模型的层次结构见表1。 在本文中,评价对象为各个地块,通过计算可得到变电站建在某一地块的地理影响因子。越适宜建站的地块,对应地理影响因子值越小,建站费用越低,从而有利于变电站总体方案的寻优。 二、变电站站址选择涉及的因素 变电站站址选择涉及的因素较多,需进行综合经济比较,影响变电站站址选择的因素如下: 1、接近负荷中心。 选择站址方案时应分析变电站的供电负荷对象、负荷分布、供电要求、变电站在系统中的地位和作用。选择较接近负荷中心的位置作为变电站站址,可减少电网的投资和网损。 2、使地区电网布局合理。 应考虑地区原有电源、新建电源及计划建设电源,使地区电源和变电站布局合理,既可减少二次网的投资和网损,又能达到安全供电的目的。 3、进出线方便。 选择站址时应考虑各级电压进出线方便,尽量减少线路交叉、跨越和转角。站区地形地貌利于变电站布置。选择站址时,既要贯彻节约用地、不占或少占农田的精神,又要考虑其地形、地貌应利于变电站布置。 4、站区地质条件较好。 选择站址时应充分考虑站区的地质条件,应避开断层、滑坡、塌陷、溶洞等地质条件地带,也应避开有矿藏地区。 5、周围环境适宜。 站址应避开易燃易爆、严重污染地区,对无线电通信设施满足距离要求。 6、交通运输方便。 选址时既要考虑施工时设备、材料及变压器等大型设备的运输,又要考虑运行、检修时交通运输的方便。一般情况下,站址要靠近公路,进站道路要短,以减少投资。 7、选址时还要考虑防洪、施工用水、施工用电、给排水方便等问题。 三、变电站选址的目的及作用 (1)变电站选址的目的 变电站的选址的是为了找出最佳变电站建设地点,应结合电力系统设计的整体框架,综合考虑系统网络结构、电力负荷分布、城市建设规划、土地征用情况、出线走廊设计、交通运输情况、敏感目标避让、周边环境影响以及职工生活便捷等因素,通过全面、系统、合理的经济效益分析及技术经济比较,选取最佳方案地点,建设变电站。 (2)变电站选址的作用 变电站的选址对电力系统的整体网架建设起到至关重要的作用。变电站作为电力系统的结点,具有承上启下的作用,它既是上级输电线路的负荷点,又是下级输电线路的电源点。变电站选址好,一方面能够强化网架结构、减少线路损耗、降低电力系统被干扰程度,保障电网安全、稳定运行,另一方面上节省投资,增加电力系统的投资效益。反之,不仅增加投资,降低电力资源的优化配置,而且可能会放大系统运行中的干扰影响,提高电力系统风险,甚至造成灾难性的后果,使国民经济造成巨大损失。因此,变电站站址的选择具有以下四