文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 在用工业管道定期检验规程

在用工业管道定期检验规程

在用工业管道定期检验规程
在用工业管道定期检验规程

在用工业管道定期检验规程

第一章总则

第一条为了加强压力管道安全监察,规范在用工业管道检验工作,确保在用工业管道的安全运行,保障公民生命和财产的安全,根据《压力管道安全管理与监察规定》的有关规定,制定本规程。

第二条本规程是在用工业管道检验、安全状况等级(划分方法见附件一)评定和缺陷处理的基本要求,有关单位制定的实施细则,应满足本规程的要求。

第三条本规程适用于《压力管道安全管理与监察规定》适用范围的在用工业管道及附属设施,但不包括下列管道:

(一)公称直径≤25mm的管道;

(二)非金属管道;

(三)最高工作压力>42MPa或<0.1MPa的管道。

第四条本规程适用范围内的在用工业管道的级别划分如下:

(一)符合下列条件之一的工业管道为GCl级:

1.输送现行国家标准《职业接触毒物危害程度分级》GB5044中规定的毒性程度为极度危害介质的管道;

2.输送现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160及《建筑防火规范》GBJl6中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体,并且设计压力≥4.0MPa的管道;

3.输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力≥4.0MPa,并且设计温度≥400℃的管道;

4.输送流体介质并且设计压力≥lO.OMPa的管道。

(二)符合下列条件之一的工业管道为GC2级:

1.输送现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160及《建筑防火规范》GBJ16中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体,并且设计压力<4.0MPa的管道;

2.输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力<4.0MPa,并且设计温度≥400℃的管道;

3.输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力<10.OMPa,并且设计温度≥400℃的管道;

4. 输送流体介质,设计压力

(三)符合下列条件之一的GC2级工业管道划分为GC3级:

1.输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力<1.OMPa,并且设计温度<400℃的管道;

2.输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力<4.0MPa并且设计温度

<400℃的管道。

其中穿跨越铁路干线、重要桥梁、住宅及工厂重要设施的输送火灾危险性为甲、乙类介质或毒性程度为中度危害以上介质的GC2、GC3级工业管道,其穿跨越部分按GCl级管道的检验要求进行检验。

第五条在用工业管道定期检验分为在线检验和全面检验。

第六条从事在用工业管道检验的单位和检验人员,应履行以下义务:

(一)应在认可的资格范围内从事压力管道的检验工作。

(二)接受质量技术监督部门的监督检查和业务指导。

(三)保证检验质量,并对检验的结果负责。

第二章在线检验

第一节一般规定

第七条在线检验是在运行条件下对在用工业管道进行的检验,在线检验每年至少一次。

第八条在线检验工作由使用单位进行,使用单位也可将在线检验工作委托给具有压力管道检验资格的单位。使用单位应制定在线检验管理制度,从事在线检验工作的检验人员须经专业培训,并报省级或其授权的地(市)级质量技术监督部门备案。

使用单位根据具体情况制定检验计划和方案,安排检验工作。

第九条在线检验一般以宏观检查和安全保护装置检验为主,必要时进行测厚检查和电阻值测量。管道的下述部位一般为重点检查部位:

(一)压缩机、泵的出口部位;

(二)补偿器、三通、弯头(弯管)、大小头、支管连接及介质流动的死角等部位;

(三)支吊架损坏部位附近的管道组成件以及焊接接头;

(四)曾经出现过影响管道安全运行的问题的部位;

(五)处于生产流程要害部位的管段以及与重要装置或设备相连接的管段;

(六)工作条件苛刻及承受交变载荷的管段。

第十条本章所规定的在线检验项目是在线检验的一般要求,检验人员可根据实际情况确定实际检验项目和内容,并进行检验工作。

第二节检验项目及要求

第十一条在线检验的一般程序见图1。

第十二条在线检验开始前,使用单位应准备好与检验有关的管道平面布置图、管道工艺流程图、单线图、历次在线检验及全面检验报告、运行参数等技术

资料,检验人员应在了解这些资料的基础上对管道运行记录、开停车记录、管道隐患监护措施实施情况记录、管道改造施工记录、检修报告、管道故障处理记录等进行检查,并根据实际情况制定检验方案。

图1 在线检验的一般程序

第十三条宏观检查的主要检查项目和内容如下:

(一)泄露检查

主要检查管子及其他组成件泄漏情况。

(二)绝热层、防腐层检查

主要检查管道绝热层有无破损、脱落、跑冷等情况;防腐层是否完好。

(三)振动检查

主要检查管道有无异常振动情况。

(四)位置与变形检查

1、管道位置是否符合安全技术规范和现行国家标准的要求;

2.管道与管道、管道与相邻设备之间有无相互碰撞及摩擦情况;

3.管道是否存在挠曲、下沉以及异常变形等。

(五)支吊架检查

1.支吊架是否脱落、变形、腐蚀损坏或焊接接头开裂;

2.支架与管道接触处有无积水现象;

3.恒力弹簧支吊架转体位移指示是否越限;

4.变力弹簧支吊架是否异常变形、偏斜或失载;

5.刚性支吊架状态是否异常;

6.吊杆及连接配件是否损坏或异常;

7.转导向支架间隙是否合适,有无卡涩现象;

8.阻尼器、减振器位移是否异常,液压阻尼器液位是否正常;

9.承载结构与支撑辅助钢结构是否明显变形,主要受力焊接接头是否有宏观裂纹。

(六)阀门检查

1.阀门表面是否存在腐蚀现象;

2.阀体表面是否有裂纹、严重缩孔等缺陷;

3.阀门连接螺栓是否松动;

4.阀门操作是否灵活。

(七)法兰检查

1.法兰是否偏口,紧固件是否齐全并符合要求,有无松动和腐蚀现象;

2. 法兰面是否发生异常翘曲、变形。

(八)膨胀节检查

1.波纹管膨胀节表面有无划痕、凹痕、腐蚀穿孔、开裂等现象;

2.波纹管波间距是否正常、有无失稳现象;

3.铰链型膨胀节的铰链、销轴有无变形、脱落等损坏现象;

4.拉杆式膨胀节的拉杆、螺栓、连接支座有无异常现象。

(九)阴极保护装置检查

对有阴极保护装置的管道应检查其保护装置是否完好。

(十)蠕胀测点检查对有蠕胀测点的管道应检查其蠕胀测点是否完好。

(十一)管道标识检查

检查管道标识是否符合现行国家标准的规定。

(十二)检验员认为有必要的其他检查。

第十四条对需重点管理的管道或有明显腐蚀和冲刷减薄的弯头、三通、管径突变部位及相邻直管部位应采取定点测厚或抽查的方式进行壁厚测定。

第十五条对输送易燃、易爆介质的管道采取抽查的方式进行防静电接地电阻和法兰间的接触电阻值的测定。管道对地电阻不得大于100Ω,法兰间的接触电阻值应小于0.03Ω。

第十六条安全保护装置检验按本规程第五章的相关要求进行。

第三节检验报告及问题处理

第十七条在线检验的现场检验工作结束后,检验人员应根据检验情况,按照附件二《在用工业管道在线检验报告书》的规定,认真、准确填写在线检验报告。检验结论分为:可以使用、监控使用、停止使用。在线检验报告由使用单位存挡,以便备查。

第十八条在线检验发现管道存在异常情况和问题时,使用单位应认真分析原因,及时采取整改措施。重大安全隐患应报省级质量技术监督部门安全监察机构或经授权的地(市)级质量技术监督部门安全监察机构备案。

第三章全面检验

第一节一般规定

第十九条全面检验是按一定的检验周期在在用工业管道停车期间进行的较为全面的检验。安全状况等级为1级和2级的在用工业管道,其检验周期一般不超过6年;安全状况等级为3级的在用工业管道,其检验周期一般不超过3年。管道检验周期可根据下述情况适当延长或缩短。

(一)经使用经验和检验证明可以超出上述规定期限安全运行的管道,使用单位向省级或其委托的地(市)级质量技术监督部门安全监察机构提出申请,经受理申请的安全监察机构委托的检验单位确认,检验周期可适当延长,但最长不得超过9年。

(二)属于下列情况之一的管道,应适当缩短检验周期:

1.新投用的管道(首次检验周期);

2.发现应力腐蚀或严重局部腐蚀的管道;

3.承受交变载荷,,可能导致疲劳失效的管道;

4.材料产生劣化的管道;

5.在线检验中发现存在严重问题的管道;

6.检验人员和使用单位认为应该缩短检验周期的管道。

第二十条在用工业管道全面检验工作由已经获得质量技术监督部门资格认可的检验单位进行(取得在用压力管道自检资格的使用单位可以检验本单位自有的在用压力管道,下同)。从事全面检验工作的检验人员应按《锅炉压力容器压力管道及特种设备检验人员资格考核规则》的要求经考核合格,取得相应的检验人员资格证书(具备全面检验人员资格即具备在线检验人员资格)。

检验单位和检验人员应做好检验的安全防护工作,严格遵守使用单位的安全生产制度。

第二十一条使用单位负责制定在用工业管道全面检验计划,安排全面检验工作,按时向负责对其发放压力管道使用登记证的安全监察机构或其委托的检验单位申报全面检验计划和向检验单位申报全面检验。

使用单位应进行全面检验的现场准备工作,确保所提供检验的管道处于适宜的待检验状态;提供安全的检验环境,负责检验所必需的辅助工作(如拆除保温、搭脚手架、打磨除锈、配起重设置、提供检验用电、水、气等),并协助检验单位进行全面检验工作。

