二 设计计算内容

一、 水厂规模及水量确定

综合生活用水量:Q 1=270000×250×96%=64800000L/d=64800m 3/d 生产用水量:Q 2=12000+12000+12000+8000=44000m 3/d 工业企业用水量:

Q 3=[(25×1600×3+35×400×3+60×400×3)+(25×1600×3+35×400×3+40×400×3)+(25×1000×3)+(25×1600×3)]/1000=639m 3/d 浇洒绿地用水量:

Q 4=(Q 1 +Q 2 +Q 3 )×10%=(64800+44000+639) ×10%=10944m 3/d 未预见用水及管网漏水量: Q 5=20%×(Q 1+Q 2+Q 3+Q 4)=24077 m 3/d 设计水量:

Q d =Q 1+Q 2+Q 3+Q 4+Q 5=144460 m 3/d=6019 m 3/h=1.67 m 3/s 水厂自用水量取5% Q I =1.05×

T

Qd

=6320.125 m 3/h 消防水量:Qx=55×2=110L/s=9504 m 3/d

二. 给水工艺流程的确定及构筑物的选择 2.1工艺流程的确定

水厂以地表水作为水源,工艺流程如图1所示。

原水

混 合

絮凝沉淀池

滤 池

混凝剂消毒剂清水池

二级泵房

用户

图1 水处理工艺流程

2.2构筑物形式的选择

根据已选工艺流程,在设计中混合设施选用机械混合池,反应池

选用折板絮凝池,沉淀池选用平流式沉淀池,滤池选用V 型滤池,采用加氯消毒。

三、 给水单体构筑物设计计算 (一) 混凝剂配制和投加 1. 设计参数

根据原水水质及水温,参考有关净水厂的运行经验,选聚合氯化铝为混凝剂。PAC 特点为:净化效率高,耗药量少,出水浊度低,色度小,过滤性能好,原水高浊度时尤为显著;温度适应性高;pH 使用范围宽(可在pH 为5~9的范围内),因而可不投加碱剂;使用时操作方便,腐蚀性小,劳动条件好;设备简单,操作方便,腐蚀性小,劳动条件好;设备简单,操作方便,成本较三氯化铁低;是无机高分子化合物。

最大投加量为50mg/L ,最低为7.0 mg/L ,平均为12.3 mg/L 。聚合氯化铝投加浓度为15%。

常用药剂投加方式有干投法和湿投法两种。本设计采用湿投法,其优点为:容易与原水充分混合;不易阻塞入口,管理方便;投量易于调节。投加系统示意图见图2。

图2 混凝剂投加系统

2. 设计计算

药剂(固体) 溶解池 溶液池 搅拌 计量、投加设备

加水

加水

搅拌

2.1 溶液池容积W1

W1=aQ/(417cn)

式中:a—混凝剂(聚合氯化铝)的最大投加量,50 mg/L; Q—处理的水量,6320.125m3/h;

c—溶液浓度(按商品固体重量计),15%;

n—每日调制次数,3次。

故W1=50?6320.125/(417?10?3)=25.26(m3)

溶液池设置两个,单池容积W’1

W’1=W1/2=12.63(m3)

溶液池的形状采用矩形,长×宽×高=3.0m×2.4m×2.1m,其中包括超高0.3m。池底坡度采用3‰。

溶液池旁有宽度为1.2m的工作台,以便操作与管理,底部设有放空管。

2.2 溶解池容积W2

W2=0.3W1=0.3×25.26=7.58(m3)取7.6m3

溶解池设置两个,单池容积W’2

W’2=W2/2=3.8(m3)

溶解池的放水时间采用t=10min,则放水流量

q0= W’2/(60t)=3.8×1000/(60×10)=6.33(L/s)

溶解池底部设管径d=100mm的排渣管一根。

溶解池的形状采用矩形,长×宽×高=1.8m×1.8m×1.5 m,其中包括超高0.3m。池底坡度采用3‰。溶解池搅拌设备采用中心固

定式平桨板式搅拌机。

溶解池为地下式,池顶高出地面0.2m,以减轻劳动强度和改善工作条件,溶解池池壁设超高,以防止搅拌溶液时溢出。由于药液具有腐蚀性,所以盛放药液的池子和管道以及配件都采用了防腐措施。溶解池采用机械搅拌,搅拌桨为平桨板,中心固定式,搅拌桨板安装见图1。

图1 溶解池搅拌机示意图

溶液池和溶解池材料采用钢筋混凝土,内壁衬以聚乙烯板。

2.3 药剂仓库

考虑到远期发展,面积为150m2,仓库与混凝剂室之间采用人力手推车投药,药剂仓库平面设计尺寸为10.0m×15.0m。

2.4 计量设备

计量设备有孔口计量、浮杯计量、定量投药箱和转子流量计。设计采用耐酸泵与转子流量计配合投加。 计量泵每小时投加药量 h m W q 3111.212

26

.2512=== (三)机械混合池设计 1. 有效容积

取混合时间min 5.0=T ,池数n=2个,则

3 26.332

600.5

125.632060m n QT W =??==

机械混合池尺寸及有关参数选定: 直径:m D 0.3= 水深:m H 8.31=

池总高:() 4.25m 45.01=+=超高H H

搅拌器外缘速度:()s m s m s m v 3.03.01.50.3,设计中取~一般采用

= 搅拌器直径:m D D 0.23

20== 搅拌器宽度:m D B 3.01.0==

搅拌器层数:因3.1~2.1:≤D H ,设计中取一层 搅拌器叶数:4=Z

搅拌器距池底高度:m D 0.10.50= 2. 搅拌器转速

搅拌器外缘速度取v=3.0m/s ,D 0=2.0m

min 28.652.0

3.0

606000r D v n =??==

ππ 3.搅拌器角速度

s rad D v 3.02.0

3.0220=?==

ω 4.轴功率

取阻力系数38.0=c ,搅拌器叶数Z=4,搅拌器层数1=B 层,搅拌器半径m R 85.00=,则

kW

g

ZBR c

N 9.449.814081143.0100035.04084

34

032=??????==ρω

5.所需轴功率

水的动力黏度为s P a ??=-4101.029μ,取速度梯度1600-=s G ,则

kW WG N 9.56102

60026.3310029.11022

-42

1=???==μ

21N N ≈,满足要求。 6.电动机功率

取传动机械效率85.0=∑n η,则

kW N N n

24.1085

.015

.142

3==

=

∑η

机械混合池计算各部分尺寸示意如图2所示。

图2 机械混合池示意图

(四) 折板絮凝池设计

折板絮凝池对水质适应性强,停留时间短,絮凝效果好,又能节约絮凝剂而广泛采用。 4.1设计水量

水厂总设计规模为144460 m 3/d ,自用水量取5%。折板絮凝池分为两个系列,每个系列设计水量为:

s

m h m Q 3388.006.316024205

.1144460==??=

4.2平面尺寸计算

折板絮凝池每个系列设计成4组。 (1)单组絮凝池有效容积

取絮凝时间min 12=T ,则

31581260

406

.3160m QT V =??=

= (2)设计中取有效水深m H 4.4'=,单组池宽m B 0.6=,则

m B H V L 0.66.04.4158

''=?==

絮凝池长度方向用隔墙分成三段,首段和中段格宽均为1.0m ,末段格宽为2.0m ,隔墙后为0.15m ,则絮凝池总长度为:

m L 6.750.1550.6=?+=

(3)各段分格数

与平流沉淀池组合的絮凝池池宽为24.0m ,用三道隔墙分成四组,每组池宽为

()[]m B 5.8875

40.1530.24'=÷?-= 1.首段分成10格,则每格长度1L :

