主要施工工艺流程及技术措施

一、电气施工配合与协调

1.1在主体施工前,分包单位都应确定,并纳入总包统一管理。

1.2在电气配合主体施工时,所有电气分包单位都应配合总包单位进行各分包单位承施范围内的工作。

1.3在施工工程中,各分包单位应服从总包单位的统一管理。

二、主要施工工艺流程

2.1钢管暗敷设施工工艺流程

a、电线导管砌体、混暗敷设

→→→→

b、钢管吊顶内敷设

→→

→→→

c、在混凝土柱内配管时,可将盒箱固定在该柱的钢筋上,接着敷管,每隔1m左右用绑扎丝绑扎牢,管进盒箱要顺直,往上引管不宜过长,以煨弯后钢管能够达到板上为准;对于型钢柱内敷设钢管要注意保护好土建结构型钢及柱主筋。现浇混凝土楼板配管时,先根据土建图纸将电气箱盒位置在模板上标注出,然后敷设钢管安装固定箱盒,管路每隔1m左右,用绑扎丝绑扎牢;不得在结构柱、梁主筋上施焊、引弧和私自断筋。往下(或上)引管为后砌隔墙时,管向下(上)煨成900弯,且长度不大于300mm,等砌隔墙时,先稳盒后再接钢管。

对于混凝土墙体上预留配电箱洞口,应先在木箱上、下板上测定好管进箱位

置,在用手电转开孔器钻出和管匹配的孔,将木箱安装固定好后,将管顺直的敷设入箱;注意管不必进入箱内过多,以能接管为宜。

为便于穿线,管路在超过30米(无弯时)、20米(有一个弯)、15米(有二个弯时)、8米(有三个弯时)应加装接线盒。

管口入盒、箱时管口不宜与敲落孔焊接,管口露出盒、箱应小于5mm,露出锁紧螺母丝扣的2~4扣。多管进箱、盒间距应均匀、排列整齐。箱、盒应与墙体平齐。镀锌钢管、可挠性导管接地不得采用熔焊跨接地线,应采用专用接地卡子跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面不小于4㎜2。金属导管严禁对口熔焊连接,镀锌钢管不得套管熔焊连接。

2.2电线、电缆穿管施工工艺流程

a→→→

→→→→→

b、三相及单相的交流电缆(线)不得单独穿于钢管内。根据设计图纸要求选择导线,穿好带线,并将管内杂物清除,并上好护口,带线采用¢1.2~2.0mm 的铁丝及钢丝。穿线时,管路较长或转弯较多时,在穿线的同时,往管内吹入适量的滑石粉两人配合协调,一拉一送。导线连接接头不能增加电阻值与降低原绝缘强度。穿线时,不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管内,但有几种情况除外(电压为50V以下的回路、同一控制回路、同一花灯的几个回路、但管内的导线总数不应多于8根)。

C、导线的规格、型号必须符合设计要求和国家标准规定。照明线路的绝缘电阻不小于0.5兆欧姆,动力线路的绝缘电阻值不小于1兆欧姆。导线在管内

不得有接头,导线接头处包扎严密、绝缘良好、不伤线芯、连接牢固。

2.3桥架安装及桥架内电缆敷设施工工艺流程

a→→→→

→→

b、土建结构施工时,按照电气图纸及相关专业图纸将桥架洞口预留好。金属桥架及其引出的钢管必须接地可靠;金属电缆桥架全长不少于2处接地,镀锌桥架间连接板两端不少于2个防松螺帽或防松垫圈的可不做跨接地线。电缆敷设严禁有绞拧、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。先根据设计图纸,进行弹线定位标出固定位置,安装好支架。桥架直线段连接采用连接板,用弹簧垫圈,垫圈,螺母紧固,接茬处缝隙严密平齐,桥架进行交叉转弯,丁字连接时,采用变通连接,导线接头设置在接线盒,或将导线接头放在电气器具内。桥架与盒箱、柜等接茬时,进线和出线口等处采用抱脚连接,并用螺丝紧固,末端应加装封堵。

C、敷设在竖井和穿越不同防火区的桥架,按照设计要求位置进行防火隔堵措施。电缆在桥架内垂直或倾斜敷设时,电缆的上端及每隔1.5~2m固定一处;水平敷设时,电缆的首端、转弯两端及每隔开5~10m进行固定一处。电缆桥架内的电缆应在首端、尾端、分支处设有编号、型号及起止点等标记。

d、选用1000V摇表对电缆进行绝缘摇测,绝缘电阻应在10兆欧以上,摇测完后,应将线芯对地放电。截面在10㎜2及以下的单股铜芯线直接与设备、器具的端子连接;多股铜芯线接续端子后与设备、器具的端子连接。每个设备和器具的端子接线不多于2根电线。电缆的芯线端子规格应与芯线的规格匹配,且不得采用开口端子。

2.4普通灯具安装施工工艺流程

a→→→

b、花灯钓钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6㎜。大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的2倍做过载试验。

当灯具距地面高度小于2.4米时,灯具的可接近裸露导体必须接地可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。

c、灯具安装前应进行灯具检查和灯内配线检查,必须符合图纸设计要求,方可安装。吊链日光灯安装时,先根据灯具的安装高度,将全部吊链编好,把吊链挂在灯具挂钩上,并且在建筑物上安装好塑料(木)台,将导线(导线严禁受力)依顺序编叉在吊链内,并引入灯具,压入灯具内的端子板内。将灯具导线和灯头盒中的电源线连接,并用粘塑料带和黑胶布分层包扎紧密。理顺接头扣于法兰盘内,法兰盘(吊盒)的中心应与塑料(木)台的中心对正,用木螺丝将其拧牢固,调整好灯角,最后将灯管装好。成排成行布置应排列整齐,中心偏差不得大于5MM,两条吊链应相互平行,不允许成“八”字型,灯具与地面平行,不得倾斜。吸顶灯安装时,先根据灯具的外型选择合适的木台,将灯具摆放在上面,四周留出的余量要对称,然后用电钻在木板上开好出线口和安装孔,在灯具的底板上也开好安装孔,将灯具的灯头线从木台的出线孔甩出,并在灯头盒内接头,且包扎严密,将接头塞入盒内。把木台对准灯头盒,紧贴建筑物面,可用机螺丝将木台直接固定在盒子耳朵上。调整木台,使其平正不歪斜,再用木螺丝将灯具固定在木台上,最后配好灯泡、灯伞或灯罩。

2.5开关,插座安装施工工艺流程

a、→→→

b、开关、插座安装应符合规定:单相三孔插座,面对插座的右孔与相线

连接、左孔与零线连接、上孔接地线;插座的接地端子不与零线连接;相线经开关控制且操作灵活、接触可靠,通断位置一致。

c、先将盒内残存的杂物去除,并擦干净,再将盒内甩出的导线留出接线长度,削去绝缘层,注意不得碰伤线芯,将线芯回头后插入开关、插座接线孔内,再用顶丝将其压紧,线芯不得外露;然后,再将开关或插座推入盒内,对正盒眼,用机螺丝固定牢固,固定时要使面板端正,并与墙面平齐。暗装开关、插座的面板应端正、严密,并与墙面平齐。并列开关、插座不得有高差,且间距应一致。

