习题 一、单项选择题

1. 下列指标中,不能表征测量精度的是( A ) A.正确度 B. 精密度 C. 准确度 D. 精确度

2. 仪表1:量程范围0?500C, 1.0级;仪表2:量程范围0?100C, 1.0级。两个仪表的 绝对误差的大小是

(A )。

A. 1>2

B.仁2

C. 1<2

D.

无法比较

3. 下列指标中,表征测量仪表对被测量变化的敏感程度的是( A )。

A.灵敏度

B. 分辨率

C.线性度

D.变差

2

4. 69 X 10有几位有效数字? ( B ) A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

5. 在压力测量仪表的量程时,为保证安全性,压力较稳定时,最大工作压力不超过仪表量

程的(D

)。

A. 1/3

B. 1/2

C. 2/3

D.3/4

6. 热电偶测温的基本原理(A )

A.热电效应

B. 2 热压效应

C. 热胀效应

D. 4 冷缩效应

7. 测量仪表的主要性能指标有(ABD A.精度B.稳定度C.输入电阻 D.灵敏度 8. 可以表达精度的指标是 (ABD )

A.精密度

B.线性度

C.正确度

D.准确度

9. 下列测温方法,属于非接触测温的是( D )

A.热电偶测温

B. 热电阻测温

C.

膨胀式测温

D. 光学温度计

10. 下列不属于用于测温的热电阻材料该具备的条件的是( A ) A.电阻温度系数a 应尽可能小 B. C.价格便宜,工艺性好 D.

11. 下列哪种流量计属于容积式流量计? A.转子流量计 B.

椭圆齿轮流量计

12. 下列哪种流量计属于差压式流量计?

A.转子流量计

B. 椭圆齿轮流量计 二、

填空题

1. 测量方法的分类中,按测量手段分为: 组

合 。

2. 测量仪表的三个基本的功能是:

4. 热电偶电势由 接触电动势

_________________________________________ 组成。

5. 标准节流装置取压方式中,目前应用最广泛的是:孔板 ______________ 和文丘里_。

6. 差压式流量计由节流装置,导压管和差压计三部分组成。

7. 在选择压力检测仪表的类型时,需要考虑的因素有:

被测介质压力大小

、 被测介

质性质、

对输出信号的要求 、 使用的环境 ____________________________ 。

8. 按测量手段分,测量方法有 直接测量、间接测量和组合测量。

9. 按测量方式划分,测量方法有偏

__________

10. 温标三要素是温度计、固定点和内插方程。 11. 温标种类有

经验温标;热力学温标;国际温标。

12. 气体湿度测量方法有干湿球法、露点法、电阻法和吸湿法

三、判断题

电阻率大,可以得到小体积元件 电

阻温度特性尽可能接近线性

(B )

C. 涡轮流量计

D.

涡街流量计 (A )

C. 涡轮流量计

D.

涡街流量计

直接 _____________ 、 间接 物理量变换 _________ 、

信号传输

测量结果显示

3.随机误差特点:

有界性

对称性 、 抵偿性

精密度说明测量值的分散性,反映随机误差大小的程度。(t )只要测量条件不变,系统误差即为确切的数值,用多次测量平均值的办法不能改变或消除系统误差。

(T )

真值是无法得到的。(T )在多次等精度测量同一恒定量值时,误差的绝对值和符号保持不变,或当条件改变时按某种

规律变化的误差,称为系统误差。(t

凡是两种不同性质的导体材料皆可制成热电偶。(t )采用露点法测湿度时,被测空气露点下的饱和蒸汽压力就是被测空气的水蒸气分压力。

(T )

叶轮式流量计的安装应垂直于水流方向,其上游应安装过滤器,上下游侧应有15~20D(变送器公称直径)的直管段;(T

在流量测量时,流体流过节流元件处的截面积最小。(T )热流传感器系数C对于给定的热流传感器是一个常数。(T )在实际测压的过程中,减小管径来减少毛细管现象的影响。(f

分辨率越小,灵敏度越低。(F )仪表的零点迁移,改变了测量范围的上限值和下限值,也就是改变了量程的大小。

(F )

在测量条件相同情况下,安装热流传感器时,粘贴式比埋入式引起的误差小。(F )

四、简答题

1、热电偶为什么要进行冷端补偿?补偿方法有哪些?

①热电偶热电势的大小与其两端的温度有关,其温度-热电势关系曲线是在冷端温度为0C 时分度的。

②在实际应用中,由于热电偶冷端暴露在空间受到周围环境温度的影响,所以测温中的冷端温度不可能保持在0C不变,也不可能固定在某一个温度不变,而热偶电势既决定于热端温

度,也决定于冷端温度。所以如果冷端温度自由变化,必然会引起测量误差。为了消除这种误差,必须进行冷端温度补偿。

补偿导线法、计算修正法、冷端恒温法、补偿电桥法

2、标准节流装置的使用条件有哪些?

1. 被测介质应充满全部管道截面连续流动;

2?管道内的流束(流动状态)应该是稳定的;

3?被测介质在通过节流装置时应不发生相变;

4?在节流装置前后应有足够长的直管段。

3、转子流量计与标准节流装置的区别是什么?

都是依靠差压来工作的,但是转子流量计里面的转子前后差压是固定不变的,流量改变,流体通过的面积改变,所以转子又叫恒差压变截面积流量计。而其他差压流量计如孔板、V锥都是流体能通过面积恒定,流量改变,节流装置前后差压值改变。

4、精密度说明了仪表的什么特性?反映出哪项误差的影响?

精密度说明仪表指示值的分散性,表示在同一测量条件下对同一被测量进行多次测量时,得到的测量结果的分散程度。它反映了随机误差的影响。

5、正确度说明了仪表的什么特性?反映出哪项误差的影响?

答:正确度说明仪表指示值与真值的接近程度。所谓真值是指待测量在特定状态下所具有的

真实值的大小。正确度反映了系统误差。

6、准确度说明了仪表的什么特性?反映出哪项误差的影响?

答:准确度是精密度和正确度的综合反映。准确度高,说明精密度和正确度都高,也就意

味着系统误差和随机误差都小,因而最终测量结果的可信赖度也高。

7、什么是仪器的稳定度?影响因素是什么?

答:稳定度也称稳定误差,是指在规定的时间区间,其他外界条件恒定不变的情况下,仪表示值变化的大小。影响因素有仪器内部各元器件的特性、参数不稳定和老化等因素。

8、灵敏度反映测量仪表的什么特性?答:灵敏度表示测量仪表对被测量变化的敏感程度。

另一种表述方式叫作分辨力或分辨率,定义为测量仪表所能区分的被测量的最小变化量,在数字式仪表中经常使用。

9、压力测量仪表的量程选择有什么要求?答:在被测压力较稳定时,最大工作压力不超

过仪表满程的3/4 ;在被测压力波动较大或测量脉动压力时,最大工作压力不超过仪表满程的2/3 ;为了保证测量准确,最小工作压力不低于满程量的1/3。当被测压力变化范围大,最大和最小均不能同时满足上述要求时,选择首先应满足最大工作压力。

10、产生系统误差的主要原因:①测量仪器设计原理及制作上的缺陷;②测量时的环境

条件如温度、湿度及电源电压与仪器使用要求不一致;③采用近似的测量方法或近似的

计算公式;④测量人员估计读数时的习惯。

11、系统误差的主要特点:只要测量条件不变,误差即为确切的数值,用多次测量取平

均值的办法不能改变或消除误差,当条件改变时,误差也随之遵循某种确定的规律而变

化,具有可重复性。

12、产生随机误差的主要原因:①测量仪器元件产生噪声,零部件配合的不稳定、摩擦、接触不良等;

②温度及电源电压的无规则波动,电磁干扰,地基振动等;③测量人员感

觉器官的无规则变化而造成的读数不稳定。

13、随机误差特点:①多次测量中误差绝对值的波动有一定的界限,即有界性;②算数

平均值趋于零,即具有抵偿性;③当测量次数足够多时,正负误差出现的机会几乎相同,具有对称性。

14、产生粗大误差的主要原因:①测量方法不当或错误;②测量操作疏忽和失误;③测量条件的突

然变化。

15、减小系统误差的方法:①采用正确的测量方法和原理②选用正确的仪表类型,准确

度满足测量要求③定期检定、校准测量仪器,测量前要正确调节零点④采用数字显示仪

器代替指针式仪器⑤提高测量人员的学识水平、操作技能。

16、按性质不同,误差有哪几类?大致性质如何?

