电工实操考试试题

总分 100 分姓名:得分:

一、 380V 水泵使用交流接触器带综合保护器作的控制接线。

考核内容:

1.选择电器元件并绘制电气原理图。

2.水泵启动前检查,测水泵绝缘电阻。

3.启动水泵,测空载电流。

4.正确使用万能表、摇表及钳形表等电工工具及仪表。

5.安全文明生产。

考核时间: 120 分钟考核配分:100分

电工实操考核评分表

总分 100 分姓名:得分:

项目号

1

准备工2

作3

4

5

元器件6安装接

线7

8

9调试

仪表使10

用11

12

安全文

明生产13

14

15

16合计分值考核内容及评分标准评分标准实际扣分得分电气原理图绘制10 分

20 分

工具、材料、仪表、元器件的检查准

10 分

主要关键材料、工具没缺一项扣 1 分 1 分 /件

布局合理,美观大方 5 分

主电路接线正确无误,否则扣分 2 分 /处

50 分控制线路接线正确无误,否则扣分 2 分 /处

接线紧固,减少交叉,掉线扣分 2 分 /根

进行自检,否则扣分 5 分

5 分上电动作正常,否则扣分10 分

5 分

正确使用万能表、摇表及钳形表等电

5 分

工工具及仪表

遵守安全操作规程,正确使用工器

具,操作现场整洁,否则每发现 1 处 5 分

扣1 分,扣完为止

安全用电,防火,无人身、设备事

故。有人身事故时本题0 分,有其他10 分

事故扣 5 分

20 分

操作完成,材料、工具摆放整齐,否

5分

则扣分

提前完成不加分,每超时 1 分钟扣 1

1分

超时 10 分钟停止操作

100 分

电工实操考试试题

总分 100 分姓名:得分:

一、接一台电动机单向连续运转带点动控制的接线。

考核内容:

1.选择电器元件并绘制电气原理图。

2.判断给定电动机定子绕组的首尾段,并测量定子绕组相间及对地绝缘电阻。

3.按要求对电动机进行 Y 或△链接。

4.正确使用万能表、摇表及钳形表等电工工具及仪表。

5.安全文明生产。

考核时间: 120 分钟考核配分:100分

电工实操考核评分表

总分 100 分姓名:得分:

项目号

1

准备工2

作3

4

5

元器件6安装接

线7

8

9调试

仪表使10

用11

12

安全文

明生产13

14

15分值考核内容及评分标准评分标准实际扣分得分电气原理图绘制10 分

20 分

一、 380V 电动机使用交流接触器带热继电器作的正反转控制接线。

考核内容:

1.选择电器元件并绘制电气原理图。

2.电动机启动前检查,测电动机绝缘电阻。

3.启动电动机,测空载电流。

4.正确使用万能表、摇表及钳形表等电工工具及仪表。

5.安全文明生产。

考核时间: 120 分钟考核配分:100分

电工实操考核评分表

总分 100 分姓名:得分:

项目分值考核内容及评分标准评分标准实际扣分得分号

1电气原理图绘制10 分

2准备工

20 分

工具、材料、仪表、元器件的检查准

10 分

作备

3主要关键材料、工具没缺一项扣 1 分 1 分 /件4布局合理,美观大方 5 分5主电路接线正确无误,否则扣分 2 分 /处

元器件

6安装接50 分控制线路接线正确无误,否则扣分 2 分 /处线

7接线紧固,减少交叉,掉线扣分 2 分 /根8进行自检,否则扣分 5 分9调试 5 分上电动作正常,否则扣分10 分

10仪表使

5 分

正确使用万能表、摇表及钳形表等电

5 分

用工工具及仪表

遵守安全操作规程,正确使用工器

11具,操作现场整洁,否则每发现 1 处 5 分

扣 1 分,扣完为止

安全用电,防火,无人身、设备事

12故。有人身事故时本题0 分,有其他10 分

安全文

20 分事故扣 5 分

明生产操作完成,材料、工具摆放整齐,否

13 5 分

则扣分

14提前完成不加分,每超时 1 分钟扣 1

1 分分

15超时 10 分钟停止操作16合计100 分

电工实操考试试题

总分 100 分姓名:得分:

一、路灯控制箱使用交流接触器带时控开关作的控制接线。

考核内容:

1.选择电器元件并绘制电气原理图。

2.启动前检查,测绝缘电阻。

3.启动时,测电流。

姓名: 单位: 身份证号: 低压电工作业安全技术实际操作考试试卷 潍坊市安全生产资格考试中心

一、考试项目的选取 1、科目 1: 安全用具使用(简称 Kl) 考试时间:10分钟分值比重:20% 1-1 电工仪表安全使用(简称K11) 1-2 电工安全用具使用(简称 K12) 1-3 电工安全标示的辨识(简称 K13) 抽取考试项目代码:参考人签字: 2、科目2: 安全操作技术(简称 K2) 考试时间:30分钟分值比重: 40% 2-1 电动机单向连续运转接线(带点动控制)(简称 K21) 2-2 三相异步电动机正反运行的接线及安全操作(简称 K22) 2-3 单相电能表带照明灯的安装及接线(简称 K23) 2-4 带熔断器(断路器)、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线(简称 K24) 抽取考试项目代码:参考人签字: 3、科目 3: 作业现场安全隐患排除(简称 K3) 考试时间:5分钟分值比重:20% 3-1 判断作业现场存在的安全风险、职业危害(简称 K31) 4、科目 4: 作业现场应急处置(简称 K4) 考试时间:5分钟分值比重:20% 4-1 触电事故现场的应急处理(简称 K41) 4-2 单人徒手心肺复苏操作(简称 K42) 抽取考试项目代码:参考人签字: 注:若考题中设置有否决项,否决项未通过,则实操考试不合格。

二、考核内容 (一)科目1安全用具使用(简称K1) 1-1电工仪器仪表安全使用(简称K11) 考核内容:电动机测量;利用万用表、兆欧表测量电动机绕组绝缘性能并判定(直流法)电动机的同名端。 考核要求:(1) 按给定的测量任务,选择合适的电工仪表; (2) 对所选的仪器仪表进行检查; (3) 正确使用仪器仪表; (4) 正确读数,并对测量数据进行判断。 考核内容:1.口述低压电工个人防护用品的作用及使用