()[]m L 1.06

100.154-5.887521=÷?= 首段每格面积 21 1.061.060.1m f =?=

通过首段每格的平均流速 s m v 208.04

06.188

.01=?=

2.中段分为8格, 则每格长度2L :

2L ()[]m 1.3680.153-5.88752=÷?=

中断每格面积: 22 1.36

m f = 通过中段每格的平均流速 =

2v s m 162.04

36.188

.0=? 3.末段分为7格, 则每格长度3L :

m L 71.07)15.068875.5(3=÷?-=

末端每格面积为:22

1.42271.0m f =?=

通过末段每格的平均流速 =3v s m 155.04

42.188

.0=? 4.3各段停留时间计算

首段停留时间 min 3.53s 211.60.2084.4101≈=÷?=T 中段停留时间 min 62.3s 217.30.1624.482≈=÷?=T 末段停留时间 3.31min 198.7s 0.1554.473≈=÷?=T 实际总停留时间min 46.1031.362.353.3321=++=++=T T T T 4.4隔墙空洞面积和布置

水流通过折板上、下转弯和隔墙上过水孔洞流速,首、中、末段分别为0.3m/s 、0.2m/s 和0.1m/s ,则水流通过各段每格格墙上孔洞面积为:

2173.03

.022.0m f k ==

,取0.75 m 2,孔宽1.0 m ,则孔高为0.75 m , 实际通过首段每格格墙上孔洞流速 s m v k 293.075

.022

.01==

221.12

.022

.0m f k ==

,孔宽1.0m ,则孔高1.1m , 实际通过中段每格格墙上孔洞流速 s m v k 2.01.1

22

.02==

23 2.21

.022

.0m f k ==

,取2.2m 2,孔宽2.0m ,则孔高1.1m , 实际通过末段每格格墙上孔洞流速 s m v k 1.02.2

22

.03==

孔洞在格墙上上、下交错布置。 4.5折板布置

折板布置首段采用峰对峰,中段采用两峰相齐,末段采用平行直

板。折板间距采用0.4m 。

折板长度和宽度各段分别采用 2.0m×0.6m、1.50m×0.6m 和1.50m×0.6m。 4.6水头损失计算 (1)相对折板

取谷处流速s m v 27.02=,峰处流速s m v 14.01=,则

折板渐放段水头损失 m g v v h 0.00136

9.820.14-0.275.025.02

22

2211=??=-= 取相对峰的断面积2156.0m F =,2206.1m F =,则 渐缩段的水头损失

m g v F F h 00082

.09.820.14

1.060.56-0.1121.012222212=????????????? ??+=???????????? ??-+= 取上转弯阻力系数 1.83=ξ,下转弯或孔洞阻力系数 3.03=ξ,转弯或孔洞流速s m v 304.0o =,则转弯或孔洞的水头损失

m v h i 0.008489.820.3048.12g 2

2

o 3=??==ξ(上转弯时)

m v h i 0.0149.8

20.3040.32g 2

2o 3=??==ξ(下转弯或孔洞时)

折板水流收缩和放大次数40

=n ,则首

()()()∑∑=+++?=++=m

h

h h n h i

0.3120.0140.00848100.000820.00136402

1

段相对折板总水头损失 (2)平行折板

取板间流速s m v 16.0=,则

折板水头损失 m g v h 0.000789.8

20.166.026.02

2=??== 取转弯或穿过孔洞时流速s m v i 203.0=,则转弯或孔洞时水头损失

m v h i 0.003789.820.2038.12g 2

2i 3=??==ξ(上转弯时)

m v h i 0.0042

9.820.2030.32g 2

2i 3=??==ξ(下转弯或孔洞时) 取90°转弯次数24=n ,则平行折板总水头损失

()m h

nh h i

0.0840.00420.0037880.0008424=+?+?=+=∑∑

(3)平行直板

取平均流速s m v 10.0=,则

转弯水头损失 m g v h 0.001539.8

20.100.322

23=??==ξ

m nh h 0.011

0.001537=?==∑ (4)折板絮凝池总水头损失

m h Z 0.4070.0110.0840.312=++=++=平行直板平行折板相对折板

4.7 G 值和GT 值

(1)首段G 值和GT 值

取首段水头损失m h 312.01=,水的动力黏度s P a ???=-3101.00560μ,反应时间min 99.2=T ,则

首段速度梯度 1

3-11422.99

101.005600.312100060-≈????=?=

s T h G μρ 7534.8602.994211=??=T G

中段和末段G 值和GT 值分别为:

124.21-=s G ,2.391622=T G 130.8-=s G ,8.1372

33=T G (2)折板絮凝池总G 值和GT 值

1

3-27.58.90

101.005600.4071000-=????=

s G 4

101.58.90605.27?=??=GT

4.8折板絮凝池布置

在絮凝池各段每格隔墙底部设200mm ×200mm 排泥孔,池底设2.0%坡度,坡向沉淀池,在过渡段设排泥管,管径DN200。折板絮凝池布置如图3。

图3 折板絮凝布置

(五) 平流沉淀池

5.1 已知设计水量(包括自耗水量):Q=151683m 3/d=6320.125m 3/h 沉淀池个数:n=2 沉淀池沉淀时间:T=1.5h 池内平均水平流速:v=16mm/s 有效水深:H=3.0m ,超高:0.3m

5.2 设计计算 (1)池体尺寸 ① 单池容积W W=

1.47402

5.1125.6320=?=n Qt m 3

② 池长L

L=3.6vT=3.6×16×1.5=86.4m ③ 池宽B

池的有效水深采用H=3.0m ,超高采用0.3m ,则池深为3.3m 。

则池宽 B=

29.183

4.861.4740=?=LH W m 采用24m (为配合絮凝池的宽度) 每池中间设一导流墙,导流槽采用砖砌,导流槽宽为240mm (2)进水穿孔墙

沉淀池进口处用砖砌穿孔墙布水,墙长6m ,墙高3.5m ,有效水深3.0m ,用虹吸式机械吸泥机排泥,其积泥厚度为0.1m ,超高0.2m 。

穿孔墙孔眼形式采用矩形的半砖孔洞,其尺寸为15cm ×18cm 。孔洞处流速采用v0=0.25m/s,则穿孔墙孔洞总面积Ω: Ω=

51.325

.023600125

.632003600=??=v Q ㎡ 孔洞个数:N=

13018

.015.051

.318.015.0=?=?Ω个 (4)出水渠

① 采用薄壁堰出水,堰口保证水平 ② 出水渠宽度采用1m ,则渠内水深

2222

2331.73/ 1.73/36000.45h q gb Q n gb m ==≈()()

