宿迁市晓店医院建筑方案设计说明

一 、基本概况

1.1 工程概况

江苏省的北部有一片生机勃勃的热土,那就是被清代皇帝乾隆盛赞为“第一江山春好处”的宿迁市。宿迁市为地级市,下辖沭阳县、泗阳县、泗洪县和宿豫区,总面积约85555平方公里,人口约515万。她是江苏重要和新兴的中心城市。建市以来,宿迁市年国内生产总值连续以两位数的增幅发展,全市拥有食品、酿酒、纺织、建材、电子、化工等具有地方特色的工业体系。

宿迁区位优势突出,交通发达。京沪高速公路、宁宿徐高速、新长铁路将宿迁和长江三角洲地区有机的联系起来,京杭大运河贯穿全境,连云港机场、白塔埠机场架起了宿迁对外联系的桥梁。徐宿淮盐高速公路、宿新一级公路横穿全市,方便与省内各大城市的连通。

丰富的自然和人文资源是宿迁的两大宝藏。宿迁市闻名中外的“水产之乡”,境内有两湖(洪泽湖、骆马湖),四河(大运河、淮河、沂河、沭河)。著名的四大淡水湖之一——洪泽湖和中国为数不多的二级水质湖——骆马湖,像一对孪生姐妹滋养着这个著名的鱼米之乡。境内水产养殖有银鱼、鳗鱼、螃蟹、青虾、鲈鱼等50多种水产品。螃蟹产量全国第一。

本工程为宿迁市晓店医院规划设计,位于宿迁市晓店镇。

1.2 设计依据

1.2.1 业主提供的规划设计条件

1. 晓店医院规划设计要点

2. 晓店医院地形图(规划红线图)

3. 晓店医院建设项目规划条件

1.2.2 规划设计技术标准

1、《中华人民共和国城市规划法》;

2、《综合医院建筑设计规范》JGJ49—88;

3、《城市道路交通规划设计规范》GB50220—95;

4、《城市用地竖向规划规范》CJJ83—99;

5、《城市环境卫生设施设置标准》CJJ27—89。

1.2.3 建筑设计技术规范

1、《建筑设计防火规范》GBJ16—87(2001年版);

2、《民用建筑设计通则》GB50352-2005;

3、《建筑设计资料集》。

4、现行国家、省、市相关的规范、法规

二、设计理念与目标价值

2.1 目标价值

为实现 “晓店医院”规划设计的理想成果,我们首先确定了以下价值目标……

2.1.1环境价值:本项目处于宿迁市晓店镇,做好医院环境是提升医院品质的重要方式。因此,医院的景观和建筑设计保持和谐统一,以营造温馨秀丽的氛围。在此基础上导入新形式、新元素,将本项目做成宿迁高档的医院项目。

2.1.2实用价值:在现今越发注重精神文明建设的时代,各种配套设施的齐全对今后的医院发展具有很大的影响。在医院的总体规划上,除规范对配套的要求外,还从“以人为本”的角度出发,考虑必要的商业、服务业公建设施,以方便医院内部的生活。

2.1.3核心价值:本着可持续发展的原则,资源的利用应当最大化、最优化,医院的设计亦应如此,最优化利用资源,就是目标价值的最大化。这就是要求以最优方式利用每一块土地,将土地等资源的价值作为进行医院布局的重要因素,让最有价值的设施占据最有利用价值的空间,以最优化利用资源为基础,最终实现医院与病患者双方利益的最大化,使二者在最佳点上取得平衡。

2.2 价值内涵——产品、文化、经济、社会

前已述及,任何项目,兼具有形商品和无形服务的双重特征,医院自然也是建立在有形物质基础——建筑空间上的,但其价值内涵却远不止于此。本次的医院规划与设计,试图以优秀的建筑空间环境为依托,深度挖掘其内在的文化、经济与社会价值:

2.2.1以宿迁悠久的历史文化及其现今繁荣为背景,培育新世纪宿迁人的医疗文化经典与时尚生活方式;

2.2.2 重视初期建设成本与长期经营费用、兼顾近期开发收益与未

来增值潜力,使之成为多方共赢的过程;

2.2.3 关注医院的社会建构,避免新建医院的社会荒漠现象,以物质环境促进病患者交往,为医院的社会结构建立提供切实的空间载体。

2.3 设计理念

2.3.1自然和谐、溶于城市,设计不是一个完全主观的过程,建造也不是对自然的一种加强;医院是有生命的,这生命来自于土壤(现状)、来自于环境(周边)。每个经典的环境都必然反映所处地方的自然,其特质也来自于当地及周边区域的地方特性。把握并熟练地运用这些特性,充分考虑宿迁深厚的历史文化底蕴和传统的建筑风格,使医院项目得以融合于地域色彩和地方风格之中,优越的医疗建筑,其建筑大都与周围环境的肌理连成一体,构成医疗空间形态,并和谐的成为整个城市空间形态的组成部分;“晓店医院”拥有良好的地理区位、优美的周边环境和有利的现状建设条件,充分发挥其潜在价值。

2.3.2 科学规划、均好共生

运用科学的规划方法与设计手法,保证设计成果的科学性、合理性与可操作性。特别关注每一病患者室内外生活环境的均好性,并充分利用各种空间要素,将医院各个建筑活泼、灵巧地统合在有机整体之中。这既强调了对医院每一个个体的重视,又辅助病患者对品牌价值和商品价格的追求,不失为一种双赢的策略。

生活的情感,往往来自于细微之处的感动与回味;深刻的印象,每每产生自一幢幢建筑的错落、一缕入窗的花香或一处庭院的细部……。因而,山不在高有仙则灵、水不在深有龙则灵、园不在大有趣则情。

本方案着力塑造的均好性,正是当代民主社会在医院生活方式上的投影,也是设计对这种人性的彰扬与适应。

2.3.3 建构环境、园育家兴

本方案,采用建筑单体与绿化带的间隔布局模式,软质中心绿地与硬质景观广场、开阔草坪与细腻庭院、喧闹的商街与静谧的林带、错落有致的空间形态……形成相互关联的多样化开放空间。中央公共绿地使生活其中的住户亲身感受曼妙的自然环境。温馨的家与风情无限的自然同在,与医疗建筑肌理的互相辉映,以“浓妆淡抹总相宜”的仪态成为社区特色的一处重墨。

2.3.4 超前预估、引领未来

时代赋予了历史的责任,在快速发展、变化频多的今天,我们更关注产品的生命力与永恒。但时尚未必永远、经典才能绵延。设计所提供

的绝不仅仅是对当代生活的简单适应,更应引领生活方式的前进,设计应当是先进文明的传播。

本方案,正是在物质构建与精神培育两方面,通过科学、合理的预测,以高贵、典雅、精致、艺术的经典,关注环境、重视文化、制造精品,力求使病患者的心理、情感得以尊重、主体意识得以突出,自我实现得以彰显,从而追求高品质、高情感的未来社会发展。

2.4 成果预期

依据上述目标价值与设计理念,本设计方案试图以如下设计措施与手段,达成设计成果的目标预期:

2.4.1 以多元与均好实现核心价值

——多样性的功能满足多元化的环境设置,均好式的系统布局达成病患者在物质、精神等多方面的满足,实现本项目的核心目标价值。

2.4.2 以优美的环境表达人性关爱

——立足现代医疗环境理论,由特定地域文化和场地特征为发端,以人为本、尊重生活,塑造良好的建筑内外环境,体现病患者的主体地位。

2.4.3以齐全的设施培育社区文化

——为医院文化的建构提供充足、完善的设施,促进病患者之间的交往与互动,逐步强化地域归属感与空间领地意识,培育多层次的社会结构与高品位的文化氛围。

三、规划设计

3.1 指导思想

作为一个当代的医疗建筑,“晓店医院”设计力图实现以下属性:

3.1.1整个医院统一规划,综合配套。

3.1.2医院建筑设计有明确的创作理念、独特的建筑个性。建筑布局科学规划,精心设计,医疗建筑空间布局有收有放,充分考虑沿城市道路的景观要求。建筑群体风格统一,环境和建筑造型既有时代的超前感,又有浓郁的地域文化气息,本案将成为宿迁市医疗建筑的品牌。

3.1.3充分利用环境综合资源,医院的环境更和谐、更贴近自然。内外空间相互渗透、共同利用,内部高雅、舒适的生活环境,院内外环境的交融渗透,实现步移景异的人景互动。

3.1.4规划注重环境、因地制宜,妥善处理现状河道、建筑与道路、绿地的相互关系。绿化设计点线面结合,充分注重人与环境的亲和性,营造亲切宜人的休闲环境。

3.1.5本案着力提倡新技术和新材料的运用。

3.1.6本案着力提倡住宅节能和建筑的可持续性发展。

3.2 规划手法

“晓店医院”以前述理念和指导思想为原则,从人本出发,以多种手法组织富有人性化的空间,把提升环境的吸引力作为创造医院高品质的目标,使其作为物质化的信息媒介向人们传递全新的医疗模式和人性化的生活态度。