中级维修电工实操试题及评分标准

.
中级维修电工技能操作考核评分记录表
考件编号
考号
**试题一:继电---接触式控制线路的安装与调试
序 主要 号 内容
考核要求
评分标准
配分
扣 分
得 分
1、因元件质量问题影响通电成功,每次扣
1、元件的质量检查
1
元件 安装
2、正确利用工具和仪表, 熟练地安装电气元器件 3、元件在配电板上布置要
2分
2、元件布置不整齐、不匀称、不合理,每
只扣 1 分
10 分
3、元件安装不牢固、安装元件时漏装螺钉,
合理,安装要准确、紧固
每只扣 0.5 分
4、按钮盒不固定在板上
4、损坏元件每只扣 2 分
1、未按电气原理图接线扣 5 分
1、按图安装接线
2、主电路和控制电线色不分扣 2 分
线路 2、线路敷设整齐、横平竖 3、线路敷设交叉、跨接每处扣 1 分
2
直、不交叉、不跨接
4、线路敷设不整齐,不美观扣 5 分
20 分
敷设
3、导线压接紧固、规范、 4、接点松动、漏铜过长、压绝缘层、反圈
不伤线芯
等,每个接点扣 0.5 分
5、损伤导线绝缘或线芯,每根扣 0.5 分
1、 正确整定热继电器整定 1、 热继电器和时间继电器未整定或整定
值和时间整定值
通电
3
2、 正确选配熔体
试车 3、 通电一次成功
错误扣 2 分 2、 错配熔体扣 1 分 3、一次通电不成功扣 15 分;两次通电不成
30 分
4、 安全文明操作
功扣 20 分
1、劳保用品穿戴整齐
1、 各项考试中,违反安全文明生产考核要求的任
2、电工工具佩戴齐全
何一项扣 2 分,扣完为止
安全
4 文明 3、遵守操作规程
2、 考生在不同的技能试题中,违反安全文明生产
生产
4、尊重考评员,讲文明礼 貌
考核要求同一项内容的,要累计扣分 当考评员发现考生有重大事故隐患时,要立即
5、考场结束要清理现场
予以制止,并每次扣考生安全文明生产总分 5 分

合计 60 分

考评员签字:
年月日
注:每项扣分不得超过该项配分。
1、本项目的满分 60 分。 2、本项目的考核时间为 180 分钟。
评分人:
年月日
核分人:
年月日
.-

低压电工实际操作题完整版

低压电工实际操作题 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

K12-1绝缘手套的使用 (口述、实际操作;考试时间:10分钟) 一、作用(口述): 对人体的安全保护 二、使用场合(口述): 适用于电力行业、汽车、电气与机械维修、化工行业和精密安装等;对于电气操作,主要用于操作高压隔离开关和油断路器等。 三、检查(实际操作): 检查外观:主要检查看有无破损和穿孔现象; 检查合格证; 检查可使用性:检查其是否超过有效实验期。 四、正确使用(实际操作): 低压绝缘手套不允许用于操作高压设备,更不能用医疗或化学用的手套代替绝缘手套; 使用时,应将外衣袖口放入绝缘手套的伸长部分里; 操作过程中应防止挤伤和尖锐物扎伤。一旦损伤,就不能继续使用。 五、保养(口述): 绝缘手套容易老化和破损,因此要妥善保存,要防油、防湿、防热;存放在干燥、清洁、通风、光线阴暗、室温在10℃-22℃的地方,而且是专门存放的地方; 有专人负责保管并登记造册,要经常检查其是否齐全完好,严禁移作它用; 当手套脏污时,可用水温不超过65℃的肥皂水冲洗,擦净晾干,最好撒上一些滑石粉,以免粘连; 严禁使用汽油、煤油或酒精之类的溶剂清洗; 经常使用的绝缘手套应至少每隔6个月进行一次耐压实验。 K13电工安全标示的辨识 (口述;考试时间:10分钟) 一、常用的安全标示的辨识:指认图片上所列的安全标示(5个); 二、常用安全标示用途解释:能对指定的安全标示(5个)用途进 行说明,并解释其用途; 三、正确布置安全标示:按照指定的作业场景,正确布置相关的 安全标示。

高级电工实操试卷

考件编号: 注 意 事 项 一、本试卷依据2001年颁布的《维修电工 国家职业标准》命制; 二、本试卷试题如无特别注明,则为全国通用; 三、请考生仔细阅读试题的具体考核要求,并按要求完成操作或进行笔答或口答; 四、操作技能考核时要遵守考场纪律,服从考场管理人员指挥,以保证考核安全顺利进行。 试题1、安装和调试如下步进电动机转速控制电路 考核要求: (1)装接前先要检查器件的好坏,核对元件数量和规格,如在调试中发现元器件损坏,则按损坏元器件扣分。 (2)在规定时间内,按图纸的要求进行正确、熟练地安装,正确连接仪器与仪表,能正确进行调试。 (3)正确使用工具和仪表,装接质量要可靠,装接技术要符合工艺要求。 (4)满分50分,考试时间150分钟。 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

考件编号: 试题2、用PLC改造三相异步电动机双重联锁正反转启动反接制动的控制电路,并且进行安装与调试(1) 考核要求: (1)电路设计:根据给定的继电控制电路图,列出PLC控制I/O口(输入/输出)元件地址分配表,设计梯形图及PLC控制I/O口(输入/输出)接线图,根据梯形图,列出指令表。(2)程序输入及调试:熟练操作PLC键盘,能正确地将所编程序输入PLC;按照被控设备的动作要求进行模拟调试,达到设计要求。 (3)满分40分,考试时间60分钟。 试题3、用晶体管特性图示仪观察晶体管的特性曲线 考核要求: (1)按照晶体管特性图示仪使用说明书,调整各旋钮,使荧光屏上显示一簇输出特性曲线。(2)满分10分,考核时间20分钟。 否定项:损坏仪器、仪表,扣10分。

