30.1装置简介

30.1.1保护采用国际首创的复式比率差动原理:区内故障无制动,区外故障制动性极强。用于实际系统,妥善解决了区内故障时电流汲出或区外故障时故障元件CT饱和的困扰,灵敏度及可靠性极高,整组动作时间低于12ms。

30.1.2自适应全波饱和检测器,充分考虑CT饱和时的暂态过程及区内外故障时启动元件与差动元件动作的特点,确保差动保护在区外饱和时有极强的抗饱和能力,又能快速切除转换性故障,适用于任何按技术要求正确选型的保护电流互感器。

30.1.3自适应母线运行方式:倒闸过程中无需退出保护,装置实时、自动、无触点地切换差动与出口回路;电流校验自动纠正刀闸辅助接点错误。

30.1.4无辅助CT需求,允许CT型号、变比不同,CT变比可以现场设置;

30.1.5采用插件双端接插、强弱电分开、独立电源分配、优化抗干扰设计、多CPU系统(闭锁、差动、管理元件各自独立)等新型设计,装置电磁兼容特性满足就地布置运行的要求。

30.1.6完善的事件和运行报文记录,与COMTRADE兼容的故障录波,录波波形液晶即时显示;

30.2检验周期

30.2.1 220KV母差保护每1-2年进行一次部分检验,每6年进行一次全部检验。

30.3检验前的准备要求

30.3.1在进行检验之前,工作(试验)人员应认真学习《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》、《继电保护及电网安全自动装置检验条例》和本规程,理解和熟悉检验内容和要求。

30.3.2退出母差保护屏所有保护,断开相应保护投入压板及把手,断开母差保护跳各开关的跳闸压板。

30.3.3将所有CT回路在就地端子箱处进行短接,并用钳型电流表检查,确保短接可靠,并作好临时接地措施。

30.3.4将电压回路在保护屏端子排处断开,作好防止电压回路短路的措施。30.3.5断开各单元刀闸辅助接点外部连接电缆,做好标记。

30.4试验设备及试验接线的基本要求

30.4.1为了保证检验质量,应使用继电保护微机型试验装置,其技术性能应符合部颁DL/T624—1997《继电保护微机型试验装置技术条件》的规定。

30.4.2试验仪表应经检验合格,其精度应不低于0.5级。

30.4.3试验回路的接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况相符合。模拟故障的试验回路,应具备对保护装置进行整组试验的条件。

30.5试验条件和要求

30.5.1交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照部颁《继电保护及电网安全自动装置检验条例》有关规定执行。

30.5.2试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。

30.5.3加入装置的试验电流和电压,如无特殊说明,均指从保护屏端子上加入。

30.5.4为保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数值与整定值的误差应满足规定的要求。

30.6试验过程中应注意的事项

30.6.1断开直流电源后才允许插、拔插件,插、拔交流插件时应防止交流电流回路开路。

30.6.2打印机及每块插件应保持清洁,注意防尘。

30.6.3调试过程中发现有问题时,不要轻易更换芯片,应先查明原因,当证实确需更换芯片时,则必须更换经筛选合格的芯片,芯片插入的方向应正确,并保证接触可靠。

30.6.4试验人员接触、更换芯片时,应采用人体防静电接地措施,以确保不会因人体静电而损坏芯片。

30.6.5原则上在现场不能使用电烙铁,试验过程中如需使用电烙铁进行焊接时,应采用带接地线的电烙铁或电烙铁断电后再焊接。

30.6.6试验过程中,应注意不要将插件插错位置。

30.6.7因检验需要临时短接或断开的端子,应逐个记录,并在试验结束后及时恢复。

30.6.8使用交流电源的电子仪器(如示波器、毫秒计等)进行电路参数测量时,仪器外壳应与保护屏(柜)在同一点接地。

30.7定检项目

30.7.1清扫、外观检查

30.7.1.1清扫保护屏。

30.7.1.2确认所有接插部分接插可靠,连接电缆无短路、开路、接触不良现象。

30.7.1.3确认柜体中各装置及器件型号、参数正确。

30.7.1.4按照面板布置图,检查各模件插入位置正确并插入到位。

30.7.2 CT导通及回路绝缘试验

30.7.2.1整个二次回路的绝缘电阻检测:在保护屏端子排继电器侧将所有电流、电压及直流回路的端子连接在一起,并将电流、电压回路的接地点拆开,用1000V 摇表测量整个回路对地的绝缘电阻,其绝缘电阻应大于 1.0MΩ。试验完毕恢复接地线。

30.7.2.2断开CT回路端子排联片,用通灯对电流回路继电器侧进行导通试验。

30.7.3交流量调试

30.7.3.1确认保护定值整定正确无误,各间隔CT变比与实际相符。

30.7.3.2断开CT端子排连片,分别向保护装置各间隔电流回路通入二次额定电流,装置显示相应间隔电流和差流应正确。

30.7.3.3在第一单元加三相电流,幅值为In,相角依次为0,240,120度,查看该间隔单元菜单显示的交流量并记录。

30.7.3.4在以下各单元的交流测试中,除在本单元加三相电流外,A相电流与第一单元A相串接,以校验各单元的相角。

30.7.3.5在PT端子加三相电压,幅值为Un,相角依次为0、240、120度,校验查看菜单显示的交流量并记录。

30.7.4开出量调试

30.7.4.1将母联刀闸强制合,奇数单元强制合I母,II母自适应;偶数单元强制合II母,I母自适应,检验刀闸位置显示。在任一单元加电流(2In),使所在母线动作。检测跳闸接点并记录。

30.7.4.2改变强制刀闸的位置,母联的刀闸强制合,奇数单元强制合II母,I 母自适应;偶数单元强制合I母,II母自适应,校验刀闸位置显示。任一单元加电流(2In),使所在母线动作。检测跳闸接点并记录。

30.7.4.3向任一间隔(除母联)任一相加入大于TA断线定值小于差动保护整定值电流,延时9秒发TA断线告警信号,同时闭锁母差保护,检测TA断线信号灯及相应接点并记录。

30.7.4.4任一段非空母线相应电压回路失压,延时9秒发TV断线告警信号,相应段母线差动保护开放灯亮,检测TV断线信号灯及相应接点并记录。

30.7.4.5投入母线互联压板,检测互联信号灯及相应接点并记录。

30.7.4.6同时短接母联开关常开与常闭接点,检测开入异常信号灯及相应接点并记录。

30.7.4.7短接任一刀闸辅助接点或失灵启动接点,检测开入变位信号灯及相应接点并记录。

30.7.4.8将保护控制字中出口接点设为退出状态,检测出口退出信号灯及相应接点并记录。

30.7.5开入量调试

30.7.5.1将所有的刀闸强制合均改为自适应状态,依次短接屏后的刀闸开入端子和失灵开入端子,在主界面检测刀闸是否正确,在间隔单元菜单中检测失灵接点是否正确。

30.7.5.2将保护投退切换把手切至“差动退,失灵投”位置,查看主界面显示是否正确。将保护投退切换把手切至“差动投,失灵退”位置,查看主界面显示是否正确。将保护投退切换把手切至“差动投,失灵投”位置,查看主界面显示是否正确。

30.7.5.3按保护屏信号复归按钮,检验信号复归是否正常。

30.7.5.4投充电保护压板,过流保护压板,查看主界面显示是否正确。

30.7.5.5投分列运行压板,查看主界面显示的母联开关是否断开。

30.7.6保护功能调试

30.7.6.1模拟母线区外故障(不加电压,使“差动开放”灯亮)