3.2.1疏密有致,造就鲜明个性和宜人环境。

3.2.2虚实渗透、层层展开,形成耐人寻味的和谐整体。

3.2.3布局灵活,灵动中隐藏秩序;内容充实,丰富中饱含韵律。

3.2.4 建筑形态、空间走势使社区的每一幢楼都处在较好的环境位置,使整体环境达到相对完美的境界。

3.2.5运用中国传统空间营造的手法,建造富有亮点的特色空间形态,讲究有收有放的空间序列,使人产生不同的空间感受,以流畅的曲线形式布置建筑及路网,塑造富有人文韵味、激发居住人文环境的氛围。

3.2.6将合理的功能分区与多层次空间结构通过简洁、流畅的交通网络和空间渗透手法结合在一起,使优美的环境更富于人性和切合实际。

3.2.7 充分利用周边环境资源,取景引景,柔合硬环境创造对景;引伸环境,组织空间的流动性,做到步移景异。

3.2.8 强化环路的景深层次,抑扬顿挫,给人以震撼的同时又留有丰富的想象余地。

3.2.9 建筑体量高低起伏,造型丰富,采用不等量多层相结合,退台、坡屋顶,既创造丰富的造型,又充分利用土地价值。

3.2.10单体外观采用地中海建筑装饰手法,创造典雅、艺术、尊重的形象。

3.2.11注重对医院公共空间场所的考虑,为病患者提供多层次、高档次的服务。

3.2.12 尊重人性,在每个建筑入口处创造性地设置了一个入口门厅空间,使医患者都能从中受到独特而必要的关爱。

3.2.13合理的布局,保证朝向、视域、日照、通风和景观都趋于

最佳。

3.2.14停车采用地上集中与分散结合的停车设计;满足不同人群的需要,既方便医患者又减少人车交叉机会和对医院环境的干扰。

理论,由特定地域文化和场地特征为发端,以人为本、尊重生活,塑造良好的建筑内外环境,体现医院医患者的主体地位。

3.3功能组织

3.3.1道路交通系统

为适应现代人的生活,方案以人车分流为主,充分保障行人权利,只在部分路段有所交叉。

(1)车行系统

为保证社区内静谧的生活氛围和空间的最大利用化,机动车道兼顾消防之用,并连接至各幢建筑,交通便捷、机非分明、安全实用。所有车辆出入口流线清晰明确,各转弯处按视距三角形要求设置,以保障行车安全。

(2)步行系统

步行系统以医院主入口的入口广场为起点,通过医院形象大门进入医院中央广场,再通向各建筑单体,最大限度地为行人提供生活的方便,体现“以人为本”的设计理念。

小区南侧为就诊进入的主要入口,东侧为住院次要入口,,北面为后勤入口。

各种层级的步行景观带,完全归散步者所有。步行系统的处理,以装饰性铺设,花园、植栽、并设置景观路灯及草地背景、音响,以求安全及舒适,全部按照无障碍标准进行设计,提供方便安全的环境。

3.3.2 景观绿化系统

(1)景观绿化设计

作为一个现代的医疗建筑,景观规划以“自然、历史、文化、人性”为出发点,通过以下几点力求使项目景观呈现出清新、动感、有活力、有内涵的总体面貌。

1、对历史、文化的尊重。

2平衡生态和发展,为生物多样性提供可持续完整的景观空间。

3通过景观打造项目投资潜力和城市可持续性。

4通过对现有历史人文资源和自然景观资源的挖掘,挖掘项目人文价值。公园、公园的城市景观,对内通过“一个中心,一条景观主轴和多个景观主团”将形成一张绿色的网,覆盖整个小区,将绿树红花的

美丽环境带进每个建筑,充分地享受庭院景观,极大地提高居住质量。

(2)景观环境设计

医院追求最贴切的景观设计,讲究天人合一,建筑与环境相融共生,焕发个性魅力,结合地域审美特征,向使用者传递出亲和力与归属感。

在这种空间中,行人随着空间的方向、大小的变化,地势的起伏,视野不断出现不同事物,诱使行人去探索。再加上医院景观设计为园林风格,两相结合营造出了浓厚的“曲径通幽,移步异景”的美学效果。医院建筑外立面高贵典雅,空间层次感丰富,刚性空间和柔性空间和谐交融。利用丰富多姿的植物材料围合组成空间,柔化硬质空间,增加空间舒适感。

(3)植物配置

植物的搭配尽力反映季节的变化,在不同季节不同地方都应该有绿地空间,做到春有花、夏有荫、秋有果、冬有绿,落叶乔木,常青灌木、常绿草坪高低参差、交相辉映,注重发挥绿化在整个医院人文生态中的深层次作用。

本医院环境规划全面考虑到绿化的层次,采取品种丰富的常绿树种与落叶树交叉栽种的方式,使整个环境规划富有层次感,灌木、草本植物因其高度和生长特性的不同能够呈现出不同的风景;充分考虑各种植物的适合搭配,及其对四季景色变换的把握,并有助于建筑小品的设置、遮蔽或使用。

(4)休闲功能安排

医院的绿地不只具有观赏价值,更须函溶病患者的休闲活动,倘佯其间才能因景生情。各种步径、蔽茵小品、草坪绿毯、地形围合、植被错落,形成或大或小、或公共或私密的活动空间,将满足不同功能的使用要求。

医院中的每个院落都是一种完整的生活,这必须依托于空间层次的多样化和三维空间重点安排。何须集中绿地的开阔,庭院小空间的丰富与相邻空间的渗透,已足以孕育出多姿多彩的生活画卷;足以使医院建筑得以软化,足以使庭院的家园本质得以实现。

3.3.3竖向设计

本医院现状室外地坪标高相对比较错落,综合考虑各地块内部道路、室外地坪标高的相互关系,合理安排道路

3.3.4 消防系统

小区紧急消防通道以机动车环线为骨架,可利用硬质铺地、绿地,

形成可到达各楼座的应急消防通道,且所有道路交叉及急转弯处的绿化皆考虑为低平草坪以备紧急状况下碾压之需。在室外按规范要求配置消防结合器。医院通过全宣传及相应措施,确保防火安全。

3.3.5 环卫及配套系统

本医院发展完成后,垃圾及废物的处理及输送应与本县现有及未来的环卫服务系统相配合。本案规划按规范要求于各院落内设置生活垃圾收集点,于各院落辅助道路处开设垃圾车出入口,减少运输过程的二次污染。垃圾以袋装化、定点放置、物管人员集中清运的方式送离本住区,并结合各个区域设置临时垃圾收集站。本区内人员密集的中心广场、绿带等处设垃圾箱,为居民室外活动和外来访客提供方便。垃圾区分可回收与不可回收垃圾。各类机电设备运用低噪音型产品。污水系统采用室内污废分流制、室外污废合流制,污废水在室外汇合,经化粪池处理后接入市政污水管。生活垃圾将根据环卫部门的需求,合理布置垃圾收集处,并实行有人管理的袋装式,确保环境整洁美观。

3.4.6 安全防卫系统

本区的防卫系统采用建筑内单独管理的方式。以楼栋为单位设置安全防卫系统,同时本方案设有闭路电视系统,紧急广播系统及背景音乐系统,与物业管理上的保安系统,力求使医院有一个安全、舒适的医疗环境。

四、建筑设计

4.1 建筑设计

4.1.1 设计构思

本项目建筑单体设计,一开始就围绕总体目标价值展开,充分地从病患者的角度考虑,坚持“以人为本”的原则进行雕琢,由内而外的设计理念,充分感受到建筑对人的主动服务。

为与病患者的生活习惯及欣赏品位相适应,立面设计打破传统医院的式样,引入地中海风情与现代特色相结合的建筑风格,立面丰富典雅、色彩稳重温馨,与整个医院的环境完美地结合在一起。

4.1.2 建筑风格

作为现代高品质的国际性社区,设计风格上运用现代方形门窗、平屋顶、灰色墙体的手法让立面更富有动感。建筑外墙以灰色为主,拥有

朴实质感,醇厚,高档的效果,让人恍若置身在建筑艺术博物馆,嘉禾颐苑其恢宏人文和弥珍景观注定所营造的是一种被众多人所奢想的。

4.1.3无障碍通道设计

医院内的道路、建筑的出入口处设无障碍设施,并符合《城市道路和建筑物无障碍设计规范》要求。

4.1.4消防设计

院内的建筑为多层公建,建筑物的间距及安全疏散均满足。

4.4 主要经济技术指标

总用地面积:20756㎡

总建筑面积: 18882㎡

建筑占地面积:5200 ㎡

病床位数:196床

容积率:0.91

建筑密度:25 %

绿地率: 30%

停车位:95个

五、结构设计说明

一、设计依据

1、现行国家建筑结构设计规范及规程

建筑结构荷载规范 GB 50009-2001(2006版)

混凝土结构设计规范 GB 50010-2002

建筑抗震设计规范 GB 50011-2001

建筑抗震设防分类标准 GB50223-95

建筑地基基础设计规范 GB 50007-2002

砌体结构设计规范 GB 50003-2001

现行国家及江苏省其它有关规范规程和规定

2、设计条件

本工程抗震设防烈度8度,本地区设计基本地震加速度值为0.3g;

设计地震分组第一组结构设计合理使用年限 50年

基本风压 0.40N/m2 (n=50) 0.45N/m2 (n=100)

基本雪压 0.40kN/m2 (n=50) 0.50N/m2 (n=100)

基础设计等级丙级结构安全等级二级

三、结构选型

1、采用框架结构。

2、基础设计 详勘后另定。

3、上部结构

楼面采用现浇砼梁板结构,楼板厚度一般为100~150mm

柱、墙混凝土强度等级: C20,C25.

