物料提升机额定重量在2000kg一下,提升高度在30米以下为低架;使用的物料提升机必须取得建筑安全监督部门发放的《准用证》,无准用证的不得使用。

提升机的主要构件有立柱、天梁、上料吊篮、导轨、导靴及底盘等。

架体制作

1、立柱

立柱是提升机架体支撑天梁的结构件,其外部可制成和引导吊篮作垂直运动。龙门架立柱有两根,选用型钢或钢管,焊接成格构式标准节,进行现场组装,标准节截面通常为矩形,具体尺寸须经设计计算选定。

2、天梁

天亮时安装在提升机架体顶部的横梁,其上部有滑轮及固定钢丝绳尾端的销轴。因其是主要受力构件(承受吊篮自重及所吊物料重量),其断面须设计计算确定,应使用型钢制作。

3、吊篮

电缆是装载物料沿提升机导轨作升降运送物料的部件,由型钢及连接板焊制而成框架,其底板可采用50mm厚木板,当使用钢板时,应由防滑措施,吊篮的两侧应设置高度不小于1米的安全挡板或挡网。高架提升机使用的吊篮应有防护顶板形成吊笼,其顶板材料可采用50mm厚木板。

4、导轨

导轨是为吊篮运动提供导向的部件,可用工字钢或钢管。龙门架

的导轨可做成单滑道或双滑道与架体一起。

5、导靴

导靴是安装在吊篮上沿道轨运行的装置,可防止吊篮运行中偏斜和摆动,其形式有滚动和滑动两种,但有下列情况之一的,必须采用滚动导靴;

(1)采用摩擦式卷扬机为动力的提升机;

(2)架体的主柱兼做导轨的提升机;

(3)高架提升机

6、底盘

架体的底部设有底盘,用于架体与基础连接。

限位保险装置

1、安全停靠装置(也称停层装置,制动装置)

安全停靠装置是当吊篮停靠在某一层时,能使吊篮稳妥地支靠在架体上的装置。为防止作业人员在高空进入吊篮内装卸材料机具时,钢丝绳突然断裂或卷扬机制动失灵而发生吊篮坠毁事故。目前,采用最多的有:A、挂钩式安全装置;B、手扳式手拉式滚杠式安全装置C、手拉杠式安全装置;D、牛腿弹簧杠式安全装置。

A、B、C三种安全装置能有效地将吊篮定位,但必须由装卸料人员操纵,经常发生装卸料人员思想麻痹,怕麻烦怕影响工效,以至于不挂、不滚、不拉安全装置,仍会发生吊篮坠落的伤亡事故。D种安全装置能使吊篮升到停层位置时,吊篮上的弹簧保险杠与提升机架上的牛腿自动、有机的配合,不许装卸料人员的扶助,就能形成可靠的支承,是防止吊篮坠落伤亡事故的较理想的安全装置。

2、断绳保护装置

断绳保护装置是保护吊篮运行时,当钢丝绳发生突然断裂时,不坠落的装置。钢丝绳断裂时,此装置即可弹出支撑在架体上托住吊篮,针对断绳保护存在的不安全不可靠的问题,检查标准规定:吊盘不能只用断绳保护装置,必须使用安全停靠装置。

3、超高限位装置

为防止因司机误操作或机械故障而引起吊篮失控上升,与天梁碰撞的事故(“冒顶”)而装置的。当吊篮上升达到限定高度时,限位器即行动作,切断电源(指可逆式卷扬机)或自动报警(指摩擦式卷扬机)。注意:由于摩擦式卷扬机的反转是靠吊篮的重力自由降落,如果吊篮的超高限位器动作,切断卷扬机电源,这时吊篮便会靠重力迅速下滑直至坠落,机手很难刹住车,可能造成设备事故,所以检查标准特别说明使用摩擦式卷扬机,超高限位决不可采用断电方式。

目前常见的超高限位装置有二种:

(1)在吊篮允许提升的最高工作位置设置行程开关,利用吊篮上升,触碰装置,使吊篮停止运行。

(2)在卷扬机卷筒轴上安装一个过卷限位开关。

第二种超高限位装置比较理想,可在地面检查、维修,特别是调整比较简单,不用计算,只要把吊篮使吊到最高允许位置时,把蜗轮上的触头调到行程限位开关即可。

4、除上述限位装置外,高架提升机还需装设下极限限位器,缓冲器和超载限位器。

(1)下极限限位器防治吊笼下行不停止,压迫缓冲装置造

成事故,将下限位调试到碰撞缓冲器之前,可自动切断电源保证安全运行。

(2)缓冲器在架体的底坑里设置,可采用弹簧或弹性实体。当吊笼以额定荷载和规定的速度作用到缓冲器上时,能承受相应的冲击力。

(3)超载限制器当荷载达到额定荷载的90%时,即发出信号,达到100%时切断电源。

架体的稳定

1、附墙架

为固定升降机的架体,在架设过程中,按图纸规定,每间隔一定高度(一般不宜大于9米),必须设一组附墙杆件与建筑结构部分进行连接(建筑物顶层必设的一组除外),将因风力及吊篮的偏重等原因产生的水平荷载(不稳定的水平力)传递给建筑物,从而确保架体自身稳定。

附墙架与架体及建筑物之间,均应采用刚性件连接(建筑物多处采用顶埋铁件或短管方式);附墙架的材质应与架体的材质相同;不得连接在脚手架上(脚手架本身不具备刚性结构的特点);严禁使用铅丝绑扎。

2、缆风绳

当提升机无条件设置附墙架时,应采用缆风绳固定架体,但高架提升机在任何情况下均不得采用缆风绳,即必须采用附墙架。缆风绳的装设要点是:

(1)提升机高度在20米以下(含20米)缆风绳不得少于1组

(4~6根);提升机高度在21~30米时,不少于2组。

(2)按照缆风绳受力情况,应采用不小于9.3mm圆股钢丝绳,禁止用麻绳、棕绳、再生绳、8#铅丝及钢筋代替。

(3)缆风绳与地面夹角应为45~60度,其下端与地锚连接,一般宜采用水平式地锚,当土质坚实,地锚受力小于15KN时,也可以选用桩式地锚,不得拴在数目电杆或堆放构件等物体上。

(4)缆风绳与地锚之间应采用与钢丝绳拉力相适应的花篮螺栓(又称松紧器)拉紧,以便随时调整缆风绳的松紧程度。

钢丝绳

钢丝绳是起吊物件的重要部件,必须采用交互捻固钢丝绳,为防止意外事故发生,使用中必须注意以下几点:

1、钢丝绳如果有六届、变形、断丝、锈蚀等异常现象,应及时降低使用标准或报废,可详查钢丝绳断丝折减或报废标准。

2、对使用的钢丝绳应经常保养加油,以防钢丝绳表面锈蚀,绳蕊缺油。

3、绳卡是用来连接钢丝绳的专用固结零件,为防止钢丝绳受力时绳头滑脱,型号、个数和绳卡间距均应按绳径大小而定。使用绳卡时应将压板放在主绳一方,绳头端部距第一个卡子应不小于150mm。

