文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电线路运行与检修(第一章))

配电线路运行与检修(第一章))

配电线路运行与检修(第一章))
配电线路运行与检修(第一章))

第一章配电线路基础

南方电网公司姚启伦

目的和意义:

通过配电系统的培训,让学员了解配电线路的组成,架空线路的杆塔、导线、金具以及拉线制作等,以对配电网有一个基本的认识。

第一节配电线路概况

电能的生产来源于发电厂,发电厂对发出的电能通过升压变压器将电压由10KV升高到35-500KV,然后经电力线路输送到电力网,电力线路是供电系统中的重要组成部分,担负着输送电能和分配电能的重要任务。电力系统见图1-1。

图1-1 电力系统结构图

图1-1 电力系统示意图

从输电网或地区发电厂接受电能,通过配电设施就地或逐级直接与用户相连并向用户分配电能的电力网络称为配电网,全部各级电压的配电网又称配电系统。

配电系统由变电站、高压配电线路、配电变压器、低压配电线路以及相应的控制保护设备组成。根据电压等级的不同,可分为高压配电网(35kV—110Kv)、中压配电网(3、6、10、20kV)和低压配电网(380/220V)。对各级电压的配电网统称为配电系统。根据供电区域及地理特征的不同,可分为城市配电网及农村配电网。根据配电线路的不同,又可分为架空配电网、电缆配电网及架空电缆混合配电网。配电线路的配电设施主要包括配电线路、配电变压器、开闭所、

小区变电室、环网柜、分支箱等。本章所述的为中低压配电网。

一、架空配电网

沿空中走廊架设,需要杆塔支持,每条线路的分段点设置单台开关(多为柱上)。为了有效的利用架空走廊,在城市市区主要采用同杆并架方式。有双回、四回同杆并架;也有10kV、380V上下排同杆并架。架空线路按在网络的位置分主干线路和分支线路,在主干线路中间可以直接“T”接成分支线路(大分支线路),在分支线路中间可以直接“T”接又形成分支线路(小分支线路)。主干线和较大的分支线应装设分段开关。主干线路的导线截面一般为120-240mm2,分支线截面一般不少于70mm2。

中压架空线路最常见的有放射式和环网式两类。农村、山区中架空线路由于负荷密度较少、分散,供电线路长,导线截面积较少,大多部具备与其它电源联络的条件,一般采用树枝状放射式供电。低压架空线路也采用树枝状放射式供电。

城市及近郊区中压配电线路一般采用放射性环网架设,多将线路分成三段左右,每段与其它变电站线路或与本变电站其它电源线路供电,提高供电可靠性及运行灵活性。

架空配电线路的构成元件主要有导线、绝缘子、杆塔、拉线、基础、横担金具等,还包括在架空配电线路上安装的

附属电气设备,如变压器、断路器、隔离开关、跌落式熔断器等。

与电缆线路相比,架空线路的优点是成本低、投资少、施工周期少、施工周期短、易维护与检修、容易查找故障。缺点是占用空中走廊、影响城市美观、容易受自然灾害(风、雨、雪、盐、树、鸟)和人为因数(外力撞杆、风筝、抛物等)破坏。目前我国10kV配电网较多采用架空线路方式。

二、电缆配电网

依据城市规划,高负荷密度地区、繁华地区、供电可靠性要求较高地区、住宅小区、市容环境有特殊要求的地区、街道狭窄架空线路走廊难与解决的地区应采用电缆线路。

电缆线路主要是指沿地下走廊架设,无需杆塔支撑,但需要电缆沟(管)道等设施支持的配电线路。一般多为多台断路器(开闭所、环网柜)设置,线路中间不可任意直接“T”接,要通过电缆分接箱或开闭所等设备才可形成分支线路。由于电缆主要处于地下的复杂环境,故对电缆本身要求较高,要求电缆有可靠的绝缘与防护。中压主干线电缆宜采用铜芯185mm2及以上或铝芯240mm2及以上,支线电缆的截面应选用满足载流量及热稳定的要求。

电缆的敷设主要有以下几种方式:

(1)直埋敷设方式用于电缆条数较少时。

(2)隧道敷设方式【分为专用的,与其它市政建设设

施用沟道(如煤气、自来水、热力管道、电信光缆、有线电视等)混用的】。用于变电站出线端及重要市区街道、电缆条数多或多种电压等级电缆并行以及市政建设统一考虑的地段。

(3)排管敷设方式主要用于机动车辆通道。

(4)其它敷设方式,如架空及桥梁架构敷设、水下敷设等。

与架空线路相比,电缆线路具有安全可靠、运行过程中受自然气象条件和周围环境影响较少,寿命长、对外界环境的影响小,部影响人身安全、同一通道可以容纳多根电缆、供电能力强等优点。但也有自身和建设成本高(与架空线路相比投资成倍增长)、施工周期长、电缆发生故障时因故障点查找困难而导致修复时间长等缺点。

第二节杆塔

架空电力线路的杆塔用以支持导线、横担、绝缘子等部件,在各种气象条件下,使导线与导线间、导线和杆塔间以及导线大地建筑物、电力线、通信线等被跨越物之间保证一定的安全距离距离。

一、电杆的分类

(1)按杆塔作用分。可分为直线、耐张、转角、终端和特殊杆塔等。

1)直线杆塔:直线杆塔又叫过线杆塔、中间杆塔,用字母Z表示。直线杆塔用于耐张段的中间,是线路中用得最多的一种杆塔。正常情况下,承受导线、避雷线的垂直荷载(包括导线和避雷线的自重、覆冰重和绝缘子重量)和垂直与线路方向向的水平风力。当两侧档距相差过大或一侧发生低断线时,承受由此产生的导线、避雷器的不平衡张力。

2)耐张杆塔:耐张杆塔又叫承力杆塔,用字母N表示,用于线路的分段承力处。正常情况下,除承受与直线杆塔相同的荷载外,还承受导线、避雷线的不平衡张力。在断线故障情况下,承受断线张力,防止整个线路杆塔顺线路方向倾倒,将线路故障(如倒杆、断线)限制在一个耐张段(两基耐张干之间的距离)内。10kV线路的耐张段长度一般为1~2km。35kV~110 kV线路的耐张段一般为3~5km。根据具体情况,也可以适当地增加或缩短耐张段的长度。

3)转角杆塔:用字母J表示,用于线路转角处,既承受导线、避雷线的垂直荷载及内角平分线方向的水平分力荷载,又承受导线、避雷线张力的合力。转角杆的角度是指转角前原有线路方向的延长线与转角后线路方向之间的夹角。转角杆的位置根据现场具体情况确定,一般选择在便于检修作业的地方。

4)终端杆塔:用字母D表示,用于线路的首端和末端。除承受导线、避雷线的垂直荷载和水平风力外,还承受单侧

导线、避雷线的拉力。

5)特殊杆塔:跨越、换杆、分歧杆塔等。

(2)按制作材料分。可分为木杆、水泥杆、和铁塔(钢管杆)3种。

1)木杆由于容易腐朽,为了节约木材,已被淘汰。

2)钢筋混凝土电杆是目前使用最广泛的一种电杆,其特点是结构简单、加工方便,使用的砂、石水泥等材料便于供应,并且价格便宜。混凝土有一定的耐腐蚀性,故电杆寿命较长,维护量少。与铁塔相比,钢材消耗少,线路造价低,但重量大,运输比较困难,在运输、装卸机安装过程中如有不慎、很容易造成裂缝。

钢筋混凝土电杆按其制造工艺可分为普通钢筋混凝土电杆、预应力及部分预应力钢筋混凝土电杆。预应力钢筋混凝土是在电杆浇注时先将钢筋施行预拉,使混凝土在承载前就受到预应压力,当电杆承载时,受拉区的混凝土所受的拉应力与预应压力部分抵消而不至产生裂缝,从而使钢筋不易腐蚀,以解决混凝土受拉强度比受压强度低很多的问题,可以提高钢筋混凝土的抗拉能力,使钢筋充分发挥作用,在相同的检验弯矩下配置的钢筋质量比普通钢筋混凝土电杆要轻,造价低、裂纹少、有利于避免钢筋受到腐蚀。缺点是受汽车等外力碰撞冲击时容易折断,立杆倾斜矫正时应避免过力。

3)钢管杆、铁塔的优点是机械强度大,使用年限长,便于运输和组装,有的还可以减少拉线设置。缺点是消耗钢材量大,造价高,需要经常进行防腐维护,基础施工复杂,施工工期长。

钢杆多用Q235.16Mn或ASTMA-572钢材制造,钢杆有园形、椭圆形、六边或十二边等多边形,多为锥形。通常情况下其斜率,直线杆为1/75~1/70,300转角杆约为1/65, 600转角杆约为1/45, 900转角杆约为1/35.