钢材:Ⅰ级(fy=210N/mm2)、Ⅱ级(fy=300N/mm2)、Ⅲ级(fy=360N/mm2)钢筋;

型钢、钢板采用Q235钢;焊条用E43、E50型。

填充墙体

填充墙均采用粉煤灰多孔砖或轻质隔墙。

六、给排水设计说明

一、设计依据

1、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)

2、《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)

3、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084-2001)2005年版

4、《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)

5、《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)

6、《室外排水设计规范》(GB 50014-2006)

7、建筑专业及建设方提供的有关资料。

二、设计范围

本区块用地红线范围内的室内外给排水、消防给水系统等。

三、给水

1、水源及用水量:

(1)生活用水水源

给水水源接自市政自来水管.从院外市政给水管上引入二根DN200的给水管,在院内沿医院主干道成环状布置,并从该环管上接管引至各用水点。

2、给水系统:

生活给水均由市政直供。

3、用水计量:

消防、生活用水分开计量。

四、排水

1、污、废水

室内外均采用雨、污、废分流,室外污水经化粪池处理后,就近排入市政污水管。

2、雨水

雨水采用有组织排放,屋面雨水经收集后与室外雨水汇合,就近排入市政雨水管道。

雨量按当地暴雨强度公式计算;

其中重现期T E=2年

设计降雨历时t=t1+2t2 t1=10min

综合经流系数Q=0.7

五、消防

地块消防按Ⅱ类汽车库考虑消防用水量。

1、消防用水量

室外消火栓: 20L/S 火灾延续时间2小时

室内消火栓: 15L/S 火灾延续时间2小时

2、室外消火栓系统

在室外消防给水环管DN200上设置地上式室外消火栓,消火栓间距不大于120米,保护半径150米。

3、室内消火栓系统

室内消火栓布置保证同层任何地方均有二股水柱同时到达。按规范要求消火栓箱内设置25M长消防水龙带。

消火栓系统接自外部室内消火栓环管,该环管由两组防污隔断阀与市政给水管连接,室外设水泵接合器二套。

六、材料选用

室内给水管采用钢塑复合管。

室内排水立管采用螺旋排水管

室外给水管采用涂塑球墨铸铁管。

室外排水管采用加筋PVC-U管。

消防及自喷管采用镀锌无缝钢管及镀锌钢管。

七、节能措施设计

1.给水系统分区上充分考虑市政给水压力,各建筑均为市政直接供水。

2.卫生器具和配件采用节水型产品。

八、给排水卫生、环保设计

1.卫生器具和配件采用节水型产品。

2.室内外均采用雨、污、废分流制;室外污水经化粪池处理后,就近排入市政污水管。

七、电 气 设 计 说 明

一、 主要依据的有关规范、标准

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2000

《建筑设计防火规范》GB50016-2006

《建筑照明设计标准》GB50034-2004

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-

2000

本院建筑、给排水、暖通等专业提供的条件。

业主提供的设计任务书及相关资料。

二、设计范围

1.本工程所有建筑的照明、动力、空调动力、防雷接地等设计。

2.变配电所由当地供电局设计。

3.保安监控系统

4.结构化布线系统

5.火灾自动报警及联动系统

三、供电电源

1.供电电源为220/380V。由当地供电部门设计变电所低压屏,用YJV-1KV铜芯电力电缆引入各层配电箱。

六、室内配电系统和敷设方式

住宅、商场、地下车库照明、动力干线采用YJV-1KV铜芯电力电缆或BV型导线敷设在电缆桥架内或穿SC管保护敷设。消防干线采用NH-YJV型电缆,支线采用NH-BV型穿SC管保护。

四、照明

1、照度标准

各工作场所的照明照度值按国家规范要求选定,主要场所的照度如下:

门厅:100~200lx

办公室:300~500lx

商业:300~500lx

车库:75~100lx

设备用机房:100~200lx

消防控制室:200~300lx

起居室:100~150lx

卧室:75~100lx

餐厅:150lx

库房:100~150lx

走廊、厕所、前室:75~150lx

2、灯具及光源

照明设计力求做到与建筑造型、装饰设计完美结合,灯具美观大方,荧光灯(采用节能型细管径、紧凑型荧光灯)、白炽灯为主光源。建筑物泛光照明采用金属卤化物灯。

3、应急照明

各公共场所按规范要求设置应急照明灯,疏散通道,楼梯间,出入口设置疏散指示灯。在配电间、消防泵房、消防控制中心、防排烟机房均设置事故应急照明。事故照明备用电源和疏散指示照明备用电源采用连续供电时间不少于30min的镍隔电池。(配电间、水泵房、排烟机房的应急时间不少于

60min。)

七、结构化布线系统

本工程设计的综合布线系统主要用于通讯自动系统(CAS)和办公自动化系统(OAS)中的通讯网络。在大楼设置网络中心,网络中心作为整个大楼的计算机网络和信息管理中心。

1、工作区子系统

为满足高速数据传输,本工程所有信息点均采用6类单孔或双孔面板的RJ45标准插座。

2、水平配线子系统

各楼层弱电井兼作楼层设备间,设置光缆配线架,楼层交换机,铜缆配线架等。由楼层设备间至工作区信息插座采用6类4对8芯对绞线,水平配线电缆长度不超过90米。

3、垂直干线子系统

传输数据的垂直干线采用6芯多模光缆,并采用2根6类8芯UTP 对绞线作备份;传输语音的垂直干线采用5类非屏蔽大对数铜缆,垂直干线沿弱电竖井桥架敷设。

八、接地保护措施

1、本工程采用TN-C-S制,在进户处对PEN线进行重复接地,从该点起将N线和PE线分开,凡三级插座带电设备金属外壳应与PE线作可靠连接。电缆桥架全长采用BV-16导线做不少于两处接地处理。

2.所有插座回路和柜式空调回路均设漏电开关保护(动作电流为30mA)

3.本工程的电源系统、弱电系统实施浪涌过电压保护(SPD)。

九、防雷措施

本工程按三类防雷装置设计,在屋面采用明敷设避雷带和避雷短针相结合方式,引下线利用柱内两根Φ16以上主筋,接地体利用地基基础内主筋,其接地电阻不大于1欧。

十、保安监控系统

本系统在主要的出入口、楼梯口、电梯间、商场、停车库、走廊等处设置摄像机进行安全监控。

在重要场所或贵重物品房等场所设置防盗报警探头,将信号

送至中央控制室,并将此系统与闭路电视监控系统联动。

详细设计方案说明书模版

密级:机密 文档编号:XXX_TS_TEMP_XXSJSMS 版本号:V2.0 【项目名称】 详细设计说明书模板 编写人:XXX 批准人:XXX 生效日期:2017年1月6日 版权信息 本文件涉及之信息,属XXX所有。 未经XXX允许, 文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散发。

文档修订记录 版本号修订日期修订 人 修订说明 修订 状态 审核日期审核人批准人 V0.12016-12-1XXX创建A2016-12-1XXX XXX V1.02016-12-28XXX调整需求分析方法M2016-12-29XXX XXX V2.02017-1-4XXX更换使用模板M2017-1-6XXX XXX 修订状态:A--增加,M--修改,D--删除 日期格式:YYYY-MM-DD

