2.安装使用说明
2.1热表安装说明(以安装在进水管道上为例)
DN15~40热量表安装示意图

■安装前先冲洗管道防止有石子等杂物在管道内;
■热量表前必须安装有阀门和过滤器;
■安装时不要用手拿取电器部分,不能拉扯电线,防止扯断损坏;
■安装必须留有足够的检修空间;
■安装时远离交流电和高频辐射源最少
0.5m以上,避开高温辐射源,避免阳
光直射;
■安装时必须按照管段上水流指示箭头方向安装;
■表前直管段长度满足
5倍于管径与表后直管段长度满足
2倍于管径为最佳,
否则有可能会影响热量表的测量精度;
■热量表可以水平、垂直安装,但水平安装时两换能器应在同一水平面上,防
止供暖水定后淤泥沉积于低处换能器影响信号传输,垂直安装时水流方向必须
为从下而上;

■安装完毕后应充分排空管道内空气后再进行试压;
■如果冬天不供暖必须将管道内的水排干净,以防结冰冻裂;
■热表使用环境温度大于
55°或管内水温大于
90°时应将积分仪和托板取下安装在温度较低的墙
面或其他物体上;
■当热表作为冷量表使用时,应将积分仪和托板取下安装在墙面或其他温度
接近室温的物体上,同时积分仪的高度应高过管段,防止冷凝水顺着电线滴
水到积分仪上;
■不论热表是安装在进水还是回水管道上,红色标签铂电阻都安装在热表的
测温孔内,蓝色标签铂电阻都安装在测温座内;
■温度传感器安装
红色标贴

A.
红色标贴测温传感器安装在热表的测温孔内,蓝色标贴测温传感铂电阻
器安装在回水测温座内。如右图所示
B.
连接测温座时,先去掉密封堵头。

3
蓝色标贴
铂电阻
C. 把探头上面的“O”型圈取出放进温度传感器安装孔内最深处,
放平后再将探头装进测温座里,然后用手拧紧,拧紧后,可以使
用扳手加固半圈。注意不要用扳手拧的太紧,以防压坏“O”型
圈,引起漏水;
D. 不可用生料带等其他密封材料代替“O”型圈使用,否则安装时
极易损坏探头内感温器件;
E. 所有余富连线(数据线、测温线)均置线槽内。确定线槽外无冗
余连线。
F. 温度传感器探头要预留维修位置,不能对着墙面,否则会造成难
以拆卸;
G. 安装完毕后打

上铅封;
2.2 几种常见的错误安装方式
安装时请不要用手拿着表头再使用扳手打紧螺母。因为表头为塑料件这样很容易损坏表头部件,正
确的方式是两边都用扳手拧紧接管螺母;
水平安装表面向上
水平安装表面向侧面
当热表水平安装时积分仪的方向朝上,如果积分仪方向朝着侧面的话就会造成两侧换能器不在一个
水平面上,而在高处的那个换能器处可能会聚集空气造成热表计量不准或不计量;








当热表垂直安装时是一定要安装在水流向上的直管道上,因为水流朝下的管道受地心的引力作用下
不会聚集
空气
可能会聚
集空气

会造成管道内水无法充满管段的现象;
当热表安装在“ U”型管处时请将热表安装在最低处,因为管道在高处的地方可能会聚集空气,造
成热表不计量或计量不准。

3.热量表数据的阅读
3.1读表界面
热表一旦通水后就会自动跳到累计热量界面 ,单位 KW·h;
按压按钮将依次显示
显示主题提示内容单位
精度备注
DN15~40
累计冷量冷量 KW· h 1
功率冷量 热量 kW 0.01
进水温度 T1 ℃ 0.01
回水温度 T2 ℃ 0.01
进回水温差 ΔT K 0.01
瞬时流量瞬时 m 3/h 0.001
累计流量流量 m 3 0.01
运行时间 h 1
当前日期 YY-MM-DD
累计热量热量 KW· h 1
进入下一循环

