一、需求分析

1.1、项目概述及设计思路

本工程建成后,通过本BA系统对建筑中的机电设备进行全面有效的监控和管理,以保障各种设备的正常运行,并确保建筑物内舒适和安全的环境,同时实现高效节能的要求。

从统计数据来看,建筑物内的能耗最大的机电设备是空调系统。其占整个大楼的耗能在50%以上,而装有楼宇自动化系统(BAS)以后,可节省能耗约25%,节省人力约50%。当前随着建筑物规模增大、标准提高,建筑物内机电设备的数量也急剧增加,这些设备分散在建筑物内的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现。如采用楼宇自动化系统,利用现代的计算机技术、控制技术和网络技术,便可实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,确保楼内所有机电设备的安全运行,提高大楼内人员的舒适感和工作效率,长期保持设备的低成本运行。一旦设备出现故障,系统能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态。

为了将本医院建成一个具有先进水平的现代化智能建筑,提供安全、舒适、便利、快捷的卓越服务,建立先进和科学的综合管理机制,提高办事效率,我们特别设计了一个具有最新技术、高运作效率、低维护成本、高可靠性和高性价比的楼宇设备控制系统。我们本着以人为本,综合考虑投资效费比与长期使用及维护成本,实际使用效果等因素我们采用SIEMENS公司的APOGEE楼宇自动化控制系统。

APOGEE系统对本中心内一期(西区)的所有空调系统设备、通风排风设备实行全天候的自动监测和控制,并同时收集、记录、保存及管理有关系统的重要信息和数据,达到提高运行效率,保证工作或生产环境地需求,节省能源,节省人力,最大限度安全延长设备寿命的目的。

1.2、系统功能和控制对象

A、采用当今世界最先进楼宇自动化控制系统集中监视、管理和控制建筑物内机电设备,有效地发挥设备的功能和潜力,提高设备利用率,根据使用需求优化设备的运行状态和时间,延长设备的服役寿命,降低能源消耗,减低维护人员的劳动强度和工时数量,最终实现降低设备的运行成本。

B、楼宇自动化控制系统监视和控制包含如下内容:

(1)冷热源系统

(2)新风机组

(3)送排风(烟)系统

(4)正压系统

(5)电梯系统

(6)照明系统

(7)给排水系统

C、系统三层网络组成,包括管理级网路,楼宇级网路和现场总线组成。同层对等网络(Peer to Peer)通信的全开放网络结构。能够将第三方设备控制系统集成在一个统一的操作平台下。

D、系统遵循了集中监视管理、分散控制的原则。

二、楼宇自控系统设计依据

我们的设计依据是:

《民用建筑电气设计规范》(JBJ/T16—92);

《智能建筑设计标准》(DBJ08—47—95);

《电气装置安装工程施工及验收规范》(GBJ232—92);

《民用建筑电气设计标准》(JGJ/T16-92);

《电气装置安装工程施工及验收规范》(CBJ232—92);

《建筑设计防火规范》(ANST135-1995);

《高层建筑设计防火规范》(GB50045-95);

《信息技术互连国际标准》(ISO/IECl1801—95);

《采暖、通风与空气调节设计规范》(GBJ19—87);

《分散型控制系统工程设计规定》(HG/T20573-95)

智能化弱电工程项目文件

弱电、强电、暖通、水施工图

三、楼宇自控系统特点

西门子楼宇科技公司的APOGEE系统是以集散理论为基础的成熟的楼宇自动化系统。它具有结构灵活、适应性强、扩展方便、软件优化设备运行、操作简单等特点。

APOGEE 是基于WINDOWS 平台的系统软件包,可直接进入中央计算机网络集成系统,与其他进入集成系统的各子系统进行信息交换,是集成系统中最重要的环节,这也是该系统开放性的充分表现。

3.1、APOGEE 简介

楼宇自控系统(或称楼宇机电设备监控系统)是由中央管理站、各种DDC 控制器及各类传感器、执行机构组成的、能够完成多种控制及管理功能的网络系统。它是随着计算机在环境控制中的应用而发展起来的一种智能化控制管理网络。目前,系统中的各个组成部分已从过去的非标准化的设计生产,发展成标准

化、专业化产品,从而使系统的设计安装及扩展更加方便、灵活,系统的运行更加可靠,系统的投资大大降低。

西门子公司推出的APOGEE系统主要应用于综合办公大厦、公共建筑、酒店、工厂、医院及能源管理,是国际上最先进的楼宇控制系统之一。APOGEE 系统适应性非常强,系统组成为模块化,可分为不同等级的独立系统,每级都具有非常清楚的功能和权限,这就使APOGEE既可用于单独的楼宇管理,也可用于一个区域的、分散的楼宇集中管理。

3.1.1、可靠性

APOGEE在设计上充分体现了分散控制、集中管理的特点,保证每个子系统都能独立控制,同时在中央工作站上又能做到集中管理,使得整个系统的结构完善、性能可靠。

APOGEE 系统当中的各级别设备都可独立完成操作,即在同一时刻组成不同级别的集散系统(或不同级别的结构组织形式),使用界面非常亲切,其全套楼宇自控产品、统一的生产管理体系保证了系统的配套性,同时使系统可靠性大为增加。

西门子公司两项专利产品电动液压调节阀和电磁式调节阀以其优质稳定的调节特性和低故障率,大大提高了整个控制系统中最薄弱环节的可靠性。

3.1.2、先进性

APOGEE在网络扩展方面提供了强大的功能,可与其他厂家的系统或产品(包括各种形式的PLC,消防系统等)在不同的层面上进行联接。

APOGEE优越的远程通讯功能,能够使不同楼宇的控制系统联系起来组成一个群集系统。

APOGEE网络结构的开放性和兼容性,确保了它和先进通讯技术结合的能力,并且保证系统结构在产品更新换代时的延性。

3.1.3、经济性

APOGEE结构形式为模块式,各种不同的标准化模块使得控制方式极其灵活,控制层的维护和扩展极为方便。楼宇管理系统可以很方便地扩展,节省初期投资,系统各部分可分别随调试完成投入使用。

APOGEE系统能够满足您在管理上节省费用的要求,投入有效的使用能量即能保证房间的高标准和舒适性。

3.2、APOGEE系统结构

APOGEE 采用了多层网络结构和世界先进技术,使得APOGEE 集散系统无论在可靠性和技术上都是世界领先的水平。

管理级:APOGEE 的图形工作站(采用DELL PC 或其他品牌机)可以进入以太网进行数据管理(TCP/IP ),实现区域性数据联网,提高管理水平,速率可达到10/100M bps 。

自控级:PC 通过Peer To Peer Network (同层总线共享无主从方式),可以连接多达100台BLN 控制器(如MBC 、MEC 、PXC 系列控制器等),现场DDC 通过酒店综合布线系统直接与系统工作站通讯,速率可达到10/100M bps 。

楼层级(LAN ):每台PXC MODULAR 的LAN 网可连接多达96台独立式单元控制器或非独立式单元控制(PXM 、TX-I/O 、TEC 等)。为系统扩展及完成较大型集散系统提供了方便。

中央工作站系统由PC 主机、显示器及打印机组成,是BAS 系统的核心,它直接可以和以太网相连。整个大厦内所受监控的机电设备都在这里进行集中管理和显示,内装Insight 工作软件提供给操作人员下拉式菜单、人机对话、动态显示图形,为用户提供一个非常好的、简单易学的界面,操作简单,操作者无需任何先验软件知识,即可通过鼠标和键盘操作管理整个控制系统。

系统可连接一台或以上的工作站作为分站,作辅助控制和备份之用。

自控级Insight 数据库服务器

Insight 用户端

Insight 用户端

管理级PXC -24控制器

PXC MODULAR 控制器 PXC -16控制器

楼层级RS-485

TX-I/O

综合布线TCP/IP

3.3、PXC 紧凑型系列控制器

3.3.1、描述

PXC 紧凑型系列可编程控制器是一种高性能的直接数字控制(DDC )的监控设施用控制器,是APOGEE 自动控制系统的必要组成部分。

PXC 紧凑型系列拥有基于极富创意的TX-I/O ? 技术的集成输入输出点(I/O ),可

极大的限度地提高对于节点和信号类型的适应性,并可使空气处理单元(AHU )控制运行于最优方案。控制器可以独立运行或联网执行复杂的控制、监视和能源管理功能,而无需依赖于更高层的处理器。

PXC 紧凑型系列控制器支持下列通讯方式: (1)以太网TCP/IP (2) RS-485

PXC 紧凑型系列有16 点位和24 点位两种类型,可选择对楼层级网络(FLN )设备的支持(需额外的许可)。特定型号能承受更大的温度范围,可用于室外对屋顶设备的控制。

