Ⅰ、单选题(每题1分)

1、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001

1、计算混凝土强度换算值时,应按下列排列的先后顺序选择测强曲线( )。

(6.1.2)

(A)专用曲线、统一曲线、地区曲线 (B)统一曲线、地区曲线、专用曲线

(C)地区曲线、专用曲线、统一曲线 (D)专用曲线、地区曲线、统一曲线[正确]

2、结构或构件的混凝土强度推定值是指相应于强度换算值总体分布中保证率不低于( )的结构或构件中的混凝土抗压强度值。(7.0.3)

(A)85% (B)95%[正确] (C)90% (D)100%

3、回弹值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值,每个构件上的测点数最少的情况下也不应少于( )。

(A)1个 (B)2个[正确] (C)3个 (D)4个

4、某构件10个测区中抽取的3个测区碳化深度平均值分别为1.5mm、2.0mm、

3.5mm,则该构件碳化深度平均值为( )。

(A)2.5mm[正确] (B)1.5mm (C)2.0mm (D)以上都不是

5、回弹法测强时,相邻两测区的间距应控制在( )以内。(4.1.3)

(A)1m (B)0.2m (C)2m[正确] (D)0.5m

6、某工程同批构件共计26根,依据JGJ/T23-2001或DBJ/T13-71-2015的要求,按批量抽检时,抽检数量不得少于( )。(4.1.2)

(A)8根 (B)9根 (C)10根[正确] (D)11根。

7、当采用钻芯法进行修正时,芯样的数量不得少于( )。(4.1.5)

(A)3个 (B)10个 (C)6个[正确] (D)5个

8、对于泵送混凝土,当其测区碳化深度平均值为3.0mm时,应( )。(4.1.6)

(A)按规程的附录B进行修正 (B)可不进行修正

(C)对回弹值进行修正 (D)采用钻芯法进行修正[正确]

9、回弹测试时,相邻两测点的最小净距( )。(4.2.2)

(A)30mm (B)20mm[正确] (C)10mm (D)40mm

10、测点距构件边缘或外露钢筋、预埋件的距离不宜小于( )。(4.2.2)

(A)30mm[正确] (B)20mm (C)10mm (D)40mm

11、某根梁高度为300mm,宽度为200mm,长度为3.1m,进行回弹法检测时,在满足规范要求的前提下,可布置的最少测区数是( )个。(4.1.3)

(A)6 (B)5[正确] (C)10 (D)8

12、混凝土碳化后,表面生成( )。

(A)硅酸钙 (B)碳酸钙[正确] (C)硫酸钙 (D)氢氧化钙

13、测区混凝土抗压强度换算值是指( )。(2.1.3)

(A)相应于强度换算值总体分布中保证率不低于95%的结构或构件中的混凝土抗压强度值。

(B)相应于强度换算值总体分布中保证率不低于90%的结构或构件中的混凝土抗压强度值。

(C)由测区的平均回弹值和碳化深度值通过测强曲线计算得到的该检测单元的28天龄期混凝土抗压强度值

(D)由测区的平均回弹值和碳化深度值通过测强曲线计算得到的该检测单元的现龄期混凝土抗压强度值[正确]

14、某工程采用回弹法批量检测一层柱混凝土抗压强度,其强度换算值的平均值为33.2MPa,标准差为4.87MPa,依据JGJ/T23-2001,该工程一层柱混凝土强度推定值为( )MPa。

(A)不能批量检测 (B)25.2[正确] (C)28.3 (D)条件不足无法进行计算

2、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ/T13-71-2015

15、对于规程DBJ/T13-71-2015中的测强曲线,下列说法中错误的是( ):

(6.0.1)

(A)该测强曲线适用的混凝土龄期是14d~1000d;

(B)该测强曲线不适用于掺加了引气型外加剂的混凝土;

(C)该测强曲线适用于C10~C80混凝土强度的检测;[正确]

(D)该测强曲线不适用于PHC管桩。

16、依据DBJ/T13-71-2015,混凝土碳化深度的测试,应采用( )。

(4.3.2)

(A)浓度约3%的酚酞酒精溶液 (B)浓度约1%~2%的酚酞酒精溶液[正确]

(C)浓度约1%的甲基橙溶液 (D)浓度约2%的甲基橙溶液

17、依据DBJ/T13-71-2015,采用规程曲线进行混凝土抗压强度的换算时,如果结构、构件的部分测区混凝土强度换算值超过60.0MPa,则( )。(7.1.3~

7.3.5)

(A)该结构构件的抗压强度推定值取测区混凝土强度换算值的最小值。[正确]

(B)必须采用别的方法进行检测。

(C)必须采用钻芯法进行修正。

(D)无法得出该结构构件的抗压强度推定值。

3、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007

18、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007中规定的标准芯样公称直径是( )mm:(2.1.5)

(A)150 (B)120 (C)100[正确] (D)90

19、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007中规定,对于较小的构件,有效芯样数量不得少于( )个:(3.2.4)

(A)2[正确] (B)3 (C)4 (D)5

20、钻芯法检测中,当需要进行钢筋扫描时,钢筋扫描仪的最大探测深度应不小于A,位置偏差不宜大于B,其中A、B的值分别为( )。(4.0.6)

(A)50mm,±5mm (B)60mm,±5mm[正确] (C)60mm,±2mm (D)50mm,±2mm

Ⅱ、多选题(每题2分,少选得1分,错选不得分)

1、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001

1、当检测条件与测强曲线的适用条件有较大差异时,可采用( )进行修正。

(4.1.5)

(A)同条件养护立方体试件[正确] (B)标准养护立方体试件

(C)从结构中钻取混凝土芯样[正确] (D)采用相同材料、相同工艺制作的任意试件

2、依据标准规定,回弹仪出现下列情况时,应进行常规保养()。(3.3.1)

(A)回弹仪弹击拉簧断裂 (B)弹击次数超过2000次[正确]

(C)测试过程中对回弹值有怀疑时[正确] (D)超过检定有效期限时

3、依据标准规定,当回弹仪出现下列情况时,必须进行检定( )。(3.2.1)

(A)回弹仪弹击拉簧断裂并更换后[正确] (B)弹击次数为1000次

(C)测试过程中对回弹值有怀疑时 (D)超过检定有效期限时[正确]

4、在测试中遇到需要修正测试面和测试角度时,应该()。

(A)先修正测试面后修正角度 (B)先修正角度后修正测试面[正确]

(C)同时修正测试面和测试角度 (D)用角度修正后的值再修正测试面[正确]

5、凡需要用回弹法检测的砼结构或构件,往往是由于()。

(A)缺乏试块资料[正确] (B)试块质量缺乏代表性[正确]

(C)试块试压结果不符合现行规范、规程、标准要求[正确]

(D)试块不可靠[正确]

6、钢砧率定值偏低,原因可能有( )。

(A)弹击杆冲击面有污物[正确] (B)指针滑块摩擦力太大[正确]

略小于61.5mm (D)尾盖调零螺钉伸出长度太长[正确]

(C)L

7、回弹仪的操作中,应注意()。(4.2.1、4.2.2)

(A)回弹仪的轴线始终垂直于结构或构件的混凝土检测面[正确]

(B)应快速击打、缓慢复位 (C)应缓慢施压、快速复位[正确]

(D)每个测区至少弹击16点[正确]

8、下列因素中()会造成构件混凝土的回弹值偏低。

(A)指针摩擦力为1.0N[正确] (B)脱钩点大于“100”

(C)弹击拉簧刚度较大[正确] (D)弹击杆前端球面半径小于25mm[正确]

