深基坑施工组织设计

第一章方案编制依据

1.1.编制内容及范围

本施工组织设计内容包括护坡方案施工、项目组织管理、机构设置、施工部署、总图布置和管理、施工目标、人力及机械配置、主要工程施工方案和方法、质量、安全和文明施工等自开工至竣工的全过程组织措施。

1.2.编制依据

1、《岩土工程勘察报告》(广东省湛江地质工程勘察院)

2、相关工程图纸(广州市公用事业规划设计院)

3、基坑设计方案(建材广州地质工程勘察院)

4、选用规范

1)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)

2)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

3)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

4)、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)

5)、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)

6)、《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)

7)、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002,J220-2002)

8)、《广东省建筑基坑支护技术规定》(DBJ/T15-20-97)

9)、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001)

10)、适用于本工程的国家其它现行规范、规程等。

第二章工程概况及特点

2.1.工程概况

东莞常平东部污水处理厂位于常平镇沙湖口村,污水厂拟建一粗格栅、进水泵房。原场地自然地面标高+2.700,场地经回填,现地面标高+7.200,回填土为山坡残积土。基坑开挖深度为10.8m~12.2m。基坑周边非常开阔,周边无地下管线和建(构)筑物。

2.2.基坑工程特点

1)、基坑开挖面积小,周边环境简单,无建(构)筑物,地下无需要保护的管线,但基坑开挖很深,施工工期短,施工工序复杂。

2)、由于场地内存在较厚的砂层,地下水丰富,给基坑支护和土方开挖带来很大难度,所以应有有效的支护开挖方案,保证支护开挖的安全。

第三章基坑支护方案设计

3.1.工程水文地质条件

3.1.1.场地岩土条件

根据钻探揭露,拟建场地在勘探深度范围内场地岩土层按成因类型自上而下分别为耕(表)土、冲积层、残积层以及加里东期花岗岩。

3.1.2.水文地质情况

该场地环境类型为Ⅱ类,地下水水质在该环境中对混凝土具弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。场地内第2-4层中砂、2-9层中粗砂属强透水层,其他各岩土层均为弱透水层,地下水混合稳定水位埋深为0.10~2.90m,平均1.37m。

3.2.基坑支护方案设计

基坑支护设计与施工质量的好坏是整个工程能否顺利进行施工的关键,稍有不慎就可能影响后期工程的施工,同时会影响周围建筑物的安全及周围居民的正常生活,造成不良的社会影响。根据现场实际情况,基坑支护应慎重设计,应严格控制基坑的位移和沉降。

针对以上工程特点,本工程在制定基坑支护方案时要重点考虑以下几个因素:①安

全可靠性;②技术先进性、合理性;③施工可行性;④经济节约;⑤工期合理。本基坑支护方案在综合考虑了这些因素后,选用旋喷桩作止水帷幕,桩锚支护结构进行支护。本基坑支护方案及特点叙述如下:

1)、A支护剖面:开挖深度约12.2m,长约47m,布置两排旋喷桩做止水帷幕,设φ800@1200钻孔灌注桩作支护桩,坡顶4.5m高范围放坡,坡度1:1.56。

2)、B支护剖面:开挖深度约10.8m,长约60m,布置两排旋喷桩做止水帷幕,设φ800@1200钻孔灌注桩作支护桩,设三排预应力锚索,坡顶4.5m高范围放坡,坡度1:1.56。

以上具体详见施工图。

第四章基坑施工测量及监测方案

4.1.施工测量

为了保证测量结果的准确性,本工程采用智能电子全站仪,自动安平水准仪及钢尺等测量器仪,本工程所用测量工具必须经过法定计量单位检验校准。

熟悉和了解甲方在施工现场提供的水准点和坐标点,并根据建筑总平面图进行复测,确保工程坐标的准确性。对施测用辅助工具如木桩和铁锤等应做好准备。

1)、建筑物定位放线

(1)、轴线控制网的设置。依据工程建筑总平面图确定建筑物横竖控制轴线,其控制桩应尽量远离基坑边,以免基坑上部发生位移产生偏差,这样也为后续结构施工提供准确的轴线控制桩,基坑开挖定位测量放线在确认无误后申报监理单位验线,并申请规划勘测部门验线。合格后方可进行基坑土方开挖。

(2)、控制网轴线的精度等级及测量方法依据《工程测量规程》执行。为了给后续结构施工创造有利条件,对本工程基坑土方开挖放线必须严格要求。轴线控制网的测角中误差将不超过±12",边长相对中误差不大于1/15000。为满足控制网的精度要求,本工程将使用日本索佳SET2001智能电子全站仪,其测角精度为:2";边长精度为:2+2D。测量时,一测回测角,二测回测边,并严格按规程中的水平角观测和光电测距的技术要求进行。

2)、施工高程控制

(1)、水准点引测:根据规划勘测部门设置的水准点引测现场施工用水准点,采用高精度水准仪进行数次往返闭合的方法布设现场施工用水准点。现场水准点布置数量不少于三个,以便相互校核和满足分段施工的需要。

(2)、施工中标高控制:

场内设置的水准网控制点,在间隔一定的时间需联测一次,以作相互检核,对检测的数据应认真计算,以保证水准点使用的准确性。

施工中标高控制方法:根据现场水准网控制点,采用高精度的水准仪在基坑四周布置标高传递基准点,以此点控制基坑的开挖标高。在基坑开挖过程中,为了做到心中有数,在基坑壁上每4m设置一个控制标高。

基底标高的控制:为了保证不超挖,在距基底设计标高1m处测一标高,并抄出标高水平线,以此标高线来控制挖土深度。

4.2.基坑施工监测

为了基坑工程施工的安全,顺利按计划进行,保证工程质量,并且在施工过程中,使周围已有建筑物、市政设施、地下管线等不受损伤、少受干扰,必须对基坑工程全过程进行系统监测。在施工过程中,随时掌握基坑围护结构的位移、沉降、受力水平及周围建筑物的动态(沉降或倾斜),以科学数据为依据,做到信息指导施工,对可能出现的工程隐患及时预报以采取相应措施,以防患于未然。

4.2.1.监测内容

基坑施工监测包括周边环境监测、支护结构监测、土体变形监测,槽底回弹监测,以及包括周边建筑物、重要道路及地下管线等保护对象进行系统的监测。本工程基坑监测内容如下:

①.基坑水平位移监测;

②.基坑沉降监测;

③.基坑水位监测

4.2.2.观测方法

1)、沉降观测

采用精密的水准仪进行量测。主要采用精密水准测量方法进行,沉降观测点直接设置在被观测对象(本基坑设置在压顶梁和坡顶土体上)的特征点上,并在远离基坑或稳定的位置设置基准点。观测点应布置在具有特征点的地方。

2)、水平位移观测

采用精密电子经纬仪进行量测。采用轴线投影法在两个稳定的基准点之间连线为基准线,量测差值和累计位移量。观测点直接布置在支护桩顶、土坡坡顶。

3)、水位观测:周坑周边设水位观测井进行水位观测。

4)、肉眼巡检

由于支护结构的施工质量、施工条件的改变、基坑边堆载的变化、施工用水不适当排放、管道渗露以及气候条件的改变,还有工程隐患如地面裂缝、支护结构的失稳、临近建筑物裂缝等都可在巡检工作中及时发现,因此巡检是十分重要和很有必要的,应由有经验的工程师按期进行巡检,巡检工作应列入观测计划,按期进行,并保持记录。

5、观测精度

沉降观测中,水准仪i角≤±10″,每测站基辅读数高差≤0.3mm,水准路线闭合差≤±0.3(n)1/2。

4.2.3、观测点设置

1)、测距点在距基坑20~30米相对稳定地方(如基坑四周的原有建筑物)沿基坑边线延长方向设置,共设置3个,并用水泥桩固定;