第二十二条本章所规定的全面检验项目是全面检验的一般要求,检验人员可根据实际情况确定实际检验项目和内容,进行检验工作。

第二节检验项目及要求

第二十三条全面检验的一般程序见图2。

图2 全面检查的一般程序

第二十四条检验单位和检验人员在检验前应做好资料审查和制定检验方案等检验准备工作,并达到以下要求:

(一)对以下资料和资格证明进行审查:

1、压力管道设计单位资格、设计图纸、安装施工图及有关计算书等;

2、压力管道安装单位资格、竣工验收资料(含安装竣工资料、材料检验)等;

3、管道组成件、管道支承件的质量证明文件;

4、在线检验要求检查的各种记录;

5、该检验周期内的历次在线检验报告;

6、检验人员认为检验所需要的其他资料。

(二)检验单位和检验人员应根据资料审查情况制定检验方案,并在检验前与使用单位落实检验方案。

第二十五条检验中的安全事项应达到以下要求:

(一)影响管道全面检验的附设部件或其他物体,应按检验要求进行清理或拆除;

(二)为检验而搭设的脚手架、轻便梯等设施,必须安全牢固,便于进行检验和检测工作;

(三)高温或低温条件下运行的压力管道,应按照操作规程的要求缓慢地降温或升温,防止造成损伤;

(四)检验前,必须切断与管道或相邻设备有关的电源,拆除保险丝,并设置明显的安全标志;

(五)如需现场射线检验时,应隔离出透照区,设置安全标志;

(六)全面检验时,应符合下列条件:

1.将管道内部介质排除干净,用盲板隔断所有液体、气体或蒸汽的来源,设置明显的隔离标志;

2.对输送易燃、助燃、毒性或窒息性介质的管道,应进行置换、中和、消毒,清洗。对于输送易燃介质的管道,严禁用空气置换;

3.进入管道内部检验所用的灯具和工具的电源电压应符合现行国家标准《安全电压》GB3805的规定;检验用的设备和器具,应在有效的检定期内,经检查和校验合格后方可使用。

第二十六条无绝热层的非埋地管道一般应对整条管线进行外部宏观检查;有绝热层的非埋地管道应按一定的比例进行抽查;埋地敷设的管道应选择易发生损坏部位开挖抽查(如有证据表明防腐情况良好,可免于开挖抽查)。抽查的比例由检验人员和使用单位结合管道运行经验协商确定。

外部宏观检查的项目和要求如下:

(一)在线检验的宏观检查所包括的相关项目及要求;

(二)管道结构检查:

1.支吊架的间距是否合理;

2.对有柔性设计要求的管道,管道固定点或固定支吊架之间是否采用自然补偿或其它类型的补偿器结构。

(三)检查管道组成件有无损坏,有无变形,表面有无裂纹、皱褶、重皮、碰伤等缺陷;

(四)检查焊接接头(包括热影响区)是否存在宏观的表面裂纹;

(五)检查焊接接头的咬边和错边量;

(六)检查管道是否存在明显的腐蚀,管道与管架接触处等部位有无局部腐蚀。

第二十七条管道材料的种类和牌号一般应查明,材质不明的,可根据具体情况,采用化学分析、光谱分析等方法予以确定。

第二十八条对管道进行剩余厚度的抽查测定,一般采用超声波测厚的方法,测厚的位置应在单线图上标明。

(一)弯头、三通和直径突变处的抽查比例见表1,对于上述被抽查的每个管件,测厚位置不得少于3处;上述被抽查管件与直管段相连的焊接接头的直管段一侧应进行厚度测量,测厚位置不得少于3处;检验人员认为必要时,对其余直管段进行厚度抽查;

(二)发现管道壁厚有异常情况时,应在附近增加测点,并确定异常区域大小,必要时,可适当提高整条管线的厚度抽查比例。

表1弯头、三通和直径突变处测厚抽查比例

注:不锈钢管道、介质无腐蚀性的管道可适当减少测厚抽查比例。

第二十九条表面无损检测:

(一)宏观检查中发现裂纹或可疑情况的管道,应在相应部位进行表面无损检测;

(二)绝热层破损或可能渗入雨水的奥氏体不锈钢管道,应在相应部位进行外表面渗透检测;

(三)处于应力腐蚀环境中的管道,应进行表面无损检测抽查;

(四)长期承受明显交变载荷的管道,应在焊接接头和容易造成应力集中的部位进行表面无损检测;

(五)检验人员认为有必要时,应对支管角焊缝等部位进行表面无损检测抽查。

第三十条GC1、GC2级管道的焊接接头一般应进行超声波或射线检测抽查。GC3级管道如未发现异常情况,一般不进行其焊接接头的超声波或射线检测抽查。超声波或射线检测抽查的比例与重点检测部位按下述原则确定:

(一)GC1、GC2级管道焊接接头的超声波或射线检测抽查比例见表2。

表2管道焊接接头超声波或射线检测抽查比例

注:1.温度、压力循环变化和振动较大的管道的抽查比例应为表中数值的2倍。

2.耐热钢管道的抽查比例应为表中数值的2倍。

3.抽查的焊接接头进行全长度无损检测。

抽查时若发现安全状况等级3级或4级的缺陷,应增加检查比例,增加量由检验人员与使用单位结合管道运行参数和运行经验协商确定。

(二)抽查的部位应从下述重点检查部位中选定:

1.制造、安装中返修过的焊接接头和安装时固定口的焊接接头;

2.错边、咬边严重超标的焊接接头;

3.表面检测发现裂纹的焊接接头;

4.泵、压缩机进出口第一道焊接接头或相近的焊接接头;

5.支吊架损坏部位附近的管道焊接接头;

6.异种钢焊接接头;

7.硬度检验中发现的硬度异常的焊接接头;

8.使用中发生泄漏的部位附近的焊接接头;

9.检验人员和使用单位认为需要抽查的其他焊接接头。

当重点检查部位确需进行无损检测抽查,而表2所规定的抽查比例不能适应检查需要时,检验人员应与使用单位协商确定具体抽查比例。

第三十一条下列管道一般应选择有代表性的部位进行金相和硬度检验抽查。

(一)工作温度大于370℃的碳素钢和铁素体不锈钢管道;

(二)工作温度大于450℃的钼钢和铬钼钢管道;

(三)工作温度大于430℃的低合金钢和奥氏体不锈钢管道;

(四)工作温度大于220℃的输送临氢介质的碳钢和低合金钢管道。

第三十二条对于工作介质含湿H

S或介质可能引起应力腐蚀的碳钢和低合

2

金钢管道,一般应选择有代表性的部位进行硬度检验。当焊接接头的硬度值超过

HB200时,检验人员视具体情况扩大焊接接头内外部无损检测抽查比例。

第三十三条对于使用寿命接近或已经超过设计寿命的管道,检验时应进行金相检验或硬度检验,必要时应取样进行力学性能试验或化学成分分析。

第三十四条按本规程第五章的相关要求进行安全保护装置检验。

第三十五条耐压强度校验和应力分析:

(一)耐压强度校验

管道的全面减薄量超过公称厚度的10%时应进行耐压强度校验。耐压强度校验参照现行国家标准《工业金属管道设计规范》GB50316的相关要求进行。

(二)管道应力分析

检验人员和使用单位认为必要时,对下列情况之一者,应进行管系应力分析。

1.无强度计算书,并且t

0≥D

/6或P

/[σ]t>0.385的管道;

其中t

0为管道设计壁厚(mm),D

为管道设计外径(mm),P

为设计压力(MPa),

[σ]t为设计温度下材料的许用应力(MPa);

2.存在下列情况之一的管道:

有较大变形、挠曲;

法兰经常性泄漏、破坏;

管段应设而未设置补偿器或补偿器失效;

支吊架异常损坏;

严重的全面减薄。

第三节压力试验

第三十六条在用工业管道应按一定的时间间隔进行压力试验,具体要求如下:

(一)经全面检验的管道一般应进行压力试验。

(二)管道有下列情况之一时,应进行压力试验:

1.经重大修理改造的;

2.使用条件变更的;

3.停用2年以上重新投用的。

对因使用条件变更而进行压力试验的管道,在压力试验前应经强度校核合格。

(三)本条(二)款所述的管道,如果现场条件不允许使用液体或气体进行压力试验,经使用单位和检验单位同意,可同时采用下列方法代替:1.所有焊接接头和角焊缝(包括附着件上的焊接接头和角焊缝),用液体渗透法或磁粉法进行表面无损检测;

2.焊接接头用100%射线或超声检测,

3.泄漏性试验。

(四)不属于本条(二)款所述的管道,如果现场条件不允许使用液体或气体进行压力试验,经使用单位和检验单位同意,通过泄漏性试验的可以不进行压力试验。

第三十七条进行压力试验时,应遵守下列规定:

(一)压力试验一般应以液体为试验介质。当管道的设计压力小于或等于

0.6MPa时,也可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施。脆性材料管道严禁使用气体进行压力试验。

(二)当进行压力试验时,应划定禁区,采取必要的安全保护措施,无关人员不得进入;

(三)在管道上进行的修补,应在压力试验前完成;

(四)压力试验合格后,应按本规程附件三规定的格式填写在用工业管道压力试验报告或泄漏性试验报告。

第三十八条压力试验和泄漏性试验的具体规定按现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》B50235执行,其中试验压力计算公式中的设计压力在此可以用最高工作压力代替。

