文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › bas楼宇自控系统设计方案

bas楼宇自控系统设计方案

bas楼宇自控系统设计方案
bas楼宇自控系统设计方案

BAS楼宇自控系统设计方案

1、楼宇自控系统设计综述

1. 1系统设计概述

楼宇山控系统(Build in Automation System.简称BAS )是智能建筑的一个重要的纟II 成部分。BAS是基丁?现代分布控制理论而设计的集故系统,通过网络系统将分布在各监控现场的系统控制器连接起来.共同完成集中操作,管理和分散控制的综合自动化系统。RAS 的11标就是对建筑内部的机电设备采用现代计算机技术进行全血仃效的监控,以确保建筑物内舒适和安全的办公环境,同时实现高效节能的要求,并对特定事物作出适当反应.通过BAS対大原内机电设备的门动化监控和冇效的管理,可以便大厦内的温湿度控制达到最舒适的程度,同时以最低的能源和电力消耗来维持系统和设备的iE常工作,以求取得最低的大厦运作成本利最高的经济效益。这极大的方便了设备的操作与维修,减少管理和维护人员。取得H?约能源和人力资源的点好效益。

为了真正实现设备的良好运转、大大地节省电能、保持良好的环境控制粘度、降低设备管理及维护的成本,根据先进性和实用性相结合的原则,本方案采用中美合资企业怕斯顿公司(BESTON)的最新一代楼宇自控系统 IBS-5000楼宇自控系统。

本项目设计的楼宇自控系统是对建筑内的公用机电设备.包括对建筑群内的空调系统、冷水系统,新风系统,排水系统、送排风系统.照明系统等进行集中监測和遥控管理,以提高整个建筑的数字化管理程度,降低设备故障率,减少维护及营运成本。

1. 2系统设计原则

1.先进性;采用国际或国内通行的先进技术,适应时代发展需要;

2.成熟性:以实用为原则采用成熟的经过工程验证的先进技术:

3.开放性:采用开放的技术标准,避免系统联或扩展的障碍:

4.按需集成:根据本项目特点,按照需要分层次实现集成:

5.标准化:采用标准化的设计和标准化的产品:

6.可扩展性:本丄程设计应恣虑到未来发展,在预埋和线缆布设上留冇余量,

7.安全性、可靠性:包括系统自身安全和信息传递的安全,以及运行的可靠性;

8.设计、施工、运营与服务:强调以人为本的设计思想,为医院大楼提供安全、舒适、方便、快捷、高效、节约的医疗、工作环境,提高效率:

9.二次深化设计图纸完成后,需经中元设计院相关专业工程师审核签认,方可进行施工。

1.3系统设计依据

本系统设计是以實公司提供的楼宇H揑设计图纸以及楼宇自控系统点表为基础,参照以下标准进行设计:

% 《民用建筑电气设计规范》(JGPT1&92)

% 《智能建筑设计标准》(GB50314-2000)

% 《釆暖通风与空调设计规范》(GBJI9-87)

* 《民用建筑照明设计规范》(GBJ133-90)

% 《电气装置工程施工验收规范》(GBJ232-82)

% 《电子计算机机房设计规范》(GB0174-93)1

《计算机场地安全要求》(GB9361-88)' I || (J ||| % 《计算机场地技术条件》(GB2887-89)

为《柏斯顿楼宇自控系统应用手册》及其它技术资料

2、旧S-5000系统概述

IBS-5000楼宇自控系统(或称楼宇管理系统)是由中央管理站、芥种现场数字控制器及各类传感器、执行机构卽成的、能够完成多种控制及管理功能的网络系统,它是随者计算机在环境控制中的应用而发展起来的-种智能化控制管理网络。目前,系统中的各个组成部分己从过去的非标准化的设计产生,发展成标准化、专业化产品,从而使系统的设计安装及扩展更加方便、灵活,系统的运行更加可靠.系统的投资大大降低.

柏斯顿(BESTON)公司推出的1BS-5000楼宇H控系统应用于大楼及能源管理,是国际上先进的BA系统之<■ IBS-5000系统适应性IF常强,系统鉗成为模块化,该系统能够方便的同西门

子PLC、MBC等下位机系统通信,1:位机与下位机构成完整的集散式控制系统。

系统可分为不同等级的独立系统.每级都具有非常清楚的功能和权限,这就使IBS-5000 既可用于单独的楼宇管理,也可用于-?个区域的、分散的楼宇集中管理。

2. 1 IBS-5000系统特点

可靠性

系统具簿长期和稳定的工作能力,系统指标如下:

MTBF (平均无故障匸作时冋或无故障间隔时间):50000小时

MTTR (平均修夏时间):24小时

系统可利用率 A[A=MTBF/ (MTBF+MTTR) ]: 0.99976

IBS-5000在设计上充分体现了分散控制、集中管理的特点,保证何个子系统都能独立控制,同时在中央工作站上又能做到集中管理,使得整个系统的结构完善、性能可靠。先进性IBS-5000在冋络扩展方而提供了强大的功能,可与其他厂家的系统或产品(包括各种形式PLC,消防系统等)联接。■

IBS-5000优娥的远程通讯功能,能够使不同楼宇间的控制系统联系起来组成?个群集系统。

IBS-5000网络结构的升?放性和兼容性,确保了它和先进通讯技术结合的能力,并且保证系统结构在产品更新换代时的延续性。口从1988年以来,柏斯顿开始发展楼宇管理直接数字控制器(DDC),后来柏斯顿将宜接数字控制器引入楼宇控制,公司奉行这样-个政策,所冇宜接数字控制器系统产品的更新和新型控制器的开发完全后向兼容。由于这样的政策,客户川.确保发展其设施时,柏斯顿提供的产品和系统会随着新系统和产品的开发而壮大。经济性IBS-5000结构形式为模块式,控制方式极其灵活,控制层的维护和扩展极为方便。使得楼宇管理系统可以很方便地扩展,节省初期投资,系统各部分可分别随调试完成投入使用。

IBS-5000系统能够满足您任物业管理上节省费用的要求,投入有效的使用能蛾即能保证房间的高标准和舒适性。

2. 2 IBS-5000系统结构

2. 2. 1网络形式

1.管理层网络:町扩充到以太通讯网络(ETHERNET),采用匚业标度数据通路及时存取到-?个成多个工作站(25个),它为庞大的系统提供IOM波特率以上的高速通讯。操作员可以监测、改变设定点和在网络的任何…位置存取信息。通过地区级网络今后完成整个丿、楼的系统集成(包括本丄程要求的消防系统、安保系统的集成)。

2.楼宇层冋络:釆用工业级的具有极强的抗干扰能力及纠错能力的现场总线CAN BUS 通讯,保证智能控制器之冋的高速信息通讯,X别于环冋和星网,保证同层控制器与同层控制器之间的高速通讯,而无需汇总到上层工作站去处理大暈信息,这样在任何特殊情况卜'都不会丢失记忆而误操作。具有同层资源共享功能(Peer to Peer Network)o 系统主机发生故障时,现场控制器之间仍能保持通讯畅通,传输速率为19.2Kbps。

