文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV配电线路的运行和检修

10kV配电线路的运行和检修

10kV配电线路的运行和检修
10kV配电线路的运行和检修

10kV 配电线路的运行和检修

摘要:为提高电力线路的运行水平,要求电力线路

工作者认真做好线路的运行维护工作,找出配网的薄弱点及问题所在,提出预防和降低配电线路故障率的办法,并结合实际情况不断提升维护技术水平,提高配电网的专业化管理水平和安全运行水平,从而使配网建设、改造、运行管理工作趋向科学化。

关键词:配电线路;故障;巡检;安全运行

10kV 配电线路是连接变电站和各类用户的"纽带 ",在

电网络中,其作用十分重大。但由于 10kV 配电线路点多面广,因此也成了故障高发的 "群体 "。为了提升供电可靠性,做好对 10kV 配电线路的科学运维与科学检修是很有必要的。

、 10kV 配电线路的常见故障及防范

1.10kV 配电线路常见故障由于 10kV 配电网绝缘水平低,线

间距离较小,架空线

路通过的地方多为丘陵、山地、空旷地方集邮污染的工业园区,线路易遭受雷击、外力破坏和设备等故障,致使线路跳闸。根据一般运行的经验, 10kV 架空线路的故障有如下几种:

1)自然灾害因素造成的事故

雷电、强对流天气、大雾、霜冻等气象灾害每年都有发

生,且呈逐年递增趋势,对配电线路设施破坏极大,尤以雷击为甚。雷击导致 10kV 架空配电线路事故通常有绝缘子击穿或爆裂、断线、配变烧毁、避雷器击穿等。电气设备存在的缺陷是造成雷击事故的重要原因。雷击电流不能快速流入大地。避雷线引下线被盗,雷击电流无法流入大地。

2)外力破坏造成的故障

因 10kV 线路面向用户端,线路通道远比输电网复杂,

交跨各类线路、道路、建筑物、构筑物、堆积物、树木等较多,极易引发线路故障。因此外力破坏亦是 10kV 架空配电线路的多发事故之一,这类事故根据破坏源头可分为;①树木生长超过10kV架空线路的安全距离,造成线路接地;② 车辆或施工机具碰撞触 10kV 架空线路及杆(塔),引起线路接地;③风筝碰触引起 10kV架空线路相间短路速断跳闸;

④铁塔的塔材、金属被盗引起杆塔倾斜或倒杆(塔);⑤杆塔基础或拉线基础被雨水冲刷严重引起倒杆(塔)

3)设备故障导致线路跳闸事故

由于制造质量以及安装水平等原因,导致户外电气设备

存在着缺陷,设备之间的连接接触面不够,接触电阻过大;或这又由于负荷电流大,引起连接处发热烧毁,导致线路缺相运行。

4)用户产权设施造成的故障

用户产权电力设施普遍存在无人管理、配电房防护措施

不完善,电缆沟坍塌积水等问题,仍然运行着一部分多年的老型号电力设施。因缺乏维护,内部故障时,分界点的开关未跳闸或高压保险未熔断,甚至有的单位直接将高压保险短接,造成越级跳柱上开关甚至变电开关,而且发生事故后抢修困难,修复期长。

部分客户在销户时,直接将变压器等设备拆除,而留下

高压 T 接线,悬挂在空中,带来极大的安全隐患。

5)区域环境方面的因素

在工业城市,每天都要排出大量粉尘,久而久之,瓷瓶

上积满了凝固的水泥灰尘,在久旱遇到小雨时线路跳闸概率极高。类似的水泥灰问题同样会落在柱上开关或高压保险的各个部件上,从而造成故障。

6)管理方面的因素

运行管理中影响配网安全的主要因素是巡视不到位、消

缺不及时。巡视不到位,主要是人员技能素质不高、责任心不强,对导线在运行中磨损、断股等缺陷以及设备缺陷等未能及时发现。消缺不及时,主要是消缺管理流程不清晰、检修质量不高、责任考核不落实。

2.故障的防范措施

1)针对天气因素采取的反事故措施

提高绝缘子的耐雷水平,特别是针式绝缘子的耐雷水

平。根据近几年的运行经验,耐张点的悬式绝缘子在雷击时 提高绝缘子的耐雷水平有助于提高线路的防雷能力。

安装线路避雷器则是一个经济、简单、有效的措施。变 电所 10kV 出线端装设金属氧化物避雷器,在线路较长易受 雷击的线路上装设金属氧化物避雷器或防雷金具,以及在变 压器高低压侧装设想应电压等级的避雷器。

穿刺型防弧金具安装方便,密封性能好,金具高压电极

与绝缘导线紧密接触,多次耐受电弧烧灼,运行安全可靠, 值得推广应用。定期检测接地网,确保接地网的接地阻值合 格。加强与气象部门的联系、积累资料,达到预警预报条件 的气象灾害时,提前采取防范措施,最大限度减少气象灾害 造成的损失。

2)外力破坏

在交通道路边的杆塔堆砌防撞墩并涂上醒目的反光漆,

以引起车辆驾驶员的注意,对于在配电线路附近的施工,应 及时联络施工方,并签订防护责任书,避免盲目施工导致线 路跳闸。加强打击破坏盗窃 10kV 线路塔材及金具的力度, 力求得到当地公安、治保部门的配合。运行部门定期巡视检 查 10kV 线路的杆塔基础、拉线基础和违章建筑物,对被雨 水冲刷严重的杆塔基础、拉线基础进行及时维修,对存在缺 陷的设备及时处理和检修,对违章建筑物进行清理整顿。

3)防设备故障

对 10kV 线路杆塔定期进行检查,对不够牢固的杆塔及

时进行加固基础或增加拉线。新立杆塔应严格按设计要求施 工。对于线路连接部分,应装设铜铝线耳或铜铝线夹使其接 触良好。在新建或改造的配电线路中的分段、分支开关采用 绝缘和灭弧性能良好,检修周期长,高寿命无油化的真空断 路器。以减少线路断路器极少发生闪络故障,故障发生点集中在针式绝缘子,进 f It 步

的故障。

、 10kV 配电线路的的检修策略

1.杆塔的检修由于 10kV 配电线路属于架空线路,电线杆塔对

于线路

的影响是十分巨大的。因此,要做好杆塔的检修工作,切实保证配电线路的安全。相关管理人员要安排专业的工作队伍,定期对线路中的杆塔进行检查,查看其是否存在歪斜、变形甚至断裂倒塌的现象。在检查的过程中,需要注意以下几个方面的内容:①杆塔基层是否牢固,土质是否满足立杆的实际要求,是否存在相应的安全隐患(悬空、积水、松动等);②电线杆的埋深是否合理,是否可以满足设计要求;

③杆塔整体是否完好,是否存在裂缝、破损等现象;④杆塔组件是够齐全,是否存在松动现象。尤其是对于铁塔而言,要对基座的螺母等进行检查,看是否松动,如果松动,要及时进行加固;⑤检查电线是否松动,是否出现下垂甚至拖地现象。

