屋面漏水处理方案(一)

一、屋面渗漏原因分析:

根据 7~10 轴屋面渗水的状态分析,该处屋面的渗漏原因可以确认为1.局部混凝土没有振捣密实;2.浇筑混凝土完成后混凝土面的打磨没有做好,混凝土中存在的毛细裂缝。以上原因造成混凝土内局部存在孔隙和裂缝导致结构渗水。

二、渗漏处理方案

根据现场渗漏情况难以明确确定的渗漏点,本屋面采用大面积全部处理的方法。采用2mm 厚渗透结晶型水泥基防水涂料处理,该材料的特点是具有良好的渗透性、裂缝自愈性、抗渗性及于潮湿基层面的粘结性。其材料中含有活性化学物质通过活性载体向砂浆混凝土内部渗透并不断形成不溶于水的结晶体,填塞毛细孔道,增加其致密性,提高混凝土的防水性能。

三、渗漏处理

1、基层处理将屋面混凝土结构面的垃圾、砂浆及水泥浮浆凿除,整个屋面用水清洗干净。局部不平整的地方用1:2防水砂浆找平,女儿墙、设备基础与屋面交接处用防水砂浆做成直径5cm的圆弧。

2、根据防水涂料的技术要求和特点,在屋面基层潮湿但无明显积水时,涂刷第一遍防水涂料,涂刷涂料时从10轴开始向7轴方向进行。防水涂料应涂刷均匀,同层防水涂料的搭接宽度不得小于50cm。防水涂料不得存在堆积、气泡、漏刷等缺陷。第一遍涂刷完成涂层不黏手时即可上第二遍涂料,第二遍涂刷要求同第一遍。

女儿墙、设备基础边防水涂料应上翻,高度应不小于300mm。涂料施工完成后应随机检查涂膜厚度是否达到2mm,如达不到则应增加一遍涂刷。

四、渗漏处理效果检验

屋面防水涂料处理完成后,待涂料干固后,在屋面蓄水200mm深,蓄水时间不得少于24小时,过程中应请监理单位、建设单位随时观测,如发现还有渗漏现象,做好渗漏点的记录,屋面排水后再用防水涂料进行处理并蓄水检验。直到屋面无渗漏现象。

五、防水层的保护

经检测屋面渗漏已经处理完成后,应立即在防水层上做20mm厚1:3水泥砂浆保护层。施工过程中应严禁钢管、钢筋等尖锐材料上屋面,防止对防水层造成破坏。保护层施工完毕应及时浇水养护防止开裂。同时尽快安排屋面后续工程的施工。

屋面漏水处理方案(二)

“造型屋面”,造型屋面在本文中指的是:最近几年新兴起的一种带有天窗、老虎窗、三角、半圆弧及其彼此起伏相互交错并兼有艺术欣赏价值的斜坡屋面结构。施工工序比较复杂、层次较多。所以,一旦渗漏维修难度较大。

首先,我们从屋面的构造上分析一下,该类屋面的结构一般是现浇混凝土板、保温层、找平层、防水层、保护层、瓦。施工层次多,由于屋面上有许多凹凸的部位,如果渗漏大都反应在室内的墙脚部位。然而在查找漏水的地方时,应先从屋面查起,看一看瓦和瓦的搭接是否合理,是否有破碎了的瓦?如果发现有破碎的瓦换上即可。再看一看老虎窗与屋面瓦交角处(阴角)的瓦下面排水板周边有没有向外漏水的地方,如果有,应当整理好。然后再检查天窗和瓦交接的地方,天窗的周边排、挡水系统是否完好无损,和瓦的连接是否合理,如有缺陷应更正好。

在维修时我们发现,瓦和瓦不能连续而形成交角(阴角)的地方下面,几乎都没有防水处理,而是直接采用水泥抹平,这样就存在着瓦和水泥之间连接的裂缝,通过这个裂缝就会产生漏水。还有的有排水板,上面又用水泥抹平这样不仅起不到防水作用反而起到了阻水作用,这是因为散落在排水板上的水泥阻止了雨水的流通,雨水溢出排水板,渗到混凝土里面。以上问题的解决方法是:在交角的下面可采用传统的“汉瓦”(板瓦与滴水)施工方法施工。

或者采用金属排水板和粘贴卷材类材料,尽量减少水泥砂浆抹面工序,确实需要,应当仔细施工。在采用底瓦(板瓦)施工时,底瓦的宽度应在350mm~460mm之间,并制作成一种特殊形状的瓦。而这种瓦市面上少见,其宽度是根据漏水屋面的交角(阴角)部位的平均宽度测量出的并非是标准宽度,大家应当注意。在采用金属排水板和卷材类材料时可以现场制作。

再次,天窗。目前市场上己有不少的成型产品,从防水角度上看可以说已经达到完美无缺的程度,然而为什么在该部位还要漏水呢?本人在维修过程中发现:该处的防水施工处与原来的防水层大都没有交圈,它完全依靠上面的挡水板和四周的排水板防水,而通过挡水板下面的水它就无能为力了,因此通过挡水板下面的水,就会顺着窗的边流到房内。更可怕的是许多天窗的防水系统高于瓦面,防水系统置于瓦的上面,使水直接流到保护层、防水层流到保温层里面并在里面聚积、形成渗漏的原泉。

最后,是烟囱、排气口、檐沟的水落口。这些部位也都是渗漏的可疑点,施工时一定要按规范施工。虽然烟囱、排气口部位出现较少,但也不能掉以轻心。水落口是极容易产生渗漏的地方,由于目前市场的水落口品种极少,有一种是塑料的,施工时如果将卷材采用热复合法施工极易变形,采用涂膜材料施工后,再贴片材比较合适,但是有的塑料对于涂膜材料选择性很强,当时只是假性粘贴,几天后就会开裂。金属、陶瓷类的水落口较好一些,但有的太小不好施工,也容易产生漏水,在此建议生产厂家多生产适用型的水落口,从防水施工容易操作上做文章。

另外,片材防水。目前在这种屋面上可施工的材料较多,而成品的天窗周围一般采用的是SBS材料,在这方面要考虑到材料的兼容性的问题,SBS卷材防水在这类屋面上大部分采用的是砂岩面与板岩面的较多,在维修时发现:该类材料遭到破坏很难直观的找到漏水点,查找漏水部位是大部分是凿开防水层,顺着防水层下面的水迹流向查找,或者早晨施工通过观察防水层表面的湿度进行判断,找出漏水点。我们在查找的时候,看到大部分的漏水点是集中在接缝的连接处,这些接缝的搭接缝都过度的长,有的达到20公分以上。关于接缝的搭接,我认为采用砂岩面、板岩面的卷材施工,并不是将接缝连接的越宽越好,而是要适度的搭接,过宽就会给施工人员产生施工松懈,火焰烘烤的不到位,过短拉力不够。最适度的搭接宽度就是厂家在砂岩或板岩面层上的余留接缝带。这是因为工人在施工过程中喷灯及喷枪的火焰一般都是顺着上面材料烘烤,向下压实。如果过宽连接,卷材的搭接点就会出现在砂(板岩)面上,由于砂子(板岩)之间的颗粒相互连续,胶结材料很难截断水的通路。当你采用力压实时,压力就会在砂(板岩)面上先作用、粘结,余留的接缝带就会容易遭成漏压、粘结不实产生漏水。如果大面积的施工最好就是将卷材平行于屋檐施工。