第四节检验报告

第三十九条全面检验工作结束后,检验人员应根据检验情况和所进行的检验项目,按照附件三《在用工业管道全面检验报告书》的规定,认真、准确填写。安全状况等级按照第四章的要求评定。检验报告由检验员签署,加盖检验单位印章。检验报告一般在工业管道投入使用之前送交使用单位。

第五节缺陷处理

第四十条可以采用如下方法对在检验中发现的超标缺陷进行处理:

(一)修复处理消除缺陷:

(二)采用安全评定的方法,确认缺陷是否影响管道安全运行到下一检验周期。

第四十一条缺陷修复前,使用单位应制定修复方案,相关文件记录应存档。缺陷的修复应按有关规范的要求进行。缺陷修复后,由原检验单位确认合格后,管道方可投入使用。

第四十二条工业管道的缺陷安全评定必须由国家质量监督检验检疫总局锅炉压力容器安全监察局核准的单位进行,工业管道安全评定单位应对评定结果负责。

第四章安全状况等级评定

第四十三条在用工业管道的安全状况等级应根据全面检验的结果评定,并以其中各评定项目中等级最低者作为评判级别。

第四十四条管道位置不当或不合理结构,安全状况等级划分如下:

(一)位置不当

1. 当管道与其他管道或相邻设备之间存在碰撞及摩擦时,应进行调整,调整后符合安全技术规范的,不影响定级;否则,可定为3级或4级;

2.管道位置不符合安全技术规范和现行国家标准的要求,应进行调整。受条件限制,无法调整的,应根据具体情况定为2级或3级,如对管道安全运行影响较大,应定为4级。

(二)不合理结构

管道有不符合安全技术规范或者设计、安装标准的不合理结构时,应进行调整或修复,调整或修复完好后,不影响定级;如一时无法进行调整或修复,对于不承受明显交变载荷并且经全面检验未发现新生缺陷(不包括正常的均匀腐蚀)的,可定为2级或3级;否则,应对管道进行安全评定,经安全评定确认不影响安全使用的,则可定为2级,反之则可定为3级或4级。

第四十五条管道组成件的材质,应符合设计和使用要求,如与原设计不符,材质不明或者材质劣化时,安全状况等级划分如下:

(一)材质与原设计不符

如材质清楚,可以满足使用要求,则不影响定级。否则定为4级。

(二)材质不明

材质不明,一般应进行材质检验,确定材质类别。如满足使用要求,可定为之级或3级;经检验确认不符合使用要求,则定为4级。

(三)材料劣化和损伤

材料的球化、石墨化、蠕变损伤、氢腐蚀、晶间腐蚀、应力腐蚀与疲劳损伤一般可按以下规定定级:

1.材料发生轻度球化,可评为2级,当发生中度球化或更严重球化时则评为3级或4级。材料球化程度的评定参照现行行业标准《火电厂用20号钢珠光体球化评级标准》DL/T 674、《火电厂用12Cr1MoV钢球化评级标准》DL/T 773的要求进行。

2.材料发生轻度石墨化,可评为3级,当发生中度石墨化或更严重石墨化时,则评为4级。材料石墨化程度的评定参照现行行业标准《碳钢石墨化检验及评级标准》DL/T 786的要求进行。

3.对蠕变损伤,如金相检验仅发现材料存在蠕变空洞时,可评为3级,当存在蠕变裂纹时,评为4级。

4.对氢腐蚀,如仅发生氢腐蚀脱碳但未发现裂纹时,可评为3级,当出现氢腐蚀裂纹时评为4级。

5.材料发生晶间腐蚀,但未发现裂纹,可按最大晶间腐蚀深度采用第四十

四条的局部减薄评定方法进行评级,如发现裂纹则评为4级;

6.管道存在应力腐蚀、疲劳损伤且经检验发现使用中产生的裂纹时,评为4级。

(四)焊接接头的硬度值超标

在湿H

S环境下工作的碳钢及低合金钢管道,其焊接接头硬度值超过HB200

2

但未发生应力腐蚀的,检验人员根据检验情况认为在下一检验周期内不会发生应力腐蚀的,可定为2级,否则定为3级。

第四十六条管子或管件全面减薄时,安全状况等级的确定方法如下:

(一)管子或管件的实测壁厚,扣除至下一检验周期的腐蚀量的2倍后,不小于其设计最小壁厚,则不影响定级。

(二)耐压强度校验不合格,安全状况等级为4级。

(三)如果应力分析结果符合有关标准或规范的要求,则不影响定级:否则,定为4级。

第四十七条管子的局部减薄,安全状况等级的确定方法如下:

(一)若局部减薄在制造或验收规范所允许的范围内,则不影响定级。

(二)局部减薄超过制造或验收规范所允许的范围时,如果同时满足以下条件,则按照表3或表4定级;否则安全状况等级定为4级。

1.管道结构符合设计规范或管道的应力分析结果满足有关规范;

2.在实际工况下,材料韧性良好,并且未出现材料性能劣化及劣化趋向;

3.局部减薄及其附近无其它表面缺陷或埋藏缺陷;

4.局部减薄处剩余壁厚大于2mm;

5.管道不承受疲劳载荷。

表3 GC2或GC3管道所允许的局部减薄深度的最大值(mm)

注:D为缺陷附近管道外径实测最大值,mm,以下同;

t为缺陷附近壁厚的实测最小值减去至下一检验周期的腐蚀量的2倍,mm,以下同;

B为缺陷环向长度实测最大值,mm;

P为管道最大工作压力,MPa,以下同;

P L0管道极限内压,P

L0

=(2/√3)σ

s

In[(D/2)/(D/2-t)],以下同;

σ

s

为管道材料的屈服强度,MPa,以下同;

C为至下一检验周期局部减薄深度扩展量的估计值,mm,以下同。

表4 GC1级管道所允许的局部减薄深度的最大值(mm)

第四十八条若管道组成件的内外表面或管壁中存在裂纹,则应打磨消除或更换,打磨凹坑按第四十七条的规定进行定级。在特殊情况下,一时无法进行打磨消除或更换的,需通过安全评定确定管道的安全状况。

第四十九条焊接缺陷(不包括裂纹)的安全状况等级划分如下:

(一)若焊接缺陷在制造或安装验收规范所允许的范围内,则不影响定级。焊接缺陷超过制造或安装验收规范所允许的范围时,如果同时满足以下条件,则按本条二款有关规定定级;否则管道安全状况等级为4级。

1.管道结构符合设计规范或管道的应力分析结果满足有关规范;

2.焊接缺陷附近无新生裂纹类缺陷;

3.管道材料的抗拉强度小于540MPa;

4.在实际工况下,材料韧性良好,并且未出现材料性能劣化及劣化趋向;

5.管道最低工作温度高于-20℃,或管道最低工作温度低于-20℃但管道材料为奥氏体钢;

6.管道不承受疲劳载荷。

(二)焊接缺陷的安全状况等级划分方法

1.咬边

GC2级或GC3级管道,咬边深度不超过0.8mm;GCl级管道咬边深度不超过0.5mm时,不影响定级。否则应打磨消除或圆滑过渡,并按第四十七条的规定定级。

2.气孔

若气孔率不大于5%,并且单个气孔的长径小于0.5t与6mm二者中的较小值,则不影响定级;否则定为4级。

注:气孔率指在射线底片有效长度范围内,气孔投影面积占焊接接头投影面

积的百分比;

射线底片有效长度按现行行业标准《压力容器无损检测》JB4730的规定确定;

焊接接头投影面积为射线底片有效长度与焊接接头平均宽度的乘积。

3.夹渣

GC2级或GC3级管道,当夹渣自身高度或宽度的最大值不大于0.35t,并且不大于6mm时,按表5定级,否则定为4级。

GC1级管道,当夹渣自身高度或宽度的最大值不大于0.3t,并且不大于5mm 时,按表5定级,否则定为4级。

表5 各级管道所允许的单个焊接接头中夹渣总长度的最大值(mm)

4.未焊透

(1)管子的材料为20钢、16Mn或奥氏体不锈钢时,未焊透按局部减薄定级;

(2)管子的材料为除20钢、16Mn或奥氏体不锈钢外的其它材料时,未焊透按未熔合定级。

5. 未熔合

GC2级或GC3级管道,未熔合的长度不限,根据其自身高度按表6定级。

GC1级管道,当单个焊接接头未熔合的总长度不大于焊接接头长度的50%时,根据其自身高度按表6定级;否则定为4级。

表6 各级管道所允许的单个焊接接头中未熔合自身高度的最大值

6. 错边缺陷

错边缺陷,按表7定级。

当错边缺陷超过表7的范围时,若管道经过长期使用且该部位在全面检验中未发现较严重的缺陷时,安全状况等级可定为2级或3级;若伴有裂纹、未熔合、未焊透等严重缺陷时,定为4级。

表7 错边缺陷的安全状况等级评定方法

第五十条下述管道组成件缺陷,安全状况等级划分方法如下:

(一)管子表面的皱褶和重皮,应打磨消除,打磨凹坑按第四十七条的规定定级。

(二)管子的碰伤,应打磨消除,打磨凹坑按第四十七条的规定定级;其它管道组成件的碰伤,不影响管道安全使用的,则可定为2级,反之则可定为3

级或4级。

(三)管道组成件的变形,不影响管道安全使用的,则可定为2级,反之则可定为3级或4级。

第五十一条管道支吊架异常时,应进行修复或更换,修复或更换完好后,不影响定级;如一时无法进行修复或更换的,则应对管道进行应力分析或安全评定,应力分析或安全评定结果如不影响安全使用的,则可定为2级,反之则可定为3级或4级。

