一、编制依据

(1)《QTZ100(6015或6013)塔机基础制作说明书》

(2)《江门市滨江体育中心岩石工程勘察报告》

(3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版)

(4)《塔式超重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T 187-2009

(5)《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

(6)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

(7)品铭安全计算软件,版本为二、建筑概况

江门市滨江体育中心-体育馆及会展中心工程,建设单位是江门市滨江建设投资管理有限公司,设计单位是华南理工大学建筑设计研究院,勘察单位是广东省重工建筑设计院有限公司,总承包单位是广州富利建筑安装工程有限公司。

本工程地点位于江门市棠下镇,工程为框架结构,地下一层,地上一层,体育会展中心建筑面积116154㎡,建筑高度约为;体育馆建筑面积42360㎡,建筑高度约为53m。

塔吊基础位于地下室内及外围附近,本次计算全部按塔吊基础设置在地下室基坑支护边坡底范围内考虑,如果地下室外围塔吊需设置在坡顶或坡上要进行加固处理,且重新进行塔吊稳定性及边坡桩基础性计算,具体相关验算及加固方案与基坑支护方案相结考虑。塔吊基础具体位置详见相关附图。

三、塔吊布置原则

(1)塔吊布置综合考虑场地与施工的需要,吊臂最大限度覆盖施工场地,减少材料二次搬运。

(2)塔吊布置的位置应满足塔吊安装及垂直运输要求,塔吊基础应保证塔吊运行安全,塔吊在使用过程中的能顺利起升,并保证塔吊与建筑物的附着牢固,安全使用。

(3)塔吊后期拆卸方便,不影响后续施工。

(4)经济合理性,塔吊造型与塔吊台数的确定结合施工现场,以最小的成本满足施工需要。

因此,项目部根据本工程的实际情况,计划安装9台塔吊QTZ100(TCT6015或TCT6013),有效臂长60米。

四、塔吊的主要性能参数

1)起重臂长度:60m 2)最大起重重量:8t

3)臂端最大起重重量: 4) 固定式最大高度:52m

5)厂家提供的最不利荷载数据,(非工作状态):

竖向荷载:F V=624KN;弯距:M=;水平荷载:F h=。(详见附件——塔机基础制作说明书)

五、地质情况

塔吊基础所在的地质情况参考相关“岩土工程勘察报告”的数据,以下内容由本工程的工程勘察报告提供。其管桩验算按厂家提供的有效桩长不小于5米,且桩主要处于淤泥层中进行考虑。

六、方案选择

由于施工现场地表土承载力不能满足天然基础要求,塔吊基础决定采用预应力高强砼管桩(PHC)基础,其桩直径?400㎜,A型,壁厚95㎜,桩身砼强度等级为C80,桩尖采用十字形。按工程桩要求施工,锤重5T,冲程~,当有效桩长L>15m时,最后三阵锤(每阵十击)平均贯入度定为30mm;当有效桩长15m≥L>10m时,最后三阵锤(每阵十击)平均贯入度定为25mm;当有效桩长L≤10m时,最后三阵锤(每阵十击)平均贯入度定为20mm。以贯入度作为主控制指标,以强风化岩作为桩端持力层,设计单桩承载力特征值为1200KN。

管桩收锤后,经灯光照射检查管桩壁基本完好后,应立即在管桩内腔底部灌注高加微膨胀剂的C30细石砼封底。

塔吊承台基础要求为××(高)m,地下室内的承台面标高与底板面平,地下室外围承台面标高-2000㎜,周边做好排水措施。

七、塔吊基础计算

矩形板式桩基础计算书

1、塔机属性

2、塔机荷载

1)、塔机传递至基础荷载标准值

2)、塔机传递至基础荷载设计值

3、桩顶作用效应计算

基础布置图承台及其上土的自重荷载标准值:

G

k =bl(hγ

c

+h'γ')=×××25+0×19)=1210kN

承台及其上土的自重荷载设计值:G==×1210=

桩对角线距离:L=(a

b 2+a

l

2)=+=

1)、荷载效应标准组合

轴心竖向力作用下:Q

k =(F

k

+G

k

)/n=(704+1210)/4=

荷载效应标准组合偏心竖向力作用下:

Q

kmax =(F

k

+G

k

)/n+(M

k

+F

Vk

h)/L

=(704+1210)/4+(1856+×/=

Q

kmin =(F

k

+G

k

)/n-(M

k

+F

Vk

h)/L

=(704+1210)/4-(1856+×/= 2)、荷载效应基本组合

荷载效应基本组合偏心竖向力作用下:

Q

max =(F+G)/n+(M+F

v

h)/L

=+/4++×/=

Q

min =(F+G)/n-(M+F

v

h)/L

=+/4-+×/=

4、桩承载力验算

1)、桩基竖向抗压承载力计算桩身周长:u=πd=×=

桩端面积:A

p

=πd2/4=×4=

R

a =uΣq

sia

·l

i

+q

pa

·A

p

=××8+×110)+4300×=

Q

k =≤R

a

=

Q

kmax

=≤=×=

满足要求!

2)、桩基竖向抗拔承载力计算

Q

kmin

=≥0

不需要进行桩基竖向抗拔承载力计算!

3)、桩身承载力计算

纵向普通钢筋截面面积:A

s

=nπd2/4=4××162/4=804mm2

纵向预应力钢筋截面面积:A

ps

=nπd2/4=11××4=989mm2 (1)、轴心受压桩桩身承载力

荷载效应基本组合下的桩顶轴向压力设计值:Q=Q

max

=桩身结构竖向承载力设计值:R=1200kN

满足要求!

(2)、轴心受拔桩桩身承载力

Q

kmin

=≥0

不需要进行轴心受拔桩桩身承载力计算!

5、承台计算

1)、荷载计算

承台有效高度:h

=1600-50-25/2=1538mm

M=(Q

max +Q

min

)L/2=+)×2=·m

X方向:M

x =Ma

b

/L=×=·m

Y方向:M

y =Ma

l

/L=×=·m

2)、受剪切计算 V=F/n+M/L=4 + =

受剪切承载力截面高度影响系数:β

hs

=(800/1538)1/4=

塔吊边缘至角桩内边缘的水平距离:a

1b =(a

b

-B-d)/2=

a 1l =(a

l

-B-d)/2= 剪跨比:λ

b

'=a

1b

/h

=1150/1538=,取λ

b

=;

λ

l

'= a

1l

/h

=1150/1538=,取λ

l

=;

承台剪切系数:α

b

=(λ

b

+1)=+1)=

α

l

=(λ

l

+1)=+1)=

β

hs

α

b

f

t

bh

=×××103××=

β

hs

α

l

f

t

lh

=×××103××=

V=≤min(β

hs

α

b

f

t

bh

,β

hs

α

l

f

t

lh

)=

满足要求!

3)、受冲切计算

塔吊对承台底的冲切范围:B+2h

=+2×=

a

b =≤B+2h

=,a

l

=≤B+2h

=

角桩位于冲切椎体以内,可不进行角桩冲切的承载力验算!

