一、适用范围

本说明书作为150kV级有载调压电力变压器安装使用的通用性技术文件,不包括由于产品具体结构而确定的特殊部分(此部分见产品的补充安装使用说明书),不包括组件的安装使用说明(此部分见组件安装使用说明书)。

二、变压器主体的起吊

本体起吊时应按变压器总装配图的要求,使用上节油箱中部设置的吊攀或下节油箱的全部吊攀,而且钢丝绳与垂线间的夹角不得大于30°,起吊时高度尺寸见变压器的总装配图,下节油箱或上节油箱上设有千斤顶支架,使用时,所有千斤顶支架必须同时均匀受力,使变压器同步起升。

三、运输

3.1变压器主体由制造厂到安装地点之间的运输,采用中国标准轨距,标准运输界限的铁路运输方式,并按铁道部的有关规定进行,继之以海运,然后以短距离的公路机动车托运或人工杠载运,变压器在整个运输过程中倾斜不得大于15°,而且还应遵守下列规定。

3.1.1公路和人工滚动过程中,变压器主体的震动与颠簸均不得超过铁路正常运输时的情况。

3.1.2公路运输时的车速不得超过10km/h。

3.1.3人工辊杠载运时,若沿长轴方向牵引,应使用设在下节油箱上的拉板,若沿短轴方向牵引,应使用千斤顶支架。牵引速度不超过2m/min。

3.1.4利用变压器箱底的小车在轨道就位或退出时,必须事先给小车润滑,牵引速度不超过2m/min。

3.2符合铁路运输界限的变压器主体的运输尺寸,请参阅产品的运输尺寸图。凡不能与变压器主体连在一起做整体运输的组件、部件及附件,均按拆卸件一览表拆卸后单独运输。凡合同规定的备品备件及附属设备,按备品备件,附属设备一览表的有关规定运输。

3.2.1运输套管时要特别注意,套管的包装箱不能承受过大的冲击力。

3.3变压器主体应按运输尺寸图的要求采用充氮运输方式或带油运输方式。

3.3.1采用充氮运输方式时,在发运前,应将变压器油箱中的油排放到残油仅剩100mm左右。在排油的同时,在油箱内按相应的技术条件注入高纯度的氮气(纯度99.9%,露点-40℃),其压力为20-30kPa,在整个运输过程中,要对油箱内氮气的压力进行监视,并随时准备补充注入符合上述要求的氮气,以保证箱内在20-30kPa范围内。

3.3.2采用带油运输方式,油箱内已注入合格的变压器油,油面高度在油箱顶盖下200mm处。所有密封盖板均要密封良好,不得渗漏油。

3.4拆卸的联管、升高座、储油柜、冷却器、套管式电流互感器、引线运输箱以及绝缘筒运输箱均应密封运输,上述装有绝缘件的零部件应充油运输,其充油量应根据具体情况使油浸没绝缘件为宜。

3.5组部件及备品备件装运过程中不允许辊动和溜放。

3.6水路运输时,主体倾斜角不大于15°(不包括远洋运输)。

四、验收

用户收到变压器后,应验证产品名牌及合格证是否与定货合同规定的型号规格相一致,然后进行下列一般性检查,并做记录。

4.1如果发现有粗暴搬运的迹象(由设备的状况看)应停止卸货,并将情况通知运输部门。

4.2按出厂技术文件目录,查对制造厂给用户的出厂技术文件是否齐全、完整。

4.3按拆卸件一览表查收拆卸件是否与装箱单一致,是否与拆卸件一览表中的数量一致,有无损坏。

4.4如果合同规定有备品、备件,应按备品、备件及附属设备一览表查收这些件是否齐全、完好,实物与装箱单及一览表是否一致。

4.5附件及变压器运输到使用单位后,安装和使用单位应立即组织开箱清点并入库(如需制造厂参加验收,在到货5天内通知)。如在到货15天内不清点入库,再发生丢失现象制造厂不予负责。

4.6对于充氮运输的变压器,应检查变压器主体内的氮气压力是否在

20-30kPa的范围内;对于充油运输的变压器,应检查是否有渗漏油现象,主体与运输车之间是否有位移,固定用的钢丝绳是否有拉断现象,是否有明显的撞击损伤和其它损伤。

对于上述检查过程发现的损坏部件及其它不正常现象做出详细记录,并进行现场拍照,并将照片、缺损件清单及检查记录副本,在4.5条规定的时间内提供给制造厂及运输部门,以便及时查找原因,明确责任,研究处理。

五、存放

变压器运到现场后,如不立即安装和投入运行,则需根据实际情况考虑采用适宜的存放方式,即继续充氮存放或排氮注油存放。

5.1产品充氮运输,产品内部压力的检查。

5.1.1对于充氮运输产品,运至现场后立即检查,产品经运输后主体内部的氮气压力在环境温度下不小于4.9kPa。如果氮气压力不符合上述条件,产品不能充氮存放。还必须按本说明书的第5.3.3条判断产品是否受潮。

5.2不超过两个月的充氮存放。

5.2.1如果5.1.1符合要求时,允许充氮存放,但存放时间不得超过两个月,否则应按5.3条注油存放。

5.2.2充氮存放时主体内部的氮气压力要求同3.3.1条。

5.2.3充氮存放过程中,每天至少巡查两次,对箱内压力及补充氮气做记录,如氮气压力降低很快,氮气消耗量大,说明有漏气现象,要及时检查处理,严防变压器器身受潮。

5.3注油存放。

超过两个月存放的充氮运输产品或按5.1条不能存放的产品,必须注油存放,存放时间一般不超过6个月。

5.3.1 首先要放净箱底残油。

5.3.2注油排氮。

打开箱盖上的蝶阀排气(采取有效措施,严防潮湿空气、水及一切杂物落入油箱内),同时从油箱下部的闸阀或任一个安装冷却器的阀门注入符合下述要求的变压器油。

耐压≥50kV/2.5mm

微水≤15ppm

含气≤2%

tgδ≤0.5%(90℃)

5.3.3进一步检查判断产品出厂后是否受潮。未受潮的标准为(充油后测量)各线圈间及对地应满足下列要求:(相同温度下)

绝缘电阻R

60

″≥出厂值的70%(2500V摇表)

吸收比 R

60″/R

15

″≥出厂值的70%(且≥1.3)

介质损耗率正切tgδ≤出厂值的130%

如果不能满足上述要求,表明器身已受潮,产品不能投入安装运行,应重新对器身进行干燥处理,并与制造厂联系,直至满足上述要求为止。

5.3.4临时装上储油柜系统(包括吸湿器)继续注油,(注意按储油柜安装使用说明书排出储油柜中的空气)将油面调整到稍高于储油柜正常油面位置。

5.3.5注油存放过程中,每隔10天要对变压器外观进行检查,发现漏油现象要及时处理。每隔20天要从变压器主体内抽取油样进行试验,其性能应符合下列要求:

耐压≥45kV/2.5mm

微水≤15ppm

对于带油运输的产品,运到现场后从主体内抽取油样进行试验,其性能应符合下列要求:

耐压≥45kV/2.5mm

微水≤15ppm

在这种情况下按5.3.4条装配后,才能进行带油存放。并按5.3.5条规定进行检查和试验。若油样试验不符合上述要求,应通知制造厂进一步判断产品是否受潮,进行处理满足要求后进行带油存放。