钢杆按基础形式可分为法兰式个管桩式两种。法兰式杆长一般为11和12.8m两种,11m钢杆可与13m钢筋混凝土电杆配合使用,12.8m钢杆可与15m钢筋混凝土电杆配合使用。管桩式钢杆长一般为12、13.8、14.2和15m等多种,可与13m或15m钢筋混凝土电杆配合使用,前3种长度的钢杆多用钢管桩基础,钢杆的稍径一般为200~260mm,常用的稍径为230mm。

(3)按外形分。一般可分为锥形杆(俗称拔稍杆)等径杆两种。其中锥形杆的斜率一般为1/75(即每沿轴线延伸1m,则直径相差约13.3mm).

二、钢筋混凝土电杆的运输与保管

电杆在装卸运输时,必须捆绑固定牢固,以防止电杆在车上滚动。在装车和堆放时,支点处应套上草圈或捆扎草绳,以防碰伤,同时电杆两侧均需加斜木,上下层支点要在同一

垂直线上。另外,电杆在装卸运输中严禁相互碰撞,急剧坠落和不正确的支吊,以防止产生裂缝或使原裂缝扩大。

(1)电杆堆放场地应平整夯实。

(2)电杆应按规格型号分别堆放。锥形杆稍径≤270mm 和等径杆直径≤400mm,堆放不宜超过6层;否则不宜超过4层。

(3)电杆堆垛应放在垫木上,层与层之间应以垫木隔开,每层垫木支撑点应在同一平面上,各层垫木位置应在同一垂直线上。

(4)电杆应根据不同杆长分别采用两支点或三支点堆放。杆长≤12m,采用两支点支撑,杆长>12m,采用三支点支撑。

三、电杆的质量要求

1.钢筋混凝土电杆的质量要求

钢筋混凝土电杆出厂前经过检验,项目主要有:外观质量、尺寸偏差、抗裂检验、混凝土强度检验、裂缝宽度检验等。外观和尺寸检验应符合以下要求:

(1)外表面应光洁平整,当每米长度内部局部麻面和黏皮面积不大于同长度总面积的5﹪时,允许修补。

(2)合缝处不应漏浆,当漏浆深度不大于主钢筋保护层厚度,每处漏浆长度不大于300mm,并且累计长度不大于杆段长度的1﹪,或对称漏浆撘接长度不大于100mm时,允许修

补。

(3)钢板圈或法兰盘杆结合处不应漏浆,电杆的稍端及根端不应漏浆或碰伤,当环向碰伤或漏浆长度不大于周长的1/4,纵向长度不大于500mm时,允许修补。

(4)预留孔周围的混凝土不应损伤,当损伤的深度不大于100mm时,允许修补。

(5)对允许修补的电杆可采用环氧树脂膏或其它有效方法进行修补,禁止采用混凝土砂浆修补。环氧树脂修补膏配比见表1-1。

表1-1 环氧树脂修补膏配比

(6)内外表面不得露筋,内表面混凝土不应有塌落。

(7)钢板圈焊缝外内壁的混凝土端面与焊缝处的距离不得小于10mm。

(8)外表面的环向裂缝宽度不得超过0.05mm,不得有纵向裂缝,网状裂纹、龟裂、水纹等除外。

(9)电杆出厂前,顶端应用混凝土和砂浆封实。

(10)预应力钢筋混凝土电杆除满足上述条件外,还应该满足以下两点。

1)不应有环向和纵向裂纹,网状裂纹、龟裂、水纹等除外。

2)杆长尺寸允许误差整根电杆不作规定,组装杆杆段为±10﹪。取得使用单位同意,组装杆杆段按设计长度生产时,杆段长度误差为制造长度与设计长度的差数。

2.钢管电杆的质量要求

钢杆的加工应符合国家及行业的有关标准,整根钢杆及各杆段的弯曲度不应超过其长度的2﹪,钢管横断面的环形垂直椭圆不应大于2D/1000(D为直径)。钢杆的焊接应符合相关规定,并附有焊缝无损伤检验报告。钢杆材料均应热镀锌,锌层厚度应不少于85nm。钢杆宜在离杆根3m处设置铭牌,内容应包括制造厂名、生产日期、转角度数、稍径、斜率等。

四、杆塔的荷载

根据荷载在杆塔上的作用方向,可以分为横向水平荷载、纵向水平荷和垂直荷载。

横向水平荷载指杆塔及导线的横向风压荷载、转角杆塔导线的角度荷载。

纵向水平荷指杆塔及导线的纵向风压荷载,以及事故断线的顺线路方向张力、导线顺线路方向的不平衡力、安装时的紧缩张力等。

垂直荷载指导线、金具、绝缘子、覆冰荷载和杆塔的自重以及使用拉线产生的垂直分力。

第三节导线

架空配电线路是传导电流、输送电能。制造导线的材料不仅要有良好的导电强度,同时还要有足够的机械强度和较好的耐震、抗腐蚀性能,而且要求重量轻,并应考虑经济性。

一、导线的一般材料

作为导线的主要材料有:

1)导电性能好;

2)机械强度高;

3)成本低。

常用导电材料有铜、铝、钢和铝合金等。常用导线主要电气及机械特性见表1-2。0C

表1-2 常用导线主要电气及机械特性

1.铜导线

铜导线具有优良的导电性能和较高的机械强度,耐腐蚀性强、是一种理想的导电材料。但由于铜在工业上用途极其广泛,资源少而价格高。因此,铜线一般只用于电流密度较

大或化学腐蚀性严重地区的配电线路。

2.铝导线

铝作导线仅次于铜,其导电率为铜的60﹪左右。铝是地球上存量较多的元素之一。铝的比重小,采用铝线时杆塔受力较小,但铝的机械强度低,允许应力小,导线放松时的下垂弧度或弧度较大,采用铝导线杆塔高度需增加,所以铝导线只能用于档距较小的10KV及以下的线路。铝导线对大气腐蚀的抵抗力一样良好,在空气中极易氧化,在表面形成一层氧化膜后,不再受侵蚀,但有些铝含有杂质,不耐化工、盐雾的腐蚀,如在沿海地区和化工厂附近容易出现腐蚀现象。

3、钢线

镀锌钢绞线机械强度高,但是导电性能及抗腐蚀性能差,不宜作为电力线路导线。主要用做架空线路的避雷线、拉线机接地引下线绝缘集束线以及通信线的承力索。

4、铝合金线

铝合金线的导电率与铝相近,机械强度与铜相近,价格确比铜低,抗化学腐蚀能力好,但铝合金易受振动而断股。

二、导线的分类

导线(见图1-2)按结构特征可分为单股、单金属多股、复金属多股三种。

(1)单股导线。只有一股线的导线,只在早期低压架空线中有使用。

(2)单金属多股导线。一种金属制造的合股导线(绞线),由铜、铝或钢制成,如铝绞线,钢绞线。

(3)复合多股导线。由两种金属制造成的合股导线。

图1-2

复金属多股导线包括钢芯铝绞线、扩径钢芯铝绞线、空芯导线、钢铝混绞线、钢芯铝包钢绞线、铝包钢绞线等。

三、钢芯铝绞线

钢芯铝绞线利用了钢的机械强度高、铝的导电性能好的特点,内部线芯几股线是钢线,而外部几股是铝线;导线上受的力由钢线部分来承受,而导线中的电流几乎全部由铝线部分来承受。钢芯铝绞线结构示意图如图1-3。

图1-3

由于这两种导线的结合,集中了铝线及钢线的优点,较好的满足了导线的条件,因此,钢芯铝绞线广泛的应用在高压输电线路及大跨越配电线路中。

四、导线型号的表示方法

架空线路导线的型号是用导线材料、结构和载流截面积3部分表示的。

导线的材料和结构用字母表示:T表示铜线;L表示铝线;G表示钢线;J表示多股绞线;TJ表示铜绞线、LJ表示铝绞线;GJ表示钢绞线;LHJ表示铝合金绞线;LGJ表示钢芯铝绞线;LGJJ表示加强型钢芯铝绞线;LGJQ表示轻型钢芯铝绞线。

钢芯铝绞线简称钢芯铝线,按铝线截面比的不同,又分为3种类型:

(1)普通型钢芯铝线。其代号为LGJ,铝钢截面比为5.3~6.1。

(2)轻型钢芯铝线。其代号为LGJQ,铝钢截面比为7.6~8.3。

(3)加强型钢芯铝线。其代好为LGJJ,铝钢截面比为4~4.5。

普通型和轻型钢芯铝线用于一般地区,加强型钢芯铝线用于重冰区或大跨越地段。

五、架空绝缘线

早期架空配电线路通常采用裸导线,由于树枝、吊车、建筑施工、鸟等动物碰触导线、汽车碰撞电杆、拉线,抛扔、风刮杂物等经常造成线路掉闸。随着城市的发展,大量新建的建筑物距离有可能较近,所以实施架空配电线路绝缘化是配电网发展的必要过程。