4、钢丝绳通过过道时,必须设过路保护,以免被车辆压损和影响行人安全。

5、工作中的钢丝绳不得与其他物体相摩擦,特别是带棱角的金属物体,着地的钢丝绳应用滚轮托起。

楼层卸料平台防护

1、卸料平台的两侧应设防护栏杆,用竹笆或安全网封闭,防止人和物体坠落。

2、卸料平台上的跳板应横铺在三根以上的小横杆上,铺设要严密,跳板两端绑扎在小横杆上。

3、卸料平台与吊篮接口处应设活动护栏(或门)防止在此等候的卸料人员发生高处坠落事故。此护栏(或门)带吊篮运行到位停靠时方可开启。

4、升降机地面进料口市运料人员经常出入和停留的地方,易发生落物伤人,必须在距地面一定高度处搭设防护棚,其宽度应大于提升机的最外部尺寸,长度:低架提升机应大于3米,高架提升机应大于6米,其材料能承受10KPa的均布荷载。

吊篮

1、吊篮的上料口处应装设安全门。安全门有手动的、半自动的和自动的三种。生姜运行时,安全门封闭吊篮的上料口,防止物料从吊篮中滑落。

2、由于提升机结构简单,安全系数小,吊篮运行过程中没有可靠的安全装置,因此各种有关法规都明确规定,吊篮只能载物,任何人都不准乘坐吊篮上下。

3、吊篮提升不得使用单根钢丝绳。

安装验收

提升机安装后应检查验收,确认合格后,有关负责人在验收单上签字,方可使用。

验收检查内容主要有:

1、金属结构有无开焊和明显变形;

2、架体各节点连接螺栓是否紧固;

3、附墙架、缆风绳、地锚位置和安装情况;

4、架体安装精度是否符合要求;

5、安全防护是否灵敏可靠;

6、卷扬机的位置是否合理;

7、电气设备及操作系统的可靠性;

8、信号及通讯装置的使用效果是否良好清晰;

9、钢丝绳、滑轮组固结情况;

10、提升机与输电线路的安全距离及防护情况。

架体

1、架体安装或拆除必须制定施工方案

2、低架提升机基础可采用土层夯实后,浇筑厚度300mm的C20混凝土,表面平整;高架提升机的基础应进行设计,基础应能可靠的承受作用在其上的全部荷载。

3、新制作的提升机,架体安装的垂直偏差最大不应超过架体的1.5%;多次使用过的提升机,在重新安装时,其偏差不应超过3%。并不得超过200mm。

4、吊篮的导靴与导轨的安装间隙应控制在5~10mm以内。

5、架体外侧应用立网封闭维护。

6、提升机装设摇臂把杆应经设计、安装符合要求,并设保险绳。

传动系统

1、卷扬机一定要牢固的固定在地锚上,还应在底座前面打桩。防止基座转动,不得以树木、电杆代替锚桩。

2、第一导向轮(地滑轮)与卷扬机水平距离,不得小于卷筒宽度的15倍(一般约为15米左右),以满足钢丝绳在卷筒上按顺序排列,不致造成错叠合脱离卷筒。

3、卷筒上应有防止钢丝绳滑脱的保险装置。

4、选用的滑轮应大于钢丝绳直径的20d。

联络信号

高架提升机作业时,应使用通讯装置联系;低架提升机在多工种、多楼层同时使用时,应专设指挥人员,信号不清不得开机。

卷扬机操作棚

卷扬机应设在平整坚实的位置上,宜远离危险作业区,视线应良好,因施工条件限制,卷扬机安装位置距施工作业区较近时,其操作棚应符合防护棚搭设的要求。

避雷

提升机架体是由避雷针、引下线和接地装置三部分组成。避雷针又称接闪器,长度应为1~2米,安装在比保护物更高的位置,对提升机而言,应装设在天梁之上;引下线应采取最短途径,一般采用圆钢(大于Ф8mm)和扁钢(3×20mm);接地装置的作用是使雷击电流向大地泄放,其冲击接地电阻值不得大于30欧姆。

SS100物料提升机安装方案

S S100物料提升机安装 方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 一、工程概况 .....................................................................错误!未定义书签。 二、基础施工 .....................................................................错误!未定义书签。 三、人员组织 .....................................................................错误!未定义书签。 四、安装施工 .....................................................................错误!未定义书签。 五、物料提升机的使用和维护 ..........................................错误!未定义书签。 六、安全措施和安全注意事项 ..........................................错误!未定义书签。

SSD100物料提升机安装方案 一、工程概况 本技工学校教学楼、行政楼工程位于佛山市高明区富湾街道,建设单位是新江西城新城市政工程有限公司,监理单位是深圳市龙城建设监理有限公司,施工单位:福建亨立建设集团有限公司。 根据工程的实际需要,拟定在建筑物内安装6台SSD100物料提升机,物料提升机地额定载重量为1吨,额定的提升速度为33m/min,电动机的功率为7.5千瓦,本次地安装高度拟定为30米。物料提升机地安装位置详见施工平面布置图。 二、基础施工 本工程所安装的1#、2# 、3#、4#、5#、6#台物料提升机的基础座在楼边地面上浇筑井架基础(其中1#、2#在行政楼,3#、4#、5#、6#在教学楼),尺寸为3.4×2.4×2.5m,双排双向Φ14@200钢筋网,混凝土标号为C25。 三、人员组织 1、总负责人:高妙奇,负责物料提升机安装过程中的组织、安排和协调

物料提升机安装(拆卸)专项施工方案

目录 第一节编制依据 (1) 第二节工程概况 (1) 第三节安装方案 (1) 第四节正确使用和维护 (4) 第五节安全防护装置及要求 (5) 第六节电气及卷扬机 (6) 第七节使用前的试验 (7) 第八节安全防护措施 (7) 第九节文明施工 (8) 第十节安装验收 (8) 第十一节井架拆除 (9) 第十二节井架计算书 (9) 格构式井架 (9)

物料提升机安装(拆卸)专项施工方案 第一节编制依据 《建设工程安全生产管理条例》 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-1992 中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 中国建筑工业出版社; 另外参照本工程施工图纸及施工组织设计编制本施工方案。 第二节工程概况 高要市残疾人综合服务中心综合楼工程;工程建设地点:高要市文峰路市总工会东侧;属于框架结构;地上5层;地下0层;建筑高度:21.6m;标准层层高:4.2m ;总建筑面积:3091.6平方米;总工期:180天。 高要市残疾人综合服务中心综合楼工程由高要市残疾人联合会投资兴建,肇庆市端州建筑设计院有限公司负责施工场地勘察,广东省肇庆市建筑设计室负责施工图设计,广东健城建设监理有限公司负责监理,高要市建安建筑工程有限公司组织施工;由冼以锋担任项目经理,由顾洪文担任技术负责人,由梁先荣担任施工员,由薛剑雄担任质安员。 高要市位于粤西地区,属南方亚热带地区,是多雨、多台风等的地方,因此在施工期间必须做好防洪、防雨、防火、防台风事等各项措施,以保证工程的顺利进行。 第三节安装方案 1、施工前的准备工作: 登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定,经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。 ①井架安装前应对安装人员进行安全技术的培训。对质量及安全防护要求详细交底。 ②安装班组人员要有明确的分工,确定指挥人员,设置安全警戒区,挂设安全标志,并派监护人员排除作业障碍。