4)、承台配筋计算

(1)、承台底面长向配筋面积

α

S1= M

y

/(α

1

f

c

bh

2)=×106/××5500×15382)=

ζ

1=1-(1-2α

S1

)=1-(1-2×=

γ

S1=1-ζ

1

/2=2=

A

S1=M

y

/(γ

S1

h

f

y1

)=×106/×1538×360)=5298mm2

最小配筋率:按%考虑

梁底需要配筋:A

1=max(A

S1

, ρbh

)=max(5298,×5500×1538)=

承台底长向实际配筋:A

S1'=13990mm2>A

1

=

满足要求!

(2)、承台底面短向配筋面积

α

S2= M

x

/(α

2

f

c

bh

2)=×106/××5500×15382)=

ζ

2=1-(1-2α

S2

)=1-(1-2×=

γ

S2=1-ζ

2

/2=2=

A

S2=M

x

/(γ

S2

h

f

y1

)=×106/×1538×360)=5298mm2

最小配筋率:按%考虑

梁底需要配筋:A

2=max(9674, ρlh

)=max(9674,×5500×1538)=

承台底短向实际配筋:A

2'=13990mm2>A

2

=

满足要求!

(3)、承台顶面长向配筋面积

承台顶长向实际配筋:A

S3

'=7253mm2≥'=×13990=6995mm2

满足要求!

(4)、承台顶面短向配筋面积

承台顶长向实际配筋:A

S4

'=7253mm2≥'=×13990=6995mm2

满足要求!

(5)、承台竖向连接筋配筋面积

承台竖向连接筋为双向Φ14@600。

6、基础承台配筋

承台长×宽×高=5500mm×5500mm×1600mm,C35砼,底筋双向选用28Φ25(间距200),面筋双向选用28Φ18(间距200),沿竖向水平围身箍5Φ14,架立筋Φ14@600(钢筋类别为HRB400钢)。

八、塔吊基础施工

1)塔吊基础施工工艺流程

2)塔吊基础施工工艺

(1)基坑定位放线:利用经纬仪将塔吊定位轴线测出,按照1:1放坡系数外放相应距离,撒白灰线示之,并通知项目技术负责人进行验线。

(2)塔吊基础基坑开挖:采用一台反铲式挖掘机进行基坑开挖,现场架设一台水准仪进行基底标高控制。同时按照1:1的放坡系数进行放坡开挖。机械开挖应比设计标高高20㎝~30㎝,剩余土方采用人工开挖。人工开挖的平整

度为±50。

(3)垫层砼浇筑:在基坑开挖完成后,立刻将控制垫层厚度及标高的小木桩打设完成,每平方米范围内应至少有一个小木桩;随后在基坑边四周用50×100的木方围起来;进行垫层砼浇筑,初凝后进行压光处理。

(4)基础放线:在垫层砼达到30%以上的强度即可进行基础放线。首先利用经纬仪将基础定位轴线投测到垫层上,弹墨线示之;然后按照基础的设计尺寸将基础边线测出,弹墨线示之。

(5)钢筋网绑扎:将塔吊基础底部受力主筋安装相应的间距要求绑扎到位,要求采用满扎,最后放置底层钢筋网垫块。基础上部钢筋网绑扎,首先安装1500左右的间距放置钢筋马蹬,接着将上部受力主筋按设计间距放置到位,进行绑扎,同时按要求绑扎拉筋,全部采用满扎。

(6)塔吊预埋螺栓定位、安装固定:螺栓定位采用经伟仪将轴线投测到上部钢筋网上,再按要求安装固定四组地脚螺栓,然后利用水准仪测出四组地脚螺栓孔处的标高,根据高低差值,在上层钢筋网上放置1mm/2mm不等的钢板片予以调整,同时要确保四组螺栓孔的对角线误差值在±2mm以内,最后将其与上部钢筋网焊接牢固;另外按要求安装地脚螺栓锚固端的8条钢筋,相互焊接牢固并与承台外围钢筋焊牢防止摆动。

(7)基础模板安装:采用18厚多层板做面板,50×100木方做背楞,Ф48钢管做外楞的模板支撑体系。

(8)钢筋、预埋螺栓、模板验收:以上工作完成后,项目部相关人员应进行钢筋、螺栓、模板验收。

(9)塔吊基础砼浇筑:本案中塔吊基础砼采用商品砼,砼浇筑时分二次隔时间段完成,间隔时间为下层砼初凝前完成上部砼浇筑;砼在振捣过程中要充

分,快插慢拔,均匀振捣,避免过振。待砼初凝后,进行砼表面压光处理。同时留置砼试块。

(10)塔吊基础砼养护:本案砼施工处于夏季,砼养护采用浇水覆盖养护,连续养护不少于7天。当塔吊基础砼强度达到不少于设计值的90%上时方可进行塔吊上部结构安装。

九、施工注意事项

(1)塔吊预埋螺栓由专业塔吊安装公司提供并进行安装和预埋,预埋螺栓设置后须经有关单位人员验收方可进行塔吊基础混凝土浇筑,同时要做好地脚螺栓的保护工作。塔吊基础混凝土达到设计强度时,方可进行塔吊安装。(2)塔吊基础拆模以后应及时回填土方且分层夯实,及时做好垫层施工。(3)塔吊避雷设施的埋设,根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005,塔式起重机可不另设避雷针。由于塔吊本身就是金属体,所以间接是一个避雷针。故要求塔吊基础下每条管桩应不少于2条竖向钢筋与基础钢筋网连接成整体,再与塔吊基础预埋件连接,并利用镀锌圆光引出承台外与塔吊机身进行二次接地。另要对接地电阻进行检测,接地电阻值不得超过4Ω,如果不能满足要求应另外增设接地极;同时要做好引出接地线保护工作。

十、安全施工措施

(1)进入施工现场必须正确佩戴安全帽及其它劳保用品。

(2)土方开挖时,应设专人进行指挥,防止机械伤人事故发生。

(3)严禁酒后上岗,不准打赤脚、穿拖鞋、硬底鞋上班;上班时段严禁嬉戏

打闹。

(4)特殊工种,如电工、焊工,机械工等必须持证上岗,无证人员不准进行操作。

(5)钢筋切断、弯曲等各道工序的加工机械必须保证安全装置齐全有效,动力线路用钢管从地坪下引入,机壳要有保护零线。

(6)电焊场地周围应清除易燃易爆物品,或进行覆盖、隔离,并在施焊部位配备灭火器材。

(7)施工用电和照明用电要符合规定要求,严禁乱拉乱接,施工用电必须三相五线制,配电箱内应设触电保护装置,配电箱加锁。

附件:

塔吊专项施工方案

晋城市力达源科技开发有限公司 职工住宅楼工程 塔 吊 专 项 方 案 河南广厦建设工程有限公司 2010年10月

塔吊专项施工方案 一、工程概况 本工程为晋城市力达源科技开发有限公司职工住宅楼,建筑面积为3964 .78m2,建筑高度为22.25m,砖混结构。 二、塔吊基础荷载计算及施工方案: 1、按照QTZ5012型塔吊列表计算塔机自重 2、动载、恒载综合取分项系数1.5,故为: G塔=33×1.5=49.5(吨) 3、砼基础自重:(分项系数1.01)(按照塔吊安装说明书)

(4.808×4.808×1.1)×2.5=63.57 T 4、风载引起的弯矩: 根据中国建筑工业出版社1997年出版的《建筑施工手册》风载750M/m2塔身受风面积按塔机面积扩30%计算 a 、50.4m高塔身风荷载引起的旁矩(对塔吊基础) M1=0.075×1.4×50.4×30%×(50.4/2)=40.01吨/m B、平衡臂、起重臂所受风荷载引起的旁矩(对塔吊基础) M2=0.075×40×1×30%×50.4=45.36吨/m C、工作状态时,塔吊最大起重弯矩M3=25吨/m 三、基础施工方案 1、根据岩土工程勘察报告,结合土质实际特征,塔吊基础采用C30砼承台,形状尺寸,长×宽×高为4.808×4.808×0.8。 2、承台及上部重量:N+G=63.57+49.5=113.07 TM=20.44 T/m 3、基础压应力为:N+G/A+M/W=113.07/4.808×408.8+20.44 1/2(4.808×4.808)=23.2T/m2。 4、验算承载力: 5.78T/m2 <(7.5+56×5/4.808×4.808)=23.2T/m2。 四、塔吊安装方案 (一)安装前准备工作 1、真正看懂并熟知安拆程序及出厂技术文件中有关安全注意事项,根据工地具体情况编制方案,报公司质安科审批后严格按程序作业。 2、及时检查机况,发现安全隐患,立即排除,在实拆现场应召开所有人员参加的安全交底会,明确分工和职责,落实到人,在安拆过程中,每道安拆工序完成时,须由专人检查认可后,再进行下道工序。同时确定警界线,并有专人看守。超

塔吊桩基基础专项施工方案

目录 一、基本情况介绍 (1) 二、塔吊基础设计 (3) 三、塔吊基础施工技术措施及质量验收 (3) 四、塔吊基础的计算书 (5) 附图:塔吊基础平面布置图

@@@@经营用房工程塔吊基础专项施工方案 一、基本情况介绍 1、工程名称:@@@@管理经营用房工程 2、建设单位:@@@@ 3、建设地点:@@@@ 4、塔吊覆盖大部分主要单体的垂直运输,包括办公楼,班组办公楼,辅助用房,沿街商铺。 5、塔吊设计参数

6、工程地质情况:根据塔吊平面位置,塔吊位置的探孔为ZK10孔附近,具体土层情况如下: 7、编制依据:

1)、本工程施工组织设计; 2)、@@@@办公用房岩土工程勘察报告; 3)、GB50202-2002地基与基础施工质量验收规范; 4)、GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》 5)、JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》; 6)、JGJ33-2001建筑机械使用安全技术规程。 7)、本工程设计文件 8)、山东大汉建设机械有限公司QTZ63塔吊使用说明书。 二、塔吊桩基础设计 根据塔吊安装要求及现场实际情况,塔吊基础采用预应力混凝土管桩。桩型为PC500(100)入土40米,桩端进入土层5为粉土,基础为钢筋砼独立承台,按照塔吊说明书设置,长×宽×高=5×5×1.35m。(塔吊平面位置见附图) 其中塔吊的建筑物高度为28米,因此独立高度即可。 塔吊接地利用2Ф10与建筑物避雷系统连接。 三、塔吊基础施工技术措施及质量验收 1、混凝土强度等级为C35; 2、基础表面平整度允许偏差1/1000;

3、埋设件的位置、标高和垂直度以及施工工艺符合出厂说明书要求。 4、起重机的混凝土基础应验收合格后,方可使用。 5、起重机的金属结构、及所有电气设备的金属外壳,应有可靠的接地装置,接地电阻不应大于4Ω。 6、按塔机说明书,核对基础施工质量关键部位。 7、检测塔机基础的几何位置尺寸误差,应在允许范围内,测定水平误差大小,以便准备垫铁。 8、机脚螺丝应严格按说明书要求的平面尺寸设置,允许偏差不得大于5mm。 9、基础砼浇筑完毕后应浇水养护,达到砼设计强度方可进行上部结构的安装作业。如提前安装必须有同条件养护砼试块试验报告,强度达到安装说明书要求。 10、塔吊基础砼浇筑后应按规定制作试块,基础内钢筋必须经质检部门、监理部门验收合格方可浇筑砼,并应作好、隐检记录。以备作塔吊验收资料。 11、钢筋、砼应具有出厂合格证或试验报告。 12、塔吊基础底部土质应良好,开挖经质检部门验槽,符合设计要求及地质报告概述方可施工。 13、塔吊基础施工后,四周应排水良好,以保证基底土质承载力。 14、塔机的避雷装置宜在基础施工时首先预埋好,塔机的避雷针可用圆钢直接与基础底板钢筋焊接相连,基础底板钢筋与主厂房垃圾坑避雷接地连接,焊接长度不小于10d,圆钢

塔吊专项施工方案(合)

塔吊施工方案 工程名称:和信天阶城市综合体一期2标段 施工单位(章):长春吉源建设集团股份有限公司 技术负责人: 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间: 2015 年11月16日和信天阶城市综合体一期2标段塔吊施工方案会签单

塔吊专项施工方案

第一节、编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)《地基基础设计规范》(GB50007-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 第二节、工程概况 和信天阶城市综合体一期2标段工程;工程建设地点:长春市新城大街以西,丙五路与丙六路之间;属于结构;框架剪力墙。3#楼地上主楼33层,地下2层;A1#楼地上4层;B5#楼(售楼处)地上4层。 本工程由吉林和信房地产开发有限公司投资建设,吉林省中天建筑规划设计研究有限公司设计,吉林省利达工程项目管理有限责任公司监理,长春吉源建设集团股份有限公司组织施工。 本工程西侧为中海净月华庭,东侧临新城大街,南侧为诺睿德商务广场。施工场地现场开阔,3#楼和A1#楼之间安装一台QTZ63塔吊,B5#楼(售楼处)安装一台QTZ40塔吊。布置参照附图:平面图。 第三节、塔吊基本性能 天然基础所用塔吊参数为: 塔吊型号为:QTZ63 塔吊自重为:946.4kN 最大起重荷载为:60kN 塔吊额定起重力矩为:630kN·m 塔吊起升高度为:100m 塔身宽度为:1.5m 塔吊型号为:QTZ40 塔吊自重为:280.4KN 最大起重荷载为:40kN 塔吊额定起重力矩为:400kN·m 塔吊起升高度为:30m 塔身宽度为:1.5m 第四节、塔吊基础定位及施工