架空绝缘配电线路适用于城市人口密集地区,线路走廊狭窄、架设裸导线线路与建筑物的间距不能满足安全要求的地区以及风景绿化区、林带区和污秽严重的地区等。

架空配电线路用绝缘导线,按其结构形式一般分为高压分相式绝缘导线、低压分相式绝缘导线、低压集束式绝缘导线、高压集束式半导体屏蔽绝缘导线、高压集束式金属屏蔽绝缘导线。

架空绝缘配电线路型号用绝缘导线的材料和结构特征代号表示:JK表示架空系列(铜导体省略),TR表示软铜导体;L表示铝导体;HL表示铝合金导体;V表示聚氯乙烯绝缘,Y表示聚乙烯,GY表示高密度聚乙烯;YJ表示交联聚乙烯,B表示本色绝缘,Q表示轻型薄绝缘结构,(A)表示承力束为钢绞线。例如,钢芯、交联聚乙烯绝缘(本色)、额定电压10Kv、4芯(其中3芯为导体)、标称截面为120mm2, 承力束为50 mm2钢绞线的绝缘导线,型号为JKLYJ/B-10/3×120+50(A)。

六、导线的排列方式

导线在单回路杆塔上的排列方式有水平排列、三角形排列等。选择导线的排列方式时,主要看其对线路运行的可靠性,维护检修是否方便,能否减轻杆塔结构。一般说来,对于重冰区、多雷区的单回线路,导线应采用水平排列;对于其余地区,可结合线路的具体情况采用水平或三角形排列。

七、导线截面积的选择

导线截面应按照配电网规划设计原则选择,应进行经济技术比较,使变电站出线间隔得到充分利用,线路主干线截面应与出线断路器、出线电缆、TA(电流互感器)等配套一致,按额定电流600A或400A考虑。为便于运行检修,配电线路导线截面积宜减少规格,线路干线宜一次建成。

(1)经济电流密度。电流密度是指单位导线截面所通过的电流值,单位为A/mm2。

(2)电压损失。规定路线的电压损失是要保证线路上的电压损失不大于规定的指标。

(3)发热。在一定的外部条件(环境温度25℃)下,使导线不超过不超过允许的安全运行温度(一般为70℃)时,导线允许的载流量称为导线的安全载流量。对于用电设备的电源线及室内配线,首先要按导线的安全载流量初步选出导线的截面。

(4)机械强度。为使架空线路的导线承受自重、环境

温度及运行温度变化产生的应力、风力、覆冰重力等作用力而不致断裂。相关规程规定了架空配电线路的导线最小截面。架空配电线路导线最小截面见表1-3。

表1-3 架空配电线路导线最小截面

第四节横担和绝缘子

一、横担

横担是绝缘子的安装架,也是保持导线间距离的排列架。

横担有木横担、铁横担、瓷横担。角铁横担运用广泛。其优点是有较高的机械强度,使用寿命长、安装方便、维护量小等。

横担大小应根据导线粗细按设计要求进行安装,小导线采用角铁横担,其最小尺寸为∟63mm×6mm×1800mm,这是高压用的横担。低压横担最小尺寸为∟50mm×5mm×1200mm。

高压横担间距离为800mm,横担头第一个并杆孔距为40-50mm。距电杆两侧绝缘子距离为不应小于0.5m。低压横担线间距离为400mm。

上述线间距离为适用于线路档距为40-50m的情况,农村线路档距在50~70m时可采用三角排列。

铁横担材料检验:

(1)制造厂应提供同一类型横担负荷有关规定的受力检验报告。为检验横担的承载能力,在必要时可以进行允许拉力试验,不应发生脆断、弯曲变形。

(2)用于制造横担等的材料应具有出厂合格证书。证书所列项目及标准应符合有关规定,否则应按有关规定进行校验。

(3)尺寸检验。长度误差应小于±5mm,安装孔距误差应小于±2mm。

热镀锌检验:锌层厚度符合要求,锌层应均匀,不得有黄点、漏锌、锌渣、锌刺。

瓷横担可代替铁、木横担以及针式绝缘子、悬式绝缘子等作为绝缘和固定导线用。其优点是能节省钢材,在相同条件下使用,陶瓷横担可降低线路造价。但其机械强度弱,更换大截面导线时受到一定限制。

二、绝缘子

绝缘子一般有瓷材料和硅测量制成,也称为瓷瓶。绝缘子用来固定导线、并使带电体与大地绝缘,同时也承受导线的垂直荷重和水平荷重。所以对绝缘子的要求是有足够的绝缘强度和一定的机械强度,对化学物质侵蚀有足够的抵抗能

力,而且不受温度变化的影响。

绝缘子有针式、蝶式、悬式、瓷拉棒等几种。绝缘子的种类如图1-4所示。

1、针式绝缘子

针式绝缘子有高压、低压之分,有长杆、短杆的类型之分,其型号有:

高压针式绝缘子型号有P-6T、P-6M、P-15T、P-15M型4种。

低压针式绝缘子型号有PD-1、PD-2、PD-3型3种。

其型号含义:P表示针式,M表示短杆,D表示低压。

(a )普通型悬式瓷绝缘子(b) 耐污型悬式瓷绝缘子(c) 针式瓷绝缘子

(d) 悬式钢化玻璃绝缘子 (e) 图4-6 瓷横担绝缘子(f)组合绝缘子

输配电线路运行与检修1

输配电线路运行与检修 一、填空题 1、电力系统的基本要求,保证(供电的可靠性)、保证(电能质量)。 2、避雷线具有(分流)、(耦合)、(屏蔽)作用。 3、电力系统中性点接地方式有(中性点不接地系统)、(中性点直接接地系统)、(中性点经消弧线圈接地系统)。 4、电力网电能损耗通常是根据电能表所计量的总(供电量)和(售电量)相减得出。 5、有载调压的作用是(保证连续供电)和(随时调压)。 6、电力系统的基本要求,保证(供电的可靠性)、保证(电能质量)。 7、避雷线具有(分流)、(耦合)、(屏蔽)作用。 8、电力系统中性点接地方式有(中性点不接地系统)、(中性点直接接地系统)、(中性点经消弧线圈接地系统)。 9、电力网电能损耗通常是根据电能表所计量的总(供电量)和(售电量)相减得出。 10、有载调压的作用是(保证连续供电)和(随时调压)。 11.直流输电是以(直流电)形式实现电能的输送。 12.电力电缆由(导电线芯)、(绝缘层)和(保护层)三部分组成. 13. 双绕组变压器的参数包括(电阻)、(电抗)、(电导)和(电纳)四部分 14.构成架空线路的主要元件有:导线、___、绝缘子、___、杆塔基础、___、拉线、___和各种金具等。(避雷线、杆塔、接地装置。P13) 15.LGJ–300/25表示的意义是:_______________。(标称截面铝30m ㎡、钢25m㎡的钢芯铝绞线.P14) 16.弧垂大小和导线的质量、______、导线的张力及______等因素有关。(空气湿度、线路档距。P18) 17.按照杆塔结构所用的材料来分,有木杆、______、______和铁塔。木杆基本不采用了。(钢筋混泥土电杆、钢管杆。P22) 18.输电线路通常有两种不同性质的接地故障。一种是______接地故障,另一种是______接地故障。(永久、瞬时。P48) 19、架空线路遭受雷击直击雷和感应雷两种形式。 20、导线的补修方法主要有磨光修补和缠绕。 21、输配电线路通常有两种不同性质的接地故障一种是永久性故障另一种是瞬时性故障 22、大气过电压分为直击雷过电压和感应过电压。 23、通常将发电厂,变电站所在地区及输配电线路通过地区每年打雷的日数称为雷暴日24.带电作业的操作方法有直接作业法和间接 作业法 25.当人站在地面上时,若接触带电体,则流过人本的电流的大小取决于电位差和的(人体电阻)大小。 26.绝缘子串的电压分布的测定有火花间隙法、高电阻绝缘测量法 27.当配电变压器采用Y,yn0 接线时方式,规定中性线的电流不得超过低压线圈额定电流25% 28.直接带电作业法可以分为等电位作业带电自由作业。

