文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2016新安规题库 第一篇通用部分

2016新安规题库 第一篇通用部分

2016新安规题库 第一篇通用部分
2016新安规题库 第一篇通用部分

第一篇通用部分试题

含100道单选题、50道多选题、60道判断题、20道

简答题

一、单选题

1.《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》适用于公司系统(B )

及以上新(扩、改)建及公司所属单位承揽的公司系统以外的电网工程。

A.10kV

B.35kV

C.110kV

D.330kV

2.作业人员应接受安程培训,按工作性质掌握相应内容并经考试合格,(B )至少考试一次。

A. 每两年

B. 每年

C. 每半年

D. 每月

3.参建( D )应遵守并严格执行《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》。

A.管理人员

B.作业人员

C.安全员

D.A和B

4.下列哪项内容不属于分部分项工程开始作业条件?( B )

A. 安全施工方案编制完成并交底。

B. 作业人员应身体健康,无妨碍工作的病症。

C. 相关机械、工器具应经检验合格,通过进场检查,

D. 有施工分包的,施工承包单位应与分包单位签订合同和安全协议,且劳务

分包单位已与其被派遣劳务人员签订劳动合同。

5. (A )分包人员安全教育培训纳入承包单位统一管理。

A.劳务

B.专业

C.A和B

D.以上都不是

6.( C )方案应由项目部技术负责人组织编制,并经施工单位技术、质量、安全等管理部门审核,施工单位技术负责人批准。

A.作业指导书

B.施工方案

C.专项安全施工方案

D.ABC

7.( C )在作业前应组织开展作业风险动态评估,确定作业风险等级。

A.作业票签发人

B.作业负责人

C.作业票签发人或作业负责人

D.项目总工

8.( C )及以上风险作业项目应发布风险预警。

A.二级

B. 三级

C. 四级

D.五级

9. 近电作业时,作业人员或机械器具与330千伏带电设备的最小距离小于(C )时,施工项目部应进行现场勘察,编写安全施工方案,并将安全施工

方案提交运维单位备案。

A.6.5m

B. 8m

C. 9m

D.11m

10.近电作业时,作业人员或机械器具与110千伏带电设备的最小距离小于( A )时,施工项目部应进行现场勘察,编写安全施工方案,并将安全施工方案提交运维单位备案。

A.6.5m

B. 8m

C. 9m

D.11m

11.近电作业时,作业人员或机械器具与750千伏带电设备的最小距离小于(D )

时,施工项目部应进行现场勘察,编写安全施工方案,并将安全施工方案提交运维单位备案。

A.8m

B. 9m

C. 11m

D.14.5m

12.施工作业前,(A )及以下风险的施工作业填写输变电工程安全施工作业票

A 。

A.二级

B. 三级

C. 四级

D.五级

13.施工作业前,(B )及以上风险的施工作业填写输变电工程安全施工作业票

B 。

A.二级

B. 三级

C. 四级

D.五级

14.若作业人员较多,可指定(B )人,并单独进行安全交底。

A.工作负责人

B.专责监护人

C. 安全负责人

D.安全监护人

15.施工周期超过(C )或一项施工作业工序已完成、重新开始同一类型其他地点的作业,应重新审查安全措施和交底。

A.一周

B. 半个月

C.一个月

D.一季度

16.作业负责人允许变更(A ),并经签发人同意;变更后,原、现作业负责人应对工作任务和安全措施进行交接,并告知全部作业人员。

A.一次

B. 二次

C.三次

D.四次

17.作业票签发人是负责该项作业的安全责任人,由( C )担任,名单经其单位考核、批准并公布。

A.施工队长

B. 项目经理

C.A或B

D.以上都不是

18. 作业票应保存至(D )。

A.作业结束

B.分部分项工程结束

C.工程验收

D.工程项目竣工

19.现场设置的各种安全设施不得擅自拆、挪或移作他用。如确因施工需要,应征得该设施( A )同意,并办理相关手续,采取相应的临时安全措施,事后应及时恢复。

A.管理单位

B.使用单位

C.维护单位

D.维修单位

20. 现场道路跨越沟槽时应搭设牢固的便桥,经验收合格后方可使用。人行便桥的宽度不得小于( B )m 。

A.0.8

B.1

C.1.5

D.3.5

21.现场的机动车辆应限速行驶,行驶速度一般不得超过(C )

A. 5km/h

B. 10km/h

C. 15km/h

D. 20km/h

22.材料、设备放置在围栏或建筑物的墙壁附近时,应留有(B )以上的间距。

A. 0.2m

B. 0.5m

C. 0.8m

D. 1.0m

23.绝缘子应包装完好,堆放高度不宜超过(C )。

A.1m

B.1.5m

C.2 m

D.2.5m

24.施工用电设施安装、运行、维护应由(C )负责,并应建立安装、运行、维护、拆除作业记录台账。

A.安全员

B.施工队长

C.专业电工

D.技术员

25. 10kV/400kVA 及以下的变压器宜采用(A )安装。

A.支柱上

B.地面平台

C.户内

D.户外

26.在有爆炸危险的场所及危险品仓库内,应采用防爆型电气设备,开关应装在( B )。

A.室内

B.室外

C. 开关箱内

D.配电箱内

27. 潮湿场所、金属容器或管道内的行灯电压不得超过(A )。

A.12V

B.24V

C. 36V

D.48V

28.末级配电箱中剩余电流动作保护装置(漏电保护器)的额定动作电流不应大于( A ),额定漏电动作时间不应大于()。

A.30mA,0.1s

B.15mA,0.1s

C. 50mA,0.3s

D.100mA,0.5s

29. 按照GB 3608 《高处作业分级》的规定,凡在距坠落高度基准面(C )及以上有可能坠落的高度进行的作业均称为高处作业。

A.1m

B.1.5m

C. 2m

D.2.5m

30. 高处作业的人员应(B )体检一次。

A. 每两年

B. 每年

C. 每半年

D. 每月

31.遇有( C )及以上风或暴雨、雷电、冰雹、大雪、大雾、沙尘暴等恶劣气候时,应停止露天高处作业。

A. 四级

B.五级

C. 六级

D. 七级

32.高处作业的平台、走道、斜道等应装设不低于( C )高的护栏(0.5m ~0.6m 处设腰杆),并设180mm高的挡脚板。

A. 1.0m

B.1.1m

C. 1.2m

D. 1.5m

33.有限空间作业现场的氧气含量应在(D )。

A. 19% ~23.5%

B.19.5% ~23%

C. 19% ~23%

D. 19.5% ~23.5%

34.在氧气浓度、有害气体、可燃性气体、粉尘的浓度可能发生变化的环境中作业应保持必要的测定次数或连续检测。检测的时间不宜早于作业开始前( D )。

35. A. 10min B.15min C.20min D. 30min

36.35.在露天有(C )及以上大风或大雨、大雪、大雾、雷暴等恶劣天气时,应停止起重吊装作业。

A. 四级

B.五级

C. 六级

D. 七级

36.起吊物体应绑扎牢固,吊钩应有防止脱钩的( A )。

A. 保险装置

B.限位装置

C. 闭锁装置

D.制动装置

37. 起重吊钩应挂在物件的(B )线上。

A. 中心B重心 C. 轴心D.圆心

38.在风力(B )以上及下雨、下雪时,不可露天或高处进行焊接和切割作业。

A. 四级

B.五级

C. 六级

D. 七级

39.雷雨季节前,应对建筑物、施工机械、跨越架等的(A )进行全面检查,并进行接地电阻测定。

A. 避雷装置

B.接地装置

C.安全设施

D. 防火设施

40.当环境温度低于(D )时不宜进行室外施工作业。

A. ? 10 ℃

B. ? 15℃

C. ? 20℃

D. ? 25 ℃

41.吊件吊起( B )后应暂停,检查起重系统的稳定性、制动器的可靠性、物件的平稳性、绑扎的牢固性,确认无误后方可继续起吊。

A. 80mm

B. 100mm

C. 120mm

D. 150mm

42.当吊钩处于作业位置最低点时,卷筒上缠绕的钢丝绳,除固定绳尾的圈数外,放出钢丝绳时,卷筒上应至少保留( B )圈;当吊钩处于作业位置最高点时,卷筒上还宜留有至少( )整圈的绕绳余量。

A. 3,2

B. 3,1

C. 2,1

D. 2,2

43.牵引绳应从卷筒下方卷入,且排列整齐,通过磨芯时不得重叠或相互缠绕,在卷筒或磨芯上缠绕不得少于( C )圈,绞磨卷筒与牵引绳最近的转向滑车应保持5m 以上的距离。

A .2 B.3 C.5 D.6

44.遇有雷雨、大雪及(B )以上风力,不得使用吊篮。

A .四级 B.五级 C.六级 D.七级

3.绳卡间距不应小于钢丝绳直径的( D )倍.

