上海金日KSD-N方型横流塔技术资料金日KSD-N横流塔主要部件特性说明

一、传动部分

(1)电机:采用合资品牌,绝缘等级F级的冷却塔专用户外防水型电机。(2)风机:金日设计制造,并经严格的动静平衡校正,不发生震动的现象。(3)皮带减速机:由金日公司设计制造,轴承采用进口NSK。

(4)增强型三角皮带,多根组合,强度高,运转平稳,噪音低。

二、散热片

(1)散热片采用吊挂式组装,生产制造节能环保。便于现场使用和维护。(2)原料采用台资-南亚塑胶生产的改性PVC布,由真空高温压缩成型。(3)高效双斜波,蜂巢式,薄膜状填料,,具有纹路清晰,风阻小、间隙均匀、冷效高,强度高、顶面平整,无塌落和叠片现象。效果为一般填料的 1.5倍,使用寿命长等特点,并获得中国填料专利。

三、玻璃钢本体(FRP)

(1)台湾金日集团提供“公模模具”,上海金日制作“母模模具”用来生产。(2)采用台资-长兴化工生产的耐水、耐腐蚀的高强度不饱和聚脂树脂。

(3)胶衣采用亚什兰(昆山)的电脑配色胶衣,抗紫外光不褪色和抗老化性。(4)采用中碱无蜡玻璃纤维方格布和玻璃纤维毡,在恒温恒湿“烘房”中固化相互结合而成的。塔体边缘整齐、厚度均匀、无分层、切割加工断面加封树脂。经国家玻璃钢制品质量监督检验中心测试,其树脂含量、固化度、弯曲强度、巴氏硬度等远达到国家标准。从而保证玻璃钢密度大,强度高的特点,不易老化,外观设计获国家专利。

四、布水系统

采用布水盘重力式、分水板的方式布水;材质为FRP玻璃钢,强度大、不易老化,使用寿命长;采用可调节式浮球开关;冷却塔进出水法兰采用金日特有的玻璃钢法兰,设有检修门和检修通道,保养维修方便的特点。

五、铁件支架

冷却塔所有铁件支架(含风口网\马达架\支撑构件\楼梯\中间脚和基础铁脚)采用热浸镀锌。

横流式冷却塔使用维修说明书修订稿

横流式冷却塔使用维修 说明书 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

方形横流式冷却塔 操 作 维 护 说 明 书

重庆迪能冷却塔有限公司 迪能DNHTD/C——型方形横流式冷却塔操作维护说明书一、前言: 本操作说明书的内容主要系提供操作人员详细资料,采取正确操作程序,使迪能DNHTD/C——型冷却塔能随时保持安全运行,同时发挥最大冷却效率。 使用者不仅在使用水塔时须详读说明书平常在做例行保养工作时,亦需反覆温习,充分了解迪能DNHTD/C型冷却塔之结构和操作事项。

二、结构: 1、钢架:采用热镀锌处理以防生锈。如果适当处理保养, 冷却塔之寿命可延续十数年,集水盘、出风筒和分水盘等采用玻璃钢制作,能耐一般酸碱侵蚀,重量比钢制品轻。 2、塔体高度:设计上,横流塔高度比其它类似产品低,故 所需消耗扬程低,相对水泵耗电量也少。 3、塔体内部空间:水塔内部有足够的空间,以便于操作人 员保养、检查或修理零件。

4、风机:风机采用全铝合金设计制作,宽叶片、风量大、 噪音低。 5、散热填料:采用全新pvc经真空夺压制而成,斜向收水 纹路,呈蜂窝状、运行无飘沾水、散热效率高。 6、分水系统:采用重力式喷头布水,无需压力自动将水散 开,水流分布均匀,散热效果好。 7、配管要求:配管时,安装在冷却塔上方两侧布水槽的管 径和长度应尽量一致,并需安装阀门以调节各布水槽的水流 量,让每个布水槽的水量尽量保持一致。 三、操作前准备事项: 1、须将进风口和风筒出负风口同围的异物全部排除。 2、确定风机与风筒之间有足够的间隙,避免运转时造成损 坏。 3、检查减速机皮带是否调整适当。 4、皮带轮位置,彼此之间必须保持同一水平。 5、上述检查完成后,间歇起动开关,检查风机运转方向是 否正确,或有无异常振动和异常噪音。 6、将布水槽和底盘内部的杂物清理干净。 7、将底盘内尘垢异物清理干净后再将水灌满。 8、间歇起动水泵,将管内空气排除,直到管路与布水槽充 满循环水为止。

美国FISHER调压器说明

美国FISHER调压器说明 FISHER是全球财富500强艾默生(Emerson)电气公司Management)旗下的一个品牌其在化工、石油天然气、炼油、工业的自动化领域中居于领先地位。针对特定的燃气设备行业提供优质的产品和技术、咨询、项目管理和维护服务,美国FISHER燃气设备质量一流、技术先进,是燃气设备行业的技术风向标。国内的广州赫蒂能源设备有限公司自公司成立以来就与fisher精诚合作,已是fisher产品的代理商,建立了稳固的长期合作关系,及专业的售后服务队伍。 燃气调压器(gas pressure regulator)俗称减压阀,是通过自动改变经减压阀的燃气流量而使出口燃气保持规定压力的设备,通常分为直接作用式和间接作用式两种。减压阀是一种无论气体的流量和上游压力如何变化,都能保持下游压力稳定的装置。调压器应能够:1、将上游压力减低到一个稳定的下游压力;2、当调压器发生故障时应能够限制下游压力在安全范围内。 液化石油气安全燃烧的一个重要部件,连通在钢瓶和炉具之间.美国FISHER调压器不仅能把瓶内的高压石油气变为低压石油气(从980千Pa降至100千Pa左右)而且作为液化石油气安全燃烧的一个重要部件,连通在钢瓶和炉具之间,还能把低压气,稳定在适合炉具安全燃烧的压强范围内.即做到经它输出的石油气,在炉具火孔处的气压,随地随时地比外界大气压值大2940Pa左右,因此实际上减压阀是一种自动稳压装置,通过皮膜伸缩减压运行的工作原理。 美国FISHER费希尔常用调压器型号:299H,299HS,627-496,627-497,

