文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 柴油发电机试车方案

柴油发电机试车方案

柴油发电机试车方案

编制:

校审:

批准:

目录

1.工程概况 (1)

2.编制依据 (1)

3.试车目的 (1)

4.试车程序 (1)

5.试运前的准备工作 (2)

6.试车技术要求 (2)

7.劳动力组织 (7)

8.主要施工机具及手段用料 (7)

9.施工进度计划 (8)

10.质量保证措施 (8)

11.安全文明施工技术措施 (8)

12.试车组织机构及责任分工 (9)

13.应急组织机构 (10)

14.应急保障要求 (13)

15.预防控制措施 (14)

16.应急预案 (18)

17.现场恢复 (23)

18.应急演练 (23)

19.附件:工作危险性分析(JHA)报告 (23)

1.工程概况

XX潞安油化电热一体化工程煤气化装置有一台柴油发电机组,为指导此设备单体试车,保证施工符合设计文件及规X的要求,确保本项工程合理、经济、安全、高效的完成,特编制本方案。

设备主要技术参数见表1。

2.编制依据

2.1 《机械设备安装工程施工及验收通用规X》GB 50231-2009

2.2 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规X》GB50170-2006

2.3 《建筑电气工程施工质量验收规X》GB50303-2002

2.6 《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》SH 3503-2007

2.7 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006

2.8 《石油化工设备安装工程质量检验评定标准》SH3514-2001

2.9 设计提供的设计文件及随机资料

2.10 LQ-SB-00000-NO-M-2016-004《设备单机试车管理规定》

3 试车目的

通过柴油发电向煤气化装置变电所应急系统受电调试的工作,使机组应急系统进入更可靠运行状态。

检验线路、开关、隔离刀的性能、质量、动作特性、操作逻辑是否合理,分析及解决所能遇到的技术问题,使柴油发电机系统达到可靠、安全、可用的状态。

4试车程序

试车条件确认→试车前检查→单机试运行→停车检查→交工

5.试运前的准备工作

5.1 成立由钳工、电气、仪表等专业人员组成的试运小组,由项目部统一指挥。组织试运人员熟悉、了解试运设备的结构、机械性能、操作规程、操作方法、试运流程、检查项目、安全要求。

5.2 准备试运所需的工具、量具、材料。

5.3 组织各专业人员对试运有关的设备,管线进行一次全面检查,对检查出的影响试运的问题及时处理。

5.4 试车所需燃料油、冷却水、润滑油已加注到位。

6.试车技术要求

6.1启动前的准备

6.1.1全面检查

1)在检查前应把控制屏的开关关掉,并且注意不要把电池输出电极短路。

2)清扫并检查机房,确保无易燃、易爆物品在机组周围,确保机房进出风顺畅,无阻碍。

3)全面检查并确保电气、控制部分连接正确、接触良好、可靠、无老化现象。

4)检查紧固件和油门调节系统的可靠性,确认各操纵机构灵活、轻便、可靠,检查水泵皮带、充电机皮带及风扇皮带的预紧情况。

5)清洁机组表面,特别是机组转动部分确保无异物,检查确保没有冷却液、燃油、机油泄露。

6.1.2检查机油位

检查确保机油油位在最高和最低标记之间,并尽可能靠近上限而不要超出。

6.1.3检查燃油位

1)注意任何情况下,不应向柴油机中注入未经过滤的燃油。

2)检查燃油箱内的燃油量,必要时添加合适的燃油。

3)机组第一次启动或停用较长时间后再次启动时,应先检查确保燃油中无空气,如有空气,旋松柴油滤清器上的放气螺丝,用手动油泵加油到放气螺丝处喷油,排尽燃油系统内的空气,再拧紧放气螺丝。

6.1.4冷却液位

检查冷却液位,以刚好在填口盖下5cm内为宜,确保散热器外部没有阻塞。

6.1.5检查空气滤清器

禁止柴油机无空气滤清器工作

检查空气滤清器阻塞指示器,如指示器为红色,则更换空气滤清器。

6.1.6检查电池电量

合上电源开关,从控制屏检查电池电压,若小于22V,达不到启动要求时,则需要对蓄电池进行充电。

6.1.7柴油发电机向煤气化装置变电所系统受电前应具备的条件

1)受电设备场地全部工作结束,道路畅通,临时加装的接地线已全部拆除,具备受电条件。

2)所有将受电设备的安装结束并验收合格。

3)认真清理现场,检查所有待启动的设备上无遗留的接地线、工具及其他杂物和障碍,未完工的工作现场与将要启动的设备必须可靠隔离。

4)待启动设备的编号及相色标志正确清楚;警告牌应齐备。

5)本次所有待启动设备继电保护及自动装置应核对正确。

6)柴油系统房的门窗己上锁,通向室外的电缆沟孔洞己封堵,门窗应有防止无关进入的措施

7)消防器材、绝缘工具、标志牌、接地线等安全工器具齐备且符合规程要求,接地线有编号并放在指定位置。

8)设备的一、二次图纸、铭牌规X、现场各种记录本、运行规程、图表等和资料齐全。9)现场、通道照明正常,带电设备应悬挂标示牌。

10)摇测待启动设备绝缘电阻合格并核对待启动设备的接线相位与运行系统相序对应。11)各类充油设备的油位正常,无漏油、渗油现象。

12)落实柴油机启动时的防震动措施。

13)启动操作前,由柴油发电机受电各方负责人员会同安装、值班人员对所有待启动设备进行一次全面检查。

14)受电当天测试待投产设备绝缘电阻符合投运要求。

6.2启动柴油发电机组

6.2.1按下起动按钮,若启动不成功,模块自动重新启动,若连续3次启动不成功,应停止启动。排除蓄电池电压或油路等故障因素后,再启动。注意:在一个未能正常工作的系统中连续启动,将会引起未燃烧气体积聚在排气系统中,有潜在的爆炸危险。

6.2.2蓄电池必须处于良好状态。

6.3机组运行中

6.3.1检查控制模块的机油压力、水温、电压、频率等,如有异常须立即停机检查,待故障排除后,才能再次启动机组。

6.3.2检查机组油路、水路、气路以及排烟系统有无渗漏现象,检查机组各处的连接有无松动和剧烈震动,检查机组各种保护和监视装置是否正常。

6.3.3当转速达到1500r/min,且空载运行稳定后,测量柴油发电机组出口电压的幅值、

相序正确(电压均400V左右)才能合闸向负载供电,机组不允许有超过半小时以上的连续空载或低于30%负载运转,机组运行时需要专人值守,严禁超载使用。

6.3.4机组运行时严禁短路,否则会引起设备的严重损坏,严禁在机组运转时拆卸机组任何零部件

6.3.5不要把手伸到风扇防护罩以下和其它有相对运动的任何部位

6.3.6不要试图用手触摸机组排气管、涡轮增压器,高温冷却液、加热器等高温表面,会有灼伤的危险。

6.3.7从控制屏检查输出电压和频率。机组的输出电压在工厂已调好,因此应指示在正常X围内。对于机械调速的机组,频率在空载情况下应接近52Hz;对于电子调速或电喷调速的机组,频率在空载情况下接近50.1Hz