第五十二条附属设施损坏时,安全状况等级按如下方法确定:

(一)安全保护装置损坏时,应更换,更换后不影响定级,否则定为4级。

(二)阴级保护装置、蠕胀测定等损坏时,应予修复,修复后不影响定级,否则定为3级或4级。

第五十三条管道压力试验或泄漏性试验不合格,属于本身原因的,定为4级。

第五章安全保护装置检验

第五十四条安全保护装置应符合安全技术规范和现行国家标准的规定。存在下列情况之一的安全保护装置,不准继续使用:

(一)无产品合格证和铭牌的;

(二)性能不符合要求的;

(三)逾期不检查、不校验的;

(四)爆破片已超过使用期限的。

第五十五条安全保护装置的检验分为两种:

(一)运行检查:指在运行状态下对安全保护装置的检查。

(二)停机检查:指在停止运行状态下对安全保护装置的检查。

运行检查可与在线检验同时进行,停机检查可与全面检验同步进行,也可单独进行。

第五十六条安全保护装置的运行检查应符合下述要求:

(一)压力表

对压力表进行外观检查,并检查同一系统上的压力表读数是否一致。存在下述问题之一的压力表,应立即更换:

1.超过校验有效期或铅封损坏;

2.量程与其检测的压力范围不匹配;

3.指示失灵、表内弹簧管泄漏或指针松动;

4.刻度不清、表盘玻璃破裂;

5.指针断裂或外壳腐蚀严重;

6.压力表与管道间装设的三通旋塞或针形阀开启标记不清或锁紧装置损坏。

(二)测温仪表

对测温仪表进行外观检查。存在下述问题之一的测温仪表,应立即更换:1.超过校验有效期或铅封损坏;

2.量程与其检测的温度范围不匹配。

(三)安全阀

对安全阀进行外观检查,重点检查是否在校验有效期、是否有泄漏及锈蚀情况。对杠杆式安全阀,检查防止重锤自由移动和杠杆越出的装置是否完好,对弹簧式安全阀,检查调整螺钉的铅封装置是否完好;对静重式安全阀,检查防止重片飞脱的装置是否完好。安全阀与排放口之间装设截断阀的,运行期间必须处于全开位置并加铅封。存在下述问题之一的安全阀,应立即更换:

1.超过校验有效期或铅封损坏;

2.安全阀泄漏。

发现安全阀失灵或有故障时,应立即处置或停止运行。

(四)爆破片装置

对爆破片装置进行外观检查,检查爆破片装置的爆破片是否在规定的使用期限、安装方向是否正确、标定的爆破压力和温度是否符合运行要求、有无泄漏及其它异常现象、爆破片装置和管道间的截断阀是否处于全开状态和铅封是否完好。

如果爆破片装置存在下述问题之一,应立即更换:

1.爆破片装置超过规定使用期限;

2.爆破片装置安装方向错误;

3.爆破片装置的爆破压力和温度不符合运行要求。

(五)爆破片装置和安全阀串联使用

爆破片装置和安全阀串联使用时,除应参照本条三款和四款分别对爆破片装置和安全阀进行检查外,对爆破片装置装在安全阀出口侧的,还应注意检查爆破片装置和安全阀之间所装的压力表和截断阀,二者之间不应积存压力,应能疏水或排气。对爆破片装置装在安全阀进口侧的,还应注意检查爆破片装置和安全阀之间所装的压力表有无压力指示,截断阀打开后有无气体漏出,以判定爆破片装置的完好情况。

第五十七条安全保护装置的停机检查

(一)压力表

检查压力表的精度等级、表盘直径、刻度范围、安装位置等是否符合有关规程、标准的要求。

校验压力表必须由有资格的计量单位进行,校验合格后,重新铅封并出具合格证,注明下次校验日期。

(二)测温仪表

检查测温仪表的精度等级、量程、安装位置等是否符合有关规程、标准的要求。

校验测温仪表必须由有资格的计量单位进行,校验合格后,重新铅封并出具合格证,注明下次校验日期。

(三)安全阀

对拆换下来的安全阀,应解体检查,修理和调整,进行耐压试验和密封试验,然后校验开启压力,具体要求应符合有关规程、标准的规定。

新安全阀应根据使用要求校验后,才准安装使用。

安全阀校验合格后,打上铅封并出具合格证。

(四)爆破片装置

应按有关规定,定期更换。

(五)紧急切断装置

对拆下来的紧急切断装置,应解体、检验、修理和调整;进行耐压、密封、紧急切断等性能试验。具体要求应符合相关规程、标准的规定。检验合格后,重新铅封并出具合格证。

第五十八条安全阀校验周期

安全阀一般每年至少校验1次,对于弹簧直接载荷式安全阀,经使用经验证明和检验单位确认可以延长校验周期的,使用单位向省级或其委托的地(市)级安全监察机构备案后,其校验周期可以延长,但最长不超过3年。

第五十九条从事安全阀校验的单位和人员须具备相应的资格。

第六章附则

第六十条在用工业管道定期检验过程中,使用单位与检验单位之间发生争议时,可以向当地质量技术监督行政部门申请仲裁。对质量技术监督行政部门仲裁仍有异议的,可以向其上级行政部门申请终局仲裁。

第六十一条本规程不适用的和有特殊要求的工业管道,由使用单位商检验单位参照本规程制定检验细则,并报省级安全监察机构备案。

第六十二条本规程由国家质量监督检验检疫总局负责解释。

第六十三条本规程自2003年6月1日起实施。

燃气管道定期检验方案说明书

燃气管道定期检验方案 说明书 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

燃气管道定期检验方案说明书 检验单位: 编制: 审核: 审批: 受检单位: 审核: 审批: 某某检验所

年月日 一、总则 单位基本情况介绍,及检验单位基本情况介绍。 二、引用标准 1)TSG D7003-2010《压力管道定期检验规则》—公用管道 2)TSG DZ001-2007《压力管道安全技术监察规程》(工业管道) 3)GB/T21448-2008《埋地钢质管道阴极保护技术规范》 4)Q/SY93-2004《天然气管道检验规程》 5)《在用压力管道定期检验规程》 6)其他相关标准。 三、检验 检验工期:天,前期现场检验天,后期报告天。 1、检验前准备工作 1)检验员在检验前应认真审查下列资料: a.管道的设计、安装、制造的原始资料,包括设计图纸、管道出厂质量证明书、安装施工竣工验收文件和资料。 b.管道使用情况记录。 c.有关修理或改造的文件,包括重大修理、改造方案、施工记录、检验报告、竣工图。 d.土壤分析报告。 e.管道地下杂散电流情况。 f.管道的各类保护措施的使用情况。 g.管道内介质的腐蚀情况。 2)使用单位应提供上述各资料,并做好配合工作。 2、检验项目 1)主要有下列内容: a.一般包括管线敷设环境调查、防腐(保温)层状况不开挖检测、管道阴极保护有效性检测、开挖直接检验。根据检测、检验结果,对腐蚀防护系统进行分级,原则上分为四个等级,1级为最好,4级为最差。

管线敷设环境调查 管线敷设环境调查一般包括环境腐蚀性检测和大气腐蚀性调查。 环境腐蚀性检测中的杂散电流测试,基本要求如下: 进行杂散电流测试时,特别需要注意有轨道交通、并行电缆线、以及其他易产生杂散电流的地方,杂散电流的测试数量依据干扰源的数量确定。 防腐(保温)层状况不开挖检测 对防腐(保温)层与腐蚀活性区域采用不开挖检测方法进行检测,主要检测方法有直流(交流)电位梯度法、直流电位(交流电流)衰减法。检测过程中至少选择两种相互补充的检测方法。 管道阴极保护有效性检测 对采用外加电流阴极保护或者可断电的牺牲阳极阴极保护的管道,应当采用相应检测技术测试管道的真实阴极保护极化电位;对阴极保护效果较差的管道,应当采用密间隔电位测试技术。 开挖直接检验 b.1.4.1 开挖点确定原则 根据防腐(保温)层状况不开挖检测和管道阴极保护有效性检测结果,按照一定比例选择开挖检验点。开挖点数量的确定原则见下表。开挖点的选取应当结合资料调查中的错边、咬边严重的焊接接头以及碰口支连头焊口,风险较高的管段,使用中发生过泄漏、第三方破坏的位置。 b.1. 4.2 开挖直接检验的方法和内容 (1)土壤腐蚀性检测,检查土壤剖面分层情况以及土壤干湿度,必要时可以对探坑处的土壤样品进行理化检验;

压力管道定期检验规则—工业管道

目录 第一章总则 (1) 第二章年度检查 (3) 第三章全面检验 (7) 第四章安全状况等级评定 (12) 第五章附则 (17) 附件A 工业管道埋地检验 (19) 附件B 工业管道年度检查报告 (25) 附件C 工业管道全面检验报告 (28) 附件D 特种设备检验意见通知书 (32) 压力管道定期检验规则——工业管道