5.4拆卸件的存放与保管。

拆卸件在存放期间要妥善保管,应有防雨、防尘、防污措施,不允许出现锈蚀和污秽,而且不允许露天存放,严防内部绝缘件受潮。

六、现场复装前所需准备的主要设备与工具

(1)储油罐 50t 一套(2)真空滤油机6000L/h 真空度13.3Pa 一台(3)压力滤油机2000L/h 一台(4)真空泵 3立方米/h 真空度13.3Pa 一台(5)过滤纸烘干箱一台(6)油质试验设备(耐压、微水、含气、tgδ等)一套(7)干燥空气发生器一套(8)氧气含量表一套(9)注油用管路适量(10)真空软管适量(11)起吊设备(包括吊具)15t 一套(12)导链 1t、3t 各一(13)梯子 3m、5m 各一(14)塑料布适量(15)灭火器适量(16)照明设备一套(17)空油筒总容量5000L (18)干湿计一只(19)兆欧表 2500V 5000MΩ、500V 2000MΩ各一(20)真空表 133.3Pa 一只(21)气割、焊接设备一套(22)耐油橡胶板适量(23)筛子每平方厘米30目一只(24)硅胶 5kg (25)直纹布带电工皱纹纸(烘干)各3盘(26)绝缘纸板(烘干)适量(27)塑料外衣(无扣) 4套

(28)高筒耐油橡胶靴 4双(29)手电筒(4.5~6V) 4只(30)优质棉白布次棉布无纺布各 4 kg (31)绝缘漆(1032三聚氰胺醇酸浸渍漆) 2 kg (32)毛刷 2把(33)砂布 20张(34)尼龙绳φ8mm 20m 3根

七、变压器总装前的内部检查

在正常运输条件下变压器一般不需要吊罩或吊芯检查,但应从人孔进入油箱内进行检查。如果确认变压器在运输中发生过碰撞或箱体因运输冲撞产生了局部损伤变形或运输倾斜超过15°或用户有吊检要求并能提供吊检的一切现场条件时,变压器应吊罩检查。

7.1进行吊罩检查时的要求和注意事项:

7.1.1吊罩前先充干燥空气排氮再按5.3.3条判定器身是否受潮。

7.1.2吊罩检查应在晴天进行,相对湿度不得高于75%,场地要保持清洁,雨雪及尘埃不得侵入。

7.1.3经上铁轭处测得铁芯温度要高于环境10℃~15℃,以免空气中的水分凝结在器身上。

7.1.4器身在空气中停留的时间应尽量缩短,自开始放油或松开盖板到开始抽真空(或注油)为此计算时间,器身与空气接触的时间不得超过下列规定:

a 空气相对湿度不超过65%的干燥天气——16h

b 空气相对湿度不超过75%的干燥天气——12h

7.1.5上部定位装置的拆除参阅总装配图。

7.1.6有载调压开关拆卸的具体要求及先后顺序参阅有载开关使用说明书。然后用上节油箱吊攀吊起上节油箱后即可对器身检查

7.1.7检查器身时,应检查线圈的压紧情况,引线的支撑和夹持情况,绝缘的包扎情况,器身各处所有螺栓螺母的紧固情况。有载分接开关触头的接触情况及开关的分合情况。

此外,还应检查器身及上、下节油箱内是否有异物存在。

7.1.8器身检查完毕,对所发现的故障和缺陷均应妥善处理并记载存档备查,为便于以后装配,应将分接开关调至额定分接位置。

7.1.9对器身要进行下列各项测量:

a 夹件与铁心间的绝缘电阻;

b 心柱和边柱屏蔽与夹件必须接通;

c 拉带与铁心、夹件之间的绝缘电阻;

d 开关各分接位置时的电压比及变压器的联结组标号;

e 开关各分接位置时的绕组直流电阻;

f 各绕组的绝缘电阻及吸收比的测量。

7.2当变压器不进行吊罩(吊芯)检查时,应从油箱人孔进入油箱内进行检查(以下简称内检),其检查要求和注意事项如下:

7.2.1雨、雪、风(4级以上)和相对湿度75%以上的天气不能内检。

7.2.2对于充氮运输的产品,在主体没有进行排氮以前,任何人不得进入油箱,防止窒息。

7.2.3进入油箱内部进行内检的人员一般不超过三人,内检人员必须事先阅读本说明书及具体产品的补充安装使用说明书,明确内检内容、要求及注意事项。

7.2.4内检的主要内容及技术要求:

a 打开油箱上的所有孔,内检人员换上洁净的衣服和鞋帽,身上不许带与工作无关的金属物及其它物品,严禁将一切尘土、杂物带入油箱,所带工具要登记编号。

b 按7.1.7、7.1.8、7.1.9条要求的内检项目及技术要求逐项检查,并详细填写检查结果。

c 在内检的同时安装变压器附件,具体安装的技术要求见本说明书第9条。

d 在内检过程中要继续向油箱内吹入干燥空气,防止发生人员窒息现象。

e 内检过程中入口处要有防尘措施,并应有专人守侯,以便与内检人员联系。

f 检查完毕,内检人员将箱底所有杂物清理干净,并严防将工具遗留在油箱内。内检人员出箱后,封好入口盖板。

7.2.5在整个内检过程中,不允许损坏和污染变压器外部及内部的组件、部

件和结构件。

7.2.6进行内检的允许工作时间同7.1.4条。

八、现场干燥处理

8.1变压器出现下列情况时,应该在现场进行干燥处理:

8.1.1充氮运输的变压器已不能满足第5.3.3条规定者;

8.1.2器身在空气中停留时间已超过第7.1.4条中规定并经绝缘检测确认器身已受潮者;

8.1.3根据安装时对变压器的绝缘鉴定结果或综合考虑认为必须进行干燥处理者;对绝缘的鉴定根据第5.3.3条规定进行;

8.2变压器的现场干燥应根据设备条件和产品受潮程度采用不同的干燥方法可参照《变压器运行规程》进行。

九、总体复装

9.1总体复装上节油箱前,须再次清理器身及油箱内的异物、污物等;

9.2有安装标志的部件和零件,须按照安装标志所指示的部位复装(如高压、中压升高座及压力释放装置,升高座等与油箱的相对位置和角度);

9.3变压器引线的根部不得受拉、扭及弯曲力;

9.4对于60kV及以上的引线,引线的包扎的绝缘斜稍必须进入套管下部的均压球的口内;

9.5复装组件时,应该按组件的《安装使用说明书》规定进行;

9.6油箱顶部若有上部定位件,应按总装图及技术要求进行定位并密封;

9.7变压器在基础上水平安装不需要倾斜,变压器油箱顶盖、联管已经有1~1.5%的坡度;

9.8各温度计座内应注满变压器油;

9.9按照变压器装配图复装已拆卸的各组件、部件和零件(其中气体继电器暂不装,两端联管用盖板密封好)。安装要求及其注意事项按各组件《安装使用说明书》进行。待变压器真空注油后再装气体继电器。

9.10对于上端有放气塞的组件(如低压套管、气体继电器、储油柜、冷却器联管等)在注油后应打开上部放气塞将积存的空气放出,见有油溢出时立即关闭。

(注:风冷却器的注油及排气详见风冷却器按照使用说明书)。

9.11密封垫圈放在槽中或法兰上以前,应使金属表面清洁,密封垫圈在槽内应正确就位,用螺栓紧固时应使法兰四周受力均匀。

9.12安装净油器时,要特别注意金属网的安装方法和安装质量,严防硅胶颗粒可能进入油箱内或器身内部,对于锈蚀或存在缺陷的金属网,均不可使用(详见净油器安装使用说明书)。

9.13真空注油后的添加油只能从油箱上部缓慢注入,决不允许从油箱下部的闸阀或活门处注油(使用脱气油时除外),注意补充添加油必须有放气的地方,没有放气的地方时不能补充添加油,一般从储油柜上部的放气塞放气;从储油柜注油时见储油柜使用说明书,油质应符合5.3.2条规定。