BA

臬蛟

JO

始S础

yx

管理层网络

1BS-5000的图形丁.作站(采用DcU PC或其他兼容机)可以进入以太网进行数据管理, 实现区域性数据联网,提高管珅水平。

楼宇层网络

BS系列宜接数字控制器(DDC)是用「所有楼宇自控系统的主要控制装置,PC通过CAN 总线

(同层总线共享无主从方式),可以连接多达110台DDC.每台DDC并可相应自由插接扩展模块,完成不同点数需要。DDC通过-?个安装在侮一?単个大厦上CAN 通讯网络在设施内相互通讯.每个DDC拥有山己的数据本,能对其所控制的大厦系统进行编程。这种设计即使它的通讯中继絞在占用,仍能作为-个单独控制装置执行所有正常控制功能.此等级系统控制称为楼宇层网络。

2. 2. 2直接数字控制器

宜接数字控制器(也称下位机),通过通讯线与中央管理工作站(也称上位机)构成-套完整的集散式控制系统(DCS系统)。卜位机”以就地采集现场各点的温湿度等模拟量和防冻、火警等开关最,实现门动开、关机和n动调冇相关阀门,以达到控温控湿或控制其他状态参数的目的.

2. 2. 2. 1硬件部分

% 先进的技术性能

现场控制器的硬件与仝汉化软件是在我国空调制冷控制苫名专家、清华大学张瑞武教授的指导下,在引进技术基础上由本公司与清华大学电机系,环境系、自动化系、热能系等共同开发的。产品设计参考了务种国外同行业名牌产品,并结合中国国情加以改进。自89年至今应用丁多种现场,性能优异,得到J'用户的好评、多次被国际知名大公司选做其主控没為的配套控制系统,不仅在国内T程中应用,而旦出口俄罗斯、朝衅、叙利亚等国家。95年又推出采用国际最新技术的一体化超大规模集成电路为上控芯片的多点数控制器出综合性能达到世界先进水平。

会髙抗干扰性能

考虑到现场工作环境般较为夏,、恶劣,尤It在采用変频控制又没有良好接地系统的

条件下。该控制器采用了电磁構合、全光电隔离、电源电压监测、瞬变干扰电压抑制、看门狗

等多达十余项抗「扰措渔,使系统具冇极强的抗「扰能力M以与强电柜合-?并負接作在被控设备上构成机电-体化系统。

% 宽电压工作范围

针对国内电源电压特殊条件,现场控制為的电源电路釆用了宽电压工作电源,冇效地保证了控制器在悪劣供电条件下可靠丄作。其正常丄作输入电压实测指标达220V+15%至220V-20% ,EP 允许电源电压变化范围内175V25OV,远远超过国内外同类产品。

% 可靠的故障分隔及保护措施

现场控制器采用了全光电隔离技术,选用了耐压达1500V的光电耦合器件,从而保证了系统的安全运行。不但控制器内部的各主要电路在电气上是完全隔离的。而H.系统各子站的通讯接门也是全光电隔离的,电源为右路隔离电源.并具?有过压、过流、短路保护等功能。可在出现意外悄况时,最大限度地的减小故障影响范围。

为结构合理易于维护

山于现场控制器釆用了先进的插件结构或单板结构,使维护极为方便。一级维护通过更换插件的方式即可完成、故障产品经替换后送凹生产厂进行二级雄护。

2。5部分

现场控制器(DDC)采用匚具有通用的狙态软件包。可根据不同的控制对象对软件进行组态、实现PID控制、门适应控制及模糊控制。空调控制软件配备了完善的节能多工况分区、判断与自动转换功能,开机后机组自动进入节能工况启动调节到节能最优运行状态,即在舒适性空调系统中,根据气象条件、室内热湿负荷及舒适度等要求自动整定温湿度设定值11动决定凤速,使之达到节能优化运行。当应用对象为丄.艺空调时,应以实现髙精度恒温恒湿为首要目标本系统叮实现高能度恒温但湿控制。.当控制对象为舒适性空调时,软件设计上在满足用户对环境要求的同时,能充分考虑节能的要求、当釆用【BS系统及多丄况分区软件后,系统综合节-能可达到25%以上。

2. 2. 2. 3控制器功能:

> 现场控制器H有自动和炊手动功能,叮在控制褓处于任意状态(门动或手动)时.

通过控制器实现手动幵/关机及调尚电动阀升度°

>温度、湿度、压力、流量等模拟量的巡检及显示。

>防火报警及显示,并自动停机和火警上传.

>防冻报警及显示,并自动处理上传.

>过濾器堵塞报警及显示。

>所有冋络上下传信息的接收及执行.

>自适应控制功能。

>自动工况转换,过渡季节能运行功能。

>恒温恒湿高精度控制。

>CAN-BUS通讯功能。

2. 3 IBS-5000操作系统

IBS-5000系统釆用WindowsNT平台:

Windows NT平台己经取代传统的Windows 95操作系统,成为主流平?合。

Windows NT平台是-个真正实时多任务多用户操作系统。

IBS-5OOO系统中央监控管理软件采用图形化设计,软件釆用模块化设计。

中文化人机界血,便于国内用户使用:动态图形显示,直观形象。

点数据咋结构,表格埴充式的设定和程序编辑方式:系统监控对纹,在软件中是以地址点形式编辑,按受控对象的系统名称、点名称' 监控类型、时冋延迟、控制模式等分成小的功能模块化软件,使用极为方便.

由于软件对监控对象地址点的定义采用两级定义,多字符描述方式,使得系统出现故障时.故障诊断软件可?以准确快速査找故障点.

软件包模块化设汁:图形软件包、控制程序软件包、数据犀软件包、报吿生成软件包、故障诊断软件包等,模块化设计利于系统软件升级换代,保护用户利益。

IBS-5OOO的动态图形楼宇管理软件包,在结构上它居于系统的顶部。是用户和DDC控制器之间的主要操作接口。

IBS-5OOO操作系统为楼宇门控系统提供了强大的工作平台,通过操作系统的程序,操作员叫以在楼宇〔I控系统内进行各项资料的取存及监控。

1)指令输入及菜单选择的方式

操作员除了可以通过常规的键盘进行操作外,亦可以通过”鼠标”进行操作,包括启停,

更改设定点,选择菜单等齐项操作。

2)图形及文字显示

在楼宇自控系统内每一个监控点,操作员可以决定在操作站以图形或文字方式显示出

3)多方而资料的显示

操作系统有能力在同一时间内以“窗口”式的方法显示多方面的资料,以便容易对不同友现进行分析,真正做到了实时和多任务。

4)密码的保护

多级别的密码将为业主及管理人员提供-个有效的保护工具.管理及限制不同部门人员便用楼宇h控系统,同时防止系统被非有关人员使用,提高系统的安全性。

同i密阳系统同时应用在所仃的操作装置上,如操作站,POT等。当密码系统仃增减或改变时,所有操作装置同-时间H动配合,而不需要在个别操作装置作出更改。

当操作人员离开询忘记彻去密码所容许的操作深度时,系统则提供-个从?分钟至一小时的可魂时间,自动将操作人员的密码彻去,使系统继续受密码保护。

5)操作员的指令

操作系统可容许操作员进行卜列各项的指令:

>启停有关的设施、装荒

>调教设定点

>増加、取消或修正时间控制程序

>执行或停止执行各项电脑程序

>停止或接上有关监控点的报警状态

>执行或停止执行有关监控点的运行时间累积记泉

>执行或停止执行有关监控点的动向趋势记录

>超控冇关微积分控制回路的设定点

>输入临时性的超控表

>设立假期表

>修止系统内的日期、时冋

>加入或更改模拟量输入点的报警上下限数值

>加入或更改模拟量输入点的提示危险上下限数伉

>检察报警及提示危险上下限数值

>执行或停止执行每个电表的最大用电星控制

>执行或停止执行每个负荷的”工作次序"

“6)记录及搁要B I

IBS-5000楼宇fl控系统内的活动可通过人手或自动地制作成-份记录我,然后打印或在显示屏显示出来,或存放在硬物磁蝶内。系统容许操作员很轻易获得下列的记录表。

>系统内的所有监控点总表

>所冇正在报警中的监控点

>所有正在与系统网络停止联系的监控点

>所有正在被超控的监控点状态

>所有正在被停止活动的监控点

>所有正在被锁上的监控点

>所有被指定为须要跟进的项口

>-星期启停活动表

>期启停活动表

>上下限数值及静区

系统同时町以提供以下的摘要:

>有关监控点

>互相关联点的组别

>操作员自行选择的組别

在任何情况下,操作员在指示楼宇控系统提供记泉或摘要时,并不需要提供有关硬件的地址码。

7)彩色动态图形显示

为使系统内的报警更快被确定及更容易分析系统的表现,建管系统根据本方案的要求提供彩色动态图形显示,包括楼层的平面图及机电装置的系统示意图.

>操作系统容许操作员通过菜単的选择、文字的指令或图象的途径而达至不同系统的图形示意图或平面图.

>有关的图形是动态显示,将温度、湿度、流星、状态等在图形正确位置中不断以实时的数值及状态显示出来,操作员不需介入,作出任何的动作程序.

>操作站以”窗「I”式运作,可同时显示多幅图形,以便分析或将报警的图形显示出来而不影响正在进行的工作。

>彩色动态图形软件可容许操作员増加,取消或修正图形显示。

8)系统的架构及界定

所有温度及装賞的控制策略及甘能程序可以山用户决定,在作出界定或修疋的程序时不会影响楼宇自控系统正常的运作。

2. 4 IBS-5000系统软件功能

2. 4. 1软件功能

1.基本界面描述

采用标准的工业软件、集散控制系统、二级网络结构、实时曲线图、揑制点标、绘制平而布置图,以形象宜观的动态图形方式显示设备的运行情况?绘制平而图或流程图井帙以动态数据,显示图中各监控点状态,提供修改参数、发岀指令进行各种操作。

工作站界血采用全部汉化、简体汉字的名任务32位操作系统.简单易学,以减少对操作员所需的培训。

软件包括以下功能:

有关设备运行操作界面应是三维动态显示,将温度、湿度、压力、流暈、运

楼宇自控系统设计方案

楼宇自控系统 设 计 方 案 工程公司 年月日

目录 一、概述 二、设计依据 三、设计原则 四、系统设计描述 五、楼宇自控系统产品介绍

楼宇自控系统设计说明 一、概述 当今,世界各地的大厦管理部门为了使其客户拥有更舒适的环境而正在寻找创建完美室内环境的方法,他们越来越注重于通过优化控制提高管理水平和环境质量的可调性。智能大厦向人们提供全面的、高质量的、快捷的综合服务功能,它是现代高科技的结晶,是建筑艺术与信息技术完美的结合。楼宇自控系统( ,简称)是智能大厦的一个重要的组成部分。它的监控范围通常包括冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等。 高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理最优化组合的要求越来越高,要求建筑物提供一个合理、高效、节能和舒适的工作环境。节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分。楼宇自控系统正是顺应了这一潮流,它的建立,对于大厦机电设备的正常运行并达到最佳状态,以及大厦的防火与保安都提供了有力的保证。同时,依靠强大软件支持下的计算机进行信息处理、数据分析、逻辑判断和图形处理,对整个系统做出集中监测和控制;通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗。 当前现代化大厦就空调系统而言,是一栋大楼耗能大户,也是节能潜力最大的设备。从统计数据来看,中央空调系统占整个大楼的耗能50%以上,而大楼装有楼宇自控系统以后,可节省能耗25%,节省人力约50%。出现故障,能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态。当前随着建筑物的规模增大和标准提高,大厦的机电设备数量也急剧增加,这些设备分散在大厦的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现。如采用楼宇自控系统,利用现代的计算机技术和网络系统,实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,就能确保楼内所有机电设备的安全运行,同时提高大楼内人员的舒适感和工作效率。 **大厦是采用西欧古典三段式的、国际化标准的智能型建筑,采用楼宇自动化系统将为大厦的管理者提供自动化水平较高的先进运行手段,并为用户提供舒适宜人的生活和工作环境。 二、设计依据 2.1 《民用建筑电气设计规范》16-92 2.2 《电气装置安装工程施工及验收规范》50254-50259-96

楼宇自控系统设计方案[详细]

目录 一、概述 二、设计依据 三、设计原则 四、系统设计描述 五、TAC楼宇自控系统产品介绍

楼宇自控系统设计说明 一、概述 当今,世界各地的大厦管理部门为了使其客户拥有更舒适的环境而正在寻找创建完美室内环境的方法,他们越来越注重于通过优化控制提高管理水平和环境质量的可调性.智能大厦向人们提供全面的、高质量的、快捷的综合服务功能,它是现代高科技的结晶,是建筑艺术与信息技术完美的结合.楼宇自控系统(Building Auto米ation Syste米,简称BAS )是智能大厦的一个重要的组成部分.它的监控范围通常包括冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等. 高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理最优化组合的要求越来越高,要求建筑物提供一个合理、高效、节能和舒适的工作环境.节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分.楼宇自控系统正是顺应了这一潮流,它的建立,对于大厦机电设备的正常运行并达到最佳状态,以及大厦的防火与保安都提供了有力的保证.同时,依靠强大软件支持下的计算机进行信息处理、数据分析、逻辑判断和图形处理,对整个系统作出集中监测和控制;通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗. 当前现代化大厦就空调系统而言,是一栋大楼耗能大户,也是节能潜力最大的设备.从统计数据来看,中央空调系统占整个大楼的耗能50%以上,而大楼装有楼宇自控系统以后,可节省能耗25%,节省人力约50%.出现故障,能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态.当前随着建筑物的规模增大和标准提高,大厦的机电设备数量也急剧增加,这些设备分散在大厦的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现.如采用楼宇自控系统,利用现代的计算机技术和网络系统,实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,就能确保楼内所有机电设备的安全运行,同时提高大楼内人员的舒适感和工作效率. **大厦是采用西欧古典三段式的、国际化标准的智能型建筑,采用楼宇自动化系统将为大厦的管理者提供自动化水平较高的先进运行手段,并为用户提供舒适宜人的生活和工作环境.