综合上述,屋面漏水是多方面的,大多数是工序之间忽视了防水,个人只顾在自己的工序段负责,不考虑工序的衔接。因此,解决的方法应从以下几个方面入手。

⑴、排水,从瓦上、天窗、烟囱、排气空、瓦的交角处查看排水是否流畅将积水排走。

⑵、堵水,在辅设的防水层上面找出漏水点将防水层修补好把水堵住。

⑶、引水,这是最下等的做法,也就是说在找不到漏水点的情况下才使用的一种办法,将积聚在保温层中的水引到外边,具体的做法如:a、将瓦退掉,砸开保护层、去掉防水层、找平层将露出的保温层积水多的部位划上记号再去掉保温层并清理干净。b、在清净的混凝土板上找出漏水点,用防水宝材料堵住,然后大面作一道防水层,在有记号处设置排水口,然后回填找平。c、重心做防水处理,并要和原来的防水层搭接好,做好保护层将瓦装好,清理好现场。

屋面渗水修补方案及案例三篇

屋面渗水修补方案及案例三篇 篇一:屋面渗水修补方案 一、目录 二、工程概况........................................................ (2) 三、原因分析........................................................ .. (2) 四、施工方案........................................................ .. (3) 五、施工准备........................................................ .. (4) 六、施工工序........................................................

(5) 七、后期主要控制点........................................................ (5) 一、安全注意事项........................................................ .. (8) 二、 三、 四、 五、 六、 七、工程概况: 1、上海城市文化广场项目总占地面积13972㎡,项目总建筑面积2780.75㎡,工程主体为钢筋混凝土框架结构,1#楼为地上一层,建筑高度为7.7m,建筑面积906.24㎡;2#楼为地上一层,建筑高度为7.1m,建筑面积374.48㎡;3#楼为地上二层,建筑高度为11.6m,建筑面积为1150.03㎡。 2、本工程结构抗震设防烈度为七度,设计使用年限为50年。

屋面渗漏处理方案

屋面渗漏处理方案 一、情况介绍及原因分析 我公司承建的~~~~~~~建设用房项目,自建成以来,一直使用良好。近期,业主在使用过程中发现建筑物顶层屋面部分存在渗漏现象,经业主反映情况后,我公司充分重视,特派遣技术人员赴现场勘察,责派专人负责处理维修。现将我公司现场查看后发现的情况整理如下: 1 、北侧建筑西面朝南房间楼顶存在3处渗漏点,有粉刷材料脱落现象。 2、朝南窗边存在1个漏点,有粉刷材料脱落现象。 3、北侧建筑西侧屋顶楼梯间墙面存在1个漏点,有粉刷材料脱落现象。 4、北侧建筑朝北窗户存在1个漏点,有粉刷材料脱落现象。 5、北侧建筑中间屋顶楼梯间墙面存在1个漏点,有粉刷材料脱落现象。 ( 现场实际漏点附图) 针对上述现场存在的实际情况,我方技术人员经过仔细查看,得出以下结论: 1、屋顶渗水的原因主要为:(1)屋面的防水层老化、破裂、起翘等没有起到防水的作用,甚至在雨天后有水渗到防水层内而无法及时排出导致水往裂缝渗

漏。(2)屋面的找平层与结构层黏结不牢固有空鼓、收缩开裂的裂缝和修补后裂缝存在,没有起到防水作用。(3)屋顶结构层有开裂裂缝存在,由多种因素造成,并在前期的处理中没有修补完善。 2、墙面渗水的原因主要为:(1)外墙面抹灰层有空鼓和裂缝存在,在雨天雨水飘到墙面后顺着抹灰层裂缝和空鼓位置往内渗漏。(2)因墙砌体收缩造成砌体与结构梁之间产生裂缝,实际观察后控制室内大部分墙面渗水的位置在接口位置。(3)墙砌体在砌筑时没有控制好施工质量,可能产生灰缝有透明缝、瞎缝和假缝等,导致雨水的渗漏。 3、窗边渗水的原因主要为:(1)窗框安装时密封措施不到位,在雨天雨水飘到窗边后顺着裂缝位置往内渗漏。 二、处理方法 对于以上存在的现象,我方拟采用以下措施予以实施:1、针对楼梯间与屋面连接处的渗漏,我方采取将原有已脱离的防水材料除去,重新制作防水材料,并与外墙面保温层合理连接,保证雨水不再进入楼梯间外墙体;2、针对窗框边渗水现象,我方将安排人员对窗框外连接处重新进行密封处理;3、针对屋顶渗漏现象,我方将采取高分子聚合物化学高压注浆堵漏法修复漏点; 三、施工工艺 1、屋面卷材防水施工工艺:(1)选好材质,严禁劣质材料。目前市场上该类材料很多,质量不一,应选用厂家生产的优质卷材和胶粘剂;(2)卷材粘贴方向应根据屋面坡度屋面结构确定,当屋面坡度小于3%时宜平行屋脊铺设,坡度在3%~15%时可垂直或平行屋脊铺设。铺贴高分子防水卷材时,切忌拉伸过紧,以免使卷材长期处于受拉应力状态,易加速卷材老化;(3)为确保防水功能,卷材搭接宽度:短边控制在100-150mm范围,长边控制在70~100mm范围;(4)铺贴卷材时建议用点熔或点粘,即只将卷材底面热熔或粘贴30%,这样可减少基层出现裂缝时对防水层的影响;(5)掌握好卷材热熔胶的加热程度,如加热不足会与基层粘结不牢,过份加热会使其烧穿,胎体老化,严重降低防水层质量。在施

彩钢瓦屋面渗漏水维修施工方案

黄鳝世家黄花岗店彩钢瓦屋面渗漏水防水维修 施 工 方 案 编制单位:深圳市科顺防水工程有限公司 编制日期:2011 年12 月29 日 编制人:李雪梅审批人:韦运财 审批日期:2011 年12月29日

1 编制前言 一、编制依据 1、现行国家建筑安装工程施工与验收规范(规程)、质量检验评定标准; 2、国家标准《屋面防水工程技术规范》(GB 50207-2002); 3、国家标准《屋面防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002); 4、本公司质量手册、程序控制文件及历年积累的有关防水设计施工的经验资料。 二、编制说明 本施工方案仅适用于指导“彩钢瓦屋面渗漏水防水维修”施工。 三、施工目标 1、质量目标 工程质量达到国家规定的标准。 工程质量达到设计要求和合同规定的标准。 国家标准《屋面防水工程质量验收规范》(GB 50208-2002)。 2、工期目标 我司将根据业主的工期时间要求,集中人力、财力、物力确保工期不延误,在正常施工条件下按施工计划完成该项工程施工任务,决不因防水工程滞后而影响业主的生意。 3、安全目标 防止重伤、杜绝死亡,达到无重大伤亡事故、无重大机械事故、无火灾事故、无食物中毒事故等“四无”要求。 2 工程概况及特点 一、工程概况 1、由于轻钢结构屋面的施工简便、不易漏水的特点,所以最近几年普及很快,如果该类工程施工不当、遭到破坏就会存在着不同程度的渗水漏水现象,它虽然没有普通屋面渗漏水的地方多,但维修起来也比较复杂。特别是异型结构的屋面尤为突出。 2、屋面的漏水途径与漏点 该类屋面是采用压型彩色钢板作面层,漏水时由屋面板的漏水点经过保温层后到达室内,水在保温层里穿流,漏水的地方主要表现在彩钢板的搭接缝处和檐沟的根部。以及屋面板与主体的连结部位出现漏水。漏点部位比较复杂有排水沟、女儿墙以及转弯搭接的部位要作为漏水的重点检查对象。 3、屋面的漏水原因