物料提升机施工方案(最终)

荆门市城市运动公园体育场项目物料提升机施工方案 编制: 审核: 审批: 中建三局第一建设工程有限责任公司 荆门市城市运动公园体育场项目经理部

目录 1编制依据 ----------------------------------------- 1 2工程概况 ----------------------------------------- 1 3现场平面布置-------------------------------------- 1 3.1材料堆场平面布置----------------------------- 2 3.2物料提升机平面布置--------------------------- 2 4进出场时间 --------------------------------------- 3 5基础设计及验算------------------------------------ 3 5.1物料提升机参数------------------------------- 3 5.2基础设计------------------------------------- 4 5.3地基承载力验算------------------------------- 4 5.4基础定位图----------------------------------- 4 6材料运输通道搭设---------------------------------- 5 7安装及拆除 --------------------------------------- 8 7.1安拆保障体系--------------------------------- 8 7.2安装程序及要求------------------------------- 9 7.3验收及使用---------------------------------- 10 7.4拆除---------------------------------------- 10

物料提升机安装及拆除方案(完整版)

物料提升机安装及拆除方案 一、制依据 1.建筑施工安全检查标准。 2.河北省建筑施工安全检查标准实施细则。 二、工程概况 阿尔卡迪亚帝景园7#楼为框架、剪力墙结构,陶粒砼空心砌块填充墙。地下一层,地上九层带跃层,使用功能:住宅楼,建筑高度30.99米,由A区,B区,C区三个单体组成,占地面积1922.25平方米,总建筑面积21524.67平方米。 三、概述 SMZ150自升式门架升降机是一种新型的垂直运输机械,适用于建筑结构、内外装饰及房屋维修等各类工程。具有适用性广、架设方便、使用安全、价格便宜的优点。 本机与普通建筑升降机比较,有以下几方面的特点: ⑴本机设有自升装置,架设、拆卸靠本身设置的工作机构可独立完成,高度随着建筑物的升高而升高,架设省力、费用低。⑵采用附着杆附着,不用揽风绳,改善了施工条件。⑶架设、拆卸时,始终有两立柱联成一体,工作平稳,安全可靠。⑷采用手摇卷扬机提升自升平台,用扒杆安装标准节,劳动强度低。⑸采用断绳安全保护装置,一旦因故断绳,设置在吊篮两侧的卡板将吊篮卡滞在空中,阻止了吊篮坠地事故的发生。⑹设有停层装置,可根据需要选择停层装置。 四、主要部件

该机主要部件有底梁、立柱(导轨架)、吊篮、自升平台、联动滑轮等组成。 ⒈底架:由槽钢拼焊而成,它将立柱、底梁连成一体,同时又是整个机具的支撑基础; ⒉立柱:又起导轨架的作用,由多个标准节组成。标准节由角钢拼焊而成,节间由4条M18螺栓连接。导轨架高度由用房根据所需建筑高度自行按选定; ⒊吊篮:是提升物料的主要工作机构,由型钢组焊而成。侧柱上有滚轮,可沿立柱主弦滚动,起导向作用。下有用圆钢联接的两根钢管,可以自由搭在支架上,以便在空中停留时起支撑作用; ⒋自升平台:是改变门架起升高度的主要机构。平常又起提升横梁作用,上装起升滑轮、套架、手动卷扬机、涡轮减速机和扒杆,它把两立柱始终连成一整体门架,又可利用扒杆增减准节,利用手动卷扬机实现平台升降,通过涡轮减速机自锁性能停在所需高度的立架横梁上,从而改善了门架的起升高度,配有自升平台,是新型门架升降机与老式门架升降机的主要区别; ⒌联动滑轮:位于吊篮上方,正常工作时,通过它提起吊篮,当钢丝绳破断时,联动滑轮随自重下落,由弹簧牵动联动杆,带动吊篮上的双保险卡板,使吊篮可悬挂于立柱的任一位置水平杆上,防止坠地。故障排除后,提升吊篮,保险卡板复位,吊篮正常工作; ⒍卷扬机:是提升吊篮的动力机构,固定在立柱的一侧,属于单独的配套机构。

物料提升机安装方案

物料提升机安装方案 安拆单位:广西康旭资产管理有限公司提升机型号: SSD1.0t 设备编号: 工程名称: 编制单位:广西康旭资产管理有限公司编制人: 审核人: 审批人: 审核日期:年月日 施工单位(公章): 施工单位意见: 审批人: 日期:年月日 监理单位(公章): 监理意见: 总监理工程师: 日期:年月日

目录 物料提升机安拆方案 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况: (2) 三、设备型号及主要技术参数: (2) 四、安装位置: (2) 五、施工人员配置: (2) 六、辅助机具配备: (3) 七、电源的设置及安装 (3) 八、“一视频二联动”的安装 (3) 九、安装前检查工作及要求: (4) 十、安全程序和安装质量要求: (4) 十一、安装工艺及方法: (5) 十二、安全装置的调试: (8) 十三、验收、移交、安全使用说明 (9) 十四、拆除 (10) 十五、应急救援方案 (11) 十六、、应急救援组织机构 (11) 十七、重大危险源清单及控制措施: (11) 十八、井架计算书 (13)

物料提升机安拆方案 一、编制依据 ⑴JGJ88-2010《龙门架及井架施工升降机安全技术规范》; ⑵GB50278—1998《起重设备安装工程施工及验收规范》; ⑶GB8196—87《机械设备防护安全要求》; ⑷JGJ33—2012《建筑机械使用安全技术规程》; ⑸JGJ59—2011《建筑施工安全检查标准》; ⑹JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》。 二、工程概况: 工程名称: 工程地址: 施工单位: 建设单位: 监理单位: 设计单位: 勘察单位: 物料提升机安拆单位:广西康旭资产管理有限公司 建筑总面积: ㎡ 建筑结构:框架结构 建筑总高度 : 米 建筑层数: 地下层,地上层。 三、设备型号及主要技术参数: 该井架为:南宁市耀宇建筑机械有限公司型号为:SSD1.0t 该井架提升机主要性能参数: 1、井架配1.6吨卷扬机,最大提升速度为42米/分钟,限载1吨。 2、井架截面:2100×2100 吊篮容积:1800×1800×2800(长×宽×高) 主杆角钢型号:∠75×75×8 斜杆角钢型号:∠40×40×4 横杆角钢型号:∠50×50×5 导轨槽钢:6.3 井架标准节:1.9米/节允许架设高度:30米 3、安全性能特点 设有配重式防止吊蓝上行冲顶装置,以确保安全; 4、电器基本要求: (1)要使用交流接触器起动及运行; (2)要有超高限位器; (3)要有过热保护; (4)要有欠压保护; 四、安装位置: 该物料提升机安装于,位于。

物料提升机布置及基础施工方案

温州平阳万达广场工程 物料提升机布置及基础施工方案 编制/日期 审核/日期 审定/日期 中国建筑第二工程局有限公司 温州平阳万达广场项目部 二零一三年十二月二十六日 物料提升机布置及基础施工方案