2.故障的排除配电线路的覆盖范围是十分巨大的,因此,在出

现故障

后,不可能同时对所有区域进行检测和维修,这就需要采取合理的策略,提高故障检测的速度。通常情况下,可以采用排除法对故障进行检测,将线路进行分段,之后逐段检测,直到最终找出故障所在。而对于 10kV 配电线路的故障检测而言,需要明确其具体的接地方式。如果是明性接地,则故障的检测和排除都相对较为简单,而如果是隐形接地,则使用分段检测的方式,可以提高故障检测的速度和效率。

3.设备的维护对于配电线路中的电力设备,要加强管理和维护

工作,

及时排除设备中存在的安全隐患。对于故障较小的设备,可以采取维修和保养的方式进行处理,而对于故障较大或者存在高风险性的设备,如果条件允许,要进行更换,以减少故障的重复发生。例如,线路中使用的变压器设备,随着用电量的不断增大,对于变压器的容量也提出了更高的要求,如果变压器的额定容量较小,即使

对故障进行了排除,还是无法根治,故障会出现反复发生的情况,因此,在资金和技术条件允许的情况下,就需要更换变压器,以满足线路的实际需求。

三、结束语

10kV 配网线路的运维和检修极大关系到供电可靠性的

提升,各电力企业应结合实际运行经验,量身制定出适合自身的运维及检修方法。

参考文献:

[1]何显军.10kV配电线路故障分析及运行维护J].大科

技,2013(9).

[2]薛一鸣,周海强 .10kV 配电线路的运行维护及检修故

障[J].电源技术应用,2013,(8).

[3]简永贤.浅议10kV配电线路的运行维护及检修J].城

市建设理论研究(电子版),2013,(13).

输配电线路运行与检修1

输配电线路运行与检修 一、填空题 1、电力系统的基本要求,保证(供电的可靠性)、保证(电能质量)。 2、避雷线具有(分流)、(耦合)、(屏蔽)作用。 3、电力系统中性点接地方式有(中性点不接地系统)、(中性点直接接地系统)、(中性点经消弧线圈接地系统)。 4、电力网电能损耗通常是根据电能表所计量的总(供电量)和(售电量)相减得出。 5、有载调压的作用是(保证连续供电)和(随时调压)。 6、电力系统的基本要求,保证(供电的可靠性)、保证(电能质量)。 7、避雷线具有(分流)、(耦合)、(屏蔽)作用。 8、电力系统中性点接地方式有(中性点不接地系统)、(中性点直接接地系统)、(中性点经消弧线圈接地系统)。 9、电力网电能损耗通常是根据电能表所计量的总(供电量)和(售电量)相减得出。 10、有载调压的作用是(保证连续供电)和(随时调压)。 11.直流输电是以(直流电)形式实现电能的输送。 12.电力电缆由(导电线芯)、(绝缘层)和(保护层)三部分组成. 13. 双绕组变压器的参数包括(电阻)、(电抗)、(电导)和(电纳)四部分 14.构成架空线路的主要元件有:导线、___、绝缘子、___、杆塔基础、___、拉线、___和各种金具等。(避雷线、杆塔、接地装置。P13) 15.LGJ–300/25表示的意义是:_______________。(标称截面铝30m ㎡、钢25m㎡的钢芯铝绞线.P14) 16.弧垂大小和导线的质量、______、导线的张力及______等因素有关。(空气湿度、线路档距。P18) 17.按照杆塔结构所用的材料来分,有木杆、______、______和铁塔。木杆基本不采用了。(钢筋混泥土电杆、钢管杆。P22) 18.输电线路通常有两种不同性质的接地故障。一种是______接地故障,另一种是______接地故障。(永久、瞬时。P48) 19、架空线路遭受雷击直击雷和感应雷两种形式。 20、导线的补修方法主要有磨光修补和缠绕。 21、输配电线路通常有两种不同性质的接地故障一种是永久性故障另一种是瞬时性故障 22、大气过电压分为直击雷过电压和感应过电压。 23、通常将发电厂,变电站所在地区及输配电线路通过地区每年打雷的日数称为雷暴日24.带电作业的操作方法有直接作业法和间接 作业法 25.当人站在地面上时,若接触带电体,则流过人本的电流的大小取决于电位差和的(人体电阻)大小。 26.绝缘子串的电压分布的测定有火花间隙法、高电阻绝缘测量法 27.当配电变压器采用Y,yn0 接线时方式,规定中性线的电流不得超过低压线圈额定电流25% 28.直接带电作业法可以分为等电位作业带电自由作业。