屋面裂缝渗漏处理方案

建筑屋面裂缝渗漏处理方案 施工单位:X X工程建设有限公司 审批人: 审核人: 编制人: 编制日期:二O 年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、混凝土结构产生裂缝的原因 (1) (一)施工方面的原因 (1) 1.混凝土终凝前未仔细收光 (1) 2.结构构件养护不到位 (1) 3.施工缝的留设位置 (2) (二)环境温度方面的原因 (2) 三、屋面混凝土结构裂缝处理方案 (2) (一)裂缝处理的原则 (2) (二)施工方案 (2) 1.拟选用的材料及机器介绍 (2) 2.施工准备 (3) 3.裂缝渗漏处理流程 (3) 4.施工方案 (3) 四、注意事项 (4) (一)施工注意事项 (4) (二)对化学灌浆材料的保管的注意事项: (5) (三)化学灌浆工作人员应注意下列事项: (5) 五、质量保证措施: (5) 六、安全措施: (5) 七、文明施工管理: (6) 八、工程检验、工程回访: (6)

一、工程概况 阳光华庭“”二组团3#,工程主体为钢筋混凝土框架结构,层数为地上三层,建筑高度为14.55m,建筑面积5022.3㎡。工程现处于装饰装修工程阶段,本月发现部分屋面底板局部出现龟裂现象,现在初步拟定对裂缝采用水溶性聚氨酯快速堵漏材料,即直接在裂逢处钻孔,安装专用止水针头,高压灌浆的方法堵缝,该方法可灌0.02mm至2.0mm缝,深可达1000 mm;彻底杜绝建筑现有裂缝处今后可能发生的渗漏。 二、混凝土结构产生裂缝的原因 经检查,本工程在屋面楼板出现局部龟裂缝,经现场勘察检查,因混凝土产生裂缝的原因是多方面因素影响造成的,如养护、温度、收缩等,且大多不是单方面作用的结果,而是多种因素相互交织影响、共同作用的结果。 针对本工程具体情况,经分析,其裂缝产生的原因主要影响因素为环境温度、施工方面。 (一)施工方面的原因 1.混凝土终凝前未仔细收光 商品混凝土由于坍落度大,水泥浆含量高,在终凝前因表面收缩极易出现收缩裂缝,对于掺加了活性掺和料的混凝土就尤为显著。在混凝土表面终凝前的收水时,未进行二次压实收光,如果在终凝前未仔细收光,则收缩裂缝不会自行闭和,导致混凝土非结构性浅表裂缝的产生。 2.结构构件养护不到位 主要有:①过早养护会影响混凝土的胶结能力。②过迟养护,由于受风吹日晒,混凝土板表面游离水分蒸发过快,水泥缺乏必要的水化水,而产生急剧的体积收缩,此时混凝土早期强度低,不能抵抗这种应力而产生开裂。特别是夏、冬两季,因昼夜温差大,养护不当最易产生温差裂缝。③后期养护不够,使混凝土碳化加剧,造成碳化收缩。

某小区房屋屋面漏水维修方案

*****房屋屋面漏水 维修方案 审批: 审核: 编制: ***********公司 编制日期:2016年8月13日 一、工程概况 *****部分业主住房出现漏水现象,经过对漏水住户进行了实地勘查,勘察发现以下概况: 1、*****4号楼35号屋顶漏水,漏水原因:屋面屋顶SBS卷材老化、空鼓、破损。 2、*****8号楼48号厨房顶部漏水,漏水原因:屋面屋顶SBS 卷材老化、空鼓、破损。 因此,需对以上屋顶做防水处理。 二、施工方案 针对*****漏水房屋得实际情况,分别做以下方案处理: 1、*****4号楼35号屋顶漏水,铲除原有防水卷材,基层清理,刷冷底子油,新做4mm-25℃SBS防水一道,面积约3、5㎡。 2、*****8号楼48号厨房顶部漏水,铲除原有防水卷材,基层清理,刷冷底子油,做4mm-25℃SBS防水一道,面积约20㎡;厨房烟道局部附加层约2㎡。

三、施工技术要求 1、清理基层:施工前将验收合格得基层表面尘土、杂物清理干净。 2、附加层施工:一般用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层,在伸缩缝、天沟、女儿墙、排烟道、管根、阴阳角等细部先做附加层,附加得范围应符合设计与屋面工程技术规范得规定。 3、铺贴卷材:先铺设排水比较集中得部位,按标高由低向高得顺序铺设。在热熔粘结搭接缝前,将下一层卷材表面得隔离层用喷灯熔化。卷材得搭接宽度为长、短边均为100mm,搭接缝得边缘以溢出热熔得改性沥青为宜,然后用喷灯均匀热熔卷材搭接缝用小抹子把边抹好。铺贴平面与立面连接部位得卷材在铺平面与立面相连得卷材,应先铺贴平面,然后由下向上铺贴,并使卷材紧贴阴角,不应空鼓。立面墙上防水层应满粘。 4、天沟与女儿墙、伸缩缝与屋面、屋面排烟管道四壁卷材上翻300mm。粘贴要牢固,在预留收口处满粘卷材,收头用水泥砂浆固定。天沟深度为350mm,天沟侧壁应满粘。 5、热熔封边:将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使二者粘结牢固, 以边缘挤出沥青为度;末端收头用密封膏嵌填严密。 四、工程验收?1、防水工程质量要求?a)屋面坡度必须符合规范或设计要求,排水系统应畅通,屋面不得有渗漏与积水现象。检验可在雨后或持续淋水2小时后进行,有条件作蓄水得屋面宜作24小时蓄水检查。?b)防水层得泛水节点处理,落水口、突出屋面

屋面渗漏水修补方案-

绿城·莲花小镇一期、二期项目 屋 面 渗 水 修 补 方 案 二〇一八年五月

目录 一、工程概况 (2) 二、原因分析 (2) 三、施工方案 (3) 四、施工准备 (4) 五、施工工序 (5) 六、后期主要控制点 (5) 七、安全注意事项 (7)

一、工程概况: 1、建设单位:浙江绿城天台莲花度假村有限公司 2、设计单位:浙江绿城东方建筑设计有限公司 3、监理单位:浙江天成项目管理有限公司 4、总包单位:巨匠建设集团股份有限公司 5、绿城莲花小镇项目位于浙江省天台县石梁镇龙皇堂村,浙江绿城天台山莲花度假村有限公司开发由浙江巨匠建设集团有限公司承建天台山莲花度假村住宅一期、酒店二期,一期(A01#楼~A26#楼)总建筑面积为22087.0m2,地上1~2层,建筑檐口高度3.65~7.25m;二期酒店YH01~04#楼,YHBS#楼半地下室,总建筑面积为33950.02m2,地上1~2层,半地下1~2层,建筑高度7.5m。建筑结构形式为钢筋混凝土框架结构,建筑结构抗震设防类别为丙类,使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,防火设计