一、工程概况 温州平阳万达广场工程大商业拟布置8台SSD100型施工升降机以解决砌筑、抹灰材料的运输,其中6台物料提升机基础坐落在地下室顶板上,两台坐落在回填的基坑边。 大商业的砌筑及抹灰量主要集中在东/北/西三侧的商铺及南侧的影厅,为此物料提升机布置的整体思路如下:在大商业北侧布置4台物料提升机,在大商业南侧布置3台物料提升机,在大商业西侧布置1台物料提升机,具体布置见下图: 二、编制依据 1、温州平阳万达广场工程现场实际施工情况; 2、温州平阳万达广场工程大商业平面布置图; 3、SSD100型施工升降机使用说明书; 4、国务院令第393号《建筑工程安全生产管理条例》; 5、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ 33-2001); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011); 7、建筑工程施工手册(第五版); 8、品茗计算软件(2013版)。 三、施工电梯选型 SSD100货用施工升降机主要性能参数

四、物料提升机具体定位 物料提升机离结构边线 1#物料提升机定位:1#物料提升机位于大商业南侧,具体定位见下图:

1#物料提升机具体定位 2#物料提升机定位:2#物料提升机位于大商业南侧,毗邻14#塔吊,具体定位见下图: 3#物料提升机定位:3#物料提升机位于大商业南侧,见下图:

3#物料提升机具体定位 4#物料提升机定位:4#物料提升机位于大商业西侧,其定位,见下图: 4#物料提升机具体定位 5#、6#、7#及8#物料提升机布置在大商业北侧,具体定位如下图:

物料提升机基础方案

目录 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (2) 3、施工物料提升机选型 (2) 4、基础设计情况 (3) 5、施工物料提升机基础定位 (3) 6、1#~5#物料提升机基础计算 (4) 6.1、参数信息 (4) 6.2、基础承载计算 (4) 6.3、地下室顶板结构验算 (5) 7、6#~9#物料提升机基础计算 (6) 7.1、参数信息 (6) 7.2、基础承载计算 (7) 7.3、地基承载力验算 (7) 7.4、基础基础验算 (7) 8、1#~5#物料提升机基础施工 (10) 8.1钢筋绑扎 (10) 8.2安装预埋螺栓 (10) 8.3混凝土施工 (10) 9、6#~9#楼物料提升机基础施工 (10) 9.1基础处理 (10) 9.2钢筋绑扎 (10) 9.3安装预埋螺栓 (11) 9.4混凝土施工 (11) 10、附图 (12) 10.1物料提升机平面布置图 (12) 10.2物料提升机基础图 (13)

物料提升机基础施工方案 1、工程概况 本工程位于烟台市牟平区通港路与滨海路交界处。11-3#~15#楼为叠拼,其中11-3#~9#楼为叠拼八拼,11-10#~15#楼为叠拼六拼,所有叠拼均为地下1层,地上4层,屋脊高度16.38米。为满足二次结构、装饰装修阶段垂直运输要求,拟在本工程11-6#~9#、11-11#~15#叠拼每栋楼处各增设一台物料提升机。物料提升机定位见本方案10.1:物料提升机定位图。 2、编制依据 (1)、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012; (2)、《建筑物料提升机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010; (3)、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010; (4)、《建设工程安全生产管理条例》; (5)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002; (6)、本工程建筑、结构施工图纸; (7)、物料提升机生产厂家提供的产品使用说明书; (8).葡醍海湾小区A-11地块岩土工程勘察报告(金勘字第2011058-3、4号); 3、施工物料提升机选型 拟在本工程11-6#~9#、11-11#~15#叠拼每栋楼处各增设一台物料提升机。提升机型号为SS100/100系列,额定载重量为1000kg。其中11-6#、11-11#~14#叠拼的物料提升机基础设置于车库顶板上,11-7#、8#、9#、15#楼的物料提升机基础位于基坑外复合地基褥垫层填土上。物料提升机型号如下表:

物料提升机安装与拆除施工方案

柳州市协和房地产开发有限公司 协和家园?集美郡小区4#楼 物料提升机 安装与拆除施工方案 编制单位:广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 编制:_______________________________ 审核:_______________________________ 审批:_______________________________ 编制日期:2011年_____ 月____ 日 总监审批意见:______________________________ 监理单位:(章) 建设单位代表审批意见:_______________________________ 建设单位:(章)

一、物料提升机的安装与拆除必须由持有拆装资格的单位和具有高处作业的持证人员进行安装 与拆除作用。 二、安装与拆除前,作业人员要认真阅读安装、使用说明书;要对作业人员进行分工与操 作技术交底工作,确定指挥人员,或定安全警戒线区域;并设好监护人员,排除作业障碍物,认真作好安全防范工作。同时安装人员要检安全用品(如安全帽,安全带, 防滑胶鞋等)是否准备齐全。 三、安全人员在安装前应检查的内容有:金属结构的成套性和完整性;提升机的结构是否完 整良好;电气设备是否齐全可靠;基础作法是否符合要求;地锚的位置、附墙架连 接件的位置是否正确和牢固。 四、提升机的架体和缆风绳的位置靠近或跨越架空输电线时,应保持最近安全距离,并要 采取安全防护措施,增设屏障,围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标牌。 五、井架提升机的基础,应能可靠的承受作用在其上的全部荷载;基础的埋深与做法,符合设 计要求和提升机出厂的使用规定;当无设计时,应符合下列要求: 1 土层压实后的承载力,应不小于80Kpa。 2、浇注C20混凝土,厚度500 mm; 3、基础表面平整,水平偏差不大于10mm, 4、基础应有排水沟。距离基础5m的范围内,开挖沟槽有较大振动时,必须有保证架体稳 定措施。 六、架体的安装 1)安装架体时,应先将地梁与基础连接牢固。每安装两个标准节(一般大于8m),应采取临时支撑和临时缆风绳固定。并进行初校正。在确认稳定时,方可进行继续作业。 、 2)架体各节点的螺丝必须紧固,螺栓应符合孔径要求,严禁扩孔和开孔。更不能漏装或用铅线代替。 七、安装把杆时,应符合以下要求; 1))把杆不得装在自由架体端处。 2)、把杆底要高出工作面,其顶端不得高出架体, 3)把杆应装安保险钢丝绳,起重吊钩应设置限位装置, 4)把杆与水平面的夹角在45°--700之间,转向不得碰到缆风绳。 5)随着工作面的提升需要重新安装时,其下方的其它作业应暂时停止。 八、附墙件的安装 1)、提升机的附墙件应符合设计要求,其间距不宜大于9米,且在建筑物的顶层必须曾设一组。附墙架与架体及建筑物之间,均应采用刚性件连接。并形成稳定结构,不得连在脚手架上,严禁使用铅线帮扎。 2)、附墙架的材质与架体的材质相同,不得使用木材、竹杆等做附墙件与金属架连接。 3、当提升机受到条件限制无法设置附墙架时,应采用缆风绳固定架体。高架提升机任何情 况下均不得采用缆风绳。 九、缆风绳的安装 1)提升机的缆风绳经过计算确定选用多股钢丝绳,直径不小于9.3mm,提升机高度20 米以下时(含20米),设缆风绳一组(4—8条)提升机高度在21—30米时不小于两 组。 2)揽风绳应在架体四角有横条缀件的同一水平面上对称设置,使其在结构上引起水平分力,处于平衡状态。缆风绳与架体应用风缆扣进行连接,防止架体钢材对缆风绳的剪力

