文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 降低接地装置电阻的几种方法

降低接地装置电阻的几种方法

降低接地装置电阻的几种方法
降低接地装置电阻的几种方法

常用的防静电用品

A.防静电分析仪

1.人体综合检测仪-用途:用于检测手腕带,脚带,防静电鞋是否符合要求。

2.CPM-用途:定期对离子风机平衡度和衰减时间进行检测及校验以确保离子风机工作在安全的指标范围。

3.静电场探测仪-用途:测量静电场以反映静电的存在,以电压形式读数,用来测试环境的静电强度。一般受环境影响和静电瞬间特性,很难真实反映实际情况。

4.静电屏蔽袋测试仪-用途:用于检测静电屏蔽袋的屏蔽效果。5.表面电阻测量仪-用途:用于测量材料表面电阻,体积电阻。6.万用表—用于测量接地电阻

B.接地类防静电产品

1.防静电手腕带:广泛用于各种操作工位,手腕带种类很多,建议一般采用配有1兆欧姆电阻的手腕带,线长应留有一定余量。2.防静电脚带/防静电鞋:厂房使用防静电地面后,应配戴防静电鞋跟带或穿防静电鞋,建议车间以穿防静电鞋为主,可降低灰尘的引入。操作人员工再结合配带防静电手腕带效果将会更佳。

3.防静电台垫:用于各工作台表面的铺设,各台垫需进行接地4.防静电地板:

防静电地板分为:PVC地板、聚胺脂地板、活动地板。

防静电蜡和防静电油漆:防静电蜡可用于各种地板表面增加防静电功能及使地板更加明亮干净;防静电油漆可用于各种地板表面,也可涂于各种货架,周转箱等容器上。

C.防静电包装运输及储存材料

1.防静电周转箱、防静电元件盒:用于车间单板和部件的周转,运输及储存。

2.防静电屏蔽袋:用于单板和部件的包装、运输和储存,具有一定的防潮效果。

3.防静电胶带:用于各种包装箱等

4.防静电IC料条及IC托盘:用于生产车间IC元器件的储存、搬运。禁止在使用前,露天存放IC;或拆开包装运输。

5.防静电货架、手推车及工作台:防静电货架、手推车广泛用于电子装配车间的单板、部件的周转,搬运等。防静电货架及工作台要有防静地连接,手推车上的防静电垫应有金属链与防静电地接触6.防静电工作服工作鞋:在具有静电敏感元器件,具有一定洁净度要求的加工车间,一般应严格要求员工穿戴防静电工作服工作鞋7.防静电手指套:如操作工位员工需经常手拿工件或静电敏感元器件时,有必要戴防静电手指套。

D.中和类设备

离子风机、风枪、风嘴等

降低接地装置电阻的几种方法

降低接地装置电阻的几种方法

安全生产重于泰山,除了加强管理外,技术措施也是一个重要的环节。保障线路、设备安全运行的直接、有效的技术措施就是做好接地保护。根据技术设计、工程施工管理经验,目前采取的方法主要有以下几种:

1更换土壤

这种方法是采用电阻率较低的土壤(如:粘土、黑土及砂质粘土等)替换原有电阻率较高的土壤,置换范围在接地体周围0.5m以内和接地体的1/3处。但这种取土置换方法对人力和工时耗费都较大。

2人工处理土壤(对土壤进行化学处理)

在接地体周围土壤中加入化学物,如食盐、木炭、炉灰、氮肥渣、电石渣、石灰等,提高接地体周围土壤的导电性。采用食盐,对于不同的土壤其效果也不同,如砂质粘土用食盐处理后,土壤电阻率可减小1/3~1/2,砂土的电阻率减小3/5~3/4,砂的电阻率减小

7/9~7/8;对于多岩土壤,用1%食盐溶液浸渍后,其导电率可增加70%。这种方法虽然工程造价较低且效果明显,但土壤经人工处理后,会降低接地的热稳定性、加速接地体的腐蚀、减少接地体的使用年限。因此,一般来说,是在万不得以的条件下才建议采用。

3深埋接地极

当地下深处的土壤或水的电阻率较低时,可采取深埋接地极来降低接地电阻值。这种方法对含砂土壤最有效果。据有关资料记载,在3m深处的土壤电阻系数为100%,4m深处为75%,5m深处为60%,6m深处为60%,6.5m深处为50%,9m深处为20%,这种方法可以不考虑土壤冻结和干枯所增加的电阻系数,但施工困难,土方量大,造价高,在岩石地带困难更大。

4多支外引式接地装置

如接地装置附近有导电良好及不冻的河流湖泊,可采用此法。但在设计、安装时,必须考虑到连接接地极干线自身电阻所带来的影响,因此,外引式接地极长度不宜超过100m。

5利用接地电阻降阻剂

在接地极周围敷设了降阻剂后,可以起到增大接地极外形尺寸,降低与起周围大地介质之间的接触电阻的作用,因而能在一定程度上降低接地极的接地电阻。降阻剂用于小面积的集中接地、小型接地网时,其降阻效果较为显著。

降阻剂是由几种物质配制而成的化学降阻剂,是具有导电性能

良好的强电解质和水分。这些强电解质和水分被网状胶体所包围,网状胶体的空格又被部分水解的胶体所填充,使它不致于随地下水和雨水而流失,因而能长期保持良好的导电作用。这是目前采用的一种较新和积极推广普及的方法。

6利用水和水接触的钢筋混凝土体作为流散介质

充分利用水工建筑物(水井、水池等)以及其它与水接触的混凝土内的金属体作为自然接地体,可在水下钢筋混凝土结构物内梆扎成的许多钢筋网中,选择一些纵横交叉点加以焊接,与接地网连接起来。

当利用水工建筑物做为自然接地体仍不能满足要求,或者利用水工建筑物作为自然接地体有困难时,应优先在就近的水中(河水、池水等)敷设外引(人工)接地装置(水下接地网),接地装置应敷设在水的流速不大之处或静水中,并要回填一些大石块加以固定。

7采取伸长水平接地体

结合工程实际运用,经过分析,结果表明,当水平接地体长度增大时,电感的影响随之增大,从而使冲击系数增大,当接地体达到一定长度后,再增加其长度,冲击接地电阻也不再下降。一般说来,水平接地体的有效长度不应大于。接地体的有效长度根据土壤电阻率确定如表1所示。