塔吊基础专项施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、塔吊选型 (2) 三、塔吊基础定位 (2) 四、塔吊基础施工做法 (3) 五、塔吊穿过地下室顶板处理措施 (4) 六、塔吊基础验算书 (5)

塔吊基础施工方案 一、工程概况 1、和泓·梅溪四季住宅小区二期(B26)三标工程总建筑面积约87275平方米,共由4栋住宅楼和1栋独立商业楼组成,住宅为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构,地下车库(兼人防工程)及商业裙房为框架剪力墙结构。基础形式分为人工挖孔基础、筏板基础。住宅楼抗震等级为三级,地下车库及商业裙房抗震等级为三级。住宅楼及车库均为地下二层,住宅楼地上29+1~38层。 2、建筑布局:1#2#栋住宅楼结构主体总高度分别为29层加1层商业夹层,层高2.9米,建筑物高度95.8m;9#栋为32层,层高2.9米,建筑物高度:99.3m;10#栋为38层,层高3.0米,建筑物高度127.7m,商业1为三层,层高分别为一层4.8米,二层、三层层高4.5米,建筑高度18.9米;其中负二层为3.85m,负一层为3.85m,。 3、塔吊布局:本项目工程共布置3台施工塔吊,根据结构特点,塔吊安装布置及编号分别为1#2#栋塔吊编号为1#塔吊安装位置为:28~29轴间交H轴以北7.5m;9#栋塔吊编号为2# 塔吊安装位置为:12~16轴间交A轴线以南2.7m;10#栋塔吊编号为3# 塔吊安装位置为:17轴偏18轴0.4米交S轴偏北2.8米(位置详见平面布置图) 二、编制依据: 4、和泓·梅溪四季住宅小区2-10#栋工程施工图纸 5、塔吊租赁公司(长沙华塔建筑机械有限公司)出据的TC5610固定基础图 6、和泓·梅溪四季住宅小区二期岩土工程详细勘察报告 三、塔吊选型 本工程垂直运输主要通过塔吊完成,因工程体量较大,在主楼施工中拟采用型号为TC5610塔吊,臂长50m,高度141m的塔吊,安装在主楼面。 四、塔吊基础定位 1、安装位置为:17轴偏18轴0.4米交S轴偏北2.8米。(见下图)

塔吊基础施工方案范本

目录 1. 编制依据 (1) 2. 工程概况 (1) 3. 塔机部署 (3) 4. 塔吊基础做法 (5) 5. 安全文明施工保障措施 (9) 6. 塔吊计算书 (10) 7. 附图 (13)

1. 编制依据 1.1 XXX工程设计图纸; 1.2《XXX岩土工程勘察报告》(工程编号:2017-136); 1.3《XXX工程施工组织设计》; 1.3《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 1.5《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204-2015; 1.9《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011; 1.10《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009; 1.16《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011; 1.14《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 1.15《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012; 1.1.3《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016); 1.1.4《建筑施工现场安全检查表标准》(JGJ59-2011); 1.1.6《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ196-2010); 1.1.7《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009); 1.1.12 塔吊供应单位提供的自升塔式起重机技术资料; 1.1.13 施工现场实际情况的勘察资料。 2. 工程概况 2.1 总体简介

2.2工程地质概况 2.2.1本工程场地地层主要有第四系全新统填土层、冲洪积相及燕山晚期侵入岩层。岩土特征自上而下分述如下: ml):灰黄~黄褐色,稍湿~饱和,松散~稍密,主要以粘性 ①素填土(Q 4 土、风化砂组成,见大量植物根系,局部见大量碎石。其中碎石粒径普遍在100~300mm,最大粒径约为1000mm。回填年限在5~10年,该层未经压实处理。 该层在勘探场区所有勘探点(53个)揭露,层厚0.40~2.70m,层底标高1.62~7.87m,层底埋深0.40~2.70m。 al+pl):黄褐色~浅黄色,湿~饱和,松散~稍密,主要成分为石 ②细砂(Q 4 英、长石,磨圆度较好,级配较差。见少量贝壳碎片。 该层在勘探场区大部分勘探点(38个)揭露,层厚0.50~2.00m,层底标高1.35~4.60m,层底埋深1.80~3.50m。 al+pl):黄褐色,湿~饱和,中密。卵石母岩成分以花岗岩为主, ③卵石(Q 4 卵石粒径为20~200mm,含有少量漂石,呈圆~亚圆形,含量约占总重的70%。骨架颗粒交错排列,大部分接触。粒间由砂土填充。 该层在勘探场区大部分勘探点(45个)揭露,层厚0.80~5.50m,层底标高-2.60~3.30m,层底埋深3.20~8.00m。 3):黄褐色~灰绿色~浅肉红色,稍湿~饱和。中粗粒 ④强风化花岗岩(γ 5 结构,块状构造,原岩结构大部分破坏,主要矿物为长石、石英,次要矿物为黑云母、角闪石,成分显著变化,风化裂隙发育。岩芯呈砂状~碎块状,干钻难以钻进。岩芯采取率68%,RQD较差的。岩体完整程度等级为极破碎,岩石的坚硬程度等级为较软岩,岩体基本质量等级为Ⅴ级。该岩层遇水具有可软化性、崩解性、开挖后有进一步风化的特征。 该层在勘探场区大部分勘探点(43个)揭露,该层最大揭露厚度14.50m。 3):黄褐色~浅肉红色~灰绿色。中粗粒结构,块状构 ⑤中风化花岗岩(γ 5 造。岩芯呈碎块状、短柱状,主要矿物成分为长石、石英。节理裂隙发育。岩芯采取率85%,RQD较差的。岩石坚硬程度等级为较硬岩,岩体完整程度等级为较破碎,岩体基本质量等级为Ⅳ级。该岩层开挖后有进一步风化的特征。

塔吊专项施工方案

目录 一、工程概况: (1) 二、QTZ63(5012)塔机的主要技术参数: (2) 三、塔吊基础施工 (2) (一)、塔吊基础设计 (3) (二)、抗倾覆稳定性验算: (3) (三)、塔吊基础具体施工: (3) 四、塔式起重机的安装 (4) (一)安装注意事项: (4) (二)接地装置 (5) (三)塔机安装 (5) 五、塔吊的拆除: (13) 1、拆卸注意事项: (13) 2、拆塔的具体程序 (13) 3、塔机拆散后的注意事项 (16) 六、安装注意事项及安全纪律 (16) 七、塔机的使用和保养 (16) (一)总说明: (16) (二)塔机的使用 (17) (三)塔机的保养 (19)

塔吊施工安全专项方案 一、工程概况: 武九客专(湖北段)二标段起讫里程为DK121+739.75~ DK143 +776.43,全长22.992正线公里,其中桥梁11.847 km,占线路全长的51.5%;隧道4.473 km,占线路全长的19.5%;路基6.672 km,