某生物安全实验室节能控制方案

某生物安全实验室节能控制方案 中国疾病预防控制中心蒋晋生许学年 铭基电子技术(北京)有限公司张韦达 中国疾病预防控制中心张利民郭达 中国药品生物制品检定所乔胜利 摘要以病毒所科研楼一实验单元为例,介绍了该实验单元内生物安全二级实验室的送、排风系统,在传统楼宇自控基础上采用就地控制方案实现了新节能控制,并详细阐述了运用该方法后实验室的控制方案及达到的节能效果。 关键词生物安全实验室就地控制节能楼宇自控 1病毒所科研楼概况 中国疾病预防控制中心(Chinese Center for Disease Control and Prevention)新址病毒所科研楼位于北京市昌平区,是中国疾病预防控制中心一期工程建设的重要单体。该楼建筑面积15 932.66m2,共7层,地上6层,地下1层,是集办公和实验于一体的科研楼。 该楼1层为普通办公用房,2~6层为实验区域,实验区每层均分为西侧和东侧实验单元,其中6层西侧为生物安全三级实验室区域,其余均为生物安全二级及以下实验室单元(生物安全二级实验室,简称为BSL-2,俗称P2实验室)。本文选取具有典型代表性的6层东侧实验单元为例,详细介绍P2实验搴新的节能控制方案。 2病毒所科研楼6层东侧实验单元送、排风系统 2.1生物安全实验室特点 生物安全实验搴要保证气流组织合理,即正常工作时气流应由清洁空间向污染空间流动,形成合理的定向流。这种定向流是靠自动控制系统调节各房间的总送、排风量来实现的,通过调节房间送风量和排风量差来保证房间的负压值LI-3]。该实验单元控制系统不仅能保证各实验室内气流组织合理,而且能实现生物安全实验室最大程度的节能,还解决了实验室内常见的生物安全柜排风倒灌问题。下面介绍该实验单元组成及单元内各实验室的送、排风系统。 2.2 6层东侧实验单元组成 因为整个科研楼实验室众多,为节省设备机房空间,各层空调(新风)机组放于实验室和屋顶楼板之间的夹层内,而排风机则放置在屋顶层机房内;同时为减少设备投资,某一空调(新风)机组町能同时为某实验单元内几个实验室送风,同样实验单元内几个实验室的排风也可能共用1台变频排风机。这样各层实验室到屋顶机房的排风管道也不会占用很大的建筑空间。 该实验单元内共有5个实验室,分别为细胞学实验室、血清学实验室、病原污染实验室l、病原污染实验室2、PCR(polymerase chain reaction,聚合酶链式反应)实验室,各实验室均由缓冲间和主实验室组成。为了更好地形成定向流,要求缓冲问压力为+10 Pa,主实验室压力为一10 Pa。 2.3该实验单元排风系统 可以看出,病原污染实验室l、病原污染实验室2和PCR实验室中各有1台B2型生物安全柜(即全排风型生物安全柜,为防止循环风造成实验标本的交叉污染,没有使用内循环型生物安全柜),3台B2型生物安全柜排风口末端各连接有1台排风机。为防止B2型牛物安全柜在不使用时房间排风引起安全柜内部倒灌现象,3台生物安全柜排风管道上均设置了防倒灌阀(CD),并且配置的生物安全柜排风机为双速风机,即在生物安全柜不使用时其

小区项目楼宇自控系统方案..

国际银座[第三城?映象欣城]项目楼宇自控系统方案

目录 一、工程概述 ........................................................................................................................... - 3 - 1.1 系统管理目的............................................................................................................... - 3 - 1.2 楼宇自控基本概念简述............................................................................................... - 3 - 二、系统设计 ........................................................................................................................... - 4 - 2.1 给排水系统................................................................................................................... - 4 - 2.1.1 排水系统................................................................................................................... - 4 - 2.1.2 给水系统................................................................................................................... - 4 - 2.2.3 消防水系统............................................................................................................... - 5 - 2.2 电梯系统....................................................................................................................... - 5 - 2.3 照明系统....................................................................................................................... - 6 - 2.4 送排风系统................................................................................................................... - 6 - 三、系统及产品概述 ............................................................................................................... - 7 - 3.1系统概述........................................................................................................................ - 7 - 3.2产品概述........................................................................................................................ - 8 - 3.2.1 工作站(上位计算机)........................................................................................... - 8 - 3.2.2 信号转换器(PSG-10)........................................................................................... - 8 - 3.2.3 通讯中继器(通讯节点)..................................................................................... - 8 - 3.2.4 现场DDC(直接数字控制器).............................................................................. - 9 - 四、系统平台功能: ............................................................................................................. - 10 - 4.1 操作应用功能............................................................................................................. - 11 - 4.1.1 用户管理................................................................................................................. - 11 - 4.1.2 登录管理................................................................................................................. - 12 - 4.1.3 实时监控管理......................................................................................................... - 13 - 4.1.4 记录管理................................................................................................................. - 14 - 4.1.5 计划编辑管理......................................................................................................... - 14 - 4.1.6 设备属性管理......................................................................................................... - 15 - 4.1.7 设备维修提醒管理................................................................................................. - 16 - 4.2 组态配置功能............................................................................................................. - 16 - 4.2.1 组态配置................................................................................................................. - 16 -

楼宇智能化安防系统课程设计

智能楼宇课程设计说明书题目:某公寓大楼安防系统设计 课程名称:楼宇智能化原理及工程应用 题目:某公寓大楼安防系统设计 院(系、部、中心):电力工程学院 专业:建筑电气与智能化 班级:建筑电气111 学生姓名: _ 学号: 同组学生姓名: 设计地点:工程实践中心8-213 起止日期: 2014年06月16日至06月20日指导教师:周云红

目录 一、课程设计任务书 二、课程设计正文 1、安防监控对象、系统概述 2、安全需求分析 3、公寓安防系统具体设计 1)门禁系统原理及工作过程 2)可视对讲系统原理及工作过程 3)视频监控系统原理 4、系统配置及说明 1)系统配置连接图 2)系统配置说明 5、课程设计心得

(3)答辩:未经指导教师许可或无故不到者,缺勤率达50%的学生不能参加答辩。答辩时,设计者在阐述自己的设计过程和结果,突出设计中遇到的主要问题和解决方法,回答教师提问。 4.主要参考文献 [1] 胡木. 中国安防行业现状及发展趋势《安防科技》 [2] 刘希清. 安全防范技术与建筑智能化系统北京:工程设计CAD与智能建筑 [3] 马川鑫. 高校校园综合安防系统的设计与研究西安建筑科技大学硕士论文 [4] 黄与群. 中国智能建筑的需求分析《工程建设与设计》1998年第6期 [5] 秦兆海. 智能楼宇安全防范系统[M] 北京:清华大学出版社 [6] 于滔. 能建筑中安全防范系统设计与实现南京交通大学研究生学士论文 [7] 黎连业. 智能大厦智能小区基础教程[M] 北京:科学出版社 [8] 陈龙. 电视监控与安全防范系统[M].北京:科学出版社. [9] . 智能楼宇安防系统工程设计[J]. ,2001年10卷3期. [10]王芳. [D].大连理工大学,2003. 5.课程设计进度安排 起止日期工作内容

