1 总则

为了规范安全防范工程设计、施工检验和验收,提高安全防范工程的质量,保护公民人身安全和国家、集体、个人财产安全,制定本规范。

本规范适用于新建、改建、扩建的安全防范工程。通用型公共建(构)筑物(及其群体)和有特殊使用功能的高风险建(构)筑物(及其群体)的安全防范工程的建设,均应执行本规范

安全防范工程的建设,必须符合国家有关法律、法规的规定,系统的防护级别应与被防护对象的风险等级相适应。

各类安全防范工程均应具有安全性、可靠性、开放性、可扩充性和使用灵活,做到及时先进,经济合理,实用可靠。

2 术语

安全防范产品

用于防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等领域的特种器材或设备。

安全防范系统

以维护社会公共安全为目的,运用安全防范产品和其他相关产品所构成的入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、防爆安全检查系统等;或由这些系统为子系统组合或集成的电子系统或网络。

以维护社会公共安全为目的,综合运用安全防范技术和其他科学技术,为建立具有防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等功能(或其他组合)的系统而实施的工程。通常也称为技防工程。

利用传感器技术和电子信息技术探测并指示非法进入或试图非法进入设防区域的行为、处理报警信息、发出报警信息的电子系统或网络。

利用视频技术探测、监视设防区域并实时显示、记录现场图像的电子系统或网络。

出入口控制系统

利用自定义符识别或/和模式识别技术对出入口目标进行识别并控制出入口执行机构启闭的电子系统或网络。

电子巡查系统

对保安巡查人员的巡查路线、方式及过程进行管理和控制的电子系统。

停车库(场)管理系统

对进、出停车库(场)的车辆进行自动登录、监控和管理的电子系统或网络。

防爆安全检查系统

检测有关人员、行李、货物是否携带爆炸物、武器和/或其他违禁品的电子系统或网络。

对入侵报警、视频安防监控、出入口控制等子系统进行组合或集成,实现对各子系统的有效联动、管理和/或监控的电子系统。

存在于防护对象本身及周围的、对其构成安全威胁的程度。

为保证防护对象的安全所采取的防范措施的水平。

风险等级被防护级别所覆盖的程度。

感知显性风险事件或/和隐性风险事件发生并发出报警的手段

延长或/和推迟风险事件发生进程的措施。

为制止风险事件的发生所采取的快速行动。

由于意外触发手动报警装置、自动装置对未设计的报警状态做出响应、部件的错误动作或损坏、操作人员失误等而发出的报警。

风险事件已经发生,而系统未能做出报警响应或指示。

执行安全防范任务的具有相应素质人员和/或人员群体的一种有组织的防范行为(包括人、组织和管理等)。

用于安全防范目的、能延迟风险事件发生的各种实体防护手段[包括建(构)筑物、屏障、器具、设备系统等]。

利用各种电子信息设备组成系统和/或网络以提高探测、延迟、反应能力和防护功能的安全防范手段。

由于面临风险而需对其进行保护的对象,通常包括某个单位、某个建(构)筑物群,或其内外的某个局部范围以及某个具体的实际目标。

需要进行实体防护或/和电子防护的某区域的边界。

实体周界防护系统或/和电子周界防护系统所组成的周界警戒线与防护区边界之间的区域。

允许公众出入的、防护目标所在的区域或部位。

不允许未经授权人员(或窥视)的防护区域或部位。

在警戒范围内,安全防范手段未能覆盖的区域。

根据被防护对象所处的环境条件和安全管理的要求,对整个防范区域实施由外到里或由里到外层层设防的防护措施。纵深防护分为整体纵深防护和局部纵深防护两种类型。

安全防范系统各部分的安全防范水平基本一致,无明显薄弱环节或“瓶颈”。

保证安全防范系统安全、可靠、持久运行并便于维修和维护的技术措施。

兼有周界、监视区、防护区和禁区的防护系统。

安全防范系统的中央控制室。安全管理系统在次接收、处理各子系统发来的报警信息、状态信息等,并将处理后的报警信息、监控指令分别发往报警接收中心和相关子系统。

接收一个或多个监控中心的报警信息并处理警情的处所。通常也称为接处警中心(如公安机关的接警中心)。

3 安全防范工程设计

3、1 一般规定

3、1、1安全防范工程的设计应根据被防范的对象的使用功能、建设投资及安全管

理工作要求,综合运用安全防范技术、电子信号技术、计算机网络技术,构成先进、可靠、经济、使用、配套的安全防范应用系统。

3、1、2安全防范工程的设计应以结构化、规范化、模块化、集成化的方式实现,

应能适应系统维护和技术发展的需要。

3、1、3 安全防范系统的配置应采用先进而成熟的技术、可靠而适用的设备。

3、1、4 安全防范系统中使用的设备必须符合国家法规和现行相关标准的要求,

并经检验或认证合格。

3、1、5安全防范工程的设计应遵守下列原则:

1 系统的防护级别与被防护对象的风险等级相适应。

2 技防、物防、人防相结合,探测、延时、反应项协调。

3 满足防护的纵深性、均衡性、抗易损性要求。

4 满足系统的安全性、电磁兼容性要求。

5 满足系统的可靠性、维修性与维护保障性要求。

6 满足系统的先进性、兼容性、可扩展性要求。

7 满足系统的经济性、适用性要求。

3、1、6 安全防范工程程序与要求应符合现行国家标准《安全防范工程程序与要

求》GA/T75的要求。

3、2 现场勘察

3、2、1 安全防范工程设计前,应进行现场勘察。

3、2、2 现场勘察的内容和要求应符合下列规定:

1 全面调查和了解被防护对象本身的基本情况。

1)被防护对象的风险等级与所要求的防护级别。

2)被防护对象的物防设施能力与人防组织管理概况。

3)被防护对象所涉及的建筑物、构筑物或其群体的基本概况:建筑平面图、使用(功能)分配图、通道、门窗、电(楼)梯配置、管道、供电线路布

局、建筑结构、墙体及周边情况等。

2调查和了解被防护对象所在地及周边的环境情况。

1)地理与人文环境。调查了解被防护对象周围的地形地物、交通情况及房屋状况;调查了解被防护对象当地的社情民风及社会治安情况。

2)气候环境和雷电灾害情况。调查工程现场一年中温度、湿度、风、雨、雾、霜等的变化情况和持续时间(以当地气候资料为准);调查了解当地

的雷电活动情况和所采取的雷电防护措施。

3)电磁环境。调查被防护对象周围的电磁辐射情况,必要时,应实地测量其电磁辐射的强度和辐射规律。

4)其他需要勘察的内容。

3 安装纵深防护的原则,草拟布防方案,拟定周界、监视区、防护区、禁区的

位置,并对布防方案所确定的防区进行现场勘察。

1)周界区勘察:周界形状、周界长度。周界内外地形地物状况等。提出周界警戒线的设置和基本防护形式的建议。

2)周界内勘察:勘察防区内防护部位、防护目标。勘察防区内所有出入口的位置、通道长度、门洞尺寸等。勘察防区内所有门窗(包括天窗)的位置、

尺寸等。

3)施工现场勘察。勘察并拟定前端设备安装方案,必要时应做现场模拟试验。探测器:安装位置、覆盖范围、现场环境。摄像机:监视现场一天的光

照度变化和夜间提供光照度的能力、监视范围、供电情况。出入口执行机

构:安装位置、设备形式。

勘察并拟定线缆、管、架(桥)敷设安装方案。勘察并拟定监控中心位置及

设备布置方案。监控中心面积。终端设备布置与安装位置。线缆进线、接线

方式。电源。接地。人机环境。

3、2、3 现场勘察结束后应编制现场勘察报告。现场勘察报告应包括下列内容:

1 进行现场勘察时,对上述勘察内容所做的勘察记录。

2 根据现场勘察记录和设计任务书的要求,对系统的初步设计方案提出的建议。

3 现场勘察报告经参与勘察的各方授权人签字后作为正式文件存档。

3、3 设计要素

3、3、1 安全防范系统构成包括以下内容:

1 安全防范系统一般由安全管理系统和若干个相关子系统组成。

2 安全防范系统的结构模式按其规模大小、复杂程度可有多种构建模式。按照

系统集成度的高低,安全防范系统分为集成式、组合式、分散式三种。

3 各相关子系统的基本配置,包括前端、传输、信息处理/控制/管理、显示/记

录四大单元。不同(功能)的子系统,其各单元的具体内容有所不同。

4 现阶段常用的子系统主要包括:入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口

控制系统、电子巡查系统、停车库(场)管理系统以及以防爆安全检查系统

为代表的特殊子系统等。

3、3、2 安全防范系统中安全管理系统的设计要素包括下列内容:

1 集成式安全防范管理系统的安全管理系统。

1)安全管理系统应设置在禁区内(监控中心),应能通过统一的通信平台和管理软件将监控中心设备与各子系统设备联网,实现由监控中心对各子系统

的自动化管理与监控。安全管理系统的故障应不影响各子系统的运行;某一

子系统的故障应不影响其他子系统的运行。

2应能对各子系统的运行状态进行监测和控制,应能对系统运行状况和报警信息数据等进行记录和显示。应设置足够容量的数据库。

3)应建立以有线传输为主、无线传输为辅的信息传输系统。应能对信息传输系统进行检测,并能与所有重要部位进行有线和/或无线通信联络。

4)应设置紧急报警装置。应留有向接处警中心联络的通信接口。

5)应留有多各数据输入、输出接口,应能连接各子系统的主机,应能连接上位管理计算机,以实现更大规模的系统集成。

2组合式安全防范管理系统的安全管理系统。

1)安全管理系统应设置在禁区内(监控中心)。应能通过统一的管理软件实现监控中心对各子系统的联动管理与控制。安全管理系统的故障应不影响各

子系统的运行;某一子系统的故障应不影响其他子系统的运行。

2)应能对各子系统的运行状态进行监测和控制,应能对系统运行状况和报警信息数据等进行记录和显示。可设置必要的数据库。

3)应能对信息传输系统进行监测,并能与所有重要部位进行有线/或无线通信联络。

4)应设置紧急报警装置。应留有向接处警中心联网的通信接口。

5)留有多个数据输入、输出接口,应能连接各子系统的主机。

3分散式安全防范管理系统的安全管理系统。

1)相关子系统独立设置,独立运行。系统主机应设置在禁区内(值班室),系统应设置联动接口,以实现与子系统的联动。

2)各子系统应能单独对其运行状态进行监测和控制,并能提供可靠的监测数据和管理所需要的报警信息。

3)各子系统应能对其运行状况和重要报警信息进行记录,并能向管理部门提供决策所需的主要信息。

4)应设置紧急报警装置,应留有向接处警中心报警的通信接口。

3、3、3 安全防范子系统的各主要子系统的设计要素应包括下列内容:

1入侵报警系统:系统应能根据被防护对象的使用功能及安全防范管理要求,对设防区域的非法入侵、盗窃、破坏和抢劫等,进行实时有效的探测与报警。

高风险防护对象的入侵报警系统应有报警复核(声音)功能。系统不得有漏

报警,误报警率应符合工程合同书的要求。

入侵报警系统的设计应符合《入侵报警系统技术要求》GA/T368等相关标准的要求。

2视频安防监控系统:系统应根据建筑物的使用功能及安全防范管理的要求,对必须进行视频安防监控的场所、部位、通道等进行实时、有效地视频探测、

视频监视,图像显示、记录与回放,宜具有视频入侵报警功能。与入侵报警

系统联合设置的视频安防监控系统,应有图像复核功能,宜有图像复核加声

音复核功能。

视频安防监控系统的设计应符合《视频安防监控系统技术要求》GA/T367等相关标准的要求。

3出入口控制系统:系统应根据建筑物的使用功能及安全防范管理的要求,对需要控制的各类出入口,按各种不同的通行对象及其准入级别,对其进、出实

施实时控制与管理,并应具有报警功能。

出入口控制系统的设计应符合《出入口控制系统技术要求》GA/T394等相关标准的要求。

人员安全疏散口,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ 16的要求。

防盗安全门、访客对讲系统、可视对讲系统作为一种民用出入口控制系统,其设计应符合现行国家标准《防盗安全门通用技术条件》GA/T72、《黑

白可视对讲系统》GA/T269等的技术要求。

4 电子巡查系统:系统应根据建筑物的使用功能及安全防范管理的要求,按照

预先编制的保安人员巡查程序,通过信息识读器或其他方式对保安人员巡逻

的工作状态(是否准时、是否遵守顺序等)进行监督、记录,并能对意外情

况及时报警。

5停车库(场)管理系统:系统应根据建筑物的使用功能及安全防范管理的要求,对停车库(场)的车辆通行道口实施出入控制、监视、行车信号指示、停车管理及车辆防盗等综合管理。

6 其他子系统:应根据安全防范管理工作对各类建筑物、构筑物的防护要求或

对建筑物、构筑物内特殊部位的防护要求,设置其他特殊的安全防范子系统,如防爆安全检查系统、专用的高安全实体防护系统、各类周界防护系统等。这些子系统(设备)均应遵循照本规范和相关规范进行设计。

3、4 功能设计

3、4、1安全管理系统设计应符合下列规定:

1安全防范系统的安全管理系统有多媒体计算机及相应的软件构成,以实现对系统的管理和监控。

2 安全管理系统的应用软件应先进、成熟,能在人机交互的操作系统环境下运

行;应使用简体中文图像界面;应使操作尽可能简化;在操作过程中不应出现死机现象。如果安全管理系统一但发生故障,各指子系统应能单独运行;如果某子系统出现故障,不应影响其他子系统的正常工作。

3应用软件应至少具有以下功能:

1)对系统操作员的管理。设定操作员的姓名和操作密码,划分操作级别和控制权限等。

2)系统状态显示。以声光和/或文字图形显示系统自检、电源状况(断电、欠压等)受控出入口人员通行情况(姓名、时间、地点、行为等)、设防

和撤防的区域、报警和故障信息(时间、部位等(及图像状况等。

3)系统控制。视频图像的切换、处理、存储、检索和回放,云台、镜头等的预置和遥控。对防护目标的设置与撤防,执行机构及其他设备的控制等。 4)处警预案。入侵报警时入侵部位、图像和/或声音应自动同时显示,并显示可能的对策或处警预案。

5)事件记录和查询。操作员的管理、系统状况的显示等应有记录,需要时能简单快速地检索和/或回放。

6)报表生成。可生成和打印各种类型的报表。报警时能实时zodiac大于报警姓名(包括报警发生的时间、地点警情类别、值班员的姓名、接处警情

况等)。

3、4、2入侵报警系统设计应符合下列规定:

1应根据各类建筑物(群)和构筑物(群)安全防范的管理要求和环境条件,根据总体纵深防护和局部纵深防护的原则,分别或综合设计建筑物(群)和构

筑物(群)周边防护、内(外)区域或空间防护、重点实物目标防护系统。

2 系统应能独立运行。有输出接口,可用手动、自动操作以有线或无线方式报

警。系统除应能本地报警外,还应能异地报警。系统应有能与视频安防监控

系统、出入口控制系统等联动。

集成式安全防范系统的入侵报警系统应能与安全防范系统的安全管理系统

联接,实现安全管理系统对入侵报警系统的自动化管理与控制。

组合式安全防范系统的入侵报警系统应能与安全防范系统的安全管理系统

联网,实现安全管理系统对入侵报警系统的联动管理与控制。

分散式安全防范系统的入侵报警系统,应能向管理部门提供决策所需的主

要信息。

3系统的前端应按需要选择、安装各类入侵探测设备,构成点、线、面空间或其组合的综合防护系统。

4 能按时间、区域、部位任意编程设防和撤防。

5应能对设备运行状态和信号传输线路进行检测,对故障能及时报警。

6 具有防破坏报警功能。

7 应能显示和记录报警部位和有关报警数据,并能提供与其他子系统联动的控

制接口信号。

8 在重要区域和重要部位发出报警的同时,应能对报警现场进行声音复核。

3、4、3视频安防监控系统设计应符合下列规定:

1 应根据各类建筑物安全防范管理的需求,对建筑物内(外)的主要公共活动场所、通道、电梯及重要部位和场所等进行视频探测、图像实时监视和有效记录、回放。对高风险防护对象,显示、记录、回放的图像质量及信息保护时间应满足管理要求。

2系统的画面显示应能人员编程,能自动或手动切换,画面上应有摄像机的编号、部位、地址和时间、日期显示。

3系统应能独立运行。应能与入侵报警系统、出入口控制系统等联动。当与报警系统联动时,能自动对报警现场进行图像复核,能将现场图像自动切换到指定的监视器上显示并自动录像。

集成式安全防范系统的视频安防监控系统应能与安全防范系统的安全管理系统联网,实现安全管理系统对视频监控系统的自动化管理与控制。

组合式安全防范系统的视频安防监控系统应能与安全防范系统的安全管理系统联接,实现安全管理系统对视频监控系统的自动化管理与控制。

分散式安全防范系统的视频安防监控系统,应能向管理部门提供决策所需的主要信息。

3、4、4出入口控制系统设计应符合下列规定:

1应根据安全防范管理的需要,在楼内(外)通行门、出入口、通道、重要办公室门等处设置出入口控制装置。系统应对受控区域的位置、通行对象及通行时间等进行实时控制,并设定多级程序控制。系统应有报警功能。

2系统的识别装置和机构应保证操作的有效性和可靠性,宜有防尾随措施。

3系统的信息处理装置应能对系统中的有关信息自动记录、打印、存储,并有防篡改和防销毁等措施。应有防止同类设备非法复制的密码系统,密码系统应能在授权的情况下修改。

4系统能独立运行。应与电子巡查系统、入侵报警系统-视频安防监控系统联动。

集成式安全防范系统的出入口控制系统应能与安全防范系统的安全管理系统联网,实现安全管理系统对出入口控制系统的自动化管理与控制。

组合式安全防范系统的出入口控制系统应能与安全防范系统的安全管理系统联接,实现安全管理系统对出入口控制系统的联动管理与控制。

分散式安全防范系统的出入口控制系统,应能向管理部门提供决策所需的主要信息。

5 系统必须满足紧急逃生时人员疏散的相关要求。疏散出入口的门均应设为向疏

散方向开启。人员集中场所应采用平推外开门。配有门锁的出入口,在紧急逃生时,应不需要钥匙或其他工具,亦不需要专门的知识或费力便可从建筑物内开启。其他应急疏散门,可采用内推闩加声光报警模式。

3、4、5电子巡查系统设计应符合下列规定:

1 应编制巡查程序,应能在预先设定的巡查路线中,用信息识读器或其他方式,

对人员的巡查活动状态进行监督和记录,在线式电子巡查系统应在巡查过程发生意外情况时能及时报警。

2系统可独立设置,也可与出入口控制系统或入侵报警系统联合设置。独立设置的电子巡查系统应能与安全防范系统的安全管理系统联网,满足安全管理系统对该系统管理的相关要求。

3、4、6停车库(场)管理系统设计应符合下列规定:

1 应根据安全防范管理的需要,设计或选择设计如下功能:

----入口处车位显示;

----出入口及场内通道的行车指示;

----车辆出入识别、比对、控制;

---车牌和车型的自动识别;

----自动控制出入档车器;

---自动计费与收费金额显示;

---多个出入口的联网与监控管理;

---停车场整体收费的统计与管理;

---分层的车辆统计与在车显示;

---意外情况发生时向外报警。

2宜在停车库(场)的入口区设置出票机。

3宜在停车库(场)的出口区设置验票机。

4系统可独立运行,也可与安全防范系统的出入口控制系统联合设置。可在停车场内设置独立的视频安防监控系统,并与停车库(场)管理系统联动;停车库(场)管理系统也可与安全防范系统的视频安防监控系统联动。

5独立运行的停车库(场)管理系统应能与安全防范管理系统的安全管理系统联网,并满足安全管理系统对该系统管理的相关要求。

3、4、7根据安全防范管理工作的需要,可在特殊建筑物内外(如民用机场、车

站、码头)或特殊场所(如大型集合入口处、核电站、重要物质存储地、监狱等)临时或永久设置防爆安全检查系统、高安全实体防护系统、高安全周界防护系统等,并与符合下列规定:

1 防爆安全检查系统的设计,应能对规定的爆炸物、武器或其他违禁物品进行实

时、有效的探测、显示、记录和报警。系统的探测率、误报率和人员物品的通过率应满足现行相关标准的要求;探测不应对人体和物品产生伤害,不应引起爆炸物起爆。

2 高安全实体防护系统(如用于核设施)的设计、所用设备和材料,均应,满足

现行相关标准的要求,不能产生辐射泄漏或影响环境安全。

3高安全周界防护系统(如监狱设施的周界高压电网)的设计,应遵从“技防、物防、人防相结合的原则”,并应符合现行国家标准的要求。

3、5 安全性设计

3、5、1 安全防范系统所用设备、器材的安全性指标应符合现行国家标准《安全

防范报警设备安全要求和试验方法》GB16796和相关产品规定的安全性能

要求。

3、5、2 安全防范系统的设计应防止造成人员的伤害,并应符合下列规定:

1 系统所用设备及其安装部件的机械结构应有足够的强度,应能防止由于机械

重心不稳、安装固定不牢、突出物和锐利边缘以及显示设备爆裂等造成对人

员的伤害。系统的任何操作都不应对现场人员的安全造成危害。

2 系统所用设备,所产生的气体、X射线、激光辐射和电磁辐射等应符合国家

现行相关标准的要求,不能损害人体健康。

3 系统和设备应有防人身触电、防火、防过热的保护措施。

4 监控中心(控制室)的面积、温度、湿度、采光及环保要求、自身防护能

力、设备配置、安装、控制操作设计、人机界面设计等均应符合人机工程学

原理,并符合本规范3、13节的相关要求。

3、5、3 安全防范系统的设计应保证系统的信息安全,并应符合下列规定:

1 系统的供电应安全、可靠。应设置备用电源,以防止由于突然断电而产生信

息丢失。

2 系统应设置操作密码,并区分控制权限,以保证系统运行数据的安全。

3 信息传输应有防泄密措施。有线专线传输应有防信号泄漏和/或加密措施,

有线公网传输和无线传输应有加密措施。

4 应有防病毒和防网络入侵的措施。

3、5、4安全防范系统的设计应考虑系统的防破坏能力,并应符合下列规定:

1 入侵报警系统应具备防拆、开路、短路报警功能。

2 系统传输线路的出入端线应隐蔽,并有保护措施。

3 系统宜有自检功能和故障报警、欠压报警功能。

4 高风险防护对象的安防系统宜考虑遭受意外电磁攻击的防护措施。

3、6 电磁兼容设计

3、6、1安全防范系统所用设备的电磁兼容性设计,应符合电磁兼容试验和测量

技术系列标准的规定。试验的严酷度等级根据实际需要,在设计文件中确定。

线缆的电磁兼容设计应符合有关标准、规范的要求。

3、6、2传输线路的抗干扰设计应符合下列规定:

1电力系统与信号传输系统的线路应分开敷设。

2信号电缆的屏蔽性能、敷设方式、接头工艺、接地要求等应符合相关标准的规定。

3当电梯厢内安装摄像机时,应有防止电梯电力电缆对视频信号电缆产生干扰的措施。

3、6、3防电磁干扰设计应符合下列规定:

1系统所用设备外壳开口应尽可能小,开口数量应尽可能少。

2系统中的无线发射设备的电磁辐射频率、功率,非无线发射设备对外的杂散电磁辐射功率均应符合现行国家有关法规与技术标准的要求。

3、7 可靠性设计

3、7、1安全防范系统可靠性指标的分配应符合下列规定:

1根据系统规模的大小和用户对系统可靠性的总要求,应将整个系统的可靠性要求转换为系统各组成部分(或子系统)的可靠性要求。

2 系统所有子系统的平均无故障工作时间(MBTF)不应小于其MTBF分配指标。 3系统所使用的所有设备、器材的平均无故障工作时间(MBTF)不应小于其MTBF分配指标。

3、7、2采用降额设计时,应根据安全防范系统设计要求和关键环境因素或物理因素(应力、温度、功率等)的影响,使元器件、部件、设备在低于额定值的状态下工作,以加大安全余量,保证系统的可靠性。

3、7、3采用简化设计时,应在完成规定功能的前提下,采用尽可能简化的系统结构,尽可能少的部件、设备,尽可能短的路由,来完成系统的功能,以获得系统的最佳可靠性。

3、7、4 采用冗余设计时,应符合下列规定:

1 储备冗余(冷热备份)设计。系统应采用储备冗余设计,特别是系统的关键组件或关键设备,必须设置热(冷)备份,以保证在系统局部受损的情况下能正常运行或快速维修。

2主动冗余设计。系统应尽可能采用总体并联式结构或串并混合式结构,以保证系统的某个局部发生故障(或失效)时,不影响系统其他部分的正常工作。

3、7、5 维修性设计和维修保障应符合下列规定:

1系统的前端设备应采用标准化、规格化、通用化设备,以便维修和更换。

2 系统主机结构应模块化。

3系统线路接头应插件化,线端必须做永久性标记。

4设备安装或放置的位置应留有足够的维修空间。

5传输线路应设置维修测试点。

6 关键线路或隐蔽线路应留有备份线。

7系统所用设备、部件、材料等,应有足够的备件和维修保障能力。

8系统软件应有备份和维护保障能力。

3、8 环境适应性设计

3、8、1安全防范系统设计应符合其使用环境(如室内外温度、湿度、大气压等)

的要求。系统所使用设备、部件、材料的环境适应性应符合现行国家标准《报警系统环境试验》GB/T15211中相应严酷度等级的要求。

3、8、2 在沿海海滨地区烟雾环境下工作的系统设备、部件、材料,应具有耐烟

雾腐蚀的性能。

3、8、3在有腐蚀性气体和易燃易爆环境下工作的系统设备、部件、材料,应符合

国家现行相关标准规定的保护措施。

3、8、4在有声、光、热、振动等干扰源环境中工作的系统设备、部件、材料,应

采取相应的抗干扰或隔离措施。

3、9 防雷与接地设计

3、9、1 建于山区、旷野的安全防范系统,或前端设备装于塔顶,或电缆端高于

附近建筑物的安全防范系统,应按现行国家标准《建筑物防雷设计规范》

GB50057的要求设置避雷保护装置。

3、9、2 建于建筑物内的安全防范系统,其防雷设计应采用等电位连接与共用接

地系统的设计原则,并满足现行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规

范》GB50343的要求.。

3、9、3 安全防范系统的接地母线应采用铜质线,接地端子应有地线符号标记。

接地电阻不得大于4Ω;建造在野外的安全防范系统,其接地电阻不得大于10Ω;建造在高山岩石的土壤电阻率大于2000Ω.m时,其接地电阻不得大于20Ω。

3、9、4 高风险防护对象的安全防范系统的电源系统、信号传输线路、天线馈线

以及进入监控室的架空电缆入室端均应采取防雷电感应过电压、过电流的保护措施。

3、9、5 安全防范系统的电源线、信号线经过不同防雷区的界面处,宜安装电涌

保护器。电涌保护器接地端和防雷接地装置应做等电位连接。等电位连接带应采用铜质线,其截面积不应小于16mm2。

3、9、6 监控中心内应设置接地汇集环或汇集排,汇集环或汇集排宜采用裸铜

线,其截面积不应小于35mm2。

3、9、7 不得在建筑物顶上敷设电缆,必须敷设时,应穿金属管进行屏蔽并接地。

3、9、8 架空电缆吊线的两端和架空电缆线路中的金属管道应接地。

3、9、9 光缆传输系统中,各光端机外壳应接地。光端加强芯、架空光缆接续护

套应接地。

3、10 集成设计

3、10、1 安全防范系统的集成设计包括子系统的集成设计、总系统的集成设

计,必要时还应考虑总系统与上一级管理系统的集成设计。

3、10、2 入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统等独立子系统的

集成设计,时指他们各自主系统对其分系统的集成(如大型多级报警网络系统设计),应考虑一级网络对二级网络的集成与管理,二级网络应考虑对三级网络的集成与管理等;大型视频安防监控系统的设计应考虑监控中心(主控)对各分中心(分控)的集成与管理。

3、10、3 各子系统间的联动或组合设计应符合下列规定:

1 根据安全管理的要求,出入口控制系统必须考虑与消防报警系统联动,保

证火灾情况下的紧急逃生。

2根据实际需要,电子巡查系统可与出入口控制系统或入侵报警系统进行联动或组合,入侵报警系统可与视频安防监控和视频安防监控系统联动或组

合,入侵报警系统可与视频安防监控系统或/出入口控制系统联动或组合

等。

3、10、4系统的总集成设计应符合下列规定:

1 一个完整的安全防范系统,通常都是一个集成系统。

2 安全防范系统的集成设计,主要是指其安全管理系统的设计。

3 安全管理系统的设计可有多种模式,可以采用某一子系统为主(如视频安

防监控系统)进行系统总集成设计,也可采用其他模式进行系统总集成

设计。不论采用何种模式,其安全管理系统的设计除应符合本规范3、

4、1条的规定外,还应符合下列要求:

1)有相应的信息处理能力和控制/管理能力;有相应容量的数据库。

2)通信协议和接口应符合国家现行有关标准的规定。

3)系统应具有可靠性、容错性和维修性。

4)系统应能与上一级管理系统进行更高一级的集成。

3、11 传输方式、传输线缆、传输设备的选择与布线设计

3、11、1传输方式的选择应符合下列规定:

1 传输方式的选择取决于系统的规模、系统功能、现场环境和管理工作的要

求。一般采用有线传输为主。无线传输为辅的传输方式。有线传输可采用专

线传输、公共电话网传输、公共数据网传输、电缆光缆传输、等多种方式。

2 选用的传输方式应保证信号传输的稳定、准确、安全、可靠,且便于布线、

施工、检测和维修。

3 可靠性要求高或布线便利的系统,应优先选用有线传输方式,最好是选用专

线传输方式。布线困难的地方可考虑采用无线传输方式,但要选择抗干扰能

力强的设备。

4 报警网的主要干线(特别是借用公共电话网构成的区域报警网),宜采用有

线传输为主、无线传输为辅的双重报警传输方式,并配置必要的有线/无线

转接设备。

3、11、2传输线缆的选择应符合下列规定:

1 传输线缆的衰减、弯曲、屏蔽、防潮等性能应满足系统设计总要求,并应符

合相应产品标准的技术要求。在满足上述标准的前提下,宜选用线径较细、

容易施工的线缆。

2报警信号传输线的耐压不应低于AC250V,应有足够的机械强度。铜芯绝缘导线、电缆芯线的最小面积应满足下列要求:

1)穿管敷设的绝缘导线,芯线最小截面积不应小于。

2)线槽内敷设的绝缘导线,芯线最小截面积不应小于。

3)多芯电缆的单股线芯最小截面积不应小于

3 视频信号传输电缆应满足下列要求:

1)应根据图像信号采用基带传输或射频传输,确定选用视频电缆或射频电缆。

2)所选用电缆的防护层应适合电缆敷设方式及使用环境的要求(如气候环境、是否存在有害物质、干扰源等)。

3)室外线路,宜选用外导体内径为9mm的同轴电缆,并采用聚乙烯外套。

4)室内距离不超过500m时,宜选用外导体内径为7mm的同轴电缆,且采用防火的聚乙烯外套。

5)终端机房设备间的连接线,距离较短时,宜选用外导体内径为3mm或5mm 的且具有密编铜网外导体的同轴电缆。

6)电梯轿厢的视频同轴电缆应选用电梯专用电缆。

4 光缆应满足下列要求:

1)光缆的传输模式,可依据传输距离而定。长距离时宜采用单模光纤,距离较短时宜采用多模光纤。

2)光纤芯线数目,应根据监视点的个数、监视点的分布情况来确定,并注意留有一定余量。

3)光缆的结构及容许的最小弯曲半径、最大抗拉力等机械参数,应满足施工条件的要求。

4)光缆的保护层,应适合光缆的敷设方式及使用环境的要求。

3、11、3 传输设备的选型应符合下列规定:

1 利用公共电话网、共用数据网传输报警信号时,其有线转接装置应符合公

共网入网要求;采用无线传输时,无线发射装置、接收装置的发射频率、功率应符合国家无线电管理的有关规定。

2 视频电缆传输部件应满足下列要求:

1)视频电缆传输方式。

下列位置宜加电缆均衡器:----黑白电视基带信号在5MHz时的不平坦度不小于3dB处。----彩色电视基带信号在时的不平坦度不小于3dB

处。

下列位置宜加电缆放大器:----黑白电视基带信号在5MHz时的不平坦度不小于6dB处。----彩色电视基带信号在时的不平坦度不小于6dB

处。

2)射频电缆传输方式。

---- 摄像机在传输干线某处相对集中时,宜采用混合器来收集信号。

----摄像机分散在传输干线的沿途时,宜采用定向耦合器来收集信号。 ----控制信号传输距离较远,到达终端已不能满足接收电平要求时,宜考虑中途加装再生中继器。

3)无线图像传输方式。

----监控距离在10km范围内时,可采用高频开路传输。

-----监控距离较远且监视点在某一区域较集中时,应采用微波传输方式,其传输距离可达几十公里。需要传输距离更远或中间有阻挡物时,可

考虑加微波中继。

-----无线传输频率应符合国家无线电管理的规定,发射功率应不干扰广播和民用电视,调制方式宜采用调频制。

3光端机、解码箱或其他光部件在室外使用时,应具有良好的密闭防水结构。

3、11、

4、布线设计应符合下列规定:

1 综合布线系统的设计应符合现行国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程

设计规范》GB/T50311的规定。

2非综合布线系统的路由设计,应符合下列规定:

1)同轴电缆宜采用穿管暗敷或线槽的敷设方式。当线路附近有强电磁场干扰时,电缆应在金属管内穿过,并埋入地下,应采取防干扰措施。

2)路由应短捷、安全可靠,施工维护方便。

3)应避开恶劣环境条件或易使管道损坏的地段。

4)与其他管道等障碍物不宜交叉跨越。

3、11、5 线缆敷设应符合下列规定:

1综合布线系统的线缆敷设应符合现行国家标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311的规定。

2非综合布线系统室内线缆的敷设,应符合下列要求:

1)无机械损伤的电(光)缆,或改、扩建工程使用的电(光)缆,可采用沿墙明敷方式。

2)在新建的建筑物内或要求管线隐蔽的电(光)缆应采用暗管敷设方式。

3)下列情况可采用明管配线:

----易受外部损伤。

----在线路路由上,其他管线和障碍物较多,不宜明敷的线路。

-----在易受电磁干扰或°燃易爆等危险场所。

4)电缆和电力线平行或交叉敷设时,其间距不得小于 .电力线与信号线交叉敷设时,宜成直角。

3 室外线缆的敷设,应符合现行国家标准《民用闭路监视电视系统工程技术规

范》GB50198-1994中第2、3、7条的要求。

4敷设电缆时,多芯电缆的最小弯曲半径应大于其外径的6倍;同轴电缆的弯曲半径应大于其外径的15倍。

5线缆槽敷设截面利用率不应大于60%;线缆穿管敷设截面利用率不应大于40% 。

6电缆沿支架或在线槽内敷设时应在下列各处牢固固定;

1)电缆垂直排列或倾斜坡度超过45°时的每一个支架上;

2)电缆水平排列或倾斜坡度超过45°时,在每隔1~2个支架上;

3)在引入接线盒及分线箱前150~300mm处。

7明敷设的信号线路与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距离,宜大于;当采用屏蔽线缆或穿金属保护管或在金属封闭线槽内敷设时,宜大于。

8线缆在沟道内敷设时应敷设在支架上或线槽内。当线缆进入建筑物后,线缆沟道与建筑物间应隔离封闭。

9线缆穿管前应检查保护管是否畅通,管口应家护圈,防止穿管时损伤导线。

10导线在管内或线槽内不应有接头和扭结。导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。

11同轴电缆应一线到位,中间无接头。

3、11、6 光缆敷设应符合下列规定:

1敷设光缆前,应对光纤进行检查。光纤应无断点,其衰耗值应符合设计要求。核对光缆长度,并应根据施工图的敷设长度来选配光缆。配盘时应使接

头避开河沟、交通要道和其他障碍物。架空光缆的接头应设在杆旁1m以内。

2敷设光缆时,其最小弯曲半径应大于光缆半径的20倍。光缆的牵引端头应做好技术处理,可采用自动控制牵引力的牵引机进行牵引。牵引力应加在加强

芯上,其牵引力不应超过150kg;牵引速度宜为10m/min;一次牵引的直线长

度不宜超过1km,光纤接头的预留长度不应小于8m 。

3光缆敷设后,应检查光纤有无损伤,并对光缆敷设损耗进行抽查。确认没有损伤后,再进行接续。

4光缆接续应由受过专门训练的人员操作,接续时应采用光功率计或其他仪器进行监视,使接续损耗达到最小。接续后应做好保护,并安好光缆接头护

套。

5在光缆的接续点和终端应做永久性标志。

6 管道敷设光缆时,无接头的光缆在直道上敷设时应由人工逐个入孔同步牵

引;预先做好接头的光缆,其接头部分不得在管道内穿行。光缆端头应用塑

料胶带包扎好,并盘圈放置在托架高处。

7光缆敷设完毕后,宜测量通道的总损耗,并用光时域反射计观察光纤通道全程波导衰减特性曲线。

3、12 供电设计

3、12、1 宜采用两路独立电源供电,并在末端自动切换。

3、12、2 系统设备应进行分类,统筹考虑系统供电。

3、12、3 根据设备分类,配置相应的电源设备。系统监控中心和系统重要设备

应配备相应的备用电源装置。系统前端设备视工程时间情况,可有监控中心

集中供电,也可本地供电。

3、12、4 主电源和备用电源应有足够容量。应根据入侵报警系统、视频安防监

控系统、出入口控制系统等的不同供电消耗,按总系统额度功率的倍设置主

电源容量;应根据管理工作对主电源断电后系统防范功能的要求,选择配置

持续工作时间符合管理要求的备用电源。

3、12、5 电源质量应满足下列要求:

1 稳态电压偏移不大于±2%

2 稳态频率偏移不大于±%

3 电压波形畸变率不大于5%

4 容许断电持续时间为0~4ms

5 当不能满足上述要求时,应采用稳频稳压、不间断电源供电或备用发电等措施。

3、12、6安全防范系统的监控中心应设置专用配电箱,配电箱的配出回路应留有裕量。

3、13 监控中心设计

3、13、1 监控中心应设置为禁区,应有保证自身安全的防护措施和进行内外联

络的通讯手段,并应设置紧急报警装置和留有向上一级接处警中心的通信接

口。

3、13、2 监控中心的面积应与安防系统的规模相适应,不宜小于20m2 。应有

保证值班人员正常工作的相应辅助设施。

3、13、3 监控中心室内地面应防静电、光滑、平整、不起尘。门的宽度不应小

于,高度不应小于。

3、13、4 监控室内的温度宜为16~30℃,相对湿度宜为30%~75% 。

3、13、5 监控中心应有良好的照明。

3、13、6 室内的电缆、控制线的敷设宜设置地槽;当不设置地槽时,也可敷设

在电缆架槽、电缆走廊、墙上槽板内,或用活动地板。

3、13、7 根据机架、机柜、控制台等设备的相应位置,应设置电缆槽和进线

孔。槽的高度和宽度应满足敷设电缆的容量和电缆弯曲半径的要求。

3、13、8 室内设备的排列,应便于维护与操作,并应满足本规范节和消防安全

的规定。

3、13、9 控制台的装机容量应根据工程需要留有扩展余地。控制台的操作部分

应方便、灵活、可靠。

3、13、10 控制台正面与墙的净距离不应小于;侧面与墙或其他设备的净距离,

在主要走道不应小于,在次要走道不应小于。

3、13、11 机架背面和侧面与墙的净距离不应小于;

3、13、12 监控中心的供电、接地与雷电防护设计应符合本规范节和第3、9节

的相关定。

3、13、13 监控中心的布线、进出线端口的设置、安装等,应符合本规范节的相

关定。

4 高风险对象的安全防范工程设计

4、1 风险等级与防护级别

4、1、1 防护对象风险等级的划分应遵循下列原则:

1 根据被防护对象自身的价值、数量及周围的环境等因素,判定被防护对象受到威胁或承受风险的程度。

2 防护对象的选择可以是单位、部位(建筑物内外的某个空间)和具体的实物目标。不同类型的防护对象,其风险等级的划分可采用不同的判定模式。

3 防护对象的风险等级分为三级,按风险由大到小定为一级风险、二级风险和三级风险。

4、1、2 安全防范系统的防护级别应与防护对象的风险等级相适应。防护级别共分为三级,按其防护能力由高到低定为一级防护、二级防护和三级防护。

4、1、3 本节适用于文物保护单位和博物馆、银行营业场所、民用机场、铁路车站和重要物资存储库等五类特殊对象的风险等级及其所需的防护级别。

4、1、4 高风险对象的风险等级与防护级别的确定应符合下列规定:

1 文物保护单位、博物馆风险等级的划分按照《文物系统博物馆风险等级和防护级别的规定》GA27执行。

2银行营业场所风险等级的划分按照《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》GA38执行。

3 重要物资存储库风险等级的划分根据国家的法律、法规和公安部与相关行政主管部门共同制定的规章,并按照第4、1、1条的原则进行确定。

4 民用机场的风险等级与防护级别遵照中华人民共和国民用航空总局和公安部的有关管理规章,根据国内各民用机场的性质、规模、功能进行确定,并符合表4、1、4-1的规定。

管理规章,根据国内各铁路车站的性质、规模、功能进行确定,并符合表4、1、4-2的规定。

Ⅰ一般规定

4、2、1 本节内容适用于新建、扩建、改建的文物保护单位、博物馆的安全防范工程。包括考古所(队)、文物商店等存放文物的单位与建筑的安全防范工程。

4、2、2 根据文物保护单位、博物馆的特点,安全防范工程设计应综合考虑以下因素:

1 对相关业务活动的文物流、人员流、车流和信息流进行分析,分清内外不同流向与相互之间的界面,以利全面防护。

2 优先选择纵深防护体系,区分纵深层次、防护重点,划分不同等级的防护区域。由于外界环境条件或资金限制不能采用整体纵深防护措施时,应采取局部纵深防护措施。

3 保证现场环境条件下系统不间断运行的可靠性。

4 文物博物馆与其他单位为连体建筑时,其安全防范系统必须独立组建。

5 文物保护单位作为博物馆使用时,安全防范工程设计必须符合文物保护要求,不应造成文物建筑的损伤,不得对原文物建筑结构进行任何改动。

6 安全防范系统应采取自敷专线,并建立专用的通信系统。

7 为适应陈列设计、功能布局调整的需要,线缆走线和布防点位置的设置宜留有一定的调整性与冗余度。

4、2、3 根据文物保护单位、博物馆的特点,安全防范工程设计除应符合本规范第3章的规定外,尚应符合下列规定:

1 安全防范系统应具有非法行为控制、应急处置和日常安防日志管理等功能,宜结合建筑物特点和出入口管理的要求,安装防爆安全检查装置。

2 安全防范系统防护范围应包括陈列、存放文物的场所和文物出入通道等场所、部位。

3 具备现场勘察条件时应检查文物库房、文物存列室、陈列形式,以及出入口、墙体、门窗、风管等开口部位的实体防护设施与能力等。

Ⅱ一级防护工程设计

4、2、4 周界的防护应符合下列规定:

1 周界包括建筑物(群)外周界、室外周界和室内周界。

2 陈列室、库房、文物修复室等应设立室外或室内周界防护系统。

4、2、5 监视区应设置视频安防监控装置。

4、2、6 出入口的防护应符合下列规定:

1 需要进行防护和控制的出入口包括周界围栏、围墙的出入口;展厅、库房的出入口;进入防护区的地下通道和天窗、风管等。

2 供内部工作人员使用的出入口应安装出入口控制装置。

3 出入口控制装置宜有防胁迫进入的报警装置。

4 宜有防尾随措施。

4、2、7 当有文物卸运交接区时,其防护应符合下列规定:

1 文物卸运交接区应为禁区。

2 文物卸运交接区应安装摄像机和周界防护装置。

3 文物卸运交接区宜安装入侵报警装置。

4、2、8 文物通道的防护应符合下列规定:

1 文物通道的出入口应安装出入口控制装置、紧急报警按钮和对讲装置。

GB50348安全防范工程技术规范标准[详]

GB50348-2004安全防范工程技术规范目次 1 总则 2 术语 3 安全防范工程设计 3.1一般规定 3.2现场勘察 3.3 设计要素 3.4 功能设计 3.5 安全性设计 3.6 电磁兼容性设计 3.7可靠性设计 3.8环境适应性设计 3.9防雷与接地设计 3.10集成设计 3.11传输方式、传输线缆、传输设备的选择与布线3.12供电设计 3.13监控中心设计 4高风险对象的安全防范工程设计 4.1风险等级与防护级别 4.2文物保护单位、博物馆安全防范工程设计 4.3银行营业场所安全防范工程设计

4.4重要物资储存库安全防范工程设计4.5民用机场安全防范工程设计 4.6铁路车站安全防范工程设计 5 普通风险对象的安全防范工程设计5.1通用型公共建筑安全防范工程设计 5.2住宅小区安全防范工程设计 6 安全防范工程施工 6.1 一般规定 6.2 施工准备 6.3工程施工 6.4系统调试 7 安全防范工程检验 7.1一般规定 7.2系统功能与主要性能检验 7.3安全性及电磁兼容性检验 7.4设备安装检验 7.5线路敷设检验 7.6 电源检验 7.7 防雷与接地检验 8 安全防范工程验收 8.1一般规定 8.2验收条件与检验组织

8.3工程验收 8.4 工程移交 本规范用词说明.........P103 附:条文说明 强制执行条款:3.1.4;3.13.1;4.1.4;4.2.4(2);4.2.5;4.2.6(2);4.2.7(1)(2);4.2.8(1)(2);4.2.9(1)(3)(4)(5);4.2.10;4.2.11(2)(4)(5);4.2.15;4.2.16(2);4.2.17;4.2.18(3);4.2.21;4.2.23(1)(2)(3)(4);4.2.24;4.2.25(3);4.2.27(1)(2)(4);4.2.28(5); 4.2.32(3);4.3.5(1)(2)(3)(4)(5)(7);4.3.13(1)(2)(3)(4); 4.3.18;4.3.19;4.3.20;4.3.21(1)(4);4.3.23(4);4.3.24(2);4.3.27; 4.4.28(1);4. 5.6;4.5.7;4.5.8;4.5.9;4.5.13;4.5.14;4.5.19;435320; 4.5.21;4.5.28;4.5.31(1);4.6.6;4.6.7;4.6.9;4.6.10;4.6.11;4.6.13; 4.6.15;4.6.18;4.6.20;4.6.23;4.6.25;4.6.27; 5.2.8(4)(5);5.2.13(3);5.2.18(3); 6.3.1;6.3.2; 7.1.2;7.1.9; 8.2.1(1)(2)(3)(4); 8.3.4;

db31 294-2019 住宅小区安全技术防范系统要求(2019版)

db31 294-2019 住宅小区安全技术防范系统要求(2019版) DB31/294-2017 为加强住宅小区安全技术防范系统的建设和管理,上海市局技防办组织相关单位对上海地方标准DB31/294-2003《住宅小区安全技术防范系统要求》进行修订,现经上海市质量技术监督局批准,修订版DB31/294-2017《住宅小区安全技术防范系统要求》发布。该标准,将从2017年5月1日开始执行,即从5月1日开始对上海市住宅小区技防工程初步设计方案评审将按新标准执行。 1范围 本标准规定了住宅小区〔以下简称小区〕安全技术防范系统的要求,是小区安全技术防范系统设计、施工和验收的基本依据。 本标准适用于新建的小区、单幢(多幢)独立住宅楼的安全技术防范系统。 已建小区、住宅楼安全技术防范系统的改建、扩建应参照本标准执行。 2规范性引用文件 以下文件中对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。 GB12663防盗报警控制器通用技术条件 GB20815-2006视频安防监控数字录像设备 GB50057建筑物防雷设计规范 GB50198-1994民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB50303建设电气工程施工质量验收规范 GB50343建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB50348-2004安全防范工程技术规范 GB50394入侵报系统工程设计规范 GB50395视频安防监控系统工程设计规范 GB50396-2007出入口控制系统工程设计规范 GB/T21741住宅小区安全防范系统通用技术要求 GA/T72楼寓对讲系统及电控防盗门通用技术条件 GA/T75安全防范工程程序与要求 GA/T644电子巡查系统技术要求 GA/T669.1城市监控报警系统技术标准第1部分:通用技术要求 GA/T678-2007联网型可视对讲系统技术要求 3术语与定义 GB/T21741中确立的术语和定义适用于本标准。 4安全技术防范系统基本组成 小区安全技术防范系统应由周界报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、室内报警系统、电子巡查系统、实体防护装置以及小区监控中心组成。其中出入口控制系统由楼寓〔可视〕对讲系统和识读式门禁控制系统组成。 5系统技术要求 5.1基本要求 5.1.1安全技术防范系统应与小区的建设综合设计、同步施工、独立验收,同时交付使用。 5.1.2小区安全技术防范工程程序应符合GA/T75的规定,安全防范系统的设计原那么、设计要素、系统传输与布线,以及供电、防雷与接地设计应符合GB50348—2004第3章的相关

《安全防范工程技术规范》GB50348—2004

安全防范工程技术规范

目录 第一章总则 (4) 一、概述 (4) (一)制定《规范》的背景及编制过程 (4) (二)标准的属性、级别及其在安防标准体系中的地位 (9) (三)《规范》主要内容的确定及章节设置 (10) (四)与相关标准的比较和协调关系 (11) (五)《规范》的主要特点及实施后的效益分析 (13) (六)《规范》贯彻实施中今后需要进行的主要工作 (13) 二、内容简介 (14) 三、条文、条文说明及解释 (14) 第二章术语 (15) 一、内容简介 (15) 二、条文、条文说明及解释 (16) 第三章安全防范工程设计 (18) 一、内容简介 (18) 二、条文、条文说明及解释 (18) 3.1 一般规定 (19) 3.2 现场勘察 (20) 3.3 设计要素 (22) 3.4 功能设计 (23) 3.5 安全性设计 (26) 3.6 电磁兼容性设计 (26) 3.7 可靠性设计 (27) 3.8 环境适应性设计 (28) 3.9 防雷与接地设计 (28) 3.10 集成设计 (29) 3.11 传输方式、传输线缆、传输设备的选择与布线设计 (29) 3.12 供电设计 (32) 3.13 监控中心设计 (32) 三、安防工程设计中应注意的主要问题 (33) 第四章高风险对象的安全防范工程设计 (34) 一、内容简介 (34) 二、条文、条文说明及解释 (35) 4.1 风险等级与防护级别 (35) 4.2 文物保护单位、博物馆安全防范工程设计 (36) 4.3 银行营业场所安全防范工程设计 (41) 4.4 重要物资储存库安全防范工程设计 (46) 4.5 民用机场安全防范工程设计 (48) 4.6 铁路车站安全防范工程设计 (50)

GB 安全防范工程技术规范.doc

GB50348—2004 《安全防范工程技术规范》 第一章总则 一、概述 二、内容简介 三、条文、条文说明及解释 一、概述(一)制定《规范》的背景及编制过程 (二)标准的属性、级别及其在安防标准体系中的地位 (三)《规范》主要内容的确定及章节设置 (四)与相关标准的比较和协调关系 (五)《规范》的主要特点及实施后的效益分析 (六)《规范》贯彻实施中今后需要进行的主要工作 《安全防范工程技术规范》是我国安全防范领域第一部内容完整、格式规范的工程建设技术标准。该规范总结了我国安全防范工程建设20多年来的实践经验,吸收了国内外相关领域的最新技术成果,是一部既具有实践性、适用性,又具有前瞻性和创新性的工程建设技术标准。 该规范对安全防范工程的现场勘查、工程设计、施工、检验、验收等各个环节都提出了严格的质量要求,较好地贯彻了全面质量管理的理念,对我国安防工程的建设和管理,具有较强的指导意义和实用价值。该规范的贯彻实施,对于确保安防工程的质量,维护公民人身安全和国家、集体、个人财产安全,具有重大的社会意义和经济效益。 该规范的主要内容包括:总则、术语、安全防范工程设计、高风险对象的安全防范工程设计、普通风险对象的安全防范工程设计、安全防范工程施工、安全防范工程检验、安全防范工程验收。 该规范为强制性国家标准,共有8章,36节,384条,501款。其中91条(款)为强制性条文,必须严格执行。为帮助读者较全面地了解该规范的主要技术内容,有必要对规范编制过程中的有关问题予以介绍。 (一)制定《规范》的背景及编制过程 1.立项背景 安全防范工作是公安业务的重要组成部分。我国改革开放以来,安全防范行业已发展成为一个独立的社会经济产业。由于国民经济的迅速发展和社会安全需求的全面增长,特别是在建筑物或构筑物的规划建设过程中,同时规划建设安全技术防范系统已成为安防业和建筑业的共同需求。和消防安全系统一样,技术防范系统是保护公民人身安全和国家、集体、个人财产安全的重要防范设施。与消防系统工程不同的是,我国消防工作上有消防法,下有一系列配套的消防产品标准和消防工程标准,消防工程的建设一直被纳入工程建设的计划管理之中,而安全技术防范系统工程的建设,由于起步较晚,法规尚不健全,一直未能正式纳入国家工程建设的计划管理之中,严重影响和制约了我国安防事业的发展。 TC100成立十多年来,已先后制定了4项关于风险等级和防护级别的行业标准、两项关于安防工程设计规范的国家标准和三项安防工程管理的行业标准。根据我国标准化法的有关规定,产品标准与工程建设标准分属于两个标准体系,标准的主管部门也不同,而TC100以前制定的上述标准,基本上是按照产品标准的模式经国家质量技术监督局和公安部技术监督委员会批准、发布的,标准的内容、格式不符合工程建设标准的相关要求,未纳入国家工程建设的标准体系,也未得到建设部的批准和认可。因此,在标准实施的过程中遇到许多困难。 当前,我国安全防范行业的发展十分迅速,除生产研制安全技术防范产品的企业外,从事安全技术防范工程设计、施工、软件开发、系统集成的企业遍及全国各地,特别是智能建筑业的迅速兴起,社区安防工作的迫切需求以及国家重点要害部门、重点要害部位安全风险的加