的耐火等级:半地下建筑一级,地上建筑二级; 二、原因分析: 1、由于本工程一期局部楼宇面层楼板砼浇筑阶段处于冬季严寒冰冻,施工期间温度较低,且屋面风大,混凝土自身产生水化受气温影响,低于0度是水化反应基本停止,导致混凝土内部游离水结冰,体积膨胀数倍,使尚未产生强度的混凝土内部产生裂缝孔隙。 2、混凝土内外水分蒸发程度不同而导致变形不同,产生干缩裂缝。混凝土的干缩受水灰比的影响较大,水灰比越大干缩越大。 3、混凝土配合中,对骨料及坍落度的控制,骨料过大,或者坍落度过大造成混凝土初凝时产生不规则的裂纹。 4、在浇筑过程中人工振捣不密实,以及磨平收光的时间掌控不准时,造成裂纹渗水现象。 三、施工方案: 项目部针对以上渗水处的修复进行商讨并最终确定出修复方案。 1、针对屋面渗水的检查情况和渗水程度均在图纸上进行标注,并制定出修补台账。 2、在修复时:进行专人跟踪,专人修复,修复的施工作业人员必须是认真负责的,在修复时,根据漏、渗透水情况采用不同的修复方法。 1)、渗透处,只是表面湿润,不成股流下的:采用在结构板面上刷水泥防水涂料进行处理,在涂刷前将结构板表面清理干净,用水湿润,然后进行涂刷。涂刷厚度为1.2mm厚。 2)、渗透处,表面有明显的水渍的,根据裂缝的宽度、深度及环境,进行压力灌浆:凿去渗水处表面的松动混凝土及杂物,并用水清洗干净缝口→或者钻孔埋设灌浆针→再用电动压力机(压力为2Mpa)将水溶性聚氨酯,从

屋面渗漏处理方案

新锐瑞园项目二期2D地块屋面渗漏处理方案 编制: 审核: 审批: 建设集团有限公司 二〇一八年三月

目录 一、工程概况 (1) 二、屋面渗漏的原因分析 (2) 三、屋面渗漏的修补措施 (2) 四、屋面渗漏的预防措施 (3)

一、工程概况 工程名称: 建设单位: 监理单位: 设计单位: 勘查单位: 施工单位: 建设地点: 本工程13栋住宅楼均为斜屋面结构,其中3#、4#、5#、10#、11#、12#、13#楼7栋楼屋面渗漏已经进行了处理(本方案同样适用于其他楼栋),我项目部安排专人进行屋面渗漏修补处理,经自检发现屋面基本已无渗漏。具体渗漏修补处理情况如下图所示: 1、屋面天沟砼接缝处渗漏修补处理情况: 2、屋顶斜坡面裂缝出现渗漏修补处理情况:

二、屋面渗漏的原因分析 1、天沟渗漏原因分析:因多层洋房有闷顶层,天沟处砼必须分层浇筑,故该处存在施工缝,在浇捣上部砼前,未将松散砼、杂物等清除干净,且未将砼接口处凿毛,砼浇筑过程中接口处未振捣密实,从而部分天沟接缝处出现渗漏情况。 2、坡屋面板渗漏原因分析:因坡屋面坡度较大,混凝土塌落度控制难度大,塌落度大时振捣过程中水泥浆流失,塌落度小时难以提浆收面,且浇筑混凝土时振捣不密实、漏振和养护不到位,导致部分斜坡面出现裂缝、麻面和渗漏情况。 三、屋面渗漏的修复措施 1、针对天沟接缝渗漏处理,将渗漏处砼接缝剔凿成凹槽,再用堵漏王进行封堵,然后在面层施工一道防水附加层,最后进行淋水试验,确保无渗漏。

2、针对坡屋面开裂渗漏处理,先将砼裂缝处剔凿成凹槽,再用水泥基 渗透结晶进行封堵,然后在面层施工一道防水附加层,最后进行淋水试验, 确保无渗漏。若仍然出现漏,则采用高压注浆法注射环氧树脂进行封堵。 3、针对坡屋面有蜂窝麻面处理,现将蜂窝麻面处松散的砼剔凿干净, 并用水清理干净,再用高一标号的微膨胀细石砼进行浇筑,浇筑前在砼表面 涂刷一道素水泥浆,然后在表面涂膜一层防水涂膜,最后进行淋水试验,确 保无渗漏。 四、屋面渗漏的预防措施 1、屋面尽量避免出现施工缝,若必须留置施工缝时,应先将砼表面凿毛并冲洗干净,砼浇捣前应先在施工缝处先铺一层与砼成分相同的水泥砂浆,砼浇捣时必须振捣密实,避免漏振。天沟支模时应粘贴海绵条,防止砼振捣时漏浆。 2、严格控制砂、石子含泥量,降低水灰比,提高砼的密实性,改善骨料级配,在混凝土中加入一定量的减水剂,改善混凝土的流动性。砼浇捣时应振捣到位,混凝土采用二次收面,减少砼表面开裂。加强混凝土养护工作,及时用薄膜覆盖,注意洒水养护,适当延长养护时间,减少混凝土裂缝的产生。

渗漏处理方案56956

晋江阳光城翡丽湾G2014-13地块二标段 渗 漏 处 理 方

案 编制单位:福建省九龙建设集团有限公司 编制时间:2015年12月25号 一、工程概况 工程名称:晋江阳光城翡丽湾 建设单位:晋江阳光城房地场开发有限公司 设计单位:洛阳市规划建筑设计研究院有限公司 监理单位:厦门市东区建设监理有限公司 施工单位:福建省九龙建设集团有限公司 地勘单位:中节能建设工程设计院有限公司 本工程晋江阳光城翡丽湾项目位于晋江市,由多个地块组成,G2014-13地块二标段由二十七栋三层住宅楼36#~39#、50#~53#、55#~63#、65#~73#、75#及一层地下室组成。平屋面屋顶标高9.65m,坡屋面标高12.6m,本项目总建筑面积43547.67㎡,地上面积28997.22㎡,地下室建筑总面积14550.45㎡,建筑总高度15.2m,地下室设计标高±0.000相对于黄海标高为36.300m。 二、方案编制依据

1、住宅工程施工图纸 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013) 3、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 4、《地下工程防水技术规范》GB50108-2011 5、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 6、《屋面工程技术规范》GB50345-2012 7、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 三、伸缩缝(变形缝)渗漏治理方案 1、伸缩缝渗漏情况分析 地下工程伸缩缝(变形缝)是极易产生漏水的特殊部位,漏水产生的原因主要有以下几个方面; (1)地下工程变形过大,超过允许变形范围,主要是热胀冷缩及基础的不均匀沉降。(2)由于浇捣混凝土时没有达到密度程度,产生了疏松,孔洞、蜂窝等现象,形成了渗漏水的通道。 (3)浇捣混凝土之后养护不到位,导致混凝土面开裂,形成了直接渗漏水的通道。 2、防水堵漏方案

外墙渗水、涂料脱落处理方案

外墙渗水、涂料脱落处理方案 1#楼外墙渗水、涂料起皮脱落处理专题会议纪要会议时间:2013年7月8日下午 会议地点:二楼会议室 参会人员: 整理人: 会议议题:关于1#楼外墙渗水、涂料脱落的处理方案会议内容: 2013年7月8日下午~技术部、工程处、成本处等相关人员在 会议室就1#楼外墙问题进行了专题讨论~形成纪要如下: 一、1#楼外墙、屋面目前存在的问题 外墙起皮、空鼓、涂料脱落 屋面起鼓、屋面贯通裂缝