PXC16

除了有楼宇和系统管理的基本功能外,PXC16 控制器提供16 个输入输出点,其中包括8 个可软件配置的通用输入输出点。这些点有:3 个通用输入(UI ),

ALN 冷冻机 锅炉 灯光

消防系统 安保系统 LonWorks PLC Modbus

ApogeeWeb

服务器RENO 服务器

Apogee Terminal 服务器 OPC 客户端/服 务器

Apogee BMS 系统UCM 服务器

以太网

网关

MBC

Apogee 客户机 MEC Apogee 以太网 接口

BACnet 设备

Apogee InfoCenter 服务器

Apogee BACnet 服务器

Internet

Apogee 客户机

Web Browser MBC

MEC

TCP/IP

MBC

FLN TEC

MEC

w/Enet

5 个通用输入输出(UI/O),2 个数字量输出(DI),3 个模拟量输出(AO)和3 个数字量输出(DO)。

PXC24

除了有楼宇和系统管理的基本功能外,PXC24 控制器提供24 个输入输出点,其中包括16个可软件配置的通用的输入输出点。这些点有:3 个通用输入(UI),9 个通用输出输出(UI/O),4个超级通用输入输出(X),3 个模拟量输出(AO)和5 个数字量输出(DO)。

3.3.2、特点

(1)多种类型控制器以满足不同的应用需求

(2)DIN 标准轨道安装和可插拔接线端子简化了安装和服务

(3)通过验证的程序以满足设备控制应用

(4)先进的自适应控制,一种根据负载/季节变化自动补偿调节的闭环控制算法

(5)内置能源管理和直接数字控制程序完善设备管理

(6)全面的报警管理、历史数据趋势收集、运行控制和监视功能

(7)与终端、打印机、寻呼机和工作站的信息传送控制

(8)使用西门子极富创意的TX-I/O?技术,通过功能极强的可配置I/O 增加了灵活性

(9) 16 点位和24 点位两种选择,有效地满足不同成本的应用需要

(10) RS-232 接口可连接笔记本进行现场操作

(11)实时时钟的扩展备用电源

(12)可选10Base-T/100Base-TX 工业以太网点对点通讯

(13)可选P1 无线楼层级网络

(14)可选适用于屋顶安装的扩展温度范围

(15)当自控层网络(ALN)连接TCP/IP 时,可选支持最多32 个的楼层级网络设备(需额外的许可)

(16)当自控层网络(ALN)连接RS-485 时,可选支持虚拟APOGEE 以太网微型服务器(AEM)(需额外的许可)

3.3.3、选项

下列选项可满足不用的应用:

1、以太网或RS-485 自控层网络:

通过以太网或RS-485 网络来支持APOGEE P2 协议自控层网络。

2、楼层级网络支持

F 型号的PXC 紧凑型系列当自控层网络连接到TCP/IP 时,支持一条最大节点数为32 个设备的P1 RS-485 楼层级网络(需额外的许可)。

无线楼层级网络可用于替代传统的P1 楼层级网络,用线连接到无线通讯链路形成无线网状网络。使用无线楼层级网络需要额外的硬件。

3、虚拟APOGEE 以太网微型服务器支持

虚拟APOGEE 以太网微型服务器可连接RS-485 APOGEE 自控层网络或单独现场操作面板到P2 以太网,而无需附加硬件(需额外的许可)。当安装虚拟APOGEE 以太网微型服务器许可时,楼层级网络支持无效。

4、室外温度运行

R 型号的PXC 紧凑型系列支持更大温度范围运行,允许室外安装。

3.3.4、硬件

PXC 紧凑型系列由下列集成在一块电路板上的三个主要部分组成:

1、输入输出点

(1)控制器包括16 个或24 个输入输出点,这些点执行A/D 或D/A 转换、信号处理、点命令输出、与中央处理器通讯。接线端子可插拔,便于现场接线。

(2)通用和超级通用点利用西门子楼宇科技TX-I/O 技术,可配置成多种节点类型。

(3)通用输入和通用输入输出点,可以通过软件设定信号的类型,包括:—— 0-10V 输入

——4-20mA 输入

——数字量输入

——脉冲累积输入

—— 1K(32oF)镍电阻温度传感器(L&G 镍 1K)

—— 1K(32oF)铂电阻温度传感器(375 或385alpha)

——10K 2 型负温度系数热敏电阻

—— 100K 2 型负温度系数热敏电阻

—— 0-10V 模拟量输出(仅通用输入输出点)

(4)超级通用点(仅PXC-24)可以通过软件设定信号的类型,包括:

——0-10V 输入

——4-20mA 输入

——数字量输入

——脉冲累积输入

——1K(32oF)镍电阻温度传感器(L&G 镍 1K)

——1K(32oF)铂电阻温度传感器(375 或385alpha)

——10K 2 型负温度系数热敏电阻

——100K 2 型负温度系数热敏电阻

——0-10V 模拟量输出

——4-20mA 模拟量输出

——数字量输出(用于外部继电器)

(5)数字输入点(仅PXC-16)为干结点

(6)数字输出点为100/200V 4 Amp C 型继电器;有LED 灯指示每个继电器的状态

(7)模拟量输出点为0-10V

2、电源

(1)24V 直流电源为输入输出点和传感器可靠供电。电源安装在PXC 内部,无需外接电源,安装及维护方便。

(2)电源同处理器协同工作,保证了I/O 所控设备的平稳功率升降,甚至在持续低电压的情况下。

3、控制器中央处理器

(1)PXC 紧凑型系列拥有一个基于微型处理器的多任务平台,用于程序执行、与I/O 点通讯、通过自控层网络与其他控制器和现场控制面板通讯。

(2)控制器提供一个RS232 的编程口和快速连接的电话线插口(RJ45),支持多种操作设备(例如本地操作接口或简单的CRT 终端)。控制器还提供调制解调器的接口用于拨号接入。

(3)如果需要更换电池,控制器上的LED 指示灯会提示“电量低”。

(4)固件版本程序(Firmware)包括操作系统,存储在非易失性的FlashROM 内存中。Flash ROM内存可方便地在现场进行升级。这样当有新的固件更新时,可很容易地进行升级。

(5)持续低电压保护和电源恢复电路保障控制器电路不受供电波动的影响。

(6)LED 灯实时显示整体运行状态、网络连接状态、低电池电量警告。

3.3.5、可编程控制,应用更灵活

PXC 紧凑型系列高性能控制器,拥有完全的灵活性。允许用户对每台控制器根据不同的应用编写相应程序。

PXC 紧凑型系列的控制程序可完美适应各种应用。经过验证PPCL 编程语言是一种基于文本的类似于BASIC 的编程语言,提供直接的数字控制和能源管理逻辑,使得对设备的控制更精确,优化能源使用。

3.3.6、全局信息访问

人机接口支持多种操作设备,如本地用户接口或简单的CRT 终端,和一个用于APOGEE 拨号接入的电话调制解调器。通过与接口端连接的设备可以获取控制器所有的信息。

3.3.7、多用户操作

多个操作员可同时地进入网络。多个操作员访问的功能确保当一个操作员通过本地存取信息时,报警会传送至报警打印机。当使用以太网ALN 时,多个操作员可通过同时的Telent 会话或本地操作员的端口访问控制器。

3.3.8、菜单式英语操作界面

PXC 紧凑型系列控制器现场面板有一简单明了但功能强大的英语菜单式的操作界面,该界面提供诸如以下一些功能:

(1)监控点监视和显示

(2)监控点命令

(3)多个监控点的历史趋势记录和显示

(4)事件计划列表

(5)通过PPCL 语言的程序编辑和修改

(6)报警报表和应答

(7)动态信息的连续显示

3.3.9、内置直接数字控制程序

PXC 紧凑型控制器采用独立的直接数字控制(DDC),可提供正确地HVAC 控制及有关系统操作的全面综合信息。控制器从楼宇中的传感器接收信息、处理信息并直接控制设备。控制器具有以下功能:

(1)自适应控制,一种自动学习和调整的闭环控制算法。比传统的PID 算法更高效、适应性更强、响应速度更快、控制更稳定。尤其是在响应时间、保持稳态、减少误差和振荡、及驱动器的重新配置。

(2)闭环比例、积分和微分(PID)控制

(3)逻辑顺序控制

(4)报警监测及报告

(5)复位控制时间表

3.3.10、内置能源管理程序

以下应用程序已编制在PXC 紧凑型控制器中,输入简单参数后即可执行:(1)自动日光节约时间切换

(2)基于日历的计划列表

(3)经济节能控制

(4)设备计划列表,优化和顺序列表

(6)事件计划列表

(7)假日计划列表

(8)夜间低温设定控制

(9)尖锋需求限制(PDL)

(10)启停时间最优控制(SSTO)

(11)循环温度补偿

(12)临时强制计划表

3.3.12、模块介绍

TX-I / O是一系列在APOGEE S600 TM系统中集通讯和电源模块为一体的I / O点模块。TX-I / O产品包括8种I / O模块,标准化的TX-I / O电源,总线连接模块和总线接口模块。

TX-I / O模块为基于TX-I / O技术的APOGEE S600 TM系统提供了输入输出点。此外,该模块点数的分布较为合理,为多种信号组合提供了极大的灵活性及更好的人性化操作。

8种TX-I / O模块:

8点DI模块(TXM1.8D)

16点DI模块(TXM1.16D)

6点DO带继电器输出模块(TXM1.6R)

6点DO带继电器和手动超持功能模块(TXM1.6R-M)

8点通用模块(TXM1.8U)

8点带本地液晶显示(LOID)通用模块(TXM1.8U-ML)

8点超级通用模块(TXM1.8X)

8点带本地液晶显示(LOID)超级通用模块(TXM1.8X-ML)