6.4机组停机

6.4.1机组正常停机

停机:自动模块控制的机组,用手按住停止键,即可实现正常停机;手动控制的机组,只需将锁匙转动到“STOP”的位置,亦可实现正常停机。

6.4.2停机前必须先卸完负载,严禁带载停机:一般情况卸负载后机组需空载运转3~5分钟再停机。

6.4.3当接上或拆除负载电缆时,必须关机及拆除电池的负极接线。

6.5机组紧急停机

6.5.1机组启动或运行过程中发出异响或异味时必须立即停机

6.5.2机组机油压力突然下降到极限或无油压时,故障灯亮为红色必须立即停机。

6.5.3机组水温突然升高超过规定值,故障灯亮为红色时,必须立即停机。

6.5.4当机组输出电压超出表上的最大读数时,必须立即停机。

6.5.5当发生可能危害到机组、操作人员安全的火灾、漏电或其它自然灾害时。此时,按下急停按钮或将喷油泵停机控制手柄迅速地推到停车位置,机组会迅速切断负载,并立即关断油门,同时红色“紧急停机”指示灯亮。该按钮需重新旋出才有可能解除急停信号。当机组正常运行时或正在给设备供电时,如无特殊紧急的情况发生,不要随意进行紧急停机的操作。

6.6停机之后

6.6.1检查发动机和机房内有无泄漏。

6.6.2关闭燃油阀

6.6.3如机组要停止使用一段时间,关闭主开关。

6.6.4长期停机要放尽燃油和冷却水,按保养规X对蓄电池定期充电。

6.7试车合格标准

试车1小时内,机组无异响、联锁正常、电压稳定、频率正常、负载功率未超过额定值为合格。

6.8模拟自启动及切换试验

6.8.1模拟自启动:

1)、断开发电机出口开关。

2)、将发动机控制面板钥匙开关旋至“自动”位置。

3)、在低压配电室断开去发动机控制面板电压信号线,模拟市电消失,发动机应自动启动,在10秒左右的时间内建立起额定电压。

6.8.2切换试验:

1)、断开发电机出口开关。

2)、手动启动发动机,待建立起额定电压后,用相序表测量发电机发电电源相序和事故段

市电电源相序,确认是否一致。

3)、手动停止发动机,若市电和发电机电源相序不一致,则调整至ATS柜电缆接线,使市电与发电机输出相序一致。

4)、将发动机控制面板钥匙开关旋至“自动”位置;合上发电机出口开关。

5)、检查并调配事故母线负荷,使之暂不包含重要生产负荷。

6)、在低压配电室断开Ⅸ—Ⅹ母联开关,发电机应自启动,待建立起额定电压后,ATS装置应迅速切换至备用电源(发电机电源)并向事故段供电。

7)、在低压配电室合上Ⅸ—Ⅹ母联开关,ATS装置应迅速切换至工作电源(市电电源)恢复向事故段供电。发电机应自动按程序停机。

7.劳动力组织

8.主要施工机具及手段用料

9.施工进度计划

10.质量保证措施

10.1成立试车领导组,全面负责试运工作及人员合理调配。项目经理任组长,项目总工任副组长,确保试车工作有效运转。

10.2参加试运人员必须认真阅读随机说明书和试运方案,清楚设备原理,性能结构以及各项技术要求,严格按程序操作。

10.3 试车前做好施工前的技术交底工作;工艺、仪表、电气及设备各专业人员必须分工负责,统一调配,确保各专业负责的部分达到最佳的试运状态。

10.4 设备试运过程中出现任何故障、问题必须立即停车检查,待问题解决后方可重新开始。

10.5 试运时,电气等设备必须由专门的电气操作人员操作,其它设备专业人员不得操作。11.安全文明施工技术措施

11.1 施工人员进入现场必须穿戴好劳保用品。

11.2 施工人员必须树立“预防为主、安全第一”的思想。

11.3 现场要有充分的照明以及必要的消防安全措施。

11.4 现场设专职质量安全员,实施专人监护。

11.5 现场用电绝缘要良好。

11.6与尚在施工的现场及有关系统之间有可靠的隔离措施。

11.7凡参加试运转的人员均应严格遵守国家颁布的安全卫生操作规程中的有关规定。操作人员必须了解设备性能,操作顺序,设备结构及技术要求,熟悉掌握操作规程,试运行应由试车领导小组统一指挥,试运行人员必须服从命令,听从指挥。

11.8试运行人员要与电气、仪表人员配合,步调一致,电气、仪表各项操作应征得电气、仪表人员的同意后方可进行。试验时严禁乱动阀门和电器开关。在运行的时候,不得擦拭或修理,如有修理必须先停车,切断电源。

11.9施工中必须认真执行国家规X,严格按照项目部制订的《职业安全健康与环境管理方案》运行。施工前,应组织施工人员进行安全技术交底,并认真学习该施工方案。

11.10 所有参加施工人员,要熟知本工种的安全技术操作规程,并严格执行

11.11 在机械未停稳前,不得用手、用脚或物件强行制动。

11.12 试运行现场要做出明显标志,非试运人员禁止入内。

11.13 试车期间应坚守岗位,随时观察泵的运转情况,并做好设备运转记录,发现问题及时处理,不准擅自离开试运转现场。

11.14 试运行人员要避免接触传动部位,以免伤人。

11.15 试运行中出现异常现象要立即断开电源,并及时向有关人员反映。

11.16 做到文明施工,加强试运行现场的保护工作。

12.试车组织机构及责任分工

12.1组织机构

组长:王钦训

副组长:秦贞刚

现场指挥:王炎

安全员:孙传明

质量员:赵建国

12.2 职责分工

组长:全面负责试车、协调工作,调动各施工班组的人力、物力,全力保障上述工作的顺利实施。

副组长:全力配合试车小组组长完成试车工作。配合安全员做好系统试车期间的安全、保卫工作。

成员:负责指挥试车班组按照方案进行相关工作。

安全员:负责试车过程中安全隐患消除工作。

质量员:负责试车过程中质量检验工作。

现场指挥:负责对试车方案实施期间各程序步骤的现场指挥工作。

13.应急组织机构

13.1成立应急预案领导小组

组长:王钦训联系:

副组长:秦贞刚联系:

下设:

通讯联络员:胡元丽联系:

技术支持组赵建国联系:

消防保卫组孙传明联系:

抢险抢修组X永亮联系:

后勤保障组杨志亮联系:

13.2应急组织的分工职责

13.2.1 组长职责:

1)决定是否存在或可能存在重大紧急事故,要求应急服务机构提供帮助并实施场外应急计划,在不受事故影响的地方进行直接指挥控制;

2)复查和评估事故(事件)可能发展的方向,确定其可能的发展过程;

3)指导设施的部分停工,并与领导小组成员的关键人员配合指挥现场人员撤离,并确保任何伤害者都能得到足够的重视;

4)与场外应急机构取得联系及对紧急情况的记录作业安排;

5)在场(设施)内实行交通管制,协助场外应急机构开展服务工作;

6)在紧急状态结束后,控制受影响地点的恢复,并组织人员参加事故的分析和处理。13.2.2 副组长职责:

1)评估事故的规模和发展态势,建立应急步骤,确保员工的安全和减少设施和财产损失;2)如有必要,在救援服务机构来之前直接参与救护活动;

3)安排寻找受伤者及安排非重要人员撤离到集中地带;

4)设立与应急中心的通讯联络,为应急服务机构提供建议和信息。

13.2.3 通讯联络组职责:

1)确保与最高管理者和外部联系畅通、内外信息反馈迅速;