为保证堰口自由溢水,出水渠的超高为0.1m ,则渠道深度 为0.5m 。

(5)排泥设施

为了取得较好的排泥效果,可采用机械排泥。即在池末端设集水坑,通过排泥管定时开启阀门,靠重力排泥。

由于平流沉淀池的池底沉泥主要集中在近絮凝池的前端1/3左右沉淀池池长范围,因此沉淀池后端2/3池长范围排出的泥水往往含固率很低,导致水厂平流沉淀池的排泥水量消耗较多,实施水厂排泥水处理时就会相应增加排泥水处理成本。为了减少不必要的排泥水量消耗,必须通过合理排泥来提高沉淀池排泥水的整体含固率。池内存泥区高度为0.1m ,池底有1.5‰的坡度,坡向末端积泥坑(每池一个),坑的尺寸为60cm ×60cm ×60cm. 排泥管兼沉淀池放空管,其管径d 应按下式计算: )(282.03600

34.360247.07.05

.05

.00

m t

BLH d =????=

=

采用300mm

式中:H 0—池内平均水深,m ,此处为3.3+0.1=3.4m ; t —放空时间,s ,此处按3h 计。

(6)沉淀池水力条件复核

1、水流截面积 w=BH=5.5×3.3=16.5m 3

2、 水流湿周 χ=2H+B=2×3.3+5.5=12.1m

3、 水力半径 R

1.362w

BH

R m H B

ρ

=

=

=+

4、雷诺数 Re

Re=vR/γ=1.6×136/0.01=21760 符合要求

5、弗劳德数 Fr

Fr=v 2/(Rg )=1.62/(136×981)=1.9×105-

(在规定范围1×10-5~10-4内) (六)V型滤池 6.1滤池的选择

从实际运行状况,V 型滤池来看采用气水反冲洗技术与单纯水反冲洗方式相比,主要有以下优点:

(1)较好地消除了滤料表层、内层泥球,具有截污能力强,滤池过滤周期长,反冲洗水量小特点。可节省反冲洗水量40~60%,降低水厂自用水量,降低生产运行成本。

(2)不易产生滤料流失现象,滤层仅为微膨胀,提高了滤料使用寿命,减少了滤池补砂、换砂费用。

(3)采用粗粒、均质单层石英砂滤料,保证滤池冲洗效果和充分利

用滤料排污容量,使滤后水水质好。

根据设计资料,综合比较选用目前较广泛使用的V 型滤池。 4.2 V 型滤池的布置

采用双排布置,按单层滤料设计,采用石英砂作为滤料。 4.3V 型滤池的设计计算 4.3.1 V 型滤池平面尺寸计算 F=

v

n Q ?

F—每组滤池所需面积(m 2); Q —滤池设计流量(m 3/h ); n—滤池分组数(组)

v—设计滤池(m/h ),一般采用8-15m/h 。 设计中取v=12m/h,n=2 F=12

2125

.6320 =263.34m 2

单格滤池面积 f=

N

F

式中 f—单格滤池面积(m2); N—每组滤池分格数(格)。 设计中取N=4 f=

4

34

.263=65.84m 2

一般规定V型滤池的长宽比为2:1~4:1,滤池长度一般不宜小于11m;滤池中央气水分配槽将滤池宽度分为两半,每一半的宽度不宜超过4m 。

单格滤池的实际面积 f ’=B*L

式中f ’—单格滤池的实际面积(m 2); B —单格池宽(m);

L —单格池长(m),一般采用≥11m 。 设计中取其长宽比为2:1,即取L=11.0m,B=5.5m f ’=5.5×11.0=60.5m 2

正常过滤时实际滤速 V ’=

'

1

f N Q ? Q 1=n

Q

式中 v ’—正常过滤时实际滤速(m/h); Q1 —一组滤池的设计流量(m 3/h );

Q 1=

2

125

.6320=3160.07 m 3/h=0.878 m 3/s V ’=5

.60407

.3160?=13.06m/h

一格冲洗时其他滤格的滤速 Vn=

f

N Q ?-)1(1

式中 v ’—一格冲洗时其他滤格的滤速(m/h),一般采用10~14m/h 。

Vn=84

.65)14(07

.3160?-=16m/h

4.3.2 进水系统 1.进水总渠

H1·B 1=Q 1/V 1 式中 H1—进水总渠内水深(m); B 1—进水总渠净宽(m);

V 1—进水总渠内流速(m/s),一般采用0.6~1.0m/s 。 设计中取H 1=1.0m,v 1=0.8m/s B 1=

.18.0878

.0?=1.1m 2.气动隔膜阀口的阀口面积

A=

2

2

V Q 式中 A—气动隔膜阀口面积(m 2); Q 2—每格滤池的进水量(m 3/s),Q 2=

N

Q 1

; V 2—通过阀门的流速(m/s);一般采用0.6~1.0m/s 。 设计中取v 2=0.8m/s

Q 2=

40.878

=0.22 m 3/s A=0.8

0.22

=0.274 m 2

气动隔膜阀阀口处的水头损失 h 1=ξv 22/(2g)

式中 ξ—气动隔膜阀阀口处的局部阻力系数。 设计中取ξ=1.0

h 1=1.0×0.82/(2×9.81)=0.033m 3. 进水堰堰上水头 h 2=(

g

mb Q 22)2/3

式中 h 2—堰上水头(m);

m —薄壁堰流量系数,一般采用0.42~0.50; b —堰宽(m)。 设计中取m=0.50,b=3m h 2=(8

.9235.022.0???)2/3=0.103m

4.V 型进水槽

h 3=

tga

v Q ?323

式中 h 3—V 型进水槽内水深(m); Q3—进入V 型进水槽的流量(m 3/s);

v 3—V 型进水槽内的流速(m/s); 一般采用0.6~1.0m/s 。 a —V 型槽夹角,a =50°~55°。 设计中每格滤池设两个V 型进水槽,则Q3 =2

2

Q =0.11 m3/s,取v 3=0.8m/s, a=50° h 3=?

??508.011

.02tg =0.48m

5.V 型槽扫洗小孔 Q4=

10002f

q ?

A1=

3

4

2gh Q μ

d 2=

2

1

4n A π 式中 Q4—表面扫洗流量(m 3/s);

q —表面扫洗水强度【L/(s ﹒m 2)】,一般采用1,4~2.3 L/(s ﹒m 2);

A1—小孔总面积(m 2); μ—孔口流量系数; d —小孔直径(mm); n 2 —小孔数目(个)。

设计中取q 2=1.8 L/(s ﹒m 2), μ =0.62,取每个V 型槽上扫洗小孔数目

30个,则n 2=60个 Q4=1000

5

.608.1?=0.109m 3/s A1=48

.08.9262.0109

.0???=0.057m 2

d 2=

60

14.3057

.04??

d=34.8mm 验算小孔流速v 4 V 4=14Q A =057

.0109.0=1.91m/s>1.0m/s 4.3.3反冲洗系统

1.气水分配渠(按反冲洗水流量计算) Q5=

1000

q f'1

? H 2×B 2=

5

5

Q v 式中 Q5—反冲洗水流量(m 3/s);

q 1—反冲洗强度【L/(s ﹒m 2)】,一般采用4~6L/(s ﹒m 2); v 5 —气水分配渠中水的流速(m/s), 一般采用1.0~1.5m/s; H 2 —气水分配渠内水深(m); B 2 —气水分配渠宽度(m)。

