文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 土方工程排水与降水措施

土方工程排水与降水措施

土方工程排水与降水措施
土方工程排水与降水措施

土方工程

5.3.1 排水与降水措施

5.3.1.1 排水措施

一、场地排水

场地开挖常会遇到地下水和地表滞水大量渗入,造成场地浸水,破坏边坡稳定,影响施工进行,因此必须做好现场场地的排水、截水、疏水、排洪等工作,并尽可能减少雨季施工工作量,一般方法是:1、在现场周围地段应修设临时或永久性排水沟、防洪沟或挡水堤,山坡地段应在坡顶或坡脚设环形防洪沟或截水沟,以拦截附近的雨水、潜水排入施工区域内。

2、现场内外原有自然排水系统尽可能保留或适当加以整修、疏水,改造或根据需要增设少量排水沟,以利排泄现场积水、雨水和地表滞水。

3、在有条件时,尽可能利用正式工程排水系统为施工服务,先修建正式工程主干排水设施和管网,以方便排除地面滞水和基坑井点抽出的地下水。

4、现场道路应在两侧设排水沟,支道应在两侧设小排水沟,沟底坡度一般为2%~8%,保持场地排水和道路畅通。

5、基坑开挖应在地表流水的上游一侧设排水沟、散水沟或截水挡土堤,将地表滞水截住;在低洼地段挖基坑时,可利用挖出之土沿四周或迎水一侧,二侧筑0.5~0.8m高的土堤截水。

6、大面积的表水,可采取在施工范围区段内挖排水沟,工程范围内

再设纵横排水支沟,将水流疏干,再在低洼地段设集水、排水设施,将水排走。

7、在可能滑坡的地段,应在该地段外设置多道环形截水沟,以拦截附近的地表水,修设和疏通坡脚的原排水沟,疏导地表水,处理好该区域内的生活和工程用水,阻止渗入该地段。

8、湿陷性黄土地区,现场应设有临时或永久性的排洪防水设施,以防基坑受水浸泡,造成地基下陷。施工用水、废水应设有临时排水管道;贮水构筑物、灰池、防洪沟、排水沟等应有防止漏水措施,并与建筑物保持一定的安全距离。安全距离:一般在非自重搅拌站设置离建筑物应不小于12m,在自重湿陷怀黄土地区不小于20m;搅拌站设置离建筑物应不小于10m。距建筑物的四周,对非重湿陷性黄土地区在15m以内,对自重湿陷性黄土地区在25m以内不应设有集水井。材料设备的堆放,不得阻碍雨水排泄。需要浇水的建筑材料,宜堆放在距基坑外5m以外,并严防水流入基坑内。

二、基坑槽(沟)排水

在地下水位较高的地段或有地面滞水的地段开挖基坑槽(或沟,下同),常会遇到地下水问题。由于地下水的存在,非但土方开挖困难,费工费时,边坡易于塌方,而且会导致地基被水浸泡,扰动地基土,造成工程竣工后建筑物的不均匀沉降,使建筑物开裂或破坏。因此,基坑槽开挖施工中,应根据工程地质和地下水文情况,采取有效地降低地下水位措施,使基坑开挖和施工达到无水状态,以保证工程质量和工程的顺利进行。

开挖基坑槽低地下水位的方法很多,一般有设各种排水沟排水和用各种井点系统降低地下水位两类方法,其中以设明(暗)沟、集水井排水为施工中应用最为广泛、简单、经济的方法,各种井点主要应用于大面积深基坑降水。

1、明沟与集水井排水

系在开挖基坑的一侧、两侧或四侧,或在基坑中部设置排水明(边)沟,在四角或每隔20~30m设一集水井,使地下水流汇集于集水井内,再用水泵将地下排出基坑外。排水光线深度应如终保持比挖土面低0.4~0.5m;集水井应比排水沟低0.5~1.0m,或深于抽水泵进水阀的高度以上,并随基坑的挖深而加深,保持水流畅通,使地下水位低于开挖基坑底0.5m。一侧排水沟设在地下水的上游。一般小面积基坑排水沟深0.3~0.6m,底宽应不小于0.2~0.3m,水沟的边坡为1:1~1.5,沟底设有0.2%~0.5%的纵坡,使水流不致阻塞。集水井截面为0.6m 0.6m~0.8m 0.8m,井壁用木方、木板支撑加固。至基底以下井底应填以20cm厚碎石或卵石,水泵抽水龙头应包以滤网,防止泥砂进入水泵。抽水应连续进行,直至基础施工完毕,回填土后才停止。本法施工方便,设备简单,降水费用低,管理维护较易,应用最多。适用于土质情况较好,地下水不很旺,一般基础及中等面积基础群和建(构)筑物基坑(槽、沟)的排水。

2、分层明沟排水

当基坑开挖土层由多种土组成,中部夹有透水性强的砂类土,为避免上层地下水冲刷基坑下部边坡,造成塌方,可在基坑边坡上设置2~3

层明沟及相应的集水井、分层阻截并排除上部土层中的地下水。排水沟与集水井的设置,应注意防止上层排水沟的地下水溢流向下层排水沟,冲坏、掏空下部边坡,造成坍方。本法可保持基坑边坡稳定,减少边坡高度和扬程。适于深度较大,地下水位较高、且上部有透水性强的土层的建筑基坑排水。

3、深层明沟排水

当地下基坑相连,土层渗水量和排水面积大,为减少大量设置排水沟的复杂性,可在基坑上距边6~30m或基坑内深基础部位开挖一条纵长深的明排水沟作为主沟,使附近基坑地下水均通过深沟自行流入下水道或流入另设的集水井用泵排到施工场地以外的沟连通,将水流引至主沟排走,排水主沟的沟底应比最深基坑底低0.5~1.0m。主沟比支沟底50~70cm,通过基础部位用碎石及砂子作盲沟,以后在基坑回填前分段用粘土回填夯实截断,以免地下水在沟内继续流动破坏地基土。深层明沟亦可设在厂房内或四周的永久性排水沟位置,集水井宜设在深基础部位或附近。本法将多块小面积基坑排水变为集中排水,降低地下水位面积和深度大,节省降水设施和费用,施工方便,降水效果好。适用于深度大的大面积地下室、箱基、设备基础群等施工时降低地下水位。

4、暗沟排水

在场地狭窄、地下水很大的情况下,设置明沟比较困难,可结合工程设计,在基础底板四周设暗沟(又称盲沟),暗沟的排水沟坡向集水坑(井)。在挖土时先挖排水沟,随挖随加深,形成连通基坑内外的

暗沟排水系统,以控制地下水位,至基础底板标高后作成暗沟,使基础周围地下水流向永久性下水道或集中到设计永久性排水坑,用水泵将地下水排走,使水位降低到基底以下。本法可避免地下水冲刷边坡造成坍方,减少边坡挖方土方量,适于基坑深度较大、场地狭窄、地下水较旺的构筑物施工基坑排水。

5、利用工程设施排水

选择基坑附近深基础工程先施工,作为施工排水的集水井或排水设施,使基础内及附近地下水汇流该较低处集中,再用水泵排走;或先施工建筑物周围或内部的正式防水、排水设计的渗排水工程或下水道工程,利用其排水作为排水设施,在基坑一侧或两侧设排水明沟或暗沟,将水流引入渗排水系统或下水道排走,本法利用永久性工程设施降排水,省去大量挖沟工程和排水设施,因此最为经济。适于工程附近有较深的大型地下设施(如设备基础群、地下室、油库等)工程的排水。

5.3.1.2 降水措施

一、各种井点的选用

在地下水位以下的含水丰富的土层中开挖大面积基坑时,采用一般的明沟排水方法,常会遇到大量地下涌水,难以排干;当遇粉、细砂层时,还会出现严重的翻浆、冒泥、流砂现象,不仅使基坑无法挖深,而且还会造成大量水土流失,使边坡失稳或附近地面出现塌陷,严重时还会影响邻近建筑物的安全。当遇有此种情况出现,一般应采用人工降低地下水位的方法施工。

人工降低地下水位,常用的各种井点排水方法,它是在基坑开挖前,沿开挖基坑的四周、或一侧、二侧埋设一定数量深于坑底的井点滤水管或管井,以总管连接或直接与抽水设备连接从中抽水,使地下水位降落到基坑底0.5~1.0m以下,以便在无水干燥的条件下开挖土方和进行基础施工,不但可避免大量涌水、冒泥、翻浆,而且在粉细砂、粉土地层中开挖基坑时,采用井点法降低地下水位,可防止流砂现象的发生;同时由于土中水分排除后,动水压力减少或消除,大大提高了边坡的稳定性,边坡可放陡,可减少土方开挖量;此外由于渗流向下,动水压力加强重力,增加土颗粒间的压力使坑底土层更为密实,改善了土的性质;而且,井点降水可大大改善施工操作条件,提高工效,加快工程进度。但井点降水设备一次性投资较高,运转费用较大,施工中应合格理地布置和适当地安排工期,以减少作业时间,降低排水费用。