第一章总则 第一条为规范工业管道定期检验工作,根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》以及相关安全技术规范规定,制定本规则。 第二条本规则适用于《压力管道安全技术监察规程——工业管道》范围内在用工业管道(简称管道,下同)的定期检验,包括年度检查和全面检验,动力管道的定期检验可参照本规则执行。 管道埋地部分的定期检验,还应当满足本规则附件A的要求。 第三条年度检查,是指使用单位在管道运行条件下,对管道是否有影响安全运行的异常情况进行检查,每年至少进行一次。使用单位也可以将年度检查工作委托给国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)核准的具有相应资质的检验机构进行。 全面检验,是指检验机构按照一定的时间周期,根据本规则规定,对管道检验时安全状况所进行的符合性验证活动。 第四条定期检验工作的一般程序,包括检验方案制定、检验前的准备、检验实施、缺陷以及问题的处理、检验结果汇总、出具检验报告等。 第五条管道的安全状况分为1级至4级。管道应当根据全面检验情况,按照本规则第四章规定进行评级。 第六条 GC1、GC2级管道一般于投用后3年内进行首次全面检验,GC3级管道一般于投用后6年内进行首次全面检验。以后的检验周期由检验机构根据管道的安全状况等级,按照以下要求确定: (一)安全状况等级为1、2级,GC1、GC2级管道一般每6年检验一次,GC3级管道不超过9年检验一次;

压力管道的定期检验制度示范文本

压力管道的定期检验制度 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

压力管道的定期检验制度示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 压力管道的定期检验,分为在线检验和全面检验。 1.在线检验是在运行条件下对在用工业管道进行的检 验,使用单位根据具体情况制定检验计划和方案,在线检 验每年至少检验一次。 2.在线检验工作由使用单位进行,使用单位也可将检验 工作委托给具有管道检验资格的单位。在线检验的检验人 员资格须经过质量技术监督部门考核或认可。使用单位根 据具体情况制定检验计划,安排检验工作。 3.在线检验一般以宏观检查和安全附件检验为主,必要 时进行测厚检查和电阻值测量。管道的下述部位一般为重 点检查部位 A压缩机、泵的出口部位;

B三通、弯头、大小头、支管连接等部位; C支撑损坏部位附近的管道组成件以及主要受力焊缝; D处于生产流程要害部位的管段和与重要装置或设备连接的管段; E工作条件苛刻及承受交变载荷的管段; 4.以上规定的在线检验项目是在线检验的基本要求,检验员可根据实际情况确定实际检验项目和内容,并进行检验工作。 5.在在线检验开始前,使用单位应准备好与检验有关的管道平面布置图,管道工艺流程图、单线土、历次在线检验和全面检阅宝(检)、运行参数等技术资料,检验人员应在了解这些资料的基础上对管道运行记录、开停车吉林、管道隐患监护措施实施情况记录、管道改造事故记录、检修报告、管道泄漏等事故处理记录等进行检查,并根据实际情况制定检验方案。

压力管道申报定期检验制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.压力管道申报定期检验制 度正式版

压力管道申报定期检验制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培 养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用, 也可根据实际需要修订后使用。 一、目的和范围 1目的。为使压力管道保证正常的、安全的工作状态,防止由压力管道而造成的人身伤亡事故和重大设备事故的发生。 2.范围。适合于按国家规定的要求向国家法定特种设备检验检测机构申请压力管道定期检验。也适合于按单位内部设备管理制度的规定要求进行的定期检查的报检工作。 二、职责 压力管道安全管理人员负责向质量技术监督部门报告压力管道定期检验工作。

三、定期报检制度 1、在用压力管道定期检验分为在线检验和全面检验。在线检验每年至少一次;安全状况等级为1、2级的压力管道全面检验周期一般不超6年,安全状况等级为3级的全面检验周期一般不超过3年。 2、压力管道安全管理人员在压力容器定期检验(合格有效期满前一个月向质量技术监督部门的特种设备检验检测机构申请定期检验。 3、压力管道停用一年后重新启用,或发生重大的设备事故和人员伤亡事故,或经受了可能影响其安全技术性能的自然灾害(如火灾、水淹、地震、雷击、大风等)后也应由压力管道安全管理人员向特

城镇燃气埋地管道PE管道定期检验方案

城镇燃气埋地管道 聚乙烯(PE)管道定期检验方案

目录 一工程概况 (3) 二检验依据 (3) 三检验程序 (4) 四检验内容与要求 (4) 4.1 检验前准备工作 (5) 4.1.1使用单位方面: (5) 4.1.2资料审查: (5) 4.2 潜在危险分析及风险预评估 (5) 4.4管道位置探测及深度测量 (6) 4.5管道泄漏检查(不开挖) (6) 4.6管道开挖直接检测和评价 (6) 4.7管道耐压试验 (8) 4.8开挖检测问题处理 (8) 4.9管网安全综合评估 (8) 4.10 应急预案 (8) 五检验检测人员及要求 (8) 六检验记录及报告 (9) 七本次检验拟采用的主要设备 (9) 八其它................................................................................................. 错误!未定义书签。

一工程概况 根据《特种设备安全监察条例》的要求,为保证压力管道的合法,对城镇燃气埋地聚乙烯(PE)管道进行首次定期检验。管道基本情况见表1。 管道基本情况见表1。 表1管道基本情况表 为了更好地完成检验工作,根据在用埋地燃气聚乙烯(PE)管道的特点,结合管道材料的特性和损伤机理,分析管道的可能损伤部位,突出重点,制定合理的检验策略,避免出现部分管道检验过量或检验不足的情况,重点做好以下工作:一是有针对性地检测易产生缺陷的部位;二是针对可能产生的缺陷进行有效地检测;三是对发现的缺陷提出处理意见。 二检验依据 2.1 《中华人民共和国特种设备安全法》 2.2 《压力管道安全管理与监察规定》 2.3 《压力管道使用登记管理规则》TSG D5001-2009 2.4 《压力管道定期检验规则—公用管道》TSG D7004-2010 2.5 《压力管道定期检验规则—长输(油气)管道》TSG D7003-2010 2.6 《城镇燃气设计规范》 GB50028-2006 2.7 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》 CJJ33-2005 2.8 《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-2008 2.9 《燃气用聚乙烯管道焊接规则》 TSG D2002-2006 2.10《无损检测聚乙烯管道焊缝超声检测》 JB/T10662-2006 2.11《聚乙烯管道电熔接头超声检验》 GB/T29461-2012 2.12《燃气用埋地聚乙烯PE管道系统第1部分:管材》 GB15558.1-2003 2.13《燃气用埋地聚乙烯PE管道系统第2部分:管件》 GB15558.2-2003

压力管道定期检验检验要求

压力管道定期检验检验要求 根据《特种设备安全监察条例》、《压力管道安全管理与监察规定》、《在用工业管道定期检验规程》(试行)等国家法规标准及相关行业标准的规定,要求如下:使用单位应准备好设计资料(管道平面布置图、工艺流程图等)、安装资料(安装竣工资料、单线图等)、管道组成件等质量证明文件、运行参数等技术资料,运行记录、开停车记录、管道隐患监护措施实施情况记录、管道改造施工记录、检修报告、管道故障处理记录等,上检验周期内的历次在线检验报告及上次全面检验报告,压力管道使用注册登记明细表等备检验员审查。 使用单位应进行全面检验的现场准备工作,确保所提供检验的管道处于适宜的待检验状态;提供安全的检验环境,负责检验所必需的辅助工作(如拆除保温、搭脚手架、打磨除锈、配起重设置、提供检验用电、水、气等),并协助检验单位进行全面检验工作。 检验中的安全事项应达到以下要求: 一、影响管道全面检验的附设部件或其他物体,应按检验要求进行清理或拆除; 二、为检验而搭设的脚手架、轻便梯等设施,必须安全牢固,便于进行检验和检测工作; 三、高温或低温条件下运行的压力管道,应按照操作规程的要求缓慢地降温或升温,防止造成损伤; 四、检验前,必须切断与管道或相邻设备有关的电源,拆除保险丝,并设置明显的安全标志; 五、如需现场射线检验时,应隔离出透照区,设置安全标志; 六、全面检验时,应符合下列条件:

(一)将管道内部介质排除干净,用盲板隔断所有液体、气体或蒸汽的来源,设置明显的隔离标志; (二)对输送易燃、助燃、毒性或窒息性介质的管道,应进行置换、中和、消毒,清洗。对于输送易燃介质的管道,严禁用空气置换; (三)进入管道内部检验所用的灯具和工具的电源电压应符合现行国家标准《安全电压》GB3805的规定;检验用的设备和器具,应在有效的检定期内,经检查和校验合格后方可使用。 测厚、表面检测: 检验过程中要求对弯头、三通和直径突变处进行测厚抽查,抽查比例见表1。现场要求对上述管件按要求比例进行打磨,打磨要求:打磨出焊缝及两边各50mm,打磨掉漆和锈,露出金属光泽;弯头外弯中心打磨约10cm2的面积。 表1 弯头、三通和直径突变处测厚抽查比例 射线检测: GC1、GC2级管道的焊接接头一般应进行超声波或射线检测抽查。GC3级管道如未发现异常情况,一般不进行其焊接接头的超声波或射线检测抽查。 表2 管道焊接接头超声波或射线检测抽查比例 注:1.温度、压力循环变化和振动较大的管道的抽查比例应为表中数值的2倍。 2.耐热钢管道的抽查比例应为表中数值的2倍。 3.抽查的焊接接头进行全长度无损检测。 抽查时若发现安全状况等级3级或4级的缺陷,应增加检查比例,增加量由检验人员

在用工业管道定期检验规程2003(试行)