627-498,627-499,627-576,627-577,627-578,627-579,1098-EGR,99,EZR,67CFR,CS400,S200,S300,1301F,1301G,FS-67CH-743,R622H-DGJ,R622-DFF,HSR,95H,95L,133L,133H,98H,98L,289H,289L,289HH,67CFR-226,67CFR-237,67CFR-239,67CFR-600等(详情咨询代理--壹捌零贰柒叁柒陆壹捌肆。零贰零叁贰叁柒伍捌叁陆) 美国FISHER费希尔主要用于化工、石油液化气、天然气、炼油、工业的自动化领域等,使用广泛,质量可靠。 美国FISHER费希尔适用介质:天然气、液化气、空气、氮气、蒸汽、氨气等多种气体 美国FISHER调压器的选型需要知道的事 一:进口和出口的压力范围:介质入口和出口的压力值在什么范围内。 二:燃气流量:正常使用需要的用量(如天然气流量M3/每小时,液化气KG/H)。 三:接口口径:接口管径的大小。 四:使用的介质:也就是使用的对象是什么。 五:具体功能:超压切断,低压切断,指挥减压,监视减压,放散等功能

闭式冷却塔横流、逆流以及开式冷却塔的工作原理

FBN系列—闭式冷却塔(逆流) 1、工作原理 FBN逆流式冷却塔得进风形式为底部逆流进风,与下落得喷淋水逆向交替形成饱与湿热空气,热量由顶部风机排出,水分由特殊结构得脱水器挡回集水槽循环使用,内部空间没有预冷散热得填料,余出更多得空间来增加盘管得单位散热面积,结构紧凑,占地小、特别适用于温度较低或温差较小得流体冷却。 FBN概念:F-风水冷却B—闭式系统 N-逆流式 2、组成部分 成套设备一般有三大部分组成:主机、辅机、电控箱; 主机组成部分: 1)?风机:设计诱风型风筒,符合空气动力学原理,充分利用气体流场均化理论,缩小了涡流区,降低了流阻,使机体内热气能够快速排出机外; 2) 收水器:主要作用就是最大限度得挡回排放得水分,设备正常运行时,下面喷淋泵喷到铜管上面大量水分,由于上部比较靠近风机所在位置,为防止一些水分被风机吸出机外,从而需收水器阻挡一番; 3) 冷却盘管(冷凝器):一般可采用二种材质:a、采用优质T2紫铜管焊接而成,耐压设计1。6Mpa,铜管散热效果相对较好,一般应用在中频炉行业、冷库(食品)、化工等;b、采用优质低碳无缝钢管制成,经过分级与整体三次2。5Mpa强压试验,整体在高温溶槽里进行浸锌处理,确保钢管得卓越性能,一般应用在中央空调(螺杆机组)行业。

注:冷却盘管中需冷却得流体可为多种,如纯洁水、淬火液、液压油、液态氨、氟利昂等; 4)?集水槽:主要就是盛放一定量得水源(一般为普通自来水即可),使喷淋装置工作时保证喷淋泵水得循环,使喷淋泵喷到冷却盘管上面得水自然落入集水槽中,从而保证喷淋工序得正常运行。 5) 喷淋头:为使喷到冷却盘管上面得水分均匀流畅,达到最佳散热效果; 6) 喷淋水泵:主要功能就是将集水槽中得水,通过管道与喷淋头均匀得喷淋到冷却盘管上面,当大量有喷淋泵喷上去得水自上而下流淌时,从而带走一部分从冷却盘管内传出得热量,达到降温得目得; 7)?进风格栅:防水溅、防灰尘、防阳光直射、进风量大、风阻小、降低了风机能耗、且不会有喷淋水外溅现象,避免阳光照射到水槽内部,有效得保证喷淋水得水质及使用温度,有效防止灰尘及水藻滋生; 8) 冷却塔外壳:支撑,机体主要组成部分;采用镀铝锌板制作,就是耐腐蚀、阻热性能最强得板材之一,使用寿命就是普通镀锌板得3—6倍;根据特殊需要,也可采用201、304或316不锈钢板制作、 辅机组成部分: 1)?不锈钢水箱:主要就是盛放需冷却得循环流体,循环流体为封闭式,但还就是有少量得损耗,液位计自动测量与报警,以便及时补充冷却流体(冷却液); 2) 循环水泵:与不锈钢水箱紧密相连,使不锈钢水箱流体通过循环水泵得作用,进入到主机冷却盘管内进行循环,进入到需冷却流体设备,