压顶接缝不密实 二、可能原因分析 1、屋面防水施工 屋面原防水施工存在问题~屋面雨水渗透至基层~屋面起鼓。同时屋面有贯通混凝土裂缝~雨水通过裂缝从女儿墙与屋面交接处渗透至外墙。 2、外墙涂料施工 外墙存在大面积起皮、脱落等现象~原因是外墙渗水、施工过程控制不严、粉刷层存在质量问题~比如砂浆强度不够、过于干燥~或者基层抹灰厚薄不均匀产生不均匀收缩等~涂料层可能存在材料使用错误或者质量问题。 3、青石压顶施工与设计图纸不符 设计女儿墙青石压顶宽度为34cm~现场实际量测宽度为30.5,31.5cm~存在偷工减料现象。且图示青石压顶下墙身顶部有凹槽,但并无标注,~在连廊青石压檐图纸标注有10×10mm凹槽。 三、处理方案 1、屋面防水处理 平屋面防水重做。凿除平屋面细石混凝土、保温层、三元乙丙防水卷材~重新铺设两道SBS防水卷材~再施工保温层及细石混凝土。

2、外墙涂料、裂缝处理 整个外立墙面清除涂料层至粉刷层~检查粉刷层是否空鼓~如有空鼓~将空鼓 区域全部铲除~重新挂网粉刷。 3、压顶处理 女儿墙压顶全部重新换掉~宽度保证两边各凸出墙身5cm~压顶下墙身顶部切 割出20×20mm凹槽。 以上3条方案可彻底解决1#楼外墙渗水、涂料脱落问题~但造价比较高~且压 顶顶部避雷需要重新做。 1#楼外墙渗水、涂料起皮脱落处理方案 经设计部、工程处、成本处开专题会讨论~并征求建筑设计师意见~最终确定 1#楼外墙处理方案如下: 1、屋面防水处理 平屋面防水重做。凿除平屋面细石混凝土、保温层、三元乙丙防水卷材~重新 铺设两道SBS防水卷材~再施工保温层及细石混凝土。 2、外墙涂料、裂缝处理 整个外立墙面清除涂料层至粉刷层~重新施工涂料层,同时检查粉刷层是否空鼓~如有空鼓~将空鼓区域全部铲除~重新挂网粉刷。 3、压顶处理 有两种处理方法: ,1,在青石压顶下外墙顶部切割出30×30mm凹槽~内嵌铝合金。示意图如下: ,2,将女儿墙压顶,含避雷,全部拆除~为了节省材料~仅换掉下部青石~宽度 为36cm,现状宽度30cm,~保证下部青石凸出墙面3cm,同时为了保证外立面效果~ 将上部青石与下部青石外侧保持一致,上、下青石两侧均切出滴水线。示意图如下:

屋面防水保护层裂缝处理施工方案

目录 1.编制依据.......................... 错误!未定义书签。2.工程概况.......................... 错误!未定义书签。 简介........................... 错误!未定义书签。 建筑构造........................ 错误!未定义书签。3.施工安排.......................... 错误!未定义书签。4.施工准备.......................... 错误!未定义书签。5.主要施工方法及措施................ 错误!未定义书签。 屋面防水保护层裂缝原因: .......... 错误!未定义书签。 5.2屋面细石混凝土防水保护层裂缝修补措施:错误!未定义书签。 5. 3. 施工方法................... 错误!未定义书签。 施工工艺......................... 错误!未定义书签。 注意事项......................... 错误!未定义书签。

2.工程概况 简介 本工程位于芜湖市鸠江区南阳路双翼小区内。 本工程已接近竣工验收,但在检查过程中发现存在如下问题:屋面防水保护层存在局部龟裂,分仓缝分格后保护层块与块间存在色差,影响表观质量,目前未发现漏水现象; 建筑构造 屋面做法采用上人屋面做法。

3.施工安排 本工程屋面修补施工计划在2015年7月18日——2015年7月30日进行。(具体时间以现场实际施工进度为准) 4.施工准备 管理人员:设一名专业工长。 作业人员:组织有同类工程施工经验的专业队伍进行施工。 5.主要施工方法及措施 屋面防水保护层裂缝原因: (1)自身原因 1)当温度由高变低时,往往会产生温度裂缝。 2) 细石混凝土在凝固过程中,部分水分与水泥经化学反应产生胶状体,另一部分水分蒸发掉,使体积缩小而造成收缩裂纹。 3) 屋面细石混凝土防水保护层终凝时和养护期间,强度不高,如此时受到震动则容易造成开裂。屋面交叉作业不可避免,在屋面水泥砂浆防水保护层未达到一定强度时就运输踩踏,都会造成开裂。 (2)施工原因 1)基层灰砂浮尘没有彻底清除、冲洗干净,细石混凝土与基层粘结不牢。 2)基层不平整,突出的地方砂浆层薄,收缩失水块,该处易空鼓。 3) 配合比不合理,搅拌不均匀。细石混凝土配合比,如果水泥用量过大,可能导致裂缝。 4)、压光时间掌握不好,或在终凝后压光,也是造成屋面防水保护层裂缝空鼓原因。 5)、屋面防水保护层养护。细石混凝土经过一段时间硬化后,洒水进行养护,保 持湿润的时间7-10天。屋面防水保护层养护是否认真。 (3)材料原因 细石混凝土对水泥、砂子、细石等材料检验应合格如果材料有问题均会使屋面细石混凝土防水保护层产生裂缝。 5.2屋面细石混凝土防水保护层裂缝修补措施: 我项目部非常重视,作出以下方案: 采用胶水加水泥浆抹面,因为该产品是一种抗龟裂材料,它是一种抗拉程度高,易施工抗冷冻的优质环保材料。 5. 3. 施工方法 1、清除表面灰尘、油污、杂物、使表面清洁干净。 2、配制:砂浆粉:水=1:,用砂浆搅拌机或手提搅拌机搅拌均匀。 3、在保护层上做点状粘或薄粘方法均可,压紧以达到平整。

屋面裂缝渗漏处理方案

建筑屋面裂缝渗漏处理案 施工单位:X X工程建设有限公司 审批人: 审核人: 编制人: 编制日期:二O 年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、混凝土结构产生裂缝的原因 (1) (一)施工面的原因 (1) 1.混凝土终凝前未仔细收光 (1) 2.结构构件养护不到位 (1) 3.施工缝的留设位置 (2) (二)环境温度面的原因 (2) 三、屋面混凝土结构裂缝处理案 (2) (一)裂缝处理的原则 (2) (二)施工案 (3) 1.拟选用的材料及机器介绍 (3) 2.施工准备 (3) 3.裂缝渗漏处理流程 (4) 4.施工案 (4) 四、注意事项 (5) (一)施工注意事项 (5) (二)对化学灌浆材料的保管的注意事项: (5) (三)化学灌浆工作人员应注意下列事项: (6) 五、质量保证措施: (6)

六、安全措施: (6) 七、文明施工管理: (7) 八、工程检验、工程回访: (7)

