第三节主要施工机械及仪器

投入本工程的机械全部为自由,机械设备、工具、仪表就地调用,所有施工机具及仪器仪表经建设单位和监理工程师检查合格后,再调入现场使用。为确保本工程优质、高效、安全、按期完成,必须配备运行状态优良、性能可靠、数量充足的机械设备及仪器仪表,并根据需要随时调配使用,挖掘设备潜力,进一步提高机械化施工水平。

15 电焊机台 1

16 接地电阻测试仪台 1

17 煨弯器台 1

18 挖机台 1

第三章接地网及接地母线安装施工方法

第一节工序流程

图4.1.1 接地网及接地母线安装工序流程图

第二节作业准备,

1、测定室外接地网设置的地点,并用白灰粉按其分布情况做出标志.

2、用水准仪核对场坪实际标高,确定土沟开挖深度。一般情况下,开挖深度以大于设计深度80mm为宜.

3、矫直用于电缆沟内及室内的接地母线,按制造长度分段进行除锈刷漆。对用于电缆沟分支或拐角处的接地母线,应在煨弯之后再刷漆。

第二节接地网沟开挖

1、根据设计图纸要求及现场地形条件进行接地槽放样,划出接地槽的开挖线。按照开挖线进行开挖。沿变电所围墙一侧平行地向另一侧开挖。

2、接地体的槽位应避开道路、地下管道及电缆沟等。

3、开挖接地槽遇有障碍物,允许绕道避开,但不得改变接地形式及减少接地槽长度。

防雷接地装置技术交底.doc

实用文档 防雷与接地装置的安装 一 .施工准备 1.材料准备 (1). 所有使用的型材 , 线材 , 角铁 , 扁铁 , 圆钢必须是镀锌件 . (2). 所有型号的膨胀螺栓 , 紧固螺栓,支撑卡必须是镀锌件. (3). 型钢接地体和接线的最小规格见下表.1-1 地上地下种类 , 规格及单位 室内室外交流电流回路直流电流回路圆钢直径 6 8 10 12 2 60 100 100 100 截面 mm 扁钢 厚度 mm 3 4 4 6 角钢厚度 2 2.5 4 6 钢管管壁厚离 2.5 2.5 3.5 4.5 (4). 辅助材料有 : 电焊条 , 氧气 , 乙炔 , 沥青漆 , 混凝土支架 , 预埋铁件 , 防腐漆 , 银粉漆等 . (5)以上主辅材应符合设计规定 , 所有产品应检验报告及合格证 . 2. 技术准备 根据图纸中设计的关于防雷接地装置的敷设和安装, 找出施工的准确位置与技术参数 , 加图审中的变更内容 , 再根据建筑安装工程施工图集第三版的电气工程图集的要求来施工 . 3. 人员机具准备 (1). 施工技术人员要充足施工技术含量要高, 人员必须要满足施工进度与质量的要求 .

(2). 主要机具 :电工工具 , 手锤,钢锯,锯条, 线坠, 卷尺, 粉线袋 ,紧线 器, 电锤 , 手电钻 , 电焊机 , 电焊条等 . 4. 作业条件 (1). 基础综合接地装置的作业条件是基础筏板的钢筋与柱筋绑扎完 毕, 并且要经过验收合格后再焊接接地装置. (2). 利用柱主筋作为引下线时, 柱主筋必须要绑扎完毕, 并要通过验 收. (3). 避雷带与均压环安装时, 土建圈梁钢筋必须要绑扎完毕 , 并且要 通过验收 . (4). 避雷网安装时接地体引下线必须已安装到位, 支撑要安装完毕 . (5). 避雷针安装时接地体与引下线必须已安装完毕, 安装避雷针需要 脚手架时 , 脚手架必须要搭设到位, 土建的结构工程已完毕, 并随结构 施工做完预埋件 . 三 . 施工工艺 定位→敷设焊接→防腐→核验 1.定位 (1). 根据图纸设计要求对接地装置及防雷引线下的位置轴线进行 确定 . 2.敷设焊接 , 防腐 (1). 基础接地的敷设 , 在筏板钢筋顶层绑扎完毕后, 将基础筏板顶 层钢筋按图纸设计的轴线水平两根不小于φ16 的钢筋 , 沿水平横 向纵向焊接成接地装置的网格, 做接地引下线的钢筋绑扎完毕后,

接地装置安装技术交底

接地装置安装技术交底 施工企业:XXXX公司№:(津建安表22) 工程名称XXXX项目工种电力 施工部位接地装置安装交底时间2019年月日 一、接地装置 接地体是埋入地中与土壤作良好接触的金属导体,也称为接地极。连接于接地体与电气设备之间的金属导体,称接地线或接地引下线。电气设备的接地引下线和埋入地中的金属接地体的总和称为接地装置。 1.接地极 接地极是接地电流流向土壤的流散件,接地极的金属导体可分为以下两种: (1)自然接地体。自然接地体是利用已有的与大地有良好接触的金属体作为接地电流的流散件。如埋设在地下的金属管道、建筑物地下基础部分的金属构件和金属桩、直接埋在土壤中的电缆金属外皮(铝皮除外)等。为了节省钢材和施工费用、降低接地电阻、等化地面和设备间的电位,有条件的情况下尽量采用自然接地体。但流有易燃易爆危险气体、液体的金属管道不能做接地体,爆炸危险场所的电力设备的接地装置,按专门规程规定执行,发电厂和变电站的接地必须有人工接地体。利用自来水管或电缆的铅包作自然接地体时,应征得有关部门的同意,以便相互配合和检修。 (2)人工接地体。人工接地体是指按照施工要求专门埋设的金属体,可以是扁钢、钢管、圆钢或角钢。人工接地体可以是水平敷设也可以垂直敷设,钢管或角钢一般是垂直打入地下,圆钢、扁钢一般水平埋入地下。根据电压等级的要求和土壤电阻率的不同,接地体的形式也是多种多样的,一般有以下几种: 1)放射形接地体:采用一至数条接地带敷设在接地槽中,一般应用土壤电阻率较小的地区和电压等级较低的线路。 2)环状接地体:是用扁钢围绕杆塔构成的环状接地体,通常用于输电线路,可以改善接地点土壤的电场分布。 3)混合接地体。是由扁钢和钢管组成的接地体,这种情况往往是单一形式接地体的接地电阻不能满足要求时,所采用的水平和垂直敷设的综合体,又称复合接地体。 2.接地线