9、混凝土产生碳化后,则()。

(A)回弹值增大,强度降低 (B)回弹值减小,强度提高

(C)回弹值提高,强度不一定提高[正确] (D)回弹值提高,碳化深度增大[正确]

10、依据JGJ/T23-2001规定,回弹法测区离构件端部或施工缝边缘的距离( )。(4.1.3)

(A)不宜大于0.2m (B)不宜大于0.5m[正确]

(C)不宜小于0.2m[正确] (D)不宜小于0.1m

2、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ/T13-71-2015 11、福建省回弹法测强曲线与统一曲线的主要区别是()。

(A)福建省曲线根据粗骨料品种分为碎石、卵石,统一曲线不区分碎石、卵石

[正确]

(B)福建省测强曲线精度比统一测强曲线高[正确]

(C)统一测强曲线适用的地域范围比福建省测强曲线广[正确]

(D)统一测强曲线适用于泵送混凝土,而福建省测强曲线不适用于泵送混凝土

12、依据DBJ/T-13-71-2015,按批量检测的构件,当该批构件混凝土强度换算值以及标准差出现下列( )情况时,该批构件构件应全部按单个构件检测:(7.3.3)

A 、该批构件混凝土强度平均值小于等于25MPa 时:c cu

f s >4.50MPa B 、该批构件混凝土强度平均值为25.0MPa ~50.0MPa 时:c cu

f s >5.50MPa[正确] C 、该批构件混凝土强度平均值大于50.0MPa 时:c cu

f s >6.50MPa[正确] D 、该批构件中测区混凝土换算值出现超出所用测强曲线适用强度范围的情况

[正确]

3、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007

13、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS 03:2007规定,芯样试件中不宜含有钢筋,当不能满足此要求时,则应符合( ):(6.0.2)

(A)标准芯样试件,每个试件内最多只允许有2根直径小于10mm 的钢筋;[正确]

(B)公称直径小于100mm 的芯样试件,每个试件内最多只允许有一根直径小于10mm 的钢筋;[正确]

(C)芯样内的钢筋应与芯样试件的轴线基本垂直;[正确]

(D)芯样内的钢筋应与芯样试件的轴线基本平行。

14、芯样尺寸偏差及外观质量超过下列数值时,相应测试数据无效( ):(6.0.5)

(A)沿芯样高度任一直径与平均直径相差达2mm 以上时;[正确]

(B)芯样端面的不平整度在100mm 长度内超过0.1mm 时;[正确]

(C)芯样端面与轴线的不垂直度超过1°时;[正确]

(D)芯样有裂缝或有其他较大缺陷时。[正确]

15、关于采用钻芯法进行结构构件强度批量检测,下列说法正确的是

( )(3.2.1~3.2.3)

(A)标准芯样数量不宜少于15个[正确]

(B)小直径芯样试件数量为15个左右

(C)批量检测时对混凝土强度推定区间的上限值和下限值之差有一定限制[正确]

(D)钻芯确定检测批混凝土强度推定值时,可剔除芯样试件抗压强度样本中的异常值[正确]

Ⅲ、判断题(每题1分)

1、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001

1、既然统一测强曲线是全国范围适用的,那么在回弹法测强中应优先使用统一曲线。( )[错误] (6.1.2)

2、对于特种成型工艺制作的混凝土,可以制定专用曲线采用回弹法进行检测。( )[正确] (6.2.3)

3、回弹法是一种间接的、非破损的检测混凝土抗压强度的技术。( )[正确]

4、依据规范要求,采用同一台回弹仪最多检测25根构件后,必须进行常规保养。( )[正确] (3.3.1)

5、碳化深度深的混凝土,龄期一定比碳化深度浅的混凝土长。( )[错误]

6、在碳化深度不超过2.0mm时,采用回弹法检测C30的泵送混凝土,其抗压强度换算值一般是偏低的。( )[正确] (4.1.6)

7、回弹法不适用于检测曲率半径小于250mm的结构部位。( )[错误] (6.2.3)

8、回弹法检测时,每个测区最少要弹击16点。( )[正确] (4.2.2)

2、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ/T13-71-2015

9、本省测强曲线不适用于蒸气养护的混凝土构件的回弹法检测。( )[错误] (6.0.1)

10、回弹值是一个无量纲的数值。( )[正确]

11、回弹仪水平弹击时,弹击锤脱钩的瞬间,回弹仪的标准能量如果是

2.207J,说明该回弹仪不符合标准状态的要求。[错误] (

3.1.3)

3、《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004

12、根据《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004的规定,采用混凝土芯样对回弹法检测结果进行计算时,可以采用修正系数法或修正量法。( )[正确] (4.3.3、4.3.4)

Ⅳ、计算题(每题14分)

1、对某构件混凝土强度采用回弹法进行检测,其各测区混凝土强度换算值如下表所示:

⑴该构件的混凝土强度换算值的平均值是( ) MPa:(3分)

(A)34.5 (B)34.4[正确] (C)33.5 (D)33.4

⑵该构件的混凝土强度换算值的标准差是( ) MPa:(3分)

(A)2.67[正确] (B)2.66 (C)2.54 (D)2.53

⑶该构件的混凝土强度推定值是( ) MPa:(3分)

(A)30.1 (B)30.0[正确] (C)30.3 (D)30.2

⑷如果取消该构件第10测区的检测结果,仅取9个测区,则该构件的混凝土强度推定值是( )MPa:(5分)

(A)29.8[正确] (B)29.9 (C)30.1 (D)30.2

2、某工程采用回弹法检测混凝土构件强度,按批量进行抽样检测,并采用钻芯法进行修正,芯样试件抗压强度值以及相应的测区混凝土抗压强度换算值如下表所示,修正前的检测批的测区混凝土强度换算值的平均值为43.7MPa,标准差为

⑴修正系数为( ):(3分)

(A)1.00 (B)1.02 (C)0.98[正确] (D)0.95

⑵依据JGJ/T23-2001的方法,修正后,检测批的测区混凝土强度换算值的平均值为( )MPa:(3分)

(A)44.6 (B)42.8[正确] (C)43.7 (D)所提供数据不足无法计算

⑶依据JGJ/T23-2001的方法,修正后,检测批的测区混凝土强度换算值的标准差为( )MPa:(3分)

(A)5.31[正确] (B)5.53 (C)所提供数据不足无法计算 (D)5.42

⑷依据JGJ/T23-2001的方法,修正后,该批构件的混凝土强度推定值为( )MPa:(5分)

(A)34.1[正确]

(B)35.5

(C)经修正后,该批构件混凝土强度换算值的标准差超过规范要求,不能按批检测

(D)所提供数据不足无法计算

水泥混凝土强度的检测方法

水泥混凝土强度的检测方法 1、水泥砼抗压强度 测定砼抗压强度是评定砼品质的主要指标。目前,砼抗压强度试件以边长为150mm的正立方体为标准试件,砼强度以该试件标准养护到28天,按规定方法 测得的强度为准。 当砼抗压强度采用非标准试件时,其集料粒径要求及抗压强度尺寸换算系数如下: 集料粒径要求及抗压强度换算系数 集料最大粒径 试件尺寸(mm)尺寸换算系数 (mm) 30 100×100×100 0.95 40 150×150×150 1.00 60 200×200×200 1.05