配电线路运行故障问题及检修措施分析

配电线路运行故障问题及检修措施分析 发表时间:2020-03-10T14:10:17.597Z 来源:《中国电业》2019年20期作者:赵志强 [导读] 配电运行线路是供电系统的重要组成部分,其运行状态对供电系统运行的影响非常大。 摘要:配电运行线路是供电系统的重要组成部分,其运行状态对供电系统运行的影响非常大。为此,电力企业应解决配电线路故障,并深入了解配电运行线路的常见故障,然后结合现有的技术,制定有效的预防、解决措施,从而有效解决配电运行线路故障,提高电力系统的可靠性、稳定性。 关键词:配电线路;运行故障;检修措施 引言 配网配电线路的分布范围较广,易出现故障,若不及时处理,会影响电力资源的正常供应,因此要加强故障的运检管理。随着科学技术的不断进步,可以将智能化、信息化的先进技术应用于相关故障的运检管理。建立完善的运检系统,设立智能化的运检平台以及强大的数据库等,以提高配网配电线路故障的运检管理水平,保证故障检测的可靠性,促进故障的及时解决。 1配电线路运行故障问题 电力企业安全运行对电力输配电线路的稳定运行有重要影响,在智能电网建设过程中,电压等级有明显升高,输配电线路在电网安全运行方面发挥关键性作用,因此,必须要充分了解输配电线路运行过程中存在的故障和问题,更好地满足电网持续稳定运行需要。配电线路运行过程中常见故障主要有以下几个方面。 1.1接地故障 电路接地可分为保护接地以及工作接地两种,其中保护接地主要是确保人身安全,避免因为间接触电等导致电器设备的金属外壳以及其他部分出现问题,当前配电线路运行过程中往往会忽视这一方面。工作接地主要是为了持续系统、设备等的正常工作,工作接地包含有中性点接地、防雷设备接地、铁塔接地等。不同接地方式其功能存在有明显区别,其中中性点接地主要是为了维持系统运行中三相系统电压固定,防雷设备接地主要是为了将设备运行过程中所积累的静电荷等导入地下,铁塔接地则是将金属外壳作为导电回路,实现对接线的简化。配电线路运行过程中接地线路具备明显优势,但是运行过程中容易有问题出现,比如线路某一绝缘点出现破坏时与大地连接接地,这个电路中容易有过电压或过电流等问题出现,造成设备的损坏,威胁人员安全,这些问题都可划归至接地故障范畴。 1.2短路故障问题 配电线路运行过程中短路故障较为常见,主要是因为短路出现故障,威胁配电线路的安全稳定运行,容易有人员伤亡等事故出现。短路主要是不同导体在短接情况下出现,同时绝缘击穿同样容易出现短路问题。在不同电路中都会存在有绝缘体,长期运行过程中容易受到外界因素等影响导致绝缘体被破坏,进而引发内部线路短路等故障。在线路维修方面,维修人员可能会先接上短路,在完成维修后忘记拆除,进而出现短路问题。维修施工中,如果维修人员未能按照规范作业,未能落实线路绝缘工作,造成金属芯外露等,在导线移动过程中同样容易有短路问题出现。另外,电力线路检修中还会因为其他违规操作现象导致线路短路。 1.3线路超负荷 电力传输过程中,不同线路所承受的荷载存在有明显区别,各类导线都有其安全限度,当出现超安全限度范围情况时,将会出现超负荷问题,进而引发安全事故。线路传输中需要结合电流大小分析考虑,选择合适线路规格,针对线路中过大电流等问题,容易造成线路发热,线路发热程度与电流大小之间呈正相关,如果电流过大,将容易有电线过热问题出现,造成火灾等事故,因此,必须要注意对电流量的合理控制,选择合适规格电线。 2电力配电线路运行中线路运行的维护方法 2.1设立档案信息数据库 电力系统运转过程中,难免会产生大量的数据信息。通过这些信息可以判断出系统线路的运行情况,提前做好防范措施,避免故障的发生。尤其是当下,各种设备的应用使系统运行中产生的信息逐渐增多,必须依赖先进的技术对数据信息进行处理和分析。因此,需要积极引进信息通信技术,并设立专门的档案信息库,提高对相关信息的整合分析能力,进而保证运检系统的高效运行。例如,针对变压器设备的故障问题,就可以收集设备在运行中的相关数据,然后与信息库中的数据进行比对,得出较为科学合理的结果,依据结果采取相应的运检措施。 2.2建立运检管理系统 以往的线路故障运检管理模式很不成熟,实际应用中经常发生运检失误的情况,给线路维修造成不利影响。信息化时代背景下,电子信息技术不断进步,可以将先进的计算机技术应用于配网配电线路故障的运检管理中。建立完善的管理系统,以科学技术为依托,加强线路故障的检测和维修,提高作业的效率和质量,保证系统的稳定安全运转。建立完善的运检管理系统后,要做好数据的收集工作,依据数据资源,判断线路的使用状况以及相关故障的实际情况。 2.3提高线路抵抗自然影响的能力 自然因素中,雷击与强风是主要的影响因素,可以进行专项强化处理。一方面,工作人员可以对可能遭受雷击的地方进行实地考察,根据具体的情况来适当地安装水泥杆。输配电线路搭建的过程中,安装人员要严格按照流程进行安装工作,特别是对于线路与地网的连接工作一定要认真落实,使输配电线路不受雷电的影响。如果是在雷电高发的地区,仅依靠水泥杆是不够的,需要安装专业的避雷器,以提高输配电线路抗雷的能力。另一方面是强风对输配电线路的冲击。与雷击相比,强风的最大特点是具有持续性,且没有有效的避风设备。根据目前的技术水平,抵御强风主要从两个方面入手。第一,加强对强风地区的巡查机制,利用强风的季节性特点,在强风高发季节对整个输配电线路进行严密巡查,并做好应急处理的准备。第二,电线杆要进行更新与加固。对于木质电线杆,由于雨水的冲刷以及虫蚁的啃咬,其结构强度在不断降低,需要将木质电线杆替换成更具稳定性的水泥电线杆。在强风多发的地方,要对水泥电线杆进行加固工作,并且定期检查水泥电线杆的表面是否出现裂隙,如果发现水泥电线杆出现异常情况,要及时进行修补与加固处理。 2.4实行定期检查制度 输配电线路是整个电力供应网络中至关重要的组成部分,无论是在确保居民的日常用电还是保证工厂生产方面都有着举足轻重的作用。因此,对于输配电线路要实行定期检查制度。成立定期检查小组,不仅要对故障多发区进行检测,而且要对于其他配电、输电装置进

配电线路运行与检修培训小结

配电线路运行与检修培训小结 配电线路运行与检修培训小结;此次新入企员工专业与岗位培训,我参加的是配电线路运行与检修作业员岗位培训,配电班的培训内容分为理论课程和实际操作两大部分。作为学员,我认为这样的课程安排是很科学,很合理的。理论和实操先后进行,以理论作为指导,实操作为深化,使培训变得更加系统,更加有实际价值。 配电班的理论部分共安排了十一门课程,课程内容涵盖了配电系统的方方面面。授课老师也是从贵州电网公司各个分公司抽调过来的资深专家,老师结合实际与自己多年工作经验的授课方式,给与我们很多启迪,使我们受益匪浅。我们不但学到了理论与原理,而且学到了实际中这些理论与原理的用处,在潜意识中将理论与实际有机地结合在一起,使记忆更加深刻,以前遇到的一些问题也得到了解决,理论课程的学习补充丰富了我们的配电系统知识框架。 我们配电班实操部分的内容是最多的,而且可以说是最需要体力的。作为配电班唯一的女生,实操对于我来说是一个很大的挑战。感触颇深的就是登杆训练了,由于我的脚比较小,找不到适合我的脚扣,脚扣总是从脚上滑落下来,脚趾翘起来可以勉强挂住脚扣,但是这样脚扣又挂不到电杆上,总是踩空,而且脚扣比较重,腿带起来很吃力,有时候就直接挂到杆子上带不起来。为了帮助我完成训练内容,我们余老师就用手帮我抬着脚扣,一步一步的鼓励我向上爬,在如火的骄阳下,我看到老师额头泌出细细的汗珠,我暗暗下决心一定要把登杆练好。 经过了一天的练习,我已经可以熟练地上下电杆了,但是一直没有登上杆顶,老师又鼓励我继续前进,要爬上杆顶,做一个合格的线路工人。为了消除我的心理顾忌,老师给我做了充分的安全措施,在培训老师和配电班同学的鼓励和期待中,我向杆顶登去。登上杆顶的那一刻,我的心忽然不紧张了,取而代之的是一片坦然。感觉自己一下子长大了,不再畏惧,不再害怕,我已经成功战胜了自己,超越了自己。在接下来的培训中,我又完成了横担的安装和拆卸,虽然有困难,完成的过程也很坎坷,但我并不想放弃这样难得的机会,我感觉自己在培训的每一天都在成长,我要好好珍惜,争取每一次可以利用的机会,取得更大的进步。 通过这次培训,我不仅丰富了自己的理论知识,对配电系统的认识更加系统,而且锻炼了自己的实际动手能力,可以说经过这次培训,我们至少缩短了半年的成长期。此外,对我自己来说,最大的收获就是我现在敢于挑战我自己,敢于和昨天的自己说不,面对问题和困难时,我可以更加冷静,更加自信。在接下