表1在不同土壤电阻率下的水平接地体有效长度

土壤电阻率(Ωm) 500 1000 2000

水平接地体有效长度(m) 30~40 45~55 60~80

8采取污水引入

为了降低接地体周围土壤的电阻率,可将污水引到埋设接地体处。接地体采用钢管,在钢管上每隔20cm钻一个直径5mm的小孔,使水渗入土壤中。

9采取深井接地

有条件时还可采用深井接地。用钻机钻孔(也可利用勘探钻孔),把钢管接地极打入井孔内,并向钢管内和井内灌注泥浆。

在确定降低高土壤电阻率地区接地电阻的具体措施时,应根据当地原有运行经验、气候状况、地形地貌的特点和土壤电阻率的高低等条件进行全面、综合分析,通过技术经济比较来确定,因地制宜地选择合理的方法。这样,既可保障线路、设备的正常运行,又可避免接地装置工程投资过高情况的发生。

在土壤电阻率较高或埋入深度不够的情况下,应在接地极周围放置长效降阻剂。

接地线一般用裸导线(包括扁钢、圆钢),或绝缘导线(铜或铝芯),

建议不用铝芯线。连接接地线时,所用的导线不能有断痕,不能有接头,以防机械强度减小,电阻增大。接地线地下部分禁用铝导线。接地线与接地极的连接一般采用焊接或压接等可靠的连接方式。

新建住宅楼的接地装置应按以上所述的要求和方法设计、施工,满足上述要求和方法的接地装置算合格。所以住宅楼在建造前应设计合理、安全的接地装置,才能保障以后住户的安全。

接地装置按规定应定期检查,每年至少一次,用“接地电阻测定器”测试其接地电阻是否符合规定。用万用表测试则需在距接地极A约3米处加装两个临时接地极B、C(如图):

3m 3m

|←—→|←—→|

C A B

如测得RAB=RA+RB=8欧,RAC=RA+RC=6欧,RBC=RB+RC =10欧,则可算出RA=2欧,此即接地装置的接地电阻。

对老式住宅楼一般应采用人工接地方式接地,若有条件采用自然接地,则应对选作自然接地极的物体进行除锈、清洁后再进行焊接或可靠压接。

电气装置接地的一般规定

电气装置接地的一般规定 电气装置的分类: 1)交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置)简称为A类电气装置; 2)建筑物电气装置,简称为B类电气装置。 规范复习的内容主要是电气装置接地的要求和方法。 A类电气装置接地的一般规定 a)A类电气装置接地按用途有工作(系统)接地、保护接地、雷电保护接地、防静电接地。 b)接地装置应充分利用自然接地极接地,但应校验自然接地极的热稳定。 c)发电厂、变电所内,不同用途和不同电压的电气装置,应使用一个总的接地装置,接地电阻应符合其中最小值的要求。接地电阻除另外注明外,均指工频接地电阻。 d)设计接地装置时,应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响,接地电阻在四季中均应符合本标准的要求,但雷电保护接地的接地电阻,可只考虑在雷季中土壤干燥状态的影响。 B类电气装置接地的一般规定 (1)本节适用于交流标称电压10kV及以下用电设备与对地不能构成闭合回路的直流用电设备的接地设计。 (2)不同用途和不同电压等级用电设备的接地(包括保护性接地,

功能性接地和功能性保护性合一接地),除另有规定者外宜采用一个总的共用接地装置(MEB);对其它非电力设备(电讯及其他电子设备),除有特殊要求者外,也宜采用共用接地装置,接地装置的接地电阻应符合其中最小值的要求。 (3)设计接地装置时,应考虑土壤干、湿、冻洁等季节变化对土壤电阻率的影响,接地电阻值在四季中应符合有关规范要求。但防雷装置的接地电阻,可只考虑在雷季中土壤的干燥状态的影响。 (4)在10KV及以下电力网中,严禁利用大地作相线或中性线。 (5)由同一台发电机,配电变压器或同一段母线供电的低压电力网,不宜同时采用两种系统接地型式,如不宜同时采用TN和TT系统。 (6)直流电力回路中,不应利用自然接地体作为电流回路的零线、接地线或接地体。直流电 力回路专用中性线,接地线以及接地体,不应与自然接地体连接。三线制直流回路的中性 线,应直接接地。二线制直流配电系统,宜接地,但在下列情况下可不接地:当最大电流不 大于0.03A的直流信号线路;由接地的交流系统供电整流设备供电的直流系统;采用对地绝缘或线间电压不大于的50V系统。

降低接地电阻阻值的方法

接地电阻降阻方法 为了达到降低接地网接地电阻之目的,首先需要从理论上研究降低接地电阻的方法。由公式R=ρε/C可以看出,降低接地电阻有以下两种途径,一是增大接地体几何尺寸,以增大接地体的电容C;二是改善地质电学性质,减小地的电阻率和介电系数ε。下面分别讨论降低接地电阻的一些方法。 1、增大接地网面积 由上面接地电阻的物理概念,依据式(2.10),大地电阻率ρ和介电系数ε不容易改变,而接地电阻R与接地网电容C成反比:从理论上分析,接地网电容C主要由它的面积尺寸决定,与面积成正比,所以接地网面积与接地电阻成反比。减小接地网接地电阻,增大接地网面积是可行途径。一个有多根水平接地体组成的接地网可以近似地看成一块孤立的平板,借用平板接地体接地电阻计算公式2.11,当平板面积增大一倍时,接地电阻减小29.3%。 2、增加垂直接地体 当增加的垂直增加垂直接地体可以增大接地网电容。依据电容概念,