30.7.6.1.1任选同一条母线上的两条变比相同支路,在这两条支路(除母联)中同时加入A相(或B、C相)电流,电流的大小相等,方向相反。差动保护不应动作,面板显示大差电流、小差电流应等于零。

30.7.6.2模拟母线区内故障(不加电压,使“差动开放”灯亮)

30.7.6.2.1验证差动门坎定值

30.7.6.2.1.1任选母线上的一条支路,在该支路中任一相加入电流,电流值大于差动门槛定值。

30.7.6.2.1.2母差保护应瞬时动作,切除母联及该支路所在母线上的所有支路,母线差动动作信号灯应亮。

30.7.6.2.2验证大差比率系数高值

30.7.6.2.2.1短接母联开关常开接点,断开母联开关常闭接点。(母联开关合闸)30.7.6.2.2.2任选I母线上两条变比相同支路,在A(B或C)相加入方向相反电流。

30.7.6.2.2.3再任选II母线上一条变比相同支路,在A(B或C)相加入电流,调节电流大小,使II母线差动动作。

30.7.6.2.2.4记录所加电流,验证大差比率系数。

30.7.6.2.3验证大差比率系数低值

30.7.6.2.3.1短接母联开关常闭接点,断开母联开关常开接点。(母联开关分闸)30.7.6.2.3.2任选I母线上两条变比相同支路,在A(B或C)相加入方向相反电流。

30.7.6.2.3.3再任选II母线上一条变比相同支路,在A(B或C)相加入电流,调节电流大小,使II母线差动动作。

30.7.6.2.3.4记录所加电流,验证大差比率系数。

30.7.6.2.4验证小差比率系数

30.7.6.2.4.1任选同一母线上两条变比相同支路,在A(B或C)相加入方向相反,大小不同的电流。

30.7.6.2.4.2固定其中一支路电流,调节另一支路电流大小,使母线差动动作。

30.7.6.2.4.3记录所加电流,验证小差比率系数。

30.7.6.3模拟双母线倒闸操作过程中母线区内故障(不加电压使“差动开放”灯亮)

30.7.6.3.1任选某一母线上的一支路,短接该支路的I母和II母刀闸辅助接点。(互联灯亮)

30.7.6.3.2在这条支路中加载A(B或C)相电流,电流值大于差动门槛定值。

30.7.6.3.3母线差动保护应瞬时动作,切除母联及母线上的所有支路。

30.7.6.3.4 I、II母差动动作信号灯亮。

30.7.6.4失灵保护出口逻辑试验(不加电压使“差动开放”灯亮)

30.7.6.4.1任选母线上的一支路,对应将该支路的“失灵启动”压板投入。30.7.6.4.2在保护屏端子排处将该支路的“失灵启动”输入端子与“开入回路公共端”端子短接。

30.7.6.4.3经短延时t1,保护切除母联开关;经长延时t2,保护将切除该支路所在母线上的所有支路。

30.7.6.4.4相应母线失灵动作信号灯亮。

30.7.6.5母联失灵保护试验(不加电压使“差动开放”灯亮)

30.7.6.5.1任选I母线上的一条支路。

30.7.6.5.2在该支路和母联(变比整定一致)上同时加载A(B或C)相电流,电流大小相等,方向相同。

30.7.6.5.3该应大于母联失灵保护的过流定值(同时大于差动门槛定值),且母联电流持续加载。

30.7.6.5.4母线差动保护应瞬时动作首先切除母联和II母上的所有支路,装置经“母联失灵延时”将I母上的其余支路切除。

30.7.6.5.5 I、II母差动作信号灯亮。

30.7.6.6母线充电保护试验(不加电压)

30.7.6.6.1将母线充电保护压板投入。

30.7.6.6.2短接母联辅助闭接点,断开母联辅助开接点(母联开关分闸)