A .3 B.4 C.5 D.6

45.当两根钢丝绳用绳卡搭接时,绳卡数量应增加( C ) 。

A . 30% B. 40% C. 50% D. 60%

46.插接的环绳或绳套,其插接长度应不小于钢丝绳直径的( B )倍,且不得小于( )mm。

A .10,300 B.15,300 C.10,500 D.15,500

47.2 台及2 台以上链条葫芦起吊同一重物时,重物的重量应不大于( C )链条葫芦的允许起重量。

A . 1台 B. 2台 C.每台 D. 0.5台

48.更换新砂轮时,应( A ),同时安装前应检查砂轮片是否有裂纹。

A .切断总电源 B.开关打开 C.安装接地线 D.停止作业

49.使用期从产品制造完成之日起计算;塑料和纸胶帽不得超过(B )。

A .两年 B.两年半 C.三年 D.三年半

50.安全带的金属挂钩等连接器应有保险装置,应在(B )及以上明确的动作下才能打开,且操作灵活。

A . 1个 B.2个 C. 3个 D. 4个

51.梯子与地面的夹角应为( C ) 左右.

A . 30° B. 45 ° C. 60 ° D. 75 °

52.作业人员应在距梯顶( C )以下的梯蹬上作业。

A . 0.5 B. 0.8 C. 1 D. 1.2

53.土石方施工时,挖掘施工区域应设围栏及安全标志牌,夜间应挂警示灯,围栏离坑边不得小于(B),夜间进行土石方作业应设置足够的照明,并设专人监护。

A:0.5m B;0.8m C:1m D:1.5m

54.基坑开挖施工过程应加强(D)和预报,发现危险征兆时,应立即采取措施,处理完毕后方可继续施工。

A:监督 B;监控 C:巡视 D:监测

55. 堆土应距坑边(C)以外,高度不得超过(C)。

A:1.5m,1.5m B:1.5m,2m C:1m,1.5m D: 1m,1m

56. 固壁支撑所用木料不得腐坏、断裂,板材厚度不小于 (D),撑木直径不小于

(D)。

A:40mm,50mm B:50mm,80mm C:60mm,150mm D:50 mm,100mm

57. 锚杆支撑时,应合理布置锚杆的间距与倾角,锚杆上下间距不宜小于2m,水平间距不宜小于1.5m;锚杆倾角宜为15°~25°,且不应大于45°。最上一道锚杆覆土厚度不得小于(A)。

A:4m B:3m C:3.5m D:4.5m

58.人工开挖基坑,应先清除坑口浮土,向坑外抛扔土石时,应防止土石回落伤人。当基坑深度达(B)时,宜用取土器械取土,不得用锹直接向坑外抛扔土。取土机械不得与坑壁刮擦。

A:3m B:2m C:2.5m D:1.5m

59.挖掘作业人员之间,横向间距不得小于(D),纵向间距不得小于3m;坑底面积超过2m2时,可由两人同时挖掘,但不得面对面作业。

A:1.5m B:3m C:2.5m D:2m

60.人工开挖基坑时,坑底面积超过(A)时,可由两人同时挖掘,但不得面对面作业。

A: 2m2 B:2.5m2 C:3m2 D:4m2

61.山区杆塔基础开挖,因岩石地质等原因,需要使用爆破形式开挖基坑时,应选择具有相关资质的民爆公司实施,配合做好向当地(D)申请、备案等工作。A: 政府部门 B:安监部门 C:消防部门 D:公安部门

62. 施工用脚手架应符合国家、行业相关标准规范的要求,荷重超过3kN/m2或高度超过(B)的脚手架应进行设计、计算,并经施工技术部门及安全管理部门审核、技术负责人批准后方可搭设。

A:20m B:24m C:21m D:25m

63.遇(A)及以上风、浓雾、雨或雪等天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。 A:六级 B:五级 C:四级 D:三级

64.钢管脚手架应有防雷接地措施,整个架体应从立杆根部引设(B)(对角)防雷接地。

A:1处 B:2处 C:3处 D:4处

65.脚手架钢管宜采用φ48.3×3.5mm的钢管,横向水平杆最大长度不超过(B),其他杆最大长度不超过6.5m。禁止使用弯曲、压扁、有裂纹或已严重锈蚀的钢管。

A:1.5m B:2.2m C:2.5m D:2m

66.木脚手板应用(C)厚的杉木或松木板制作,宽度以200mm~300mm为宜,长度以不超过6m为宜。

A:30mm B:40mm C:50m D:60mm

67.竹片脚手板的厚度不得小于50mm,螺栓孔不得大于(B),螺栓应拧紧。

A:12mm B:10mm C:15m D:8mm

68.钢管立杆应设置金属底座或木质垫板,木质垫板厚度不小于(C)、宽度不小于200mm,且长度不少于2跨。

A:30mm B:40mm C:50mm D:60mm

69.脚手架立杆接长,顶层顶步可采用搭接,搭接长度不应小于(A)应采用不少于两个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距

离不应小于100mm;

A:1m B:0.8m C:0.6m D:0.5m

70.脚手架相邻立杆的对接扣件不得设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于(C)。

A:300mm B:400mm C:500m D:600mm

71.脚手架纵向水平杆应用对接扣件接长,也可采用搭接。搭接长度不应小于(A),应等间距设置三个旋转扣件固定。

A:1m B:0.8m C:0.6m D:0.5m

72.脚手架纵向水平杆采用对接时,纵向水平杆的对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步不同跨两相邻接头在水平方向错开的距离不应小于(C)。

A:300mm B:400mm C:500m D:600mm

73. 双排脚手架应设置剪刀撑与横向斜撑,单排脚手架应设置剪刀撑。每道剪刀撑宽度不应小于(B)跨,且不应小于6m。

A:3 B:4 C:5 D:6

74.作业层、顶层和第一层脚手板应铺满、铺稳、铺实,作

业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板两端均应与支撑杆可靠固定,脚手板与墙面的间距不应大于(C)。

A:100mm B:120mm C:150m D:200mm

75.脚手板的搭接接头应在横向水平杆上,长度不得小于(C);

A:100mm B:150mm C:200m D:250mm

24、脚手板对接处应设两根横向水平杆,两根横向水平杆的间距不得大于(D)。A:100mm B:200mm C:250m D:300mm

76.脚手架的外侧、斜道和平台应设(A)高的护栏,0.6m处设中栏杆和不小于180mm高的挡脚板或设防护立网。

A:1.2m B:1m C:0.9m D:1.5m

77.临街或临近带电体的脚手架应采取封闭措施,架顶栏杆内侧的高度应低于外墙(B)。

A:100mm B:200mm C:250m D:300mm

78.运料斜道宽度不应小于(D),坡度不应大于1:6;

A:1.2m B:1.3m C:1.4m D:1.5m

79.人行斜道宽度不应小于(A),坡度不应大于 1:3,斜道上按每隔250mm~300mm设置一根厚度为20mm~30mm的防滑木条(人行斜道也可采用其他材料及形式设置)。