2)、搅拌桩水平位移观测点在桩顶上适当上布设,测点间距10~15米,点位用水泥钉固定;

3)、土体沉降观测标志在基坑内侧沿基坑高度5~6米分层设置,水平间距10~15米,用水准仪进行观测。对周边建筑的观测应设在建筑物的特征点上,如角部等。

4)、设两个水位观测井,在基坑顶外侧布置。

4.2.4、观测频度及成果分析

1)、观测频度

(1)、采用方向法进行观测,从基坑开挖开始观测,到基坑回填为止结束,土方开挖期间、降水期间和特殊天气后,要每天早晚各观测一次,其它可每周观测2~3次,并做好记录;

(2)、设专人并使用水准仪及经纬仪进行观测变形情况,记录要准确工整严禁涂改,每次观测结果详细记入汇总表,定期向监理工程师报告变形情况;

(3)、如地面变形产生裂缝时,增设观测点,随时观测裂缝的变化。

2)、成果分析

(1)、分阶段每隔5天进行观测成果汇总,并绘制沉降(S)---时间(T)关系曲线图、沉降(S)---水平位移(L)---距离(H)关系展开曲线图和水位变化图;(2)、对绘制图形及观测结果集中进行讨论,分析变形是否过大及是否趋于稳定,并和甲方共同确定是否需进行采取补救措施。

第五章土方开挖及基坑降水方案

5.1.施工准备

5.1.1、人员准备,成立施工组。

5.1.2、材料准备,按施工图纸所需材料按施工进度计划调入施工现场。

5.1.3、施工机具准备,按施工组织方案所需机械按施工进度组织调配施工所需机具。

5.1.4、施工现场准备,按施工方案及施工图纸现场放样和施工平面布置图放样,根据放样情况提交业主需拆迁树木及征地、借地范围。由工程部和业务部负责协调拆迁、征地事宜。

5.1.5、技术准备,施工前需编制施工方案并对施工班组进行技术交底。

5.2.土方开挖准备工作

5.2.1、土方工程是影响工期的主线,各分项工程都要围绕这一主线组织施工。要抓好土方开挖的连续突击作业,同时采用分区、分层、分步交叉流水作业。严格按照设计的分层开挖深度进行,充分利用空间和时间,保持土方施工进度。

5.2.1、根据本工程特点,本工程配置2台大斗反铲挖土机,配备15~25t自卸汽车。分区、分步施工。分区施工一是便于施工的流水作业,基坑内侧距边坡8~10m范围内为土钉施工作业区,8~10m以外中心区为大面积挖土区。二是便于发挥机械性能,创造多机作业立体工作面。

5. 2.3、根据施工进度计划及土方运距,合理配置挖土机械及运输车辆。及时办理

交通、城建、市政、市容、环卫等有关手续。

5. 2.4、确定卸土场位置及行走路线。本工程周边有很多空地,可作为临时卸土场,预留回填基坑用,一部分运出。

5. 2.5、为结构基础施工阶段预留一定宽度的工作面:承台边距离基坑底边线800mm。

5. 2.6、现场专门成立土方运输调度指挥中心。

5. 2.7、土方施工在符合东莞市有关施工时间限制和环保规定的前提下,保证土方连续施工。

5. 2.8、根据施工图放出包含作业面的工作范围,请业主协调工作面范围内征地、借地事宜,并且协调施工用水、电借用事宜。布置施工临时工棚、仓库及材料堆放地,泥土运输通道。

5.3.土方开挖施工

1)各道工序严格按进度部位要求完工,及早为下一步腾出工作面。基坑中部为大面积土方开挖区。在开挖深度内,分层、分步布置挖土机械,挖土机上下、左右齐头并进,为保持多机作业工作面,充分利用空间和时间,采用白天运输为辅、夜间运输为主的方法,以保持持续高产。

2)本工程由于施工工序多,多道工序要同时施工,都需要土方施工配合,因此施工关键是土方运输;根据土方挖运量,合理安排车辆,合理布置现场道路和出入口,做到四通八达,合理规划卸土场地,优化运土路线,安排好作业时间,做好车辆分流,减少道路拥挤。

3)土方挖运分层标高根据各工序施工要求合理安排。在预应力锚索的工作区内,应分层分段开挖,每层挖至相应锚索下30cm~50cm处,以利于锚索施工;为保证开挖安全应分段开挖:每段开挖长度约30m。

4)土方收尾坡道处土方的施工:采用长臂挖土机配合人工进行施工。

5.4.基坑土方开挖注意事项

1)合理选择基坑土方开挖程序。考虑合适的机械开挖范围和标高,合理安排开挖程序。

2)搞好挖土的组织管理与调度。挖土为多机作业连动化施工,应做好每一环节的组织管理和调度工作,建立一套完整的指挥调度系统,按挖土进度要求均衡地进行施工。机械操作和汽车装土行驶要听从现场指挥,所有车辆必须严格按规定的开行路线行驶,卸土到指定地点。

3)做好机械的表面清洁和运输道路的清理工作,以提高挖土和运输效率。

4)由于地基土质要求比较严格,当基坑土方开挖至设计基底标高后,应及时清底,由设计地质勘探部门、建设监理部门共同进行鉴定、验槽,校核工程地质资料,检查地基土与工程地质勘察报告、设计图纸的要求是否相符,有无破坏原状土体结构的拢动现象,经检查合格后,填写隐蔽工程记录,及时办理交接手续,同时注意加强基坑土的保护,减少暴露时间,防止地基浸泡,使地基失稳或产生不均匀沉陷,造成基础结构裂缝,影响工程质量。基坑验槽后,应及时浇好垫层封闭基坑,当基坑底不能很快浇筑混凝土垫层时,应预留100~150㎜厚的土层暂不挖去,以保证基底层不被破坏,待垫层施工时,再挖到设计基底标高。

5)为确保大开挖后的边坡的稳定,不受雨水冲刷,减少水渗入土体,可铺设塑料薄膜保护,坡顶外1m挖排水沟或筑挡水土堤,坑内需设排水沟和集水井,用水泵抽除积水。

6)开挖施工时,应保护井点、支护结构等不受碰撞或损坏。防止因挖土过快,高差过大,使工程桩受侧压力而倾斜。同时应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等定期进行复测检查。

7)应分层开挖,以防开挖面的坡度过陡,引起土体位移现象出现。基坑开挖过程中,随着土的挖除,下层土因逐渐卸载而有可能回弹,如搁置时间过长,回弹愈加显著。基坑开挖完毕,应尽快浇筑垫层、施工基础和主体结构,逐步利用地下结构的重量来代替被挖去土体的重量,以减少或消除回弹影响。