设计中取q 1=5 L/(s ﹒m 2),v 5=1.0m/s,B 2=0.4m

Q 5=

10005

55?=0.3025 m 3/s H 2=4

.00.13025

.0?=0.76m

2.配水方孔面积和间距

土木工程结构设计计算书设计说明

建筑部分 1.建筑设计 1.1.总平面设计 本工程总建筑面积50002m,层数为8层,底层层高3m,余层层高3m。本建筑位于城市主干道南侧,交通便利。绿化可遮阳挡风防尘防燥,改善环境等,考虑到场地面积较大,故可设大面积绿地,花坛等,在建筑物两向可布置一些高大乔木或攀缘植物,以改善日晒环境,并可遮阳挡风防尘防燥,改善环境等。 1.2.平面设计 本建筑布局应紧凑,平面组合符合柱网规格要求,符合建筑模数以及梁的经济跨度的要求。 1.3.立面设计 建筑体型和立面设计是整个建筑设计的重要组成部分,着重研究建筑物的体量大小、体型组合、里面及细部处理等。本建筑立面简洁大方,给人以庄严、挺拔、明朗、轻快、朴素、大方、亲切的印象。 1.4.剖面设计 剖面设计中房间的形状除应满足使用要求以外,还应考虑结构类型、材料及施工的影响,长方形的剖面形状规整、简洁、有利于梁板式结构布置,同时施工也比较简单。即使有特殊要求的房间,在能满足使用要求的前提下,也宜优先考虑采用矩形剖面。

1.5. 设计资料 1.5.1. 工程名称 明珠花园8层框架住宅楼毕业设计 1.5. 2. 设计数据 某房地产开发一栋8层住宅楼,总建筑面积约25000m ,楼层层高3.0m 。 结构形式:钢筋混凝土框架结构,基础采用钢筋混凝土独立基础。 风向:地区主导风为西北风。 风荷载:基本风压0.45a KP ,基本雪压0.35a KP 。 地基承载力:从上至下,填土层:厚度0.8m ,重度16/KN m γ=,地其承载力90ak a f kp =; 粉质粘土层:厚度0.8m ,重度19/KN m γ=,地基承载力140ak a f kp =; 粉土层:厚度0.7m ,重度18/KN m γ=,地基承载力130ak a f kp =; 中沙层:厚度0.5m ,重度17/KN m γ=,地基承载力150ak a f kp =; 精密卵石层:厚度3.1m ,重度20/KN m γ=,地基承载力300ak a f kp =. 地下水位标高-4.0m 。 1.5.3. 施工说明 (1)楼面采用水磨石楼面 10厚水磨石楼面 20厚1:3水泥砂浆找平层 120厚现浇钢筋混凝土楼板 20厚水泥砂浆抹底

玻璃阳台栏杆设计计算书Calculatingreport

玻璃阳台栏杆设计计算书 1计算引用的规范、标准及资料依据: 1.1建筑设计规范: GB 17740-1999 地震震级的规定 GB 50009-2001(2006版)建筑结构荷载规范 GB 50010-2002 混凝土结构设计规范 GB 50011-2001 建筑抗震设计规范 GB 50019-2003 采暖通风与空气调节设计规范 GB 50045-1995 高层民用建筑设计防火规范 GB 50057-1994 建筑物防雷设计规范(2000年版) GB 50068-2001 建筑结构可靠度设计统一标准 GB 50176-1993 民用建筑热工设计规范 GB 50189-2005 公共建筑节能设计标准 GB 50222-1995 建筑内部装修设计防火规范 GB 50223-2004 建筑工程抗震设防分类标准 GB 50352-2005 民用建筑设计通则 GB/T 17742-1999 中国地震烈度表 GB/T 18229-2000 CAD工程制图规则 GB/T 18622-2002 温室结构设计荷载 GB/T 18883-2002 室内空气质量标准 GB/T 50001-2001 房屋建筑制图统一标准 GB/T 50103-2001 总图制图标准 GB/T 50104-2001 建筑制图标准 GB/T 50105-2001 建筑结构制图标准 GBJ 16-87建筑设计防火规范 JGJ 3-2002高层建筑混凝土结构技术规程 JGJ 101-96建筑抗震试验方法规程 JGJ 26-95 民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分) JGJ/T 16-92 民用建筑电气设计规范 JGJ/T 97-95 工程抗震术语标准 建筑结构静力计算手册(第2版) 1.2钢结构规范: GB 14907-2002 钢结构防火涂料 GB 50017-2003 钢结构设计规范 GB 50018-2002 冷弯薄壁型钢结构技术规范 GB 50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范 JGJ 81-2002 建筑钢结构焊接技术规程 JGJ 82-91 钢结构高强度螺栓连接的设计施工及验收规程 JGJ 99-98 高层民用建筑钢结构技术规程 CECS 77∶96 钢结构加固技术规范 CECS 80∶96 塔桅钢结构施工及验收规程 CECS 102∶98 门式钢架轻型房屋钢结构技术规程 CECS 133∶2002 包覆不饱和聚酯树脂复合材料的钢结构

雨水蓄水池容积计算书

按设计规范,雨水储存设施的有效容积不宜小于集水面重现期1—2年的日雨水设计径流总量扣除设计初期径流弃流量。 根据《绿色建筑评价标准》中规定,本设计的场地年径流总量控制率取70%,其对应的设计日降雨量为11.6mm,雨水设计径流总量按下式计算:W=10φc h y F 式中W ——雨水储水池容积,m3 ; φc——雨量径流系数;取0.4 h y——设计日降雨量,mm/d ;取11.6mm F ——汇水面积,hm2,为4.0hm2。 则: W=10×0.44×11.6×4.0=204.16m3 按设计规范,屋面雨水初期弃流可采用2-3mm径流厚度,地面雨水初期弃流可采用3-5 mm径流厚度,初期径流弃流量按下式计算:W i=10×δ×F W i——初期弃流量,m3 ; δ——初期径流厚度;取3mm; F ——汇水面积,h㎡。 则: W i=10×3×4=120m3 则本设计蓄水池的体积为:V=W-W i=84.16m3

根据甲方提供资料,本次项目占地面积69000㎡,绿化率35%,即绿化占地面积约24150㎡,道路及车库面积为31211㎡;雨水收集回用系统提供全部的绿化浇灌用水和30%的冲洗道路及车库用水,计算如下: 查《建筑给排水设计手册》,浇洒道路及绿化用水定额都取为2.5L/㎡.d,则依据下式计算: Q=q×s/1000 式中:Q——日用水量 q——用水定额 则绿化浇灌日用水量: Q1=2.5×24150/1000=60.38m3/d 道路浇洒日用水量: Q1=2.5×31211/1000=78.02m3/d 雨水收集系统存储可回用蓄水天数为3—7天,本设计取3天,则雨水收集模块容积为: W=3×(78.02×0.3+60.38)=251.34m3 清水池容积取日用水量的25%—30%,本设计取25%,则清水池容积为:w=0.25×(60.38+78.02×0.3)=20.85

供热工程课程设计计算书

暖通空调课程设计设计题目:哈尔滨某办公楼采暖系统设计 班级: 姓名: 学号: 指导老师: 日期:2013年1月 目录 前言 (3) 设计总说明 (4) 第一章基本资料 (8)