2.6成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱安装施工工艺流程

a、柜安装

→→→→

b、配电箱安装

→→→→

c、动力和照明工程的漏电保护装置应做模拟动作实验。接地支线必须单独与接地干线连接,不得串联连接。

设备开箱检查由安装单位执行,供货单位、建设单位、监理单位参加,并做好检查记录。设备经检查合格后,方可进行安装。柜的基础型钢应先调直、除锈、刷防锈漆。将基础型钢按照图纸及柜的位置、尺寸制作好,并将其焊接在预埋铁上。将接地扁钢引入基础型钢并与基础型钢焊接牢固。将柜放在基础型钢上,按柜底固定螺孔尺寸在基础型钢上定位钻孔,无特殊要求时,低压柜用M12螺栓固定。

明装墙体配电箱采用金属膨胀螺栓固定,采用弹线定位的方法找出正确的固定点位置,用电钻在固定点位置钻孔,孔径应刚好将金属膨胀螺栓的胀管部分埋入墙内,且孔洞应平直不得歪斜。暗装配电箱安装时,先根据预留的尺寸将箱体找好标高及水平尺寸,并将箱体固定好,然后用水泥沙浆填实周边抹平齐,待水泥沙浆凝固后再安装盘面和贴脸,如箱底与墙后平齐时,在外墙固定金属网后,再做墙面抹灰,安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称,贴脸平正,不歪斜,螺丝受力均匀。配电箱安装应牢固、平整,其垂直度允许偏差为3MM。箱体开孔合适,切口整齐,不得开长孔和用电气焊开孔;油漆完整,箱内外清洁,箱盖、开关灵活,回路编号齐全,结线整齐,PE线安装明显牢固。

2.7 照明通电试运行流程

a、→→→

b、照明系统通电,灯具回路控制应与照明配电箱及回路的标识一致;开关与灯具控制顺序相对应。各配电箱、照明器具等安装完毕,且各条支路的绝缘电阻摇测合格后,方可通电安全检查,并作好记录。检查完成之后方可进行试运行工作。应按照供电系统进行全负荷试运行,试运行应从总开关开始供电。试运行期间应仔细检查和巡视,发现问题应及时修复,并做好记录。本建筑照明系统通电连续试运行时间为8小时,所有照明灯具均应开启,且每2小时记录运行状态1次,记录电流、电压及运行情况等,连续试运行时间内无故障。

2.8 接地装置安装

a、自然基础接地装置安装

→→→

b、利用建筑物内的基础钢筋网做为接地装置;按设计图纸尺寸位置,将基础底板筋焊接连接好,焊接时不得出现要肉现象;在图纸标示的位置将柱主筋与底板筋焊接连接好作为防雷引下线,在焊接处应将两根主筋封头;清除药皮,并将两根主筋用油漆做好标记,便于引出和检查。引下线采用不少于2根柱内对角主筋(>16㎜)作引下线,按设计要求设置测试点。严格按照设计图要求施工。

在板的结构施工时,按照图纸所示位置预留好变配电室、电梯、竖井以及等电位等接地镀锌扁钢。

测试接地装置的接地电阻值必须小于0.5欧姆。否则,将通过设计单位进行采取适当的措施。

2.9避雷引下线和变电室接地干线敷设施工工艺流程

a、避雷引下线敷设

→→→

b、变电室接地干线敷设

→→→

c、将用做引下线的柱对角主筋与底板钢筋焊接好,并做封头处理。在每一层柱的顶端用油漆做醒目标识,油漆长度不得影响结构安全;每一层做好核验工作。

在地下一层变配电室做接地干线敷设施工。根据支架燕尾大小在变配电室墙上钻洞。支架安装前须将孔洞浇湿,然后用水泥砂浆将支架固定好。待支架固定牢固后,将接地干线敷设安装在支架上;最后与总接地预留干线连接起来。接地

干线距地200㎜安装;接地干线过门口时,距门边200㎜。支架的安装间距须符合规定。母线搭接合理、开孔整齐无毛刺、错茬、绞丝,接地干线须按照图纸设接线柱、刷接地标志。

2.10接闪器安装施工工艺流程

a→→→

b、根据结构及设计要求进行弹线,并以转弯或交叉处为起点、终点,将其中的直线段做平均分割档距。支架埋设前应将洞用水浇湿。首先固定直线段两端支架,并固定好,拉好线,进行埋设其它支架。建筑物顶部的外露其他金属物与接地引下线连成一个电气通路(金属物接地线暗敷设在结构顶板中,至设备附近引出板)。支架固定牢固后应做拉力实验。

2.11等电位联结施工工艺流程

a→→

b、根据设计要求设立等电位端子箱。

对于地下一层的等电位联结线采用-40×4镀锌扁钢暗敷设在结构砼中,由等电位端子箱引至各种金属管道。铸铁管道采用-40×4镀锌扁钢做抱箍卡等电位联结,抱箍卡与-40×4镀锌扁钢联结线焊接连接。金属管道采用直接与-25×4镀锌扁钢焊接做等电位联结,-25×4镀锌扁钢与-40×4镀锌扁钢联结线螺栓连接。焊接处需做防腐处理。

公寓卫生间及公共浴室做等电位连结,等电位箱设于洗面台下方,连结管线采用PVC16、BVR-4㎜2,出线盒就近设备安装。

从八层顶板开始,在建筑物圈梁内内利用圈梁主筋作为均压环,均压环应与所有防雷装置专用引下线连接。建筑物45m及以上部分外墙上的栏杆、金属门

窗等较大金属物直接或通过金属门窗预留铁与接地装置相连接。建筑物内的各种竖向敷设的金属管道顶端和底端、中间段应与接地装置连接。

2.12封闭母线安装

a→→→

b、安装前对现场进行测量放线,核对是否与图纸相符合;设备进场检查符合设计要求后才可进行安装。

按照规范进行支架制作并进行支架安装;支架安装完毕后,进行母线安装,母线的固定间距、接地、连接应符合规范要求。母线安装完毕后,须进行绝缘摇测(>10MΩ)、相序检查(相零地)和用2500V兆摇表持续1分钟试验(母线无闪络)。

2.13低压电气设备试验和试运行

a→→→

→→

→→

b、低压电气设备试验和试运行现场应尽可能保持干净、清洁。在各试验电气设备须警示牌,以免发生危险和不必要的误操作,并有相关的监护人。现场应有足够的照明。

逐一检查各设备的接线处是否正确、牢固以及标识。测试接地装置的接地电阻必须符合设计要求。依照图纸检查设备内的导线及元件规格、型号、安装位置是否正确;各开关动作协调一致。

配电柜、箱的耐压试验:绝缘电阻必须大于10MΩ,然后采用2500V兆欧

表摇测1分钟,无击穿闪络现象。

检查电机安装是否牢固,防护网、罩是否安装好。用手盘动机轴应轻松、无卡阻、无不正常声响,盘动不太吃力。三相电机还应检查电源线的相序和电机的旋转方向是否正确。

配电柜、箱的试验内容有:运行电压、电流以及各种仪表的指示。电动机试验内容:转向和机械转动、空载电流、温升、声响和气味、可启动次数及间隔时间;电动机连续启动2次的间隔时间不应小于5分钟;电动机空载试验运行2小时,每小时记录电流、电压、温度一次。

夏季高温雨季施工方案

重庆市合川区北城沙坪路二期拆迁安置还房 4#~13#楼工程项目 夏、雨季专项施工方案 批准: 审核: 初审: 编制: 深圳中海建筑有限公司 重庆市合川区北城沙坪路二期拆迁安置还房项目部 2011年7月16日