30.7.6.6.3在母联上加载A(B或C)相电流,电流大于充电保护电流定值。30.7.6.6.4母线充电保护延时动作,切除母联开关。

30.7.6.6.5充电保护动作信号灯亮。

30.7.6.7电压闭锁试验

30.7.6.7.1在I母PT回路中加载正常三相对称电压。

30.7.6.7.2任选I母线上的一条支路,在任一相加载大于差动门槛定值电流。

30.7.6.7.3母线差动保护不应动作。

30.7.6.8 CT断线告警及闭锁差动试验

30.7.6.8.1在I母PT和II母PT回路中加载正常电压。

30.7.6.8.2任选母线上的一条支路,在这条支路中加载一相电流,电流值大于TA断线门槛定值,大于差动门槛定值。

30.7.6.8.3差动保护应不动作,经延时发“CT断线告警”信号。

30.7.6.8.4保持电流不变,将母线电压降至0V。

30.7.6.8.5母线差动保护不应动作。

30.7.6.9 PT断线告警

30.7.6.9.1不加电流,在I、II母PT回路中加载正常电压。

30.7.6.9.2任意断开某相电压,经延时发“PT断线告警”信号。

30.7.6.10开入变位告警

30.7.6.10.1改变母线上任一条支路的刀闸位置或短接失灵启动接点,装置发“开入变位”信号。

30.7.6.11刀闸变位修正

30.7.6.11.1任选同一母线上变比相同的支路,加反相电流。

30.7.6.11.2将两者其中一条支路的刀闸位置断开。

30.7.6.11.3装置发“开入变位”和“开入异常”信号,同时断开刀闸被修正合上。

30.7.6.12差动功能退出切换试验

30.7.6.12.1将屏上差动与失灵投退切换开关切至“差动退出,失灵投入”位置。

30.7.6.12.2模拟母线区内故障,保护应不动作。

30.7.6.12.3模拟失灵启动,保护应正确动作。

30.7.6.13失灵功能退出切换试验

30.7.6.13.1将屏上差动与失灵投退切换开关切至“差动投入,失灵退出”位置。

30.7.6.12.2模拟母线区内故障,保护应动作。

30.7.6.12.3模拟失灵启动,保护应不动作。

30.8投入运行

30.8.1检查屏后电缆,确认所有临时接线和防护措施已经恢复。

30.8.2确认所有保护投入及保护跳闸压板退出。

30.8.3合直流电源。

30.8.4 打印装置定值,与调度定值整定通知单进行校对,确认装置定值正确无误。

30.8.5校验交流回路良好,电压正常,无差流。

30.8.6确认母线模拟图的显示与实际的运行方式相对应。

30.8.7校对装置时钟。

30.8.8按需要投入保护功能把手及压板。

30.8.9装置经检查无误后,将出口接点的软件控制字设置为投入状态,投跳闸

出口压板。

30.8.10装置正常运行后,在线查看和打印采集的模拟量、开关量、保护定值和

各类记录等信息。

30.9验收标准

30.9.1保护屏盘面、端子排、继电器及其它元件表面应清洁无灰,标志健全、准确、清楚,继电器整定值应与调度下发的定值通知单中定值相符。

30.9.2保护动作值、动作时间、动作行为及信号正确无误,符合设计要求,保护整组动作时间小于15ms,定值误差小于等于5%。

30.9.3试验报告准确完整,字迹清晰,按规定格式填写,无漏项,及时上交存档。

30.9.4如保护、控制回路接线有改动,及时报告有关人员,写出改动报告并修

订图纸资料。

母线的继电保护

母线的继电保护 一.装设母线保护的基本原则 和发电机、变压器一样,发电厂和变电所的母线也是电力系统中的一个重要组成元件,当母线上发生故障时,将使连接在故障母线上的所有元件在修复故障母线期间,或转换到另一组无故障的母线上运行以前被迫停电。此外,在电力系统中枢纽变电所的母线上故障时,还可能引起系统稳定的破坏,造成严重的后果。母线保护有两种情况,一般说来,不采用专门的母线保护,而利用供电元件的保护装置就可以把母线故障切除。例如: 1. 发电厂的出线端采用单母线接线,此时母线上的故障就可以利用发电机的过电流保护使发电机的断路器跳闸予以切除; 2. 对于降压变电所,其低压侧的母线正常时分开运行,则低压母线上的故障就可以由相应变压器的过电流保护使变压器的断路器跳闸予以切除; 3. 如果是双侧电源网络(或环形网络),如图8—1所示,当变电所B 母线上d 点短路时,则可以由保护1和保护4的第II 段动作予以切除,等等。 图 8-1 在双侧电源网络上,利用电源侧的保护切除母线故障 当利用供电元件的保护装置切除母线故障时,切除故障的时间一般较长。此外,当双母线同时运行或母线为分段单母线时,上述保护不能保证有选择性地切除故障母线。因此,在下列情况下应装设专门的母线保护: (1) 在110KV 及以上的双母线和分段单母线上,为保证有选择性地切除任一组(或段)母线上所发生的故障,而另一组(或段)无故障的母线仍能继续运行,应装设专用的母线保护。 (2) 110KV 及以上的单母线,重要的发电厂的35KV 母线或高压侧为110KV 及以上的重要降压变电所的35KV 母线,按照装设全线速动保护的要求必须快速切除母线上的故障时,应装设专用的母线保护。 为满足速动性和选择性的要求,母线保护都是按差动原理构成的。 二.母线差动保护的特点 母线差动保护的特点是在母线上一般连接着较多的电气元件(如线路、变压器、发电机、电抗器等)。例如许继公司的WMH —800系列微机母线保护最多可以连接24个电气元件。由于连接元件多,因此,就不能像发电机的差动保护那样,只用简单的接线加以实现。但不管母线上元件有多少,实现差动保护的基本原则仍是适用的。即: 1. 在正常运行以及母线范围以外故障时,在母线上所有连接元件中,流入的电流和流出的电流相等,或表示为0=∑I ; 2. 当母线上发生故障时, 所有与电源连接的元件都向故障点供给短路电流,A

输电线路微机继电保护系统设计

- 继电保护课程设计输电线路微机继电保护系统设计 学院:物理与电子电气工程 专业:电气工程及其自动化 : 学号: 摘要

输电线路继电保护是整个电力系统的重要组成部分,它的任务是快速准确地切除线路故障,保证电网安全运行。本文采用微机控制方法,对高压输电线路故障进行诊断和切除,取代传统电磁型继电保护装置。 线路保护装置采用STC12C5A60S2芯片作为控制核心,硬件电路主要包括芯片外围电路,模拟信号处理和采样电路,开关量输入输出电路,电源电路等。本文首先对整个控制系统进行软件仿真,然后再将设计应用到实际当中,阐述三段式电流保护的控制流程和软件实现方法。 关键词单片机;继电保护;整流;电流互感器

目录 1 绪论 (1) 1.1 设计背景 (1) 1.2 微机继电保护的发展趋势及特点 (1) 1.3 本文主要工作 (2) 2 系统硬件设计 (3) 2.1 系统框架 (3) 2.2 系统仿真 (3) 2.2.1 仿真设计 (3) 2.2.2 部分电路分析 (4) 2.2.3 仿真结果 (7) 2.3 系统硬件 (7) 2.3.1 主要芯片和器件的选择 (7) 2.3.2 单片机最小系统设计 (10) 2.4 三段式电流保护理论 (12) 2.4.1 电流速断保护(第I段) (12) 2.4.2 限时电流速断保护(第II段) (12) 2.4.3 定时限过电流保护(第III段) (13) 2.4.4 三段式电流保护小结 (13) 3 系统软件设计 (13) 3.1 系统软件设计方案 (13) 总结 (14) 参考文献 (15)

1 绪论 1.1 设计背景 当今社会,电能已经成为人类最重要的能源之一,它几乎已经渗透到人类一切的活动当中。由于电能的生产是在相对集中的区域完成,所以电能的输送成为电力系统中重要组成部分。随着电网电压等级的不断升高和用电负荷的不断增加,输电安全也逐渐成为重要研究课题。 传统电力系统继电保护经历了机电型、整流型、晶体管型和集成电路型几个阶段。20世纪70年代以后,电力系统继电保护进入微机时代。微机继电保护降低了设备成本,提高了设备可靠性,同时具有控制灵活、准确,性能优良等特点,成为当今主流的继保控制核心。本文采用51单片机为核心,通过低压数字微机信号采集、数据分析、动作输出,实现对高压输电线路的诊断、分析、故障切除,保护电力系统安全运行。 1.2 微机继电保护的发展趋势及特点 继电保护技术发展趋势向计算机化、网络化、智能化、保护、控制、测量和数据通 信一体化发展。随着计算机技术的飞速发展及计算机在电力系统继电保护领域中的普遍应用,新的控制原理和方法被不断应用于计算机继电保护中,以期取得更好的效果,从而使微机继电保护的研究向更高的层次发展,出现了一些引人注目的新趋势[1]。 微机继电保护主要有以下特点: 1.改善和提高继电保护的动作特征和性能,动作正确率高。主要表现在能得到常规保护不易获得的特性;其很强的记忆力能更好地实现故障分量保护;可引进自动控制、新的数学理论和技术如自适应、状态预测、模糊控制及人工神经网络等,其运行正确率很高也已在运行实践中得到证明。 2.可以方便地扩充其他辅助功能。如故障录波、波形分析等,可以方便地附加低频减载、自动重合闸、故障录波、故障测距等功能。 3.工艺结构条件优越。体现在硬件比较通用,制造容易统一标准;装置体积小,减少了盘位数量;功耗低。 4.可靠性容易提高。体现在数字元件的特性不易受温度变化、电源波动、使用年限的影响,不易受元件更换的影响;且自检和巡检能力强,可用软件方法检测主要元件、部件的工况以及功能软件本身。 5.使用灵活方便,人机界面越来越友好。其维护调试也更方便,从而缩短维修时间;同时依据运行经验,在现场可通过软件方法改变特性、结构。 6.可以进行远方监控。微机保护装置具有串行通信功能,与变电所微机监控系统的通信联络使微机保护具有远方监控特性等等。

微机保护复习题2011

一判断题 1、采样值滤序算法的特点是,计算量非常小,只需要做简单的加减法运算(电压采样值前的系数均为1),而且响应速度也比较快。若想进一步加快响应速度,而且不对N的选择附加限制,就不可避免地需要进行乘除法运算,这将加大计算量。(正确) 2、数字滤波算法是直接从采样序列中求取电气信号的特征参数并且进而实现保护原理。(错) 3、级联滤波器的时延为各个滤波器的时延之和,幅频特性为各个滤波器的幅频特性之积。(正确) 4、数字滤波器是以计算电气量特征参数为目的的一种特殊算法。(错) 5、富氏算法原理简单,计算精度高,因此在微机保护中得到了广泛应用,该算法的数据窗较短,从而提高了保护的动作速度。(错) 6、所有的保护功能都具有TV断线自检的功能(错) 二填空题 1.微机保护主要包括进行数据采集的输入通道、进行数据处理及相应判断的数字核心部分、输出通道以及人机接口四部分。 2.微机保护的数据采集系统一般由模拟量输入变换回路、低通滤波回路、采样保持回路、多路转换器以及数模转换(A/D)回路五部分组成。 3、数字继电保护装置的中央数据处理系统一般由_ CPU __、_存储器__、定时器/计数器、Watchdog等组成。 4、微机保护运行程序和一些固定不变的数据通常保存在微控制器的__EPROM __内存中。 5、开关量输入通道主要由输入缓冲器、_输入调理电路___、输入口地址译码电路等组成。 6、信号调理主要包括:__转换__、_滤波___、_隔离___等。 7、干扰形成的三个基本要素:_干扰源__、_传播途径__、_被干扰对象__。 8、电磁干扰常可以分为:_共模干扰__、_差模干扰__。 9、硬件冗余技术可分为:_静态冗余法__、_动态冗余法__、_混合冗余法__。