安全防范工程技术规范

安全防范工程技术规范 1 总则 2 术语 3 安全防范工程设计 3.1 一般规定 3.2 现场勘察 3.3 设计要素 3.4 功能设计 3.5 安全性设计 3.6 电磁兼容性设计 3.7 可靠性设计 3.8 环境适应性设计 3.9 防雷与接地设计 3.10 集成设计 3.11 传输方式、传输线缆、传输设备的选择与布线3.12 供电设计 3.13 监控中心设计 4 高风险对象的安全防范工程设计 4.1 风险等级与防护级别 4.2 文物保护单位、博物馆安全防范工程设计 4.3 银行营业场所安全防范工程设计 4.4 重要物资储存库安全防范工程设计 4.5 民用机场安全防范工程设计 4.6 铁路车站安全防范工程设计 5 普通风险对象的安全防范工程设计

5.1 通用型公共建筑安全防范工程设计 5.2 住宅小区安全防范工程设计 6 安全防范工程施工 6.1一般规定 施工准备 6.2 工程施工 6.3 6.4系统调试 7 安全防范工程检验 7.1一般规定 系统功能与主要性能检验 7.2 安全性及电磁兼容性检验 7.3 设备安装检验 7.4 线路敷设检验 7.5 电源检验 7.6 7.7防雷与接地检验 8 安全防范工程验收 8.1一般规定 验收条件与检验组织 8.2 工程验收 8.3 8.4工程移交 本规范用词说明..... P103 附:条文说明 1 总则 1.0.1 为了规范安全防范工程设计、施工检验和验收,提高安全防范工程的质量,保护公民人身安全和国家、集体、个人财产安全,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于新建、改建、扩建的安全防范工程。通用型公共建(构)筑物(及其群体)和有特殊使用功能的高风险建(构)筑物(及其群体)的安全防范工程的建设,均应执行本规范 1.0.3 安全防范工程的建设,应纳入单位或部门工程建设的总体规划,根据其使用功能、管理要求和建设投资等因素,进行综合设计、同步施工和独立验收。 1.0.4 安全防范工程的建设,必须符合国家有关法律、法规的规定,系统的防护级别应与被防护对象的风险等级相适应。 1.0.5 各类安全防范工程均应具有安全性、可靠性、开放性、可扩充性和使用灵活,做到及时先进,经济合理,实用可靠。 1.0.6 安全防范工程的建设,除执行本规范外,还应符合国家现行工程建设强制性标准及有关及时标准、规范的规定。 2 术语 2.0.1 安全防范产品用于防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等领域的特种器材或设备。 2.0.2 安全防范系统以维护社会公共安全为目的,运用安全防范产品和其他相关产品所构成的入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、防爆安全检查系统等;或由这些系统为子系统组合或集成的电子系统或网络。 2.0.3 安全防范(系统)工程 以维护社会公共安全为目的,综合运用安全防范技术和其他科学技术, 为建立具有防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等功能(或其他组 合)的系统而实施的工程。通常也称为技防工程。

安防系统技术标准和要求

安防系统技术标准和要求 安全防范系统工程技术文件 一、投标人资格要求 1.1投标申请人具有经工商行政管理机关登记注册的独立法人资格,企业注册资金在1000万元及以上。 1.2投标申请人须是同时 具备建设行政主管部门核发的建筑智能化工程专业承包二级以上(含二级)资质,安全防范一级资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 1.3具有固定的办公场所,健全的组织机构,通过相关质量体系认证,且具有履行合同所必需的经济、财务和相应的组织能力。 1.4近三年至少具有一项在800万元及以上的建筑智能化系统工程项目业绩(合同原件备查)。 1.5 投标单位拟派出的项目经理或注册建造师须是具备建设行政主管部门核发的二级建造师(机电工程专业)及以上。 1.6 拟派出的项目管理人员,应无在建工程,否则按废标处理;投标单位的项目经理或注册建造师中标后需到本项目招投标监督主管部门办理备案手续。 1.7本次招标不接受联合体投标。 1.8 外省施工企业还需到分公司工商注册所在地的市(州)、县(市)建设行政主管部门办理《吉林省入吉建筑业企业投标备案证明书》后方可参加投标。(详见吉建管[2007]17号、吉建管[2008]14号文件) 9 拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标。 1. 二、招标内容和供货范围

以设计院提供的初步设计方案和智能与信息系统施工设计图为基础,根据实际情况,对安全防范系统工程进行优化设计和施工(包括视频监控系统、门禁系统、防盗报警系统、巡更系统以及考勤系统的设备采购、安装、调试、系统集成、明敷管线、电缆等)。 安全防范系统工程主要含:视频监控子系统、防盗报警子系统、门禁子系统(一卡通)、巡更管理子系统、实现各子系统的集成与联动,实现统一调度和管理,确保与弱电系统整合、开放协议,预留与其它弱电系统接口,便于未来集成。 三、投标要求 投标人在投标文件中应提供下列有关文件,否则视为非响应性投标。 3.1投标方应提供关键设备制造厂家授权书、厂家的通讯协议开放承诺书、厂家原厂授后服务承诺书、产品手册样本。(包括监控设备、存储设备、拼接屏等)。 3.2投标人有能力履行合同设备维护、保养、修理及其他服务义务的文件。 3.3投标文件应包括如下内容。 3.4系统硬件和软件的总体配置。 3.5详细的功能实现方案。 3.6工程计划建议。 3.7工程验收计划、技术培训。 3.8售后服务的保证。 3.9工程造价(包括备品备件、专用工具与仪器仪表); 本工程为“交钥匙工程”,满足招标方所有要求,与设备、供应、运输、保险等有关的所有辅材和安装内容应全部包含在内,除招标方明确提出需要的变更外,不再增加任何费用。投标方提供所有投标费用详细的报价清单和总报价(系统建设必须而未明确报价,视为赠送),报价风险由投标方自行承担。 3.10详细的分项硬件、软件报价

安全技术防范工程合同书

合同编号:[星灵合字 2010-0101号] 安全技术防范工程 合 同 书 签定地点: 签定日期:二0一0年月日

安全技术防范工程合同书 建设单位(甲方): 承建单位(乙方):泸州星灵安防工程有限公司 一、本合同以《中华人民共和国合同法》和《四川省公共安全技术防范管 理办法》以及中华人民共和国的其它相关法律法规为依据。 二、甲方委托乙方设计、施工视频监控管理系统工程 三、工程概况 1、工程地点: 2、工程内容:双方确定的方案(视频监控系统的材料、设备提供、综合 布线、施工、安装、调试及服务) 四、工程造价 本工程按双方确认的设计方案视频监控系统内所有内容实行包干价,在工程量无增减的情况下工程包干总价为¥元(大写:)。 五、工程项目实施 每个项目实施须随着该项目的建设过程同步进行。项目经理要严格制定施工组织计划并认真执行,要求每一位工程技术人员必须服从甲方的协

调管理。 完成公共线路部分后应立即进行技术参数测试,以避免极为复杂的 公共线路工程返工,为楼层、室内布线进场打好基础。 公共线路完工后,应立即进行室内布线,并同时对已具备安装条件的部分系统设备安装调试。 六、竣工验收: 合同签定后,乙方进场施工,预计工期 20 天。该系统所有设备安装调试完毕,由乙方通知甲方组织人员按双方确认的设计方案内容及相关国家标准进行测试、验收,各系统运行正常,甲方在乙方的验收证书上签字。 工程竣工后,提交工程竣工资料一式两套,会同甲方一同参加验收工作,验收合格后,交付使用。 七、结算方式: 七、结算方式: 本工程由乙方全额垫资,合同签定后,乙方施工队伍及材料进场施工,待本工程竣工验收合格3日内,由甲方向我公司一次性支付工程款总额的95%¥元;工程款余额5%作为系统质保金,质保期间乙方按合同约定履行售后承诺,质保期期满3日内一次性支付给乙方¥元。 八、甲乙双方责任及义务: 甲方责任: 1、向乙方提供施工场地、用电的方便; 2、负责施工中与各工作的协调;

安防系统技术标准和要求

安全防范系统工程技术文件 一、投标人资格要求 1.1投标申请人具有经工商行政管理机关登记注册的独立法人资格,企业注册资金在1000万元及以上。 1.2投标申请人须是同时 具备建设行政主管部门核发的建___________________________________________________________ 全防范一级资质,并在人员、设备、 办公场所,健全的组织机构,通过相关质量体系认证,且具有履行合同所必需的经济、财务和相应的组织能力。 1.4近三年至少具有一项在800万元及以上的建筑智能化系统工程项目业绩(合同原件 备查)。 1.5投标单位拟派出的项目经理或注册建造师须是具备建设行政主管部门核发的二级_ 建造师(机电工程专业)及以上。 1.6拟派出的项目管理人员,应无在建工程,否则按废标处理;投标单位的项目经理或注册建造师中标后需到本项目招投标监督主管部门办理备案手续。 1.7本次招标不接受联合体投标。 1.8外省施工企业还需到分公司工商注册所在地的市(州)、县(市)建设行政主管部门办理《吉林省入吉建筑业企业投标备案证明书》后方可参加投标。(详见吉建管[2007]17 号、吉建管[2008]14号文件) 1.9拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人投标。 二、招标内容和供货范围 以设计院提供的初步设计方案和智能与信息系统施工设计图为基础,根据实际情况,对安全防范系统工程进行优化设计和施工(包括视频监控系统、门禁系统、防盗报警系统、巡更系统以及考勤系统的设备采购、安装、调试、系统集成、明敷管线、电缆等)。 安全防范系统工程主要含:视频监控子系统、防盗报警子系统、门禁子系统(一卡通)、巡更管理子系统、实现各子系统的集成与联动,实现统一调度和管理,确保与弱电系统整合、开放协议,预留与其它弱电系统接口,便于未来集成。 三、投标要求 投标人在投标文件中应提供下列有关文件,否则视为非响应性投标。 3.1投标方应提供关键设备制造厂家授权书、厂家的通讯协议开放承诺书、厂家原厂授后服务承诺书、产品手册样本。(包括监控设备、存储设备、拼接屏等)。 3.2投标人有能力履行合同设备维护、保养、修理及其他服务义务的文件。 3.3投标文件应包括如下内容。 3.4系统硬件和软件的总体配置。 3.5详细的功能实现方案。 3.6工程计划建议。 3.7工程验收计划、技术培训。 3.8售后服务的保证。 3.9工程造价(包括备品备件、专用工具与仪器仪表); 本工程为“交钥匙工程”,满足招标方所有要求,与设备、供应、运输、保险等有关的所有辅材和安装内容应全部包含在内,除招标方明确提出需要的变更外,不再增加任何费用。投标方提供所有投标费用详细的报价清单和总报价(系统建设必须而未明确报价,视为赠送),报价风险由投标方自行承担。 3.10详细的分项硬件、软件报价