A:1 m B:1.2m C:0.9m D:1.5m

80.直立爬梯的梯档应用直角扣件连接牢固,踏步间距不得大于(B)。不得手中拿物攀登,不得在梯子上运送、传递材料及物品。

A:250mm B:300mm C:350m D:400mm

81.当脚手架内侧纵向水平杆离建筑物墙壁大于(C)时

应加纵向水平防护杆或架设木脚手板防护。

A:150mm B:200mm C:250m D:300mm

82.脚手架处于顶层连墙件之上的自由高度不得大于(A),

当作业层高出其下连墙件2步或4m以上且其上尚无连墙件时,应采取适当的临时撑拉措施。

A:6m B:5m C:4m D:3m

83.脚手架应(C)进行一次检查,在大风暴雨、寒冷地区开冻后以及停用超过一个月时,应经检查合格后方可恢复使用。

A:每天 B:每周 C:每月 D:半月

84.模板安装,拆除施工前应编制(A)。

A:专项施工方案 B:一般施工方案 C:安全措施 D:施工措施

85.模板支撑杆件的材质应能满足杆件的抗压、抗弯强度,支撑高度超过(D)时,应采用钢支撑,不得使用锈蚀严重、变形、断裂、脱焊、螺栓松动的钢支撑。A:2m B:3m C:3.5m D:4m

86.木杆支撑宜选用长料,同一柱的联结接头不宜超过(B)。

A:1个 B:2个 C:3个 D:4个

87.满堂模板立杆除应在四周及中间设置纵、横双向水平支撑外,当立杆高于(D)的模板支架,其两端与中间每隔4排立杆从顶层开始向下每隔2步设置一道水平剪刀撑。

A:2m B:3m C:3.5m D:4m

88.使用钢筋弯曲机时,操作人员应站在钢筋活动端的反方向,弯曲小于(C)的短钢筋时,要防止钢筋弹出伤人。

A:300mm B:350mm C:400m D:500mm

89.使用切断机切割短于(C)的短钢筋应用钳子夹牢,且钳柄不得短于500mm,不得直接用手把持。

A:300mm B:350mm C:400m D:500mm

90.钢筋冷拉时沿线两侧(B)范围内为危险区,一切人员和车辆不得通行。

A:2.5m B:2m C:1.5m D:1m

91.(A)以上框架柱钢筋绑扎、焊接时应搭设临时脚手架,不得依附立筋绑扎或

攀登上下,柱子主筋应使用临时支撑或缆风绳固定。

A:4m B:3.5m C:3m D:2.5m

92.手推车运送混凝土时,装料不得过满,斜道坡度不得超过(A )。

A:1:6 B:1:5 C:1:4 D:1:3

93.吊罐卸料时罐底离浇灌面的高度不得超过(C),吊罐降落的作业平台应校核,

确保稳固。

A:1.8m B:1.5m C:1.2m D:1m

94.投料高度超过(C)时,应使用溜槽或串筒。串筒宜垂直放置,串筒之间连接

牢固,串筒连接较长时,挂钩应予加固。不得攀登串筒进行清理。

A:2.5m B:2.2m C:2m D:1.8m

95.采用蒸汽加热法时使用蒸汽软管加热时,蒸汽压力不得高于(A)。

A: 0.049MPa B:0.048MPa C:0.046MPa D:0.045MPa

96.只有在蒸汽温度低于(A)时施工作业人员方可进入。

A: 40℃ B:38℃ C:36℃ D:35℃

97.人工挖孔桩基础时,挖出的土石方应及时运离孔口,不得堆放在孔口四周

( B )范围内,堆土高度不应超过()。机动车辆的通行不得对井壁的

安全造成影响。

A、1m; 2m

B、1m;1.5m

C、2m;3m

D、1m;3m

98.砖石砌体施工时,脚手架上堆放的砖、石材料距墙身不得小于( C ),

荷重不得超过( C ),砖侧放时不得超过( C )。一块脚手板上不得有超

过两人同时砌筑作业。

A、500mm; 4kN/m2 ;两层

B、500mm; 3kN/m2 ;两层

C、500mm; 3kN/m2 ;三层

D、400mm; 3kN/m2 ;两层

99.人工挖孔桩基础时,孔上下应有可靠的通话联络。孔下作业不得超过两人,

每次不得超过( A );孔上应设专人监护。下班时,应盖好孔口或设置安

全防护围栏。

A、2h

B、3h

C、4h

D、5h 100.人工挖孔桩基础时,当孔深超过( A )时,宜用风机或风扇向孔内送风

不少于( A ) ,排除孔内浑浊空气。孔深超过( A )时,应有专用风机向孔内

送风,风量不得少于 25L/s 。

A、5m; 5min ; 10m

B、5m; 5min ; 8m

C、5m; 8min ; 10m

D、7m; 5min ; 10m

二、多选题

1. 登高焊割作业应避开( ABC )。

A. 高压线

B.裸导线

C. 低压电源线

D. 电缆

2.(ABC D )一经安装应接地。

A. 铁塔

B.构架

C. 避雷针

D.避雷线

3. 暴雨、台风、汛期后,应对(ABC D )等进行检查并及时修理加固。

A. 临建设施

B. 脚手架

C.机电设备

D.电源线路

4. 施工现场及周围的(ABCD )等危险场所均应设可靠的防护设施及安全标

志。

A.悬崖

B.陡坎

C.深坑

D.高压带电区

5.作业票由作业负责人填写,(BC )人员审核。

A.质量

B. 技术

C. 安全

D.资料

6.作业中,采取( ABCD )措施控制风险。

A.组织

B. 技术

C. 安全

D.防护

7.专业分包工程的(ABCDE )作业时,承包单位应派员监督。

A.重要临时设施

B.重要施工工序

C.特殊作业

D.危险作业项目

E.危险性较大的分部分项工程

8.现场勘察应由作业票签发人作业负责人组织,( BC )等相关人员参加。

A. 业主

B.安全

C.技术

D.监理

9.作业票签发后,作业负责人应向全体作业人员交待(ABCD ),并履行签名

确认手续后,方可下达开始作业的命令;作业负责人、专责监护人应始终在工作现场。

A. 作业任务

B.作业分工

C.安全措施和注意事项

D.告知风险因素

10.对地电压在127V及以上的下列哪些电气设备及设施,均应装设接地或接零保护?( ABCD)

A. 发电机、电动机、电焊机及变压器的金属外壳。

B. 配电盘、控制盘的外壳。

C. 吊车的轨道及焊工等的工作平台。

D.金属制的集装箱式办公室、休息室及工具、材料间、卫生间等。

11.为贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全工作方针,坚持(AC ),加强公司电网建设施工现场安全管理,落实安全责任,规范人员行

为,保障施工作业安全,依据国家有关法律、法规,结合电网建设实际,制定《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部分)》。

A.以人为本

B.科学发展

C.安全发展

D.依法治企

12. 专业分包单位的施工机械、工器具等应经(CD )入场检查合格,方

可进场,现场人员应经验证。

A.建管单位

B.业主

C.监理

D.承包单位

13.禁止在(ABCD )等房屋内存放易燃、易爆物品。

A. 办公室

B.工具房

C.休息室

D.宿舍

14.操作人员在起重作业前应(ABCD )等情况进行全面了解。

A. 对作业现场环境

B.架空电力线

C.构件重量

D.构件分布

15.动火作业是指能直接或间接产生明火的作业,下列哪些属于动火作业?(ABCD)

A. 切割

B.焊接

C.钻孔D破碎

16.动火作业应采取哪些措施?(ABCD)

A.应有专人监护

B.动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其他有效的防火安全措施焊接

C.配备足够适用的消防器材

D动火作业现场的通排风应良好,以保证泄漏的气体能顺畅排走

17.下列哪些情况禁止动火?(ABCDE)