8)基础结构完成后,应及时在基础和坑壁之间进行回填,回填土一般用先期开挖的土,分层回填夯实,使满足设计密实度要求。

9)由于基坑内水量较丰富,每挖一层土要求在场地中央挖出一个集水坑作为临时抽水用。

10)由于基坑开挖较深,为保证基坑开挖安全,要求地面基坑周围进行加固处理,

铺设钢板供车辆行进,周围地面不能堆载荷载。

5.5主要机械设备计划

序号机械或设备名称型号规格单位数量备注

1反铲挖掘机小松400台2

2反铲挖掘机日立300台1

3载重自卸汽车15T辆10~12

5.6劳动力计划

序号工种数量备注

1管理人员3

2司机15

3辅助工5

4勤杂4

5.7.土方施工质量要求

1、机挖土槽底标高与设计标高允许偏差±300mm,不得扰动老土。

2、各层间标高允许偏差±150mm。

3、边坡允许偏差±200mm,严禁亏坡。

4、挖土机严禁碰撞止水桩和土钉墙。

5、测量员随时测量,保证基底标高和基坑线。

5.8土方施工质量保证措施

1、现场成立质量领导小组,严格按照有关规定进行施工。

2、现场设专职质量检查员,让专职质量员有职有权,有责有利。

3、现场建立健全质量管理体系和质量管理制度,谁施工谁负责质量,严格执行质量管理制度。

4、挖土过程中,机械手要谨慎操作,严禁触碰护坡面和原建筑物基础等。配合测量放线人员应严格掌握标高,严禁超挖。

5、运土过程中,司机配合现场门口的专职人员盖苫布,走草袋路面,严禁运土车带泥砂出场。

5.9.基底的保护

1、保证基坑底的土层必须平整,无浮土垃圾。

2、如有可能在基坑表面敷上石灰胶泥。

3、除淤泥层禁止超挖,万一不慎超挖,必须采用1:3:6混凝土回填或者是经各方协商后的方法回填。

5.10.挖土安全保证措施

1、坚持安全第一,预防为主的施工安全管理方针,全体施工人员上岗前必须进行安全教育,加强防范意识。

2、施工现场设专职安全员,各施工机械台、班组的主要负责人兼职安全员,建立安全责任体系

3、操作人员持证上岗,施工时非操作人员不得靠近。施工现场内控制喇叭出现,以减少扰民因素。

4、做好施工场区周边住户的安扶工作,取得住户的理解,避免民扰。

5、挖土环保措施

开工前向与土方施工有关的执法部门联系,办理有关手续。同时在土开挖过程中做到以下几点:

(1)、施工过程中尽量减少噪音,以防造成扰民。

(2)、运土车辆开出场地前进行拍整覆盖,严禁在路上遗洒。出施工现场应在大门口用水冲洗干净车轮。

(3)、每天派专人清扫场地,并随时洒水,防止扬尘。

5.11.基坑降水

设明沟、集水井排水:设4~6个集水井,沟和井底深度随集水坑挖土而不断加深,在井内设水泵,将地下水排出井外。为不影响井内挖土操作和避免经常搬动水泵,一般采取在井壁上预埋铁件,焊钢操作平台安设水泵,或设木吊架安水泵,用草垫或橡皮垫,焊钢操作平台安设水泵。

第六章施工组织管理及施工部署

6.1.项目管理组织

6.1.1.项目组织机构图

根据本工程的实际情况,我单位将调集精干的队伍,性能良好的专用大型机械设备,选用有类似工程施工经验的项目经理、技术负责人、从事管理工作多年、组织施工过几十个工程的员工为主组建强大的项目经理部,施工经验极其丰富。总之本工程在强大的经理部的精心组织施工下,能确保工程如期竣工,为后期地下室结构施工创造良好条件。具体施工组织机构图如下:

6.1.2.项目主要成员及岗位职责 1)、项目经理、副经理

认真贯彻执行国家的各项规范、规定,努力提高工作效率,技术业务

材料管理部

工程技术部

测量检测部

设备管理部

质量检验部

射 混

凝土

班 钢 筋 班

箮 理 部

砼 班

箮 理 部

旋喷桩施工班

箮 理 部

锚索

施 工

理 部

理 部

理 部

副经理(林耀展)

总工(刘俊)

项目经理(程建群)

群 )

上自觉执行各种技术规范,对工程实行全面质量管理。对职工经常进行质量教育,树立质量第一、创优良工程意识,一切以保证工程质量、工期、安全为前提开展工作。

对工程施工实施全过程控制和领导,组织保证质量、工期、安全等措施的落实,对施工人员择优录用,严格岗位考核,奖勤罚懒。

受单位法人代表委托与建设单位、设计部门、质量监督部门、桩检单位进行联系,并密切与他们配合共同提高施工质量,妥善解决施工中可能出现的和已经出现的问题。

深基坑专项施工组织设计方案

二、排水方法 集水坑排水的特点是设置集水坑和排水沟,根据工程的不同特点具体有以下几种方法: 1.明沟与集水井排水 2.分层明沟排水 3.深层明沟排水。 4.暗沟排水 5.利用工程设施排水 三、排水机具的选用 基坑排水广泛采用动力水泵,一般有机动、电动、真空及虹吸泵等。选用水泵类型时,一般取水泵的排水量为基坑涌水量的1.5—2倍。当基坑涌水量Q<20m3/h,可用隔膜式泵或潜水电泵;当Q在20-60m3/h,可用隔膜式或离心式水泵,或潜水电泵;当Q>60 m3/h,多用离心式水泵。隔膜式水泵排水量小,但可排除泥浆水,选择时应按水泵的技术性能选用。当基坑涌水量很小,亦可采用人力提水桶、手摇泵或水龙车等将水排出。 四、井点降水 本工程采用轻型井点降水,在基坑开挖前,沿开挖基坑的四周、或一侧、二侧埋设一定数量深于坑底的井点滤水管或管井,以总管连接或直接与抽水设备连接从中抽水,使地下水位降落到基坑底0.5—1.0m以下,以便在无水干燥的条件下开挖土方和进行基础施工,不但可避免大量涌水、冒泥、翻浆,而且在粉细砂、粉土地层中开挖基坑时,采用井点法降低地下水位,可防止流砂现象的发生;同时由于土中水分排除后,动水压力减小或消除,大大提高了边坡的稳定性,边

坡可放陡,可减少土方开挖量;此外由于渗流向下,动水压力加强重力,增加土颗粒间的压力使坑底土层更为密实,改善了土的性质;而且,井点降水可大大改善施工操作条件,提高工效加快工程进度。但井点降水设备一次性投资较高,运转费用较大,施工中应合理地布置和适当地安排工期,以减少作业时间,降低排水费用。 五、基坑放坡及土方开挖 1、基坑放坡 开挖基坑时,如条件允许可放坡开挖,与用支护结构支挡后垂直开挖比较,在许多情况下放坡开挖比较经济。放坡开挖要正确确定土方边坡,对深度5m以内的基坑,土方边坡的数值按照规范要求进行放坡。 2、土方开挖 在基坑土方开挖之前,要进行详细的施工准备工作,在开挖施工过程中要考虑开挖方法和人工开挖和机械开挖的配合问题,开挖后还要考虑对一些特殊地基的地基处理问题。 (1)施工准备工作 基坑开挖的施工准备工作一般包括以下几方面内容: (a)查勘现场,摸清工程实地情况。 (b)按设计或施工要求标高整平场地。 (c)做好防洪排洪工作。 (d)设置测量控制网。 (e)设置就绪基坑施工用的临时设施。 2、机械和人工开挖

【完整版】深基坑施工组织设计

宏泰佳城小区一期工程 深基坑支护方案 编制单位:河北冶金建设集团勘察设计有限公司编制日期:2008年2月12日

目录第一部分基坑支护设计 一、工程概况 二、工程地质及水文地质条件 三、方案设计依据及原则 四、支护方案的设计 五、基坑监测 六、工程管理目标 第二部分基坑施工组织设计 一、项目管理组织机构 二、施工准备 第三部分各分项工程施工 一、排桩施工 二、冠梁施工 三、锚索施工 四、桩间土挂网喷护 五、质量控制要点 第四部分边坡安全监测 一、安全监测依据 二、监测方案 三、观测周期 第五部分安全生产紧急预案 一、预案启动前提 二、预控方案 三、紧急预案 四、基坑变形监控值 第六部分冬季施工措施

一、施工前场地要求 二、冬期施工要求 第七部分工程质量保证体系及措施 一、工程质量保证措施 二、工程进度控制 三、工期保证措施 四、环境保护措施 五、技术资料管理 第八部分工程安全管理措施 一、专项安全措施 二、文明施工措施