占线路全长的29%;桥隧比为70.98%。主要工程量包括:路基土石方139万断面方;特大桥3座共10135.44延长米(其中富水特大桥7916.94延长米),一般梁式大桥5座共1616.47延长米,中桥1座共94.74延长米,小桥3座共707.4顶平米,涵洞23座共625.79横延米;预制、架设箱梁320孔,箱梁预制场1处;隧道2座共4473.26延长米(石马寨隧道3685.36m, 陈家隧道787.9m);正线铺轨136.03公里,站线铺轨8.6412公里,铺有碴道床38.94万方,铺新岔33组。 二、QTZ63(5012)塔机的主要技术参数: 三、塔吊基础施工

塔吊基础专项施工方案(3)

塔吊基础专项施工方案 一、工程概况 本工程位于深圳市福田区福强路金地工业区,总用地面积为5687.80m2,总建筑面积33771.27m2;地下室建筑面积:6831.91 m2 ,其中:人防地下室建筑面积787 m2 ,非人防地下室建筑面积6044.91m2,地上部分建筑面积26939.36m2。其中:住宅建筑面积25083m2 商业建筑面积1300m2,其他建筑面积556.36m2。使用年限为50年,建筑耐火等级为一级,屋面防水等级为II级,防水耐用年限为15年。桩基为静压预应力管桩(¢500及¢400),¢500单桩竖向承载力特径值为2500KN。 二、编制依据 2.1、《塔式起重机使用说明书》 2.2《岩土工程勘察报告》 2.3《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 2.6《地基与基础施工及验收规范》(GBJ202-83) 2.7《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 2.8《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) 2.9《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 2.10《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95) 2.11广东省《预应力砼管桩基础技术规程》(DBJ\T15-22-98)

三、塔吊选型 根据本工程特点及吊装施工及施工现场材料垂直运输的要求,采用中联建设机械产业公司生产的TC5613型塔式起重机。该型塔吊臂长56M,末端起重2.63T。TC5613型塔吊随机《使用说明书》,塔吊基础地耐力要求不低于110000Pa,结合本工程地质勘察资料及塔吊的高度进行分析,塔吊若直接采用整体式钢筋混凝土基础较难满足承载力,尤其是沉降方面的要求,故研究决定设计采用增加桩基础,桩径500mm的摩擦桩4根,桩间距4m,设计单桩承载力R=2500KN (250t),桩上面设置整体式钢筋混凝土基础,基础长和宽a\b=6000/6000mm,高h=1350mm。 (详见塔吊基础尺寸及配筋图) 四、塔吊基础设计计算书 参考信息:详见塔式起重机使用说明书(见附页) 塔吊型号:TC5613型。自重(包括压重):1300KN,最大起重荷载8T, 塔吊倾覆力距:1096KN.M,塔吊起重(最大)高度:180.4M。砼强度等级:C30,钢筋级别:Ⅱ级。承台的长度及宽度:6000MM. 承台厚度:1350MM。 1、塔吊基础承台顶面的竖向力与弯距计算 ⑴塔吊自重(包括压重)F1=1300 KN (130t) ⑵塔吊最大起重荷载:F2=80 KN 作用于桩基承台面顶面的竖向力:F=1.2*(F1+F2)=1656

塔吊的安全专项施工方案通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD763 塔吊的安全专项施工方案通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

塔吊的安全专项施工方案通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、塔吊基础施工控制要点: (一)、塔吊基础混凝土强度等级不低于C35,基础表面平整度允许偏差1/1000。 (二)、埋设件的位置、标高、垂直度、预埋件锚固长度以及施工工艺符合出厂说明书要求。 (三)、混凝土基础完成应经验收合格后,方可使用。 (四)、混凝土基础周围应修筑边坡和排水设施,并应与基坑保持一定安全距离。 (五)、塔吊的金属结构及所有电气设备的金属外壳,应有可靠的接地装置,接地电阻不应大于4欧姆。 二、塔吊安装控制要点: (一)、塔吊的安装必须由取得建设行政主管部门颁发的安装资质证书的专业队进行,并应有技术和安全人员在场监护。 (二)、在塔吊安装前,必须按照报批程序申报《塔

2017塔吊基础专项施工方案

X X X X 北区实训楼 塔吊基础 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: X X建设集团有限公司 Shanhe Construction Group Co.Ltd. 二零一七年五月

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、塔吊机主要技术性能 (6) 4、塔吊选型及位置确定 (10) 5、塔吊基础施工要点 (10) 6、安全技术措施 (11) 7、塔吊基础的监测、监控 (12) 8、塔吊基础计算书 (11) 9、附图 (13)

XXXXXX技术学院北区实训楼工程塔吊基础施工方案 1、编制依据 1.1 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011; 1.2 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010; 1.3 《钢结构设计规范》GB50017-2012 1.4 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 1.5 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》 JGJ/T187-2009 1.6《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部166号令); 1.7《塔式起重机安全规程》(GB5144-2006); 1.8《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号文); 1.9《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2016); 1.10《建筑工程安全生产管理条例》(国务院令第393); 1.11《建筑机械设备检查技术规程》(JGJ33-2012); 1.12 QTZ63塔式起重机使用说明书; 1.13 XXXXXX技术学院北区实训楼工程勘察报告。 2、工程概况 2.1基本概况 工程概况

塔吊基础施工方案

石林县中医医院搬迁新建项目塔吊基础施工方案 编制: 审核: 审批: 云南禾沁建设工程有限责任公司 石林县中医医院搬迁新建项目部 年月日

目录 第一章编制依据及工程概况 (4) 一、编制依据 (4) 1.施工规范及规程 (4) 2.其他 (4) 二、工程概况 (4) 第二章塔吊选型及定位 (5) 一、塔吊选型 (5) 二、塔吊基础设计 (5) 第三章塔吊桩基施工 (7) 一、塔吊桩基施工 (7) 第四章塔吊基础承台施工 (9) 一、基础垫层的施工 (9) 二、截桩接桩 (9) 三、基础钢筋绑扎 (10) 第五章模板安装 (11) 第六章塔吊预埋螺栓的安装 (11) 第七章基础混凝土的浇注 (12) 第八章基础养护 (13) 第九章塔吊监测 (13) 第十章安全措施 (14)

第十一章矩形板式基础计算书 (15) 一、计算依据 (15) 二、参数信息 (15) 1.基本参数 (15) 2.承台参数: (16) 三、基础验算 (16) 四、基础配筋验算 (20)

第一章编制依据及工程概况 一、编制依据 1.施工规范及规程 2.其他 《建筑施工手册》第五版。 《建筑施工计算手册》江正荣主编 二、工程概况 本项目为石林县中医医院搬迁新建项目,项目用地面积平方米(亩),总建筑