1.1 哈尔滨气象参数 (8) 1.2 采暖设计资料 (9) 1.3 维护结构资料 (9) 第二章建筑热负荷计算 (9) 2.1 围护结构的传热耗热量 (10) 2.1.1 围护结构的基本耗热量 (10) 2.1.2 围护结构的附加(修正)耗热量 (11) 2.2 冷风渗透耗热量 (11) 2.3 冷风侵入耗热量 (12) 2.4 以101会议室为例计算 (13) 2.5其余房间热负荷计算 (14) 第三章采暖系统形式及管路布置 (14) 第四章散热器计算 (17) 41散热器选型 (17) 4.2 散热器计算 (18) 4.2.1 散热面积的计算 (18) 4.2.2 散热器内热媒平均温度 (18) 4.2.3 散热器传热系数及其修正系数值 (19) 4.2.4 散热器片数的确定 (19) 4.2.5 考虑供暖管道散热量时,散热器散热面积的计算 (19) 4.2.6散热器的布置 (19)

4.2.7 散热器计算实例 (20) 第五章机械循环上供下回双管异程热水供暖系统水力计算 (20) 5.1 计算简图 (20) 5.2 流量计算 (23) 5.3 初选管径和流速 (23) 5.4 环路一水力计算 (23) 5.5 环路二水力计算 (25) 第六章感言 (27) 参考文献 (28) 前言 人们在日常生活和社会生产中都需要使用大量的热能。将自然界的能源直接或者间接地转化为热能,以满足人们需要的科学技术,称为供热工程。 供热工程课程设计是本专业学生在学习《暖通空调》课程后的一次综合训练,

栏杆计算

外装饰工程 建筑护栏 设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 安徽省凌志实业发展有限责任公司二〇一六年九月二十一日

目录 1 计算引用的规范、标准及资料........................................... 错误!未定义书签。 幕墙及采光顶相关设计规范: ........................................ 错误!未定义书签。 建筑设计规范:.................................................... 错误!未定义书签。 玻璃规范:........................................................ 错误!未定义书签。 钢材规范:........................................................ 错误!未定义书签。 胶类及密封材料规范:.............................................. 错误!未定义书签。 相关物理性能等级测试方法: ........................................ 错误!未定义书签。 《建筑结构静力计算手册》(第二版) .................................. 错误!未定义书签。 土建图纸:........................................................ 错误!未定义书签。 2 基本参数............................................................. 错误!未定义书签。 栏杆所在地区...................................................... 错误!未定义书签。 地面粗糙度分类等级................................................ 错误!未定义书签。 抗震设防.......................................................... 错误!未定义书签。 3 栏杆承受荷载计算..................................................... 错误!未定义书签。 风荷载标准值的计算方法............................................ 错误!未定义书签。 计算支撑结构时的风荷载标准值 ...................................... 错误!未定义书签。 计算面板材料时的风荷载标准值 ...................................... 错误!未定义书签。 垂直于栏杆平面的分布水平地震作用标准值 ............................ 错误!未定义书签。 平行于栏杆平面的集中水平地震作用标准值 ............................ 错误!未定义书签。 作用效应组合...................................................... 错误!未定义书签。 4 栏杆横杆计算......................................................... 错误!未定义书签。 栏杆横杆荷载计算.................................................. 错误!未定义书签。 栏杆横杆在水平荷载作用下的强度计算 ................................ 错误!未定义书签。 在水平荷载作用下横杆挠度计算 ...................................... 错误!未定义书签。

水厂计算书

一、设计原始资料 1.源水水质资料: 2.石英砂筛分曲线: 3.厂区地形图(1:500) a=130m,b=170m,水厂所在地区为粘土地区,厂区地下水位深度4.41米,地面标高175.3m,主导风向西南风。城市自来水厂规模为8.8万m3/d。

二、设计规模与工艺流程 1.设计规模 城市自来水厂规模为8.7万m3/d,水厂的自用水量按日用水量的5%算,则 水厂设计水量为:Q 0=1.05Q d =1.05×87000=91350 m3/d 一级泵站、配水井、加药间、药库、加氯间、氯库、二级泵站、土建工程均一次建成。 2.水厂处理工艺流程框图(构筑物): ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三、配水井设计计算 1.配水井设计规模为3806.25m3/h=1.06m3/s。配水井水停留时间采用2~3min, 取T=2.5min取,则配水井有效容积为W=QT=3806.25×2.5/60=168.6m3。2.进水管管径D1=1100mm,v=1.13m/s,在1.0m/s-1.2m/s范围内。进水从配水 井底中心进入,经等宽度堰流入2个水斗再由管道接入2座后续处理构筑物。 每个后续处理构筑物的分配水量为q=1.06/2=0.53m3/s。配水采用矩形薄壁溢流堰至配水管。 3.堰上水头H: 因单个出水溢流堰的流量为q=0.53m3/s=530L/s,一般大于100L/s采用矩形堰,小于100L/s采用三角堰,所以本设计采用矩形堰(堰高h取0.5m)。 矩形堰的流量公式为: 3/2 q 式中q——矩形堰的流量,m3/s; m——流量系数,初步设计时采用m=0.42; b——堰宽,m,取堰宽b=6.28m; H——堰上水头,m。 则有: H=0.1m 4.堰顶宽度B 根据有关试验资料,当B/H<0.67时,属于矩形薄壁堰。取B=0.05m,这时B/H=0.5(在0~0.67范围内),所以,该堰属于矩形薄壁堰。 5.配水管管径D2=900mm,v=0.84m/s,在0.8m/s-1.0m/s范围内。配水井外径 为6m,内径为4m,井内有效水深H =5.9m,考虑堰上水头和一定的保护高度, 取配水井总高度为6.2m。 四、混合工艺设计及计算 1.混合器设计: 混合采用管式混合,设水厂进水管投药口至絮凝池的距离为50m,设计流量

净水厂设计计算说明书

市西区水厂一期扩建工程设计说明书 1自然条件 1.1地形、地质 市地处闽江下游盆地,盆地总面积约200Km2,四周有鼓山、旗山、五虎山莲花峰等群山环抱。地貌类型以平原为主,地势由西北向东南倾斜,市中心散落有乌山、于山和屏山等小山,南台岛上有仓山、盖山和城门山。市区高程一般为5~15m(黄海高程系),闽江横贯市区,由于地势较低,易受洪涝灾害,需沿江、河筑堤。市区主要有两类地质:一是靠山的丘陵地区,主要在于于山、乌山、屏山一带以及市区四周群山余脉高地和仓山区丘陵地带,容许承载力约0.25Mpa;二是淤积、冲积地区为高压缩性土,围较广,淤泥埋藏浅,容积承载力为0.05~ 0.08MPa,地下水位高,一般在地面下0.5~2.0m。 1.2气象条件 市属于亚热带海洋性季风气候,夏季炎热多雨,冬季温暖少雨。 (1)气温 年平均:19.6摄氏度 极端最高:41.1摄氏度(1950年7月19日) 极端最低:-2.5摄氏度(1940年1月25日) (2)水量 年平均:1355.8mm 年平均降水天数:151.2天 24小时最大降水量:167.4mm 暴雨主要出现月份:5~9月 (3)霜冻 年无霜期326天 (4)风 常年主导风向为西北风和东南风,冬季多西北风,夏季盛行东南风。 平均风速:2.8m/s 极大风速:40.7m/s