一、工程概况 华庭“”二组团3#,工程主体为钢筋混凝土框架结构,层数为地上三层,建筑高度为14.55m,建筑面积5022.3㎡。工程现处于装饰装修工程阶段,本月发现部分屋面底板局部出现龟裂现象,现在初步拟定对裂缝采用水溶性聚氨酯快速堵漏材料,即直接在裂逢处钻,安装专用止水针头,高压灌浆的法堵缝,该法可灌0.02mm至2.0mm缝,深可达1000mm;彻底杜绝建筑现有裂缝处今后可能发生的渗漏。 二、混凝土结构产生裂缝的原因 经检查,本工程在屋面楼板出现局部龟裂缝,经现场勘察检查,因混凝土产生裂缝的原因是多面因素影响造成的,如养护、温度、收缩等,且大多不是单面作用的结果,而是多种因素相互交织影响、共同作用的结果。 针对本工程具体情况,经分析,其裂缝产生的原因主要影响因素为环境温度、施工面。 (一)施工面的原因 1.混凝土终凝前未仔细收光 商品混凝土由于坍落度大,水泥浆含量高,在终凝前因表面收缩极易出现收缩裂缝,对于掺加了活性掺和料的混凝土就尤为显著。在混凝土表面终凝前的收水时,未进行二次压实收光,如果在终凝前未仔细收光,则收缩裂缝不会自行闭和,导致混凝土非结构性浅表裂缝的产生。 2.结构构件养护不到位 主要有:①过早养护会影响混凝土的胶结能力。②过迟养护,由于受风吹日

屋面漏水综合处理方案

别墅平屋面防水综合改造 冗余防水密封系统防水耐磨地坪系统 施工方案 一、工程概况及改造要求 别墅平屋面渗漏,室内装饰改造前必须先进行平屋面防水改造施工。平屋面及女儿墙开裂,墙根部位局部渗漏水,原排水坡度欠佳,下雨时中间有积水。本次改造不拆除,不破坏原楼板结构,需在原结构基础上再做防水层和防水耐磨地坪,优化排水坡度。需满足耐久的防水功能,满足屋面种植、上人、排水多功能。 部分屋面图片如下:

二、编制依据 1、国家行业标准《房屋渗漏修缮技术规程》CJJ62-1995 2、有关该屋面平面图、技术质量及施工要求。 三、运用技术、材料 根据现场条件,为保证无渗漏整体效果,采用郑州赛诺建材的专业防水技术,设计平屋面冗余防水密封系统施工方案和屋面防水耐磨地坪系统施工方案,配套特种抗渗补强材料对缺陷结构加固、抗渗堵漏处理,构建一个高强度的多重防水抗渗密封系统,一体化彻底解决屋面长期渗漏水、排水效果差的难题。 赛诺技术的优势: 公司具有20年工程水密封经验,12年世界500强企业服务背景,专注于建筑内防水技术,由具有丰富大型跨国公司工程服务背景的技术团队创建,是一家以科技研发,技术创新型的高新技术生产企业。拥有几十种防水隔热防腐方面的高新技术,可以根据现场渗漏水情况量身定做耐久性防水抗渗隔热施工方案的专业技术。不破坏混凝土结构,在背水面、迎水面彻底解决混凝土或砖混结构局部或大面积漏水问题。本技术施工简单,速度快,成本低,耐久性好,使用高压注浆或其他材料效果不佳的,采用赛诺技术可以达到理想效果。 主要材料性能: 1、YYA特种防水抗渗浆料 YYA特种防水抗渗浆料,由郑州赛诺建材有限公司研发,是一种专业在背水面处理混凝土、砖石结构渗漏水的特效刚性内防水材

屋面渗漏处理方案

康居示范村工程 屋面渗漏 处理方案 广东省八建集团有限公司

一、工程概况 康居示范村工程由70栋多层住宅楼,幼儿园、社区用房、8栋商铺、3#6#商铺设一层地下室,地下室功能为汽车库,所有结构体系均采用框架结构。总建筑面积约为27万m2。工程位于盐城市西环路南延以东,标准层层高2.8米,地下室层高3.6米,建筑高度21.35米,桩基础。屋面形式为坡屋面。 二、屋面渗漏原因分析: 根据屋面渗水的状态分析,该处屋面的渗漏原因可以总结为:1.局部混凝土没有振捣密实;2.浇筑混凝土完成后混凝土面的打磨没有做好,混凝土中存在的毛细裂缝。3、室外气温较高,楼面可达36~37度,加速混凝土的干缩裂缝的发展。以上原因造成混凝土内局部存在孔隙和裂缝导致结构渗水。 三、渗漏处理方案 根据现场渗漏情况难以明确确定的渗漏点,本屋面采用均布处理的方法。采用1.5mm厚渗透结晶型水泥基防水涂料处理,该材料的特点是具有良好的渗透性、裂缝自愈性、抗渗性及于潮湿基层面的粘结性。其材料中含有活性化学物质通过活性载体向砂浆混凝土内部渗透并不断形成不溶于水的结晶体,填塞毛细孔道,增加其致密性,提高混凝土的防水性能。 四、渗漏处理 1、基层处理将屋面混凝土结构面的垃圾、砂浆及水泥浮浆凿除,屋面用水清洗干净。局部不平整的地方用1:2水泥砂浆找平,造

型墙、太阳能基座与屋面交接处用防水砂浆做成直径5cm的圆弧。 2、根据防水涂料的技术要求和特点,在屋面基层潮湿但无明显积水时,通过观察先找出渗漏点,然后采用水泥掺合建筑801胶进行满批两遍,等达到一定强度时涂刷第一遍防水涂料,防水涂料应涂刷均匀,同层防水涂料的搭接宽度不得小于50cm。防水涂料不得存在堆积、气泡、漏刷等缺陷。第一遍涂刷完成涂层不黏手时即可上第二遍涂料,第二遍涂刷要求同第一遍。 涂料施工完成后应随机检查涂膜厚度是否达到1.5mm,如达不到则应增加一遍涂刷。 五、渗漏处理效果检验 屋面防水涂料处理完成后,待涂料干固后,在屋面渗漏点淋水试验或雨后检查,过程中应请监理单位、建设单位随时观测,如发现还有渗漏现象,做好渗漏点的记录,屋面排水后再用防水涂料进行处理并蓄水检验。直到屋面无渗漏现象。检查合格后进行屋面下道工序屋面防水施工。 六、防水层的保护 经检测屋面渗漏已经处理完成及屋面防水施工结束后应严禁钢管、钢筋等尖锐材料上屋面,防止对防水层造成破坏。保护层施工完毕应及时浇水养护防止开裂。同时尽快安排屋面后续工程的施工。 广东省八建集团有限公司 康居示范村项目部 2013年6月26日

屋面渗漏处理方案

屋面渗漏处理方案 一、工程概况 由于砼施工时温度较高,混凝土凝固较快,施工覆盖不到位,导致局部平屋板混凝土表面出现轻细裂缝、冻皮、毛孔以至于产生局部渗漏水现象。 二、维修补救方法 经现场察看发现:局部平屋板混凝土表面出现了轻细裂缝、冻皮、毛孔。针对此种混凝土表面缺陷我司决定采用JS防水涂料及水不漏进行防水处理。 三、处理方法 对于以上存在的现象,我方拟采用以下措施予以实施:1、针对屋顶渗漏现象,我方将采取高分子聚合物化学高压注浆堵漏法修复漏点。 四、施工工艺 1、高压化学灌浆堵漏施工工艺: (1)清理:详细检查、分析渗漏情况,确 定灌浆孔位臵及间距。清理干净需要施工的区域,凿除砼表面析出物,确保表面干净、润湿;(2)钻孔:使用电锤等钻孔工具沿裂缝两侧进行钻孔,钻头直径与注浆嘴(止水针头)直径一致,钻孔角度宜≦45°,钻孔深度≦结构厚度的2/3,钻孔必须穿过裂缝。但不得将结构打穿(壁后灌浆除外)钻孔与裂缝间距≦1/2结构厚度。钻孔间距20cm~30cm;(3)埋嘴:在钻好的孔内安装灌浆嘴(又称之为止水针头),并用专用内六角扳手拧紧,使灌浆嘴周围与钻孔之间无空隙,不漏水;(4)洗缝:用高压清洗机以6Mpa的压力向灌浆嘴内注入洁净水,观察出水点情况,并将缝内粉尘清洗干净;(5)封缝:将洗缝时出现渗水的裂缝表面用水泥基防水材料(抗渗1号堵漏型)进行封闭处理,目的是在灌化学浆时不跑浆;(6)灌浆:使用高压灌浆机向灌浆孔内灌注化学灌浆料。立面灌浆顺序为由下向上;平面可从一端开始,单孔逐一连续进行。当相邻孔开始出浆后,保持压力3~5分钟,即可停止本孔灌浆,改注相邻灌浆孔;(7)拆嘴:灌浆完毕,确认不漏即可去掉或敲掉外露的灌浆嘴。清理干净已固化的溢漏出的灌浆液;(8)封口:用水泥基防水材料(抗渗1号防水型)进行灌浆口的修补、封口处理。 (9)防水:用单组份 PA防水胶将化灌部分涂三遍(底涂、中涂、面涂)宽度