接地体长度和接地网长、宽尺寸可比拟时,接地网由原来的近似于平 板接地体趋近于一个半球接地体,电容会有较大增加,接地电阻会有 较大减小。由埋深为零半径为r的圆盘和半径为r的半球电容之比4 εr/2πεr可得,接地电阻减小36%。但是对于大型接地网, 其电容主要是由它的面积尺寸决定,附加于接地网上有限长度(2~ 3m)的垂直接地体,不足以改变决定电容大小的几何尺寸,因而电 容增加不大,亦接地电阻减小不多。所以大型接地网不应加以增加垂 直接地体作为减小接地电阻的主要方法,垂直接地体仅作为加强集中 接地散泄雷电流之用。 3、人工改善地电阻率 在高电阻率地区采用人工改善地电阻率的方法,对减小接地电阻具有 一定效果。例如,对于一个半径为r的半圆球接地体而言,其接地电 阻的50%集中在自接地体表面至距球心2r的半圆球内,如果将r至 2r间的土壤电阻率降低,可使接地电阻大大减小。设原地电阻率为 ρ2,将r至2r范围内的电阻率为ρ2的土壤用低电阻率的材料ρ1 置换,则半圆球接地体的接地电阻为:RX=(ρ1+ρ2)/4лr 置换前的接地电阻RX为: RX=ρ2/2πr R与RX之比为: R/RX=(ρ1+ρ2)/2ρ2

小电阻接地lOkV变电所高压侧接地短路导致的电气危险及其防范措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K3333 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 小电阻接地lOkV变电所高压侧接地短路导致的电气危险及其防范措

小电阻接地lOkV变电所高压侧接地短路导致的电气危险及其防范措施 标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 我国多年来10kV网络采用不接地系统,由于这些年城市10kV网络电缆线路增多,对地电容电流增大,不少城市将10kV网络改为经小电阻接地系统。这种系统的接地短路电流高达数百上千安,如不采取有效的防范措施将对10KV电网和低压 (220/380V)用户招致一些电气危险,包括烧坏防雷SPD的危险。国际电工标准IEC60364对其在低压用户内的电气危险和防范措施规定了专门的要求(1)。本文拟依据这些要求作些陈述。

1、TN系统内的人身电击危险 10/0.4kV变电所(以下简称变电所)既是10kV系统的负荷端,也是低压系统的电源端。它需作10kV 负荷端设备外壳的保护接地,也需作低压电源端中性点的系统接地。以往不接地10kV网络内接地故障电流小,这两个接地可合用一个接地极,在经小电阻接地的系统内,接地故障电流大,如图1所示的接地故障,设故障电流Id为600A,变电所接地电阻为4Ω,则在接地电阻RB上的电压降,也即低压侧中性点对地故障电压为Uf=Id·RB=2400V。此Uf将如图1中虚线所示沿TN-C-S系统的PEN线和PE线传导至另一建筑物低压用户电气设备外壳上引起电击事故。图2为人体电击时发生心室纤颤致死的Uf和其持续时间t的关系曲线(1)。此持续时间为变电所

10kV接地变小电阻技术规范

中广核太阳能哈密三期30MWp项目哈密电站新增接地变、道路、辅助设 施工程 10kV接地变及小电阻接地成套装置 技术规范书 水利部 水利水电勘测设计研究院新疆维吾尔自治区 2015年07月

目录 供货需求表................................................ 错误!未定义书签。 1 总则.................................................... 错误!未定义书签。2工程概况................................................. 错误!未定义书签。3运行环境条件............................................. 错误!未定义书签。 4 适用技术标准............................................ 错误!未定义书签。 5 技术要求................................................ 错误!未定义书签。 技术参数............................................. 错误!未定义书签。 接地变压器........................................ 错误!未定义书签。 电阻器............................................... 错误!未定义书签。 电流互感器(干式)................................ 错误!未定义书签。 智能监控器........................................... 错误!未定义书签。 箱体外罩............................................. 错误!未定义书签。 测温元件温度控制器................................... 错误!未定义书签。 二次接口要求........................................ 错误!未定义书签。 6 供货范围................................................ 错误!未定义书签。 7 备品、备件及专用工具.................................... 错误!未定义书签。 8 包装、标识、运输........................................ 错误!未定义书签。 基本要求............................................. 错误!未定义书签。 装运标志............................................. 错误!未定义书签。 特殊要求............................................. 错误!未定义书签。 9 技术服务................................................ 错误!未定义书签。 设计资料要求......................................... 错误!未定义书签。 制造厂工地代表要求................................... 错误!未定义书签。 在投标方工厂的检验和监造............................. 错误!未定义书签。 10 质量保证和试验......................................... 错误!未定义书签。 质量保证.............................................. 错误!未定义书签。 试验.................................................. 错误!未定义书签。 其它事项.............................................. 错误!未定义书签。附录投标人需填写的表格.................................. 错误!未定义书签。

小电阻接地

0kV小电阻接地系统运行方式评价 摘要:在对变电站在低压侧接地运行方式分析的基础之上,文章对10kV小电阻接地相关问题进行了研究和探讨,阐述了小电阻接地方式的优点及合理性,并对其进行了评价。 关键词:变电站;小电阻;接地系统;优点 1.引言 近年来,随着城市经济的迅速发展,一些大城市新发展的10 kV 配电网主要采用地下电缆,使对地电容电流大大增加。如果采用消弧线圈接地,则需要较大的补偿容量,而且要配置多台。10kV配电网线路在运行中操作较多,消弧线圈的分接头及时调整有困难,容易出现谐振过电压现象。因此我国许多大城市10 kV配电网采用了中性点经小电阻接地方式来解决这一问题。10 kV中性点小电阻接地方式在我国投入运行时间不长,本文就小电阻接地系统实际运行情况进行了分析,实践证明此种接地方式的选择是合理的,下面就相关问题进行阐述和分析,并给予评价。 2.小电阻接地方式的分析 一般对于郊区变电站10kV侧带出线的变电站采用的是消弧线圈接地方式,对于核心城区变电站采用的是小电阻的接地方式,小电阻接地方式在某些方面弥补了消弧线圈运行方式带来的不足。

2.1消弧线圈接地方式缺点 近年来,随着我国城市电网的发展,城市居民的增多,10kV出线中电缆所占的比重越来越大,中性点经消弧线圈接地运行方式的缺点日渐暴露,主要原因为: (1)消弧线圈各分接头的标称电流和实际电流误差较大,有些甚至可达15%,运行中就发生过由于实际电流值与铭牌数据差别而导致谐振的现象。 (2)计算电容电流和实际电容电流误差较大,对于电缆和架空线混合的出线,单位长度的电容电流也不尽相同,消弧线圈补偿的正确性难以保证。 (3)出线电缆的单相接地故障多为永久性故障。由于中性点经消弧线圈接地的系统为小电流接地系统,发生单相接地永久性故障后,在接地故障点的检出过程中,这对城市中人口密集的现状而言,事故的后果会非常严重。 (4)中性点经消弧线圈接地系统仅能降低弧光接地过电压发生的概率,并不能降低弧光接地过电压的幅值,将使系统设备长时间承受过电压作用,对设备绝缘造成威胁。 综合以上分析,就要考虑小电阻的接地方式。 2.2小电阻接地方式 2.2.1应用介绍