配电线路专业个人工作总结

配电线路专业个人工作 XXX 男 汉族 1974 年 12 月出生 学历中专 1991 年布尔津供电有限责任公司参加工作从事配电线路工作 年在乌鲁木齐 电力培训中心参加配电线路培训取得配电线路技师资格证书。 本人从事配电线路运行、检修、故障抢修专业十年有余,之前是送电线路检修专业干了十四年,两个专业之 间有相近之 处,但也有很多的不同,配电运行专业增加了变压器、开关、刀闸、避雷器、无功补偿电容器等很 多电气设备,而送电 线路专业则接触不到。要想把这些设备管理好并且安全可靠的运行,就必须熟练掌握相应 的专业知识和技能,所以,我 是一边工作、一边学习、实践,又借助高级工、技师培训的机会,来不断充实自 己的配电运行专业知识,经过几年的刻 苦学习和实践,现在工作起来还算是得心应手。 、提高学习的自觉性,增强自身专业技术素质。 几年来,本人一直利用书本、向老师傅、并通过专业培训等努力学习配电专业知识,学习新设备的管理、 运行和 配电设备新技术。由于配电设备的日益更新,新产品、新技术层出不穷,只有不断的学习,掌握更多的 新知识、新技 术,才能掌握和管理好配电网络新设备。通过学习和实践,目前本人对新型变压器、 关、 10KV 电缆分支箱、环网柜等 有了一套比较成熟的管理和运行经验。对供电事故的分析和判断相对比较果 断、准确,有效地减少了事故处理的时间, 无论是公司领导或客户都能给予充分的肯定。 、加强配网的设备管理 第一,针对布尔津地区配电线路陈旧、设备老化、故障常出的现象,积极工作、大胆探索、实践,制定 了一系列的改造方 案: (1)改造公用变压器接线桩的接线方式:由于公用变压器的性质所决定,负荷变化无常,变压器接线柱 及螺栓式设备线夹受温度变化影响大,常造成设备线夹与导线连接松动,且设备线夹与变压器接线柱的接触面 积也达不到运行规程要求,故经常出现故障。针对这种情况,就将所有公用变压器的出现导线采用液压式压接 鼻,消除了设备线夹受温度影响大的缺陷,接线柱上采用了握手线夹,增大了接线柱的接触面积,有效的避免 了变压器接线桩故障的发生。 总结 2007 10V 柱上开

输配电线路的运行维护与管理分析

输配电线路的运行维护与管理分析 摘要:作为电力系统不可缺少的组成部分的输配电线路,它的安全运行与维护 对整个电力系统的正常使用起着关键作用。在输配电线路管理中,如果某一处线 路出现问题,有可能就导致一个地区的用电出现问题。我们可以通过输配电线路 的特征,找出在输配电线路运行维护与管理中出现的问题,才能提出有效措施进 行解决。 关键词:输配电线路;运行维护;管理 我国地域辽阔,人口众多,电更是人们生活的必需品。随着经济的发展,高 科技在人们生活中的运用更是不可缺少,但高科技的正常运转,90%都需要依靠 电作为依托。在现代社会,各行各业都离不开电脑,如果想使用电脑进行工作, 首先就要考虑到供电问题,输配电线路正是起到这样的作用。它作为电力系统的 重要环节,关乎着人们的生活,更关乎着国家的安全。随着社会的进步,人们对 输配电线路的要求也越来越高,但随之而来的还有输配电线路在运行维护与管理 中还存在一定的问题,只有将这些问题一一解决才能使输配电线路真正适应人们 的要求。 1 输配电线路的特点和运行维护的难点 随着现代电力系统的不断发展,输配电线路的运行工况也越来越复杂,其运 行特点可以归纳为如下几点:(1)输配电线路涵盖区域广,气候条件复杂,既 有高寒、高海拔地区,又有冬季严寒、夏季酷热、昼夜温差大的气候恶劣的地区,从设计、建设到维护管理难度都很大;(2)现代输配电线路中所使用的塔架和 杆塔很高、很宽,导致所占空间和占地面积都很大,而随着输电电压等级的不断 升高,所用的绝缘子串越来越长,绝缘子片不仅数量越来越多,而且吨位也越来 越大,直接导致所占的通道越来越宽;(3)现代输配电线路的输送容量越来越大,国民经济和社会发展中对输配电系统的依赖程度越来越高,因此,必须保证 现代输配电系统具有极高的运行可靠性;(4)现代输配电系统中涉及和应用的 新材料、新技术、新工艺很多,对输配电线路的设计和维护管理能力提出了极高 的要求。 正是由于现代输配电线路有着诸多的特殊性,导致其在运行管理过程中存在 着很多技术和管理上的难点,主要包括:(1)随着输配电线路高度、宽度以及 档距的增加,其发生雷击和绕击的可能性显著增加,因此防雷工作是现代输配电 线路运行管理中需要引起高度重视的难点之一;(2)对处于湿陷性场地的输配 电线路而言,经常会遇到塔架基础破损、地面下陷和基面不平等情况,如果突发 大雨或河水冲刷,很有可能发生防沉土下陷进而导致散水坡损坏,给线路运行埋 下隐患,因此,对输配电线路的日常维护和管理的工作量非常大;(3)现代输 配电线路塔架高度增加,而空气中液态水分含量随着高度的增加而升高,使得单 位时间内向线路上输送的冷却水滴过多,线路经过重冰区的长度越长,覆冰就越 严重,2008年的南方雪灾冰冻天气对电力输配电线路的影响就足以说明了这一点,这也对线路日常运行维护和管理提出了更高的要求。 2 输配电线路运行管理的对策建议 2.1强化线路的定期检测与检修 将“预防为主,防治结合”作为配电线路的日常检修基本原则,做好检修工作,为人们的生命和财产安全负责。可从三个方面做好检修工作:①相关的供电管理部门要做好输配电线路设备的检修工作,保证线路的运行安全、可靠。②加强各

配电线路技师技术总结

配电线路技师技术总结 ——刻苦钻研业务技术,努力提高技能水平 从1997年7月至今,我一直在xx供电公司工作。这16 年多来先后在线路班、四个供电所、生产技术部、市场与客户服务部、输变电管理所工作。参加过35kV、10kV、0.4kV线路等电力生产一线建设工作,电力工程验收工作。一直从事着和输配电有关的工作。在工作中,我尊重老师傅,团结同事,服从领导。在各位领导和同事的支持和帮助下,在配电运行领域取得了一定的成绩,个人综合素质也得到了一定的提高,下面就从专业技术角度对我这16年来的工作做一次全面总结: 一、勤学苦练,努力夯实自身基础。 参加工作的第一个岗位,是在线路班。在老师傅的教导下,通过参加35kV 象运线的金具安装和线路架设工作,从12m杆到18m杆,从直线杆到耐张杆我很快就掌握了爬杆登高作业的所有技能。随后参与了35kV大脉线新建、10kV瓦瑶线、10kV中团线等多条线路新建、多个乡镇的10kV线路改造及路灯安装等工程及多处客户的10kV安装工程,让我掌握了线路施工中测量、立杆、放线、紧线、变压器安装等施工技术,让我成为了一名合格的线路技术人员。 由于工作需要,98年5月我调到了罗x供电所。供电所的工作是繁杂琐碎而艰辛的,对我来说是个新的挑战。为此我虚心请教、刻苦学习,在完成本职工作之外主动参加所里的所有工作。通过努力很快掌握了电费抄、核、收,农村电力设备运行维护安装等技能,使自己的能力得到更全面的拓展。 2000年轰轰烈烈的一期农网改造工程开始了,由于本人基础扎实技能全面,被委托负责水x乡一半台区的勘测、设计、工程项目报送。并带领施工队伍完成了水x新村、木x村、合x村三个台区的农网改造工程。在改造过程中,本人狠抓质量,完善基础建设,不合格,有问题的,坚持整改至合格,所以完成的台区改造质量得到了公司领导和同事们的认可。同年抽调到生产技术部专门负责农网台区、10kV线路改造工程的验收工作。在参与农网改造验收工作中,我查阅了大量的工程验收条文条款完善了验收流程,2年多的时间里对自己参与验收的200多个台区、几十条将近300公里10kV线路严格把关,对验收过程中出现的问题提出了改进,保障了工程质量,出色的完成了任务。 二、基础提升,转换思想提高管理水平。 2003年我担任了xx供电所所长,岗位有了提升,身上的责任更大了,要求也更高。7年来始终坚持“安全第一,预防为主”的方针,把安全生产放在首位、落到实处。坚持定期开展安全活动、事故预想、反事故演习、技术问答等活动。主要做了以下几方面工作: (一)、加强配网的设备管理 第一、确保农网线路通道畅通,做好电力设施保护。一是制定电力设施保护工作方案,宣传电力设施保护知识。先后共张贴宣传画100余张,发放宣传资料2000余份,悬挂横幅10多条,营造了保护电力设施的良好氛围。二是悬挂警示标志保护电力设施,为消除安全隐患,确保电网安全稳定运行,组织开展对配变台区、供电线路跨越公路和河流、电力杆塔爬梯等处的隐患排查工作。并在电力线路保护区内安放“禁止钓鱼,有电危险”等警示牌20多块;在电杆上张贴电杆防撞标志,加装拉线护套共计200多个;在铁塔、电杆爬梯上悬挂“禁止攀