备注:1.如果热表安装在回水管道上则 t1为回水温度、 t2为进水温度 (红色标签铂电阻必须安装在热
表内)。


2.热表会在表内时间 24:00时自动关闭液晶显示,若想显示需再次按压按钮即可;
3.2检定界面
3.2.1在读表界面瞬时流量显示状态下,保持按压按钮 8s后当显示“A2”字样后就松开按钮自动进
入检定界面。
检定界面瞬时流量界面检定界面累积流量界面

3.2.2进入检定界面后,按压按钮依次显示以下内容
显示主题提示内容单位
精度备注
DN15~40
累计流量流量 m 3 0.00001
累计热量热量 KW· h 0.001
特定参数 1
特定参数 2
瞬时流量瞬时 m 3/h 0.001
表号8位
型号规格
特定参数 3
进水温度 t1 ℃ 0.01
回水温度 t2 ℃ 0.01
特定参数 4
特定参数 5
进入下一循环


3.2.3退出检定界面方法
人为退出:在任意显示状态下,保持按压状态
8秒钟,出现“
A1”字样,将自动退出“测试界面”,
返回到“读表界面”;
自动退出:无人为退出测试界面时,在时钟为
0:00:00时自动退出;
3.2.4检定注意事项:
3.2.4.1每次检测前必须通水排气。
3.2.4.2在“测试界面”的“热量”检定状态和“水量”检定状态下,需等水等稳定之后才可以读数
(包括初始值和结束值),否则将影响检测结果。
3.2.4.3进入“测试界面”后,必须等待检测标识

“∧”闪烁时方可进行测试操作。
3.2.4.4每次检测开始值都为“
0”;结束值为当次屏幕上显示的值;
3.2.4.5检测完毕长按按钮退出检定模式;
3.3查询界面
在“读表界面”,非“瞬时流量”和“△
t”显示状态下长按按钮
8s后将会显示出当月的累积热量、
累积冷量以及累积流量报表,依次循环显示
3次,在输出报表的过程中按压一次按钮将会显示前一
个月的报表,总共可以输出
18个月的累积热量、累积冷量和累计流量的报表,报表将在每个月的
1
号的零时自动转存;显示完后将自动退出;

4.MTH-6户用型热量表 DN15~40技术参数
公称通径
DN15 DN20 DN25 DN32 DN40




L(长)
130 130 160 180 200
L1(加接管总长
) 220 230 280 300 320
W(宽)
120 120 121 125 130
H(高)
86 86 89 98 109
表螺纹
G3/4" G1" G1 1/4" G1 1/2" G 2"
接管螺纹
G1/2" G3/4" G1" G1 1/4" G1 1/2"
工作电源 ER18505/3.6V
静态电流
(LCD关闭) ≤10uA
精度等级 2或
3级
压力损失
≤0.025MPa(Qp)

电池使用寿命


≥8年


工作压力 ≤1.6MPa
防护等级 IP65
允许温度范围(2~95)℃
允许温差范围 (3~70)K
铂电阻线长( m) 1.5 (可加长)
流量计线长( m) 1.2(可加长)
最大流量( Qmax) 3.0 5.0 7.0 12.0 20.0
常用流量( Qp) 1.5 2.5 3.5 6.0 10.0
最小流量( Qmin) 0.03 0.05 0.07 0.12 0.20
环境等级 A类或 B类
安装位置进水、回水两用

5.简单故障判断处理方法;
序号 现象原因 排除方法
电路板坏 更换新表
1 不显示 电路板进水 更换新表
电池没电 更换相同规格电池
2
温度不对(显示几百
度)
温度传感器断线 找到断线位置,联系厂家对换
3 流速太大
水流方向与表体箭头可能不一致 检查并重新安装
水平安装时超声波探头没有在同一
水平面上,且管道内有空气
重新安装并排净管道内的空气
4 流速为零
表前、后阀门没有打开打开阀门
管段外部超声波信号线断线
找到断线位置接好线并做好外部
绝缘
5 流速不稳
水平安装时超声波探头没有在同一
水平面上,且管道内有空气
重新安装并排净管道内的空气

江苏迈拓智能仪表有限公司
地址:南京市江宁滨江经济开发区翔凤路3号
电话:025-******** 传真:025-********
邮编:211178 网址:https://www.wendangku.net/doc/373091074.html,
E-mail:nj-meter@https://www.wendangku.net/doc/373091074.html,