目录 第一章··编制说明.................................................. 错误!未定义书签。第二章··编制依据.................................................. 错误!未定义书签。第三章··施工部署.................................................. 错误!未定义书签。 一、施工进度安排.............................................. 错误!未定义书签。 二、组织机构.................................................. 错误!未定义书签。 三、施工防范工作.............................................. 错误!未定义书签。第四章··夏季、雨季施工措施........................................ 错误!未定义书签。 一、管理目标.................................................. 错误!未定义书签。 二、施工措施.................................................. 错误!未定义书签。第五章··夏季、雨季施工管理........................................ 错误!未定义书签。 一、防水工程.................................................. 错误!未定义书签。 二、钢筋混凝土工程............................................ 错误!未定义书签。 三、砌体工程.................................................. 错误!未定义书签。 四、抹灰工程.................................................. 错误!未定义书签。 五、屋面工程.................................................. 错误!未定义书签。 六、楼地面工程................................................ 错误!未定义书签。 七、涂饰工程.................................................. 错误!未定义书签。第六章··夏季高温、雨季紧急情况的处理方法.......................... 错误!未定义书签。第七章··夏季高温、雨季施工中注意事项.............................. 错误!未定义书签。 附图: 1.基础施工阶段施工总平面布置图 A3 2.主体施工阶段施工总平面布置图 A3 3.降水及降排水系统平面布置图 A3 4.施工道路平面布置图 A3

消防工程专项施工方案模板

消防工程专项施工 方案 1

重庆嘉慧仓储一期项目 消防安装工程专项施工方案 编制人: 审批人 : 编制单位 :

目录 第一章、工程基本概况及编制依据 一、编制说明 二、编制依据 三、工程基本概况 第二章、施工部署及施工准备 一、施工总体目标 二、施工准备 三、施工程序 第三章、组织机构 一、组建项目组 二、施工管理 三、工程主要管理人员 第四章、施工组织及施工计划 一、本公司管理组织机构图 二、施工现场组织图 三、施工调度 四、施工进度计划 第五章、施工方法 一、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统 二、火灾自动报警系统及联动控制系统 三、应急照明、疏散指示系统 第六章、安全管理保证措施 一、确保品质管制的技术组织措施 二、确保工程施工安全卫生及雨季技术组织措施 3

三、确保文明施工的技术组织措施 四、确保工期技术组织措施 五、降低成本控制措施 六、建立与土建、装饰装修单位的配合协调措施 七、主要部位质量通病及防治办法 第七章、系统主要工作流程 一、火灾自动报警系统 二、自动喷淋灭火系统 三、消火栓给水系统 四、应急照明系统、疏散指示系统 第八章、工程项目竣工验收 一、竣工验收的准备工作 二、竣工验收依据 三、竣工验收的标准 四、竣工验收的范围 五、验收程序 第九章、成品及设备的保护措施 第十章、售后服务承诺 一、售后服务承诺的具体内容 资源配备计划 附表 4

第一章工程基本概况及编制依据 一、编制说明 本施工组织设计作为指导施工的依据,编制时对目标工期、工程质 量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周期材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、选用设备材料品牌优质生产厂家,降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。当前,我公司已做好了相应的技术、资源准备,我们的宗旨是对能为业主更好的 5

雨季及高温期间施工措施

雨季及夏季高温施工措施 雨季施工措施 根据沈阳地区历年降水情况,六月上旬后进入雨季施工,合理制定雨期施工技术措施直接影响施工进度和施工质量,为保证施工能够顺利进行,对现场采取如下雨季施工措施: 1、裙楼屋面施工中保温层、找平层、防水层的防雨措施 根据天气预报情况制定施工安排,如遇特殊情况采用塑料布及时覆盖保护,屋面防水层施工尽量安排在雨期之前,以期达到屋面断水,保证室内装修正常进行。 2、主楼结构施工中,各层梁板混凝土浇筑时及浇筑后的防雨措施 浇筑主楼框架混凝土时,先须了解2?3天的天气预报,尽量避开大雨浇混凝土。遇雨时,安排覆盖人员对新浇筑混凝土采用塑料防雨布及时覆盖防护,若浇筑混凝土时遇雨,需立即通知商混站根据雨量调整混凝土配合比,适当减少混凝土的坍落度,并对已浇筑完的混凝土采用塑料防雨布覆盖防护,以防混凝土凝结前遭雨水冲刷,待雨后再进行搓毛等工序。 3、其他方面的防雨措施,如地下室防大雨浸漫及后浇带处的防雨水进入等做好现场排水系统,将地面及场内雨水有组织及时排入指定排放口。在道路两侧及建筑四周设排水沟,保证水流通畅,雨后不陷、不滑、不存水,现场备水泵及时排除集水井内积水。 4、砌体工程防雨措施 雨期施工中,砌体不得过湿,及时测量砂、石含水率,掌握其变

化幅度,及时调整配合比。杜绝发生墙体滑移,且应加强对已完砌体 垂直度和标高的复核工作。遇大雨应停止砌体工程、外装修施工,并作好成品防雨覆盖措施,如有破坏雨后需及时修补已完成品及半成品。 5、裙楼各层砌筑、地面清理及冲洗用水,主楼的各层梁板砼养护及砌 筑抹灰用水方面,采用一台150m扬程的加压泵供水,蓄水水池采用消防水池。 6、雨期施工过程中,在施工安全及施工质量上注意如下事项: ( 1 )、对现场工人休息室、食堂、库房、办公室、机具棚等做全面检查和维修,做好防漏工作。 (2)、所有机械棚搭设严密,防止漏雨,机电设备采取防雨、防淹措施,且安装接地安全装置。电闸箱防止雨淋、不漏电,接地保护装置灵敏有效,各种电线防浸水漏电。 (3)、不得在雨中进行电焊作业,雨后继续焊接时,应认真检查线路是否漏电,操作人员必须使用绝缘手套和绝缘鞋。 (3)、做好防雷电设施。脚手架安装避雷装置,建筑物利用结构钢做避雷装置,认真检查做好接地系统。 (4)、在暴风雨期间,着重做好脚手架联结不牢、滑移等安全检查工作,脚手架立杆底脚必须设置垫木或混凝土垫块,并加扫地杆,同时保证排水良好,避免积水浸泡。 (5)、加强对原材料的覆盖防潮措施,尤其对钢材加强保管,严 禁在雨水中浸泡,以免锈蚀等影响质量。 夏季高温期间混凝土、砌筑施工措施

施工工序流程图

施工流程图 模板工程钢筋工程混凝土工 土石方工程 基础分部施工: 主体分部施工: 施工准备 测量放线 主体子分部:二次结构施工 装饰分部:内外墙抹灰 防水工程地面工程门窗工程 内外涂料 五金、玻璃安装 竣工验收 竣工清理 成品保护 水、调式、 测试 屋面工程 开工 熟悉图纸材料准备机具准备施工准备 技术、劳力准备 灯具安装 洁具安装 其 他 安 装 施 工 水 电 安 装 施 工 预留预埋 安装 (布 管、排 线)