答:分为

1)系统误差:凡是误差的数值是固定的或者按照一定规律变化的误差。

2)随机误差:在测量过程中存在许多随机因素对测量造成干扰,使测得值带有大小和方向都难以预测的测量误差。

3)粗大误差:明显歪曲

17、测量误差的产生原因。

①仪器误差:由于测量仪器本身不完善或老化产生。

②安装误差:由于测量仪器安装和使用不正确而产生。

③环境误差:由于测量仪器的使用环境(如温度、湿度、电磁场等)与仪器使用规定的条件不符而产生

④方法误差:由于测量方法或计算方法不当而产生或是由于测量和计算所依据的理论本身不完善等原因而导致。有时也可能是由于对而测量定义不明确而形成的理论误差。

⑤操作误差(人为误差):由于观察者先天缺陷或观察位置不对或操作错误而产生。

⑥动态误差:在测量迅变量时,由于仪器指示系统的自振频率、阻尼以及与被测迅变量之间

的关系而产生的振幅和相位误差。

五、计算题

1某台测温仪表的标尺范围0?500C,精度等级为1.0级,已知校验时其最大绝对误差为

6 C,问该仪表是否合格?

500*1%=5<6 合格

4、已知K 分度号热电势为:Ek(100,0)= 4.095mV, Ek (20,0)=0.798mV,Ek (30,20)

=0.405mV,试求Ek (30,0)、Ek (100,20)、Ek (100 ,30)。

Ek (30,0)=Ek (30,20)+Ek (20 ,0)=0.405+0.798

2、有一压力容器,压力范围0.4~0.6MPa,压力变化速度较缓,不要求远传。试选择压力仪

表(给出量程和精度等级)测量该压力,测量误差不大于被测压力的4%

在被测压力较稳定时,最大工作压力不超过仪表满程的3/4 ;在被测压力波动较大或测量脉

动压力时,最大工作压力不超过仪表满程的2/3 ;为了保证测量准确,最小工作压力不低于

满程量的1/3。当被测压力变化范围大,最大和最小均不能同时满足上述要求时,选择首先应满足最大工作压力。

根据最大工作压力根据最小工作压力

r |

>l>0,6--=0 8MPa 0.4--= LZMPa

4 3

所以可选择■程SEMAO-LOMPa弹赞管压力表

被测压力的垠大示值绝对误差

A = 0.4x4% = 0.016MPa

- 0.016

所选仪表的基本课差◎叭< -j-5_xl =

可选择】£级的压力表*

/例11] 对某温度进行了16次等精密度测量;测量数据町中已计入修证值,列于表2-3。要求给出包括误差(即不确定度)在内的测量结果表达式。

测■结果及数据处理表表2?3 No Vi?(曲

1205.300.000.090.0081

2204.94-0.36-0.270.0729

3205.63+ 0.33+ 0.420.1764

4205.24-0.06+ 0.030.0009

5206.65+ 1.35—

6204.97-0.33-0.240.0576

7205.36+ 0.06+ 0.150.0025

205.16?0?14-0.050.0025 8

9205.71+ 0.41+ 0.500.25

10204.70-0.60-0.510.2601

204.86-0.44-0.350.1225 11

205.35+ 0.05+ 0.140.0196 12

13205.21-0.090.000.0000

14205.19-0.11-0.020.0004

15205.21-0.090.000.0000

16205.32+ 0.02+ 0.110.0121计算值Sv, = 0= 0

【解】1)求出算术平均值x = 205.30X:o

2)计算“,并列于表中。

3)计算标准差(估计值):

―石片手""34

4)按着4=3”判断有无|“|〉3°= 1.3302,査表中第5个数据v5 = 1.35>3a t应将此对应工5 = 206.65视为坏值加以剔除,现剩下15个数据。

5)重新计算剩余15个数据的平均里:

,' = 205.21

6)重新计算各残差s'列于表中。

7)重新计算标准差

孑却? = 0.27

8)按着& = 3/再判有无坏值,3/ = 0.81,各恂:?1均小于则认为剩余15个数

建筑环境测试技术期末试卷试题(附答案)

习题 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分,共10分) 1. 下列指标中,不能表征测量精度的是() A. 正确度 B. 精密度 C. 准确度 D. 精确度 2. 仪表1:量程范围0~500℃,1.0级;仪表2:量程范围0~100℃,1.0级。两个仪表的绝对误差的大小是()。 A. 1>2 B. 1=2 C. 1<2 D. 无法比较 3. 下列指标中,表征测量仪表对被测量变化的敏感程度的是()。 A. 灵敏度 B. 分辨率 C. 线性度 D.变差 4. 69×102有几位有效数字?() A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 5. 在压力测量仪表的量程时,为保证安全性,压力较稳定时,最大工作压力不超过仪表量程的()。 A. 1/3 B. 1/2 C. 2/3 D.3/4 6. 下列测温方法,属于非接触测温的是() A. 热电偶测温 B. 热电阻测温 C. 膨胀式测温 D. 光学温度计 7. 在校正风洞内标定测压管时,待标定测压管设置在风洞的()。 A. 收缩段 B.稳压段 C. 实验段 D. 过渡段 8. 下列不属于用于测温的热电阻材料该具备的条件的是() A. 电阻温度系数α应尽可能小 B. 电阻率大,可以得到小体积元件 C. 价格便宜,工艺性好 D. 电阻温度特性尽可能接近线性 9. 下列哪种流量计属于容积式流量计?() A. 转子流量计 B. 椭圆齿轮流量计 C. 涡轮流量计 D. 涡街流量计 10. 下列哪种流量计属于差压式流量计?() A. 转子流量计 B. 椭圆齿轮流量计 C. 涡轮流量计 D. 涡街流量计 二、填空题(每空1分,共25分) 1.测量方法的分类中,按测量手段分 为:、、。 2.测量仪表的三个基本的功能 是:、、。 3.随机误差特 点:、、、。 4.热电偶电势由和组成。 5.标准节流装置取压方式中,目前应用最广泛的是: 和。 6.测量粘性的、腐蚀性的或易燃性的流体的流量时,应安装。 7.差压式流量计由、、三部 分组成。 8.在选择压力检测仪表的类型时,需要考虑的因素有:、 、、。 9.热阻式热流计的误差与、 和。

建筑环境测试技术试题(带答案)