砼立方体试件抗压强度计算:R=P/A 其中:R—砼抗压强度(MPa)P—极限荷载(N)A—受压面积(mm2)注:①以3个试件测值的算术平均值为测定值。如任一个测值与中间值的差值超过中间值的15%,则取中间值为测定值;如有两个测值与中间值的差值均超过上述规定时,则该组试验结果无效。②结果计算至0.1MPa。③非标准试件的 抗压强度应乘以尺寸换算系数。 2、砼抗折(抗弯拉)强度 测定砼抗(抗弯拉)极限强度,是为了提供水泥砼路面设计参数,检查水泥砼路面施工品质和确定抗折弹性模量试验加荷标准。 水泥砼抗折强度是以150mm×150mm×550mm的梁形试件,在标准养护条件下,达到规定龄期后,在净跨450mm,双支点荷载作用下的弯拉破坏,并按规定的计算方法得到的强度值。 砼抗折强度计算:Rb=PL/bha 其中:Rb—抗折强度(MPa);P—极限荷载(N);L—支座间距(L=450mm);b—试件宽度(mm);h—试件高度(mm)。 注:①如断面位于加荷点外侧,则该试件之结果无效;如两根试件无效,则该组结果作废。断面位置在试件断块短边一侧的底面中轴线上量得。②以3个试件测值的算术平均值为测定值。如任一个测值与中间值的差值超过中间值的15%,则取中间值为测定值;如有两个测值与中间值的差值均超过上述规定时,则该组试验结果无效。③结果计算至0.01MPa。④采用100mm×100mm×400mm非标准试件时,所取得的抗折强度值应乘以尺寸换算系数0.85。

混凝土强度检验规程.

中 国 建 筑 资 讯 网 w w w . s i n o a e c . c o m 中华人民共和国国家标中华人民 共和国国家标准 混凝土强度检验评定标准 北京

中华人民共和国国家标准混凝土强度检验评定标准 主编部门中华人民共和国城乡建设环境保护部批准部门中华人民共和国国家计划委员会 施行日期年月日

中 国 建 筑 资 讯 网 w w w . s i n o a e c . c o m 关于发布混凝土强度检验评定标准的通知 计标号 根据国家计委计综号文的要求由城乡建设环境 保护部会同有关部门共同制订的混凝土强度检验评定标准已 经有关部门会审现批准混凝土强度检验评定标准 为国家标准自一九八八年三月一日起施行本标准施 行后现行钢筋混凝土工程施工及验收规范 中有关检验评定混凝土强度和选择混凝土配制强度的有关条文自 行废止 该标准由城乡建设环境保护部管理其具体解释等工作由中 国建筑科学研究院负责出版发行由我委基本建设标准定额研究 所负责组织 国家计划委员会 一九八七年七月九日

中 国 建 筑 资 讯 网 w w w . s i n o a e c . c o m 编制说明 本标准是根据国家计委计综号文的要求由中国 建筑科学研究院会同北京市建筑工程总公司等十二个单位共同编 制的 在编制过程中对全国混凝土的质量状况和有关混凝土强度 检验评定的问题进行了广泛的调查及系统的试验研究吸取了行 之有效的科研成果并借鉴了国外的有关标准在征求全国有关 单位的意见和进行试点应用后经全国审查会议审查定稿 本标准共分为四章和五个附录主要内容包括总则一般 规定混凝土的取样试件的制作养护和试验混凝土强度的 检验评定等 在实施本标准过程中请各单位注意积累资料总结经验如 发现需要修改或补充之处请将意见和有关资料寄交中国建筑科 学研究院结构所以供今后修订时参考 城乡建设环境保护部 年月

混凝土强度检测方法及

破坏性的就是凿开了,可以检查钢筋、保护层厚度、混凝土密实情况等; 无损检测: 1 回弹法 回弹法是以在混凝土结构或构件上测得的回弹值和碳化深度来评定混凝土结构或构件强度的一种方法,它不会对结构或构件的力学性质和承载能力产生不利影响,在工程上已得到广泛应用。 2 超声波法 超声波法检测混凝土常用的频率为20~250kHz,它既可用于检测混凝土强度,也可用于检测混凝土缺陷。 3 超声回弹综合法 回弹法只能测得混凝土表层的强度,内部情况却无法得知,当混凝土的强度较低时,其塑性变形较大,此时回弹值与混凝土表层强度之间的变化关系不太明显;超声波在混凝土中的传播速度可以反映混凝土内部的强度变化,但对强度较高的混凝土,波速随强度的变化不太明显。如将以上两种方法结合,互相取长补短,通过实验建立超声波波速—回弹值—混凝土强度之间的相关关系,用双参数来评定混凝土的强度,即为超声回弹综合法。实践表明该法是一种较为成熟、可靠的混凝土强度检测方法。 4 雷达法 钢筋混凝土雷达多采用1GHz 及以上的电磁波,可探测结构及构件混凝土中钢筋的位置、保护层的厚度以及孔洞、酥松层、裂缝等缺陷。它首先向混凝土发射电磁波,当遇到电磁性质不同的缺陷或钢筋时,将产生反射电磁波,接收此反射电磁波可得到一波形图,据此波形图可得知混凝土内部缺陷的状况及钢筋的位置等。雷达法主要是根据混凝土内部介质之间电磁性质的差异来工作的,差异越大,反射波信号越强。雷达法检测混凝土其探测深度较浅,一般为20 cm 以内,探地雷达使用较低频率电磁波,探测深度可稍大些。此外,该法受钢筋低阻屏蔽作用影响较大,且仪器本身价格昂贵,故实际工程上应用的并不多。 5 冲击回波法 冲击回波法是用一钢珠冲击结构混凝土的表面,从而在混凝土内产生一应力波,当该应力波在混凝土内遇到波阻抗差异界面即混凝土内部缺陷或混凝土底面时,将产生反射波,接收这种反射波并进行快速傅里叶变换(FFT)可得到其频谱图,频谱图上突出的峰值就是应力波在混凝土内部缺陷或混凝土底面的反射形成的,根据其峰值频率可计算出混凝土缺陷的位置或混凝土的厚度。由于该法采用单面测试,特别适合于只有一个测试面如路面、护坡、底板、跑道等混凝土的检测。 6 红外成像法 自然界中任何高于绝对零度(-273℃)的物体都是红外线的辐射源,它们都向外界不断地辐射出红外线。红外线是介于可见光与微波之间的电磁波,其波长为0.76~1000 μm,频率为4×1014~3×1011 Hz。混凝土红外线无损检测是通过测量混凝土的热量及热流来判断其质量的一种方法。当混凝土内部存在某种缺陷时,将改变混凝土的热传导,使混凝土表面的温度场分布产生异常,用红外成像仪测出表示这种异常的热像图,由热像图中异常的特征可判断出混凝土缺陷的类型及位置特征等。这种方法属非接触无损检测方法,可对检测物进行上下、左右的连续扫测,且白天、黑夜均可进行,可检测的温度为-50~2000℃,分辨率可达0.1~0.02℃,是一种检测精度较高、使用较方便的无损检测方法,并具有快速、直观、适合大面积扫测的特点,可用于检测混凝土遭受冻害或火灾等损伤的程度以及建筑物墙体的剥离、渗漏等。 7 拔出法 拔出法用于检测混凝土的强度,它是将安装在混凝土体内的锚固件拔出,测定其极限抗拔力,然后根据预先建立的混凝土极限拔出力与其抗压强度之间的相关关系来测定混凝土强度的一种半破损(局部破损)检测方法。大量实验表明:极限拔出力与混凝土抗压强度之间确实存在着某种近似线性的对应关系,这就为该方法的应用提供了坚实的基础。拔出法可分为预埋拔出法及后装拔出法两种,预埋拔出法是指预先将锚固件埋入混凝土内的拔出法,后装拔出法是指在已硬化的混凝土上钻孔,然后在其上安装锚固件的拔出法。前者主要适用于成批、连续生产的混凝土结构 构件的强度检测,后者可用于新、旧混凝土各种构件的强度检测。拔出法一般不宜直接用于遭受冻害、化学腐蚀、火灾等损伤混凝土的检测。 8 钻芯法