楼宇自控系统施工方案

楼宇自控系统施工方案 本工程楼宇自控采用集散型计算机控制系统,系统由现场传感器及执行器、直接数字控制器(DDC)、网络控制器中央操作站等四大部分组成。控制范围:空调机组、新风机组、洁净空调、风机、供电、照明、温度传感、给排水、远传抄表。施工流程如下: 1)线缆敷设 `在本工程中,线缆比较集中的地方采用电缆桥架敷设,出桥架和比较分散的地方采用穿镀锌钢管敷设,竖井内的线缆敷设在线槽内。 输入输出设备至接线盒部分采用金属软管,管长尽量控制在1米以内。 楼宇自控系统布线和照明系统穿线同期进行。 2)输入输出设备检测接线 输入设备主要有:温度传感器、湿度传感器、压力压差传感器、流量传感器电量变送器、空气质量传感器、温控器、风速传感器。 输出设备主要有:电磁电动调节阀、电动风阀驱动器等。 (1)温湿度传感器不应安装在阳光直射的位置,远离有强烈震动、电磁干扰的区域,不破坏建筑物外观与完整性,室外温湿度传感器设防风雨

防护罩。尽可能远离门窗和出风口的位置,若无法避开则至少相距2米,并列安装的传感器距地高度一致,高度差不大于1毫米,同区域内高度差不大于5毫米,传感器和DDC之间的连线的电阻要求小于1Ω。 (2)压力、压差传感器、压差开关的安装 传感器应安装在便于调试、维修的位置。 传感器应安装在温、湿度传感器的上游侧。 风管型压力、压差传感器的安装应在风管保温层完成之后。 风管型压力、压差传感器应在风管的直管段,如不能安装在直管段,则应避开风管内通风死角和蒸汽放空的位置。 水管型、蒸汽型压力与压差传感器的安装应在工艺管道预制和安装的同时进行,其开孔与焊接工作必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力实验前进行。 水管型、蒸汽型压力、压差传感器不宜安装在管道焊接缝及其边缘上开孔及焊接处。 水管型、蒸汽型压力、压差传感器的直压段大于管道口径的三分之二时可安装在管道顶部,小于管道口径的三分之二时可安装在侧面火底部和水流流束稳定的位置,不宜选在阀门等阻力部件的附近、水流流束死角和振动较大的位置。 安装压差开关时,宜将薄膜处于垂直与平面的位置。

智能楼宇课程设计报告

智能楼宇课程设计报告 学号:090603113 姓名:陈仁稀 班级:自动化 2012/11/20

空调热湿处理设计 一.方案选择 1.空调的热湿处理大致分为两种:热湿联合处理和温湿度独立控制。 现有的热湿联合处理的空调方式存在如下问题:(1)热湿联合处理的能 源浪费。由于采用冷凝除湿方法排除室内余湿,冷源的温度需要低于室 内空气的露点温度,考虑传热温差与介质输送温差,实现16.6oC的露 点温度需要约7oC的冷源温度,这是现有空调系统采用5~7oC的冷冻水、 房间空调器中直接蒸发器的冷媒蒸发温度也多在5oC的原因。在空调系 统中,占总负荷一半以上的显热负荷部分,本可以采用高温冷源排走的 热量却与除湿一起共用5~7oC的低温冷源进行处理,造成能量利用品位 上的浪费。而且,经过冷凝除湿后的空气虽然湿度(含湿量)满足要求, 但温度过低,有时还需要再热,造成了能源的进一步浪费与损失。(2) 难以适应热湿比的变化。(3)室内空气品质问题。大多数空调依靠空气 通过冷表面对空气进行降温除湿,这就导致冷表面成为潮湿表面甚至产 生积水,空调停机后这样的潮湿表面就成为霉菌繁殖的最好场所。空调 系统繁殖和传播霉菌成为空调可能引起健康问题的主要原因(4)室内 末端装置的问题。为排除足够的余热余湿同时又不使送风温度过低,就 要求有较大的循环通风量(5)输配能耗的问题。为了完成室内环境控 制的任务就需要有输配系统,带走余热、余湿、CO2、气味等。在中央 空调系统中,风机、水泵消耗了40~70%的整个空调系统的电耗。在常 规中央空调系统中,多采用全空气系统的形式。所有的冷量全部用空气 来传送,导致输配效率很低。 2.温湿度独立控制空调系统的基本组成为: (1)处理显热的系统与处理潜热的系统,两个系统独立调节分别控制室内的温度与湿度。处理显热的系统包括:高温冷源、余热消除末 端装置,采用水作为输送媒介。由于除湿的任务由处理潜热的系统承担, 因而显热系统的冷水供水温度不再是常规冷凝除湿空调系统中的7oC, 而是提高到18oC左右,从而为天然冷源的使用提供了条件,即使采用 机械制冷方式,制冷机的性能系数也有大幅度的提高。余热消除末端装

楼宇自控系统技术方案

楼宇自控系统技术方案 概述 本方案针对楼宇自控系统(BAS)而进行设计,采用施耐德楼宇自控系统。根据该项目的特点,我们将利用BAS系统对建筑物内的公共照明、空调系统、供暖通风、给水 排水系统等实行全时间的控制和管理,系统收集、记录、保存有关系统的重要信息及数据,作到一体化管理,达到提高运行效率、保证办公环境需要、节省能源、节省人力的效果,最大限度安全延长设备寿命的目的。 现代建筑几乎都是全封闭或半封闭式,楼内空气完全依靠空调系统进行输送新风或循环处理,长期处于空调间内的人员完全依赖空调系统获得良好的环境。可是由于种种原因空调系统的运行不尽人意,产生诸多问题,例如人们长期待在忽冷忽热空调间内容易患上空调病,还有可能加速病菌的传播等。从节约能源的角度考虑,空调系统又是“耗能大户”,建筑中几乎一半的能源是被空调系统消耗的,所以我们讲人们离不开空调,但又惧怕空调。如何解决这个矛盾,让空调系统根据人们的意愿为人服务呢?采用先进的控制技术、计算机技术、网络技术的楼宇自控系统可以助我们一臂之力:楼宇自控系统对建筑内包括空调系统在内的机电设备进行监控,指挥这些设备的运行。例如,空调系统根据季节变化调整供风温度,让室内气温随着室外气温的变化而变化,即节约了能源又让人感觉舒适。冬天气候干燥我们可以加湿空气,提高室内相对湿度;夏季高温高湿让人感到不适,我们可以在降低湿度的同时保持适宜的温度,不会让人感到阴冷。楼宇自控系统可以实现的功能美不胜数,是大厦管理者的好帮手、好管家。 1、设计依据 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《智能建筑防雷设计规范》DB32/T1198-2008 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《低压配电设计规范》GB50054-95 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《商用建筑线缆标准》(EIA/TIA—568A) 《信息技术互连国际标准》(ISO/IECl1801—95) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 以及招标文件提供的相关资料及技术文件; 2、需求分析 楼宇自控系统的主要任务是对大厦内的机电设备进行监控和管理。要想管理好大厦内的机电设备,首先必须要知晓它们的运行情况、所处系统中担任的角色以及设备的特性等。

