文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护二次回路图及其讲解

继电保护二次回路图及其讲解

继电保护二次回路图及其讲解
继电保护二次回路图及其讲解

直流母线电压监视装置原理图----------------------------- 1

直流绝缘监视装置---------------------------------------- 1

不同点接地危害图---------------------------------------- 2

带有灯光监视的断路器控制回路(电磁操动机构)--------------------- 3

带有灯光监视的断路器控制回路(弹簧操动机构)--------------------- 5

带有灯光监视的断路器控制回路(液压操动机构)--------------------- 6

闪光装置接线图(由两个中间继电器构成)------------------------------ 8

闪光装置接线图(由闪光继电器构成)------------------------------------ 9

中央复归能重复动作的事故信号装置原理图------------------- 9

预告信号装置原理图------------------------------------- 11

线路定时限过电流保护原理图----------------------------- 12

线路方向过电流保护原理图------------------------------- 13

线路三段式电流保护原理图------------------------------- 14

线路三段式零序电流保护原理图--------------------------- 15

双回线的横联差动保护原理图----------------------------- 16

双回线电流平衡保护原理图------------------------------- 18

变压器瓦斯保护原理图----------------------------------- 19

双绕组变压器纵差保护原理图----------------------------- 20

三绕组变压器差动保护原理图----------------------------- 21

变压器复合电压启动的过电流保护原理图--------------------- 22

单电源三绕组变压器过电流保护原理图----------------------- 23

变压器过零序电流保护原理图----------------------------- 24

变压器中性点直接接地零序电流保护和中性点间隙接地保------24

线路三相一次重合闸装置原理图--------------------------- 26

自动按频率减负荷装置(LALF)原理图-------------------- 29

储能电容器组接线图-------------------------------------- 29

小电流接地系统交流绝缘监视原理接线图--------------------- 29

变压器强油循环风冷却器工作和备用电源自动切换回路图------30

变电站事故照明原理接线图------------------------------- 31

开关事故跳闸音响回路原理接线图------------------------- 31

二次回路展开图说明(10KV线路保护原理图)------------------------- 32

直流回路展开图说明------------------------------------- 33

1、图E-103为直流母线电压监视装置电路图,请说明其作用。

答:直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低。KV1是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,当电压降低到整定值时,KV1失磁,其常闭触点闭合,HP1光字牌亮,发出音

响信号。KV2是过电压继电器,正常电压时KV2失磁,其常开触点在断开位置,当电压过高超过整定值时

KV2励磁,其常开触点闭合,HP2光字牌亮,发出音响信号。

图E-103直流母线电压监视装置接线图

2 ?说明图E-104直流绝缘监视装置接线图各元件的作用。

答:图E-108是常用的绝缘监察装置接线图, 正常时,电压表1PV 开路,而使ST1的触点5-7、9-11

(ST1的1-3、2-4断开)与ST2的触点9-11接通,投入接地继电器 KA 。当正极或负极绝缘下降到一定 值时,电桥不平衡使 KA 动作,经KM 而发出信号(若正、负极对地的绝缘电阻相等时,不管绝缘下降多 少,KA 不可能动作,就不能发出信号,这是其缺点) 。此时,可用2PV 进行检查,确定是哪一极的绝缘下

降(测“ +”对地时,ST2的2-1、6-5接通;测“-”对地时,ST2的1-4、5-8接通。正常时,母线电压 表转换开关ST2的2-1、5-8、9-11接通,电压表2PV 可测正、负母线间电压,指示为

220V 。), 若正极对地绝缘下降,则投 ST1 I 档,其触点1-3、13-14接通,调节R3至电桥平衡电压表1PV 指示为

零伏;再将ST1投至II 档,此时其触点2-4、14-15接通,即可从1PV 上读出直流系统的对地总绝缘电 阻值。若为负极对地绝缘下降,则先将 ST1放在II 档,调节3R 至电桥平衡,再将 ST1投至I 档,读出 直流系统的对地总绝缘电阻值。假如正极发生接地,则正极对地电压等于零。而负极对地指示为

220V, 反之当负极发生接地时,情况与之相反。电压表

1PV 用作测量直流系统的总绝缘电阻,盘面上画有电阻

刻度。

由于在这种绝缘监察装置中有一个人工接地点,为防其它继电器误动,要求电流继电器 KA 有足够 大的电阻值,一般选30k Q,而其启动电流为1.4mA ,当任一极绝缘电阻下降到 20 k Q 时,即能发出信号。 对地绝缘下降和发生接地是两种情况。

■ .

■ ■ FU1 KV1

FU2[ ■ *

? 1

图E-104直流绝缘监视装置接线图

3、根据图E-105分别说明A点与C点;B点与C点;A点与B点或A点与D点同时发生接地时有什么危害。

答:直流系统在变电站中具有重要的位置。要保证一个变电站长期安全运行,其因素是多方面的,其中直流系统的绝缘问题是不容忽视的。变电站的直流系统比较复杂,通过电缆沟与室外配电装置的端子排、端子箱、操作机构箱等相连接,因电缆破损、绝缘老化、受潮等原因发生接地的可能性较多,发生一极接地时,由于没有短路电流,熔断器不会熔断,仍可继续运行,但也必须及时发现、及时消除。通常,要求直流系统的各种小母线、端子回路、二次电缆对地的绝缘电阻值,用500V摇表测量其值不得小于0.5M Q。直流回路绝缘的好坏必须经常地进行监视。否则,会给运行带来许多不安全因素。

现以图E-105为例说明直流接地的危害。当图中A点与C点同时有接地出现时,等于+WC -WC通过大地形成短路回路,可能会使熔断器FU1和FU2熔断而失去保护电源;当B点与C点同时有接地出现

时,等于将跳闸线圈短路,即使保护正常动作,YT跳闸线圈短路,即使保护正常动作,YT跳闸线圈也不

会起动,断路器就不会跳闸,因此在有故障的情况下就要越级跳闸;当A点与B点或A点与D点,同时

接地时,就会使保护误动作而造成断路器跳闸。直流接地的危害不仅仅是以上所谈的几点,还有许多,在此不一一作介绍了。

因为发生直流接地将产生许多害处,所以对直流系统专门设计一套监视其绝缘状况的装置,让它及

时地将直流系统的故障提示给值班人员,以便迅速检查处理。

图E-105直流接地示意图

4、据图E-106具有灯光监视的断路器控制回路图(电磁操动机构)说明各元件的名称,动作过程。

答:图中:+WC -WC — 控制母线;

FU1、FU2-熔断器, R1-10/6 型,250V ; SA — 控制开关, LW2-1a46a.40.20.20/F8

型;HG —绿色信号灯具,XD2型,附2500 Q 电阻;HR — 红色信号灯具,XD2

型,附2500 Q 电阻;

KL —中间继电器,DZB-115/220V 型;KM (—接触器;KOM —保护出口继电器;QF-断路器辅助开关; WC —合闸小母线; WS —事故跳闸小母线; WS —信号小母线;YT —断路器跳闸线圈; YC —断路器合 闸线圈,FU1、FU2—熔断器,RM10-60/25 250V; R1—附加电阻,ZG11-25 型,1Q ; R2—附加电阻,ZG11-25 型,1000Q ; ( +) WT —闪光小母线。