9.14添加油后应严密监视所有密封部位不得有渗漏油,至少要监视72h。然后按9.10条规定放气。

9.15低压套管在连接外部母线时,必须注意,母线和套管的连接位置要合适,务必使低压套管不受到外力(或采用软连接),防止因受力造成的套管与油箱连接法兰处的渗油。

9.16变压器安装时还应执行《变压器运行规程》中的有关规定。

十、真空注油:真空注油须在变压器总装配后进行

10.1真空注油前的准备。

10.1.1拆除气体继电器,主体侧弯管加装临时盖板。

10.1.2开启变压器主体同冷却器间上的蝶阀,开启净油器与油箱间的蝶阀。

10.2变压器油应符合5.3.2条的要求。

10.3注油前先将变压器主体内的真空度提高至101.2kPa(残压133.3Pa)并维持此真空度8h方可将油注入,抽真空利用油箱顶盖上的80蝶阀。

10.4油温45-55℃,注油速度要平稳(2-5t/h),注油过程中要始终保持以上规定的真空度。

10.5油最好经油箱下部的活门和冷却器联管上的蝶阀同时注入(即器身内部和油箱同时注油),如现场不具备条件可以从下部活门及150蝶阀处注入。

10.6注油高度,最低要浸过线圈和铁轭绝缘,最高从真空泵抽不出油为准。

10.7注油完毕立即关闭阀门,拆除注油管,将注油口密封,此时还应继续抽真空,并在规定的真空度下维持12h,补油按9.13条进行。

10.8注油工序全部完成再取油样进行试验(并与注油前的试验结果相比较),然后在不低于10℃的条件下进行下列绝缘性能测量:

10.8.1线圈的绝缘电阻吸收比R

60/R

15

10.8.2线圈的tgδ值。

十一、变压器投运前的检查

11.1变压器投入运行前应仔细检查,确认是在完好状态,检查工作着重以下各项。

11.1.1工作场地情况正常;

11.1.2各种保护装置的动作正常;

11.1.3油箱及铁心接地可靠,吸湿器系统已畅通无阻等;

11.1.4保证油路系统畅通,检查冷却器管路中的蝶阀、储油柜和净油器油箱之间的蝶阀是否开启;同时按9.10条规定进行放气;直至无残存气体时为止。

11.1.5冷却系统及控制系统情况正常;

11.1.6断路器分合状态良好,三相分合同期性应符合有关规定。

十二、变压器投入运行前的各项试验均应合格

试验应着重下列各项

12.1用兆欧表测量绝缘电阻以判明检测、控制、辅助电源等回路不存在故障和缺陷。

12.2变压器油的化验应符合5.3.2条规定,同时测量各线圈的绝缘电阻吸收比及tgδ值与出厂值无明显差异。

12.3测定线圈联结组标号。

12.4检查分接开关的位置指示并测定各分接下的电压比。

12.5测定各线圈(高压线圈包括各分接位置)的直流电阻。

12.6冷却系统试验时需检查油泵、风机转向及控制系统是否工作正常。

12.7低压外试耐压试验,若现场具备条件,对变压器的低压侧(20kV及以下)可以进行一分钟外试耐压试验,试验电压不得超过出厂试验的85%。

12.8空载合闸试验(冷却器不投入运行),进行3-5次空载合闸电流冲击试验,监视励磁涌流冲击作用继电保护装置的动作情况,空载合闸前要做到下列各项:

a 气体继电器调整到讯号触头接至报警回路,跳闸触头接至电器保护跳闸回路。

b 过电流保护调整到保护整定值。

c 中性点必须直接接地。

12.9按国家标准或双方技术协议规定的其他试验项目双方另行协商。

十三、运行与维护

13.1变压器投入合闸操作应遵照《安全操作规程》的规定程序进行。

13.2对强迫油循环风冷式变压器,应注意以下各项:

13.2.1在没有开动冷却器的情况下,不允许带负载运行,也不允许长时间的空载运行。(1h以内)

13.2.2运行中若全部冷却器突然退出运行,变压器在额定负载下允许再运行20min。如20min后顶层油温尚未达到75℃,则允许上升到75℃,但总的时间不得超过1h。

13.2.3低负载运行时,可以投运部分冷却器,投运冷却器组数与变压器所带负载关系由下式计算:

开动n个冷却器能带的负载 S

n = S

H

(P

Kn

/P

K

)(kVA)

开动n个冷却器允许的负载损耗 P

Kn =nP-P

o

(kW)

满载运行时每个冷却器的 P=(P

o +P

K

)/(N-1)(kW)

式中:S

H

——变压器的额定容量(kVA)

P

o

——变压器的空载损耗(kW)

P

K

——变压器满载时的短路损耗(kW) P ——每组冷却器的冷却容量(kW) N ——变压器的冷却器的总数量

13.3运行中储油柜加添油

储油柜中装有防油老化的胶袋,储油柜下方装有运行中加添油用的注油阀,

柜顶上有放气塞,加油时(油质须符合5.3.2条规定)先将放气塞打开再经注油阀注油,待油到合适油面后,再拧紧塞子关闭注油阀。若不是此种储油柜,请按随机的《储油柜安装使用说明书》中的规定进行。

13.4在变压器运行过程中,要定期监视其接地系统,利用气相色谱分析检测变压器油中的气体成分,这对于发现变压器潜伏性故障具有重要意义,必须认真进行,对运行初期的巡视和预防性检测应按下述规定进行:

a 运行中油样化验:

运行中第一个月,在投运后三天、十天、三十天各取油样化验一次。

运行的第二个月至第五个月,每月取油样化验一次,若无异常可转为定期检测。以后每三个月取油样化验一次。

b 运行中的变压器油质耐压不低于40kV,变压器运行初期,如果油质指标下降很快,应尽快查明原因,采取处理措施。

c 对铁心绝缘的检测:

在油箱的顶盖上,装有铁心接地套管,变压器运行中可利用此套管检测铁心的对地电流以判定铁心的绝缘情况,测量过程中铁心要可靠接地。

13.5运行中其它监测项目,按变压器运行规程进行。

13.6变压器在规定运行方式下正常运行时的监视和维护以及变压器的不正常运行和事故处理,均应按照变压器运行规程的有关规定及负载导则进行。

ì?

±

°?

é??

???

÷?????

§?

??

???

·±

???

÷°

é????

ú??????????

?

ì?

°????

÷?

é?

·????

???

ê?????????±

???

÷°

§

??

è±

?????