基础接地装置安装关于技术交底.doc

鲁DQ-005 工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司 交底部位基础筏板交底时间2014 年11 月 4 日 基础接地装置安装交底提要: 一、施工准备 1、技术准备 按照已批准的施工组织设计(施工方案)和工艺要求进行施工。按施工图设计复查接地装置处是否有交叉管线或设备妨碍接地装置施工,如有应与监理(建设)单位协商采取措施。 2、施工机具准备 主要安装机具:电焊机、气焊工具、切割机、钢锯、台钳案子、常用电工工具、活扳手、钢丝刷子、毛刷。主要检测器具:卷尺、接地电阻测试仪等。 3、接地装置的作业条件 利用基础桩基或底板钢筋做接地装置、桩基和底板,底板与柱筋应绑扎好。 二、施工工艺 1、利用基础接地装置安装工艺流程 、水平接地体安装2.

鲁DQ-005 工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司 交底部位基础筏板交底时间2014 年 11 月 4 日 基础接地装置安装交底提要: 水平接地体做法 材料表 名称型号及规格编号 1 16≥Φ接地体 2 ≥Φ 16接地线3接地体4×≥ -404 ≥-40 接地线 4 ×3、自然接地体安装 利用柱形桩基基础作接地装置,应按设计图纸尺寸位置,找好桩基组数位置,把每组桩 基四角钢筋搭接焊接,再将桩基础的抛头钢筋与承台梁主筋焊接,再与上面作为引 下线的柱子钢筋连接并作测试点(见图)或引至接地箱、等电位箱。在桩基结构完成后,先必须测试其接地电阻,要求< 1Ω,若达不到要求,应在预留辅助接地连接板处加入人工接地极。. 鲁DQ-005

工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司 交底部位基础筏板交底时间2014 年11 月 4 日 基础接地装置安装交底提要: 桩基内钢筋做接地装置做法图 4、利用钢筋混凝土板式基础做接地体 (1)有防水层板式基础的钢筋做接地装置时,不得破坏防水层,在基础钢筋满足接地要求时,可不做外引人工接地。. 鲁DQ-005 工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司

接地装置安装技术交底范文

区党委印刷车间2006年9月22日新疆建工集团五建安装公司接地装置安装 一、技术准备 1、充分熟悉图纸及设计要求; 2、根据图纸要求准备相应施工图集等资料。 二、材料要求 1、镀锌角钢、扁铁。 2、辅材(电焊条、氧气、乙炔、沥青漆等)。 三、质量要求 钢材根据设计要求选用冷热镀锌材料,材料应有材质检验证明及产品出厂合格证,材料质量符合设计要求,接地装置的电阻必须符合设计要求≤1欧,人工接地装置或利用建筑基础钢筋的接地必须在地面以上设测点,不得虽意移动已绑好的结构钢筋。 四、主要机具 1、施工工具:卷尺、铁锹、镐、锤、电焊机等。 五、作业条件 1、按设计位置清理好场地。 2、底板筋与柱筋连接处已绑扎完。 3、柱筋内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。 六、工艺流程 加工接地体→定位弹线→挖坑→接地极→接地网→防腐→核验。 七、操作工艺 1、接地装置的埋深度其顶部不小于1.2米,角钢接地极应垂直。

区党委印刷车间2006年9月22日新疆建工集团五建安装公司接地装置安装 2、垂直接地极长度不小于2.5米,相互之间的间距不小于5m。 3、接地干线的连线应采用焊接,焊接处焊缝饱满,并有足够的机械强度,不 的夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,药皮敲净后,刷沥青仿腐处理。 4、明敷设接地干线穿墙时,应加套管保护,跨越门口时应暗敷于地面内,(做 地面以前设好)。 5、接地干线距地面0.5米,支持件采用400毫米×400毫米的扁钢,尾端制 成燕尾状,入孔深度与宽度各为50毫米,总长度70毫米,支持件水平直线距离1米,垂直1.5米,转弯0.5米。 6、镀锌扁钢搭接长度不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当角钢宽度不同时 搭接长度以宽的为准)。 7、根据设计要求,规格进行加工,长度不小于2.5米,加工成一端尖头形状, 打入地下,一般采用手锤打入,一人手扶接地极,一人大锤敲打接地极顶部,为防止角钢打裂可在其顶部焊接约100毫米的一段角钢,敲打接地极时应平稳,不得打偏,应于地面垂直,接地体顶部距离1米时停止打入。 8、扁钢敷设前应调直,依次与接地极用电焊焊接,扁钢应侧放,焊好后清除 药皮,刷沥青漆防腐处理,将接地线引出至需要位置,留足够位置。 9、室内接地干线名敷时,首先根据设计要求位置尺寸,预留接地线孔,然后 埋设支持体,也可采用M10镀锌膨胀螺栓生根固定。 10、接地完毕后,经检验合格方可进行回填,最后将接地电阻摇测数据填写 在隐检记录上。 关于技术交底的要求 1.技术交底的目的是使施工人员明确工程概况、合同文件、设计意图及设计中采用的新技术、新工艺、新材料;明确工程的各项技术要求、质量验收标准、工艺标准、