屋面楼板混凝土局部渗漏修补专项方案

目录 一、综述 0 二、楼屋面混凝土渗漏原因分析 0 三、堵漏修补方法得选择 (1) 四、各堵漏修补法施工方案 (2) 五、质量要求 (5) 六、安全措施 (6) 七、施工注意事项 (6) 一、综述 本工程为美得罗兰溪谷·锦园工程,位于河北省邯郸市滏淼一路以东、滏淼三路以西、科创三路以北,由邯郸市瑞恒房地产开发有限公司开发,河北建筑设计研究院有限公司设计,邯郸市邯一建筑工程有限公司承包施工。8栋住宅楼为剪力墙结构,地下车库为框架结构, 其中1-4#楼为一类高层住宅(1#与2#楼为地下2层地上32层,3#与4#楼为地下2层地上31 层),5#-8#为二类多层住宅(5#与6#楼为地下2层地上9层,7#与8#楼为地下1层地上9层),地下车库为1类汽车库。 施工完成具备渗漏专项检查得楼板或屋面,在项目工程部淋水实验、美得置业区域平台检查或第三方检查时发现渗漏得,必须进行修补合格后才能进行下道工序施工。针对工程发生渗漏得具体不同位置与不同类型情况,采用不同得渗漏修补方法 二、楼屋面混凝土渗漏原因分析 1、主体结构施工中,现浇板中预埋得穿线管与线盒部位比较薄弱,这就是造成漏水部位得一个重要原因之一。

2、混凝土本身就是一种非匀质性材料,从微观结构上瞧属于多孔体,这些孔隙就是造成混凝土结构渗漏水得原因之一。 3、混凝土施工过程中,振捣不密实,就是造成混凝土结构渗漏水得重要原因之一。 4、楼面干燥收缩裂缝,它得特征为表面性得,宽度较细(多在0、01~0、2mm之间),走向纵横交错,没有规律性,裂缝分布不均。造成原因有浇筑混凝土时塌落度过大,在终凝前未压实混凝土面收缩缝隙,混凝土结构成型后,没有很好覆盖保护,受到风吹日晒,表面水分散失快,体积收缩大,而内部湿度变化很小,收缩也小,因而表面收缩变形受到内部混凝土得约束,出现拉应力,引起混凝土表面开裂。 5、温度裂缝多由于温差较大引起得。混凝土结构构件,当温度产生非均匀得降温时(如施工中注意不够而过早拆除模板、冬期施工过早除掉保温层或受到寒潮袭击)将导致混凝土表面急剧得温度变化而产生较大得降温收缩,此时表面受到内部混凝土得约束,将产生很大得拉应力(内部降温慢,受自约束而产生压应力),而混凝土早期抗拉强度很低,因而出现裂缝。这种温差仅在表面处较大,离开表面就很快减弱,因此裂缝只在接近表面较浅得范围内出现,裂缝宽度大小不一,一般在0、5mm以下,表面层以下得结构仍保持完整。缝宽受温度变化影响较明显,冬季较宽,夏季较细,沿截面高度裂缝大多呈上宽下窄状,走向无一定规律性。 三、堵漏修补方法得选择 针对工程发生渗漏得具体不同情况,作出具体得渗漏修补方法: 1、对于卧室、客厅、书房等在建筑做法中无防水层得,且无明显裂缝得,可采用在结构层底部加做防水层(水泥基渗透结晶型防水涂料或者JS 聚合物水泥防水涂料)得堵漏修补法。 2、对于卧室、客厅、书房等在建筑做法中无防水层得,有表面裂缝、缝隙不贯穿楼板得,可在结构层上面采用堵漏王加砂浆堵漏修补法。 2、对于卧室、客厅、书房、卫生间等部位有贯穿性裂缝得,可在结构层上面采用环氧基注浆堵漏修补法。

屋面渗漏处理方案

屋面渗漏处理方案

一、屋面渗漏原因分析: 根据○7~○10轴屋面渗水的状态分析,该处屋面的渗漏原因可以确认为1.局部混凝土没有振捣密实;2.浇筑混凝土完成后混凝土面的打磨没有做好,混凝土中存在的毛细裂缝。以上原因造成混凝土内局部存在孔隙和裂缝导致结构渗水。 二、渗漏处理方案 根据现场渗漏情况难以明确确定的渗漏点,本屋面采用大面积全部处理的方法。采用2mm厚渗透结晶型水泥基防水涂料处理,该材料的特点是具有良好的渗透性、裂缝自愈性、抗渗性及于潮湿基层面的粘结性。其材料中含有活性化学物质通过活性载体向砂浆混凝土内部渗透并不断形成不溶于水的结晶体,填塞毛细孔道,增加其致密性,提高混凝土的防水性能。 三、渗漏处理 1、基层处理将屋面混凝土结构面的垃圾、砂浆及水泥浮浆凿除,整个屋面用水清洗干净。局部不平整的地方用1:2防水砂浆找平,女儿墙、设备基础与屋面交接处用防水砂浆做成直径5cm的圆弧。 2、根据防水涂料的技术要求和特点,在屋面基层潮湿但无明显积水时,涂刷第一遍防水涂料,涂刷涂料时从○10轴开始向○7轴方向进行。防水涂料应涂刷均匀,同层防水涂料的搭接宽度不得小于50cm。防水涂料不得存在堆积、气泡、漏刷等缺陷。第一遍涂刷完成涂层不黏手时即可上第二遍涂料,第二遍涂刷要求同第一遍。 女儿墙、设备基础边防水涂料应上翻,高度应不小于300mm。涂

料施工完成后应随机检查涂膜厚度是否达到2mm,如达不到则应增加一遍涂刷。 四、渗漏处理效果检验 屋面防水涂料处理完成后,待涂料干固后,在屋面蓄水200mm 深,蓄水时间不得少于24小时,过程中应请监理单位、建设单位随时观测,如发现还有渗漏现象,做好渗漏点的记录,屋面排水后再用防水涂料进行处理并蓄水检验。直到屋面无渗漏现象。 五、防水层的保护 经检测屋面渗漏已经处理完成后,应立即在防水层上做20mm 厚1:3水泥砂浆保护层。施工过程中应严禁钢管、钢筋等尖锐材料上屋面,防止对防水层造成破坏。保护层施工完毕应及时浇水养护防止开裂。同时尽快安排屋面后续工程的施工。