第一部分基坑支护设计 一、工程概况 拟建工程为玉田县宏泰佳城住宅楼,工程由唐山玉龙房地产开发有限公司筹建,勘察单位为河北冶金建设集团勘察设计有限公司。 拟建工程位于河北省唐山市玉田县境内,场区东临西城路,西侧为清风路,南侧为玉田县总工会。场地平面呈三角形。 拟建建筑物为住宅楼和商业楼,住宅楼地上层数13~22层,地下2层,主体结构型式为框架剪力墙结构,基础型式为筏型基础,均采用天然地基,基底标高-6.38米~-9.02米。 相对于±0.000而言,现状地面标高约为-0.50m,基坑平面呈矩形布置,北侧基坑长度约150米,宽约18米,南侧基坑长约50米,宽约18米。两个基坑之间为小区道路,路面现已硬化,宽度15.0米,施工期间作为临时料场。 拟建工程场地较平坦,场区内没有已建相临建筑物。根据筹建单位调查,场区内没有地下管网。 在基坑边坡支护设计和施工时需要给予足够的重视,严格控制坡倾斜等变形,从而确保安全。为保证基坑开挖过程中边坡的稳定和安全,在基坑开挖时要对基坑边坡进行支护,以达到安全施工的目的。 二、工程地质及水文地质条件 §2.1工程地质条件: 根据勘察报告,场地土层主要有细砂、粉质粘土、粉细砂和角砾等。分述如下: ①杂填土:杂色,不均匀,松散,湿,含灰渣、砖块、碎石等,层厚0.50m~3.40m, 平均厚度1.80m; ②细砂:黄色,均匀,中密~密实状,湿,石英、长石为主,分选性好,磨圆度好, 层厚0.90~7.00m,平均厚度2.95m; ②1粉质粘土:黄褐色,均匀,可塑状,湿,切面光滑,含氧化铁斑点,夹粉土薄层, 干强度中等,韧性中等,无摇震反应,层厚1.40~5.40m,平均厚度3.53m,该层

基坑施工组织设计方案

基坑施工组织设计方案 编制: 审核: 2019年8月8日

一、工程概况 某楼基坑坑底标高为-7.00米,开挖深度为5.7米。局部9米。 基坑北面紧临B区,B区外排挖孔桩与地下室底板外边净间距仅1.7米;东面临路边围墙,最小间距为4.6米,东南角有二层建筑,净间距2.0米;西南角有一陡坡,坡上有一棵待保护古树,古树离地下室约10米,且该处离新砌挡土墙较近;其余处无重要建筑物。该基坑工程经我公司设计,拟采用土钉墙工法进行支护,东南角临二层楼处采用挖孔桩。 二、施工准备 (一)施工作业劳动力安排 土钉墙施工配备:钢筋工7人,砼工8人,钻孔工8人,普工4人,共计27人。 (二)施工人员与设备进退场计划 依据本工程特点,我公司在施工前期准备中,现场管理人员和作业人员全部进驻施工现场,做好施工前期的一切准备工作,包括整个场地整平、开挖线放线定位、各种施工机械设备进场、材料进场、搭建各种临时设施,修筑现场施工道路及接通水源、电源等。 土方及边坡支护施工完成后三天内完成整个场地的撤场工作,移交现场各种控制点及整个场地,做到工完、料清、现场平整。 (三)施工现场准备 1. 在建设单位协助下,解决好施工现场“三通一平”工作,待放线定位后编制施工现场平面布置图,并交接水源、电源,做好现场施工电缆线的架设与临时设施的搭建工作。 1.1建设单位提供的用电电源:每台机100KW,总配电容量200KW,具体线路架设待业主提供电源后绘制施工现场平面图。

1.2基坑施工放线定位后,在不影响施工作业区域内修筑场地临时道路和测放多条控制点。 2. 根据业主提供的定位坐标与基坑控制轴线,由项目部依据基坑平面图放好基坑开挖线,并经有关方面书面验收后,做好坐标控制点及水准点的保护。 3. 根据建设单位审查认可的基坑支护图及时编制施工参数,正式施工开工前,由设计人员对项目部和作业人员进行施工技术与质量要求交底。 4. 根据场地实际条件及现有下水道位置,做好临时排水沟,确保下雨时基坑内积水能及时排出。 5. 落实材料进场,进行相关材料的检验工作,待检验合格报送建设或监理单位确认后,材料方能使用。 6. 与业主一道实地查找基坑周围地下管线,并做好监控标志。 (四)施工机械配备 1.基坑开挖线测放:由专业测绘人员采用全站仪测放。 2.支护设备:9m3空压机1台,干式砼喷射机1台,钢管打入设备4台,注浆设备2台。 3.抽水设备:备齐潜水泵及输送橡胶管,满足工程抽水要求。 4.配电设备:备齐配电箱(柜)、电缆线,并满足施工现场临时用电要求。 5.钢筋切割与焊接设备:土钉制作的钢筋切割机、电焊机各2台。 6.照明设备:基坑周边布置大功率照明灯2盏。 7.材料送运设备:输送砼、石、水泥翻斗推车20辆。 8.钢筋调直机1台。 9.凿岩机4台。其它:满足本工程施工要求的大小设备、组织齐全,

最新版商业地块基坑支护工程施工组织设计方案

最新版 商业地块基坑支护工程施工组织设计方案

目录 一、编制说明 1、编制依据 2、编制原则 3、编制内容 二、项目概况 1、工程概况 2、设计概况 三、施工组织管理机构 1、组建项目经理部 2、主要管理人员职责 四、施工准备 1、施工总平面布置与管理 2、现场施工准备 3、技术准备 4、拟投入的主要物资计划 5、拟投入的主要施工机械计划 6、劳动力安排计划 五、主要施工方案

1、支护桩施工方案 2、后压浆施工方案 3、方桩施工方案 六、质量管理 1.质量保证体系 2.确保工程质量的技术组织措施 七、工期保证措施 1、施工总进度计划表(附录2) 2、确保工期的技术组织措施 八、安全生产 1、安全生产管理体系 2、安全防护专项措施费用的落实与使用 3、安全生产管理制度 4、确保安全生产的技术组织措施 九、文明施工 1、明施工专项措施费用的落实与使用 2、确保文明施工的技术组织措施 3、现场消防保卫措施 4、环境保护措施 十、确保文明施工的技术组织措施

十一、原始资料的归档及竣工后资料的提供

一、编制说明 根据业主提供的相关资料、现行规范规程编制本施工组织设计,上报监理、业主单位审核,以确保优质、高效、安全、如期完成业主交付的施工任务。 1、编制依据 1.1、**会K2地块基坑支护工程招标文件; 1.2、**会K2地块基坑支护工程设计图纸; 1.3、《工程测量规范》(GB50026-2007); 1.4、建筑工程施工质量验收统一标准(GBJ50300-2013); 1.5、混凝土结构设计规范(GB50010-2010); 1.6、建筑地基基础设计规范(GB50007-2011); 1.7、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2013); 1.8、建筑桩基技术规范(JGJ94-2008); 1.9、建筑地基基础技术规范(DB42/242-2014); 1.10、钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2012); 1.11、钢筋焊接试验方法标准(JGJ/T27-2014); 1.12、建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 1.13、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005) 1.14、武建招字办[2004] 11 号、武建[2006] 240号文件规定; 1.15、我公司安全、质量、环境管理体系文件; 1.16、其它相关的施工及验收规范、规程。

上海大厦深基坑开挖支护施工组织设计

xx项目东北地块工程 深 基 坑 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: xx建设集团有限公司 年月

