一、工程概况

工程名称:山东钢联置业有限公司线路工程

工程地点:济宁市任城区国道沿线,小郝转盘至山东钢联置业有限公司(见图纸)

建设规模:穿越国道孔:孔Ф管孔Ф管,约米。平行国道西侧沿线孔:孔Ф管孔Ф管,约米。

施工方法:采用非开挖定向钻进技术铺设。

现场负责人:庄经理

场地地质条件及管线情况:

、地形地貌

场地地形比较平坦,施工区域空间比较宽敞。

、地层情况

—米为杂填土、—米为粘土、—米为粉质粘土。

、地下管线情况

根据山东钢联置业有限公司线路工程设计图纸、建设方提供资料及人工调查与咨询,施工区域内原有管线为:污水、中水、上水、燃气、通信、电力电缆。

二、编制依据:

.现场踏勘场地情况。

.山东钢联置业有限公司线路工程设计图纸

.国家有关电力管道施工规范、规定以及质量检验评定标准、技术要求。.《水平定向钻进管线铺设工程技术规范》

三、施工组织方案

、工艺原理

导向钻进非开挖铺管技术是利用地表放置的钻机、随钻测量仪器以及有关钻具,沿欲铺设管线设计轨迹钻成一个先导孔,然后回拉扩孔,将孔径扩大到铺管要求的口径,并将管线同步或分步拉入,以实现不开挖铺管的施工技术。该技术的关键部分是先导孔钻进技术,它是利用放置在钻头内部的探头发射信号,导向仪器可随时测出钻头位置、深度、顶角、工具面向角等参数,与钻机配合及时调整钻孔方向,实现有目标的引导式钻进,即导向钻进。导向钻进中采用了带斜面的非对称式钻头,当回转和给进同时进行时,钻孔呈直线延伸。当只给进不回转时,受斜面反力的作用,钻孔沿斜面法线的反方向延伸。因此,钻机操作人员可根据测出的钻机参数判断钻头位置与设计轨迹的偏差,并随时进行调整,确保钻孔沿设计轨迹前进。

导向钻进非开挖铺管技术最显著的特点是铺管精度高、施工距离长,尤其是在城市管网极为复杂的地区,可精确控制要铺管线位置,可以避免损坏其它地下设施,同时也可以保直钻进铺设钢管,用于管棚支护水平降水等工程施工。

、机具与配套仪器

导向钻进非开挖铺管施工用的钻具、仪器、设备主要有:导向钻具、钻杆、反向扩孔钻头、分动器、钻井液等等,其工作特性分述如下:()导向钻具

导向钻具用来成孔和变向,成孔是以高压水射流和切削作用共同完成的,变向是由非对称钻头、钻机、仪器的相互配合来实现的。变向曲率的大小与地层、钻头斜面角度、给进力大小、高压射流流速、压力、钻杆柔性等有关,一般情况Ф钻杆的最小曲率半径为,如果条件许可,

尽可能增加曲率半径,使钻孔平缓,以便减少拉管阻力,降低孔内事故率。

导向钻具是由切削斜掌和探头盒组成。切削斜掌上镶有硬质合金,用于破碎土层,形成钻孔。探头盒用来放置探头,探头盒上开有信号发射窗口,并用非金属材料密封,以防高压流体进入探头室。另外,探头盒具有一定的强度和输送高压流体的通道。

()钻杆。

钻杆是导向钻进铺管技术的关键部分之一,它具有高强度、高弹性、耐高压等基本特性。在反向扩孔回拉工作管线时,钻杆承受较大的拉力和扭矩,同时钻杆是在弯曲和回转状态下工作,因此钻杆的材料选择、热处理工艺以及丝扣设计加工都要求比较严格,应具有高的抗疲劳强度。在导孔钻进中,钻孔可能是曲线或直线不断变化,因此钻杆应具有高的弹性和韧性。另外,钻杆也是输送高压流体的通道,因此钻杆连接部位必须具有可靠的密封性。

()反向扩孔钻头

反向扩孔钻头用来扩大导孔,便于拉管。不同地层及不同工作管径,应有不同结构形式的反扩钻头。例如用于含石块土层的流线型钻头具有如下特点:

★反螺旋切削刃,导流效果好,便于排屑。

★流线性锥面,回转阻力小,卡钻机会少。

★流线性锥面可将砖块、石块之类硬物不经破碎压入周围土层。()分动器

分动器放置在反扩钻头之后和将要拉入的工作管之前,可实现反扩钻头旋转,拉入的工作管不回转。

()导向仪器

导向仪器用来测量地下管线,控制钻孔方向,它由探头、接收器、同步显示器、发射机四部分组成。

()钻机

()钻井液

钻井液是由水和膨润土(高质量粘土)级成的一种悬浮液。当需要时,也可以加入某些天然添加剂改善钻井液性能。其作用是:★通过喷射实现水力切削

★为井底钻杆传递能量

★润滑切削头并冲洗管柱

★通过环状间隙把钻屑从孔中输送到地面

★稳定钻孔,防止垮塌

★形成泥皮以避免钻井液失水

干膨润土粉的比重约为克升,加量溶液的值在之间。在钻进过程中,应注意监控和维持诸如粘度、饱和度这些技术参数。当工程情况变化时,这些参数可以按需要进行调整。

钻井液在专用的搅拌池中配制。从钻孔中返回的泥浆需要经泥浆清洁设备处理后,再送回泥浆池,与新鲜泥浆混合后再使用。钻屑对钻井液固含量的增加,应始终控制在以下,只有这样才能保证钻孔不被沉淀物堵塞。

、施工技术

导向钻进非开挖铺设地下管线施工技术主要包括导向孔施工和扩孔及铺管施工技术,其中关键技术是导向孔的设计和施工,导向孔的设计和施工受许多因素的制约,最主要的有施工现场地表和地下情况。地面情况包括地形、地貌以及,周围建筑物、道路、河流等,地下情况包括地下原有公用管线、地下水位、地层、土壤情况等。因此,在导向孔设计和施工之前必须有详细的现场勘察资料。

导向钻进非开挖铺管工程施工主要过程为:勘察现场—导向孔轨迹设计—施工前准备—导向孔施工—反拉扩孔及铺管施工—竣工资料编写()现场勘察

现场勘察资料一方面是导向孔轨迹设计的重要依据,另一方面也是决定施工难易程度、计算工程造价的基础。现场勘察包括地表测量和地下勘察两部分,勘察资料必须精确、可靠并将勘察结果反映在施工剖面图和平面图上。

★地表测量

地表测量主要是根据市政管理部门提供的审批路线,对管线工程周围地形进行测量,先按施工区域地形及路线范围初步定出钻孔中线和地表走向,测量中心线地面的标高或相对高度,根据要求的铺管深度初步确定导向孔造斜长度、入射点位置、铺管长度、下管位置。另外还应考虑施工用的钻机、泵站以及下管用吊车等设备放置操作所占用的场地和空间,测量河道周围地形地貌以及水流缓急情况,结果标注在施工平面图上。

★地下勘察

地下勘察包括地下原有管线及设备的勘查和土壤的勘查。

1)地下原有管线及设施勘查对于穿越城市街道尤为重要。

街道两侧地下往往有污水管、自来水管、高压电缆、通信电缆、热力管线等,有时纵横交错,有些地方甚至还有基础或人防工程等。

导向孔设计时都应避开这些设施,并保持距这些设施一定的安全距

离。这些设施的位置和走向应标注在施工剖面图和平面图上。了解

相关部门的管线档案资料、查找现场原有的井盖等标志、测量管线

深度将有助于确定管线的准确位置。对于金属管线或电缆线可用管

线仪对其进一步验证。

2)土壤调查对于工程十分重要。

对水平定向钻进穿越土壤的调查,包括调查钻进技术、土壤力学参数及对颗粒尺寸分布曲线的分析。土壤调查的目的是为了获得

土层的全面的详细资料、不同土层之间的边界位置和特殊物理性

能。所有的调查应遵循规定。

()导向孔轨迹的设计

导向孔轨迹设计是在管线剖面图的基础上,设计出钻孔的最佳曲线。一般原则是离开现在管线越远越好,离开压力管线、电力管线、光缆越远越好。将钻机放置在有风险管线的一侧。钻孔曲线越简单越好。弧型部分曲率半径越大越好。