BP-2CS微机母线保护装置技术说明书V1.01-100108

BP-2CS微机母线保护装置技术说明书 Ver 1.01 二〇〇九年十一月

BP-2CS微机母线保护装置技术说明书 Ver 1.01 编写:张广嘉 审核:侯林陈远生 批准:徐成斌 二〇〇九年十一月

本说明书适用于BP-2CS装置V1.01及以上版本程序,符合Q/GDW 175-2008 《变压器、高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范》的要求。 本装置用户权限密码:800。 本说明书由长园深瑞继保自动化有限公司编写并发布,并具有对相关产品的最终解释权。 相关产品的后续升级可能会和本说明书有少许出入,说明书的升级也可能无法及时告知阁下,对此我们表示抱歉!请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符。 更多产品信息,请访问互联网:https://www.wendangku.net/doc/4a7476540.html, 技术支持电话:(0755) 3301-8685/8632 传真:(0755) 3301-8889,3301-8664 欢迎拨打免费客户服务电话:400-678-8099

目录 1装置概述 (1) 1.1 应用范围 (1) 1.2 保护配置 (1) 1.3 主要性能特点 (1) 2技术参数 (2) 2.1 机械及环境参数 (2) 2.2 额定电气参数 (2) 2.3 主要技术指标 (2) 2.4 通讯接口 (3) 3保护原理 (4) 3.1 差动保护启动元件 (4) 3.2 复式比率差动判据 (4) 3.3 CT饱和检测元件 (5) 3.4 电压闭锁元件 (5) 3.5 故障母线选择逻辑 (6) 3.6 差动回路和出口回路的切换 (7) 3.7 断路器失灵保护 (12) 3.8 母联(分段)死区保护 (14) 3.9 母联(分段)失灵保护 (15) 3.10 母联(分段)充电于死区故障保护 (16) 3.11 母联(分段)充电过流保护 (16) 3.12 母联(分段)非全相保护 (17) 3.13 CT断线闭锁 (17) 3.14 CT断线告警 (18) 3.15 母联(分段)CT断线 (18) 3.16 PT断线告警 (18) 3.17 刀闸辅助接点自纠正 (19) 4辅助功能 (20) 4.1 信号系统 (20) 4.2 事故分析与过程记录 (20) 5定值清单及整定说明 (26) 5.1 装置基本参数定值 (26)

微机继电保护设计研究

https://www.wendangku.net/doc/4a7476540.html, 微机继电保护设计研究 运行过程中的电力系统,由于雷击、倒塌、内部过压或者错误的运行操作等都会造成故障及危害,一旦发现故障,我们就必须迅速采取并确保系统的可靠运行。当电气设备出现问题时,应根据系统运行的维护要求,确定出相应的保护动作。为了确保电力系统能够安全可靠的运行,继电保护装置就此运应而生。 随着计算机技术和电子技术的发展,使电力系统的继电保护突破了传统的电磁型、晶体管型及集成电路型继电保护形式,出现了微型机、微控制器为核心的继电保护形式,这种保护形势称为电力系统微机继电保护。 微机继电保护的原理和特点 传统的模拟式继电保护是根据电力系统中的模拟量(电压U、电流I)进行工作的,也就是将采集的模拟量与给定的机械量(弹簧力矩)、电气量(门槛电压)进行对比和逻辑运算,做出判断,从而完成相应的保护。 机电保护装置满足的四项基本要求依次是灵敏性、选择性、速动性、可靠性。 继电保护装置工作原理包括以下三部分:1.信号检测部分、2.逻辑判断部分、3.保护动作部分。其具体工作流程如下:信号检测部分从被保护侧采集相应的模拟量和开关量,传送到逻辑判断部分,通过算法进行处理,将所得结果与给定的整定值进行对比,判断系统是否出现故障并发出相应的动作命令,最终再由保护动作部分执行相应的动作。 现代微机保护则是将电力系统的模拟量(电压U、电流I)进行采样和编码之后,转换成数字量,通过微型计算机进行分析、运算和判断,从而实现电力系统的继电保护。 微机继电保护具有的特点:稳定性好、逻辑判断准确、设备维护方便、设备附加值高、适应性强。 微机继电保护的设计 微机继电保护的设计分为硬件设计和软件设计两部分。微机继电保护的硬件设计,从功能上讲,微机保护装置包括五个部分:数据采集单元,数据处理单元(CPU),开关量输入输出回路,人机接口部分和电源回路。 微机继电保护的软件设计中,系统软件是整个保护装置的灵魂,基于各个硬件设备的基础之上实现线路继电保护及监控的各种功能。这里以微机三段式电流保护为例主要介绍微机保护的主程序设计与自检模块。 随着电力自动化技术的日益发展,微机继电保护装置取代传统继电保护装置是个必然的趋势。通过引进微机控制技术,可使电力系统的运行更加安全、可靠、稳定、高效率。总之,随着微电子技术、计算机技术、网络技术和通信技术的发展,微机继电保护和变电站自动化系统在逐渐向智能化与网络化方向发展。

继电保护原理6—母线保护全解

第六章母线保护

第一节概述 一、母线保护的概述 母线是发电厂和变电站的重要组成部分。在母线上连接着电厂和变电所的发动机、变压器、输电线路和调相设备,母线的作用是汇集和分配电能。 如果母线的短路故障不能迅速地被切除,将会引起事故扩大,破坏电力系统的稳定运行,造成电力系统的瓦解事故。 二、母线的主接线形式 单母线;单母分段(专设分段、分段兼旁路、旁路兼分段);单母多分段;双母线(专设母联、母联兼旁路、旁路兼母联);双母单分段(专设母联、母联兼旁路);双母双分段(按两面屏配置);3/2接线(按两套单母线配置)。 1、单母线 图6-1-1 单母线 2、单母分段(专设母联) 图6-1-2 单母分段(专设母联)

3、单母分段(母联兼旁路) 图6-1-3 单母分段(母联兼旁路)4、单母分段(旁路兼母联) 图6-1-4 单母分段(旁路兼母联)5、单母三分段 图6-1-5 单母三分段 6、双母线(专设母联)

图6-1-6 双母线(专设母联) 7、双母线(母联兼旁路) 图6-1-7 双母线(母联兼旁路)8、双母线(旁路兼母联) 图6-1-8 双母线(旁路兼母联)9、双母线单分段(专设母联)

图6-1-3 双母单分段(专设母联)10、双母线单分段(母联兼旁路) 图6-1-10 双母单分段(母联兼旁路)11、双母双分段 图6-1-11 双母双分段 三、母线保护的硬件组成 1、标准配置 1.1 保护箱