习题 一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答 案的序号填在题干的括号内。每小题 1分,共10分) 1. 下列指标中,不能表征测量精度的是( D ) A.正确度 B.精密度 C.准确度 D.精确度 2. 仪表1:量程范围0?500C, 1.0级;仪表2:量程范围0?100C, 1.0级。 两个仪表的绝对误差的大小是(A )。 A. 1>2 B. 1=2 C. 1<2 D.无法比较 3. 下列指标中,表征测量仪表对被测量变化的敏感程度的是( A.灵敏度 B.分辨率 4. 69X 102有几位有效数字? A. 1 B. 2 5. 在压力测量仪表的量程时, 超过仪表量程的( A. 1/3 6. 下列测温方法, A.热电偶测温 度计 A )。 C.线性度 D.变差 ( B ) C. 3 D.4 为保证安全性,压力较稳定时,最大工作压力不 )。 D B. 1/2 属于非接触测温的是( B.热电阻测温 D.3/4 C. 2/3 D ) C.膨胀式测温 D.光学温 7. 在校正风洞内标定测压管时,待标定测试管设置在风管的( A .收缩段 B.稳压段 C.实验段 D.过渡段 8. 下列不属于用于测温的热电阻材料该具备的条件的是( A A.电阻温度系数a 应尽可能小 C.价格便宜,工艺性好 9. 下列哪种流量计属于容积式流量计? A.转子流量计 B.椭圆齿轮流量计 10. 下列哪种流量计属于差压式流量计? A.转子流量计 B.椭圆齿轮流量计 街流量计 填空题(每空1分,共25分) 测量方法的分类中,按测量手段分为: 接 _____ 、 _________ 组合 测量仪表的三个基本的功能是: B. D. (B C. (A 1. 2. 测量结果显示 3. 随机误差特点: 有限性 单峰性 4. 热电偶电势由 接触电势 5. 6. 7. ) 电阻率大,可以得到小体积元件 电阻温度特性尽可能接近线性 ) 涡轮流量计 D.涡街流量计 ) C.涡轮流量计(速度) 直接 物理量变换 对称性 温差电势 D.涡 信号传 组 成。 补偿 标准节流装置取压方式中,目前应用最广泛的是:孔板式—和 文丘里管。 测量粘性的、腐蚀性的或易燃性的流体的流量时,应安装 隔离容 器 ______ 。 差压式流量计由 节流装置 导压管—和 —三部分组成。

建筑环境测试技术期末考试资料一

习题 一、单项选择题 1. 下列指标中,不能表征测量精度的是( A ) A. 正确度 B. 精密度 C. 准确度 D. 精确度 2. 仪表1:量程范围0~500℃,1.0级;仪表2:量程范围0~100℃,1.0级。两个仪表的绝对误差的大小是( A )。 A. 1>2 B. 1=2 C. 1<2 D. 无法比较 3. 下列指标中,表征测量仪表对被测量变化的敏感程度的是(A )。 A. 灵敏度 B. 分辨率 C. 线性度 D.变差 4. 69×102有几位有效数字?(B ) A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 5. 在压力测量仪表的量程时,为保证安全性,压力较稳定时,最大工作压力不超过仪表量程的( D )。 A. 1/3 B. 1/2 C. 2/3 D.3/4 6. 热电偶测温的基本原理(A) A. 热电效应 B. 2 热压效应 C. 热胀效应 D. 4 冷缩效应 7.测量仪表的主要性能指标有(ABD) A.精度 B. 稳定度 C. 输入电阻 D.灵敏度 8.可以表达精度的指标是(ABD) A.精密度 B.线性度 C.正确度 D.准确度 9. 下列测温方法,属于非接触测温的是( D ) A. 热电偶测温 B. 热电阻测温 C. 膨胀式测温 D. 光学温度计 10. 下列不属于用于测温的热电阻材料该具备的条件的是(A ) A. 电阻温度系数α应尽可能小 B. 电阻率大,可以得到小体积元件 C. 价格便宜,工艺性好 D. 电阻温度特性尽可能接近线性 11. 下列哪种流量计属于容积式流量计?(B ) A. 转子流量计 B. 椭圆齿轮流量计 C. 涡轮流量计 D. 涡街流量计 12. 下列哪种流量计属于差压式流量计?( A ) A. 转子流量计 B. 椭圆齿轮流量计 C. 涡轮流量计 D. 涡街流量计 二、填空题 1.测量方法的分类中,按测量手段分为:直接、间接、组合。 2.测量仪表的三个基本的功能是:物理量变换、信号传输、测量结果显示。 测量的目的是:准确及时地收集被测对象状态信息,以便对其过程进行正确的控制。 3.随机误差特点:有界性、对称性、抵偿性。 4.热电偶电势由接触电动势和温差电势组成。 5.标准节流装置取压方式中,目前应用最广泛的是:孔板式和文丘里。 6.差压式流量计由节流装置,导压管和差压计三部分组成。 7.在选择压力检测仪表的类型时,需要考虑的因素有:被测介质压力大小、被测介质性质、对输出信号的要求、 使用的环境。 8.按测量手段分,测量方法有直接测量、间接测量和组合测量。 9.按测量方式划分,测量方法有偏差式测量法、零位式测量法和微差式测量法。 10.气体湿度测量方法有干湿球法、露点法、电阻法和吸湿法

建筑环境测试技术答案方修睦版

1.测量和计量的相同点和不同点是什么? 答:测量是通过实验手段对客观事物取得定量信息的过程,也就是利用实验手段把测量直接或间接地对另一个同类已知量进 行比较,从而得到待测量值的过程,而计量是利用技术和法制手段实验单位统一和量值准确可靠的测量。计量可以看作测量的特殊形式,在计量过程中,认为所使用的量具和仪器是标准的,用它们来校准、检定受检量具和仪器设备,以衡量和保证使用受量具仪器进行测量时所获得测量结果的可靠性。 2.测量的重要意义主要体现在哪些方面? 答:定性和定量精确计算来认识事物,建立公式、定理和定律。 3.计量的重要意义主要体现在哪些方面? 答:确保各类量具、仪器仪表测量结果的准确性、可靠性和统一性,所以必须定期进行检验和校准。 4.研究误差的目的是什么? 答:就是要根据误差产生的原因、性质及规律,在一定测量条件下尽量减小误差,保证测量值有一定的可信度,将误差控制在允许的范围之内。 5.测试和测量是什么样的关系? 答:测试是测量和试验的全称,有时把较复杂的测量成为测试。 6.结合自己的专业,举例说明测试技术的作用主要体现在哪些方面? 答:测试技术涉及传感器、试验设计、模型理论、信号加工与处理、误差理论、控制工程和参数估计等内容。例如:温度的变

化可以引起温度敏感元件(如:热敏电阻)阻值的变化,其阻值的变化量是可以直接测量的。 7.举例说明各种不同测量方法的实际应用。 答:直接测量:用电压表测量管道水压,用欧姆表测量电阻阻值等。 间接测量:需要测量电阻R上消耗的直流功率P,可以通过直接测量电压U,电流I,而后根据函数关系P=UI,经过计算间接获得功率P。 组合测量:测量电阻器温度系数的测量。 8.深入理解测量仪表的精度和灵敏度的定义?二者的区别? 答:精度是指测量仪表的读数或者测量结果与被测真值相一致的程度。灵敏度表示测量仪表对被测量变化的敏感程度。 区别:精度是用精密度、正确度和准确度三个指标加以表征,而灵敏度是测量仪表指示值增量与被测量增量之比。 9.精密度、正确度、准确度三者的不同含义是什么? 答:精密度说明仪表指示值的分散性,表示在同一测量条件下对同一测量进行多次测量得到的测量结果的分散程度。 正确度说明仪表指示值与真值的接近程度。 准确度是精密度和正确度的综合反应。准确度高,说明精密度和正确度都高。 10.结合例1.2.3(图1.2.3)深入理解在实际测量过程中,仪表输入电阻(输入阻抗)选择的重要性。