(一) “跳闸后”位置

当SA 的手柄在“跳闸后”位置,断路器在跳闸位置时, 其常闭触点闭合,+WC 经FU1 SA11-10

HG 及附加电阻 -Qf (常闭) KMJ 线圈 FU2 -WC 此时,绿色信号灯回路接通,绿灯亮,

它表示断路器正处于跳闸后位置,同时表示电源、熔断器、辅助触点及合闸回路完好,可以进行合闸操 作。但KMC 不会动作,因电压主要降在

HG 及附加电阻上。 (二) “预备合闸”位置

当SA 的手柄顺时针方向旋转 90o 至“预备合闸”位置,

SA9-10接通,绿灯 HG 回路由(+) WTW SA9-10 HG QF (常I KMC k k k k FU2 -WC 导通,绿灯闪光,发出预备合闸信号,但

KMC 仍不会启动,因回路中串有 HG 和R 。

(三) “合闸”位置 当SA 的手柄再顺时针方向旋转 450至“合闸”位置时,SA5-8触点接通,接触器 KMC 回路由+WC

SA5-8 KL2 (常闭) QF 一 闭) ————k

___ KMC 线圈 -WC ,导通而启动,闭合其在合闸线圈回路中的触点,使断路器合闸。断路器合闸 后,QF 常闭触点打开、常开触点闭合。

(四)

“合闸后”位置

松手后,SA 的手柄自动反时针方向转动

45o ,复归至垂直(即“合闸后”)位置,SA16-13触点接 通。此时,红灯 HR 回路由 FU1

------ ? SA16-13 "HR* KL QF (■常开)

YT 线圈 FU2~^ -- k

D

B-

-WC

Q

KT-

-

2 IFJ

?

-WC

导通,红灯亮,指示断路器处于合闸位置,同时表示跳闸回路完好,可以进行跳闸。

(五)“预备跳闸”位置

SA手柄在“预备跳闸”位置时,SA13-14导通,经(+)WTW HR ___ k

——? KL _QR 常开触点YT 一WC 昨,红灯闪光,发出预备合闸信号。

(六)“跳闸”位置

将SA手柄反时针方向转450至“跳闸”位置,SA6-7导通,HR及R被短接,经+WC SA6-7 KL QF常开触点f -WC ,使丹励磁,断路器跳闸。断路器跳闸后f常开触点断开,常闭触点闭合,绿灯亮,指示断路器已跳闸完毕,放开手柄后,SA复位至“跳闸后”位置。

当断路器手动或自动重合在故障线路上时,保护装置将动作跳闸,此时如果运行人员仍将控制开关

放在“合闸”位置(SA5-8触点接通),或自动装置触点KM1未复归,断路器SA5-8将再合闸。因为线路有故障,保护又动作跳闸,从而出现多次“跳一合”现象。此种现象称为“跳跃”。断路器若发生跳跃不

仅会引起断路器毁坏,而且还将扩大事故,所谓“防跳”措施,就是利用操作机构本身机械上具有的“防跳”闭锁装置或控制回路中所具有的电气“防跳”接线,来防止断路器发生“防跳”的措施。

图E-106中所示控制回路采取了电气“防跳”接线。其KL为跳跃闭锁继电器,它有两个线圈,一

个电流启动线圈,串于跳闸回路中;另一个电压保护线圈,经过自身常开触点KL1与合闸接触器线圈并

联。此外在合闸回路中还串有常闭触点KL2,其工作原理如下:

当利用控制开关(SA或自动装置(KM1进行合闸时,若合在故障线上,保护将动作,KOM触点

闭合,使断路器跳闸。跳闸回路接通的同时,KL电流线圈带电,KL动作,其常闭触点KL2断开合闸回路,常开触点KL1接通KL的电压自保持线圈。此时,若合闸脉冲未解除(如SA未复归或KM1卡住等),则KL

电压自保持线圈通过触点SA5-8或KM1的触点实现自保持,使KL2长期打开,可靠地断开合闸回路,使断路器不能再次合闸。只有当合闸脉冲解除(即KM1断开或SA5-8切断),KL的电压自保持线圈断电后,

回路才能恢复至正常状态。

图中KL3的作用是用来保护出口继电器触点KOM勺,防止KOM先于QF打开而被烧坏。电阻R1的作

用是保证保护出口回路中当有串接的信号继电器时,信号继电器能可靠动作。

+WC

-WC

FU1

1KM1KL1

I___________ I

Y鼬----------- --- "~ SA@—

站?

站?

I 一@站?

“一@骷⑦

R1

i f-------- IZZI ---

KL3

H-WCL

FU3

KL2

KL

304 QF

YT

YC

KMC |~ KMC FU4

KL

2

KMC

[]F U2

-WCL

WSA

① SA③_?SA @_超-------------------

图図7比灯光监视的断路器控制回路(电磁換动机构)

图E-106具有灯光监视的断路器控制回路图

5、据图E-107具有弹簧贮能操作机构的断路器控制、信号回路图说明各元件的名称,动作过程。

答:图E-113为SW4-110型断路器配弹簧操作机构的断路器控制、信号回路,在其合闸线圈中串有

弹簧已贮能闭锁触点SQS识有弹簧贮能后,才能合闸;当设有自动重合闸,如重合于永久性故障时,弹簧来不及贮能(需9S),故不能第二次重合。为可靠起见,仍加了“防跳”回路。

当KAC由跳闸位置继电器的KQT启动时,KQT线圈的一端应接至SQS与QF之间。如按以往接线,

接于SQS之前,当KAC动作,重合于永久性故障后,此时弹簧贮能释放,SQS打开,KQT失电,断开KAC 的启动回路,重合闸继电器中的电容又重新充电足够时,待弹簧重新贮能后,SQS闭合,KQT线圈带电,KAC启动,又进行一次重合闸。此种情况,如不及时断开控制开关,还会反复进行多次。