冷却塔技术规范

冷却塔技术规范 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

概述 通则 本技术要求是征询文件的重要组成部分,投标人所提供的设备应符合本技术要求。本技术要求提出的是最低要求,并未对一切细节做出规定,投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关最新工业标准的产品。 投标文件的技术要求内凡是发包人告知、介绍基本情况的条款,是供投标人参考、遵循的,应视为应答征询文件其他条款的基本条件。 投标人必须对本技术文件提出的技术要求做出实质性的应答,并如实填写所列技术规格表格,该表未列出及不便在表中做出应答的条款应另外补充有关资料逐条做出应答,如有偏离应将偏离情况填入“技术规格偏离/响应表”。任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后投标人在合同谈判中的任何偏离都不得超越偏离表中已经发包人确认的条款。 投标人必须注明所供产品的系列、型号,并须提供该产品的外型尺寸、基础尺寸、产品样本,详细说明产品的技术特点、性能指标、功能解释等。 如果没有特别说明,投标人在投标文件中所提供的所有设备、仪器、工具均视为包含在投标报价中。 所有应答均不得照抄、复制征询文件所列条款、指标和参数。非量化指标可以直接进行应答,量化指标必须应答具体数值。 所供设备应是近年来定型投产的该规格型号最新、成熟的、广泛使用的产品。投标人应提供所供产品的制造厂名称(全称)、产地及生产历史,并提供最新产品样本及说明。

按照本技术规范书的产品所涉及的专有或专利技术,发包人认为知识产权使用费已经包括在投标总价中,发包人不会因为任何理由而单独支付额外的费用。 投标人提供的设备须取得CQC节水型产品认证。投标人提供的设备必须符合国标,并为近2年内的检测报告,热力性能必须达到100%以上。获得CE认证的品牌优先考虑。 冲突 本技术规格书与其他技术规格书发生冲突时以本技术规格书为准。 技术要求不得低于国家标准或规范的,按照国家相关标准或规范执行,高于国家标准或规范的,按照本技术要求的要求执行。 本技术规格书与图纸(包括图纸说明)发生冲突时以图纸为准。. 审查与交付 投标人应在合同生效后一个月内免费提供四套技术资料(中文文本),一套随设备发放,其余三套后期提供。技术资料包括但不限于以下内容: 设备操作使用说明书及维修手册。 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。 设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。 设备安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸及技术资料, 设备安装、运行、维护、检修说明书 设备和备品发送的详细资料;产品安全合格证明等有关资料。设备运行2年所需备品备件总清单及检修专用工具一套。 送审产品资料,应提供所有仪表清单及样本(规格、型号及性能), 设备制造、使用条件

方型横流式、逆流式冷却塔及圆型逆流式冷却塔技术参数修改表

方型横流式、逆流式冷却塔及圆型逆流式冷却塔技术参数修改表

型号DBHZ 冷吨数 (RT) 冷却水量m3/h 外形尺寸(mm) 风机电机进塔水压 104Pa 重量(kg)噪声 Db(A) 28℃27℃25℃L W H h D(MM) G(m3/h)KW×台数干重湿重 80 117.9 80 92 108 3920 1800 2264 750 1500 38 2.2× 1 4.4 1710 3368 54.6 100 147.4 100 115 136 **** **** 2668 750 1800 68 4.0× 1 4.8 1810 3606 55 125 189.7 125 148 170 4620 2380 2668 800 1800 75 4.0 × 1 4.8 2240 4660 55.1 150 220.5 150 172 204 4620 2960 2668 800 2100 89 4.0 × 1 4.8 2665 5650 55.1 175 256.4 175 200 238 4920 3460 3113 850 2400 105 5.5 × 1 5.2 2987 6340 55.6 200 294.9 200 230 272 4920 3800 3113 850 2800 140 7.5 × 1 5.2 3205 7200 55.7 250 379.4 250 287 340 4620 5760 2668 800 1800 166 4.0 × 2 4.8 4480 9320 56.2 300 441 300 344 408 4620 6720 2668 800 2100 186 4.0× 2 4.8 5330 11300 56.3 350 512.8 350 400 276 4920 6920 3113 850 2400 205 5.5 × 2 5.2 5974 12680 56.7 400 589.8 400 460 544 4920 7600 3113 850 2400 248 7.5 × 2 5.2 6410 14400 57.3 450 661.5 450 516 612 4620 10080 2668 800 1800 280 4.0× 3 4.8 7995 16950 57.1 525 769.2 525 600 714 4920 10380 3113 850 2400 325 5.5× 3 5.2 8960 19020 57.1 600 884.7 600 690 816 4920 11400 3113 850 2400 370 7.5× 3 5.2 9615 21600 56.6 700 1025.6 700 800 952 4920 13840 3113 850 2400 420 5.5 × 4 5.2 11948 25360 56.4 800 1179.6 800 920 1088 4920 15200 3113 850 2400 480 7.5× 4 5.2 12820 28800 56.3 900 1323 900 1032 1224 4620 20160 2668 800 2100 530 4.0 × 6 4.8 15990 33900 56 1050 1538.4 1050 1200 1428 4920 20760 3113 850 2400 600 5.5× 6 5.2 17922 38040 55.8 1200 1769.4 1200 1380 1632 4920 22800 3113 850 2400 722 7.5 × 6 5.2 19230 43200 55.5 说明: 1、标准设计工况:干球温?31.5℃,湿球温?28℃,大气压?99400Pa,进水温?42℃,出水温?32℃; 2、可以多台并联组合成各种水量的冷却塔组; 3、结构本身赋予产品优良的低噪声性能(填料底无淋雨区,因此没有滴水噪声); 4、垂直安装高度低,适用于某些特殊场所; 5、采用机翼型空腹结构大直径、大面积、低转速、低动压玻璃钢风机叶片,使用该类冷却塔具有节能、低噪的显著特点; 6、超低噪声冷却塔于进出风口设置高效降噪装置,使同级别冷却塔有效降噪?5dB(A); 7、各湿球温度( T)的冷却水量都是以进水温?t1=37℃,出水温?t2=32℃,水温降△t=5℃的工况,其冷吨数¥ 27℃(T)1RT=3900kkal/h折算的。 8、进塔水压以基座底面为准,其水压相当于进入配水箱接口的自由水头 1.53Pa,即等?1.5米水头。 9、噪声以进风百叶窗外塔的当量直径远距地面 1.5米高?dB(A)值。