建筑环境测试技术答案(方修睦版)

建筑环境测试技术答案(方 修睦版) -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

1.测量和计量的相同点和不同点是什么? 答:测量是通过实验手段对客观事物取得定量信息的过程,也就是利用实验手段把测量直接或间接地对另一个同类已知量进行比较,从而得到待测量值的过程,而计量是利用技术和法制手段实验单位统一和量值准确可靠的测量。计量可以看作测量的特殊形式,在计量过程中,认为所使用的量具和仪器是标准的,用它们来校准、检定受检量具和仪器设备,以衡量和保证使用受量具仪器进行测量时所获得测量结果的可靠性。 2.测量的重要意义主要体现在哪些方面? 答:定性和定量精确计算来认识事物,建立公式、定理和定律。 3.计量的重要意义主要体现在哪些方面? 答:确保各类量具、仪器仪表测量结果的准确性、可靠性和统一性,所以必须定期进行检验和校准。 4.研究误差的目的是什么? 答:就是要根据误差产生的原因、性质及规律,在一定测量条件下尽量减小误差,保证测量值有一定的可信度,将误差控制在允许的范围之内。 5.测试和测量是什么样的关系? 答:测试是测量和试验的全称,有时把较复杂的测量成为测试。 6.结合自己的专业,举例说明测试技术的作用主要体现在哪些方面? 答:测试技术涉及传感器、试验设计、模型理论、信号加工与处理、误差理论、控制工程和参数估计等内容。例如:温度的变化可以引起温度敏感元件(如:热敏电阻)阻值的变化,其阻值的变化量是可以直接测量的。 7.举例说明各种不同测量方法的实际应用。 答:直接测量:用电压表测量管道水压,用欧姆表测量电阻阻值等。 间接测量:需要测量电阻R上消耗的直流功率P,可以通过直接测量电压U,电流I,而后根据函数关系P=UI,经过计算间接获得功率P。 组合测量:测量电阻器温度系数的测量。 8.深入理解测量仪表的精度和灵敏度的定义二者的区别 9. 答:精度是指测量仪表的读数或者测量结果与被测真值相一致的程度。灵敏度表示测量仪表对被测量变化的敏感程度。 区别:精度是用精密度、正确度和准确度三个指标加以表征,而灵敏度是测量仪表指示值增量与被测量增量之比。 9.精密度、正确度、准确度三者的不同含义是什么? 答:精密度说明仪表指示值的分散性,表示在同一测量条件下对同一测量进行多次测量得到的测量结果的分散程度。 正确度说明仪表指示值与真值的接近程度。 准确度是精密度和正确度的综合反应。准确度高,说明精密度和正确度都高。 10.结合例1.2.3(图1.2.3)深入理解在实际测量过程中,仪表输入电阻(输入阻抗)选择的重要性。 答:在此题中应选用输入阻抗尽可能大的电压表,输入阻抗大测量就小,否则造成的仪器误差会很大,所以在实际测量中,应选择合适的仪表输入电阻,否则会造成误差很大甚至使测量结果失去实际意义。 11.说明计量系统中单位制的概念。 答:由基本单位辅助单位和导出单位构成的完整体系称为单位制。 12.深入理解基本单位、辅助单位和导出单位构成的完整计量体系。

建筑环境测试技术考试题1

建筑环境测试技术考试题 一、判断 1.正确度反应了随机误差对测量结果的影响。(×) 2.准确度反映了系统误差对测量结果的影响。(×) 3.通过导体流经电流和两端电压测量,而后有欧姆定律确定电阻值的方法属于组合测量。() 4.采用天平称重的方法属于偏差式测量方法。(×) 5.在没有修正值可资利用的条件下,只能按照最不利情况考虑,认为仪器在同一量程各处的绝对误差为常数。(√) 6.测量过程中仪表的准确度并不是测量结果的准确度。(√) 7.误差按其性质划分具有相对性,一些条件下可相互转化。(√) 8.流量测量中,流体温度偏离标定条件造成的测量误差属于系统误差。(√) 9.同一万用表重复20次测量一稳定电路电压得到的结果误差属于随机误差。(√) 二、选择 1.算术平均值x 的标准误差为( D ) A .n x n 1i i ∑= B .1n )x x (n 1i 2i --∑= C .)1n (n )x x (n 1i 2 i -?-∑= D .)1n (n )x x (n 1i 2 i -?-∑= 2.某温度计刻度范围为0~600℃,通过检定,在整个刻度范围内最大基本误差为±7.2℃。按国家工业仪表的规定,该温度计的精度等级为( B )。 A.1.0级 B.1.2级 C.1.5级 D.2.4级 3. 测量系统的基本功能不包括( D ) A.变换 B.传输 C.显示 D.零点校正 4.为保证测量结果的精密度,一般测量次数为(B ) A.3 B.10 C.20 D.25 5.以下哪项不是系统误差的判别方法( D ) A 理论分析法 B 实验对比法 C 残差观察法 D 数理统计法 6.以下哪项不是随机误差的特点(D ) A.有界性 B.对称性 C.抵偿性 D.单调性 三、概念 1.误差整量化 2.最佳估值 3.仪表精度 4.等精度测量 5.极限误差 6.计量 7.一次仪表、二次仪表 四、计算与分析(参看课件) 1.某测温仪表的准确度等级为1.0级,绝对误差为±1℃,测量下限为负值(下限的绝对值为测量范围的10%),试确定该表的测量上限值、下限值和量程。 2.现有2.5级、2.0级、1.5级三块测温仪表,对应的测量范围分别为-100~+500℃、-50~550℃、0~1000℃,现要测量500℃的温度,其测量值的相对误差不超过2.5%,问选用哪块表最合适?