钻芯法混凝土强度检测报告

钻芯法混凝土强度检测 报告 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

1- 检测报告 Detection Report 报告编号 RYJK-JG-002(11)-2016 Serial Number 项目名称 中海·国际社区S04#楼楼板混凝土强度检测Sample Description 委托单位 广西瑞宇建筑科技有限公司 Applicant 监测类别 委托检测 Monitoring Type 广西瑞宇建筑科技有限公司 Guangxi Ruiyu Construction Technology Co.,Ltd. 2016年11月30日 声明 1.本监测报告涂改、换页无效; 2.未经本监测单位书面批准,不得复制本报告,复印的报告未加盖检测专用章无 效; 3.监测报告无三级审核手写签字无效; 4.检测单位名称与检测专用章所示名称不符者无效; 5.如对本监测报告有异议,可在收到报告后15天内向本检测单位书面提请复议; 6.指定样品的委托检测结果仅对样品负责。 地址:广西南宁市秀厢大道56号4号综合楼邮编:530004 电话: Fax:

目录

1 工程概况 中海国际社区S04#楼位于广西南宁市降桥路,由南宁中海宏洋房地产有限公司承建。该工程为一栋3层的框架结构建筑,基础采用CFG桩基础。该工程设计单位为南宁市建筑设计院。一层柱的设计混凝土强度等级均为C30,一层梁(板)至屋面梁(板)的设计混凝土强度等级均为C30。一层墙体的设计砂浆强度等级为。一层柱受力钢筋的设计混凝土保护层厚度分别为30mm。 我公司根据相关规范及业主要求,对该工程二层②-③×C-D轴楼板进行钻芯法混凝土强度检测。我公司于2016年11月16日-2016年11月17日进场进行检测,现将检测结果汇报如下。 2检测依据及工具 检测依据 本次检测评定主要依据以下规范、规程: (1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015; (2)《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384-2016; (3)本工程现有设计图纸及其它规范文件。 检测工具 本工程检测主要仪器设备见表2-1所示。 3检测内容 钻芯法混凝土强度检验。

探讨现场混凝土强度检测技术 施彬

探讨现场混凝土强度检测技术施彬 发表时间:2018-10-01T15:27:14.393Z 来源:《基层建设》2018年第23期作者:施彬 [导读] 摘要:在我国建筑工程行业不断的发展下,各类建筑在城市中得到迅速的发展,而混凝土也被广泛的应用在建筑物中。 南通市通佳工程质量检测有限公司江苏南通 226007 摘要:在我国建筑工程行业不断的发展下,各类建筑在城市中得到迅速的发展,而混凝土也被广泛的应用在建筑物中。混凝土作为一种结构性的材料,在近些年来,其在品种、强度等级、用途等方面的不断更新,混凝土技术也有了长足的进步。而当前,检测混凝土强度的方法有很多种,但总体而言,分为无损检测和局部损检测这两种。本文主要结合作者实际的工作经验,就以混凝土的强度检测为中心,对混凝土项目强度现场检测的概念和内容展开探讨,并且提出了更好地运用技术进行混凝土强度现场检测的要点。 关键词:建筑工程;混凝土项目;强度;现场施工 前言:近年来,随着混凝土需求量的增加,其质量问题也引起了人们的广泛关注,为了保证建筑物的结构安全,人们都会选择使用上乘的混凝土进行施工,其中被应用最多的是商品预拌混凝土,这种混凝土的结构材料不仅质量好,性能稳定,节能环保,还能够有效地缩短施工工期和降低建设投资等,但是它最大的优点还是它具有很高的抗压强度。在机械生产过程中,由于某些原因,混凝土的实际抗压强度出现了异常波动,混凝土的抗压强度达不到设计要求的强度等级现象。为确保混凝土结构工程的质量,探讨结构混凝土的实际强度,往往采用回弹法,超声回弹综合法等。 1常见的混凝土强度检测技术 1.1混凝土强度检测的回弹法 混凝土强度推定的准确性是由两方面的原因引起的,一方面是由回弹仪的质量引起的,而另一方面是测试性能的直接引起的,高性能的回弹仪有利于确保检测结果的真实性和准确性。洛氏硬度HRC为60±2的标准钢砧上是回弹仪的标准状态的平均率定应为80±2,如果缺乏这一条件则回弹仪就需要及时进行调整或校验。批量检测项目检测前后回弹仪率定值的差异会导致测试结果偏低。因此,在大批量检测过程中随时进行率定检测有利于确保检测结果的准确性。 回弹仪是回弹法在混凝土检测中最常用的仪器,回弹仪首先可以检测出混凝土的表面硬度,然后根据混凝土的表面硬度来推算出混凝土强度的一种方法。《建筑结构检测技术标准》的第4.3.2条规定:采用回弹法的过程中要确保被检测混凝土的表层质量具有代表性,同时还要确保切混凝土的抗压强度和龄期在技术规程限定的范围内。因此,回弹法在混凝土的检测过程中要建立在保证混凝土的内外质量基本一致的基础上。当混凝土表层与内部质量遭受化学腐蚀、火灾、冻伤以及内部存在缺陷时,这种情况是回弹法不能直接用于检测混凝土的强度。 1.2混凝土检测的超声回弹综合法 在混凝土强度检测方法当中,超声回弹综合法属于非破损方法之一。超声回弹综合法的主要是利用回弹值和超声波的脉冲速度这两个物理量来考量混凝土的强度,由于该种方法采用多项的物理参数,因此可较为全面的反应构成混凝土强度的各种因素,不仅如此,其还可以抵消部分影响混凝土强度的相关物理量。 1.3混凝土强度检测的钻芯法 混凝土检测方法,从宏观来分类,可分为非破损法和局部破损法两种,其中,属于非破损法的检测方法有回弹法、超声法和超声回弹综合法,而属于局部破损检测方法的有钻芯法和拔出法。混凝土检测的钻芯法,受混凝土工龄的限制比较小,因此其检测结果的误差也往往比较小可直观且真实地反映出混凝土的整体强度,因此在混凝土检测当中得到了广泛的应用。 2混凝土现场施工强度检验的方法 应用于混凝土强度检测的技术有很多,而在现场施工中检验混凝土强度一般采用回弹法,这种方法具有操作简便、适用现场的特点,可以充分满足混凝土现场施工的检测需要,且检测的数据具有精确性,不但能够对混凝土强度进行检测,而且能够对混凝土进行整体检验。 3混凝土现场施工强度检测的要点 3.1制定科学而周密的强度检测计划 应该看到混凝土项目现场施工因自身的特点、周边的环境不同而会表现出不同的特性,因此,应用混凝土强度现场检测的方式和方法也应该有所区别,因此,必须制定混凝土强度现场检测计划,这样才能够确保现场强度检测的质量。在制定混凝土强度检测计划时,应该注意如下几点:第一,应该对混凝土现场施工的情况进行综合分析,这样才能得出混凝土现场施工的整体而全面的信息和数据,有利于强度检测计划的设计。第二,要考虑强度检测计划的可执行性,要结合混凝土检测人员的组织和能力,这样所制定的混凝土强度检测计划才能够更加富有适应性,能够得到实际的有利支持。第三,要对强度检测计划进行科学验证,要考虑影响检测的各类因素,使计划制定得更为科学而严谨。 3.2规范操作 回弹法的操作过程简便易行,若检测过程中技术要求被忽视或实际检测中没有严格按照标准规定的技术要求进行规范操作就会产生较大的测试误差,无法保证回弹质量。因此,规范操作是必需的。在规范操作的过程中要做到三方面的内容,第一方面,检测人员应持有相应的资格证书和经过专业培训。第二方面,建设、监理、施工及检测单位共同商定检测方案。第三方面,加强检测人员的职业道德素养和加强检测者的责任心。通过这些方面的努力从而实现回弹法在混凝土检测中的规范操作。 3.3碳化深度的测试取值 回弹值的准确与否是直接影响推定混凝土强度准确度的因素,同理,碳化深度值的测量准确与否和回弹值有相似的作用。孔洞内的粉末和碎屑在没有清除干净的情况下将很难将划分出已碳化和未碳化这条很明显的分界线,孔洞内的粉末和碎屑会造成测试误差的重要原因。测量碳化深度值时要使用专用的测量仪器而不是使用目测方法。检测已用粉刷砂浆覆盖的构件是我们必须注意的一种特殊情况,由于测试面的含碱量受水泥砂浆充填渗透的影响,测试表面会有较高的碱含量,碳化测试的酚酞酒精溶液和测试表面的碱会发生反应而变红,变红以后极易使人产生视觉误差。碳化深度的测试取值在回弹法的运用中有利于减少和修正误差。