楼宇自控系统方案

目录 第1卷系统概述 (2) 第2卷设计依据 (3) 第3卷设计原则 (3) 第4卷设计方案 (4)

第1卷系统概述 本系统是为昆山科技文化博览中心实现智能化楼宇管理而设计的一个集散控制系统,该系统能使管理者在中央控制室内就可实现对整座建筑内机电设备的监控和相应的各种现代化管理。 我公司推荐采用瑞典TAC VISTA楼宇自控系统。 作为清华同方所倡导的“数字化人居环境”新概念的应用,TAC VISTA自控系统具备诸多全新的、超前和开放特点。 TAC VISTA建筑物自动化系统,是一个由高效能PC机和微处理器组成的开放性网络系统-LonWorks。它为整个大楼的管理提供了简便、有效的手段。该系统遵守LonWorks网络协议,是一套集散型网络系统。本系统使用的控制器包括有T AC VISTA 300、400控制器以及TAC VISTA 411、421、451、471、491等扩展模块,并配置适当的现场设备,满足BAS设计的需要。 TAC VISTA系统的产品为瑞典TAC公司生产。瑞典TAC公司全名为TOUR & AN DERSSON,是欧洲最早的楼宇自控公司,具有近百年历史。其总部设在瑞典,在全世界设有14家分公司,负责在世界各地的销售业务。亚太地区分公司设在新加坡。 TAC公司是由瑞典第一家族威伦伯格控股的SEP属下的一家独立的子公司,S EP还拥有ERICSSON、VOLVO、ABB、SAAB、Electrolux、SKF、Atlas、Copco等瑞典其他一流的大公司。由Percy Briarnevik(现任ABB总裁)组成的高级董事会对其进行管理。 TAC公司生产从DDC子站到阀门、执行器机构、传感器、变频器等全部产品,系统成套性高,为用户提供高质量、高可靠性的楼宇自动化系统。加上清华同方获得ISO9001认证的设计、生产和工程体系,TAC VISTA系统在售后服务和今后系 2

楼宇自动化论文汇总

楼宇自动化 题目:浅谈智能建筑 班级: 1201 姓名:陈庚 学号; 120410130 2015年11月18日 浅谈智能建筑建筑设备管理系统、它包括信息设施系 统、信息化应用系统、摘要:智能建筑是一个大概念。计算机、网络统统收/公共安全系统和机房工程。原来的安防、消防、楼宇自控、电话/电视入囊中,包括信息通信、计算机、自动化控制、建筑电气等技术领域,涵盖新建、扩建和改建的办公、商业、文化、媒体、体育、医院、学

校、交通和住宅等民用工业建筑等智能化系统的工程设计。关键字:智能自动化一、智能建筑的定义及组成智能建筑的定义、1 )对智能建筑定义为“以建GB/T50314-2006修订版的国家标准《智能建筑设计标准》(筑物为平台,兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等,集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体,向人们提供安全、高效、便捷、节能、环 保、健康的建筑环境”。智能建筑的组成2、 智能建筑主要由三部分组成,即:楼宇自动化系统、通信网络系统和办公自动化系统。 BAS楼宇自动化系统()① 楼宇自动化系统实现建筑物(群)内的各种机电设备的自动控制,包括供暖、通风、空 气调节、给排水、供配电、照明、电梯、消防、保安、车库管理等。通过信息网络组成分散控制、集中监视与管理的监控管理一体化系统,实时检测、显示设备运行参数;监视、控制环境因素、负载变化情况自动调节各种设备,使其始终运行设备运行状态;根据外界条件、于最佳状态;自动实现对电力、供热、供水等能源的调节与管理;提供一个安全、舒适、高效而且节能的工作环境。 CNS 通信网络系统()②并提供网络支持能内、外各种通信联系畅通无阻,通信网络系统用来保证建筑物(群) 力。实现对话音、数据、文本、图像、电视及控制信号的收集、传输、控制、处理与利用。)为核心的、以话音为主,兼有数据与传真通信的通信网络包括:以数字程控交换机(PABX传真网、、WAN)LAN、计算机广域网()(电话网,连接各种告诉数据处理设备的计算机局域网)等。借助这些通信网络可ISDN公用数据网、卫星通信网、无线电话网和综合业务数字网(我们也把通信网络系统资料查询和资源共享。国内外的信息互通、内外、)群(以实现建筑物. )。称为通信自动化系统(CAS )③办公自动化系统(OAS办公自动化系统由多功能办公自动化系统是服务于具体办公业务的人机交互信息系统。 、文字处理机、主计算机、声像存储装置等各种办公PC电话机、高性能传真机、各类终端、综合型智信息传输与网络设备和相应配套的系统软件、工具软件、应用软件等组成。设备、能大楼的办公自动化系统、一般包括两大部分:一是服务于建筑物本身的办公自动化系统,如金服务部分;二是用户业务领域的办公自动化系统,如物业管理、运营服务等公共管理、融、外贸、政府部门等专用的办公系统。总之,办公自动化系统是应用计算机技术、通信技并由使人们的部分办公业务借助与各种办公设备,多媒体技术和行为科学等先进技术,术、这些办公设备与办公人员构成服务于某种办公目标的人机信息系统。二、智能建筑的功能创造了安全、健康、舒适宜人和能提高工作效率的办公环境 1、其空调系统能监其防火与保安系统均已智能化;智能建筑首先确保环境的安全和健康,。智能大厦对温测出空气中的有害污染物含量,并能自动消毒,使之成为“安全健康大厦”度、湿度、照度均加以自动调节,甚至控制色彩、背景噪声,使人们心情舒畅,从而能大大提高工作效率。节能 2、。在满足70% 以现代化的商厦为例,其空调与照明系统的能耗很大,约占大厦总能耗的(或“智能”使用者对环境要求的前提下,智能大厦应通过其,尽可能利用自然光和大气冷量热量)来调节室内环境,以最大限度减少能源消耗。按事先在日历上确定的程序,区分“工作”与“非工作”时间,对室内环境实施不同标准的自动控制,下班后自动降低室内照度与最大限利用空调与控制等行业的最新技术,温湿度控制标准,已成为智能大厦的基本功能。其经济性也是智能建筑得以迅速推广的重要原因度地节省能源是智能建筑的主要特点之一。之一。能满足多种用户对不同环境功能的要求3、 智能建筑要求其建筑结传统建筑是根据事先给定的功能要求,完成其建筑与结构设计。允许用户迅速而方便地改变建筑物的使用功构设计必须具有智能功能,必须是开放式结构,通过结构能或重新规划建筑平面。室内办公所必需的通信与电力供应也具有极大的灵活性,就可快速在室内分布着多种标准化的弱点与强电插座,只要改变跳接线,化综合布线系统,一天智能建筑的灵活性与机动性极强,如变程控电话为计算机通信接口等。改变插座功能,