井点降水方法的种类有:单层轻型井点、多层轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点、深井井点、无砂混凝土管井点以及小沉井井点等。可根据土的种类,透水层位置,厚度,土层的渗透系数,水的补给源,井点布置形式,要求降水深度,邻近建筑、管线情况,工程特点,场地及设备条件以及施工技术水平等情况,作出技术经济和节能比较后确定,选用一种或两种,或井点与明排综合使用,表-1为各种井点适用的土层渗透系数和降水深度情况,可供选用参考。

各种井点的适用范围表-1

项次井点类别土层渗透系数(m/d)降低水位深度(m)1

2

3

4

5

6 单层轻型井点

多层轻型井点

喷射井点

电渗井点

管井井点

深井井点0.5~50

0.5~50

0.1~2

<0.1

20~200

5~250 3~6

6~12

8~20

根据选用的井点确定

3~5

>15

注:无砂混凝土管井点、小沉井井点适于土层渗透系数10~250 m/d,降水深度5~10 m。

(一)轻型井点

轻型井点系在基坑的四周或一侧埋设井点管深入含水层内,井点管的上端通过连接弯管与集水管连接,集水总管再与真空泵和离心水泵相连,启动抽水设备,地下水便在真空泵吸力的作用下,经滤水管进入井点管和集水总管,排除空气后,由离心水泵的排水管排出,使地下水位降到基坑底以下。本法具有机具简单,使用灵活,装拆方便,降水效果好,可防止流砂现象发生,提高边坡稳定,费用较低等优点;但需配置一套井点设备。适于渗透系数为0.1~50 m/d的土以及土层中含有大量的细砂和粉砂的土或明沟排水易引起流砂、坍方等情况使用。

1、主要机具设备

轻型井点系统主要机具设备由井点管、连接管、集水总管及抽水设备等组成。

(1)井点管

用直径38~55 m m的钢管(或镀锌钢管),长度5~10 m,管下端配有滤管和管尖。滤管直径常与井点管相同。长度不小于含水层厚度的三分之二,一般为0.9~1.7 m。管壁上呈梅花形钻直径为10~18 m m的孔,管壁外包两层滤网,内层为细滤网,采用网眼30~50孔/ cm2

的黄铜丝布、生丝布或尼龙丝布;外层为粗滤网,采用网眼3~10孔/ cm2的铁丝布或尼龙丝布或棕树皮。为避免滤孔淤塞,在管壁与滤网

间用铁丝绕成螺旋装隔开,滤网外面再围一层8号粗铁丝保护层。滤管下端放一个锥形的铸铁头,井点管的上端用弯管与总管相连。

(2)连接管与集水总管

连接管用塑料透明管、胶皮管或钢管制成,直径为38~55 m m。每个连接管均宜装成阀门、以便检修节点。集水总管一般用直径为75~100 m m的钢管分节连接,每节长4m,一般每隔0.8~1.6m设一个连接井点管的接头。

(3)抽水设备

轻型井点根据抽水机组类型不同,分为真空泵轻型井点、射流泵轻型井点和隔膜泵轻型井点三种。真空泵轻型井点设备由真空泵一台、离心式水泵二台(一台备用)和气水分离器一台组成一套抽水机组。射流泵轻型井点设备由离心水泵、射流器(射流泵)、水箱等组成。隔膜泵轻型井点分真空型、压力型和真空压力型三种。前二者真空泵、隔膜泵、气液分离器等组成;真空压力型隔膜泵则兼有前二者特性,可一机代三机。

2、井点布置

井点布置应根据基坑平面形状与大小、地质和水文情况、工程性质、降水深度等而定。当基坑(槽)宽度小于6m,且降水深度不超过6m,可采用单排井点,布置在地下水上游一侧,当基坑(槽)宽度大于6m,或土质不良,渗透系数较大时,宜采用双排井点,布置在基坑(槽)的两侧;当基坑面积较大时,宜采用环形井点,挖土运输设备出入道可不封闭,间距可达4m,一般留在地下水下游方向。井点管

距坑壁不应小于1.0~1.5m,距离太小,易漏气,大大增加了井点数量。间距一般为0.8~1.6m。集水总管标高宜尽量接近地下水位线并沿抽水水流方向有0.25%~0.5%m的上仰坡度,水泵轴心与总管齐平。井点管的入土深度应根据降水深度及储水层所有位置决定,但必须将滤水管埋入含水层内,并且比挖基坑(沟、槽)底深0.9~1.2m,井点管的埋置深度亦可按公式计算。

3、井点施工工艺程序

放线定位——﹥铺设总管——﹥冲孔——﹥安装井点管、填砂砾滤料、上部填粘土密封——﹥用弯联管将井点管与总管接通——﹥安装抽水设备与总管连通——﹥安装集水箱和排水管——﹥开动真空泵排气、再开动离心水泵抽水——﹥测量观测井中地下水位变化。

4、井点管埋设

井点管埋设方法,可根据土质情况、场地和施工条件,选择适用的成孔机具和方法。其工艺方法基本都是用高压水冲刷土体,用冲管扰动土体助冲,将土层冲成园孔后埋设井点管,只是冲管构造有所不同。所有井点管在地面以下0.5~1.0m的深度,内粘土填实,以防止漏气。井点管埋设完毕,应接通总管与抽水设备,接头要严密,并进行试抽水,检查有无漏气、淤塞等情况,出水是否正常,如有异常情况,应检修好方可使用。

5、井点管使用

井点使用时,应保证连续不断地抽水,并备用双电源,以防断电。一般在抽水3~5d后水位降落漏斗基本趋于稳定。正常出水规律是“先大

后小,先混后清”。如不上水,或水一直较混,或出现清后又混等情况,应立即检查纠正。真空度是判断井点系统良好与否的尺度,应经常观测,一般不低于55.3~66.7kpa,如真空度不够,通常是由于管路漏气,应及时修好。井点管淤塞,可通过听管内水流声;手扶管壁感动振;夏季时期手模管子冷热、潮干等简便方法进行检查。如井点管淤塞太多,严重影响降水效果时,应逐个用高压反冲洗井点管或拔出重新埋设。

地下构筑物竣工并进行回填土后,方可拆除井点系统,拔出可借助于倒链或杠杆式起重机,所留孔洞用砂或土堵塞。对地基有防渗要求时,地面下2m应用粘土填实。

井点降水时,应对水位降低区域内的建筑物进行沉陷观测,发现沉陷或水平位移过大时,应及时采取防护技术措施。

(二)喷射井点

喷射井点降水是在井点管内部装设特制的喷射器,用高压水泵或空气压力缩机通过井点管中的内管向喷射器输入高压水(喷水井点)或压缩空气(喷气井点)形成水气射流,将地下水经井点外管与内管之间的间隙抽出排走。本法设备较简单,排水深度大,可达8~20m,比多层轻型井点降水设备少,基坑土方开挖量少,施工快,费用低。适于基坑开挖较深、降水深度大于6m、土渗透系数为3~50m/d的砂土或渗透系数0.1~3m/d的粉砂、淤泥质土、粉质粘土中使用。

1、井点设备

喷射井点根据其工作时使用的喷射介质的不同,分为喷水点和喷气井

点两种。其主要设备由喷射井管、高压水泵(或空气压缩机)和管路系统组成。

2、井点布置

喷射井点管的布置与井点管的埋设方法和要求与轻型井点基本相同。基坑面积较大时,采用环形布置;基坑宽度小于10m,采用单线型布置;大于10m时作双排布置。喷射井管间距一般为2~3 .5m;采用环形布置,进出口(道路)处的井点间距为5~7m。冲孔直径为400~600mm,深度比滤管底深1m以上。

3、施工工艺程序

设置泵房,安装进、排水总管——>水冲法或钻孔法成井—>安装喷射井点管、填滤料—>接通进水、排水总管,并与高压水泵或空气压缩机接通—>将各井点管的外管管口与排水管接通,并通到循环水箱—>启动高压水泵或空气压缩机抽取地下水—>用离心泵排除循环水箱中多余的水—>测量观测井中地下水位。

4、井点埋设与使用

安装前应对喷射井点管逐根冲洗,检查完好始可使用。井点管埋设宜用套管冲枪(或钻机)成孔,加水及压缩空气排泥,当套管内含泥量经测定小于5%时才下井管及灌砂,然后再将套管拔起。下井管时水泵应先开始运转,以便每下好一根井管,并测定真空度,待井管出水变清后为止,地面测定真空度不宜小于93.3kpa。全部井点管沉设完毕后,再接通回水总管,全面试抽,然后让工作水循环进行正式工作。各套进水总管均应用阀门隔开,各套回水总管应分开。

使用时开泵压力要小些(小于0.3mpa),以后再逐渐正常。抽水时如发现井管周围有泛砂冒水现象,应立即关闭井点管进行检修。工作水应保持清洁,试抽2d后应更换清水,以减轻工作水对喷嘴及水泵叶轮等的磨损,一般经7d左右即可稳定,开始挖土。