建筑环境测试技术复习要点

1、测量的目的是什么答:准确及时地收集被测对象状态信息,以便对其过程进行正确的控制。 2、按测量手段分,测量方法有哪几种答:直接测量、间接测量和组合测量。 3、按测量方式划分,测量方法有哪几种答:偏差式测量法、零位式测量法和微差式测量法。 4、什么是偏差式测量方法答:在测量过程中,用仪器仪表指针的位移表示被测量大小的测量方法。 5、什么是零位式测量方法答:又称为零示法或平衡式测量法。测量时用被测量与标准量相比较,用指零仪表指示被测量与标准量相等,从而获得被测量。 6、什么是微差式测量方法答:偏差式测量法和零位式测量法相结合,通过测量待测量与标准量之差来得到待测量量值。 7、测量方法选择需要考虑的因素有哪些答:①被测量本身的特性;②所要求的测量准确度; ③测量环境;④现有测量设备等。在此基础上选择合适的测量仪器和正确的测量方法. 8、是否可以认为,只有精密的测量仪器,才可以获得准确的测量结果答:不是。正确可靠的测量结果的获得,要依据测量方法和测量仪器的正确选择、正确操作和测量数据的正确处理。 9、测量仪表有什么作用答:测量仪表是将被测量转换成可供直接观察的指示值或等效信息的器具。 10、测量仪表有哪些类型答:模拟式测量仪表,数字式测量仪表。 的测量结果的获得,要依据测量方法和测量仪器的正确选择、正确操作和测量数据的正确处理。 11、测量仪表有哪些功能答:①变换功能;②传输功能;③显示功能。 12、测量仪表的主要性能指标有哪些答:①精度;[⑴精密度(δ);⑵正确度(ε);⑶准确度(τ)。]②稳定度;③输入电阻;④灵敏度;⑤线性度;⑥动态特性。 13、什么是测量精度答:精度是指测量仪表的读数或测量结果与被测量真值相一致的程度。 14、可以表达精度的三个指标是什么答:⑴精密度(δ);⑵正确度(ε);⑶准确度(τ)。 15、精密度说明了仪表的什么特性反映出哪项误差的影响答:精密度说明仪表指示值的分散性,表示在同一测量条件下对同一被测量进行多次测量时,得到的测量结果的分散程度。它反映了随机误差的影响。 16、正确度说明了仪表的什么特性反映出哪项误差的影响答:正确度说明仪表指示值与真值的接近程度。所谓真值是指待测量在特定状态下所具有的真实值的大小。正确度反映了系统误差。 17、准确度说明了仪表的什么特性反映出哪项误差的影响答:准确度是精密度和正确度的综合反映。准确度高,说明精密度和正确度都高,也就意味着系统误差和随机误差都小,因而最终测量结果的可信赖度也高。 18、什么是仪器的稳定度影响因素是什么答:稳定度也称稳定误差,是指在规定的时间区间,其他外界条件恒定不变的情况下,仪表示值变化的大小。影响因素有仪器内部各元器件的特性、参数不稳定和老化等因素。 19、灵敏度反映测量仪表的什么特性答:灵敏度表示测量仪表对被测量变化的敏感程度。另一种表述方式叫作分辨力或分辨率,定义为测量仪表所能区分的被测量的最小变化量,在数字式仪表中经常使用 20、什么是计量答:计量是利用技术和法制手段实现单位统一和量值可靠的测量。 21、国际单位制单位分为哪三种答:基本单位、导出单位和辅助单位。 22、计量基准有哪些分类答:主机准、副基准和工作基准。 23、什么是量值的传递与跟踪答:量值的传递与跟踪是把一个物理量单位通过各级基准、

建筑环境测试技术答案(方修睦版)

1. 测量和计量的相同点和不同点是什么? 答:测量是通过实验手段对客观事物取得定量信息的过程,也就是利用实验手段把测量直接或间接地对另一个同类已知量进行比较,从而得到待测量值的过程,而计量是利用技术和法制手段实验单位统一和量值准确可靠的测量。计量可以看作测量的特 殊形式,在计量过程中,认为所使用的量具和仪器是标准的,用它们来校准、检定受检量具和仪器设备,以衡量和保证使用受量具仪器进行测量时所获得测量结果的可靠性。 2. 测量的重要意义主要体现在哪些方面? 答:定性和定量精确计算来认识事物,建立公式、定理和定律。 3. 计量的重要意义主要体现在哪些方面? 答:确保各类量具、仪器仪表测量结果的准确性、可靠性和统 一性,所以必须定期进行检验和校准。 4. 研究误差的目的是什么? 答:就是要根据误差产生的原因、性质及规律,在一定测量条件下尽量减小误差,保证测量值有一定的可信度,将误差控制在允许的范围之内。 5. 测试和测量是什么样的关系? 答:测试是测量和试验的全称,有时把较复杂的测量成为测试。 6. 结合自己的专业,举例说明测试技术的作用主要体现在哪些方面? 答:测试技术涉及传感器、试验设计、模型理论、信号加工与处理、误差理论、控制工程和参数估计等内容。例如:温度的变化可以引起温度敏感元件(如:热敏电阻)阻值的变化,其阻值的变化量是可

以直接测量的。 7. 举例说明各种不同测量方法的实际应用。 答: 直接测量:用电压表测量管道水压,用欧姆表测量电阻阻值等。 间接测量:需要测量电阻R上消耗的直流功率P,可以通过直接测量电压U,电流I,而后根据函数关系P=UI,经过计算间接获得功率P。 组合测量:测量电阻器温度系数的测量。 8. 深入理解测量仪表的精度和灵敏度的定义?二者的区别?答:精度是 指测量仪表的读数或者测量结果与被测真值相一致 的程度。灵敏度表示测量仪表对被测量变化的敏感程度。 区别:精度是用精密度、正确度和准确度三个指标加以表征,而灵敏度是测量仪表指示值增量与被测量增量之比。 9. 精密度、正确度、准确度三者的不同含义是什么?答:精密度说明仪 表指示值的分散性,表示在同一测量条件下 对同一测量进行多次测量得到的测量结果的分散程度。 正确度说明仪表指示值与真值的接近程度。 准确度是精密度和正确度的综合反应。准确度高,说明精密度和正确度都高。 10. 结合例1.2.3 (图1.2.3 )深入理解在实际测量过程中,仪表输入电阻(输入阻抗)选择的重要性。 答:在此题中应选用输入阻抗尽可能大的电压表,输入阻抗大测量就小,否则造成的仪器误差会很大,所以在实际测量中,应选择合适的仪表输入电阻,否则会造成误差很大甚至使测量结果失去实际意义。

建筑环境测试技术期末考试资料及答案

习题 一、单项选择题 1. 下列指标中,不能表征测量精度的是( A ) A.正确度 B. 精密度 C. 准确度 D. 精确度 2. 仪表1:量程范围0?500C, 1.0级;仪表2:量程范围0?100C, 1.0级。两个仪表的 绝对误差的大小是 (A )。 A. 1>2 B.仁2 C. 1<2 D. 无法比较 3. 下列指标中,表征测量仪表对被测量变化的敏感程度的是( A )。 A.灵敏度 B. 分辨率 C.线性度 D.变差 2 4. 69 X 10有几位有效数字? ( B ) A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 5. 在压力测量仪表的量程时,为保证安全性,压力较稳定时,最大工作压力不超过仪表量 程的(D )。 A. 1/3 B. 1/2 C. 2/3 D.3/4 6. 热电偶测温的基本原理(A ) A.热电效应 B. 2 热压效应 C. 热胀效应 D. 4 冷缩效应 7. 测量仪表的主要性能指标有(ABD A.精度B.稳定度C.输入电阻 D.灵敏度 8. 可以表达精度的指标是 (ABD ) A.精密度 B.线性度 C.正确度 D.准确度 9. 下列测温方法,属于非接触测温的是( D ) A.热电偶测温 B. 热电阻测温 C. 膨胀式测温 D. 光学温度计 10. 下列不属于用于测温的热电阻材料该具备的条件的是( A ) A.电阻温度系数a 应尽可能小 B. C.价格便宜,工艺性好 D. 11. 下列哪种流量计属于容积式流量计? A.转子流量计 B. 椭圆齿轮流量计 12. 下列哪种流量计属于差压式流量计? A.转子流量计 B. 椭圆齿轮流量计 二、 填空题 1. 测量方法的分类中,按测量手段分为: 组 合 。 2. 测量仪表的三个基本的功能是: 4. 热电偶电势由 接触电动势 和 _________________________________________ 组成。 5. 标准节流装置取压方式中,目前应用最广泛的是:孔板 ______________ 和文丘里_。 6. 差压式流量计由节流装置,导压管和差压计三部分组成。 7. 在选择压力检测仪表的类型时,需要考虑的因素有: 被测介质压力大小 、 被测介 质性质、 对输出信号的要求 、 使用的环境 ____________________________ 。 8. 按测量手段分,测量方法有 直接测量、间接测量和组合测量。 9. 按测量方式划分,测量方法有偏 __________ 10. 温标三要素是温度计、固定点和内插方程。 11. 温标种类有 经验温标;热力学温标;国际温标。 12. 气体湿度测量方法有干湿球法、露点法、电阻法和吸湿法 三、判断题 电阻率大,可以得到小体积元件 电 阻温度特性尽可能接近线性 (B ) C. 涡轮流量计 D. 涡街流量计 (A ) C. 涡轮流量计 D. 涡街流量计 直接 _____________ 、 间接 物理量变换 _________ 、 信号传输 测量结果显示 3.随机误差特点: 有界性 对称性 、 抵偿性