继电保护二次回路图及其讲解

直流母线电压监视装置原理图-------------------------------------------1 直流绝缘监视装置----------------------------------------------------------1 不同点接地危害图----------------------------------------------------------2 带有灯光监视得断路器控制回路(电磁操动机构)--------------------3 带有灯光监视得断路器控制回路(弹簧操动机构)--------------------5 带有灯光监视得断路器控制回路(液压操动机构)-------- -----------6 闪光装置接线图(由两个中间继电器构成)-----------------------------8 闪光装置接线图(由闪光继电器构成)-----------------------------------9 中央复归能重复动作得事故信号装置原理图-------------------------9 预告信号装置原理图------------------------------------------------------11 线路定时限过电流保护原理图------------------------------------------12 线路方向过电流保护原理图---------------------------------------------13 线路三段式电流保护原理图---------------------------------------------14 线路三段式零序电流保护原理图---------------------------------------15 双回线得横联差动保护原理图------------------------------------------16 双回线电流平衡保护原理图---------------------------------------------18 变压器瓦斯保护原理图---------------------------------------------------19 双绕组变压器纵差保护原理图------------------------------------------20 三绕组变压器差动保护原理图------------------------------------------21 变压器复合电压启动得过电流保护原理图---------------------------22 单电源三绕组变压器过电流保护原理图------------------------------23 变压器过零序电流保护原理图------------------------------------------24 变压器中性点直接接地零序电流保护与中性点间隙接地保------24 线路三相一次重合闸装置原理图---------------------------------------26 自动按频率减负荷装置(LALF)原理图--------------------------------29 储能电容器组接线图------------------------------------------------------29 小电流接地系统交流绝缘监视原理接线图---------------------------29 变压器强油循环风冷却器工作与备用电源自动切换回路图------30 变电站事故照明原理接线图---------------------------------------------31 开关事故跳闸音响回路原理接线图------------------------------------31 二次回路展开图说明(10KV线路保护原理图)-----------------------32 直流回路展开图说明------------------------------------------------------33 1、图E-103为直流母线电压监视装置电路图,请说明其作用。 答:直流母线电压监视装置主要就是反映直流电源电压得高低。KV1就是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,当电压降低到整定值时, KV1失磁,其常闭触点闭合, HP1光字牌亮,发出音响信号。KV2就是过电压继电器,正常电压时KV2失磁,其常开触点在断开位置,当电压过高超过整定值时KV2励磁,其常开触点闭合, HP2光字牌亮,发出音响信号。

典型电气二次回路识图

断路器控制回路图 控制回路是二次回路的重要组成部分,电气设备的种类和型号多种多样,控制回路的接线方式也很多,但其基本原理是相似的。这里以某变电站控制回路图为例,简要说明看图的基本方法。 完整的二次回路原理图一般由四张图构成:原理图—端子图—端子图—原理图。完整的控制回路图一般包括操作箱接点联系图—保护屏端子图—汇控柜端子图—断路器控制回路图。按照上述顺序联接。下面逐一进行说明: 1、操作箱接点联系图 我们以A相合闸回路为例来简要说明一下识图方法(图1)。 图1 A相合闸回路 先来看图上的两种端子: 是箱端子,位于保护装置后侧, 是屏端子,一般位于保护屏后两侧,固定在保护屏上。 图的左边为装置的逻辑回路,右侧相对于逻辑回路标有继电装置的种类及回路名称。如图中根据回路名称,我们可以快速找到A相合闸回路,其中包括跳位监视回路、合闸回路、防跳回路。 跳位监视回路从正电源101通过4D62屏端子接至4n76箱端子,

通过跳闸位置继电器TWJa接至4n44,并引至屏端子4D168,从屏端子通过电缆连接至断路器操作机构箱。图中的7A为回路编号(功能相同的回路在不同型号的设备中都有统一编号,比如合闸回路的编号一般为7,跳闸回路编号一般为37)。 合闸回路的启动靠手动合闸继电器SHJ或重合闸继电器ZHJ,手合命令发出后启动SHJ,重合闸命令发出后启动ZHJ,然而合闸命令只是一个脉冲,保证合闸回路导通直至断路器合上的是合闸保持继电器HBJa。SHJ或ZHJ发出合闸脉冲后,HBJa线圈励磁,启动合闸回路的HBJa长开接点,这时合闸回路靠HBJa接点继续导通,直至A 相合闸成功,机构箱内的合闸回路断开,HBJa线圈失磁,HBJa长开触点才断开,切断合闸回路。 图中1TBJa为跳跃闭锁继电器,它有两个线圈,一个是电流启动线圈,串联在跳闸回路中,以便当继电保护装置动作于跳闸时,使1TBJa可靠的启动。一个是防跳回路中的电压保持线圈,其主要作用是在继电器动作后能可靠地自保持。直到SHJ或ZHJ返回,1TBJa 的电压线圈失电为止,1TBJa继电器复归。使用1TBJa与2TBJa这两组接点是为了增加回路的可靠性。 2、保护屏端子图 端子图是表示屏与屏之间电缆的连接和屏上设备连接情况的图纸(图2)。

二次回路识图技巧

二次回路识图技巧 一张完整的电气图主要包括电路原理图(也称为电路图)、技术说明和标题栏。 由于电气设备的外形和结构各不相同,要采用国家统一规定的图形符号和文字符号来表示。此外根据电气图的不同用途,可以绘制成不同形式,有的可以只绘电路图,以便于了解电路的工作原理和特点;有的只绘装配图,以便于了解各电气元件的安装位置及配线方式等。对复杂的电路,通常还绘制安装接线图,必要时还要绘制分开表示的接线图、平面布置图等。 电气图中的文字说明和设备元件明细表总称技术说明。文章说明标注电路的某些要点,安装要求及注意事项。主电路中通常写在图面的右下方,标题栏的上方;辅助电路中,通常写在图面的右上方。元件明细表列出电路中元件代号、名称、型号、符号、规格等。元件明细表以表格形式书写在标题栏的上方,自上而下逐项列出。 标题栏在图的右下脚,其中注有工程名称、设计类别、设计单位、图名、图号、设计人,制图人,审核人等。 1.1图纸的一般规定 图是一种严肃的技术文件,它必须有一定的格式,遵守一定的规定。电气工程图是一种特殊的图,它有其本身的许多规定,除此之外,还必须遵守机械制图、建筑制图等方面的有关规定。阅读电气工程图必须首先了解这些规定。 1.图幅分区 由边框线围成的图面称为图纸的幅面。幅面大小共分为五类:A0~A4,其尺寸见表1。 当需要较长的图纸时,应采用表2所规定的幅面。 下面例举A3分别留装订边和不留装订边的尺寸,见图1.1(a)、(b) 表1 基

表2 较长图纸的实际幅面 幅面代号A3×3A3×4A4×3A4×4A4×5尺寸 420×891420×1189297×630297×841297×1051(B×L) 图1.1 (a)留有装订边的A3图框 图1.1 (b) 不留装订边的A3图框 为了确定图上内容的位置及其他用途,一些幅面较大、内容较复杂的电气图可进行分区。图幅分区的方法是将图纸相互垂直的两边的两边加以等分。分区数为偶数,每一分区的长度为25~75mm。每个分区内竖边方向用大写拉丁字母编号,横边方向用阿拉伯数字编号。见下图1.2。