开工准备: 一、立项 二、环评、安评 三、委托设计院做平面方案 四、规划、消防窗口总平面方案审批 五、出蓝图 六、建设用地规划许可证 七、单体建筑物三个以上设计方案 八、设计方案审批 九、出施工图 十、建设工程规划许可证 十一、图纸审查 十二、建筑工程消防施工图审核 十三、建设工程招标 十四、安全监督手续 十五、质量监督手续 十六、施工许可证 十七、开工建设 出让国有土地使用权设定登记 1)土地登记申请书 2)国有建设用地使用权出让合同及政府批复元件 3)建设用地规划许可证原件及复印件 4)建设用地使用权出让金及契税缴纳证明 5)营业执照及组织机构代码证原件及复印件 6)法定代表人及委托代理人身份证明原件及复印件 7)地籍测量的数据及图件 建设用地规划许可证 1)建设用地规划许可证申报表 2)建设项目的有效计划批准文件 3)已经批准的建设项目选址意见书和项目用地规范图 4)规划设计条件及附图 5)划拨土地证明或土地出让、转让合同 6)已批准的总平面图 建设工程规划许可证 1)建设工程规划许可证申请表 2)经办人身份证及复印件 3)计划批文 4)土地权属证明文件 5)施工图三套(含建设项目总施工图、建筑单体施工图、工程定位图及竖向设计、管线综合、绿化及做法施工图) 6)方线(测绘)资料

消防工程施工安全文明施工与环境保护措施

消防工程施工安全文明施工与环境保护措施安全施工 1.1 安全生产方针与目标 “安全为了生产,生产必须安全”。为了保证本工程的施工安全,预防事故发生,我们将遵照国家颁布的安全生产规程以及业主制定的有关规定的要求,针对本工程的特点,在总结以往公司的安全管理经验的基础上,进一步完善安全防护体系,健全安全施工规章,落实安全生产责任制,加强安全防护知识教育和技能培训,确保工程安全、顺利施工。我们确定的安全生产方针和目标是: 安全生产的方针 安全第一:安全生产是企业维护劳动者合法权益的根本保证。项目经理部将夯实安全基础工作,加强职工的安全意识教育。在施工管理中把安全放在首位,当生产进度、效益与安全发生矛盾时,无条件地服从安全第一的原则,确保安全。 预防为主:安全生产重在预防,关键在投入。项目经理

部在施工生产活动中将切实搞好安全隐患的预防和预控,预备必要的防护设备,应用安全系统工程将安全隐患消灭在萌芽状态。 安全生产的目标 实现“六无一控制”:无施工原因引起的安全等级事故;无工伤死亡和重伤事故;无机械设备大事故;无重要器材设备被盗事故;无责任交通特大、重大事故;职工负伤率控制在1%以下。 1.1.1 安全管理原则 坚持一手抓生产,一手抓安全,两手都要硬的原则; 坚持预防为主的原则; 坚持全员、全过程、全方位、全天候的动态管理原则; 坚持重在控制、适当约束的原则; 坚持安全与速度互保、安全与效益兼顾的原则; 坚持在管理中发展、提高的原则。 1.1.2 安全生产保证体系 为了保证工程现场施工安全,维护工地正常生产、生活

秩序,从思想、组织和工作等几方面制定详细的安全保证体系。 1.1.3思想保证体系 坚持“安全第一、预防为主”的方针,大力加强安全教育工作。开工前,组织施工人员进行安全知识学习,提高职工的安全意识和自我保护意识;施工中建立党政工团齐抓共管安全生产的氛围,并设立党员先锋模范岗、安全生产监督岗和安全班级,发动全体施工人员对现场施工安全情况进行监督。 实行班前安全讲话制、安全职责上墙制,时刻提醒职工注意安全,定期举行安全分析会议,对施工中发现的不安全隐患进行分析、总结,并以此进行职工安全教育。 1.1.4组织保证体系 由项目经理、总工程师、安质部部长组成安全生产领导小组,全面负责本项工程的安全生产工作,主要成员有工程部、安全质量部、及施工班组长、技术、安全检查工程师和班级安全员,建立逐级负责、定期检查的制度,明确各级管

(完整)12雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施

12 雨季台风和夏季高温季节的施工保证措施 12.1 雨季台风施工保证措施 12.2.1 雨季台风施工的组织措施 由于本工程所在地属南亚热带季风气候,一年除冬季外多雨,且有台风,工程临海作业。为不影响工程的工期,保证工程的正常开展,有必要做有针对性的雨季台风施工防范措施。 12.2.1.1 项目部成立雨季施工领导小组,由生产副经理牵头,工程部为小组主体,其他材料、后勤等部门协同配合,负责编制实施性的雨季施工组织计划及雨季施工时期的各项针对性实施工作。各工区严格按既定的施工方案,保证施工质量,严格执行雨季施工的技术措施。 12.2.1.2 雨季施工领导小组同时兼任防洪、防台安全领导小组,全面负责本标段施工的防洪、防台风工作,在雨季施工时要组织防讯抢险队,设专人观察险情为防汛领导组织提供决策依据,同时对排洪处进行疏导,保证水流畅通。 12.2.1.3 在雨季施工期间,针对项目部生产的具体情况迅速做出技术、管理、资金等方面的支持和解决。 12.2.1.4 与当地气象部门联系,了解当地出现雨天及台风的时间,掌握当地的水文气象资料,合理调整施工计划。 12.2.1.5 合理进行夏季、夜间、雨季施工组织和施工高潮期间的施工组织。

12.2.2 雨季台风施工的技术措施 12.2.2.1 施工场地两侧设置排水沟或边沟,并指派专人进行日常检查、保养维修、雨天清沟排水,确保全天候原地面道路畅通。 12.2.2.2在临时生活、办公设施及施工现场兴建临时排水设施,并保持与周围排水系统的畅通,雨天派专人值班维护好现场的排水系统,保证场地不被雨水淹没并能及时排除地面水。 12.2.2.3 合理选择水泥仓库及材料的堆放及加工场地,并设置良好的防水设施,以保证雨季原材料的供给及材料的加工,并做好材料的保管工作。 12.2.2.4 砼浇注前要了解气象情况,避开雨天浇筑。同时施工现场准备足量的防雨布防止施工过程中突遇大雨的冲袭。 12.2.2.5 雨季要注意一切用电设施及机具的安全,电箱按安全规程设置,下雨时尽量避开带电作业。 12.2.2.6台风来临之前,对施工场地的支架及高空物件等进行检查加固,避免出现危险情况。 12.2.2.7 雷雨时,人员不能靠近电杆、铁塔、架空线,受雷击后应立即启动应急预案,抢救伤员。大雨、雷电、大风时,禁止起重、高处作业。 12.2 夏季高温季节施工的保证措施 本地区属南亚热带季风气候,夏季地表温度较高,湿度较大,但根据本工程的施工特点,对各分部分项工程的施工作业影响较

消防工程施工方案及技术措施.