维修电工中级操作技能考核试卷概要

考件编号 : 13GS18030000-60706050040001 第 1页共 6页注意事项一、本试卷依据 2009年颁布的《维修电工》国家职业标准命制。二、请根据试题考核要求,完成考试内容。三、请服从考评人员指挥,保证考核安全顺利进行。试题 1、M7475B 平面磨床电气控制电路故障检查、分析及排除 (1考试时间:60分钟 (2考核方式:实操 +笔试 (3试卷抽取方式:由考生随机抽取故障序号 (4本题分值:35分 (5具体考核要求:M7475B 平面磨床电气控制线路故障检查、分析及排除 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

考件编号 : 13GS18030000-60706050040001 第 2页共 6页图 1.2.2-3

笔试部分: (1正确识读给定的电路图,叙述如何保证工作台移动电动机的正反转接触器不会同 考件编号 : 时通电。 答: (2正确使用工具;简述冲击电钻装卸钻头时的注意事项。 答: (3正确使用仪表;简述指兆欧表的使用方法。 答: (4安全文明生产,回答在三相五线制系统中应采用保护接地还是保护接零? 答: 操作部分:排除 3处故障,其中主电路 1处,控制回路 2处。 (5在不带电状态下查找故障点并在原理图上标注。 (6排除故障,恢复电路功能。 (7通电运行实现车床电气控制线路的各项功能。 试题 2、 PLC 控制三相异步电动机串电阻降压启动装调 (1考试时间:120分钟 (2考核方式:实操+笔试 (3本题分值:35分

(4具体考核要求:按照电气安装规范,依据图 2.1.3-2主电路和绘制的 I/O接线图正确完成 PLC 控制电动机串电阻降压启动线路的安装、接线和调试。 13GS18030000-60706050040001 第 3页共 6页 考件编号 : 图 2.1.3-2 笔试部分: (1 正确识读给定的电路图; 将控制电路部分改为 PLC 控制, 在答题纸上正确绘制 PLC 的 I/O口(输入 /输出接线图并设计 PLC 梯形图。 (2正确使用工具;简述螺丝刀使用注意事项。 答: (3正确使用仪表;简述指针式万用表电阻挡的使用方法。

低压电工实操考试标准

低压电工作业安全技术实际操作考试标准 1、制定依据 《低压电工作业安全技术培训大纲及考核标准》。 2、考试方式 实际操作、仿真模拟操作、口述方式。 3、考试要求 3.1实操科目及容 3.1.1科目1:安全用具使用(简称K1) 3.1.1.1电工仪表安全使用(简称K11) 3.1.1.2电工安全用具使用(简称K12) 3.1.1.3电工安全标示的辨识(简称K13) 3.1.2科目2:安全操作技术(简称K2) 3.1.2.1电动机单向连续运转接线(带点动控制)(简称K21) 3.1.2.2三相异步电动机正反运行的接线及安全操作(简称K22) 3.1.2.3单相电能表带照明灯的安装及接线(简称K23) 3.1.2.4带熔断器(断路器)、仪表、电流互感器的电动机运行控制电路接线(简称K24) 3.1.2.5导线的连接(简称K25) 3.1.3科目3:作业现场安全隐患排除(简称K3) 3.1.3.1判断作业现场存在的安全风险、职业危害(简称K31) 3.1.3.2结合实际工作任务,排除作业现场存在的安全风险、职业危害(简称K32)3.1. 4.科目4:作业现场应急处置(简称K4) 3.1. 4.1出点事故现场的应急处理(简称K41) 3.1. 4.2单人徒手心肺复操作(简称K42) 3.1. 4.3灭火器的选择和使用(简称K43) 3.2组卷方式 实际试卷从上述四类考题中,各抽取一道实操题组成。具体题目由考试系统或考生抽取产生。 3.3考试成绩 实际考试成绩总分值为100分,80分(含)以上为考试合格;若考题中设置有否决项,否决项未通过,则实操考试不合格。科目1、科目2、科目3、科目4的分值权重分别为20%、40%、20%、20%。 3.4考试时间 60分钟。

低压电工实操考试

低压电工实操智能网络考核系统 (考生须知) 考试装备采用江苏省安全生产考核审批中心批准的《低压电工实操智能网络考核系统》。该系统分为A、B两种规格的实操模拟图板。根据电动机点动,启动自锁,正反转双联自锁的控制原理;日常单只开关和两只双联开关分别控制照明灯的原理;单只开关控制单相五孔10A插座的正确接线。考核学员的正确接线安装,查找和排除线路故障的能力,达到仿真实际操作的目的。 每个考位配备万用表一只,两头带插孔、插头的专用速接用塑料软导线若干条。 实操考台图板说明 实操考台图板彩色插图如下:A板

B板 考台图板分为A板和B板两种,A板编号为奇数,B板编号为偶数,每个考台经网络速接江苏省安全生产考核中心服务器下载考试题目,上传考试成绩。 实操考台A板说明:A板考试内容为模拟照明线路接线和电动机拖动线路查找和排除故障,照明接线分为三道题目。 题目一:模拟两只双联开关控制单只白炽灯照明线路接线(附图说明)

题目二:模拟单只开关控制日光灯照明线路接线(附图说明) 题目三:模拟两路单只开关分别控制两只10A五孔插座线路接线(附图说明)

模拟电动机拖动线路查找故障和排除故障(附图说明) 实际操作考台B板说明:B板考试内容为电动机拖动线路接线三道题目和照明线路查找故障和排除故障。 题目一、模拟电动机点动线路接线(附图说明)

题目二、模拟电动机启动(自锁)、停止控制线路接线(附图说明) 题目三、模拟电动机双重联锁,正反转启动、停止控制线路接线(附图说明)

模拟照明线路故障查找和排除(附图说明) 实际操作考试注意事项 1、必须要完全读懂前文所提及的照明、电动机的电气原理图,特别是由电动机的主接线与控制回路原理图。照明回路电压为单相220V。电动机回路的主接线电压为三相380V,控制回路电压为二相380V,电动机外壳保护为PE线保护。 2、应详细阅读各考台图板上的操作技术说明,并严格按说明要求操作。 3、前文已提及A板和B板的实际接线操作考试各分为三种题目,根据题库指定的考试内容,电脑将自动选择由指示灯指示的考试题目。考生必须按题目进行实际接线操作考试。