屋面渗漏修补方案.doc

屋 面 渗 漏 修 补 方 案 施工单位:中城建设有限责任公司 日期:二零一八年三月

长泰县横路三期C1地块 5#~14#楼屋面现浇板裂缝修补方案 业主、监理、施工单位对5#~14#楼楼进行了日常检查,在检查过程发现顶层现浇板面渗漏现象并且要求整改修补,具体修补方案如下: 一、基面处理 1、基面要求牢固、干净、表面杂物、尘土必须清理干净,用清水冲洗干净,晾干。 2、用JS防水材料在板面涂刷二遍,但第二遍必须在第一遍固化后,沿着第一遍相垂直方向涂刷,但不能漏刷。 二、基底处理 1、在裂缝的两侧板面须拉毛,用抗拉强度较好碳纤维布铺贴,宽度约100mm,用低黏度改性环氧树脂涂刷,待自然晾干后封闭。 2、对于裂缝较大时,应沿裂缝凿成V字型,用水冲洗干净后,用1:2水泥砂浆抹平或用环氧树脂砂浆嵌补,修补后再用抗裂玻纤布铺贴,然后封闭。 屋面找平完成后对整体,屋面大面做淋水检验,持续淋水时间不小于2小时,对屋面水落口、穿过屋面板管道周边、突出屋面结构与屋面交接处等细部节点必须作局部蓄水检验,蓄水高度为10mm,蓄水时间不小于24小时。确认无渗漏后方可进行下一道工序。 找平后局部有渗漏采取高压灌浆 3.裂缝表面处理 清除裂缝表面的灰尘、浮渣及松散层得污物,然后用毛刷蘸酒精、丙酮等有机溶剂,把裂缝两侧30~50mm处擦洗干净并保持干燥 3. 埋设注浆孔①灌浆孔的设计和布孔 灌浆孔的布孔有骑缝和斜孔两种形式,根据实际的情况和需要加以选择,必要时两者并用。 1)灌浆孔的设计:灌浆孔的位置,应使孔和漏水裂缝空隙相交,并算在漏水量最大处。 2)布孔原则:注浆孔眼的位置和数量,根据不同漏水情况进行合理的安排,以到处漏水为目的,在集中漏水处布孔,裂缝大、水流量大则孔距大,缝隙小则孔距小。②打孔 可视施工条件采用手工和机械方法,一般是手工打孔和机械打孔并用。③.埋设灌浆嘴 在裂缝交叉处、较宽处、端部裂缝贯穿处埋设灌浆孔。埋设距离:短缝为300~500mm;长缝为500~800mm。埋设时,先在注浆嘴的底部抹一层厚约2mm的结构胶将灌浆嘴的进浆孔骑缝粘贴在预定位置上。 4. 封缝用结构胶封缝,沿裂缝(在裂缝两侧30~50mm)抹一层厚约1~2mm的结构胶。抹胶时应防止小孔和气泡,要刮平整,保证封闭可靠。 知识改变命运

屋面渗漏水修补方案

目录 一、工程概况 二、原因分析 三、施工方案 四、施工准备 五、施工工序 六、后期主要控制点 七、安全注意事项

一、工程概况 本工程建筑性质为公共建筑,位于杭州市江干区弄口一组,北临环站北路,西临环站西路。拟建工程用地面积为21711㎡,新建建筑占地㎡,总建筑面积㎡(其中教学楼;实验室;行政楼;食堂;门卫房;连廊;垃圾房)。教学楼、实验室、行政楼及连廊基础为钻孔灌注桩;食堂基础为条形基础;门卫房基础为独立基础。建筑主体除垃圾房外均为钢筋混凝土框架结构,设计使用年限为50年。属于重点抗震设防类,抗震设防烈度为6度,框架抗震等级为三级。本工程采用黄海高程系统,图中所注±相当于黄海高程米。 本工程建设单位为杭州市机场路中学公司,质监单位为杭州市江干区建设工程质量安全监督站,勘察单位为核工业西南勘察设计研究院有限公司,设计单位为浙江佳境规划建筑设计研究院有限公司,监理单位为浙江长城工程监理有限公司,施工单位为杭州茂华建筑工程有限公司。 二、原因分析 1、在浇筑过程中人工振捣不密实,以及磨平收光的时间掌控不准时,造成裂纹渗水现象。 2、平时养护不到位及拆模过早。 3、混凝土内外水分蒸发程度不同而导致变形不同,产生干缩裂缝。混凝土的干缩受水灰比的影响较大,水灰比越大干缩越大。 4、混凝土拌和后会产生一些碱性离子,这些离子与某些活性骨料产生化学反应并吸收周围环境中的水而体积增大,造成混凝土酥松、膨胀开裂。 三、施工方案 项目部针对以上渗水处的修复进行商讨并最终确定出修复方案。 1、针对屋面渗水的检查情况和渗水程度均在图纸上进行标注,并制定出修补台账。管理模式采用谁跟踪谁签字,谁签字谁负责。 2、在修复时:进行专人跟踪,专人修复,修复的施工作业人员必须是认真负责的,在修复时,根据漏、渗透水情况采用不同的修复方法。

屋面渗漏维修施工方案

原小天鹅屋面防水、高创园A栋楼梯间帽厅及外墙、创新大厦八楼电梯墙角及窗户、留创园D栋负一层餐厅 渗 漏 维 修 施 工 方 案 重庆市新维建筑材料有限公司 二0一六年七月二十三日 原小天鹅屋面防水、高创园A栋楼梯间帽厅及外墙、创新大厦八楼电梯墙角及窗户、留创园D栋负一层餐厅等位置 渗漏维修施工方案 一、工程概况 本次需要进行渗漏维修部位主要包括四个位置,分别是⑴原小天鹅餐饮大楼屋面及三楼露台漏水;⑵高创园A栋楼梯间帽厅

渗漏及外墙渗水;⑶创新大厦八楼电梯墙角渗漏及八楼办公室窗户漏水;⑷留创园D栋负一层餐厅多部位渗漏等。经过对以上位置进行现场查勘分析,造成漏水情况多因为原防水层老化破坏,外部装饰饰面材料结合部位结构胶老化,防水层缺乏必要保护等原因造成渗漏。因以上部位大楼已投入使用多年,且漏水情况较复杂,我公司针对以上情况对漏水原因进行细致分析,拟不同位置不同原因采用不同的材料及施工工艺进行防水工程的维修整改工作。 基本处理工序包含:现场查勘确定漏水原因→放线定位确定漏水位置→施工区域设置施工围挡→渗漏位置上部饰面材料清除→对原结构基层进行清理工作→对漏水区域进行防水处理(具体施工方式详后)→做关水48小时试验确定堵漏完成→防水保护层的施工→原饰面层的恢复→施工场地清理等。 该工程内容主要为防水维修工程,施工工期为30天,要求施工采用多种作业合理安排,加强内部、外部协调工作,保证工程有序、有节顺利完成。 二、各位置渗漏维修施工方案 (一)原小天鹅餐饮大楼屋面及三楼露台漏水 1、现场情况分析 经过现场多次勘察确定原小天鹅餐饮大楼室内出现大面积渗漏的主要原因是因为屋面及露台部分防水卷材已经老化断裂,局部已被掀起,防水保护层已起砂、开裂、空鼓起不到保护层的作用,女儿墙砂灰开裂起鼓,管井口交接处防水层破损开裂,部

相关文档