目录 第一章编制依据............................................... - 4 - 一、设计有关资料........................................ - 4 - 二、现行规范规程和有关技术规定.......................... - 4 - 第二章工程概况............................................... - 5 - 一、一般概况............................................ - 5 - 二、结构概况............................................ - 5 - 三、周边环境概况........................................ - 6 - 四、工程特点............................................ - 9 - 第三章工程地质概要.......................................... - 11 - 一、工程地质........................................... - 11 - 二、水文地质........................................... - 12 - 三、地质结论与建议..................................... - 13 - 第四章基坑围护及支撑概况.................................... - 14 - 一、基坑周边围护体..................................... - 14 - 二、坑内被动区加固..................................... - 14 - 三、支撑、立柱系统..................................... - 14 - 四、地下二层顶板周边换撑............................... - 15 - 五、施工难点分析及处理方案............................. - 16 - 第五章施工总体部署.......................................... - 18 - 一、总体施工顺序....................................... - 18 - 二、施工组织体系....................................... - 19 - 三、主要劳动力安排..................................... - 20 - 四、基坑施工标准工况................................... - 21 - 五、基坑施工总体部署................................... - 22 - 六、基坑施工阶段的现场管理............................. - 23 - 第六章主要施工方案.......................................... - 26 - 一、测量方案........................................... - 26 - 二、钻孔灌注桩施工方案................................. - 27 -

基坑支护施工组织设计(1)

基坑支护施工方案 编制: 审核: 2017年11月8日 一、工程概况

某楼位于医院大门北侧,地面自然标高为8.15米左右,病房楼±0.000为9.45米,基坑坑底标高为-7.00米,开挖深度为5.7米。局部9米,土层见附件勘察报告摘页。 基坑北面紧临B区,B区外排挖孔桩与地下室底板外边净间距仅1.7米;东面临路边围墙,最小间距为4.6米,东南角有二层建筑,净间距2.0米;西南角有一陡坡,坡上有一棵待保护古树,古树离地下室约10米,且该处离新砌挡土墙较近;其余处无重要建筑物。该基坑工程经我公司设计,拟采用土钉墙工法进行支护,东南角临二层楼处采用挖孔桩。 二、施工准备 (一)施工作业劳动力安排 土钉墙施工配备:钢筋工7人,砼工8人,钻孔工8人,普工4人,共计27人。 (二)施工人员与设备进退场计划 依据本工程特点,我公司在施工前期准备中,现场管理人员和作业人员全部进驻施工现场,做好施工前期的一切准备工作,包括整个场地整平、开挖线放线定位、各种施工机械设备进场、材料进场、搭建各种临时设施,修筑现场施工道路及接通水源、电源等。 土方及边坡支护施工完成后三天内完成整个场地的撤场工作,移交现场各种控制点及整个场地,做到工完、料清、现场平整。 (三)施工现场准备 1. 在建设单位协助下,解决好施工现场“三通一平”工作,待放线定位后编制施工现场平面布置图,并交接水源、电源,做好现场施工电缆线的架设与临时设施的搭建工作。 1.1建设单位提供的用电电源:每台机100KW,总配电容量200KW,

具体线路架设待业主提供电源后绘制施工现场平面图。 1.2基坑施工放线定位后,在不影响施工作业区域内修筑场地临时道路和测放多条控制点。 2. 根据业主提供的定位坐标与基坑控制轴线,由项目部依据基坑平面图放好基坑开挖线,并经有关方面书面验收后,做好坐标控制点及水准点的保护。 3. 根据建设单位审查认可的基坑支护图及时编制施工参数,正式施工开工前,由设计人员对项目部和作业人员进行施工技术与质量要求交底。 4. 根据场地实际条件及现有下水道位置,做好临时排水沟,确保下雨时基坑内积水能及时排出。 5. 落实材料进场,进行相关材料的检验工作,待检验合格报送建设或监理单位确认后,材料方能使用。 6. 与业主一道实地查找基坑周围地下管线,并做好监控标志。 (四)施工机械配备 1.基坑开挖线测放:由专业测绘人员采用全站仪测放。 2.支护设备:9m3空压机1台,干式砼喷射机1台,钢管打入设备4台,注浆设备2台。 3.抽水设备:备齐潜水泵及输送橡胶管,满足工程抽水要求。 4.配电设备:备齐配电箱(柜)、电缆线,并满足施工现场临时用电要求。 5.钢筋切割与焊接设备:土钉制作的钢筋切割机、电焊机各2台。 6.照明设备:基坑周边布置大功率照明灯2盏。 7.材料送运设备:输送砼、石、水泥翻斗推车20辆。

基坑支护施工组织设计方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) 文件备案编号: 施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

基坑支护施工方案 一、工程概况 ××花苑三期工程由1~4号楼组成建筑面积为198000m2,四栋高层,大型地下车库,面积为23000m2,场地内自然地坪标高为4.3m左右,3号楼基坑挖深为2.7m,其他三栋基坑深为5.0~5.5m左右,局部集水坑深达8.5 m~9.0m。 3号楼采取1︰1放坡,开挖前进行井点降水;4号楼基坑外侧采取水泥土深层搅拌桩加局部土钉支护,内侧采用1︰1放坡,另做混凝土护坡;1~2号楼局部做深层搅拌桩,其余为1∶1放坡施工。地下车库外侧为深层搅拌桩围护。 二、水文地质情况 本工程坑底位于③2层灰色淤泥质粉质粘土中,该层夹有薄层粉砂及透镜体。该土层含水量高,孔隙比大,土质相对不稳定。在浅层承压水作用下易产生流砂及涌土现象,其垂直向的渗透系数达10-4cm/s数量级,远大于④层土10-6cm/s数量级。④层的灰色淤泥质粘土层为高压缩性土,压缩系数,a01-02>0.5MPa-1,该土层可视为不透水层。 选择④层淤泥质粘土层作深层搅拌桩的止水帷幕,就可以有效切断地下水的渗透途径,同时在基坑内配合明排水,就可以有效防止坑底土体的隆起及涌土流砂现象。 三、水泥土围护墙的设计、计算方法 1.设计参数 (1)基坑围护采用3.2m宽、8m深的深层搅拌桩,采用格栅式结构,局部基坑深8.5m,采用深层搅拌+五排土钉支护。 (2)地下车库围护结构采用3.2m宽、7.5m深的深层搅拌桩,采用格栅式结构。 (3)本工程采用双头止水深层搅拌桩,横向间距为500mm,采用425普通硅酸盐水泥,掺量为12%,水灰比0.5。 (4)盖梁为20cm厚混凝土,钢筋网为单层双向Φ12@200。 (5)超过24h的施工冷缝采用二喷三搅的施工工艺。 (6)在成桩15d后水泥土强度达到50%时方可开挖。 2.水泥土围护墙设计验算方法 (1)主动土压力强度标准值的计算方法 当坑外地表面为水平面,基坑围护墙背为竖直面时,由土体本身产生的主动土压力 强度标准值e ak和由地表面均布荷载作用产生的主动土压力强度标准值e aqk,可按下列公式计算: a k aqk a k a i i ak k q e k c k h e = -∑ =2 ) (γ 式中e ak——计算点处由土体本身产生的主动土压力强度标准值(kPa),当e ak<0时,一般取e ak=0;

住宅区深基坑支护土钉墙施工组织设计

目录 一、工程概况 二、施工组织和施工布署 三、基坑支护结构参数 四、土钉墙支护的施工工艺安排 五、施工监测 六、雨季施工措施 七、质量保证措施及技术措施 八、施工进度计划及保证措施 九、安全技术措施 十、主要机具设备计划 十一、现场生产组织机构 一、工程概况

1.拟建群区1,2号楼工程,位于群力西区。该工程基坑开挖深度为6.0m,基坑一级放坡,坡比1:0.3. 2.施工单位: 3. 水、用电量:水:20吨/日,电:160KW。 4. 工程地质概况: 详见工程勘察报告 5. 主要执行规范: 5.1《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002; 5.2《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99 5.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 5.4。《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 5.5《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 5.6《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-96 6. 工程量 土钉墙工程量一览表 二、施工组织和施工部署 1.该工程计划投入2台混凝土喷射机。工程实行项目经理负责制,下设技术负责人、带班工长、技术员、质检员、安全员、材料员等管理人员,在工程中推行项目法施工,根据生产要素优化组合与动态管理原则,对工程进行系统管理,施工过程中严格按照ISO9000国际质量认证标准及我单位有关受控文件和作业