基本风压:0.6KN/m2 台风影响本市始于5月,结束于11月中旬,以7月中旬至9月中旬次数最多。 (5)湿度 年平均相对湿度77% 最大相对湿度84% 最小相对湿度5% (6)蒸发量 年平均蒸发量 1451.1mm 1.3水文条件 闽江是省最大河流,水量充沛。闽江在以下分为两支,北支为北港,穿越市区至马尾,将中心城区分为江北平原和南台岛两部分,长为30.5km,平均水面坡降0.15‰,枯水季水面宽150~200m。南支为南港,又名乌龙江,经洪塘、湾边、纳入大漳溪河以后,出峡兜于马尾、长乐营前与北港又合二为一,南港长34.4km,进入河口段经亭江、倌口、琅歧流入东海。闽江流域面积60992Km2,水系全长2959Km,流经36个县、市。根据竹歧水文站1936年至1980年统计资料:闽江下游年平均径流总量为552.7亿m3,1992年7月7日最大洪峰流量30300m3/s,1971年8月30日最枯流量196m3/s,水口电站建成后,水库对洪峰调节作用不显著,最大下泄流量(坝下保证流量)为308m3/s。市区西端洪山桥最高水位8.441m、最低水位1.181m。 1.4地震发生情况 市区位于沿海长乐——诏安深大断裂带北段,为中等地震潜在震源区(M=6级),在未来100年具有发生大于M=5.5级以上地震的危险性。在活动断裂带附近地段可能会局部放震效应,故在断裂带附近的建筑物除7度地震烈度抗震设防外,还应因地制宜采用有效的构造加强措施。

工程概预算课程设计计算书

一、亿源帝泊弯一号楼给排水工程的工程概况、施工图与施工说明 1、工程概况: 亿源帝泊弯一号住宅楼共6层,有两个单元,每单元12 户。每户两个卫生间,一个厨房。个浴盆,厨房内洗碗盆一个。每层卫生间共有蹲便器8个,洗脸盆8个,4台洗衣机,4个淋浴器,4个浴盆。 由市政管网直接供水,采用下行上给方式,由户外阀门井埋地引入自来水供水管道,通过立管经各户横支管上的水表向其厨房和卫生间设备供水。 与厨房的排水管道经不同排水立管分别经其排出管引至室外的检查井。经检查井后排入市政排水管道。 本工程预算范围如下: 给水工程:自户外阀门井至各户用水器具。 排水工程:自各户排水器具至室外检查井。 2、施工图: 本住宅两个单元给水、排水工程完全一致。以下为其具体的施工图。 (1)单元底层给水,排水工程平面图。 (2)2-6楼给水,排水工程平面图。 (3)给水工程系统图。 (4)排水工程系统图。 3、施工说明: (1)给水管道采用镀锌钢管螺纹连接,进户埋地引入,室内立管明敷设于房间阴角处,各户横支管沿墙、沿吊顶明敷设,安装高度建施工图。 (2)排水管道采用承插铸铁排水管,分别明敷于卫生间和厨房的阴角处。支管埋敷于地板内。 二、编制的依据及要求 (1)计算工程量 1各种管道,均以施工图所示中心长度,以“10m ”为计量单位,不扣除阀门,管件所占的长度。 2、各种阀门安装均以“个“为计量单位。 3、卫生器具组成安装以“组”为计量单位 (2)采用定额 1、吉林省统一安装工程预算工程量计算规则。 2、《吉林省统一安装工程预算定额》第八册“给排水、采暖、燃气工 程” ; 三、编制步骤第一步,按上述规则计算工程量。 1、室内给水系统安装

玻璃护栏设计计算书

北京XX中心 玻璃护栏 设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 沈阳YY幕墙装饰工程有限公司二〇〇九年五月十二日

目录 1 计算引用的规范、标准及资料........................................................................................... 错误!未定义书签。 幕墙设计规范:............................................................................................................. 错误!未定义书签。 建筑设计规范:............................................................................................................. 错误!未定义书签。 铝材规范:..................................................................................................................... 错误!未定义书签。 金属板及石材规范:..................................................................................................... 错误!未定义书签。 玻璃规范:..................................................................................................................... 错误!未定义书签。 钢材规范:..................................................................................................................... 错误!未定义书签。 胶类及密封材料规范:................................................................................................. 错误!未定义书签。 门窗及五金件规范:..................................................................................................... 错误!未定义书签。 相关物理性能等级测试方法:..................................................................................... 错误!未定义书签。 《建筑结构静力计算手册》(第二版) ........................................................................... 错误!未定义书签。 土建图纸:..................................................................................................................... 错误!未定义书签。 2 基本参数............................................................................................................................... 错误!未定义书签。 栏杆所在地区:............................................................................................................. 错误!未定义书签。 地面粗糙度分类等级:................................................................................................. 错误!未定义书签。 抗震烈度:..................................................................................................................... 错误!未定义书签。 3 栏杆承受荷载计算............................................................................................................... 错误!未定义书签。 风荷载标准值的计算方法:......................................................................................... 错误!未定义书签。 计算支撑结构时的风荷载标准值: ............................................................................. 错误!未定义书签。 计算面板材料时的风荷载标准值: ............................................................................. 错误!未定义书签。 垂直于栏杆平面的分布水平地震作用标准值: ......................................................... 错误!未定义书签。 作用效应组合:............................................................................................................. 错误!未定义书签。 4 护栏横杆计算....................................................................................................................... 错误!未定义书签。 护栏横杆荷载计算:..................................................................................................... 错误!未定义书签。 护栏横杆强度计算:..................................................................................................... 错误!未定义书签。 护栏横杆挠度计算:..................................................................................................... 错误!未定义书签。 5 护栏立杆计算....................................................................................................................... 错误!未定义书签。 护栏立杆荷载计算:..................................................................................................... 错误!未定义书签。 护栏立杆抗弯强度校核:............................................................................................. 错误!未定义书签。 护栏立杆挠度计算:..................................................................................................... 错误!未定义书签。 6 栏杆玻璃的计算................................................................................................................... 错误!未定义书签。 玻璃板块荷载计算:..................................................................................................... 错误!未定义书签。 玻璃的强度计算:......................................................................................................... 错误!未定义书签。 玻璃最大挠度校核:..................................................................................................... 错误!未定义书签。 7 附录常用材料的力学及其它物理性能............................................................................. 错误!未定义书签。

取水工程课程设计计算书

《城市水资源与取水工程》课程设计任务书 一.任务书 本课程设计的任务就是根据所给定的原始资料设计某城市新建水源工程的取水泵房。 一、设计目的 本课程设计的主要目的就是把《泵与泵站》、《城市水资源与取水工程》中所获得的理论知识加以系统化,并应用于设计工作中,使所学知识得到巩固与提高,同时培养同学们有条理地创造性地处理设计资料的独立工作能力。 二、设计基本资料 1、近期设计水量6,8,10万米3/日,要求远期9,12,15万米3/日(不包括水厂自用水)。 2、原水水质符合饮用水规定。河边无冰冻现象,根据河岸地质地形以决定采用固定式泵房由吸水井中抽水,吸水井采用自流管从取水头部取水,取水头部采用箱式。取水头部到吸水井的距离为100 米。 3、水源洪水位标高为73、2米(1%频率);估水位标高为65、5米(97%频率);常年平均水位标高为68、2 米。地面标高70、00。 4、净水厂混合井水面标高为9 5、20米,取水泵房到净水厂管道长380(1000)米。 5、地区气象资料可根据设计需要由当地气象部门提供。 6、水厂为双电源进行。 三、工作内容及要求 本设计的工作内容由两部分组成: 1、说明说 2、设计图纸 其具体要求如下: 1、说明书 (1)设计任务书 (2)总述 (3)取水头部设计计算