5、喷射井点计算

喷射井点的涌水量计算及确定井点管数量与间距、抽水设备等均与轻型井点计算相同。水泵工作水需用压力按下式计算:

P=P0/a

式中P——水泵工作水头压力(m);

P0——扬水高度(m),即水箱至井管底部的总高度;

a——扬水高度与喷嘴前面工作水头之比。

混合室直径一般取14 mm;喷嘴直径一般取6.5mm.。

(三)电渗井点

在饱和粘性土中,特别是在淤泥和淤泥质粘土中,由于土的渗透系数很小(小于0.1m/d),使用重力或真空作用的一般轻型井点降水,效果很差,此时宜采用电渗井点排水。它是利用粘性土中的电渗现象和电泳特性,使粘性土空隙中的水流动加快,起到一定的疏干作用,从而使软土基排水效率得到提高。本法一般与轻型井点或喷射井点结合使用,效果较好,除有与一般井点相同的优点(如设备简单、施工方便、效果显著等)外,还可用于渗透系数很小(0.1~0.02m/d)的粘土和淤泥中,效果良好。同时与电渗一起产生的电泳作用,能使阳极周围土体加密,并可防止粘土颗粒淤塞井点管的过滤网,保证井点正常

抽水;另外,比轻型井点增加的费用甚微(平均每立方米土方增加电渗费0.5~1.0元)。

1、井点设备及布置

电渗排水是利用井点管(轻型井点或喷射井点管)本身作阴极,沿基坑(槽、沟)外围布置;用钢管(直径50~70 mm.)或钢筋(直径25 mm以上)作阳极,埋设在井点管环圈内侧1.25mm处,外露在地面上约20~40cm,其入土深度应比井点管深50 cm,以保证水位能降到所要求的深度。阴阳极本身的间距,采用轻型井点作阳极一般为0.8~1.0m;采用喷射井点时为1.2~1.5m,并成平行交错排列,阴阳极的数量宜相等,必要时阳极数量可多于阴极数量。阴、阴极分别用BX型铜芯橡皮线或扁钢、钢筋等连成通路,并分别接到直流通发电机的相应电极上。一般常用功率为9.6~55Kw的直流电焊机代替直流发电机使用。需用直流电焊机功率可按下式计算:

P=UJT/1000

式中P——电焊机功率(KW);

U——电渗电压,一般为45——65V;

J——电流密度,宜为0.1~1A/m2

F——电渗面积(m2),F=H.L;

H——导电深度(m);

L——井点周长(m)。

当通电后,应用电压比降使带负电荷的土粒向阳极方向移动(即电泳作用)。带电荷的孔隙水则向阴极方向集中产生电渗现象,而在电渗

与真空的双重作用下,强制粘土中的水从向外流入井点管附近积集,由井点快速排除,使井点管能保持连续抽水,地下水位逐渐下降;而电极间的土层则形成电围幕,由于电场作用而阻止地下水从四周流入坑内。

2、井点埋设与使用

电渗井点埋设程序一般是埋设轻型井点或喷射井点管,预留出布置电渗井点阴极的位置,待轻型井点降水不能满足降水要求时,再埋设电渗阴极,以改善降水性能。电渗井点阴极埋设与轻型井点、喷射井点相同,阳极埋设可用75 m m旋叶式电钻钻孔埋设,钻进时加水和高压空气循环排泥,阳极就位后,利用下一钻孔排出泥浆倒灌填孔,使阳极与土接触良好,减少电阻,以利电掺。如深度不大,亦可用锤击法打入。钢筋埋设必须垂直,严禁与相邻阴极相碰,以免造成短路,损坏设备。使用时工作电压不宜大于60V,土中通电的电流密度宜为0.5~1.0A/m2。为防止大量电流从土表面通过,降低电渗效果,减少电耗,应在不需要电渗的土层(如渗透系数较大的土层)的阳极表面涂二层沥青绝缘;地面应使之干燥;并将地面以上部分的阳极和阴极间的金属或其他导电物处理干净,有条件时亦涂上一层沥青绝缘,以提高电渗效果。电渗降水时,为清除由于电解作用产生的气体积聚在电极附近及表面,而使土体电阴加大,电能消耗增加,应采用间歇通电方式,即通电24h后,停电2~3h,再通电。

(四)管井井点

管井井点由滤水井管、吸水管和抽水机械等组成。管井井点设备较为

简单,排水量大,降水较深,较轻型井具有更大的降水效果,可代替多组轻型井点作用,水泵设在地面,易于维护。适于渗透系数较大,地下水丰富的土层、砂层或用明沟排水法易造成土粒大量流失,引起边坡坍方及用轻型井点难以满足要求的情况下使用。但管井属于排水范畴,吸程高度受到一定限制,要求渗透系数较大(20~200m/d),降水深度仅为3~5m.

1、井点构造与设备

(1)滤水井管

下部滤水井管过滤部分用钢筋焊接骨架,外包孔眼为1~2mm滤网,长2~3m,上部井管部分用直径200mm以上的钢管、塑料管或混凝土管,或用竹、木制成管。

(2)吸水管

用直径50~100mm的钢管或胶皮管,插入滤水井管内,其底端应沉到管井吸水时的最低水位以下,并装逆止阀,上端装设带法兰盘的短钢管一节。

(3)水泵

采用BA型或B型,流量10~25m3/h离心式水泵。每个井管装置一台,当水泵排水量大于单孔滤水井涌水量数量时,可另加设集水总管将相邻的相应数量的吸水管连成一体,共用一台水泵。

2.管井的设置

采取沿基坑外围四周呈环形布置或沿基坑(或沟槽)两侧或单侧呈直线形布置,井中心距基坑(槽)边缘的距离,依据所用钻机的钻孔方

法而定,当用冲击钻研时为0.5~1.5m;当用钻孔法成孔时不小于3m。管井埋设的深度和距离,根据需降水面积和深度及含水层的渗透系数等而定,最大埋深可达10m,间距10~15m。

3、管井的设置

管井埋设可采用泥浆护壁冲击钻成孔或泥浆护壁钻孔方法成孔。钻孔底部应比滤水井管深200m以上。井管下沉前应进行清洗滤井,冲除沉渣,可灌入稀泥浆用吸水泵抽出置换或用空压机洗井法,将泥渣清出井外,并保持滤网的畅通,然后下管。滤水井管应置于孔中心,下端用圆木堵塞管口,井管与孔壁之间用3~15mm砾石填充作过滤层,地面下0.5m内用粘土填充夯实。

水泵的设置标高根据要求的降水深度和所选用的水泵最大真空吸水高度而定,一般为5~7m,当吸程不够时,可将水泵设在基坑内。4、管井的使用管理

管井使用时,应经试抽水。检查出水是否正常,有无淤塞等现象,如情况异常,应检修好后方可转入正常使用。抽水过程中应经常对抽水设备的电动机、传动机械、电流、电压等进行检查,并对井内水位下降和流量进行观测和记录。井管使用完毕,井管可用人字桅杆借助钢丝绳、倒链、绞磨或卷扬机将井管徐徐拔出,将滤水井管洗去泥砂后储存备用,所留孔洞用砂砾填实,上部50cm深用粘性土填充夯实。(五)深井井点

深井井点降水是在深基坑的周围埋置深于基底的井管,通过设置在井管内的潜水电泵地下水抽出,使地下水位低于坑底。本法具有排水量

大,降水深(>15m),不受吸程限制,排水效果好;井距大,对平面布置的干扰小;可用于各种情况,不受土层限制;成孔(打井)用人工或机械均可,较易于解决;井点制作、降水设备及操作工艺、维护均较简单,施工速度快。如果井点管采用钢管、塑料管,可以整根拔出重复使用;单位降水费用较轻型井点低(80~120元/m2)等优点;但一次性投资大,成孔质量要求严格;降水完毕,井管拔出较困难。适于渗透系数较大(10~250m/d),土质为砂类土,地下水丰富,降水深,面积大,时间长的情况,降水深可达50m以内,对于有流砂的地区和重复挖填土方地区使用,效果尤佳。

1、井点系统设备

由深井井管和潜水泵等组成。

(1)井管

由滤水管、吸水管和沉砂管三部分组成,可用钢管、塑料管或混凝土管制成,管径一般为300~357mm,内径宜大于潜水泵外径50mm。1)滤水管在降水过程中,含水层中的水通过该管滤网将土、砂颗烂过滤在外边,使清水流入管内。滤水管的长度取决于含水层的厚度、透水层的渗透速度及降水速度的快慢,一般为3~9m,通常在钢管上分三段轴条(或开孔),在轴条(或开孔)后的管壁上焊¢6mm 垫筋,要求顺直,与管壁点焊固定,在垫筋外螺旋形缠绕12号铁丝,间距1mm ,与垫筋用锡焊焊牢,或外包10孔/cm2和41孔/cm2镀锌铁丝网各两层或尼龙网。上下管之间用对焊连接。