2)保持通讯设施和设备处于良好状态。

3)负责应急过程的记录与整理及对外联络。

13.2.4 技术支持组职责

1)提出抢险抢修及避免事故扩大的临时应急方案和措施。

2)指导抢险抢修组实施应急方案和措施。

3)修补实施中的应急方案和措施存在的缺陷。

4)绘制事故现场平面图,标明重点部位,向外部救援机构提供准确的抢险救援信息资料。

13.2.5 消防保卫组职责

1)事故引发火灾,执行防火方案中应急预案程序。

2)设置事故现场警戒线,维持工地内抢险救护的正常运作。

3)保持抢险救援通道的通畅,引导抢险救援人员及车辆的进入。

4)保护受害人财产

5)抢救救援结束后,封闭事故现场直到收到明确解除指令。

13.2.6 抢险抢修组职责

1)实施抢险抢修的应急方案和措施,并不断加以改进。

2)寻找受害者并转移至安全地带。

3)在事故有可能扩大进行抢险抢修或救援时,高度注意避免自身意外伤害。

4)抢险抢修或救援结束后,直接报告最高管理者并对结果进行复查和评估。

13.2.7 医疗救治组

1)在外部救援机构未到达前,对受害者进行必要的抢救(如人工呼吸、包扎止血、防止受伤部位受污染等)。

2)使重度受害者优先得到外部救援机构的救护。

3)协助外部救援机构转送受害者至医疗机构,并指定人员护理受害者。

13.2.8 后勤保障组职责

1)保障系统内各组人员必须的防护、救护用品及生活物质的供给。

2)提供合格的抢险抢修或救援的物质及设备。

14.应急保障要求

14.1预案执行保障

14.1.1任何人只要发现危险的异常情况(事故、事件或灾情),都有责任有义务立即向项目部报告。

14.2.2项目部值班人员在接到事故报告后,要立即向项目经理报告,项目经理在接到报告后,迅速进行分析判断,若事故较大立即启动本项目的事故应急救援预案,同时向公司报告。

14.3.3启动事故预案后,项目经理要立即召集项目部有关人员,迅速组成现场抢救指挥部,对事故情况进行认真的分析研究,制定抢救方案和安全措施。

14.2 通信保障

14.2.1保证在各种应急情况下都能够通信畅通,信息传递及时,手机要求24小时开机。

14.2.2应急领导小组成员要配备完好的通讯工具,并始终保持在工作状态,在接到通知后,要立即赶赴指定地点。

14.3物资装备保障

14.3.1材料部门要保证项目部在各种重特大事故应急抢救抢险中有充足的材料和设备(包括通讯装备、运输工具、照明装置、防护装备及各种专用设备等)。

14.3.2 抢救所用物资、设备要按规定配齐配足,加强日常检查和管理,按规定进行更新,不得随意挪用。

14.4人力资源保障

14.4.1救护队、消防队要加强应急训练和演习,保证在应急情况下能够及时赶到事故现场,组织抢救,出色地完成总指挥部交给的抢救任务。

14.4.2抢救队要加强训练,保证在各种应急情况下积极参与事故抢救。

14.4.3保证在各种应急情况下能及时有效及时的救治各种受伤人员。

14.4.4各部门必须无条件地服从应急领导小组的命令,所有参加抢救的人员必须积极主动,服从指挥,遵守纪律,不得推诿扯皮,对抢救中出现失误的部门或不服从指挥、推诿扯皮、临阵脱逃的人员要坚决给予严肃处理;情节严重、构成犯罪的,要移交司法机关,依法追究刑事责任。

14.4.5各部门负责人如有变动,由接替人履行职责。

14.5 应急经费保障

14.5.1财务部门要做好应急救援专项费用计划,建立专项应急科目,保证应急管理运行和应急中各项活动的开支。

14.5.2财务部门必须要保证发生重特大事故时有足够的应急救援资金,必须要保证能够配备必要的应急物资和装备。

15.预防控制措施

15. 1火灾、爆炸控制措施

15.1.1控制可燃物法

基本原理是限制燃烧的基础或缩小可能燃烧的X围。具体方法是:

1)以难燃烧或不燃烧的代替易燃或可燃材料(如用不燃材料或难燃材料作建筑结构、装修材料);

2)强通风,降低可燃汽体、可燃烧或爆炸的物品采取分开存放、隔离等措施;

3)用防火涂料浸涂可燃材料,改变其燃烧性能;

4)对性质上相互作用能发生燃烧或爆炸的物品采取分开存放、隔离等措施。

15.1.2消除着火源法

其原理是消除或控制燃烧的着火源。具体方法是:

1)在危险场所,禁止吸烟、动用明火、穿带钉子鞋;

2)采用防爆电气设备,安避雷针,装接地线;

3)进行烘烤、熬炼、热处理作业时,严格控制温度,不超过可燃物质的自燃点;

4)经常润滑机器轴承,防止摩擦产生高温;

5)用电设备应安装保险器,防止因电线短路或超负荷而起火;

6)存放化学易燃物品的仓库,应遮挡阳光;

7)装运化学易燃物品时,铁质装卸、搬运工具应套上胶皮或衬上铜片、铝片;

15.1.3阻止火势蔓延法

阻止火势蔓延是将正在燃烧的物质和周围未燃烧的可燃物质隔离或移开,中断可燃物质的供给,使燃烧因缺少可燃物而停止。其原理是不使新的燃烧条件形成,防止或限制火灾扩大。具体方法是:

1)把火源附近的可燃、易燃、易爆和助燃物品搬走,使建构筑物及贮罐、堆场等之间留足防火间距,设置防火墙,划分防火分区;

2)在有压力的容器上安装防爆膜和安全阀;

15.1.4冷却灭火法

这种灭火法的原理是将灭火剂直接喷射到燃烧的物体上,以降低燃烧的温度于燃点之下,使燃烧停止。或者将灭火剂喷洒在火源附近的物质上,使其不因火焰热辐射作用而形成新的火点。冷却灭火法是灭火的一种主要方法,常用水和二氧化碳作灭火剂冷却降温灭火。灭火剂在灭火过程中不参与燃烧过程中的化学反应。这种方法属于物理灭火方法。

15.1.5窒息灭火法

窒息灭火法是阻止空气流入燃烧区或用不燃烧区或用不燃物质冲淡空气,使燃烧物得不到足够的氧气而熄灭的灭火方法。具体方法是:

1)用沙土、水泥、湿麻袋、湿棉被等不燃或难燃物质覆盖燃烧物;

2)喷洒雾状水、干粉、泡沫等灭火剂覆盖燃烧物;

3)用水蒸气或氮气、二氧化碳等惰性气体灌注发生火灾的容器、设备;

4)密闭起火建筑、设备和孔洞;

5)把不燃的气体或不燃液体(如二氧化碳、氮气、四氯化碳等)喷洒到燃烧物区域内或燃烧物上。

15.2、触电事故控制措施

15.2.1对易发生触电危险的施工作业,施工前由项目技术负责人做出有针对性的书面安全交底,并向全体施工作业人员进行书面交底,履行签字手续,同时向安全员备案一份。15.2.2大型电气作业或项目开工前,要对施工临电编制组织设计,严格按照“三级配电,二级保护”一机一闸一漏进行布置。

15.2.3带电作业严格实行监护制度。

15.2.4定期对劳保用品进行安全检测,如绝缘鞋,绝缘手套,绝缘拉杆防止意外发生。

15.2.5及时对用电工器具进行绝缘检查,尤其是手动工具,如手砂轮、振动棒、手电钻等。

15.2.6安全员实施用电全过程监督,发现不符合安全作业情况及时责令改正,严重时有责

令停工的权力。

15.3、高空坠落控制措施

15.3.1针对工程特点,在易发生危险的高空作业施工前,由项目技术负责人,做出有针对性的书面安全技术措施,并向全体施工人员交底,履行签字手续,同时向安全员备案一份。

15.3.2施工作业人员严格按照安全交底落实作业程序的各项安全措施,如设备机械安全防护措施检查,易损工具性材料安全性检查、“三带一网”、落实个人劳保防护用品佩戴,施工环境安全性检查等。