配电线路运行与检修培训小结

配电线路运行与检修培训小结 配电线路运行与检修培训小结;此次新入企员工专业与岗位培训,我参加的是配电线路运行与检修作业员岗位培训,配电班的培训内容分为理论课程和实际操作两大部分。作为学员,我认为这样的课程安排是很科学,很合理的。理论和实操先后进行,以理论作为指导,实操作为深化,使培训变得更加系统,更加有实际价值。 配电班的理论部分共安排了十一门课程,课程内容涵盖了配电系统的方方面面。授课老师也是从贵州电网公司各个分公司抽调过来的资深专家,老师结合实际与自己多年工作经验的授课方式,给与我们很多启迪,使我们受益匪浅。我们不但学到了理论与原理,而且学到了实际中这些理论与原理的用处,在潜意识中将理论与实际有机地结合在一起,使记忆更加深刻,以前遇到的一些问题也得到了解决,理论课程的学习补充丰富了我们的配电系统知识框架。 我们配电班实操部分的内容是最多的,而且可以说是最需要体力的。作为配电班唯一的女生,实操对于我来说是一个很大的挑战。感触颇深的就是登杆训练了,由于我的脚比较小,找不到适合我的脚扣,脚扣总是从脚上滑落下来,脚趾翘起来可以勉强挂住脚扣,但是这样脚扣又挂不到电杆上,总是踩空,而且脚扣比较重,腿带起来很吃力,有时候就直接挂到杆子上带不起来。为了帮助我完成训练内容,我们余老师就用手帮我抬着脚扣,一步一步的鼓励我向上爬,在如火的骄阳下,我看到老师额头泌出细细的汗珠,我暗暗下决心一定要把登杆练好。 经过了一天的练习,我已经可以熟练地上下电杆了,但是一直没有登上杆顶,老师又鼓励我继续前进,要爬上杆顶,做一个合格的线路工人。为了消除我的心理顾忌,老师给我做了充分的安全措施,在培训老师和配电班同学的鼓励和期待中,我向杆顶登去。登上杆顶的那一刻,我的心忽然不紧张了,取而代之的是一片坦然。感觉自己一下子长大了,不再畏惧,不再害怕,我已经成功战胜了自己,超越了自己。在接下来的培训中,我又完成了横担的安装和拆卸,虽然有困难,完成的过程也很坎坷,但我并不想放弃这样难得的机会,我感觉自己在培训的每一天都在成长,我要好好珍惜,争取每一次可以利用的机会,取得更大的进步。 通过这次培训,我不仅丰富了自己的理论知识,对配电系统的认识更加系统,而且锻炼了自己的实际动手能力,可以说经过这次培训,我们至少缩短了半年的成长期。此外,对我自己来说,最大的收获就是我现在敢于挑战我自己,敢于和昨天的自己说不,面对问题和困难时,我可以更加冷静,更加自信。在接下

配电自动化终端运行维护管理规程(试行) 2

江西南昌供电公司配电自动化终端运行维护管理规程 一、范围 本规程规定了南昌供电公司配电自动化终端运行维护工作的基本原则和工作要求。 本规程规范了南昌供电公司配电自动化终端运行维护工作的管理内容及方法。 本规程适用范围为南昌城区已接入主站系统的配电自动化终端。 二、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 DL516-93《电网调度自动化系统运行管理规程》 DL/T 814—2002《配电自动化系统功能规范》 DL/T T721-2000《配电网自动化系统远方终端》 DL/T 995-2006《继电保护及和电网安全自动装置检验规程条例》GB/T 14285-932006《继电保护和安全自动装置技术规程》 Q/GDW 514-2010《配电自动化终端/子站功能规范》 Q/GDW 567-2010《配电自动化系统验收技术规范》 三、术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 (一)配电主站 (Master station of distribution automation

system) 配电自动化主站系统是配电自动化主站系统的核心部分,主要实现数据采集与监控等基本功能和电网拓扑分析应用等扩展功能,并具有与其它应用信息系统进行信息交互的功能,为配网调度指挥和生产管理提供技术支撑。 (二) 配电自动化终端 (Remote terminal unit of distribution automation) 安装于中压现场的各种远方监测、控制单元的总称,主要包括配电馈线回路上的柱上开关、环网柜、开关站、电缆分支箱等处的监测和控制终端。 (三) FTU(Feeder terminal unit) 安装在配电网馈线回路的柱上等处并具有遥信、遥测、遥控等功能的配电终端。 (四) DTU(Distribution terminal unit) 安装在配电网馈线回路的开关站、环网柜等处,具有遥信、遥测、遥控等功能的配电终端。 (五) 电缆故障指示器 安装在电缆分支箱内,用于电缆分支箱的故障信号上传的配电终端。 (六)TTU (Distribution Transformer supervisory Terminal Unit) 安装在箱变低压室或杆变的JB柜内,用于监测配电变压器运行

电力专业技术个人工作总结三篇

电力专业技术个人工作总结三篇我1984年出生于市区,汉族,中共党员。在校时历任学校学生会主席。XX年6月毕业于中国人民公安大学,同年9月在XX电力部门参加工作。我是市区人,档案毕业后暂托管于市人才服务中心。虽然我全日制所学的专业非电力专业,但近年来我重点自修了电气化相关专业课程,不断强化我的专业技术能力。XX年12月我通过了广东省人事厅组织的全省计算机网络应用考试。现我从事的工作主要是电力系统电气化专业工种。我对所从事的配电线路、线损管理、设备安装及检修工作比较熟悉。 近年来,我以*理论和“三个代表”重要思想为指导,树立和落实科学发展观,加强政治理论和业务知识学习,爱岗敬业,忠于职守,严于律己,勤廉务实,以高度认真的态度和善于创新的精神开展工作,取得突出成绩,受到好评。 曾被评为年度考核优秀人员、优秀基层党员。 一年多来我在身边师傅同事及领导的帮助下积极开展专业技术工作,我主动上进,虚心好学,不耻下问,苦于钻研。近年我认真参与单位组织的电气课题研究,寓理论于实践中,敢于创新敢于进取。撰写的论文《关于两改后的线损管理措施的思考》、《略论变电站自动化系统的新发展》,荣获公司年度论文评比三等奖。在电力设备安装及检修工作中,我受到领导的充分肯定及单位奖励。 近年主要工作情况如下: 一、开展继电保护定值整定工作(10kv及以下)。XX年10月,

由于单位原来整定人员不足,我协助单位开展10kv配电线路(含电容器)、10kv用户站继电保护定值整定工作,开展工作以来建立了继电保护整定档案资料,如系统阻抗表、分线路阻抗图、系统站定值单汇总(分线路)用户站定值单汇总(分线路),并将定值单用微机打印以规范管理,还包括各重新整定定值的计算依据和计算过程,形成较为完善的定值整定计算的管理资料。近两年时间内完成新建35kv 变电站出线定值整定工作和审核工作。未出现误整定现象,且通过对系统短路容量的计算为配电线路开关等设备的选择提供了依据。XX 年底由于机构设置变化,指导初级技术人员开展定值整定工作并顺利完成工作交接。 二、加强线损专业管理工作。作为分公司线损人员主要开展了以下工作:完成了线损统计计算的微机化工作,应用线损计算统计程序输入表码,自动生成线损报表,并对母线平衡加以分析,主持完成理论线损计算工作,利用理论线损计算程序,准备线损参数图,编制线损拓补网络节点,输入微机,完成35kv、10kv线路理论线损计算工作,为线损分析、降损技术措施的采用提供了理论依据,编制“十五”降损规划、XX年度降损实施计划,月度、季度、年度的线损分析,积极采取技术措施降低线损,完成两个35kv站10kv电容器投入工作,完成迂回线路、过负荷、供电半径大、小导线等线路的切改、改造工作。 三、参与电网建设与改造工作。XX年3月至现在我参加了湛江霞山两个35kv变电站主变增容、更换10kv真空开关工作。目前作为

优秀个人总结范文:配电线路运行与检修培训小结

配电线路运行与检修培训小结 此次新入企员工专业与岗位培训,我参加的是配电线路运行与检修作业员岗位培训,配电班的培训内容分为理论课程和实际操作两大部分。作为学员,我认为这样的课程安排是很科学,很合理的。理论和实操先后进行,以理论作为指导,实操作为深化,使培训变得更加系统,更加有实际价值。 配电班的理论部分共安排了十一门课程,课程内容涵盖了配电系统的方方面面。授课老师也是从贵州电网公司各个分公司抽调过来的资深专家,老师结合实际与自己多年工作经验的授课方式,给与我们很多启迪,使我们受益匪浅。我们不但学到了理论与原理,而且学到了实际中这些理论与原理的用处,在潜意识中将理论与实际有机地结合在一起,使记忆更加深刻,以前遇到的一些问题也得到了解决,理论课程的学习补充丰富了我们的配电系统知识框架。 我们配电班实操部分的内容是最多的,而且可以说是最需要体力的。作为配电班唯一的女生,实操对于我来说是一个很大的挑战。感触颇深的就是登杆训练了,由于我的脚比较小,找不到适合我的脚扣,脚扣总是从脚上滑落下来,脚趾翘起来可以勉强挂住脚扣,但是这样脚扣又挂不到电杆上,总是踩空,而且脚扣比较重,腿带起来很吃力,有时候就直接挂到杆子上带不起来。为了帮助我完成训练内容,我们余老师就用手帮我抬着脚扣,一步一步的鼓励我向上爬,在如火的骄阳下,我看到老师额头泌出细细的汗