电气装置接地的规定

14 接地 14.1 电气装置接地的一般规定 14.1.1 功能接地与保护接地 电气装置接地涉及两个主要方面:一方面是电源功能接地,如电源系统接地,多指发电机组、电力变压器等中性点的接地,一般称为系统接地,或称系统工作接地。另一方面是电气装置外露可导电部分接地,起保护作用,故习惯称为保护接地。 系统接地的主要作用: -为大气或操作过电压提供对地泄放的回路,避免电气设备绝缘被击穿; -提供接地故障回路,当发生接地故障时,产生较大的接地故障电流,迅速切断故障回路; -中性点不接地系统,当发生接地故障时,虽能保证供电连续性,但非故障相对地电压升高1.73倍,系统中的设备及线路绝缘均较中性点接地系统绝缘水平高,增加投资费用; -中性点不接地系统,需大量安装绝缘监察装置。 保护接地的主要作用: -降低预期接触电压; -提供工频或高频泄漏回路; -为过电压保护装置提供安装回路; -等电位联结。 图14.1-1 电气装置功能接地与保护接地 根据电气装置的要求,接地配置可以兼容或分别地承担保护和功能两种目的。对于保护的目的要求,始终应当予以优先地考虑。

接地配置的设施的选择和安装应满足: -接地电阻值符合电气装置的功能和保护要求,并预计长期有效; -能承受接地故障电流和对地泄漏电流而无危险,特别是热的、热-机械应力、电机械应力引起的危害; -有足够的强度或有附加的机械保护,以适应所在场所的外部的影响; -应采取措施,防止由于电腐蚀作用对接地配置的设施和其它金属部分造成危害。 14.1.2 变电所的接地配置 10kV系统中性点接地可分为: 中性点不接地系统 (包括经消弧线圈接地) 中性点接地系统经电阻接地低电阻接地 高电阻接地 14.1.2.1中性点不接地系统 (1) 接地故障特点 配电系统在正常运行时,三相基本平衡电压作用下,各相对地电容电流I CL1、I CL2、I CL3相等,分别超前相电压90°,I CL1=I CL2=I CL3=UΦωC,其I CL1+I CL2+I CL3=0,系统中性点与地有相同电位。 如L1相发生接地故障,忽略接地过渡电阻,视为金属性接地,10kV系统各支路的电容电流的流向如下图所示: 图14.1-2 10kV系统接地故障示意 从10kV系统接地故障示意图可以得出结论:

接地变的作用

接地变的作用 接地变专为消弧线圈所设,一般消弧线圈装设在小电流接地系统的变压器三角形侧,用来补偿电网单相接地时的接地电容电流。但变压器的三角形侧没有中性点,接地变就是为安装消弧线圈提供人为中性点的。 我国电力系统中,的6kV、10kV、35kV电网中一般都采用中性点不接地的运行方式。电网中主变压器配电电压侧一般为三角形接法,没有可供接地电阻的中性点。当中性点不接地系统发生单相接地故障时,线电压三角形仍然保持对称,对用户继续工作影响不大,并且电容电流比较小(小于10A)时,一些瞬时性接地故障能够自行消失,这对提高供电可靠性,减少停电事故是非常有效的。由于该运行方式简单、投资少,所以在我国电网初期阶段一直采用这种运行方式,并起到了很好的作用。但是随着电力事业日益的壮大和发展,这中简单的方式已不在满足现在的需求,现在城市电网中电缆电路的增多,电容电流越来越大(超过10A),此时接地电弧不能可靠熄灭,就会产生以下后果。1)、单相接地电弧发生间歇性的熄灭与重燃,会产生弧光接地过电压,其幅值可达4U(U为正常相电压峰值)或者更高,持续时间长,会对电气设备的绝缘造成极大的危害,在绝缘薄弱处形成击穿,造成重大损失; 2)、由于持续电弧造成空气的游离,破坏了周围空气的绝缘,容易发生相间短路; 3)、产生铁磁谐振过电压,容易烧坏电压互感器并引起避雷器的损坏甚至可能使避雷器爆炸。 这些后果将严重威胁电网设备的绝缘,危及电网的安全运行。为了防止上述事故的发生,为系统提供足够的零序电流和零序电压,使接地保护可靠动作,需人为建立一个中性点,以便在中性点接入接地电阻。为了解决这样的办法。接地变压器(简称接地变)就在这样的情况下产生了。接地变就是人为制造了一个中性点接地电阻,它的接地电阻一般很小(一般要求小于5欧)。 另外接地变有电磁特性,对正序负序电流呈高阻抗,绕组中只流过很小的励磁电流。由于每个铁心柱上两段绕组绕向相反,同心柱上两绕组流过相等的零序电流呈现低阻抗,零序电流在绕组上的压降很小。也既当系统发生接地故障时,在绕组中将流过正序、负序和零序电流。该绕组对正序和负序电流呈现高阻抗,而对零序电流来说,由于在同一相的两绕组反极性串联,其感应电动势大小相等,方向相反,正好相互抵

