文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工升降机每日每月检查表

施工升降机每日每月检查表

施工升降机每日每月检查表
施工升降机每日每月检查表

附录E 施工升降机每日使用前检查表表E 施工升降机每日使用前检查表

附录F 施工升降机每月检查表

注:对不符合要求的项目应在备注栏具体说明,对要求量化的参数应填实测值。

施工升降机每检查表.docx

施工升降机每月检查表(表F) 设备型号备案登记号 工程名称工程地址 设备生产厂出厂编号 出厂日期安装高度 安装负责人安装日期 检查结果代号说明√=合格○=整改后合格× =不合格无=无此项 检查项目 标志 基础和维护设施 金属结构件序号检查项目要求检查结果备注1统一编号牌应设置在规定位置 吊笼内应有安全操作规程,操纵按钮 2警示标志及其他危险处应有醒目的警示标志, 施工升降机应设限载和楼层标志 地面防护围应装机电联锁装置,吊笼位于底部规 3栏门机电联定位置地面防护门才能打开,地面防锁 保护装置护围栏门开启后吊笼不能启动 4 地面基础上吊笼和对重升降通道周围应 防护围栏设置防护围栏,地面防护围栏高≥ 当施工升降机基础下方有施工作业 5安全防护区区时,应加设防对重坠落伤人的安全 防护区及其安全防护措施 6电缆收集筒固定可靠电缆能正确导入 7缓冲弹簧应完好 8 金属 无明显变形、脱焊、开裂和锈蚀 结构件外观 9螺栓连接紧固件安装准确、紧固可靠 10销轴连接销轴连接定位可靠 架设高度 h(m)垂直度偏差( mm) H≤ 70≤(1/1000)h 70<h≤100≤70 11 导轨架100<h≤150h≤90 垂直度150<h≤200h≤110 h> 200h≤130 对钢丝绳式施工升降机,垂直度偏差 应≤ 1000)h

检查项目 吊笼及层门 传动及导向 附着装置 安全装置 续表 F 序号检查项目要求检查结果备注12紧急逃离门应完好 13 吊笼 应完好 顶部护栏 14吊笼门开启正常,机电联锁有效 15层门应完好 16防护装置 转动零部件的外露部分应有防护罩 等防护装置 17制动器制动性能良好,手动松闸功能正常 18 齿轮齿条齿条应有 90%以上的计算宽度参与 啮合啮合,且与齿轮的啮合侧隙应为 ~ 19 导向轮连接及润滑应良好,导向灵活、无明 及背轮显倾侧现象 20润滑无漏油现象 21附墙架应采用配套标准产品 22附着间距应符合使用说明书要求 23自由端高度应符合使用说明书要求 24 与 应牢固可靠 构筑物连接 25防坠安全器应在有效标定期限内使用 26放松绳开关应有效 27安全钩应完好有效 安装位置:提升速度 v<( m/s)时, 28上限位留有上部安全距离应≥( M), v ≥ (m/s)时,留有上部安全距离应≥ + ( M) 极限开关应为非自动复位型,,动作 29上极限开关时能切断总电源,动作后 须手动复位才能使吊笼启动 30下限位应完好有效 31越程距离 上限位和上极限开关之间的越程距 离应≥ 32下极限开关应完好有效 33 紧急逃离门 应有效 安全开关 34急停开关应有效 续表 F

施工升降机每月检查表.docx

附录 F 施工升降机每月检查表 表 F 施工升降机每月检查表 设备型号备案登记号 工程名称工程地址 设备生产厂出厂编号 出厂日期安装高度 安装负责人安装日期 检查结果代号√=合格○=整改后合格×=不合格无 =无此项 说明 名称序号检查项目要求检查结备注 果1统一编号牌应设置在规定位置 标志2警示标志吊笼内应有安全操作规程,操作按 钮及其他危险处应有醒目的警示标 志,施工升降机应设限载和楼层标 志 3地面防护围栏门应装机电联锁装置,吊笼位于底部 机电联锁保护装规定位置地面防护围栏门才能打 置开,地面防护围栏门开启后吊笼不 能启动 基础4地面防护围栏基础上吊笼和对重升降通道周围应 和围设置防护围栏,地面防护围栏高≥ 护设 1.8m 施 5安全防护区当施工升降机基础下方有施工作业 区时,应加设防对重坠落伤人的坠 落防护区及其安全防护装置 6电缆收集筒固定可靠、电缆能正确导入 7缓冲弹簧应完好