物料提升机安装方案方案.doc

室内装饰装修改造工程物料龙门提升机安装方案 编制人: 审核人 ******有限公司 *****项目部 二0一一年七月

目录 一,编制依据 (2) 二,工程概况及安装条件 (2) 三,安装人员组成 (2) 四,提升架安装 (2) 五,调试 (3) 六,安装中技术要求 (3) 七,操作使用及注意事项 (3) 八,操作使用及注意事项 (3) 九,提升机的使用与管理 (4)

一、编制依据 1、龙门架及井字架物料提升机安全技术规范JGJ88-92, 2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJB-2001, 3、京BA-SMZ150型开门自锁断绳保护自升门式提升架安装使用说明书。 4、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99北京市建筑施工安全检查标准实施细则。 二、工程概况及安装条件 本工程为************,位于***市西环路**号院内,由*******招标筹建,*****有限公司中标承建。工期为120天,要求2010年9月初开工,2011年2月底竣工交付使用。该工程由****建筑设计院设计。建筑面积为8017.21M2,地上主体为**层。首层层高为4.2M,二层以上层高为3.5M。该工程为框架结构。室内精装修龙门架一台,提升架由天津市宝亮建筑机械厂制造。该一台提升架主要用于装饰工程运输物料,安装高度为30M,在主体完工后,开始安装提升架, 三、安装人员组成 现场负责人:*** 安装负责人:*** 卷扬机手:***、*** 架子工:***\等四人 四、提升架安装 1、首先检查地基是否符合规范要求,低架提升机的基础,应符合下列要求:A、土层压实后的承载力应不小于80kPa。B、浇注C20号混凝土厚度300mm。C、基础表面应平整,水平偏差不大于10mm。D、基础应有排水措施,不得有积水浸泡基础。 2、安装前,首先检查龙门架体的直线度,导轨的平行度,导轨对接点的错位差,立柱安装后,要求在两个方向上作垂直度检查,倾斜度应保证在1.5‰以内,达不到标准,应在底架下塞垫调整片,直到调整到符合要求为止。 3、安放地梁,先组装好地滑轮再连接底盘,找好水平,紧固地脚螺栓。 4、放置自升平台就位,使套架中心线与立柱中心线重合。 5、将第一组立柱标准节放入套架内,底端与地梁用螺栓连接,找正紧固。 6、将提升滑轮组件置于安装好的两立柱顶端。 7、安装手动卷扬机于自升平台上,并按规定的绕绳方式穿好提升钢丝绳。 8、将扒杆安装于自升平台上。 9、利用手动卷扬机提升自升平台,直到台面与立柱顶面平齐,取下提升滑轮组件置于平台 上。 10、利用扒杆安装好第二组标准节,并将提升滑轮组件置于第二组标准节顶部。 11、重复步骤9提升平台至立柱顶面。 12、安装撑杆并紧固以上各件连接螺栓,检查安装好的标准节垂直偏差,调整到符合要求。 13、安装卷扬机。 14、放进吊篮,调整升降吊篮的水平度及导靴滚轮与导轨接触面 的间隙,达到设计要求后,再安装两对楔体组件。 15、楔体组件必须安装在升降吊篮左右两侧槽钢柱体的同一水平上,将楔块提到上止点就位

物料提升机专项施工方案计划(修改版)

马代住房二期工程 物料提升机专项施工方案 编制: 审核: 审批: 2015年三月 目录

一、工程概况 二、编制依据 三、物料提升机安装 四、设备调试 五、安装中技术要求 六、安装后的整机性能检验 七、操作使用及注意事项 八、提升机的使用和管理 九、物料提升机的拆除 十、安全保障措施 十一、设备安全防护措施 十二、附件 一、工程概况 马尔代夫住房二期工程,施工工期为670天,开工日期2014年12月20日,竣工

日期2016年10月19日,交付使用。Hulhumale岛总建筑栋数为16栋,其中两单元栋为11栋,三单元栋为5栋,总建筑面积为23070.04㎡。建筑层数为4层,建筑总高度约为12.20m。结构形式框架结构,三单元栋设两台物料提升机,两单元栋设1台物料提升机,相连组合栋号间共用一组物料提升机,并搭设安全运输通道。提升机为SSE160-3型,主要用于主体工程的物料运输,设备安装高度为15.2m,在主体施工到二层时,开始安装物料提升机。 二、编制依据 《建设工程安全生产管理条例》 《龙门架及物料提升机物料提升机安全技术规范》 《建筑施工安全检查标准》 本工程施工图纸及施工现场平面布置图。 三、物料提升机安装 1、施工前准备: 1.1、登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定,经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。 安装及拆除组织人员: 现场总指挥:王卫国 现场技术负责人:陈昀 安装机械、人员调度负责人:唐建新 现场安全负责人:刘春平 安装及拆除人员:田基根、罗霍门(外籍)、努迪(外籍) 吊装操作人员:张勇 1.2、物料提升机安装前应对安装人员进行安全技术的培训。对质量及安全防护要求详细交底。 1.3、安装班组人员要有明确的分工,确定指挥人员,设置安全警戒区,挂设安全标志,并派监护人员排除作业障碍。 1.4、根据设计建筑物高度核对安装高度。 1.5、安装作业前检查的内容包括:

物料提升机基础施工方案

目录 1.编制依据 2.工程概况 2.1工程概况 2.2施工升降机参数 3.施工升降机基础 3.1基础尺寸 3.2基础技术参数 3.3地质情况 4.施工升降机基础位置布置 5.基础施工工艺 5.1、施工升降机基础施工流程 5.2、基础施工 6. 施工升降机自重及基础计算 6.1、自重计算 6.2、动荷载计算 6.3、基础自重计算 6.4、地基承载力验算

1.编制依据 《湖南省黎托强制隔离戒毒所改扩建工程施工图》 《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《木结构设计规范》GB50005-2003 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《砌体结构设计规范》GB50003-2011 《井架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010 《SSD60/60施工升降机使用说明》 2.工程概况 2.1工程概况 2.2施工升降机参数 SSD60型施工升降机参数

3.施工升降机基础3.1基础尺寸 图3.1.1基础尺寸及基础预埋件

图3.1.2整体尺寸 3.2基础技术参数 1、基础混凝土下的地基承载力不小于0.1Mpa; 2、基础配筋为底筋单层双向B10@150mm; 3、基础混凝土强度等级为C30; 4、基础混凝土强度达到设计强度的75%时始准安装,强度达到100%时始准使用。 3.3地质情况 为确保基础不下沉,我部对井架基础部分的回填土全部加大尺寸挖开至原土,并且回填碎砖渣,每30cm压实一次并用细石粉填缝,直至达到基础垫层标高位置。