维修电工高级操作技能考核习题

注 意 事 项 一、本试卷依据2009年颁布的《维修电工》国家职业标准命制。 二、请根据试题考核要求,完成考试内容。 三、请服从考评人员指挥,保证考核安全顺利进行。 试题1、PLC 控制三电机顺序启停的设计、安装与调试 考试时间:150分钟 考核方式:实操+笔试 本题分值:40分 具体考核要点:PLC 控制三电机顺序启停的设计、安装与调试 1、任务: 某一生产线的末端有一台三级皮带运输机,分别由M1、M2、M3三台电动机拖动,启动时要求按10s 的时间间隔,并按M1→M2→M3的顺序启动;停止时按15s 的时间间隔,并按M3→M2→M1的顺序停止。皮带运输机的起动和停止分别由起动按钮和停止按钮来控制。三级皮带运输机如下图所示。 M3M2M1.... 图 1.1.2-6 2、要求: ①工作方式设置:手动时要求按下手动启动按钮,做一次上述过程。自动时要求按下自动按钮,能够重复循环上述过程。 ②有必要的电气保护和互锁 笔试部分: (1)正确识读给定的电路图;写出下列图形文字符号的名称。 QS ( );FU1( );KM1( )。 (2)正确使用工具;简述螺丝刀使用注意事项。 (3)正确使用仪表;简述指针式万用表电阻挡的使用方法。 答: 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

(4)安全文明生产,标示牌是何种安全用具? 答: 操作部分: (5)电路绘制:根据控制要求,在答题纸上正确设计PLC梯形图及按规范绘制PLC 控制I/O口(输入/输出)接线图。 (6)安装与接线: 按照电气安装规范 ①将熔断器、接触器、继电器、PLC装在一块配线板上,而将方式转换开关、行程开关、按钮等装在另一块配线板上。 ②按PLC控制I/O口(输入/输出)接线图在配线板上正确安装,元件在配线板上布置要合理,安装要准确、紧固,配线导线要紧固、美观,导线要垂直进行线槽,导线要有端子标号,引出端要用接线端头。 (7)正确地将所编程序输入PLC,按照被控设备的动作要求进行模拟操作调试,达到设计要求。 (8)通电试验:通电前正确使用电工工具及万用表,进行仔细检查。 笔答部分答题纸 1、PLC接线图 2、PLC梯形图

低压电工技能实操考试项目讲义

低压电工技能实操考试项目讲义 *1 万用表(复审必会) 用途、调整、检查 1)用途: 是一种多用途仪表,可测电阻、电压、电流等。不同的表有不同的用途。 如: MF85—M 表示仪表;F 表示多用途;85为设计序号。 2)调整: (1)机械调零。调的是电压档(V )和电流档(A )的零。目的是减少基木误差(表 木 身原因造成的)。 ⑵“Q”档调零。(也叫电气调零)。一般调2次。目的是为了检查表内“Q” -^7 Q£:XMO!000121?I 2 SO. X10 50 2503 0.25V WOO 500 j 、S B^xoov MODEL MF4 电路仝理资

档专用电源。专用电源有2个,“X2~X2K”的电源为;“X20k”的电源 为9V。如果调不到零,说明表内电源应更换。 每换一个档位都要进行一次“Q”调零,目的是为了减少测量误差。 3)检查: 完、好、无、损(凡属可携式仪表都用这四个字检查,如万用表、钳形电流表、兆欧表及接地摇表。) 完一完整。好一接触良好。无一干净、无卡堵、损一不损坏。 测电压、电流、电阻。 1)测电压、电流: ①正确选择档位(大于被测值就可以,不要选择过高,过高准确度会受影响) ②测直流电,应选直流档位{DC(DCV、DCA)} ③测电压,使表与电路并联;测电流,使表与电路串联。 ④读数,在档位指示满刻度值范围内直读。 2)测电阻 ①选择适当档位(表针尽可能指在刻度线的中间段) ②’ ①被测电阻应与电路、电源脱离。(所有测电阻的表必须与电路断开) ④人体不要接触测试线,测试线直接接在被测电阻两端。 ⑤读数、表针指示值乘以档位倍率。 1.3万用表使用注意事项: 1)人体不要接触测试线的金属部分(可能造成触电)并注意与带电体的

高级电工PLC实操题

高级电工PLC实操题 PLC可逆运行能耗制动控制考题内容:PLC可逆运行能耗制动控制 1、按SB1,KM1合,电机正转。 2、按SB2,KM2合,电机反转。 3、按SB3,KM1或KM2停,能耗制动。 (由考评员设定制动时间) 4、FR动作,KM1或KM2释放电机自由停车。 5、电机控制符合要求,或模拟屏显示正确。 输出分配: KM1 Y0 KM2 Y1 KM3 Y2 6、画主回路图并接线。 (1)I/O输入、输出分配 X0 SB1(正转)Y0 KM1 X1 SB2(反转)Y1 KM2 X2 SB3(能耗制动)Y2 KM3 X3 FR(热继电保护)

(3) 主回路电路图 U V W N D (4)步进状态图 Y1 S0

(5)编写程序:LD M8000 SET S0 STL S0 LD X3 ZRST Y0 Y2 ZRST S20 S23 LD X0 ANI Y1 SET S20 LD X1 ANI Y0 SET S21 STL S20 LDI Y1 OUT Y0 LD X2 SET S22 STL S21 LDI Y0 OUT Y1 LD X2 SET S22 STL S22 OUT TO K3 LD T0 SET S23 STL S23 LDI Y0 ANI Y1 OUT Y2 OUT T1 K20 LD T1 OUT S0 RET END