10kV配电线路的运行和检修

10kV配电线路的运行和检修 摘要:为提高电力线路的运行水平,要求电力线路工作者认真做好线路的运行维护工作,找出配网的薄弱点及问题所在,提出预防和降低配电线路故障率的办法,并结合实际情况不断提升维护技术水平,提高配电网的专业化管理水平和安全运行水平,从而使配网建设、改造、运行管理工作趋向科学化。 关键词:配电线路;故障;巡检;安全运行 10kV配电线路是连接变电站和各类用户的"纽带",在供电网络中,其作用十分重大。但由于10kV配电线路点多面广,因此也成了故障高发的"群体"。为了提升供电可靠性,做好对10kV配电线路的科学运维与科学检修是很有必要的。 一、10kV配电线路的常见故障及防范 1.10kV配电线路常见故障 由于10kV配电网绝缘水平低,线间距离较小,架空线路通过的地方多为丘陵、山地、空旷地方集邮污染的工业园区,线路易遭受雷击、外力破坏和设备等故障,致使线路跳闸。根据一般运行的经验,10kV架空线路的故障有如下几种:

(1)自然灾害因素造成的事故 雷电、强对流天气、大雾、霜冻等气象灾害每年都有发生,且呈逐年递增趋势,对配电线路设施破坏极大,尤以雷击为甚。雷击导致10kV架空配电线路事故通常有绝缘子击穿或爆裂、断线、配变烧毁、避雷器击穿等。电气设备存在的缺陷是造成雷击事故的重要原因。雷击电流不能快速流入大地。避雷线引下线被盗,雷击电流无法流入大地。 (2)外力破坏造成的故障 因10kV线路面向用户端,线路通道远比输电网复杂,交跨各类线路、道路、建筑物、构筑物、堆积物、树木等较多,极易引发线路故障。因此外力破坏亦是10kV架空配电线路的多发事故之一,这类事故根据破坏源头可分为;①树木生长超过10kV架空线路的安全距离,造成线路接地;②车辆或施工机具碰撞触10kV架空线路及杆(塔),引起线路接地;③风筝碰触引起10kV架空线路相间短路速断跳闸; ④铁塔的塔材、金属被盗引起杆塔倾斜或倒杆(塔);⑤杆塔基础或拉线基础被雨水冲刷严重引起倒杆(塔)。 (3)设备故障导致线路跳闸事故 由于制造质量以及安装水平等原因,导致户外电气设备存在着缺陷,设备之间的连接接触面不够,接触电阻过大;或这又由于负荷电流大,引起连接处发热烧毁,导致线路缺相运行。

优秀个人总结范文:配电线路运行与检修培训小结

配电线路运行与检修培训小结 此次新入企员工专业与岗位培训,我参加的是配电线路运行与检修作业员岗位培训,配电班的培训内容分为理论课程和实际操作两大部分。作为学员,我认为这样的课程安排是很科学,很合理的。理论和实操先后进行,以理论作为指导,实操作为深化,使培训变得更加系统,更加有实际价值。 配电班的理论部分共安排了十一门课程,课程内容涵盖了配电系统的方方面面。授课老师也是从贵州电网公司各个分公司抽调过来的资深专家,老师结合实际与自己多年工作经验的授课方式,给与我们很多启迪,使我们受益匪浅。我们不但学到了理论与原理,而且学到了实际中这些理论与原理的用处,在潜意识中将理论与实际有机地结合在一起,使记忆更加深刻,以前遇到的一些问题也得到了解决,理论课程的学习补充丰富了我们的配电系统知识框架。 我们配电班实操部分的内容是最多的,而且可以说是最需要体力的。作为配电班唯一的女生,实操对于我来说是一个很大的挑战。感触颇深的就是登杆训练了,由于我的脚比较小,找不到适合我的脚扣,脚扣总是从脚上滑落下来,脚趾翘起来可以勉强挂住脚扣,但是这样脚扣又挂不到电杆上,总是踩空,而且脚扣比较重,腿带起来很吃力,有时候就直接挂到杆子上带不起来。为了帮助我完成训练内容,我们余老师就用手帮我抬着脚扣,一步一步的鼓励我向上爬,在如火的骄阳下,我看到老师额头泌出细细的汗

珠,我暗暗下决心一定要把登杆练好。 经过了一天的练习,我已经可以熟练地上下电杆了,但是一直没有登上杆顶,老师又鼓励我继续前进,要爬上杆顶,做一个合格的线路工人。为了消除我的心理咨询顾忌,老师给我做了充分的安全措施,在培训老师和配电班同学的鼓励和期待中,我向杆顶登去。登上杆顶的那一刻,我的心忽然不紧张了,取而代之的是一片坦然。感觉自己一下子长大了,不再畏惧,不再害怕,我已经成功战胜了自己,超越了自己。在接下来的培训中,我又完成了横担的安装和拆卸,虽然有困难,完成的过程也很坎坷,但我并不想放弃这样难得的机会,我感觉自己在培训的每一天都在成长,我要好好珍惜,争取每一次可以利用的机会,取得更大的进步。 通过这次培训,我不仅丰富了自己的理论知识,对配电系统的认识更加系统,而且锻炼了自己的实际动手能力,可以说经过这次培训,我们至少缩短了半年的成长期。此外,对我自己来说,最大的收获就是我现在敢于挑战我自己,敢于和昨天的自己说不,面对问题和困难时,我可以更加冷静,更加自信。在接下来的培训中,我会更加努力,争取更大的进步,为今后更好的工作做好准备。

输配电线路运行和检修

输配电线路运行和检修 摘要:输配电线路是电力系统运行下能源输送的载体,输配电线路运行水平直 接关系到正常用电。下面文章对输配电线路运行下故障因素进行分析,并探讨输 配电线路安全运行与维护策略。 关键词:输配电;线路运行;运行检修;线路检修 引言 电力输配电线路不可避免的会在长期使用之后,由于人为损坏、自然损耗和质量等原因 出现故障,而其在维修过程中,不仅会花费较大的人力成本,影响电力系统的安全性和稳定性,而且一定程度上由于维修而暂停供电,会给社会的生产生活等正常工作进程带来不便。 有鉴于此,电力企业需要超前谋划、未雨绸缪,把功夫下在平时,加强对电力输配电线路的 运行维护,并且组织维修人员定期对线路进行检查,发现问题及时维修,避免小问题最终酿 成严重的后果。 1输配电线路运行下产生故障的主要原因 1.1输配电线路施工不规范 大多数的配电线路之所以容易发生故障,最主要的原因就是在输配电线路施工过程中没 有做好足够的准备工作,输配电线路施工不规范。例如在施工过程中缺乏相应的监督和质量 管理,导致施工技术不符合要求,施工工艺存在问题等,造成技术标准和杆塔结构产生问题,这些细小的问题日积月累,很容易引发输配电线路产生故障。在输配电线路长时间使用时, 由于设备劳损或者折旧等情况,如果没有及时进行处理,很容易造成维修失效等情况,导致 输配电线路产生故障。 1.2输配电线路设计的问题 电网系统中电力运输的距离较远,因为输配电线路较长,因此会受到多种因素的影响, 输配电线路在设计时会遇到很多的问题,设计方案是否合理直接关系到电力输配的效率和电 网建设的经济成本。电网输配电线路一般被架设在城市城区和郊区野外,在实际架设中会受 到建筑物、地质水文、地形等因素的限制,加强科学设计有助于提高线路的合理性,不合理 的线路设计方案会在施工时埋下隐患,导致输配电线路运行后出现一些故障和问题。 1.3人为因素造成的输电线路运行故障 由于输电线路跨度大,覆盖面广,很难进行全面的监督和管理,所以也会受到人为因素 的影响,造成输电线路的运行故障。如有人往输电线路上扔杂物,春天放风筝也常有风筝挂 在输电线路上。还有些人在输电线路下燃放烟花、焚烧物品,这些现象都会对输电线路造成 不同程度的破坏,造成其运行故障。有时候交通事故车辆撞向电线杆,会使电线杆倒塌,在 某些地区还存在有违法偷盗行为,盗取电缆设施,对输电线路正常运行造成巨大的破坏,同 时也会威胁到自身的安全。 2输配电线路运行的工作措施 2.1做好前期施工管理,提高工程质量