目录 1 概述 (1) 1.1 编写目的 (1) 1.2 适用范围 (1) 1.3 术语和缩写 (1) 1.4 参考资料 (1) 2 角色和职责 (1) 3 设计约定 (1) 4 实现架构及功能逻辑 (1) 4.1 功能逻辑描述 (1) 4.1.1功能模块结构图 (2) 4.1.2功能模块描述 (2) 4.2 软件体系架构 (3) 4.2.1设计思路 (3) 4.2.2包图及描述 (4) 4.2.3类图及描述 (5) 4.2.4主要程序描述 (6) 4.2.5组件图及描述 (6) 4.2.6源代码目录结构 (7) 4.2.7权限设计 (7) 4.3 总体界面设计 (8) 4.3.1设计原则 (8) 4.3.2设计思路 (8) 4.3.3界面风格 (8) 4.3.4界面层次图 (8) 4.3.5界面原型 (8) 5 详细设计 (8) 5.1 模块A (9) 5.1.1概要说明 (9) 5.2.2实现框架 (10) 5.3.3主要逻辑实现描述: (11) 5.3.4界面设计 (13) 5.3.5接口设计 (13) 5.3.6其它 (13) 5.2 模块B (14) 6 数据库设计 (14) 7 接口设计 (14) 8 附录: (14)

医院建筑专业设计的清单及说明

医院建筑专业设计的清 单及说明 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

关于医院建筑专项设计的清单及说明 医用专项系统是医院建筑特有工艺系统的统称叫法,根据各系统的不同使用功能和特点,按照国家现行有关标准,以及根据国内不同专科、综合医院的项目管理案例经验和总结,目前医用专项设计主要分为:医用净化系统、医用气体系统、医用纯水系统、物流传输系统、污水处理系统、辐射防护工程、智能污物收集系统、实验室工艺系统等八大专项系统,以下就各系统的基本作用、选用分析、设计方式、工艺设计要求、设计及进场时间节点等内容展开说明。 一、各系统基本作用

二、系统功能覆盖区域 虽然不同医院的科室功能布局会不一致,但是医用专项系统的服务对象是一致的,各系统的功能覆盖区域或设置场所基本有以下范围:

三、系统选用分析 由于医用专项系统的功能不尽相同,同时也受到建筑空间、设置场所、初期投资、实用性等因素影响,有些系统是国家规范有明确规定的,而有些系统国家暂无相关的明文规定,但随着未来医疗事业发展或医院切身需求而要求的,所以在医院建设和设计选型过程中往往比较纠结,综上基本作用和覆盖区域所述,从国家相关规范规定和适当超前的角度分析,提出各系统的选型建议,供医院建设方设计选型参考。

注:以上参考估价值的基础指标为1000床综合医院。 四、各系统工艺设计要求 医院建设过程中,除了从医院定位和使用功能要求方面考虑外,还需要注意各专项系统会受到建筑结构、安装空间、设置场所等因素影响,而且除了做好本系统的工艺设计要求外,还需要主体建筑和机电设备的各项配合工作,常见的有机房设置、井道空间、机电接口配合等内容,具体工艺要求总结如下: 平面布局,功能分区,合理流线 整体定位、工艺流程,净化等级,配套设计(装 修、电气、暖通、给排水、气体、智能化等) 机电设备(电气、暖通、给排水、气体、智能

医院设计方案说明

省市秀屿区医院外科卫技大楼新建工程 设计方案说明书 省中景建 筑 2010年12月31日

市秀屿区医院外科卫技大楼建筑设计方案 建筑方案设计文件编制人员 院长:林向东 项目负责人:奇 结构专业负责人:卓捷 各专业负责人及主要设计人 建筑专业:奇翁英桓林海祁志恩 结构专业:卓捷蔡耀庭洪流江以龙 电气专业:雁琳许水玉庄永培 给排水专业:祥中任宝彬熊彬 暖通专业:姬涌周宝兴胡一顺 省中景建筑 建筑工程设计书 国家建筑部甲级A135000381 2010年12月31日

目录第一章方案设计总说明 第二章建筑 第三章结构 第四章给排水 第五章暖通空调 第六章强电 第七章弱电 第八章消防专篇 第九章环保专篇 第十章节能专篇 第十一章人防设计专篇 第十二章无障碍设计专篇

第一章方案设计总说明 一、工程概况 市秀屿区医院(前身为县笏石医院,湄洲湾北岸医院)创建于1957年,座落于沿海交通枢纽笏石镇,距风景秀丽的国家旅游度假区湄洲湾——妈祖故乡仅14公里。医院占地面积近3万平方米,其中建筑面积2.3万平方米,绿化面积达2000平方米。院广场宽阔整洁,道路两旁绿树成荫,门诊大楼雄伟壮观,病房大楼气派非凡,是一所日趋园林化医院,可为病人提供一个舒适、雅静、温馨的就医环境。医院现有职工294人,其中高级职称59人,中级职称72人,开放床位200,是市首家通过评审确认的“二级甲等”医院,也是国家爱婴医院和医大分校及妇幼卫校的实习基地。现在为更好有为社会提供先进的医疗环境及提高医院综合实力,拟新建一栋11层外科卫技大楼。最终将建成集医疗护理、教学科研、保健康复为一体的现代化二级甲等综合医院。 二、外科卫技大楼建设规模及设计围 建设规模: 本项目为全区医院整体工程中的医疗区新建工程,容包含了地下一层,地上十一层,总建筑面积为 12476.9平米,其中地上面积为 11000平米,地下面积为1476.9 平米。病房总床数为 226 床。 设计围: 依据设计任务书容,本次设计围为医院外科卫技大楼,设计容包含土建、给排水、电气(强弱电)、通风、空调、消防、防排烟及总体概算、基坑支护设计,人防工程设计、室外工程。三、提请在设计审批时需要解决或确定的主要问题 1.建设方应落实建设用地“土地使用证”。 2.本工程的外围周边道路都存在新建或拓宽的计划,尚未有明确的市政基础资料(含周边管线图、位置、接口点),请建设方提供相关单位的盖章图纸,以利下阶段的设计工作。 3.建设方尽快明确另行委托的设计分项工程设计单位(景观工程设计,污水处理、高低压配电系统、防辐射设计),以利后续施工图设计阶段工作之配合。

医院方案设计说明

钟祥市人民医院扩建新院区总体规划方案设计 设计说明 1.项目背景 1.1工程概况 本项目建设地点位于钟祥市楚商大道,新院区总土地面积335390平方米,地块的西侧、北侧为规划道路,南侧为楚商大道,东侧为高速公路连接线,地理位置优越,交通便利,周边水网环绕,自然环境优美。 钟祥市人民医院是一所现代化综合性医疗保健中心,建成后将为钟祥市广大市民提供医疗、保健、疗养等服务,同时兼顾覆盖荆门地区的普通人群,成为区域医疗中心的重要窗口。 同时,医院要将高水准的医疗设施环境和能够灵活对应时代变迁又能适应最新医疗技术的更新所需求的医院有机结合在一起,打造治疗与疗养的全新平台,为医院的使用者提供舒适的工作、生活、治疗、研究的环境。院区的构筑上最大限度的体现崇尚自然、人文、和谐的精神。 1.2设计原则 1、立足于建设成为国内领先的现代化医疗中心。 2、明确的功能分区,并有机的衔接在一起。 3、充分考虑动静交通组织、出入口设置,主要是要考虑好院区内部交通与城市交通的关系,有效缓解现状交通压力。 4、参照绿色建筑等级(三星)标准,使医院建设成为“城市中的花园,花园中的医院”。 5、合理设置环卫、院感、消防等相关医疗配套及后勤保障设施。 1.3设计理念 1、“生态医院”。以将钟祥市人民医院新院区建设成为“城市中的花园,花园中的医院”为目标,着重于为病患创造一个适宜的康复环境。钟祥市“花园医院”可持续性概念设计主要体现在以下几个方面:第一,花园的建立方式是实用并可自我维护的;第二,创造花园中人与自然的和谐关系;第三,采用节能环保的综合性环境景观设计。医院整体布局方面则通过医院街串联纽带作用,集中原来分散的建筑体量,形成建筑综合体,既可以节省能耗,缩短交通流程;通过中庭又能组织建筑间的自然通风采光系统,让医院运营达到最低能耗,满足绿色低碳的设计原则。 2、“人文医院”。秉承以人为本的规划宗旨,从满足病人需求的角度出发,围绕便捷就医流程设计,优雅休闲空间嵌入,方便安全生活设施设置,营造温馨安逸的家庭氛围,让病人充分体验最舒适人文关怀。 3、“高效医院”。通过医院街引导医院人流、物流、交通流、专业流、信息流,使病人就诊、专业分隔、物品输送、车辆引导、信息传递的流线简洁、清晰,让医患充分感受各方面的便捷,医疗效率达到最高效。 4、“信息化医院”。医院临床管理信息化,以实现数字化医院,智能化医院大楼为目标。通过呼叫系统、闭路电视示教系统、远程医疗系统、病房内广播与电视接收系统、医院技防安保系统、LED电脑显示屏及电脑触摸咨询系统、综合布线系统、楼宇机电设备管理系统、病理图像网络通讯系统等,达到信息处理的无纸化和无片化,实现智能化大楼的资料综合共享,提高服务和管理的高效率,达到多、快、好、省的高效益目标。 2.总平面设计 2.1设计依据 2.1.1钟祥市人民医院扩建新院区总体规划方案设计要求 2.1.2用地现状地形图 2.1.3国家及地方颁布的各种有关设计规范和规程: 《城市用地分类与规划建设用地标准》(GBJ137-90) 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JG50-2001 J114-2001) 《城市用地竖向规划规范》(CJJ83-99) 《城市道路设计规范》(CJJ37-90) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)(2006年版) 《民用建筑设计通则》(GJ50352-2005); 《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88 2.2总平面布局 根据医疗流程最短、最便捷的目标,具体规划布局: 1、门诊综合楼平行楚商大道设置,后退道路100米,形成医院入口广场。 2、急救中心设在门诊楼东侧,可从楚商大道和高速公路连接线两个方向进入,畅通的交通有利于提高急救效率,也方便夜间独立运营。 3、在门诊综合楼和住院部之间设置医院街,医院街一层设置步行廊、休息厅、导医台、小超市、等公共用房,每层均设置医技科室,既有良好的导向性,也为患者提供了院内治疗、休息的