中性点经小电阻接地

中性点经小电阻接地零序过流 0 引言 电力系统的中性点接地方式是一个综合性的技术问题,它与系统的供电可靠性、人身安全、绝缘水平、过电压保护、继电保护、通信干扰(电磁环境)及接地装置等问题有密切的关系,早期惠州惠阳的配网主要以架空线为主,线路电容电流较小,因此配网主要采用中性点不接地或者经消弧线圈接地并取得较好的效果,随着城网改造的深入,越来越多的采用电缆代替架空线,使得这些地区接地电容电流迅速上升,在这种情况下,中性点不接地或者经过消弧线圈接地已经不能满足系统限制过电压的要求,而且电缆馈线发生故障一般为永久性故障,宜采用迅速切除故障防止故障扩大,所以惠州惠阳10kv配网基本上都采用中性点经低电阻接地(接地变/曲折变),即NRS,由于系统的零序阻抗较小,线路发生单相接地故障时,线路的零序过流保护能够迅速切除故障,10kv母线发生故障时,接入曲折变保护的零序过流保护会动作隔离故障。 1 中性点经小电阻接地的特点 1.1 降低工频过电压和抑制弧光过电压中性点经小电阻接地方式可降低单相接地工频过电压,因为能迅速切除故障线路,使得工频电压升高持续时间很短,中性点电位衰减很快,弧光重燃产生过电压幅值可明显降低,有效地抑制弧光接地过电压。 1.2 消除铁磁谐振过电压和防止断线谐振过电压在中性点不接地系统中,由于电磁式电压互感器的激磁电感和线路的对地电容形成非线型谐振回路,在特定情况下引起铁磁谐振过电压,在中性点经小电阻接地后谐振无法产生。配网中性点不接地系统发生断线时,配电变压器的铁芯线圈与线路对地电容组成的串联回路在特定条件下会发生谐振,产生过电压。中性点经小电阻接地可以防止大部分的断线谐振过电压,减少绝缘老化,延长电气设备使用寿命,提高网络和设备可靠性。 1.3 避免发生高压触电事故配网系统的架空线路分布较广,高度也不太高,时有发生外物误碰高压线路以及高压线断线情况,极易导致触电伤亡事故。中性点经小电阻接地系统装有保护装置,一旦发生接地故障,可以立即跳闸,断

设备接地规范(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 设备接地线的压接标准 一、概述 电气设备的某个部分与大地之间作良好的电气联接称为接地。 与大地土壤直接接触的金属导体或金属导体组称为接地体:联接电气设备应接地部分与接地体的金属导体称为接地线;接地体和接地线统称为接地装置。电气设备接地的目的主要是保护人身和设备的安全,所有电气设备应按规定进行可靠接地。 二、接地的分类 (一)按接地的作用分有保护接地和工作接地和工作接地两种。 为了保证人身安全,避免发生人体触电事故,将电气设备的金属外壳与接地装置联接的方式称为保护接地。当人体触及到外壳已带电的电气设备时,由于接地体的接触电阻远小于人体电阻,绝大部分电流经接地体进入大地,只有很小部分流过人体,不致对人的生命造成危害。 (二)为了保证电气设备在正常和事故情况下可靠的工作而进行的接地称为工作接地,如中性点直接接地和间接接地以及零线的重复接地、防雷接地等都是工作接地。 三、接地电阻 (一)应接地的电气设备通过接地装置和大地之间的电阻称为接地电阻,它包含五个部分: 1、电气设备和接地线的接触电阻。 2、接地线本身的电阻。 3、接地体本身的电阻。 4、接地体和大地的接触电阻。 5、大地的电阻。 (二)不同的电气设备对接地电阻有不同的要求: 1、大接地短路电流系统R≤0.5W。 2、容量在100kVA以上的变压器或发电机R≤4W。 3、阀型避雷器R≤5W。 4、独立避雷针、小接地电流系统、容量在100kVA及以下的变压器或发电机、高低压设备共用的接地均R≤10W。 5、低压线路金属杆、水泥杆及烟囱的接地R≤30W。 四、装设接地装置的要求 (一)接地线一般用40mm×4mm的镀锌扁钢。

降低接地装置接地电阻的措施详细版

文件编号:GD/FS-8381 (解决方案范本系列) 降低接地装置接地电阻的 措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

降低接地装置接地电阻的措施详细 版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 接地装置能否符合规程要求,主要指标为接地电阻。接地电阻实际是两部分电阻之和,一部分是接地体金属物的电阻,另一部分是整个大地的电阻也称流散电阻。由于金属接地体的电阻很小,因此接地电阻主要决定于流散电阻的大小。流散电阻主要由接地装置的结构和土壤电阻率决定,土壤的电阻率越低,流散电阻也就越低。一些地区土壤电阻率较大,致使接地电阻值超出规程要求。为有效降低克拉玛依地区接地电阻,通过近10年来我们在该地区工作中的不断探索研究,总结出一些有效降低接地电阻的措施。 接地系统技术要求和计算方法

1 接地系统的技术要求 a)需接地的设备容量越大,接地电阻应越小。 b)需接地的设备越重要,接地电阻应越小。 c)需接地设备工作性质不同,接地电阻要求也不同。 d)设备数量越多或价值越大,要求接地电阻越小。 e)几台设备共同的接地装置,接地电阻应以接地要求最高的一台设备为标准。 原则上接地电阻越小越好,但施工中应考虑经济合理的原则,部分接地装置的技术规范见表1。 2 接地电阻计算方法 为了达到技术规范要求中的接地电阻值,在设计、制作接地装置时可采用理论与实际相接合的原则,利用经验公式计算出接地电阻值。

接地电阻规范要求

标准接地电阻规范要求: 1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧; 2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧; 3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧; 4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧; 5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。 6共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。 【避雷针的地线属于防雷保护接地,如果避雷针接地电阻和防静电接地电阻都是按要求设置的,那么就可以将防静电设备的地线与避雷针地线接在一起,因为避雷针的接地电阻比静电接地电阻小10倍,因此发生雷电事故时,大部分雷电将从避雷针地泄放,经过防静电地的电流则可以忽略不计。】 接地分三种 保护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种情况危及人身安全而设的接地。1 Q以下 防静电接地:防止静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。 防雷接地:为了将雷电引入地下,将防雷设备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身财产的危害的接地,也称过电压保护接地。 电气装置的接地电阻值很多,不同的系统根据配电系统的不同以及接地故障电流的大小规定 了不同的电阻值,把目前规范中的一些规定值现做一个摘录。其中有两本规范根据09年建 设部文件已经更新或者作废了。但仍然可以参考。 (1 )信号接地一一为保证信号具有稳定的基准电位而设置的接地。 (2 )功率接地一一除电子设备系统以外的其他交、直流电路的工作接地。 (3 )保护接地一一为保证人身及设备安全的接地。 14.743电子设备接地电阻值除另有规定外,一般不宜大于4Q并采用一点接地方式。电子设 备接地宜与防雷接地系统共用接地体。但此时接地电阻不应大于 1 Q。若与防雷接地系统分开,两接地系统的距离不宜小于20m。不论采用共用接地系统还是分开接地系统,均应满足本规范第12章防雷有关条款的规定。 电子设备应根据需要决定是否采用屏蔽措施。 (1)直流地(包括逻辑及其他模拟量信号系统的接地) 。 (2)交流工作地。 (3)安全保护地。 以上三种接地的接地电阻值一般要求均不大于4Q。在通常情况下,电子计算机的信号系统,