安全技术防范工程合同书

安全技术防范工程合同书 建设单位(甲方): 承建单位(乙方):泸州星灵安防工程有限公司 一、本合同以《中华人民共和国合同法》和《四川省公共安全技术防范管理办法》以及中华人民共和国的其它相关法律法规为依据。 二、甲方委托乙方设计、施工视频监控管理系统工程 三、工程概况 1、工程地点: 2、工程内容:双方确定的方案(视频监控系统的材料、设备提供、综合布线、施工、安装、调试及服务) 四、工程造价 本工程按双方确认的设计方案视频监控系统内所有内容实行包干价,在工程量无增减的情况下工程包干总价为¥元(大写:)。 五、工程项目实施 每个项目实施须随着该项目的建设过程同步进行。项目经理要严格制定施工组织计划并认真执行,要求每一位工程技术人员必须服从甲方的协调管理。 完成公共线路部分后应立即进行技术参数测试,以避免极为复杂的 公共线路工程返工,为楼层、室内布线进场打好基础。 公共线路完工后,应立即进行室内布线,并同时对已具备安装条件的部分系统设备安装调试。

六、竣工验收: 合同签定后,乙方进场施工,预计工期20天。该系统所有设备安装调试完毕,由乙方通知甲方组织人员按双方确认的设计方案内容及相关国家标准进行测试、验收,各系统运行正常,甲方在乙方的验收证书上签字。 工程竣工后,提交工程竣工资料一式两套,会同甲方一同参加验收工作,验收合格后,交付使用。 七、结算方式: 七、结算方式: 本工程由乙方全额垫资,合同签定后,乙方施工队伍及材料进场施工,待本工程竣工验收合格3日内,由甲方向我公司一次性支付工程款总额的95%¥元;工程款余额5%作为系统质保金,质保期间乙方按合同约定履行售后承诺,质保期期满3日内一次性支付给乙方¥元。 八、甲乙双方责任及义务: 甲方责任: 1、向乙方提供施工场地、用电的方便; 2、负责施工中与各工作的协调; 3、负责工程的竣工验收组织工作。 4、甲方已确认的设计方案和施工方案在施工过程中甲方如有变更应出式书面通知乙方,如涉及相关的经费由甲方负责。 乙方责任:

居民住宅小区安全防范系统工程技术规范方案设计(2016版)

居民住宅小区安全防范系统工程技术规范(2016版) 1范围 1. 1本要求规定了居民住宅小区(以下简称小区)安全防范系统的要求,是小区安全技术防范系统设计、施工和验收的基本依据。 1 . 2本要求适用于新建、改建、扩建的住宅小区安全防范系统。单幢、多幢住宅楼、公寓楼、商住楼、别墅的安全防范系统应参照执行。 1. 3开放式小区按国家和地方相关标准、要求执行。 2规范性引用文件 2. 1下列文件中对于本要求的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本要求。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本要求。 GB 12663防盗报警控制器通用技术条件 GB 20815-2006视频安防监控数字录像设备 GB 50198-2011民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 GB 50343建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50348-2004安全防范工程技术规范 GB 50394入侵报警系统工程设计规范 GB 50395视频安防监控系统工程设计规范 GB 50396-2007出入口控制系统工程设计规范

GB 50057-2010建筑物防雷设计规范 GB 50311-2007建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 GB 17565-2007防盗安全门通用技术条件 GB/T 28181-2016 安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求GB/T 21741住宅小区安全防范系统通用技术要求 GB/T 31070.1-2014 楼寓对讲系统第1部分:通用技术要求 GB/T 50314-2006 智能建筑设计标准 GB/T 20299-2006建筑及居住区数字化技术应用标准 GB/T 7401彩色电视图像质量主观评价方法 GB/T 7946—2015脉冲电子围栏及其安装和安全运行 GB/T 1032—2013张力式电子围栏通用技术要求 GB/T 20271-2006信息安全技术信息系统通用安全技术要求 GB/T 21050-2007信息安全技术网络交换机安全技术要求 GB/T 25724-2010安全防范监控数字视音频编解码技术要求 GA 308-2001安全防范系统验收规则 GA/T 72楼寓对讲系统及电控防盗门通用技术条件 GA/T 75安全防范工程程序与要求 GA/T 644 电子巡查系统技术要求 GA/T 669.1 城市监控报警系统技术标准第1部分:通用技术要求 GA/T 678-2007 联网型可视对讲系统技术要求 GA/T 367-2001 视频安防监控系统技术要求 GA/T 669.5-2008 城市监控报警联网系统第5部分:信息传输、交换、控制技

安全防范工程的验收

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 安全防范工程的验收 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4749-61 安全防范工程的验收 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 任何一个工程项目建成后,经过试运行和试生产阶段,能够生产出合格的产品或符合设计要求和正常使用后,都要及时办理竣工验收。 安全防范工程建成后,同样在试运行达到设计要求和正常运行以后,也要按国家和行业相关规定进行竣工验收。 中华人民共和国公共安全行业标准《安全防范系统验收规则》GA308-2001和中华人民共和国国家标准《安全防范工程技术规范》GB50348-2004第八章“安全防范工程验收”对安全防范工程验收条件与验收组织、工程验收和工程移交等作了详细的规定。《安全防范系统验收规则》GA308-2001和《安全防范工程技术规范》GB50348-2004第八章“安全防范工程验收”在规定上基本一致,只是标准的性质和出版的时间不同。

安全技术防范工程管理试题

安全技术防范工程管理试题 1、防盗报警系统由哪几部分构成?它们各自的作用是什么? 答:防盗报警系统主要由前端的入侵探测器,信号传输线(有线与无线), 中心控制室的报警控制器(报警主机)以及报警显示设备(报警部位的显示和声光显示等)等共同构成。 入侵探测器目前有各种原理制作而成,常见的有被动红外探测器、主动红外 探测器、超声探测器、微波探测器、震动探测器等。它们的主要作用就是对外来的入侵者进行移动或震动探测,在布防状态下当有非法入侵者在布防范围内移动时,该处探测器便会向报警主机发出报警信号。 信号传输线的作用是传输前端探测器的信号,其传输方式主要有星型连接、 总线连接以及星型和总线混合连接等方式。 报警主机的作用是对前端探测器发出的报警信号进行综合处理。当报警主机经过对前端探测器进行逻辑判断认定是有人非法入侵时便会通过警笛和警灯发出声光报警,并通过电子地图显示报警的具体位置,同时通过联动设备联动其它智能系统(如电视监视系统等)。 2、电视监控系统的基本构成是什么?请绘制其系统组成图。 答:电视监控系统主要由前端的摄象机,信号传输线(包括视频传输线和控制信号传输线)以及后端监控中心内的矩阵切换主机、监视器和录象机构成。 3、常见的摄象机有哪几种?摄象机的主要参数值是什么?摄象机的镜头是如何分类的? 答:电视监控系统前端的摄象机主要有定焦距的黑白或彩色摄象机,和可变焦距、带云台的黑白或彩色摄象机;根据环境光照度的强弱还可以分为普通照度的黑白或彩色摄象机和低照度的黑白或彩色摄象机。

摄象机的主要参数指标如下: 清晰度:这是衡量一个摄象机输出的图象(清晰)程度的参数。一般用“水 平多少线”的线数表示。线数越多,表示所输出的图象越清晰。 最低照度:这是衡量摄象机灵敏度的一个技术参数。一般有LUG来表示。 这个数值越小,表示该摄象机的灵敏度越高。 CCD摄象机的成像尺寸:该参数一般为1/4、1/3和1/2寸。在镜头焦距固定的情况下,该尺寸越大其视场角就越大。 其它指标:逆光补偿(BLC)、自动增益控制(AGC)、电子快门、外同步输 入、丫校正等。有些摄象机可能不全具有这些指标。 摄象机的镜头一般分为固定焦距与可变焦距两种类型。其中可变焦距镜头同时还具有可变光圈与聚焦调整功能,故常将其称为三可变镜头或两可变镜头(自动光圈)。 4、安全防范系统工程规模是如何划分的?哪些部门有明确的风险等级。 答:安全防范工程应确定其风险等级并根据其风险等级及工程投资额划分工程规模。工程规模分为三级: 一级工程:一级风险或投资额100万以上的工程; 二级工程:二级风险或投资额30万以,不足100万的工程; 三级工程:三级风险或投资额30万以下的工程; 风险等级应按国家有关规定和标准进行确定。目前对金融系统、文博系统、国防军事部门都有明确的风险等级标准。 5、安全防范工程设计、施工单位的资质证书等级是如何划分的?必须严格遵照何种标准和要求完成安全防范工程的全过程? 答:从事安全防范工程的企业,其设计、施工的资质证书通常分为三个等级:

安全防范工程技术规范GB50348—2004

安全防范工程技术规范(GB50348—2004) 经保大队阅读人次:359 2006年6月7日 中华人民共和国国家标准(GB50348—2004) 安全防范工程技术规范 Technical code for engineering of security and protection s ystem 2004-10-09 发布 2004-12-01 实施 中华人民共和国建设部 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布 4.3 银行营业场所安全防范工程设计 I 一般规定 4.3.1 本节适用于新建、改建、扩建的银行营业场所(含自助银行)的安全防范工程。 4.3.2 设计银行营业场所的安全防范系统时,建设单位应提供银行机构建筑平面图和银行业务分布图,提出相关的安全需求。设计单位应根据本规范和建设单位的安全需求,提出实