包装方案设计说明书书(最新版)

Q/ZT 浙江众泰汽车制造有限公司企业标准 QGZTZZ/GY01.03-2017 包装方案设计说明书 2017-03-16发布 2017-03-16实施 浙江众泰汽车制造有限公司发布

前言 为了实现众泰汽车制造公司(ZOTYE)包装管理的标准化,降低物流成本,提高物流和生产效率,能更好地使零件“准时”供应到众泰汽车制造公司各收货点,特制定符合供货要求的通用包装规则。 本标准由浙江众泰汽车制造有限公司提出 本标准由工艺技术部负责归口管理 本标准起草单位:工艺技术部 本标准起草人:郑浩 本标准审核人:应杰 本标准标准化人:王伟绩 本标准审定人:吕憬 本标准批准人:郑映波 本标准首次发布日期:2017年3月16日 文件/制定及修改情况记录 版号修订内容编写/修订审核标准化审定批准

目录 1、目的 2、原则 3、木托盘标准 3.1木托盘规格及技术要求 3.2塑料托盘规格及技术要求 3.3托盘的构成 3.4托盘堆码标识要求 4、塑料箱标准 4.1选择原则 4.2一般要求 4.3塑料箱尺寸及相关标准 4.4塑料箱堆码高度规则 4.5塑料箱堆码规则 4.6塑料箱内衬设计要求 4.6.1防尘盖设计盖要求 4.6.2内衬设计要求 4.6.3内衬材料选用 4.6.4塑料箱标识要求 5、通用铁箱标准 5.1选择原则 5.2一般要求 5.3材料要求

5.4底部结构 5.5众泰汽车制作公司推荐标准通用铁箱尺寸 5.6通用铁箱标识要求 6、专用器具标准 6.1选择原则 6.2一般要求 6.3材料要求 6.4专用器具推荐适用尺寸 6.5专用器具堆跺脚标准 6.6专用器具标识标准 6.7专用器具内部结构 7、牵引装置标准 7.1牵引杆 7.2挂钩 7.3牵引杆和挂钩安装位置 8、通用铁箱和专用器具制作工艺及油漆标准8.1焊接 8.2公差要求 8.3油漆要求 9、脚轮标准 9.1脚轮要求 9.2减震脚轮技术参数 9.3减震脚轮选用标准

设计方案说明书

某XXX项目基坑支护工程设计方案综合说明书

基 坑 支 护 设第计一方部案分总 体 说 明 目录 1.工程概况 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2建筑结构及基坑概况 (2) 1.3周边环境 (3) 2.设计依据 (5) 2.1相关设计资料 (5) 2.2 相关规范及规程 (5) 3.工程地质概况 (6) 3.1地质构造 (6) 3.2 地层岩性 (7) 3.3 气象水文条件 (8) 3.4 基坑支护设计参数 (9) 4.基坑支护设计方案选型 (10) 4.1本基坑工程的特点及难点 (10) 4.2支护方案选型 (10) 4.3方案选型小结 (13) 5 支护结构设计 (13) 5.1设计计算模型 (13) 5.2剖面设计 (13) 5.3 地下连续墙施工 (14) 5.4 地下连续墙施工精度要求 (16) 5.5 地下连续墙的检测要求 (16) 5.6 预应力锚索设计 (17) 5.7三轴搅拌桩设计 (18) 5.8高压旋喷桩设计 (19) 5.9土钉墙设计 (19) 5.10地下水处理设计 (20) 6.土方开挖要求 (20) 7.基坑监测与应急措施 (21) 7.1基坑开挖环境监测 (21) 7.2 应急抢救措施 (24)

第一部分:基坑支护设计方案总体说明书 1.工程概况 1.1工程概况 (1)建筑名称 xxxx (2)建筑地点 xxxx (3)主要用途 融酒店、办公、会务、观光旅游、商业等多种功能于一体的综 合性建筑 (4)业 主 xxxx (5)工程规模 地块总用地面积35250.02m 2,总建筑面积375760.19m 2。塔楼 建筑高度为 428m 。 图1 项目位置图 1.2建筑结构及基坑概况 (1)拟建工程占地面积约2.8万m2,主楼占地约5900m2,主楼地上86层,高度约428m (业主暂定);设有裙房地上4层,高度约26.6m 。 (2)整个场地设地下室4层,其中主楼底板埋深24.2m (含基础底板厚度),群房区域、地下车库底板埋深19.7-20.6m (含基础底板厚度)。本工程±0.000相当于绝对标高为15.200m 。上部主体结构拟采用核心筒结构,下部基础拟采用桩筏基础。 (3)基坑规模:基坑开挖面积约3.4万m2,基坑周长约758m,基坑形状呈矩形。基坑支护设计重要性等级为一级。 (4)基坑开挖深度:本工程±0.000=+15..200m 。塔楼区域开挖深度为24.2m ,北侧非塔楼区域开挖深度19.8m ,东西侧开挖深度19.7m ,南侧开挖深度20.6m 。 基坑总平面图: 图2 基坑总平面图

医院设计方案

医院设计方案设计方案 医院设计方案

目录 医院设计方案 一、工程概况 二、工程设计理念 三、工程设计依据 四、需甲方配合的以下工程但不仅限于以下内容 第二部分:洁净区系统设计方案 一、手术部装饰材料的选择与安装 二、空气调节与净化空调系统 三、空调水与给排水系统 四、洁净手术室基本装备配置 第三部分:工程配电及自动控制系统 一、工程概述 二、工程配电说明 三、自动控制系统 第四部分:医用集中供气系统 一、设计依据 二、设计范围 三、手术室供气设计说明

医院设计方案 净化工程设计方案 第一部分:工程设计概述 一、工程概况 1.本工程名称地点 A、工程地点:哈巴河县人民医院 B、施工单位:沈阳天航机电设备装饰工程有限公司。 2.平面布局形式 本次选择的是“外周回收型”的平面流程,该流程的设计理念是认为术后的器械、物品、血水、脓水等是最污染的,不能交叉,要通过专门走道送出去,认为污物的处理是最 重要的。而且术前工 作人员、病人按照不 同的流线进入手术 部,有利于院方从管 理上来实现洁净手 术部“洁污分离,流 线最短”之一设计理 念。外周回收型是一 种国内外目前使用 最多、对院内感染控 制得最好的平面设计类型,在一次性医疗器材、用品使用带来废弃物日益增加的今天,外周回收型越来越被医院所推荐和接受。这种洁污双通道形式,分为洁净区、准洁净区、清洁区。 3.房间类型 手术部内设:4间洁净手术室,其中:Ⅰ级手术室1间、Ⅲ级手术室3间,无菌走廊、及其辅间。 二、工程设计理念

以洁污分流,流程短捷,科学合理,高 效环保为原则; 以突出人性化设计、优良的性能价格 比和省时高效的完美统一为宗旨。 四、工程设计依据 1.招标文件 根据哈巴河县人民医院手术室净化工程设计要求及我公司设计的图纸而编制。 2.国家规范 ◆《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333—2002) ◆《洁净厂房设计规范》(GBJ73) ◆《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243—2002) ◆《建筑安装工程施工技术操作规程》(设备类) ◆《医院消毒卫生标准》(GB15982—1995) ◆《洁净室施工及验收规范》(JGJ71—90) ◆《综合医院建筑设计规范》(JBJ49—88) ◆《空气过滤器》(GB/T14295—93) ◆《高效空气过滤器》(GB/T14295—93) ◆《高层民用设计防火规范》(GB50045—95) ◆《建筑设计防火规范》(GBJ16—87) ◆《采暖通风与空调调节设计规范》(GBJ19—87) ◆《装饰工程施工及验收规范》(GBJ210—83) ◆《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16—19) ◆《医用中心吸引系统通用技术规范》(YY/T0186—94) ◆《医用中心供氧系统通用技术规范》(YY/T0187—94)