简易深井亦可采用钢筋笼作井管,用4~8根¢12~16mm钢筋作主筋,

外设¢16~12mm#150~250mm钢筋箍筋,并在内部设¢16#300~500mm加强箍,主筋与箍筋、加强箍之间点焊连接形成骨架,外包孔眼1mm*1mm和5mm*5mm铁丝网。亦可在主筋上外缠8号铁丝,间距2~3mm,与主筋点焊固定,外包14目尼龙网;或沿钢筋骨架周边绑设竹杆,外包草帘、草袋各一层,用12号铁丝扎紧。每节长8m,考虑有接头,纵筋应长于井笼300mm,钢筋笼直径比井孔每边小200mm。

当土质较好,深度在15m内,亦可采用外径380~600 mm 、壁厚50~60mm、长1.2~1.5m

的无砂混凝土作滤水管,或在外再包棕树皮二层作滤网。

2)吸水管连接滤水管,起挡土、贮水作用,采用与滤水管同直径的实钢管制成。

3)沉砂管在降水过程中,起极少量通过砂粒的沉淀作用,一般采用与滤水管同直径的钢管,下端用钢板封底。

(2)水泵

用QY—25型或QW40~25型潜水电泵,或QJ50~52型浸油或潜水电泵或深井泵。每井一台,并带吸水铸铁管或胶管,配上一个控制井内水位的自动开关,在井口安装75mm阀门以便调节流量的大小,阀门用夹板固定。每个基坑井点群应有2台备用泵。

(3)集水箱

用¢325~500mm钢管或混凝土管,并设3%o的坡度,与附近下水道接通。

2、深井布置

深井井点一般沿工程基坑周围离边坡上缘0.5~1.5m呈环布置;当基坑宽大度较窄,亦可在一侧呈直线布置;当为面积不大的独立深基坑,亦可采取点式布置。井点宜深入到透水层6~9m,通常还应比所需降水的深度深6~8m,间距一般相当于埋深,由10~30m,基坑开挖深8m以内,井距为10~15m;8m以上,井距为15~20m。井点不宜设在正式工程上,但可利用少量保护壁的人工挖孔作临时性降水深井用。在一个基坑布置的井点,应尽可能多地为附近工程基坑降水所利用,或上部二节尽可能地回收利用。

3、深井井点埋设与使用

深井井点一般施工工艺程序是:井点测量定位—>挖井口、安护筒—>钻孔就位—>钻孔—>回填井底砂垫层—>吊放井管—>回填井管与孔壁间的砂砾过滤层—>洗井—>井管内下设水泵、安装抽水控制电路—>试抽水—>降水井正常工作—>降水完毕拔井管—>封井。

成孔可根据土质条件和孔深要求,采用冲击钻研钻孔(CZ-22或CZ-20型)、回转钻钻孔、潜水电钻钻孔,用泥浆护壁,孔口护壁护筒,以防孔口坍方,并在一侧设排泥沟、泥浆坑。孔径应较井管直径每边大150~250mm。钻孔深度,当不设沉砂管时,应比抽水期内可能沉积的高度适当加深。成孔后应立即安装井管,以防坍孔。

深井井管沉放前应清孔,一般用压缩空气洗井或用吊筒反复上下取出泥渣洗井,或用压缩空气(压力为0.8Mpa、排气量为12m3/min)与潜水泵联合洗井。

施工排水设计说明及附图(包括降水方案场地排水)

施工排水设计说明书及附图(包括降水方案、场 地排水等) 方案一 (1)初期排水 初期排水为围堰闭气后,基坑内的积水,初期排水水位按正常高水位考虑,并考虑排水期围堰的渗水及地下渗水。基坑长约300m,考虑分段围堰后,每次基坑初期排水总量约1500m3。 初期排水按2 天内排干考虑,并考虑基坑渗水量10m3/h,排水强度为100m3/h,共选用2 台5.5kw 潜水泵向堤外排水。 在基坑水位抽排下降过程中,要密切注意围堰的边坡稳定和渗漏情况,一旦发现危及围堰安全的问题,应立即停止排水或降低水位下降速度,并对围堰进行处理。 (2)经常性排水 经常性排水主要排雨水、围堰渗水和地基渗水。根据招标文件要求,本标段经常性排水考虑上下游围堰之间的经常性排水,主要包括降水、围堰渗水、基坑开挖施工期施工弃水和其它来水。 由于经常性排水水量较小,考虑分段围堰后,考虑每个子基坑分别配置2台4.5kw 潜水泵抽排即可满足要求。 方案二 2.1施工排水措施 公司按招标条款的规定提交的施工措施计划,对本合同工程施工场地的临时排水作出详细规划,针对施工区域的以下范围和内容编制施工排水措施,并报送监理人审批。 (1)施工区内冲沟、山洪和地下水的引排措施; (2)永久边坡开挖的施工排水和保护措施;

(3)施工排水系统的布置; (4)施工排水设备配置计划。 2.2、基坑排水 (1)我公司负责基坑水的排除,工程建筑物施工所需的经常性排水(包括排除降雨、堰体和基坑渗漏水、地下水和施工废水等)。 (2)我公司负责提供施工排水所需的全部排水设施和设备,并负责这些设备和设施的安装、运行和维修,应保证排水设备的持续运行,必要时应配置应急的备用设备和设施(包括备用电源),以避免施工场地造成积水而影响工程正常施工。 2.3、边坡面排水 永久边坡面的坡脚以及施工场地周边和道路的坡脚,均应开挖好排水沟槽和设置必要的排水设施,以及时排除坡底积水,保护边坡坡角的稳定。 2.4、设置集水坑(槽)排水 对影响施工及危害永久建筑物安全的渗漏水、地下水或泉水,就近开挖集水坑和排水沟槽,并设置足够的排水设备,将水排至不回流到原处的适当地点。不应将施工水池设置在开挖边坡上部,以防由于渗漏水引起边坡的滑动或坍塌。 2.5排水坑及排水设备 为了有效降低地下水位,清除场地渗水,计划隧洞进出口布设泵坑一个,采用挖掘机开挖,坑口尺寸不小于2×2×1.5m,各配套安装2台套潜水泵排水;管线部分每隔50m布设泵坑一个,采用挖掘机

降水及基坑内排水施工方案

降水及基坑内排水施工方案 一.工程概况 恒庆公寓位于河北省廊坊市,框架结构地上六层地下一层,建筑面积2485平米,用坑内排水方法。 1.工程水文地质 场地范围内主要含水层为粉沙层粉沙层、中粗砂层、及中风化岩、中砂层。其中粉沙层粉沙层、中粗砂层富水性好,透水性中等;中风化岩、中砂层富水性中等,透水性中较弱;其余底层富水性积弱,为含水层或相对隔水层。 地下水埋深为0.00~2.00m,标高为4.11~6.88m,地下水对混凝土结构无腐蚀性,对钢筋混凝土有中等腐蚀性。 2.降排水设计概况 根据设计标高,地下室开挖深度约为 1.5m,开挖深度范围内的地基土为松散素填土、流塑状淤泥,局部为可塑状粉质粘土、软塑状淤泥质土,土性较差,均为弱透水层。地面设计排水系统为采用300mm×300mm的排水沟,纵向坡度1%流入集水井。基坑施工中应保持地面排水系统的完善,不得让地面水流入基坑。 二、排水设计依据 降排水方案选择依据:1)该场地工程地质、水文地质条件;2)该场地附近成熟的工程经验;3)工程重要性等级及业主、设计对工程的要求;4)相关规范的要求。 三、排水系统设计 基坑降排水方案设计时需考虑大气降水因素对基坑排水的要求。 地面排水系统,设计采用300mm×300mm的排水沟,纵向坡度0.1%流入沉砂井,通过沉砂排水地表水或者附近市政官网,基坑施工时地面水不的流入基坑。 基坑降水设计按暴雨日最大降雨量99.9毫米考虑,坑内积水考虑当天排完,基坑日最大排水水量为:Q=7992m3。