15.3.3在使用前对作业工具,如脚手架、梯子、平台围拦、“四口”防护措施进行检查落实。

15.3.4安全员进行施工全过程监督,发现不安全因素和事故隐患及时提出整改,对不能及时整改或达不到安全生产条件的,有命令停工的权力。

15.3.5现场技术负责人对大型高空作业要编制专项安全技术方案,施工完毕对经验教训及时总结。

15.4、物体打击

15.4.1施工前,根据工程工序特点,由技术负责人编制,科学合理的预防物体打击的施工方案或技术交底向全体施工作业人员交底后履行签字手续并向安全员备案。

15.4.2施工前,逐项检查技术交底的落实情况,尤其是立体交叉作业,物料垂直运输、高空电气焊作业中的防物体飞溅措施,立体交叉作业中下方人员的安全防护及隔离监护人员落实等。

15.4.3安全员全程监护,发现不安全因素或事故隐患及时责令改正。

柴油发电机试车方案

柴油机发电机试车方案6 柴油发电机开机前的准备工作柴油发电机组安装完毕,投入运行之前,必须对机组进行全面检查。 Ⅰ、柴油机的启封 为了防止柴油机锈蚀,产品出厂之时,其内外均已油封,因此,新机组安装完毕,符合安装要求后,必须启封才能启动,否责会造成飞车危险,应予重视。 Ⅱ、除去油封的方法步骤如下: (1)将柴油加热到45℃~56℃以上,用以洗擦除去外部防锈油。(2)将水加热90℃以上,然后从水套出水口不断地灌入,由汽缸体侧面的放水开关(或水泵进水口)流出,连续进行2--3小时,并间断地摇转曲轴,使活塞顶、气缸套表面及其他各处的防锈油溶解流出。(3)用清洁柴油清洗油底壳,并换入新机油。冷却及燃油系统、燃油喷射调速系统、水泵、启动传动系统均应按说明书要求进行清洁检查,并加足清洁冷却水,充足起动蓄电池,做好开机前的准备工作。Ⅲ、机组试机前的检查 (1)柴油机试机前的检查步骤如下: 1)检查机组表面是否清洁干净;地脚螺帽、飞轮螺钉及其他运动机件螺帽有无松动现象,发现问题及时紧固。 2)检查各部分间隙是否正确,尤其应仔细检查各进、排气门的间隙几减压机构间隙是否符合要求。 3)将各气缸置于减压位置,转动曲轴检听各缸机件运转声音有无异

常声响,曲轴转动是否自如,同时将机油泵入个摩擦面,然后,关上减压机构,摇动曲轴,检查气缸是否漏气,如果摇动曲轴时,感觉很费力,表示压缩正常。 4)检查燃油供给系统的情况,步骤如下: ①检查燃油箱盖上的通气孔是否顺畅,若孔中有污物应清除干净。加入的柴油是否符合要求的牌号,油量是否充足,并打开油路开关。 ②打开减压机构摇转曲轴,每个气缸应有清脆的喷油声音,表示喷油良好。若听到喷油声不来油,可能油路中有空气,此时可旋松柴油滤清器和喷油泵的放气螺钉,以排除油路中的空气。 ③检查油管及接头处有无漏油现象,发现问题及时处理解决。 5)检查水冷却系统的情况,步骤如下: ①检查水箱内的冷却水量是否充足,若水量不足,应加足清洁的软水。 ②检查接头水管有无漏水现象,发现问题及时处理解决。 ③检查冷却水泵的叶轮转动是否灵活,传动带松紧是否适当。检查传动带松紧,在转动带中部用手推压,传动带被压下10~15mm为宜。6)检查润滑系统的情况,步骤如下: ①检查机油管及管接头处有无漏油现象,发现问题及时处理解决。 ②检查油底壳的机油量,将曲轴箱旁的量油尺抽出,观察机油面的高度是否符合规矩的要求,否则应添加机油,对柴油机,冬季加8号或11号柴油机机油,夏季加14号机油。在检查是,如发现油面高度在规矩高度以上时,应认真分析机油增多的原因,通常有三个方面的

柴油发电机试车方案

柴油发电机试车方案 编制: 校审: 批准:

目录 1.工程概况 (1) 2.编制依据 (1) 3.试车目的 (1) 4.试车程序 (1) 5.试运前的准备工作 (2) 6.试车技术要求 (2) 7.劳动力组织 (7) 8.主要施工机具及手段用料 (7) 9.施工进度计划 (8) 10.质量保证措施 (8) 11.安全文明施工技术措施 (8) 12.试车组织机构及责任分工 (9) 13.应急组织机构 (10) 14.应急保障要求 (13) 15.预防控制措施 (14) 16.应急预案 (18)

17.现场恢复 (23) 18.应急演练 (23) 19.附件:工作危险性分析(JHA)报告 (23)

1.工程概况 XX潞安油化电热一体化工程煤气化装置有一台柴油发电机组,为指导此设备单体试车,保证施工符合设计文件及规X的要求,确保本项工程合理、经济、安全、高效的完成,特编制本方案。 设备主要技术参数见表1。 2.编制依据 2.1 《机械设备安装工程施工及验收通用规X》GB 50231-2009 2.2 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规X》GB50170-2006 2.3 《建筑电气工程施工质量验收规X》GB50303-2002 2.6 《石油化工建设工程项目交工技术文件规定》SH 3503-2007 2.7 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 2.8 《石油化工设备安装工程质量检验评定标准》SH3514-2001 2.9 设计提供的设计文件及随机资料 2.10 LQ-SB-00000-NO-M-2016-004《设备单机试车管理规定》 3 试车目的 通过柴油发电向煤气化装置变电所应急系统受电调试的工作,使机组应急系统进入更可靠运行状态。 检验线路、开关、隔离刀的性能、质量、动作特性、操作逻辑是否合理,分析及解决所能遇到的技术问题,使柴油发电机系统达到可靠、安全、可用的状态。 4试车程序 试车条件确认→试车前检查→单机试运行→停车检查→交工

柴油发电机组调试方案

发电机纯电阻负载试验方案 工程名称:东莞区域省级通信枢纽楼建设项目 发电机组安装及配套环保工程 委托单位:中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司编写单位:东莞市荣光技术工程有限公司 编写日期:2011年9月25日

发电机纯电阻负载试验方案 一:工程概况 现建设单位根据工程需要已安装2000KW发电机组壹台,型号3156B ,该发电机组12小时额定输出功率为常用功率1820KW 、备用功率2000KW 。为保证备用电源安装验收要求,制定本试验方案。 二:试验依据 1、本工程低压配电设计图纸; 2、GB/T2820.6—2009/ISO8528-6:2005《往复式内燃机驱动的交流发电机组 第6部分:试验方法》 三:试验方法 1:启动机组,检查排烟管是否漏烟; 2:在空载状态下观察机组的水温、机油压力、有无异常震动、异响、漏油、漏水、排烟是否正常、发电机输出电压、频率是否正常; 3. 发电机组12小时额定功率为 1820 KW,利用检测单位的盐水缸作负载试验,负 载取设计要求 1820 KW。其中空载10分钟,25%负载30分钟、50%负载60分钟、75%负载60分钟、100%负载120分钟。发电机额定输出功率为 1820KW试验至100%,即 1820 KW.