在用工业管道定期检验规程 第一章总则 第一条为了加强压力管道安全监察,规范在用工业管道检验工作,确保在用工业管道的安全运行,保障公民生命和财产的安全,根据《压力管道安全管理与监察规定》的有关规定,制定本规程。 第二条本规程是在用工业管道检验、安全状况等级(划分方法见附件一)评定和缺陷处理的基本要求,有关单位制定的实施细则,应满足本规程的要求。 第三条本规程适用于《压力管道安全管理与监察规定》适用范围的在用工业管道及附属设施,但不包括下列管道: (一)公称直径≤25mm的管道; (二)非金属管道; (三)最高工作压力>42MPa或<0.1MPa的管道。 第四条本规程适用范围内的在用工业管道的级别划分如下: (一)符合下列条件之一的工业管道为GCl级: 1.输送现行国家标准《职业接触毒物危害程度分级》GB5044中规定的毒性程度为极度危害介质的管道; 2.输送现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160及《建筑防火规范》GBJl6 中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体,并且设计压力≥4.0MPa的管道; 3.输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力≥4.0MPa,并且设计温度≥400℃的管道; 4.输送流体介质并且设计压力≥lO.OMPa的管道。 (二)符合下列条件之一的工业管道为GC2级: 1.输送现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160及《建筑防火规范》GBJ16 中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体,并且设计压力<4.0MPa的管道; 2.输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力<4.0MPa,并且设计温度≥400℃的管道; 3.输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力<10.OMPa,并且设计温度≥400℃的管道; 4. 输送流体介质,设计压力

公用管道全面检验规则讲解学习

公用管道全面检验细则 1目的 为了保证公用管道的定期检验质量,规范公用管道检验工作,确保在公用管道的安全运行,保障公民生命和财产安全,特制定本检验细则(以下简称《细则》)。 2适用范围 本细则适用于《特种设备安全监察条例》、《压力管道安全管理与监察规定》所规定的公用管道(以下简称管道)的全面检验。 3检验依据 3.1《特种设备安全监察条例》国务院第549号令。 3.2《压力管道安全管理与监察规定》劳部发(1996)140号。 3.3《城镇燃气设计规范》GB50028-2006。 3.4《城镇燃气输配气工程施工及验收规范》CJJ33-2005。 3.5《压力管道定期检验规则—公用管道》TSG D7004-2010。 3.6城镇燃气管道和热力管道的相关设计、制造、安装安全技术规范和技术标准。 4管道检验检测人员职责 (1)努力学习特种设备检验检测的有关法律、法规、安全技术规范和技术标准,严格执行质量体系文件,熟悉检验、检测方法、项目、程序与重点,对自己的检验检测工作质量负责。 (2)在所长领导下受室主任直接指挥,对他们负责并报告工作情况。在技术质量方面,检验检测人员在相应的检验责任工程师指导下工作,对自己的检验检测工作和出具的检验检测报告证书负责。 (3)听从组织安排,积极进行检验、检测工作。按照计划任务,负责做好检前准备、情况了解、方案编制,独立或与他人配合实施检验检测、分析整理与现场记录,出具检验检测报告或监督检验证书,结算检验收费明细单,并按规定程序及时流转传递。对违反政策、法规的检验检测任务有权拒绝执行,并向上级反映。 (4)牢固树立质量第一的观点,自觉遵守职工行为规范,做到不漏检、错

《压力容器、压力管道等使用管理以及定期检验制度》

压力容器、压力管道等使用管理以及定期检 验制度 1、加强本站所使用的压力容器(储罐、残液罐等,含安全附件以下同)、压力管道(本站的工艺管道,含安全附件,以下同)的使用管理和定期检验是保障特种设备安全运行,确保安全生产的关键。 2、档案管理人员结合技术负责人、设备管理人员负责建立压力容器、压力管道等设备技术档案,其内容至少包括:2.1随机技术文件、产品合格证、监检证书、装箱单等;2.2安装施工技术资料和安装监检验收资料;2.3修理改造记录及有关技术文件和资料;2.4定期检验报告给予检验有关的技术文件和资料;2.5压力表、安全阀、接地电阻等安全附件的检定、检测、修理、更换记录和资料;2.6有关事故记录资料和处理报告,以及报废报告资料。 档案管理人员负责建立压力容器压力管道台帐,台帐的内容包括设备名称、规格型号、制造单位、主要参数、购置时间、启用时间、使用登记证号、注册号码、历次检验情况等。 3、站长负责在压力容器、压力管道投入使用前或投入使用后一个月内及时到特种设备安全监督管理部门办理使用登记,未办理使用登记的特种设备严禁使用。 4、操作人员对所操作的压力容器压力管道要做到““四懂、三会”(即懂结构、懂原理、懂性能、懂用途,会使用、会维保、会排除故障),同时要明白设备上安全附件的作用和操作步骤。严格按规程操作,认真做好设备的维护保养工作,并及时填写运行记录,及时消除冒、滴漏现象并做好防潮、防腐、防晒、防冻防静电等相关工作。5

5、站长负责对本站在用压力容器、压力管道在安全检验有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构(山东省特检院菏泽分院)提出定期检验申请,未经定期检验或定期检验不合格的压力容器、压力管道不得使用。 6、设备管理人员结合安全员每月至少对本站在用压力容器压力管道进行一次自行检查,并做好记录,发现异常情况应及时处理。 7、压力容器、压力管道的定检周期以检测机构规定的检验周期为准。

压力管道检验收费标准

压力管道检验收费标准 (一)压力管道元件制造质量监督检验收费标准 压力管道元件制造质量监督检验费按其出厂价的1%计收。 (二)压力管道安装质量监督检验收费标准 管道规格(DN)DN≤100 100<DN≤200 200<DN≤500 DN>500 收费标准(元/米) 4 6 7 8 (三)压力管道定期检验收费标准 管道规格(DN)DN≤100 D N>100 在线检验(元/米) 3 5 全面检验(元/米) 6 9 注:(1)DN为压力管道公称直径(mm); (2)压力管道定期检验收费以管线编号按条分别计算。 (3)管道高于地面4米,检验费加收10%;管道高于地面7米以上加收15%;管道低于地面0.5米以上,检验费加收10%; (4)在检验检测过程中进行的安全附件校验、无损检测、壁厚检测、硬度检测、理化检测、内窥镜检测、金相检测等检验项目按相应专项检验检测标准进行收费; 四.专项检验检测收费标准 (一)安全阀校验收费标准 通径(mm) DN<20 20<DN≤32 32<DN≤40 40<DN≤50 50<DN≤80 80<DN≤100 100<DN≤150 DN>150 收费标准(元/只)40 60 80 100 120 140 160 180 注:(1)DN为安全阀的公称通径; (2)现场安全阀校验按上表的150%收取校验费。 (二)阀门校验收费标准 规格(mm) DN≤40 40<DN≤50 50<DN≤80 80<DN≤100 100<DN≤150 150<DN≤200 200<DN≤250 250<DN≤300 收费标准(元/个)20 30 40 60 80 100 130 160 注:(1)DN为公称通径,以法兰连接的阀门为基准; (2)螺纹连接的阀门按上表的80%收取校验费; (3)公称通径DN>300mm的,协议收费。 (三)无损检测收费标准 (1)射线检测 项目检测费(元/片) X射线70 γ射线90 注:用X射线检测时,若透照厚度大于20mm,每增加5mm,每张片加收10元。 (2)超声波检测 项目检测费 焊缝(元/米)50 钢板(元/米2)70 复合钢板(元/米2)90 锻件(元/米2)110 注:(1)双面检测时,双面收费; (2)有色金属工件、奥氏体钢锻件及高压螺栓、孔槽较多的锻件,加收50%;角焊缝加收

公用管道定期检验规则

公用管道定期检验规则——燃气管道 压力管道安装类2009-12-29 09:47:55 阅读278 评论1字号:大中小 第一条为了加强城镇燃气压力管道的安全监察,规范在用城镇燃气压力管道定期检验工作,确保在用城镇燃气压力管道处于安全可靠的受控状态,保障公民生命和财产的安全,根据《特种设备安全监察条例》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(国务院令第412号)和《压力管道安全管理与监察规定》的有关规定,特制定本规则。 第二条本规则适用于《特种设备安全监察条例》、《压力管道安全管理与监察规定》所规定的城镇燃气压力管道的定期检验。城镇燃气管道的分类见表1。 表1 城镇燃气管道压力(表压)分级表 名称压力(MPa) GB1-A 2.5<P≤4.0 高压燃气管道 GB1-B 1.6<P≤2.5 GB1-C 0.8<P≤1.6 次高压燃气管道 GB1-D 0.4<P≤0.8 中压燃气管道GB1-E 0.1<P≤0.4 表1中的GB1-C级次高压燃气管道定期检验包括一般性检查、专业性检验和安全性评价;表1中的GB1-D级次高压燃气管道、中压燃气管道定期检验包括一般性检查、专业性