接地装置施工技术交底

施工技术交底 1.1.6.2交底 工程 晨光·雅园3#楼交底时间2010、名称 施工单位新疆众旺达建筑安装工程有限公司二分公司工种电工 交底内容: 接地装置 一、工程概况:晨光·雅园3#楼,框架结构,六层,建筑面积:6815.10米。建筑高度为20.95米。 二、施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 镀锌钢材有扁钢、角钢、圆钢、钢管等,使用镀锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。 2.1.2 镀锌辅料有铅丝(即镀锌铁丝)、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U型螺栓、元宝螺栓、支架等。 2.1.3 电焊条、氧气、乙炔、沥青漆,混凝土支架,预埋铁件,小线,水泥,砂子,塑料管,红油漆、白油漆、防腐漆、银粉,黑色油漆等。 2.2 主要机具: 2.2.1 常用电工工具、手锤、钢钢锯、锯条、压力案子、铁锹、铁镐、大锤、夯桶。 2.2.2 线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 2.3 作业条件: 2.3.1 接地体作业条件: 2.3.1.1 按设计位置清理好场地。 2.3.1.2 底板筋与柱筋连接处已绑扎完。 2.3.1.3 桩基内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。 2.3.2 接地干线作业条件: 2.3.2.1 支架安装完毕。 2.3.2.2 保护管已预埋。 2.3.2.3 土建抹灰完毕。 2.3.3 支架安装作业条件: 2.3.3.1 各种支架已运到现场。 2.3.3.2 结构工程已经完成。 2.3.3.3 室外必须有脚手架或爬梯。 2.3.4 防雷引下线暗敷设作业条件: 2.3.4.1 建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 2.3.4.2 利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 2.3.5 防雷引下线明敷设作业条件: 2.3.5.1 支架安装完毕。 2.3.5.2 建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 2.3.5.3 土建外装修完毕。 2.3.6 避雷带与均压环安装作业条件: 土建钢筋正在绑扎时,配合作此项工作。 2.3.7 避雷网安装作业条件: 2.3.7.1 接地体与引下线必须做完。 2.3.7.2 支架安装完毕。 2.3.7.3 具备调直场地和垂直运输条件。 2.3.8 避雷针安装作业条件: 2.3.8.1 接地体及引下线必须做完。 2.3.8.2 需要脚手架处,脚手架搭设完毕。 2.3.8.3 土建结构工程已完,并随结构施工做完预埋件。 交底人接受交底人质检员 附:接受交底全体人员名单。

电气防雷接地技术交底

防雷接地安全技术交底S10011 工程名称名称喀左.水木清华施工单位辽宁国际建设工程集团有限公司 分部(分项)工程 名称 防雷接地施工班组电气阶段基础、主体 安全技术交底内容交底内容: 1.本工程,防雷保护按三类防雷建筑物设防,接地形式采用TN-C-S接地保护系统。沿 屋顶设置接闪器,接闪器采用?12镀锌圆钢,接闪器网格不大于20mX20m或24m×16m。 2.本工程做综合接地,接地装置需镀锌。在引下线测试点处室外地坪下0.8m处焊出 一根1.0m长的?12镀锌圆钢,做为补打接地极使用。引下线3M范围内敷设15cm厚砾石层。 3.接地极的作法:利用建筑物基础作接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物外 圈焊成环形,并将主轴上的基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网作接地体,底板上层周边主筋每个角点须电焊,并沿工程宽度方向每5~10M焊一点,沿长度方向每10~20M焊一点,组成焊接钢筋网,焊接钢筋网上的钢筋搭接处必须可靠焊接。

4.凡突出屋面的所有金属构件均应与接闪器可靠焊接,利用建筑物结构柱内两根(? ≥16mm)或四根(?≥12mm)主钢筋作为引下线,接闪器和引下线可靠焊接,利用建筑物基础中的钢筋(主筋)作接地装置。电梯机房用接地引下线:利用结构体内主筋(大于?16)通长焊接引上至电梯机房,在机房地面上0.2米引出后,用-40X4镀锌扁钢在机房距地0.2米作一圈接地装置。并将外墙上的栏杆、金属门窗、幕墙钢架、突出屋面的通风道等较大的金属物与防雷装置连接,竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端均与防雷接地系统相连接。 5.接闪器与引下线可靠焊接,断桥铝窗口用25扁铁同结构梁主筋连接,参照有关规 范。引下线和接地装置与主体钢筋焊接严禁咬伤结构受力主筋。 6.对电缆进出线,应在进出线端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。 7.本工程为TN-C-S系统,综合接地装置,要求接地电阻实测值乘以季节系数不大于1 欧姆,接地电阻需实测,如达不到要求,须增补人工接地极,直到达大于要求值时需增打接地极,到要求为止。接地装置采用镀锌材料,每根引下线应与基础内≧?12镀锌钢筋可靠焊接并在室外地坪下1.6~1.8米处焊出一根-40X4镀锌扁钢,此扁钢伸向室外,距外墙皮距离不小于1米,以备增补人工接地极用,接地做法见图集<>。 8.本工程建筑物采用总等电位联结,其总等电位联结线与楼内所有导电部分相互连 接,如保护干线、接地干线,建筑物内的各种管道(如水管、采暖管、空调管道等)建筑物金属构件等导电体,总等电位联结主母线采用25mm 铜导线。为防止人身触电危险,本工程设置专用接地保护线(PE),并进行总等电位联结,将下列可导电部分与等电位端子板可靠连接: 进线配电盘的PE(PEN)母排;公用设施的金

基础接地技术交底

技术交底 2016年3月25日工程名称丹尼斯陈砦商业综合体项目分部工程建筑电气― 分项工程名称—接地装置安装交底内容:

无设计规定时不宜小于5m。 ③除环形接地体外,接地体埋设位置应在距建筑物3m以外。距建筑物出入口或人行道 也应大于3m如小于3m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50?90mm厚度的沥青层,其宽度应超过接地装置2m> ④接地体敷设完毕后的土沟其回填土内不应夹有石块和建筑垃圾等; ⑤外取的土壤不得有较强的腐蚀性;在回填土时应分层夯实。 ⑥接地装置由多个分接地装置部分组成时,应按设计要求设置便于分开的断接卡。自 然接地体与人工接地体连接处应有便于分开的断接卡,断接卡应有保护措施。 2、人工接地体安装 ①接地体加工:根据设计要求的数量、材料、规格进行加工,材料一般采用钢管知角 钢切割,长度不应小于 2.5m。如采用钢管打入地下,应根据土质把钢管加工成一定的形状, 遇松软土壤时,可切成斜面形,为了避免打入时受力不均使管子歪斜,也可以加工成扁尖形;遇土质很硬时,可将尖端加工成圆锥形。如选用角钢时,应采用不小于40mrhC 40mr^ 4mm 的角钢,切割长度不应小于 2.5m。角钢的一端应加工成尖头形状。 ②挖沟:根据设计图要求,对接地体(网)的线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为 0.8?1m,宽为0.5m的沟,沟上部稍宽,底部渐窄,沟底如有石子应清除。 ③安装接地体(极):沟挖好后应立即安装接地体和敷设接地扁钢,防止土方倒塌。先 将接地体放在沟的中心线上,打入地中。一般采用手锤打入,一人扶着接地体,一人用大锤敲打接地体顶部。使用手锤敲打接地体时要平稳,锤击接地体正中,不得打偏,应与地面保 持垂直,当接地体顶端距离地面600mm时停止打入。 ④接地体间扁钢敷设:扁钢敷设前应调直,然后将扁钢放置于沟内,依次将扁钢与接 地体用电(气)焊焊接。扁钢应侧放而不可放平,侧放时散流电阻较小。扁钢与钢管连接的位 置巨接地体最高点约100mm焊接时应将扁钢拉直,焊好后清除药皮,刷沥青做防腐处理,并将接地线引出至需要的位置,留有足够的连接长度,以待使用。 3、自然基础接地体安装 ①利用底板钢筋或深基础做接地体:本工程接地极为建筑物基础梁上的上下两层钢筋 中的两根主筋通常焊接形成基础接地网,基础接地网按照图纸设计走向进行纵横向连接;连接导体除直螺纹连接套筒使用0 10夕卜,其余采用直径不小于16的圆钢进行焊接,焊接长度

电气工程防雷接地技术交底

分项工程质量技术交底卡

(一)接地体安装 自然基础接地体安装:利用底板钢筋或深基础做接地体,按设计图纸尺寸位置要求、标好位置、将底板钢筋搭接焊好。再将柱主筋(不少于2根)底板与底板钢筋搭接焊好,并在室外地面以下将主筋焊好连接,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,以便于引出和检查。应及时请质检部门进行隐检,同时做好隐检记录。 3、接地体核验:接地体安装完毕,应及时请监理单位进行隐检核验(签署审核建议,并下审核结论)接地体材质、位置、焊接质量等均符合施工规范要求。接地电阻应及时进行测试,当利用自然接地装置时,应在底板钢筋绑扎完毕进行测试,若阻值达不到设计、规范要求时应补做人工接地极。接地电阻测试形成记录。(二)避雷引下线敷设 避雷引下线敷设做法:利用主筋做引下线时,按设计要求找出全部主筋位置,用油漆做好标记距室外地面0.5处预埋测试点,并在对应的室外埋深1.0m处由利用作为引下线的钢筋上焊出一根φ12镀锌圆钢伸出室外,距外墙皮的距离不得小于1.0m,施工后进行电阻测试。随钢筋逐层串连焊接至顶层,并焊接出屋面一定长度的引下线镀锌扁钢40*4或φ12的镀锌圆钢,以备与避雷网连接,每层各引下点焊接后,隐蔽之前,均应请有关人员进行隐检,同时应填写隐检记录。 (三)、均压环敷设 均压环的做法: (1)直接利用结构钢筋,与引下线互相焊接。 (2)利用结构梁内的立筋与预埋先准备好的200mm的连接钢筋头焊接成一体,并于柱筋引下线焊成一个整体。 (3)在建筑物外沿金属门窗,金属栏杆处甩出长300mm镀锌扁钢或φ12镀锌圆钢。 (4)外沿金属门窗、栏杆、扶手等金属部件的预埋焊接点不应少于2处,与均压环焊成整体。 (四)避雷线的支架安装 2、支架安装做法: (1)应尽量随结构施工预埋支架或铁件。 (2)根据实际要求进行弹线及分档定位。

防雷与接地安装技术交底

防雷与接地工程技术交底 一、施工准备 (一)材料要求 1、防雷及接地装置所有部件均应采用镀锌材料,并有出厂合格证和镀锌质量证明书。在施工过程中应注意保护镀锌层。其主要镀锌材料有:扁钢、角钢、圆钢、钢管、铅丝、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U形螺栓、元宝螺栓、支架等。 2、电焊条、氧气、乙炔、沥青油、混凝土支座、预埋铁件、小线、防腐油、银粉、黑色油漆等。 (二)施工机具 手锤、钢锯、压力案子、大锤、线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、气焊工具等。 (三)作业条件 1、接地体安装: ①人工接地体:设计位置的场地没被占用,且巳经清理好。 ②利用底板钢筋或深基础做按地体:底板筋与柱筋连按处已绑扎完。 2、接地干线安装: ①支架安装完毕。 ②土建抹灰已完成。 ③穿墙保护管巳预埋。 3、支架安装: ①各种支架已运到现场。 ②结构工作巳经宪成。 ③室外必须有脚手架或爬梯。 4、防雷引下线暗敷设: ①建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 ②利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 5、避雷引下线明敷设: ①支架安装完毕。 ②建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 ③土建外装修完毕。

6、避雷网安装: ①支架安装完毕。 ②具备调直场地和垂直运输条件。 ③接地体与引下线必须做完。 7、避雷针安装: ①接地体及引下线必须安装完毕。 ②需要脚手架处,脚手架搭设完毕。 ③土建结构工程己完,并随结构施工做完预埋件。 二、质量要求 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303)的规定。 三、工艺流程 接地体→接地干线→支架→引下线明敷→避雷针→避雷网→避雷带或均压环 四、操作工艺 (一)接地体的安装 1、接地体安装有关规定: ①接地体顶面埋设深度应符合设计要求。当无要求时,不应小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。 ②垂直接地体的间距不应小于其长度的3~5倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m。 ③除环形接地体外,接地体埋设位置应在距建筑物3m以外。距建筑物出入日或人行道也应大于3m,如小于3m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50一9Omm厚度的沥青层,其

综合接地技术交底

新建铁路 大同至张家口高速铁路工程 综合接地技术交底 铁道第三勘察设计院集团有限公司 二〇一六年十一月 1.贯通地线敷设范围 大张客专正线起点(怀安站外)改DK44+903.05至CK185+525(大张高铁变更设计终点,含大原客专接入引起CK179+600~CK185+525纳入大张高铁变更范围)。客专正线有天镇高速站、阳高南站及大同南站。