目录 一、施工方案与技术措施 二、质量管理体系与措施 三、安全管理体系与措施 四、环境保护管理体系与措施 五、工程进度计划与保证措施 六、资源配备计划 七、施工设备

第一章施工方案与技术措施 一、工程概况 星河国际项目1#、2#、6#栋消防工程建设地点位于岳阳白石岭路(十五中对面)星河国际项目西北角,工程建筑面积约55000㎡。 工程范围主要包括: 1、火灾自动报警及联动控制系统 室内工程:系统内消防穿线(含预埋管道、接线盒)、各楼层消火栓按钮、声光报警器、手动报警按钮、模块、总线隔离器、感温探测器、感烟探测器、报警主机(包括联动盘及联动电源、多线盘等)、消防端子箱、区域报警器等设备、安装及调试工作。 2、消火栓系统 室内工程:室内所有消火栓系统管道、消防箱(含内置配件)、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作,商铺部分的消防栓系统。 3、自动喷淋系统: 室内工程:室内所有管道、喷头、阀门、泵组、控制柜、安装及调试工作。 4、通风、防排烟系统: 系统内排、送风机、风管、风口、风阀采购、安装及调试工作。 5、电梯三方通话系统: 系统内的消防控制室至电梯机房设消防两部电话(含管道、接线盒)、电话线、面板、电话机在本次工程范围内。 6、负责消防配电的调试及验收工作等: 6.1、消防动力配电从消防动力配电箱出线开始到消防用电设备末梢部分

的配管、穿线等采购及安装(含消防动力箱);消防水泵等较大型设备的控制柜的安装及布线; 6.2、疏散指示及应急照明系统设备的安装调试及验收从应急照明配电箱出线开始至各灯具,含管道预埋、穿线、灯具安装,不含应急照明配电箱。 7、各栋其余为消防而设置或带有消防功能的消防设施,如防火门、防火卷帘、灭火器、消防灯具等的采购和安装; 8、在消防系统验收前或在总包单位要求下,消防施工单位应负责消防系统的预留洞的封堵,接线盒的面板安装。 9、室外消防管网(含室外消防栓)工程。 10、负责组织消防报建和组织消防验收及培训工作,并确保消防报建和消防验收在发包人规定的期限内验收合格和交付使用。 工期要求:本工程根据甲方要求确定合理的施工工期实施,甲方将根据工程实际进度情况合理安排工期,并在要求工程竣工前30日以书面形式通知乙方。 质量标准:符合国家验收标准。 二、施工组织及规划 我公司对本工程高度重视,为保证本工程达到国家验收标准并顺利完工,以树立公司良好形象,公司将对项目经理部的人员进行精心挑选,组织精干、具有理论和施工经验的工程技术人员及参与全面的项目及施工管理工作。 1、施工组织机构 为实现本招标工程建设的优质、高速、安全。文明、低耗的目标而奋斗,我们拟在工程施工中采用项目法施工的管理体制。 1.1、施工管理体制的设置原则

高温施工专项措施培训资料

高温施工专项措施

高温季节施工方案 一、高温施工准备工作 一、成立施工紧急情况应急领导小组,负责应急救援工作的指挥、协调工作。由项目经理李树斌担任领导小组组长。 二、夏季高温到来之前,组织有关人员按照方案要求进行技术交底,提出夏季高温计划,为施工提供技术准备。 三、及时调整炎热季节的上下班时间,合理安排作息时间。 四、保证干净卫生的茶水供应和提供按劳动规定应享受的待遇。 五、食堂饮食要卫生,保证工作人员健康。 六、浇筑混凝土之前,一定要将模板浇水湿透。 七、浇筑好的混凝土养护工作要得到高度重视,要在混凝土初凝后,及时得到养护,用草包覆盖,并浇水养护,避免混凝土表面水分蒸发过快,使混凝土表面发生开裂。 八、根据气候气温情况,及时配合做好混凝土配合比和坍落度的调整工作,满足施工要求和质量标准。 九、项目部配备的主要药品如下:感冒药、发烧药、腹泻药、消炎药等治疗药品及仁丹、十滴水、正气水、菊花茶、降火凉茶、绿色保健食品等。 二、夏季施工技术措施 一、砌体工程 (一)高温季节砌砖,要特别强调砖块的浇水,除利用清晨或夜间提前将集中堆放的砖块充分浇水湿透外,还应在临砌之前适当地浇水,使砖块、片石保持湿润,防止砂浆失水过快影响砂浆强度和粘结力。

(二)砌筑砂浆的稠度要适当加大,使砂浆有较大的流动性,灰缝容易饱满,亦可在砂浆中掺入塑化剂,以提高砂浆的保水性和易性。 (三)砂浆应随拌随用,对关键部位砌体,要进行必要的遮盖、养护。 (四)掺微沫剂的砂浆,必须严格遵照使用说明拌制。 三、混凝土施工 (一)混凝土的配置、搅拌和运输 1、原材料储存、降温要求: ⑴应对水泥、砂、石的储存仓、料堆等进行遮阳防晒处理,或在砂石料堆上喷水降温,以便降低原材料进入搅拌机的温度。 ⑵采用冷却装置冷却拌和水,并对水管及水箱加遮阳和隔热设施,也可在搅拌水中加碎冰来降低拌和水温。 ⑶水泥进入搅拌机的温度不宜大于40℃。 2、混凝土配合比设计应考虑坍落度损失。 3、搅拌料斗、储水器、皮带运输机、搅拌楼都要采取遮阳措施,尽量缩短搅拌时间。应经常测定混凝土的坍落度,调整混凝土的配合比,以满足施工所必须的坍落度要求。 4、混凝土宜选用水化热较低的水泥。当掺用缓凝型减水剂时,可根据气温适当增加坍落度。 5、宜尽可能在棚内或气温较低的晚上或夜间搅拌混凝土,以保证混凝土的入模温度满足设计要求。当设计未规定时,混凝土的入模温度不宜高于30℃。

电力施工方案

五、施工部署 1、施工组织机构设置 1.1.成立项目经理部 项目经理部全面负责本次施工任务的安全、技术、质量、材料、人员等的管理及协调,负责组织完成项目工程的各项经济技术指标;负责协调项目建设中的甲乙方、部门之间、项目工地与地方之间的关系;对参与该次工程的人员进行有关工程施工规范的学习,施工前认真组织技术交底,让每个人弄清楚技术要求和施工方法。 1.2.项目管理组织机构 2、工程阶段划分: 根据本工程的特点,将整个工程划分为六个阶段:测量放线设备基础施工→箱变、低压配电柜、电表箱就位安装→电源线电缆敷设→设备调试→验收通电。按各阶段的施工特点安排设备材料进场的时

间,科学调度劳动力、机械设备及工具,控制计划进度。 3、工进度安排: 自甲方书面通知之日进场,并于设备全部到场及土建具备安装条件后。各项目安装施工进度必须按此工期要求进行安排。 六、施工准备 1、设备安装前:设备间应具备下列条件: ①. 屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏;墙面、屋顶喷浆完毕; ②. 室内地面基层施工完毕,场地清理干净,并在墙上标出地面标高; ③. 混凝土基础及构架达到允许安装的强度,焊接构件的质量符合要求; ④. 预埋件牢固,预埋件及预留孔符合设计; ⑤. 门窗安装完毕,门已配锁; ⑥. 具有足够的施工场地,道路通畅。 2、临时设施: ①. 生活临时设施:因施工场地不能作为生活用地,所有作业人员均外住。 ②. 生产临时设施:需搭建临时仓库及工具房(面积约45平方米)。 ③.施工电源:由现场的临时施工用电变压器供电,进场后根据实际情况再进行布置。 3、施工用图纸、技术资料应齐全。 七、施工方案与技术措施

消防工程文明施工措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT171 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 消防工程文明施工措施通用范本

消防工程文明施工措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 文明施工措施 1、施工现场严格执行我公司颁发的场容管理条例,并根据现场实际情况,制定出相应的措施和奖罚制度。 2、各专业施工队伍要有一名负责人主抓现场的文明施工和场容,施工员分区负责,各施工小组有一人负责文明施工。 3、项目部对现场的文明施工管理要统一布置,统一安排,按平面布置图分区负责,贴在现办公室,每个班组要有岗位责任制和值日表,贴在小组工具房。 4、工长的技术交底要有文明施工的具体要