(推荐)降低接地电阻的方法

接地电阻降阻方法

接地电阻降阻方法 为了达到降低接地网接地电阻之目的,首先需要从理论上研究降低接地电阻的方法。由公式R=ρε/C可以看出,降低接地电阻有以下两种途径,一是增大接地体几何尺寸,以增大接地体的电容C;二是改善地质电学性质,减小地的电阻率和介电系数ε。下面分别讨论降低接地电阻的一些方法。 1、增大接地网面积 由上面接地电阻的物理概念,依据式(2.10),大地电阻率ρ和介电系数ε不容易改变,而接地电阻R与接地网电容C成反比:从理论上分析,接地网电容C主要由它的面积尺寸决定,与面积成正比,所以接地网面积与接地电阻成反比。减小接地网接地电阻,增大接地网面积是可行途径。一个有多根水平接地体组成的接地网可以近似地看成一块孤立的平板,借用平板接地体接地电阻计算公式2.11,当平板面积增大一倍时,接地电阻减小29.3%。 2、增加垂直接地体 依据电容概念,增加垂直接地体可以增大接地网电容。当增加的垂直接地体长度和接地网长、宽尺寸可比拟时,接地网由原来的近似于平板接地体趋近于一个半球接地体,电容会有较大增加,接地电阻会有较大减小。由埋深为零半径为r的圆盘和半径为r的半球电容之比4εr/2πεr可得,接地电阻减小36%。但是对于大型接地网,其电容主要是由它的面积尺寸决定,附加于接地网上有限长度(2~3m)的垂直接地体,不足以改变决定电容大小的几何尺寸,因而电容增加不大,亦接地电阻减小不多。所以大型接地网不应加以增加垂直接地体作为减小接地电阻的主要方法,垂直接地体仅作为加强集中接地散泄雷电流之用。3、人工改善地电阻率 在高电阻率地区采用人工改善地电阻率的方法,对减小接地电阻具有一定效果。例如,对于

接地阻值国家标准

接地电阻的国家标准 依据GB50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》第三章、建筑物的防雷措施;第二节、第一类防雷建筑物的防雷措施要求,第条:防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用,其工频接地电阻不应大于10Ω。第三节、第二类防雷建筑物的防雷措施要求,第条:每根引下线的接地电阻不小于10Ω,防直击雷接地装置宜和防雷电感应、电气设备、信息系统等共用接地装置。第条:避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,架空管道应接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。本规范第.条四、五、六款所规定的建筑物,引人、引出该建筑物的金属管道在进出处应与防雷的接地装置相连;对架空金属管道尚应在距建筑物约25m处接地一次,其冲击接地电阻不应大于10Ω。第四节、第三类防雷建筑物的防雷措施要求,第条:每根引下线的冲击接地电阻不宜大于30Ω。第条:避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。 电源系统接地电阻的要求 依据JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》第14章接地与安全:

第条要求,当机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于1Ω。因此对于监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要求小于1Ω。 依据GB50089-98《民用爆破器材工厂设计安全规范》第12章:电气;第条:在电缆与架空线连接处,应装设避雷器。避雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于10Ω。第条:输送危险物质的各种室外架空管,应每隔20~25米接地一次,每处冲击接地电阻不应大于10Ω。第条:危险区域应采取相应的防静电措施。凡生产、加工或储存危险品的过程中,有可能积聚静电电荷的金属设备、金属管道和导电物体,均应直接接地,接地电阻不应大于100Ω。第条:低压配电线路的接地应采用TN-S或TN-C-S系统,引入建筑物的电源线路,中性点应重复接地,接地电阻不应大于10Ω。 石化接地电阻的要求 依据GB50074-2002《石油库设计规范》第14章:电气装置;第条:钢油罐接地点沿油罐周长的间距,不宜大于30m,接地电阻不宜大于10Ω。第条:覆土油罐的罐体及罐宝的金属构件以及呼吸阀、量油孔等金属附件,应做电气连接并接地,接地电阻不宜大于10Ω。第条:进出洞内的金属管道接地电阻不宜大于20Ω。电力和信息线

架空输电线路杆塔降低接地电阻的措施探讨

架空输电线路杆塔降低接地电阻的措施探讨 摘要:输电线路的杆塔接地是输电线路里最重要的一环,是防止雷电危害不可或缺的措施之一。为保证输电系统安全稳定运行,降低杆塔接地电阻是提高线路耐雷水平、减少线路雷击跳闸率的主要措施。本文通过分析杆塔接地装置的一般要求、杆塔接地电阻超标的原因,从而探讨有效降低杆塔接地电阻的措施。 关键词:架空输电线路;杆塔;接地装置;接地电阻 输电线路的杆塔接地是线路防雷的主要措施之一,其可靠性对保证电力系统的安全稳定运行具有重大的意义。其中接地电阻指的是接地引下线、接地散流电阻和接触电阻,它是用来确保外来雷电流入地面,绝缘线路的设备,以便减少线路被雷击的跳闸率,避免跨步电压对人体产生伤害和提高运行可靠性。降低杆塔接地电阻是提高线路耐雷水平、降低线路雷击跳闸率的主要措施。 1 雷电对输电线路的危害 架空输电线路在运行中,由于杆塔接地不良而引发的雷害事故占线路故障率的比例较高,这主要是由于雷击杆顶或地线(避雷线)时,当雷电流通过杆塔接地装置泄流人地,由于接地电阻偏高,从而产生了较高的反击过电压所致。这种由于线路遭受雷击时产生的过电压称为大气过电压,会使线路设备及其绝缘受到破坏而产生事故,若变电站防雷措施不良,甚至会造成变电站设备的损坏。 2 杆塔接地装置的一般要求 根据《110—500kV架空送电线路设计技术规程》(DL/T5092—1999)中9.0.11节的要求:有地线的杆塔应接地。在雷季干燥时,每基杆塔不连地线的工频接地电阻,不宜大于表l的要求。 表1 有地线(避雷线)的线路杆塔工频接地电阻范围 在常规的输电线路工程中,高压架空线路杆塔的接地装置一般要求采用下列几种形式。 (1)在土壤电阻率P≤100Ω•m的潮湿地区,可利用铁塔和钢筋混凝土杆自然接地。对发电厂、变电站的进线段应另设雷电保护接地装置。在居民区,当自然接地电阻符合要求时,可不设人工接地装置。 (2)在土壤电阻率100Ω•m2000Ω•m的地区,可采用6~8根总