名称序号检查项目 8金属结构 件外观 9螺栓连接 续表 F 要求检查结果备注无明显变形、脱焊、开裂和锈蚀 紧固件安装准确、紧固可靠 10销轴连接 金 11导轨架垂属 直度 结构件 销轴连接定位可靠 架设高度 h(m) h≤ 70 70< h≤100 100< h≤150 150< h≤200 h> 200 垂直度偏差 (mm) ≤ (1/1000)h ≤70 ≤90 ≤110 ≤130 对钢丝绳式施工升降机,垂直度偏差 应≤ (1.5/1000)h 12紧急逃离应完好 门 吊笼 13吊笼顶部应完好 及层护栏 门14吊笼门开启正常,机电联锁有效 15层门应完好 16防护装置转动零部件的外露部分应有防护罩等 防护装置 17制动器制动性能良好,手动松闸功能正常 传动18齿条应有 90%以上的计算宽度参与啮及导齿轮齿条合,且与齿轮的啮合侧隙应为 向啮合0.2mm~0.5mm 19导向轮及连接及润滑应良好、导向灵活、无明 背轮显倾侧现象 20润滑无漏油现象 附着 21附墙架应采用配套标准产品 装置 22附着间距应符合使用说明书要求 23自由端高应符合使用说明书要求 度 24与构筑物应牢固可靠

施工升降机台帐目录(附表)

施工升降机台帐目录 一、设备进场报验 1、租赁单位营业执照、资质证书、安全生产许可证 2、租赁合同(明确双方安全责任)、维修保养合同 3、特种设备制造许可证(产权登记证) 4、产品合格证(包括主要配件) 5、制造监督检验证明 二、设备安装告知 1、无锡市建筑施工起重机械设备安装告知表 2、保养单位营业执照、资质证书、信用管理手册 3、设备转场保养记录与转场保养记录检验合格证书 4、设备安装与拆除方案、报审表 5、安装拆卸过程中的应急救援预案及报审表 6、安装单位资质证书、安全生产许可证、信用手册 7、安装单位负责人、技术人员资格证书(B证) 8、安装单位专职安全员C证、安装人员特种作业操作证 9、产权登记证 10、江苏省建筑施工机械设备租赁企业行业确认书 11、设备安装单位与使用或租赁单位的安装合同 12、安装单位与施工总承包签订的安全协议。 13、总包单位负责设备安装的专职安全生产管理人员C证。 三、设备检验、备案 1、安装单位安装前的检查表、安装后的自验报告 2、检测单位检测报告、检测合格证 3、设备使用登记证 4、设备使用说明书

四、设备有关方案 1、基础施工方案(地耐力报告、钢筋隐蔽验收报告、混凝土试压报告、基础位置图)(附表1:施工升降机基础验收表) 2、附墙方案 3、使用过程中的应急救援预案 五、设备日常资料 一)、特种作业人员记录 1、操作人员证书复印件 2、三级教育、日常教育 3、安全技术交底(每月不少于一次) 二)、台班运行记录 1、设备运转记录(附表2) 2、设备维修保养计划(附表3) 3、设备维修保养记录(附表4) 三)、设备检查记录 1、项目部日检(附表5) 2、租赁(维保)单位月检(附表6) 3、四方月检(附表7)

施工电梯检查表大全

外用施工电梯 安全技术自检表 中建**局第**建设工程有限责任公司 ****项目经理部 二○一二年十一月

定期检查施工升降机 每日检查 1.检查外笼门上的安全开关,打开笼门,吊笼应不能启动。 2.检查上下限位开关,限位开关及其碰铁是否可靠,检查齿轮与齿条的咬合间隙,保证间隙0.2mm—0.5mm 3. 逐一进行下列开关的安全试验,每次试验,吊笼均应不能启动 a.打开吊笼单开门 b.打开吊笼双开门 c.打开吊笼笼顶门 d.按下急停按钮 季检 1.检查滚轮,背轮的轴承,根据情况进行调整及更换。 2.检查滚轮的磨损情况,调整滚轮与立管的间隙为0.2mm—0.5mm,先松动螺母,再松动偏心轴,校准后再紧固。 3.做防坠实验,检查防坠安全器的可靠性。 4.用塞尺检查制动刹车片磨损情况。 5.检查齿条磨损,新齿齿厚12.566mm,允许磨损到11.6mm。 6. 检查滚轮磨损情况,新滚轮ψ74,允许磨损到ψ72。 每月检查 1.检查驱动板螺栓紧固情况,检查电机大板和驱动板框架之间的间隙是否上下均匀。 2.检查各润滑部位,应润滑情况良好,检查减速机蜗轮油,如有漏油或油液不足等情况应给予补充。 3.检查齿轮螺栓、背轮螺栓、滚轮螺栓、以及所有附墙架连接螺栓,所有标准节连接螺栓和齿条的紧固螺栓,都应牢固(不允许出现缺损)。 4.检查电缆托架及电缆护圈有无螺栓松动和位置转动。 年检 1.检查电缆线,如有破损或老化,应立即进行修理或更换。 2.检查减速机与电机之间联轴器的橡胶块是否老化,破损。 3.全面检查各部件并进行保养及更换。