(4)自流管设计计算 (5)水泵设计流量及扬程 (6)水泵机组选择 (7)吸、压水管的设计 (8)机组及管路布置 (9)泵站内管路的水力计算 (10)辅助设备的选择与布置 (11)泵站各部分标高的确定 (11)泵房平面尺寸确定 (12)取水构筑物总体布置草图(包括取水头部与取水泵站) 2、设计图纸 根据设计计算成果及取水构筑物的布置草图,按工艺初步设计要求绘制取水头部平面图、剖面图;取水泵房平面图、剖面图及机组大样图,图中应绘出各主要设备、管道、配件及辅助设备的位置、尺寸、标高。绘制取水工程枢纽图。 泵站建筑部分可示意性表示或省略,在图纸上应列出泵站与取水头部主要设备及管材配件的等材料表。 二、总述 本次设计为一级泵站,给水泵站采用圆形钢筋混凝土结构,泵房设计外径为16m,泵房上设操作平台。自流管采用DN800的钢管,吸水管采用DN600的钢管,压水管为DN450的钢管,输水干管采用DN600的钢管。筒体为钢筋混凝土结构,所有管路配件均为钢制零件。水泵机组采用14sh—13A型水泵,JS—116—4型异步电动机,近期二用一备,远期三用一备。起重机选用DL型电动单梁桥式,,排水设备选用WQ20-15型潜水泵,通风设备选用T35-11型轴流风机两台。 三、取水头部设计计算 1、设计流量Q的确定: 考虑到输水干管漏损与净化场本身用水,取水用水系数α=1、05,所以 近期设计流量为: 2、取水头部的设计与计算

土木工程毕业设计计算书

1 工程概况 1、1 建设项目名称:龙岩第一技校学生宿舍 1、2 建设地点:龙岩市某地 1、3 建筑类型:八层宿舍楼,框架填充墙结构,基础为柱下独立基础,混凝土C30。 1、4 设计资料: 1.4.1 地质水文资料:由地质勘察报告知,该场地由上而下可分为三层: 杂填土:主要为煤渣、石灰渣、混凝土块等,本层分布稳定,厚0-0.5米; 粘土:地基承载力标准值fak=210Kpa, 土层厚0、5-1.5米 亚粘土:地基承载力标准值fak=300Kpa, 土层厚1、5-5.6米 1.4.2 气象资料: 全年主导风向:偏南风夏季主导风向:东南风冬季主导风向:西北风 基本风压为:0、35kN/m2(c类场地) 1.4.3 抗震设防要求:七度三级设防 1.4.4 建设规模以及标准: 1 建筑规模:占地面积约为1200平方米,为8层框架结构。 2建筑防火等级:二级 3建筑防水等级:三级 4 建筑装修等级:中级 2 结构布置方案及结构选型 2、1 结构承重方案选择 根据建筑功能要求以及建筑施工的布置图,本工程确定采用横向框架承重方案,框架梁、柱布置参见结构平面图,如图2、1所示。 2、2 主要构件选型及尺寸初步估算 2.2.1 主要构件选型 (1)梁﹑板﹑柱结构形式:现浇钢筋混凝土结构

图2、1 结构平面布置图 (2)墙体采用:粉煤灰轻质砌块 (3)墙体厚度:外墙:250mm,内墙:200mm (4)基础采用:柱下独立基础 2.2.2 梁﹑柱截面尺寸估算 (1)横向框架梁: 中跨梁(BC跨): 因为梁的跨度为7500mm,则、 取L=7500mm h=(1/8~1/12)L=937、5mm~625mm 取h=750mm、 4 7.9 750 7250 > = = h l n= =h b) 3 1 ~ 2 1 (375mm~250mm 取b=400mm 满足b>200mm且b 750/2=375mm 故主要框架梁初选截面尺寸为:b×h=400mm×750mm 同理,边跨梁(AB、CD跨)可取:b×h=300mm×500mm (2)其她梁: 连系梁: 取L=7800mm h=(1/12~1/18)L=650mm~433mm 取h=600mm = =h b) 3 1 ~ 2 1 (300mm~200mm 取b=300mm 故连系梁初选截面尺寸为:b×h=300mm×600mm 由于跨度一样,为了方便起见,纵向次梁截面尺寸也初选为: b×h=300mm×600mm

栏杆计算书123精编版

栏杆计算书 基本参数:重庆地区基本风压0.300kN/m2 抗震7度(0.10g)设防 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068-2001 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003 《浮法玻璃》GB 11614-1999 《钢化玻璃》GB/T9963-1998 《建筑结构静力计算手册》 《本工程设计要求总则》 《混凝土结构加固设计规范》 玻璃栏杆计算 1TA-WL19 假设共有10榀, 则每榀宽1357mm,高975mm. 1.1、荷载计算 (1)、风荷载标准计算: 标高为96.0m处风荷载,按维护结构计算,按C类区计算风压 W(J):基本风压 W(J)=0.55kN/㎡ β: 96.0m高处阵风系数(按C类区计算) β=1.60-0.02X4/10=1.608 μ(B):96.0m高处风压高度变化系数(按C类计算):(GB50009-2001) μ=1.62+0.08×6/10=1.668 μ(T):风荷载载体型系数 按《建筑结构荷载规范》GB2009-2001第7.3.3条取μ(T)=-1.20 W(J)=β×μ(B)×μ(T)×W(J) =1.608×1.668×1.2×0.550 =1.770kN/㎡ (2)、风荷载设计值: W:风荷载设计值(kN/㎡) (W):风荷载作用效应的分项系数:1.4 按该工程《设计要求总》则中的规定取 W=1.4×2.80 =3.92kN/㎡ (3)、地震作用计算 E(K)=β×a×G β:动力放大系数,取5.0 a:水平地震影响系数最大值,取0.08 G:幕墙构件的自重,0.307kN/㎡ 故E(K)=0.123kN/㎡

净水厂工艺说明

净水厂设计说明书 1.工程概况 (1)水厂近期净产水量为2.5万m3/d. (2)水源为河水,原水水质如下所示: 编号项目单位分析结果备注 1 水温℃最高30,最低5 2 色度<15度 3 臭和味无异常臭和味 4 浑浊度NTU 最大300,最小20,月平均最大130 5 PH 7 6 总硬度 mg/L(以CaCO3计) 125 7 碳酸盐硬度 mg/L(以CaCO3计) 95 8 非碳酸盐硬度 mg/L(以CaCO3计) 30 9 总固体 mg/L 200 10 细菌总数个/mg ﹥1100 11 大肠菌群个/L 800 12 其它化学和毒理指标符合生活饮用水标准 (3)河水洪水位标73.20米,枯水位65.70米,常年平均水位标高68.20米。 (4)气象资料:年平均气温22℃,最冷月平均温度4℃,最热月平均温度34℃,最高温度39℃,最低温度1℃.常年风向东南。 (5)地质资料:净水厂地区高程以下0~3米为粘质砂土,3~6米为砂石堆积层,再下层为 红砂岩。地基允许承载力为2.50~公斤/厘米。 (6)厂区地形平坦,平均高程为70.00米,水源取水口位于水厂西北50米,水厂位于城市北面1km。 (7)二级泵站扬程(至水塔)为40米。 2.设计依据及原则 2.1设计依据 (1)《给水排水工程快速设计手册-给水工程》 (2)《给水排水设计手册.城镇给水》(第3册) (3)《给水排水工程师常用规范选》(上册) (4)《室外给水设计规范》 (5)《给排水简明设计手册》 (6)《给水工程》 (7)《给水排水标准图集》 (8)《给水排水设计手册-常用资料》(第1册) (9)《给水排水设计手册》(第9,10册) 2.2 设计原则 (1)水处理构筑物的生产能力,应以最高日供水量加水厂自用水量进行设计,并以原水水质最不利情况进行校核。城镇水厂自用水量一般采用供水量的5%---10%,必要时通过计算确定。 (2)水厂应该按近期设计,考虑远期发展。 (3)水厂中应考虑各构筑物或设备进行检修,清洗及部分停止工作时,仍能满足用水要求。 (4)水厂自动化程度,应着提高供水水质和供水可靠性。