横流式玻璃钢冷却塔的介绍

横流式玻璃钢冷却塔的介绍 冷却塔分类: 按通风方式分为:①自然通风冷却塔;②机械通风冷却塔;③混合通风冷却塔 按水和空气的接触方式分:①湿式冷却塔;②干式冷却塔;③干湿式冷却塔。 按热水和空气的流动方向分:①逆流式冷却塔;②横流(直交流)式冷却塔;③混流式冷却塔 按应用领域分:①工业型冷却塔;②空调型冷却塔。 按噪声级别分:①普通型冷却塔;②低噪型冷却塔;③超低噪型冷却塔; ④超静音型冷却塔。 按形状分:①圆形冷却塔:②方型冷却塔。 按水和空气是否直接接触分:①开式冷却塔:②闭式冷却塔(也称封闭式冷却塔、密闭式冷却塔)。 其他型式冷却塔,如喷流式冷却塔、无风机冷却塔等。 下面就有沃迪冷却塔为大家介绍一下横流式玻璃钢冷却塔的工作原理,产品结构吧。 横流式玻璃钢冷却塔采用两侧进风,靠顶部的风机,使空气经由塔两侧的填料,与热水进行介质交换,湿热空气再排向塔外。填料采用两面有凸点的点波片,通过安装头使点波片粘结成整体,以提高刚性,两面的凸点还可避免直接滴水,因此提高了水膜形成能力,填料尾部设有收水措施。

产品结构: 1、面板: 玻璃钢材质,表面光洁美观,耐腐蚀,防老化。 2、填料: 为改性聚氯乙烯双向点波片,热力性能好,气流阻力小,刚性好,耐热75℃、耐寒、阻燃。 3、风机: 叶片材质为合金铝板。风机气动力合理、风量大、效率高、噪声低、耐腐蚀等特点。 4、电机和减速机: 为外协设备。 5、布水槽: 玻璃钢材质,配水均匀,超低噪声型有盖板可蔽光,防杂物飞入,减少溅水声。 6、消声罩: 玻璃钢材质,内粘空腔式阻燃型聚氯乙烯薄膜消声材料。 7、百叶窗: 玻璃钢材质,可防水溅出,并可使进塔气流均匀。 8、水箱: 玻璃钢材质,起集水作用,设有自动补充水设施,可闭路循环直接吸水。 9、骨架: 为折边型钢组装结构,刚性好,重量轻,运输、安装方便,热镀锌防腐。

金日KSD-N方型横流塔技术参数

金日冷却塔主要技术参数表 金日 KSD-N横流塔主要部件规格表

金日KSD-N横流塔主要部件特性说明

一、传动部分 (1)电机:采用合资品牌,绝缘等级F级的冷却塔专用户外防水型电机。(2)风机:金日设计制造,并经严格的动静平衡校正,不发生震动的现象。(3)皮带减速机:由金日公司设计制造,轴承采用进口NSK。 (4)增强型三角皮带,多根组合,强度高,运转平稳,噪音低。 二、散热片 (1)散热片采用吊挂式组装,生产制造节能环保。便于现场使用和维护。(2)原料采用台资-南亚塑胶生产的改性PVC布,由真空高温压缩成型。 (3)高效双斜波,蜂巢式,薄膜状填料,,具有纹路清晰,风阻小、间隙均匀、冷效高,强度高、顶面平整,无塌落和叠片现象。效果为一般填料的倍,使用寿命长等特点,并获得中国填料专利。 三、玻璃钢本体(FRP) (1)台湾金日集团提供“公模模具”,上海金日制作“母模模具”用来生产。 四、布水系统 采用布水盘重力式、分水板的方式布水;材质为FRP玻璃钢,强度大、不易老化,使用寿命长;采用可调节式浮球开关;冷却塔进出水法兰采用金日特有的玻璃钢法兰,设有检修门和检修通道,保养维修方便的特点。 五、铁件支架 冷却塔所有铁件支架(含风口网\马达架\支撑构件\楼梯\中间脚和基础铁脚)采用热浸镀锌。

FISHER 调压器操作规程

中国石油天然气股份有限公司企业标准 Q/SY XN0163—2002 FISHER 调压器操作规程 Operation procedure for fisher series regulating valve 2002-04-10发布2002-05-01实施中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司发布

Q/SY XN 0163—2002 目次 前言 (Ⅱ) 1 范围 (1) 2 要求 (1) 3 启动、调节、关闭操作 (1) 4 检查与维修 (4) I

Q/SY XN 0163—2002 II 前言 为使现场管理和使用者安全操作好FISHER调压器,特编制本标准。 本标准由西南油气田分公司提出。 本标准由西南油气田分公司开发与地面建设专业标准化技术委员会归口。本标准起草单位:由西南油气田分公司输气管理处。 本标准主要起草人:舒昌成、张湘平。