简述配电线路运行故障的检修技术

简述配电线路运行故障的检修技术 发表时间:2019-12-12T11:14:00.110Z 来源:《当代电力文化》2019年第15期作者:颜志强 [导读] 当今社会的发展已经进入科技快速发展的时代,电力技术的应用也已经全面深入社会各个领域 摘要:当今社会的发展已经进入科技快速发展的时代,电力技术的应用也已经全面深入社会各个领域。电配电线路运行是电力系统中的的重要环节,导致配电线路出现故障的因素也越来越多,因而只有找出这些影响配电线路安全的因素,才能保证配电系统安全的运行以及整个电力系统稳定供电,从而形成稳定协调的运行发展构架,实现电力企业的长期可持续发展。全面提升城配电线路运行的质量和效率,促进电力系统稳定优化,为城市建设发展提供更多助力。 关键词:电力系统;配电线路运行故障;检修分析 引言 电力系统运行中需要依靠配电线路将电能输送给用户,并且配电线路在不断的优化中逐渐具备了质量高、损耗低、传输效率高以及安全性强的特点,因此在配电系统中有着较为广泛的运用。但在配电线路实际运行阶段中,有时会受到意外因素的影响导致设备运行中出现故障,需要配电线路管理工作人员做好故障的排查以及检修工作。 1、配电线路容易出现的安全故障 1. 1短路故障。配电系统中最容易出现的故障当属短路故障,当电力系统中出现短路故障时,还会再一定程度上引发其他形式的故障,所以,短路故障对于电力系统的危害性较大。配电线路当中短路故障的成因较多,首先,部分工作人员在开展工作的时候缺乏规范性,在误操作下导致导线当中的金属导体暴露在外,在配电线路长期使用中就可能由于外力的作用而使得两个暴露在外的金属导线发生碰触,直接导致配电线路出现运行故障。其次,部分工作人员在工作中错误的将低压类型的设备接入到了高压类型线路当中,导致配电线路发生了短路,这种误操作不仅会导致配电线路出现故障,还可能会引发火灾。另外,配电线路在长期的使用中还可能由于阳光暴晒、环境温度交替变化等因素的影响,导致配电线路绝缘层出现破损,进而出现两个配电线路当中金属导体发生触碰的情况,进而引发了配电线路的短路故障。 1.2线路过负荷故障。线路过载也被称之为超负荷,电流的传输需要电线作为媒介,电线在电流输送中起到的作用毋庸置疑。由于人们对于电能的需求越来越大,线路的负荷也不断在增大,这就会在较大电流再通过细电线时出现超负荷现象。电流本身的安全载流量是有一定范围的,通常情况下的电线不会出现过热的现象,但是一定能电流的强度过大,就会使得电线的发热量增大,产生的热量将会是平常时候的两倍,这种情况下发生火灾的概率大大增加,最终使得配电线路出现安全问题。配电路首先因为电能的需求增大,输电线路更长、更高、更宽,而且档距也在增大,检修人员的检修难度也在增大,这就在一定程度上再次增加了电路出现故障的概率。 1.3?接地类型故障 接地类型故障是配电线路运行中常见故障类型之一,这种故障的出现主要是常常是由于导体和大地直接相连在了一起,也被称之为完全接地类型故障。在正常的情况下,设备安装时用接地保护,在具体实施时,对金属表面产生的局部电流处理方式,可直接将其引至地下,这样不但省事而且避免发生安全事故。而实际当中,配电人员常常忽略接地保护,对于这点应提高重视程度,保证人身安全。接地保护是配电线路中的重要内容,其若处理不当则会直接导致故障发生,当然,在具体是运行操作中,由于施工人员以及客观地理条件的限制,其实际运行过程中其仍有些许问题发生,值得进一步研究分析 1.4自然故障。自然原因造成故障最多的就是雷击故障,由于用电需求增大导致的档距的增大以及塔架增高,使得配电线路更加容易受到来自自然方面的影响,高空温度较低,水含量较大,水分在低温环境下很容易冷却成冰,从而造成配电线路易于遭到冷冻灾害,而另一方面,高空塔架受到雷雨天气雷电打击的几率大大增加,使得配电线路遭到的威胁因素更加复杂多样,运行安全受到更加严重的威胁。还有就是来自鸟害方面的威胁,近几年来发生在高压输电线的鸟害事故相当之多,尤其是在一些沿海地区,由于沿海地段的环境较为舒适,有很多鸟类长期生活在附近,就需要安全维护人员经常对附近的鸟类进行“疏离”,以防出现规模较大的鸟害事故,鸟害造成的原因一般分为两种,一是它的粪便,而是它的鸟窝,鸟类等自然因素造成的故障也不容忽视。 2、电力系统中配电线路的运行故障检修分析 2.1短路故障的检修方法。短路故障归根结底主要是绝缘损坏,要想解决这方面的问题,可以通过测量电路来进行检修,将地绝缘控制住。如果绝缘电阻较低,可以通过使用电阻挡或者绝缘电阻表测量电阻值。如果出现电路分支较多的情况,可以按照不同的区域划分,然后根据相关的开关分布情况进行检修。在检修设备方面,要加大对相关维护设备的配置力度,遵循“预防为主”和“修必修好”的原则,从相关装置的检修到受损程度的检修,采用高效的检查手段。另外,还需要采取先进的检修仪器和检修手段,以此来全面提升工作效率和检修质量,在进行检修时,还需要制定明确的检修计划,对维护难度和维护范围做出全方位的考虑,在计划期间做好充足的准备,保证检修工作顺利进行。 2.2人为故障的检修方法。我国的配电线路安全维护工作水平参差不齐,最终让配电线路安全维护工作变得难以进行。所以,这就需要企业根据配电线路的实际需求对工作人员进行科学合理的培训,用培训或者考核的方式,来提升维护人员的专业知识和綜合职业素质。与此同时,还要及时更新相关的维护技术,以此来提升配电线路安全维护的能力。另外,开展相应的技术交流也能够很大程度上提升维护人员的检修经验和技能,检修部门可以定期将各个检修人员召集到一起,然后针对配电线路安全维护的工作难和重点进行技术讨论,以此来增强检修人员的检修水平和处理配电线路安全运行的经验。随着当下配电线路的复杂度、以及高科技手段越来越多,维护人员只有在具备过硬专业知识的基础上还要不断丰富自身的检修经验,才能跟上配电线路检修的步伐。 2.3接地故障即电力系统中电路损坏绝缘皮后,电路对地的绝缘电阻就会降低,从而引起接地故障的发生。及时的对电路测量,检查电路的接地是否正常可以有效的避免接地事故的发生。在检修接地故障的时候,通常采用试电笔和万用表等检查设备。检修过程中,首要的是先检查主干线的分段断路器状态,看其是否跳闸,然后再依次检查分线上的断路器,看其断路器的状态,若某线路发生跳闸则即刻对该线路进行排查检验,进而快速寻找出故障点。 2.4自然故障的检修方法。虽然我国对于预防雷电方面有了一定的防护措施,但是效果并不明显,所以要想预防雷电和鸟害,需要从以下几个方面出发:首先是采取避雷措施,架设输电线路避雷线的同时,还要架设耦合地线,将消弧线圈接地,安装自动重合闸的方式,来提升输电线路的抗雷能力。其次就是降低塔接地电阻,我国的输电线路大多分布在野外,其环境恶劣,存在的杆塔电阻十分不合格。针对