4.试验过程中按GB/T2820.6-2009的试验项目记录8项,输出电流、输出电压、频率、功率、室温、柴油机油压、冷却水温度、柴油机转速等。 四:耗油量 发电机组型号:3516B 发动机型号:3516 备用功率:2000KW 主用功率:1820KW 耗油量(以全负载计)579.7 公升/小时 五:检测人员: 六:安全措施: 1. 每次发电机检测指定专人担任现场安全监督负责人,负责检测现场安全监督工作,包括: ⑴吊卸安全:确定电缆及盐水缸吊卸位置;督促非吊卸工作人员不得进入吊装危险范围。 ⑵电缆:放缆(收缆)指挥,防止缆架失稳伤人;电缆接线检查及绝缘测试;安装、拆御电缆前验电工作,防止触电事故发生。 ⑶盐水缸:试验前安全检查及绝缘测试。 ⑷检查给水、排水措施是否满足试验要求。

2号机组柴油发电机带负荷试验方案及数据

同煤大唐塔山发电公司 2号机组柴油发电机带负荷试验方案 编写:姚贵忠章全庆 审核:卜喜正 批准:李军录 塔山分厂发电部 2010年6月

2号机组柴油发电机带负荷试验方案 一、2号柴油发电机带负荷试验简介 本试验是为了对柴油发电机的动态特性进行摸底,了解柴油发电机的启动特性数据、调整特性数据、负荷冲击特性数据,并且根据这些数据调整事故情况下的保安设备启动顺序,保证事故情况下柴油发电机具备可靠运行和适应负荷的能力。 考虑机组安全及机组检修的复杂情况,本次柴油发电机带负荷试验只带汽机事故保安MCC Ⅱ段(该段上可以启动的负荷额定容量约为260kW,已经足够事故情况下负荷,具有代表意义和实用意义,数据有试验价值)。 本次试验采用手停两路PC段正常供电电源开关柴油发电机自启动的方式启动柴油发电机,依靠柴油发电机的自投功能为汽机事故保安MCC Ⅱ段供电。 汽机事故保安MCC Ⅱ段上所带负荷的启动由运行人员在DCS上进行。 本试验需要填写的数据见附件1表格,由运行人员填写。 试验前汽机事故保安MCC Ⅱ段由汽机PCⅡA段经过1477、2J203开关供电,汽机PCⅡB段来1501、2J205开关热备用(两开关运行位,分闸状态),事故保安PCⅡ段来1701、2J206开关事故热备用(1701开关运行位,合闸状态;2J206开关运行位,分闸状态)。2号柴油发电机出口C2开关运行位,分闸状态。 二、2号柴油发电机启动前的检查项目

1.检查2号柴油发电机面板上红色急停按钮在拔出位,启动方 式切换小开关在“自动”位。 2.电缆、继电器外观正常,无发热及放电现象。 3.配电室设备位置正确。 4.机组附近清洁无杂物。 5.机组燃油油位、机油油位及水位正常。 6.蓄电池浮充电压在24V以上,26-28V左右。 7.检查油箱内燃油储量充足。 8.向水箱注水,断定水路畅通后关闭排水阀,水箱注满后关闭 注水门。 9.检查柴油发电机底壳内机油量充足。 10.检查柴油发电机供油系统、润滑系统、冷却系统各管接头 无漏气、漏水、漏油现象。 11.柴油发电机组启动前,应停用24V充电电源和加热器电源。 12.保安电源就地开关柜各表计、指示灯指示正确。 13.2号柴油发电机出口开关C2在“分闸”位。 14.就地开关柜启动方式选择开关置“自动”位。 三、带负荷试验步骤 1.将来自汽机PCⅡB段进线2J205开关拉至试验位。 2.将来自汽机PCⅡA段进线2J203开关断开,检查2号机汽机 事故保安MCCⅡ段母线失压,2号柴油发电机自启动正常,检查2号柴油发电机出口C2开关合上,电压表指示正常, 2J206开关自动合闸,2号机组汽机事故保安MCCⅡ段母线电压指示

柴油发电机带载试验方案

#1柴油发电机带载试验方案编写: 审核: 会审: 审定: 批准:

#1柴油发电机带载试验方案为了保证在#1机组厂用电中断时,#1柴油发电机能可靠工作。防止出现重大设备损坏事故的发生特制订本方案。 一、 #1柴油发电机带载试验组织机构: 组长: 负责整个试验过程中的协调工作。 副组长: 负责配合协调试验工作,并对其安全性负责。 成员:当班值长、当班#1机机组长、电气人员等。 负责按方案进行试验工作,并对试验正确性负责。 小组成员联系电话如下: 二、 #1柴油发电机带载试验前检查: 1.按照巡检卡内容全面检查#1机组保安系统运行正常。 2.汇报试验可以开始。 三、#1柴油发电机带载试验: 1.检查保安EMCC1A段运行正常,柴发机组正常备用;柴发本体 控制柜面板“运行模式”选择开关在“AUTO”位; 2.将保安PC段控制柜面板“运行模式”选择开关由“AUTO”位 切至“MANUL”位; 3.在就地保安PC段控制柜面板上按下“机组运行”按钮;

4.检查#1柴发机组空载启动运行正常(电压/频率正常,电流 为零); 5.将发电机同期投入开关切至“A0”位; 6.将发电机同期投入开关切至“A1”位; 7.检查柴油发电机同保安EMCC1A段压差小于20V; 8.在就地保安PC段控制柜面板上按下柴油发电机出口开关 41B00 “合闸”按钮; 9.检查#1柴发出口开关41B00合闸正常; 10.将发电机并网运行控制开关切至“A+”位; 11.检查发电机同期并列正常,保安EMCC1A段保安电源开关 41B01合闸正常; 12.检查保安EMCC1A段母线电压正常,发电机电流正常; 13.#1柴发机组带载运行60分钟; 14.将发电机并网运行控制开关切至“A-”位; 15.检查#1柴发机组空载运行正常(电压/频率正常,电流为零); 16.检查保安EMCC1A段保安电源开关41B01自动跳闸; 17.将发电机并网运行控制开关切至“OFF”位; 18.将发电机同期投入开关切至“B0”位; 19.将发电机同期投入开关切至“B1”位; 20.检查柴油发电机同保安EMCC1B段压差小于20V; 21.将发电机并网运行控制开关切至“B+”位; 22.检查发电机同期并列正常,保安EMCC1B段保安电源开关

柴油发电机定期测试运行制度

柴油发电机定期测试运行制度 1、机组起动前:检查冷却水位、机油油位、滤芯塞指示器是否清洁、传动带松紧度、检查起动电瓶输出接头、冷却水箱,进风道清洁度、检查机组外部螺丝有否松脱现象、检查控制柜指示灯工作情况。 2、机组启动运行(无负载):检查及记录机油压力、冷却水温度、充电电压;检查及记录机组运行情况(即电流频率)、机组输出电压;观察发动机颜色及浓度;检查发动机运行声音。无负载运行要求每两周一次,每次运行10分钟。 3、机组带负载:观察排烟及浓度;检查机组运行声音及稳定度;观察及记录机组运行(最高)机油压力和冷却水温;观察及记录输出电压、输出电流及负载分配;检查及记录机组运行频率。带负载运行要求每半年运行一次,负载达到机组总功率60%以上。 4、机组运行满半年,要检查机油、机油滤芯、柴油滤芯和空气滤芯,对其进行清洁或更换; 5、每半年要润滑各外部活动部件;排放柴油粗滤器沉淀物;检查控制箱线路;检查测试机组监管功能(线路)。 6、机组运行满一年,要检查调校气门间隙;排放机体冷却水,在加水时,同时注入防锈剂;检查柴油高压泵定时喷油,需要时调校;清洁及检查发电机定子及转子;检查发电机输出电缆接线螺母,需要时旋紧;检查自动稳压装置电线及接头;检查控制功能,检查及调试机组;清洁油水分离器;检查增压器。 7、机组运行满两年,除检查以上内容外,还要检查: (1)冷却系统:检查水泵、水箱