大张高铁起点DK44+903.05处贯通地线与呼张客专怀安站内贯通地线C型压接; 大张高铁终点CK185+525处贯通地线与太原客专贯通地线C型压接。 (2)存车线走行线 走行线正线双侧敷设贯通地线连接,一端从大同南站引出,终点止于存车场进站信号机处。 因与相邻客专工程工期存在不同步的可能性,要预留好贯通地线连接条件,接口处做好标记。 2.综合接地设计根据 (1)TB10180-2016《铁路防雷及接地工程技术规范》; (2)铁运【2006】26号《铁路信号设备雷电及电磁兼容综合防护实施指导意见》; (3)铁路综合接地系统图册:通号[2016]9301;铁路车站信号设备防雷、电磁兼容及接地图册:通号[2008]9201。 (4)《高速铁路设计规范》(TB1062-2014)第二十一章:综合接地。 3.总体设计原则 (1)为保证人身安全和设备安全,大张客专采用综合接地系统。综合接地系统由贯通线、接地装置构成,接地装置应包含接地体(极)、接地端子和接地线。 (2)接触网支柱及距接触网带电体5m范围内的金属结构物和电器设备应接入综合接地系统。 (3)距贯通地线20m范围以内的铁路建(构)筑物的接地装置应接入综合接地系统。 (4)在大张客专正线两侧分别敷设1根截面35mm2贯通地线,结合土建工程同步实施,与土建工程相关的部分一并纳入土建工程。

接地装置施工技术交底大全

. .. 旗下营500kV变电站工程接地装置施工技术交底 内蒙古送变电有限责任公司 旗下营500kV变电站工程项目部 2007年7月7日

旗下营500kV变电站工程 接地装置施工技术交底 1、工程情况 本施工技术交底包括变电站内主接地网、设备及设备支架接地、各建筑物室内接地、主控楼屋面接地、独立避雷针接地等防雷接地施工。 2、编制依据 《电气安装工程接地装置施工及验收规范》 《接地网施工作业指导书》 《旗下营500kV变电站防雷接地施工图纸》 3、所区及独立避雷针接地网施工简介 1、所区主地网干线开挖。 2、所区主地网主干线敷设、焊接、防腐。 3、所区接地极敷设、安装。 4、所区主地网回填土施工。 5、独立避雷针接地网开挖、敷设、焊接、防腐。 6、所区设备及设备支架接地制作。 7、所区室内接地网敷设。 8、主控楼屋面接地施工。 9、所区及独立避雷针接地网记录填写签证。

4、工前准备及施工人员组织 施工前工作人员应认真熟悉图纸,了解现场土建施工情况,做好配合土建工作。所需材料均应到达施工现场,以确保施工作业连续进行。接地施工时,要求各工序必须严格把关,并设有专职人员负责,以确保施工质量及安全,技术人员必须在施工前认真学习接地施工规范、施工图纸并及时向施工人员进行交底。 施工负责人:乔明生 技术负责人:马智 质检负责人:王佳君 安全负责人:勇 施工人员:王二、吕文东等 5、所区接地网施工措施及技术要求 5.1、主接地网制作 1.1、接地主干线开挖应遵循变电站场坪所给定的标高和围墙为参照。 1.2、本工程的主接地网敷设成网格状的接地网,网孔间距500kV 配电装置区域一般约为12m×12m,其他区域一般为10m×10m左右。接地主干线开挖应在场坪±0.00处向下挖至-800mm,其误差范围应在-800mm—-900mm之间。 1.3、接地敷设应距离建筑物要大于1500mm,处距围墙要大于1000mm处网敷。

接地装置施工技术交底大全

旗下营500kV变电站工程接地装置施工技术交底 内蒙古送变电有限责任公司 INNER MONGOLIA ELECTRIC POWER TRANSMISSION AND TRANSFORMATION CO. LTD 内蒙古送变电有限责任公司 旗下营500kV变电站工程项目部 2007年7月7日

旗下营500kV变电站工程 接地装置施工技术交底 1、工程情况 本施工技术交底包括变电站内主接地网、设备及设备支架接地、各建筑物室内接地、主控楼屋面接地、独立避雷针接地等防雷接地施工。 2、编制依据 《电气安装工程接地装置施工及验收规范》 《接地网施工作业指导书》 《旗下营500kV变电站防雷接地施工图纸》 3、所区及独立避雷针接地网施工简介 1、所区主地网干线开挖。 2、所区主地网主干线敷设、焊接、防腐。 3、所区接地极敷设、安装。 4、所区主地网回填土施工。 5、独立避雷针接地网开挖、敷设、焊接、防腐。 6、所区设备及设备支架接地制作。 7、所区室内接地网敷设。 8主控楼屋面接地施工。 9、所区及独立避雷针接地网记录填写签证。 4、工前准备及施工人员组织

施工前工作人员应认真熟悉图纸,了解现场土建施工情况,做 好配合土建工作。所需材料均应到达施工现场,以确保施工作业连续进行。接地施工时,要求各工序必须严格把关,并设有专职人员负责,以确保施工质量及安全,技术人员必须在施工前认真学习接地施工规范、施工图纸并及时向施工人员进行交底。 施工负责人:乔明生 技术负责人:马智 质检负责人:王佳君 安全负责人:勇 施工人员:王二、吕文东等 5、所区接地网施工措施及技术要求 5.1、主接地网制作 1.1、接地主干线开挖应遵循变电站场坪所给定的标咼和围墙为参 照。 1.2、本工程的主接地网敷设成网格状的接地网,网孔间距500kV 配 电装置区域一般约为12m^ 12m,其他区域一般为10mi X 10m左右。接地主干线开挖应在场坪士0.00处向下挖至-800mm,其误差范围应在-800mm—-900mm之间。 1.3、接地敷设应距离建筑物要大于1500mm,处距围墙要大于 1000mm处网敷。 1.4、接地主干线采用-60 X 8的热镀锌扁钢,垂直接地极采用长度

施工技术交底(电气安装)