对混凝土强度检验的分析(DOC)

摘要 混凝土强度的检验是结构实体检验的主要项目之一,本文对同条件养护试件和标准养护试件的区别,回弹法和钻芯法的应用误区等问题进行了探讨,希望澄清一些错误看法。本文就这些方面发表本人的一些看法和自己的理解,很多问题也不是很深入全面,望各位老师给予指导。 关键词:同条件养护标准养护回弹法钻芯法

ABSTRACT The inspection of concrete intensity is one of the most important subjects of structure inspection.In this paper,by distin guishing samples in the same maintaining condition with samples in the standard maintaining condition,problems of the wrong use of resounding method and drilling method are argued,and some wrong viewpoints are hoped to be cleared. Keywords:Same maintaining condition Standard maintaining condition Resounding method Drilling method

引言 (1) 一、不同养护条件的混凝土试件强度 (2) 1、同条件养护试件 (2) 2、标准养护试件 (2) 3、混凝土强度的检验评定标准 (3) 4、验收层次问题 (3) 二、混凝土实体强度检测 (4) 1、回弹法 (4) 2、钻芯法 (5) 三、关于混凝土强度评定的合理性 (6) 1、【算例1】 (6) 2、【算例1】 (7) 3、【算例1】 (7) 四、混凝土强度评定中的一个值得注意的现象 (8) 结论 (10) 参考文献 (11) 致谢 (12)

混凝土强度检测试卷及答案

混凝土强度检测试题 公司/部门:姓名:分数: Ⅰ、单选题(每题1分) 1、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001 1、计算混凝土强度换算值时,应按下列排列的先后顺序选择测强曲线( )。 (6.1.2) (A)专用曲线、统一曲线、地区曲线(B)统一曲线、地区曲线、专用曲线 (C)地区曲线、专用曲线、统一曲线(D)专用曲线、地区曲线、统一曲线[正确] 2、结构或构件的混凝土强度推定值是指相应于强度换算值总体分布中保证率不低于( )的结构或构件中的混凝土抗压强度值。(7.0.3) (A)85% (B)95%[正确](C)90% (D)100% 3、回弹值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值,每个构件上的测点数最少的情况下也不应少于( )。 (A)1个(B)2个[正确](C)3个(D)4个 4、某构件10个测区中抽取的3个测区碳化深度平均值分别为1.5mm、2.0mm、 3.5mm,则该构件碳化深度平均值为( )。 (A)2.5mm[正确](B)1.5mm(C)2.0mm(D)以上都不是 5、回弹法测强时,相邻两测区的间距应控制在( )以内。(4.1.3) (A)1m(B)0.2m(C)2m[正确](D)0.5m 6、某工程同批构件共计26根,依据JGJ/T23-2001或DBJ/T13-71-2015的要求,按批量抽检时,抽检数量不得少于( )。(4.1.2) (A)8根(B)9根(C)10根[正确](D)11根。 7、当采用钻芯法进行修正时,芯样的数量不得少于( )。(4.1.5) (A)3个(B)10个(C)6个[正确](D)5个 8、对于泵送混凝土,当其测区碳化深度平均值为3.0mm时,应( )。(4.1.6) (A)按规程的附录B进行修正(B)可不进行修正 (C)对回弹值进行修正(D)采用钻芯法进行修正[正确] 9、回弹测试时,相邻两测点的最小净距( )。(4.2.2) (A)30mm(B)20mm[正确](C)10mm(D)40mm 10、测点距构件边缘或外露钢筋、预埋件的距离不宜小于( )。(4.2.2)

钻芯法检测混凝土强度试验报告

钻芯法检测混凝土强度试验报告 目录 1 适用范围 2 检测依据

3 检测设备 4检测内容 5 芯样试件的试验 6 芯混凝土强度计算 7 注意事项 8安全保证措施 一适用范围 本试验适用于从混凝土结构中钻取芯样,以测定普通混凝土的强

度。 钻芯法检测混凝土强度主要用于下列情况: ⑴对立方体试块抗压强度的测试结果有怀疑; ⑵因材料、施工或养护不良而发生混凝土质量问题时; ⑶混凝土遭受冻害、火灾、化学侵蚀或其他损害时; ⑷需检测经多年使用的结构中混凝土强度时; ⑸当需要施工验收辅助资料时。 对混凝土强度等级低于C1O 的混凝土结构,不宜采用钻芯法检测。二检测依据 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECSO3-2007; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 三检测设备 钻芯机;冲击钻;补平装置;游标卡尺;钢板尺;塞尺;量角器;钢筋定位仪;切割机;磨平机;补平器;压力机。 四检测内容 进行检测之前,首先应根据检测的目的及要求,按照规范规定的要求进行抽样钻芯。 1、芯样钻取 芯样应在结构或构件的下列部位钻取 (1)结构或构件受力较小的部位 (2)混凝土强度质量具有代表性的部位

(3)便于钻芯机安放与操作的部位 (4)避开主筋预埋件和管线的位置并尽量避开其他钢筋 (5)用钻芯法和非破损法综合测定强度时应与非破损法取同一测区 2. 钻取芯样的数量应符合下列规定: a 按单个构件检测时,每个构件的钻芯数量不应少于3 个;对于较小构件,钻芯数量可取2 个; b 对构件的局部区域进行检测时,应由要求检测的单位提出钻芯位置及芯样数量; c 作回弹法检测混凝土强度修正的芯样数量应不少于6 个。 3、芯样加工及技术要求 a芯样直径应为粗骨料粒径的3倍。在构件截面较小或钢筋过密不可能钻取标准尺寸芯样时,芯样直径可为粗骨料粒径的2倍。芯样高度和直径之比应在1~2的范围内。应依据芯样直径和高度选择合适型号的钻机和钻头。 b芯样试件内不应含有钢筋,如不能满足此项要求,每个试件内最多只允许含有二根直径小于10mm的钢筋,且钢筋应与芯样轴线基本垂直并不得露出端面 c芯样抗压试件的高度和直径之比应在1-2的范围内。 d 锯切后的芯样应满足平整度和垂直度的要求,当不能满足时,应对端面进行加工,用水泥砂浆(或水泥净浆)等材料补平。水泥砂浆(或水泥净浆)补平厚度不宜大于5mm,硫磺胶泥(硫磺)补平