特点:

TX-I / O总线同时传送电及通讯信号,最大可以扩展到50米。

热插拔的电子组件允许在没有除去末端导线或者扰乱总线的情况下拆开甚

至替换带电器件。考虑到使用者可以自己定制标签,模块上的标签可移动。

对于模块上的LED指示灯为模块上的点提供了状态指示和动态信息。

全部TX-I / O模块都具有:导轨安装高密度布局(每点之间的物理距离很小)硬件采用地址码来做标注:

与末端组件和插入式I / O模块分离。

改进安装工作流程,允许现场布线在电子器件安装之前完成。

最佳诊断:连结的外部设备可以被测量而没有影响或者被I / O模块影响。

调试或维修时,可以迅速替换电子器件。

3.3.12.1、P1总线接口模块(TXB1.P1)

P1总线接口模块(P1 BIM)为TX-I / O模块提供P1 FLN 通讯和电源。它不包含对TX-I / O模块的应用或控制。

特点:

在P1 FLN或者MEC扩展总线上的通讯

支持80个TX-I / O点

支持10个I / O模块

24VAC输入

产生600 mA,24VDC为TX-I / O模块和外部设备提供电源

在到动力外部设备的一个4A的最大量的24Vac的转移

插入式的螺旋插座

如果发生超载或者短路情况,交流保险丝立即切断对外部设备的供电。

分别对以下操作做独立的LED显示:对于模块的操作,FLN 的通讯状态,TX-I / O总线上24VDC供电情况显示以及对24VAC的保险丝的监控。

3.3.12.2、TX-I / O总线连接模块(TXS1.EF4)

特点:

为TX-I / O模块和外部设备传递1.2A / 24 VDC的电量。

可以放在轨道的起始端或者排列在TX-I / O模块当中。

在导轨之间传递CS(Communication Supply:+24VDC 电源信号)以及CD(Communication Data 数据通讯信号)。

为额外的外围设备提供24VAC 的输入信号。

如果超载或者短路状况,切断对外围设备24 VAC的电源提供。内置AC保险丝可以被可替换。

AC保险丝状态显示(通过LED指示灯),检测简单。

如果传感器是由外部供电的话, 有源输入输出(0~10V 和 4~20mA)必须放在不同的模块上。

技术规格说明:

电压要求:24 Vac + /- 20% @ 50/60 赫兹

功耗

电源 20VA

P1 BIM 35VA

根据上述功耗,为如下项目的使用,电源产生1.2A / 24VDC(28.8 W),BIM提供0.6A / 24VDC(14.4 W)

TXM1.8D 1.1 W

TXM1.16D 1.4 W

TXM1.8U 1.5 W

TXM1.8U-ML 1.8 W

TXM1.8X 2.2 W

TXM1.8X-ML 2.3 W

TXM1.6R 1.7 W

TXM1.6R M 1.9 W

3.3.12.3、TX-I / O电源模块(TXS1.12F4)

特点:

TX-I / O电源供电:

为TX-I / O模块和外部设备提供1.2A / 24 VDC 的电源。

TX-I / O总线24VDC 供电LED 指示

4 个TX-I / O电源模块可以在与最多两个导轨上并行操作。

给TX-I / O模块和外部设备提供24VAC / 4A的电源。

可以放在轨道的起始端或者排列在TX-I / O 模块当中。

在导轨之间发送CS(Communication Supply:+24VDC 电源信号)以及CD(Communication Data数据通讯信号)。

为额外的外围设备提供24VAC 的输入信号。

如果超载或者短路状况,切断外围设备24 VAC 的电源提供。

AC保险丝状态显示(通过LED指示灯),检测简单。

3.3.12.4、数字输入模块(TXM1.8D和TXM1.16D)

TXM1.8D和TXM1.16D分别致力于对8和16个DI点的监控。它们通过常开(NO)或常闭点(NC)信号状态的监控,控制模块干触点的开闭状态。 TXM1.8D

模块上的8个DI点与TXM1.16D模块上16个DI点中的8个点可以被用作10赫兹的脉冲计数器。每个输入点都有一个绿色的LED指示灯显示工作状态。

数字输出模块(TXM1.6R和TXM1.6R-M)

数字输出模块提供6个常开(NO)或常闭(NC),连续或脉冲的无源干触点信号。这些触点可容纳的最大电量为:4A / 250VAC。每个I / O点均有一个绿色LED状态指示灯。

TXM1.6R M 模块也装有手动操持开关。每个手动操持开关上都有一个橙色的LED 指示灯用来显示每个点的工作状态。

3.3.12.5、通用模块(TXM1.8U和TXM1.8U-ML)

TXM1.8U和TXM1.8U-ML是通用模块,允许8个点根据不同情况的需要分别可作为DI、AI或者AO。

特点:

所有的通用模块可以提供:

电源供应,例如:为阀门和驱动器那样的外部设备的提供交流电压。

每I / O 点均有一个绿色的LED指示灯,其亮度会

根据电压和电流的强若变化同步变化。

数字输入支持包括:

无源电压/ 干触点

25赫兹的脉冲计数器

模拟输入传感器支持包括:

1 k 镍- LANDIS & Gyr 曲线

1k 铂 - 375 和385 系数

10 k 和100 k 热敏电阻 - II 类型曲线

有源输入和输出支持包括:

模拟输入电压在 0~10 VDC 之间

模拟输出电压在 0~10 VDC 之间

注意:当所连接的传感器需从该模块提取电源时,有源的输入和输出被允许放在相同的模块上。当所连传感器需被外部供电时,有源输入和输出需被放在单独的模块上。

TXM1.8U-ML模块也具有本地液晶显示设置(LOID)。LCD显示每个IO 点的下列信息:

配置信号种类

过程值的有关显示

误操作,短路或者传感器断路的报警信息

橙色LED指示灯分别表示每点的工作状态。

3.3.12.6、超级通用模块(TXM1.8X 和TXM1.8X-ML)

TXM1.8X和TXM1.8X-ML超级通用模块具有所有通用模块的特征,并提供:模拟输入电流4~20mA

模拟输出电流4~20mA(每个模块上最多4 个电流输出:第5~第8个点上)每模块最大输出值为200mA,最多提供给传感器24 VDC 的电源电压。

注意:当所连接的传感器需从该模块提取电源时,有源的输入和输出被允许放在相同的模块上。当所连传感器需被外部供电时,有源输入和输出需被放在单独的模块上。

3.4、传感器、阀门和执行器

我们的传感器大都由瑞士研发、生产。众所周知,瑞士是世界钟表制造业的领先者,他们对于精密机械钟表制造工艺的要求是相当高的,我们的传感器也秉承了这一优秀传统,我们对于传感器元件的感应灵敏度、测量精度、极端环境中的稳定可靠性都相当重视。

而我们的阀门就大都由德国研发、生产。德意志民族的特点就是严谨、一丝不苟,而正是这样的特点造就了他们在工业、铸造业的辉煌。我们的阀门正是在这种大环境下铸就而成,无论是铜制座阀、灰铸铁座阀、球模铸铁座阀到不锈钢座阀,哪怕一丝一毫的铸造偏差,都将无一幸免的被销毁重铸。

3.4.1、温度传感器

金属电阻型温度传感器,根据使用的金属材料不同可分为100欧姆铂RTD 传感器、1000欧姆铂RTD传感器、热敏电阻室内温度传感器、100000欧姆热敏电阻传感器等,无论何种传感器都经过厂商校对而且不需要额外对接线线缆进行数值补偿。

管道传感器:有一插入式探头,使温度能均匀地颁在整个表面,并可自由拆卸,测试范围为-40~116℃。测量精度:±0.3℃。

浸入式温度传感器:有一个完整的浸入罩,测试范围为-40~116℃。测量误差±0.3℃。

3.4.2、压力/压差传感器

用于检测液体和气体介质的系统压力。

压阻测量系统

DC 0 ...10 V 输出信号

测量不受温度变化影响

高温下的稳定性高

无机械老化和漏电

卓越的EMC 特性

精度:±2%MR(包括回滯)。

3.4.3、阀门和执行机构

阀门是整个控制系统中最重要的部件,也是最容易被忽视的部分。SIEMENS 的阀门采用线性控制精度高且无小流量调节死区的二通座阀和蝶阀,阀径从

15mm到600mm,流量系数从0.25m3/h到14,500m3/h,泄漏率0~0.02% ,完全可以满足各种楼宇控制的需求。

执行机构是阀门的动力源,从某种意义上讲控制系统调节精度完全取决于执行机构的特性。SIEMENS生产的液压-电动调节阀和电磁式调节阀均获得世界专利,具有运行稳定可靠、调节精度高、自复位、免维护等特点。液压-电动式执行机构避免了传统的齿轮变速驱动结构所带来的行程回差和由于齿轮磨损造成的调节误差,因此液压执行机构运行稳定、调节精度高、线性度好,长期运行的重复性高(采用连续模拟量调节,非三位或浮点方式)。此外,该类执行机构可具有弹簧返回装置,在停机时能自动关闭阀门,使其在电网故障情况下有自动防止故障扩散的能力。执行器还有具有手动操作配件,可进行手动操作。风阀执行机构采用无刷电机,具有足够大的扭矩及低噪音。