电气设备安装: 1、主要施工工艺 施工准备→预留预埋→基础型钢及支架预制→基础型钢及支架安装→电气配管→桥架、线槽敷设→防雷及接地装置安装→干式变压器、配电箱安装→管内穿线及电缆敷设→厂区灯具、电话安装→接地测试、照明试运行→配合系统联动调试→竣工验收 2、主要施工方法及技术要求 (1)施工准备: 详细阅读其它各专业图纸,了解污水处理工艺流程、各建筑物名称、标高以及各设备的布置位置、主要管线等的管线位置、道路走向等。 (2)动力及照明配管配线安装 管路预埋主要为动力及照明系统。预埋的管线主要是构筑物池体内,建筑物地坪内的预埋以及明配。为了满足防潮、防腐要求,所有预埋钢管及配件采用热浸镀锌处理。 ?预埋的钢管使用前先进行外观质量检查,不得有穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及严重锈蚀情况,管内壁光滑无毛刺,管口刮光。 ?暗配的电线管路沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲和交叉,弯曲半径不小于管外径的10倍,且弯曲后无裂缝或显著的凹瘪现象。埋入混凝土内的钢管,离表面的净距不小于15mm。 ?明配钢管管径在ф50及以下的采用螺纹连接;管径在ф63及以上的可采用套管焊接,套管处在两管对口的中心,长度为的~3倍,焊接严密。明配镀锌钢管采用螺纹连接或紧定螺钉式套管连接。跨接接地采用专用接地线卡子连接接地线,不得热熔焊接跨接接地线。钢管明配其弯曲半径不应小于管外径的6倍,埋设在地下或混凝土内,其弯曲半径不应小于管外径10倍。 ?钢管连接处进行可靠接地跨接,焊接长度不小于其直径的6倍,镀锌钢管

不得焊接,采用专用软导线接地跨接卡。接线盒、灯位盒、开关盒与钢管连接,内外采用锁紧螺母紧固,并接地可靠。进户管、过墙管、电源管直径在40mm以上应打喇叭,直径40mm以下的管口进箱、盘套丝戴护口;钢管与电气设备间的电线保护管采用金属软管,长度不大于2m,并接地可靠。 ?PVC管暗敷,关键是切割剔槽,用电动切割机开槽,不允许手工剔凿,开槽深度应满足敷管后距墙表面15~20mm 的要求,槽内应平顺,深度一致。敷管固定,用钢钉绑丝将管子做好固定。需要连接的PVC 管,套管长度不少于 2 DL ,接头应用PVC 接口胶粘接牢固。分层抹灰:使用不小于100 号水泥砂浆分层抹实。做法要求同抹灰,由于PVC 管表面光滑,要注意防止空鼓。 ?隐蔽验收前,派施工人员检查是否有管、盒遗漏或设位错误。检查无误后,汇同业主及监理工程师进行隐蔽验收,符合要求后在隐蔽验收记录上签字。隐蔽在现浇混凝土中的管路固定牢固,以防砼振捣时,管路及箱盒移位。 (3)直埋电缆沟划线开挖 根据图纸设计的供电电缆走向来布置厂区内直埋电缆沟的方向、数量、位置,统一布置计划,制定开挖计划,按规范计算开挖的宽度,深度及坡度。 (4)电气配管 ?明配钢管:用管箍丝扣连接,连接面涂复合导电脂。套丝不得有乱扣现象,管口锉平光滑平整,管箍必须使用通丝管箍,接头应牢固紧密,外露丝应不多于2扣; ?管进盒、箱连接:盒、箱开孔应整齐并与管径吻合,盒、箱上的开孔用开孔器开孔,保证开孔无毛刺,要求一管一孔,不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电焊、气焊开孔,并应刷防锈漆。管口进入盒、箱,管口应用螺母锁紧,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。两根以上管进入盒、箱要长短一致,间距均匀、排列整齐。 ?管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线。无弯时30m;有一个弯时20m;有二个弯时15m;有三个弯时8m。

接地安装技术交底(1)

接地安装工程 一、施工准备 1、作业条件 天气状况良好,支架、组件安装完毕并通过验收,施工材料已到场 2、材质要求 所有材料均有出厂合格证和质检报告,材料数目合适,质量达标。 3、机具准备 电钻、焊机、切割机、毛刷、塑料小桶 二、质量要求 1、主控项 a、每块组件可靠接地。 b、接地扁铁搭接焊接时焊接长度不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁铁宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。 c、接地扁铁于镀锌钢管焊接时,除应在其接触部位两侧进行焊接外还应直接将扁铁本身弯成弧形与钢管焊接。 d、建筑主接地网接地电阻小于1Ω,方阵接地小于4Ω。 2、一般项 a、扁铁与原屋面防雷接地网焊接点应严格按照防雷与接地装置图集进行施工。 b、焊接完成后,应将焊缝焊渣去掉,用防腐漆或沥青涂刷两遍。用黄绿漆将接地扁铁涂以100mm~150mm相等宽度条纹。 c、接地扁铁跨过马鞍板拼缝时应高于玻璃纤维板50mm,跨过采光带时应在其下方穿过。 d、同一方阵内相邻组件之间用1*6mm2黄绿铜绞线连接,方阵两端组件用1*16mm2黄绿铜绞线与支架后立柱或接地扁铁连接。接线端子应压实,螺丝紧固到位。 三、工艺流程

四、操作工艺 1、扁铁连接、钻孔 将扁铁用记号笔做好钻孔标记,用电钻将对应的记号钻好孔,再用焊机按方阵长度将扁铁焊接连接起来。 2、组件接地 同一方阵内相邻组件之间用1*4mm2黄绿线配以接地垫圈、O型接线端子和螺栓与组件边框接地孔连接,方阵两端组件用1*16mm2黄绿线配以接地垫圈、O型接线端子和螺栓与支架后立柱或接地扁铁连接。 3、镀锌钢管立柱与防雷网连接 用接地扁铁将屋面每个方阵四角的镀锌钢管立柱焊接起来,使接地扁铁形成不大于24m*16m的接地网络,最后与原建筑避雷带焊接,形成良好的接地效果。4、维护通道与防雷网连接 按照防雷接地图上的连接点,每个组件方阵的接地扁铁与维护通道的立柱焊接,使用扁铁将维护通道的立柱与屋面防雷网搭接在一起,保证良好的接地效果。 5、防雷接地电阻测试