珠,我暗暗下决心一定要把登杆练好。 经过了一天的练习,我已经可以熟练地上下电杆了,但是一直没有登上杆顶,老师又鼓励我继续前进,要爬上杆顶,做一个合格的线路工人。为了消除我的心理咨询顾忌,老师给我做了充分的安全措施,在培训老师和配电班同学的鼓励和期待中,我向杆顶登去。登上杆顶的那一刻,我的心忽然不紧张了,取而代之的是一片坦然。感觉自己一下子长大了,不再畏惧,不再害怕,我已经成功战胜了自己,超越了自己。在接下来的培训中,我又完成了横担的安装和拆卸,虽然有困难,完成的过程也很坎坷,但我并不想放弃这样难得的机会,我感觉自己在培训的每一天都在成长,我要好好珍惜,争取每一次可以利用的机会,取得更大的进步。 通过这次培训,我不仅丰富了自己的理论知识,对配电系统的认识更加系统,而且锻炼了自己的实际动手能力,可以说经过这次培训,我们至少缩短了半年的成长期。此外,对我自己来说,最大的收获就是我现在敢于挑战我自己,敢于和昨天的自己说不,面对问题和困难时,我可以更加冷静,更加自信。在接下来的培训中,我会更加努力,争取更大的进步,为今后更好的工作做好准备。

配电线路专业个人工作总结

配电线路专业个人工作总结XXX 男汉族 1974年12月出生学历中专 1991年布尔津供电有限责任公司参加工作从事配电线路工作 2007年在乌鲁木齐电力培训中心参加配电线路培训取得配电线路技师资格证书。 本人从事配电线路运行、检修、故障抢修专业十年有余,之前是送电线路检修专业干了十四年,两个专业之间有相近之处,但也有很多的不同,配电运行专业增加了变压器、开关、刀闸、避雷器、无功补偿电容器等很多电气设备,而送电线路专业则接触不到。要想把这些设备管理好并且安全可靠的运行,就必须熟练掌握相应的专业知识和技能,所以,我是一边工作、一边学习、实践,又借助高级工、技师培训的机会,来不断充实自己的配电运行专业知识,经过几年的刻苦学习和实践,现在工作起来还算是得心应手。 一、提高学习的自觉性,增强自身专业技术素质。 几年来,本人一直利用书本、向老师傅、并通过专业培训等努力学习配电专业知识,学习新设备的管理、运行和配电设备新技术。由于配电设备的日益更新,新产品、新技术层出不穷,只有不

断的学习,掌握更多的新知识、新技术,才能掌握和管理好配电网 络新设备。通过学习和实践,目前本人对新型变压器、10V柱上开关、10KV电缆分支箱、环网柜等有了一套比较成熟的管理和运行经验。 对供电事故的分析和判断相对比较果断、准确,有效地减少了事故 处理的时间,无论是公司领导或客户都能给予充分的肯定。 二、加强配网的设备管理 第一,针对布尔津地区配电线路陈旧、设备老化、故障常出 的现象,积极工作、大胆探索、实践,制定了一系列的改造方案: (1)改造公用变压器接线桩的接线方式:由于公用变压器的性质所决定,负荷变化无常,变压器接线柱及螺栓式设备线夹受温度 变化影响大,常造成设备线夹与导线连接松动,且设备线夹与变压 器接线柱的接触面积也达不到运行规程要求,故经常出现故障。针 对这种情况,就将所有公用变压器的出现导线采用液压式压接鼻, 消除了设备线夹受温度影响大的缺陷,接线柱上采用了握手线夹, 增大了接线柱的接触面积,有效的避免了变压器接线桩故障的发 生。

10kV配电线路的运行维护及检修工作

10kV配电线路的运行维护及检修工作 [摘要]由于我国社会经济的持续进步,对电力的需求 量持续提升。其中,10kV配电线路属于非常关键的输电线路,所以,为保证10kV配电线路安全稳定的运行,合理有效的 对线路进行维护与检修。本文简要分析了10kV配电线路的 运行维护及检修工作,力求为今后的相关工作提供借鉴。 [关键词]10kV配电线路;维护;检修 10kV配电线路路程较长,覆盖范围较广,输电条件也相对较差,进而提升了配电线路的运维难度。如果配电线路发生问题,对故障部位实行检查就变得更加困难。因此,需强化平时配电线路的运维工作,防止其发生运行故障,最终确保10kV配电线路运行的安全性和稳定性。 一、10kV配电线路运行维护和检修的难点问题 1.可靠性标准较高且运行维护困难.配电线路在整个供 电系统非常重要,可靠性高方可确保供电的安全性和稳定性。由于当前我国的电力需求量持续增加,对供电成效与供电质量提出了更高的要求。因此,电力系统实行了更新改造,配电线路容量随之持续提升。在确保配电线路可靠性的前提下,导致了其运维难度的提升。 2.工况繁杂且环境较差.因10kV配电线路位于相对繁杂

的户外条件中,极易遭到自然条件的干扰,造成线路各种故障。而农村地质条件环更加复杂,部分线路需途经林地、山地、耕地、公路和村镇。加上农村地区的运维人员较少,更提升了配电线路的运维工作的难度。 3.高宽险的塔架.为保证10kV配电线路的运行稳定性和安全性,需实行充足的准备,针对电网总体情况和工作条件实行具体的勘察,再组织计划科学的塔架建设。当前时期,对配电线路设定的标准相对严格,因此,有关配电装置需基于规定安装在农村地质条件较差的地区。由于杆塔较高,占地面积大,且工作条件相对复杂,因此提升了10kV配电线路的运维难度。 二、影响10kV配电线路运行安全性的原因 1.自然条件的影响.进行10kV配电线路规划的阶段,未充分考虑气候与地理环境。实际的运行阶段就会受到自然条件的严重影响。例如,大风会造成配电线路摆动、雷电会导致配电线路断电,最终对配电线路的安全稳定运行不利。 2.外力影响.10kV配电线路输电长度较长,通常会穿过公路或者建筑物。所以,外力影响对配电线路和配电装置非常不利,不仅对配电线路产生影响,甚至导致安全事故。 3.配电装置的影响.目前,10kV配电线路缺少维护与监管的资金,造成许多老旧的配电装置无法得到及时的更换。部分配电装置在工作人员未基于标准规定进行施工与操作的

电力线路运行维护办法

欢迎共阅电力线路的运行与维护方案 为了掌握线路及其设备的运行情况,及时发现并消除缺陷与安全隐患,必须定期进行巡视与检查,确保配电线路的安全、可靠经济运行。电力线路根据架设方式不同可以分为架空线路和电力电缆两种,由于其架设方式不同造成其运行维护的方式也不尽相同,所以我们将电力线路的运行维护分为两部分来分别阐述。 架空配电线路运行与维护 架空线路是采用杆塔支持或悬吊导线、用于户外的一种线路。 (一)线路的特点 1.低压架空线路通常都采有多股绞合的裸导线来架设,导线的散热条件很好,所以导线的载流量要比同截面的绝缘导线高出30-40%,从而降低了线路成本。2.架空线路具有结构简单,安装和维修方便等特点。3.架空线路露天架设,检查维修容易、方便。 4.架空线路易受自然灾害影响,如大风、大雨、大雪和洪水等,都会威胁架空线路的安全运行。如果安全管理和维护不善也容易造成人畜触电事故。 (二)线路的种类 1.三相四线线路:应用在工矿企业内部的低压配电;城镇区域的低压配电;农村低压配电。 2.单相两线线路:应用在工矿企业内部生活区的低压配电;城镇、农村居民区的低压配电。