面积为平方米,其中地上建筑面积为平方米,地下建筑面积为平方米。主要建设内容为医疗综合楼八层、后勤保障综合楼五层、发热门诊一层、警卫室一层、中心供氧一层及其他配套附属用房。 第二章塔吊选型及定位 一、塔吊选型 考虑工程地下室工期紧,面积大,现场施工水平及垂直运输工作量大,结合工程的平面位置、平面形状、主体工程在平面中的位置、施工设备的投资、现场材料的堆放、塔吊的性能、施工工艺和施工方法等,综合考虑安装1台TC5610塔吊负责医疗综合楼、及后勤保障要区域垂直运输任务,塔吊臂长60m;位于现场西医疗综合楼东北角。工程塔吊平面布置如下图所示: 二、塔吊基础设计 从本工程的土质情况、土方开挖后对边坡支护影响等因素考虑,塔吊采用承台

塔吊专项施工方案最终版

福建锦江科技有限公司9#车间(A)、10#车间(A)、10#车间(B) 10#车间(C)\废水处理池 塔 式 起 重 机 安 拆 专 项 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 湖南省工业设备安装有限公司 2018年10月10日

目录0

塔吊专项施工方案 第一节、工程概况 1、工程概况 工程名称:福建锦江科技有限公司年产15万吨尼龙6聚合三Ⅲ期项目。 工程地址:福建省福州市长乐空港工业区。 本工程建筑面积共计万㎡,共包含五个单体建筑。计划在10#A车间布置一部塔吊,其他单体不单独布置塔吊,由临近的塔吊辅助进行材料等物资的吊运。 依据塔吊覆盖面积的计算,本工程10#A车间、10#B车间、9#A车间拟配备徐工QTZ80型塔吊1台,塔吊臂长60m,塔吊安装高度总高53m,自由端高度不超过10m。 2、相关方责任主体 本工程建设单位:福建锦江科技有限公司。 监理单位:上海协同工程咨询有限公司。 施工单位:湖南省工业设备安装有限公司。 3、地质条件 水文地质条件:(参考地质勘察资料) 第二节、编制依据 1、《施工常用机械操作规程》 2、《塔式起重机安全规程》 3、《塔吊起重吊装操作手册》 4、《塔式起重机操作使用规程》ZBJ80012-89 5、《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 6、《塔式起重机技术条件》GB/T9462-1999 7、《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2012 8、《建筑设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98 9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 10、厂家提供的使用说明书 第三节、安装布置图和立面图 1 、塔机平面布置图 从图上表明,拟建塔吊位置可覆盖10#A车间、10#B车间、9#A车间及部分管架。 2、塔机安装立面图

塔吊基础专项施工方案(1)

目录 一、编制依据..................................... 错误!未定义书签。 二、建筑概况..................................... 错误!未定义书签。 三、塔吊布置原则................................. 错误!未定义书签。 四、塔吊的主要性能参数........................... 错误!未定义书签。 五、地质情况..................................... 错误!未定义书签。 六、方案选择..................................... 错误!未定义书签。 七、塔吊基础计算................................. 错误!未定义书签。 八、塔吊基础施工................................. 错误!未定义书签。 九、施工注意事项................................. 错误!未定义书签。 十、安全施工措施................................. 错误!未定义书签。附件............................................. 错误!未定义书签。

一、编制依据 (1)《QTZ100(6015或6013)塔机基础制作说明书》 (2)《江门市滨江体育中心岩石工程勘察报告》 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版) (4)《塔式超重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T 187-2009 (5)《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008 (6)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 (7)品铭安全计算软件,版本为二、建筑概况 江门市滨江体育中心-体育馆及会展中心工程,建设单位是江门市滨江建设投资管理有限公司,设计单位是华南理工大学建筑设计研究院,勘察单位是广东省重工建筑设计院有限公司,总承包单位是广州富利建筑安装工程有限公司。 本工程地点位于江门市棠下镇,工程为框架结构,地下一层,地上一层,体育会展中心建筑面积116154㎡,建筑高度约为;体育馆建筑面积42360㎡,建筑高度约为53m。 塔吊基础位于地下室内及外围附近,本次计算全部按塔吊基础设置在地下室基坑支护边坡底范围内考虑,如果地下室外围塔吊需设置在坡顶或坡上要进行加固处理,且重新进行塔吊稳定性及边坡桩基础性计算,具体相关验算及加固方案与基坑支护方案相结考虑。塔吊基础具体位置详见相关附图。 三、塔吊布置原则 (1)塔吊布置综合考虑场地与施工的需要,吊臂最大限度覆盖施工场地,减少材料二次搬运。

塔吊专项施工方案[1]

塔吊专项施工方案 编制依据: 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ 160-2008) 一、工程概况 二、塔吊的选用和布置 根据工程的地理位置及现场施工条件要求,垂直运输采用一台T C5610-6的塔吊,塔吊安装的高度为30米,臂长为25米,塔基中心见塔吊基础图,塔吊在承台地梁未完成施工前立于此位置可以满足塔臂的就位空间,塔吊具体位置及其周围环境情况详见现场平而布置图。 塔吊挖孔桩桩基及承台土方开挖达到要求,即粘性土,,磴强度 等级标号为C35。

施工前先立塔吊,由于施工场地及其限制,人工挖孔桩完成后, 租用一台挖掘机,在清除场地余土的同时,在现场开挖铺垫一条4米宽的临时道路并压实,保证道路路基不塌陷,然后利用一台20t吊车吊运塔臂进行装塔。为保证塔臂能自由回转、负重一次性超过工地旁现用10000V高压线(距塔吊约3米左右),第一次立塔高度为塔吊承台以上20米,等结构主体上来后按要求顶升。塔吊的布置主要考虑施工起吊范围、工地旁现用10000V高压线、周边居民房及街道行人等安装条件。 三、起重机的安装与拆卸 1、塔吊安装由有相应资质的安装,安装人员必须经过安全专业培训,并取得特种作业操作资格证书。 2、QTZ80 (TC5610-6)塔式起重机由于较普遍采用销轴、螺栓连接,且独立部分的重量较轻因此安装适宜20t的轮胎汽车吊,安装时风力不得高于四级。 3、安装前的准备工作 1)了解施工现场布局和土质情况,安排两个信号员专门负责 10000V 高压线的防范,及时通报操作人员机械和高压线的安全距离(2m), 如发现超过安全距离,马上停止操作并立即退出安全距离内; 2)根据建筑施工要求,确定起重机的基础位置。 3)准备吊装机械,按前述汽车吊20t。 4)准备辅助吊装设备、索具、绳扣等常用工具。 4、装拆要求及注意事项

施工准备阶段,塔吊基础施工方案

施工准备阶段,塔吊基础施工方案 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25@200mm,B:X&YC25@200mm(即纵横向均31根钢筋),底保护层厚度100mm,四周及面保护层50mm,拉筋采用三级钢,直径14纵横间距400mm,马凳采用三级钢,直径25,纵横间距1000mm,马凳采用几字型马凳。 二、塔吊基础施工 2.1 放线定位 塔吊基础须根据方案塔吊定位图、平面布置图放线。 2.2 基础承台施工 1、塔吊基础承台施工时土方开挖采用自然放坡,坡度为1:1,考虑工作面上部坑边土方2.0高采用台阶式挖除,确保坑壁的安全。塔吊基础严禁超挖,在施工塔吊基础时及后续塔楼承台施工时均需额外注意。 2、在土方开挖前,由项目施工员对挖土人员详细的技术交底。放好坡顶线,坡底线经复测及验收合格后开始挖土。