基础接地装置安装技术交底

北京城建亚泰建设集团有限 公司 2014年11月4日 交底提要:基础接地装置安装 施工准备1、技术准备按照已批准的施工组织设计(施工方案)和工艺要求进行施工。按施工图设计复查接地装置处是否有交叉管线或设备妨碍接地装置施工,如有应与监理(建设)单位协商采取措施。 2、施工机具准备 主要安装机具:电焊机、气焊工具、切割机、钢锯、台钳案子、常用电工工具、活 扳手、钢丝刷子、毛刷。主要检测器具:卷尺、接地电阻测试仪等。 3、接地装置的作业条件利用基础桩基或底板钢筋做接地装置、桩基和底板,底板与柱筋应绑扎好。 、施工工艺 水平接地体做法 鲁DQ-005 I I I 潍坊市人民医院外科病房楼施工单位 基础筏板交底时间 工程名称 交底部位 丁 LSm ________________ 4 ________________ 1、利用基础接地装置安装工艺流程 2、水平接地体安装 I型II?

北京城建亚泰建设集团有限 公司 交底部位基础筏板交底时间2014年11月4日 鲁DQ-005 [ I I 交底提要:基础接地装置安装 1编号1名称1 1 型号及规格 11接地体II II 》①16 21接地线1[ 》①16 31接地体1> -40 X 4 II接地线 1 > -40 X 4 1 自然接地体安装 利用柱形桩基基础作接地装置,应按设计图纸尺寸位置,找好桩基组数位置,把每组桩基四角钢筋搭接焊接,再将桩基础的抛头钢筋与承台梁主筋焊接,再与上面作为引下线的柱子钢筋连接并作测试点(见图)或引至接地箱、等电位箱。在桩基结构完成后,先必须测试其接地电阻,要求V 1Q,若达不到要求,应在预留辅助接地连接板处加入人工接地极。 工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位 3、

接地极制作与安装技术交底

技术交底 交底内容 一、施工技术要求: 1、垂直接地极单体长度为2500伽,下料斜口长度为120伽,施工误差在0~5mm。 2、接地接所需的材料均采用无齿锯下料,切割面外观无熔瘤。 3、扁钢与接地极三面焊接,焊接牢固。 4、两接地极单体间距5米,用扁钢进行连接,施工误差在0~0.1米间。 5、接地极位置及电阻要求参照设计要求,当架空地线接地极与避雷 器接地极重合时,按照避雷器接地极要求埋设。 6、接地极埋设好以后用摇表对接地极电阻进行测试,对不能满足电 阻要求的接地极,加降阻剂或增加垂直接地极数量。 7、接地极防腐措施要求二级热浸镀锌防腐。 8接触网支柱的接地线平直、无明显弯曲,防锈漆无脱落和漏涂现象,埋入地下部分不小于100mm,镀锌地线镀层应完好。 9、制作接地极过程中,各零部件的连接处,均需采用电焊焊接,并在焊接口处进行相应的防腐措施。 二?施工工艺

1. 接地极制作 接地引线安装 I 填写隐蔽 工程记录 (1) 接地极材料采用扁钢(40*4)、角钢(50*5 )、接地引线(? 12 圆钢)为原材 料。 (2) 各金属件均采用无齿锯下料,切割面外观无熔瘤。 ⑶接地极单体长度为2500伽,下料斜口长度为120伽。 ⑷扁钢管箍采用镀锌扁钢煨制,安装于接地极顶部下端 20伽 (5)扁钢与接地极焊接,焊接牢固。 的植入施工 (2)接地极垂直砸入地下,扁钢顶端距离地面距离为800mm,任何情 况下,接 地极埋入地下部分深度不小于 600mm 。 (6)两接地极单体间间距5米,用扁钢进行连接。 A 向 接地极加工示意图 弹_面 2.开挖接地沟 r ... .... . .. ....... .... .. .. .. “ 接地极开挖时应注意地下设施,开挖前应对地下埋设物进行探测,接' 接地极距通信电缆不小于 地棒应离开地下电缆; 避雷器 小于1m ; 接地引线与通I 交叉角度为90 既有管线。 3m,最 无法避免交叉时,交叉距离不得小于 °。挖沟时,1m 以内不允许使用尖镐, 道渣污染的 3.植入 (1) |离不 0.5m , 防止损坏电缆等其他 1m 以下土质较硬时,可先用镐刨后再用锹挖 措施,以防污染道渣。 、接地极 在与设备单位签认确认接地极下方无电缆时, 。挖沟前要做好防 ?方可进行接地极

基础接地施工技术交底

基础接地施工技术交底 芜湖醇美华城一期德邑基础接地,避雷引下线,等工程名称交底部位风尚电位,测试卡连接 2007(9(8 0503-16# 编号日期 施工技术交底 交底内容: 一、工艺流程: 搭接柱主筋定位 ? 搭接底板 ? ? 焊连接板 ?标记主 ? 检验 与底板筋筋筋 二、施工方法与规定: 1、接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度。不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,应有防腐处理。 2、采用搭接焊时,其焊接长度如下: 1?、镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,且至少3个棱边施焊。 2?、双面施焊镀锌圆钢与镀锌扁铁连接时,其长度为圆钢直径的6倍。 3?、镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,且应双面施焊。 3、镀锌扁钢敷设前需调直、煨弯自然。直线段不应有明显弯曲,并应立放。 4、接地干线应与接地体连接的扁钢相连接,按要求予留出接地线孔。 5、利用主筋(直径不小于16mm)做引下线。按设计找出主筋位置,用油漆做好标记。距室外地坪0.5m处焊好测试点。随钢筋逐层串联焊接至屋顶,焊接出一定长度的引下线,搭接长度不应小于12d。 6、总等电位连接可在镀锌扁铁上打孔,作为接线端子,必须搪锡,螺栓用M10,附件齐全。