小电阻成套装置的安装和运行维护规程

小电阻成套装置的安装、和运行维护 一.吊装与运输 1、户内安装可采用钢管垫底滚推的方法将产品就位,户外安装应使用吊机吊装就位。组合柜式装置或箱体组件考虑受力均衡不宜采用叉车搬运。 2、吊装应按有关起重安全规程进行,并应根据装置铭牌标称重量选择合适起吊设备。 3、装置在起吊时应保证起吊钢丝绳之间夹角不大于60о,同时应保证装置平稳起落。 4、装置运输过程中,其倾斜度应不大于15о。避免雨雪侵入。 5 、对于震动易损的元件,长途运输前可拆下,单独采用防震包装,运到后在再安装。 6、组合柜式装置或分立式装置的箱体组件在运输时,应按其使用正常位置放置,且一定将其底座或包装底盘与运输工具之间牢固绑扎好,运输过程中不允许有移动和明显摇晃现象。除箱体的底座、挂钩及顶部吊环外,不允许绑拉箱体的其他部位。 二.检验验收 用户收到产品后,应立即进行检查 1、检查装箱单各项目数量与实物是否相符。 2、检查产品的铭牌数据与定货合同是否相符,如产品型号等。 3、检查出厂文件是否齐全。 4、检查产品外观有无磕碰、变形,内部电器部件及连接有无损坏、脱落和松动,绝缘是否有脏物或异物等。 5、产品开箱检查完毕,如不立即投入运行,应妥善保存或重新包装好以防损坏。 三.安装试验 参照设计图纸,同时特别注意下列事项: 1、产品安装前应做好基础、接地系统、电缆沟、预埋好进出线电缆和保护管。安装时,应满足相关标准、规程规定,设备间需满足相应电压等级绝缘距离要求,同时考虑设备的通风、散热以及设备安装维护等要求。 2、产品就位后,紧固地脚螺栓,按要求接好高、低压电缆,将接地装置的接地端可靠接地,电缆屏蔽层及铠装也应安全接地。

有效降低接地电阻的措施

有效降低接地电阻的措施 克拉玛依地区的土壤电阻率一般为1000~400&Omegam,为有效降低接地电阻,通过我们在该地区多年施工情况来看,可以从以下几个方面考虑: 1从接地装置的材料选用方面考虑 接地材料一般选用结构钢制成。必须对材料进行检查,材料不应存在严重的锈蚀、厚薄或粗细不均匀等现象。垂直安装的接地体通常用角钢或钢管制成,虽然角钢制成的接地体在散流效果方面比钢管差一点,但施工难度小、成本低,所以现场安装一般采用角钢。规范中要求的比较理想的为50mm×50mm×5mm的镀锌角钢,但由于当地一些地方的土壤腐蚀性严重,逐渐改用63mm×63mm×6mm 的镀锌角钢,实践中证明其防腐效果较好。在施工过程中发现,有些单位采购来的镀锌角钢或扁钢虽然都是电镀的,但是防腐效果较差,引起接地电阻增大,对这些地区建议采用热镀锌材料。 2从人工接地体的安装形式方面考虑 对于垂直接地体的埋设安装,要求接地体与土壤必须保持有效的接触,因此要求接地极的埋设深度在2~3m左右比较合适,埋土深度太浅、太深对减少流散电阻效果均不明显。同时,接地体与接地体的间距为接地极的2倍是比较合理的,可减少屏蔽效应而造成的接地装置利用率下降的问题。垂直安装的接地体应采用角钢或钢管制成,角钢制成的接地体在散流效果方面虽比钢差一点,但施工较为容易。为了减少建

筑物的接触电压,接地与建筑物的基础间应保持不小于1.5m的水平距离,一般最好取2~3m。 3从人工处理换土法方面考虑 为了降低接地电阻,过去我们常采用外引接地方法,即使电气装置的土壤电阻率较低(克拉玛依地区的土壤电阻率一般为1000~400&Omegam),但实际效果也并不理想。或者采用增加接地体的方法,但效果不太好,而且材料的消耗比较大。在实践中采用了人工处理换土法,效果较好。我们在新疆油田采油三厂五二西区采用了此方法。通过在接地体周围土壤中加入煤渣、木炭、碳墨或炉黑等,以提高接地体周围土壤的导电率,同时将氧化铜等溶液浇在接地体周围,对降低土壤电阻率起到较好效果。但对环境有一定程度污染。 在克拉玛依石西油田临时接地采用的方法是在接地体周围0.5m及接地体埋深1/3处挖一个坑,然后将盐和木炭灰一层隔一层地依次填入坑内,每层盐的厚度1~2cm,并将盐用水湿润,最上层用土覆盖。采用上述方法,也能提高接地体周围土壤的导电率,达到降低接地电阻的目的,满足设计要求。在无材料的时候,我们采取了换土的方法,挖一个2~3m的坑,将黑土代替电阻较高的土壤。 4采用降阻剂法 降阻剂表面有活性剂,粒度较细,吸水后施用于接地体与土壤间,能够使金属与土壤紧密地接触,形成足够大的电流流通面,有效减小接地电阻;另一方面,它能向周围土壤渗透,降低周围土壤电阻率,在