图6-1-12 保护箱(一)插件布置图(后视图) 1.1.1交流变换插件(NJL-801/NJL-818):将系统电压互感器、电流互感器二次侧信号变换成保护装置所需的弱电信号,同时起隔离和抗干扰作用。该插件共有8 路电流通道、6 路电压通道。 1.1.2交流变换插件(NJL-817/NJL-819):将系统电流互感器二次侧信号变换成保护装置所需的弱电信号,同时起隔离和抗干扰作用。该插件共有15 路电流通道。 1.1.3 CPU 插件(NPU-804):在单块PCB 板上完成数据采集、I/O、保护及控制功能等。 1.1.4 采保插件(NCB-801):将由变换器来的弱电信号经过低通滤波后,由多路转换开关对信号进行选通,然后通过电压跟随器对信号进行处理,以提高其负载能力。该插件还有+5V、-15V、+15V 及累加和自检功能。此外通过运算放大器过零比较检测电路可实现基频测量。能够完成80 路模拟信号采集,模拟量的输出幅值范围为-10V~+10V。 1.1.5 开入插件(NKR-810):每个开入插件提供30 路开关量输入回路。开入电源为直流220V 或110V;其正电源连接到开入节点,负电源接到31-32 端子。 1.1.6 开入插件(NKR-812):每个开入插件提供64 路开关量输入回路。开入电源为直流24V。 1.1.7 信号插件(NXH-808):主要提供保护的信号接点,共三组信号接点,两瞬动一保持。 1.1.8 通讯插件(NTX-803):提供的通讯接口有:一个就地打印口(RS232),两个GPS对时口(RS485、RS232),及与保护管理机通讯的LON网接口,与变电站自动化系统通讯的双通道接口(RS485,RS232,以太网口)。另外,必要时端子04、05可作为码对时通讯口。 1.1.9 稳压电源插件(NDY-801):直流逆变电源插件。直流220 V 或110 V 电压输入经抗

微机继电保护设计

基于89c51单片机的继电保护装置的硬件设计 张银龙200901100329电气09-3(订单) 1.1继电保护的发展趋势 继电保护技术未来趋势是向计算机化、网络化、智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化发展。 1)计算机化 计算机硬件迅猛发展,系统集成度越来越高。单一处理器的处理速度和处理能力不断提高,处理速度的不断提高为单一芯片作为微机继电保护技术奠定了基础。89C51作为32位芯片具有很高的集成度,很高的工作频率和计算速度,很大的寻址空间,丰富的指令系统和较多的输入输出口。CPU寄存器、数据总线、地址总线都是32位,具有存储器管理功能和任务转换功能,并将高速缓存和浮点数部件都集成在CPU内。 2)网络化 计算机网络作为信息和数据通信的工具已成为信息时代的技术支柱,使人类生产和社会生活面貌发生了根本变化。它深刻影响着个个工业领域,也为各个领域提供了强有力的通信手段。继电保护作用不只是限于切除故障元件和限制事故影响范围,还要保证全系统与重合闸装置分析这些信息和数据基础上协调动作,保证系统安全稳定运行。显然,实现这种系统保护基本条件是将全系统各主要设备保护装置用计算机网络联系起来,亦即实现微机保护装置网络化。 3)保护、控制、测量、数据通信一体化 实现继电保护计算机化和网络化条件下,保护装置实际上市一台高性能,多功能的计算机,是整个电力系统计算机网络上的一个智能终端。它可从网上获取电力系统运行和故障的任何信息和数据,也可以将它所获被保护元件任何信息和数据传送给网络控制中心或任一终端。每个微机保护装置可完成继电保护功能,无故障正常运行下还可完成测量、控制、数据通信功能,亦即实现保护、控制、测量、数据通信一体化、 4)智能化 今年来,人工智能技术在电力系统等各个领域都得到了应用,继电保护领域应用研究也已开始。神经网络是一种非线性映射方法,很多难以列出方程或难解的复杂问题,应用神经网络方法则可迎刃而解。 1.2继电保护的基本任务 继电保护的基本任务包括: 1)自动、迅速、有选择的将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其他无故障部分恢复正常运行。 2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护条件,而动作于发出信号、减轻负荷或跳闸。 2.1继电保护的基本原理和保护装置的组成 2.1.1继电保护的基本原理 利用正常运行与区内外短路故障电气参数变化的特征构成保护的判据,根据不同的判据就构成不同原理的继电保护。例如: (1)电流增加(过电流保护):故障点与电源直接连接的电气设备的电流会增加电压降低(低电压保护):各变电站母线上的电压将在不同程度上有很大的降低,短路点得电压降到零。 (2)电流与电压的相位角会发生变化(方向保护):正常20°左右,短路时60°~85°

母线保护及失灵保护

母线保护及失灵保护 辛伟 母线保护: 母线是发电厂和变电站重要组成部分之一。母线又称汇流排,是汇集电能及分配电能的重要设备。运行实践表明:在众多的连接元件中,由于绝缘子的老化,污秽引起的闪路接地故障和雷击造成的短路故障次数甚多。另外,运行人员带地线合刀闸造成的母线短路故障,也有发生。母线的故障类型主要有单相接地故障,两相接地短路故障及三相短路故障。两相短路故障的几率较少。 当发电厂和变电站母线发生故障时,如不及时切除故障,将会损坏众多电力设备及破坏系统的稳定性,从而造成全厂或全变电站大停电,乃至全电力系统瓦解。因此,设置动作可靠、性能良好的母线保护,使之能迅速检测出母线故障所在并及时有选择性的切除故障是非常必要的。 对母线保护的要求: 与其他主设备保护相比,对母线保护的要求更苛刻。 (1)高度的安全性和可靠性 母线保护的拒动及误动将造成严重的后果。母线保护误动将造成大面积停电;母线保护的拒动更为严重,可能造成电力设备的损坏及系统的瓦解。 (2)选择性强、动作速度快 母线保护不但要能很好地区分区内故障和外部故障,还要确定哪条或哪段母线故障。由于母线影响到系统的稳定性,尽早发现并切除故障尤为重要。 母差保护的分类: 母线差动保护按母线各元件的电流互感器接线不同可分为母线不完全差动保护和母线完全差动保护;母线不完全差动保护只需将连接于母线的各有电源元件上的电流互感器接入差动回路,在无电源元件上的电流互感器不接入差动回路。母线完全差动保护是将母线上所有的各连接元件的电流互感器连接到差动回路。母线完全差动保护又包括固定连接方式母差保护、电流相位比较式母差保护、比率制动式母差保护(阻抗母线差动保护)、带速饱和电流互感器的电流式母线保护等。 莲花厂的WMH-800微机型母线保护装置为比率制动式母差保护。 固定连接系指一次元件的运行方式下二次回路结线固定,且一一对应。双母线同时运行方式,按照一定的要求,将引出线和有电源的支路分配固定连接于两条母线上,这种母线称为固定连接母线。这种母线的差动保护称为固定连接方式的母线完全差动保护。 对它的要求是一母线故障时,只切除接于该母线的元件,另一母线可以继续运行,即母线差动保护有选择故障母线的能力。当运行的双母线的固定连接方式被破坏时,该保护将无选择故障母线的能力,而将双母线上所有连接的元件切除。 母联电流相位比较式母线差动保护主要是在母联开关上使用比较两电流相量的方向元件,引入的一个电流量是母线上各连接元件电流的相量和即差电流,引入的另一个电流量是流过母联开关的电流。在正常运行和区外短路时差电流很小,方向元件不动作;当母线故障不仅差电流很大且母联开关的故障电流由非故障母线流向故障母线,具有方向性,因此方向元件动作且具有选择故障母线的能力。 集成电路型母线保护根据差动回路中阻抗的大小,可分为低阻抗型母线保护(一般为几欧姆),中阻抗型母线保护(一般为几百欧姆),高阻抗型母线保护(一般为几千欧姆)。 低阻抗型母线保护(一般为几欧姆):低阻抗母线差动保护装置比较简单,一般采用久