《继电保护及二次回路》

第一章 继电保护工作基本知识 第一节 电流互感器 电流互感器(CT )是电力系统中很重要的电力元件,作用是将一次高压侧的大电流通过交变磁通转变为二次电流供给保护、测量、录波、计度等使用,本局所用电流互感器二次额定电流均为5A ,也就是铭牌上标注为100/5,200/5等,表示一次侧如果有100A 或者200A 电流,转换到二次侧电流就是5A 。 电流互感器在二次侧必须有一点接地,目的是防止两侧绕组的绝缘击穿后一次高电压引入二次回路造成设备与人身伤害。同时,电流互感器也只能有一点接地,如果有两点接地,电网之间可能存在的潜电流会引起保护等设备的不正确动作。如图1.1,由于潜电流I X 的存在,所以流入保护装置的电流I Y ≠I ,当取消多点接地后I X =0,则I Y =I 。 在一般的电流回路中都是选择在该电 流回路所在的端子箱接地。但是,如果差动回路的各个比较电流都在各自的端子箱接地,有可能由于地网的分流从而影响保护的工作。所以对于差动保护,规定所有电流回路都在差动保护屏一点接地。 电流互感器实验 1、极性实验 功率方向保护及距离保护,高频方向保护等装置对电流方向有严格要求,所以CT 必 2、变比实验 须做极性试验,以保证二次回路能以CT 的减极性方式接线,从而一次电流与二次电流的方向能够一致,规定电流的方向以母线流向线路为正方向,在CT 本体上标注有L1、L2,接线盒桩头标注有K1、K2,试验时通过反复开断的直流电流从L1到L2,用直流毫安表检查二次电流是否从K1流向K2。线路CT 本体的L1端一般安装在母线侧,母联和分段间隔的CT 本体的L1端一般都安装在I 母或者分段的I 段侧。接线时要检查L1安装的方向,如果不是按照上面一般情况下安装,二次回路就要按交换头尾的方式接线。 CT 需要将一次侧电流按线性比例转变到二次侧,所以必须做变比试验,试验时的标准CT 是一穿心CT ,其变比为(600/N )/5,N 为升流器穿心次数,如果穿一次,为600/5。对于二次是多绕组的CT ,有时测得的二次电流误差较大,是因为其他二次回路开路,是CT 磁通饱和,大部分一次电流转化为励磁涌流,此时应当把其他未测的二次绕组短接即可。同理在安装时候,未使用的绕组也应该全部短接,但是要注意,有些绕组属于同一绕组上有几个变比不同的抽头,只要使用了一个抽头,其他抽头就不应该短接,如果该绕组未使用,只短接最大线圈抽头就可以。变比试验测试点为标准CT 二次电流分别为0.5A ,1A ,3A ,5A ,10A ,15A 时CT 的二次电流。 3、绕组的伏安特性 I Y I CT 绕组 保 护装置 I X 图1.1

继电保护及二次回路验收规范要求Word

继电保护及二次回路验收规范要求W o r d 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

目次 1 范围 (1) 2引用标准 (1) 3验收项目及内容 (2) 通用检查项目 (2) 500kV线路保护验收项目 (9) 断路器保护验收项目 (17) 辅助保护验收项目 (20) 短引线保护验收项目 (22) 200kV线路保护验收项目 (25) 110 kV线路保护验收项目 (34) 变压器保护验收项目 (39) 发电机保护验收项目 (44) 母线保护验收项目 (49) 故障录波器验收项目 (52)

1范围 本规范规了继电器保护设备验收时需要进行的检查项目和要求,用以判断设备是否具备投入电网运行的条件,预防设备损坏及接线错误,保证继电保护设备安全正常运行。 本规范适用于在南方电网内从事二次设备安装、调试及运行维护的各单位,是继电保护及二次设备验收或定检后投入运行前检验的标准。 2引用标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注定日期的引用文件,其随后所有的修改文件(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然后,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB50171—1992电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB7261—1987 继电器及继电保护装置基本实验方法 GB50172—1992 电气安装工程蓄电池施工及验收规范 GB/T15145—1994 微机线路保护装置通用技术条件 DL428—1991 电力系统自动低频减负荷技术规定 DL478—1992 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 DL497—1992 电力系统自动低频减负荷工作管理规定 DL/T524—1993 继电保护专用电力线载波收发信息机技术条件 DL/T553—1994 220~500kV电力系统故障动态记录技术准则 DL/T559—1994 220~500kV电网继电保护装置运行整定规程 DL/T584—1995 3~110kV电网继电保护装置运行整定规程 DL/T587—1996 微机继电保护装置运行管理规程 DL/T623—1997 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程 DL/T667—1999 远动设备及系统第五部分传输规约第103篇继电保护设备信息接口配套标准 DL/T781—2001 电力用高频开关整流模块 DL400—1991 继电保护和安全自动装置技术规范 NDGJ8—1989 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规 (82)水电生字第11号继电保护和安全自动装置运行管理规程 (87)水电生字第108号继电保护及电网安全自动装置检验条例 (87)电生供字第254号继电保护及电网安全自动装置现场工作保安规定 电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点 电力系统继电保护技术监督规定(试行) 3验收项目及内容 设备安装试验报告要求记录所使用的试验仪器、仪表的型号和编号;所有的设备安装试验报告要求有试验人员、审核人员、负责人员及监理工程师签字,并作出试验结论。

一次和二次回路识图

1、什么叫电气一次设备?它主要包括那些设备? 电气一次设备是指直接用于生产、输送和分配电能的生产过程的高压电气设备。它包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机等。 2、什么叫电气二次设备?它主要包括那些设备? 电气二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如熔断器、按钮、指示灯、控制开关、继电器、控制电缆、仪表、信号设备、自动装置等。 电气二次设备主要包括: (1)仪表 (2)控制和信号元件 (3)继电保护装置 (4)操作、信号电源回路 (5)控制电缆及连接导线 (6)发出音响的信号元件 (7)接线端子排及熔断器等 3、二次回路标号的基本方法是什么? (1)用三位或三位以下的数字组成,需要标明回路的相别或某些主要特征时,可在数字标号的前面(或后面)增注文字符号。 (2)按“等电位”的原则标注,即在电气回路中,连于一点上的所有导线(包括接触连接的可折线段)须标以相同的回路标号。 (3)电气设备的触点、线圈、电阻、电容等元件所间隔的线段,即看为不同的线段,一般给予不同的标号;对于在接线图中不经过端子而在屏内直接连接的回路,可不标号。 4、直流回路的标号细则。 (1)对于不同用途的直流回路,使用不同的数字范围,如控制和保护回路用001~099及L一599,励磁回路用601~699。 (2)控制和保护回路使用的数字标号,按熔断器RW7-10/100A 熔断器所属的回路进行分组,每一百个数分为一组,如101~199,201~299,301~399,其中每段里面先按正极性回路(编为奇数)由小到大,再编负极性回路(偶数)由大到小,如100,101,103,133,142,140。 (3)信号回路的数字标号,按事故、位置、预告、指挥信号进行分组,按数字大小进行排列。 (4)开关设备、控制回路的数字标号组,应按开关设备的数字序号进行选取。例如有3个控制开关电机控制开关ONUR139M 1KK、2KK、3KK,则1KK对应的控制回路数字标号选101~199,2KK所对应的选201~299,3KK对应的选301~399。 (5)正极回路的线段按奇数标号,负极回路的线段按偶数标号;每经过回路的主要压降元(部)件(如线圈MZS1A-80H 220V 线圈、绕组、电阻等)后,即行改变