220KV级电力变压器说明书样本

220KV级电力变压器说明书样本 -----------------------作者:-----------------------日期:

220KV级电力变压器说明书 1 概述 该三相电力变压器型号为SFP10-260000/220,西安西电变压器有限责任公司出厂,容量260MVA,额定电压为220KV,冷却方式为强迫油循环风冷却。 2 设备参数 2.1 技术规范 2.1.2 套管电流互感器 2.1.3 变压器套管

5 检修特殊安全措施 5.1 解体阶段条件与要求 5.1.1吊钟罩宜在室内进行,以保持器身清洁。在露天进行时,应选在无尘土飞扬及其它污染的晴天进行,器身暴露在空气中的时间应不超过如下规定:空气相对湿度≤65%为 14H,空气相对湿度≤75%为10H,当器身温度高于空气温度时,可延长2小时。(器身暴露时间是从变压器放油或开启任何一盖板、油塞时起至开始抽真空或注油时为止。)如暴露时间需要超过上述规定,应接入干燥空气装置进行施工。 5.1.2器身温度应不低于周围环境温度,否则应功用真空滤油机循环加热雨,将变压器加热,使器身温度高于环境温度5℃以上。 5.1.3 检查器身时,应由专人进行,穿着专用的检修工作服和鞋,并戴清洁手套,寒冷天气还应戴口罩,照明必须采用低压行灯。 5.1.4 进入器身检查所使用的工具应由专人保管并应编号登记,防止遗留在油箱内和器身上;进入变压器油箱内检修时,需考虑通风,防止工作人员窒息。 5.2 拆、装瓷瓶阶段的安全措施 5.2.1 吊车起吊,必须有专业人员指挥、监护,并有统一信号。 5.2.2 起吊重物前检查起重工具是否符合载荷要求。检查拆、装支持持瓷瓶用的吊带应完好、无损,并符合载荷要示。 5.2.3 起重前应先拆除影响起重工作的各种连接。 5.2.4 起吊瓷瓶时要绑扎牢固、起吊平稳。 5.2.5 瓷瓶拆下后,要竖放在专用支架上,等待检修、试验。 5.2.6 吊装瓷瓶时注意保护,不受撞击、挤压。 5.2.7 竖直安装前,必须装装瓷瓶在空中翻竖。翻竖过程中任何一点都不能着地。

kV级油浸式变压器安装使用说明书

10kV级液浸式配电变压器 安装使用说明书 电气设备有限公司 目录 1. 适用范围 (3) 2. 变压器结构简介 (4) 3. 运输 (4) 4. 验收 (4) 5. 储存 (5) 6. 安装变压器 (5) 7. 变压器投入运行 (6) 8. 变压器投入运行后的注意事项 (6) 附录组件使用说明 A. 压力释放阀 (7) B. 无励磁分接开关 (8) C. 套管 (10) D. 吸湿器 (13) E. 温度控制器 (13) F. 气体继电器型 (15) 1 范围

本说明书适用于10kV 三相液浸式配电变压器安装、试验、调试、试运行、投入运行。 2 引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。GB 1094.1 电力变压器第 1 部分:总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升 GB1094.3 电力变压器第3 部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙GB/T1094.4 电力变压器第 4 部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5 部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 电力变压器第7 部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 电力变压器第10 部分:声级测定 GB 2536 电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB 311.1 绝缘配合第1 部分:定义、原则和规则 GB/T 2900.15 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208 外壳防护等级(IP 代码) GB/T 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T 7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T 7354 局部放电测量 GB/T 7595 运行中变压器油质量 GB/T8287.1标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第1部分:瓷或玻璃绝缘子的试验 GB/T 8287.2 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第2部分:尺寸与 特性 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 11604 高压电器设备无线电干扰测试方法 GB/T 13499 电力变压器应用导则 GB/T 16927.1 高电压试验技术第1 部分:一般定义及试验要求 GB/T 16927.2 高电压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 17468 电力变压器选用导则 GB 20052 三相配电变压器能效限定值及能效值 GB/T 25446 油浸式非晶合金铁芯配电变压器技术参数和要求 GB/T 26218.1 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1 部分:定义、信息和一般原则 GB/T 26218.2 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第2 部分:交流系统用瓷和玻璃绝缘子 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 572 电力变压器运行规程

变压器说明书

配电变压器安装使用说明书 三相树脂绝缘干式电力变压器 安装使用说明书

沈阳市悦霖电力设备制造有限公司 目录 一、适用范围 (2) 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、使用条件 (2) 四、产品主要规格型号 (2) 五、产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参 数 (6)

七、运输和起吊 (10) 八、验收、保管和储存 (11) 九、产品安装 (12) 十、现场交接试验 (13) 十一、变压器试运行 (15) 十二、变压器的维护 (18) 十三、安全注意事项 (18) 一、适用范围 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kVA及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件

1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degree of enclosure is IP20、IP2 3. 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷两种。对空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号 1.对于单相干式变压器产品,型号主要有:DC(B)9、DC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“DC(B)10型变压器”为例)The 2.对于三相干式变压器产品,型号主要有:SC(B)9、SC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“SC(B)10型变压器”为例)

35kV风力发电用组合式变压器安装使用说明书

ZG(F)SB11-Z·F- □/35型风力发电用组合式变压器 安装使用说明书 明珠电气有限公司 2010年第1版

目录 1、总则 (4) 2、使用环境条件 (5) 2.1正常使用环境 (5) 2.2特殊使用环境 (5) 3、主要技术参数 (5) 4、开箱验收检查 (5) 5、安装 (5) 5.1安装流程 (6) 5.2安装基础的制作 (6) 5.3产品起吊 (6) 5.4产品固定 (7) 5.5产品接地 (7) 5.6高压电缆及附件的安装 (7) 5.6.1高压电缆分相处理 (7) 5.6.2制作电缆终端头 (7) 5.6.3连接线耳 (8) 5.6.4调整高压电缆固定位置 (8) 5.7高压过电压保护装置的安装 (8) 5.8低压出线电缆的连接 (8) 5.9二次线的连接 (8) 5.10电缆孔的密封 (8) 6、交接试验注意事项 (9) 7、投运 (9) 7.1投运前的检查 (9) 7.2投运操作要求 (10) 8、设备操作 (11) 8.1设备操作注意事项 (11) 8.2各部件使用注意事项 (11) 8.2.1分接开关档位调整 (11) 8.2.2负荷开关分合操作 (11) 9、维护 (12) 9.1巡视 (12) 9.1.1箱体外部巡视 (12) 9.1.2箱体内部巡视 (12) 9.2检修 (13)

9.2.1外壳检修 (13) 9.2.2变压器油检修 (14) 9.2.3高压过电压保护装置的检验和更换 (14) 9.2.4高压限流熔断器熔断件的更换、使用、维护、储存 (15) 9.2.5高压套管、绝缘子的清洁 (15) 9.2.6电气元件的检修 (15) 9.2.7低压断路器的检修 (16) 9.2.8母线和绝缘子的检修 (17)

110kV电力变压器安装使用说明书

资产编码:000040000000000602388196 说明书 110kV级油浸式电力变压器安装使用说明书 广高电器诚实为您 广高电器变通世界 广州广高高压电器有限公司 二0 一0年

目录 110kV级油浸式电力变压器使用说明书 (1) 胶囊指针式储油柜使用说明书 (8) LR-110 LRB-110型电流互感器使用说明书 (10) LRB-60 吸湿器使用说明书 (12)

110kV级油浸式电力变压器 安装使用说明书 一、适用范围 本说明书适用于110kV级的油浸式电力变压器。 二、外观检查 变压器到货后,须立即按下述各项进行检查,并做记录,以便及时发现问题与追查原因。 1、按变压器铭牌数据查对变压器是否与合同相符。 2、按变压器“出厂技术文件一览表”查对所到的技术文件图样等是否齐 全。 3、按变压器“拆卸一览表”查对到货之变压器主体与零件、部件、组件 等是否齐全,并检查有无损坏,要着重对易损件的检查。并查对所供应的变压器油与吸湿器的数量是否相符。 4、检查冷却系统所有的散热器(包括风冷却器及水冷却器)的数量与安 装尺寸及端子箱是否正确。 5、检查变压器主体有无渗漏现象。 6、检查运输过程的振动仪的数据。 三、起吊与搬运 1、起吊变压器应使四个起吊装置同时受力。 2、起吊时吊绳与垂线之夹角应小于30°,如因吊高限制不能满足此项要 求时,应使用吊梁起吊。 3、搬运中如果需要转换小车方向或在箱底加滚杠时,需利用千斤顶按外 型尺寸所规定的位置将变压器顶起后再进行搬运。 4、若变压器不立即安装和投入运行,而要长期贮存时,必须装上储油柜、 吸湿器,或者临时储油柜,以保证有一定的油压与油量,适应其温度变化的需要。注油时,所有放气塞均需打开。待气塞处冒油时,将气塞拧紧后继续注油。 四、运行前的检查 变压器经铁路正常运输后,在运往变压器基地过程中,变压器倾斜角度不得超过15°,行速要小于200m/h,其振动与颠簸情况根据振动仪记录,当符合投入运行条件的规定时变压器可不吊芯检查,装配有关拆卸的零部件,做验收试验项目,合格后,便可投入运行,否则仍需