Q/SY XN 0163—2002 FISHER 调压器操作规程 1范围 本规程规定了调压器的操作和使用技术要求。 本规程适用于FISHER公司的627型、99型、310A型、399A型调压器。 2要求 2.1调压器启动之前必须确认上下游截断阀关闭,放空阀关闭,气源导向阀关闭,调整螺钉调至弹簧完全放松。旁路处于开启状态。 2.2调压器入口压力不能超过标注铭牌上规定的最大入口压力,调节压力必须在规定的出口压力范围。 2.3阀门开启或关闭操作应缓慢进行。 2.4当出口管线为空管时,应先开调节器下游截断阀,再开管路出口控制阀并配合调压控制,防止流速过大对调压器阀芯和膜片的损坏。不是空管时按3章的规定执行。 2.5调压器关闭操作时必须先关上游截断阀,再关下游截断阀。 3启动、调节、关闭操作 3.1627型调压器的启动、调节、关闭操作(见图1) 调节螺丝盖帽 气源 上游截断阀调压器阀座下游截断阀 旁通截断阀 图1 627型调压器安装示意图 3.1.1启动操作 3.1.1.1开启调压器上游截断阀。 3.1.1.2开启调压器下游截断阀。 3.1.1.3检查各连接处是否漏气。 3.1.1.4取下调整螺钉的螺帽盖。 3.1.1.5拧开锁紧螺母。 3.1.1.6观察出口压力值,平稳旋转调整螺钉直至达到设定压力值,稳定后全开下游阀。 1

冷却塔技术要求

技术要求 标准与规范 供货商所提供的冷却塔设备满足如下标准和国家现行规范标准(如下述内容不是最新版本,执行最新版本。) 1)《玻璃纤维增强塑料冷却塔第一部分:中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔》 2)《玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)用液体不饱和聚酯树脂》GB/T8237 3)《声环境质量标准》GB3096-2008 4)《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-95 5)《冷却塔塑料淋水填料技术规定》NDGJ88-89 6)《玻璃纤维增强塑料燃烧性能试验方法氧指数法》(GB/T8924-88); 7)《玻璃纤维增强塑料弯曲性能试验方法》(GB/T1449-83); 8)《玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法》(GB/T2577-89); 9)《纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法》(GB/T2576-89); 10)《纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法》(GB/T3854-83); 11)《玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)用液体不饱和聚酯树脂》(GB/T8237-87); 12)《中碱玻璃纤维无捻粗纱》(JC/T278-94); 13)《采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定----工程法》(GB9068)。 14)《低压成套开关设备》 15)《低压开关设备和控制设备》 B/TG 14048 16)《低压电器外壳防护等级》 17)《电磁辐射标准》 IEC1000系列

定义 1)“冷却塔”是指可将水冷却的一种装置。水在其与流过的空气进行热交换、质交换,致使水温下降。 冷却塔的主要功能是对冷水机组的冷却水进行降温处理,即使冷却水在塔内与空气进行热湿交换而得到降温,从而将冷水机组通过冷冻水循环、机组内部制冷剂循环、冷却水循环而吸收的热量转移至室外空气中。从冷水机组冷凝器出来的冷却水,送至冷却塔进水口,经过布水器,流过冷却塔内部的填料层,与室外空气进行热湿交换,然后在集水盘中汇集,通过水管及冷却水泵的增压,进入冷水机组冷凝器,与冷水机组压缩机出的制冷剂进行热交换,然后重复上述循环。 2)“横流式冷却塔”是指在塔内填料中,水自上而下,空气自塔外水平流向塔内,二者流向正交的一种冷却塔。 3)“设计工况”是指冷却塔设计的热力性能工作状态数据。包括:进塔空气干球温度、湿球温度、大气压力、进塔空气流量、冷却水流量、进塔水温、出塔水温。 4)“标准设计工况”是指冷却水进出水温度为37℃/32℃、空气湿球温度为28℃、干球温度为℃、大气压力为时的工况。 5)“本工程设计工况”是指冷却水进出水温度为37℃/32℃、空气湿球温度为27℃时的北京地区工况。 6)“设计参数”是指包括设计工况及其他设计的数据,例如冷却数、塔的安装尺寸、淋水密度、气流阻力、电动机功率、噪声值、飘水率等。 7)“名义冷却流量”是指标准设计工况的进塔冷却水流量,单位m3/h。 8)“喷头”是指配水系统的末端组成部分,通常喷头内有一出水套管,叫喷嘴。 9)“耗电比”是指每冷却水流量为1m3/h需输入风机配用电动机的功率。单位为 kW/(m3/h)。 10)“气水比”是指进塔干空气流量(kg/h)与进塔冷却水流量(kg/h)