楼宇自控系统施工方案

1.1 楼宇自控系统 1.1.1 设备定位、安装 1.中央控制及网络通讯设备应在中央控制室的土建和装饰工程完工 后安装; 2.设备及设备各构件间应连接紧密、牢固,安装用的坚固件应有防锈 层; 3.设备在安装前应做检查,并应符合下列规定: 设备外形完整,内外表面漆层完好; 设备外形尺寸、设备内主板及接线端口的型号、规格符合设计规定。 4.有底座设备的底座尺寸应与设备相符,其直线允许偏差为每米1mm, 当底座的总长超过5m时,全长允许偏差为5mm。 5.设备底座安装时,其上表面应保持水平,水平方向的倾斜度允许偏 差为每米1mm,当底座的总长超过5m时,全长允许偏差为5mm。 6.中央控制及网络通讯设备的安装要符合下列规定: 应垂直、平正、牢固; 垂直度允许偏差为每米1.5mm; 水平方向的倾斜度允许偏差为每米1mm; 相邻设备顶部高度允许偏差为2mm; 相邻设备接缝处平面度允许偏差为1mm; 相邻设备接缝的间隙,不大于2mm; 相邻设备连接超过5处时,平面度的最大允许偏差为5mm。 7.室内、室外温湿度传感器:应安装在避免阳光直射的位置,远离有 较强振动、电磁干扰的区域;尽可能远离门窗和出风口;并列安装的传感器,距地高度应一致; 8.风管型温、湿度传感器:应安装在风速平稳的风管直管段,应在风 管保温层完成之后安装;

9.水管温度传感器:应与工艺管道预制安装同时进行,应在水流温度 变化灵敏和具有代表性的地方安装,不宜在阀门等阻力件附近和水流流速死角和振动较大的位置安装; 10.压力、压差传感器、压差开关:应安装在温度传感器的上游侧;风 管型压力、压差传感器应在风管的直管段安装;安装压差开关时,宜将薄膜处于垂直于平面的位置; 11.水流开关:应与工艺管道预制安装同时进行;应安装在水平管段上, 不应安装在垂直管段上; 12.电磁流量计:应安装在避免有较强交直流磁场或有剧烈振动的场所; 应设置在流量调节阀的上游,上游应有一定的直管段,长度为L=10D(D—直径),下游段应有L=4~5D的直管段; 13.水阀与执行机构:阀体上箭头的指向应与水流方向一致,阀门的口 径与管道通径不一致时,应采用渐缩管件,同时阀口径一般不应低于管道口径二个等级;执行机构应固定牢固,操作手轮应处于便于操作的位置;有阀位指示装置的阀门,阀位指示装置应面向便于观察的位置;一般安装在回水管口,如条件允许,安装前宜进行模拟动作和试压试验; 14.风阀与执行机构:风阀控制器上开闭箭头的指向应与风门开闭方向 一致;风阀控制器应与风阀门轴连接牢固;风阀控制器应与风阀门轴垂直安装,垂直角度不小于85度;风阀控制器安装前宜进行模拟动作; 1.1.2 系统调测 调试应具备的条件: 1.BA系统的全部设备包括现场的各种阀门、执行器、传感器等全部安 装完毕,线路敷设和接线全部符合设计图纸的要求; 2.BA系统的受控设备及其自身的系统不仅安装完毕,而且单体或自 身系统的调试结束;同时其设备或系统的测试数据必须满足自身系统的安装要求;

楼宇自控系统技术方案(可做模板)

楼宇自控系统技术方案 前言: 楼宇自控系统技术方案很多朋友不知道怎么做?薛哥整理了一篇分享给大家,收藏做标准模板也可以。 正文: 概述 本方案针对楼宇自控系统(BAS)而进行设计,根据该项目的特点,我们将利用BAS系统对建筑物内的公共照明、空调系统、供暖通风、给水排水系统等实行全时间的控制和管理,系统收集、记录、保存有关系统的重要信息及数据,作到一体化管理,达到提高运行效率、保证办公环境需要、节省能源、节省人力的效果,最大限度安全延长设备寿命的目的。 1、设计依据 提供一些标准和规范 以及招标文件提供的相关资料及技术文件; 2、需求分析 楼宇自控系统的主要任务是对大厦内的机电设备进行监控和管理。要想管理好大厦内的机电设备,首先必须要知晓它们的运行情况、所处系统中担任的角色以及设备的特性等。楼宇自控系统(BAS)是建立在机电系统的基础上,利用自控技术、计算机软件技术、计算机网络通信技术,将大厦中的不同机电系统设备产生的信息汇集起来,实现各类设备之间的数据、信息交换,并对各种不同类型的信息进行综合处理,以实现对所有被监控机电设备的综合管理。 等现代城市综合体本案需要楼宇自控系统(BAS)监控内容具体描述如下:

空调及动力设备(通过DDC接入BAS) 送/排风机系统 新风系统 排风排烟 给排水系统(通过DDC及接入BAS) 集水井 排水泵 公共照明(通过DDC接入BAS) 公共照明 3、BAS系统监控内容 根据项目要求,本项目楼宇自控系统监控的机电设备包括:公共照明、空调系统、供暖通风、给水排水系统。根据某大厦内各类功能建筑的以上各系统设置情况不同,建筑设备监控系统的设置范围及监控内容如下: 3.1 新风机控制 监控内容控制方法 启停控制空调可以通过BAS系统自动控制启动停止,也可以在现场手动控制;具有定时启停功能,可以根据预定的时间表启停设备;具有联锁功能,送风机启动前,风阀全开,送风机启动后,温度、流量控制回路使能,送风机停止后,风阀关闭,水阀关闭;支持消防联动,接受消防强制信号控制送风机以及风阀。根据消防系统提供的情况实现。 温度监控监测送风、回风的温度,并根据预定的高低限值判断,超限则输出报警信息;我们使用串级控制回路对回风温度进行控制。其内环控制通过PID

基于组态软件的智能楼宇控制系统设计

自动控制系统课程设计 《自动控制系统》课程设计任务书 设计题目:基于组态软件的智能楼宇控制系统设计 一、设计实验条件 地点:自动化系实验室 实验设备:PC机 二、设计任务 1、根据题目要求进行资料收集及监控方案的设计。 2、利用力控组态软件,完成控制系统软件组态,包括:建立实时数据库;绘制控制主界面;包括数据采集、显示(界面动画等)、报警组态、数据保存、历史数据查询、报表打印等功能。 3、撰写课程设计说明书 三、设计说明书的容 1、设计题目与设计任务(设计任务书) 2、前言(绪论)(设计的目的、意义等) 3、主体设计部分 4、参考文献 5、结束语 四、设计时间与设计时间安排 1、设计时间:6月27日~7月8日 2、设计时间安排: 熟悉课题、收集资料: 3天(6月27日~ 6月29日) 具体设计(含上机实验): 6天(6月30日~ 7月5日) 编写课程设计说明书: 2天(7月6日~ 7月7日) 答辩: 1天(7月8日)