施工电梯复工检查记录单 施工单位名称单位工程名称 施工部位施工内容 检查内容1、认真检查轨道及滑轮、钢丝绳套、卡环,严格按新标准及时更新检验结果 2、认真检查连接各滑轮的螺栓及销轴、发现损坏、疲劳、开裂要及时更新 3、要牢固电机传动装置与架体的接口部分 4、拆除影响安全作业的电线,检查电缆电线的绝缘是否良好,电机接地是 否正确,各行程开关是否灵敏可靠 5、必须有完好的接地设施,接地电阻不得大于4殴 6、确保安全装置良好有效,如起重限制器、行程开关限制器和吊笼防护门 行程开关等装置 7、验收合格后方可进行作业,未经验收或验收不合格不准作下一道工序作 业 整 改 措 施 检查人复检人检查人姓名

人货梯检查表

4.1.14 施工升降机安装自检表

11 12 13 14 15 16 17 18 19 销轴连接 导轨架垂直度 紧急逃离门 吊笼顶部护栏 层站层门 防护装置 制动器 齿轮对接 齿轮齿条啮合 销轴连接定位可靠 架设高度h(m) 垂直度偏差(mm) h三70 三(1/1000)h 7< h三100 三70 10< h三150 三90 150< h三200 三110 h> 200 三130 对钢丝绳式施工升降机,垂直度偏 差应三( 1.5/1000 ) h 吊笼顶应有紧急出口,装有向外开启 活动板门,并配有专用扶梯,活动板 门应设有安全开关,当门打开时吊笼 不能启动 吊笼顶应设防护栏,高度三1.05m 应设置层站层门,层门只能由司机启闭, 吊笼门与层站边缘水平距离 三50mm 吊笼底板离预定层站的垂直距离在± 0.15m以内时才能打开该层门,否则无 法打开任何层门,只有在所有层门都在关 闭位置时才能启动或保持吊笼的运行 转动零部件的外露部分应有防护罩 等防护装置 制动性能良好,有手动松闸功能 相邻两齿条的对接处沿齿高方向的 阶差应三0.3mm沿长度的齿差应三 0.6mm 齿条应有90%^上的计算宽度参与啮 合,且与齿轮的口齿合侧隙应为 0.2 ?0.5mm

名称 序号 检查项目 要求 检查结果 备注 34 急停开关 应在便于操作处装设非自行 复位的急停开关 电 35 绝缘电阻 电动机及电器元件(电子元器 件部分除外)的对地绝缘电阻 应三0.5MQ;电气线路的对地 绝缘电阻应三1 MQ 气 36 接地保护 电动机和电气设备金属外壳 均应接地,接地电阻为三4Q 系 37 失压、零位保护 灵敏、正确 统 38 电气线路 排列整齐、接地、零线分开 39 相序保护装置 应设置 40 通信联络装置 应设置 30 越程距离 上限位和上极限开关之间的越程距离应三 0.15m 31 下限位 安装位置:应在吊笼制停时,距下极限开 关一定距离 32 下极限开关 在正常工作状态下,吊笼碰到缓冲器之前, 下极限开关应首先动作 33 超载检测装 置 应配备超载检测装置,在吊笼内载何超过 额定载重量10%^上时给出清晰信号,并 阻止启动 超载检测数据断电应能保留

JGJ215-2010施工升降机规程—附表

施工升降机基础验收表 工程名称工程地址 使用单位安装单位 设备型号备案登记号 备注序号检查项目检查结论 (合格√不合格×) 1 地基承载力 2 基础尺寸偏差(长×宽×厚)(mm) 3 基础混凝土强度报告 4 基础表面平整度 5 基础顶部标高偏差(mm) 6 预埋螺栓、预埋件位臵偏差(mm) 7 基础周边排水措施 8 基础周边与架空输电线安全距离 其他需说明的内容 总承包单位参加人员签字 使用单位参加人员签字 安装单位参加人员签字 监理单位参加人员签字 验收结论: 施工总承包单位(盖章): 年月日

附录B 施工升降机安装自检表 工程名称 工程地址 安装单位 安装资质等级 制造单位 使用单位 设备型号 备案登记号 安装日期 初始安装高度 最高安装高度 检查结果 代号说明 √=合格 ○=整改后合格 ×=不合格 无=无此项 名称 序号 检查项目 要求 检查结果 备注 资料 检查 1 基础验收表和隐蔽工程验收单 应齐全 2 安装方案、安全交底记录 应齐全 3 转场保养作业单 应齐全 标志 4 统一编号牌 应设臵在规定位臵 5 警示标志 吊笼内应有安全操作规程,操纵按钮及其他危险处应有醒目的警示标志,施工升降机应设限载和楼层标志 基础 和围 护措 施 6 地面防护围栏门联锁保护装 臵 应装机电联锁装臵,吊笼位于底部规定位臵时,地面防护围栏门才能打开,地面防护围栏门开启后吊笼不能启动 7 地面防护围栏 基础上吊笼和对重升降通道 周围应设臵地面防护围栏,高 度≥1.8m 8 安全防护区 当施工升降机基础下方有施工作业区时,应加设对重坠落伤人的安全防护区及其安全防护措施