(完整版)横流冷却塔安装验收标准-

1 适用范围 1.1 本标准适用于方形横流式冷却塔安装质量检验. 1.2安装验收在设计单位、使用单位、制造单位、土建施工单位等协作下进行。 1.3安装质量必须贯彻“预防为主”的方针,并实施安装工人“自检”、“互检”、“专检”相结合的方法,把好质量关。分项工程质量不符合相应“质量标准”规定时,必须及时处理。 1.4在安装验收中,如因土建验收质量造成安装质量问题,则安装单位概不负责。 2 各项安装工程质量检验标准 2.1风筒安装 2.1.1外表面应有胶衣层,基本保持出厂时表面的质量,无裂缝,无龟裂,色泽均匀,每平方米内不允许有大于Φ5mm的流胶2个。检验方法:目测。 2.1.2内表面为富树脂层,应基本平整光滑,无毛刺现象。检验方法:目测,手感。 2.1.3风筒外表面(玻璃钢部分)颜色、色泽应一致,无明显的异色现象。检验方法:目测。 2.1.4片体边缘锯边整齐,无毛刺,厚度基本均匀,无分层。检验方法:目测。 2.1.5风筒片拼接应紧固,无明显缝隙,紧固件的接触应有垫圈配合,不能松动。检验方法:目测、小锤轻击。 2.1.6风筒连接底板与预埋板应焊接牢固,焊接处表面应干净,无夹渣,并油漆防腐。检验方法:目测。 2.1.7风筒支撑架连接牢固,紧固件的螺母应拧紧,螺母、垫圈、构件接触应紧密。检验方法:小锤轻击。 2.2 风机、减速器、电机安装 2.2.1减速器输出垂直度误差为Φ1780,Φ2800mm风机≤0.10/1000,。 2.2.2叶片安装角允差为0.5度.检验方法:直尺、角度尺. 2.2.3风机叶片高度差,最大误差Φ1780、Φ2800mm风机≤5mm, 检验方法:直尺、拉线。 2.2.4电机连续运转2小时,记录电机功率值和电流值,并按规定对照是否正常,检查各部件的位置是否移动,各紧固件是否松动,各密封处是否有漏油和渗油现象。检验方法:记录、目测。 2.2.5斜铁组放置平稳,位置正确,接触紧密,每组不应超过3块,成对斜铁应点焊牢固.检验方法:目测、小锤轻击。 2.3淋水填料安装 2.3.1淋水填料为挂式填料以尺寸应符合设计要求(本塔为1100×620,900×500),整体刚度应符合

方形横流冷却塔和方形逆流冷却塔有什么不同

方形横流冷却塔和方形逆流冷却塔有什么不同,优缺点有哪些? 惠州雪人有多年的冷却塔生产和销售经验,因此碰到过各种各样的用户。经常有用户提出“我要横流式冷却塔,因为横流式冷却塔效果好”,或者“横流式冷却塔的效果比逆流式好一些。”等观点,本人觉得这种观点存在许多误区。 冷却塔的冷却效果和塔型无关。 冷却塔用冷却能力来衡量冷却塔的大小。例如对于处理水量为100立方米每小时的标准冷却塔来讲,它的任务就是将100立方米的水,在标准工况下从37摄氏度降温到32摄氏度。选惠州雪人的冷却塔型号,横流塔可选择HT100型。选逆流塔可选CT100型。两种都能将水温冷却5摄氏度,两种冷却塔的设计余量都只有10%。因此何来哪种冷却效果好,哪种不好的说法呢?除了惠州雪人的产品,其它公司的产品也如此。不管是横流式冷却塔还是逆流式冷却塔,只要选择合适的型号,都能满足使用要求。因此,冷却塔的冷却效果,与塔型无关。如果从语言文字上来讲,说冷却塔的冷却效果本身就是一种错误的提

法。 虽然塔型和冷效无关,但横流塔和逆流塔之间还是有许多不同点。用户需要研究两种塔型的优缺点,做出正确的选择。 逆流塔的优点和缺点 逆流塔最大的优点是结构简单,可以将流量做得很大。从几十吨到几百吨到几千吨的逆流式冷却塔都很多。逆流式冷却塔因为结构简单,因此成本相对较低。1000吨的逆流式冷却塔相对横流式冷却塔来讲,成本可以低30%。但其缺点也很显着。噪音大,特别是在医院、居民区等对噪音要求高的地方,逆流式冷却塔存在致命的问题。噪音来源一般有两个方面,水滴声和风声。由于逆流式冷却塔的全压往往要高于横流式冷却塔,因此风机需要额外的能量。这就使为什么逆流式冷却塔的风机噪音往往高于横流式冷却塔。 横流塔的优点和缺点

FISHER1301F调压器说明

FISHER1301F调压器说明 Fisher1301F,美国艾默生集团旗下的FISHER公司燃气输配技术掌握了世界领先的调压技术,其高质量标准已得到世界燃气行业的认可。广州赫蒂能源设备有限公司是美国FISHER产品总代理商,拥有稳固的客户群,及专业的售后服务队伍。我们已获得ISO9001质量管理系统认证,在可靠性、效率、安全操作及性价比方面为用户创造了巨大效益。 美国FISHER公司拥有一百多年生产优秀产品的历史,为天然气工业提供解决方案已历经三十余年;费希尔燃气输配技术是该领域公认的领先公司,其业务遍及全球。 FISHER1301F调压器描述--壹捌零贰柒叁柒陆壹捌肆 小巧紧凑 1/4英寸NPT螺纹或ANSI法兰连接 铸铜或不锈钢阀体 6000psig的最大入口压力 设定压力高达500psig 良好的关断能力 适用于液体和气体工况 使用温度范围-40°F到225°F/-46°C到106° FISHER1301F调压器参数 最大进口压力:6000PSI 输入口:1/4”NPT

输出口:1/4”NPT 排气口:1/4”NPT(3孔) 输出范围:10-75psig,0.69-5.2BAR 50-150psig,3.4-10.3BAR 100-225psig,6.9-15.5BAR 200-500psig,13.8-34.5BAR(此出压为1301G,详情咨询代理--壹捌零贰柒叁柒陆壹捌肆) 适用介质:压缩天然气等 FISHER1301F调压器安装方式 安装前需对管道进行吹扫,将管道内灰尘杂质吹扫干净,以免杂质进入阀腔内部,导致调压器不能正常工作。安装时,气流方向与阀座上面标示的箭头方向一致。 FISHER1301F调压器调压方式 安装好后,用扳手调节压弹簧的螺杆,顺时针转动,出口压力增大;逆时针转动,出口压力减小。