检验;表1中的高压燃气管道定期检验参照《长输(油气)管道定期检验规则》执行。 城镇燃气输配系统中的门站、调压站(器)管道及其部分安全保护装置、储存设备、附属设施的检验参照《在用工业管道定期检验规则》执行。 第三条城镇燃气压力管道使用单位在开展定期检验时,应当充分采用完整性管理理念中的检验技术,开展基于风险的检验与安全性评价。 第四条一般性检查,是指为了确保城镇燃气压力管道在检验周期内的安全运行而实施的在运行过程中的在线检查,一般性检查次数每年不得少于1次,需要进行专业性检验时,则该年度无需进行一般性检查。一般性检查由使用单位培训考核合格的专业人员进行,也可以由国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)核准的检验检测机构(以下简称检验机构)进行。 第五条专业性检验,是指按一定的检验周期对在用城镇燃气压力管道进行的基于风险的全面检验。从事专业性检验的检验检测机构除应当满足《特种设备检验检测机构核准规则》(TSG Z7001-2004)中相应项目的条件外,还应满足附件A的要求。 城镇燃气压力管道投用后3年内应当进行首次专业性检验。 第六条安全性评价,是在专业性检验的基础上开展的评价工作,对管道进行的应力分析计算,对危害管道结构完整性的缺陷进行的剩余强度评估与超标缺陷安全评定,对危害管道安全的主要潜在危险因素进行的管道剩余寿命预测,以及在一定条件下开展的材料适用性评价。安全性评价应当由国家质检总局核准的机构进行,其核准要求除应满足国家质检总局的现行技术规范外,还应满足附件A的要求。 第七条属于下列情况之一的城镇燃气管道,专业性检验周期应适当缩短: (一)多次发生严重泄漏、爆管等事故的管道以及受到第三方破坏的管道; (二)发现应力腐蚀、严重局部腐蚀或者全面腐蚀(注)的管道; (三)防腐层损坏严重的管道; (四)风险评估发现风险值较高的管道;

在用压力管道定期检验规程

在用工业管道定期检验规程(试行) 第一章总则 第一条为了加强压力管道安全监察,规范在用工业管道检验工作,确保在用工业管道的安全运行,保障公民生命和财产的安全,根据《压力管道安全管理与监察规定》的有关规定,制定本规程。 第二条本规程是在用工业管道检验、安全状况等级(划分方法见附件一)评定和缺陷处理的基本要求,有关单位制定的实施细则,应满足本规程的要求。 第三条本规程适用于《压力管道安全管理与监察规定》适用范围的在用工业管道及附属设施,但不包括下列管道: (一)公称直径≤25mm的管道; (二)非金属管道; (三)最高工作压力>42MPa或<0.1MPa的管道。 第四条本规程适用范围内的在用工业管道的级别划分如下: (一)符合下列条件之一的工业管道为GCl级: 1.输送现行国家标准《职业接触毒物危害程度分级》GB5044中规定的毒性程度为极度危害介质的管道; 2.输送现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160及《建筑防火规范》GBJl6中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体,并且设计压力≥4.0MPa的管道; 3.输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力≥4.0MPa,并且设计温度≥400℃的管道; 4.输送流体介质并且设计压力≥lO.OMPa的管道。 (二)符合下列条件之一的工业管道为GC2级: 1.输送现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160及《建筑防火规范》GBJ16中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体,并且设计压力<4.0MPa的管道; 2.输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力<4.0MPa,并且设计温度≥400℃的管道; 3.输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力<10.OMPa,并且设计温度≥400℃的管道; 4. 输送流体介质,设计压力

压力管道定期检验规则——公用管道

10 压力管道定期检验规则——公用管道 一、综合知识 二、年度检查 三、全面检验与合于使用评价 四、全面检验报告、合于使用评价报告与问题处理 五、附录A 公用管道年度检查项目及要求 六、附录B 公用管道全面检验项目及要求 第一条为了规公用管道检验工作,根据《特种设备安全监察条例》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》和《压力管道安全管理与监察规定》,制定本规则。 本条阐明了制定《压力管道定期检验规则—公用管道》的目的和依据。 第二条本规则适用于《特种设备安全监察条例》、《压力管道安全管理与监察规定》规定的公用管道(以下简称管道)的定期检验。 本条规定了该规则的适用围。 公用管道定义:公用管道系指城市或乡镇围的用于公用事业或民用的燃气管道和热力管道。目前,公用管道中燃气管道占较大比例。高压天然气管道一般与长输管道的设计标准是一致的,但中、低压市政管网建设和运行中执行标准与长输管道有很大的区别,管道的通过能力和清管维护的标准也不一致。 燃气管道有以下特点: (1)城市燃气管道多为环状、枝状,阀门、三通及凝液缸等管件密布,管道变径较普遍; (2)城市燃气管道则随着城市建设的进展逐步形成,且不断拓展。由于投资来源复杂,设计、施工和验收标准往往参差不齐,质量缺陷相对较多。 (3)城市燃气管道周边环境复杂,环境的改变有时为突变,另外,城市杂散电流干扰很普遍且严重。 (4)国城市燃气管道管理相对薄弱,日常管理侧重于巡线检漏,即使发现问题,由于涉及市政管理诸多方面,处理手续

设计规》划分; (二)GB1-Ⅲ级次高压燃气管道,定期检验包括年度检查、全面检验与合于使用评价,定期检验要求按照本规则执行; (三)GB1-Ⅳ级次高压燃气管道、GB1-Ⅴ级和GB1-Ⅵ级中压燃气管道,定期检验包括年度检查和全面检验,定期检验要求按照本规则执行; 城镇燃气输配系统中的门站、调压站(器)管道及其安全保护装置、附属设施的定期检验参照工业管道、压力容器定期检验有关要求执行。 本条规定了燃气管道定期检验的基本方式和要求,GB1-Ⅲ级次高压燃气管道主要是1.6MPa的管道,这些管道多数为出门站后的管道,管道口径大、压力高,除了进行全面检验外,还应当进行合于使用评价。 不适用围:门站、调压站(器)管道及其安全保护装置、附属设施;CNG加气站管道。 GB50028中地区等级的划分应符合下列规定: 1.沿管道中心线两侧各200m围,任意划分为1.6km长并能包括最多供人居住的独立建筑物数量的地段,按划定地段的房屋建筑密集程度,划分为四个等级。 注:在多单元住宅建筑物,每个独立住宅单元按一个供人居住的独立建筑物计算。 2.地区等级的划分: 1)一级地区:有12个或12个以下供人居住建筑物的任一地区分级单元。 2)二级地区:有12个以上,80个以下供人居住建筑物的任一地区分级单元。 3)三级地区:介于二级和四级之间的中间地区。有80个和80个以上供人居住建筑物的任一地区分级单元;或距人员聚集的室外场所90m铺设管线的区域。 4)四级地区:地上4层或4层以上建筑物(不计地下室层数)普遍且占多数、交通频繁、地下设施多的城市中心城区(或镇的中心区域等)。 第五条GB2级管道,如果为管沟敷设或者架空敷设,管道本身、附属设施与安全保护装置定期检验参照工业管道、压力容器定期检验有关要求执行;如果为直埋敷设,定期检验按照本规则中压燃气管道的要求进行。 本条规定了GB2级管道的定期检验要求。

压力容器压力管道使用以及定期检验的管理制度

压力容器压力管道使用以及定期检验的管理制度本管理制度是根据国家压力容器和压力管道的有关法规规定,结合气站具体情况而编制。 (1)本管理制度适用于符合《压力容器安全技术监察规程》和《压力管道安全监察规程》的压力容器、压力管道及安全附件。 (2)压力容器、压力管道的安全技术管理,由气站设备站长和操作工管理。 (3)设备站长管理责任制。 a、负责压力容器、压力管道定期检验的申报; b、负责压力容器、压力管道的日常维护、检修的原始记录,有权制止违章作业和违章指挥的行为,如发现有事故隐患,并可能造成重大伤害的,有权决定停止使用; c、负责落实压力容器操作规程的贯彻实施; d、负责对本站压力容器的操作工作进行安全技术培训和技术考核。 (4)操作工管理责任制。 a、贯彻执行国家有关法律法规,结合本单位的具体情况,完善相应的管理办法,按压力容器、压力管道的安全技术法规要求,制定使用、维护、检修规程; b、协助设备站长编制压力容器、压力管道的定期检验计划,并上报气站设备负责人,按有关规定办理压力容器、

压力管道的使用登记、更新、移装、修理改造、封存、停用、报废等手续; c、协助设备站长负责有关技术资料的收集,建立专门的压力容器、压力管道档案,负责定期核对压力容器、压力管道数据统计和上报; d、负责气站对压力容器、压力管道的维护、检修记录; e、参加压力容器、压力管道事故调查原因分析,提出防范措施和处理意见。 (5)办理使用登记手续。 (6)压力容器、压力管道的安全操作要求。 a、压力容器操作人员必须熟悉操作工艺; b、操作人员必须熟悉岗位的操作手法(开停的操作程序和注意事项); c、压力容器运行中应重点检查: ①受压元件是否有磨损和腐蚀; ②受压元件是否有鼓泡变形、超温、超压现象; ③受压元件是否有渗漏,主要是人孔、手孔、阀门连接处,其次是全部焊接缝处等等; ④检查受压容器装置的安全附件,及辅助设备是否齐全、准确、灵敏。 (7)操作人员应通过安全教育和考核,持证上岗。 (8)压力容器、压力管道有下列异常现象之一的,操作