3、承台土方开挖用机械开挖至承台垫层底标高以上0.3m后停止,剩余土方采用人工开挖。 4、挖土过程要注意保护好工程桩,挖土机械不得碰撞,防止破坏桩体。 5、挖至基底后应及时进行基槽验收,合格后及时进行垫层等下一道工序施工,尽量避免土体暴露,防止土体水分蒸发损失,导致土体积膨胀或因下雨侵泡土体,必要时基底覆盖塑料薄膜,帆布等措施。 6、基坑顶离坑边500左右做临边防护栏杆,栏杆用黄黑相间的钢管搭设,栏杆高度为1.5米,设三道水平横向杆,并在围护栏杆四周用密目网封闭围护。 7、塔吊均在地下室底板上,均需要在基础施工阶段做好地下室的排水即可。 8、承台施工前,进行桩基检测及管桩桩顶与承台构造处理。 9、塔吊基础承台砖胎膜采用灰砂砖砌筑370mm 厚并用15 厚防水砂浆两边抹面,砖胎膜出地下室底板面500mm。 10、按塔吊说明书准确预埋件,防雷引下线一并预埋。基础模板要牢固,混凝土一次浇筑成型,振捣密实、砼面抄平。做好隐蔽验收记录及影像资料。基础浇筑完成后,要进行养护。 2.3 埋件预埋

塔吊基础施工方案(3)

1.编制依据 1、成都珠江新城国际A区工程提供的相关图纸及数据。 2、现行国家及成都市政府有关部门相关标准及规范、规定: (1)《塔式起重机》(GB/T5031-2008); (2)《塔式起重机安全规程》(GB5144-94); (3)《塔式起重机技术条件》(GB/T9462-1999); (4)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); (5)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); (7)《电气安装工程施工及验收规范》(GBJ232); (8)《塔式起重机操作使用规程》(JGT100—1999); (9)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); (10)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); (11)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88); (12)《JC70/30塔式起重机安装使用说明书》(塔吊厂家提供的技术资料以及数据和图纸); (13)现场勘察报告《珠江新城A区工程岩土工程详细勘察报告》(中南勘察设计院(湖北)有限责任公司); (14)城乡建设环境保护部关于加强塔式起重机安全使用管理的若干规定; (15)其它成都市相关文件要求。 2.工程概况 工程项目基本概况

工程概况 由我局承建的成都珠江新城国际A区工程(以下简称“本工程”),其一期工程为A0和A4#楼,在结构施工阶段需用5台塔式起重机配合施工;二期工程为A1、、A2、A3#楼,在结构施工阶段需用3台塔式起重机配合施工。为确保安全顺利地完成塔吊施工,项目部技术人员经过对施工现场的实际勘察及与塔吊安装技术人员会研,编制《成都珠江新城国际A区工程1#塔吊基础施工方案》(以下简称《方案》),用以指导塔吊基础的施工作业。 本工程总建筑面积达万㎡,地下室总面积约为万㎡,地上建筑总面积约为万㎡;其中,一期地上建筑面积约19万㎡,地下建筑面积约为13万㎡;二期地上建筑面积约万㎡,地下建筑面积约为万㎡。整个地块主要配置由四栋超高层办公塔楼和商业mall组成,依次从地块的西侧沿南北走向依次布置,高度从南往北降低,与用地北面D地块的塔楼共同构成一个高层带,以A1塔楼(230m)为起点标志。地块的东侧为大型商业mall,是包含大型百货商场、影院、零售商业、餐饮、娱乐为一体的商业综合体。 本工程的高层部分为A1、A2、A3、A4#塔楼,A1#楼为办公楼,高度为,地上总层数为53层,标准层高为;A2#楼为公寓楼,高度为,地上总层数为53层,标准层高为;A3#楼为公寓楼,高度为,地上总层数为48层,标准层高为;A4#楼为办公楼,高度为,地上总层数为35层,标准层高为。本工程的商业部分为A0、#楼,A0高度为,地上总层数为4层,局部为5层;高度为,地上总层数为2层;地下室为3层,基底标高为-18~22米。 1#塔吊基础定位情况说明 本工程总基地面积约为万㎡,建筑体量相当巨大,根据本工程料场位置、裙房分部等情况,尽最大限度确保满覆盖,充分利用好每台塔吊,本着“合理利用

塔吊基础专项施工方案

目录 附:塔吊承台基础图 塔吊平面定位图 一、工程概况 1、工程名称:城投·四新之光工程 2、建设单位:武汉新天澜置业投资开发有限公司 3、设计单位:中信建筑设计研究总院有限公司 4、监理单位:武汉飞虹建设监理有限公司 5、施工单位:浙江省建工集团有限责任公司 6、工期要求:施工暂定总工期为820日历天 7、质量要求:验收合格。 工程地点及周边环境:本工程位于武汉市汉阳区“四新片区”,南侧紧邻四新南路,北侧隔二、三期空场地为办公区及生活区,西侧紧邻连通港西路,东侧紧邻子期路;建筑用地面积约为42389平方米,建筑总面积为平方米,其中地下室建筑总面积为平方米。地面建设有6栋高层住宅楼(C1, C3,C4,C5,C6,C7)和1栋(C2)46层超高层住宅,C1,C4,C6楼栋设有一层商业裙房,同时地块设有2栋配电房建筑(C8,C9)。工程设有一层地下室,为项目地下停车库及设备用房区域。拟建物具体特征一览表如下:

本工程主楼基础形式为钻孔灌注桩,桩,承台基础。地上均为剪力墙结构,地下为框架、框剪结构。结构的安全等级(含基础)为二级,耐火等级一级,烈度按六度设防,抗震等级为三级,主体结构的设计使用年限为50年。 二、地质情况

根据上部结构的特征和场地地质情况与现场实际状况,参考地质报告的结论和建议,基础采用四桩承台基础。桩采用钻孔灌注桩以第(4)或(5)层土层作为桩端持力层。 三、编制依据 TC5610/Q6012型塔机说明书 本工程《地质勘察报告》 设计图纸及施工组织设计中的总平面布置图 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《湖北省地基基础技术规范》DB42/242-2014 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJT187-2009 根据我公司施工项目经验,安全可靠,满足工程需求且合理使用。 四、塔吊选型布置及其性能

大桥塔吊基础专项施工方案

xxxxxxxxxxxxxxx工程 (K0+000~K1+648) ZK1+038.19xxxxxx大桥左线桥 专项施工方案 (塔吊基础) 编制: 审核: 批准: xxxxxxxxxxxxxxx工程项目经理部2017/8/30