分析10kV配电线路故障原因及运行维护、检修措施 王朝辉

分析10kV配电线路故障原因及运行维护、检修措施王朝辉 发表时间:2017-12-13T10:39:52.847Z 来源:《电力设备》2017年第24期作者:王朝辉 [导读] 摘要:10kV配电网是电力系统构成内容中极其重要的一个,其包含着两方面的内容,分为乡村供电线路以及城市供电线路,其中10kV配电线路的作用主要在于连接用户和电网,并且给用户输送电能,其作用是其他电路难以替换的,因此10kV配电线路是否正常运行对用户用电是否可靠造成的影响很大。 (国网冀北电力有限公司唐山供电公司河北唐山 063000) 摘要:10kV配电网是电力系统构成内容中极其重要的一个,其包含着两方面的内容,分为乡村供电线路以及城市供电线路,其中 10kV配电线路的作用主要在于连接用户和电网,并且给用户输送电能,其作用是其他电路难以替换的,因此10kV配电线路是否正常运行对用户用电是否可靠造成的影响很大。但是因为10kV配电线路分布较广,线路很复杂,同时主要处在露天环境,比较容易受外部条件影响,一旦出现故障,排查难度很大,对此,10kV配电线路出现故障,可造成巨大的损失。目的,随着电网改造力度越来越大,10kV配电线路运行质量得到了保障,但是存在的故障也不少,急需解决。 关键词:10kV;配电线路;故障原因;维护;检修措施;分析 1导言 随着我国经济的发展、科技的进步,我国的电力输送也有了飞速的进步,其中配电线路在电力系统中极其重要,尤其10kV配电线路更是给用户输送电力的首选,在电力系统中起着至关重要的作用。然而在其配电过程中,由于风吹、日晒、人为、不同地域等因素都会对配电线路产生很大影响,使配电线路的故障发生率不断上升,造成了电力系统的不稳定性,威胁到了电力系统的安全问题。为了维持配电线路的稳定,保障10kV配电线路输电安全,一定要仔细分析这些破坏配电线路的因素,采用针对性措施保护电力工程的正常运行,给我国发电企业做出巨大贡献。 2 10kV配电线路特点及现状 2.1 10kV配电线路特点 通过对10kV配电线路进行详细的分析,可以发现其结构特点主要为一致性很差,比如部分是用户专线,仅仅接待2个以下的用户,与输电线路差异不大;部分显示为放射状,在一条线路每个分支上,T接着几十台或者上百台变压器;线路长短不一,某些线路只有几百米,某些线路长达几十千米;部分线路是35k V变电所的出线,部分线路是110kV变电所出线;某些线路的配电变压器最大仅有100kVA,但是某些线路配电变压器高达几千千伏安等。 2.2我国10kV配电线路现状 10kV配电线路是高压配电线路的一种;城市核心领域内,为了保证安全,大部分10kV配电线路主要为电缆线路,一般城区,像城市远郊与农村主要为架空线路。因为10kV配电线路主要在露天环境中运行,加上线长、面广、点多以及接线方式难度大等,运行过程中故障出现概率很高,不利于我国人们生产与生活用电,同时还会致使供电企业承受经济损失。此外,因为10kV配电线路路径非常复杂,设备质量高低不同,加上受到来自外部因素的影响,不可以直接面对用户端,供用电情况非常繁琐,对10kV配电线路正常运行造成严重的影响,由此致使设备故障现象经常出现,与其他输电线路对比,其故障产生原因更加复杂。 3 10kV配电线路运行过程中常见的故障 3.1短路故障 短路故障在10kV配电线路发生的概率很高,其主要诱发因素有三种:一是自然因素的影响,10kV线路属于架空线路,一般出现在人迹罕至的山林或者旷野地区,容易受到自然因素的影响,如雷击、狂风、暴雨等,出现线路断裂或者绝缘击穿等问题,引发短路故障;二是鸟害的影响,一些鸟类喜欢停留在电线上,或者将巢穴建在配电线路密集的区域,可能导致配电线路的相间短路问题,引发跳闸断电;三是外力破坏,主要是指人类活动造成的破坏,例如车辆在行驶过程中撞倒电线杆或者挂断电线。树木砍伐过程中缺乏保护措施,导致树枝或者竖杆碰断电线等,都会引发短路故障。 3.2设备绝缘老化造成线路故障 在输电线路中,由于设备绝缘化外表老化,比较容易被雷电击穿。此外还有这些设备线路断裂、接线处损坏、配变线路损坏线路的终端接线头损坏等问题频发。在当前10kV配电线路工程中应该引起重视。 3.3接地造成的故障 10kV配电线路在实际配电过程中,总会出现某些故障,其中最多的就是接地造成的故障。这种情况产生的原因主要是配电线在运作过程中,出现断裂的情况,导致配电线路与地接触,造成接地线路的故障。很多时候施工人员忽略了把配电线路固定,导致配电线路在受到其他因素影响时,就会使配电线路和大地接触,引起线路故障。10kV配电线路主要是一个连通性的线路,搭设范围覆盖森林等位置。而森林中的树木在生长过程中,就会导致配电线落地,引起故障。 3.4高杆植物造成的线路故障 我国部分地区的配电线路需经过森林、山区等复杂环境,10k V线路就一定要经过某些高杆植物。尤其是现在野生植物的繁衍速度加快,很多高杆植物遍布,这些植物具有高杆、杆软的特点,在狂风或者雷雨天气中就会对其周围的配电线路剐蹭,产生线路故障。 410kV配电线路的运行维护 4.1健全管理制度 电力企业应该从10kV配电线路运行的实际情况出发,构建起健全完善的运行管理制度,要求运行维护部门和电力工作人员在日常工作中严格依照制度的要求进行管理,引导运行管理人员树立起对工作认真负责的态度,认识到自身工作的重要性,一旦发现设备和线路故障,需要及时上报和处理。同时,应该严格依照国家相关标准,对配电线缆和配电设备进行检查和验收工作,确保其质量合格,性能可靠,在设备正式投运后,必须做好相应的手续记录。 4.2优化线路设计 应该对10kV配电线路的设计进行优化,确保设计方案的合理性和科学性,尽可能减少设计问题引发的线路故障。例如,线路路径选择