指导书对各工种、各工序建立质量管理体系,严格实行工作岗位责任制,各工种必须持证上岗,做好隐蔽工程及分项工程质量检查和验收工作,接受业主及监理的检查,确保工程质量与施工进度。 2.施工设备进场后,根据现场的具体条件,对施工所需的设备、库房、住所进行合理布置。 3.工艺流程图:(见下图) 三、基坑支护结构参数 根据本工程所处地理位置及场内基坑开挖深度,地下水位、基坑内土层性质,本工程支护结构如下: 边坡按1:0.3,的坡度放坡,土钉横向和竖向间距均为1.5m,土钉布置形式呈网状形状布置,土钉层数3层,土钉长度为第一层8m,第二层6m,第三层4m。土钉孔径110mm,土钉钢筋直径为1Φ18mm螺纹钢,土钉注浆采用水灰比为0.5的水泥浆。施工土钉,直接进行编网,锚喷砼形成面层。 土钉施工采用洛阳铲人工成孔。为方便施工及安全考虑,施工每层土钉时,周围用防护网栏好。防止人员或杂物掉落伤人。 土钉钢筋应露出土面30mm,预留弯钩长180mm,弯钩向上,以确保土钉

基坑支护施工组织设计方案

基坑支护施工组织设计方案 工程概况 本工程按二级基坑设计,支护结构使用年限为6个月。 二、地质概况及工程特点 1、场地地质情况:根据提供的勘察报告。 2、基于本工程实际特点及地质情况,本着低成本,短工期保证边坡稳定的原则,拟采用放边坡的围护方案,基坑内土方开挖高低差w 1.0m,放坡坡度取1:1.2 。 三、施工及设计要求 (一)施工准备 1、生产准备: (1) 、清除(或拆迁)工程范围内所有障碍物(地下管道、电缆、旧基础等) ; (2) 、修建临时设施工棚及堆料场,安装水电线路,并试水试电; (3) 、订购施工需要的材料,提出规格数量和使用时间,签订相关购货合同。 2、技术准备: (1) 、图纸会审。认真进行施工图纸学习、自会审,进行设计交底和施工技术交底,编制施工预算; (2) 、编制水泥搅拌桩、喷射混凝土挂网等各分项工程的作业和施工操作要点,组织施工人员学习,对专业人员进行技术培训; (3) 、根据设计总图作好测量总控制,设置基准点,对工程进行定位放线;

⑷、组织钢筋放样,落实加工订货。 (二)基坑侧壁土方要求 施工面复核工程坐标、水准基点、场地标高,并报验。基坑侧壁土方必须分层分段开挖,严格做到开挖一层支护一层,上层未支护完,不得开挖下一层?同时不得在大雨天开挖,施工每层开挖深度不超过 1.5m,每段开挖长度不大于15m,素填土层开挖长度不大于15m,且应间隔开挖.开挖后应及时对壁面进行修整。 (三)喷射混凝土 挖出的作业面修整后,放坡的及时喷射素混凝土面层(厚60、80),应尽快铺设钢筋网,喷射混凝土面层(厚80),喷射混凝土为122(水泥:砂:石)细石混凝土(重量比),细骨料用中粗砂,粗骨料用粒径小于2cm碎卵石,混凝土等级不低于C20,水灰比为0.45,采用干式喷射工艺,空压机风量不宜小于9 m3/min以防堵管,喷头水压不应小于0.15MP a,为加速凝结可掺适量速凝剂.可一次喷射,也可分两次喷射混凝土, 终凝后2h应浇水养护,保持混凝土面湿润,养护期不少于7天,喷射混凝土面层强度达到80%后方可开挖下层土方。 (四)铺设钢丝网 分层分段铺设钢丝网,钢丝网应牢固固定在边壁上,边壁上的钢丝网应伸到地表面,长度为0.5m,钢丝搭接采用绑扎,上下段钢丝网搭接长度应大于300mm 四、主要施工方法和施工工艺 (—)施工准备T测量定位放样T水泥搅拌桩施工T土方开挖T整平坡面T土钉成孔T钢筋挂网T注浆T面板喷射砼T养护。 (二)水泥搅拌桩施工工艺及质量控制: 1. 制桩工艺流程: 钻进/提升速度为0.5?0.65M/min,采用二次搅拌,二次喷浆的施工工艺。制桩工艺流程为:定位T 清管T制浆T 送浆T喷浆T钻进到位T喷浆、搅拌T提升。 2. 施工参数: a. 搅拌钻杆的转速为60r/mi n b. 搅拌桩桩径为500MM间距400MM搭接长度100MM设计桩长为6M。挡墙搅拌桩水泥掺合量为 18%止水帷幕水泥掺合量为20%。 c. 水泥浆配合比(重量比):水泥浆中水泥:水=1:0.5,灰浆机内每次投料为水泥8包(400Kg), 加水200Kg。 3. 成桩质量控制: a. 桩位准确:施工时复核建筑物轴线,水准基点,场地标高等。桩位放样严格依照设计图纸,复核

深基坑施工组织设计方案

深基坑施工组织设计方案 深基坑施工组织设计 第一章方案编制依据 .编制内容及范围 本施工组织设计内容包括护坡方案施工、项目组织管理、机构设置、施工部署、总图布置和管理、施工目标、人力及机械配置、主要工程施工方案和方法、质量、安全和文明施工等自开工至竣工的全过

程组织措施。

.编制依据 、《岩土工程勘察报告》(广东省湛江地质工程勘察院) 、相关工程图纸(广州市公用事业规划设计院) 、基坑设计方案(建材广州地质工程勘察院) 、选用规范 )、《建筑地基基础设计规范》() )、《混凝土结构设计规范》() )、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》() )、《混凝土结构工程施工及验收规范》() )、《建筑基坑支护技术规程》() )、《建筑与市政降水工程技术规范》() )、《建筑地基处理技术规范》(,) )、《广东省建筑基坑支护技术规定》() )、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》() )、适用于本工程的国家其它现行规范、规程等。 第二章工程概况及特点 .工程概况 东莞常平东部污水处理厂位于常平镇沙湖口村,污水厂拟建一粗格栅、进水泵房。原场地自然地面标高,场地经回填,现地面标高,回填土为山坡残积土。基坑开挖深度为12.2m。基坑周边非常开阔,周边无地下管线和建(构)筑物。 .基坑工程特点 )、基坑开挖面积小,周边环境简单,无建(构)筑物,地下无需要保护的管线,但基坑开挖很深,施工工期短,施工工序复杂。 )、由于场地内存在较厚的砂层,地下水丰富,给基坑支护和土方开挖带来很大难度,所以应有有效的支护开挖方案,保证支护开挖的安全。 第三章基坑支护方案设计