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、施工方案 (3) 四、施工进度计划 (4) 五、施工准备及资源配置计划 (4) 六、塔吊基础布设方案,详见以下方案编制: (5) 七、塔吊安装 (12) 承台加宽布设塔吊基础计算书 (20) 一、编制依据 《xxxxxxxxxxxxxxx工程两阶段施工图设计》; ;)JGJ33-2012(《建筑机械使用安全技术规范》 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 《QTZ80A(TC6012)液压自升塔式起重机说明书》; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010; 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008;

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 ; 《钢结构设计规范》GB50017-2003; 二、工程概况 本项目位于中山市xxxxxx镇,起点位于彩虹路与xxxxxx大道交叉口处,起点桩 号k0+000,项目终点位于xxxxxxxxxxxxx交叉口处,终点桩号k1+648.18。xxxxxx 大桥新建左线桥,位于既有xxxxxx大桥下游,中心里程为zk1+038.19,右交角90°,孔跨布置为(25+32+55+90+55+5*32)m,全桥长424m。主墩3#、4#墩身采用薄壁空心墩,墩身厚3.4m,壁厚0.6m,横向宽度12m,承台配6根直径Φ1.1m 桩基础,承台尺寸为(13.6×8.1×3.5)m,3#墩高11.767m,4#墩高11.857m。全桥平面位于直线段,全桥承台共4个;为便于桥梁主桥上部构造施工,采用两台塔吊对主桥上部构造所需各类材料、设备等的调运。 三、施工方案 (一)施工方案选择 1、第一施工方案: 塔吊基础放在3#墩、4#墩承台防撞端及加宽部位,采用与承台同级的C35砼与承台同时浇注。承台钢筋按施工设计图制作安装完毕后,由于塔吊基础是加宽承台兼作,原则上应考虑基础荷载和墩柱荷载同时作用而引起的偏心弯矩,但实际上塔吊引起的荷载仅为墩柱荷载的5%,小于墩柱的偶然偏心,但为确保塔吊基础及承台质量及安全,在塔基浇筑前,拟在120cm承台加宽段横桥向60cm位置、顺桥向前后间距200cm处各打入两根60cm钢管桩,打入深度根据现场实际情况以打不进为止,以此管桩作为承台塔基的辅助支承体系,同时承台塔基加宽部分的配筋按照承台配筋原则进行制作安装,为不影响承台在施工完毕后在正常使用期间的使用功能,在原承台钢筋的基础上进行扩大加宽部分钢筋的焊接。另外,由于此方案塔身会与箱梁翼缘板中制订了详细的解决措施。1出现交叉情况,为此,在附录. 2、第二施工方案: 塔吊基础放在3#墩、4#墩承台防撞端下游3米位置,采用4根直径60cm冲孔灌注混凝土桩作为受力支承,在桩上浇筑尺寸为5.0m×5.0m×1.4m的C35砼承台作为塔吊基础。 (二)施工基本要求 1、按塔吊出产厂家说明书采用塔吊专用地脚螺栓预埋在承台上,螺栓的尺寸误差:距离±0.5mm,对角线±0.8mm。预埋时四块压板必须处于同一水平面上。地脚螺栓与承台钢筋连在一起并相对固定,设置好后露出承台面的部分地脚螺栓必须做好防护措施,以免螺栓受损和生锈以及砼施工时粘上砼。同时在承台施工时应注意观测,避免移位和变形。 基础表面的平整度必须符合:±1.5mm/m2。 2、准备需用的机械工具、材料、人员等。 3、做好各项安全措施,堵塞安全漏洞。 四、施工进度计划 塔吊基础施工要保证在上部构造施工前施工完成,保证不耽误塔吊安装工序,以确保后期结构施工中的使用要求。 (1)3#墩塔吊安装:2017.9.10~2017.9.25; (2)4#墩塔吊安装:2017.9.20~2017.10.5;

塔吊基础施工方案(嘉富广场)

塔吊基础施工方案 工程概况 本工程位于萧山第二桥江南侧,东临市心南路,西面与南面为规划道路处,为杭州步步高实业投资有限公司开发建设的嘉富广场项 目,工程由1 #~4#楼及地下车库组成,地下车库为地下二层, 1#、4#楼为二十八层商品住宅, 2#、3#楼为二十五层商品住宅,裙房四层。 地上建筑最高为二十八层,框架-剪力墙结构。总建筑面积为123909.8 平方米。 由于本工程建筑面积较大,为加快本工程的施工进度,确保施工质量,将投入四台塔吊用于本工程主体建筑垂直运输使用。 二、塔吊平面布置 根据施工总平图、各单体建筑图、结构图纸,现场实际情况,在 1#楼、3#楼、4#楼各设置一台QTZ60 型的塔吊,南面群房设一台 QTZ80 型塔吊。 1#楼塔吊中心设置于U轴~N轴中间,距离76轴东4300; 3#楼 塔吊中心设置于X轴以北6700, 38轴~40轴间,距离38轴2000; 4#楼塔吊中心设置于2轴西面,距离2轴5000, U轴~L轴间,距离 U轴南侧4200;群房塔吊中心设置于A轴南侧,距离A轴南5000, 以45轴为中。(详见塔吊平面布置图)

三、塔式起重机主要技术参数表一:QTZ60塔式起重机技术性能表 塔式起重机技术性能表

四、塔吊基础荷载计算 塔吊选用型号为QTZ60,臂长50m,其主要技术参数(见表一)。 M I、M2为基础所受倾覆力矩(KN.M ),P值按塔吊说明取529KN。 1、地基承载力验算 经查塔式起重机说明书,地基地耐力要求为0.2Mpa。(见附图)根据该地块《工程地质勘察报告》,查地质报告,较浅上层地基承载力均不能满足要求。由于本工程有二层地下室,基坑四周均采用钻孔灌注桩围护结构,为保证地下室工程安全施工,故现场塔吊基础均采用钻孔灌注桩,桩径均为800,使塔基不影响围护桩及工程桩,确保安全施工。 1#楼、4#楼、群房塔吊基础下设四根钻孔灌注桩,上做钢筋砼承台基础满足塔机工作时的要求;3#楼塔吊由于北面地下室边距离主楼较远,塔吊安装较困难,故将塔吊设置于地下室内,基础采用4根钻孔灌注桩加钢格构柱平台支承,钢格构柱从地下室基础底板穿出作为塔吊基础。 2、塔吊基础荷载计算 桩基中单桩所承受的外力设计值M I=564KN.M , M2=996kN.M(此 数据引自塔吊说明书)。 根据塔机起吊的不同位置其倾覆力矩对桩基最不利的位置为: G=5 X 5X 1.3 X 25=812.5KN (F+G)/n二529/4+ 812.5/4 =335.375KN 其最大荷载为: Qmax=(F+G)/n+M i/2L+M 2/2L=335.375+564- (2X 3) +996- (2X3) =595.375KN