下面介绍钻孔轨迹角度值的取得原则。

入土角和出土角应分别在°至°之间(取决于欲铺设的工作管直径等)。

所铺管的允许最小弯曲半径可以用下列公式计算。然而,为了易于铺管,最小弯曲半径应尽可能大。

·· ()

—最小弯曲半径()

—常数()

—管子的外径()

—安全系数

—管子的屈服极限()

入土点或出土点与欲穿越的最近障碍物之间的距离(例如道路、沟渠等)至少应为。

与水体的最小距离至少应为—,以保证不发生泥浆喷涌。

出于钻进技术考虑,第一段和最后一段钻杆轨迹应是直线状的,即没有垂直弯曲和水平弯曲,这两段个别杆轨迹的长度各自至少应为米。

对入土点与出土点有高差的情况,应专门另作考虑。

()施工前准备

施工前准备包括施工组织和施工人员培训。施工组织设计的内容应包括工程概况、施工技术方案、施工进度计划和施工图说明、质量目标、安全措施、人员安排等等。施工导向孔是一项技术性很强的工作,施工前除对施工人员进行一般性技术培训外,最重要的是对司钻和使用导向仪的工作人员进行培训。为保证施工的顺利进行,安全知识也必须列为培训的一项重要内容。

()现场准备

与传统的铺管方法完全不同,水平定向钻进只需要很小的施工场地。场地大小取决于钻进长度、工作管直径和所钻地层情况。水平定向钻进穿越工程需要两个分离的工作场地:设备场地(钻机的工作区)和工作管场地(与设备场地相对的钻孔出土点工作区)。

1)设备场地

对于本穿越工程来说,设备的工作场地约为×,但安装钻机的地基

必须平整、坚实,必要时应用混凝土对钻机前支点处的地基进行加固。安装钻机时应保证钻机导轨中线和设计导向孔轨迹在同一垂直面上,导轨和水平面夹角与设计的入射角一致,机上钻杆与地面交点在设计的入地点上。

2)工作管场地

管柱的工作场地一般应离出土点约左右,而宽度约为—。在穿越工程设计时,应尽量设法将欲安装的管线做到以全长度一次拉入,并尽可能避免水平方向的弯曲。

()导向孔施工

导向孔轨迹是直线和曲线连接而成,钻具回转和给进同时进行时,钻头直线前进。当不回转只给进时,钻头沿斜掌面法线方向前进。由于钻头是靠土层对造斜面的反作用力而使钻孔变向,故地层愈硬,造斜效果愈好。地层愈软,造斜效果愈差。当钻头前方为空洞时,将不能造斜。另外,给进速度对造斜效果也有影响,斜掌面的大小也会影响造斜效果。

导向钻进中应使钻孔实际轨迹尽可能接近设计轨迹。实钻中不可避免地会发生偏设计轨迹的情况,一般采用以深度控制为主,顶角控制为辅的方法来纠正钻孔偏差。以深度控制为主,就是当实际钻头浓度大于或小于该点设计深度时,不管钻头倾角如何时,进行造斜钻进,使深度偏差缩小。

()反拉扩孔施工

导孔完成后,取下导向钻头,接上反扩钻头、分动器即可进行回拉扩孔。扩孔时应视地层的不同选择不同类型的反扩钻头,同时根据地层情况,选择泥浆配方。一般情况下,地层粘质成份多,可用清水和刮刀钻头扩孔,自然造浆保持孔壁稳定。如果地层砂质成份含量高,必须选用优质

泥浆,最好用钻井液和钻液宝进行处理,使泥浆达到一定粘度,低的失水量,同时能抑制地层土体的分散,保持孔壁稳定。根据铺管直径的大小逐级进行扩孔,穿越国道为孔:孔Ф管孔Ф管,约米。扩孔最大直径为。平行国道西侧沿线孔:孔Ф管孔Ф管,约米,扩孔最大直径为。

()拉管施工

管焊缝和管道强度检验合格后,即可进入拉管施工。首先用现场制作的“管封套”将管头密封,然后在管头后端接上回扩头,管后接上分动器进行接管,将管子回接到工作井后,卸下回扩头、分动器、取出剩余钻杆,堵上封堵头.

施工时,拉管机操作人员要根据设备数据均匀平稳的牵引管道,切不可生拉硬拽。

四、拟投入的主要施工机械设备计划

五、劳动力安排计划

六、确保安全生产文明施工组织措施

、过路保护措施

施工完成后,为了防止公路塌方塌陷,在管道回拖后,采用专用的注浆设备,向管道的缝隙注浆,材料采用膨胀性高标号砂浆,以防止塌方,并延长管道使用寿命,确保不影响公路的完好、安全和畅通。

、安全生产

)成立由项目经理为组长的安全生产小组,负责施工现场的安全生产工作,现场配备专职的安全员。

)在开始工作前和施工期间,对参加施工的工地工作人员作简单的安全介绍,简介应包括:

识别带电体和控制电路。

当地应急设施的位置与通道。

地下设施和高空设施的位置与类型。

工地安全:警示标示,屏障,指挥人员的标牌,要求的个人保护装备及急救程序。

3)现场人员之间必须有很好的联系,钻机操作人员、定位人员和管道一侧的人员应用双通道无线设备进行联系,共同完成钻进操作。

在无线设备故障或不能使用前,手势信号应一致。

当穿越或靠近危险设施时,不能只依靠定位仪,还应通过小心的手工挖掘使危险设施暴露出来。

不要仅依靠以前其他人所做的地下物体的定位工作。

)工地工人应穿戴符合要求的安全服装。

干膨润土粉可能造成吸入的危险,应使用合适的防护口罩或防护面具。

所有设备操作人员必须熟悉“道路交通管理条例”的规章制度。

在休息期间,禁止员工在设备下睡觉或休息。

一人不应位于钻架、起重钩、防护挡板等下方。

涉及到回转设备,在钻机处、进入点和出口点都可能产生危险,必须小心,应用挡板和挡墙保护这些地方。工人不允许穿宽松的衣服或戴手势。

对设备的可移动部件必须有人值班,钻机在运转时值守人员必须站在适当的位置。

)发生安全事故,及时调查,并向甲方及主管部门汇报。

、文明施工

)工地现场合理布置,整洁平整,显著位置悬挂平面布置图及各种安

全标识牌、操作规程以及各种宣传标识。

)围场作业,并作相应警示宣传标识,经常维护,保持整洁。

)机械设备严格按照布置图放置,闲置设备应保持清洁,各种材料及物件应堆放有序。

)尽量避免夜间施工,以免噪声扰民。

)施工现场人员统一穿着公司配发的服装,并及时换洗,保持服装整洁。

)施工现场人员注意言谈举止,不与建设方或当地人发生争执、打架等事件,自觉维护公司形象。

)工程完毕后,及时清理现场。

拉管施工方案22274

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 四、施工部署 (3) 五、拉管施工方案 (5) 六、检查井施工 (10) 七、重大事故和突发事件处置应急预案 (15) 八、其它措施及预案 (19) 九、施工质量保证措施 (20) 十、安全文明生产措施 (21)