A. 压力容器或管道未泄压前。

B.存放易燃易爆物品的容器未清洗干净前或未进行有效置换前。

C.风力达五级以上的露天作业。

D. 喷漆现场。

E.遇有火险异常情况未查明原因和消除前。

18.雨季前应做好(ABC )等应急处置方案。

A.防风

B.防雨

C.防洪

D.防震

19.安规规定作业人员应经相应的安全生产教育和岗位技能培训、考试合格,掌握本岗位所需的那些知识和技能?(ABC)

A. 安全生产知识

B. 安全作业技能

C. 紧急救护法

D. 安全文化

20.现场勘察后,现场勘察记录应送交(ABC ),作为填写、签发作业票等的依据。

A . 作业票签发人B.作业负责人C. 相关各方 D.设计单位

21.下列对作业人员的安全教育培训说法正确的是:(ABD)

A.特种作业人员、特种设备作业人员应按照国家有关规定,取得相应资格,并按期复

审,定期体检。

B.进入现场的其他人员(供应商、实习人员等)应经过安全生产知识教育后,可进入现场参加指定的工作,并且不得单独工作。

C.作业人员安规考试至少每两年一次。

D.涉及新技术、新工艺、新设备、新材料的项目人员,应进行专门的安全生产教育和培训。

22.作业人员安全生产权利和义务有哪些。(ABCD)

A.作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。

B.作业人员应严格遵守现场安全作业规章制度和作业规程,服从管理,正确使用安全工器具和个人安全防护用品。

C.发现安全隐患应妥善处理或向上级报告;

D.发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,应立即停止作业或在采取必要的应急措施后撤离危险区域。

23.下列那些物体禁止将系挂安全带.(ABC)

A .如隔离开关支持绝缘子B.未经固定的转动横担C.瓷横担D.专用钢丝绳。

24.钢丝绳(套)有下列(ABCD )情况之一者应报废或截除。

A .绳芯损坏或绳股挤出、断裂。B.笼状畸形、严重扭结或金钩弯折。 C.钢丝绳的弹性显著降低,不易弯曲,单丝易折断时。D.局部电弧烧伤者及化学介质的腐蚀外表出现颜色变化时。

25.滑车出现下述( ABCDE )情况之一时应报废:

A.裂纹。

B.轮槽径向磨损量达钢丝绳名义直径的25% 。

C.轮槽壁厚磨损量达基本尺寸的10% 。

D.轮槽不均匀磨损量达3mm 。

E.其他损害钢丝绳的缺陷。

26.吊钩出现下列( ABCDE )情况之一时应报废:

A. 裂纹。

B, 危险断面磨损量大于基本尺寸的5% .C,吊钩变形超过基本尺寸的10% 。

D.扭转变形超过10 °。

E.危险断面或吊钩颈部产生塑性变形。

27.下列属于电动工器具使用前应检查项目的有:(ABCD)

A.外壳、手柄无裂缝、无破损。

B. 保护接地线或接零线连接正确、牢固。

C. 电缆或软线完好。

D. 开关动作正常、灵活、无缺损。

E. 铭牌是否完好。

28.安全工器具包括(ABCD )。

A.个体防护装备

B.绝缘安全工器具

C. 登高工器具

D.安全围栏(网)和标志牌等

29.无(ABCD )的安全工器具,禁止采购和使用。

A.生产许可证

B. 产品合格证

C. 安全鉴定证

D. 生产日期

30.作业前,应通过改善(ABCDE )等要素,降低施工作业风险。

A.人

B.机

C.料

D.法

E. 环

31.下列属于作业人员责任的是:( BCD)

A. 确认施工作业的安全性。

B.熟悉作业范围、内容及流程。

C. 服从作业负责人、专责监护人的指挥。

D.正确使用施工机具、安全工器具和劳动防护用品。

32.下列属于作业人员责任的是:(BCD)

A. 确认施工作业的安全性。

B.熟悉作业范围、内容及流程。

C. 服从作业负责人、专责监护人的指挥。

D.正确使用施工机具、安全工器具和劳动防护用品。

33.下列属于作业票签发人责任的是:( ABCD)

A.确认施工作业的安全性。

B. 确认作业风险识别准确性。

C.确认作业票所列安全措施正确完备。

D. 确认所派作业负责人和作业人员适当、充足。

34.下列不属于作业负责人(监护人)责任的是:(AB)

A,确认作业风险识别准确性。

B.审核作业安全措施及危险点控制措施是否正确、完备。

C.正确组织施工作业。

D.组织执行作业票所列由其负责的安全措施。

35.开始作业后,( )应始终在工作现场。(CD )

A.工作票签发人

B.安全员

C.作业负责人

D.专责监护人

36.多日作业,作业负责人应坚持每天检查、确认安全措施,告知作业人员安全注意事项,方可开工。( AB)

A.每天检查、确认安全措施

B.每天告知作业人员安全注意事项

C.每天填写作业票

D.每天办理工作票

37.下列属于专责监护人责任的是:( ABCD)

A. 明确被监护人员和监护范围。

B.作业前,对被监护人员交待监护范围内的安全措施、告知危险点和安全注意事项。

C.检查作业场所的安全文明施工状况,督促问题整改

D.监督被监护人员遵守安规和执行现场安全措施,及时纠正被监护人员的不安全行为。

38.作业完成后,应完成哪些工作:(ABC)

A.应清扫整理作业现场

B.作业负责人应检查作业地点状况

2017年新版安规题库

2017年新版安规题库(合计765题) 一、单选题(共303题) 1、《安规》关于“低[电]压”的定义是:用于配电的( )的电压等级。 2、在带电的电压互感器二次回路上工作,应采取措施防止电压互感器二次侧( )。接临时负载,应装设专用的刀闸和熔断器。 3、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备( )的措施。 4、作业人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时,不论与本身工作是否有关,都应立即( ),保持现状。 5、二次工作安全措施票的工作容及安全措施容由( )填写,由技术人员或班长审核并签发。 6、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与( )保持一定距离。 7、低压不停电工作。工作时,应戴( ),站在干燥的绝缘物上进行。 8、低压不停电工作时,应采取遮蔽( )等防止相间或接地短路的有效措施:若无法采取遮蔽措施时,则将影响作业的有电设备停电。 9、低压回路停电的安全措施:将检修设备的( )断开取下熔断器,在开关或刀开关操作把手上挂“荼止合闸,有人工作!”的标示牌。 10、低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应( )。 11、SF6断路器(开关)进行操作时,禁止检修人员在其( )上进行工作。 12、打开SF6设备封盖后,现场所有人员应暂离现场( )min。 13、SF6配电装置室、电缆层(隧道)的排风机电源开关应设置在( )。 14、主控制室与SF6配电装置室间要采取( )。 15、在室,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于( ),同时应开启通风系统,并避免SF6气体泄漏到工作区。

安规考试题库含答案

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。 A. 聘用单位 B.设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业。 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室 11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 12. 倒闸操作时要求操作( )应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 A. 机构 B. 设备 C. 系统 D. 间隔13. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入( )管辖范围。 A. 运行 B. 检修 C. 调度 14. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 15. 换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为( )。 A. 非带电体 B. 带电体 C. 部分带电体

2016年省公司《安规》新题库(配电)

2016年省公司《安规》新题库(配电) 一、单选题共437题分) 1. 试验应使用规范的短路线,加电压前应检查试验接线,确认表计倍率、量程、调压器零位及仪表的初始状态均正确无误后,通知( )离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压。分) 答案:A A. 所有人员 B. 试验人员 C. 无关人员 D. 工作人员 2. 配电工作,需要将高压线路、设备停电或做安全措施者,应填用( )。分) 答案:C A. 配电线路第一种工作票 B. 配电线路第二种工作票 C. 配电第一种工作票 D. 配电第二种工作票 3. 带电作业期间,与作业线路有联系的馈线需倒闸操作的,应征得( )的同意,并待带电作业人员撤离带电部位后方可进行。分) 答案:C A. 调度 B. 工作监护人 C. 工作负责人 D. 工作许可人 4. 禁止( )停、送电。分) 答案:B

A. 同时 B. 约时 C. 分时 D. 按时 5. 在工作过程中,绝缘斗臂车的发动机不得熄火(电能驱动型除外)。接近和离开带电部位时,应由( )人员操作,下部操作人员不得离开操作台。分) 答案:C A. 下部 B. 操作台 C. 绝缘斗中 D. 非工作 6. 作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作的病症,体格检查每( )至少一次。分) 答案:C A. 半年 B. 一年 C. 两年 D. 三年 7. 长期停用或新领用的电动工具应用绝缘电阻表测量其绝缘电阻,若带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到( )MΩ,应禁止使用。分) 答案:B A. B. C. D.