10kV配电线路的运行维护及检修工作

10kV配电线路的运行维护及检修工作 [摘要]由于我国社会经济的持续进步,对电力的需求 量持续提升。其中,10kV配电线路属于非常关键的输电线路,所以,为保证10kV配电线路安全稳定的运行,合理有效的 对线路进行维护与检修。本文简要分析了10kV配电线路的 运行维护及检修工作,力求为今后的相关工作提供借鉴。 [关键词]10kV配电线路;维护;检修 10kV配电线路路程较长,覆盖范围较广,输电条件也相对较差,进而提升了配电线路的运维难度。如果配电线路发生问题,对故障部位实行检查就变得更加困难。因此,需强化平时配电线路的运维工作,防止其发生运行故障,最终确保10kV配电线路运行的安全性和稳定性。 一、10kV配电线路运行维护和检修的难点问题 1.可靠性标准较高且运行维护困难.配电线路在整个供 电系统非常重要,可靠性高方可确保供电的安全性和稳定性。由于当前我国的电力需求量持续增加,对供电成效与供电质量提出了更高的要求。因此,电力系统实行了更新改造,配电线路容量随之持续提升。在确保配电线路可靠性的前提下,导致了其运维难度的提升。 2.工况繁杂且环境较差.因10kV配电线路位于相对繁杂

的户外条件中,极易遭到自然条件的干扰,造成线路各种故障。而农村地质条件环更加复杂,部分线路需途经林地、山地、耕地、公路和村镇。加上农村地区的运维人员较少,更提升了配电线路的运维工作的难度。 3.高宽险的塔架.为保证10kV配电线路的运行稳定性和安全性,需实行充足的准备,针对电网总体情况和工作条件实行具体的勘察,再组织计划科学的塔架建设。当前时期,对配电线路设定的标准相对严格,因此,有关配电装置需基于规定安装在农村地质条件较差的地区。由于杆塔较高,占地面积大,且工作条件相对复杂,因此提升了10kV配电线路的运维难度。 二、影响10kV配电线路运行安全性的原因 1.自然条件的影响.进行10kV配电线路规划的阶段,未充分考虑气候与地理环境。实际的运行阶段就会受到自然条件的严重影响。例如,大风会造成配电线路摆动、雷电会导致配电线路断电,最终对配电线路的安全稳定运行不利。 2.外力影响.10kV配电线路输电长度较长,通常会穿过公路或者建筑物。所以,外力影响对配电线路和配电装置非常不利,不仅对配电线路产生影响,甚至导致安全事故。 3.配电装置的影响.目前,10kV配电线路缺少维护与监管的资金,造成许多老旧的配电装置无法得到及时的更换。部分配电装置在工作人员未基于标准规定进行施工与操作的

10kV配电线路的运行维护与检修

10kV配电线路的运行维护与检修 【摘要】首先对10kV配电线路的常见故障形式及形成原因作简要分析,接着着重论述了10kV配电线路的维护要点和检修要点,以期为提升配网运行水平抛砖引玉。 【关键词】线路;维护;检修 10kV配电线路是连接变电站和各类用户的“纽带”,在供电网络中,其作用十分重大。但由于10kV配电线路点多面广,因此也成了故障高发的“群体”。为了提升供电可靠性,做好对10kV配电线路的科学运维与科学检修是很有必要的。 1 10kV配电线路常见故障及原因分析 只有了解10kV线路的故障分布态势及形成原因,才能有的放矢地制定出维护与检修策略,并有效实施之。作者经过认真梳理,总结出以下三点。 (1)不引起停电但会减少有效供电的故障,主要指导线断股、损伤,导线接头发热、支持瓷瓶损坏等现象。 引起这类故障的原因:①施工质量不到位,如未按规定拧紧螺栓、未进行防氧化处理;②雷击、大风等强对流天气;③线路长时间缺少维护。 (2)不影响有效供电但存在安全隐患的故障,主要指运行环境(如气温、覆冰、负荷等)变化时,导线对被跨越物的安全距离也随之变化,并可能对其间歇性放电。 引起这类故障的原因:①设计时对导线弧垂、导线风偏等因素考虑不足;②线路投运后,违规建筑、违规植树的发生;③线路走廊的树枝修剪不及时。 (3)立即导致停电的故障,主要指断线、倒杆、相间短路等现象。 引起这类故障的原因:①恶劣天气,如雷击、台风、洪水等;②小动物侵扰,如喜鹊做窝,展翅触碰等;③外力破坏,如工程车撞杆、撞线,风筝等。 2 10kV配电线路运维概要 对10kV线路进行维护,其目的是减少故障的发生,保证在一定技术条件下使供电可靠性趋于最高。而要实现这个目标,必然要让维护措施具有针对性,即针对故障的不同情形采取不同的措施。详述如下。 2.1 巡视第一

输配电线路运行和检修

输配电线路运行和检修 随着我国经济的发展历程不断加快,我国对电力的需求越来越大,对电力的要求标准也越来越高。电力是社会发展和人们日常生活中必不可少的资源之一。所以输配电线路的安全问题成为政府以及社会最为关注的问题,因为用电安全直接关系到人们的生活质量和社会发展的进程。输配电线路是电力系统的重要组成环节,承担运输配电力资源的重要任务。在输配电线路的实际操作过程中,存在一些不可避免的外力因素,给电力系统造成了很大的损害,影响正常电力运输工作。 标签:输配电线路;运行;检修 引言 输配电线路的平稳运行是电力系统工作中极其重要的一环,将电力输送到输配电变压器之后再输送给千家万户。输配电线路不仅关乎着国家的经济发展,还关乎着广大民众的权益保障,但是在使用过程中,威胁输配电线路使用安全的危险因素很多,所以一定要积极排查故障,维护好输配电线路的使用安全。 1输配电线路的概述 输配电是一个利用专业的电力控制设备将由发电机发出的电通过电线传输到用电户的过程。根据线路自身结果作为分类依据可分为架空输配电线路和电缆线路;根据所传输的电流的性质将线路进行划分,可分为交流输配电和直流输配电。一般情况下输电线路是由接地装置、杆塔基础、拉线、线路金具、绝缘子、导线以及线路杆塔这重要的七个部分共同组成的。 2输配电线路的常见故障 常见的输配电线路故障有接地故障、短路故障、输配电变压器故障等等,这些故障不仅影响了企业工厂等单位的正常运转,而且如果不及时进行处理的话,还很有可能会给广大人民群众的生命财产安全带来严重威胁。 其中接地故障可由多种原因引起。如天灾、洪水水位过高淹没电缆、地震、滑坡导致电线杆等设备倒塌令电缆断裂;如人祸、埋藏深度不够、外力破坏、电缆自身质量差、保护管质量,加之埋藏环境潮湿,种种原因都可能导致电缆被动的或直接或间接接地,令输配电线路发生故障。 短路故障同样多发,多是由于工作人员进行了误操作,将两个导体连接或者将低压电接入高压线路导致设备不堪重负所造成的,当然也不排除由于自然因素如外绝缘皮老化、受损,电压过强击穿绝缘,令两导体连接所造成短路的现象。这种故障危害更大,极易引发火灾、爆炸,以及电伤等恶性事故发生。