建筑环境测试技术答案

4 、解:绝对误差 00.320.3260.006x x A Mpa ?=-=-=- 实际相对误差 0.006 100%100%0.18%0.326A x A ?γ-= ?= ?=- 示值相对误差 0.006 100%100% 1.88%0.32 x x x ?γ-=?=?=- 绝对误差 3 043.743.20.5m h x x A ?=-=-= 实际相对误差 0.5 100%100% 1.16%43.2A x A ?γ= ?= ?= 示值相对误差 0.5 100%100% 1.14%43.7 x x x ?γ=?=?= 5 、解:示值误差 0x x A x A ?=-=- 示值相对误差 100%A x x ?γ=? 示值引用误差 100%m m m x x ?γ= ? 精度级别 100(0.10.20.51.01.52.55.0)m S S γ≥=、 、、、、、 6、解:示值误差 024.9525.00.05x x A x A ?=-=-=-=-℃ 示值相对误差 0.05 100%= 100%0.20%24.95 A x x ?γ-=??=- 示值引用误差 100%m m m x x ?γ=? 在25℃时,0.05 100%= 0.20%25.0 m m m x x ?γ-= ?=- 7 、解:绝对误差0.1 100.0110100 m m m x x A mA ?γ=?=± ?=±=± 810mA mA < 故该表合格 8、解:绝对误差 48-502x x A V ?=-==- 在50V 时,引用误差 2.5 50 1.25100 m m m x x V ?γ=?=± ?=± m x x ??>

(长沙理工大学)建筑环境测试技术期末考试模拟试卷

(长沙理工大学)建筑环境测试技术期末考试模拟试卷

(长沙理工大学)建筑环境测试技术期末考试模拟试卷 一、单项选择题 1. 下列指标中,不能表征测量精度的是(正确度)。 2. 仪表1:量程范围0~500℃,1.0级;仪表2:量程范围0~100℃,1.0级。两个仪表的绝对误差的大小是(1>2 )。 3. 下列指标中,表征测量仪表对被测量变化的敏感程度的是(灵敏度)。 4. 69×102有几位有效数字?(2 )。 5. 在压力测量仪表的量程时,为保证安全性,压力较稳定时,最大工作压力不超过仪表量程的(3/4 )。 6. 热电偶测温的基本原理(热电效应)。 7.测量仪表的主要性能指标有:精度 B. 稳定度D.灵敏度 8.可以表达精度的指标是:A.精密度 B.线性度 D.准确度 9. 下列测温方法,属于非接触测温的是(光学温度计)。 10. 下列不属于用于测温的热电阻材料该具备的条件的是(电阻温度系数α应尽可能小。 11. 下列哪种流量计属于容积式流量计?(椭圆齿轮流量计)。 12. 下列哪种流量计属于差压式流量计?(转子流量计)。 二、填空题 1.测量方法的分类中,按测量手段分为:直接、间接、组合。 2.测量仪表的三个基本的功能是:物理量变换、信号传输、测量结果显示。 3.随机误差特点:有限性、对称性、补偿性。 4.热电偶电势由接触电动势和温差电势组成。 5.标准节流装置取压方式中,目前应用最广泛的是:孔板式和文丘里。 6.差压式流量计由节流装置,显示仪、信号管和差压计三部分组成。 7.在选择压力检测仪表的类型时,需要考虑的因素有:被测介质压力大小、被测介质 性质、对输出信号的要求、使用的环境。 8.按测量手段分,测量方法有直接测量、间接测量和组合测量。 9.按测量方式划分,测量方法有偏差式测量法、零位式测量法和微差式测量法。 10.温标三要素是温度计、固定点和内插方程。 11.温标种类有经验温标;热力学温标;国际温标。

建筑环境测试技术答案(方修睦版)

4 、解:绝对误差 00.320.3260.006x x A Mpa ?=-=-=- 实际相对误差 0.006 100%100%0.18%0.326A x A ?γ-= ?= ?=- 示值相对误差 0.006 100%100% 1.88%0.32 x x x ?γ-=?=?=- 绝对误差 3 043.743.20.5m h x x A ?=-=-= 实际相对误差 0.5 100%100% 1.16%43.2A x A ?γ= ?= ?= 示值相对误差 0.5 100%100% 1.14%43.7 x x x ?γ=?=?= 5 、解:示值误差 0x x A x A ?=-=- 示值相对误差 100%A x x ?γ=? 示值引用误差 100%m m m x x ?γ= ? 精度级别 100(0.10.20.51.01.52.55.0)m S S γ≥=、 、、、、、 6、解:示值误差 024.9525.00.05x x A x A ?=-=-=-=-℃ 示值相对误差 0.05 100%= 100%0.20%24.95 A x x ?γ-=??=- 示值引用误差 100%m m m x x ?γ=? 在25℃时,0.05 100%= 0.20%25.0 m m m x x ?γ-= ?=- 7 、解:绝对误差0.1 100.0110100 m m m x x A mA ?γ=?=± ?=±=± 810mA mA < 故该表合格 8、解:绝对误差 48-502x x A V ?=-==- 在50V 时,引用误差 2.5 50 1.25100 m m m x x V ?γ=?=± ?=± m x x ??>

j建筑环境测试技术

分辨率越小,灵敏度越高。 所选答案:错 正确答案:对 69×102有几位有效数字? 所选答案: B. 2 正确答案: B. 2 下列单位,不属于基本单位的是() 所选答案: C. 牛顿 正确答案: C. 牛顿 温度越高,铂、镍、铜等材料的电阻值越大。 所选答案:对 正确答案:对 . 下列不属于用于测温的热电阻材料该具备的条件的是() 所选答案: D. 电阻温度系数α应尽可能小 正确答案: D. 电阻温度系数α应尽可能小 热电偶温度变送器接受来自热电偶的()信号。 所选答案: B. mV 正确答案: B. mV

检定一块1.5级刻度为0-100KPa的压力表,发现在50KPa处的误差最大,为1.5KPa,其它刻度处的误差均小于1.5KPa,问这块压力表是否合格? 所选答案: D. 50kpa刻度不合格,其他合格 正确答案: A. 合格 随机误差体现了多次测量的精密度,随机误差小,精密度高。 所选答案:错 正确答案:对 随机误差的算术平均值将随测量次数的增多而减小。 所选答案:对 正确答案:对 下列指标中,不能表征测量精度的是() 所选答案: D. 准确度 正确答案: C. 精确度 已知K分度号热电势为:E k(100,0)= 4.095mV,E k (20,0)=0.798mV,E k (30,20)=0.405mV,则E k (100,30)分别是多少? 所选答案: C. 2.892 mV 正确答案: C. 2.892 mV 测量值小数点后的位数愈多,测量愈精确。 所选答案:对