雨季,台风及其夏季高温季节施工保证措施(终版)

都会新峰园2b期工程防汛防台应急预案 编制:季琳琳 审批:吴忠 批准:任国栋 第1页共16 页

第一章工程概况 (3) 第二章特殊标志含义 (4) 第三章季节性施工领导小组 (7) 1.1季节性施工领导小组 (7) 第四章雨季施工保证措施 (8) 1.1雨季施工部位 (8) 1.2雨季生产准备 (8) 1.3总体安排 (8) 1.4雨季施工一般技术措施 (8) 1.5雨季施工安全措施 (13) 第五章夏季高温季节的施工保证措施 (15) 第六章台风季节施工的保证措施 (16) 1.1台风接近本地区之前,采取的预防措施 (16) 1.2强台风袭击时,采取的措施 (16)

第一章工程概况

第二章特殊标志含义 本工程总工期941天,在施工过程中将遭遇雨季、台风季节、夏季恶劣天气,为此,针对昆山地区各季节中的特殊天气情况,制定本工程特殊天气下的施工措施。项目安全管理人员需熟悉各种天气标志,以便应对各种自然灾害。 特殊天气标识及含义 序号天气 类别 天气标识级别含义 1 台风 天气蓝色台 风信号 24小时内可能受热带低压影响,平均风力可达6级以上,或阵风7级以上;或 者已经受热带低压影响, 平均风力为6~7 级,或阵风7~8级并可能持续。 2 黄色台 风信号 24小时内可能受热带风暴影响,平均风力可达8级以上,或阵风9级以上;或 者已经受热带风暴影响, 平均风力为8~9 级,或阵风9~10级并可能持续。 3 橙色台 风信号 12小时内可能受强热带风暴影响,平均风力可达10级以上,或阵风11级以上; 或者已经受强热带风暴影响, 平均风力为 10~11级,或阵风11~12级并可能持续。 4 红色台 风信号 6小时内可能或者已经受台风影响,平均风力可达12级以上,或者已达12级以 上并可能持续。 5 暴雨 天气黄色暴 雨信号 6小时降雨量将达50毫米以上,或者已达50毫米以上且降雨可能持续。 6 橙色暴 雨信号 3小时降雨量将达50毫米以上,或者已达50毫米以上且降雨可能持续。 7 红色暴 雨信号 3小时降雨量将达100毫米以上,或者已达100毫米以上且降雨可能持续。 8 雷雨 大风 雷雨大 风蓝色预 警信号 含义:6小时内可能受雷雨大风影响, 平均风力可达到6级以上,或阵风7级以 上并伴有雷电;或者已经受雷雨大风影响, 平均风力已达到6~7级,或阵风7—8级 并伴有雷电,且可能持续。

市政施工工艺流程汇总

市政工程施工工艺流程 1、桥梁桩基旋挖成孔施工: 平整场地-测量放样-埋设护筒-钻机就位-钻孔(泥浆制备)-第一次清孔-验孔-吊放钢筋笼(钢筋笼加工)-安装导管-第二次清孔-灌注水下混凝土-成桩。 2、桥梁桩基人工挖孔施工: 测量放线与定桩位-开挖成孔-安装护壁钢筋及模板-浇筑护壁混凝土-拆模-验底-吊装钢筋笼(钢筋笼加工)、浇筑桩身混凝土-成桩-成桩验收 3、桥梁桩基冲击钻成孔施工: 平整场地-测量放样-埋设护筒-钻机就位-钻孔(泥浆制备)--验孔-清孔-吊放钢筋笼(钢筋笼加工)-安装导管-灌注水下混凝土-成桩。4、钢板桩围岩施工: 测量放样、导梁安放-施打钢板桩-钢板桩合龙-内支撑安装-围堰封底混凝土-拔出钢板桩。 5、T型梁施工 梁厂吊装T型梁、喂梁-架梁-过孔-进行下一跨架设 6、后张预应力T型梁预制施工 梁厂建设-施工台座-钢筋加工-绑扎梁肋钢筋-模板安装-绑扎顶板钢筋-浇筑混凝土=拆模及养生-张拉及压浆-浇筑封锚混凝土-移梁。7、现浇箱梁上部结构施工: 钢筋加工-支架搭设-底模安装-外侧模及翼缘板模板安装-底、腹板钢

筋绑扎-底、腹板钢筋绑扎-预应力体系安装-内侧模安装-底腹板混凝土浇筑和养护-拆除内侧模-顶模模板安装-底板钢筋绑扎-顶板混凝土浇筑和养护-拆除外侧模、翼缘板和顶模-张拉及锚固-孔道压浆-封锚-支架拆除。 8、现浇箱梁模架施工: 基础定位-基础处理-测量放线-搭设支架体系-铺设箱梁底模-支立箱梁外侧模-支立箱梁内侧模-支立箱梁顶模 9、现浇拱圈模架施工: 基础定位-基础处理-测量放线-搭设支架体系-铺设拱圈底模-支立拱圈外侧模-支立拱圈底板顶模(压模)-支立拱圈内模-支立拱圈顶模(压模)-拱圈封端模板。 10、桥面SBS防水卷材施工: 基层抛丸处理-吸尘、涂刷下涂层-人工铺设-机械铺设-结束边0.5m宽卷材人工铺设(如果0.5宽不够则裁切1m宽卷材)-特殊位置处理11、桥面铺装施工 测量放样-桥面清理清洗-钢筋安装-模板安装-浇筑混凝土-振捣-养生12、桥梁伸缩缝装置安装施工 测量放线-切缝、清理-安装就位-焊接固定-现浇混凝土-嵌缝 13、路基土石方施工 挖方路基:测量放样-清表-土方挖运-边坡修整-路基反挖 填方路基:填前碾压-白灰打格-布土-含水量检测-整平-碾压-压实度检测

高温雨季施工保证措施.

高温、雨季施工保证措施 随着夏季的到来,气温日渐升高,而对于阿深高速新县段来说,6-8 月份又是雨水季节。为积极响应豫南高速公司提出的开展劳动竞赛的倡仪,为确保完成劳动竞赛阶段的目标任务,从而完成2006 年度总的目标任务,确保施工的顺利,不受制于高温天气和雨水季节的影响,特制定如下高温、雨季施工保证措施: 一、高温季节施工保证措施: 1、高温季节施工的安全保证: ①对职工进行防暑降温知识的宣传教育,使职工知道中暑症状。 ②合理调整作息时间,避开中午高温时间作业。当工作需要时,加强防晒防暑保护措施,严格控制加班加点,高温作业人员的工作时间要适当缩短,保证工人有充足的休息和睡眠时间,当室外温度高于35C时停止施工。 ⑤对高温环境下作业的人员,经常进行身体检查,发现有作业禁忌者,及时调换岗位。 ⑥加强后勤供应工作,及时供应符合卫生条件的茶水、绿豆汤等降温、解渴饮品。 ⑦给职工及施工作业队发放防暑降温的急救药品和劳保用品。 2、高温季节砼施工技术保证措施: ①对拌和砼用砂、石料米取覆盖、遮荫等方式防止砂石咼温; ②砼运输车、砼拌和机在装、拌第一车砼前,使用井水湿润降温; ④砼浇筑完成后应及时遮荫,避免阳光的直接照时,终凝后及时覆盖保湿养生,并保证养生期间不断水。 4、高温季节浆砌片石施工技术保证措施: ①高温季节,开挖完成的沟底和片石会曝晒在阳光下,不可能进行覆盖遮荫降温,所以施工要避开高温时段;在正常施工前要对沟底和片石洒水湿润、降温,以保证砂浆与片石、沟底的粘附力。 ②施工使用的砂浆拌和尽量选在有阴凉的地方,或搭建遮荫凉棚;砂浆要做到随拌随用,不可一次拌量太多,防止砂浆曝晒在阳光下时间过长。 ③长距离运输砂浆,上面应使用湿润的布覆盖。 ④砌筑完成的砌体应及时使用湿润的麻袋片覆盖、保湿养生。 二、雨季施工保证措施:

电力管线施工工艺流程

电力管线施工工艺流程 2.1施工测量 导线复测:采用全站仪进行中心线复测:并固定路线主要控制桩、转点,经监理复核后方可进行放样测量。 确认设计代表提供的水准点并根据需要增设水准点,校核闭合差后,经监理复核后用作控制标高使用。 2.2电力管沟槽、电力井基坑开挖 按每10m放出电力沟槽的开挖边桩,用石灰线标明,沟槽底宽度按图纸设计垫层宽度每边增加50cm开挖,边坡按1:0.5系数放坡,遇到土质变化进行适当调整。 电力管沟槽及电力井挖土,机械挖土时要严格控制挖土标高,挖土至槽底标高以上20cm时,应停止机械挖土,采用人工挖土,然后修整槽底,清除淤泥和碎土。若挖至槽底仍然是淤泥质土,需请业主及监理现场查看,进行方案上报。 机械挖土时要设专人指挥,有人维护施工现场安全和设置施工机械运转范围的围护标志。 沟槽挖出的土方经监理业主认可作为可利用土短驳处理,用作日后沟槽回填,不可利用土用自卸车进行外运。 2.3电力管沟槽、电力井基坑排水 为维持开挖的沟槽及井内无水直到施工完成,必须认真做好沟槽及井的排水工作。首先在沟槽外两侧填筑土坝,尽量减少路面上的雨水等流入沟槽内;另外在沟槽底两侧设置排水明沟,在

电力井基坑处设置集水坑,并配备数量足够的水泵及时进行抽水,确保沟槽及井内的土不被水浸泡。 2.4电力管沟槽、电力井垫层与基础施工 本工程电力排管与A、B、C、D、型电力井垫层均采用5cmC15砼+10cm碎石,碎石垫层按设计宽度进行铺设、摊平、拍实,垫层铺设结束后,在铺好的垫层上按设计宽度用木模版支座侧模,然后浇筑砼,砼浇筑后采用平板式振捣器振实及抹平,浇筑完毕后进行养护。 2.5电力管道铺设与包裹砼浇筑 待砼垫层达到一定强度后方可开始排管,一般为2天,具体视气温情况而定。 电力管(UPVC或CPVC管)运到施工现场,严格按产品标准进行逐节检验,不符合标准不得使用。 排管前清除垫层表面污泥,杂物和积水,同时对垫层顶标高进行复测。 采用UPVC管时:钢筋混凝土格块沿管路每1.5m设一道。每道2-Ф200+1-Ф150A隔块2块,3-Ф150B隔块2块。隔离块采用C25细石混凝土浇。 采用CPVC管时:排管采用砼隔块3种,C25细石混凝土,相邻管用砼隔块及2-Ф2.5镀锌铁丝绑扎固定,砼隔块如顶视图前后交叉布置。 钢筋绑扎完毕后根据设计高度立侧模板,侧模采用小型钢模,

消防工程安全文明施工方案

**消防工程 安全文明施工方案施工单位:****************

一、工程概况 本项目为************消防工程,工程地点**************,总建筑面积约为************* 二、安全施工措施: 1)进场施工人员须经三级安全教育考核,并取得上岗证后方可进场施工。 2)进入施工现场严格执行各项操作规程,非专业施工人员不但擅自使用和玩弄各种机械电气设备,非专业施工人员不得跨行业作业。 3)凡进入施工现场人员必须佩带安全帽,服从现场安全管理员的指挥,正确使用各类施工安全防护用品。 4)现场使用的电气设备,要采取防雨、防水措施,以免因雨、水损坏绝缘,造成漏电伤人。 5)独立的配电系统必须采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场实际情况采取相应的接地或接零保护方式,各种电气设备和电气施工机械的金属外壳必须采取可靠的接零或接地保护。 5)立每周安全生产活动宣传教育制度,班前交底,班后总结经验,月季综合评比制度。 6)严格执行《安全生产六大纪律》和《十项安全技术措施》。 7)积极与土建配合,协助做好各种安全防护工作。

三、文明施工措施: 1)生活区(临建)室内外要保持清洁、不随地乱仍乱倒废物垃圾。 2)办公室、工具房、生活区宿舍严禁使用电炉子。施工现场使用明火,必须先编制安全生火措施,并须设专人监护。 3)在施工中随时保持施工现场清洁,施工设备、材料及装备应妥善存放和储存,施工中,闲置的工具、器具、材料要堆放整齐,且满足平面布置的要求。 4)施工废料都必须回收到指定垃圾场,并严格控制管理,以防外流;定期把废料、垃圾和不再需要的临时设施从现场清除、拆除并运走。不可回收垃圾应外运到政府允许堆放的场所。

季节性(高温季节、冬季、雨季)施工措施及方案

3、季节性(高温季节、冬季、雨季)施工措施及方案 3.1季节性施工领导小组 根据项目工程施工的特点,为加强季节性施工管理,做好季节性施工的各项准备工作,确保季节性施工的工程质量和安全,我公司拟组建季节性施工领导小组,由项目经理任组长,项目副经理及总工任副组长,负责本合同段季节性施工的组织,指挥计划。目经理部设置五部两室:工程管理部、计划财务部、物资设备部、安质环保部、工程经济部、综合办公室、中心试验室,根据季节性计划施工生产的任务和安排,为合理安排劳力,根据每个作业面以及施工进度计划的安排,配置足够的劳力,保证正常生产,确保季节性施工顺利进行。 3.2冬季施工措施及方案 3.2.1冬季低温对施工的不利影响 (1)低温对砼、钢筋性能及施工操作的影响 1)在负温条件下,新拌砼强度尚未形成,体内含有许多水份经冻结由液态转化为固态,体积增大约10%,使砼的内部组织由于受到冻胀而遭到不同程度的破坏,降低了其应有的承载能力,造成结构上的危害。 2)负温条件下钢筋变硬、变脆,受弯及冷拉其内部组织受到不同程度的损伤,焊接时会产生内应力,降低焊件的受力强度。 (2)低温对生产人员及机械设备的影响 1)低温寒冷对生产人员操作带来许多不便,尤其对高空作业者更为明显,人的视觉、听觉也受到阻碍,一旦遇到风雪天,操作更加困难。 2)机械设备在低温情况下难以保证最佳工作状态,油压设备由于低温油路凝结,灵敏度下降,使机械不能正常运行。 (3)低温对土方施工的影响 气温达到负温时易使路基填筑层表面2~3cm形成冻层,当白天气温回升后,融化形成表面松散或反弹现象,引起压实度不足,甚至对路基造成病害。 3.2.2路基工程冬季施工 昼夜平均温度在-3℃以下,且连续10 天以上,或者昼夜平均温度虽在-3℃以上,但冻土没有完全融化时,均应按冬季施工办理。 3.2.2.1路基土方填筑