.工程水文地质条件 3.1.1.场地岩土条件 根据钻探揭露,拟建场地在勘探深度范围内场地岩土层按成因类型自上而下分别为耕(表)土、冲积层、残积层以及加里东期花岗岩。 3.1.2.水文地质情况 该场地环境类型为Ⅱ类,地下水水质在该环境中对混凝土具弱腐蚀性,对钢筋混凝土结构中钢筋无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。场地内第层中砂、层中粗砂属强透水层,其他各岩土层均为弱透水层,地下水混合稳定水位埋深为2.90m,平均1.37m。 .基坑支护方案设计 基坑支护设计与施工质量的好坏是整个工程能否顺利进行施工的关键,稍有不慎就可能影响后期工程的施工,同时会影响周围建筑物的安全及周围居民的正常生活,造成不良的社会影响。根据现场实际情况,基坑支护应慎重设计,应严格控制基坑的位移和沉降。 针对以上工程特点,本工程在制定基坑支护方案时要重点考虑以下几个因素:①安全可靠性;②技术先进性、合理性;③施工可行性;④经济节约;⑤工期合理。本基坑支护方案在综合考虑了这些因素后,选用旋喷桩作止水帷幕,桩锚支护结构进行支护。本基坑支护方案及特点叙述如下:)、支护剖面:开挖深度约12.2m,长约47m,布置两排旋喷桩做止水帷幕,设φ钻孔灌注桩作支护桩,坡顶4.5m高范围放坡,坡度:。 )、支护剖面:开挖深度约10.8m,长约60m,布置两排旋喷桩做止水帷幕,设φ钻孔灌注桩作支护桩,设三排预应力锚索,坡顶4.5m高范围放坡,坡度:。 以上具体详见施工图。 第四章基坑施工测量及监测方案 .施工测量 为了保证测量结果的准确性,本工程采用智能电子全站仪,自动安平水准仪及钢尺等测量器仪,本工程所用测量工具必须经过法定计量单位检验校准。 熟悉和了解甲方在施工现场提供的水准点和坐标点,并根据建筑总平面图进行复测,确保工程坐标的准确性。对施测用辅助工具如木桩和铁锤等应做好准备。 )、建筑物定位放线 ()、轴线控制网的设置。依据工程建筑总平面图确定建筑物横竖控制轴线,其控制桩应尽量远离基

基坑-施工组织设计(完整版)

株洲职教城配套服务中心1#栋基坑开挖及支护工程 施工组织设计 编制: 审核: 审批: 二十三冶建设集团有限公司 二零一二年三月七日

目录 一、工程概况 拟建工程位于株洲职教城共享区配套服务中心内,东临龙母河距离约58m,西临规划二路距离约25米,南临规划四路距离约30米,北临2#栋

距离35米基底埋深为8.2m。 基坑下面没有管线,基坑西边距离管线约16m。基坑周长约277m,占地面积4476平方米。拟建工程层数为2+12F,为框架剪力墙结构;商业酒楼,其中附属裙房为3层框架结构,设二层地下室;本工程±0.000相当于绝对标高+45.2000,开挖范围内自然地面平均标高为41.600(绝对标高),地下室底板底标高为37,暂估承台截面高1200,基坑开挖深度约为5.8m;由于靠近规划路的西、北两方自然地面标高为44.3m,东北两方自然地面为42.6m。为确保工程优质高效安全地完成,特编写本施工组织设计。 (一)场地工程地质及水文地质简介(参考职教城配套服务中心一期地质勘察资料) 1.1工程地质条件: 根据钻探结果,拟建场地在18.6m 勘探深度内的地质构成为:自上而下分述如下: 1. 素填土:本层厚度约5.6 m,层底标高36~41.6m。 2. 粉质黏土:本层厚度约8. m,层底标高36~27.5m。 3.泥质粉砂岩(圆砾、强风化泥质粉砂岩、强分化砾岩及中分化泥质粉砂岩、中分化砾岩):本层厚度约5m,层底标高27.5~22.5m。 1.1.1素填土(Qml)①(①为地层编号,下同):黄褐色,红褐色,稍湿,结构松散,主要由粘性土组成,系新近堆填而成,固结性差。拟建场地内普遍分布,层厚平均5.60m。 1.1.2粉质粘土(Qal)②:褐黄色,呈可塑-硬塑状,摇震稍有反应。 1.1.3粉砂(Qal)③:黄褐色,饱和,呈中密状,粒径一般为2-20mm。层厚0.50-3.20m 1.1.4(Qal+pl)圆砾④:黄褐色,饱和,呈中密状,粒径一般为

电梯基坑工程施工组织设计方案

电梯基坑方案 编制人: 审核人: 审批人: 2019年月日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、工部署及施工工艺 (2) 1、总体思路 (2) 2、关键工序的控制要点: (2) 3、施工工艺及流程 (3) 五、质量控制与施工要点 (21) 六、安全生产保证措施 (22)

一、编制依据 1、建筑地基基础工程施工质量验收规(GB50202-2013)。 2、《建筑施工手册》。 3、《建筑桩基技术规》JGJ94-2008 4、GB 50204-2015混凝土结构工程施工质量验收规。 5、《混凝土结构设计规》(GB50010-2010); 二、工程概况 本工程名为在平县凯利毛巾厂宿舍楼1#楼。本工程安全等级二级。主体结核设计使用年限为30年。建筑抗震设防类别为丙,抗震设防烈度7度。 本次承接的主要容为电梯基坑钢筋混凝土部分。100厚C15混凝土垫层,电梯基坑为400厚筏板基础,配筋为Φ14150;墙体为250厚钢筋混凝土墙体,配筋为Φ14150。混凝土采用C30混凝土。底板底部及墙体四周设置4厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型)。 三、工部署及施工工艺 1、总体思路 先进行场地的放线,找出电梯基础的位置,确定开挖边线电梯基础的定位,然后进行电梯基坑开挖,到达设计标高之后,检查地基土质情况,达到设计要求后再进行混凝土垫层的施工,然后浇筑C15混凝土垫层100mm,在垫层上放出保护壳的边线及位置,开始保护壳砌筑,待保护壳完成之后,进行底板改性沥青防水卷施工,待底板防水卷材防水完成后进行检查验收,合格后进行70mm厚C15细石混凝土防水保护层。待完成到养护期后进行基础底板及墙体的钢筋绑扎,绑扎完成并经验收合格后进行模板支设和混凝土浇筑等工序。 2、关键工序的控制要点: 1、严格控制标符合设计要求,禁止超挖。 2、防水材料质量证明文件检查及复试,合格后再进行防水施工。 3、钢筋原材的复试及现场钢筋加工及安装的控制。 4、模板的刚度、强度及稳定性检查,及檐口尺寸控制检查。 5、配合钢构进行预埋钢板的定位及固定。

施工组织设计(武汉市深基坑及桩基)

第一章项目概况 一、工程概况 武汉市水务集团惠济二路办公楼拟建在汉口建设大道与惠济二路交汇处,其地上7层,局部6层,主楼拟采用框架-剪力墙结构,基础型式拟采用预应力管桩桩基础,主楼设一层地下室,深基坑设计工作巳由武汉地质工程勘察院完成,并巳通过深基坑审查。基坑设计采用桩撑支护,钢管支撑,浆喷桩止水帷幕与中深井降水相结合的基坑支护体系。 本施工组织设计提供为桩基及基坑支护。 二、场区地质概况 本场地工程勘察资料由武汉市勘测设计研究院提供,根据资料摘取以下内容: (一)场地地层结构特征:

三、设计概况 1、办公楼主体基础部分设计采用预应力管桩。 2、基坑支护部分设计采用桩撑支护,钢管支撑,浆喷桩止水帷幕与中深井降水相结合的基坑支护体系。(详见设计并简述如下):

设计参数一览表 四、场地地下水特征 场地地下水按赋存条件及含水层性质可分为上层滞水和孔隙承压水,上层滞水主要赋存于上部人工填土中,无统一自由水面,其水位变化较大,水量随大气降水及地表排水强度波动,总体有限,但不容忽视;孔隙承压水主要赋存于场地下部的粉土和砂砾卵石层中,与长江有较密切的水力联系,其水位变化幅度受长江水位涨落影响,水量较大。据勘察期间实测,场地土层滞水埋深0.50m~1.05m。承压水头埋深约2.5m,相当于标高18.0m左右。据武汉市汉口一级阶地水文观测资料,承压水头标高一般在18.5~20.0m之间,年变幅为3~4米。根据武汉地区一级阶地粉细砂层渗透系数经验值(16.0~20.0m/d),并结合邻近工程抽水试验结果,建议本场地(4)单元砂土层的渗透系数初步按18.0m/d