一、编制依据 1.1《海淀区老龙口排洪沟治理工程-截污工程施工图图册》 1.2《海淀区老龙口排洪沟治理工程-沟道工程施工图图册》 1.3《海淀区老龙口排洪沟治理工程-岩土工程勘察报告》 1.4《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 1.5《市政排水管道工程及附属设施-06MS201》 1.6《水利水电工程施工测量规范》(SL52-93) 1.7《水利水电工程坑探规程》(SL166-96) 1.8《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规范》(CECS122:2001) 1.9国家、北京市、行业规范及标准、 二、工程概况: 2.1、设计情况:为保证老龙口排洪沟治理后不再受到污染,在排洪沟左右两岸各新建一条截污管道,左岸截污管道起自京密引水渠涵洞出口下游45m处,由北向南,自西向东逐步向下游汇集,最终汇入清河老河道桥下游80m处原有市政污水井;右岸截污管道起自暗河桥北地铁上游130m处,由上游开始逐步向下游清河老河道桥汇集,向南敷设37m后,汇入原有市政污水井,进入清河污水处理厂。污水管采用PVC-De300双壁波纹管,穿公路、桥梁、地铁、临近建筑物处采用PE -De300拉管施工,共设污水检查井59座。根据现场实际情况,确定采用PE-De300拉管部分有:穿改建桥涵工程(左岸W31#~W34#检查井,右岸W51#~W52#检查井)、安河桥北地铁站(左岸W25#~W34#检查井,右岸W44#~W53#检查井)、石拱桥(左岸W39#~W43#检查井)和河道右岸W54~W58临近建筑物地段。 2.2、水文地质情况:地层土层:①层为人工填土层;②层为新近沉积土层; ③~④层为一般第四纪沉积土层。根据地勘结论,该场地稳定、无不良地质作用,适宜建筑;本河道施工段地下水类型为潜水,水位埋深 4.20~11.10m,水位标高为

拉管施工方案

拉管施工方案 1、主要工作内容 PE100管SDR11 De710 132m,PE100管SDR11 De355 109m。 2、PE拉管施工 2.1、管材采购 拟采购惠升管业有限公司的管材与江苏江特科技有限公司两家企业;管材采购前联合监理、业主有关人员进行厂内考察。 2.2、管道验收、保管 1、交货验收 管材进场前,与管材供货商、发包人或监理人共同进行管材数量及外观质量检验、检查。 1)、清点、检查、验收 管材进场必须符合管材质量标准,有产品出厂合格证、说明书,进场前专人进行管材质量检查。 管材进场后及时卸货,并会同管材供货商、业主、监理工程师进行外观尺寸、质量检查、验收,并做好验收记录。 2)、管材资料验收 (1)管材的检验报告和出厂合格证。 (2)生产厂提供与产品有关的技术文件,其中包括所用原材料牌号等。 (3)查验管材的产品合格标志。 3)、连接件资料验收 (1)橡胶套、电热熔带等质量合格证。 (2)查验连接件的产品合格标志。 2、管材装卸 1)管材装卸时,严禁管材抛落及相互撞击。 2)装卸时吊索应采用柔性软质的、较宽的尼龙吊带或绳,不得用钢丝绳或铁链直接接触吊装管材。 3)管材的起吊宜采用两个吊点起吊,严禁穿心吊。 3、管材的运输

1)发运的管材应做好管材端口的保护。 2)大口径管材运输时,宜在管侧嵌入楔保护。 3)管材在运输车上的堆放高度应符合国家交通管理条例的规定。 4、管材堆放 1)管材存放场地应平整,堆放应整齐;管材堆放时两侧应采用木楔和木板档住,防止滑动。 2)管材堆放不宜过高,堆放层数应根据生产厂的要求执行。 3)不同直径与不同等级管材宜分类堆放。 4)管材长时间堆放时应遮盖以防止阳光直射和暴晒。 2.3、PE拉管施工方案 1、施工工艺流程 2、基坑开挖 工作坑开挖尺寸根据现场实际情况确定。工作坑深度根据拉管流水面高程确定。为保证工作坑内干燥和扩孔施工,在工作坑附近设泥浆沉淀池,并在池底设泥浆泵随时将多余泥浆抽出坑外。 3、钻机就位 根据现场实际情况安置钻机。因拉管距离长,拉力较大,钻机底脚要安置在20㎝厚C15混凝土平基上,并在平基混凝土内预留∮20钢筋(地锚)和钻机焊接紧密,以防地基沉降影响钻机稳定。 4、钻液的配置 钻液的好与坏对于拉管施工的成败起到了极关键的作用。钻液具有冷却钻头、润滑钻具,更重要的是可以悬浮和携带钻屑,使混合后的钻屑成为流动的泥浆顺利地排出孔外,既为回拖管线提供足够的环形空间,又可减少回拖管线的重量和

施工工序流程图

施工流程图 模板工程钢筋工程混凝土工 土石方工程 基础分部施工: 主体分部施工: 施工准备 测量放线 主体子分部:二次结构施工 装饰分部:内外墙抹灰 防水工程地面工程门窗工程 内外涂料 五金、玻璃安装 竣工验收 竣工清理 成品保护 水、调式、 测试 屋面工程 开工 熟悉图纸材料准备机具准备施工准备 技术、劳力准备 灯具安装 洁具安装 其 他 安 装 施 工 水 电 安 装 施 工 预留预埋 安装 (布 管、排 线)

开工准备: 一、立项 二、环评、安评 三、委托设计院做平面方案 四、规划、消防窗口总平面方案审批 五、出蓝图 六、建设用地规划许可证 七、单体建筑物三个以上设计方案 八、设计方案审批 九、出施工图 十、建设工程规划许可证 十一、图纸审查 十二、建筑工程消防施工图审核 十三、建设工程招标 十四、安全监督手续 十五、质量监督手续 十六、施工许可证 十七、开工建设 出让国有土地使用权设定登记 1)土地登记申请书 2)国有建设用地使用权出让合同及政府批复元件 3)建设用地规划许可证原件及复印件 4)建设用地使用权出让金及契税缴纳证明 5)营业执照及组织机构代码证原件及复印件 6)法定代表人及委托代理人身份证明原件及复印件 7)地籍测量的数据及图件 建设用地规划许可证 1)建设用地规划许可证申报表 2)建设项目的有效计划批准文件 3)已经批准的建设项目选址意见书和项目用地规范图 4)规划设计条件及附图 5)划拨土地证明或土地出让、转让合同 6)已批准的总平面图 建设工程规划许可证 1)建设工程规划许可证申请表 2)经办人身份证及复印件 3)计划批文 4)土地权属证明文件 5)施工图三套(含建设项目总施工图、建筑单体施工图、工程定位图及竖向设计、管线综合、绿化及做法施工图) 6)方线(测绘)资料

拉管施工方案

拉管施工方案 1.拉管施工: 采取非开挖施工方案即水平钻机钻孔牵引管道的施工方法。该工程涉及面广、管径差别大、类别多,如何确保工程质量,确保施工 安全是本工程重点控制的一方面。 水平导向钻进去,它的主要特点是,可根据预先设计好的铺管线路驱动装有契形的钻杆从地面钻入,地面仪器接受由地下钻头内传送器发出的消息,控制钻头按照预定的方向绕过地下障碍物直达目的地,然后卸下钻头换装适当尺寸和特殊类型的回程扩大器,使之能够在拉回钻杆的同时将钻孔扩大至所需直径,并将需要铺装的管线同时返程牵回钻孔入口处。在整个工作中,特别的混合机组提供的钻孔混合液不断地从钻头地钻口嘴喷出,用以润滑钻头,钻杆和钻道,以提高整个工程地工作效率。水平导向钻进法示意图见下图: - 2.施工测量: 3.施工准备: 由项目总工及时组织相关技术人员认真学习图纸。 对本工程使用的测量仪器进行复核,确保精度要求。没有检验合格证或仪器超出检验时效地严禁用于本工程。 测量工必须提前熟悉施工图和现场各种高程坐标控制点,在引测使用前要仔细审核施工放线依据。 4.平面控制放线:

平面控制即放线,依据现有边线,通过甲方提供(或通过其他单位得到且各方认可)的控制点引测本工程的定位点,为保证施工各阶段控制点网,坐标及高程的准确,首先对施工现场内各控制桩加以保护。并把各控制点引测至现场外加以保护,以便竖向引测放线。同时要做闭合校核。 5.高程控制: 高程控制根据甲方提供(或通过其他单位得到且各方认可)的水准点引测施工现场的高程控制点。根据本工程的实际情况,在现场选择固定的地方做临时水准点,并做好保护。 高程控制采用两次仪器高程前后视等距测法,保持精度。为保证设计方向、位置的正确性,控制线的传递用经纬仪进行引测,保证平面位置的准确。 6.测量工作的组织与管理: 测量工作是技术性强,责任重大的基础工作。是各施工段的先行工序。对保证工期,签定工程质量等方面都发挥着及其重要的作用。为使施工能顺利开展,特制定以下几项措施: 根据施工安排和要求制定施工测量工作进度计划。 严格执行施工测量两级复核制。即:经理部内部复核,公司复核。 施工放线、验线必须按照施组中的施测方案及有关规定进行,关键的部位,严格验线。 必须履行交接桩及放线、验线程序,并要求签字齐全,同时要严格遵守线验线后施工的原则。一级对一级负责,无验线手续不能施工。 各种测量原始记录保证有计算、校核、图标、并且写日期,签字齐全,随时备查。

拉管施工方案拉管

(非开挖钻进铺管) 施 工 方 案 北京日盛达建筑企业集团 2015年10月21日 目录 一、工程概况 ---------------------------------------------------------------------------1 二、工程名称 ---------------------------------------------------------------------------1 三、地质条件 ---------------------------------------------------------------------------1 四、编制依据 ---------------------------------------------------------------------------1 五、定向钻施工工艺流程及方法 ---------------------------------------------------1 六、钻机性能及相关配套设备 ------------------------------------------------------3 七、定向钻施工措施 ------------------------------------------------------------------3 八、管道回拖力和泥浆配比 ---------------------------------------------------------3 九、施工进度计划 ---------------------------------------------------------------------4 十、质量保证保证体系及措施 ------------------------------------------------------4

拉管施工施工方案

专项施工方案 一、工程概况 工程名称: 淞虎河道安乡县城区流域河系综合整治项目黑水段治理工程六标段 监理单位: 湖南城市学院建设监理咨询有限责任公司 设计单位: 湖南省建筑设计院有限公司 施工单位: 长沙市市政工程有限责任公司 工程地点:安乡县城区 本工程含安乡县尖垸、书院洲雨污分流改造工程,书院洲及德林一体化泵站工程,书院洲道路工程等。本方案为拉管专项施工方案。 2、施工所用管材:江西百伦国标PE管 (1、0DN300 18、7\1、0DN400 2 3、7) 3、工程量:约1600米 4、工期:2017年11月22日-2018年2月30日 二、编制依据 1、《公路工程技术标准》(JTGB01-2003); 2、《公路工程抗震规范》(JTGB02-2013); 3、《公路工程质量检查评定标准》(JTGF80/1-2004); 4、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ-46-2005); 5、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(GJJ1-2008) 6、国家、行业、省市发布得有关安全文明、安全生产、环保施工等规定

三、施工步骤 四、施工次序 1、测量放线→ 2、现场场地平整→ 3、设备及材料进场→ 4、全系统联机调试→ 5、 导向孔钻进→ 6、回扩孔清孔→ 7、管线摆放→ 8、预制拖管头→ 9、边注浆边拉管; → 10、管线回拖→ 11、清场; 五、施工劳动组织 (一 )施工现场布置 (二)施工现场布置原则 施工现场得布置采取因地制宜,同时满足设计要求原则。最大程度地减低对附近居民 生活得影响,避免对沿线构筑物造成损害。

(三)施工中注意事项 (一)该工程最大得隐患在已有得地下管线。 1、在施工前采用管线探测仪进行探测,必须保证万无一失。 2、实地目测寻找井盖位置进行连线推测,弄清每根管线得起点与重点。 3、认真分析业主提供得图纸资料,找出已有地下管线得确切位置。 4、如有某一线有疑问,应主动与有关部门联系,彻底摸清要穿越地带原有地下管线,防止施工中对其造成破坏。 5、采用非开挖技术施工前,应首先探明地下各种管线及设施得相对位置; 6、非开挖得通道,应离开地下各种管线及设施足够得安全距离; 7、通道形成得同时,应及时对施工得区域进行灌浆等措施,防止路基得沉降。 (二)严格执行安全生产制度,安全员随班到现场检查,发现不安全因素及时解决。 (三)明确分工,统一信号,专人负责电器电路,所有电器非电工人员不得随意乱动。 (四)严禁在设备运转时进行维修保养,各安全操作规程工序均应严格遵守。 (五)该工地在居民区,施工注意过往车辆行人安全。 (六)机械传动及工作区应设安全标志。 如需挖掘工作坑,则周围应设护栏,夜间设标识。严禁工作时间内喝酒及酒后作业。 必须做好各种电器得漏电保护措施,以及发电机等必须砸地极。 为了保证整个标段得施工任务顺利而安全得完成,工程施工达到无重大伤亡事故发生,我公司将严格按照电力工业部门颁布得《电力建设安全施工管理规定》与《补充规定》及国家颁发得《建筑施工安全检查评分标准》9-92《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ4等规范,安全生产工作要严肃法规,落实责任,消灭违章,以强化管理为中心,努力提高企业安全技术管理水平,确保全体施工人员得安全健康。

电力施工方案

五、施工部署 1、施工组织机构设置 1.1.成立项目经理部 项目经理部全面负责本次施工任务的安全、技术、质量、材料、人员等的管理及协调,负责组织完成项目工程的各项经济技术指标;负责协调项目建设中的甲乙方、部门之间、项目工地与地方之间的关系;对参与该次工程的人员进行有关工程施工规范的学习,施工前认真组织技术交底,让每个人弄清楚技术要求和施工方法。 1.2.项目管理组织机构 2、工程阶段划分: 根据本工程的特点,将整个工程划分为六个阶段:测量放线设备基础施工→箱变、低压配电柜、电表箱就位安装→电源线电缆敷设→设备调试→验收通电。按各阶段的施工特点安排设备材料进场的时

间,科学调度劳动力、机械设备及工具,控制计划进度。 3、工进度安排: 自甲方书面通知之日进场,并于设备全部到场及土建具备安装条件后。各项目安装施工进度必须按此工期要求进行安排。 六、施工准备 1、设备安装前:设备间应具备下列条件: ①. 屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏;墙面、屋顶喷浆完毕; ②. 室内地面基层施工完毕,场地清理干净,并在墙上标出地面标高; ③. 混凝土基础及构架达到允许安装的强度,焊接构件的质量符合要求; ④. 预埋件牢固,预埋件及预留孔符合设计; ⑤. 门窗安装完毕,门已配锁; ⑥. 具有足够的施工场地,道路通畅。 2、临时设施: ①. 生活临时设施:因施工场地不能作为生活用地,所有作业人员均外住。 ②. 生产临时设施:需搭建临时仓库及工具房(面积约45平方米)。 ③.施工电源:由现场的临时施工用电变压器供电,进场后根据实际情况再进行布置。 3、施工用图纸、技术资料应齐全。 七、施工方案与技术措施