继电保护及二次回路基础知识

基本知识 讲课内容: 1、二次回路基础知识(二次回路内容、二次回路图分类、常用符号及元器件表示方式,变配电所二次设备布置) 2、继电保护的基础知识(继电保护的基本任务、对继电保护的基本要球、继电保护的基本工作原理及构成、继电器的基本原理及分类、互感器的极性、方向、误差、接线) 3、结合公司装置及技术说明书讲解公司装置是如何实现继电保护的基本任务,满足继电保护的基本要求的;公司装置中使用的继电器的类型;互感器的各种接线方式如何在公司装置上实现 讲课要求:1、了解二次回路的基本知识 2 、掌握继电保护的基础知识3、针对 讲课内容出相应的习题,10 道左右 二次回路基本知识 一、二次回路内容 变配电所的二次部分对于实现变配电所安全、优质和经济的电能分配具有极为重要的作用。 变配电所的电气设备按其作用的不同可分为一次设备和二次设备,其控制保护接线回路又可分为一次回路和二次回路。 一次设备是指直接输送和分配电能的高电压、大电流设备,包括电力母线、电力线路、高压断路器、高压隔离开关、电流互感器、电压互感器等。 由变配电所一次设备组成的整体称为变配电所一次部分。二次设备是指对一次设备进行监察、控制、测量、调节和保护的低电压、小电流设备,包括继电保护及安全自动装置、操作电源、熔断器等。 由变配电所二次设备组成的整体称为变配电所二次部分。 一次回路又称为一次接线是将一次设备相互连接而形成的电路。 二次回路又称为二次接线是将二次设备相互连接而形成的电路。包括电气设备的测量回路、控制操作回路、信号回路、保护回路等。 二次回路的工作任务是反映一次设备的工作状态及控制一次设备,即在一次设备发生故障时,能迅速反应故障,并使故障设备退出工作,保证变配电所处于安全的运行状态。 二次回路的主要内容是高压电气设备和电力线路的控制、信号、测量及监察、继电保护及自动装置、操作电源等系统 a、控制系统

继电保护及二次回路试题库

继电保护及二次回路试题库 2011.12

判断题(1) 1、如果断路器的液压操动机构打压频繁,可将第二微动开关往下移动一段距离,就可以避免。(x) 2、在与单相重合闸配合使用时,相差高频保护要求三跳停信,而高频闭锁保护则要求单跳停信。(√) 3、因为高频保护不反应被保护线路以外的故障,所以不能作为下一段线路的后备保护。(√) 4、高频保护通道余量小于8.686dB时,高频保护应该退出。(√) 5、变压器气体继电器的安装,要求变压器顶盖沿气体继电器方向与水平面具有1%~1.5%的升高坡度(√) 6、向变电所的母线空充电操作时,有时出现误发接地信号,其原因是变电所内三相带电体对地电容量不等,造成中性点位移,产生较大的零序电压。(√) 7、中性点接地的三绕组变压器与自耦变压器的零序电流保护的差别是电流互感器装设的位置不同。三绕组变压器的零序电流保护装于变压器的中性线上,而自耦变器的零序电流保护,则分别装于高、中压侧的零序电流滤过器上。(√) 8、在大接地电流系统中,发生接地故障的线路,其电源端零序功率的方向与正序功率的方向正好相反。故障线路零序功率的方向是由母线流向线路。(x) 9、在大接地电流系统中,线路发生单相接地短路时,母线上电压互感器开口三角形的电压,就是母线的零序电压3Uo。(√) 10、距离保护中的振荡闭锁装置,是在系统发生振荡时,才起动去闭锁保护。(X) 11、接地距离保护不仅能反应单相接地故障,而且也能反应两相接地故障。(√) 12、方向阻抗继电器中,电抗变压器的转移阻抗角决定着继电器的最大灵敏角。(√) 13、正弦振荡器产生持续振荡的两个条件为振幅平衡条件和相位平衡条件。(√) 14、电力系统发生振荡时,任一点电流与电压的大小,随着两侧电动势周期性的变化而变化。当变化周期小于该点距离保护某段的整定时间时,则该段距离保护不会误动作。(√) 15、阻抗继电器的最小精确工作电压,就是最小精确工作电流与电抗变压器转移阻抗值的乘积。(√) 16、距离保护动作区末端金属性相间短路的最小短路电流,应大于相应段最小精确工作电流的两倍。(√) 17、对采用电容储能电源的变电所,应考虑在失去交流电源情况下,有几套保护同时动作,或在其他消耗直流能量最大的情况下,保证保护装置与有关断路器均能可靠动作跳闸。(√) 18、当导体没有电流流过时,整个导体是等电位的。(√) 19、对称三相电路丫连接时,线电压为相电压的√3。(√) 20、串联电路中,总电阻等于各电阻的倒数之和。(X) 21、电容并联时.总电容韵倒数等于各电容倒数之和。(X) 22、正弦交流电压任一瞬间所具有的数值叫瞬时值。(√) 23、线圈匝数W与其中电流I的乘积,即WI称为磁动势。(√) 24、线圈切割相邻线圈磁通所感应出来的电动势,称为互感电动势。(√) 25、在NP结处发生多数载流子扩散运行,少数载流子漂移运动,结果形成了空间电荷区。(√) 26、放大器工作点偏高会发生截止失真,偏低会发生饱和失真。(X) 27、单结晶体管当发射极与其极b1之间的电压超过峰点电压Up时,单结晶体管导通。(√) 28、因为高频发信机经常向通道发检查信号,所以线路的高频保护不用对试。(x) 29、为减少高频保护的差拍现象,调整到使本端发信电压U1与所接收的对端发信电压U2之比应大于4。(x) 30、高频振荡器中采用的石英晶体具有压电效应,当外加电压的频率与石英切片的固有谐振频率相同时,机械振荡的振幅就剧烈增加,通过石英切片的有功电流分量也随之大大增加,从而引起共振。(√)