用、可靠、适度和先进的设计方案。 4.3.3 根据银行营业场所的风险等级确定相应的防护级别。按照银行业务的风险程度,应将营业场所不同区域划分为高度、中度、低度三级风险区。高度风险区主要是指涉及现金(本、外币)支付交易的区域,如存款业务区、运钞交接区、现金业务库区及枪弹库房区、保管箱库房区、监控中心(监控室)等;中度风险区主要是指涉及银行票据交易的区域,如结算业务区、贴现业务区、债券交易区、中间业务区等;低度风险区是指经营其他较小风险业务的区域,如客户活动区等。根据实际情况和业务发展,建设单位可提高业务区的风险等级和防护级别。 4.3.4 工程设计应以满足银行安全需求为目标,运用系统工程的设计思想,统筹考虑系统各部分、各环节的功能和性能指标,采用实用技术和成熟产品,在保障工程整体质量的前提下,注意节省工程投资。 Ⅱ一级防护工程设计 4.3.5 高度风险区防护设计应符合下列规定: 1 各业务区(运钞交接区除外)应采取实体防护措施。 2 各业务区(运钞交接区除外)应安装紧急报警装置。 1)存款业务区应有2路以上的独立防区,每路串接的紧急报警装置不应超过4个。 2)营业场所门外(或门内)的墙上应安装声光报警装置。

GB安全防范工程技术规范

GB50348-2004安全防范工程技术规范 目次 1 总则 2 术语 3 安全防范工程设计 一般规定 现场勘察 设计要素 功能设计 安全性设计 电磁兼容性设计 可靠性设计 环境适应性设计 防雷与接地设计 集成设计 传输方式、传输线缆、传输设备的选择与布线 供电设计 监控中心设计 4高风险对象的安全防范工程设计 风险等级与防护级别 文物保护单位、博物馆安全防范工程设计 银行营业场所安全防范工程设计 重要物资储存库安全防范工程设计 民用机场安全防范工程设计 铁路车站安全防范工程设计 5 普通风险对象的安全防范工程设计 通用型公共建筑安全防范工程设计 住宅小区安全防范工程设计 6 安全防范工程施工 一般规定 施工准备 工程施工 系统调试 7 安全防范工程检验 一般规定 系统功能与主要性能检验 安全性及电磁兼容性检验 设备安装检验 线路敷设检验 电源检验 防雷与接地检验 8 安全防范工程验收 一般规定 验收条件与检验组织

工程验收 工程移交 本规范用词说明.........P103 附:条文说明 1 总则 为了规范安全防范工程设计、施工检验和验收,提高安全防范工程的质量,保护公民人身安全和国家、集体、个人财产安全,制定本规范。 本规范适用于新建、改建、扩建的安全防范工程。通用型公共建(构)筑物(及其群体)和有特殊使用功能的高风险建(构)筑物(及其群体)的安全防范工程的建设,均应执行本规范 安全防范工程的建设,必须符合国家有关法律、法规的规定,系统的防护级别应与被防护对象的风险等级相适应。 各类安全防范工程均应具有安全性、可靠性、开放性、可扩充性和使用灵活,做到及时先进,经济合理,实用可靠。 2 术语 安全防范产品 用于防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等领域的特种器材或设备。 安全防范系统 以维护社会公共安全为目的,运用安全防范产品和其他相关产品所构成的入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、防爆安全检查系统等;或由这些系统为子系统组合或集成的电子系统或网络。 以维护社会公共安全为目的,综合运用安全防范技术和其他科学技术,为建立具有防入侵、防盗窃、防抢劫、防破坏、防爆安全检查等功能(或其他组合)的系统而实施的工程。通常也称为技防工程。 利用传感器技术和电子信息技术探测并指示非法进入或试图非法进入设防区域的行为、处理报警信息、发出报警信息的电子系统或网络。 利用视频技术探测、监视设防区域并实时显示、记录现场图像的电子系统或网络。

2012住宅小区安全防范技术规范

住宅小区安全技术防范系统要求(2012版) 1 范围 本标准规定了住宅小区(以下简称小区)安全技术防范系统的要求,是小区安全技术防范系统设计、施工和验收的基本依据。 本标准适用于新建的小区、单幢(多幢)独立住宅楼、公共租赁房的安全技术防范系统。 已建小区、住宅楼安全技术防范系统的改建、扩建应参照本标准执行。 2 规范性引用文件 下列文件中对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。GB 12663 防盗报警控制器通用技术条件 GB 20815-2006 视频安防监控数字录像设备 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50198-1994 民用闭路监视电视系统工程技术规范 GB 50303 建设电气工程施工质量验收规范 GB 50343 建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50348-2004 安全防范工程技术规范 GB 50394 入侵报系统工程设计规范 GB 50395 视频安防监控系统工程设计规范 GB 50396-2007 出入口控制系统工程设计规范 GB/T 21741 住宅小区安全防范系统通用技术要求 GA/T 72 楼寓对讲系统及电控防盗门通用技术条件 GA/T 75 安全防范工程程序与要求 GA/T 644 电子巡查系统技术要求 GA/T 669.1 城市监控报警系统技术标准第1部分:通用技术要求 GA/T 678 联网型可视对讲系统技术要求 3 术语与定义 GB/T 21741中确立的术语和定义适用于本标准。 4 安全技术防范系统基本组成 小区安全技术防范系统应由周界报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、室内报警系统、电子巡查系统、实体防护装置以及小区监控中心组成。其中出入口控制系统由楼寓(可视)对讲系统和识读式门禁控制系统组成。 5 系统技术要求 5.1 基本要求 5.1.1 安全技术防范系统应与小区的建设综合设计、同步施工、独立验收,同时交付使用。 5.1.2 小区安全技术防范工程程序应符合GA/T75的规定,安全防范系统的设计原则、设计要素、系统传输与布线,以及供电、防雷与接地设计应符合GB50348—2004第3章的相关规定。 5.1.3 安全技术防范系统中使用的设备和产品,应符合国家法律法规、现行强制性标准和安全防范管理的要求,并经安全认证、生产登记批准或型式检验合格。

安全防范工程程序与要求GAT-

安全防范工程程序与要求GAT-

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

安全防范工程程序与要求GA/T75-94 中华人民共和国公共安全行业标准 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94 (公安部1994年3月11日发布1997年7月1日实施) 主题内容与适用范围 本标准规定了安全防范工程立项、招标、委托、设计、审批、安装、调试、验收的通用程序和管理要求。 本标准适用于所有安全防范工程。 2.术语 2.1建设单位 安全防范工程的委托单位。 2.2设计单位 承担安全防范工程设计任务的单位。 2.3施工单位 承担安全防范工程设备安装,调试开通、工程设备维修服务的单位。 2.4安全防范工程 用于维护社会公共安全和预防灾害事故为目的的报警、电视监控、通讯、出入口控制、防爆、安全检查等工程。 2.5工程规模 按照风险等级或工程投资额划分工程规模,并分成三级。

2.5.1一级工程 一级风险或投资额100万元以上的工程 2.5.2二级工程 二级风险或投资额超过30万元,不足100万元的工程。 2.5.3三级工程 三级风险或投资额30万元以下的工程。 3.工程立项 3.1一级工程立项 3.1.1一级安全防范工程申请立项前,必须进行可行性研究,并由建设单位或设计单位编制。 3.1.2可行性研究报告的主要内容: A.任务来源; B.政府部门的有关规定和要求; C.被防护目标的风险等级与防护级别; D.工程项目的内容和目的的要求; E.建设工期; F.工程费用概算; G.社会效益分析。 3.2二、三级工程立项 3.2.1二、三级安全防范工程立项前,必须有设计任务书,由建设单位自行编制,也可请设计单位代编。 3.2.2设计任务书的内容:

GB50348安全防范工程技术规范

GB50348安全防范工程技术规范

GB50348-2004安全防范工程技术规范 目次 1 总则 2 术语 3 安全防范工程设计 3.1一般规定 3.2现场勘察 3.3 设计要素 3.4 功能设计 3.5 安全性设计 3.6 电磁兼容性设计 3.7可靠性设计 3.8环境适应性设计 3.9防雷与接地设计 3.10集成设计 3.11传输方式、传输线缆、传输设备的选择与布线 3.12供电设计 3.13监控中心设计 4高风险对象的安全防范工程设计 4.1风险等级与防护级别 4.2文物保护单位、博物馆安全防范工程设计 4.3银行营业场所安全防范工程设计 4.4重要物资储存库安全防范工程设计 4.5民用机场安全防范工程设计 4.6铁路车站安全防范工程设计 5 普通风险对象的安全防范工程设计 5.1通用型公共建筑安全防范工程设计 5.2住宅小区安全防范工程设计 6 安全防范工程施工 6.1 一般规定 6.2 施工准备 6.3工程施工 6.4系统调试 7 安全防范工程检验 7.1一般规定 7.2系统功能与主要性能检验 7.3安全性及电磁兼容性检验 7.4设备安装检验 7.5线路敷设检验 7.6 电源检验 7.7 防雷与接地检验 8 安全防范工程验收 8.1一般规定

8.2验收条件与检验组织 8.3工程验收 8.4 工程移交 本规范用词说明.........P103 附:条文说明 强制执行条款:3.1.4;3.13.1;4.1.4;4.2.4(2);4.2.5;4.2.6(2);4.2.7(1)(2);4.2.8(1)(2);4.2.9(1)(3)(4)(5);4.2.10;4.2.11(2)(4)(5);4.2.15;4.2.16(2);4.2.17;4.2.18(3);4.2.21;4.2.23(1)(2)(3)(4);4.2.24;4.2.25(3);4.2.27(1)(2)(4);4.2.28(5);4.2.32(3);4.3.5(1)(2)(3)(4)(5)(7);4.3.13(1)(2)(3)(4);4.3.18; 4.3.19;4.3.20;4.3.21(1)(4);4.3.23(4);4.3.24(2);4.3.27;4.4.28(1);4. 5.6;4.5.7;4.5.8;4.5.9;4.5.13;4.5.14;4.5.19;435320;4.5.21; 4.5.28;4.5.31(1);4.6.6;4.6.7;4.6.9;4.6.10;4.6.11;4.6.13;4.6.15; 4.6.18;4.6.20;4.6.23;4.6.25;4.6.27; 5.2.8(4)(5);5.2.13(3);5.2.18(3); 6.3.1;6.3.2; 7.1.2;7.1.9; 8.2.1(1)(2)(3)(4);8.3.4; 1 总则 1.0.1 为了规范安全防范工程设计、施工检验和验收,提高安全防范工程的质量,保护公民人身安全和国家、集体、个人财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、改建、扩建的安全防范工程。通用型公共建(构)筑物(及其群体)和有特殊使用功能的高风险建(构)筑物(及其群体)的安全防范工程的建设,均应执行本规范 1.0.3安全防范工程的建设,应纳入单位或部门工程建设的总体规划,根据其使用功能、管理要求和建设投资等因素,进行综合设计、同步施工和独立验收。 1.0.4 安全防范工程的建设,必须符合国家有关法律、法规的规定,系统的防护级别应与被防护对象的风险等级相适应。 1.0.5 各类安全防范工程均应具有安全性、可靠性、开放性、可扩充性和使用灵活,做到及时先进,经济合理,实用可靠。 1.0.6安全防范工程的建设,除执行本规范外,还应符合国家现行工程建设强制性标准及有关及时标准、规范的规定。 2 术语

相关文档
相关文档 最新文档