10kV变压器通用使用说明书

本说明书适用于系统标称电压为10kV 的所有全密封配电变压器产品。 不同变压器产品都有其单独的安装使用说明书,说明书的通用部分只有在被专用说明书引用时生效,引用方式为:安装使用说明书的通用部分见《10kV级配电变压器安装使用说明书》。 2. 变压器的装卸、运输与储存变压器可以使用汽车、火车或轮船等交通工具进行运输,装运变压器的车厢或船仓应保持干净、整洁。 在运输变压器的过程中,必须对套管、油位计等易损部件进行妥善保护,避免磕碰损坏。 变压器的装运过程必须符合运输规程的安全要求,并将变压器紧固在一个牢固的底座上,防止其在运输过程中发生晃动、碰撞和移位。产品运输过程中的倾斜角度不得大于15°,运输过程应保持平稳。产品在车站、码头中转或终点卸货后不得堆码,而且变压器下部要用方木垫牢,并保证垫高不小于100mm。 变压器起吊要求见产品外形图。起吊时要注意使四处吊攀均匀受力,钢丝绳与铅垂线之间的夹角不得大于30°,并保证不碰坏套管等附件。当由于吊高限制而无法满足上述要求时,应使用横梁辅助起吊。长期储存的变压器不得堆码、磕碰,底部方木的垫高不小于100mm。3.变压器的检查与验收用户收到变压器,并确认其在运输过程中没有发生移位和其它任何损坏,且各部位密封良好后,应及时进行检查和验收。 根据变压器出厂技术文件目录检查产品出厂文件是否齐全。根据变压器出厂资料和名牌查对产品的型号、容量、电压组合、阻抗电压、联结组标号等是否与定货合同相一致。 根据变压器拆卸件一览表检查产品所需的零部件是否齐全。根据变压器备件一览表检查产品所需备件是否齐全。变压器开箱检查工作完成后如不立即投入运行,应将所拆卸的零部件重新包装好,并放在室内干燥安全的地方保存。 4.变压器投运前的准备变压器投运前的检查 (1)变压器拆卸运输的零部件应全部安装就位; (2)变压器油箱应进行可靠接地; (3)变压器套管无裂纹、破损或松动; (4)变压器各部位密封完好,油位正常; (5)变压器油位计、压力释放阀等部件工作正常; (6)分接开关转动灵活,变压器三相分接位置一致; (7)酒精温度计安装妥当,指示读数的方位便于观察。变压器投运前的试验 (1)测量绕组各个分接位置的直流电阻值,其与产品出厂实测值(折算至

组合式变压器安装使用说明

一、总则 本说明书用来辅助工程技术人员及专业人员进行组合式变压器(以下简称组变)的安装、使用和操作。 本公司生产的组合式变压器为全绝缘、全密封、系台置安装的防水型三相配电组合式变压器,适应于额定电压为10kV的三相配电系统。满足相应国家标准的要求。 本说明书不能替代电气设备的一般操作规程,也不可能满足安装、使用和操作的所有需要。这些工作应由熟悉电力系统安全和操作的人员进行。 二、使用环境条件 1、海拔高度:不超过1000m; 2、环境温度:-25℃~+40℃; 3、相对湿度:不大于95%(日平均值); 4、地面倾斜度:不超过3°; 5、风速:不超过35m/s; 6、无剧烈冲击振动、无严重污染和化学腐蚀介质、无爆炸危险的户内外场所。 三、主要技术参数 序号名称单位高压侧变压器低压侧额定电压kV100.4 最高工作电压kV12 额定容量kVA50~1000 额定电流A10~630100~1600短时耐受电流kA12.5;1615;30 短时耐受时间s21 峰值耐受电流kA31.5;4030;63 1min工频耐压 35 2.5 kV对地、相间42; 断口间48 雷电冲击耐压 75 kV对地、相间75; 断口间85 高压限流熔断器遮断电流kA50 防护等级IP33IP65IP33 噪声水平dB≤49 额定频率Hz50;60

四、验收检查 1、检查产品是否有因运输或装卸不当造成的损伤和变形。 2、检查箱盖、套管等处是否有渗漏现象,是否有松动、移位的部件(包括套管、熔断器、仪表等)。 3、按装箱清单检查附件和专用工具是否齐全,在确认无误后方按安装要求进行安装。 五、安装 1、组合式变压器安装在其高度距地面100~400mm、足以承受组变重量的混凝土基座上。组合式变压器尺寸和基础的推荐尺寸分别见附录1及附录2。 2、电缆应在组合式变压器就位前安放好,并且必须是无电的。 3、靠近箱体顶部有用于装卸的吊钩,起吊钢缆拉伸时与垂直线间的角度不能超过30°,如有必要,应用横杆支撑钢缆,以免造成组变结构或起吊钩的变形。组变大部分重量集中在装有铁心、绕组和绝缘油的主箱体中,高、低压室内大部分是空的,重量相对较轻,使用吊钩或起重机不当可能造成组变或其附件的损坏,或引起人员伤害。(组变起吊重量请查铭牌) 敬告:如果不能用起重机起吊,可以用滑板或滚筒滑动,但必须要用一块能承受组变重量的尺寸和箱底相等的木板或钢板支起箱体,在下面塞入滚筒时,至少需要两个千斤顶,相邻两个角要同时平稳抬起,以免箱底变形,千斤项只能顶在箱底的棱角处,数目适当,并应平均承担箱体的重量。拉动组变之前,先在组变底部两边装上拉环,不要把拉线固定在组变的铸件或别的片状金属部件上。 4、安装地点 组变内的绝缘油分两种,一种为高燃点油,一种为普通油。充高燃点油的组变(在组变高压室内有明显标志)可用在建筑物内,也可用于户外;而充普通油的组变不能用在建筑物内。组变普通油的凝点在-25℃以下;高燃点油的凝点为-24℃。无论是普通油或高燃点油的组变,如果在环境温度低于-20℃时投运,需要空载运行24小时进行预热,然后逐渐增加负载。如有疑问,请与本公司联系。 六、交接试验 在安装完毕后,接上试验电缆插头,按国标有关试验规程进行交接试验。

智能调压调容变压器说明书(基本版)

智能型配电变压器 ——智能化台区最佳方案★自动调压★自动调容 ★远程可控★远程用电管理 安装使用说明书

目录 1使用场合 (1) 2型号说明 (1) 3产品组成 (1) 4主要功能特点 (2) 4.1远程可控 (2) 4.2自动调压 (3) 4.3自动调容 (4) 4.4配合《配电运行管理系统》实时监测和无线“四遥” (4) 5技术参数 (5) 6附图 (5) 6.1外形尺寸图 (5) 6.2一次原理图 (6) 6.3变压器吊装图 (6) 6.4变压器安装方法 (7) 7标准配置清单 (8)