(2)柴油供给系统:检查喷油嘴总成及油泵总成 (3)进气排气系统:增压器,气门检测调校 (4)控制系统:感应器、调速器、保养电路、起动/停止控制电路、并网装置、自启动电路等各项注意事项。 二〇一二年八月二十九日

柴油发电机调试方案

威尔信P1650E柴油发电机组调试方案 机组调试 (1)柴油发电机组电气调试方案 A.发电机本体调试 用10000V兆欧表测量的绝缘电阻应大于0.5M。 测量的直流电阻换算至发电机出厂试验同温度下的电阻误差应小于2% 。 B.发电机保护回路的整组试验 (2)发电机投运前试验 发电机出口开关断开,全部投入,发电机升压至空载额定电压,在母线与发电机输出电压两侧进行核相试验。发电机输出电压的出线标识与母线相序相符。(3)机组试运行调试。 机组空负荷运行:用机组的启动装置手动启动柴油发电机无负荷试车,检查机组的转动和机械传动有无异常,供油和机油压力是否正常,冷却水温是否过高,转速自动和手动控制是否符合要求:如发现问题,及时解决。 柴油发电机无负荷试车合格后,再进行,检查机身和轴承的温升;只有机组空载试验合格,才能进行带负荷试验。 检测机组的保护性能:采用仪器分别发出机油压力低、冷却水温高、过电压、等信号,机组应立即启动保护功能,并进行报警。 采用相序表对市电与发电机电源进行核相,相序应一致。 机组带负荷试验:机组在额定转速下发电,检查机组带负荷运行时各主要指标。分别在25%负荷运行1小时、50%负荷运行1小时、75%负荷运行2小时和100%负荷运行0.5小时,测试结果应符合机组设计要求。

机组满负荷试验:进行满负荷状态下机组的各项性能试验,根据要求完成机组满负荷运行时间。 与系统的联动调试:人为切断市电电源,主用机组应能在设计要求的时间内自动启动并向负载供电。恢复市电,备用机组自动停机。 试运行验收:对受电侧的开关设备、自动或手动和保护装置等进行试验,试验合格后,按设计的备用电源使用分配方案,进行负荷试验,机组和电气装置连续运行无故障。方可交接验收。

柴油发电机组调试验收方案

柴油发电机组调试验收方案 柴油发电机组调试验收 方案 总述: 柴油发电机组在经过甲、乙双方互相协作完成安装工作后进行调试。在确认调试合格,机组正常运行后,由供货方提请甲方组织有关部门人员对机组进行检验,空载及带载验收以完成机组的验收交付工作。1)人员组成: 甲、乙双方人员 甲方人员包括:工程部人员等 乙方人员包括:现场负责人、现场工程技术人员2)甲方需要做的准备工作 a.和乙方确定测试时间 b.人员组织并通知有关人员准时到达测试现场 c.试用耗材、负载的准备 测试用#柴油和纯净水的准备 测试用负载应在机组额定负载的25%-100%范围内3)乙方需要做的准备工作 a.配合甲方做好测试前准备工作 b.提供相关资料及相关验收表格

4)空载测试步骤 a.清场 无关人员请其退场;与测试无关的设备、建筑垃圾清理出场b.机组介绍、测试过程介绍 由乙方工程技术人员对机组分系统进行介绍、对机组的特点进行介绍由乙方工程技术人员对整个测试工程进行介绍、对安全注意事项提出要 1 求。 c.机组空载前的全面检验 机组在空载运行前要对机组进行全面的检查,检查包括以下的方面:·发电机组安装情况检查 ·发起机润滑系统检查 ·发起机燃油系统检查 ·发起机冷却系统检查 ·发动机进气系统检查 ·发起机排气系统检查 ·发起机启动系统检查 ·机房进、排风检查 ·电力输送系统检查

·发电机组MCCB的OFF位检查 以上10个方面的内容检验过程填写相关结果。d.空载试车 机组试车前的检验工作完成后进行空载开机·要求现场人员站到安全位置 ·由乙方技术人员开机 ·由乙方技术人员和甲方指定人员共同记录空载数据(见空载测试告)·空载试车时间为10-15分钟 e.停机检验、评定 ·空载测试完毕对机组举行检查。 ·对空载数据进行评定,以判定机组运行是否正常。·在以上两方面确认机组正常后,进行带载试车。5)带载试车

柴油发电机组单机试车方案

联 合 调 试 方 案 施工单位: 负责人: 时间:

1.工程概况: 配备两台2000KW柴油发电机,15秒内应急自起动与市电进行电气机械连锁防止并列运行,消防时作消防应急电源和市电停电时通信设备备用电源。此方案即专门针对此发电机组试运行而制订。 2.设备试运转的目的与范围: 2.1.目的: 安装的试运转正常后与系统统一联合调整试验。通过设备单机、无负荷运转,检查机械和各系统联动的实际状况,并通过运转过程中必要的调整试验使机械和各系统联动达到正常运转,符合使用要求。 2.2.范围: 柴油发电机组空载、负载整车试运转,以及与消防、备用系统的联动运转情况。 3.设备试运转的依据和标准: 3.1.GB50231-98《机械设备安装工程施工及验收通用规范》; 3.2.设计图纸及设计修改、变更资料; 3.3.设备技术文件。 4.设备运转应具备的条件 4.1.参与试运转的设备及其附属装置(包括:电气、仪表等),均应按设计图纸以及设备技术文件全部施工完毕,且经检查验收质量符合要求。工程相应施工记录及资料应齐全,设备的电气(仪表)控制等装置均应按系统检验完毕,应符合试运转要求。 4.2.试运转需要空载、负载运行均能满足试运转要求;

4.3.试运转需用的材料、检测仪器,施工机具、安全防护设施及用具,应备齐且能满足试运转要求。 4.4.制订单机试运方案或运转操作规程,经领单位导审批同意后,试运转方可正式进行。 4.5.参加试运转的人员,应熟悉设计,了解工艺流程及原理;熟悉设备技术文件,了解的构造及性能;掌握试运转程序及设备操作方法; 5.试运前的准备工作 5.1.发电机容量满足负荷要求; 5.2.机房留有用于机组维护的足够空间; 5.3.所有操作人员必须熟悉操作规程和安全性方法和措施; 5.4.检查所有机械连接和电气连接的情况是否良好; 5.5.检查通风系统和废气排放系统连接是否良好; 5.6.检查润滑油、冷却剂和燃料油; 5.7.检查润滑系统及燃料系统的渗漏情况; 5.8.检查启动电池充电情况; 5.9.检查紧急停机按钮操作情况; 5.10.调试的设备和系统进行全面检查和清理,整改质量缺陷。 5.11.检查机械设备安装的各道工序,是否全部完毕、合格; 5.12.检查设备各部分装配零件应完整无缺,螺栓、销钉和机身附件等应拧紧固定,各种仪表和安全装置完整并经过检验合格;

柴油发电机组调试方案

柴油发电机组调试方案 一、调试前准备工作 柴油发电机组的调试是确保其正常运行和高效发电的重要环节。在 进行调试之前,需要做好以下准备工作。 1. 检查设备完好性:检查发电机组的各个部件是否完好,包括柴油机、发电机、控制系统等。确保设备无损坏或异常磨损。 2. 检查供电:检查发电机组的供电情况,确保其接入电力系统,并 具备正常的电源供应。 3. 环境检查:确认发电机组工作环境是否符合要求,包括通风良好、无易燃物品、无大量尘土等。 二、调试步骤 1. 连接设备:将发电机组与电力系统进行连接,确保连接线路正确 无误。根据电路图连接导线。 2. 检查系统参数:检查控制系统的参数设置,确保各项参数与运行 要求一致。包括额定转速、电压设定、频率设定等。 3. 发动机启动:按照发动机操作手册中的步骤正确启动柴油发动机,观察启动过程中是否有异常情况出现。 4. 稳定运行:等待发动机达到稳定运行状态,检查转速、电压和频 率是否在正常范围内。