四、设计方案

我们结合本建筑的实际功能和档次,在本工程的楼宇自动化管理系统的设计和应用中,主要突出以下重点:

A、采用先进的技术和产品,为大楼提供一个高效、节能、可靠的智能控制系统,对大楼的楼宇机电设备予以控制,实现绿色、智能的建设目标,充分展现现代化大楼在智能化管理上的特点。

未来的世界是网络的世界,本项目这样的现代化建筑,需要采用符合时代发展的楼宇自控系统,西门子公司的以太网结构楼宇控制系统正是顺应这一要求而推出,具有技术的前瞻性,并在同行业中遥遥领先。

B、我们所采用的系统是一个具有国际先进水平的一流产品,同时也具有良好的性价比。其先进性体现在硬件产品成熟、优质,在国际上有过较长时间的应用历史背景,另外在通讯协议上应能够具有良好开放性和通用性,并已成为发展主流的先进通讯协议,以确保用户在日后系统的升级和扩容上不受单一产品通讯协议限制,方便的对原有系统进行升级和扩容。在软件上应具有良好的人机界面,便于日后管理人员的维护和管理。

C、针对本项目机电设备分布特点,配置DDC控制器要保证系统配置的余量和系统扩充能力。我们所有的现场DDC控制器物理控制点均预留了符合标书要求的余量。在通讯协议上我们采用了国际流行的标准开放性通讯协议,以保证系统的开放性。

D、合理的配置DDC控制器,DDC的分配上要考虑日后施工和管理的便利,便于维护和安装。

4.1、集散分布方式结构

4.1.1、网络管理域

采用高速以太网组成建筑物的信息主干网,符合TCP/IP协议。

利用OPC技术支持多种开放式协议(包括BACnet、ARCnet、LONTALK),兼容多种标准接口软件(包括ODBC、DDE等)

可即时访问多个INSIGH个人计算机图形工作站,对 Apogee 系统实行监测和控制,也可从 Apogee 系统上获取报警信息和事件记录,并为系统提供10M 波特率的通讯速度。

4.1.2、网络数据域

采用模块式智能型控制器PXC MODULAR,可完全独立于中央站工作,作为网络的节点,实现相互间的双向通讯和数据交换。当系统通讯发生故障时,各个DDC仍然能独自完成正常的监控功能。

4.2、系统配置

4.2.1、中央工作站

控制机房安装有中央工作站。中央工作站由PC主机、彩色屏幕液晶显示器及打印机组成,可直接与以太网相连。APOGEE Insight工作站软件借助于Windows NT/2000/XP多任务环境作为是本系统的管理与调度中心,实现对全系统的集中监督管理及运行方案指导、以及对整个楼宇的被控设备进行监测、调度、管理,实现设备的远动控制。

4.2.2、软件功能

1、数据采集与处理

2、中央管理工作站采集各现场控制器(DDC)上送来的各项数据,运行参数及运行状态,实时刷新数据库,供进一步处理及查询分析。

3、系统运行状态与历史状态显示

4、以图形方式显示当前或历史上某一时刻的运行参数,实时显示各测点的参数及各设备的运行状态。

5、运行记录报表与参数曲线打印

6、以表格形式打印各测量参数及设备运行状态。

7、故障诊断和报警

8、中央管理单元根据实时接收到的各个现地控制单元的参数状态信息,经分析整理后将故障信息及时在屏幕上进行显示。

APOGEE系统软件,它具有以下特点:

大容量:

一台中央工作站可以控制的点数达到1,000,000点

多任务性:

由于采用了Windows NT/2000/XP操作平台,其强大的多任务功能,通过全动态窗口,操作员可以同时监视多个视窗,从而可提高操作员和系统的效率,是一个真正的多任务系统。

Drag and Drop浏览功能

充分采用Windows NT/2000/XP Drag and Drop的新功能,即在计算机上可以拖动动态点到应用程序,自动生成趋势图,点的操作历史等数据或图形。

结构化的命名方式

长度达30个字节的结构化命名方式可以由用户灵活的使用,使点的名字更能为用户识别,另外有16个字节可以对点进行描述。

多点动态趋势图

可同时输出或者监测10个点的动态变化趋势。

保密性

多级密码限制对数据库和其它机密信息的存取,采用多级密码控制,以满足众多指定用户的需要,可根据工作需要,任意定义用户的操作权限,控制范围。

报警与信息提示功能,产生报警信号时,可直接切换至动态图或者查询信息提示。

动态的系统监控体系和系统构架图,可以直观的检测和设置整个系统的通讯,便于诊断系统故障,方便系统数据的上载和下载。

易于管理

可以针对不同操作者的权限和工作性质,精确指定不同操作者的的不同权限内容。

系统能完全向上兼容,无需特殊设备和工艺就能完成系统升级及容量扩充。可预设长达一年的时间表,用于设备定时控制和报表输出。

动态图形

Insight采用了新的动态的图形功能。该功能将模拟量或数字量信息点与动态的GIF影像文件连接并显示其状态,当这点的值发生变化时,动态图形被当作对象存储并且通过对象选择器进行选取。尽管能创建自己的动态图形并将其输入

至图形应用中,Insight还是一套标准的被普遍应用的对象可利用,您可以通过插入菜单或者一个新的工具栏按钮来进入这项功能。

自动备份(Automatic backup)

Insight自动备份是WINDOWS界面和独立运行的软件,可在任何Insight

服务器或终端上运行。Insight备份功能提供以下的能力:

备份APOGEE Insight数据库

从自动备份软件所创建的备份数据中恢复APOGEE Insight数据

配置和安排重复使用的数据

清除不必要的备份以清空磁盘空间

系统通讯网络

利用大楼的综合布线系统,可大大节省系统单独布线的费用和人工。使现场DDC控制器与管理站的通讯速率达到10/100M bps。

4.2.3、软件基本配置如下

运行于Windows NT/2000/XP平台,灵活的动态图形操作界面,软功能键、下拉式菜单,可用鼠标完成大部分功能:

1、面向对象的数据库Objectivity

2、跨平台数据库数据交换(ODBC)

3、接口与服务器(DDE)

4、数据采集与管理应用软件

5、运行参数与状态显示应用软件

6、运行记录报表的打印应用软件

7、中央调度及智能远动控制应用软件

8、故障诊断及报警应用软件

9、图形包Micrografx Designer

10、面向Micro Excel的趋势数据界面

11、可制定的权限

12、每个工作站可有200个操作员

13、运行画面若干张

14、现地控制单元编程软件

4.2.4、工作站硬件基本配置

1、PENTIUM IV 中央处理器

2、120G Byte硬盘(7200 rpm)

3、CD / RW刻录机:刻读写速度16X10X40(缓存2MB)

4、内存:1G

楼宇自控系统操作手册范本

楼宇自控系统使用说明 本楼宇自控系统(BA)选用施耐德的VISTA楼宇自控管理系统。整套系统由图形工作站、总线控制器及现场单元控制器等组成。系统主要构成有VISTA 5服务器工作站一台、操作工作站二台、VISTA 5软件套装一套、现场控制器及扩展模块等,能够对大楼的新风机组、空调机组、新排风机组、通风等子系统进行监测和控制。达到了便于管理,节能降耗,节省人力的作用。 一、BAS管理软件的启动 BAS服务器工作站设在地下一层工程部,操作工作站分别设在地下一层工程部和地下一层锅炉房,采用VISTA 5.1系统软件及三用户客户端,运行于Windows操作平台上,实现了设备自动/手动启、停,设定值修改,设备运行状态及故障报警,操作记录报告,监控参数趋势图、报警一览表及分级处理、执行或停止各项控制程序等。 二、BAS管理软件登陆 1、系统登陆: 计算机开机后,根据系统的操作程序,输入系统登陆的用户名和密码(hxwdgcb),密码是“哈西万达工程部”简写,系统自动登录WINDOWS平台。 2、启动BAS服务器 点击任务栏中的“开始”按钮,打开“程序”下“Schneider Electric”下的“TAC Vista Server 5.1.8”下的Server软件。或者直接双击桌面上图标,即可打开bas的软件,进入软件服务器界面。 英文系统的界面图如图1,中文的界面图如图2

图1 图2 3、进入BAS图形管理界面 在启动bas服务器界面,点击“文件”菜单,如图3;选择“启动Tac Vista工作站”后,进入管理工作站登陆界面,如图4。