7、等电位连接干线引至局部等电位箱,连接可采用M8镀锌螺栓。 三、成品保护: 1、其他工种在施工时,注意不要损坏接地体。 2、不得随意移动已经绑扎好的钢筋。 3、预甩扁铁出墙100——150cm。 4、施工时,不得磕碰及弄脏墙面,焊接时注意保护墙面。 5、拆除脚手架或搬运物件时,不得碰坏接地干线。 四、施工时应注意的质量通病: 1 ?、焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等,按焊接要求应重新处理。 2 ?、圈梁接头未焊的应及时补焊。 3 ?、基础接地体埋深或间距不够的,无法测量准确的接地电阻值。 4 ?、利用主筋做引下线,必须每层用油漆做好标识,防止到上面后搞不清楚。技术负责交底人: 接交人: 年月日 第1页

【工程】接地装置安装施工方案

接地装置安装 施 工 方 案 XX工程公司 年月日

一、工程内容及工程量 本作业为电厂新建工程(2*600MW机组)#1机组全厂接地装置安装工程。其中包括#1机汽机房的避雷针及引下线和接地;#1机汽机房的接地干线,电气设备、管道和钢结构接地;#1机主厂房A列外变压器场地的接地干线,电气设备和钢结构接地; #1炉锅炉房及炉本体的接地干线,电气设备、管道和钢结构接地;#1炉引风机间的接地干线,电气设备、管道和钢结构接地;#1炉除尘器本体的接地干线,电气设备、管道和钢结构接地;#1炉灰渣仓的接地干线,电气设备、管道和钢结构接地;干灰库引下线和接。电气设备、管道和钢结构的接地。 二、编制依据与相关文件 2.1 《电力建设施工及验收技术规范》 2.2 《火电施工质量检验及评定标准》 2.3 《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分 2.4 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2.5 接地相关图纸及资料 三、作业进度、劳动力安排 3.1作业进度 本工程开工日期为2006年08月15日,完工为2008年02月01日。 #1汽机厂房接地2006.08.15~2006.09.31 #1 A列外变压器场地接地2007.04.01~2007.10.31 #1锅炉接地2006.08.25~2006.09.31 #1炉引风机接地2006.10.01~2007.03.31 #1炉灰渣仓接地2007.11.01~2007.12.31 干灰库接地2007.07.01~2007.07.31 以上具体工期还要根据现场土建施工的具体情况而更改。 3.2劳动力安排 班长、技术员、安全员、质检员各1人,焊工——2人,电工——6人, 力工——4人。

接地技术交底

山西潞安高硫煤清洁利用 油化电热一体化示范项目- 照明、接地技术交底成品罐区 交底内容:照明、接地安装作业。 一、一般要求 施工前,材料须经过报验经总包、监理单位同意,焊工及特殊工种需持证上岗,施工前应熟悉图纸,熟悉施工流程。 2、 材料验收 1、 外观完好 、规格型号符合设计要求,产品质量合格证、检验报告及产品说明书等技术文件资料齐全。 2、 设备开箱时,应通知业主、监理、施工单位及生产商四方到场,做好开箱记录,并经四方签字认可。 3、 所有设备由专人妥善保管。 三、主要机具 1、 常用电工工具:钢丝钳、扳手、手锤、钢锯、压力案子、大锤等。 2、 线坠、卷尺、大绳、粉线袋、、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机工具、电动套丝机、液压煨管机等。 四、施工工艺 1、防雷接地操作工艺 1)接地线的连接采用焊接,焊接处刷沥清漆,与设备的连接采用镀锌螺栓连接; 2)明敷接地线先进行平直,接地线距墙及地面的距离应符合规范规定。 3)防雷引下线在距地1.0m处设置断接卡子,并穿钢管保护。 4)接地线过伸缩缝、沉降缝时,设补偿器。补偿器用接地线本身弯成弧状代替。 5)接地线过墙、楼板和地坪处加装钢管保护套,在接地线易受损的地方用钢管或角钢保护。 6)接地系统施工完毕后,用接地电阻测量仪测量接地电阻,并符合设计要求。否则征得设计及甲方同意增加接地极的数量。 7)避雷带沿女儿墙敷设应平直,无扭曲或高低不一现象,在转角处弯曲弧度应统一。 8)避雷带的搭接焊焊缝处严禁用砂轮机将焊缝打磨平整。 9)人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。

10)防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处理地深度不应小于1m,且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。11)接地模板顶面埋深不应小于0.6m,接地模块间距不应小于模块长度的3~5倍。接地模块埋设基坑,一般为模块外形尺寸的1.2~1.4倍,且在开挖深度内详细记录地层情况。 12)接地模块应垂直或水平就位,不应倾斜设置,保持与原土层接触良好。 13)当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定: (1)扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; (2)圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; (3)圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; (4)扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊; (5)除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。 14)低压接地系统采用TN-S形式,接地极采用铜包钢,埋深室外地坪下2m,室外接地干线采用-40X4的镀锌扁钢;所有正常情况下不带电的设备金属外壳,电气装置的外露导电部分及装置外导体均良好接地,电气的防雷保护接地线,防静电接地共用接地极,接地系统的接地电阻不大于1欧姆,本装置的接地与全厂接地网相连。 15)铜包钢接地施工 (1)将铜包钢和需要与铜包钢焊接的材料敷设完成。 (2)焊前准备工作,焊前准备好所有所需的工具材料,认真清理模具和焊接部位,去除模具内侧和焊接部位的所有污迹和渣滓,以避免焊接接头出现“夹渣”缺陷。模具和焊接部位应充分干燥,可以使用喷灯烘烤,避免残留的水份使焊接接头造成“气孔”缺陷。在施工现场连续操作的同一模具可借助放热熔焊后残留的热量保持干燥,但必须时时进行检查。不同形式的焊接接头选用相对应的模具,尤其要注意的是模具的孔径尺寸与焊接母材的尺寸相对应。按照焊材的对接形式摆好位置,将模具的左右两部分对齐夹紧,不能留有余孔和偏缝,防 止高温金属液流出模具,必要时使用密封泥密封。 (3)熔剂的填装及焊接母材的夹持,模具、焊接母材夹紧后,整体水平放置稳妥,装上特制的金属隔离片放在模具熔剂室底部,隔离片不得倾斜,必须将注入孔盖严实,防止熔剂下漏造成接头“夹渣”缺陷;熔剂倒入模具后,将引火粉均匀地撒在熔剂的表面,并延

相关文档