电力及电信工程施工方案(1)汇编

海南华侨中学高中部校园东区线路改造工程 电 力 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 编制单位:海南第七建设工程有限公司

海南华侨中学高中部校园东区线路改造工程 电力工程施工方案 一、工程概况: 电力部分:海南华侨中学高中部校园东区线路改造工程电缆沟单侧布置在道路东侧人行道下,距道路中心线14m。横舟路工程电缆沟单侧布置在道路南侧人行道下,距道路中心线16.5m。电力工程电缆沟单侧布置在道路东侧人行道下,距道路中心线16.5m。三条路管道均采用12cm厚C15素混凝土垫层,M7.5水泥砂浆砌筑M10砖砌体,电缆沟净空尺寸1000*1000。电缆沟采用隐蔽式,盖板采用C30钢筋砼制作,盖板上敷设人行道步砖,每隔60块设5块活动盖板,活动盖板四周采用槽钢防护。步砖的尺寸与模数应与活动盖板的尺寸相对应。电缆沟顶面与人行道齐平。电缆沟每隔150米左右设置一组过路排管,管材采用玻璃钢管,规格及数量为1X5*BB-150/8;道路交叉口过路排管为2X6*BB-150/8玻璃钢管。过路排管埋于道路结构层下(敷设深度大约0.9米)。在过路排管终端处设电力电缆井。电缆排管施工应与其它有关交叉管线施工同时进行,局部交叉口处可减小包封断面尺寸。电缆沟接地:用L50X5角钢(L=2.5m)在沿线电缆工作井四周各打一根,打入地下0.8m,用-25X4镀锌扁钢焊接。连接并与电缆沟接地干线焊接,接地电阻<4欧。每隔60m在电缆沟中心设200x200x200集水坑,集水坑底设一根Φ150PVC 管作为水排水管,并就近接入市政雨水管网或污水管网检查井,检查井位置详见给排水管线综合图。敷设应保持排管有坡度。 月水路直通、三通、四通电缆井有 35个,总长1855米;横舟路直通、三通、四通电缆井有 10个,电缆井总长1200米;听波路直通、三通、四通电缆井有26个,电缆井总长1900米。 电信部分:月水路在道路北侧布置电信通道,电信通道中心距道路红线 1.0米,埋设于人行道下。横舟路在道路北侧布置电信通道,电信通道中心距道路红线1.0米,埋设于人行道下。听波路在道路西侧布置电信通道,电信通道中心距道路红线1.0米,埋设于人行道下。电信通道主管道由2x6孔?110UPVC管束组成,管束顶距地面为1.2米,坡降不低于0.25%。主干管采用C15砼包封,埋管底部须填砂夯实,密实度应达95%,排管顶部采用石粉渣回填。1

消防工程专项施工方案

重庆嘉慧仓储一期项目 消防安装工程 专项施工方案 编制人: 审批人: 编制单位:

目录 第一章、工程基本概况及编制依据 一、编制说明 二、编制依据 三、工程基本概况 第二章、施工部署及施工准备 一、施工总体目标 二、施工准备 三、施工程序 第三章、组织机构 一、组建项目组 二、施工管理 三、工程主要管理人员 第四章、施工组织及施工计划 一、本公司管理组织机构图 二、施工现场组织图 三、施工调度 四、施工进度计划 第五章、施工方法 一、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统 二、火灾自动报警系统及联动控制系统 三、应急照明、疏散指示系统 第六章、安全管理保证措施 一、确保品质管制的技术组织措施 二、确保工程施工安全卫生及雨季技术组织措施 三、确保文明施工的技术组织措施 四、确保工期技术组织措施 五、降低成本控制措施 六、建立与土建、装饰装修单位的配合协调措施 七、主要部位质量通病及防治办法 第七章、系统主要工作流程 一、火灾自动报警系统 二、自动喷淋灭火系统 三、消火栓给水系统 四、应急照明系统、疏散指示系统 第八章、工程项目竣工验收 一、竣工验收的准备工作 二、竣工验收依据 三、竣工验收的标准 四、竣工验收的范围

五、验收程序 第九章、成品及设备的保护措施第十章、售后服务承诺 一、售后服务承诺的具体内容资源配备计划 附表

第一章工程基本概况及编制依据 一、编制说明 本施工组织设计作为指导施工的依据 ,编制时对目标工期、工程质量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周期材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、选用设备材料品牌优质生产厂家,降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。目前,我公司已做好了相应的技术、资源准备,我们的宗旨是对能为业主更好的服务。为实现本工程“优质、快速、安全、低耗”的施工目标 ,我们将“用我们的智慧和行动 ,实现对用户的承诺”。 二、编制依据 1 、依据信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司,提供 的施工图。 2 、主要法规 : (1) 中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消防法 (2) 中华人民共和国安全生产法 (3) 中华人民共和国环境保护法 (4) 建设工程质量管理条例 3 、主要规程、规范 : (1) 火灾自动报警施工验收规范 GB50166-92 (2) 自动喷水灭火系统施工验收规范 GB50261-96 (3) 火灾自动报警系统检验规程 DB21 / T1204-2003

雨季和夏季高温季节的施工保证措施

雨季和夏季高温季节的施工保证措施 该工程所经区域属亚热带季风湿润气候区,四季分明,雨量充沛。年平均降雨量1370mm,降雨多集中于4-8月,根据这一地区的特征,在施工过程中,做好雷雨及炎热季节施工措施以保证工程进度意义很大。要做好与气象台的联系工作提前采取措施。 第1节雨季施工安排 1.根据工程项目施工程序合理安排施工项目,无雨天气抢干地下管线、基础土方、砼浇筑工程。 2.正在下雨,或估计4小时内有雨时,不得进行砼浇筑施工。若遇下雨,对以开始且需连续浇筑的大面积砼(如结构、砼路面)应架设防雨棚抗雨施工,按设计及规范要求留设施工缝,对新浇筑尚未初凝的砼应用防雨布覆盖。 3.根据现场地形情况设置场地临时排水沟,并与原有排水系统连通。经常派人疏浚临时排水沟,确保排水沟系统稳固、畅通。 4.雨季施工时,应保持现场临时施工道路畅通。现场临时道路路面应平整、不积水,以保证施工车辆顺利通行,且不带泥上路(设专人负责)。 5.用电机机械设备(如电焊机等)应设防雨棚。大型机械设配(如土方施工设备、起重机等)应停置在路基结实的地方,以保证其安全。

6.雨天禁止在露天焊接作业。 第2节夏季高温天气施工措施 炎热的夏季要做好防暑降温工作。 工地设茶水供应站,保证施工操作人员的水分补充;饮食要卫生、饭菜要可口,确保职工健康。 高温季节施工,应避开日照高温时间浇灌砼,必须连续施工时,对模板、输送泵管采取浇水、覆盖等降温措施。 试配砼配比时,应考虑到天气炎热的情况,如加缓凝剂延缓砼的凝固,降低坍落度损失等。 指派专人负责做好砼的养护工作,采用浇水蓄水养护,使砼表面经常处于湿润状态,防止发生龟裂现象。