BP-2B微机母线保护装置技术说明书V1.02

1概述 (3) 1.1应用范围 (3) 1.2保护配置 (3) 1.3主要特点 (3) 2技术参数 (3) 2.1额定参数 (3) 2.2功耗 (4) 2.3交流回路过载能力 (4) 2.4输岀接点容量 (4) 2.5装置内电源 (4) 2.6主要技术指标 (4) 2.7环境条件 (4) 2.8电磁兼容 (5) 2.9绝缘与耐压 (5) 2.10通讯 (5) 2.11机械性能 (5) 3装置原理 (5) 3.1母线差动保护 (5) 3.1.1起动元件 (6) 3.1.2差动元件 (6) 3.1.3TA (电流互感器)饱和检测元件 (8) 3.1.4电压闭锁元件 (8) 3.1.5故障母线选择逻辑 (9) 3.1.6差动回路和出口回路的切换 (10) 3.2母联(分段)失灵和死区保护 (12) 3.3母联(分段)充电保护 (13) 3.4母联(分段)过流保护 (14) 3.5电流回路断线闭锁 (15) 3.6电压回路断线告警 (16) 3.7母线运行方式的电流校验 (16) 3.8断路器失灵保护岀口 (16) 3.8.1与失灵起动装置配合方式 (16) 3.8.2自带电流检测元件方式 (17) 3.8.3失灵电压闭锁元件 (17) 3.8.4母线分列运行的说明 (17) 4整定方法与参数设置 (19) 4.1参数设置的说明 (19) 4.1.1装置固化参数 (19)

4.1.2装置系统参数 (19) 4.1.3装置使用参数 (20) 4.2整定值清单 (21) 4.3 整定方法 (22) 4.3.1母差保护定值整定方法 (22) 4.3.2断路器失灵保护出口定值整定方法 (24) 4.3.3母联失灵保护定值整定方法 (25) 4.3.4充电保护定值整定方法 (25) 4.3.5母联过流保护定值整定方法 (25) 4.3.6TA断线定值整定方法 (25) 4.3.7失灵保护过流定值整定方法 (25) 5装置硬件介绍 (26) 5.1硬件概述 (26) 5.2机箱结构与面板布置 (26) 5.3机箱背面布置和插件功能简介 (29) 5.3.1主机插件—— BP320 (31) 5.3.2管理机插件——BP321 (31) 5.3.3保护单元插件——BP330 (31) 5.3.4光耦输入、输出和电源检测插件—— BP331 (31) 5.3.5电压闭锁插件——BP332 (32) 5.3.6出口信号、告警信号插件一一BP333 (32) 5.3.7辅助电流互感器插件——BP310 (32) 5.3.8辅助电压互感器插件一一BP311 (32) 5.3.9电源模块插件——BP360、BP361 (32) 5.4装置原理图 (32) 6装置使用说明 (34) 6.1界面显示 (34) 6.1.1主界面 (34) 6.1.2一级界面 (35) 6.1.3二级界面 (38) 6.2装置调试与投运 (40) 6.2.1调试资料准备 (40) 6.2.2试验仪器 (41) 6.2.3通电前检查 (41) 6.2.4上电检查 (41) 6.2.5预设 (41) 6.2.6定值整定 (42) 6.2.7整机调试 (42) 6.2.8投入运行与操作 (45)

微机继电保护技术现状

https://www.wendangku.net/doc/4a7476540.html, 微机继电保护技术现状 汇卓电力是一家专业研发生产微机继电保护测试仪的厂家,本公司生产的微机继电保护测试仪设备在行业内都广受好评,以打造最具权威的“微机继电保护测试仪“高压设备供应商而努力。 继电保护技术目前正向计算机化,网络化,智能化,保护、控制、测量和数据通信一体化发展。随着计算机技术的飞速发展及计算机在电力系统继电保护领域中的普遍应用,新的控制原理和方法被不断应用于计算机继电保护中,以期取得更好的效果,从而使微机继电保护的研究向更高的层次发展。 计算机化

https://www.wendangku.net/doc/4a7476540.html, 随着计算机硬件的迅猛发展,微机保护硬件也在不断发展。原华北电力学院研制的微机线路保护硬件已经历了个发展阶段从位单结构的微机保护问世,不到年时间就发展到多结构,后又发展到总线不出模块的大模块结构,性能大大提高,得到了广泛应用。 保护、控制、测量、数据通信一体化 在实现继电保护的计算机化和网络化的条件下,保护装置实际上就是一台高性能、多功能的计算机,是整个电力系统计算机网络上的一个智能终端。它可从网上获取电力系统运行和故障的任何信息和数据,也可将它所获得的被保护元件的任何信息和数据传送给网络控制中心或任一终端。因此,每个微机保护装置不但可完成继电保护功能,而且在无故障正常运行情况下还可完成测量、控制、数据通信功能,亦即实现保护、控制、测量、数据通信一体化。 目前,为了测量、保护和控制的需要,室外变电站的所有设备,如变压器、线路等的二次电压、电流都必须用控制电缆引到主控室。所敷设的大量控制电缆不但要大量投资,而且使二次回路非常复杂。但是如果将上述的保护、控制、测量、数据通信一体化的计算机装置,就地安装在室外变电站的被保护设备旁,将被保护设备的电压、电流量在此装置内转换成数字量后,通过计算机网络送到主控室,则可免除大量的控制电缆。如果用光纤作为网络的传输介质,还可免除电磁干扰。 现在光电流互感器和光电压互感器已在研究试验阶段,将来必然在电力系统中得到应用。在采用和的情况下,保护装置应放在距盯和最近的地方,亦即应放在被保护设备附近。和的光信号输入到此一体化装置中并转换成电信号后,一方面用作保护的计算判断另一方面作为测量量,通过网络送到主控室。从主控室通过网络可将对被保护设备的操作控制命令送到此一体化装置,由此一体化装置执行断路器的操作。年天津大学提出了保护、控制、测量、

BP2B微机母线保护装置

BP2B微机母线保护装置 30.1装置简介 30.1.1保护采用国际首创的复式比率差动原理:区内故障无制动,区外故障制动性极强。用于实际系统,妥善解决了区内故障时电流汲出或区外故障时故障元件CT饱和的困扰,灵敏度及可靠性极高,整组动作时间低于12ms。 30.1.2自适应全波饱和检测器,充分考虑CT饱和时的暂态过程及区内外故障时启动元件与差动元件动作的特点,确保差动保护在区外饱和时有极强的抗饱和能力,又能快速切除转换性故障,适用于任何按技术要求正确选型的保护电流互感器。 30.1.3自适应母线运行方式:倒闸过程中无需退出保护,装置实时、自动、无触点地切换差动与出口回路;电流校验自动纠正刀闸辅助接点错误。 30.1.4无辅助CT需求,允许CT型号、变比不同,CT变比可以现场设置; 30.1.5采用插件双端接插、强弱电分开、独立电源分配、优化抗干扰设计、多CPU系统(闭锁、差动、管理元件各自独立)等新型设计,装置电磁兼容特性满足就地布置运行的要求。 30.1.6完善的事件和运行报文记录,与COMTRADE兼容的故障录波,录波波形液晶即时显示; 30.2检验周期 30.2.1 220KV母差保护每1-2年进行一次部分检验,每6年进行一次全部检验。 30.3检验前的准备要求 30.3.1在进行检验之前,工作(试验)人员应认真学习《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》、《继电保护及电网安全自动装置检验条例》和本规程,理解和熟悉检验内容和要求。 30.3.2退出母差保护屏所有保护,断开相应保护投入压板及把手,断开母差保护跳各开关的跳闸压板。 30.3.3将所有CT回路在就地端子箱处进行短接,并用钳型电流表检查,确保短接可靠,并作好临时接地措施。 30.3.4将电压回路在保护屏端子排处断开,作好防止电压回路短路的措施。30.3.5断开各单元刀闸辅助接点外部连接电缆,做好标记。