高压电气二次回路原理图及讲解

高压电气二次回路原理图及讲解 直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低。KV1是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,当电压降低到整定值时,KV1失磁,其常闭触点闭合,HP1光字牌亮,发出音响信号。KV2是过电压继电器,正常电压时KV2失磁,其常开触点在断开位置,当电压过高超过整定值时KV2励磁,其常开触点闭合,HP2光字牌亮,发出音响信号。 图2是常用的绝缘监察装置接线图,正常时,电压表1PV开路,而使ST1的触点5-7、9-11与ST2的触点9-11接通,投入接地继电器KA。当正极或负极绝缘下降到一定值时,电桥不平衡使KA动作,经KM而发出信号。此时,可用2PV进行检查,确定是哪一极的绝缘下降,若正极对地绝缘下降,则投ST1 I档,其触点1-3、13-14接通,调节R3至电桥平衡电压表1PV指示为零伏;再将ST1投至II档,此时其触点2-4、14-15接通,即可从1PV上读出直流系统的对地总绝缘电阻值。若为负极对地绝缘下降,则先将ST1放在II档,调节3R至电桥平衡,再将ST1投至I档,读出直流系统的对地总绝缘电阻值。假如正极发生接地,则正极对地电压等于零。而负极对地指示为220V,反之当负极发生接地时,情况与之相反。电压表1PV用作测量直流系统的总绝缘电阻,盘面上画有电阻刻度。由于在这种绝缘监察装置中有一个人工接地点,为防其它继电器误动,要求电流继电器KA有足够大的电阻值,一般选30kΩ,而其启动电流为,当任一极绝缘电阻下降到20 kΩ时,即能发出信号。对地绝缘下降和发生接地是两种情况。 直流系统在变电站中具有重要的位置。要保证一个变电站长期安全运行,其因素是多方面的,其中直流系统的绝缘问题是不容忽视的。变电站的直流系统比较复杂,通过电缆沟与室外配电装置的端子排、端子箱、操作机构箱等相连接,因电缆破损、绝缘老化、受潮等原因发生接地的可能性较多,发生一极接地时,由于没有短路电流,熔断器不会熔断,仍可继续运行,但也必须及时发现、及时消除。通常,要求直流系统的各种小母线、端子回路、二次电缆对地的绝缘电阻值,用500V摇表测量其值不得小于Ω。直流回路绝缘的好坏必须经常地进行监视。否则,会给运行带来许多不安全因素。现以图3为例说明直流接地的危害。当图中A点与C点同时有接地出现时,等于+WC、-WC通过大地形成短路回路,可能会使熔断器FU1和FU2熔断而失去保护电源;当B点与C点同时有接地出现时,等于将跳闸线圈短路,即使保护正常动作,YT跳闸线圈短路,即使保护正常动作,YT跳闸线圈也不会起动,断路器就不会跳闸,因此在有故障的情况下就要越级跳闸;当A点与B点或A点与D点,同时接地时,就会使保护误动作而造成断路器跳闸。直流接地的危害不仅仅是以上所谈的几点,还有许多,在此不一一作介绍了。 因为发生直流接地将产生许多害处,所以对直流系统专门设计一套监视其绝缘状况的装置,让它及时地将直流系统的故障提示给值班人员,以便迅速检查处理。

继电保护原理及二次回路

本文档着重阐述了继电保护的基本原理与运行特征分析的基本方法,分析了各种继电保护装置做了系统分析,并介绍了继电保护的新发展。主要内容包括:互感器及变换器、电网相间短路的电流电压保护、电网相间短路的方向电流保护、电网的接地保护、电网的距离保护、电网的差动保护、电动机保护和电力电容器保护等。 继电保护工作基本知识 第一节电流互感器 电流互感器(CT)是电力系统中很重要的电力元件,作用是将一次高压侧的大电流通过交变磁通转变为二次电流供给保护、测量、录波、计度等使用,本局所用电流互感器二次额定电流均为5A,也就是铭牌上标注为100/5,200/5等,表示一次侧如果有100A或者200A 电流,转换到二次侧电流就是5A。 电流互感器在二次侧必须有一点接地,目的是防止两侧绕组的绝缘击穿后一次高电压引入二次回路造成设备与人身伤害。同时,电流互感器也只能有一点接地,如果有两点接地,电网之间可能存在的潜电流会引起保护等设备的不正确动作。如图1.1,由于潜电流I X的存在,所以流入保护装置的电流I Y≠I,当取消多点接地后I X=0,则I Y=I。 在一般的电流回路中都是选择在该电 流回路所在的端子箱接地。但是,如果差 动回路的各个比较电流都在各自的端子箱 接地,有可能由于地网的分流从而影响保 护的工作。所以对于差动保护,规定所有 电流回路都在差动保护屏一点接地。 图1.1 电流互感器实验 1、极性实验 功率方向保护及距离保护,高频方向保护等装置对电流方向有严格要求,所以CT必2、变比实验 须做极性试验,以保证二次回路能以CT的减极性方式接线,从而一次电流与二次电流的方

向能够一致,规定电流的方向以母线流向线路为正方向,在CT本体上标注有L1、L2,接线盒桩头标注有K1、K2,试验时通过反复开断的直流电流从L1到L2,用直流毫安表检查二次电流是否从K1流向K2。线路CT本体的L1端一般安装在母线侧,母联和分段间隔的CT本体的L1端一般都安装在I母或者分段的I段侧。接线时要检查L1安装的方向,如果不是按照上面一般情况下安装,二次回路就要按交换头尾的方式接线。 CT需要将一次侧电流按线性比例转变到二次侧,所以必须做变比试验,试验时的标准CT是一穿心CT,其变比为(600/N)/5,N为升流器穿心次数,如果穿一次,为600/5。对于二次是多绕组的CT,有时测得的二次电流误差较大,是因为其他二次回路开路,是CT 磁通饱和,大部分一次电流转化为励磁涌流,此时应当把其他未测的二次绕组短接即可。同理在安装时候,未使用的绕组也应该全部短接,但是要注意,有些绕组属于同一绕组上有几个变比不同的抽头,只要使用了一个抽头,其他抽头就不应该短接,如果该绕组未使用,只短接最大线圈抽头就可以。变比试验测试点为标准CT二次电流分别为0.5A,1A,3A,5A,10A,15A时CT的二次电流。 3、绕组的伏安特性 理想状态下的CT就是内阻无穷大的电流源,不因为外界负荷大小改变电流大小,实际中的CT只能在一定的负载范围内保持固定的电流值,伏安特性就是测量CT在不同的电流值时允许承受的最大负载,即10%误差曲线的绘制。伏安特性试验时特别注意电压应由零逐渐上升,不可中途降低电压再升高,以免因磁滞回线关系使伏安特性曲线不平滑,对于二次侧是多绕组的CT,在做伏安特性试验时也应将其他二次绕组短接。 10%误差曲线通常以曲线形式由厂家提供,如图1.2,横坐标表示二次负荷,纵坐 标为CT一次电流对其额定一次电流的倍数。 根据所测得U,I2值得到R X1,R x1=U/ I2,找 出与二次回路负载R x最接近的值,在图上找到该 负荷对应的m0,该条线路有可能承受的最大负载 的标准倍数m,比较m 和m0的大小,如果m> m0,则该CT不满足回路需求,如果m≤m0,该 CT可以使用。伏安特性测试点为I2在0.5A,1A, 3A,5A,10A,15A时的二次绕组电压值。 第二节电压互感器 电压互感器(PT)的作用是将高电压成比例的变换为较低(一般为57V或者100V)的低电压,母线PT的电压采用星形接法,一般采用57V绕组,母线PT零序电压一般采用100V 绕组三相串接成开口三角形。线路PT一般装设在线路A相,采用100V绕组。若有些线路PT只有57V绕组也可以,只是需要在DISA系统中将手动同期合闸参数中的100V改为57V。 PT变比测试由高压专业试验。 PT的一、二次也必须有一个接地点,以保护二次回路不受高电压的侵害,二次接地点选在主控室母线电压电缆引入点,由YMN小母线专门引一条半径至少2.5mm永久接地线至接地铜排。PT二次只能有这一个接地点(严禁在PT端子箱接地),如果有多个接地点,由于地网中电压压差的存在将使PT二次电压发生变化,这在《电力系统继电保护实用技术问答》(以下简称《技术问答》)上有详细分析。