5. 负载测试:逐步增加负载,观察发电机组在不同负载条件下的工作情况。记录并检查发电机组的输出功率、电压和频率是否稳定。 6. 故障排除:如果在调试过程中发现问题,要及时进行故障排除。检查故障原因并修复,确保发电机组可以正常运行。 7. 调整参数:根据测试结果和实际需求,调整发电机组的参数。根据实际情况调整转速、电压和频率等参数,以满足用户需求。 三、安全注意事项 在进行柴油发电机组调试时,需要注意以下安全事项,确保人员和设备的安全。 1. 人身安全:操作人员必须佩戴好个人防护装备,包括安全帽、防护鞋、防护眼镜等。确保操作人员的人身安全。 2. 灭火设备:调试现场应配备灭火设备,确保一旦发生火灾,可以及时灭火。 3. 注意通风:调试现场应保持良好的通风,排除尾气和燃烧产物。 4. 严禁吸烟:调试现场严禁吸烟,防止引发火灾事故。 5. 严禁酒后操作:操作人员应保持清醒状态,严禁酒后操作发电机组。 四、调试结果与记录 在完成柴油发电机组的调试后,需要对调试结果进行记录,并进行评估。

柴油发电机运行测试要求

柴油发电机运行测试要求 柴油发电机是一种常见的发电设备,广泛应用于各种场合,如工业生产、建筑工地、野外作业等。为了确保柴油发电机的正常运行和安全性,进行严格的运行测试是必不可少的。本文将一步一步回答柴油发电机运行测试的要求。 第一步:准备测试设备和环境 在进行柴油发电机运行测试之前,需要准备好相应的测试设备和测试环境。首先,应确保测试设备的完好性和稳定性,包括测试仪器、电压表、电流表、功率表等。其次,应保证测试环境的舒适和安全,确保测试设备在无干扰的情况下进行测试。 第二步:检查柴油发电机的运行状态 在进行正式的运行测试之前,应先对柴油发电机的运行状态进行检查。首先,检查柴油发动机的机油、燃油和冷却液的质量和数量是否正常。其次,检查柴油发动机的滤清器和阀门等是否干净无堵塞。最后,检查柴油发电机的电线接线是否松动,是否有损坏。 第三步:进行柴油发电机的负载测试 负载测试是柴油发电机运行测试的重要环节。在进行负载测试之前,应先确定负载电流和负载功率的范围,根据实际情况进行设置。然后,将负载设备连接到柴油发电机的输出端口,并逐渐增加负载,观察柴油发电机的

输出电压和输出功率是否稳定。如果发现电压或功率不稳定,应及时调整负载或调整发电机控制系统,确保柴油发电机正常运行。 第四步:测试柴油发电机的运行时间和燃油消耗量 除了负载测试外,还需要关注柴油发电机的运行时间和燃油消耗量。在进行运行测试时,应记录下柴油发电机的起始时间和结束时间,并计算运行时间。同时,应记录下柴油发电机运行期间的燃油消耗量,以便后续的燃油管理和维护工作。 第五步:进行柴油发电机的安全测试 安全测试是柴油发电机运行测试的最后一步。在进行安全测试时,应检查柴油发电机的各项安全装置和保护装置是否正常工作,如过载保护、短路保护、过热保护等。此外,还应检查柴油发电机周围的安全设施和应急设备是否齐全,以确保发电机的安全运行。 总结: 柴油发电机运行测试的要求主要包括准备测试设备和环境、检查柴油发电机的运行状态、进行负载测试、测试运行时间和燃油消耗量以及进行安全测试。通过严格遵守这些要求,可以确保柴油发电机的正常运行和安全性,并提高其运行效率和可靠性。

数据中心柴发带载测试演练方案

数据中心 柴发带载测试演练方案

目录 1概述 (3) 1.1目的 (3) 1.2演练方式 (3) 2演练场景 (3) 2.1场景设置 (4) 2.1.1场景设置 (4) 2.1.2影响范围与风险评估 (4) 2.2演练步骤 (4) 2.2.1演练流程 (4) 2.2.2演练具体步骤 (5) 3演练人员角色分工 (7) 4演练资源准备 (8) 4.1工具及仪表准备 (8) 5 回退方案及应对措施 (9) 6 数据中心配电系统干线示意图 (10) 7 附件1:演练进度记录表 (10) 8 附件2:演练签到表 (12)

IT服务连续性应急演练方案 1概述 为保障数据中心供配电系统安全可靠运行,提高市电供电中断时应急响应能力,检验并确保备用电源柴发系统可用性,按照《数据运行中心2021年应急演练计划》要求,组织安排数据运行中心机房运维团队,于2021年12月25日进行数据中心柴发带载测试演练。 具体时间:X月X日(星期六)9:00—12:00 1.1目的 检验测试市电、备用电源供电状态自动切换可靠性,切换操作流程动作准确性及柴发带载能力,测试UPS电池放电及带载能力,UPS运行模式切换的安全性,测试演练运维团队人员组织,指令调度及协作能力,手动恢复供电操作能力等。通过演练保障基础设施各系统安全可用,检验应急流程和措施的可操作性。检验自动操作流程可靠性。 1.2演练方式 □桌面演练 □角色演练 □演练环境演练 实际演练 □其他,请注明________ 注:演练前应执行预案评审 2演练场景

2.1场景设置 2.1.1场景设置 2021年12月25日上午9:00,数据中心通过分断高压211、高压221断路器,模拟2路市电停电。配电监控系统报警市电供电中断。柴发系统自动启动,自动输出。高压配电室由市电供电模式手动切换为柴发电源供电模式,恢复市电供电操作手动完成。 2.1.2影响范围与风险评估 机房楼高压211路和221路市电进线来自于本楼的10kv配电室。影响的区域范围包括:2层大机房,2层小机房,2层配电室一区,2层配电室二区等。在市电与柴发电的切换过程中,会导致短时供电中断,数据中心所有未受UPS系统保护的供用电设备均会受到影响。IT模块机房受UPS系统保护,故影响程度为低。 2.2演练步骤 2.2.1演练流程 手动启动柴油发电机,观察柴油发电机运行状态,若柴油发电机运行正常,手动断开高压211断路器,通过双电源切换装置,机房A路负载由柴油发电机供电,并运行30分钟,观察运行状态。手动合高压211断路器,A路负载恢复市电供电,A路测试完成。 手动断开高压221断路器,通过双电源切换装置,机房B路负载由柴油发电机供电,并运行30分钟,观察运行状态。手动合高压221断路器,B路负载恢复市电供电,B路测试完成。手动关闭柴油发电机,本次柴油发电机带载测试完成。

柴油发电机组负载测试技术方案

柴油发电机组负载测试技术方案 一、项目概况 1、项目名称:江油市人民医院备用发电机组负载试验 2、试验地点:江油市人民医院 3、机组概况:500KWMAN一台、200KW帕金斯一台、500KW上柴一台 4、试验目的:柴油发电机组是医院重要设备,为保证医院及时供电,例行 进行负载试验。 二、负载要求: 1、电阻型负载柜 2、负载率满足分段控制 3、负载安全可靠,散热良好 4、测量误差不超过1% 三、试验依据: 1、本项目低压配电设计图纸 2、GB/T2820.6-2009/ISO8528-6:2005《往复式内燃机驱动的交流发电机 组第6部分:试验方法》 四、试验方法: 1、启动前机组外观配置检查 2、启动机组,检查机组空载运行状态:水温、机油压力、交流电压、频率、 机组震动、异响、漏水、漏油。 3、水温达到60摄氏度后分阶段加载,每阶段运行部少于5分钟,(详见 试验报告) 4、试验过程按GB/T2802.6-2009的试验项目记录8项,输出电流、输出 电压、频率、功率、机油压力、水温、室温。 五、安全措施