10kV小电阻接地系统运行方式评价

10kV小电阻接地系统运行方式评价 摘要:在对变电站在低压侧接地运行方式分析的基础之上,文章对10kV小电阻接地相关问题进行了研究和探讨,阐述了小电阻接地方式的优点及合理性,并对其进行了评价。 关键词:变电站;小电阻;接地系统;优点 1.引言 近年来,随着城市经济的迅速发展,一些大城市新发展的10 kV 配电网主要采用地下电缆,使对地电容电流大大增加。如果采用消弧线圈接地,则需要较大的补偿容量,而且要配置多台。10kV配电网线路在运行中操作较多,消弧线圈的分接头及时调整有困难,容易出现谐振过电压现象。因此我国许多大城市10 kV配电网采用了中性点经小电阻接地方式来解决这一问题。10 kV中性点小电阻接地方式在我国投入运行时间不长,本文就小电阻接地系统实际运行情况进行了分析,实践证明此种接地方式的选择是合理的,下面就相关问题进行阐述和分析,并给予评价。 2.小电阻接地方式的分析 一般对于郊区变电站10kV侧带出线的变电站采用的是消弧线圈接地方式,对于核心城区变电站采用的是小电阻的接地方式,小电阻接地方式在某些方面弥补了消弧线圈运行方式带来的不足。 2.1消弧线圈接地方式缺点

近年来,随着我国城市电网的发展,城市居民的增多,10kV出线中电缆所占的比重越来越大,中性点经消弧线圈接地运行方式的缺点日渐暴露,主要原因为: (1)消弧线圈各分接头的标称电流和实际电流误差较大,有些甚至可达15%,运行中就发生过由于实际电流值与铭牌数据差别而导致谐振的现象。 (2)计算电容电流和实际电容电流误差较大,对于电缆和架空线混合的出线,单位长度的电容电流也不尽相同,消弧线圈补偿的正确性难以保证。 (3)出线电缆的单相接地故障多为永久性故障。由于中性点经消弧线圈接地的系统为小电流接地系统,发生单相接地永久性故障后,在接地故障点的检出过程中,这对城市中人口密集的现状而言,事故的后果会非常严重。 (4)中性点经消弧线圈接地系统仅能降低弧光接地过电压发生的概率,并不能降低弧光接地过电压的幅值,将使系统设备长时间承受过电压作用,对设备绝缘造成威胁。 综合以上分析,就要考虑小电阻的接地方式。 2.2小电阻接地方式 2.2.1应用介绍 近些年随着配电网的高速发展,电缆线路的比重越来越大,使线路电容电流的数值大幅度增加。据最近对部分变电站电容电流的测量,某些变电站(全站总的接地电容电流已达420A,而且有些变电

35kV、10kV系统消弧线圈、小电阻接地、接地变压器的选择及计算

35kV、10kV系统消弧线圈、小电阻接地、接地变压器的 选择及计算 我国电力系统中, 10kV、35kV电网中一般都采用中性点不接地的运行方式。电网中主变压器配电电压侧一般为三角形接法,没有可供接地的中性点。当中性点不接地系统发生单相接地故障时,线电压三角形保持对称,对用户继续工作影响不大,并且电容电流比较小(小于10A《一次设计手册》P81页)时,一些瞬时性接地故障能够自行消失,这对提高供电可靠性,减少停电事故是非常有效的。由于该运行方式简单、投资少,所以在我国电网初期阶段一直采用这种运行方式,并起到了很好的作用。 但是随着电力事业日益的壮大和发展,这中简单的方式已不在满足现在的需求,现在城市电网中电缆电路的增多,电容电流越来越大(超过10A),此时接地电弧不能可靠熄灭,就会产生以下后果: 1)单相接地电弧发生间歇性的熄灭与重燃,会产生弧光接地过电压,其幅值可达4U(U 为正常相电压峰值)或者更高,持续时间长,会对电气设备的绝缘造成极大的危害,在绝缘薄弱处形成击穿;造成重大损失。 2)持续电弧造成空气的离解,拨坏了周围空气的绝缘,容易发生相间短路; 3)产生铁磁谐振过电压,容易烧坏电压互感器并引起避雷器的损坏甚至可能使避雷器爆炸;这些后果将严重威胁电网设备的绝缘,危及电网的安全运行。 为了防止上述事故的发生,为系统提供足够的零序电流和零序电压,使接地保护可靠动作,需人为建立一个中性点,以便在中性点接入接地电阻。为了解决这样的办法。接地变压器(简称接地变)就这样的情况下产生了。接地变压器就是人为制造了一个中性点接地电阻,它的接地电阻一般很小。另外接地变压器有电磁特性,对正序负序电流呈高阻抗,绕组中只流过很小的励磁电流。由于每个铁心柱上两段绕组绕向相反,同心柱上两绕组流过相等的零序电流呈现低阻抗,零序电流在绕组上的压降很小。也既当系统发生接地故障时,在绕组中将流过正序、负序和零序电流。该绕组对正序和负序电流呈现高阻抗,而对零序电流来说,由于在同一相的两绕组反极性串联,其感应电动势大小相等,方向相反,正好相互抵消,因此呈低阻抗。接地变压器的工作状态,由于很多接地变压器只提供中性点接地小电阻,而不需带负载。所以很多接地变压器就是属于无二次的。接地变压器在电网正常运行时,接地变压器相当于空载状态。但是,当电网发生故障时,只在短时间内通过故障电流,中性点经小电阻接地电网发生单相接地故障时,高灵敏度的零序保护判断并短时切除故障线路,接地变

10kV小电阻接地成套装置通用技术规范

10kV小电阻接地成套装置通用技术规范

本规范对应的专用技术规范目录 序号名称编号 110kV-500A小电阻接地成套装置专用技术规范1014001-0010-01 2 10KV-600A小电阻接地成套装置专用技术规范1014001-0010-02 3 10KV-1000A小电阻接地成套装置专用技术规范1014001-0010-03

采购标准技术规范使用说明 1、本物资采购标准技术规范分为标准技术规范通用部分和标准技术规范专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范。技术规范通用部分条款、专用部分标准技术参数表和使用条件表固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“表6 项目单位技术偏差表”,并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: (1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数; (2)项目单位要求值超出标准技术参数值范围; (3)根据实际使用条件,需要变更污秽等级、海拔高度、耐受地震能力、压力释放能力、环境温度等要求。 经招标文件审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术偏差表”,放入专用部分表6中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1标准技术参数表”、“2项目需求部分”和“3投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分的表格。投标人还应对项目需求部分的“项目单位技术偏差表”中给出的参数进行响应。“项目单位技术偏差表”与“标准技术参数表”和“使用条件表”中参数不同时,以偏差表给出的参数为准。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“表7 投标人技术偏差表”外,必要时应提供证明参数优于招标人要求的相关试验报告。 5、对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 6、技术规范范本的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。 7、各专业要求(如有)

相关文档
相关文档 最新文档