前言 随着工业自动化水平的迅速提高和计算机在工业领域的广泛应用,人们对工业自动化的要求越来越高,种类多的控制设备和过程监控装置在工业领域的应用,使得传统的工业控制软件已无法满足用户的各种要求。通用工业自动化组态软件的出现未解决上述实际工程问题提供了一种崭新的方法,因为它能够很好的解决传统工业控制软件存在的种种问题,使用户能根据自己的控制对象和控制目的任意组态,完成最终的自动化控制工程。目前世界上组态软件品种繁多,国外产品有美国Wonderware公司的InTouch,美国Intellution公司的iFIX等,国产品有三维力控,组态王,MCGS等。 一.组态软件基本概述 组态软件通常是被用来为工业过程控制,计算机集散控制和实时监测领域进行服务的一种计算机系统软件。大部分的组态软件都具有功能完善、操作简便、可视性好、可维护性强等优点。它一般采用图形化编程结构,真实将现场的运行情况反映在计算机的屏幕上。 力控ForceControl6.1 监控软件概述 力控Forcecontrol6.1 工业监控组态软件是三维力控科技根据当前的 自动化技术的发展趋势,总结多年的开发、实践经验和大量的用户需求而设计开发的高端自动化软件产品,是力控科技全体研发工程师集体智慧的结晶,该产品主要定位于国高端HMI/SCADA 自动化市场及应用,是企业信

(完整版)楼宇自控技术方案-江森自控

建筑设备管理系统 1.1系统概述 在提倡建设节约型社会的今天,本项目作为酒店项目,能源与设施的管理工作尤为重要,无论对自身运营还是社会效益都有着重大的意义。 在这样规模的建筑中,需要大量的机电设施协同运转才能为建筑物内的工作人员提供舒适的空间环境,这也是我们楼宇自控系统的建设目标。另外,为实现整个建筑设施管理的现代化,和最佳的节能需求,我方在设计楼宇自控系统时,充分考虑了全年不间断地运行需求、电磁环境的影响、山东地区气候等特点,以及系统兼容性等问题。系统工程的设计和实施,以长期的经营需求为主,充分满足遵循国内国外的相关规范与标准。 1.1.1BA系统的必要性 1)智能建筑能耗分析 2)系统功能 ■ 实现楼宇内各机电设备的自动控制-由于负载的变化,是随人员多少、设备开关、室外冷热程度及时段特性而异,人工管理无法适应如此及时、繁琐的调整,而自动控制系统可自动完成; ■ 降低大厦的运营成本、能源成本-降低大厦的运行费用,可节约电费30%左右; ■ 延长机电设备的使用寿命,提高大楼安全性-延长设备的使用寿命20%; ■ 控制大楼内空气温湿度,达到需要的、适宜的办公、餐饮、休闲环境; ■ 减少设备维护、维修费用及管理人员的开支。

1.1.2产品选择 我们本着确保系统整体的安全性和可靠性,并在一定时期内保持技术的先进性,认真的研读了各类图纸与文件的需求,并对该项目的建筑布局及形态进行了仔细的研究,最终选用了江森自控的系统架构。 1)江森自控 ■ 是一线产品,80~90%的项目都会选择一线品牌; ■ 产品稳定,调试风险小; ■ 产品寿命长; ■ 产品体系全,可以提供全套产品,没有兼容性风险; ■ 江森是世界上唯一一家同时生产暖通空调设备和楼宇自控设备的生产厂家,因此江森自控对新风机组及空调机组的控制原理和方法具有针对性,对于空调设备与楼宇自控设备的融合控制优于其他厂家,其控制理念和逻辑算法代表了世界最前沿的技术。 2)系统特点 ■ 先进性:全新的概念、全新的技术、全新的系统; ■ 开放性:开放式网络、开放式协议、开放式用户界面; ■ 兼容性:兼容多种通信标准及机电厂商设备; ■ 经济性:易于施工、安装、操作和维护; ■ 灵活性:易于扩展、升级、改造; ■ 可靠性:安全、稳定,并已在全球范围成功应用。 1.2设计原则 我们认为楼宇自动化系统的设计方面应该考虑以下原则: ■ 先进性 大楼内必须选用一流设备,在技术上适度超前,符合今后发展趋势,同时又要注意其针对性、实用性,充分发挥每一设备的功能和作用。因此,考虑系统设计方案时,我们建议重要的系统应采用当前国际上先进的主流技术产品。 系统采用分布式集散控制方式的两层网络结构,管理层建立在以太网络上,控制层则采用BACnet或LonWorks的总线技术,点对点通讯,并允许在线增减

bas楼宇自控系统设计方案

BAS楼宇自控系统设计方案 1、楼宇自控系统设计综述 1. 1系统设计概述 楼宇山控系统(Build in Automation System.简称BAS )是智能建筑的一个重要的纟II 成部分。BAS是基丁?现代分布控制理论而设计的集故系统,通过网络系统将分布在各监控现场的系统控制器连接起来.共同完成集中操作,管理和分散控制的综合自动化系统。RAS 的11标就是对建筑内部的机电设备采用现代计算机技术进行全血仃效的监控,以确保建筑物内舒适和安全的办公环境,同时实现高效节能的要求,并对特定事物作出适当反应.通过BAS対大原内机电设备的门动化监控和冇效的管理,可以便大厦内的温湿度控制达到最舒适的程度,同时以最低的能源和电力消耗来维持系统和设备的iE常工作,以求取得最低的大厦运作成本利最高的经济效益。这极大的方便了设备的操作与维修,减少管理和维护人员。取得H?约能源和人力资源的点好效益。 为了真正实现设备的良好运转、大大地节省电能、保持良好的环境控制粘度、降低设备管理及维护的成本,根据先进性和实用性相结合的原则,本方案采用中美合资企业怕斯顿公司(BESTON)的最新一代楼宇自控系统 IBS-5000楼宇自控系统。 本项目设计的楼宇自控系统是对建筑内的公用机电设备.包括对建筑群内的空调系统、冷水系统,新风系统,排水系统、送排风系统.照明系统等进行集中监測和遥控管理,以提高整个建筑的数字化管理程度,降低设备故障率,减少维护及营运成本。 1. 2系统设计原则 1.先进性;采用国际或国内通行的先进技术,适应时代发展需要; 2.成熟性:以实用为原则采用成熟的经过工程验证的先进技术: 3.开放性:采用开放的技术标准,避免系统联或扩展的障碍: 4.按需集成:根据本项目特点,按照需要分层次实现集成:

相关文档
相关文档 最新文档