工程降排水施工采用150QJ20-35/4潜水泵,机械小时抽水能力为40m3,施工中需要抽水机9台,考虑到抽水范围及其他因素的影响,工程中共部署45台。排水沟沿后浇带位置纵横布置,纵向排水坡度0.1%~0.3%分段流向集水井。 考虑到土方施工施工段的划分,需要在土方开挖阶段根据土方施工的进度布置排水系统,排水沟沿后浇带位置纵横布置,并分区设置集水井。 考虑0.1%~0.3%的排水坡度通向集水井,形成排水盲沟系统。盲沟周边填细砂或碎石,内填满卵石。 在降水井内安放潜水泵(扬程35M)将水抽出,集中排放到场地四周设置的沉砂井再排到附近的市政排水管网。 挡土墙顶外侧设置300*300的排水明沟以防地表水流入地下室。 四、施工注意事项 1.施工排水沟沿后浇带位置做顶宽500mm,底宽300mm,深400mm的梯形排水盲沟,沿基坑支护内布置300mm×300mm的排水明沟,排水沟按0.1%~0.3%纵向找坡流向集水井。 2.坑内设置直径1.0m的集水井,集水井在碎石排水盲沟与设计排水明沟的交汇处。排水沟和集水井应保持一定高差。 3.集水井沿地下室周边布置,集水井直径1m,深度1.0m,井壁采用标砖预制,井底铺0.3m厚的碎石,以免泥砂堵塞水泵。 4.沿水泥搅拌桩顶部外侧,设置300mm*300mm截水系统,防止地表面水流入基坑内。 5.集水井在土方回填时,应先砌筑至室外回填标高,以保证上部结构施工安全。 6.施工过程中注意地下水位监测,发现问题应及时汇报技术人员,并与监理、设计商讨应对措施。 7.渗排水管在转角处和直线段设计规定处应设检查井。井底距渗排水管底应留深200~300mm的沉淀部分,井盖应封严。 五、质量控制重点

管道安装工程施工方案

管道安装工程施工方案 一、管沟土方施工 (一)测量放线 1、熟悉设计图纸、资料,弄清主管和支管的管线布置、走向及工艺流程和施工安装要求,熟悉现场情况,了解设计管线沿途已有的平面及高程控制点分布情况。根据灌溉管线平面图的要求,管线的位置水平方向距河道内堤肩1m,埋深1m。 2、根据管道平面和已有控制点,并结和实际地形,做好实测数据整理,绘制实测草图,进场后对设计单位交接的水准点和导线点进行复核,闭和差符和设计要求后,进行导线点、水准点的加密,每60米范围内有一个水准点,加密点必须进行闭合平差水准点的闭和差为20√L,确保加密点的准确,以满足灌溉水管高程、线型控制的精度。 3、由于管道中心线桩在施工中要被挖掉,因此在不受施工干扰、施测方便、易于保护的地方测设施工控制桩,测设中心线方向控制桩,采用延长线或导线法,测设附属构筑物位置控制桩,采用交会法或平行线法。 4、施工过程中的测量主要是槽底高程的确定,机械开挖后,采用跟机测量,随挖随测,杜绝超挖现象,确保槽底高程符和设计要求,管道安装前,进行复核,发现问题及时处理,使管底高程控制在允许偏差范围内,每天测量工作开始前,都要进行毗邻水准复核测量。 5、管道中心由中线控制桩来确定,通过控制桩在管道基础上打出边线,确定管道的铺设位置。 6、蝶阀井室高程根据设计要求进行控制,管道铺设完毕后,要进行管顶及蝶阀井的竣工复核测量。 (二)管道土方开挖及回填 1、灌溉管线沿岸坡斜面设置,岸坡土质是填实的砂土和砾石,沟深1m、沟壁每侧放坡0.1m, 管沟底宽为0。65m、上口宽0.85m,机械配合人工开挖. 2、开挖沟槽时,沟底设计标高以上0。2m的原状土应予保留,禁止扰动,铺管前用人工清理,严禁挖至沟底设计标高以下. 3、沟底埋有不易清除的块石等坚硬物体或地基为岩石、半岩石或砾石时,

排水与降水施工方案

襄阳东津新区汉江公园地下车库 (南二库)工程 排水与降水施工方案 编制单位:北京东方园林生态股份有限公司(中邦) 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:年月日

排水与降水施工方案 一、工程概述 襄阳东津新区汉江公园地下车库(南二库)工程位于市民之家和文化中心之间,建筑总面积15480.34㎡,其中地下建筑面积15133.18㎡,地上建筑面积347.16㎡。本工程0.000标高相当于绝对标高69.3m,抗防设浮水位设计标高68.5m。 根据现场实际开挖地下水位埋藏较浅,-4.5m米处见地下水, 基础埋设较深,自然地面向下6.5m为基础标高,地下水位较高,土内含水接近饱和状态,这种施工条件给基础施工带来很大的困难。 因此根据实际情况采用井点降水,挖出的土是干的,可以直接 用于回填,反之,土中含水是饱和的,不能直接用于回填。为了满足文明施工的要求,确保安全生产和工程质量,我公司采取轻型井点降水的措施,井点降水所排出的水必须按要求排放到指定的排水井,并做好排水的过滤工作,这些降水、排水工作都要持续到基础工程完毕回填后才能停止,以保证基础等在干燥条件下施工。 二、编制依据 1、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 2、建筑施工手册(第四版) 3、施工图纸 4、现场实际勘察 三、施工准备 根据工程的结构、特点、进度要求及现场实际情况,投入足够 的施工人员,机械设备按种类和数量组织进场。合理规划摆放位置,暂时未用的设备应维修完好待命。

现场测量人员用白灰划出井点降水下管的位置,清理障碍,避免与 原有管线等相撞。 四、施工技术措施 1、排水措施 1)场地排水 场地开挖常会遇到地下水和地表滞水大量渗入,造成场地浸水,破坏边坡稳定,影响施工进行,因此必须做好现场场地的排水、截水、疏水、排洪等工作,并尽可能减少雨季施工工作量,一般方法是: 1、在现场周围地段应修设临时或永久性排水沟、防洪沟或挡水堤,山坡地段应在坡顶或坡脚设环形防洪沟或截水沟,以拦截附近的雨水、潜水排入施工区域内。 6、大面积的表水,可采取在施工范围区段内挖排水沟,工程范围内再设纵横排水支沟,将水流疏干,再在低洼地段设集水、排水设施,

土方开挖及排水、降水施工方法

土方开挖及排水、降水施工方法 土方开挖及排水、降水施工方法 1、准备工作 1.1基坑开挖边线的确定; 1.2 1.3 1.4 2 2.1 型的反铲挖掘机配合自卸汽车进行挖土和运土。 考虑土壤的最初可松性系统KS=1.10,由于场地平坦而地层土质一般,挖土机的工作时间利用系数KB=0.7,土斗充盈系数KC=0.85。估计挖土机挖土时每次作业的循环延续时间为t=60S。采用HD-700型的反铲挖掘机的斗容量为q=1.2m3。HD-700型的反铲挖掘机台班产量为800m3/台班。

(1)挖土机数量 土方量Q=12000m3,挖土计划工期T=8,则需配置挖土机数量为:N=/(≈2.94(台) 考虑不可预见因素的影响,为保证按期完成挖土任务,采用HD-700型的反铲挖掘机3台,在1#、2#、9#、10#楼基坑位置同时开挖,自卸车运土。 (2 2.2 (详见:附图 后在其上浇混凝土垫层。 开挖过程中如遇孤石,采用风炮机进行破碎石方。 3、基坑内的排水、降水 1、基坑开挖范围内土层主要为人工填土、粉质粘土及淤泥质土,且根据地区施工经验,土层透水性较差,现场根据土方开挖的情况与地下水的情况考虑,分施工区设置

一定数量的集水坑间距20-25米,在地下敷设110直径的PVC排水管由各集水井连通,对开挖的承台的积水用水泵进行抽水到集水坑,再用自动水泵抽上地面水沟,经上面水沟的沉淀池沉淀后排入市政排水沟。 2、现场集水井和PVC排水管的布置:详见(附图2),○1集水井的布置;在开挖承台前首先在离基坑侧边1.0米处、距离20米做好2-3个集水井用PVC排水管连通,并 PVC 坏 3 下:1) 挤流, 2 3

管道土方开挖工程施工方案设计

土方开挖专项施工方案 一、编制依据 1.Xxxxxx施工图纸。 2.现场踏勘情况和施工条件。 3.《给水排水管道工程施工及验收规》(GB50268-2008)。 二、工程概况: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 1、管道材料 输水管道近期水取自第一地表水厂,从第一地表水厂向东至路东侧已经铺设的DN1200-DN1000供水管线至路,由引出本次供水管线。 管材:输水管采用DN800球墨铸铁管,接口型式为滑入式柔性接口(T 型),T型接口,管道公称压力PN10,管材壁厚级别系数K9,三通壁厚级别K13,其余管件壁厚级别K11;与阀门等连接处采用法兰连接,法兰规格及压力等级同管材。 2、管道接口 (1)球墨铸铁管采用橡胶圈承插接口。 (2)钢管采用焊接。 (3)钢管与球墨铸铁管连接处采用法兰连接。 (4)承插口钢筋砼管采用橡胶圈接口。