1、发电机组试验过程中指定专人担任现场安全监督负责人,负责现场安全 监督工作,包括: 1、1吊卸安全:负载柜的吊卸中,督促非吊卸人员不得进入吊装危险范围 1、2电缆放指挥,防止上人,防止触电。 1、3发现不安全状态或不安全行为,有权要求纠正或停止试验。 2、安装拆卸电缆前做好验电工作,防止人员触电 3、密切观察发电机噪声是否正常及周围环境的情况,防止发电机排烟管烫伤。 4、试验过程中如发生人员受伤、触电等事件应立即停止试验,及时救护并报 告项目领导。 六、试验报告(详见附件,《发电机组负载测试报告》)

【柴油发电机测试流程】

Source: Posted by: Click:2367 date: 2009-9-25 14:25:41 Keyword: 发电机检测规程,发电机检修,发电及维护 一、发电机组和配电板绝缘电阻测量 任何电气设备在通电以前,都要进行绝缘电阻的测量,这是人身安全和设备安全的根本保证,也是检验过程中的必检项目。绝缘电阻分为冷态绝缘电阻和热态绝缘电阻。冷态绝缘电阻是指试验前设备的绝缘电阻,这时设备处于自然状态,检验是设备安装情况。热态绝缘电阻是指设备运行一定时间,达到温升后的绝缘电阻,这时设备仍处于工作状态,是在动态和热态情况下,检验设备绝缘材料的绝缘性能变化情况。 (一)检验内容与条件 在进行冷态绝缘电阻测量前,应断开配电板上所有外部线路的开头,并且须将发电机组和配电板上所有半导体元件的线路断开,避免因电流过大而损坏半导体元件。发电机组和配电板绝缘电阻测量的内容包括:配电板汇流排对地的绝缘电阻;发电机电枢绕组对地的绝缘电阻;发电机励磁绕组对地的绝缘电阻;发电机空间加热器对地的绝缘电阻;调速电动机对地的绝缘电阻;调速电动机对地的绝缘电阻。 (二)检验的实施和记录 在柴油发电机组和配电板试验之前,进行冷态绝缘电阻的测量。测量可用兆欧表进行,将兆欧表的一端接地,另一端接所要测量的部位。测量时要求验船师和船东在场。 对于柴油发电机和配电板的热态绝缘电阻,应该在设备试验后立即进行测量,测量方法与检验冷态绝缘电阻的方法相同。无论何种状态,其最低绝缘电阻值对于配电板长度小于或等于6m,应大于或等于1MΩ,配电板长度大于6m,应大于或等于1MΩ。记录表参见表10-8。表10-8 发电机及配电板绝缘电阻测量记录 序号项目相位冷态热态 A 1 配电板汇流排B C A 2 发电机电枢绕组B C 3 发电机励磁绕组 4 空间加热器 5 调速电动机 二、柴油发电机组起动试验

柴油发电机组满负载测试方案复习过程

满负荷第三方检测 发电机纯电阻负载试验方案 工程名称:清远喜洋洋馨苑一期柴油发电机组 设备采购(含安装调试及环保工程) 委托单位:广州威能机电有限公司 编写单位:广州威能机电有限公司 编写日期:2015 年 4月9日

发电机纯电阻负载试验方案一:工程概况 工程名称工程地址建设单位清远喜洋洋馨苑一期柴油发电机组设备采购(含安装调试及环保工程)清远市清城区教育西路、金碧路、大北路交汇处 清远市奕兴房地产有限公司 设计单位总承包单位监理单位 发电机安装单位发电机生产厂家质量监督站 广州威能机电有限公司 广州威能机电有限公司 广州市建筑设备安装工程质量检测站 现建设单位根据工程需要已安装500KW 发电机组壹台,型号小时额定输出功率为常用功率500KW 、备用功率550KW 要求,制定本试验方案。 S688WD ,该发电机组 。为保证备用电源安装验收 2 二:试验依据 1、2、本工程低压配电设计图纸; GB/T2820.6—2009/ISO8528-6:2005《往复式内燃机驱动的交流发电机组第 6 部分:试验方法》 三:试验方法 1:启动机组,检查排烟管是否漏烟; 2:在空载状态下观察机组的水温、机油压力、有无异常震动、异响、漏油、漏水、排烟 是否正常、发电机输出电压、频率是否正常; 3.发电机组 2.4 小时额定功率为 500 KW,利用检测单位的盐水缸作负载试验,负载取设计 要求 500 KW。其中空载 10 分钟 ,25%负载 10 分钟、50%负载 10 分钟、75%负载 10 分钟、100%负载 120 分钟。发电机额定输出功率为500 KW试验至 100%,即 500 KW. 4.试验过程中按 GB/T2820.6-2009 的试验项目记录 8 项,输出电流、输出电压、频率、功率、室 温、柴油机油压、冷却水温度、柴油机转速等。 四:耗油量 发电机组型号: S688WD 发动机型号: WD269TAD56 发电机型号: EG355-500N 备用功率: 550KW 主用功率: 500KW 耗油量(以全负载计) 105.2 升 / 小时

柴油发电机组调试施工完整方案

柴油发电机组调试施工方案 一、设计要求 1.2#柴油发电机房选择1x800KW(常载功率)的康明斯电力柴油发电机组,通过封闭母线引至3号站房变电所。 2 .柴油发电机组应安装尾气净化装置,减少废气及烟尘的排放。 3 .柴油发电机组应提供通信接口,通过通信接口接入变配电所监控子系统。 4 .柴油发电机房内设置储油间,储油间内设日用燃油箱和润滑油箱。日用燃油箱内存储不超过8h的燃油量。各油罐容量不大于1立方米,储量大于1立方米时设置中间油罐。 5 .柴油发电机房应采取机组消声及机房降噪措施,机房环境噪声不宜超过夜间55dBA、昼间70dBA 6,柴油发电机组与电力系统电源不应并网运行,并应设置可靠联锁。当市电中断供电时,机组应能自动启动,并应在30s内向负荷供电。当市电恢复供电后,应自动切换并延时停机。当连续三次自启动失败,应发出报警信号。柴油发电机组的启动信号应取自相应的变电所两个进线开关上端头,两个进线开关均失电时,机组自动启动。

二.调试目的 1 •测试柴油发电机的性能; 2 .测试柴油发电机与变电所配电装置间连锁功能。 三、机组介绍 发电机组选用康明斯ClOoOD5。发电机组为康明斯电力,由康明斯公司生产,性能优越,工作稳定,运行可靠。发电机组中发动机、发电机、控制系统的设计生产、原型测试以及最终的装配和检测全部由康明斯公司完成。高效可靠的专业服务网络遍布世界各地,提供24小时的售后服务和零配件供应。机组可在手动、自动模式下运行,自启动信号取自3#变电所的3-101柜(信号为一组无源常闭触电,即当市电正常供电时,信号断开;当市电故障时,信号闭合)。 机组特点: (—)发动机 1.康明斯/4冲程/中冷、涡轮增压、重负载耐久型工业用水冷柴油发动机,具有最佳燃油消耗特性和动静态加载特性。 2,类型:涡轮增压、中冷 3 .结构:每汽缸四气门、锻钢曲轴、铸铁缸体、可更换的湿式缸套。

相关文档