8. 触电急救,当采用胸外心脏按压法进行急救时,伤员应仰卧于( )上。分) 答案:B A. 柔软床垫 B. 硬板床或地 C. 担架 D. 弹簧床 9. 绝缘隔板和绝缘罩应存放在室内干燥、离地面( )mm以上的架上或专用的柜内。分) 答案:C A. B. C. D. 10. 摘挂跌落式熔断器的熔管,应使用( ),并派人监护。分) 答案:A A. 绝缘棒 B. 验电器 C. 操作杆 D. 专用工具 11. 继电保护装置、配电自动化装置、安全自动装置和仪表、自动化监控系统的二次回路变动时,应及时更改图纸,并按( )的图纸进行,工作前应隔离无用的接线,防止误拆或产生寄生回路。分) 答案:C A. 改动后 B. 改动前

(完整word版)国家电网公司新版安规题库.doc

国家电网公司新版安规题库(综合部分)附答案 一、单选题共40题 1.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结的报告应简明扼要,并包括下列内 容:()姓名,某线路上某处 (说明起止杆塔号、分支线名称等 )工作已经完工 等。答案: C 《线路安规: 2.7.3》 A.工作许可人 B.工作票签发人 C.工作负责人 D.工作班成员 2. 已终结的 ( )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。答案:A《线 路安规: 2.7.5》 A.工作票 B.带电作业票 C.安全措施票 D.线路倒闸操作票 3.线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面 (含变电站、发电厂、环 网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路 )都拉闸停电,并 ( )后,方 能发出许可工作的命令。答案: D《线路安规:2.4.2》 A.停电操作完毕 B.核实停电 C.完成验电 D.挂好操作接地线 4.工作终结和恢复送电制度规定,完工后,工作负责人 (包括小组负责人 )应检 查 ( )的状况。答案:C《线路安规:2.7.1》 A.线路运行地段 B.线路 C.线路检修地段 D.线路部分地段 5.工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用 ( ) 工作 票。答案: D 《变电安规: 3.2.2.7》 A.事故应急抢修单 B.第二种 C.带电作业 D.第一种 6. 在 110 千伏设备上带电作业与邻近带电设备距离小于()m 的工作应执行带

电作业工作票。答案: D《变电安规:3.2.4》 A.0.7 B.3.0 C.1.0 D.1.5 7. 成套接地线应用有透明护套的( )组成。答案:C《变电安规:4.4.10》 A.多股铜线 B.多股铝线 C.多股软铜线 D.多股铝铜线 8.专责监护人临时离开时,应通知 ( )停止工作或离开工作现场,待专责监护 人回来后方可恢复工作。答案: C《变电安规:3.4.3》 A.特种作业人员 B.工作班全体人员 C.被监护人员 D.高空作业人员 9.对难以做到与电源完全断开的检修设备, ( )拆除设备与电源之间的电气连 接。答案: D 《变电安规: 4.2.4》 A.必须 B.不可 C.禁止 D.可以 10.抢救过程中,要每隔数分钟对伤员呼吸和心跳是否恢复再判定一次,每次 判定时间均不得超过 ( )。答案:B《紧急救护法:2.6.1》 A.30s B.5~10s C.15~20s D.15s 11.在高压设备上工作,应至少由 ( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术 措施。答案: B 《变电安规: 2.4.2》 A.三人 B.两人 C.四人 D.一人 12.工作地点中, 10 千伏设备带电部分与工作人员在进行工作中正常活动范围 的距离小于 ( )m 时,设备应停电。答案:C《变电安规:4.2.1》

2016年度安规考试试卷

恒欣电建分包单位2016年度安规考试试卷 (线路) 姓名: 部门: 得分: 一、填空题 1. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证________安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 2. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准规范的要求,工作人员的________应合格、齐备。 3. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及________。 4. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每________至少一次。 5. 作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会________。 6. 任何人发现有违反安规的情况,应________,经纠正后才能恢复作业。 7. 运用中的电气设备,是指全部带有电压、一部分带有电压或________即带有电压的电气设备。 8. 现场勘察应查看现场施工(检修)作业________的范围、保留的带电部位和作业现场的条件、环境及其他危险点等。 9. 用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式。由工作票签发人________无误,手工或电子签名后方可执行。 10. 工作票由设备运行管理单位签发,也可由经设备运行管理单位审核且经批准的________签发 二、单选题 1. 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()合格上岗。 A. 笔试 B. 口试 C. 考试 2. 第二种工作票,对()电压等级、同类型工作,可在数条线路上共用一张工作票。 A. 不同 B. 同一 C. 相近 3. 工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份工作()人留存,一份交小组负责人执行。 A. 许可 B. 负责 C. 签发 4. 专责监护人应是具有相关工作经验,熟悉()情况和本规程的人员。 A. 设备 B. 现场 C. 接线 5. 在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时,工作负责人或专责监护人可根据情况,()停止工作。 A. 立即 B. 即可 C. 临时 6. 安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行()检查。安全带应按附录M 定期抽查检验,不合格的不准使用。 A. 全部 B. 质量 C. 外观 7. 工作票所列人员中的工作负责人还应熟悉工作班成员的工作( )。 A. 能力 B. 习惯 C. 条件 8. 如需在绝缘架空地线上作业时,应用( )或个人保安线将其可靠接地或采用等电位方式进行。

精选最新版安规考试题库500题(含标准答案)

安规通则考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.热力设备检修需要断开电源时,在已拉开的开关.刀闸和检修设备控制开关的操作把手上,应悬挂()的警告牌,并取下操作保险。 (A)"危险,请勿靠近!" (B)"禁止合闸,有人工作!" (C)"正在检修!" (D)"有电,危险!"。 答案:B 2.固定式砂轮机防护罩在轮轴水平中心线以上开口角度大于()时,应装设挡屑板。挡屑板安装于防护罩开口正端,宽度大于砂轮防护罩宽度,与砂轮圆周的间隙应小于 ()。 (A)10°6mm (B)10°10mm (C)15°6mm (D)15°10mm 答案:A 3.电气工具的电线不应( ),不能放在湿地上,过通道时必须采取架空或套管等其他保护措施,并避免载重车辆和重物压在电线上。 (A)缠绕 (B)接触热体 (C)接触油污 答案:B 4.各级领导应组织.教育职工学习和遵守本规程,督促检查规程中规定的安全设施和安全用具的完整齐全。()应负责和监督本规程的贯彻执行 (A) 班组长 (B) 部门负责人 (C) 班组长及以上岗位人员 (D) 安监部门 答案:C 5.固定式砂轮机应安装托架。托架高度不超过砂轮轴水平中心线,与砂轮圆周的最大间隙应不大于()。 (A)1mm