正确答案:错 仪表1:量程范围0~500℃,1.0级;仪表2:量程范围0~100℃,1.0 级。两个仪表的绝对误差的大小是 () 所选答案: A. 1>2 正确答案: A. 1>2 有一台测温仪表,其测量范围是0~800℃,已知其最大绝对误差均为 ±6℃,则其精度等级为级? 所选答案: A. 1.0 正确答案: A. 1.0 第四章 在测量脉动压力时,最大工作压力不超过仪表量程的()。 所选答案: C. 2/3 正确答案: C. 2/3 在校正风洞内标定测压管时,待标定测压管设置在风洞的()。 所选答案: C. 实验段 正确答案: C. 实验段 涡轮流量变送器,若满量程的输出频率为100Hz,则流量25%时的频率为()

2013-2014学年度建筑环境测试技术习题

《建筑环境测试技术》2013-2014学年复习题 一.(填空、选择) 有人想通过减小仪表盘标尺刻度分格间距的方法来提高仪表的精度等级,这种做法能否达到目的? 答:不能,精度等级是以它的允许误差去掉百分号的数值来定义的,其精度等级数越大允许误差占表盘刻度极限值越大。改变分格间距并不能改变其允许误差。 T、K、J、E、S、R、B分度号的标准热电偶各是什么金属导线构成的? T铜-铜镍、K-镍铬镍硅、J-铁铜镍、E-镍铬铜镍、S-铂铑10 铂、 R-铂铑13 铂铑、B铂铑30 铂铑6 Pt100的涵义?Cu100的涵义? Pt100表示在0℃时阻值为100欧姆 Cu100表示在0℃时阻值为100欧姆 热电阻和热敏电阻测温时随着温度的升高有什么不同的变化? 热敏电阻:测温范围-40~350℃,灵敏度高,电阻系数比金属热电阻大10~100倍,性能不稳定,互换性差;电阻值与温度成非线性关系。 热电阻:利用金属导体随温度身高而自身阻值发生变化。 按照要求热电偶测温电路的总电阻为多少? 15欧姆P43 按照要求热电阻测温电路的总电阻为多少? 5欧姆or2.5欧姆p47 湿度测量有哪三种方法?各类湿度测量仪属于哪种方法? 测量方法:干湿球法、露点法和吸湿法。 1、干湿球法:通风干湿球湿度计(阿斯曼) 2、露点温度法:光电式露点湿度计、氯化锂露点式湿度计 3、吸湿法:氯化锂电阻式,加热式氯化锂法;高分子电阻式,高分子电容式;金属氧化物陶瓷电阻式,金属氧化物膜电阻式 氯化锂电阻湿度传感器单片的测量范围大约是多少? 单片氯化锂电阻的范围:灵敏度高,易老化,量程宽度15-20%,使用温度小于55℃。柱状和梳状两种形式。测量范围5%—95%(73) 两类经验温标的固定点温度如何? 华氏温标固定点:水沸腾温度212度,氯化铵和冰的混合物为0度(标态下冰的熔点32度)。两点之间等分212份(180份); 摄氏温标固定点:水的冰点温度0度,沸点为100度。两点之间等分100份 热力学温标与物质的性质相关吗? 根据定义,两个热力学温度的比值等于在这两个温度之间工作的可逆热机与热源交换的热量的比值。用热力学温标定出的温度数值,与测温物质的性质无关,因而是最科学的温标。弹性压力计的弹性元件有哪几类?测量高压的是哪一类? 答:薄膜式,波纹管式,弹簧管式 膜片、膜盒、波纹管多用于测量微压、低压或者负压;单圈弹簧和多圈弹簧管可以作为高、中、低压及负压的测量。 霍尔式压力传感器有几部分组成? 答:霍尔式压力传感器它由压力—位移转换部分、位移—电势能转换部分、稳压电源3部分组成。 哪些测压力仪表适合测量动态压力?哪些测量静态压力?

建筑环境测试技术期末考试资料及答案

建筑环境测试技术期末考试资料及答案 本页仅作为文档封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

习题 一、单项选择题 1. 下列指标中,不能表征测量精度的是( A ) A. 正确度 B. 精密度 C. 准确度 D. 精确度 2. 仪表1:量程范围0~500℃,级;仪表2:量程范围0~100℃,级。两个仪表的绝对误差的大小是( A )。 A. 1>2 B. 1=2 C. 1<2 D. 无法比较 3. 下列指标中,表征测量仪表对被测量变化的敏感程度的是(A )。 A. 灵敏度 B. 分辨率 C. 线性度 D.变差 4. 69×102有几位有效数字(B ) A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 5. 在压力测量仪表的量程时,为保证安全性,压力较稳定时,最大工作压力不超过仪表量程的( D )。 A. 1/3 B. 1/2 C. 2/3 4 6. 热电偶测温的基本原理(A) A. 热电效应 B. 2 热压效应 C. 热胀效应 D. 4 冷缩效应 7.测量仪表的主要性能指标有(ABD) A.精度 B. 稳定度 C. 输入电阻 D.灵敏度 8.可以表达精度的指标是(ABD) A.精密度 B.线性度 C.正确度 D.准确度 9. 下列测温方法,属于非接触测温的是( D ) A. 热电偶测温 B. 热电阻测温 C. 膨胀式测温 D. 光学温度计 10. 下列不属于用于测温的热电阻材料该具备的条件的是(A ) A. 电阻温度系数α应尽可能小 B. 电阻率大,可以得到小体积元件 C. 价格便宜,工艺性好 D. 电阻温度特性尽可能接近线性 11. 下列哪种流量计属于容积式流量计(B ) A. 转子流量计 B. 椭圆齿轮流量计 C. 涡轮流量计 D. 涡街流量计 12. 下列哪种流量计属于差压式流量计( A ) A. 转子流量计 B. 椭圆齿轮流量计 C. 涡轮流量计 D. 涡街流量计 二、填空题 1.测量方法的分类中,按测量手段分为:直接、间接、组 合。 2.测量仪表的三个基本的功能是:物理量变换、信号传输、测 量结果显示。 3.随机误差特点:有界性、对称性、抵偿性。 4.热电偶电势由接触电动势和温差电势组成。 5.标准节流装置取压方式中,目前应用最广泛的是:孔板式和文丘里。 6.差压式流量计由节流装置,导压管和差压计三部分组成。