讲的详细两种型号的母线保护装置讲解~

讲的详细!两种型号的母线保护装置讲解~ PCS-915GA保护介绍 PCS-915C-DA-G 母线保护装置装置背板示意图 PCS-915C-DA-G 型母线保护装置设有母线差动保护及失 灵经母差跳闸功能。PCS-915 系列微机母线保护是新一代全面支持数字化变电站的保护装置,装置可支持电子式互感器和常规互感器,支持电力行业通讯标准DL/T667-1999(IEC60870-5-103)和新一代变电站通讯标准IEC61850。本装置适用于220kV 及以上电压等级的3/2 主接线系统,SV 采样,GOOSE 跳闸。装置最大支持10 个间隔(含母联)。根据国网六统一装置命名规范,适用于上述主接线系统的装置型号为PCS-915C-DA-G。装置硬件配置及端子定义注意:PCS-915 母线保护装置中的插件分必选插件和可选插件,其中必选插件必须配置,可选插件则可根据工程需求选择配置。上图主机装置中1、2、3 槽为必选插件,5、7、9、14、15为可选插件。光纤收发端口定义如下:虚端子说明原理说明母线差动保护失灵经母差跳闸与一个半开 关的断路器失灵保护配合,完成失灵保护的联跳功能。当母线所连接的某个断路器失灵时,该断路器的失灵保护动作接点提供给本装置。本保护检测到此接点动作时,经50ms 固定延时联跳母线的各个连接元件。为防止误动,在失灵联跳

逻辑中加入了失灵扰动就地判据。交流电流断线检查1)差动电流大于CT 断线闭锁定值,延时5 秒发CT 断线报警信号。2)当发生CT 断线,随后电流回路恢复正常,须按屏上复归按钮复归报警信号,母差保护才能恢复运行。3)差动电流大于CT 断线告警定值时,延时5 秒报CT 异常报警。SV 退出功能当退出SV 接收软压板时,相应间隔的电流清0,并屏蔽相关链路报警。数据异常对保护的影响为了防止单一通道数据异常导致保护装置被闭锁,装置将按照光纤数据通道的异常状态有选择性地闭锁相关的保护元件,具体原则为:1)采样数据无效时采样值不清零,显示无效的采样值。2)某段母线电压通道数据异常不闭锁保护,并开放该段母线电压闭锁。3)支路电流通道数据异常,闭锁差动保护及相应支路的失灵保护,其他支路的失灵保护不受影响。4)母联支路电流通道数据异常,闭锁母联保护,母线自动置互联。GOOSE 检修位处理方法当GOOSE 信号发送方和接收方的检修状态不一致时,GOOSE 信号将在接收方被置为无效。SV 检修位处理方法在SV 接收软压板投入的情况下,如果保护装置的检修状态和对应间隔MU 检修位不一致时,该间隔采样数据将在接收方被置为无效,装置报警且闭锁差动保护和本间隔其他保护。插件说明MON 插件MON 插件为本装置的第一个插件(背视图左端开始),槽号为01。MON 插件由高性能的嵌入式处理器、

输电线路微机继电保护系统设计

— 继电保护课程设计 输电线路微机继电保护系统设计 ? ~ 学院:物理与电子电气工程 专业:电气工程及其自动化 姓名: 学号: 摘要

输电线路继电保护是整个电力系统的重要组成部分,它的任务是快速准确地切除线路故障,保证电网安全运行。本文采用微机控制方法,对高压输电线路故障进行诊断和切除,取代传统电磁型继电保护装置。 ? 线路保护装置采用STC12C5A60S2芯片作为控制核心,硬件电路主要包括芯片外围电路,模拟信号处理和采样电路,开关量输入输出电路,电源电路等。本文首先对整个控制系统进行软件仿真,然后再将设计应用到实际当中,阐述三段式电流保护的控制流程和软件实现方法。 关键词单片机;继电保护;整流;电流互感器 、 @ :

目录 1 绪论...................................................... 错误!未定义书签。 设计背景................................................. 错误!未定义书签。 微机继电保护的发展趋势及特点............................. 错误!未定义书签。 本文主要工作 (2) 2 系统硬件设计.............................................. 错误!未定义书签。 系统框架................................................. 错误!未定义书签。 系统仿真................................................. 错误!未定义书签。 仿真设计............................................... 错误!未定义书签。 部分电路分析........................................... 错误!未定义书签。 仿真结果............................................... 错误!未定义书签。 系统硬件 (7) 主要芯片和器件的选择................................... 错误!未定义书签。 单片机最小系统设计..................................... 错误!未定义书签。 三段式电流保护理论....................................... 错误!未定义书签。 电流速断保护(第I段)................................. 错误!未定义书签。 限时电流速断保护(第II段)............................ 错误!未定义书签。 定时限过电流保护(第III段)........................... 错误!未定义书签。 三段式电流保护小结..................................... 错误!未定义书签。 3 系统软件设计.............................................. 错误!未定义书签。 系统软件设计方案......................................... 错误!未定义书签。总结.. (14) 参考文献 (15)

BP-2B微机母线保护装置技术说明书V1.02

B P-2B微机母线保护装置技 术说明书V1.02 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

1 概述 (4) 1.1 应用范围 (4) 1.2 保护配置 (4) 1.3 主要特点 (4) 2 技术参数 (5) 2.1 额定参数 (5) 2.2 功耗 (5) 2.3 交流回路过载能力 (5) 2.4 输出接点容量 (6) 2.5 装置内电源 (6) 2.6 主要技术指标 (6) 2.7 环境条件 (6) 2.8 电磁兼容 (6) 2.9 绝缘与耐压 (7) 2.10 通讯 (7) 2.11 机械性能 (7) 3 装置原理 (7) 3.1 母线差动保护 (7) 3.1.1 起动元件 (8) 3.1.2 差动元件 (9) 3.1.3 TA(电流互感器)饱和检测元件 (12) 3.1.4 电压闭锁元件 (12) 3.1.5 故障母线选择逻辑 (13) 3.1.6 差动回路和出口回路的切换 (15) 3.2 母联(分段)失灵和死区保护 (19) 3.3 母联(分段)充电保护 (21) 3.4 母联(分段)过流保护 (23) 3.5 电流回路断线闭锁 (24) 3.6 电压回路断线告警 (25) 3.7 母线运行方式的电流校验 (25) 3.8 断路器失灵保护出口 (26) 3.8.1 与失灵起动装置配合方式 (26) 3.8.2 自带电流检测元件方式 (26) 3.8.3 失灵电压闭锁元件 (27) 3.8.4 母线分列运行的说明 (28) 4 整定方法与参数设置 (29) 4.1 参数设置的说明 (29) 4.1.1 装置固化参数 (30) 4.1.2 装置系统参数 (30) 4.1.3 装置使用参数 (32) 4.2 整定值清单 (33)