(B)2mm (C)3mm (D)5mm 答案:A 6.工作任务不能按批准完工期限完成时,工作负责人一般应在批准完工期限()前向运行工作许可人申明理由,办理延期手续。 (A)0.5h (B)1h (C)2h (D)3h 答案:C 7.对于中断工作连续()以上人员,必须重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 (A) 1个月 (B) 2个月 (C) 3个月 (D) 6个月 答案:C 8.一个班组在同一个设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,如全部安全措施不能在工作开始前一次完成,应( )办理工作票。 (A)一次 (B)依次 (C)分别 答案:C 9.工作票签发人.工作负责人和工作许可人()要参加本企业组织的专项考试,成绩合格者名单应由本企业主管生产的厂领导(或总工程师)批准后公布。 (A)每季度 (B)每半年 (C)每年 (D)每两年 答案:C 10.企业必须对()和()进行三级安全教育培训,考试合格后方可上岗作业 (A) 所有新进入员工新入厂外来作业人员 (B) 所有员工所有外来作业人员 (C) 所有新参加工作员工新入厂外来作业人员

2016年新版配电安规38道问答题

就地使用遥控器操作断路器(开关)有哪些规定? 就地使用遥控器操作断路器(开关),遥控器的编码应与断路器的编码唯一对应。操作前,应核对现场设备双重名称。遥控器应有闭锁功能,须在解锁后方可进行遥控操作。为防止误碰解锁按钮,应对遥控器采取必要的防护措施。 工作地点应停电的线路和设备有哪些? 检修的配电线路或设备。2、与检修配电线路、设备相邻且安全距离小于表4-1规定的运行线路或设备。3大于表4-1、小于表3-1规定且无绝缘遮蔽措施或安全遮栏措施的设备。4、危及线路停电作业安全,且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行或同杆(塔)架设线路。5、有可能从低压侧向高压侧反送电的设备。6、工作地段内有可能反送电的各分支线(包括用户,下同)7、其他需要停电的线路或设备。 根据工作票制度,在配电线路和设备上工作,按那些方式进行? 1.填用配电第一种工作票2、填用配电第二种工作票3、填用配电带电作业工作票4、填用低压工作票5填用配电故障紧急抢修单6、使用其他书面记录和口头、电话命令执行 使用其他书面记录和口头、电话命令执行的工作有哪些? 测量接地电阻2、砍剪树木3、在杆塔底部和基础等地面检查、消缺4、涂写杆塔号、安装标志牌等工作地点在杆塔最下层导线以下,并能够保持表3-1规定的安全距离的工作5、接户、进户计量装置上的不停电工作6一电源低压分支线停电工作7、不需要高压线路、设备停电或做安全措施的配电运维一体工作 杆塔上作业应注意哪些安全事项? 1、作业人员攀登杆塔、杆塔上移位及杆塔上作业时,手扶的构件应牢固,不得失去安全保护,并有防止安全带从杆顶脱出或被锋利物损坏的措施。2在杆塔上作业时,宜使用有后备保护绳或速差自锁器的双控背带式安全带,安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上。3、上横担前,应检查横担腐蚀情况、联结是否牢固,检查时安全带(绳)应系在主杆或牢固的构件上。4、在人员密集或有人员通过的地段进行杆塔上作业时,作业点下方应按坠落半径设围栏或其他保护措施。5、杆塔上下无法避免垂直交叉作业时,应做好防落物伤人的措施,作业时要相互照应,密切配合。6、杆塔上作业时不得从事与工作无关的活动。 电网管理单位与分布式电源用户签订的并网协议中,在安全方面至少应明确哪些内容?

2016年变电《安规》题库_单选

2016年变电《安规》题库 一、单选题共142题 (142.0分) 1. 遥控操作、程序操作的设备应满足有关( )。 (1.0分) 答案:B A. 安全条件 B. 技术条件 C. 安全要求 D. 流程要求 2. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 (1.0分) 答案:A A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 3. 若由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀间和断路器(开关)合闭后,应有保证断路器(开关)不会( )的措施。 (1.0分) 答案:C A. 拉闸 B. 损坏 C. 分闸 D. 合闸 4. 降压变电站全部停电时,应将各个可能来电侧的部分接地短路,其余部分不必每段都装设接地线或( )。 (1.0分) 答案:C A. 合上隔离开关 B. 合上断路器

C. 合上接地刀闸(装置) D. 临时接地线 5. 在变电站内使用起重机械时,应安装接地装置,接地线应用多股软铜线,其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于( )mm2。 (1.0分) 答案:B A. 25.0 B. 16.0 C. 10,0 D. 35.0 6. 二级动火工作票至少一式三份,一份由工作负责人收执、一份由动火执行人收执、一份保存在 ( )。 (1.0分) 答案:D A. 消防管理部门 B. 检修班组 C. 安监部门 D. 动火部门 7. 在高处作业,较大的工具应用绳拴在( )。 (1.0分) 答案:A A. 牢固的构件上 B. 设备上 C. 设备外壳上 D. 横担上 8. 承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,( )工作票签发人在工作票上分别鉴名,各自承担本规程工作票签发人相应的安全责任 (1.0分) 答案:B A. 设备运维管理单位与发包单位 B. 双方

安规考试题库含参考答案精编版

安规考试题库含参考答 案 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1.外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经()认可,方可参加工作。A.聘用单位B.设备运行管理单位C.发包单位D. 用工单位 2.各类作业人员有权()违章指挥和强令冒险作业。A.制止B.拒绝C. 举报 3.电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应()考试一次。A.两年B.每年C.三年 4.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。A.穿戴B.劳动防护用品C.器材D.工具 5.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。A.事故紧急处理措施B.紧急救护措施C.应急预案D.逃生方法 6.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、()和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。A.施工B.电网C.网络D.电力 7.作业人员的基本条件之一:经()鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。A.领导B.医疗机构C.医师D.专业机构 8.作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每()至少一次。A.三年B.四年C.两年D.一年 9.高压电气设备:电压等级在()伏及以上者。 A.1000 B.250 C.500 D.380 10.高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括

架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接()的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A.工具室 B.控制室 C.高压室 D.蓄电池室 11.倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或()批准。A.总工程师B.防误操作装置负责人C.正职12.倒闸操作时要求操作()应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。A.机构B.设备 C.系统 D.间隔 13.待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入()管辖范围。A.运行 B.检修 C.调度 14.倒闸操作时要求单人操作、()在倒闸操作过程中严禁解锁。A.检修人员B.运行人员C.操作人员15.换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为()。A.非带电体B.带电体C.部分带电体 16.高压室的钥匙至少应有(),由运行人员负责保管,按值移交。 A.三把 B.五把 C.四把 17.遥控操作、程序操作的设备必须满足有关()。 A.安全条件 B.技术条件 C.安全要求 18.10千伏、20千伏、35千伏户外配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.7m、2.8m、2.9m,该()两侧和底部须装设护网。A.导电部分B.裸露部分C.配电装置 19.倒闸操作要求操作中应认真执行监护()制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。A.录音B.复查C.复诵

2016安规考试题含答案

2016安规考试题 一、填空 1、检修工作开始以前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行,然后在工作票 上签字,才允许开始工作。 2、凡在离地面有__2__米及以上作业视为高空作业,在无栏杆的脚手架上工作,高度超过米时,必须使用安全 带或采取其他可靠的安全措施。 3、应尽可能避免靠近和长时间的停留在可能受到烫伤的地方。如因工作需要,必须长时间停留时,应做好安 全措施。 4、在风力超过5级时禁止露天进行焊接或气割。 5、在可能引起火灾的场所附近进行焊接工作时,必须备有必要的消防器材。 6、在密闭容器内,不准同时进行电焊及气焊工作。高空电焊及气焊工作必须做好防止火花飞溅及防火灾措施。 7、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,禁止打伞,并不得靠近避雷器和避雷针。 8、经企业领导批准允许单独巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮拦。 9、运行与检修人员巡检过程中,身体不得碰及转动部分,保持与带电设备的安全距离。 10、严格执行调度命令,操作时不允许改变操作顺序,当操作发生疑问时,应立即停止操作,并报告调度部门,不允许随意修改操作票,不允许随意解除防误闭锁装置。 二、单选 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范 C 工作人员的行为,保证人身、 电网和设备的安全 A、检修 B、运行 C、各类 2、作业人员基本条件之一:具备必要的 C 知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 A、计算机操作 B、卫生保健 C、安全生产 3、在金属容器(如预热器、凝汽器槽箱等)内工作时必须使用 C V 以下的电气工具。 A、36 B、24 C、12 4、在工作地点,最多只许有 A 个氧气瓶。 A、2 B、4 C、3 5、在梯子上工作时,梯与地面的斜角度为 C 左右。工作人员必须登在距梯顶不少于1米的梯蹬上工作。 A、40度 B、50度 C、60度 6、遇有 A 级及以上大风或恶劣气候时,应停止露天高处作业。 A、六 B、八 C、十 7、对可能带电的电气设备进行灭火时,可使用C灭火器。 A :干式、二氧化碳、1211 B:干式、二氧化碳、泡沫C:二氧化碳、1211 、干砂 8、在充氢设备运行区进行焊接、切割与热处理作业,必须制订可靠的安全措施,经总工程师及运行单位有关部门批准后方可进行。作业前,必须先测量空气中的含氢量,低于 B 时方可进行。