二次回路识图方法

二次回路识图方法 常用的继电保护接线图包括:继电保护的原理接线圈、二次回路原理展开图、施工图(又称背面接线图)、盘面布置图。 (1)、看图:A、"先看一次,后看二次"。一次:断路器、隔离开关、电流、电压互感器、变压器等。了解这些设备的功能及常用的保护方式,如变压器一般需要装过电流保护、电流速断保护、过负荷保护等,掌握各种保护的基本原理;再查找一、二次设备的转换、传递元件,一次变化对二次变化的影响等。 B、"看完交流,看直流"。指先看二次接线图的交流回路,以及电气量变化的特点,再由交流量的"因"查找出直流回路的"果"。一般交流回路较简单。 C、"交流看电源、直流找线圈"。指交流回路一般从电源入手,包含交流电流、交流电压回路两部分;先找出由哪个电流互感器或哪一组电压互感器供电(电流源、电压源),变换的电流、电压量所起的作用,它们与直流回路的关系、相应的电气量由哪些继电器反映出来。 D、"线圈对应查触头,触头连成一条线"。指找出继电器的线圈后,再找出与其相应的触头所在的回路,一般由触头再连成另一回路;此回路中又可能串接有其它的继电器线圈,由其它继电器的线圈又引起它的触头接通另一回路,直至完成二次回路预先设置的逻辑功能。 E、"上下左右顺序看,屏外设备接着连"。主要针对展开图、端子排图及屏后设备安装图。原则上由上向下、由左向右看,同时结合屏外的设备一起看。 (2)、原理图:对于与二次回路直接相连的一次接线部分绘成三线形式,而其余部分则以单线图表达。原理图多用于对继电保护装置和自动装置的原理学习和分析或作为二次回路设计的原始依据。 A、原理图的仪表和继电器都是以整体形式的设备图形符号表示的,但不画出其内部的电路图,只画出触点的连接。 B、原理图是将二次部分的电流回路、电压回路、直流回路和一次回路图绘制在一起;特点是能使读图人对整个装置的构成有一个整体的概念,并可清楚地了解二次回路各设备间的电气联系和动作原理。 C、缺点:对二次接线的某些细节表示不全面,没有元件的内部接线。端子排号码和回路编号、导线的表示仅一部分,并且只标出直流电源的极性等。 (3)、展开图:展开图和原理图是同一接线的两种表达方式。"直观性好" A、将二次回路的设备展开表示,分成交流电流、交流电压回路,直流回路,信号回路。 B、将不同的设备按电路要求连接,形成各自独立的电路。 C、同一设备(电器元件)的线圈、触点,采用相同的文字符号表示,同类设备较多时,采用数字序号。 D、展开图的右侧以文字说明回路的用途。 E、展开图中所有元器件的触点都以常态表示,即没有发生动作。 (4)、安装接线图(屏背面接线图):以展开图、屏面布置图、端子排图为依据。(由制造厂绘制) A、屏背面展开图---以屏的结构在安装接线图上展开为平面图来表示。屏背面部分装设仪表、控制开关、信号设备和继电器;屏侧面装设端子排;屏顶的背面或侧面装设小母线、熔断器、附加电阻、小刀开关、警铃、蜂鸣器等。 B、屏上设备布置的一般规定---最上为继电器,中为中间继电器,时间继电器,下部为经常需要调试的继电器(方向、差动、重合闸等),最下面为信号继电器,连接片以及光字牌,信号灯,按钮,控制开关等。 C、保护和控制屏面图上的二次设备,均按照由左向右、自上而下的顺序编号,并标出文字

继电保护二次回路

继电保护二次回路 发表时间:2014-12-15T09:34:32.250Z 来源:《科学与技术》2014年第10期下供稿作者:张艳 [导读] 当电流Ij 通过电磁铁的线圈2 时,便在磁导体中立即建立起磁通Φ,该磁通经过电磁铁的磁导体、空气隙和衔铁2 形成闭合回路。大唐武安发电有限公司张艳 摘要:继电保护设备更换,以及相应的二次回路也进行改造问题进行了分析,并提出了有效的整改措施,总结了继电保护二次回路改造中的注意事项,以便更好地完成以后保护二次回路的改造工作,保证二次回路的安全,保证电力设备和电力系统的安全。 关键词:继电保护;二次回路;改造问题 一、继电保护装置 1、选择性是指首先由故障设备或线路的保护切除故障,当故障设备或线路的保护或断路器拒动时,应由相邻设备或线路的保护切除故障。 为保证选择性,对相邻设备或线路有配合要求的保护和同一保护内的两元件(如起动与跳闸元件或闭锁与动作元件),其灵敏性与动作时间均应相互配合。 当重合于故障,或在非全相运行期间健全相又发生故障时,线路保护应保证选择性。在重合后加速的时间内以及单相重合闸过程中,发生区外故障时,允许被加速的线路保护无选择性。 在某些条件下必须加速切除短路时,可使保护装置无选择性动作。但必须采取补救措施,例如采用自动重合闸或备用电源自动投入来补救。 2、快速性是指保护装置应能尽快地切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,限制故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用设备自动投入的效果等。 3、灵敏性是指在被保护设备或线路范围内发生故障时,保护装置应具有必要的灵敏系数。灵敏系数应根据不利正常运行方式和不利故障类型计算。 不利正常运行方式,系指正常情况下的不利运行方式和正常检修方式。正常不利运行方式通常指在非故障和检修方式下,电厂中因机组开启与停运等,引起继电保护装置灵敏系数降低的不利运行方式。正常检修方式系指一条线路或一台电力设备检修的运行方式。 4、可靠性是指保护该动作时应可靠动作,不该动作时应不误动作。 可靠性是继电保护装置四条基本要求的前提,在拟制、配置和维护保护装置时,都必须满足可靠性的要求。 为保证可靠性,宜选用可能的最简单的保护方式,应采用由可靠的元件和尽可能简单的回路构成的性能良好的装置,并采取必要的检测、闭锁和双重化措施。此外,保护装置还应便于整定、调试和运行维护。 二、继电保护装置的规定电力系统中的电力设备和线路,应装设故障和异常运行保护装置;电力设备和线路的保护应有主保护和后备保护,必要时可再增加辅助保护。 1、主保护满足系统稳定及设备安全要求,能以最快速度、有选择地切除被保护设备和全线路故障的保护。 2、后备保护当主保护或断路器拒动时,用以切除故障的保护。 后备保护可分为远后备和近后备两种方式:远后备保护指当主保护或断路器拒动时,由上一级相邻电力设备或线路的保护来实现的后备保护;近后备保护指当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现的后备保护,当断路器拒动时,由断路器失灵保护来实现后备保护。 3、辅助保护为补充主保护和后备保护的不足而增设的简单保护。 三、继电保护的基本原理及结构在通常情况下,电力系统中的电力设备或线路发生故障时,总伴随有电流增大、电压降低、电压与电流之间相位变化、故障电流与正常运行时流向不同及线路始端测量阻抗减小等现象。因此,利用正常运行与故障时这些基本参数的区别,便可以构成各种不同原理的继电保护。 四、常用继电器的结构及原理.1、电磁型DL 型电流继电器(1)动作原理磁系统1 有两个线圈2,其装于底座的出线端子,可用联接片将线圈串联或并联,使继电器的整定范围变化1 倍。 当电流Ij 通过电磁铁的线圈2 时,便在磁导体中立即建立起磁通Φ,该磁通经过电磁铁的磁导体、空气隙和衔铁2 形成闭合回路。在磁场作用下,衔铁被磁化,产生电磁力FdC,克服反作用弹簧4 的反作用力,吸引衔铁到电磁铁的磁极上去,并带动触点5 和静触头6 闭合(或断开)。由于衔铁受到止档的限制,它只能在预定范围内运动。当电流Ij 在电磁铁的线圈中消失时,衔铁在反作用弹簧的拉力作用下立即返回至初始位置,又带动触点断开(或闭合)。所产生的电磁力与磁通的平方成正比,即FdC=KIΦ(2)动作电流能使过电流继电器开始动作的最小电流称为过电流继电器的动作电流。 用以下方法可以改变继电器的动作电流①改变继电器线圈的匝数W②改变反作用弹簧力Fj③改变磁路中的磁阻,即改变磁路中的空气隙长度。 实际上常用的电磁型电流、电压继电器就是利用串并联线圈的方法大范围地改变动作电流,而利用调整弹簧手柄微调动作电流。 2、电磁型DJ 型电压继电器在一些电压保护回路中,常要利用电磁型电压继电器作为主要元件,它的工作原理和结构与电磁型电流继电器完全相似,外形也一样,只是将电流线圈更换成电压线圈。 电磁型电压继电器的型号为DJ,电压继电器有过电压继电器和低电压继电器之分。型号DJ—111、DJ 一12l、DJ—13l为过电压继电器;而型号DJ—112、DJ—122、DJ—132 则为低电压继电器。 3、GL 系列感应型过电流继电器GL 系列感应型过电流继电器既具有反时限特性的感应型元件,又有电磁速断元件。触点容量大,不需要时间继电器和中间继电器,即可构成过流保护和速断保护。因此在中小变电所中得到广泛应用,而且特别适用于交流操作的保护装置中。 GL 型继电器包括电磁元件和感应元件两部分。电磁元件构成电流速断保护,感应元件为带时限过电流保护。 这种继电器的感应元件部分动作时间与电流的大小有关:电流大,动作时间短;电流小,动作时间长因此也称作反时限保护。