软件详细设计方案说明书

xxx项目详细设计说明书 (xxx模块) 拟制日期yyyy-mm-dd 评审人日期 批准日期 签发日期

文档修订记录 版本完成人修改内容审核批准时间V0.00 创建文档

目录 1. 简介5 1.1. 编写目的 (5) 1.2. 适用范围 (5) 1.2.1. 软件名称 (5) 1.2.2. 软件功能 (5) 1.2.3. 软件应用 (5) 1.3. 定义及关键词 (5) 1.4. 参考资料 (5) 2. 子模块1设计描述 (6) 2.1. 类xxx的设计 (6) 2.1.1. 简介 (6) 2.1.2. 类图 (6) 2.1.3. 状态设计(可选) (6) 2.1.4. 属性 (6) 2.1.5. 方法 (6) 3. 数据库详细设计(可选) (9) 3.1.存储过程#/触发器#的名称 (9) 4. 错误处理 (10) 4.1. 系统错误 (10) 4.2. 接口错误 (10) 4.3. 协议错误 (10)

表目录 表1.关键词 (5) 表2.类XXX的属性 (6) 表3.方法描述xxx-function (7) 图目录 图1类图xxx-class (6) 图2流程图xxx-function (7)

1. 简介 1.1. 编写目的 这部分要描述文档的目的,并指明文档的读者。 1.2. 适用范围 1.2.1. 软件名称 1.2.2. 软件功能 解释软件产品将完成或不完成的功能 1.2.3. 软件应用 描述软件的应用领域 1.3. 定义及关键词 表1.关键词 关键词英文全名中文解释 1.4. 参考资料 [1]

2. 子模块1设计描述 2.1. 类xxx的设计 2.1.1. 简介 如果在概要设计中未说明,则在此详细描述类的职责和功能,可使用顺序图、协作图、状态图来详细描述。必要时,可描述本类与相关类之间的静态动态关系。 2.1.2. 类图 图1类图xxx-class 2.1. 3. 状态设计(可选) 可以用状态图来描述类的状态信息。 2.1.4. 属性 可先定义相关的数据结构,再对属性进行描述。 也可以不使用表格、而使用伪代码格式。 表2.类XXX的属性 可见性属性名称类型说明(对属性的简短描述) Private Public Protected 2.1.5. 方法 1. 方法xxx 1) 方法描述 Java的函数头注释采用JavaDoc自动生成的格式: /** * @functions 增删改查XXX * @param String name 名字 * @return true 如果不为空则返回真,false 如果为空返回假 * @throws 无 */ C++使用以下格式:

医院信息管理系统-概要设计说明书V1.1.doc

. 医院信息管理系统概要设计说明书 编写人 审核人: 编写日期: 2012/4/18

版本更新内容日期修改人1.0新建2012/4/18 1.1接口设计2012/4/23

医院信息管理系统 (1) 概要设计说明书 (1) 1 引言 (5) 1.1 编写目的 (5) 1.2 背景 (5) 1.3 定义 (5) 1.4 参考资料 (6) 2 总体设计 (6) 2.1 需求规定 (6) 2.2 运行环境 (7) 2.3 基本设计概念和处理流程 (7) 2.4 结构 (8) 2.5 功能需求与程序的关系 (10) 2.6 人工处理过程 (12) 2.7 尚未解决的问题 (13) 3 接口设计 (13) 3.1 用户接口 (13) 3.2 外部接口 (15) 3.3 内部接口 (15) 4 运行设计 (15) 4.1 运行模块组合 (15) 4.2 运行控制15

. 4.3 运行时间 (16) 5 系统数据结构设计 (16) 5.1 逻辑结构设计要点 (16) 5.2 物理结构设计要点 (22) 5.3 数据结构与程序的关系 (22) 6 系统出错处理设计 (24) 6.1 出错信息 (24) 6.2 补救措施 (24) 6.3 系统维护设计 (24)

. 1引言 1.1 编写目的 根据需求分析说明书中的用户需求,编写概要设计说明书,为开发过程提供 了较为扼要的说明,使系统开发各类技术人员对整个系统所需实现的功能以及测 试过程中的各项测试内容有较为具体的认识,为整个系统的开发、测试、评定和移交的提供基础,本报告一旦确认后将成为系统开发各类技术人员共同遵守的准 则,并为以后的修改工作提供依据。 本说明书的预期读者为本项目负责人以及负责项目开发的各类技术人员、测试人员、管理人员、项目评审人员。 1.2 背景 说明: 系统名称:医院管理系统概要设计说明书 项目提出者:郑州大学10 级软工一班某小组 开发者:郑州大学10 级软工一班某小组 用户:各个医院 运行该软件的计算机(中心):各个医院计算机局域网 1.3 定义 SQL STRUCTURE QUERY LANGUAGE数据库语言

设计方案说明一览表

一、工程重点与特点 1、本工程确定为“合格”工程,工程必须严格施工,严抓施工质量; 2、因多个项目涉及到弱电系统,工序繁多,工期紧,各工序必须搭接紧密, 以保证施工工期按时完成; 3、本工程必须协调弱电系统布线、设备安装、调试等诸多专业施工作业组之 间配合施工,须做好工作。 4、工程位于学校。施工期间必须严格控制噪音、粉尘污染、施工垃圾污染, 做好文明施工,减少对学校及周边环境的影响。普宁是国家级卫生城市,对环境要求高,施工中要尽量减少各种污染,对此施工同时应采取有效的预防措施。 5、工程材料运输必须严格控制好时间,否则将影响周边区域的交通,根据现 场特点,货物运输尽量安排在上午9:00前或下午17:00以后进场,运输车辆必须采用封闭式防止货物摔落。 6、货物根据施工进度分批进场,本工程货物直接运输至各学校。 7、本工程施工范围外做好现场消防、安全及文明施工,我们提出如下具体措 施: (1)、为了不影响其他单位正常工作,所有材料和施工人员必须按业主指定进出口进出,进场时间安排在非上班时间进行,进出口通道必须派专人负 责清扫除尘; (2)、本公司施工人员必须佩带工作卡,并不得无故进入其它区域。夜间派专人执行巡逻保卫工作,防止盗窃事故发生。 (3)、在电气管线预埋需要凿打楼地面或需敲打作业的施工项目,施工时间尽是安排在白天,另外,在有噪音的施工机具如空气压缩机运行时尽量关 闭窗。 (4)、如果遇施工现场临近区域有特殊活动,我们将全力配合、停止施工、组织施工人员撤场。往外运输垃圾之前必须将所有垃圾装入厚的垃圾袋中, 并将垃圾袋上的余灰敲打干净,并在22:00以后往外运输。 (5)、本工程所用不锈钢及木材等需要切割的材料,尽量预先量好尺寸让厂家加工,减少现场切割的工作量。 (6)、本工程要特别注意消防安全工作。

医院建筑专业设计的清单及说明

关于医院建筑专项设计的清单及说明 医用专项系统是医院建筑特有工艺系统的统称叫法,根据各系统的不同使用功能和特点,按照国家现行有关标准,以及根据国内不同专科、综合医院的项目管理案例经验和总结,目前医用专项设计主要分为:医用净化系统、医用气体系统、医用纯水系统、物流传输系统、污水处理系统、辐射防护工程、智能污物收集系统、实验室工艺系统等八大专项系统,以下就各系统的基本作用、选用分析、设计方式、工艺设计要求、设计及进场时间节点等内容展开说明。 一、各系统基本作用 二、系统功能覆盖区域 虽然不同医院的科室功能布局会不一致,但是医用专项系统的服务对象是一

致的,各系统的功能覆盖区域或设置场所基本有以下范围: 三、系统选用分析 由于医用专项系统的功能不尽相同,同时也受到建筑空间、设置场所、初期投资、实用性等因素影响,有些系统是国家规范有明确规定的,而有些系统国家暂无相关的明文规定,但随着未来医疗事业发展或医院切身需求而要求的,所以在医院建设和设计选型过程中往往比较纠结,综上基本作用和覆盖区域所述,从国家相关规范规定和适当超前的角度分析,提出各系统的选型建议,供医院建设方设计选型参考。