市政施工工艺流程汇总

市政工程施工工艺流程 1、桥梁桩基旋挖成孔施工: 平整场地-测量放样-埋设护筒-钻机就位-钻孔(泥浆制备)-第一次清孔-验孔-吊放钢筋笼(钢筋笼加工)-安装导管-第二次清孔-灌注水下混凝土-成桩。 2、桥梁桩基人工挖孔施工: 测量放线与定桩位-开挖成孔-安装护壁钢筋及模板-浇筑护壁混凝土-拆模-验底-吊装钢筋笼(钢筋笼加工)、浇筑桩身混凝土-成桩-成桩验收 3、桥梁桩基冲击钻成孔施工: 平整场地-测量放样-埋设护筒-钻机就位-钻孔(泥浆制备)--验孔-清孔-吊放钢筋笼(钢筋笼加工)-安装导管-灌注水下混凝土-成桩。4、钢板桩围岩施工: 测量放样、导梁安放-施打钢板桩-钢板桩合龙-内支撑安装-围堰封底混凝土-拔出钢板桩。 5、T型梁施工 梁厂吊装T型梁、喂梁-架梁-过孔-进行下一跨架设 6、后张预应力T型梁预制施工 梁厂建设-施工台座-钢筋加工-绑扎梁肋钢筋-模板安装-绑扎顶板钢筋-浇筑混凝土=拆模及养生-张拉及压浆-浇筑封锚混凝土-移梁。7、现浇箱梁上部结构施工: 钢筋加工-支架搭设-底模安装-外侧模及翼缘板模板安装-底、腹板钢

筋绑扎-底、腹板钢筋绑扎-预应力体系安装-内侧模安装-底腹板混凝土浇筑和养护-拆除内侧模-顶模模板安装-底板钢筋绑扎-顶板混凝土浇筑和养护-拆除外侧模、翼缘板和顶模-张拉及锚固-孔道压浆-封锚-支架拆除。 8、现浇箱梁模架施工: 基础定位-基础处理-测量放线-搭设支架体系-铺设箱梁底模-支立箱梁外侧模-支立箱梁内侧模-支立箱梁顶模 9、现浇拱圈模架施工: 基础定位-基础处理-测量放线-搭设支架体系-铺设拱圈底模-支立拱圈外侧模-支立拱圈底板顶模(压模)-支立拱圈内模-支立拱圈顶模(压模)-拱圈封端模板。 10、桥面SBS防水卷材施工: 基层抛丸处理-吸尘、涂刷下涂层-人工铺设-机械铺设-结束边0.5m宽卷材人工铺设(如果0.5宽不够则裁切1m宽卷材)-特殊位置处理11、桥面铺装施工 测量放样-桥面清理清洗-钢筋安装-模板安装-浇筑混凝土-振捣-养生12、桥梁伸缩缝装置安装施工 测量放线-切缝、清理-安装就位-焊接固定-现浇混凝土-嵌缝 13、路基土石方施工 挖方路基:测量放样-清表-土方挖运-边坡修整-路基反挖 填方路基:填前碾压-白灰打格-布土-含水量检测-整平-碾压-压实度检测

拉管专项施工方案..

拉管道工程 牵 引 管 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

二0一二年十月 目录 第一章工程概况 1、工程概况 2、工期和质量要求 3、主要工程量 4、地质条件 第二章专项施工方案 施工工艺 1、施工工艺流程 2、基坑开挖 3、钻机就位 4、钻液的配置 5、导向钻进 6、扩孔 7、管道焊接 8、拉管 9、注浆加固 10、安全保护系统 11、管件安装 施工组织 1、项目组织 2、施工队人员组成 3、设备数量 检查井制作

1、检查井概况 2、高压旋喷桩 3、检查井制作 第三章、质量管理措施 第四章、进度管理措施 第五章、安全管理措施 第六章、文明生产管理措施 第七章重大危险源分析排查及安全应急预案 第八章安全施工应急预案 第九章主要材料、设备投入计划 第一章工程概况 1、工程概况 黄河路位于南京市河西新城区南部地区,道路北起滨江大道,南至荷花路,为城市主干道,标准段宽55m,道路总长约2953.783m。 黄河路污水管道部分管段采用拉管施工,拉管管径为D400---D600(We1—We5 ,We7—We19,We11—We11-1 ,We16—We23 、We23—We23-1)。总长约1258米,平均埋深约6米。 2、工期和质量要求 本工程计划从2012年10月,2012年年底竣工,质量标准:符合设计要求。3、主要工程量 本工程须完成的主要工作量如下:

1)、管线调查 用管线仪探测管线的种类、走向、位置与深度,共探测2000m2。 2)、开挖、支护、围挡工作坑 如有地下水,可放坡,工作坑深度、具体位置见附录:平面、剖面示意图。 3)、非开挖导向钻机铺管 本工程1次使用非开挖技术铺设完成。铺设的HDPE管的连接采用热融的焊接工艺.,非开挖导向钻进用水较多、并有泥浆要外运。 4)、施工准备 熟悉施工图纸,领会设计意图,深入现场进行实地勘察,作好以下调查。如发现与设计发生原则冲突,及时与有关部门联系解决。 4、地质条件 本工程范围内的土层从上往下依次为:杂填土、淤泥质粉质粘土、粉砂层、灰色粉砂层。顶进断面全线处在粉砂层内,见下表。 5、编制说明 参照部分有关施工规范、质量检测评定标准,工程技术质量要求及验收规范(GB50268—2008)国家施工规范: ①《室外排水设计规范》(GB50014-2006);

电力管线施工工艺流程

电力管线施工工艺流程 2.1施工测量 导线复测:采用全站仪进行中心线复测:并固定路线主要控制桩、转点,经监理复核后方可进行放样测量。 确认设计代表提供的水准点并根据需要增设水准点,校核闭合差后,经监理复核后用作控制标高使用。 2.2电力管沟槽、电力井基坑开挖 按每10m放出电力沟槽的开挖边桩,用石灰线标明,沟槽底宽度按图纸设计垫层宽度每边增加50cm开挖,边坡按1:0.5系数放坡,遇到土质变化进行适当调整。 电力管沟槽及电力井挖土,机械挖土时要严格控制挖土标高,挖土至槽底标高以上20cm时,应停止机械挖土,采用人工挖土,然后修整槽底,清除淤泥和碎土。若挖至槽底仍然是淤泥质土,需请业主及监理现场查看,进行方案上报。 机械挖土时要设专人指挥,有人维护施工现场安全和设置施工机械运转范围的围护标志。 沟槽挖出的土方经监理业主认可作为可利用土短驳处理,用作日后沟槽回填,不可利用土用自卸车进行外运。 2.3电力管沟槽、电力井基坑排水 为维持开挖的沟槽及井内无水直到施工完成,必须认真做好沟槽及井的排水工作。首先在沟槽外两侧填筑土坝,尽量减少路面上的雨水等流入沟槽内;另外在沟槽底两侧设置排水明沟,在

电力井基坑处设置集水坑,并配备数量足够的水泵及时进行抽水,确保沟槽及井内的土不被水浸泡。 2.4电力管沟槽、电力井垫层与基础施工 本工程电力排管与A、B、C、D、型电力井垫层均采用5cmC15砼+10cm碎石,碎石垫层按设计宽度进行铺设、摊平、拍实,垫层铺设结束后,在铺好的垫层上按设计宽度用木模版支座侧模,然后浇筑砼,砼浇筑后采用平板式振捣器振实及抹平,浇筑完毕后进行养护。 2.5电力管道铺设与包裹砼浇筑 待砼垫层达到一定强度后方可开始排管,一般为2天,具体视气温情况而定。 电力管(UPVC或CPVC管)运到施工现场,严格按产品标准进行逐节检验,不符合标准不得使用。 排管前清除垫层表面污泥,杂物和积水,同时对垫层顶标高进行复测。 采用UPVC管时:钢筋混凝土格块沿管路每1.5m设一道。每道2-Ф200+1-Ф150A隔块2块,3-Ф150B隔块2块。隔离块采用C25细石混凝土浇。 采用CPVC管时:排管采用砼隔块3种,C25细石混凝土,相邻管用砼隔块及2-Ф2.5镀锌铁丝绑扎固定,砼隔块如顶视图前后交叉布置。 钢筋绑扎完毕后根据设计高度立侧模板,侧模采用小型钢模,