考虑。为获取较准确的数值,建议做现场抽水试验。 根据场地水质分析成果,本场地地下水对混凝土中的钢筋及钢筋混凝土无腐蚀性,对钢结构具弱腐蚀性。 第二章编制说明 一、总述 根据本工程设计图纸、地勘报告及现场实际情况,结合国家、地方和行业现行的施工及验收标准、规范、规程及我公司的质量体系文件,编制了这份施工组织设计。 本施工组织设计在编制的过程中,充分考虑了本工程特点,结合我单位施工类似工程的经验,经优化施工方案,本着确保施工质量、缩短工期和保证施工安全的原则,制订本基础工程的施工组织、施工技术、施工质量、施工安全等措施,确保优质、高效、安全、按期完成本基础工程。 二、编制依据 1. 本工程施工合同的要求。 2. 本工程相关设计图纸及设计变更。 3.《工程测量规范》(50026—93) 4.《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—94) 5.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002) 6.《建筑地基基础技术规范》(DB42/242-2003) 7.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001)

基坑土方开挖施工组织设计方案

基坑土方开挖施工方案 一、工程概况 : 本工程沪东新村北区而街坊商品住宅工程位于上海市浦东新区莱阳路,临近浦东大道。本工程总建筑面积为 28008.23 平方米,由 9 幢号房及一地下车库组成,本工程建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为二级。抗震设防烈度7 度,设计地震分组为第一组。建筑抗震设防丙类,25#、34#、35#底层框架—剪力墙结构的框架和剪力墙的抗震等级为二级。设计使用年限 50 年。结构类型为六层砖混结构,商铺层高3.3m,住宅楼层高2.8m,地下车库3.8m。 本工程号房桩基础采用 250*250 与 300*300 预制钢筋混凝土方桩。有地下室基础埋深5.95m,无地下室的号房基础埋深为 2.6m,集水坑基坑为 23#、24#、36#、37#号房基础底标高 2.05m, 25#、35# 号房基础底标高1.8m,32#、33#号房基础底标高3.34m,地下车库基础底标高5.9m。23#、24#、33#、34#、36#、37#号房± 0.00 相当于绝对标高4.550m,25#、35#号房± 0.00 相当于绝对标高 4.300, 32# 号房± 0.00 相当于绝对 标高 4.850m。 本工程多数号房的基础下有暗浜,土质比较软,地下水位普遍高。所以挖土时对基坑的围护特别重要,尤其是地下车库的基础埋深要达到5.9 米,机械开挖时注意挖土机涡于暗浜中及倾覆。 本工程由于场地小的缘故,所有号房及地下车库的基础土方原则

全部外运出现场 本工程计划除地下车库采用井点降水外,其他号房均采用集水井降水;由于地基比较软故地下室土方开挖原则上采用1 台大挖土机与1台小挖机相互配合进行开挖;其他号房基础较浅,但由于工期紧的缘故假如几幢号房同时开挖时,应根据开挖的号房的数量配置挖土机。(具体数量根据进度的要求再定) 二、施工部署 : 25#、35#号房土方开挖时间:2 0 0 4年12月26日一28日;工 期3天。 其余号房的土方开挖待施工的进度再定。 三、施工准备 3.1 主要机具:挖土机、自卸汽车、铁锹、手推车、钢卷尺等。 3.2 作业条件: 3.2.1 土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。 3.2.2 建筑物的位置或场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完预检手续。 3.2.3 夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖和超挖。 3.2.4 开挖有地下水位的基坑槽、管沟时,应根据工程地质资料,

深基坑施工组织设计

概述 1-1 编制依据 1、深圳市光明高新技术产业园区塘明路(东长路?龙大路)市 政工程施工图(施工招标文件) 2、中华人民共和国安全生产法(2002 年8 月) 3、深圳市经济特区建设工程安全条例(2002 年1 月) 4、深圳市建设工程现场文明施工管理办法 5、建筑施工安全生产检查标准(JGJ59-99) 6、施工企业安全生产评价标准(JGJ/T77-2003) 7、现行国家有效的规范、规程 1-2 工程概况 光明高新技术产业园区位于深圳市西北部, 宝安区北部,以龙大公路为界划分为东片区(光明片区)和西片区(公明片区),规划总面积14.72平方公里。是深圳市西部高新技术产业带上的重要园区之一,公明片区位于龙大路西侧,占地约6.8平方公里。东西向由东明大道、塘明路、同观路、光侨路四条主干道贯通,南北向由东长路一条主干道贯通,呈一纵四横的主干路骨架,与外部路网有着紧密的联系,同时将整个园区内部的次干道及支路有机的联系起来。该片区内现状道路主要有塘明路以及一些村道,相关的周边现状道路有松白路及龙大路。塘明路是目前园区内与外界联系的唯一一条交通性干道,现状交通繁

本次塘明路设计范围B-0-091.531 (起点)~B1+651.732(终点),从茅洲河东侧算起至龙大路西侧。平面设计中设置了一处平曲线,其圆曲线半径R=1000 米,缓和曲线HL=150 米,设计范围内道路全长为1743.263米。现状塘明路横断面为:3米(非机动车道)+1.5米(机非分割带) +8.5 米(机动车道)+8米(中央分割带)+8.5 米(机动车道)+1.5米(机非分割带)+ 3 米(非机动车道)=34米。本次改造设计是将原双向四车道向两侧拓宽为双向六车道并加铺沥青罩面,同时废除原有机非分割带和非机动车道,整个设计范围内平面线形与现状平面线形基本一致,同时在起点处做好新旧路的顺接。 1-3 施工条件 一、地形地貌地质 地形、地貌塘明路改建段沿线原始地貌东段主要为台地,西段主要为山前冲洪积扇或洼地。道路沿线分布有菜地、花圃场、河沟。根据道路处于两个不同地貌单元,将道路划分为两个工程地质区:I区地貌单元为台地。该区工程地质条件较简单,道路设计时,主要为挖方区。H 区地貌单元为山前冲洪积扇及冲沟或洼地。该区工程地质条件较复杂,主要为填方区。 地层岩性 经钻探揭露,拟建道路范围内路基地层主要为: 1、第四系人工填地层 (1)人工填土:浅黄、褐黄色,主要由粘性土组成,密实程度不均,结构以松散为主,新近堆填。该层分布于大部分钻孔中。层厚0.30 ?

截水帷幕及基坑支护施工组织设计方案

目录 第1章方案编制说明 (4) 1.1方案的编制依据 .............................. 错误!未定义书签。 1.2补充说明 .................................... 错误!未定义书签。第2章工程概况及周边环境分析. (5) 2.1工程概况 .................................... 错误!未定义书签。 2.2拟建项目与周边条件概况....................... 错误!未定义书签。 2.3工程地层情况 ................................ 错误!未定义书签。 2.4地下水条件 .................................. 错误!未定义书签。 2.5周边环境特点及难点分析....................... 错误!未定义书签。第3章方案设计和选择 (7) 3.1截水帷幕 .................................... 错误!未定义书签。 3.2基坑支护 .................................... 错误!未定义书签。第4章施工前期准备.. (9) 4.1场地平整及地上障碍物处理..................... 错误!未定义书签。 4.2地下障碍物处理 .............................. 错误!未定义书签。 4.3组织机械设备进场............................. 错误!未定义书签。 4.4施工用电要求 ................................ 错误!未定义书签。 4.5组织材料和构配件的进场....................... 错误!未定义书签。 4.6施工队伍的准备 .............................. 错误!未定义书签。第5章施工工艺及其技术要求 (9)

相关文档
相关文档 最新文档