二次回路的接线图

第六章二次回路 第二节二次回路的接线图 电力系统的二次回路是个非常复杂的系统。为便于设计、制造、安装、调试及运行维护,通常在图纸上使用图形符号及文字符号按一定规则连接来对二次回路进行描述。这类图纸我们称之为二次回路接线图。 一、二次回路图纸的分类 按图纸的作用,二次回路的图纸可分为原理图和安装图。原理图是体现二次回路工作原理的图纸,按其表现的形式又可分为归总式原理图及展开式原理图。安装图按其作用又分为屏面布置图及安装接线图。 图6-1为简单过流保护的归总式原理图 至信号 至跳闸 图6-1归总式原理图 其特点是将二次回路的工作原理以整体的形式在图纸中表示出来,例如相互连接的电流回路、电压回路、直流回路等,都综合在一起。因此,这种接线图的特点是能够使读图者对整个二次回路的构成以及动作过程,都有一个明确的整体概念。其缺点是对二路的细节表示不够,不能表示各元件之间接线的实际位置,未反映各元件的内部接线及端子编号、回路编号等,不便于现场的维护与调试,对于较复杂的二次回路读图比较困难。因此在实际使用中,广泛采用展开式原理图。 图6-2为展开式原理图

图6-2展幵式原理图 其特点是以二次回路的每个独立电源来划分单元而进行编制的。如交流电流回路、交流电压回路、直 流控制回路、继电保护回路及信号回路等。根据这个原则,必须将同属于一个元件的电流线圈、电压线圈 以及接点分别画在不同的回路中,为了避免混淆,属于同一元件的线圈、接点等,采用相同的文字符号表 示。展开式原理图的接线清晰,易于阅读,便于掌握整套继电保护及二次回路的动作过程、工作原理,特 别是在复杂的继电保护装置的二次回路中,用展开式原理图表示其优点更为突出。 图6-3为屏面布置图 F T 2 —9— 1:7 HS =F 33至跳闸 5 - 1 2 ■ ---------------- 2 705 至信号 + +

二次回路识图

二次回路识图 常用的继电保护接线图包括:继电保护的原理接线圈、二次回路原理展开图、施工图(又称背面接线图)、盘面布置图。 (1)、看图: A、"先看一次,后看二次"。一次:断路器、隔离开关、电流、电压互感器、变压器等。了解这些设备的功能及常用的保护方式,如变压器一般需要装过电流保护、电流速断保护、过负荷保护等,掌握各种保护的基本原理;再查找一、二次设备的转换、传递元件,一次变化对二次变化的影响等。 B、"看完交流,看直流"。指先看二次接线图的交流回路,以及电气量变化的特点,再由交流量的"因"查找出直流回路的"果"。一般交流回路较简单。 C、"交流看电源、直流找线圈"。指交流回路一般从电源入手,包含交流电流、交流电压回路两部分;先找出由哪个电流互感器或哪一组电压互感器供电(电流源、电压源),变换的电流、电压量所起的作用,它们与直流回路的关系、相应的电气量由哪些继电器反映出来。 D、"线圈对应查触头,触头连成一条线"。指找出继电器的线圈后,再找出与其相应的触头所在的回路,一般由触头再连成另一回路;此回路中又可能串接有其它的继电器线圈,由其它继电器的线圈又引起它的触头接通另一回路,直至完成二次回路预先设置的逻辑功能。 E、"上下左右顺序看,屏外设备接着连"。主要针对展开图、端子排图及屏后设备安装图。原则上由上向下、由左向右看,同时结合屏外的设备一起看。 (2)、原理图:对于与二次回路直接相连的一次接线部分绘成三线形式,而其余部分则以单线图表达。原理图多用于对继电保护装置和自动装置的原理学习和分析或作为二次回路设计的原始依据。 A、原理图的仪表和继电器都是以整体形式的设备图形符号表示的,但不画出其内部的电路图,只画出触点的连接。 B、原理图是将二次部分的电流回路、电压回路、直流回路和一次回路图绘制在一起;特点是能使读图人对整个装置的构成有一个整体的概念,并可清楚地了解二次回路各设备间的电气联系和动作原理。 C、缺点:对二次接线的某些细节表示不全面,没有元件的内部接线。端子排号码和回路编号、导线的表示仅一部分,并且只标出直流电源的极性等。 (3)、展开图:展开图和原理图是同一接线的两种表达方式。"直观性好" A、将二次回路的设备展开表示,分成交流电流、交流电压回路,直流回路,信号回路。 B、将不同的设备按电路要求连接,形成各自独立的电路。

相关文档
相关文档 最新文档