拉管工程专项施工方案..资料

国网北京通州区供电公司2016年煤改电改造工程(平疃路新出1、2路) 施 工 方 案 施工单位:北京潞电电力建设有限公司 编制日期:2016年09月29日

编制人:审核人:审批人:

目录 第一章工程概况 第二章、施工方案 第三章、质量管理措施 第四章、安全管理措施 第五章、文明生产管理措施 第六章、重大危险源分析排查及施工应急措施第七章、雨期施工安全措施

第一章工程概况 一、工程概况 1.工程概况 1.1工程名称 工程名称:通州供电公司2016年“煤改电”工程宋庄镇地区10kV电力管井工程(平疃路) 1.2设计依据: 1.2.1依据通州供电公司2016年煤改电工程项目申请报告(代可行性研究报告) 1.2.2岩土工程勘察报告参考《通州徐尹路(温榆河-东六环路)道路工程雨水方沟下穿东六环岩土工程勘察报告》 1.25 设计依据规范: 电力工程电缆设计规范(GB50217-2007) 锚杆喷射混凝土支护技术规范(GB50086-2001) 地下工程防水技术规范(GB50108-2008) 混凝土结构设计规范(GB50010-2010) 地下工程质量验收规范(GB50208-2011) 公路隧道设计规范(JTG D70-2004) 建筑结构荷载规范(GB5009-2001) 电力隧道建设技术标准(Q/GDW0213101-2010) 市政工程有关技术规程、规范 1.3设计标准: 1.3.1主体结构的设计使用年限为50年。 1.3.2主体结构的安全等级2级。 1.3.3主体结构的防水等级为2级。 1.3.4结构的抗震设防烈度为8度。 1.3.5 使用车辆荷载:汽车荷载——城A级;地面堆积荷载:10kN/m2 1.4工程概况 通州供电公司2016年“煤改电”工程计划新建电缆管井连接徐尹路北之徐辛庄桥西现状电缆管井,新建电缆管井沿徐尹路向东至参观路西侧。本工程新建12φ150+2φ100电缆管井位于徐尹路北,距徐尹路非机动车道约10米。新建电缆管井在距徐尹路道路中心以北约38米处下穿东六环路(距桥面伸缩缝21米),电缆管井穿越长度100米。

电力及电信工程施工方案(1)汇编

海南华侨中学高中部校园东区线路改造工程 电 力 工 程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 日期: 编制单位:海南第七建设工程有限公司

海南华侨中学高中部校园东区线路改造工程 电力工程施工方案 一、工程概况: 电力部分:海南华侨中学高中部校园东区线路改造工程电缆沟单侧布置在道路东侧人行道下,距道路中心线14m。横舟路工程电缆沟单侧布置在道路南侧人行道下,距道路中心线16.5m。电力工程电缆沟单侧布置在道路东侧人行道下,距道路中心线16.5m。三条路管道均采用12cm厚C15素混凝土垫层,M7.5水泥砂浆砌筑M10砖砌体,电缆沟净空尺寸1000*1000。电缆沟采用隐蔽式,盖板采用C30钢筋砼制作,盖板上敷设人行道步砖,每隔60块设5块活动盖板,活动盖板四周采用槽钢防护。步砖的尺寸与模数应与活动盖板的尺寸相对应。电缆沟顶面与人行道齐平。电缆沟每隔150米左右设置一组过路排管,管材采用玻璃钢管,规格及数量为1X5*BB-150/8;道路交叉口过路排管为2X6*BB-150/8玻璃钢管。过路排管埋于道路结构层下(敷设深度大约0.9米)。在过路排管终端处设电力电缆井。电缆排管施工应与其它有关交叉管线施工同时进行,局部交叉口处可减小包封断面尺寸。电缆沟接地:用L50X5角钢(L=2.5m)在沿线电缆工作井四周各打一根,打入地下0.8m,用-25X4镀锌扁钢焊接。连接并与电缆沟接地干线焊接,接地电阻<4欧。每隔60m在电缆沟中心设200x200x200集水坑,集水坑底设一根Φ150PVC 管作为水排水管,并就近接入市政雨水管网或污水管网检查井,检查井位置详见给排水管线综合图。敷设应保持排管有坡度。 月水路直通、三通、四通电缆井有 35个,总长1855米;横舟路直通、三通、四通电缆井有 10个,电缆井总长1200米;听波路直通、三通、四通电缆井有26个,电缆井总长1900米。 电信部分:月水路在道路北侧布置电信通道,电信通道中心距道路红线 1.0米,埋设于人行道下。横舟路在道路北侧布置电信通道,电信通道中心距道路红线1.0米,埋设于人行道下。听波路在道路西侧布置电信通道,电信通道中心距道路红线1.0米,埋设于人行道下。电信通道主管道由2x6孔?110UPVC管束组成,管束顶距地面为1.2米,坡降不低于0.25%。主干管采用C15砼包封,埋管底部须填砂夯实,密实度应达95%,排管顶部采用石粉渣回填。1

拉管专项施工方案

拉管道工程牵 引 管 工 程 施 工 方

案 审批人: 二0一二年十月 目录 第一章工程概况 1、工程概况 2、工期和质量要求 3、主要工程量 4、地质条件 第二章专项施工方案 施工工艺 1、施工工艺流程 2、基坑开挖 3、钻机就位 4、钻液的配置 5、导向钻进 6、扩孔 7、管道焊接 8、拉管 9、注浆加固 10、安全保护系统 11、管件安装 施工组织 1、项目组织 2、施工队人员组成 3、设备数量 检查井制作 1、检查井概况 2、高压旋喷桩 3、检查井制作 第三章、质量管理措施 第四章、进度管理措施 第五章、安全管理措施 第六章、文明生产管理措施

第七章重大危险源分析排查及安全应急预案 第八章安全施工应急预案 第九章主要材料、设备投入计划 第一章工程概况 1、工程概况 黄河路位于南京市河西新城区南部地区,道路北起滨江大道,南至荷花路,为城市主干道,标准段宽55m,道路总长约2953.783m。 黄河路污水管道部分管段采用拉管施工,拉管管径为D400---D600(We1—We5 ,We7—We19, We11—We11-1 ,We16—We23 、We23—We23-1)。总长约1258米,平均埋深约6米。 2、工期和质量要求 本工程计划从2012年10月,2012年年底竣工,质量标准:符合设计要求。3、主要工程量 本工程须完成的主要工作量如下: 1)、管线调查 用管线仪探测管线的种类、走向、位置与深度,共探测2000m2。 2)、开挖、支护、围挡工作坑 如有地下水,可放坡,工作坑深度、具体位置见附录:平面、剖面示意图。 3)、非开挖导向钻机铺管 本工程1次使用非开挖技术铺设完成。铺设的HDPE管的连接采用热融的焊接工艺.,非开挖导向钻进用水较多、并有泥浆要外运。 4)、施工准备 熟悉施工图纸,领会设计意图,深入现场进行实地勘察,作好以下调查。如发现与设计发生原则冲突,及时与有关部门联系解决。