冷却塔招标技术要求

冷却塔招标技术要求 1 基本要求 1.1投标人应充分理解并认真遵循本招标文件的要求,所提供设备的品质、性能 和使用寿命至关重要,同时投标人在投标中应充分考虑整体布局及外观。1.2在招标文件中描述的所有设备应适应现场的条件,并针对招标人项目具体设 备及地理运行环境进行优化,设有三防措施(防潮、防腐、防锈),投标人在选择所提供的设备时,应满足这些条件。 1.3所有应答均不得照抄、复制招标文件所列条款、指标和参数。非量化指标可 以直接进行应答,量化指标必须应答具体数值。 1.4本招标文件中所列技术指标由主要技术指标和一般技术指标构成,对主要技 术指标,投标人必须进行实质性应答,列出具体参数。该类指标不得有漏报、偏差。如所报参数有偏差,须优于招标文件的参数,否则将承担被招标人拒绝的风险。 1.5本招标文件与图纸的规定及要求基本一致,应互相对照阅读和使用。如果本 招标文件叙述与图纸中有矛盾时,除招标文件特别要求外,应依照设计图纸要求执行。

1.6如果本招标文件与图纸中有明显未提到的细节,或在涉及到本招标文件中任 何条款的叙述中没有明显的规定,均应被认为是指国家(行业)的标准和规范。 1.7除图纸和本技术要求有特别要求外,投标人(制造商)所提供的所有设备及 其配件必须满足设备制造、安装等的国家标准和部颁标准,如果这些标准内容有矛盾时,应按最高标准的条款执行。同一元件不论国内或国外制造,要采用同一标准。 2 产品技术参数、参考标准与技术标准 2.1产品技术参数 (由各项目部确定) 2.2产品参考标准 设备应按本规格书规定的标准和规范进行设计和制造。若在设计和制造中应用的某项标准或规范在本技术规格书中没有规定或有出入,则投标商应详细说明其所采用的标准和规范,并提供该标准或规范的完整中文原件给买方。只有当其采用的标准和规范是国际公认的、惯用的;且等于或优于本技术规格书的要求时,此标准或规范才可能为买方所接受。本项目执行标准如下: 2.2.1. [玻璃纤维增强塑料冷却塔第1部分:中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔] (GB7190.1-2008); 2.2.2. [塑料密度和相对密度试验方法] GB/T1033; 2.2. 3. [塑料拉伸性能试验方法] GB/T1040; 2.2.4. [玻璃纤维增强塑料弯曲性能试验方法] (GB/T1449-83);

CDW-X方型横流式冷却塔介绍

产品介绍 荏原信和冷却塔优势综述 颜色-通体象牙白色,整体美观大方,可与任何建筑颜色相匹配。 体积-角形横流式结构,紧凑、精巧的设计理念,整塔体积小、高度低,结构坚 固,安装美观,维护检修方便、快捷。 超低噪音-低噪音轴流送风机、低噪音电机与皮带驱动系统的组合,实现了超低 噪音化。 飘水及滴漏-荏原信和独特布水方式与专利压纹填料及合理气流、水流组织,最 大限度的降低了飘水。底盘螺栓配合橡胶垫、密封胶带的连接设计有效防止了应力冲击,杜绝了长时间使用出现的滴漏现象。 节能降耗-低功率高效能风机、电机及传动系统等主要部件的独特设计,降低能 耗、节约水源;小模块、多电机的应用,调节灵活,最大范围内负荷性调节,耗能降至最低。 优质部件-高品质电机、皮带、皮带轮、风机、填料、玻璃钢等主要部件的选用, 有效的保证了产品的运行稳定性和使用寿命的长久性。

结构简图

部分组件图 电 机 设备名称:电机 制造厂家:万高(南通)电机制造有限公司/ 富士电机马达(上海)有限公司 特 点:全封闭室外型,性能稳定,噪音低, 防护绝缘等级高(IP55 F 级)。 设备名称:轴承 制造厂家:日本NSK 特 点:采用汽车轴承,台湾NAK/NJK 油封,免维护、免注油,维护 方便。 设备名称:皮带 制造厂家:日本坂东 特 点:V 型联组带,传动效率高,噪音 低,耐磨损,使用寿命长 。 设备名称:皮带轮 制造厂家:烟台荏原 特 点:国际四孔轴套专利设计,易于拆 装维护,表面磷化发黑处理,耐腐蚀,永不生锈。

设备名称:风机 制造厂家:中美合资威海克莱特菲尔风机 有限公司 特 点:铝合金材质,耐腐蚀,运转平 稳,强度高,风量大,寿命长。每组叶片与轮毂唯一对应,叶片角度可调。且经严格的动平 衡性测试。 设备名称:填料 制造厂家:烟台荏原空调设备有限公司 特 点:株式会社荏原信和提供模具,日本 专利压纹设计,热交换性能号,环保节能;采用高性能阻燃性填料, 100%纯生料,不掺杂任何再生料或废料。 设备名称:玻璃钢组件 制造厂家:烟台海伦化工有限公司 特 点:采用船艇玻璃钢,强度高,韧性好。 玻璃纤维使用短切毡,抗渗性强,表面采用美国亚仕兰胶衣,抗紫外线线耐老化,光滑美观,阻燃性高,寿命长。

横流冷却塔安装验收标准-

浙江上风冷却塔有限公司 制订日期2011.9.20 横流式冷却塔安装验收 标准编号Q/SFL-J10003-2011 修订日期版次A/0 制订单位技术部页次共页 1 适用范围 1.1 本标准适用于方形横流式冷却塔安装质量检验. 1.2安装验收在设计单位、使用单位、制造单位、土建施工单位等协作下进行。FISHER133L调压器说明