图3 图4 在登陆界面相应的位置输入用户名 1 和密码1111 后,点击确定,进入工作站管理界面。如图5

楼宇自控系统设计方案

楼宇自控系统 设 计 方 案 工程公司 年月日

目录 一、概述 二、设计依据 三、设计原则 四、系统设计描述 五、楼宇自控系统产品介绍

楼宇自控系统设计说明 一、概述 当今,世界各地的大厦管理部门为了使其客户拥有更舒适的环境而正在寻找创建完美室内环境的方法,他们越来越注重于通过优化控制提高管理水平和环境质量的可调性。智能大厦向人们提供全面的、高质量的、快捷的综合服务功能,它是现代高科技的结晶,是建筑艺术与信息技术完美的结合。楼宇自控系统( ,简称)是智能大厦的一个重要的组成部分。它的监控范围通常包括冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等。 高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理最优化组合的要求越来越高,要求建筑物提供一个合理、高效、节能和舒适的工作环境。节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分。楼宇自控系统正是顺应了这一潮流,它的建立,对于大厦机电设备的正常运行并达到最佳状态,以及大厦的防火与保安都提供了有力的保证。同时,依靠强大软件支持下的计算机进行信息处理、数据分析、逻辑判断和图形处理,对整个系统做出集中监测和控制;通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗。 当前现代化大厦就空调系统而言,是一栋大楼耗能大户,也是节能潜力最大的设备。从统计数据来看,中央空调系统占整个大楼的耗能50%以上,而大楼装有楼宇自控系统以后,可节省能耗25%,节省人力约50%。出现故障,能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态。当前随着建筑物的规模增大和标准提高,大厦的机电设备数量也急剧增加,这些设备分散在大厦的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现。如采用楼宇自控系统,利用现代的计算机技术和网络系统,实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,就能确保楼内所有机电设备的安全运行,同时提高大楼内人员的舒适感和工作效率。 **大厦是采用西欧古典三段式的、国际化标准的智能型建筑,采用楼宇自动化系统将为大厦的管理者提供自动化水平较高的先进运行手段,并为用户提供舒适宜人的生活和工作环境。 二、设计依据 2.1 《民用建筑电气设计规范》16-92 2.2 《电气装置安装工程施工及验收规范》50254-50259-96

楼宇自控系统设计方案[详细]

目录 一、概述 二、设计依据 三、设计原则 四、系统设计描述 五、TAC楼宇自控系统产品介绍

楼宇自控系统设计说明 一、概述 当今,世界各地的大厦管理部门为了使其客户拥有更舒适的环境而正在寻找创建完美室内环境的方法,他们越来越注重于通过优化控制提高管理水平和环境质量的可调性.智能大厦向人们提供全面的、高质量的、快捷的综合服务功能,它是现代高科技的结晶,是建筑艺术与信息技术完美的结合.楼宇自控系统(Building Auto米ation Syste米,简称BAS )是智能大厦的一个重要的组成部分.它的监控范围通常包括冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等. 高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理最优化组合的要求越来越高,要求建筑物提供一个合理、高效、节能和舒适的工作环境.节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分.楼宇自控系统正是顺应了这一潮流,它的建立,对于大厦机电设备的正常运行并达到最佳状态,以及大厦的防火与保安都提供了有力的保证.同时,依靠强大软件支持下的计算机进行信息处理、数据分析、逻辑判断和图形处理,对整个系统作出集中监测和控制;通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗. 当前现代化大厦就空调系统而言,是一栋大楼耗能大户,也是节能潜力最大的设备.从统计数据来看,中央空调系统占整个大楼的耗能50%以上,而大楼装有楼宇自控系统以后,可节省能耗25%,节省人力约50%.出现故障,能够及时知道何时何地出现何种故障,使事故消除在萌芽状态.当前随着建筑物的规模增大和标准提高,大厦的机电设备数量也急剧增加,这些设备分散在大厦的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现.如采用楼宇自控系统,利用现代的计算机技术和网络系统,实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,就能确保楼内所有机电设备的安全运行,同时提高大楼内人员的舒适感和工作效率. **大厦是采用西欧古典三段式的、国际化标准的智能型建筑,采用楼宇自动化系统将为大厦的管理者提供自动化水平较高的先进运行手段,并为用户提供舒适宜人的生活和工作环境.

什么是楼宇自控BA系统

什么是楼宇自控BA系统? 如今,中国各地的大厦管理部门为了使其客户拥有更舒适的环境而正在寻找创建完美室内环境的方法,他们越来越注重于通过优化控制提高管理水平和环境质量的可调性。智能大厦向人们提供全面的、高质量的、快捷的综合服务功能,它是现代高科技的结晶,是建筑艺术与信息技术完美的结合。楼宇自控系统(Building Automation System,简称BAS )是智能大厦的一个重要的组成部分。它的监控范围通常包括冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统等。 高新信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物的结构、系统、服务及管理最优化组合的要求越来越高,要求建筑物提供一个合理、高效、节能和舒适的工作环境。节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分。楼宇自控系统正是顺应了这一潮流,它的建立,对于大厦机电设备的正常运行并达到最佳状态,以及大厦的防火与保安都提供了有力的保证。同时,依靠强大软件支持下的计算机进行信息处理、数据分析、逻辑判断和图形处理对整个系统作出集中监测和控制;通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗。 楼宇自控系统监控内容:冷热源系统、空调系统、送排风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯监测等。 某大厦,总建筑面积41700m2,建筑高度为99.7m,建筑层数地上18层,地下2层,是一座集酒店、办公、商务、娱乐、宾馆为一体的综合性智能化建筑。该系统能够提高某大厦的整体管理水平,节约能源,提供更为舒适的室内环境,将大厦内制冷站、供热站、空调、新风机组、公共区照明部分、给排水、送排风等系统纳入大厦自动化管理系统,APOGEE是以集散理论为基础的成熟的楼宇自动化系统。它具有结构灵活、适应性强、扩展方便、软件优化设备运行、操作简单等特点。 一、楼宇自控系统的设计思想和原则 某大厦楼宇自控系统是一套将冷热源、空调、通风、给排水、变配电、照明、电梯等设备或系统以集中监视、控制和管理为目的而构成的综合系统,以安全、可靠、节能、节省人力和综合管理为目的。为了建成一个优良的建筑设备监控系统,在系统的设计上着重考虑了三个方面的要素。其一是确定服务于设备或各个子系统的控制器I/O点数及点的类型,同时确认I/O点数的接口技术处理;其二是现场仪器、仪表、传感器、变送器和执行器等元件的正确选择与配置;其三是中央操作站和通讯网络的配置。 APOGEE楼宇自控系统是新一代楼宇自控/系统集成平台,完整的系统由INSIGHT监控软件、DDC控制器、传感器、阀门及执行机构四大部分组成。根据某大厦机电设备和弱电系统设计方案的具体情况,着重对如下几个问题做了细化处理: 1、根据某大厦弱电系统的总体要求,选用了西门子的INSIGHT监控软件,该系统采用了Client /Server系统结构,并且支持WindowsNT/Windows2000/WindowsXP操作系统,支持OPC 等多种协议和开放接口,并且提供了丰富的功能选项,是一套运用成熟的系统; 2、按受控设备的要求选用不同处理能力的DDC控制器,控制器的搭配对于系统的合理配置有着重要的作用,各自控厂商的控制器都有多种不同点数的产品可供选择,合理的选择控制器对于优化网络拓扑和控制系统造价有着不可忽视的作用。其基本原则是控制器尽量靠近控制对象,空间距离较远的设备不宜合用同一个DDC控制器;

楼宇自控系统技术方案

楼宇自控系统技术方案 概述 本方案针对楼宇自控系统(BAS)而进行设计,采用施耐德楼宇自控系统。根据该项目的特点,我们将利用BAS系统对建筑物内的公共照明、空调系统、供暖通风、给水 排水系统等实行全时间的控制和管理,系统收集、记录、保存有关系统的重要信息及数据,作到一体化管理,达到提高运行效率、保证办公环境需要、节省能源、节省人力的效果,最大限度安全延长设备寿命的目的。 现代建筑几乎都是全封闭或半封闭式,楼内空气完全依靠空调系统进行输送新风或循环处理,长期处于空调间内的人员完全依赖空调系统获得良好的环境。可是由于种种原因空调系统的运行不尽人意,产生诸多问题,例如人们长期待在忽冷忽热空调间内容易患上空调病,还有可能加速病菌的传播等。从节约能源的角度考虑,空调系统又是“耗能大户”,建筑中几乎一半的能源是被空调系统消耗的,所以我们讲人们离不开空调,但又惧怕空调。如何解决这个矛盾,让空调系统根据人们的意愿为人服务呢?采用先进的控制技术、计算机技术、网络技术的楼宇自控系统可以助我们一臂之力:楼宇自控系统对建筑内包括空调系统在内的机电设备进行监控,指挥这些设备的运行。例如,空调系统根据季节变化调整供风温度,让室内气温随着室外气温的变化而变化,即节约了能源又让人感觉舒适。冬天气候干燥我们可以加湿空气,提高室内相对湿度;夏季高温高湿让人感到不适,我们可以在降低湿度的同时保持适宜的温度,不会让人感到阴冷。楼宇自控系统可以实现的功能美不胜数,是大厦管理者的好帮手、好管家。 1、设计依据 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《智能建筑防雷设计规范》DB32/T1198-2008 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《低压配电设计规范》GB50054-95 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《商用建筑线缆标准》(EIA/TIA—568A) 《信息技术互连国际标准》(ISO/IECl1801—95) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 以及招标文件提供的相关资料及技术文件; 2、需求分析 楼宇自控系统的主要任务是对大厦内的机电设备进行监控和管理。要想管理好大厦内的机电设备,首先必须要知晓它们的运行情况、所处系统中担任的角色以及设备的特性等。

小区项目楼宇自控系统方案..