注:以上参考估价值的基础指标为1000床综合医院。 四、各系统工艺设计要求 医院建设过程中,除了从医院定位和使用功能要求方面考虑外,还需要注意各专项系统会受到建筑结构、安装空间、设置场所等因素影响,而且除了做好本系统的工艺设计要求外,还需要主体建筑和机电设备的各项配合工作,常见的有机房设置、井道空间、机电接口配合等内容,具体工艺要求总结如下:

五、医用专项系统设计 根据医院项目建设经验总结,医用专项系统方案设计流程基本如下程序进行,但也根据各个专项系统的复杂难易程度及当地不同而不同,在实际操作过程中,具体流程可以删减或增加过程论证、讨论次数等步骤。 (1)方式——设计总包或另行委托设计流程:前期策划调研→形成任务书

方案设计说明书

方案设计说明书 第一部分概述 第一节规划范围及内容 该设计主要是针对汤阴县县城道路交通系统的规划,规划其从2004年到2020年的道路与交通,通过对其道路、用地布局的规划来改善县城内部的交通,以方便人们快速、安全的出行。 该设计的内容主要有城市道路方案设计、城市道路交叉口设计、城市道路路段设计、城市道路横断面设计、城市道路景观设计、城市广场及公共停车设计。 第二节自然地理概况 1、地理区位 汤阴县位于河南北部太行山麓与华北平原的交界地带。范围介于北纬35°45′至3601、东经11413至11442之间,东西最大范围约35公里,南北最大距离约20公里,总面积645.86平方公里。 2、自然地理条件 (1)地貌与地形 汤阴县地势总体上西高东低。以京广线为界,大致可以分为西部太行山麓丘陵山区和东部山前洪积冲积的平原区两大部分。整个地势由西南向东北缓缓倾斜,海拔高程最低点54米,最高点186.4米,包括丘陵、平原和泊洼三种类型。 (2)地质与工程地质 汤阴县域范围处于华北的第二沉降带与第三沉降带之间,县境内分布着汤东断裂带与汤西断裂带。汤阴县城即位于这两条断裂带之间的汤阴地堑上。由于县城地质构造复杂,构造活动强烈,汤阴县及周边地区在历史上是一个地震多灾区。汤阴县城属于地震基本烈度8度地区,为河南省地震测报重点监控区之一。 3、气候 汤阴县处于暖温带,属于大陆性季风气候区。受地形条件的影响,汤阴县具有较明显的低山丘陵与平原交界地带的过渡性地方气候特征。春季干旱多风夏季高温多雨,秋季天高气爽,冬季寒冷干燥。四季变化分明。 4、水文气象 汤阴县境内主要有汤河及其支流羑河和永通河三条河流,合称“三河”,属海河流域漳卫河水系。汤河上游建有总库容6200万立方米的汤河水库,控制面积162平方公里。 汤阴县地下水资源比较丰富。县域地下水赋存状况可分为平原区和丘陵区。丘陵区属于地下水量较少的平水区和贫水区,为第三纪风化岩石裂隙水。平原地区地下水量丰富,为第四纪散含水层,沿羑河、汤河两岸及淇河故道附近为富水区和极强富水区,其余平原及泊洼地基本上都属于一般富水层。目前,地下水是汤阴县工农业生产用水和城乡居民生活用水的主要水源。 汤阴县多年平均的年降雨水量为582.3㎜,全县多年平均的年径流量为0.47亿立方米,加上县城范围内泊洼和坑塘总计0.1亿立方米的蓄水量,汤阴县全年地表径流量为0.57亿立方米。 第三节现状分析 1、现状优势

医院设计说明参考

目录 A. 设计说明 a. 建筑篇……………………………………………………………………………………………1-4 b. 结构篇……………………………………………………………………………………………5-6 c. 给排水篇…………………………………………………………………………………………7-8 d. 电气篇……………………………………………………………………………………………9-10 e. 空调及通风篇……………………………………………………………………………………11-12 f. 智能化设计篇 (13) g. 节能设计与环境保护 (14) B. 投资估算篇……………………………………………………………………………………………15-18 C. 设计图纸………………………………………………………………………………………………19-54 D. 设计费报价及计算依据表 (55) E. 工期计划表 (56) F. 本期项目的难点 (56) G. 保障工期、质量的主要措施 (56) 1 市西丽人民医院新住院大楼设计说明 建筑篇 一、工程概况 市西丽人民医院位于南山区留仙大道以南,石鼓路以东。医院占地24000平方米,现有建筑包括门诊住院楼、行政医技楼、职工宿舍、职工食堂、供应室及动力间等,总建筑面积23000平方米。新建项目选址位于医院现址,是市卫生事业“十一五”发展规划重点建设项目。医院进行规划改扩建后,总规模将达500床位,远期可实现800床,总建筑面积88702平方米。本项目新建地上20层,建筑面积52150平方米,地下3层,建筑面积22350平方米。 二、设计主要依据 1.《2005年市卫生统计年鉴》2.《2006年中国卫生统计年鉴》 3.《中国卫生管理和医院经营决策数字依据》

方案设计说明

方案设计说明 一、概述 1.自然条件 泗阳县地处苏北腹地,介于东经118°20′——118°45′,北纬33°23′——33°58′之间,东界淮安市淮阴区,南濒洪泽湖,北临沭阳县,西与宿迁市宿城、宿豫区毗邻。县域总面积1418平方公里。其中,陆地面积998平方公里,占总面积70.38%;水域面积420平方公里,占总面积 700 地面积 二、设计依据 1.《中华人民共和国城乡规划法》 2.《城市规划编制办法》 3.《城市工业区规划设计规范》 4.《工业建筑设计规范》 5.《民用建筑设计规范》

6.《建筑设计规范》 7.《建筑设计防火规范》 8.关于该项目的规划设计条件及地形图、红线图等 9.建设方关于该项目的设计要求 10.国家及地方的相关规程、规范等 三、规划设计原则 同时运用新技术利用太阳能、中水系统等达到节约开发成本、合理利用资源及节约资源的目的。 6.可持续发展———实现生产厂房的可持续发展 厂区应该是一个人和自然有机协和的统一体,实现社会经济和自然生态在更高的水平上的协调发展,建立人与自然共生共息,生态与经济共繁荣的持续发展的文明关系,把生态环境保护、 建筑持续发展作为必须具有意识和行为准则。 7.安全智能———实现厂区“安全性、智能化”的要求

合理的人车相对分流,避免造成时段性消极空间,确保车行系统与步行系统的利用率。针对 不同出行设置道路及出入口,避免交叉干扰。 用地沿徐淮路布置办公楼、展示厅、门卫处,内部合理布置了科技木工厂房、干燥整理房、多层板房、科技木精品房、蒸煮房、锅炉房、成品库、锯木房、刨切房、旋切房、保温房、五金 库、机修房、宿舍、餐厅、厕所等。 四、整体规划布局 景观绿化系统。 3.厂房布局 识别性与认同感———厂房布置上综合地形与南北向的因素,采取较为丰富的布局形态,使整个厂房的整体感更加明确。强调空间、体量、轮廓线的塑造,点与线的结合,既强化了厂区内部空间的丰富、动感与流畅,又丰富了社区空间的轮廓与城市肌理。 4.配套公建布局

医院智能化系统设计方案

医院智能化系统设计方案

医院项目设计方案 一、设计说明 1.设计依据 招标文件及图纸 DBJ01-615-2003《建筑智能化系统设计技术规范》 GB 50339-2003 《智能建筑工程质量验收规范》 DB21/T1341-2004 《智能建筑工程施工质量验收实施细则》 GB/T50311-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 GB/T50312-2000 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范 GB6510-86《电视和声音信号的电缆分配系统》 GBJ1200-88《工业企业共用天线电视系统设计方案》 BG7401-87《彩色电视图像质量主观评价方法》 GBJ79-85《工业企业通讯接地设计规范》 B11318.5-89 《声音和电视信号的电缆分配系统设备与部件;可靠性要求与试验方法》 GB50200-94《有线电视系统工程技术规范》 GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》 GBJ232-82《电器装置安装工程施工及验收规范》 GB-50057-94《建筑物防雷设计规范》 GB/T 50314-2000《智能建筑设计标准》 JGJ/T 16-92《民用建筑电气设计规范》