考试内容:交通灯PLC自动控制 行向;红色30秒绿色20秒绿闪5秒黄色5秒 要求:绿色20秒绿闪5秒黄色5秒红色30秒 一、行向红灯亮30秒,绿灯亮20秒,绿灯闪5秒(周期1秒),黄灯亮5秒。 二、列向红灯亮30秒,绿灯亮20秒,绿灯闪5秒(周期1秒),黄灯亮5秒。 三、模拟屏显示:行向 Y0-----红灯 Y1-----绿灯 Y2-----黄灯。 列向 Y3-----红灯 Y4-----绿灯 Y5-----黄灯。 四、手动控制时,行、列均黄灯闪烁(周期1秒)。 参考答案: (1)I/O输入、输出分配 Y0-----行向红灯 X0-----起动Y1-----行向绿灯 Y2-----行向黄灯 X1-----停止Y3-----列向红灯 Y4-----列向绿灯 X2-----手动/自动Y2-----列向黄灯 (2)PLC输入、输出图(画出)

中级电工实操试题套.doc

中级电工职业技能鉴定电气排故考核要求 一、考核内容:车床电气控制线路故障检查及排除。根据故障难易程度设置故障点2~ 4 个。 二、考核时间 1、正式操作时间:60 分钟。根据给定的设备和仪器仪表,在规定时间内完成故障排 除工作,达到考试规定的要求。 2、规定时间内完成,不加分,超时每分钟扣 1 分,超过 10min 应停止操作并扣10 分。 三、考核要求: 1、观察故障现象,填写入答题卷。 2、根据故障现象,简要分析可能引起故障的原因,填写入答题卷。 3、确定检修步骤,填写入答题卷。或编写电气故障检修流程图。 4、能够依据检修工艺用万用表等工具进行检查,寻找故障点,将实际故障点填入答题 卷。 5、制定处理故障的措施和方法,排除故障。 6、安全生产、文明操作。 中级电工职业技能鉴定电气排故评分细则 1、维修电工中级工考核需 3 名以上考评员; 2、按照完成的工作是否达到了全部和部分要求,由考评员按考核评分表中规定的评分点各

自独立评分,取平均分为该生最终评定得分; 3、满分为 100 分, 60 分为及格。 具体评分细则见附表。 中级电工职业技能鉴定电气控制电路故障检修考核评分表 姓名:准考证号:考核柜号设置故障:(由考评员填写)车床故障号:铣床故障号: 序床满扣得考核内容及要求评分标准 号类分分分 一、故障现象车 1. 操作方法步骤不正确,每 处扣 5—10 分5 床 1. 操作按钮或控制开关, 1 查看故障现象。 2. 记录不清晰扣5—10 分 铣 2. 故障现象记录清晰正床 3. 记录不完整、不正确扣 5 5 确。— 10 分 二、故障原因分析车 1. 操作方法步骤不正确,每 2 10 床处扣5—10 分 1.由原理图分析故障原

低压电工操作证实操考试题目

低压电工操作证实操题目 科目一口述答题 K1-1 电工仪表安全使用 考核内容:测量交、直流电压,电阻 仪表的作用: 1.万用表一般可以测量交流电压、直流电压、直流电流和电阻。 2.钳形电流表可以在不需要断开电路的情况下直接测量交流电流。 3.摇表又称兆欧表,专门用于测量电气线路或设备的绝缘电阻,也可以测量高阻值电阻。 4.接地电阻测量仪用于测量各种情况下的接地电阻。 使用前检查: 1.万用表:合格证、外观、指针、表笔、档位检查及调零。 2.钳形电流表:合格证、外观、指针、档位、钳口检查及调零。 3.兆欧表:合格证、外观、指针、表笔、旋把、电压等级检查及校验(开路检查、短路检查)。 4.接地电阻测量仪:合格证、外观、指针、表笔、档位、手柄、配件检查及校验(短路检查)。 K1-2 电工仪表安全使用 考核内容:测量三相交流电动机线电流、相电流、零序电流 K1-3 电工仪表安全使用 考核内容:测量三相交流电动机的相间绝缘电阻、相对地绝缘电阻 结果判断:低压设备或线路的绝缘电阻不低于0.5MΩ为合格。 Ⅰ类电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。 Ⅱ类电动工具的绝缘电阻不应低于7MΩ。 Ⅲ类电动工具的绝缘电阻不应低于1MΩ。 K1-4 电工仪表安全使用 考核内容:测量接地装置的接地电阻 1.短路实验:不管是三端钮的仪表还是四端钮的仪表均将所有端钮连接起来,测量表度盘旋转到刻度0位置上,顺时针摇动手柄,表的指针也应在刻度0位置上,短路状态摇动手柄时,手感觉比较重。 2.结果判断: ①.保护接地工作接地电阻不应大于4Ω。 ②.重复接地电阻不应大于10Ω。 ③.三类建筑防雷接地不应大于30Ω(防雷接地电阻不应大于10Ω)。 ④.防静电接地电阻不应大于100Ω。

低压电工实际操作题

低压电工实际操作题 Last updated on the afternoon of January 3, 2021

K12-1绝缘手套的使用 (口述、实际操作;考试时间:10分钟) 一、作用(口述): 对人体的安全保护 二、使用场合(口述): 适用于电力行业、汽车、电气与机械维修、化工行业和精密安装等; 对于电气操作,主要用于操作高压隔离开关和油断路器等。五、保养(口述): 绝缘手套容易老化和破损,因此要妥善保存,要防油、防湿、防热; 存放在干燥、清洁、通风、光线阴暗、室温在10℃-22℃的地方,而且是专门存放的地方; 有专人负责保管并登记造册,要经常检查其是否齐全完好,严禁移作它用; 当手套脏污时,可用水温不超过65℃的肥皂水冲洗,擦净晾干,最好撒上一些滑石粉,以免粘连; 严禁使用汽油、煤油或酒精之类的溶剂清洗; 经常使用的绝缘手套应至少每隔6个月进行一次耐压实验。 K13电工安全标示的辨识 (口述;考试时间:10分钟) 一、常用的安全标示的辨识:指认图片上所列的安全标示(5个); 二、常用安全标示用途解释:能对指定的安全标示(5个)用途进行 说明,并解释其用途; 三、正确布置安全标示:按照指定的作业场景,正确布置相关的安 全标示。 K41-1低压触电事故现场的应急处理

维修电工中级电工实操试题

中级电工实操试题 一、安装单相三极及三相四极插座 二、安装白炽灯照明电路 三、用数字式万用表测量交、直流电压 四、用兆欧表测量三相异步电动机绝缘电阻 五:T型连接单股导线