3、管道基础 管道基低宽1600mm,基础采用中粗砂基础,铺设厚度不小于200mm,管子两侧铺砂至中心180°,黄砂分层回填压实。 三、施工方案 (一)现场情况及施工准备 (1)熟悉工程设计图并理解设计人的构思,然后应对图纸作如下审核:图纸有关缺漏错误、设计图的图号、数与标准有无矛盾,位置管线与纵断高程是否相等。 (2)实地勘察工程施工作业区的地质情况是否有对施工不利的流砂、软基的因素,以便施工前做好准备工作;实地勘察工程施工作业区影响施工的各种地上、地下障碍,地上未拆迁的电杆、通讯杆的位置,地下自来水、排水、煤气、电力、通讯等障碍的位置,以便施工前及时做出工程变更及各种处理方案。 (3)收集已建输水管预留管位置、高程。 (4)建立测量控制网,为达到施工中的管线位置、管道高程符合设计要求,应在施工前标定施工围,按一定距离布点,组成测量控制网,保证施工的放线需要,质检需要,并定期检查校核。 (5)施工前做好物资用量计划,并依据物资用量计划按照规格数量及相关的材料质量认证程序提前落实产地及生产厂家,作好质量记录以备追溯,并确保满足计划要求。 (6)施工前调配好施工机械及施工机具,按照质量认证程序对进场的机械、机具、仪器、做好检验,并建立记录定案。 (7)由于本施工段较长,为防止施工当中出现的突然停电及接不通电的施

措施项目第四章施工排水降水规则

第四章施工排水、降水工程 说明 一、本章包括井点排水、抽水机降水,各类井点降水和管井降水项目,适用于建 筑工程中的降排水工程。 二、本章设置井点排水,抽水机降水三节,弱施工组织设计中排水、降水方式与 定额不同时,可按实调整。 三、抽水机降水深度是指地下水位标高至施工组织设计降水标高的距离。 计算规则 一、井点降水区别轻型井点、喷射井点、大口径井点、电渗井点、水平井点、按 不同井管深度的井管安装、拆除,以根为单位计算,使用按套、天计算。 井点套组成: 轻型井点:50根为一套; 喷射井点:30根为一套; 大口径井点:45跟为一套; 电渗井点阳极:30根为一套; 水平井点:10根为一套。 二、井管间距应根据地质条件和施工降水要求,依施工组织设计确定,施工组织 设计没有规定时,可按轻型井点管距0.8~1.6m,喷射井点管距2~3m确定。 三、使用天应以每昼夜24小时为一天,使用天数应按施工组织设计规定的使用 天数计算。 一、井点排水 工作内容:①打拨井点管。②设备安装拆除。③场内搬运。④临时堆放。⑤降水。⑥填井点坑等。 定额子目包括:C4-1~C4-6 二、抽水机降水 工作内容:①设备安装拆除。②场内搬运。③降排水。④排水井点维护等。 定额子目包括:C4-7~C4-9 三、井点降水

1、工作内容:安装:包括井点装配成型、地面试管铺总管、装水磊、水箱、冲水沉管、灌 砂、孔口封土、连接试抽。拆除:包括拆管、清洗、整理、堆放。使用:包括抽水、值班、井管堵漏。 定额子目包括:C4-10~C4-33 2、工作内容:制作:圆钢划线、切断、车制、堆放。安装:阳极圆钢埋设、弧焊、整流器 就位安装、阴阳及电路连接。拆除:拆除井点、整理、堆放。使用:值班及检查用电安全。 定额子目包括:C4-34~C4-37 3、工作内容:安装:托架、顶进设备、井管等就位。井点顶进、排管连接。拆除:托架、顶进设备及总管等拆除、井点拔除、清理、堆放。使用:抽水值班、井管堵漏。 定额子目包括:C4-38~C4-40

万达广场034基坑降水、排水施工方案

湘潭万达广场项目 B区基坑降水、排水专项施工方案(方案编号:CSCEC2B-XTWD-029) 编制: 审核: 批准:

目录 一、工程概况 (3) 二、基坑降水、排水目的 (3) 三、基坑降、排水设计依据 (3) 四、降水设计方案 (4) 五、现场采取的降水、排水措施............................. 错误!未定义书签。 六、周边环境变形监测方案 (14) 七、基具设备计划......................................... 错误!未定义书签。 八、质量保证措施......................................... 错误!未定义书签。 九、安全文明施工......................................... 错误!未定义书签。

一、工程概况 1.工程基本概况 湘潭万达广场项目位于湖南省湘潭市岳塘区芙蓉路北、晓塘路南、月华东路、月华西路之间。占地面积256亩,总建筑面积为88.43万平方米,其中地上面积为71.73万平方米,地下16.7万平方米。由购物中心、酒店、写字楼、公寓、住宅、室外商业街、商铺组成。工程性质为住宅及公共建筑。 2.工程水文地质状况 ①地下水稳定水位 勘察期间于各钻孔均遇见地下水,按其含水层性质及埋藏条件,主要为赋存于人工填土①、粉质粘土②、粉质粘土③、粉质粘土④层中的上层滞水以及赋存于砾砂、圆砾中的孔隙潜水。上层滞水受大气降水、地表水及管网渗漏补给,水量较小且无连续稳定的统一水位。孔隙潜水受大气降水及地表水的补给;各处赋水情况不一,未形成连续水位面。 勘察期间测得各钻孔上层滞水稳定水位埋深为0.50~2.90m,相当于标高56.28~63.02m。孔隙潜水稳定水位埋深为1.20~7.80m,相当于标高52.10~60.62m. 赋存于强、中风化基岩中的基岩裂隙水,水量较小,无稳定的自由水面,主要受上层地下水及大气降水补给,其水位、水量大小和径流、补给受裂隙的发育程度、连通性以及区域构造的影响。 ②地层透水性 根据室内渗透试验及相似工程经验,场地内砾砂层、圆砾层为强透水性地层,并略具承压性,其余各地层均为弱透水性地层。 二、基坑降水、排水目的 ⑴加固基坑坑底的土体,提高坑底土体强度,从而减少坑底隆起和围护结构的变形量,防止坑外地表过量沉降。 ⑵有利于边坡稳定,防止滑坡。 ⑶疏干坑内地下水,方便挖掘机和工人在坑内施工作业。 ⑷及时降低下部承压含水层的承压水水头高度,将其降至安全的水头高度,以防止基坑底部突涌的发生,确保施工时基坑底板的稳定性。 三、基坑降水、排水设计依据 1、本工程岩土工程勘察报告;

管道安装工程施工方案

管道安装工程施工方案 1供水管道安装工程 其工作内容包括:管道土方开挖、回填、夯实,管道敷设和接头处理、试压等。 2 沟槽开挖 (1)正确选择沟槽的开挖断面,可以为管道施工创造便利条件,保证施工安全,减少开挖土方量。选定沟槽断面通常应考虑以下因素:土的种类、水文地质情况、方式方法、施工环境、支撑条件、管道断面尺寸、管节长度和管道埋深等。 (2)一般稳固的土壤管道沟槽断面形式有直壁、放坡以及直壁与放坡相结合等形式,管沟断面形式确定应根据现场施工环境、施工设备、土质条件、沟槽深度、气象条件和施工季节等因素综合确定。沟槽放坡可参照《给水排水管道工程施工及验收规范》中的规定。 (3)聚乙烯管道敷设在稳固的土壤中或在地面连接时,管道槽底宽度不宜小于下表规定: 在稳固的土壤中管沟的最小宽度值 (4)聚乙烯管道在地下连接时,可适当增加接口处槽底宽大度,管道槽底宽度不宜小于管外径D+500mm,且总宽度不得小于700mm。 (5)沟槽槽底浓度应按设计标高开挖,所有挖掘出来的土,堆放不能妨碍施工,同时防止堵塞人行道和车行道;人工开挖时,要求最后形成的沟槽部平整、密实、无坚硬物质,若有超挖时,必须夯实达到设计要求;机械开挖时,应在设计槽底标高以上保留200mm余量,由人工清理。 (6)开挖沟槽时,应严格防止扰动槽底原状土,聚乙烯给水管道的地基宜为无坚硬土石和无盐类的原土层。 1)当槽底为坚硬土石时,应将坚硬石挖深不小于150mm,挖深部分用细砂或细土回填密实;当原土为盐类时,应铺垫细砂或细土。 2)当槽底土质极差时,可将管沟挖的深一些,然后在挖深的管沟底用碎石填平,然后用水泥砂浆灌填捣匀,再铺上一层细砂回填,密实厚度不小于150mm,使管底具有足够的支撑力。 (7)管道基础或垫层应符合以下规定: 1)管道必须敷设在原状土地基上,局部超挖部分应回填夯实。当沟底无地下水时,超挖在0.15m以内时,可用原土回填夯实,其密实度不应低于原地基天然土的密实度;超挖在0.15m以上时可用石灰土或砂填层处理,其密实度不应低于95%。当沟底有地下水或沟底土层含水量较大时,可用天然砂回填。 2)对于温陷性黄土地区的开挖,不宜在雨季施工,或在施工时切实排除沟内