智能型可控、调压、调容新型变压器 1 使用场合 基本型配电变压器主要用于额定电压10kV 、容量315kVA 及以下的配电台区,实现远程可控、自动调容、自动调压功能。 2 型号说明 电压等级(kV ) 额定容量(小容量) 额定容量(大容量) 负荷控制 自动调压调容 密封式 损耗水平代号 3 产品组成 基本型智能配电变压器由变压器本体、智能控制单元两部分组成。变压器本体内部集成调容开关(低压绕组的串并联,高压接线星三角)、调压开关(高压分接头)、远程可控开关,本体侧面集成的智能控制单元箱内设置低压配电管理终端。 标准型变压器增加兼三相有功不平衡调节的36级精细无功补 三绕组

偿,独特的低压防窃电护罩,计量表位和低压配电计量部件。 注:○10运行指示灯,从左到右依次为:运行状态(运行、报警、分闸、合闸)、调压档位指示(低、中、高)、变压器容量指示(小、大)。 ○ 174芯控制电源插头:二次耐压试验时需拔开并于试验后插好,否则可能损坏智能控制器(变压器低压绕组耐压试验标准高于辅助回路)。 图1:基本型变压器各部分构件图 4 主要功能特点 4.1 远程可控 ⑦ ① ② ③ ④ ⑧ ⑤ ⑥ ○16 ⑨ ○12 ○ 11 ○14 ○15 ⑩ ○13 ○ 17 ① 高压接线柱 ② 控制电缆 ③ 智能控制单元 ④ 合闸指示灯 ⑤ 低压接线柱 ⑥ 线圈吊装环 ⑦ 变压器吊拌 ⑧ 变压器本体 ⑨ 低压配电管理终端 ⑩ 运行指示灯 ? 分合闸按钮 ? 通讯天线 ? GPRS 通讯模块 ? 信号线 ? 通讯SIM 卡号 ? 通讯SIM 卡槽 ? 4芯控制电源插头

变压器安装说明书

执行标准:GB1094.11-2007 IEC60076-11 ZBE中变电气 沈阳中变电气有限责任公司

SHENYANG ZHONGBIAN ELECTRIC CO.LTD.

目录 一、适用范围…………………………………………………………… 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点………………………………… 三、使用条件…………………………………………………………… 四、产品主要规格型号………………………………………………… 五、产品结构概述及主要技术原理…………………………………… 六、运输和起吊………………………………………………………… 七、验收、保管和储存……………………………………………………. 八、产品安装……………………………………………………………. 九、现场交接试验………………………………………………………. 十、变压器试运行……………………………………………………… 十一、变压器的维护………………………………………………………. 十二、安全注意事项………………………………………………………

一、适用范围 本说明书适用于我公司生产的额定容量31500kV A及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、干式变压器的特点 干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件 1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m 时,应按GB1094.11-2007的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等系列型式。 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)两种。对空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号 1.对于单相干式变压器产品,型号主要有:DC(B)9、DC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“DC(B)10型变压器”为例) 2.对于三相干式变压器产品,型号主要有:SC(B)9、SC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“SC(B)10型变压器”为例) 五、产品结构概述及主要技术原理 干式变压器是根据电磁感应原理所制成的静止的传输交流电能并改变交流电压的装置。在一个由彼此绝缘的硅钢片叠成的闭合铁心上套上两个彼此绝缘的绕组就构成了干式变压器。 如果在某一个绕组的两端施加某一电源的交流电压,那么在该绕组中将流过一个交流电流。

变压器安装使用说明书

变压器安装说明书张家口龙银电气有限公司

一、适用范围 本说明书适用于本厂生产的容量为6300kV A及以下,电压为35千伏及以下的S9、S11、S15系列油浸式电力变压器。 二、变压器的使用条件 1、安装地的海拔高度不超过1000米。 2、安装地的环境平均温度为20℃,最高气温不超过+40℃,最低气温不超过-30℃。 3、安装地当空气温度+25℃时,相对温度不超过90%。 4、安装地应无影响变压器绝缘的气体、蒸气、化学性沉积、尘埃、污垢和其它爆炸性侵蚀性介质。 三、变压器的主要结构 油浸式电力变压器由铁芯、线圈、油箱、变压器油、储油柜、套管、分接开关、吸湿器、温控器、气体继电器等部件组成。 1、铁芯:由DQ151—35硅钢片采用45。全斜接分级叠成。 2、线圈:由纸包扁线及高强度漆包线绕制而成,容量500千伏安及以下为圆筒式线圈,630千伏安及以上为饼式线圈。 3、油箱:由钢板做成长圆开或方形,能承受0.05MPa气压而无永久变形,油箱的下部焊有放油和取油样活门,容量2000千伏安及以下的散热器由扁管直接焊至箱壁上,2500千伏安及以上在油箱上装有片式散热器通过连接管、蝶阀与油箱联通,油箱下部焊接有接地螺栓,箱盖由钢板制成,箱盖与箱沿间用耐油橡胶条密封,油箱上焊有吊拌,供起吊整机使用,箱盖上焊有吊板,供起吊变压器器身使用。 4、无励磁分接开关和有载分接开关用于调整电压,使用方法详看使用说明书。 5、储油柜内装变压器油,侧面装有观察油面的管式油表,储油柜中的油量应符合油位标志的要求。 6、吸湿器:容量为100千伏安及以上的变压器带有吸湿器,安装注表中t1为出厂证明书所记录的温度。T2为当时测定的温度。(t1—t2)为正值时,所测电阻值乘以K.。(t1—t2)为负值时,所测电阴值除以K 。 3.测量直流电阻:测得三相直流电阻不平衡率(最大值减最小值,除以平均值)线电阻不超过2%,相电阻不超过4%。 4.外施工频高压试验:试验电压按出厂试验标准之90%(见产品证明书上之记录)历时一分钟。 5.进行空载试验注意此试验中变压器的声响及仪表之变化。记录数据测得结果应与出厂试验无显著差别(参见产品说明书上相应之试验数值)。 6.变压器通过了上述试验后,应进行下列检查。 1)整定与试验保护装置,气体继电器,过电流继电器启动继电器之动作。 2)试验油断路器的传动机构与联锁装置之动作。 3)检查储油柜与变压器之连管油门一定要开通。 4)校验温度计之读数。 5)油箱接地是否良好。 7.装有气体的继电器的变压器,在投入运行时,先将气体继电器的信号触头接至变压器的电源跳闸回路,过电流保护时限有整定为瞬时动作,然后变压器接入额定电压,历时30分钟,倾听变压器音响,正常后切断电源,间隔15分钟合闸一次重复三次,如试验良好,方可投入运行。 8.变压器在运行中,应注意检查是否有渗油现象同时检查各保护装置是否动作可靠。 9.关于变压器之维护,可参照水电部颁布的变压器运行规程。 1 4

干式变压器安装使用说明书汇总

三相树脂绝缘干式变压器安装使用说明书

目录 一、适用范围 (2) 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、使用条件 (2) 四、产品主要规格型号 (2) 五、产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参数 (6) 七、运输和起吊 (10) 八、验收、保管和储存 (11) 九、产品安装 (12) 十、现场交接试验 (13) 十一、变压器试运行 (15) 十二、变压器的维护 (18) 十三、安全注意事项 (18)

一、适用范围 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kV A及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件 1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degree of enclosure is IP20、IP2 3. 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷两种。对空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号 1.对于单相干式变压器产品,型号主要有:DC(B)9、DC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“DC(B)10型变压器”为例)The