国际银座[第三城?映象欣城]项目楼宇自控系统方案

目录 一、工程概述 ........................................................................................................................... - 3 - 1.1 系统管理目的............................................................................................................... - 3 - 1.2 楼宇自控基本概念简述............................................................................................... - 3 - 二、系统设计 ........................................................................................................................... - 4 - 2.1 给排水系统................................................................................................................... - 4 - 2.1.1 排水系统................................................................................................................... - 4 - 2.1.2 给水系统................................................................................................................... - 4 - 2.2.3 消防水系统............................................................................................................... - 5 - 2.2 电梯系统....................................................................................................................... - 5 - 2.3 照明系统....................................................................................................................... - 6 - 2.4 送排风系统................................................................................................................... - 6 - 三、系统及产品概述 ............................................................................................................... - 7 - 3.1系统概述........................................................................................................................ - 7 - 3.2产品概述........................................................................................................................ - 8 - 3.2.1 工作站(上位计算机)........................................................................................... - 8 - 3.2.2 信号转换器(PSG-10)........................................................................................... - 8 - 3.2.3 通讯中继器(通讯节点)..................................................................................... - 8 - 3.2.4 现场DDC(直接数字控制器).............................................................................. - 9 - 四、系统平台功能: ............................................................................................................. - 10 - 4.1 操作应用功能............................................................................................................. - 11 - 4.1.1 用户管理................................................................................................................. - 11 - 4.1.2 登录管理................................................................................................................. - 12 - 4.1.3 实时监控管理......................................................................................................... - 13 - 4.1.4 记录管理................................................................................................................. - 14 - 4.1.5 计划编辑管理......................................................................................................... - 14 - 4.1.6 设备属性管理......................................................................................................... - 15 - 4.1.7 设备维修提醒管理................................................................................................. - 16 - 4.2 组态配置功能............................................................................................................. - 16 - 4.2.1 组态配置................................................................................................................. - 16 -

施耐德TACXenta楼宇自控系统应用

施耐德TACXenta楼宇自控系统应用 连接到中央管理系统TAC Vista。现场使用的TAC Xenta OP手操器可以连接至TAC Xenta。TAC Xenta OP手操器盘带有显示器和按键,用于现场读取控制器数据或改变参数 设置。TAC Xenta OP手操器可以搭扣在TAC Xenta控制器上,也可安装在控制柜前面或作为便携式终端使用。由于控制器采用非易失(快闪)存储器,在电源故障后控制单元仍保 存用户的设定值,确保电源恢复后就能正常工作。 四.系统集成 中关村数码园多个弱电系统在联动和管理上需要系统集成,和BA系统的集成主要有 服务楼有冷水机组、变/配电、变频控制、电梯等,这些子系统有的可提供LonWorks通讯 接口,比如变频控制可提供LonWorks通讯接口,这种情况下子系统可以方便地、通讯透 明地连接到TAC Vista系统,不需要任何外部网关设备,轻松实现系统集成。但现实工程 实施时大部分情况下建筑楼宇内多个子系统不具备提供LonWorks通讯接口,它们可提供BACnet或Modbus其它一些国际或工业主流标准协议。此时针对系统集成的实际应用,施 耐德TAC提供LonWorks网关的集成方案,通过TAC Xenta 913可实现把其它BACnet、Modbus或RS232、RS485集成TAC Vista系统。 该项目使用的冷水机组提供BACnet通讯协议,变/配电子系统提供Modbus通讯协议,基于现场情况,方案配置选择了TAC Xenta 913 LonWorks网关,通过协议转换把其它国 际或工业主流标准协议集成到基于LonWorks的TAC Vista系统。和冷水机组集成,提供 高级的负载控制和顺序控制,提供连续的性能监视和远程报警;和电力配电集成,提供能 源监视和报告,以及在正常和断电两种模式之间集成现场设备和柴油发电机、UPS机组的 能源策略应用。 五.总结 通过开放的、互联的、互操作的基于LonWorks网络技术的TAC Vista楼宇自控系统,在使商业建筑群实现楼宇自控化控制,给用户带来舒适环境体验同时,减少维护人员和节 约

楼宇自控系统施工方案

楼宇自控系统施工方案 本工程楼宇自控采用集散型计算机控制系统,系统由现场传感器及执行器、直接数字控制器(DDC)、网络控制器中央操作站等四大部分组成。控制范围:空调机组、新风机组、洁净空调、风机、供电、照明、温度传感、给排水、远传抄表。施工流程如下: 1)线缆敷设 `在本工程中,线缆比较集中的地方采用电缆桥架敷设,出桥架和比较分散的地方采用穿镀锌钢管敷设,竖井内的线缆敷设在线槽内。 输入输出设备至接线盒部分采用金属软管,管长尽量控制在1米以内。 楼宇自控系统布线和照明系统穿线同期进行。 2)输入输出设备检测接线 输入设备主要有:温度传感器、湿度传感器、压力压差传感器、流量传感器电量变送器、空气质量传感器、温控器、风速传感器。 输出设备主要有:电磁电动调节阀、电动风阀驱动器等。 (1)温湿度传感器不应安装在阳光直射的位置,远离有强烈震动、电磁干扰的区域,不破坏建筑物外观与完整性,室外温湿度传感器设防风雨

防护罩。尽可能远离门窗和出风口的位置,若无法避开则至少相距2米,并列安装的传感器距地高度一致,高度差不大于1毫米,同区域内高度差不大于5毫米,传感器和DDC之间的连线的电阻要求小于1Ω。 (2)压力、压差传感器、压差开关的安装 传感器应安装在便于调试、维修的位置。 传感器应安装在温、湿度传感器的上游侧。 风管型压力、压差传感器的安装应在风管保温层完成之后。 风管型压力、压差传感器应在风管的直管段,如不能安装在直管段,则应避开风管内通风死角和蒸汽放空的位置。 水管型、蒸汽型压力与压差传感器的安装应在工艺管道预制和安装的同时进行,其开孔与焊接工作必须在工艺管道的防腐、衬里、吹扫和压力实验前进行。 水管型、蒸汽型压力、压差传感器不宜安装在管道焊接缝及其边缘上开孔及焊接处。 水管型、蒸汽型压力、压差传感器的直压段大于管道口径的三分之二时可安装在管道顶部,小于管道口径的三分之二时可安装在侧面火底部和水流流束稳定的位置,不宜选在阀门等阻力部件的附近、水流流束死角和振动较大的位置。 安装压差开关时,宜将薄膜处于垂直与平面的位置。

楼宇自动化系统

楼宇自动化系统 楼宇自动化系统(BAS)对整个建筑的所有公用机电设备,包括建筑的中央空调系统、给排水系统、供配电系统、照明系统、电梯系统,进行集中监测和遥控来提高建筑的管理水平,降低设备故障率,减少维护及营运成本。 设计楼宇自动化系统的主要目的在于将建筑内各种机电设备的信息进行分析、归类、处理、判断,采用最优化的控制手段,对各系统设备进行集中监控和管理,使各子系统设备始终处于有条不紊、协同一致和高效、有序的状态下运行,在创造出一个高效、舒适、安全的工作环境中,降低各系统造价,尽量节省能耗和日常管理的各项费用,保证系统充分运行,从而提高了智能建筑的高水平的现代化管理和服务,使投资能得到一个良好的回报。楼宇机电设备监控系统,作为智能建筑楼宇自动化系统非常重要的一部分,担负着对整座大厦内机电设备的集中检测和控制,保证所有设备的正常运行,并达到最佳状态。 补充: 摘要:智能建筑的概念和楼宇自动化系统简介,并列举了当今几大楼宇自控生产厂商的自控系统功能简介和实际运用。 一关于智能建筑 智能建筑的概念,在本世纪末诞生于美国。第一幢智能大厦于1984年在美国哈特福德(Hartford)市建成。我国于90年代才起步,但迅猛发展势头令世人瞩目。 智能建筑是信息时代的必然产物,建筑物智能化程度随科学技术的发展而逐步提高。当今世界科学技术发展的主要标志是4C技术(即Computer计算机技术、Contro控制技术、Communication通信技术、CRT图形显示技术)。将4C技术综合应用于建筑物之中,在建筑物内建立一个计算机综合网络,使建筑物智能化。4C技术仅仅是智能建筑的结构化和系统化。 智能建筑应当是: “通过对建筑物的4个基本要素,即结构、系统、服务和管理,以及它们之间的内在联系,以最优化的设计,提供一个投资合理又拥有高效率的幽雅舒适、便利快捷、高度安全的环境空间。智能建筑物能够帮助大厦的主人,财产的管理者和拥有者等意识到,他们在诸如费用开支、生活舒适、商务活动和人身安全等方面得到最大利益的回报。”

楼宇自控系统方案

目录 第1卷系统概述 (2) 第2卷设计依据 (3) 第3卷设计原则 (3) 第4卷设计方案 (4)