安规考试试题题库答案

一、填空 1、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。 2、设备不停电时的安全距离10KV就是 0.7 米,35KV 1 米,110KV_1、5______米,220KV___3___米。 3、一级动火工作票提前办理。一级动火工作票的有效期为 24 h,二级动火工作票的有效期为 120 h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。 4、如送电操作需由电气值班人员进行时,应使用“送电联系单”。 5、长期停用或新领用的电动工具应用 500 V 的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到 2 MΩ,应进行维修处理。 6、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 7、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或指定临时负责人 ,待专责监护人回来后方可恢复工作。 8、凡在离地面(坠落高度基准面) 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源 ,越快越好。因为电流作用的时间越长 ,伤害越大。 10、所有升降口、大小孔洞、楼梯与平台,必须装设不低于 1050 MM高栏杆与不低于 100 MM高护板。 11、“两票三制”当中的两票就是指工作票与操作票。 12、储存气瓶仓库周围 10米距离以内,不准堆放可燃物品,不准进行锻造、焊接、等工作,不准吸烟。 13、设备检修前,应放尽系统内的汽、水、油等介质,确认已泄压与温度符合工作条件后,方可开始工作。

14、在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备内工作,应做好通风措施。 15、在盛装易燃易爆与有毒有害介质的设备上工作,应做好吹扫与清洗的置换措施。 16.坚决贯彻安全生产安全第一、综合治理、预防为主的方针。 17.几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有 2 台或以上的锅炉同时排污。 18.一级动火工作票经批准后由工作负责人递送值长 ,二级动火工作票经批准后由工作负责人送运行值班员。 19.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋 ,并不准靠近避雷器与避雷针。 20.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。 21.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室负压 ,并保持燃烧稳定 ,吹灰时工作人员应戴手套。 22.清扫烟道、省煤器、再热器时,应打开所有的人孔门,以保证足够的通风。 23.电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。 24.一级动火工作过程中,应每隔 2-4 h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度就是否合格。 25.在锅炉运行中,禁止将安全阀解列。安全阀门应按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,定期进行放汽试验。 26.任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责运行的值班员外,其她任何人员不准移动。 27.工作负责人在试运前将全体工作人员撤至安全地点,将所持工作票交给工作许可人人。

2016年变电《安规》题库_简答

六、简答题共26题 (26.0分) 1. 施工队伍借用变电站高压室的钥匙,《安规》是如何规定的? (1.0分) 答案:答:(1)变电站高压室的钥匙可以借给经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用; (2)应登记签名,当日工作结束后交还。 2. 什么叫“间接验电”?在间接验电时,如何判断设备已经无电? (1.0分) 答案:答:间接验电是通过一设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断是否有电的一种非直接验电的方式。判断时,至少应有两个非同样原理或非同源的指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均己同时一发生对应变化,才能确认该设备己无电。 3. 带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验,其试验周期是多少? (1.0分) 答案:答:(1)电气试验:预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,两次试验间隔半年。 (2)机械试验:绝缘工具每年一次,金属工具两年一次。 4. 在室外架构上工作,应怎样正确悬挂标示牌? (1.0分) 答案:答:(1)在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。 (2)在作业人员上下铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。 (3)在邻近其他可能误登的带电构架上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。 5. 因紧急需要,必须在转动着的电动机转子电阻回路上进行工作时,应采取哪些安全措施? (1.0分) 答案:答:(1)应先提起碳刷或将电阻完全切除; (2)工作时要戴绝缘手套或使用有绝缘把手的工具; (3)穿绝缘靴或站在绝缘垫上。 6. 遇有电气设备着火时,应如何处理? (1.0分) 答案:答:遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。

2016新版安规题库(配电部分)

2016新版安规题库-配电部分 一、单选题共437题 1、接地线得两端夹具应保证接地线与导体与接地装置都能接触良好、拆装方便,有足够得( ),并在大短路电流通过时不致松脱。答案:A A、机械强度 B、耐压强度 C、通流能力 D、拉伸能力 2、挖掘出得电缆或接头盒,若下方需要挖空时,应采取( )保护措施。答案:A A、悬吊 B、防坠 C、提升 D、隔离 3、带电设备附近测量绝缘电阻,( )应与设备得带电部分保持安全距离。移动引线时,应加强监护,防止人员触电。答案:D A、测量人员 B、绝缘电阻表 C、测量引线 D、测量人员与绝缘电阻表安放得位置 4、登杆塔前,应做好以下工作:核对( )。答案:B A、杆号 B、线路名称与杆号 C、杆基 D、线路名称 5、非连续进行得故障修复工作,应使用( )。答案:B A、故障紧急抢修单 B、工作票 C、施工作业票 D、故障应急抢修单 6、低温或高温环境下得高处作业,应采取( )措施,作业时间不宜过长。答案:A A、保暖或防暑降温 B、保暖 C、防暑降温 D、专人监护 7、测量线路绝缘电阻时,应在取得许可并通知( )后进行。答案:D A、变电运维人员 B、工作负责人 C、监控人员 D、对侧 8、工作票只能延期( )。答案:A A、一次 B、两次 C、三次 D、四次 9、若由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸与断路器(开关)合上后,应有保证断路器(开关)不会( )得措施。答案:C A、拉闸 B、损坏 C、分闸 D、合闸 10、作业人员应接受相应得安全生产知识教育与岗位技能培训,掌握配电作业必备得电气知识与业务技能,并按工作性质,熟悉本规程得相关部分,经( )合格上岗。答案:C A、培训 B、口试 C、考试 D、考核 11、正常巡视应( )。答案:A A、穿绝缘鞋 B、穿纯棉工作服 C、穿绝缘靴 D、戴手套 12、单梯得横档应嵌在支柱上,并在距梯顶( )处设限高标志。答案:A A、 1m B、 1、2m C、 1、5m D、 1、8m 13、作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作得病症,体格检查每( )至少一次。答案:C A、半年 B、一年 C、两年 D、三年 14、砍剪靠近带电线路得树木,工作负责人应在工作开始前,向全体作业人员说明电力线路有电;人员、树木、绳索应与导线保持10kV( )米规定得安全距离。答案:B A、 0、7 B、 1、0 C、 1、5 D、 3、0 15、在带电得电压互感器二次回路上工作,应采取措施防止电压互感器二次侧( )。接临时负载,应装设专用得刀闸与熔断器。答案:A A、短路或接地 B、短路并接地 C、开路 D、过载 16、二次侧核相时,应防止二次侧( )。答案:B A、断开 B、短路或接地 C、开路 D、通电 17、配电工作票由设备运维管理单位签发,也可由经设备运维管理单位审核合格且经批准得( )签发。答案:D A、修试及基建单位 B、修试(施工)单位 C、检修及基建单位 D、检修(施工)单位 18、巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时,室内人员应距离故障点( )以外。答案:B A、 2m B、 4m C、 6m D、 8m 19、动火工作票由动火( )填写。答案:A A、工作负责人 B、作业人员 C、检修人员 D、工作许可人 20、安全工器具得( )可由使用单位根据试验标准与周期进行,也可委托有资质得机构试验。答案:C A、外观检查与电气试验 B、耐压试验与机械试验 C、电气试验与机械试验 D、外观检查与机械试验 21、试验应使用( )短路线,加电压前应检查试验接线,确认表计倍率、量程、调压器零位及仪表得初