35kV及以下架空线路运行检修规程

35kV及以下架空线路运行检修规程

目录 前言----------------------------------------------------------------------------(3) 1 范围--------------------------------------------------------------------------(4) 2 引用标准----------------------------------------------------------------------(4)第一部分运行规程--------------------------------------------------------------(4) 1 总则--------------------------------------------------------------------------(4) 2防护-------------------------------------------------------------------------- (4)3架空线路的运行 ---------------------------------------------------------------(4)4运行标准 ---------------------------------------------------------------------(7)5技术管理 ---------------------------------------------------------------------(8)5.1技术资料 -------------------------------------------------------------------(8)5.2缺陷管理---------------------------------------------------------------------(8)5.3设备标志 ---------------------------------------------------(9)5.3线路评级标准 ------------------------------------------------(9)第二部分检修规程---------------------------------------------------------------(10)1总则 --------------------------------------------------------------------------(10)2检修和施工标准 ----------------------------------------------------------------(10)2.1施工测量------ --------------------------------------------------------------(10)2.2杆塔基础-----------------------------------------------------------(10)2.3杆塔-------------------------------------------------------------------------(10)2.4放紧线工作--------------------------------------------------------------------(12)2.5附件安装---------------------------------------------------------------------(15)2.6防雷措施及接地装置-----------------------------------------------------------(15)3施工与检修资料管理-------------------------------------------------------------(16)

研究配电网架空线路的运行维护与检修

研究配电网架空线路的运行维护与检修 发表时间:2018-05-22T17:01:41.247Z 来源:《基层建设》2018年第6期作者:李恒祺[导读] 摘要:电力配电架空线路因为长时间的运作极易发生各种问题,为了能够实时发现问题的发生,需要展开日常的运作管理,加大巡视查看工作的力度,根据所出现的问题,制定出科学有效的解决举措,确保线路能够正常的供电。 国网山东省电力公司高密市供电公司山东高密 261500 摘要:电力配电架空线路因为长时间的运作极易发生各种问题,为了能够实时发现问题的发生,需要展开日常的运作管理,加大巡视查看工作的力度,根据所出现的问题,制定出科学有效的解决举措,确保线路能够正常的供电。 关键词:电力配电;架空线路;运行维护;检修引言:作为电网的关键环节,电力配电架空线路拥有地区广、距离长和更多的受到人为因素以及自然因素影响的特性,因此对电力配电架空线路的保护工作之中会遇到很大的困难。要想确保电力配电架空线路经济、有效、可靠以及能够安全的运作,就一定要对其展开科学有效的管理以及维护。有关的运作部门一定要提高岗位责任制的建立以及完善,管理以及运作人员一定要对维修手段以及设备情况展开 熟练的掌控,对相关的规程规定展开彻底的了解,对线路的运作状况展开剖析,这样才能够把提升安全运作能力以及预防事故的举措提出来。 一、架空配电线路的运行要求 1 线路路径方面 为了控制线路运行成本,为运输、线路维护等提供便利,就必须选好路径,优选地域开阔、地形平坦的空间,将其架设于交通道路两篇,对应还应立足于未来,分析以后的长远规划,进行科学部署,要为将来的电网规划留出充足的发展空间,加强眼前与未来的双向规划。 2 架空线路方面 线路的架设最根本目标就是要确保向用户安全、稳定地供电,提高线路架设质量,不断地对架空线路加以维修、养护,科学防范问题的出现,控制事故问题的发生。电压的质量水平、稳定性直接影响用电设备能否安全、稳定运行。线路架设过程中要加强线损的控制,减少线路损耗,只有这样才能确保高效供电,保证供电单位获得应有的经济效益。 二、配电网架空线路的运行维护 1 强化定期巡查 实际的配网架空线路运行维护少不了定期巡查工作,通过定期巡查、巡检才能及时发现问题,从而及时有效地排除故障,解除问题。其中巡查工作具体从以下方面做起:第一,线路运行前的巡查。重点巡查一切可能威胁到线路安全的因素或问题,检查这些问题能否得到有效处理,线路有无杆号等关键标识。一些威胁安全的障碍物、接地线等可否被拆掉,各项施工是否已经成功完成,继电保护设备运行状况良好与否,能否直接投入使用,运行前对线路实施一次彻底的巡查,确保一切工作都达到标准,在此基础上再进行闭合送电。 第二,确定科学的巡检周期。参照架空线路自身的电压状况、所处季节与四周环境特点等来确定巡检周期,通常情况下,普通的配电线路,不同的地域环境、空间条件,对应的巡检时间与周期各不相同,市区范围内可以一个月巡检一次,城市周边则以季度为单位进行巡检,特殊环境条件下,例如:多自然灾害、环境污染较重的地域则更要加大巡检力度,增加巡检频率。 第三,线路巡检的关键问题。配网架空线路的巡查要以维护人身安全为前提,实际工作中必须重点防范带电线路,为了维护巡检人员的安全,需要顺着线路风一侧来行走。如果巡检过程中发现有架空线路坠落、悬空等现象,则应先控制外人靠近,并对应规划处一个安全范围,控制外人进入,同时,要对悬空线路做出有效处理。 2 加强维护测试 (1)绝缘子测试 绝缘子测试应该成为架空线路运行维护工作的重要内容之一,要彻底清查不良绝缘子,通常每年检测一次,同时,要采用特制的绝缘子测试杆,直接深入带电线路展开测试,具体的操作步骤为:第一,可变火花间隙型测试杆的测量。绝缘子串中各个绝缘子都有不同的电压,调整测试杆电极间的距离,直到放电,就能够测出各个绝缘子的电压,一旦发现该电压偏离常规电压值,就能够认定其为不良绝缘子。 第二,固定火花间隙型测试杆。这种测量方法无法得出绝缘子串自身的电压分布状况,只可以看到零值、低值绝缘子。实际测试过程中,要避开特殊的恶劣天气,例如:阴雨天、雾霾天等,而且要按照科学的规律、次序进行测量,先测量于横担最近的绝缘子,再逐步开展成串绝缘子的测量。 (2)导线接头的测试导线接头由于长时间运转,其接头很可能出现恶化、变质等问题,实际的检测工作中必须严加重视,需要经常测量其电阻,具体可以从下面的步骤展开: 第一,电压降法,一般情况下,导线接头的电压降值有一个标准范围,通常要控制在相同长度导线电压降1.2倍左右,当电压降值在2倍以上时,就要考虑更新接头。实际测量过程中,要做好安全防范工作,防范事故问题。 第二,温度法。所谓的温度法就是测试导线接头的温度,启动红外线远距离测试技术,分析是否出现接头超温现象,来分析接头的链接情况,能否达到规定标准。 三、配网线路的检修与防护 1 线路的过负荷防护 根据线路负荷的大小的测量,来专门围绕高负荷、高负载线路实施分路操作,采用整改、切改的方式来转移负荷,让负荷从一个线路转移其他线路,从而达到负荷平衡的目标。加大对配网线路的改造力度,扩大导线截面面积,增加截流元件的流量,通过以上方式来防止线路超负荷运转。 2 加强防雷保护

相关文档
相关文档 最新文档