基础工程课程设计计算书

基础工程课程设计 说明书 二零一三年六月 土木工程

某框架结构条形基础设计计算书 一、工程概况 威海近郊五层两跨钢筋混凝土框架结构(相当于七层以上民用建筑),车间有三排柱,柱截面尺寸为400×600mm2,平面图如图1。作用在基础顶面的荷载特征值如表1,弯矩作用于跨度方向。室内外高差0.30m。 图1混凝土框架结构平面图 表1 荷载效应特征值 二、地质资料 1.综合地质柱状图如表2,地下水位在细砂层底,标准冻深为2m; 2.冻胀类别为冻胀。

表2 综合地质柱状图 三、设计要求 1.设计柱下钢筋混凝土条形基础; 2.计算该条形基础相邻两柱的沉降差; 3.绘制基础平面图(局部),基础剖面图,配筋图。 四、设计步骤 1.考虑冻胀因素影响确定基础埋深; 2.持力层承载力特征值修正; 3.计算基础底面尺寸,确定基础构造高度; 4.计算条形基础相邻两柱的沉降差; 5.按倒梁法计算梁纵向内力,并进行结构设计; 6.计算基础的横向配筋及翼缘高度; 7.绘制施工图。

五、工作量 1. 设计柱下钢筋混凝土条形基础; 2. 计算该条形基础相邻两柱的沉降差; 3. 完成课程设计计算说明书一份; 4. 完成铅笔绘制2号施工图一张; 5. 配合教师安排进行答辩。 六、内力计算 (一) 确定基础埋深 根据地质资料进入土层1.2m 为粘土层,其基本承载力特征值为147kPa ak f =,可知其为最优持力层,基础进入持力层大于30cm 。又有考虑冻胀因素的影响,根据规范可知,其设计冻深d z 应按下式计算:0 2.0 1.00.90.95 1.71m ...zs zw ze d z z ψψψ=???==,基础 埋深应在设计冻深以下,据此可初步确定基础埋深为2.3m 。根据基础埋深 2.3m>0.5m d =需进行持力层承载力特征值的深度修正,持力层为黄褐色粘性土层。液性指数 2618 0.50.853418 p L L p w w I w w --= = =<--,又0.70.85 e =<,查表可得,承载力修正系数0.3, 1.6b d ηη==,基础底面以上土的加权平均重度m γ= 317 1.2190.8 17.8kN/m 2.0 ?+?=, 条形基础的基础埋深一般自室内底面算起,室内外高差为0.3m ,取 2.30.3 2.6m d =+=, 则可得修正值为:(0.5)147 1.617.8(2.60.5)206.81kPa a ak d m f f d ηγ=+-=+??-=。 (二) 确定基础梁的高度、长度和外伸尺寸 根据规范要求,柱下条形基础梁的高度应该取为柱距的1/81/4倍 ,又有此处柱距取为6500mm ,故可得到基础梁的高度(1/81/4)6200(7751550)mm h =?=,取 1500mm h =,即为 1.5m h =。根据构造要求,条形基础端部外伸长度应为边跨跨距的1/41/3倍,故考虑到柱端存在弯矩及其方向,可以得到基础端部左侧延伸 1(1/4 1/3)(1/41/3)6200(1550 2067)m m l l ==?=,取1 2.0m l =。计算简图如图 2所示:

栏杆计算书-G

商务城人才公寓 玻璃护栏 设计计算书 设计: 校对: 审核: 批准: 苏州工业园区国发国际建筑装饰工程有限公司 二〇一〇年十月

目录 1 计算引用的规范、标准及资料 (1) 1.1 幕墙设计规范: (1) 1.2 建筑设计规范: (1) 1.3 玻璃规范: (2) 1.4 钢材规范: (2) 1.5 胶类及密封材料规范: (2) 1.6 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (3) 1.7 土建图纸: (3) 2 基本参数 (3) 2.1 栏杆所在地区 (3) 2.2 地面粗糙度分类等级 (3) 2.3 抗震设防 (3) 3 栏杆承受荷载计算 (4) 3.1 风荷载标准值的计算方法 (4) 3.2 计算支撑结构时的风荷载标准值 (5) 3.3 计算面板材料时的风荷载标准值 (5) 3.4 垂直于栏杆平面的分布水平地震作用标准值 (5) 3.5 作用效应组合 (6) 4 栏杆横杆计算 (6) 4.1 栏杆横杆荷载计算 (7) 4.2 栏杆横杆强度计算 (7) 4.3 栏杆横杆挠度计算 (8) 5 栏杆立杆计算 (8) 5.1 栏杆立杆荷载计算 (8) 5.2 栏杆立杆抗弯强度校核 (10) 5.3 栏杆立杆挠度计算 (10) 6 栏杆玻璃的计算 (11) 6.1 玻璃板块荷载计算 (12) 6.2 玻璃的强度计算 (13) 6.3 玻璃最大挠度校核 (13) 7 栏杆与主体结构连接计算 (14) 7.1 后置埋件计算 (14) 7.2 栏杆与锚板焊缝连接验算 (19)

玻璃护栏设计计算书 1 计算引用的规范、标准及资料 1.1幕墙设计规范: 《铝合金结构设计规范》 GB50429-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003 《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 CECS127-2001 《点支式玻璃幕墙支承装置》 JG138-2001 《吊挂式玻璃幕墙支承装置》 JG139-2001 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2009 《建筑瓷板装饰工程技术规范》 CECS101:98 《建筑幕墙》 GB/T21086-2007 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001 《小单元建筑幕墙》 JG/T216-2008 1.2建筑设计规范: 《地震震级的规定》 GB/T17740-1999 《钢结构防火涂料》 GB14907-2002 《钢结构设计规范》 GB50017-2003 《高层建筑混凝土结构技术规程》 JGJ3-2002 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版) 《高处作业吊蓝》 GB19155-2003 《工程抗震术语标准》 JGJ/T97-95 《工程网络计划技术规程》 JGJ/T121-99 《混凝土结构后锚固技术规程》 JGJ145-2004 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》 JG160-2004 《建筑表面用有机硅防水剂》 JC/T902-2002 《建筑材料放射性核素限量》 GB6566-2001 《建筑防火封堵应用技术规程》 CECS154:2003 《建筑钢结构焊接技术规程》 JGJ81-2002 《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2008 《建筑工程预应力施工规程》 CECS180:2005 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001(2006年版、局部修订) 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068-2001 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001(2008年版) 《建筑设计防火规范》 GB50016-2006 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94(2000年版) 《冷弯薄壁型钢结构设计规范》 GB50018-2002

相关文档