电力工程施工工艺流程及技术措施

主要施工工艺流程及技术措施 一、电气施工配合与协调 1.1在主体施工前,分包单位都应确定,并纳入总包统一管理。 1.2在电气配合主体施工时,所有电气分包单位都应配合总包单位进行各分包单位承施范围内的工作。 1.3在施工工程中,各分包单位应服从总包单位的统一管理。 二、主要施工工艺流程 2.1钢管暗敷设施工工艺流程 a、电线导管砌体、混暗敷设 →→→→ → b、钢管吊顶内敷设 →→ →→→ c、在混凝土柱内配管时,可将盒箱固定在该柱的钢筋上,接着敷管,每隔1m左右用绑扎丝绑扎牢,管进盒箱要顺直,往上引管不宜过长,以煨弯后钢管能够达到板上为准;对于型钢柱内敷设钢管要注意保护好土建结构型钢及柱主筋。现浇混凝土楼板配管时,先根据土建图纸将电气箱盒位置在模板上标注出,然后敷设钢管安装固定箱盒,管路每隔1m左右,用绑扎丝绑扎牢;不得在结构柱、梁主筋上施焊、引弧和私自断筋。往下(或上)引管为后砌隔墙时,管向下(上)煨成900弯,且长度不大于300mm,等砌隔墙时,先稳盒后再接钢管。 对于混凝土墙体上预留配电箱洞口,应先在木箱上、下板上测定好管进箱位

置,在用手电转开孔器钻出和管匹配的孔,将木箱安装固定好后,将管顺直的敷设入箱;注意管不必进入箱内过多,以能接管为宜。 为便于穿线,管路在超过30米(无弯时)、20米(有一个弯)、15米(有二个弯时)、8米(有三个弯时)应加装接线盒。 管口入盒、箱时管口不宜与敲落孔焊接,管口露出盒、箱应小于5mm,露出锁紧螺母丝扣的2~4扣。多管进箱、盒间距应均匀、排列整齐。箱、盒应与墙体平齐。镀锌钢管、可挠性导管接地不得采用熔焊跨接地线,应采用专用接地卡子跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面不小于4㎜2。金属导管严禁对口熔焊连接,镀锌钢管不得套管熔焊连接。 2.2电线、电缆穿管施工工艺流程 a→→→ →→→→→ b、三相及单相的交流电缆(线)不得单独穿于钢管内。根据设计图纸要求选择导线,穿好带线,并将管内杂物清除,并上好护口,带线采用¢1.2~2.0mm 的铁丝及钢丝。穿线时,管路较长或转弯较多时,在穿线的同时,往管内吹入适量的滑石粉两人配合协调,一拉一送。导线连接接头不能增加电阻值与降低原绝缘强度。穿线时,不同回路、不同电压和交流与直流的导线,不得穿入同一管内,但有几种情况除外(电压为50V以下的回路、同一控制回路、同一花灯的几个回路、但管内的导线总数不应多于8根)。 C、导线的规格、型号必须符合设计要求和国家标准规定。照明线路的绝缘电阻不小于0.5兆欧姆,动力线路的绝缘电阻值不小于1兆欧姆。导线在管内

拉管专项施工方案

拉管道工程 程 施工 方 编制人: 审核人:_______________________ 审批人:_______________________

二0 一二年十月 目录 第一章工程概况 1、工程概况 2、工期和质量要求 3、主要工程量 4、地质条件 第二章专项施工方案 施工工艺 1、施工工艺流程 2、基坑开挖 3、钻机就位 4、钻液的配置 5、导向钻进 6、扩孔 7、管道焊接 8拉管

9、注浆加固 10、安全保护系统 11、管件安装 施工组织 1、项目组织 2、施工队人员组成 3、设备数量 检查井制作 1、检查井概况 2、高压旋喷桩 3、检查井制作 第三章、质量管理措施 第四章、进度管理措施 第五章、安全管理措施 第六章、文明生产管理措施 第七章重大危险源分析排查及安全应急预案 第八章安全施工应急预案 第九章主要材料、设备投入计划 第一章工程概况 1 、工程概况

黄河路位于南京市河西新城区南部地区,道路北起滨江大道,南至荷花路,为城市主干道,标准段宽55m道路总长约2953.783m。 黄河路污水管道部分管段采用拉管施工,拉管管径为D400---D600 (We—We5 , We—We19 Well—We11-1 , We1—We23、We23-We23-1)。总长约1258米,平均埋深约6米。 2、工期和质量要求 本工程计划从2012年10月,2012 年年底竣工,质量标准:符合设计要求。 3、主要工程量 本工程须完成的主要工作量如下: 1)、管线调查用管线仪探测管线的种类、走向、位置与深度,共探测2000m2。 2)、开挖、支护、围挡工作坑如有地下水,可放坡,工作坑深度、具体位置见附录:平面、剖面示意图。 3)、非开挖导向钻机铺管 本工程1 次使用非开挖技术铺设完成。铺设的HDPE 管的连接采用热融的焊接工艺.,非开挖导向钻进用水较多、并有泥浆要外运。 4)、施工准备熟悉施工图纸,领会设计意图,深入现场进行实地勘察,作好以下调查。如 发现与设计发生原则冲突,及时与有关部门联系解决。 4、地质条件 本工程范围内的土层从上往下依次为:杂填土、淤泥质粉质粘土、粉砂层、灰色粉砂层。顶进断面全线处在粉砂层内,见下表。

建筑工程施工工艺流程图(最全面).docx

百度文库给水系统施工工艺流程图 施工准备材料检查管道放线支架预制施工准备 管道安装 水压试验调试交验冲洗消毒排污管网通水 安装前检查 洁具安装 排水系统施工工艺流程图 施工准备熟悉图纸资料管线放线 排污管安装支 架 灌水试验排粪管安装安装 洁具安装透气管安装 通水试验外排灌系统管道 放线、安装室 排灌系统试水、回 竣工验收填土施工

电气安装工程主要工艺流程 配合土建专业预埋防雷和接地系统安装电管敷设、箱盒安装插接式母线槽安装桥架安装 电管敷设、箱盒安装桥架安装 电管敷设、箱盒安装插接式母线槽安装桥架安装 插接式母线槽安装插接式母线槽安装 插接式母线槽安装 插接式母线槽安装 插接式母线槽安装

土建基础工程主要工艺流程: 施工准备 测量放线 场地平整土方调配 桩基工程 基坑支护降水 土方工程 桩基静载测试 基础垫层 桩基动载测试桩基验收 基础工程 地下防水 基础验收 回填土

土建主体工程主要工艺流程(混凝土结构): 施工准备 模板安装工程 管线预埋及预留 脚手架搭设 钢筋安装工程 混凝土工程 模板拆除工程 管线预埋填充墙工程 门窗框安装 主体验收

装饰装修工程主要工艺流程: 施工准备 基层处理找规矩、基准线 外墙找平层屋面找平层内墙找平层 外墙保温屋面保温内墙抹灰 外墙饰面层屋面防水层内墙饰面层 外脚手架拆除楼地面工程室外工程 门窗扇安装器具安装 油漆玻璃 分部工程验收

市政道路工程主要工艺流程: 施工准备 路基 挖填土地基处理 路基压实 垫层 砂砾垫层碎石垫层 基层 粉煤灰三渣二灰土水泥或沥青稳定石 人行道侧平石 面层人行道面层水泥混凝土面层沥青混凝土面层 验收