混凝土强度回弹检测方案

1、编制依据: (1)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011 (2)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》DBJ13-71-2006 (3)《回弹仪》GB/T 9138 (4)《回弹仪》JJG 817 (5)《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (7)《混凝土强度检验评定标准》GB50107-2010 (8)《武警边防部队经济适用房工程》施工图纸 (9)《武警边防部队经济适用房工程》监理规划 2、工程概况 2.1工程简述: 本工程为武警边防部队经济适用房工程,位于市区路口南,西临青年路,北临黄杉木电中街,东临甘露园中街,南临二道沟。总用地面积31796m2,建筑占地面积12457m2,总建筑面积为69331m2(其中地下建筑面积为46414.54m2)。结构形式为钢筋混凝土框架结构,本工程分为5个单体工程,其中1#、2#、5#楼为住宅楼,4#楼为公寓楼,6#楼为社区服务楼,3#楼停建。 2.2参建单位概况: 建设单位:武警边防部队后勤部 勘察单位:城建勘察设计研究院 设计单位:中建一局集团建设发展 监理单位:华厦工程项目管理 施工单位:城建远东建设集团公司 质量安全监督单位:市区建筑工程质量安全监督站

2.3混凝土强度分部概况: 各楼主体结构砼分布情况 3、混凝土回弹检测部署 3.1混凝土回弹检测总目标及进度计划: (1)混凝土回弹检测的总目标: 通过混凝土结构实体回弹检测,为处理混凝土质量问题提供依据。进一步加强混凝土质量控制,确保工程基础、主体结构安全,避免出现重大质量隐患,使得现场混凝土质量达到《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002)的要求。 现场如有混凝土回弹检测抗压强度不能满足设计有要求的,应请有资质的检测单位进行扩大检查,并及时报告监督机构。 ①根据现场基础及各主体结构实际施工进度,对达到28d龄期的结构实体构件进行混凝土抗压强度回弹检测。

混凝土抗压强度检测

混凝土抗压强度检测 试验原理: 以压力试验机测出混凝土试件的破坏荷载,依据计算公式求得混凝土试件的抗压强度。 试验设备、仪器及要求: 1.仪器设备:钢板尺(0—300mm)、NYL—2000A压力试验机----测试范围(0—400KN 、0—1000K 0—2000KN)分度值(1KN、2.5KN、5KN)、稳压电源、计算机采集分析系统。 2.要求: 其测量精度为±1%,试件破坏荷载应大于压力机全量程的20%且小于压力机全量程的80%。 钢垫板承压面的平均度公差为0.04mm;表面硬度不小于55HRC;硬化层厚度约为5mm。 检测标准及试块规格要求: 1. 检测标准:GB/T50081―2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》、 GB 107―87《混凝土强度检验评定标准》、 GB 50204―2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》。 2. 抗压强度试件应符合下列规定: 边长为150mm的立方体试件是标准试件。

边长为100mm 和200mm 的立方体试件是非标准试件。 3. 所有试件的承压面的平面度公差为0.0005d 。为方便使用,列出各种试件对应的承压面的平面度公差值: 表1 试件承压面公差允许值 试件横截面边长(mm ) 承压面平面公差(mm ) 100 0.050 150 0.075 200 0.100 4 .规定了各种试件相邻面夹角的公差为0.5°。 5 . 规定了各种试件边长公差为1mm 。 6 .试件的养护: ①试件成型后应立即用不透水薄膜覆盖表面。 采用标准养护的试件,应在温度为20±5℃的环境中静置一昼夜至二昼夜,然后编号、拆模。拆模后应立即放入XXXX 作业指导书 文件编号: XXXX-03-3.36 第2页 共 6 页 主题:混凝土抗压强度检测方法 第B 版 第0次修订 颁布日期:2017年8月 15日

混凝土强度现场检测方法.

混凝土强度现场检测方法: 非破损法:回弹法 以混凝土强度与某些物理量之间的相关性为基础,测试这些物理量,然后根据相关关系推算被测混凝土的标准强度换算值。 综合法:超声回弹综合法 采用两种或两种以上的非破损检测方法,获取多种物理参量,建立混凝土强度与多项物理参量的综合相关关系,从而综合评价混凝土强度。 半破损法:钻芯法 以不影响结构或构件的承载能力为前提,在结构或构件上直接进行局部破坏性试验,或钻取芯样进行破坏性试验,并推算出强度标准值的推定值或特征强度。 回弹法的特点 回弹法是目前国内应用最为广泛的结构混凝土抗压强度检测方法; 优点1:对结构没有损伤; 优点2:仪器轻巧,使用方便; 优点3:测试速度快; 优点4:测试费用相对较低; 优点5:可以基本反映结构混凝土抗压强度规律; 检测原理 回弹法是利用混凝土表面硬度与强度之间的相关关系来推定混凝土强度的一种方法,即fcu=f ( R, l )。其基本原理是:用一弹簧驱动的重锤,通过弹击杆(传力杆),弹击混凝土表面,并测出重锤被反弹回来的距离,即回弹值(反弹距离与弹簧初始长度之比)作为与强度相关的指标,同时考虑混凝土表面碳化后硬度变化的影响,来推定混凝土强度的一种方法。表面硬度法、非破损法。 检测依据 中华人民共和国行业标准:JGJ/T 23-2001 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 适用范围 适用于工程结构普通混凝土抗压强度的检测。 注:在正常情况下,混凝土强度的检验与评定应按现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》及《混凝土强度检验评定标准》执行。不允许因为有了本规程而不按上述《规范》、《标准》制作规定数量的试件供常规检验之用。但是,1、当出现标准养护试件或同条件试件数量不足或未按规定制作试件时;2、当所制作的标准试件或同条件试件与所成型的构件在材料用量、配合比、水灰比等方面有较大差异,已不能代表构件的混凝土质量时;3、当标准试件或同条件试件的施压结果,不符合现行标准、规范规定的对结构或构件的强度合格要求,并且对该结果持有怀疑时。 当对结构中混凝土实际强度有检测要求时,可按该规程进行检测,检测结果可作为处理混凝土质量的一个依据。 不适用于表层与内部质量有明显差异或内部存在缺陷的混凝土结构或构件的检测。 (由于回弹法是通过回弹仪检测混凝土表面硬度从而推算出混凝土强度的方法。 当混凝土表面遭受了火灾、冻伤、受化学物质侵蚀或内部有缺陷时,就不能直接采用回弹法检测。) 仪器设备及检测环境 测定回弹值的仪器,宜采用示值系统为指针直读式的混凝土回弹仪。 回弹仪必须具有制造厂的产品合格证及检定单位的检定合格证,并应在回弹仪的明显位置上

混凝土强度专项检测报告详解

房屋质量检测报告Inspection Report of Building Quality 沪房鉴(JT)证字第(正文6页) 项目名称: 混凝土强度专项检测 委托单位:

说明 1 检测报告无本检测站章无效。 2 检测报告无项目负责人、报告编写人、报告审核人、报告批准人签名无效。 3 检测报告涂改无效。 4 未经许可,不得复制本检测站检测报告。 5 复制检测报告未重新加盖本检测站章无效。 6 检测报告仅作为合同委托范围内房屋质量检测的依据结论,不作合同之外其它之用。 7 本报告对该委托项目内容有效期为一年。 8 本报告解释权属本单位。 联系方式 地址(Add): 电话(Tel): 邮编(Zip):

目录 1 委托单位 (1) 2 项目名称 (1) 3 现场检测日期 (1) 4 建筑物概况 (1) 5 检测目的、范围和内容 (1) 6 检查及分析结果 (2) 6.1 受检区域使用情况调查 (2) 6.2 受检区域混凝土构件外观质量检测 (2) 6.3 受检区域混凝土构件强度检测 (2) 7 检测结论与建议 (3) 7.1 结论 (3) 7.2 建议 (4) 8 主要技术依据 (4) 9 技术人员 (4) 附件一:检测照片 (6)

混凝土强度专项检测报告 1 委托单位 委托单位: 工程地址: 2 项目名称 混凝土强度专项检测 3 现场检测日期 2016年06月01日 4 建筑物概况 始建于2014年,设计单位为。该车间作为废旧材料焚烧生产车间使用,目前正在施工过程中,焚烧车间平面布置情况见图4.1。 图4.1 焚烧车间平面布置图(阴影部分为受检区域) 5 检测目的、范围和内容 始建于2014年,现业主为明确焚烧车间中的回转窑、消石灰贮存制浆装置基础、布袋除尘器柱脚及钢烟囱基础混凝土构件抗压强度。特委托对回转窑、消石灰贮存制浆装置基础、布袋除尘器柱脚及钢烟囱基础的混凝土构件强度进行检测。 检测内容如下: (1)受检区域使用情况调查; (2)受检区域混凝土构件外观质量检测;

混凝土强度检验评定标准GB50107-2010.