降水施工方案

第一章地下水处理方案的设计 一、设计依据 ?《建筑地基与基础设计规范》(GB50007-2002) ?《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98) 二、工程概况 三、场地工程地质、水文地质条件 1、地层岩性特征 拟建场地地形基本平坦,场地中部分布有土堆,勘察期间实测勘探孔孔口处的地面标高一般为41.30~44.53m。场区内地下埋设有上水、污水及电力管线,地下设施的具体走向及埋深情况需在施工前进一步查明。 根据现场勘探、原位测试及室内土工试验成果,按沉积年代、成因类型将本工程勘察最大勘探深度(35.00m)范围内的地层,划分为人工堆积层及第四纪沉积层两大类,并按地层岩性及其物理力学性质指标,进一步划分为8个大层及亚层,现分述如下: 表层一般为厚约0.70~2.50m(因局部堆土影响,1#钻孔附近为3.50m左右,5#钻孔附近为3.60m左右)的人工堆积之粉质粘土素填土、粘质粉土素填土①层。 人工堆积层以下为第四纪沉积的砂质粉土、粘质粉土②层,粘质粉土、砂质粉土②1层及重粉质粘土、粘土②2层;粉质粘土、重粉质粘土③层,粘质粉土、砂质粉土③1层及有机质粘土、有机质重粉质粘土③2层;粘质粉土、砂质粉土④层,细砂、粉砂④1层及重粉质粘土、粉质粘土④2层;粉质粘土、重粉质粘

土⑤层及粘质粉土、砂质粉土⑤1层;卵石、圆砾⑥层及细砂、中砂⑥1层;粘土、重粉质粘土⑦层;粘土、重粉质粘土⑧层,粘质粉土、砂质粉土⑧1层及粉质粘土⑧2层。 2、水文条件 (1)实测地下水位 本工程岩土工程勘察期间(2012年12月中旬~下旬)于钻孔中实测到3层地下水,现场实测的各层地下水水位情况及类型参见下表: (2)浅层地下水位动态 工程场区潜水天然动态类型属渗入-蒸发、迳流型,主要接受大气降水入渗及地下水侧向迳流等方式补给,以蒸发及地下水侧向迳流为主要排泄方式;其水位年动态变化规律一般为:6~9月份水位较高,其它月份水位相对较低,其水位年变幅一般为1~3m。 工程场区层间水天然动态类型属渗入-迳流型,主要接受地下水侧向迳流及越流方式补给,以地下水侧向迳流及越流为主要排泄方式;其水位年变幅一般为1~3m。

施工排水降水施工方案

施工排水降水施工 方案

万德福广场一次供暖管道工程明沟排水施工方案 编制人:杨雪 审核人:刘士斌 北京强龙建设有限公司 万德福广场一次供暖管道工程 项目经理部 7月8日

目录 一、编制依据 ...................................................错误!未定义书签。 二、编制原则 ...................................................错误!未定义书签。 三、工程概况 ...................................................错误!未定义书签。 3.1场地位置 ..............................................错误!未定义书签。 3.2场地工程地质概况...............................错误!未定义书签。 3.3施工方案 ..............................................错误!未定义书签。 四、项目管理机构主要管理人员....................错误!未定义书签。 五、劳动力计划 ...............................................错误!未定义书签。 六、施工进度计划及施工进度保证措施 ........错误!未定义书签。

明沟排水施工方案 一、编制依据 1、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 2、《建筑与市政排水工程技术规范》(JGJ/T111-98) 二、编制原则 1、严格遵守基坑支护的程序和施工程序,保证重点,统筹安排明沟排水项目。 2、积极采用先进技术,提高标准化的程度,提高施工机械化水平。 3、合理地安排施工计划,组织连续、均衡、紧凑的施工。 4、强化施工管理,确保工程质量和施工安全。 5、合理布置施工现场,节约用地,组织文明施工。 6、进行技术经济活动分析,贯彻增产节约方针,降低工程成本。 三、工程概况 3.1场地位置 万德福广场一次供暖管道工程位于新平西路北段、北环路与新平西路北段交叉路口向西,北环路非机动车道内,北临贾各庄村头。

管道土方开挖施工方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 施工组织设计 工程名称: 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

土方开挖专项施工方案 一、编制依据 1.Xxxxxx施工图纸。 2.现场踏勘情况和施工条件。 3.《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。 三、施工方案 (一)现场情况及施工准备 (1)熟悉工程设计图并理解设计人的构思,然后应对图纸作如下审核:图纸有关缺漏错误、设计图的图号、张数与标准有无矛盾,位置管线与纵断高程是否相等。 (2)实地勘察工程施工作业区的地质情况是否有对施工不利的流砂、软基的因素,以便施工前做好准备工作;实地勘察工程施工作业区内影响施工的各种地上、地下障碍,地上未拆迁的电杆、通讯杆的位置,地下自来水、排水、煤气、电力、通讯等障碍的位置,以便施工前及时做出工程变更及各种处理方案。 (3)收集已建输水管预留管位置、高程。 (4)建立测量控制网,为达到施工中的管线位置、管道高程符合设计要求,应在施工前标定施工范围,按一定距离布点,组成测量控制网,保证施工的放线需要,质检需要,并定期检查校核。 (5)施工前做好物资用量计划,并依据物资用量计划按照规格数量及相关的材料质量认证程序提前落实产地及生产厂家,作好质量记录以备追溯,并确保满足计划要求。 (6)施工前调配好施工机械及施工机具,按照质量认证程序对进场的机械、

(完整版)降水设计施工方案

目录 一、工程概况 (1) 1、工程概况 (1) 2、工程地质条件 (1) 3、水文地质条件 (1) 二、编制依据 (2) 三、降水设计、施工方案 (2) 1、降水方法的选择 (2) 2、降水设计 (2) 3、降水运行 (4) 4、降水动态观测 (4) 5、降水井施工 (5) 6、排水管铺设及供电系统安装 (6) 7、降水井的后期处理 (7) 8、注意事项 (7) 9、降排水维护管理及特殊情况的应急处理措施 (8) 四、基坑降水对周边环境影响及对策 (9) 1、对周边环境的影响 (9) 2、降水影响计算 (9) 3、对策 (11) 五、文明施工与环境保护措施 (12) 1、文明施工 (12) 2、环境保护 (13) 3、成品保护及监测 (14)

降水工程安全专项施工方案 一、工程概况 1、工程概况 拟建工程位于道里区友谊路与通江街十字路口十字路口东北角,现哈尔滨警备区办公楼北侧,,距松花江堤约50m。交通便利,场地较平坦。基坑占地基坑面积约94×31.2m2,基坑开挖深度为-6.8m。勘察资料显示场地地下水位-3.3m,为了保证工程基础正常开挖,根据降水规范,地下水应降至基坑开挖底板下 0.5-1.0m,即地下水位降至7.3-7.8m以下。 2、工程地质条件 根据岩土工程勘察资料,场区地层岩性组成如下: 第(1)层;杂填土:0.00――――2.70m 第(2)层;粉质粘土: 2.70――――5.80m 第(3)层;细砂: 5.80――――11.30m 第(4)层:中砂:11.30――――25.20m 第(5)层;粉质粘土:25.20――――29.00m 第(6)层;中砂:29.00――――30.50m 第(7)层:粉质粘土与中砂互层:30.50――――35.30m 第(8)层;粉质粘土:35.30――――40.30m 第(9)层;全风化泥岩:40.30――――50.00m 3、水文地质条件 场地地貌单元为松花江河谷漫滩区,根据地下水的埋藏条件,场地地下水类型为松散岩类孔隙潜水。根据区域水文地质资料:含水层厚30 m,渗透系数25m/d,单井涌水量2000m3m3/d,补给区与分布区一致。主要接受大气降水、地表水补给,以侧向迳流侧向迳流为主要排泄方式,地下水动态变化大,水量充足,分布稳定。场地地下水与松花江水力联系密切,由于含水层渗透性和迳流条件好,因此形成互补的补给和排泄条件。地下水位年变幅2-3m。现地下水位埋深-3.30m。主要赋存于细砂和中粗砂地层中,降水有效影响半径200m。

排水与降水施工方案

襄阳东津新区汉江公园地下车库 (南二库)工程 排水与降水施工方案 编制单位:北京东方园林生态股份有限公司(中邦)编制 人: 审核人: 审批人: 编制日期:年月日 排水与降水施工方案 一、工程概述

襄阳东津新区汉江公园地下车库(南二库)工程位于市民之家 和文化中心之间,建筑总面积15480.34 m2,其中地下建筑面积 15133.18 m,地上建筑面积347.16 m。本工程0.000标高相当于绝对标高69.3m,抗防设浮水位设计标高68.5m。 根据现场实际开挖地下水位埋藏较浅, -4.5m 米处见地下水, 基础埋设较深, 自然地面向下6.5m 为基础标高,地下水位较高, 土内含水接近饱和状态,这种施工条件给基础施工带来很大的困难。 因此根据实际情况采用井点降水,挖出的土是干的,可以直接用于回填,反之 ,土中含水是饱和的,不能直接用于回填。为了满足文明施工的要求,确保安全生产和工程质量,我公司采取轻型井点降水的措施, 井点降水所排出的水必须按要求排放到指定的排水井,并做好排水的过滤工作,这些降水、排水工作都要持续到基础工程完毕回填后才能停止,以保证基础等在干燥条件下施工。 二、编制依据 1 、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 2、建筑施工手册(第四版) 3、施工图纸 4、现场实际勘察 三、施工准备 根据工程的结构、特点、进度要求及现场实际情况,投入足够 的施工人员,机械设备按种类和数量组织进场。合理规划摆放位置,暂时未用的设备应维修完好待命。