市政电力工程施工方案0001

5.8 电力管道工程 施工工艺:测量放线―沟槽开挖f二次放线测量f垫层施工 f管道安装f回填砂包管(管道包圭寸)f管顶铺砖f管顶回填 5.8.1 放样测量 为确保施工质量,施工前应再次复测道路设计中线、水准点,然后进行电力排管中线放样测量。 首先根据电力排管“直通井”位置坐标定点放线,然后再按不同深度定出其“管槽”边线,将各桩号边线点相连洒上石灰,放出管槽开挖线。 5.8.2 管槽开挖 沟槽土方开挖砼雨污水管线土方开挖。 5.8.3 砼垫层施工 管槽工序质量检测合格后,立模测量垫层顶面高程(H* 10cm),模板应支撑牢固顺直。砼垫层浇捣时, 采用平板振动器振捣, 混凝土应密实 , 表面平整无蜂窝麻面 , 做好砼浇捣记录并按规定取样做试块。 5.8.4 电力排管管材采用高强度、高韧度、耐高温、耐腐蚀、抗压抗冲 击性能好 的HBB电缆保护管,管的内壁和端口应光滑无毛刺。在车行道下,采用混凝土包圭管道,其他部位采用细沙回填灌圭,管顶铺红砖进行保护。 5.8.5 砖砌电缆井 585.1电缆井有直通型、四通型及中型手孔井,采用M10砂浆砌

筑,现浇钢筋砼盖板。 585.2 底板现浇20cm厚C30钢筋砼,在底板中(纵向)设50(深)X 50 x 50cm集水坑,集水坑内设直径150UPVC非水管接入雨水 井。 5.8.5.3 待底板砼达到一定强度时,即可弹墨线放样,采用 MU10 烧结砖 M7.5 水泥砂浆砌筑井室。 5.8.5.4 在井壁按设计图预埋预埋件、预留孔,内墙井壁并采用聚合物水泥砂浆防水层或防水砂浆防水层。 5.8.6 管槽回填砂 在电力排管铺设结束并检测合格后,应立即回填砂(过路管先进行砼包封),以保护电力管不受损坏,管顶铺烧结砖。 5.9 通讯工程 施工工艺:测量放线―沟槽开挖-二次测量放线-垫层施工 -管道安装―模板支设-砼浇筑-拆模养护一一沟槽回填 5.9.1 铺设塑料管的一般规定及要求 5.9.1.1 塑料管规格为? 110mm管孔排列平、齐,间隔均匀, 管间缝隙(指上、下,左、右之间)为 15mm底层塑料管下侧与混凝土基础之间的垫层厚度为 15mm它们的允许偏差要求不大于 15mm。 5.9.1.2 塑料管的接续部位接顺。塑料管每隔 1.5m,安装管枕 一组,取消骨架钢筋。 5.9.1.3 铺设塑料管的管底垫层砂浆标号,应符合设计要求,垫 层砂浆的饱满程度应不低于95%,两行管之间的坚缝应填充

拉管施工工程方案定版

天津市西青区辛口镇当城村燃气管道工程非开挖定向钻拉管专项施工方案 专 项 施 工 方 案 天津东方奥特建设集团有限公司 年月日

目录 一、工程概况 二、施工准备 三、技术措施 四、工程施工 五、安全文明施工 六、完工验收

天津市西青区辛口镇当城村燃气管道工程非开挖定向钻拉管专项施工方案 一、工程概况 本工程为天津市辛口镇当城村散煤治理工程,工程地址天津市西青区辛口镇,是城市基础设施建设工程,输送介质为天然气,计划在年月日前竣工。 穿越拉管总长为。①自村北需穿过当杨路,方可到达村南侧,该道路为主要干道,不能断交施工,考虑拉管通过,以免影响交通,拉管长度约米。②横跨通过津静公路(拉管距离约米)进入向阳里锅炉房院内,施工方法为非开挖拉管穿越。 二、施工准备 、根据工程情况: ①采用徐工非开挖微孔定向钻,结合现场施工的条件,初步定在年月施工,将钻机运输到施工现场,进行机械安装、调试、以备开钻。 ②打孔角度弧度 (根据甲方提供现场实际情况确定) 、其他配套使用的机械、工具、仪器等于一并运输到达施工现场。 、施工人员组织 ()本工程采用项目法施工,使组织内部责任清楚,目标明确,及时沟通,使施工的内部协调和管理更加有效,由项目经理、技术人员、机长、安全员、普工等组成。

()电源、水源 我方自备水车,柴油发电机。 技术措施 、施工前,首先探测探明地下管线和收集了解地下地质情况十分重要,为此我项目部以协同建设单位相关人员对该路段地下管线进行了探测、调查。 、地层地质情况 该段是以素填土和粉质粘土为主的地质情况,基本具备非开挖施工条件。 3、拉管线路设计 依据设计图纸及相关规范要求施工。 四、工程施工 施工开始前,应首先对穿越段管道进行质量检验,符合要求方可进行拉管工作准备。拉管施工在设备进场后,依照施工图纸设定的位置定位、安装、调试、测量,确保机械安全准确运行。 、穿越管材的质量保证措施 ()所穿越段的距离为米米,无缝钢管焊接完成,管道距路面最浅处埋深。 ()管道焊缝应通过外观质量检查及百分百射线探伤检测,均符合质量标准要求。 ()管道的防腐补伤应通过外观质量检查并经电火花检测仪现场检测合格。

电力拉管施工工艺(工程部)

一、工程概况 工程名称:山东钢联置业有限公司线路工程 工程地点:济宁市任城区国道沿线,小郝转盘至山东钢联置业有限公司(见图纸) 建设规模:穿越国道孔:孔Ф管孔Ф管,约米。平行国道西侧沿线孔:孔Ф管孔Ф管,约米。 施工方法:采用非开挖定向钻进技术铺设。 现场负责人:庄经理 场地地质条件及管线情况: 、地形地貌 场地地形比较平坦,施工区域空间比较宽敞。 、地层情况 —米为杂填土、—米为粘土、—米为粉质粘土。 、地下管线情况 根据山东钢联置业有限公司线路工程设计图纸、建设方提供资料及人工调查与咨询,施工区域内原有管线为:污水、中水、上水、燃气、通信、电力电缆。 二、编制依据: .现场踏勘场地情况。 .山东钢联置业有限公司线路工程设计图纸 .国家有关电力管道施工规范、规定以及质量检验评定标准、技术要求。.《水平定向钻进管线铺设工程技术规范》 三、施工组织方案

、工艺原理 导向钻进非开挖铺管技术是利用地表放置的钻机、随钻测量仪器以及有关钻具,沿欲铺设管线设计轨迹钻成一个先导孔,然后回拉扩孔,将孔径扩大到铺管要求的口径,并将管线同步或分步拉入,以实现不开挖铺管的施工技术。该技术的关键部分是先导孔钻进技术,它是利用放置在钻头内部的探头发射信号,导向仪器可随时测出钻头位置、深度、顶角、工具面向角等参数,与钻机配合及时调整钻孔方向,实现有目标的引导式钻进,即导向钻进。导向钻进中采用了带斜面的非对称式钻头,当回转和给进同时进行时,钻孔呈直线延伸。当只给进不回转时,受斜面反力的作用,钻孔沿斜面法线的反方向延伸。因此,钻机操作人员可根据测出的钻机参数判断钻头位置与设计轨迹的偏差,并随时进行调整,确保钻孔沿设计轨迹前进。 导向钻进非开挖铺管技术最显著的特点是铺管精度高、施工距离长,尤其是在城市管网极为复杂的地区,可精确控制要铺管线位置,可以避免损坏其它地下设施,同时也可以保直钻进铺设钢管,用于管棚支护水平降水等工程施工。 、机具与配套仪器 导向钻进非开挖铺管施工用的钻具、仪器、设备主要有:导向钻具、钻杆、反向扩孔钻头、分动器、钻井液等等,其工作特性分述如下:()导向钻具 导向钻具用来成孔和变向,成孔是以高压水射流和切削作用共同完成的,变向是由非对称钻头、钻机、仪器的相互配合来实现的。变向曲率的大小与地层、钻头斜面角度、给进力大小、高压射流流速、压力、钻杆柔性等有关,一般情况Ф钻杆的最小曲率半径为,如果条件许可,

相关文档