中华人民共和国国家标准 混凝土强度检验评定标准 Standard for test and evaluation of concrete compression strength GB50107-2010 2010-05-31发布2010-12-01实施———————————————————————————— 中华人民共和国建设部 国家质量监督检验检疫总局

前言 本标准是根据原建设部《关于印发〈二OO二~二OO三年度工程建设国家标准制订、修订计划〉的通知》(建标[2003]102号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验、参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订本标准。 本标准规定的主要内容有:1总则;2术语、符号;3基本规定;4混凝土的取样与试验;5混凝土强度的合格评定。 本标准修订的主要内容是:1增加了术语、符号;2补充了试件取样频率的规定;3增加了C60及以上高强混凝土非标准尺寸试件确定折算系数的方法;4修改了评定方法中标准差已知方案中的标准差计算公式;5修改了评定方法中标准差未知方案的评定条文;6修改了评定方法中非统计方法的评定条文。 本标准由住房和城乡建设部负责管理,由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议,请寄送中国建筑科学研究院《混凝土强度检验评定标准》管理组(地址:北京市北三环东路30号,邮政编码:100013;电子信箱:standards@https://www.wendangku.net/doc/526501128.html,)。 本标准主编单位:中国建筑科学研究院 本标准参编单位:北京建工集团有限责任公司 湖南大学 北京市建筑工程安全质量监督总站 上海建工材料工程有限公司 西安建筑科技大学 云南建工混凝土有限公司 舟山市建筑工程质量监督站 北京东方建宇混凝土技术研究院 贵州中建建筑科学研究院 沈阳北方建设股份有限公司 广东省建筑科学研究院

混凝土抗折强度试验方法

一.目的 检测混凝土抗折强度,指导检测人员按规程正确操作,确保检测结果科学准确。 二.检测参数及执行标准 混凝土抗折强度 GB/T 50081-2002《普通混凝土力学性能试验方法标准》 三.适用范围 1. 150mm×150mm×600mm或550mm的棱柱体混凝土标准试件(称标准试件)。 2. 100mm×100mm×400mm的棱柱体混凝土试件(称非标准试件)。五.样本大小及抽样方法 1. 每拌制100盘且不超过100 m3的同配合比的砼,取样不得少于一次; 2.每工作班拌制同一配合比的砼不足100盘时, 取样不得少于一次; 3. 每一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的砼每200m3不得少于一次; 4. 试件在长向中部1/3区段内不得有表面直径超过5mm,深度超过2mm的孔洞。 六.仪器设备 1. 液压万能试验机300B型一台(设备型号;WE—300B,设备编号;JC—031),精度(示值的相对误差)不大于±2%,选取时其量程应能使试件的预期破坏荷载值不小于全量程的20%,也不大于全量程式的80%。 2.抗折试验装置一个。

3.直尺一个。 4.四轮运试件手推车一台。 5.独轮手推车一台。 6.扫把一个。 7.搓子一个。 8.抹布二块。 9.活扳手一个。 10.劳动保护用品(手套、口罩、眼镜)。 七.环境条件 常温下的物理室内进行。 八.检测步骤及数据处理 1.首先打开信号转换器,待到数字稳定,准备试验。 2.打开计算机,进入该试验的编号窗口。 3.带好劳保用品,将试块表面擦拭干净,测量尺寸。并记录支座间跨度L(mm),试件截面高度h(mm),试件截面宽度b(mm)。如实测尺寸与公称尺寸之差不超过1mm,可按公称尺寸进行计算。检查外观,试压承压面不平度为每100mm2不超过0.05mm,承压面与相邻面的不垂直度不应超过±1度.安装尺寸偏差不得大于1mm。试件的承压面应为试件成型时的侧面。支座及承压面与圆柱的接触面应平稳,均匀,否则应垫平。 4.施加荷载应保持均匀,连续。当混凝土抗压强度等级C30时,加荷速度取每秒钟0.02—0.05MPa,当混凝土等级>C30且<C60时,加荷速度

混凝土强度试验

混凝土强度试验 一、混凝土抗压强度 1、实验名称:混凝土立方体抗压强度试验 2、实验的目的意义 ①了解并掌握混凝土的强度指标; ②学会抗压实验的测量方法。 3、实验基本原理 根据混凝土立方体抗压强度可以评定混凝土强度等级。 4、实验仪器设备 ①压力试验机或万能试验机。精度示值的相对误差应在2%以内。 ②试模。由铸铁或钢制成的立方体,规格视骨料最大粒径选用(见表5-4)。 ③标准养护室。温度20℃、相对湿度大于90%。 ④振动台。频率50 Hz,空载振幅0.5mm。 ⑤捣棒、小铁铲、金属直尺、镘刀等。 表5-4 试模尺寸与骨料最大粒径、插捣次数选用表 5、试件制备 ①按表5-4选择同规格的试模3只组成一组。将试模拧紧螺栓并清刷干净,内壁涂一薄层矿物油,编号待用。 ②试模内装的混凝土应是同一次拌和的拌合物。坍落度小于或等于70mm 的混凝土,试件成型宜采用振动振实;坍落度大于70mm的混凝土,试件成型宜采用捣棒人工捣实。 a.振动台成型试件:将拌合物一次装入试模并稍高出模口,用镘刀沿试模内壁略加插捣后,移至振动台上,开动振动台,振动至表面呈现水泥浆为止,刮去多余拌合物并用镘刀沿模口抹平。

b.捣棒人工捣实成型试件:将拌合物分两层装入试模,每层厚度大致相等。插捣按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。插捣底层时,捣棒应贯穿整个深度,插捣上层时,捣棒应插入下层深度20~30mm。插捣时捣棒应保持垂直不得倾斜,并用抹刀沿试模内壁插入数次,以防止试件产生麻面。每层插捣次数如试表4.1,然后刮去多余拌合物,并用镘刀抹平。 c.成型后的试件应覆盖,防止水分蒸发,并在室温20℃环境中静置1~2昼夜(不得超过两昼夜),拆模编号。 d.拆模后的试件立即放在标准养护室内养护。试件在养护室内置于架上,试件间距离应保持10~20mm,并避免用水直接冲刷。 注:当缺乏标准养护室时,混凝土试件允许在温度为20的静水中养护;同条件养护的混凝土试样,拆模时间应与实际构件相同,拆模后也应放置在该构件附近与构件同条件养护。 6、测定步骤 试件从养护地点取出后,应尽快进行试验,以免试件内部的温湿度发生显著变化。 ①将试件擦拭干净,测量尺寸,并检查外观。试件尺寸测量精确至1mm,据此计算试件的承压面积。如实测尺寸与公称尺寸之差不超过1mm,可按公称尺寸进行计算。 试件承压面的不平度应为每100mm长不超过0.05mm,承压面与相邻面的不垂直度不应超过±1°。 ②将试件安放在试验机的下压板上,试件的承压面应与成型时的顶面垂直。试件的中心应与试验机下压板中心对准。 ③开动试验机,当上压板与试件接近时,调整球座,使接触均衡。 ④应连续而均匀地加荷,预计混凝土强度等级小于C30时,加荷速度每秒 0.3~0.5MPa;混凝土强度等级大于或等于C30时,加荷速度每秒0.5~0.8MPa。当试件接近破坏而开始迅速变形时,停止调整试验机油门,直至试件破坏,然后记录破坏荷载。 7、数据记录及数据处理或结果分析 试件的抗压强度f 按下式计算(精度至0.1MPa),即 cu