物料提升机安装施工方案

物料提升机安装施工方案 一、编制依据: 1. 国家的法律、法规、标准、条例及省市的各项管理规定。 2.《建筑卷扬机安全规程》GB13329-91 3.《龙门架及井字架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92 4. 施工组织设计及施工图纸 二、工程概况: 本工程为保定市英华肠衣有限公司综合楼,工程位于保定市英华肠衣有限公司厂区内,建筑面积6180.4㎡,本工程地上六层,一层层高为3.9M,2—4层层高均为3.7M,五层层高3.9M,六层至钢结构顶面高4M。楼长61M ,楼宽15.5M,檐高22.9M。室内外高差为0.6M。基础为砼独立基础,结构类型为框架结构。 三、施工部署: (一)、安装位置: 本综合楼采用自升式物料提升机一台,详见下图,其位于综合楼南侧接近中部位置,物料提升机用主体及装饰工程运输物料,安装高度24 m。 (二)、人员组成及职责: 作业人员组成: 作业人员为专业施工人员。 (三)、提升机的主要技术参数、部件及安装整机配套目录: 1、提升机主要技术参数:

c 2、主要部件: 由地梁、标准杆节、提篮、自升式工作台、附着装置、卷扬机等组成。 3、自升式物料提升机安装整机配套目录:

(四)、荷载统计: 1. 吊盘和吊物重力 G =Q+q (包括索具等),Q :起吊物体重量:1000kg ,q :吊盘自重:q=600kg ,G=1000kg+600kg=1600kg=15680N 工作台手摇卷扬机 9.3mm 钢丝绳 吊杆手摇卷扬机 6.2mm 钢丝绳 8#U 型 钢卡

2. 提吊重物的滑轮组引起的钢丝绳拉力S:S=f0[K(Q+q)] f0:滑轮组引出拉力计算系数查《施工计算手册》取1.54 k:动力系数起吊5T以下的卷扬机取1,S=1.54[1×15680]=24147.2N 3. 龙门架自重G=0.6KN/m 4. 风荷载:W=k1k2WW0/βAF,k1——风荷载体型系数K1=Kp(1+η) 其中:KP=KΦ,K:动力系数取1.2,Φ:挡风系数Φ=∑Ac/AF, Ac:提升架投影面积:计算4.1m2,AF.提升架轮廓面积:经计算10.8m2 Φ=∑Ac/AF=4.1/10.8=0.379 η:由截面宽度比(=1)和Φ=0.379,在荷载规范(GBJ9-87)中查得η=0.5,k1=kΦ(1+η)=1.2×0.379×(1+0.5)=0.7152 W0——保定地区基本风压W0=0.33×1.2=0.396KN·m2 K0——风荷载高度变化系数,由W0在荷载规范(GBJ9-87)中查得K2=1.335,β——风振系数,查荷载规范(GBJ9-87)得1.87, 风压标准值W=0.7152×1.335×0.396×1.87×10.8=7.636KN qˊ=沿龙门架高度方向的均布荷载:qˊ=7636/24=0.318KN/m (五)、内力计算: 1. 提升架轴向力计算(提升架根部截面轴力最大) N=G+S+T+TT+T+提升回自重,式中G:起吊物和吊盘重力:G=15680N/2=7840N。 2.截面计算: 1)龙门架截面的力学特征,查型钢特性表得,主肢∠50×5;A0=4.803cm2,I0=1.42cm,IX=IY=11.21cm4,imin=0.98cm Imin=4.63cm,Wx=7.89cm3,Z0=7.42mm 2)缀余:∠30χ4,A0=2.276cm,Ix=1.84cm4,I0=0.89cm,Ix=0.9cm, Imin=0.43cm4,imin=0.48cm 3)龙门架的总惯性矩: Ix=IY=4[IY+A0(B/2-Z0)2]=4[11.2+1.803(40/2-7.42)2]=6677cm4,Ix=IYˊ=Ixcos2450+I Ysin450=6677cm4 4)龙门架的整体稳定验算: N=50.204KN M=6.084KN.M,中部截面轴力取N=50.204KN λ=t0/(I/4A0)=1400/(6677/4×4.803)=75.1

物料提升机安拆施工方案(2017)

凯里经济开发区工业职业技术学校 二期工程 物 料 提 升 机 安 拆 方 案 编制: 审核: 审批: 贵州开源建筑工程有限责任公司 年月日

目录 一.编制依据 0 二.工程概况 0 三.方案设计 0 3.1.物料提升机的选择 0 3.2.物料提升机基础设计 0 四.物料提升机安装 0 4.1.物料提升机安装准备 0 4.2.物料提升机安装工艺 (1) 4.3.物料提升机安装步骤及注意事项 (1) 五.物料提升机验收 (3) 六.物料提升机拆除 (3) 七.物料提升机的使用与维护 (3) 7.1.物料提升机使用 (3) 7.2.物料提升机维护 (4) 八.安全技术措施 (4) 8.1.物料提升机安装安全技术措施 (4) 8.2.物料提升机拆除安全技术措施 (5) 8.3.使用阶段安全技术保证措施 (5) 8.4.安全防护措施 (7) 一.编制依据 0 二.工程概况 0 三.方案设计 0 3.1.物料提升机的选择 0 3.2.物料提升机基础设计 0 四.物料提升机安装 0 4.1.物料提升机安装准备 0 4.2.物料提升机安装工艺 (1) 4.3.物料提升机安装步骤及注意事项 (1) 五.物料提升机验收 (3) 六.物料提升机拆除 (3) 七.物料提升机的使用与维护 (3) 7.1.物料提升机使用 (3) 7.2.物料提升机维护 (4) 八.安全技术措施 (4) 8.1.物料提升机安装安全技术措施 (4) 8.2.物料提升机拆除安全技术措施 (5) 8.3.使用阶段安全技术保证措施 (5) 8.4.安全防护措施 (7)

一.编制依据 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010 《建筑施工物料提升机安全技术规程》DBJ14-015-2002 二.工程概况 本工程“凯里经济开发区工业职业技术学校建设工程(图书馆14#楼)”位于贵州省凯里市开发区教育园区,凯里学院斜对面桥洞口镰刀湾路口向里1km。本工程建筑面积5339.16㎡,建设用地面积1296㎡。 14#楼图书馆主体结构为地上七层钢筋混凝土框架结构,楼板为现浇混凝土板,基础为桩基础。建筑高度为21.9m。设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为6度,地面粗糙类别为B类,框架抗震设防类别为丙类。 本工程的二次结构砌筑施工、装修工程施工材料垂直运输均采用SSD60型物料提升机,本工程拟选用1台物料提升机,安装在建筑物南侧4-5轴处,架体中心距离现场外落地脚手架约为2000,物料提升机高度=檐口高度+6m。物料提升机自由端高度不大于6m;高度超过16m时须增加附着装置,整机每隔6m由附着杆与建筑物相附着。架体顶端距最高一组附墙架的距离不得大于6m。 三.方案设计 3.1.物料提升机的选择 物料提升机拟选用SSD60型物料提升机,由佛山市佛宇重工实业有限公司生产,广西建工集团建筑机械制造有限责任公司提供安装拆卸工作,物料提升机经市安监站安装告知确认后方可进行安装工作,经检验、验收合格,备案手续齐全后方可使用。 3.2.物料提升机基础设计 根据SMZ150物料提升机使用说明书规定,具体要求如下: 1.土层压实后的承载力,应不小于0.15Mpa; 2.浇筑C30混凝土,规格为4000×4000×600。 3. 在距基础轮廓边缘0.5米处挖设排水沟,做好基础排水措施。 四.物料提升机安装 4.1.物料提升机安装准备 1.安装、拆除单位应具有起重机械安拆资质及安全生产许可证;安装、拆除作业人