一:安装单相三极及三相四极插座 1、准备要求 (1)设备准备 (2)材料准备 ( 2 (1)操作程序说明: 1)安装电路; 2)清理现场; 3)安全文明操作。 (2)考核规定说明: 1)如操作违章或未按操作程序执行操作,将停止考核; 2)考核采用百分制,考核项目得分按鉴定比重进行折算。 (3)考核方式说明:该项目为实际操作(结果型),考核过程按评分标准及操作过程进行评分。(4)测量技能说明:本项目主要测量考生对安装单相三极及三相四极插座的熟练程度。 3、考核时限 (1)准备时间:1min(不计入考核时间)。 (2)正式操作时间:10min。 (3)提前完成操作不加分,到时停止操作考核。 4、评分记录表

附图 单相三极及三相四极插座 试题名称:安装单相三极及三相四极插座考核时间:10min 序 号 考核 内容 评分要素 配 分 评分标准 检测 结果 扣 分 得 分 备 注 1 安装 电路 安装单相三极插座51 相线位置接错扣6分 零线位置接错扣6分 地线位置接错扣6分 相线颜色选错扣6分 零线颜色选错扣6分 地线颜色选错扣6分 接点松动、露铜过长、压绝缘 层每处扣1分(最多扣5分) 损坏元件扣10分 安装三相四级插座49 相线位置接错扣6分 零线位置接错扣6分 相线颜色选错一处扣5分 零线颜色选错扣6分 接点松动、露铜过长、压绝缘 层每处扣1分(最多扣6分) 损坏元件扣10分 2 清理 现场 清理现场未清理现场从总分中扣5分 3 安全 文明 操作 按国家或企业颁发有关安 全规定执行操作 每违反一项规定从总分中扣5 分,严重违规取消考核 4 考核 时限 在规定时间内完成到时停止操作考核 合计100

低压电工安全实操

低压电工作业人员安全技术培训教材 (安全技能) 实际操作

目录 第一节防火、防雷设备使用操作 (3) 一、灭火器的选择与使用 (3) 二、避雷器和避雷针的安装 (4) 三、接地装置的安装 (6) 第二节电工安全用具使用操作 (7) 一、基本绝缘安全用具及辅助安全用具的保管、检验及使用 (7) 二、登高用具的正确使用和登高作业 (9) 三、临时接地线、遮栏、标示牌等检修安全用具的使用 (10) 四、利用安全用具进行低压带电作业 (11) 第三节触电急救操作 (11) 一、使触电者正确脱离电源的方法 (11) 二、触电者脱离电源后的抢救方法 (12) 三、心肺复苏急救方法 (12)

第一节防火、防雷设备使用操作一、灭火器的选择与使用 安全要求: 1、根据不同火灾性质选择不同灭火器 2、必须会正确使用各种灭火器材

二、避雷器和避雷针的安装 (一)避雷器安装 避雷器用来防止雷电产生的大气过电压(即高电位)沿线路侵入变、配电所或其他建筑物内,危害被保护设备的绝缘。避雷器应与被保护的设备并联,如图所示,当线路上出现危及设备绝缘的过电压时,它就对地放电,从而保护了设备的绝缘。

(二)避雷针安装 避雷针一般用镀锌圆钢或镀锌焊接钢管制成,其长度在1.5m以上时,圆钢直径不得小于16mm,钢管直径不得小于25mm,管壁厚度不得小于2.75mm。当避雷针长度在3m以上时,可将粗细不同的 几节钢管焊接起来使用。避雷针下端要经引下线与接地装置焊接相联。如采用圆钢,引下线的直径不得小于8mm。如采用扁钢,其厚度不 得小于4mm,截面积不得小于48mm2 。 避雷针的作用是将雷云放电的通路由原来可能向被保护物体发 展的方向,吸引到避雷针本身,由它及它相联的引下线和接地装置将雷电流泄放到大地中去,使被保护物体免受直接雷击。所以,避雷针实际上是引雷针,它把雷电波引来入地,从而保护其它物体。 (三)接地装置的安装 操作要求: 接地装置是防雷装置的重要组成部分,作用是向大地泄放雷电流,限制防雷的对地电压,使之不致过高。防雷接地装置与一般接地装置的要求基本相同,但所用材料的最小尺寸应稍大于其他接地装置的最小尺寸。采用圆钢时最小直径为10mm,扁钢的最小厚度为4mm,

维修电工等级鉴定高级电工实操试题

高级电工实操试题 一、制作户内低压电缆终端头 二、安装单相电度表 三、高压柜验电、挂接地线 四、测量10kv电力电缆绝缘电阻 五:单股线与多股线的连接

一:制作户内低压电缆终端头 1、准备要求 (1)材料准备 序号名称规格数量备注 1 低压四芯电缆16 mm2及以上1m 序号名称规格数量备注 1 电工刀、钢丝钳、尖嘴钳各1把 2 擦布1块 3 绝缘胶带A级1卷 4 防水胶带1卷 2、操作考核规定及说明 (1)操作程序说明: 1)准备工作; 2)剖削电缆绝缘层; 3)制作电缆头并作绝缘处理; 4)清理现场。 (2)考核规定说明: 1)如操作违章或未按操作程序执行操作,将停止考核; 2)考核采用百分制,考核项目得分按鉴定比重进行折算。 (3)考核方式说明:该项目为实际操作(过程型),考核过程按评分标准及操作过程进行评分。 (4)测量技能说明:本项目主要测量考生对制作低压电缆头的熟练程度。 3、考核时限 (1)准备时间:1min(不计入考核时间)。 (2)正式操作时间15min。 (3)提前完成操作不加分,到时停止操作考核。 4、评分记录表