压力容器压力管道定期检验办事指南

压力容器压力管道定期检验办事指南 使用单位在检验报告注明的下次检验日期前一个月到省特检院中山院报检。 一、办理所需资料 (一)窗口办理需提交资料 一)压力容器所需要的资料 1.报检单位填写《特种设备检验申报与受理单》,并加盖单位公章; 2.压力容器上次全面(年度)检验报告复印件或使用登记证复印件; 3.组织机构代码证复印件; 4.进口压力容器需提供广东省特种设备检测院出具的安全性能监督检验报告; (二)现场检验需提供资料 一)压力容器现场所需资料 1.设计、安装(使用)说明书,设计图样,强度计算书等; 2.制造单位所在地监检单位出具的监检证书、产品合格证、质量证明书、竣工图等; 3.安装监督检验证书,进口压力容器安全性能检验报告(必要时); 4.大型压力容器现场组装单位资格,安装日期,竣工验收文件和资料等(必要时); 5.使用登记证; 6.运行周期内的年度检查报告; 7.历次全面检验报告; 8.运行记录、开停车记录以及有关运行参数、介质成分、载荷变化情况、运行中出现的异常情况等资料; 9.有关修理或改造的文件,重大修理、改造方案,告知文件,施工记录,竣工资料,改造、维修监督检验证书等。 二、办理程序 (一)办理业务 特检院对所提供的资料进行核实,资料无误即时办理业务;资料出错时,一次性提出所有改正意见,资料退还,待使用单位完善后重新办理业务。 (二)检验报告 1.检验完成后,我院在10个工作日内出具《检验报告》,并注明下次检验日期; 2.全面检验报告一式二份,一份交使用单位,一份我院存档;年度检验报告一式二份,一份交使用单位,一份我院存档。 (三)领取报告需提供的资料 1.《特种设备检验申报与受理单》; 2.《特种设备检验意见通知书(2)》第三联(对检验员提出的问题和意见进行处理,填写处理结果并盖公章); 3.领取人的有效证件。

压力容器、压力管道等使用管理以及定期检验制度示范文本

压力容器、压力管道等使用管理以及定期检验制度 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

压力容器、压力管道等使用管理以及定期检验制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、加强本站所使用的压力容器(储罐、残液罐等,含 安全附件以下同)、压力管道(本站的工艺管道,含安全 附件,以下同)的使用管理和定期检验是保障特种设备安 全运行,确保安全生产的关键。 2、档案管理人员结合技术负责人、设备管理人员负责 建立压力容器、压力管道等设备技术档案,其内容至少包 括:2.1随机技术文件、产品合格证、监检证书、装箱单 等;2.2安装施工技术资料和安装监检验收资料;2.3修理 改造记录及有关技术文件和资料;2.4定期检验报告给予检 验有关的技术文件和资料;2.5压力表、安全阀、接地电阻 等安全附件的检定、检测、修理、更换记录和资料;2.6有

关事故记录资料和处理报告,以及报废报告资料。 档案管理人员负责建立压力容器压力管道台帐,台帐的内容包括设备名称、规格型号、制造单位、主要参数、购置时间、启用时间、使用登记证号、注册号码、历次检验情况等。 3、站长负责在压力容器、压力管道投入使用前或投入使用后一个月内及时到特种设备安全监督管理部门办理使用登记,未办理使用登记的特种设备严禁使用。 4、操作人员对所操作的压力容器压力管道要做到““四懂、三会”(即懂结构、懂原理、懂性能、懂用途,会使用、会维保、会排除故障), 同时要明白设备上安全附件的作用和操作步骤。严格按规程操作,认真做好设备的维护保养工作,并及时填写运行记录,及时消除冒、滴漏现象并做好防潮、防腐、防晒、防冻防静电等相关工作。5

常温常压储罐管道检验规程

危化企业常温常压容器管道在线检测规程 一、检测范围: 本规程适用于工作介质为气体或液体、工作压力为常压或小于0.1MPA的低压常温在用金属储罐、容器及管道的检测与评价。 二、检测目的及作用 为了加强企业常温常压储罐、管道安全监察工作,确保存储设备、工业管道的安全运行,保障公民生命和财产的安全,特制定本规程。 本规程的目的是用来评价企业常压储罐及管道的结构完整性,运行过程中是否存在跑冒滴漏现象及其他安全隐患。为企业提出整改及维修建议,有效避免安全事故发生。 三、检测步骤及及仪器设备 本规程规定常温常压储罐管道的检测步骤如下: 1、了解被检单位基本情况; 2、检验人员到被检单位现场考察,了解现场情况,索要全部检测需要的相关资料; 3、制定详细的检测方案; 4、现场检测; 5、分析检测结果,出据检测报告。 常温常压储罐管道检测的主要检测仪器有:声发射检测仪、超声波探伤仪、超声波测厚仪、超声流量计、埋地管道防腐层状况检测仪、地下管道检测检漏仪、复合气体检测仪、腐蚀速度测定仪等及其他常用计量器具。 四、检测技术要求和方法 1、常压容器及管道检测的主要检查项目和内容如下: 常温常压容器管道检查包括使用单位常压容器安全管理情况检查、常温常压容器本体及运行状况检查和常压容器配套安全附件检查等。 检查方法以宏观检查为主,对重点部位或有安全隐患的部位进行声发射、测

厚、探伤,泄露检查和防腐层状况检测。 在线检验前,使用单位应当做好以下各项准备工作:· (一)常温常压容器管道外表面和环境的清理; (二)根据现场检查的需要,做好现场照明、登高防护、局部拆除保温层等配合工作,必要时配备合格的防噪声、防尘、防有毒有害气体等防护用品;· (三)准备好需要检验容器技术档案资料、运行记录、使用介质中有害杂质记录; (四)检查时,使用单位相关容器管道管理人员和相关人员到场配合,协助检查工作,及时提供检查人员需要的其他资料。 (五)检查前检查人员应当首先全面了解被检容器管道的使用情况、管理情况,认真查阅被检容器管道技术档案资料和管理资料,做好有关记录。容器管道安全管理情况检查的主要内容如下:, (1)容器的安全管理规章制度和安全操作规程,运行记录是否齐全、真实,查阅容器台账(或者账册)与实际是否相符; (2)容器图样、使用登记证、产品质量证明书、使用说明书、监督检验证书、历年检验报告以及维修、改造资料等建档资料是否齐全并且符合要求; (3)上次检验、检查报告中所提出的问题是否解决。 1.设备施工检查 检查企业是否严格按照图纸设计施工(特别是埋地管道要精确定位),是否符合安全规范。 按图纸和现场实际施工对照,埋地的管道用地下管道检测检漏仪检测。 2.泄漏检查 主要检查容器管道及其附件有无泄漏情况。运用超声检测通常能确定缺陷的位置和相对尺寸。如管道的对接、焊缝、弯头、夹层、砂眼、咬边等的检查。超声检测的具体技术要求应符合JB/4730.3的规定。运用声发射检测可以确定内部或表面存在的活性缺陷的强度和大致位置。如容器的本体、开孔、补强、纵环焊缝错边量等的检查。声发射检测的具体要求应符合GB/T18182的有关规定。使用地下管道检漏仪可以检测埋地管道有无泄漏点。

在用工业管道定期检验规程(试行)

一、单选题【本题型共40道题】 1.下列描述符合《在用工业管道定期检验规程》的是()。 A.在线检验是在停车期间对在用工业管道进行的检验,在线检验每年至少一次 B.在线检验是在运行条件下对在用工业管道进行的检验,在线检验每年至少一次 C.在线检验是在停车期间对在用工业管道进行的检验,在线检验每半年至少一次 D.在线检验是在运行条件下对在用工业管道进行的检验,在线检验每半年至少一次 正确答案:[B] 用户答案:[B] 得分:2.50 2.根据《在用工业管道定期检验规程》的规定,对于安全保护装置要求错误的是()。 A.无产品合格证和铭牌的,不准继续使用 B.性能不符合要求的,不准继续使用 C.安全阀逾期不校验的,不准继续使用 D.爆破片逾期不校验的,不准继续使用 正确答案:[D] 用户答案:[D] 得分:2.50 3.根据《在用工业管道定期检验规程》,对爆破片运行检查时错误的是()。 A.爆破片装置安装方向错误,应立即重新调整方向 B.爆破片装置超过规定使用期限,应立即更换 C.爆破片装置的爆破压力不符合运行要求,应立即更换 D.爆破片装置的使用温度不符合运行要求,应立即更换 正确答案:[A] 用户答案:[A] 得分:2.50 4.根据《在用工业管道定期检验规程》关于管子局部减薄安全状况等级确定的规定,符号“C”的含义是()。

A.C为至下一检验周期腐蚀量估计值 B.C为至下一检验周期的腐蚀量的2倍 C.C为至下一检验周期局部减薄深度扩展量的估计值 D.C为至下一检验周期剩余壁厚的估计值 正确答案:[C] 用户答案:[C] 得分:2.50 5.按照《在用工业管道定期检验规程》,全面检验的定义是()。 A.按固定的检验周期在在用工业管道停车期间进行的较为全面的检验 B.按一定的检验周期在在用工业管道停车期间进行的较为全面的检验 C.按固定的检验周期在在用工业管道运行条件下进行的较为全面的检验 D.按一定的检验周期在在用工业管道运行条件下进行的较为全面的检验 正确答案:[B] 用户答案:[B] 得分:2.50 6.根据《在用工业管道定期检验规程》,管道附属设施损坏时,安全状况等级划分方法错误的是()。 A.安全阀损坏时,应更换,更换后不影响定级,否则定为4级 B.压力表损坏时,应更换,更换后不影响定级,否则定为4级 C.阴级保护装置损坏时,应予修复,修复后不影响定级,否则定为3级或4级 D.蠕胀测定等损坏时,应予修复,修复后不影响定级,否则定为4级 正确答案:[D] 用户答案:[D] 得分:2.50 7.根据《在用工业管道定期检验规程》关于管子局部减薄安全状况等级确定的规定,以下正确的是()。 A.若局部减薄在制造或验收规范所允许的范围内,则不影响定级

相关文档
相关文档 最新文档