现场测量人员用白灰划出井点降水下管的位置,清理障碍,避免与原有管线等相撞。 5、基坑开挖应在地表流水的上游一侧设排水沟、散水沟或截水挡土堤,将地表滞水截住;在低洼地段挖基坑时,可利用挖出之土 沿四周或迎水一侧,二侧筑0.5~0.8m 高的土堤截水。 6、大面积的表水,可采取在施工范围区段内挖排水沟,工程范围内再设纵横排水支沟,将水流疏干,再在低洼地段设集水、排水设施,将水排走。 7、在可能滑坡的地段,应在该地段外设置多道环形截水沟,以拦截附近的地表水,修设和疏通坡脚的原排水沟,疏导地表水,处理好该区域内的生活

集水明排降水施工方案

望谟枫林小城三期高层商住楼工程 基坑降水施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 天津中铁建业集团有限公司 二零一六年十二月八日 目录 一、编制依据........................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况........................................ 错误!未定义书签。 三、水文气象及场地水文条件 (3) 四、施工安排........................................ 错误!未定义书签。 五、施工准备与资源配置计划.......................... 错误!未定义书签。 六、施工方法 (6) 七、进度保证措施.................................... 错误!未定义书签。

八、质量保证措施 ................................... 错误!未定义书签。 九、安全保证措施 ................................... 错误!未定义书签。 十、附图............................................ 错误!未定义书签。 一、编制依据 1、国家现行施工验收规范、标准及贵州省有关施工规定。 2、《望谟布依枫林三期高层商住岩土工程勘察报告》(贵州省建筑工程勘察院) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、望谟枫林小城三期高层商住楼工程基础平面布置图 5、根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析。 6、本企业现有的劳动力、技术、机械设备能力和施工管理经验。 7、本公司质量管理体系有关文件。 二、工程概况 1、建筑概况: 望谟枫林小城三期高层商住楼工程建设地点为贵州省黔西南布依族苗族自治州望谟县望

管道工程施工方案及施工方法

管道工程施工方案及施工方法 1、管沟开挖施工方案 1)、管沟开挖施工按路基土方施工顺序进行,并与路基配合施工。 2)、管沟采用机械开挖,人工辅助施工。 3)、机械开挖时,顺便将雨水进水井处的管沟挖出。 2、检查井及及雨水进水井施工方案 1)、检查井开挖:在已经挖好的管沟内,找到检查井的位置后。用人工将管沟扩挖并加深,直到满足检查井施工的要求,并留出施工工作面。 2)、由于雨水进水井较浅采用人工开挖。 3)、检查井及雨水进水井砌筑采用搅拌机拌制砂浆,人工砌筑。 3、管道安装施工方案 雨水管采用购置成品,汽车运输,吊车吊装就位,人工调直、调平并安设胶圈。 4、管沟回填施工方案 1)、管道两侧及管顶80cm范围内,采用机械回填,人工、平整打夯。 2)、其余采用机械分层回填,机械夯实,个别机械到不了的部位用人工夯实。 5、施工方法 5.1沟槽开挖 在路基填筑完成后,路面未施工前,及时进行雨水工程的施工。沟槽开挖程序:测量放线→分层开挖→找坡整平→留足预留土层→人工清挖。 管沟开挖前要将所有障碍物清理干净,放出开挖的边线。 开挖采用机械开挖为主,人工配合为辅的方式。沟槽深度预留15cm厚度暂不开挖,待基坑验

收后,采用人工整平,严禁超挖。 挖土应自上而下、水平分段分层进行,每层30cm左右,边挖边检查宽度及坡度,不够时及时修整,至设计标高后再统一进行一次修坡清底,检查坑底宽及标高,要求坑底凹凸不超过1.5cm。 弃土应及时外排,在沟槽边缘上侧临时堆土或堆放材料以及移动施工机械时,应与沟槽边缘保持1m以上距离,以保证边坡稳定。 挖土期间沟槽边严禁进行大量堆载,地面堆载数量绝对不允许超过设计支护结构时采用的地面超载值。 管沟挖完后应进行验槽,作好记录。 管沟挖好后不能马上回填,因此必须采取一定的防护措施并派专人看护,以保证安全。 5.2检查井及雨水井砌筑 修整井底至设计标高后,首先进行3:7灰土垫层的施工。 严格按配比施工并拌合均匀,控制好水量,分两步回填,用小型机械或人工将垫层夯实,密实度达到95%以上。 3:7灰土垫层施工完毕后,立即进行混凝土底板的施工。用搅拌机拌合,用插入式振捣器振捣,平板振动器振动面层并找平。 混凝土早期强度达到后,砌井前先将砌筑部位清理干净,并放出中心线及边线,浇水湿润。 雨水检查井、进水井均采用砖砌,1:2水泥砂浆内外抹面。雨水检查井流槽采用与井墙一次砌筑成型。 砌筑时严格按照“三一”砌砖法施工。 砂将采用机械拌合,并严格计量以保证强度。 做好预留接口的工作,进水井预留雨水支管接口,检查井预留雨水支管、雨水管接口。

土石方工程施工工艺

1、土石方工程施工准备工作 (1)查勘现场。摸清场地情况,包括地形、地貌、水文、地质、河流、运输道路、邻近建筑物、地下埋设物、管道、电缆线路,地面上障碍物、堆积物以及水电供应等,以便进行土方开挖。 (2)清除障碍物。将施工区域内的所有障碍物,如电杆、电线、地上和地下管道、电缆、树木、沟渠以及旧房屋等进行拆除或进行改线,可利用的建筑物应充分利用。 (3)设计排水设施。在施工区域内设置临时性或永久性排水沟,将地面水排走;或排到低洼处,再用水泵排水;或疏通原有排水洪系统,使场地不积水。(4)做好测量控制。设置区域测量控制网,包括基线和水平基准点,要求避开建筑物、构筑物、机械操作面及土方运输线路,做好轴线桩的测量及校核,进行土方工程量的测量工作。 2、土方开挖 (1)主体工程的临时开挖边坡要结合实际地形和已经确定的开挖深度,自行确定边坡度,报监理工程师审批。永久性的护面的加固工作应及时完成,避免受雨水冲刷。 (2)机械施工要派专职人员进行指挥,和负责道路交通指挥,在转弯和道口派专人指挥并设警示牌。 (3)对职工经常进行安全生产教育和法制教育,每周至少进行一次安全生产大检查,将一切事故隐患消灭在萌芽状态中。 (4)遇有地下水部位的土方开挖,应保持降低地下水位在开挖底面0.5m以下,防止地下水扰动基底土。在降水过程中,应防止相邻及附近已有建筑物或构筑物、道路、管线等发生下沉或变形,必要时与设计、建设单位协商,对原建筑物地基采取回灌技术等防护措施。 (5)严禁机械在开挖边坡及坡顶运行频繁,避免由于人为因素增加荷载导致河道滑坡。实施过程应加强沉降及变形观测,发现问题应及时采取措施予以解决。 3、填土压实 为使填土满足强度及水稳性的要求,必须合理设计填方边坡,选择正确的土料和填筑方法。有机物含量大的土壤、石膏或水溶性硫酸盐含量大于2%的土壤、冻结或液化状态的泥炭、粘土或粉状砂质粘土等,一般不作填土之用。填方工程应分层铺土压实,最好采用同类土壤填筑。回填土含水量过大、过小都难以夯压密实,为此要求回填土应有最佳的含水量。当回填土过湿时,应先晒干或掺入干

土方工程排水与降水措施

土方工程 5.3.1 排水与降水措施 5.3.1.1 排水措施 一、场地排水 场地开挖常会遇到地下水和地表滞水大量渗入,造成场地浸水,破坏边坡稳定,影响施工进行,因此必须做好现场场地的排水、截水、疏水、排洪等工作,并尽可能减少雨季施工工作量,一般方法是:1、在现场周围地段应修设临时或永久性排水沟、防洪沟或挡水堤,山坡地段应在坡顶或坡脚设环形防洪沟或截水沟,以拦截附近的雨水、潜水排入施工区域内。 二、基坑槽(沟)排水 在地下水位较高的地段或有地面滞水的地段开挖基坑槽(或沟,下同),常会遇到地下水问题。由于地下水的存在,非但土方开挖困难,费工费时,边坡易于塌方,而且会导致地基被水浸泡,扰动地基土,造成工程竣工后建筑物的不均匀沉降,使建筑物开裂或破坏。因此,基坑槽开挖施工中,应根据工程地质和地下水文情况,采取有效地降低地下水位措施,使基坑开挖和施工达到无水状态,以保证工程质量和工程的顺利进行。

相关文档
相关文档 最新文档