试题名称:制作户内低压电缆终端头考核时间15min 序号考核 内容 评分要素配分评分标准 检测 结果 扣 分 得 分 备 注 1 准备 工作 工用具准备 6 少选或错选一件扣1分 2 剖削电 缆护套 用电工刀具45°角切入; 25°角平推剖削电缆绝缘层 21 未45°角切入导线扣7分 未25°角平推剖削电缆绝缘层扣7分 导线绝缘层剖削过长或过短 扣7分 3 制作 电缆头 制作电缆头31 钢铠未处理干净扣10分 未保留内衬垫层扣10分 未制作成伞形扣11分 4 恢复 绝缘 恢复绝缘42 包缠绝缘未采用斜叠法扣 7分 包缠时绝缘带未在绝缘层前 15~30毫米处开始扣7分 未从左向右,每圈压叠半幅带 宽扣7分 绝缘胶带包缠不紧密扣7分 里层未用绝缘胶带缠绕7分 外层未用防水胶带缠绕扣7分 5 清理 现场 清理现场未清理现场从总分中扣5分 6 安全 文明 操作 按国家或企业颁发有关安全 规定执行操作 每违反一项规定从总分中扣5 分,严重违规取消考核 7 考核 时限 在规定时间内完成到时停止操作考核 合计100

中级电工电子实操试题(卷)

试卷类别:电子技术 某市职业技能鉴定《电工》中级应会评分表 考核项目:电子线路焊接与调试(一) 某:某号:考核日期:年月日 考核时间定额:120 分钟开考时间:时分交卷时间:时分 监考人:评卷人:得分: 1.由鉴定提出供电子实操台和元器件; 2.考试时间一到,所有考生必须停止操作,上交试卷,已接完线的考生等候考评员通知进场给予一次通电机会;(已通电两次的除外) 3.在考评中因扣分易引起争议的项目,考评员应在扣分栏中写明原因; 4.此题占总分的1/3。

试卷类别:电子技术 某市职业技能鉴定《电工》中级应会试卷 考核项目:电子线路焊接与调试(一) 某:某号:考核时间定额:120 分钟 技术要求: 一、元件选择及判别:10分。(考生应按图选择及检查元件,如发现元件损坏务必及时更换) 二、按图焊接:25分(按图焊接正确得25分) 三、焊接工艺:15分(此项得分以三个等级评定:A:15分 B:10分 C:5分) 四、静态工作点调试:15分(工作点以且公式正确得15分,只写公式且正确得7分)调节可变电阻R ,实测Uce=V,并根据实测数据确定工作点,写出有关计算公式。 p 五、周期、频率的测试及放大倍数的计算:20分。(1.能观察信号且正确得5分:2.能调出饱和失真和最大不失真状态得5分;3.读取周期、频率正确得5分;4.放大倍数数计算正确且有公式得5分;末定公式得3分。) 为30~80mV的正弦波信号,用示波器测试输入、输出信号周期、频率并在在输入端加上1KHz、U P-P 最大不失真的情况下,计算放大倍数Au。 六、观察波形:10分。(每一个得5分) 用示波器观察波形并画出失真与不失真的波形。 七、回答问题:5分。分析工作点的稳定过程。(分析正确得5分) 八、安全文明操作:违反安全文明操作由考评员视情况扣分,所有在场的考评员签名有效。(1.有作弊等违反考场纪律行为按考场规定执行;2.未将考核设备复位及清理现场扣除20分;3.未归还考试工具、仪表、图纸扣除50分;4.造成主要设备损坏该项目记0分。)

高级维修电工实操试卷

考件编号: 注 意 事 项 一、本试卷依据2009年颁布的《维修电工》国家职业标准命制。 二、请根据试题考核要求,完成考试内容。 三、请服从考评人员指挥,保证考核安全顺利进行。 试题1、PLC 控制多种液体混合系统的设计、安装与调试 考试时间:150分钟 考核方式:实操+笔试 本题分值:40分 具体考核要点:PLC 控制多种液体混合系统的设计、安装与调试 (1)任务: 如图所示为多种液体混合系统参考图。 a) 初始状态,容量是空的,Y1,Y2,Y3,Y4为off , L1,L2,L3 为 off , 搅拌机M 为off 。 b) 启动按钮按下,Y1=ON ,液体A 进容器,当液体达到L3时,L3=ON ,Y1=OFF ,Y2=ON ,液体B 进入容器,当液体达到L2时,L2=ON ,Y2=OFF ,Y3=ON ,液体C 进入容器,当液面达到L1时,L1=ON ,Y3=OFF ,M 开始搅拌。 c) 搅拌到10秒后,M=OFF ,H=ON ,开始对液体加热。 d) 当温度达到一定时,T=ON ,H=OFF ,停止加热,Y4=ON ,放出混合液体。 e) 液面下降到L3后,L3=OFF ,过5秒,容器空,Y4=OFF 。 f) 要求中间隔5秒时间后,开始下一周期,如此循环。 图1.1.2-2 (2)要求: a) 工作方式设置:按下启动按钮后自动循环,按下停止按钮要在一个混合过程结 束后才可停止。 b) 有必要的电气保护和互锁。 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

考件编号: 笔试部分: (1)PLC从规模上分哪三种? ();();()。 (2)正确使用工具;冲击电钻装卸钻头时有什么注意事项? (3)正确使用仪表;简述指针式万用表电阻挡的使用方法。 答: (4)安全文明生产,回答何为安全电压? 答: 操作部分: (5)电路绘制:根据控制要求,在答题纸上正确设计PLC梯形图及按规范绘制PLC控制I/O口(输入/输出)接线图。 (6)安装与接线: 按照电气安装规范 a) 将熔断器、接触器、继电器、PLC装在一块配线板上,而将方式转换开关、行 程开关、按钮等装在另一块配线板上。 b) 按PLC控制I/O口(输入/输出)接线图在配线板上正确安装,元件在配线板 上布置要合理,安装要准确、紧固,配线导线要紧固、美观,导线要垂直进行 线槽,导线要有端子标号,引出端要用接线端头。 (7)正确地将所编程序输入PLC,按照被控设备的动作要求进行模拟操作调试,达到设计要求。 (8)通电试验:通电前正确使用电工工具及万用表,进行仔细检查。 笔答部分答题纸 1、PLC接线图

维修电工等级鉴定电工高级技师实操考试

维修电工等级鉴定电工高级技师实操考试

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电工高级技师实操试题 一、安装电动机Y—△降压启动电路 二、Y-△降压启动线路故障处理 三、新电动机使用前的检查 四、检查小型三相变压器绕组绝缘故障 五:用PLC控制电机的运行系统(模拟考试,需相关仿真模拟设备)