3.高低压同杆架空线路:应用在需电量较大,高能高压用电设备或设变电室的工矿企业的高低压配电;城镇中负荷密度较大区域的低压配电。 4.电力线路与照明线路同杆架空线路:应用在工矿企业内部的架空线路;沿街道的配电线路。 5.电力通讯同杆架空线路:工矿企业内部低压配电。(三)架空线路的组成及材料 架空线路主要由电杆、横担、绝缘子、拉线、金具和导线等组成。 1.电杆 电杆有水泥杆、铁塔和木杆之分。应用最为广泛的是水泥杆、它经久耐用、不易腐蚀和不受气候影响,维护简单。按照功能,电杆可分为以下几种:1)直线杆:位于线路的直线段上,作为支撑横担、绝缘子、导线和金具用。在正常情况下,能承受线路两侧风力,不承受线路方向的拉力。占全部电杆总数的80%以上。 2)耐张杆:位于直线段上若干直线杆之间,电杆两侧受力相等且爱力方向对称作为线路分段的支持点,具有加强线路机械强度作用。 3)转角杆:位于线路改变方向的地方。电杆两侧受力相等或不相等,受力方向不对称,作为线路转折处的支持点。 4)分支杆:位于线路的分支处。电杆三向或四向受力,作为线路分支出不同方向线路的支持点。 5)终端杆:位于线路的首端与终端。电杆单向受力,作为线路起始或终止端 的支持点。

配电专业技术工作总结

配电专业技术工作总结 篇一:配电专业工作技术总结 专业技术工作总结 **,男,二零一一年六月毕业于青岛大学*********专业并于同年七月非常荣幸地进入**公司工作。在思想方面,遵守国家法律法规、社会公德、职业道德,忠实企业、工作踏实、积极肯干、爱岗敬业,组织纪律性和集体荣誉感强。自工作以来积极参加公司组织的各项学习,具有强烈的组织归属感,曾多次获得市县公司竞赛名次。在学习方面,在做好本职工作的同时,通过业务学习、岗位培训和专业知识教育等手段不断地充实自我,提高自己的工作能力。坚持把学习作为自我完善和提高的重要途径。既积极参加所在单位和支部组织的各种学习,又广泛地开展自学。学习内容除政治理论和党的各项方针、政策外,还涉及计算机应用以及各项业务知识。学习既讲究方式方法,又注重实际效果。现岗位为安全运检部(检修(建设)工区)配电抢修班技术员。主要负责指导和监督班组成员执行有关技术标准,负责班组技术资料、图纸、台帐的整理及存档,组织开展QC小组活动,把好质量关,协助做好“三检”(自检、互检、专检)活动。负责班组培训管理工作,制定班组培训计划,包括技术讲解、技术问答、事故预想、反事故演习、技术革新等,

并组织实施。协助班长制定班组生产(工作)计划。每月按规定准确报表,准确率应达到100%。负责技术措施的制定。 通过这一段时间的工作,我有以下体会: 一、提高学习的自觉性,增强自身专业技术素质。几年来,我一直利用书本、向老师傅请教、并通过专业培训等努力学习配电专业知识,学习新设备的管理、运行和配电设备新技术。由于配电设备的日益更新,新产品、新技术层出不穷,只有不断的学习,掌握更多的新知识、新技术,才能掌握和管理好配电络新设备。通过学习和实践,目前我对新型变压器、柱上开关、电缆分支箱、环柜等有了一套比较成熟的管理和运行经验。对供电事故的分析和判断相对比较果断、准确,有效地减少了事故处理的时间,无论是公司领导或客户都能给予充分的肯定。 二、加强配的设备管理 第一,针对配电线路陈旧、设备老化、故障常出的现象,积极工作、大胆探索、实践,制定了一系列的改造方案:(1),改造公用变压器接线桩的接线方式:由于公用变压器的性质所决定,负荷变化无常,变压器接线柱及螺栓式设备线夹受温度变化影响大,常造成设备线夹与导线连接松动,且设备线夹与变压器接线柱的接触面积也达不到运行规程要求,故经常出现故障。针对这种情况,就将所有公用变压器的出现

输配电线路运行和检修

输配电线路运行和检修 摘要:输配电线路是电力系统运行下能源输送的载体,输配电线路运行水平直 接关系到正常用电。下面文章对输配电线路运行下故障因素进行分析,并探讨输 配电线路安全运行与维护策略。 关键词:输配电;线路运行;运行检修;线路检修 引言 电力输配电线路不可避免的会在长期使用之后,由于人为损坏、自然损耗和质量等原因 出现故障,而其在维修过程中,不仅会花费较大的人力成本,影响电力系统的安全性和稳定性,而且一定程度上由于维修而暂停供电,会给社会的生产生活等正常工作进程带来不便。 有鉴于此,电力企业需要超前谋划、未雨绸缪,把功夫下在平时,加强对电力输配电线路的 运行维护,并且组织维修人员定期对线路进行检查,发现问题及时维修,避免小问题最终酿 成严重的后果。 1输配电线路运行下产生故障的主要原因 1.1输配电线路施工不规范 大多数的配电线路之所以容易发生故障,最主要的原因就是在输配电线路施工过程中没 有做好足够的准备工作,输配电线路施工不规范。例如在施工过程中缺乏相应的监督和质量 管理,导致施工技术不符合要求,施工工艺存在问题等,造成技术标准和杆塔结构产生问题,这些细小的问题日积月累,很容易引发输配电线路产生故障。在输配电线路长时间使用时, 由于设备劳损或者折旧等情况,如果没有及时进行处理,很容易造成维修失效等情况,导致 输配电线路产生故障。 1.2输配电线路设计的问题 电网系统中电力运输的距离较远,因为输配电线路较长,因此会受到多种因素的影响, 输配电线路在设计时会遇到很多的问题,设计方案是否合理直接关系到电力输配的效率和电 网建设的经济成本。电网输配电线路一般被架设在城市城区和郊区野外,在实际架设中会受 到建筑物、地质水文、地形等因素的限制,加强科学设计有助于提高线路的合理性,不合理 的线路设计方案会在施工时埋下隐患,导致输配电线路运行后出现一些故障和问题。 1.3人为因素造成的输电线路运行故障 由于输电线路跨度大,覆盖面广,很难进行全面的监督和管理,所以也会受到人为因素 的影响,造成输电线路的运行故障。如有人往输电线路上扔杂物,春天放风筝也常有风筝挂 在输电线路上。还有些人在输电线路下燃放烟花、焚烧物品,这些现象都会对输电线路造成 不同程度的破坏,造成其运行故障。有时候交通事故车辆撞向电线杆,会使电线杆倒塌,在 某些地区还存在有违法偷盗行为,盗取电缆设施,对输电线路正常运行造成巨大的破坏,同 时也会威胁到自身的安全。 2输配电线路运行的工作措施 2.1做好前期施工管理,提高工程质量

配电线路专业个人工作总结

配电线路个人技术工作总结 本人自2005部队转业至今一直从事配电线路运行、检修、故障抢修专业及供用电管理工作,刚接触配电线路专业对变压器、开关、刀闸、避雷器、无功补偿电容器、定型金具等很多电气设备都不知道是什么,甚至不知道怎么开展工作,要想熟练的开展工作,就必须熟练掌握相应的专业知识和技能,我是一边工作、一边学习、实践,不断充实自己的配电线路专业知识,经过几年的刻苦学习和实践,从一个门外汉转变成一个合格的电力配电线路员工,现在对配电线路专业运行、管理、设备检修、维护等工作成为了一名行家里手。 一、提高学习的自觉性,增强自身专业技术素质。 刚从部队转业到电力行业,在业务技能方面一无所知,但通过师傅的培养,凭着一股坚忍不拔的意志和刻苦钻研的精神,从最基本的学起,认知电力设备、金具材料,蹬杆作业。利用书本、向老师傅、并通过专业培训等努力学习配电专业知识,学习新设备的管理、运行和配电设备新技术。由于配电设备的日益更新,新产品、新技术层出不穷,只有不断的学习,掌握更多的新知识、新技术,才能掌握和管理好配电网络新设备。通过学习和实践,目前本人对新型变压器、柱上开关、电缆分支箱、环网柜等有了一套比较成熟的管理和运行经验。对供电事故的分析和判断相对比较果断、准确,有效地减少了事故处理的时间,无论是公司领.