2.设计原则 本系统设计遵循以下设计原则: 系统设计与配置强调先进适用。在技术上保持先进性,具有适应技术发展趋势及产品更新的能力。 系统设计与配置综合平衡考虑,特别强调建筑设备管理系统在节能等方面的作用,达到国际先进水准。 系统设计与配置在体现本工程整体特色的同时,注意工程投资的经济效益。除考虑建设时的一次性投资外,还考虑系统到的运行成本,并使之最小化。 整个系统在规划时结合建筑的各功能分区进行设计。 具体如下: 以人为本:以满足使用者的需求为目标,建立良好的人机界面,中文显示、操作简单、界面友好、管理轻松、方便。 标准化:各子系统设计及其实施将按照国家和地方的有关标准进行,所选用的系统,设备,产品和软件符合工业标准或主流模式。 先进性:考虑到电子信息及软件技术的迅速发展,各子系统所采用的设备产品和软件不仅成熟而且能代表当今世界的技术水平。 实用性:集成管理系统设计将以业主需求分析着手,并以得到业主认可的需求为目标来开展工作,保证满足目前存在的各种需要。 合理性和经济性:在保证先进性的同时,以提高工作效率,节省人力和各种资源为目标进行工程设计,充分考虑系统的实用和效益,争取获得最大的投资回报率。 安全性和可靠性:安全和可靠是对智能建筑的基本要求,是弱电集成系统工程设计所追求的主要目之一。

综合医院-设计说明

绍兴市立医院规划建筑设计 目录 一、效果表现篇 1、总平面图 2、效果图 二、分析构思篇 1、区位分析 2、项目概况 3、基地现状分析 4、设计目标和理念 5、方案构思 三、规划设计篇 1、功能布局 2、交通组织 3、消防组织 4、功能流线 5、停车设施规划 6、绿地景观规划 7、景观设计意向 8、无障碍系统设计 9、可持续发展 10、日照通风分析 四、建筑设计篇 1、各功能建筑平面 2、建筑内部流线分析 3、立面、剖面(造型设计) 4、人性化设计 五、环保节能篇 六、文字说明篇 (各专业说明,技术指标,投资估算)

方案设计说明 一、区位分析 绍兴地处长江三角洲南翼,浙江省中北部杭甬之间,下辖绍兴县、诸暨市、上虞市、嵊州市、新昌县和越城区,是世界文豪鲁迅先生的故里。素有“东方威尼斯”的美誉。素有水乡、桥乡、酒乡、书法之乡、名士之乡的美誉,是首批国家级历史文化名城、首批中国优秀旅游城市,是长江三角洲南翼重点开发开放城市。是全国十强市,十强县双十强城市。也是全国著名的全球纺织城与世界纺织品贸易中心。 绍兴东连宁波市,南临台州市和金华市,西接杭州市,北隔钱塘江与嘉兴市相望。东西长130.03公里,南北宽116.86公里,海岸线长40公里,总面积为8256平方公里。市区中心地理坐标为北纬30°00′、东经120°35′,总面积362平方公里,其中建成区面积为82.08平方公里。 二、项目概况 拟建绍兴市立医院是一所核定床位数位1000张(包括感染病区),开放床位1200张,日门诊量为3000-4000人次的综合性三级甲等医院。 项目总用地面积约80000平方米,建设控制规模110000平方米,其中地上建筑面积90000平方米,地下建筑面积20000平方米,计划投资约4.7亿,新院建设成一家功能齐全,建筑新颖的现代化综合医院。 项目位于绍兴城南中兴南路与玉屏路交叉口东南侧,东为河道,西至中兴南路,南为河道,北至规划玉屏路。该地段交通便捷,距绍诸高速出口约3.5公里,服务半径内人口密度大,前景乐观。 三、基地现状分析 项目基地西侧为连接绍诸高速的中兴南路,地块西侧中兴南路设有公交站台,为就诊人流和员工提供了便捷的公共交通。由于中兴南路是连接绍诸高速的重要干道,因此对基地西侧界面有较大的视觉和噪音干扰,隔南侧河道的远处现状为山地墓地,虽然中间有建筑物遮挡,但视觉景观以及心理感受方面对本项目规划有影响。东、南侧的河道,现状的河流景观保持较好,是基地内外优美的生态景观资源,在整个医院规划布局中应当充分加以利用。北侧为规划玉屏路。整个基地与西侧中兴南路有 1.2-1.5米的高差,同时靠近中兴南路一侧有10千伏的高压线通过。 纵观整个基地现状出入口只能在中兴南路及北侧规划玉屏路上布置,同时要充分利用基地与城市道路之间的高差,回避西侧高压线及南侧山地墓地,充分利用东、南侧自然河流景观。 四、设计依据 1、《综合医院建设标准》 2、《综合医院建筑设计规范》 3、《医院洁净手术部建设标准》

概念设计方案说明

附件一: 重庆市建筑节能示范中心概念设计方案说明 一、项目概况(一)项目基本情况 1、项目名称: 重庆市建筑节能示范中心 2、项目地址: 重庆市渝北区渝鲁大道旁; 3、项目规模: 用地面积约2亩,总建筑面积约3500m2,最大层数≤3层(地上),建设总投资约2500万元。 4、用地现状: 项目用地呈不规则形,主要为平地。 北侧为坡岸地带,西面为一围墙,西南面约7米处为一高10层的居民楼,东北面紧邻城市I级干道,干道另一侧为高层住宅小区。 (二)功能组成建筑节能技术展示中心: 约2000m2(展区布置方式由设计单位自己考虑);建筑能耗监测中心: 约350m2(包含监测设备室、监测控制室及辅助用房等);建筑节能技术交流中心: 约450m2(包含1个80人大会议室,2个小会议室,休息室及辅助用房等);管理用房: 约400m2其他辅助用房及地下车库: 300m

2。 注: 在总面积符合要求的条件下,可适当调节各部分面积。 (三)项目建设目标 1、满足国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006公共建筑三星级的要求。 2、全国领先的低能耗示范建筑,节能率达到75%,单位建筑面积年能耗低于60kWh。 3、可再生能源利用率不低于30%,绿色建材使用率不低于80%,水资源回用率达到建筑总用水量的20%。 二、概念设计方案设计基本要求(一)“重庆市建筑节能示范中心”的概念设计方案,应充分体现低能耗、绿色、智能化的理念和内涵,在外形设计上不应拘泥于固定的模式,要有创新或突破。 (二)根据本征集公告提供的建设场地地形图及公园规划设计图,设计方案要尽量与公园的整体规划和风格协调一致,同时要结合重庆地区的人文、气候、经济条件,体现本土化。 (三)所有征集作品应是,没有著作权纠纷。 (四)为确保应征方案评选的客观性、公正性,将严格执行盲评制度,所有应征方案的评选将在匿名下进行,各应征方案设计人员都不能临场解说和答辩,因此设计方案必须附有相应的图纸说明和文字解释。 三、设计建议(一)绿色生态设计建议 1、整个项目围护结构对节能贡献率达25%。 外墙立面可采用多种做法,包括呼吸式双层皮幕墙、轻质保温外墙等。

建材市场设计方案说明

目录 一、工程概况 二、规划设计依据 三、规划设计构思 四、总体规划设计 五、建筑设计 六、绿地景观设计 七、技术经济指标 八、结构方案设计 九、给排水方案设计 十、电气方案设计十一、暖通方案设计十二、消防专篇设计十四、节能专篇设计

XX县小东门建材城规划及建筑设计方案说明 一、工程概况 1.1 工程名称:XX县小东门建材城 1.2 项目用地现状: 本工程用地位于XX县城西,;地块前为24米宽的XX北路,东面隔规划路为规划居住用地;南面为规划居住用地,本工程规划总用地面积为23333.45平方米;规划总建筑面积约44353.91平方米(该用地由三块地组成,分北侧地块、中间地块、南侧地块。其中北侧地块用地5508.8平方米、中间地块7176.7平方米、南侧地块19682.9平方米。根据规划要求三地块整体设计,以下均为整体设计方案)。该用地范围内现状多为空地,局部有临时低层建筑,现状地形东低西高,高差将近3~5米;、南低北高,呈缓和态势向北抬高。 1.3 基地规划分析 规划基地周边道路的具体情况为:西面为XX北路,其路面宽24米,适合在此沿街面设置市场的主要出入口,东西向高差近5米,考虑利用高差设置停车和相关库房,在沿内部规划道路一侧设置沿街商铺,减少挖填方。 利用现状地形特点,合理规划,实现经济价值、环境价值的最大化,将是本案规划设计的重点。 1.4 项目定位 项目定位:本项目以打造XX “一站式”家居商业广场为宗旨,集商品零售、批发、展示、信息推广和家装设计为一体功能,塑造XX西城区标志性的中高档家居专业市场。 二、规划设计依据 2.1基地地形图。 2. 2 XX县西城区三路沿线地区控制性详细规划对本地块规划设计要点。 2. 3本项目建筑设计方案评审会会议纪要。 2.4现行国家有关法规、规范、规程: (1)《民用建筑设计通则》GB50352-2005 (2)《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98) (3)《建筑设计防火规范》(GBJ50019-2006)2006年版 (4)《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2001) (5)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB500067-97 三、规划设计构思

相关文档