一:安装电动机Y—△降压启动电路 1、准备要求 (1)设备准备 序号名称规格数量备注 1 三相异步电动机Y—132M-4 5.5 kW 1台 2 小型断路器NBl—6 3 C32 32 A 三极2个 3 小型断路器NBl—63 C6 6 A 二极1个 4 交流接触器CJX2-3211 20A、380 V 3个 5 交流接触器辅助触头块F4-22 3个 6 热继电器JR20-32 1个 7 按钮LA4-2H 保护式1个 5 时间继电器JSZ3A 380 V 1个 6 时间继电器底座PF083 1个 8 端子排JD0—1020 380V、10A、20节1个 9 控制板细木工板 15mm×650mm×500mm 1块 10 自攻螺丝长度20mm 20个 11 万用表指针式1块 (2)材料准备 序号名称规格数量备注 1 主回路导线2.5 mm24米 2 控制回路导线1.O mm25米 (3)工用具准备 序号名称规格数量备注 1 —字螺钉旋具1把 2 十字螺钉旋具1把 3 钢丝钳1把 4 尖嘴钳1把 5 剥线钳1把 6 低压验电器1个 2、操作考核规定及说明 (1)操作程序说明: 1)主电路布线; 2)控制电路布线; 3)通电试验; 4)清理现场。 (2)考核规定说明: 1)如操作违章或未按操作程序执行操作,将停止考核; 2)考核采用百分制,考核项目得分按鉴定比重进行折算。 (3)考核方式说明:该项目为实际操作(结果型),考核过程按评分标准及操作结果进行评分。 (4)测量技能说明:本项目主要测量考生对安装电动机Y—△降压启动电路操作的熟练程度。

电工高级技师实操考试试卷

考件编号: 试卷编码:1800181103011011(湘潭湘钢)湖南省人力资源和社会保障厅职业技能鉴定中心监制 注 意 事 项 一、本试卷依据2009年颁布的《维修电工》国家职业标准命制。 二、请根据试题考核要求,完成考试内容。 三、请服从考评人员指挥,保证考核安全顺利进行。 试题1、PLC 恒液位控制系统 (1)考试时间:240分钟 (2)考核方式:实操 (3)本题分值:60分 (4)具体考核要求:PLC 恒液位控制系统 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

考件编号: (5)考核要求: a) 正确绘制用PLC的I/O接线图; b) 按技术要求正确编制、录入PLC程序,按技术要求正确编制触摸屏画面; c) 正确完成触摸屏与PLC间的通讯; d) 按技术要求、操作规范、工艺要求完成用触摸屏、PLC控制系统的安装、调试 任务; e) 试运行良好,符合技术要求。 (6)技术要求: a) 系统采用PLC控制,触摸屏作为操作和监控界面; b) 加热器为电加热器,功率为200W; c) 触摸屏组态画面要求:系统的启动、停止按钮,液位设定、液位实时显示,磁 力泵由变频器控制; d) 液体高度由液位传感器测出,经液位变送器送给PLC的A/D模块,液位为0~ 100cm变化时,变送器输出为0~20mA; e) 按下启动键(上位机组态操作),电磁阀打开,磁力泵按设定的30cm恒液位运 行,当容器B、C中的液位到达20cm高度时,加热器全压启动运行。B到C的放 液阀处于打开状态,当液位到达设定的30cm时,磁力泵停止运行。 f) 停止操作 按下停止按键,本工序结束后系统停止运行,但再次按下启动按钮,系统能正常运行。 笔答部分答题纸 系统接线图 试卷编码:1800181103011011(湘潭湘钢)湖南省人力资源和社会保障厅职业技能鉴定中心监制

低压电工操作技巧考试试题

2017低压电工操作证考试试题国家题库 1、在高压线路发生火灾时,应采用有相应绝缘等级的绝缘工具,迅速拉开隔离开关切断电源,选择二氧化碳或者干粉灭火器进行灭火。 A、对 B、错正确答案是:B 2、从过载角度出发,规定了熔断器的额定电压。(单选) A、对 B、错正确答案是:B 3、安全可靠是对任何开关电器的基本要求。(单选) A、对 B、错正确答案是:A 4、时间继电器的文字符号为KT。(单选) A、对 B、错正确答案是:A 5、铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。(单选) A、对 B、错正确答案是:A 6、漏电断路器在被保护电路中有漏电或有人触电时,零序电流互感器就产生感应电流,经放大使脱扣器动作,从而切断电路。(单选) A、对 B、错正确答案是:A 7、在爆炸危险场所,应采用三相四线制,单相三线制方式供电。(单选) A、对 B、错正确答案是:B 8、频率的自动调节补偿是热继电器的一个功能。(单选) A、对 B、错正确答案是:B 9、旋转电器设备着火时不宜用干粉灭火器灭火。(单选) A、对 B、错正确答案是:A 10、通用继电器是可以更换不同性质的线圈,从而将其制成各种继电器。(单选) A、对 B、错正确答案是:A 11、刀开关在作隔离开关选用时,要求刀开关的额定电流要大于或等于线路实际的故障电流。(单选) A、对 B、错正确答案是:B 12、行程开关的作用是将机械行走的长度用电信号传出。(单选) A、对 B、错正确答案是:B 13、万能转换开关的定位结构一般采用滚轮卡转轴辐射型结构。(单选) A、对 B、错正确答案是:B 14、水和金属比较,水的导电性能更好。(单选) A、对 B、错正确答案是:B 15、触电者神志不清,有心跳,但呼吸停止,应立即进行口对口人工呼吸。(单选) A、对 B、错正确答案是:A 16、并联补偿电容器主要用在直流电路中。(单选) A、对 B、错正确答案是:B 17、额定电压为380V的熔断器可用在220V的线路中。(单选) A、对 B、错正确答案是:A 18、基尔霍夫第一定律是节点电流定律,是用来证明电路上各电流之间关系的定律。(单选) A、对 B、错正确答案是:A

相关文档