母差保护技术示范

前言 母线保护是保证电网安全稳定运行的重要保护。为适应河北南网微机型母线保护的应用需要, 结合河北南网运行管理实际,制定本标准。本标准规定了220kV母线的微机型母线保护装置在功能设计及使用、组屏设计、运行整定等方面的技术原则。110kV及以下微机型母线保护装置的运行和设计可参照执行。 本标准主要内容包括: ――微机型母线保护功能使用原则:包括充电(过流)保护、母联失灵保护、断路器失灵保护、母联非全相保护功能等。 ――微机型母线保护的二次回路:包括刀闸辅助接点的引入、启动失灵接点的引入、失灵回路的压板设置、母差跳主变220kV侧断路器失灵等。 ――微机型母线保护的运行规定:包括充电时母差的投退、倒闸操作时的方式和负极性压板的使用等。 ――微机型母线保护的保护功能要求:包括母差保护、充电(过流)保护、母联失灵保护、母联死区保护、母联非全相保护、断路器失灵保护、TV、TA断线判别等。 ――微机型母线保护的组屏原则:包括刀闸操作模拟面板、母兼旁切换压板等。 ――装置说明书应包含的内容等。 本标准由河北电力调度中心提出。 本标准由河北电力调度中心解释。

本标准主要起草单位:河北电力调度中心继电保护处。 本标准主要起草人:萧彦、周纪录、张洪、曹树江、常风然、赵春雷、孙利强、齐少娟。 感谢在本标准起草过程中提出宝贵意见的各位同行! 在执行本标准中如有问题或意见,请及时告知河北电力调度中心。 河北南网220kV母线保护技术规范 1 范围 1.1 本标准规定了河北南网220kV母线的微机型母线保护装置(以下简称“装置”)在功能设计及使用、组屏设计、运行整定等方面的原则。 1.2 上述装置在使用中除满足DL/T670-1999 《微机母线保护装置通用技术条件》以及国家、行业规定的各种相关技术条件、规程、反措等的要求外,还需满足以下技术要求。 2 术语和定义 2.1 微机型母线保护 指将母线差动保护、母联充电(过流)保护、母联非全相保护、断路器失灵保护等多功能综合为一体的微机型保护装置。微机型母线保护中的各个功能共享数据信息和跳闸出口。 2.2 母差保护 指微机型母线保护中的母线差动保护功能。 2.3 旁路转代压板

继电保护装置用中英文对照表

继电保护中英文对照表 1-58:A 296-311:G 386-417:M 588-667:S 59-107:B 312-327:H 418-432:N 668-722:T108-184:C 328-363:I 433-468:O 723-737:U185-229:D 364:J 469-542:P 738-754:V230-258:E 365:K 543-545:Q 755-762:W259-295:F 366-385:L 546-587;R 763-771:Z序号英文全称中文解释1 A lagging power-factor 滞后的功率因数2 A mutualky induced e.m.f 互感电动势3 a retarding torque 制动转矩4 Abnormal operating condition 不正常运行状态5 Abnormal overload 异常过载6 Abnormal overvoltage 事故过电压7 Abnormal state 非常态8 Above earth potential 对地电势9 Abrupt signal analysis 突变信号分析10 Absolute potential 绝对电势11 AC circuit breaker 交流断路器12 AC component 交流分量13 AC directional over current relay 交流方向过流继电器14 AC distribution system 交流配电系统15 AC reclosing relay 交流重合闸继电器16 Accelerating protection forswitching onto fault 重合于故障线路加速保护动作17 Acceleration Trend Relay(ATR) 加速趋势继电器18 Accurate Working Current 精确工作电流19 Accurate Working voltage 精确工作电压20 Activate the breaker trip coil 起动断路器跳闸21 Adaptive features 自适应特性22 Adaptive relay protection 自适应继电保护23 Adaptive relaying 自适应继电保护24 Adaptive segregated directional current differential protection 自适应分相方向纵差保护25 Admittance relays 导纳型继电保护装置26 AI(artificial intelligence) 人工智能27 Air brake switch 空气制动开关28 Air breaker 空气断路器29 Air-blast circuit breaker 空气灭弧断路器30 Air-blast switch 空气吹弧开关31 Air-space cable 空气绝缘电缆32 Alarm 报警33 Alarm relay 报警信号继电器34 Alarm signal;alerting signal 报警信号35 Alive 带电的36 All-relay interlocking 全部继电连锁37 All-relay selector 全继电式选择器38 Amplitude Comparison 绝对值比较39 Analogue 模拟40 Angle of maximum sensitivity 最大灵敏角41 Annunciator relay 信号继电器42 Approximation component 逼近分量43 Arc extinguishing coil 灭弧线圈44 Arc suppressing coil 消弧线圈45 Arc suppressing reactor 灭弧电抗器46 Arcing fault 电弧接地故障47 Armature 电枢48 Asymmetric load 不对称负载49 Asymmetric short circuit 不对称短路50 Asynchronous resistance 异步电阻51 Asynchronous tractance 异步电抗52 Attacted armature relay 衔铁(磁铁)吸合式继电器53 Automatic quasi-synchronization 自动准同步54 Automatic reclosure 自动重合闸55 auto-put-into device of reserve-source 备用电源自动投入装置56 auto-recosing with self-synchronism 自同步重合闸57 Auxiliary contacts 辅助触点58 Auxiliary relay/intermediate relay 辅助继电器/中间继电器59 B sampling function B样条函数60 Back-spin timer 反转时间继电器61 Back-up over-speed governor 附加超速保护装置62 Back-up protection 后备保护63 Back-up ssystem 后备继电保护64 Biased differential relaying 极化差动继电保护系统65 Bi-directional relay 双向继电器66 Bi-stable 双稳态67 Black-out area 停电区68 Black-start 黑启动69 Blinker 继电器吊牌70 Bloching protection 闭锁式保护71 Blocking relay 连锁继电器72 Blocking signal 闭锁信号73 Blow-out coil 灭弧线圈74 Branch coefficient 分支系数75 Breaker contact point 断路器触点76 Breaker pount wrench 开关把手77 Breaker trip coil 断路器跳闸线圈78 Brushless excitation 无刷励磁79 Buchholtz protecter 瓦斯保护80 Bundle factor 分裂系数81 Bundle-conductor spacer 分裂导线82 Bus bar 母线;导电条83 Bus bar current transformer 母线电流变压器84 Bus bar disconnecting swich 分段母线隔离开关85 Bus compartment 母线室;汇流条隔离室86 Bus coupler CB 母联断路器87 Bus duct 母线槽;母线管道88 Bus hub 总线插座89 Bus insulator 母线绝缘器90 Bus line 汇流线91 Bus protection(Bus-bar protection) 母线保护92 Bus protective relay 母线保护继电器93 Bus reactor 母线电抗器94 Bus request cycle 总线请求周期95 Bus rings 集电环96 Bus rod 汇流母线97 Bus section reactor 分段电抗器98 Bus structure 母线支架;总线结构99 Bus tie switch 母线联络开关100 Bus-bar chamber 母线箱101 Bus-bar fault 母线故障102 Bus-bar insulator 母线绝缘子103 bus-bar protection withfixed circuit xonnection 固定联结式母线保护104 Bus-bar sectionalizing switch 母线分段开关105 Bushing 套管106 bushing type xurrent transformer 套管式电流互感器107 Bypass 旁路108 Cable relay 电缆继电器109 Capacitance 电容110 Capacitance effect 电容效应111 Capacitance relay 电容继电器112 Capacitive current 电容电流113 Capacitor 电容器114 Capacitor of series compensation 串补电容115 Capacity charge 电容充电116 Capacity ground 电容接地117 Carrier channel 高频通道118 Carrier or pilot-wire receiver relay 载波或导引线接受继电器119 Carrier receiver 发讯机120 Carrier transmitter 收讯机121 Cascading outages 连锁故障122 Catch net (protecting net) 保护网123 Chatter 颤振124 Circuit breaker 断路器125 Circuit breaker failure