混凝土强度检测试卷及答案

混凝土强度检测试题 公司/部门: 姓名:分数: Ⅰ、单选题(每题1分) 1、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23-2001 1、计算混凝土强度换算值时,应按下列排列的先后顺序选择测强曲线( )。 (6.1.2) (A)专用曲线、统一曲线、地区曲线 (B)统一曲线、地区曲线、专用曲线 (C)地区曲线、专用曲线、统一曲线 (D)专用曲线、地区曲线、统一曲线[正确] 2、结构或构件的混凝土强度推定值是指相应于强度换算值总体分布中保证率不低于( )的结构或构件中的混凝土抗压强度值。(7.0.3) (A)85% (B)95%[正确] (C)90% (D)100% 3、回弹值测量完毕后,应在有代表性的位置上测量碳化深度值,每个构件上的测点数最少的情况下也不应少于( )。 (A)1个 (B)2个[正确] (C)3个 (D)4个 4、某构件10个测区中抽取的3个测区碳化深度平均值分别为1.5mm、2.0mm、 3.5mm,则该构件碳化深度平均值为( )。 (A)2.5mm[正确] (B)1.5mm (C)2.0mm (D)以上都不是 5、回弹法测强时,相邻两测区的间距应控制在( )以内。(4.1.3) (A)1m (B)0.2m (C)2m[正确] (D)0.5m 6、某工程同批构件共计26根,依据JGJ/T23-2001或DBJ/T13-71-2015的要求,按批量抽检时,抽检数量不得少于( )。(4.1.2) (A)8根 (B)9根 (C)10根[正确] (D)11根。 7、当采用钻芯法进行修正时,芯样的数量不得少于( )。(4.1.5) (A)3个 (B)10个 (C)6个[正确] (D)5个 8、对于泵送混凝土,当其测区碳化深度平均值为3.0mm时,应( )。(4.1.6) (A)按规程的附录B进行修正 (B)可不进行修正 (C)对回弹值进行修正 (D)采用钻芯法进行修正[正确] 9、回弹测试时,相邻两测点的最小净距( )。(4.2.2) (A)30mm (B)20mm[正确] (C)10mm (D)40mm 10、测点距构件边缘或外露钢筋、预埋件的距离不宜小于( )。(4.2.2)

水泥混凝土强度试验检测方法

水泥混凝土强度试验检测方法

第四节、水泥混凝土强度试验检测方法 一、水泥混凝土试件的成型与养护力法(一)概述 为测定经稠度试验合格的混合料的技术性质(水泥混凝土抗压和抗折强度试验)并使测定 结果具有可比性,必须按规定的方法制备各种不同尺寸的试件,并进行标准养护,一般情况下 当坍落度小于70mm时,用标准振动台成型,否则,用人工插捣法成型。 (二)试件成型与养护方法 l.试件的成型 (1)将试模装配好,检查试模尺寸,避免使用变形试模。 (2)给试模内部涂一薄层矿物油脂或其它脱模剂,注意勿使涂模油或脱模剂过多,否则会 影响混凝土实际强度,然后将拌好的混合料装入试模,进行捣实工作。 (3)混合料捣实工作可采用下列方式: ①振动法。将拌好的混合料装人试模中,并使其稍高出模顶放在振动台上夹紧,振动至表 面呈现水泥浆为止,一般不超过1.5min。 振动台规格为:频率为(3000士2oo)次/min,负荷

下的振幅为0.36mm,空载时的振幅应为 0.5mm,如采用平板振动器,功率一般为1.1kW。 ②插捣法。将混合料分两层装人,用直径16mm的圆铁棍以螺旋形从边缘向中心均匀地 进行。插捣次数应符合规定。 插捣底层时,捣棒插到模底;插捣上层时,捣棒插入该层底面下20~30mm处。插捣时应 用力将捣棒压下,不得冲击,捣完一层后,如有棒坑留下,可用捣棒轻轻填平。 流动性的混凝上,在插捣过程中,随时用馒刀沿试模内壁插抹数次,以防试件产生麻面。 (4)用前述方法捣实之后,用馒刀将多余的混合料刮除。使与模口齐平,2~4s后抹平表面。试件抹面与试模边缘高低差不得超过0.5mm。 2.养护方法 (1)试件成型后,用湿布覆盖表面(或采用其它保持湿度方法),以防止水分蒸发,并在室 温(20士5)℃、相对湿度太于50%的情况下静放1一2d,然后拆模并作第一次外观检查、编号, 有缺陷的试件应除去或加工补平。 (2)将完好试件标准养护至试验时,标准养护室温度:(20士3)℃,相对湿度:90%以上,试

混凝土强度检测方法.

: 随州职业技术学院毕业项目 2010 级 项目类别:建筑工程 项目名称:混凝土强度检测方法 系别:土木与建筑工程系 专业名称:工程造价 姓名:隗佳婧 学号:20103110233 班级:10造价 指导教师:瞿洋 2013年 4 月17 日 附件2

随州职业技术学院 毕业项目任务书(个人表)系别:

注:此表在指导老师辅导下填写。

目录 第一章引言 1.1混凝土等级 (1) 1.2引言 (1) 第二章混凝土强度的检测方法 2.1回弹法 (1) 2.2超声波法 (2) 2.3超声波回弹综合法 (2) 2.4雷达法 (2) 2.5冲击回波法 (3) 2.6红外成像法 (3) 2.7拔出法 (4) 2.8钻芯法 (5) 2.9超声波CT法 (5) 第三章特点,用途,限制条件 3.1回弹法 (6) 3.2超声回弹法 (7) 3.3钻芯法 (7) 3.4后装拔出法 (7)

3.5超声法 (8) 3.6回弹法检测中需要注意的地方 (8) 第四章结束语 4.1结束语 (12) 参考文献 (12)

浅谈混凝土强度等级检测方法 混凝土的强度等级是指混凝土的抗压强度,混凝土的强度等级应以混凝土立方体抗压强度标准值划分,采用符号C与立方体抗压强度标准值表示,混凝土的抗压强度是通过实验得出的。我国采用边长为150mm的立方体作为混凝土抗压强度的标准尺寸试件,用非标准尺寸的试件进行试验,其结果应乘以系数,折算成标准立方体强度200mm*200mm*200mm的试件,折算系数为1.05 100mm*100mm*100mm的试件,折算系数为0.95 关键词:混凝土强度,检测方法,钻芯法,回弹法 一引言 测试技术是科技发展的基础之一,在各学科和不同技术领域中,所采用的测试技术有其共性也有其特性。目前,混凝土材料科学所采用的测试技术,很多来自某些基础科学或其他领域,但各项移植的测试技术都必须使之适应于混凝土的结构特点,从而逐渐形成了混凝土特有的测试技术体系,认识,分析这一体系,从而自觉的发展这一体系,对混凝土材料科学的发展,以及控制和提高工程质量都有巨大的意义。 二混凝土强度的检测方法 1.回弹法