导或客户都能给予充分的肯定。 二、加强配网的设备管理 第一,2010年针对我公司某某线路配电线路陈旧、设备老化、故障常出的现象,积极工作、大胆探索、实践,制定了一系列的改造方案:(1),改造公用变压器接线桩的接线方式:由于 公用变压器的性质所决定,负荷变化无常,变压器接线柱及螺栓式设备线夹受温度变化影响大,常造成设备线夹与导线连接松动,且设备线夹与变压器接线柱的接触面积也达不到运行规程要求,故经常出现故障。针对这种情况,就将所有公用变压器的出现导线采用液压式压接鼻,消除了设备线夹受温度影响大的缺陷,接线柱上采用了握手线夹,增大了接线柱的接触面积,有效的避免了变压器接线桩故障的发生。(2)、经测试,某某公用变压器的 的工作接地和保护接地桩因年久锈蚀,接地电阻值很多不符合规程要求,年将28台变压器的接地桩进行了更换,为设备的健康 运行提供了保障。(3)、在2015年农网改造中,根据本镇供用电特点,组织开展镇内配电供电网络勘查、设计、图纸绘制工作,为城、农网改造的合理性、经济性提供了依据。其次是严把工程质量验收关,根据验收技术规程要求,对城、农网改造、业扩增容、用户工程等的中间及终结验收严格把关,确保新设备在接入电网运行前的施工质量全优。为新设备安全、可靠的运行奠定了基础。 结合配电设备认真做好所属设备的巡视和消缺工作,第二,

输配电线路运行维护及管理要点

输配电线路运行维护及管理要点 发表时间:2016-11-09T14:17:22.037Z 来源:《电力设备》2016年第17期作者:耿华[导读] 伴随科技的发展,现代架构下的电力体系,也开创了新颖的功能。 (国网山东省电力公司无棣县供电公司山东无棣 251900)摘要:输配电线路运行维护和管理极其重要,整个输配电线路运行的安全可靠性全靠其维持着,所以应当加强重视。就目前的情况来看,我国的输配电线路已经有了崭新的发展与进步,但是在实际中还存在着一定的缺陷。因此管理工作人员需要在日常中不断完善输配电线路的安全预警系统,对输配电线路的检修工作也应加大力度,从而保障输配电线路不出现故障而影响电力系统正常运行。基于此本文分 析了输配电线路的运行维护与管理措施。输配电线路作为电力系统的重要组成部分,其稳定运行是安全、持续供电的基础。伴随着智能电网的飞速发展,输配电线路建设规模随之加大,因此对输配电线路的正常运行与日常维护管理是非常有必要的。该文针对输配电线路的运行管理提出了措施,并对于日常维护提出了建议。 关键词:输配电;线路管理;运行维护 伴随科技的发展,现代架构下的电力体系,也开创了新颖的功能。输配电这样的线路,存在着运行路径下的复杂工况,这也增添了管控中的疑难。具体而言,运维及管控的难点,可以分出如下层级:首先,输配电这样的线路,有着很大的覆盖范围。在线路布设的区段内,气候条件复杂多变。很多的线路,都被安设在高寒的区段中;有的地带,季节及昼夜涵盖着的温差偏大,气候状态也不尽人意。因此,布设在这种地带以内的线路,就面对了较多的修护难题。其次,输配电这样的线路,要被安设在特有的杆塔架构之上,杆塔常常偏高,造成线路占据现有的空间很大。然而,输电电压原有的等级,又在不停升高,绝缘子串原初的长度也递增;必备的绝缘子片,有着递增的态势。线路现存的吨位升高,因此,它们又占到了更多的布设面积。 1 运行管理措施 1.1 设计时段内的查验及准备在预设线路以前,要慎重查验现有的布设场地,并做好这一时段内的准备。在前期的查验环节内,关联部门要明晰这一规划的价值,要结合现有的场地特性、平日内的运维经验,适当调和设定好的预设方案。运行管控的主体,要协同其他主体,去查验线路安设地段内的地质状态,明晰这一地带特有的地理地貌,以及关联着的参数。这样做,能为后续时段内的预设工作,供应稳固的根基。 1.2 线路巡查的管控 要注重沿线区段内的平日巡查,才能维护好线路应有的可靠性。要明晰接户线特有的间隔距离、特有的交叉跨越,查验这些距离的精准性。查验线路现有的弧度,辨识它的适宜性,查验线路是否存留着混线的弊病,以及烧伤的不佳状态。查验线路布设的周边区段,确认防护区这一范畴内的植被态势,查看线路及固有的植被间隔。输配电这样的线路周边,不能存留着杂物;禁止在布设线路的地带以内,随便去拉线,或者随便去射击。查验线路固有的绝缘层,确保这一层级的无损;线路衔接着的节点,应妥善去接触,不要存留着衔接的隐患。电线固有的绝缘子,不要滑脱或损毁。查验线路的污损态势,维护好线路应有的洁净状态。若发觉了布设地带以内的违规行为,则要及时查验并制止。 1.3 创设可用的责任机制 线路关涉的安全责任,应搭配着合规的机制。输配电路径现有的安全规制,密切关联着隐患的查验、电路及人员应有的安全保证、供应电能架构下的可靠性。由此可见,要创设健全框架下的责任规制,创设可用的生产管控机制,细化现有的运维责任。要把平日管控的职责,细分到现有的主体,让他们明晰这样的职责。要注重隐患查验及接续的排查,尽力去限缩这样的安全隐患,限缩电路事故原有的概率。在风力偏大、暴雨及大雾这样的天气中,要随时明晰天气动态,预设可用的方案,去规避这样的风险。合理安排可用的运行路径,建构必备的那种应急预案。 1.4 设定预警架构下的新机制要注重线路查验中的数值记录,并设定可用的预警管控。在平日内的查验中,要依循规则,去做好特有的数值记录。把记录得来的数值,录入在新颖的巡检器以内,接纳无纸化态势下的监测路径。GPS这样的巡检器,可以协同录入如上的数值。对那些没能衔接着巡检器的配件,可以把记录得来的数值,存留在预备好的巡线卡以内,妥善予以保存。 2 日常输配电线路维护措施2.1 强化线路运行中的检修工作在输配电线路的日常运行中,我们还要做好检修工作。具体来讲,第一,定期对线路进行检修。相关电力部门要成立检修部门,并完善相应的检修制度,由专业技术人员定期对输配电线路进行检修。比如:对输配电线路中的导线、绝缘情况、杆塔状况等进行检查,一旦发现问题,要立即进行上报,以便采取一些对应措施。第二,做好检修记录。在对输配电线路检修之后,还要做好记录情况,加强对线路信息的管理,以便为以后的线路维护和管理工作提供依据。比如,在输配电线路检修中,对各种线路的绝缘情况进行记录,电力管理者可以清楚了解线路中绝缘的状况,从而可以对那些绝缘水平较低线路进行特殊监控,避免引发各种安全事故。 2.2 建立完善的日常维护制度日常对输配电线路的维护能够有效降低其发生故障的概率,由于我国输配电线路铺设范围较大,因此在日常维护中要划分出重点维护区域以避免不必要的人力和资源浪费。整合起全线态势下的电路维护,以及惯用的重点维护。要依循设定好的维护机制,增加原有的查验力度。若发觉了存在的隐患,要随时记录并管控,把这样的隐患,消除在初始时段中。同时也不要忽视重点方位内的线路查验,要依循修护路径下的故障节点,以及带有薄弱特性的修护环节,去设定可用的重点管控。那些带有整体影响的特有节点,要被侧重管控。接纳重点监控这样的新路径,从根本上排除现有的盲点,不留管控的死角。 2.3 积极的采取新的科学技术

架空配电线路及设备运行规程

架空配电线路及设备 运行规程 (试行) SD 292-88 中华人民共和国能源部 关于颁发《架空配电线路及设备 运行规程》(试行)的通知 能源电[1988]20号 为了加强架空配电线路及设备的管理,提高安全、经济运行水平,原水利电力部组织有关单位制订了《架空配电线路及设备运行规程》,现颁发试行。 在试行中,如发现问题,请随时告我部电力司。 中华人民共和国能源部 1988年9月1日 第一章总则 第1.0.1条本规程适用于10kV及以下架空配电线路及其设备的运行。 第1.0.2条运行单位应贯彻预防为主的方针。根据地区和季节性特点,做好运行、维护工作,及时发现和消除设备缺陷,预防事故发生,提高配电网的供电可靠性,降低线损和运行维护费用,为用户提供优质电能而努力。 第1.0.3条配电线路应与发电厂、变电所或相邻的维护部门划分明确的分界点。分界点的划分,各地应根据当地情况,制订统一的规定。与用户的分界点划分,应按照“全国供用电规则”执行。 第1.0.4条为了保障配电网络的安全运行和便于调度管理,在供电部门所管辖的配电线路上一般不允许敷设用户自行维护的线路和设备,如需要敷设时,必须经供电部门同意,并实行统一调度,以保安全。 第1.0.5条各级供电部门可以根据规程规定,制订现场运行规程。 第二章防护 第2.0.1条配电线路及设备的防护应认真执行“电力设保保护条例”及其“实施细则”的有关规定。 第2.0.2条运行单位要发动沿线有关部门和群众进行护线和做好护线宣传工作,防止外力破坏,及时发现和消除设备缺陷。 第2.0.3条配电线路对地距离及交叉跨越距离应符合“架空配电线路设计技术规程”的要求。修剪树木,应保证在修剪周期内树枝与导线的距离符合上述规定的数值。 第2.0.4条当线路跨越通航江河时,应采取措施设立标志,防止船桅碰线。 第2.0.5条配电运行部门的工作人员对下列事项可先行处理,但事后应及时通知有关单位: (1)修剪超过规定界限的树木。 (2)为处理电力线路事故,砍伐林区个别树木。

相关文档