大型电力变压器安装使用说明书

大型电力变压器安装使用说明书通用部分

山东泰开变压器有限公司 大型电力变压器安装使用说明书 本说明书为大型电力变压器安装使用说明书的通用部分,用户在使用本公司产品之前,务必仔细阅读该安装使用说明书及其它随机出厂资料,避免由于误操作而造成产品的损坏。如有疑问,请与制造厂联系,以便妥善处理。说明书的组成变压器主体的起吊;1 变压器的运输;2 变压器的检查及验收;3 变压器的储存及保管;45现场安装前的准备;变压器总体安装前的检查;6变压器总体复装;7 抽真空及真空注油;89变压器投运前的检查;试验;10运行与维护;11变压器主体的起吊1起吊主体时,应按照变压器总装图要求,吊挂所有主体吊拌,使吊绳长度相等且1.1 30°,要保持平稳不倾斜。受力均匀,吊绳与垂线夹角小于利用千斤顶支撑起主体时,所有千斤顶支架要同时受力,各千斤顶的升降要同步,1.2速度要均匀。变压器的运输2 变压器本体运输2.1 变压器本体无论铁路运输、汽车运输、人工辊杠载运及水运,变压器都要可靠2.1.1 规定,并且在油箱上装设冲击记录仪,1固定,不得有移位,整个运输过程中都应遵守表该记录仪记录变压器从制造厂运输到现场的过程中受到冲击的情况。表1:变压器运输过程中应遵守的规定

主体沿长轴方向倾斜角度≤15° 主体沿短轴方向倾斜角度≤10° 一级路面≤35km/h公路运输时车速其它路面≤20km/h人工辊杠在轨道上移动速度≤ 3m/min 纵向≤3g横向≤2g冲击加速度 垂直≤3g 2.1.2变压器本体运输的封装 1)充油运输 油箱内注入合格的变压器油,油面高度在箱盖以下100mm处,所有密封部位均需密封 良好,不得渗漏油。 2)充氮运输 -1- 大型电力变压器安装使用说明书 ,在产品运输,箱内压力达0.02-0.03MPa油箱内充入高浓度干燥氮气(纯度≥99.9%)时应 放气,若因MPa时应补充氮气,当氮气压力高于0.03过程中氮气压力低于0.02MPa。MpaMPa;最高氮气压力0.035温差较大的原因允许最低氮气压力0.015 变压器组件、附件运输2.2 2.2.1不能与变压器主体一起运输的组部件、附件,均按拆卸一览表拆卸,按装箱单装箱后 单独运输。单独包装运输的套管,注意包装箱不得承受过大的冲击力,要在车中可靠固定。2.2.2 带有绝缘件的零部件应充油运输,所使用的变压器油必须为合格油。2.2.3变压器的检查及验收3主体验收3.1用户收到变压器后,应验证产品铭牌及合格证书是否与订货合同规定的型号相一致,然后进行下列一般性检查、记录。检查变压器主体有无损伤、变形、开裂等现象,检查变压器主体与运输车之间3.1.1包括限位块是否移位或破坏,固定用的钢丝绳是否拉断现象,是否有明显的撞击和其它损,应停止卸货,并将情况通知运输伤;如果发现有设备损坏的迹象(由设备外观情况看)部门和制造厂,以便及时查找原因,明确责任,研究处理。条规定的范围之内。2.1.2.23.1.2检查氮气压力是否在规定的范围之内。1检查冲击记录仪的记录是否在表3.1.3 按出厂技术文件记录,查对制造厂给出用户的出厂技术文件是否齐全完整。3.1.4 附件验收3.2

干式变压器使用说明书

干式变压器使用说明书 新华都特种电气股份有限公司 2010 年07 月 售后服务热线:0 本说明书的内容包括安装使用说明及维护。 变压器运行前注意事项: 本产品必须安装在室内,不得在带电时进入变压器安全距离内,以免发生危险! 1、在运输、安装及使用过程中,不得使变压器受到滴水、雨、雪的浸湿。 如有问题请及时按照本说明书处理或联系我们; 2、投运前应检查所有紧固件、连接件是否松动,若有松动现象,应紧固; 在紧固过程中,为防止变压器引线及线鼻子受损或折断,应避免引线及 线鼻子转动;需要调整高压分接时,调整后检测三相直流电阻应与出厂 值一致,以确保分接端子接触良好; 3、投运前应检查变压器主体接地是否满足要求和有效接地; 4、投运前应检查温控仪三相温度显示是否正常、整定值是否符合要求、 各信号接点是否引入中控室、变压器冷却风机是否每台运转正常,且

其 转向是否与标识一致,若有异常应及时检修或更换; 5、应定期对底吹风机及柜体滤网(如有)进行清理,对变压器本体(线 圈、绝缘子、分接线端子等部位)进行除尘;定期检查各带电连接端子 是否松动、连接线绝缘和线圈表面有无变色、放电、损伤、碳化的痕迹; 6、停机后再次投运前,应检测变压器绝缘电阻(尤其受潮时)和外观是 否有异常,若有则应进行相应处理; 7、应保持变压器室内良好通风(其进出风口温度差小于10℃);如有柜 体,应保持其内的良好通风(其进出风口温度差小于15℃)。 高压危险!只允许具备资格的专业人员操作本设备。在安 装调试和使用设备之前,请务必完整地阅读使用说明书。 新华都特种电气股份有限公司干式变压器使用说明书共11 页第 1 页 1.使用范围: 本公司生产三大系列干式变压器:干式电力变压器及配电变压器系列、干式整 流变压器系列及干式变频调速用变压器系列,均为非包封结构,电压

干式变压器安装使用说明书

; 三相树脂绝缘干式变压器安装使用说明书 ~

目录 > 一、适用范围 (2) 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、使用条件 (2) 四、产品主要规格型号 (2) 五、产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参 数....................................................... (6) 七、运输和起 吊 (10) 八、验收、保管和储存 (11) 九、产品安 装 (12) 十、现场交接试 验 (13) 十一、! (15) 十二、变压器试运行 十三、变压器的维 护 (18) 十四、安全注意事

项 (18) 一、适用范围 " 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kVA及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件 1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。 2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degree of enclosure is IP20、IP2 3. 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷两种。对空气自冷(AN)

和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号 1.对于单相干式变压器产品,型号主要有:DC(B)9、DC(B)10等系列。 型号所表示的意义如下:(以“DC(B)10型变压器”为例)The 2.对于三相干式变压器产品,型号主要有:SC(B)9、SC(B)10等系列。 , 型号所表示的意义如下:(以“SC(B)10型变压器”为例)

整流变压器安装使用说明书

整流变压器安装使用说明书 1.产品名称和型号 1.1 产品名称:整流变压器 1.2 产品型号: 整流变压器的产品型号由“系列代号”、“规格代号”、“特殊使用环境代号”(如有)组成,其间以短横线隔开。 1.2.1 “系列代号”按表1所列代表符号组成。 1.2.2 整流变压器“规格代号”组成如下: 整流变压器型式容量(KV A)/网侧电压等级(KV) 1.2.3 “特殊使用环境代号”由表2所列符号组成。

1.2.4 产品型号列举: 电解用油浸整流变压器,湿热带型,网侧三相,内附平衡电抗器,铜线圈,网侧电压35KV,有载调压,型式容量为1000 K V A,型号为:ZHZK-1000/35-TH。 2.用途和使用范围: 2.1 用途: 整流变压器是将交流电网的电压交换成整流装置所需要的电压,并通过相数和相位角的变换,改善交流侧及直流侧的运行特殊性的一种专用变压器。 2.2 使用范围: 2.2.1 该产品使用于铝镁电解、食盐电解、水电解以及其他金属电解等负载场合。 2.2.2 整流变压器的使用条件多为户内式,也可腹胀户外式。(详见铭牌)变压器室的建筑就能满足产品的轨距,外形尺寸及吊高,并备有起吊变压器总重及器身的装置,其正常使用条件应符合下列规定: A、海拔高度; 整流变压器安装的海拔高度不能超过1000米。 B、冷却介质温度:

空气冷却时:周围气温自然变化的最大值不超过+40℃,最低气温不低于—30℃,日平均最高气温不超过+30℃,年平均气温不超过+20℃。 注:干式变压器允许最低气温为—40℃。 水冷却时:冷却水温自然变化的最在值不超过+30℃;日平均最高水温不超过+25℃。 C、空气最大相对湿度 当空气温度为+25℃,空气最大相对湿度不超过90%。 D、安装场所无严重影响变压器绝缘的气体、蒸气、化学性沉积、 灰尘、尘垢及其爆炸性气体和浸蚀性介质。 E、安装场所应无严重的振动和颠簸,垂直倾斜度应小于5%。 F、接到整流变压器的交流电网电压应符合以下规定: 电压波形为近似正统曲线; 幅值波动范围不超过±5%;短暂(1秒钟)波动范围不超过±10%; 频率为50赫兹;变动范围不超过±1%; 三相电压近似对称。 3、主要规格和技术参数 可参考JB/DQ2113-84《电化学用整流变压器》及JB2530-79《电力变流变压器》的规格及有关技术参数,但由于整流变压器的整流线路和变压器的联结组标号等各异,故具体规格和技术参数详见各产品的技术条件。

35Kv组合式变压器使用说明书-更改版

35kV组合式变压器安装使用说明书 三变科技股份有限公司

敬请留意: ●开箱验收检查后,在设备未投运前,请将其置于干燥、 通风处。 ●请采用正确的方式起吊箱体。 ●运行前要检查压力释放阀能正常开启。 ●对熔断器的操作需在断电的状态下进行。 ●无励磁分接开关不能带负荷操作。 ●在对设备进行接地、试验、隔离和合闸操作都要使用绝 缘操作杆。 ●负荷开关只能开断额定电流,不能开断短路电流。 ●变压器长期过载运行将影响其使用寿命。

目录 1.概述 2.使用环境条件 3.型号说明 4.主要技术参数 5.结构特点 6.基础 7.开箱验收 8.安装 9.使用 10.维护 11.主要附件的安装、使用 12.随机文件和附件

1 概述 风力(太阳能)发电用组合式变压器是将升压变压器器身、开关设备、高压限流熔断器、分接开关及相应辅助设备集合与一体的静止变电设备。针对风力(太阳能)发电的特殊性,为用户提供合理的解决方案,是风力(太阳能)发电机组理想的配套升压变压器。 本说明书用来辅助工程技术人员进行组合式变压器的安装、使用和操作。 本说明书不能替代电气设备的一般操作规程,也不可能满足安装、使用和操作的所有需要。这些工作应有熟悉电力系统的安全和操作规程人员进行。

2 使用环境和条件 2.1 海拔高度不超过2000m; 2.2 环境温度:最高气温45℃,最低气温-40℃; 2.3 空气相对湿度:日相对湿度不超过95%,月平均不超过90%; 2.4 户外风速不超过35m/s; 2.5 地面倾斜度不超过3°; 2.6 电源电压的波形近似正弦波,三相电源电压近似对称; 2.7 安装地点无爆炸危险、火灾、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动; 2.8 上述使用条件不能满足要求时,用户可与我公司协商解决。3型号说明

干式电力变压器使用说明书样本

干式电力变压器使用说明书样本 1

. 干式电力变压器使用说明书

济南变压器集团 济南济变志亨电力设备有限公司 目录 1、产品介绍 (1) 2、附件 (1) 3、产品装卸及运输 (2) 4、检查验收 (3) 5、仓储保管 (3) 6、安装注意事项 (3) 7、投运前的检查 (4) 8、投运前的试验 (4) 1

9、投入运行 (4) 10、维修与保养 (5) 2

本说明书适用于我公司生产的树脂浇铸干式变压器的装卸、运 输、仓储保管、安装、使用及维修维护等。 1、产品介绍 我公司生产的变压器以德国西门子公司的技术进行设计、生产,主要由以下几部分组成: ——铁芯 采用优质进口高导磁晶粒取向冷轧硅钢片,45全斜接缝,步进搭接。空载损耗小,噪声低。 ——线圈 高压线圈为多段带状铜(铝)箔结构,用填料型树脂在真空状态下浇铸,低压线圈为整张铜(铝)箔结构,层间用预浸布粘结。线圈绝缘等级为F级(特殊要求可作到H级)。对于部分小容量的变压器,可按用户要求生产铜线导体的树脂浇铸变压器。 该种结构的线圈具有局部放电量小、抗短路能力强等特点。2、附件 以下附件由用户按其需选用。 2.1 温度控制器: 为了便于观测,一般每台变压器配有一台温度控制器。 温度控制器的三个Pt100测温元件分别埋设在低压线圈上端的测温孔内。随着温度变化,自动监测低压线圈温度,必要时发出控制信 号,有效确保了变压器的安全运行。 1

温度控制器具有启停风机、超温报警、超温跳闸等功能。当前国内各生产厂对上述各温度值的出厂设定值见下表。 2.2 冷却风机: 变压器不带风机时,可在额定容量下连续运行。 加装低噪声辐流风机的变压器,能够在风机连续运行时,将变压器容量提高到120%~150%,但此时负载损耗相应增加50%~125%,阻抗电压也增加20%~50%,二次出口电压略有下降。此种状态可短时期连续运行,但我们不推荐长期运行。 2.3 外壳: 变压器不带外壳,保护等级为IP00,由于变压器运行时不得触摸或靠近,建议用防护栅栏,以保证安全。 根据所使用环境要求的不同,可装配IP20~IP23防护等级的外壳,以防止意外触电和滴水造成的变压器故障。外壳应当可靠接地。 2.4 出线方式: 变压器的进出线方式有:上进上出、上进侧出、上进下出、下进上出、下进下出、下进侧出等方式,用户可根据具体情况选用(必要时可选做侧出线)。 2

干式变压器安装使用说明书

干式变压器安装使用说明书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

三相树脂绝缘干式变压器安装使用说明书

目录 一、适用范围 (2) 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 (2) 三、使用条件 (2) 四、产品主要规格型号…………………………………………………… 2 五、产品结构概述及主要技术原理 (3) 六、产品主要技术参 数................................................................................. 6 七、运输和起吊 (10) 八、验收、保管和储存……………………………………………..……11 九、产品安装.................................................................... (12) 十、现场交接试验 (13) 十一、变压器试运行………………………………………………….……15 十二、变压器的维护 (1) 十三、安全注意事项 (18)

一、适用范围 本说明书适用于我公司生产的额定容量20000kV A及以下,电压等级为35kV及以下无励磁和有载调压环氧树脂浇注薄绝缘干式变压器的装卸、运输、仓储保管、安装、使用及维护。 二、环氧树脂浇注干式变压器的特点 环氧树脂浇注干式变压器具有低损耗、低局放、防爆、难燃、环保无污染、免维护、抗短路能力强等特点。 三、使用条件 1.环境温度不高于40℃,海拔高度不超过1000m,若环境温度高于40℃或海拔超过1000m时,应按GB6450的有关规定作适当的定额调整。2.外壳防护等级有IP20、IP23等型式。The protection degreeof enclosure isIP20、IP23. 3.冷却方式有空气自冷(AN)和强迫风冷两种。对空气自冷(AN)和强迫风冷(AF)的变压器,均需保证变压器的安装环境具有良好的通风能力,当变压器安装在地下室或其他通风能力差的环境时,须增设散热通风装置,通风量按1kW损耗(P O+P K)需4m3/min风量选取。 四、产品主要规格型号

相关文档
相关文档 最新文档