FISHER133L调压器说明 美国艾默生集团旗下的FISHER公司燃气输配技术掌握了世界领先的调压技术,其高质量标准已得到世界燃气行业的认可。 FISHER133L调压器描述 ◆自力式调压器,适用于工业和商业领域的熔炉、燃烧器和其他设备 ◆调压精确、关闭灵敏、压力设定简单 ◆反应速度快,特别适合各种直燃设备 ◆可在线维修 ◆进口压力范围:最大4.1bar ◆出口压力范围:5m bar-700m bar ◆最大流量:4,580Nm3/h ◆精度:±2.5% ◆材料:铸铁,WCB钢制阀体 ◆温度:-29°~66℃

FISHER133L调压器参数 最大进口压力:4.1bar 出口压力范围:5mbar-700mbar 最大流量:4580Nm3/h(详情咨询代理--壹捌零贰柒叁柒陆壹捌肆。零贰零叁贰叁柒伍捌叁陆) 连接方式:2”NPT,ANSI125FF/150RF法兰 适用介质:天然气、液化气、空气、氮气等多种气体 FISHER133L调压器安装方式 安装前需对管道进行吹扫,将管道内灰尘杂质吹扫干净,以免杂质进入阀腔内部,导致调压器不能正常工作。安装时,气流方向与阀座上面标示的箭头方向一致。 FISHER133L调压器调压方式 安装好后,拧下阀体上面的塑胶盖子,然后用一字螺丝刀调节里面的压弹簧盖子,顺时针转动,出口压力增大;逆时针转动,出口压力减小。

方形横流式冷却塔与逆流式的基本区别

方形横流式冷却塔与逆流式的基本区别 一、横流和逆流是冷却塔的基本模式,区别如下: 1、结构形式不同:横流即交叉六(CROSS FLOW),风和水流呈交叉十字向;逆流(COUNTER FLOW)则是风和水流相对方向。 2、维护检修便利:横流节能冷却塔的大部分部件都是外露的,可接触的,无论大小,基本可以在不停机的状况下检查,做内部清理;逆流的部件基本包裹在外壳板内部,看不见,也不方便检修; 3、尺寸:横流式一般是长方形(单风机),即宽度大,长度小。逆流基本是正方形,长宽一致。在场地摆放方面,同样的水量,作为横流摆放,可能长度上可以小一点。 4、淋水密度:从设计上来讲,横流塔的填料淋水密度远远大于逆流。 5、填料高度:横流塔的填料高度理论上可以做无限高,而逆流塔的填料高度有限。 6、设计的灵活性:横流塔的设计灵活性要远远大于逆流塔,由于国内大部分厂商和产品都是主推逆流塔,对横流塔的研究远远不够。在理论上,横流塔的设计,流体分析和热力计算也要叫逆流复杂。 7、大温差的处理:在大温差处理方面,横流塔可以利用填料高度的灵活设计,达到满意的效果。 8、成本:基于结构的差别,横流塔的成本远远大于逆流塔。一般市场价也要差20%以上。 二、STB-100L/SB横流式方形冷却塔性能参数: 1、冷却水量为100 m3/h 2、外形尺寸:(宽*长*高):3200mm*1980mm*3700mm 3、风机直径:1500mm 4、风量:42000 m3/h 5、水轮机型号:BJ-LJ-HL5-100 6、塔体重量:净重860 KG 运行重量2260KG 7、噪音:54dB。 注:盈卓STB-100L/SB方形横流冷却塔不仅塔噪音小、漂水率小、运行平稳,而且因横流塔中间是空的,检修方便,可以在不停机的情况下进行检修。

美国费希尔(fisher)299H系列调压器

299H Series D 102684X 012 Instruction Manual Form 5497 October 2011 299H Series Pressure Reducing Regulators Failure to follow these instructions or to properly install and maintain this equipment could result in an explosion and/or fire causing property damage and personal injury or death. Fisher ? regulators must be installed, operated, and maintained in accordance with federal, state and local codes, rules and regulations, and Emerson Process Management Regulator Technologies, Inc. (Regulator Technologies) instructions.If the regulator vents gas or a leak develops in the system, service to the unit may be required. Failure to correct trouble could result in a hazardous condition. Call a gas service person to service the unit. Only a qualified person must install or service the regulator. Introduction Scope of the Manual This instruction manual provides installation, adjustment and maintenance instructions, and parts ordering information for the 299H Series regulators. Complete instructions and parts lists for the 67C Series filtered pilot supply regulator, and other Fisher equipment are found in separate instruction manuals. Description The 299H Series pressure reducing regulators provide a broad capacity of controlled pressure ranges and capacities in a wide variety of distribution, industrial, and commercial applications. A 299H Series regulator has a pilot integrally mounted to the actuator casing. The 299H Series regulators can handle inlet pressures up to 175 psi / 12,1 bar depending on orifice size. Figure 1. 299H Series Pressure Reducing Regulator The integral token relief on the Types 299HR and 299HSR regulators is located in the pilot and opens to relieve minor overpressure. The Type 299HS provides overpressure or overpressure and underpressure protection by completely shutting off the flow of gas to the downstream system. It comes with a Type VSX-2 slam-shut device which can be configured for Ovepressure Shutoff (OPSO) or Overpressure and Underpressure Shutoff (OPSO/UPSO). The slam-shut device’s actions are independent of the main valve and of variations to the inlet pressure. The Type VSX-2 slam-shut device has internal or external registration. External registration requires a downstream sensing line. W7513

相关文档
相关文档 最新文档