第1卷系统概述 本系统是为昆山科技文化博览中心实现智能化楼宇管理而设计的一个集散控制系统,该系统能使管理者在中央控制室内就可实现对整座建筑内机电设备的监控和相应的各种现代化管理。 我公司推荐采用瑞典TAC VISTA楼宇自控系统。 作为清华同方所倡导的“数字化人居环境”新概念的应用,TAC VISTA自控系统具备诸多全新的、超前和开放特点。 TAC VISTA建筑物自动化系统,是一个由高效能PC机和微处理器组成的开放性网络系统-LonWorks。它为整个大楼的管理提供了简便、有效的手段。该系统遵守LonWorks网络协议,是一套集散型网络系统。本系统使用的控制器包括有T AC VISTA 300、400控制器以及TAC VISTA 411、421、451、471、491等扩展模块,并配置适当的现场设备,满足BAS设计的需要。 TAC VISTA系统的产品为瑞典TAC公司生产。瑞典TAC公司全名为TOUR & AN DERSSON,是欧洲最早的楼宇自控公司,具有近百年历史。其总部设在瑞典,在全世界设有14家分公司,负责在世界各地的销售业务。亚太地区分公司设在新加坡。 TAC公司是由瑞典第一家族威伦伯格控股的SEP属下的一家独立的子公司,S EP还拥有ERICSSON、VOLVO、ABB、SAAB、Electrolux、SKF、Atlas、Copco等瑞典其他一流的大公司。由Percy Briarnevik(现任ABB总裁)组成的高级董事会对其进行管理。 TAC公司生产从DDC子站到阀门、执行器机构、传感器、变频器等全部产品,系统成套性高,为用户提供高质量、高可靠性的楼宇自动化系统。加上清华同方获得ISO9001认证的设计、生产和工程体系,TAC VISTA系统在售后服务和今后系 2

西门子楼宇自控标准化方案

Apogee楼宇自控系统方案

目录 1概述 (3) 2系统技术选型 (4) 3系统概要设计 (7) 3.1系统设计标准 (7) 3.2控制拓扑结构 (8) 3.3中央管理站功能设计 (8) 3.3.1软件功能 (8) 3.3.2硬件配置 (11) 3.3.3软件 (12) 3.4系统联动模式设计 (12) 3.5与第三方设备联网说明 (13) 3.5.1标准网关类型 (13) 3.5.2自行开发网关说明 (14) 3.5.3用户须提供的接口资料 (15) 4主要设备简介 (16) 4.1DDC控制器 (16) 4.1.1模块化楼宇控制器(MBC) (16) 4.1.2模块化设备控制器(MEC) (22) 4.2传感器及执行器 (28) 4.2.1技术参数要求 (28) 4.3APOGEE操作系统 (29) 4.4APOGEE软件功能 (32)

1概述 随着信息技术和计算机网络技术的高速发展,对建筑物(群)的结构、系统、服务及管理的最优化组合的要求越来越高,提供一个合理、高效、节能、舒适的工作环境势在必行。节能是一项基本国策,也是建筑电气设计全面技术经济分析的重要组成部分。楼宇自动控制系统正是顺应了这一潮流,它的建立,对于大厦机电设备的正常运行并达到最佳状态,同时,计算机系统进行信息处理,数据分析,逻辑判断和图形处理,对整个系统作出集中监测和控制;通过计算机系统及时启停各有关设备,避免设备不必要的运行,又可以节省系统运行能耗,出现故障时,能够及时发现何时何地出现何种故障,并作出相应的处理,使事故消除在萌芽状态。 当前随着建筑物规模增大、标准提高,大厦的机电设备的数量也急剧增加,而设备又分散在建筑物(群)的不同建筑的各个楼层和角落,若采用分散管理,就地监测和操作将占用大量人力资源,有时几乎难以实现。但采用楼宇自动化系统,利用现代的计算机技术和网络系统,实现对所有机电设备的集中管理和自动监测,就能确保楼内所有机电设备的安全运行,同时提高大楼内人员的舒适感和工作效率。 根据本项目的特点,我们选用西门子楼宇科技(Siemens Building Technologies)的APOGEE楼宇自控系统对建筑物内的空调系统、通排风系统、冷热源系统、给排水系统设备、变配电系统及所有重要的电力设备、照明设备实行全时间的自动监测和控制,并同时收集、记录、保存及管理有关系统的重要信息及数据,达到提高运行效率,保证特殊生产环境需要,节省能源,节省人力,最大限度安全延长设备寿命的目的。 我们推荐的西门子APOGEE系统具有以下显著的特点: a.系统容量大:APOGEE系统的容量大,最新版可以达到100万点, 远远超出同类产品; b.西门子APOGEE系统的三层网络结构,利用不同通讯介质和通讯协 议满足不同应用场合需求;

楼宇自控系统施工方案

1.1 楼宇自控系统 1.1.1 设备定位、安装 1.中央控制及网络通讯设备应在中央控制室的土建和装饰工程完工 后安装; 2.设备及设备各构件间应连接紧密、牢固,安装用的坚固件应有防锈 层; 3.设备在安装前应做检查,并应符合下列规定: 设备外形完整,内外表面漆层完好; 设备外形尺寸、设备内主板及接线端口的型号、规格符合设计规定。 4.有底座设备的底座尺寸应与设备相符,其直线允许偏差为每米1mm, 当底座的总长超过5m时,全长允许偏差为5mm。 5.设备底座安装时,其上表面应保持水平,水平方向的倾斜度允许偏 差为每米1mm,当底座的总长超过5m时,全长允许偏差为5mm。 6.中央控制及网络通讯设备的安装要符合下列规定: 应垂直、平正、牢固; 垂直度允许偏差为每米1.5mm; 水平方向的倾斜度允许偏差为每米1mm; 相邻设备顶部高度允许偏差为2mm; 相邻设备接缝处平面度允许偏差为1mm; 相邻设备接缝的间隙,不大于2mm; 相邻设备连接超过5处时,平面度的最大允许偏差为5mm。 7.室内、室外温湿度传感器:应安装在避免阳光直射的位置,远离有 较强振动、电磁干扰的区域;尽可能远离门窗和出风口;并列安装的传感器,距地高度应一致; 8.风管型温、湿度传感器:应安装在风速平稳的风管直管段,应在风 管保温层完成之后安装;

9.水管温度传感器:应与工艺管道预制安装同时进行,应在水流温度 变化灵敏和具有代表性的地方安装,不宜在阀门等阻力件附近和水流流速死角和振动较大的位置安装; 10.压力、压差传感器、压差开关:应安装在温度传感器的上游侧;风 管型压力、压差传感器应在风管的直管段安装;安装压差开关时,宜将薄膜处于垂直于平面的位置; 11.水流开关:应与工艺管道预制安装同时进行;应安装在水平管段上, 不应安装在垂直管段上; 12.电磁流量计:应安装在避免有较强交直流磁场或有剧烈振动的场所; 应设置在流量调节阀的上游,上游应有一定的直管段,长度为L=10D(D—直径),下游段应有L=4~5D的直管段; 13.水阀与执行机构:阀体上箭头的指向应与水流方向一致,阀门的口 径与管道通径不一致时,应采用渐缩管件,同时阀口径一般不应低于管道口径二个等级;执行机构应固定牢固,操作手轮应处于便于操作的位置;有阀位指示装置的阀门,阀位指示装置应面向便于观察的位置;一般安装在回水管口,如条件允许,安装前宜进行模拟动作和试压试验; 14.风阀与执行机构:风阀控制器上开闭箭头的指向应与风门开闭方向 一致;风阀控制器应与风阀门轴连接牢固;风阀控制器应与风阀门轴垂直安装,垂直角度不小于85度;风阀控制器安装前宜进行模拟动作; 1.1.2 系统调测 调试应具备的条件: 1.BA系统的全部设备包括现场的各种阀门、执行器、传感器等全部安 装完毕,线路敷设和接线全部符合设计图纸的要求; 2.BA系统的受控设备及其自身的系统不仅安装完毕,而且单体或自 身系统的调试结束;同时其设备或系统的测试数据必须满足自身系统的安装要求;

楼宇自控系统技术方案(可做模板)

楼宇自控系统技术方案 前言: 楼宇自控系统技术方案很多朋友不知道怎么做?薛哥整理了一篇分享给大家,收藏做标准模板也可以。 正文: 概述 本方案针对楼宇自控系统(BAS)而进行设计,根据该项目的特点,我们将利用BAS系统对建筑物内的公共照明、空调系统、供暖通风、给水排水系统等实行全时间的控制和管理,系统收集、记录、保存有关系统的重要信息及数据,作到一体化管理,达到提高运行效率、保证办公环境需要、节省能源、节省人力的效果,最大限度安全延长设备寿命的目的。 1、设计依据 提供一些标准和规范 以及招标文件提供的相关资料及技术文件; 2、需求分析 楼宇自控系统的主要任务是对大厦内的机电设备进行监控和管理。要想管理好大厦内的机电设备,首先必须要知晓它们的运行情况、所处系统中担任的角色以及设备的特性等。楼宇自控系统(BAS)是建立在机电系统的基础上,利用自控技术、计算机软件技术、计算机网络通信技术,将大厦中的不同机电系统设备产生的信息汇集起来,实现各类设备之间的数据、信息交换,并对各种不同类型的信息进行综合处理,以实现对所有被监控机电设备的综合管理。 等现代城市综合体本案需要楼宇自控系统(BAS)监控内容具体描述如下:

空调及动力设备(通过DDC接入BAS) 送/排风机系统 新风系统 排风排烟 给排水系统(通过DDC及接入BAS) 集水井 排水泵 公共照明(通过DDC接入BAS) 公共照明 3、BAS系统监控内容 根据项目要求,本项目楼宇自控系统监控的机电设备包括:公共照明、空调系统、供暖通风、给水排水系统。根据某大厦内各类功能建筑的以上各系统设置情况不同,建筑设备监控系统的设置范围及监控内容如下: 3.1 新风机控制 监控内容控制方法 启停控制空调可以通过BAS系统自动控制启动停止,也可以在现场手动控制;具有定时启停功能,可以根据预定的时间表启停设备;具有联锁功能,送风机启动前,风阀全开,送风机启动后,温度、流量控制回路使能,送风机停止后,风阀关闭,水阀关闭;支持消防联动,接受消防强制信号控制送风机以及风阀。根据消防系统提供的情况实现。 温度监控监测送风、回风的温度,并根据预定的高低限值判断,超限则输出报警信息;我们使用串级控制回路对回风温度进行控制。其内环控制通过PID

(完整版)楼宇自控技术方案-江森自控

建筑设备管理系统 1.1系统概述 在提倡建设节约型社会的今天,本项目作为酒店项目,能源与设施的管理工作尤为重要,无论对自身运营还是社会效益都有着重大的意义。 在这样规模的建筑中,需要大量的机电设施协同运转才能为建筑物内的工作人员提供舒适的空间环境,这也是我们楼宇自控系统的建设目标。另外,为实现整个建筑设施管理的现代化,和最佳的节能需求,我方在设计楼宇自控系统时,充分考虑了全年不间断地运行需求、电磁环境的影响、山东地区气候等特点,以及系统兼容性等问题。系统工程的设计和实施,以长期的经营需求为主,充分满足遵循国内国外的相关规范与标准。 1.1.1BA系统的必要性 1)智能建筑能耗分析 2)系统功能 ■ 实现楼宇内各机电设备的自动控制-由于负载的变化,是随人员多少、设备开关、室外冷热程度及时段特性而异,人工管理无法适应如此及时、繁琐的调整,而自动控制系统可自动完成; ■ 降低大厦的运营成本、能源成本-降低大厦的运行费用,可节约电费30%左右; ■ 延长机电设备的使用寿命,提高大楼安全性-延长设备的使用寿命20%; ■ 控制大楼内空气温湿度,达到需要的、适宜的办公、餐饮、休闲环境; ■ 减少设备维护、维修费用及管理人员的开支。

1.1.2产品选择 我们本着确保系统整体的安全性和可靠性,并在一定时期内保持技术的先进性,认真的研读了各类图纸与文件的需求,并对该项目的建筑布局及形态进行了仔细的研究,最终选用了江森自控的系统架构。 1)江森自控 ■ 是一线产品,80~90%的项目都会选择一线品牌; ■ 产品稳定,调试风险小; ■ 产品寿命长; ■ 产品体系全,可以提供全套产品,没有兼容性风险; ■ 江森是世界上唯一一家同时生产暖通空调设备和楼宇自控设备的生产厂家,因此江森自控对新风机组及空调机组的控制原理和方法具有针对性,对于空调设备与楼宇自控设备的融合控制优于其他厂家,其控制理念和逻辑算法代表了世界最前沿的技术。 2)系统特点 ■ 先进性:全新的概念、全新的技术、全新的系统; ■ 开放性:开放式网络、开放式协议、开放式用户界面; ■ 兼容性:兼容多种通信标准及机电厂商设备; ■ 经济性:易于施工、安装、操作和维护; ■ 灵活性:易于扩展、升级、改造; ■ 可靠性:安全、稳定,并已在全球范围成功应用。 1.2设计原则 我们认为楼宇自动化系统的设计方面应该考虑以下原则: ■ 先进性 大楼内必须选用一流设备,在技术上适度超前,符合今后发展趋势,同时又要注意其针对性、实用性,充分发挥每一设备的功能和作用。因此,考虑系统设计方案时,我们建议重要的系统应采用当前国际上先进的主流技术产品。 系统采用分布式集散控制方式的两层网络结构,管理层建立在以太网络上,控制层则采用BACnet或LonWorks的总线技术,点对点通讯,并允许在线增减

bas楼宇自控系统设计方案

BAS楼宇自控系统设计方案 1、楼宇自控系统设计综述 1. 1系统设计概述 楼宇山控系统(Build in Automation System.简称BAS )是智能建筑的一个重要的纟II 成部分。BAS是基丁?现代分布控制理论而设计的集故系统,通过网络系统将分布在各监控现场的系统控制器连接起来.共同完成集中操作,管理和分散控制的综合自动化系统。RAS 的11标就是对建筑内部的机电设备采用现代计算机技术进行全血仃效的监控,以确保建筑物内舒适和安全的办公环境,同时实现高效节能的要求,并对特定事物作出适当反应.通过BAS対大原内机电设备的门动化监控和冇效的管理,可以便大厦内的温湿度控制达到最舒适的程度,同时以最低的能源和电力消耗来维持系统和设备的iE常工作,以求取得最低的大厦运作成本利最高的经济效益。这极大的方便了设备的操作与维修,减少管理和维护人员。取得H?约能源和人力资源的点好效益。 为了真正实现设备的良好运转、大大地节省电能、保持良好的环境控制粘度、降低设备管理及维护的成本,根据先进性和实用性相结合的原则,本方案采用中美合资企业怕斯顿公司(BESTON)的最新一代楼宇自控系统 IBS-5000楼宇自控系统。 本项目设计的楼宇自控系统是对建筑内的公用机电设备.包括对建筑群内的空调系统、冷水系统,新风系统,排水系统、送排风系统.照明系统等进行集中监測和遥控管理,以提高整个建筑的数字化管理程度,降低设备故障率,减少维护及营运成本。 1. 2系统设计原则 1.先进性;采用国际或国内通行的先进技术,适应时代发展需要; 2.成熟性:以实用为原则采用成熟的经过工程验证的先进技术: 3.开放性:采用开放的技术标准,避免系统联或扩展的障碍: 4.按需集成:根据本项目特点,按照需要分层次实现集成:

楼宇自控维护方案内容..

目录 一、系统概述 (一)、Honeywell楼宇自控系统 (1) (二)、奥莱斯(ALC)楼宇自控系统 (2) 二.系统结构 (一)、Honeywell楼宇自控系统 (4) 1)、EBI服务器 (工作站) (4) 2)、Excel500和Excel100直接数字控制器(DDC) (4) 3)、末端传感器、执行器 (4) (二)、奥莱斯(ALC)楼宇自控系统 (4) 1)、系统网络结构 (4) 2)、管理层网络 (4) 3)、监控层网络 (4) 4)、系统简述 (5) 三.BA系统监控设备检测维护方案内容 (6) 3.1、空调机组的检测维护方案 (6) 3.2、新风机组测试方案 (8) 3.3、送、排风机的检测维护方案 (10) 3.4、排水系统检测维护方案 (10) 3.5、照明系统检测维护方案 (11) 四.主体楼BAS终端点检测项目表 五.主体楼BA监控点状态表 六.综合楼BAS终端检测项目表 七.综合楼BA监控点状态表

楼宇自控系统维保方案内容 一、系统概述 (一)、Honeywell楼宇自控系统 XXXXXXX是一座以高标准设计建造的综合性智能建筑,建筑面积大、楼层高,机电设备多。大楼的楼宇自控系统采用Honeywell公司的Excel5000建筑物自动化系统EBI。大楼BA系统主要监控系统包括: 1、中央空调系统;2、通风空调系统(新风及空调机-风机盘管-主要的通风和排风机)3、给水/排水设备。主要配设的机电设备有XX台Q9200通讯接口、XX台ExceL 500 DDC控制器、XX台ExceL 100 DDC控制器、XX台ExceL 500 扩展箱、各类监控模块、各种传感器、变送器、执行器。在首层中央控制室配置一台中央图形工作站。对空调、送排风设备、制冷系统、照明系统、给排水系统、供气系统等设备进行监控,集中管理。系统采用集散系统,现场控制域内的通讯总线为无主式的点对点同层通讯。系统通讯速度9600-1M波特,用单一窗口方式可对整个系统进行管理。直观的图形操作员接口,包括历史和动态趋势报表,操作简单,中文及图形显示。 (二)、奥莱斯(ALC)楼宇自控系统 楼宇自动控制系统(BAS)针对楼宇内各种机电设备进行集中管理和监控。其中主要包括:空调及新风系统、冷冻系统、热源系统、照明系统、给排水系统等。在整个楼宇范围内,通过整套楼宇自动控制系统及其内置最优化控制程序和预设时间程序,对所有机电设备进行集中管理和监控。在满足控制要求的前提下,实现全面节能,用控制器的控制功能代替日常运行维护的工作,大大减少日常的工作量,减少由于维护人员的工作失误而造成的设备失控或设备损坏。 本系统采用美国奥莱斯公司(ALC)的WebCTRL的楼宇自控系统,提供直观的操作者接口及强大的控制功能。你可以在世界的任何地方透过标准的互联网浏览器(不需要特定的软件或外加组件的浏览器)进行WebCTRL系统的操作。单单使用了浏览器,你就可以做到远程控制执行楼宇自控设备管理功能。 WebCTRL楼宇自动化系统在产品的软件、硬件、HVAC节能、集成平台等方面具有以下特点:

相关文档
相关文档 最新文档