建筑环境测试技术期末复习重点

A/D转换: 模拟--数字转换 B B标准偏差(标准差)的贝塞尔公式? 标准偏差的意义? B标准化热电偶有几种: ①廉金属热电偶:T型热电偶,K型热电偶,E型热电偶,J型热电偶 ②贵金属热电偶:S型热电偶,R型热电偶,B型热电偶。 B标准节流装置有标准孔板,标准喷嘴,标准文丘利喷嘴和文丘利管 B标准孔板的取压方式有角接取压,法兰取压,D--D/2取压 B标准节流装置可根据计算结果直接制造和使用, 不必用试验方法进行检定 B标准节流装置的使用(安装)要求:1.只适用于测量圆形截面管中的单相,均匀的流体的流量,流体应充满管道并作连续、稳定流动、流速应小于音速。流体流过节流元件前应是充分发展紊流。2.节流元件上、下游第一阻力与节流元件之间的直管段L1、L2长度,按表选取。上游第一阻力与第二阻力件之间的直管段L0长度按上游第二阻力件形式和β=0.7由表查得的L1值折半。节流装置安装时必须保证它的开孔与管道轴线同轴,并使其端面与管道轴线垂直。 B毕托管是能同时测得流体总压和静压之差的复合测压管 B毕托管测园形管道流体的流速, 确定其特征点的位置有2种方法: 中间矩形法(等环面法),对数-线性法。国际标准规定采用对数-线性法 B苯及总挥发性有机化合物( TVOC) 的测量仪器:火焰离子检测器,电子捕获检测器,热导检测器。 B变浮力式液位检测实质上就是锊液位转换成浮筒的位移, 然后通过差动变压器使输出电压与位移成正比例关系 C C测量的定义:是以同性质的标准量与被测量比较,并确定被测量相对标准量的倍数.L=X/U C测量手段的不同,测量方法分:直接测量、间接测量和组合测量。 C测量的方式不同,测量方法分: 偏差法,零位法,微差法 C粗大误差? 在一定的测量条件下,测得值明显地偏离实际值所形成的误差成为粗大误差,也称为疏失误差,简称粗差。 C测量中同时存在系统误差和随机误差其具体处理的原则是什么? C测量(液体)气体介质时取压口如何选择:.a在管道或烟道上取压时,取压点要选在被测介质流动的直管道上;不要选在管道的拐弯,分叉死角或其他能形成漩涡的地方。b 测量流动介质的压力时,取压管与流动方向应垂直,避免动压头的影响;同时要清除钻孔毛刺。c在测量液体介质的管道上取压时,可使导压管内不积存气体;在测量气体介质的管道上取压时,宜在水平及以上45°间取压,可使导管内不积存液体。液体介质时在其在导压管系统的最低处应设水分离;气体介质时在导压管系统的最高处安装集气瓶 C常用的标准化热电阻有四种:铂热电阻,铜热电阻,镍热电阻,半导体热敏电阻。 C差压变送器的结构和工作原理是将一个空间用敏感元件(多用膜盒)分割成两个腔室,分别向两个腔室引入压力时,传感器在两方压力共同作用下产生位移(或位移的趋势),这个位移量和两个腔室压力差(差压)成正比,将这种位移转换成可以反映差压大小的标准信号输出。它的应用情况 C测量温度为130度的干燥室的相对湿度用---NiO陶瓷湿度传感器 C测量长春冬天室外空气的相对湿度(最低温度为零下33.7度) 用---光电式露点湿度计

建筑环境测试 技术 答案

思考练习题 1、按照测量手段进行分类,测量通常分为哪几种类型? 1) 直接测量2) 间接测量3) 组合测量 2、按照测量方式进行分类,测量通常分为哪几种类型? 1) 偏差式测量2) 零位式测量3) 微差式测量 3、测量系统由哪几个环节组成? 测量系统由被测对象和测量设备组成,测量设备一般由传感器、变换器、显示装置、传输通道组成。 4、当测量次数N →∞时,测量值的数学期望为什么等于被测量的真值? 当测量次数 ∞→n 时,样本平均值的极限定义为测得值的数学期望。 ?? ? ??= ∑ =∞ →n i i n x x n E 1 1lim A x i i -=δ nA x n i i n i i -= ∴∑∑==11 δ nA x n i i n i i -= ∴∑∑==1 1 δ根据随机误差的抵偿特性, 当 ∞→n 时,01 =∑=n i i δ ,即x n i i n n i i E x A nA x == →=∑∑==1 11 所以当测量次 数 ∞→n 时,样本平均值的极限定义为测得值的数学期望。 5、间接测量的误差分配通常采取什么原则? ①等作用原则,②调整原则。 6、温标的三要素是什么? 温度计、固定点和内插方程。 7、热电偶的冷端温度为什么需要进行冷端温度补偿? 根据热电偶的测温原理,从 )()(),(00T f T f T T E AB -= 的关系式可以看出,热电偶回路所产生的电势,只有在固定冷端温度T 0时,其输出电势才是热端温度T 的单值函数。在热电偶的分度表或分度检定时,冷端温度都保持在0℃;在使用时,往往由于现场条件等原因,冷端温度不能维持在0℃,使热电偶输出的电势值产生误差,因此需要对热电偶的冷端温度进行处理。 8、热电阻和半导体热敏电阻的温度电阻特性一致吗? 金属导体电阻温度系数一般为正值; 半导体材料的电阻温度系数一般为负值,但阻值与温度的关系呈非线性

建筑环境测试技术知识点

第一章测试技术的基本概念 1.测量:测量是以确定量值为目的的一组操作,这种操作就是测量中的比较过程—将被测参数的量值与作为单位的标准值进行比较,比出的倍数既为测量结果。 2.直接测量:直接从测量仪表的读数取被测量值的方法。间接测量:利用直接测量的量与被测量之间的函数关系间接得到被测量的量值的测量方法。组合测量:当某项测量结果需要多个未知数表达时,可通过改变测量条件进行多次测量,根据测量量与未知数间的函数关系列出方程组并求解,进而得到未知量。 3.测试:是测量和实验的全称,有时把较复杂的测量称为测试。 4.检测:是意义更为广泛的测量,是检验和测量的统称。 5.测量方法的选择原则:1.被测量本身的特性.2.所要求的测量准确度。3.测量环境。4.现有测量设备。 6.测量仪表:将被测量转换成可供直接观察的指示值或等效信息的器具,包括各类指示仪器、比较仪器、传感器和变送器等。 7.测量仪表的类型:模拟式:将连续变化的被测物理量直接进行连续测量,显示成记录的一起。数字式:将被测的模拟量首先转换成数字量再对数字量进行测量的仪表。 8.测量仪表的功能:物理量的变换、信号的传输、测量结果的显示。 9.仪表的性能指标:精度(精密度、正确度、准确度)。稳定度、输入电阻、灵敏度、线性度、动态特性。 10.计量:利用技术和法制手段实现单位统一和量值准确可靠的测量。 11.单位制:任何测量都要有一个统一的体现计量单位的量作为标准,这样的量称为计量标准。 12.计量基准:①主基准,②副基准③工作基准。 第二章测量误差和数据处理 1.测量误差:测量仪器仪表的测量值与被测量值之间的差异,称为测量误差。特点:必然性和普遍性。产生原因:测量器具不准确,测量手段不完善,环境影响,测量操作不熟练以及工作疏忽。 2.真值A。:一个物理量在一定条件下所呈现的客观大小或真实数值称为它的真值,指定值As:由国家设立各种尽可能维持不变的实物标准,已法令的形式指定其所体现的量值作为计量单位的指定值。实际值:在每一级的比较中,以上一级标准所体现的值当做准确无误的 3.标称值:测量器具上标定的数值称为标称值。 4..等精度测量:在保持测量条件不变的情况下对同一被测量量进行的多次测量过程。 5.示值:有测量器具指示的被测量量值称为测量器具的示值,也称测量器具的测量值或测得值,包括数值和单位。 5.绝对误差:△x=x-A;x为测量值,A为实际值。(利用满度相对误差求最大绝对误差) 6..误差来源:仪器误差、人身误差、影响误差、方法误差。 7.误差的分类:1.系统误差:在多次等精度测量同一恒定量值时,误差的绝对值和符号保持不变,或当条件改变时,按某种规律变化的误差,称为系统误差。2.随机误差:随机误差又称偶然误差,是指对同一恒定值进行多次等精度测量时,其绝对值和符号无规则变化的误差。 3.粗大误差:在一定的测量条件下,测得值明显地偏离实际值所形成的误差称为粗大误差。 10.产生系统误差的主要原因:1.测量仪器设计原理及制作上的缺缺陷,2.测量时的环境条件如温度、湿度和电源电压与仪器使用要求不一致3.采用近似的测量方法或近似的计算公式,4.测量人员估计读数时的习惯。 11.系统误差的主要特点:只要测量条件不变,误差即为确切的数值,用多次测量取平均值的办法不能改变或消除误差,当条件改变时,误差也随之遵循某种规定的规律而变化,具有