安规考试题库及标准答案

--- 一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。A、一年,3个月B、半年,6个月C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、 仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个B 、三个C、四个D 、一个 )填写,由技术人员或班长审核并签发。、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由(3 A、工作许可人B 、工作票签发人C 、工作负责人D、工作班成员 )不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。、(4 A、工作班成员B 、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人D 、所有工作人员(包括工作负责人) 、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,5 _________。并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时, A、不必履行同样的交接手续B 、也应履行同样的交接手续

C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 ______不准将停电设备合闸送电。、在未办理工作票终结手续以前,6 A、运行人员B 、检修人员C、调度员D 、任何人员 ______。、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行7 A、第一种工作票B 、第二种工作票C 、带电作业工作票 )的共同现场检查和认可。、在所有的措施完成后,必须经过(8 A、工作负责人和许可人C 、工作负责人和工作班成员、工作负责人和签发人B ___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过9 A、B 、 1.5mC 、D、3m1.9m2m 10、操作票和工作票均应保存____。 C 、一年A、三个月 D 、一个月、半年B11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 C、工作票签发人A、工作负责人B、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A 、线路电压等级和线路名称B、线路停电变电站C、线路停电开关 )、在高压设备上工作,应至少由(13进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 、四人BA、三人、两人DC、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知() 停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 BA、特种作业人员、工作班全体人员

最新2016新版安规题库(X配电部分)

2016新版安规题库-配电部分 1 2 一、单选题共437题 3 1. 接地线的两端夹具应保证接地线与导体和接地装置都能接触良好、拆装方便,有足够的 ( ),并在大短路电流通过时不致松脱。答案:A 4 5 A. 机械强度 B. 耐压强度 C. 通流能力 D. 拉伸能力 6 2. 挖掘出的电缆或接头盒,若下方需要挖空时,应采取( )保护措施。答案:A 7 A. 悬吊 B. 防坠 C. 提升 D. 隔离 8 3. 带电设备附近测量绝缘电阻,( )应与设备的带电部分保持安全距离。移动引线时,应9 加强监护,防止人员触电。答案:D 10 A. 测量人员 B. 绝缘电阻表 C. 测量引线 D. 测量人员和绝缘电阻表安放的位置 11 4. 登杆塔前,应做好以下工作:核对( )。答案:B 12 A. 杆号 B. 线路名称和杆号 C. 杆基 D. 线路名称 13 5. 非连续进行的故障修复工作,应使用( )。答案:B 14 A. 故障紧急抢修单 B. 工作票 C. 施工作业票 D. 故障应急抢修单 15 6. 低温或高温环境下的高处作业,应采取( )措施,作业时间不宜过长。答案:A 16 A. 保暖或防暑降温 B. 保暖 C. 防暑降温 D. 专人监护 17 7. 测量线路绝缘电阻时,应在取得许可并通知( )后进行。答案:D 18 A. 变电运维人员 B. 工作负责人 C. 监控人员 D. 对侧 8. 工作票只能延期( )。答案:A 19 20 A. 一次 B. 两次 C. 三次 D. 四次

9. 若由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器(开 21 22 关)合上后,应有保证断路器(开关)不会( )的措施。答案:C 23 A. 拉闸 B. 损坏 C. 分闸 D. 合闸 24 10. 作业人员应接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知25 识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部分,经( )合格上岗。答案:C 26 A. 培训 B. 口试 C. 考试 D. 考核 11. 正常巡视应( )。答案:A 27 28 A. 穿绝缘鞋 B. 穿纯棉工作服 C. 穿绝缘靴 D. 戴手套 29 12. 单梯的横档应嵌在支柱上,并在距梯顶( )处设限高标志。答案:A A. 1m B. 1.2m C. 1.5m D. 1.8m 30 31 13. 作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作的病症,体格检查每( )至少一次。答案:C 32 A. 半年 B. 一年 C. 两年 D. 三年 33 14. 砍剪靠近带电线路的树木,工作负责人应在工作开始前,向全体作业人员说明电力线路34 有电;人员、树木、绳索应与导线保持10kV( )米规定的安全距离。答案:B 35 A. 0.7 B. 1.0 C. 1.5 D. 3.0 36 15. 在带电的电压互感器二次回路上工作,应采取措施防止电压互感器二次侧( )。接临时37 负载,应装设专用的刀闸和熔断器。答案:A 38 A. 短路或接地 B. 短路并接地 C. 开路 D. 过载 39 16. 二次侧核相时,应防止二次侧( )。答案:B A. 断开 B. 短路或接地 C. 开路 D. 通电 40 41 17. 配电工作票由设备运维管理单位签发,也可由经设备运维管理单位审核合格且经批准的

安规考试题库及答案讲解学习

一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年,3个月 B、半年,6个月 C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个 B、三个 C、四个 D、一个 3、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A、工作许可人 B、工作票签发人 C、工作负责人 D、工作班成员 4、()不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 A、工作班成员 B、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人 D、所有工作人员(包括工作负责人) 5、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,_________。 A、不必履行同样的交接手续 B、也应履行同样的交接手续 C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 6、在未办理工作票终结手续以前,______不准将停电设备合闸送电。 A、运行人员 B、检修人员 C、调度员 D、任何人员 7、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行______。 A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票 8、在所有的措施完成后,必须经过()的共同现场检查和认可。 A、工作负责人和许可人 B、工作负责人和签发人 C、工作负责人和工作班成员 9、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 A、2m B、 1.5m C、 1.9m D、3m 10、操作票和工作票均应保存____。 A、三个月 B、半年 C、一年 D、一个月 11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A、线路电压等级和线路名称 B、线路停电变电站 C、线路停电开关 13、在高压设备上工作,应至少由()进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知()停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 15、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间

2018年度安规考试试题及答案

沙湾电厂2018年度安规考试试题及答案(运维) 单位:___________ 姓名:___________ 分数:___________ 一、选择:(将正确的答案填入括号内,每题2分,共40分) 1、因故间断电气工作连续( B )以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。。 A、1个月 B、3个月 C、6个月 D、8个月 2、作业人员必须具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会( C )。 A、心外按压 B、人工呼吸 C、触电急救 D、外伤包扎 3、在特别潮湿或周围均属金属导体的地方工作时,如在金属容器或水箱等内部,行灯的电压不准超过( B ) 伏 A.6 B.12 C 24 D36 4、电焊机的外壳必须可靠接地,接地电阻不得大于( B )Ω。 A.0.5 B.4 C.10 D.30 5、用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于( B )m。 A.2 B.5 C.10 D.20 6、一级动火工作票的有效期为(C)小时,二级动火工作票的有效期为()小 时。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。。 A、12、72 B、48、120 C、24、120 D、24、72 7、高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全 措施者,应该使用( A )工作票。 A、电气第一种 B、电气第二种 C、继电保护安全措施票 8、工作票上所填写的月、日、时、分均填写( B )数字。 A.一位 B.两位 C.三位 9、下列不属于填写第一种工作票的是( D )。 A、高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。 B、使用携带型仪器在高压回路上工作需停电或做安全措施者。 C、高压电力电缆需停电的工作。 D、控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作。 10、如果线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上悬挂 ( B )的标示牌。。 A、止步,高压危险 B、禁止合闸,线路有人工作! C、设备运行中

相关文档