物料提升机安全施工方案

拆除方案: 一、周围环境及准备工作: 拆除前,应到施工现场巡视现场情况,场地是否平整宽阔道路是否畅通,有无外电影响,有无其它干扰及障碍物等。具备拆除条件才可拆除。拆除之前,由安装队技术负责人进行技术交底,明确拆除方案。 二、安全防护设施: 1、操作人员进入现场时,必须戴安全帽、防护手套,高空作业时必须戴好安全带,所用的工 具,要用绳子扎好或装入工具包内。 2、现场周围设置临时栏杆,禁止非工作人员入内。 3、配备悬挂式或斜靠的轻便爬梯,供人上下。 三、拆除机具及人员配备: 1、拆除机具:采用12T汽车吊。 2、人员配备:鑫泰建筑工程公司塔机拆装队。 四、拆除步骤: 1、首先拆除龙门架周围防护体系,如防护栏杆,安全网等,从上至下逐步拆除。 2、清理场地,输通道路,使拆放龙门架体时不受周围环境的影响。 3、对所要拆除的龙门架体进行临时加固,采用剪刀撑和斜撑将两边立柱连接加固,形成一个 整体。 4、拆除钢丝绳和吊栏等附属设备。 5、采用汽车吊(12T)先将挂钩挂牢,拉紧起吊绳使架体呈起吊状态,再解除览风绳和底脚 螺栓,后再缓慢提升使架体底座脱离锚螺栓后行放倒。 6、放倒架体平稳后再行解体拆除。 7、安全注意事项,凡参加拆除人员必须配带安全帽及安全带,听从指挥。

SSE150Z型自升式物料提升机 安装、拆除施工方案 安装方案: 一、工程概况: 本工程为突泉鑫泰花园小区1#2#楼,建筑地点位于突泉鑫泰建安公司院内,住宅楼建筑面积3047m2。结构形式为混合结构,结构层数为五层。建筑总高16.35米,总长49.64米,宽13.52米。 二、龙门架物料提升机安装位置与周围环境: 本工程选用龙门架物料提升机,安装位置在住宅楼南、北侧建筑物中间部位。龙门架不受外电影响,周围无其它障碍物,场地宽阔平整,运输道路畅通,满足安装要求。 三、安装前的准备与检查: 1.要详细阅读该设备的使用说明书,并作好安全技术交底,配备好安全保护用品和用具。2.查看金属结构的成套和完好性及提升机构是否完整良好。 3.电气设备是否齐全可靠,基础位置和作法是否符合要求。 4.查看地锚的位置、附墙架、连接埋件的位置是否正确和埋设牢靠。 5.查看架体和缆风绳的位置是否靠近或跨越架空输电线路及接地装置是否设置。 四、门龙架物料提升机的安装:

物料提升机施工工艺方案

物料提升机额定重量在2000kg一下,提升高度在30米以下为低架;使用的物料提升机必须取得建筑安全监督部门发放的《准用证》,无准用证的不得使用。 提升机的主要构件有立柱、天梁、上料吊篮、导轨、导靴及底盘等。 架体制作 1、立柱 立柱是提升机架体支撑天梁的结构件,其外部可制成和引导吊篮作垂直运动。龙门架立柱有两根,选用型钢或钢管,焊接成格构式标准节,进行现场组装,标准节截面通常为矩形,具体尺寸须经设计计算选定。 2、天梁 天亮时安装在提升机架体顶部的横梁,其上部有滑轮及固定钢丝绳尾端的销轴。因其是主要受力构件(承受吊篮自重及所吊物料重量),其断面须设计计算确定,应使用型钢制作。 3、吊篮 电缆是装载物料沿提升机导轨作升降运送物料的部件,由型钢及连接板焊制而成框架,其底板可采用50mm厚木板,当使用钢板时,应由防滑措施,吊篮的两侧应设置高度不小于1米的安全挡板或挡网。高架提升机使用的吊篮应有防护顶板形成吊笼,其顶板材料可采用50mm厚木板。 4、导轨 导轨是为吊篮运动提供导向的部件,可用工字钢或钢管。龙门架

的导轨可做成单滑道或双滑道与架体一起。 5、导靴 导靴是安装在吊篮上沿道轨运行的装置,可防止吊篮运行中偏斜和摆动,其形式有滚动和滑动两种,但有下列情况之一的,必须采用滚动导靴; (1)采用摩擦式卷扬机为动力的提升机; (2)架体的主柱兼做导轨的提升机; (3)高架提升机 6、底盘 架体的底部设有底盘,用于架体与基础连接。 限位保险装置 1、安全停靠装置(也称停层装置,制动装置) 安全停靠装置是当吊篮停靠在某一层时,能使吊篮稳妥地支靠在架体上的装置。为防止作业人员在高空进入吊篮内装卸材料机具时,钢丝绳突然断裂或卷扬机制动失灵而发生吊篮坠毁事故。目前,采用最多的有:A、挂钩式安全装置;B、手扳式手拉式滚杠式安全装置C、手拉杠式安全装置;D、牛腿弹簧杠式安全装置。 A、B、C三种安全装置能有效地将吊篮定位,但必须由装卸料人员操纵,经常发生装卸料人员思想麻痹,怕麻烦怕影响工效,以至于不挂、不滚、不拉安全装置,仍会发生吊篮坠落的伤亡事故。D种安全装置能使吊篮升到停层位置时,吊篮上的弹簧保险杠与提升机架上的牛腿自动、有机的配合,不许装卸料人员的扶助,就能形成可靠的支承,是防止吊篮坠落伤亡事故的较理想的安全装置。

物料提升机基础专项施工方案doc资料

物料提升机基础专项 施工方案

一、工程概况: 1、工程简介 工程名称: 工程地点: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 2、工程概况 本方案为宿舍B1栋物料提升机的基础专项方式方案. 宿舍B1栋建筑面积为5538.26m2,结构为框架结构,地上7层,建筑高度为23.9m。 二、编制依据 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》 JGJ88-2010 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-2016 《建筑机械使用安全技术规范》 JGJ33-2012 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2011 《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011 《SSD100型施工升降机使用说明书》 施工图纸 三、设备的选择 本工程项目拟采用广东省佛山市南海区聚龙建设机械有限公司生产的SSD100型施工升降机作为幽幽XXXXXXXXXX工程的垂直运输设备,其主要性能参数及相关部件如下:

(10)避雷装置 四、施工部署 本项目拟定于2018年8月1日进场一台广东省佛山市南海区聚龙建设机械有限公司的SSD100型井架式物料提升机用于宿舍B1栋物料垂直运输,安装位置定于宿舍B1栋东侧,轴线位置1-D~1-E轴/1-10轴处,距离建筑外侧尺寸为1.4m,井架安装高度为27m。 井架基础为天然基础,地基土质为强风化岩层,设计基础尺寸为2500*2500*400mm(长*宽*高),砼强度为C25,配筋为双层双向三级钢Φ12@200。附墙件采用10号工字钢进行拉设,第一道拉设高度距离井架基础9m,第二道距离井架基础18m。 五、基础设计 井架基础尺寸为2500×2500mm,由筏板基础(预埋地脚螺栓M16)与底板砼(吊笼安置位置)组成,筏板基础梁砼强度采用C25,截面尺寸为200×400,配筋为主筋6根Φ8,箍筋为?6@200。板砼强度为C25,厚度为400mm,配筋为双向Φ12@200,并在基础底设置排水孔,确保排水通畅,严禁吊笼位置存有积水。 六、基础验算书 格构式井架计算书 计算依据: 1、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010 2、《建筑施工计算手册》江正荣编著 格构式型钢井架在工程上主要用于垂直运输建筑材料和小型构件,井架立柱、缀条一般由厂家直接预制,施工现场必须严格按照厂商说明书安装。 一、荷载计算 1.起吊物和吊盘重力(包括索具等)G G = K(Q+q)

物料提升机安装及拆除方案说明

1. 工程概况: 拟建的,属系统枢纽站。站址位于西青区大寺青凝侯南侧,规划京灿 高速公路东侧。占地面积9667.35平米总后楼为三层钢筋混凝土框架建筑。建筑面积8566.92平米。地上两层,地下一层。地下室高 4.5米一层布置电气设备,包括220VGIS、IIOkvGIS、消弧线圈室、蓄电保护室及会议室等,其中220VGIS、IIOkvGIS室占两层空间,层高10.8米二层布置有电容器室,层高5.4米。建筑物一字型布置建筑物轴线尺寸为:80.8*51.9米。建筑物采用预制方桩基础。 2. 编制依据: 2.1《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》(TGJ59-92) 2.2《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 3. 物料提升机的选择: 根据建筑工程安全与文明施工管理的要求,结合本工程特点,选用经 过技术鉴定和有准用证的KSSTE100定型物料提升机。 4. 物料提升机的安装与稳定: 4.1架体基础施工: 4.1.1. 龙门架基础坑深40-50cm,找平夯实后承载力不小于80KPA , 用C20砼浇筑基础,厚度350mm。预留孔150 X 150 x 320mm ,基础表面要平整水平度误差不大于1/1000,基础应有良好的排水功能。 4.2.2. 卷扬机基础坑深50-70cm,找平夯实后用C20砼做基础平台, 地锚坑深度不小于1.5m,机身与地锚必须连接牢固,预留孔洞150 X 150 x 450mm。 4.2.3. 龙门架与卷扬机基础尺寸详细见附图。 4.3龙门架提升(第一次升节应在完成电器系统接线后进行) 4.3.1. 用经过培训的操作人员2-3人进入笼内,上至自生平台,先放松钢

物料提升机施工方案(1)

物料提升机施工方案 一、工程概况 地勘:中国有色金属工业昆明勘察设计研究院 监理:云南省建筑科学研究院 建设单位:安宁市博欣房地产开发有限公司 设计单位:北京中外建建筑设计有限公司 施工单位:云南省世博工程总承包有限公司 工程名称:博欣天籁郡一期 二、机械选择构思 根据JG88-92《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》规定:物料提升机是指额定起重在2000kg以下,以地面卷扬机为动力,指以卷扬机为牵引动力,由底架、立柱及天梁组成架体,吊笼沿导轨升降运动,垂直输送物料的起重设备。 根据本工程的特点,选择一座井架式的双吊篮低架物料提升机,负责垂直运输任务,基本上能够满足施工要求。 三、提升的结构与技术要求 物料提升机由架体,提升与传动机构,吊蓝、稳定机构、安全保护装置和电气控制系统组成。 物料提升机结构的设计和计算应符合GBJ17《钢结构设计规范》、GB/T13752《塔式起重机设计规范》和JGJ88《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》等标准的有关要求。本工程采购正规厂家生产有质量保证的物料提升机。 (一)架体:架体的主要构件有底架、立柱、导轨、天梁。 (二)提升与传动机构 1、卷扬机是物料提升机主要的提升机构。本工程选用摩擦式卷扬机。卷扬机卷筒应符合下

列要求:卷扬机卷筒边缘外周至最外层钢丝绳的距离应不小于钢丝绳直径的2倍,且应有防止钢丝绳滑脱的保险装置,卷筒与钢丝绳直径的比值应不小于30。 2、滑轮与钢丝绳:装在天梁上的滑轮称天轮,装在架体底部的滑轮称地轮,钢丝绳通过天轮、地轮及吊蓝上的滑轮穿绕后,一端固走在天梁的销轴上,另一端与卷扬机卷筒锚固。滑轮按钢丝绳的直径选用。 3、导靴:是安装在吊蓝上沿导轨运行的装置,可防止吊蓝运行中偏移或摆动,保证吊蓝垂直上下运行。 4、吊蓝:装载物料沿提升机导轨作上下运行的部件。吊蓝的两侧设置高度不小于1m的安全挡板或挡网。 四、提升机的稳定 物料提升机的稳定性能主要取决于提升机的基础、附墙架、缆风绳及地锚。 1、基础应符合以下规定:(1)土层压实后承载力应不小于80kpa,(2)浇筑C20砼厚度不小于300mm;(3)基础表面应平整水平度偏差不大于10mm;(4)基础应有排水措施。距基础边缘5m 范围内开挖沟槽或有较大振动的施工时,必须有保证架体稳定的措施。 2、附墙架 为增强提升机架体的稳定性而连接在提升机架体立柱与建筑物结构之间的钢结构。 (1)附墙架与建筑结构的连接应进行设计计算,附墙架与立柱及建筑物连接时,应采用钢性连接,并形成稳定结构。 (2)附墙架的材质应达到现行国家标准《碳素结构钢》的要求,不得使用杆、竹杆等作附墙架与金属架连接。 (3)附墙架的设备应符合设计要求,其间隔不宜大于9m,且在建筑物的顶层宜设置一组,附墙后立柱顶部的自由高度不家大于6m。 3、缆风绳 为保证架体稳定而在四个方向设置的拉结绳索,所用材料为钢丝绳缆风绳的设置应当满足以下条件 (1)缆风绳应经计算,直径不得小于9.3mm,按规范要求当钢丝绳用作缆风绳时,其安全系数为3.5(计算主要考虑风载)。 (2)提升机高度在20m(含20m)以下时,缆风绳不少于1组(4-8根),提升机高度在20-30m 时不少于2组。 (3)缆风绳应在架体四角有横向缀件的同一水平面是对称设置。 (4)缆风绳的一端应连接在架体上,对连接处的架体焊缝及附件必须进行设计计算。 (5)缆风绳的另一端应固定在地锚上,不得随意拉接在树上,门窗框上或脚手架上等。 (6)缆风绳与地面的夹角不应大于60°,应以45-60°为宜。 (7)当缆风绳需要改变位置时,必须先做好预定位置的地锚并加临时缆风绳,确保提升机架体的稳定方可移动原缆风绳的位置,待与地锚拴牢后,再拆除临时缆风绳。 4、地锚 1